在石油开采过程中,石油化工装置中出现介质结晶、冷凝、冻结的情况,以及温度或黏度的变化,这些现象都会对开采质量产生影响。采用工艺管线蒸汽伴热设计可以有效的阻止现象发生。因此国家投入相当力量进行研究,经过实验证实蒸汽伴热技术经过合理的设计,可以起到节省费用、节约能源、提高效率的作用,因此在石油化工产业中广泛应用。

1 伴热管道的伴热方式

伴热方式有外管伴热、内管伴热、夹套伴热和电伴热等。蒸汽伴热相对其它的伴热方式,有着取用方便、潜热大的优点,可以更好降低能源输出,提高生产效率。

石油化工装置中的管道伴热主要是为了防止管道内的介质发生结晶、冻结、凝固等,影响管道内输送,除此外伴热管道可以维持管道内的温度以及粘合度,确保管道内部的介质流通。

2 蒸汽伴热管道设计细节2.1 设计的原理依据

对于伴热管道的设计标准,国家曾出台多项规范法则进行限定,本文进行的蒸汽伴热管道设计是按照《石油化工管道伴管和夹套管设计规范》SH/T30400-2012标准进行的,其中包含详细的设计依据,保证了蒸汽伴热管道正常运行。

2.2 环境温度、伴热介质温度的选择

石油开采过程中,管道的环境以及伴热介质的温度会影响管道内部的运输。控制好温度的范围,有利于管道内物质运输效率的提升。

(1)不同环境选择不同温度

环境温度是根据管道的布置以及整个运行的情况来选择的,内外环境的温度要求不同,一般在已经采取供暖设备的房间,设定环境温度为20℃。室外温度的选择则需要根据具体情况进行分析,按照最不利于管道运输的温度进行设定。一般在对伴热温度的选择是按照过去几年的年平均温度取平均值即可。

(2)与压力密切相关的介质温度

管道蒸汽伴热方式其原理是依靠蒸汽内部的潜热进行伴热活动,所以在对介质温度进行选择时,需要考虑管道内部的压力情况。在石油化工装置中采用的蒸汽伴热方式,一般是蒸汽过热方式。蒸汽的压力有中低两种标准,中压的数据标准为1MPa、1.6MPa、2MPa,低压的蒸汽压力数值为0.6MPa、0.4MPa。根据相关的数据显示,在管线蒸汽伴热的压力一般选择0.4MPa、1MPa、1.6MPa,对应的温度是151℃/183℃/202℃。

3 在现有的基础上对环节进行优化3.1 设计布置蒸汽分配站和疏水站

根据实际情况设计出蒸汽伴热设施的平面布置图,根据图纸中的蒸汽分配站以及疏水站的位置进行设置,站内设置的蒸汽分配站需采用从上到下的顺序,有序的排列,同时尽可能将蒸汽分配站布置在建筑物或是结构框架的上面,这样的分布主要是确保冷凝液能通过高地位的分布,汇总到低位进行回收增加利用率。疏水站和分配站的位置

恰恰相反,是分布在建筑物或者是结构框架的最低位置,以方便管道流通。

3.2 设计疏水站的管道分布

疏水站的疏水阀是用于压力试验的,在蒸汽伴热设备进行正常运作时,疏水阀会定期进行更新运动。在实际的操作中发现,疏水阀清洗起来比较困难,设备遇到故障后修理也不方便。为了改善以上的现况,可以在设备之前添加切断网设置;为了方便污水的处理,应该调整疏水站内的凝结水收集管之间的距离,具体的数值应该为200mm;为了防止管道内的机械杂质进入疏水阀前设置的过滤器,应该尽可能将排污阀和凝结水管分布成同一垂直平面;为了防止疏水网堵塞应该增加排污阀,这样做可以有效的减少杂质污物进入疏水阀中。以上的细节优化可以帮助管道的正常运行。

3.3 设计被伴热管道的分布

在进行被伴热管道分布时需要区分几种情况,分别是集中分布、冬季伴热管道和常年伴热管道的分布、直径在DN50以下的管道分布。针对3种条件下,伴热管道有不同的分布方式,所以在设计时需要考虑周全

(1)以节省能源为前提,在满足工业工艺的情况下,把同介质同工艺的管道进行聚集设计,尽可能缩短管道之间的距离,以此来提高伴热的效果,方便管道的正常工作。

(2)由于气温的差异,冬季和常年的伴热设备需要进行区分。方便在相应的温度阶段进行管道设备之间的切换,确保管道的正常运行。一般在条件允许的情况下,安装两套设备,分别设置相应的运输数据,增加伴热的效率。

(3)伴热管道的直径设置,也将对伴热的效果产生影响。一般在石油化工设备中常用伴热管直径为DN10、DN12、DN15、DN20、DN25,伴热管根数不宜超过4根,原则是“大直径,少根数”,而国外则是“小直径,多根数”,从传热效果看小直径,多根数效果更佳,在工程设计中最好采用统一规格的换热管,同时设置阀门的数量以及管道的合理布控,也将起到事半功倍的效果。

4 结束语

经过实验证实蒸汽伴热技术经过合理的设计,可以起到节省费用、节约能源、提高效率的作用,因此在石油化工产业中广泛应用。按照《石油化工管道伴管和夹套管设计规范》SH/T30400-2012标准进行设计,可以从布置蒸汽分配站和疏水站、疏水站的管道分布、被伴热管道的分布等几个方面进行考虑。

参考文献

[1]李珊珊. 浅谈化工工艺管道的蒸汽伴热设计分析[J]. 山东化工,2014,12:122;128.

[2]陈逢春. 化工工艺管道的蒸汽伴热设计[J]. 上海化工,2014,1:22-24.

[3]甄崇汀. 工艺管道蒸汽伴热设计要点[J]. 化工设计,2014,6:36-39;1.

工艺管线蒸汽伴热设计

田春

珠海巨涛海洋石油服务有限公司 广东 珠海 519000

摘要:在实际的石油开采过程中,发现石油化工的装置会出现介质结晶、冷凝、冻结的情况发生,同时还伴随着温度或黏度的变化,这些现象都会对开采质量产生影响。本文将重点论述工艺管线蒸汽伴热的设计和优化。

关键词:工艺管线 蒸汽伴热 石油 设计

蒸汽管道专项施工方案(精)

张家港永恒线热网管道建设 工程一标段 蒸汽管道专项施工方案 编制:马福明 审核:王科 批准:包建平 江苏兴安建设集团有限公司 2013年1月12日 目录 1、工程概况与编制说明―――――――――――――――1 2、安装技术准备工作――――――――――――――――1 3、安装工艺流程――――――――――――――――――4 4、安装设备、工具一览表――――――――――――――4 5、起重设备――――――――――――――――――――4 6、安装工艺――――――――――――――――――――4 7、焊接――――――――――――――――――――――6 8、无损检测及水压试验―――――――――――――――7 9、管道保温――――――――――――――――――――9 10、安全技术要求――――――――――――――――――10

11、质量保证体系――――――――――――――――――14 1、工程概况与编制说明 1.1工程概况 ㈠工程名称:张家港永恒线热网管道建设工程一标段 ㈡设计单位:南京苏夏工程设计有限公司 ㈢建设单位:张家港永兴热电有限公司 ㈣工程概况:从永兴热电预留DN800接口至苏虞张高速和安庆路交叉口。本标段架空蒸汽管道长度约为2430米,包括固定支架和滑动支架的安装,疏水装置安装,蒸汽管道的敷设及焊接,管道无损检测和水压试验,管道除锈及保温等。本工程设计蒸汽管道为压力管道GB2类,补偿方式采用自然补偿和耐高压自密封旋转补偿器补偿。设计压力1.5Mpa 、温度320℃. ㈤施工单位:江苏兴安建设集团有限公司 1.2编制说明 1、张家港永恒线热网管道建设工程的招标文件 2、南京苏夏工程设计有限公司设计的工程设计文件 3、国家和地方颁布的有关文件和规范要求 执行规程、规范及标准 1、《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-2010) 2、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011) 3、《城镇供热管网施工及验收规范》(CJJ28-2004)

压力管道柔性设计

压力管道柔性设计 柔性分析必须用ASME B31。3进行榇。其分析软件有simflex caesarII 1. 管道的基础条件 包括:介质温度压力管径壁厚材质荷载端点位移等。 2. 管道的计算温度确定 管道的计算温度应根据工艺设计条件及下列要求确定: 1) 对于无隔热层管道:介质温度低于65℃时,取介质温度为计算温度;介质温度等于或高于65℃时,取介质温度的95%为计算温度; 2) 对于有外隔热层管道,除另有计算或经验数据外,应取介质温度为计算温度; 3) 对于夹套管道应取内管或套管介质温度的较高者作为计算温度; 4) 对于外伴热管道应根据具体条件确定计算温度; 5) 对于衬里管道应根据计算或经验数据确定计算温度; 6) 对于安全泄压管道,应取排放时可能出现的最高或最低温度作为计算温度; 7) 进行管道柔性设计时,不仅应考虑正常操作条件下的温度,还应考虑开车、停车、除焦、再生及蒸汽吹扫等工况。 3. 管道安装温度宜取20℃(除另有规定外)。 4. 管道计算压力应取计算温度下对应的操作压力。 5. 管道钢材参数按《石油化工管道柔性设计规范》SH/T3041-2002执行 1) 钢材平均线膨胀系数可参照附录A选取。 2) 钢材弹性模量可参照附录B选取。 3) 计算二次应力范围时,管材的弹性模量应取安装温度下钢材的弹性模量。 6. 管道壁厚计算 1) 内压金属直管的壁厚 根据SH 3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》确定: 当S0< Do /6时,直管的计算壁厚为: S0 = P D0/(2[σ]tΦ+2PY) 直管的选用壁厚为:S = S0 + C 式中S0――直管的计算壁厚,mm; P――设计压力,MPa; D0――直管外径,mm; [σ]t――设计温度下直管材料的许用应力,MPa; Φ――焊缝系数,对无缝钢管,Φ=1;

压力管道设计说明

压力管道设计说明 Revised by Chen Zhen in 2021

1、工程概况 本工程为射阳港经济区射阳金鹤纤维素有限公司蒸汽管网设计工程。蒸汽管网利用三通由原厂区内蒸汽管道接出,通至新库房。 2、设计参数 工作压力:MPa 工作温度: 160℃ 设计压力: MPa 设计温度: 300℃ 工作管道直径:Φ108×5 过路段埋地外护管直径:Φ219×6 保温材料:超细离心玻璃棉δ=60-70mm(详见图纸列表) 保护层:镀锌彩钢板δ=0.5mm 3、本设计遵照以下标准规范 1、《压力管道规范-工业管道》(GB/T20801-2006); 2、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》(TSGD0001-2009); 3、《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》(CJJ104-2005); 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97); 5、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GB50126-2008);

6、《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011); 7、《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-97); 8、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011); 9、《压力管道设计许可规范》(TSGR1001-2008); 10、《特种设备安全监察条例》 549号国务院令; 11、《承压设备无损检测》(JB/T4730-2005); 4、输送介质为蒸汽的管道,管道分类为GC3。 5.蒸汽管道安装 蒸汽管道的施工验收应符合《压力管道规范-工业管道》(GB/T20801-2006)和《压力管道安全技术监察规程-工业管道》(TSG D0001-2009)的有关规定。 材料:工作管采用20#(Φ108×5)无缝钢管,管道标准为GB/T8163-2008或GB3087-2008。焊接采用氩弧焊打底,焊丝为H08Mm2Si,盖面采用手工电弧焊,焊条型号为 E4303,对应牌号为J422;埋地外护管均采用螺旋钢管(Q235B),管道标准号为 SY/T5037-2000,采用手工电弧焊,焊条型号为E4303,对应牌号为J422。 蒸汽管道的弯头采用热压弯头(GB12459-2005),除特殊注明外,弯头弯曲半径R=。三通采用标准无缝三通(GB12459-2005)。管件壁厚不小于直管段壁厚。 全部钢管、管件以及预制件等应有制造厂的合格证书或复印件,在安装前应进行外观检查,并将内部清洗干净,不得留有杂质;保温制品需有性能检测报告,保温表面不得有裂纹、坑洞、破坏等现象。

蒸汽管道专项施工组织方案

专业技术资料分享 中棒线蒸汽管道专项施工方案 一、工程概况: 本工程属于蒸汽管道安装工程。地点位于大冶特殊钢股份有限公司中棒线 厂区内,主要供轧钢综合楼用蒸汽。由中冶京诚工程技术有限公司设计。蒸汽管道材料为无缝钢管,材质20号钢,标准号20-GB3087—2008,管经为DN150,总长约430米。该蒸汽管道的工作温度为194℃,工作压力为 1.27Mpa 。 二、施工依据 1、中冶京诚工程技术有限公司设计图纸261.40A101A06R-TE002 2、《工业金属管道施工规范》(GB50235—2010) 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—98) 4、《承压设备无损检测》JB/T4730-2005 5、《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 6、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ299-91 7、《管道支吊架》GB/T17116 8、《特种设备安全监察条例》(2009) 9、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009 三、施工工艺 (一)管子检验: 1、管材必须具有制造厂材质证明书、合格证,并且符合GB/T8163—2008标准。材质为20#钢。 2、管子应进行逐根检查,其外径、壁厚允许偏差应符合钢管制造标准。 3、管子必须进行外观检查,其表面不得有裂纹,重皮、毛刺,凹凸、缩口氧化铁等应予清除,无超过壁厚负偏差的锈蚀,麻点、凹坑及机械损伤等缺陷。(二)管件检验 1、管件、管道组成件必须有产品合格证明书,并应按设计要求核对材质, 型号和规格。 2、管件外表面应无裂纹、缩孔夹渣、折迭、重皮等缺陷。

2019新蒸汽管道设计计算

项目名称:XX蒸汽管网 设计输入数据: ⒈管道输送介质:蒸汽 工作温度:240℃设计温度260℃ 工作压力: 0.6MPa 设计压力:0.6MPa 流量:1.5t/h 比容:0.40m3/kg 管线长度:1500米。 设计计算: ⑴管径: Dn=18.8×(Q/w)0.5 D n—管子外径,mm; D0—管子外径,mm; Q—计算流量,m3/h w—介质流速,m/s ①过热蒸汽流速 DN》200 流速为40~60m/s DN100~DN200 流速为30~50m/s DN<100 流速为20~40m/s ②w=20 m/s Dn=102.97mm w=40 m/s Dn=72.81mm ③考虑管道距离输送长取D0 =133 mm。 ⑵壁厚: ts=PD0/{2(〔σ〕t Ej+PY)} tsd=ts+C C=C1+C2 ts —直管计算厚度,mm; D0—管子外径,mm; P —设计压力,MPa; 〔σ〕t—在操作温度下材料的许用压力,MPa;

Ej—焊接接头系数; tsd—直管设计厚度,mm; C—厚度附加量之和;: mm; C1—厚度减薄附加量;mm; C2—腐蚀或磨蚀附加量;mm; Y—系数。 本设计依据《工业金属管道设计规范》和《动力管道设计手册》在260℃时20#钢无缝钢管的许用应力〔σ〕t为101Mpa,Ej取1.0,Y取0.4,C1取0.8,C2取0. 故ts=1.2×133/【2×101×1+1.1×0.4】=0.78 mm C= C1+ C2 =0.8+0=0.8 mm Tsd=0.78+0.8=1.58 mm 壁厚取4mm 所以管道为φ133×4。 ⑶阻力损失计算 3.1按照甲方要求用φ89×3.5计算 ①φ89×3.5校核计算: 蒸汽流量Q= 1.5t/h 粗糙度K=0.002m 蒸汽密度v=2.5kg/m3 管内径82mm 蒸汽流速32.34m/s 比摩阻395.85Pa/m ②道沿程阻力P1=395.85×1500=0.59MPa; 查《城镇热力管网设计规范》,采用方形补偿器时, 局部阻力与沿程阻力取值比0.8,P2=0.8P1; 总压力降为P1+P2=1.07Mpa; 末端压力为0.6-1.07=-0.47Mpa 压力不可能为负值,说明蒸汽量不满足末端用户需求。 3.2按照φ108×4校核计算: ①φ108×4计算: 蒸汽流量Q= 1.5t/h 粗糙度K=0.002m 蒸汽密度v=2.5kg/m3 管内径100mm

管道伴热讲解学习

管道伴热规定 1 总则 1.1 目的 为统一中国海洋总公司惠州炼油项目管道伴热设计,特编制本规定。 1.2 范围 1.2.1 本规定规定了石油化工工艺管道蒸汽外伴热管设计及安装要求。 1.2.2 本规定适用于中国海洋总公司惠州炼油项目中工艺管道蒸汽外伴热管、夹套管、电伴热的设计。设备和仪表的伴管设计、其他伴热介质的伴管设计也可参照执行。 1.3 规范性文件 本规定适用于工艺装置配管专业的设计,包括装置(单元)布置、管道布置、管道材料和管道应力等方面内容,不适用于给排水专业埋地管道的设计。本规定适用于中国海洋总公司惠州炼油项目中各阶段的配管设计。 10000-SP-STPE-0101 工艺系统一般规定 GB50235-1997 工业金属管道工程施工及验收规范 SH/T3040-2002 石油化工管道伴管和夹套管设计规范 SH/T3041-2002 石油化工管道柔性设计规范 SH3501-2002(2004)石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范(附加一号补充) 2 设计 2.1 技术要求 2.1.1 本规定应作为伴热系统绘制图纸和确定形式的基准。 2.1.2 伴热设计的基本原则应符合10000-SP-STPE-0101的相关规定。 2.1.3 需要考虑伴热的管道参见10000-SP-SIPE-0101的相关规定。 2.1.4 工艺及公用工程管道等需要伴热的管道应在P&ID及管道说明表上标明。 2.1.5 伴热分配站及回收站的压力等级应在引入管和返回管所连接的主管压力等级一致。 2.2 伴热介质 伴热介质可以是蒸汽或热水、和电伴热,伴热介质的选择应符合10000-SP-STPE-0101的相关规定。 2.3 伴热方式 伴热方式可以是蒸汽外伴热管、夹套管、电伴热,伴热方式的选择应符合 10000-SP-STPE-0101的相关规定。

蒸汽管道安装施工方案

博野县经济开发区东区集中供热中心附属管网项目 管道安装施工方案 编制柴宇 审核刘国君 批准陈亚江 山西省工业设备安装有限公司 博野项目部 2015年10月20日 目录 1、工程概况 2、编制依据

3、管道材料的验收和领料 4、管道施工工艺 5、管道预制 6、支架制作与安装 7、管道安装 8、管道焊接 9、管道试压 10、管道吹扫 11、管道涂漆 12、管道保温 13、交工前的管道安装检查 14、质量保证措施 15、工程防护 16、安全文明施工注意事项 17、质量保证体系 18、施工工序质量控制流程 19、人员配备、主要施工机具 20、施工进度保证措施 1、工程概况 1.1、工程名称:博野县经济开发区东区集中供热中心附属管网项目。 1.2、本工程管道设计压力为1.6MP a、设计温度为245℃,本设计管道属GB2级压力管道,蒸汽管道从热源接出,沿甲方指定路由采取架空、钢套钢直埋方式敷设至各

用户,关经过为DN250-DN50。 1.3、本工程蒸汽管道采用普通流体输送用埋弧焊钢管、输送流体用无缝钢管,焊接连接。保温采用离心玻璃棉材料。主要工程量如下表: 2、编制依据 2.1、施工图纸及设计要求。 2.2、《城镇供热管网设计规范》(CJJ 28-2014)。 2.3、《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》(CJJ/T 104-2014)。 2.4、与工程相关的国家行业标准、规范。

3、管道材料的验收和领料 A、管道组成件及管道支承件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定。 B、管道组成件及管道支承件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用。 C、管道组成件及管道支承件在施工过程中应妥善保管,不得混淆或损坏。 D、阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5 倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格,密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。并填写《阀门试验记录》表格。 E、自检合格后报现场监理工程师检验认可,方可入库使用。 F、材料领出之前应会同发料人共同清点其数量、规格、型号,如发现有损伤等情况其材料不得进入施工现场;发料人应记录备案并采取隔离措施。 4、管道施工工艺 4.1、管道预制程序 施工准备——材料领用——划线——尺寸检查——下料切割——坡口加工——焊口检查——组对——点焊——检查——焊接——外观检查——焊后处理——检验——防护标识。 4.2、管道现场安装程序 预制管段搬运现场——管内清理——配管支撑安装——管段组对点焊——检查(尺寸、焊口)——焊接外观检查——检验——管内清洗——系统试压——防腐保温。 5、管道预制: 5.1 材料切割

蒸汽管线正确疏水方案

蒸汽管线正确疏水方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

蒸汽管线正确疏水方案 蒸汽输送管道的主要目的就是将高质量、且可靠的蒸汽输送到用汽设备。为达到这一目的,我们就必须在恰当的位置设置疏水点,将蒸汽系统中的冷凝水更快,更有效率的排出。 当然,我们不能随心所欲的安装疏水阀,并就此轻易的忘记它们。我们有着规范的设计准则规定它们应该如何安装。为了保证疏水阀能正常稳定的工作,我们必须遵守这些规范来选择疏水点。 蒸汽在主管中的流速比在设备中快很多,有时甚至超过30 m/s。此时如果管道中有冷凝水积存,就会被蒸汽快速带起形成水锤,撞击管道壁和阀门,造成设备损坏甚至人身伤害。因此在设计疏水点的时候也要同样将其列入考虑因素。 接下来的四篇“正确疏水方案”将指导您如何正确和合适的将冷凝水排出蒸汽管道,从而防止系统中产生水锤和空气绑之类的问题。 正确输水方案#1:谨慎选择疏水点位置 即使蒸汽输送管道完全笔直,我们也会推荐每隔30到50 米安装一个疏水阀。在提升管和下降管道的底部也同样需要。

除此之外值得特别注意的是,在有些冷凝水容易积聚的地方设置一个疏水点能有效防止蒸汽快速将水带起。 在下列情况下需要安装疏水阀: 每隔30到50米 蒸汽管线每隔30到50米应当设置一个疏水点。 在减压阀和控制阀前段 在减压阀和控制阀关闭时,前方管道会积聚冷凝水,因此在它们的前段也应该设置疏水点。快速的排出冷凝水还能防止冷凝水腐蚀它们的阀座。当然,在串联的减压阀之间最好也安装疏水阀,这样就可以将减压阀之间的冷凝水排出管道。 在可能长时间关闭的手动阀前段 在手动阀前段也同样需要安装疏水阀,当阀长时间关闭后,冷凝水会积存在前方的管道内,当手动打开阀门时,蒸汽会带起冷凝水撞击阀门,造成阀门损坏。同样的,在蒸汽管道末端设置疏水点能有效提高系统安全性,并提高生产效率。 在提升管或下降管底部 在提升管和下降管的底部,冷凝水会由于重力和管道变向原因积聚,因此在这里我们也需要安装疏水阀。 正确输水方案#2:对蒸汽管道进行正确的支撑

4-1.T0103蒸汽伴热管施工方案

天津思多而特临港仓储有限公司T0103蒸汽伴热改造工程 施 工 方 案 天津森发机电设备安装工程有限公司 2013/5/9

一、工程概况 本工程位于天津思多而特临港仓储有限公司T0103管线,工艺管线长度为460米,拆除保温及伴热带后进行伴热管的安装,要求为4根伴热管,总长为1900米,并根据现场实际情况制作安装相应的分配站。 二、施工依据 2.1《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-97 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《石油化工钢制管道工程施工工艺技术规程》SHJ517-93 2.4《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 三、施工准备 3.1材料检验 3.1.1所有施工用料应符合设计要求,且有质量证明书或合格证。 3.2施工机具 3.2.1施工设备:电焊机、焊条烘干设备等; 3.2.2施工机具:磨光机、无齿锯、气体切割器等; 3.2.3施工工装:弯管器 3.3作业条件 3.3.1被伴热的主管已安装; 3.3.2伴热介质的主管已安装; 四、施工工艺 4.1施工程序:见图4.1。

图 4.1 施工程序图 4.2伴热站应进行集中预制,预制时要按设计文件的要求开孔和焊接支管,开孔宜采用机械方法,预制时应采取措施防止焊接变形。 4.3伴热站的安装位置,应按设计文件要求进行摆布,如设计文件无规定时,应考虑现场情况,由工程技术人员画出布置图,伴热站的布置应以管线布置就近、集中为原则,尽量减少工程量。 4.4伴热站伴热线引出点到主管的管线布置应充分考虑对保温工程的影响和外观的美观,要求成排成束布置,典型的管道布置见图4.4。 图4.4伴热线空间布置示意图

蒸汽管道安装现场施工工艺

精心整理 蒸汽管道安装施工工艺 1.安装场合及特点 本章适用于一般工业建筑蒸汽压力不大于0.8MPa的管道及附属装置安装工程。 2.材料及设备要求 2.1管材:碳素钢管、无缝钢管,管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不 平现象。 2.2 2.3 正确,强度符合要求,手轮无损伤。 2.4 2.5 要求。 2.6 2.7 2.8 3. 3.1安装直埋管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 3.2安装地沟内的干管,应在管沟砌完后、盖沟盖板前,安装好托吊卡架后进行。 3.3架空的干管安装:应在管支托架稳固后,搭好脚手架再进行安装。 4.施工工艺流程及操作方法 4.1工艺流程:

4.2安装前准备: 4.2.1认真熟悉图纸,根据土建施工进度,预留槽洞及预埋件。 4.2.2按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向、卡架位置等施工草图。把干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、座标位置等找好。 4.3室外蒸汽管道安装 4.3.1管道直埋: 4.3.1.1 4.3.1.2 沟边保持0.6-1m 4.3.1.3 每段长度一般在25-35m 并在试压前安装完毕。 4.3.1.7管道水压试验,应符合设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。 4.3.1.8管道防腐,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊门处的防腐在试压完后再处理。

4.3.1.9回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填300mm素土,用人工分层夯实。管道穿越马路处埋深少于800mm时,应做简易管沟加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。 4.3.2地沟管道安装: 4.3.2.1在不通行地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进安装。 4.3.2.6遇有伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸并做好记录,按设计位置安装。 4.3.2.7管道安装时坐标、标高、坡度、甩口位置、变径等复核无误后,再把吊卡架螺栓紧好,最后焊牢固定处的止动板。 4.3.2.8试压冲洗,办理隐检手续,把水泄净。 4.3.2.9管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,最后将管沟清理干净。

压力管道设计常见问题及难点

第一章任务与职责 1. 道柔性设计的任务 压力管道柔性设计的任务是使整个管道系统具有足够的柔性,用以防止由于管系的温度、自重、内压和外载或因管道支架受限和管道端点的附加位移而发生下列情况; 1) 因应力过大或金属疲劳而引起管道破坏; 2) 管道接头处泄漏; 3) 管道的推力或力矩过大,而使与管道连接的设备产生过大的应力或变形,影响设备正常运行; 4) 管道的推力或力矩过大引起管道支架破坏; 2. 压力管道柔性设计常用标准和规范 1) GB 50316-2000《工业金属管道设计规范》 2) SH/T 3041-2002《石油化工管道柔性设计规范》 3) SH 3039-2003《石油化工非埋地管道抗震设计通则》 4) SH 3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》 5) SH 3073-95《石油化工企业管道支吊架设计规范》 6) JB/T 8130.1-1999《恒力弹簧支吊架》 7) JB/T 8130.2-1999《可变弹簧支吊架》

8) GB/T 12777-1999《金属波纹管膨胀节通用技术条件》 9) HG/T 20645-1998《化工装置管道机械设计规定》 10)GB 150-2004《钢制压力容器》 3. 专业职责 1) 应力分析(静力分析动力分析) 2) 对重要管线的壁厚进行计算 3) 对动设备管口受力进行校核计算 4) 特殊管架设计 4. 工作程序 1) 工程规定 2) 管道的基本情况 3) 用固定点将复杂管系划分为简单管系,尽量利用自然补偿 4) 用目测法判断管道是否进行柔性设计 5) L型U型管系可采用图表法进行应力分析 6) 立体管系可采用公式法进行应力分析 7) 宜采用计算机分析方法进行柔性设计的管道 8) 采用CAESAR II 进行应力分析 9) 调整设备布置和管道布置 10) 设置、调整支吊架

综合管廊内蒸汽管道设计要点

综合管廊内蒸汽管道设计要点 发表时间:2020-03-26T02:20:13.837Z 来源:《建筑细部》2019年第20期作者:王沛霞 [导读] 随着城市化进程的不断加快,各类城市设施建设都得到了高度的发展,综合管廊也不例外。 王沛霞 威海热电集团有限公司山东威海 264200 摘要:随着城市化进程的不断加快,各类城市设施建设都得到了高度的发展,综合管廊也不例外。综合管廊的建设在很大的程度上提高了城市疏水力度,提升了各类管道的安全性能,为城市的发展带来了积极的作用。对于综合管廊内蒸汽管道设计而言,我们需要摒弃传统保温材料来采用纳米气凝胶毡,这样可以有效的减小蒸汽管道的外直径,同时为了有效的控制好蒸汽管道的散热量,蒸汽管道隔热支架的设计应尽可能的减小金属连接面积。基于此,本文将对综合管廊内蒸汽管道设计的要点进行详细的分析与探究,希望可以为相关的从业人员提供一定的参考与借鉴。 关键词:综合管廊;蒸汽管道;设计要点 所谓的综合管廊又称共同管沟,其主要是指城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。综合管廊包含了燃气、通信、电力、给水及排水管线等的敷设,而根据实际的工程需求可以选择管线是否入廊。综合管廊内的蒸汽管道建设乃是其主要的内容,我们需要对其设计要点进行重视。综合管廊内蒸汽管道设计的要点主要包括了疏水装置、补偿方式及绝热设计,由于疏水管与蒸汽管道之间相连,所以需要在其相接触设聚集凝结水的短管,疏水管连接在短管侧面。此外对于补偿方式而言,需要根据工作管规格的大小选择适当的补偿器类型,需要注意的是倒虹段可采用自然补偿或大拉杆型波纹管补偿器。绝热设计方面则建议采取良好的节能保温材料,进而控制好蒸汽管道的散热情况。 1、疏水装置 若将疏水管排出的热水和蒸汽直接排放在综合管廊内的排水沟中,易使管廊内水汽缭绕,恶化廊内工作环境。出于这样的考虑,不允许将疏水管排出的热水和蒸汽直接排放在综合管廊内的排水沟中。根据 GB 50838—2015《城市综合管廊工程技术规范》第 6. 5. 5 条,当热力管道采用蒸汽介质时,疏水管应引至综合管廊外部安全空间,一般在廊外设置疏水井。疏水管与蒸汽管道连接处设聚集凝结水的短管,疏水管连接在短管侧面。疏水阀组布置在蒸汽管道下方便于操作处,疏水阀组出口疏水管向上从管廊侧壁(管廊侧壁开孔处设柔性防水套管)引出后直埋敷设至附近疏水井。廊外疏水管直埋部分选用钢套钢保温管,并采用自然补偿方式补偿。当热力舱内安装两根蒸汽管道时,为避免互相影响,两根蒸汽管道的疏水装置应分开设置,疏水管分别引出管廊后共用一眼疏水井。 2、补偿方式 受地下空间位置限制及工程造价限制,综合管廊内的蒸汽管道多采用设置补偿器(旋转补偿器布置)补偿,蒸汽旋转补偿器根据供热管道的实际布置情况,采用高低相错的布置方式,节约安装控件;要求低压蒸汽管道蒸汽旋转补偿器的补偿量不小于300mm,中压蒸汽管道蒸汽旋转补偿器的补偿量不小于450mm,补偿器旋转臂的长为5m,两组蒸汽旋转补偿器吸收管道的热位移。在热负荷比较集中或热负荷发展潜力较大的大中城市,根据电力和城市热力规划,结合交通运输和城市污水处理布局等因素,建设发电供热。两用热电联产机组是相应节能减排政策,减少污染,保护环境的有效方式。而蒸汽旋转补偿器具有补偿量大,可节约安装空间,密封性能好,特别适用长距离补偿,将会在今后的热电联产管网布置中得到更为广泛的推广和应用。蒸汽旋转补偿器补偿能力大,但是固定支架少,而且无内压推力,支架受力小,设计计算比较简单。在供热管道设计中正逐步得到应用。在使用的过程中应该注意一下事项: (1)在较长距离安装时,远离固定支架的荷载点位移较大,应注意滑动及导向支架的管托长度,以免管道画出管托受力范围,必要时应对位移较大的滑动及导向支架进行管部偏装。 (2)为提高蒸汽旋转补偿器的补偿能力,在安装蒸汽旋转补偿器时应安装管道热膨胀量Δ的一般或者是旋转角θ的一半进行偏装。 (3)为减小管道滑动的摩擦反力对固定支架的影响,在条件合适的情况下,应在供热管道设计中适当使用滚动支架。 http://https://www.wendangku.net/doc/5615513972.html,/?strategyid=00001&spm=smpc.content.content.2.1581673819456z8g2nut 综合管廊内蒸汽管道直管段布置形式见图 1。由图1可知,直管段每隔一定距离设置 1 个固定支架,2 个固定支架之间设置旋转补偿器。旋转补偿器一端靠近固定支架,另一端安装导向支架。第 1 导向支架与旋转补偿器的间距为 4 倍工作管公称直径,第 1 导向支架与第 2导向支架的间距为14 倍工作管公称直径。 综合管廊倒虹段蒸汽管道布置方式见图2。图2a 为自然补偿方式,图 2b 为设置大拉杆型波纹管补偿器的补偿方式。当倒虹段下沉深度较大,满足自然补偿应力验算条件时,优先用自然补偿。当倒虹段下沉深度较小,不满足自然补偿条件时,宜选用大拉杆型旋转补偿器。

蒸汽伴热管道规范

蒸汽伴热管道规范 范围 本规范涵盖了管道、仪表和相关设备的蒸汽伴热设计和安装的一般要求。 与本规范、图纸或其它用于此工作的规范有偏差时,应在工作前向授权技师提交书面申请以获得相关批准。 参考文献 在这方面相关的规范如下: (1)X-MAPJ-S500-0018,管道检查验收施工规范 (2)X-MAPJ-S500-0011,绝缘规范 (3)GB50234-97,施工规范及工业金属管道的验收 基本概要 所有要求伴热的管线或其相关的设备和仪器,应有适用的管道和仪表流程图以及管线列表。 本规范适用32℉以及更高时的“低环境设计温度”。 设计 蒸汽伴热管道设计时应布置有序,并考虑到热膨胀并且易于通向所有的法兰、阀门、U型弯管、滤水器和仪器。为对阀门、U型弯管或滤水进行测试或易于拆除,应提供阀门、法兰。 实际操作时,伴热应从管线的最高点开始终止于最低点。蒸汽供应连接应采取最近的车间蒸汽管集箱到管线的最高点,且需有隔离阀。 当要求两个或更多的蒸汽伴热供应点时,集合管通常用于伴热供应及冷凝水回水。 实际操作时,蒸汽伴热供应集合管应能自排水到主蒸汽管。然而在操作及停工期间,如果布局允许将冷凝物收集到主蒸汽管,应在集合管的最低点安装排水阀,此时应在集合管为伴热系统最低点的地方安装U型弯管,连续不断地排出冷凝物,从而形成集合管。 蒸汽供应连接以及集合管应位于允许短期运行的伴热管道。所有集合管的规格为附加伴热器的25%。 从经济角度来说,节约能源应收集蒸汽伴热的冷凝水,并排入同蒸汽伴热有相同压力水平的冷凝水总管。冷凝水管线及冷凝水收集总管应尺寸应合适,防止收集操作的两相流动产生过多的回压。 所有要求伴热的管线应提供独立的伴热器,或伴热器不得伸至不同体系或系统的其它管线。除了有调节阀或其它类似连接外,所有伴热器应单独密封。 所有的调节阀、管线阀门、配件、仪表和相关设备等,应同连接的管道一样有蒸汽伴热。 管线保护的绝缘厚度以及类型应遵循工程隔热规范。 如果可以自由排水,伴热系统的流动与伴热管线的流动应为逆流。 表1为蒸汽伴热最大允许长度,当伴热管线超过了这个限度,伴热器分段,每段有独立的供应线及U型弯管。

东佳蒸汽管道施工方案

山东东佳集团股份有限公司蒸汽管道安装工程 施工方案 编写: 审核: 批准: 中石化工建设有限公司 2017年5月26日 目录

一、工程概况 (2) 二、施工依据 (2) 三、施工工艺 (3) 四、质量控制…………………………….8 五、劳动力需用计划 (9) 六、施工机具需用计划 (9) 七、安全文明施工措施………………….10 八、交工验收………………………..11 一、工程概况: 本工程属于蒸汽改造工程,主要供应汽轮机房内用汽。地点位于博山区山东东佳集团股份有限公司厂

区内。由山东金珂设计院设计。蒸汽管道减压前设计压力1.25MPa,减压后设计压力0.4MPa,减压前温度192℃,减压后温度150℃。管道材料为无缝钢管,材质20号钢,标准号GB/T8163—2008,管经为DN50~DN20,总长约100米。 主要工程实物量一览表 压力管道一览表 二、施工依据 1、XXXX煤气热力研究院设计图纸。 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235—97)。 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—98)。 4、《承压设备无损检测》JB/T4730-2005。 5、《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008。 6、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ299-91。 7、《管道支吊架》GB/T17116。 8、《特种设备安全监察条例》(2009)。 9、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009。 三、施工工艺

(一)管子检验: 1、管材必须具有制造厂材质证明书、合格证,并且符合GB/T8163—2008标准。材质为20#钢。 2、管子应进行逐根检查,其外径、壁厚允许偏差应符合钢管制造标准。 3、管子必须进行外观检查,其表面不得有裂纹,重皮、毛刺,凹凸、缩口氧化铁等应予清除,无超过壁厚负偏差的锈蚀,麻点、凹坑及机械损伤等缺陷。 (二)管件检验 1、管件、管道组成件必须有产品合格证明书,并应按设计要求核对材质,型号和规格。 2、管件外表面应无裂纹、缩孔夹渣、折迭、重皮等缺陷。 3、管道壁厚尺寸测量,应不超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 4、法兰、盲板密封面应平整、光洁,不得有裂纹,毛刺及径向沟槽。 5、弯头采用R=3.5D的无缝弯头,材质为20#钢,PN2.5MPa。 6、三通、变径采用钢制件,材质为20#钢,PN2.5MPa。 (三)阀门检验; 1、核对阀门制造厂的合格证书,型号、规格等,每一个阀门都应有一个合格证并要保存。 2、每个阀门须进行单体强度压力试验和严密性试验,强度试验压力为公称压力(2.5MPa)的1.5倍即3.75MPa,试验介质:洁净水,试验时间不少于5分钟,以壳体填料无渗漏为合格;严密性试验压力为公称压力(2.5MPa),试验介质:洁净水,试验时间不少于5分钟,以阀瓣密封面不漏为合格。 3、试验合格的阀门应做好标识,排净内部积水,用空气吹扫干净,并加盖封闭进出口,作好试验记录。 (四)焊材检验 1、焊条、焊丝应有产品合格证书,材质证明书。 2、焊条、焊丝应包装完整,无破损及受潮现象,标志应齐全。 3、清除焊丝表面的油污、锈蚀等。 (四)管道施工 1、一般注意事项: (1)、所有管子、弯头、法兰等必须有制造厂的材质证明书。 (2)、管道预制前,用手提砂轮机打磨管道外表面显现金属光泽符合要求后,涂刷二

管道柔性分析与应力计算

今天借这个机会和大家共同学习和探讨一下管道柔性分析与应力计算以及应力计算软件CAESARⅡ。 我们作为管道工程师,配管是我们的主要工作,占据了我们大部分工作时间。一般情况下,管道工程师在配管完成后,应将临界管系提给管道机械工程师进行管道柔性分析与应力计算,通常也简称为应力分析。我们在配管完成后,为什么要进行管道应力分析呢? 主要有以下几个原因: 第一个原因是为了使管道应力在规的许用围,保证所设计的管系及其连接部分的安全性。 第二个原因是为了使管口荷载符合标准规的要求。 第三个原因是为了计算支撑和约束的设计荷载。 第四个原因是为了计算管道位移,从而选择合适的管架。 第五个原因是为了解决管道动力学问题,比如说:机械振动,声频振动,流体锤,压力脉动,安全阀的排放等等。 最后一个原因是为了帮助配管优化设计。 这些原因呢也构成了管机工程师需要完成的工作任务,对这些容呢后面我们会作进一步学习。 今天我们学习的容包括以下五个部分: 1.管道应力分析的相关理论和基础知识。我们简单的学习一下与管 道应力分析相关的一些理论和基础知识。 2.管道应力分析的理解和工作任务。 3.实际工作中的管道应力分析的工作过程。

4.管道的柔性设计。 5. CAESARⅡ管道应力计算程序。 我们首先一起学习一下应力分析的理论基础 一管道应力分析的相关理论和基础知识。 应力分析的相关理论和基础知识涉及的容是非常广泛的,象是材料力学,结构力学,有限元,弹塑性力学等等。今天我们只学习和它关系最为密切的一些容。如果有兴趣的话,大家可以在以后时间里进一步学习其他相关知识。 我们学习的第一点是强度理论 在管系上的任一受力点,往往受到多方向应力的作用,例如:轴向应力,环向应力,剪切应力的作用。这些应力会对管道材料的力学性能产生影响,严重时将使管道材料失效或产生破坏。这种影响程度通常用“当量应力强度”来衡量,而定量求解应力强度则要依据相应的强度理论。 涉及的强度理论主要有四种: 第一种是最大主应力理论。最大主应力理论指出材料发生断裂破坏时,其受力横截面上的最大主应力既是最危险的应力。 第二种是最大变形理论。最大变形理论是指材料发生断裂破坏时,最大变形是受力横截面上最危险的情况。 第三种是最大剪切应力理论。最大剪切应力理论是指材料的破坏或性能失效,仅取决于材料所受的最大剪切应力。 第四种是变形能理论。变形能理论是指材料的破坏或性能失效,取决

蒸汽管道设计计算

项目名称:XX 蒸汽管网设计输入数据: 1.管道输送介质:蒸汽 工作温度:240 C 工作压力: 0.6MPa 流量:1.5t/h 管线长度:1500 米设计计算: 设计温度260 C 设计压力:0.6MPa 比容:0.40m 3/kg ⑴管径: Dn=18.8 X(Q/w) 0-5 D n —管子外径,mm ; D0 —管子外径,mm ; Q —计算流量,m3/h w —介质流速,m/s ①过热蒸汽流速 DN》200 流速为40?60m/s DN v 100 流速为20 ?40m/s ②w=20 m/s Dn=102.97mm w=40 m/s Dn=72.81mm ⑵壁厚: DN100~DN200 流速为30 ?50m/s

ts = PD o/{2 (〔c〕Ej+PY)} tsd=ts+C C=C1+C2 ts —直管计算厚度,mm ; D0 —管子外径,mm ; P —设计压力,MPa ; 〔c〕t —在操作温度下材料的许用压力,MPa ; Ej—焊接接头系数; tsd —直管设计厚度,mm ; C—厚度附加量之和;:mm ; C1—厚度减薄附加量;mm ; C2—腐蚀或磨蚀附加量;mm ; 丫一系数。 本设计依据《工业金属管道设计规范》和《动力管道设计手册》在260 C 时20#钢无缝钢 管的许用应力〔c〕t为101Mpa , Ej取1.0 , Y取0.4 , C i 取0.8 , C2 取0. 故ts = 1.2 X133/【2 X101 x i+1.1 X0.4】=0.78 mm C= C 1+ C 2 =0.8+0=0.8 mm Tsd=0.78+0.8=1.58 mm 壁厚取4mm 所以管道为? 133 X4。

蒸汽管道安装工程施工方案

蒸汽管道安装工程施工方案 XXX纺织工业有限公司 蒸汽管道安装工程 编制人: 审核人: 批准人: 2010年8月22日 目录 第一章工程概况 第二章施工组织设计编制依据第三章施工部署 第四章施工方法 第五章工程保证措施及技术管理措施第六章施工进度计划及工期保证措施第七章劳动力和材料设备投入计划第八章施工技术安全、环境、健康(HSE)与文明施工主要措施第九章施工临时供水、供电计划第十章施工平面布置和临时设施布置 第一章工程概况 一、工程概况 本工程为珠海XX纺织有限公司新增供蒸汽管道安装工程。由翡翠制衣(珠海)有限公司与XX 纺织有限公司之间外围墙已建DN200公共管线延长接驳至XX公司新锅炉房新增分汽缸,再由新建分汽缸安装两条DN150的低压蒸汽管,1条到旧锅炉房与两台在使用锅炉连通,蒸汽管道为GC2;另1条到新建8号厂房一层分气缸供各楼层使用,管道为GC3。蒸汽管道的最高设计压力为 1.76Mpa,最高设计温度为300?。 二、工程地点 珠海市南水精细化工区内 三、工程特点 1 、前期工作繁多,专业性强 该工程的施工工期为45天,施工工期较短,施工难度大,要求高、管理严格。为确保工期,前期图纸的设计)安装的告知)材料的订购等工作必须提前准备。管道安装和管道保温专业性强,必须投入相当数量的专业技术人员和先进的施工设备进行施工。在施工过程中必须按国家有关标准和规范施工,施工期间认真做好组织工作,加强安全教育,确保施工安全。 2、材料的性能要求高 施工图中的流量计、阀门等在安装图中均有不同的参数要求,在材料采购时要根据不同的参数进行订购,注意是需要一定的订购周期。 第二章施工组织设计编制依据 , 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97);

蒸汽管道设计和常发生的问题的解决方法

蒸汽系统配送中的问题及建议 1.如何有效排除冷凝水 管道每隔30-50m(100-150ft)安装一个疏水阀及保持1000:5斜度,以便冷凝水排去疏水阀位置。 在垂直提升或下落位置易发生冷凝水积存,应在管的底部安装一个疏水阀。 任何一个长时间关闭的阀门会积存冷凝水,因此必须安装一个疏水阀来排水,如在截止阀后面装有一个汽水分离器的话,则可以省下不安装。如果没安装疏水阀,当阀门再次打开时,冷凝水在高速蒸汽流的推动下,阀门容易造成冲蚀,或导致水锤效应。 在蒸汽管路的末端必须安装排污和疏水阀,以便减少湿蒸汽的产生。 2.用汽管道的取汽方式 供汽管道应从配送主管的顶部引出﹐避免将冷凝水和污物携入设备。 正确 错误

3.用汽管道的取气方式 蒸汽在传输时,会因磨擦、保温、弯头等散失热量,使蒸汽容易变成水,而积水过多会妨碍蒸汽传输。为了确保冷凝水不会被高速蒸汽流夹带,应安装一个集水槽,作为一个储水器,来减轻疏水阀的操作。特别要注意在刚启动时的高峰负荷,因管壁较冷,蒸汽容易变成水。 集水槽的尺寸与管道口径?蒸汽流量有关。通常采用﹕ 管道口径不到4寸(100mm) T形结构的集水槽可跟蒸汽管口径相等的。 管道口径在5-8寸(100-200mm)之间时,T形集水槽口径为4寸(100mm)。 管道口径在10-12寸(250-300mm)之间时,T形集水槽口径为6寸(150mm) 管道口径超过12寸(300mm)之间时,T形集水槽口径为8寸(200mm)。 4.蒸汽管路末端的排放空气 在系统刚启动时﹐蒸汽管路中的空气会被蒸汽驱赶到管线的远程。此时必须迅速排除空气﹐以便更多的蒸汽进入配送系统中。蒸汽疏水阀可能不具备排放空气的功能﹐即使有这样的功能﹐也无法满足系统初始启动时空气的排量。所以通常采用的方法是在蒸汽主管末端安装一个空气排放阀﹐快速排放空气。 正确 错误

压力管道设计说明

1、工程概况 本工程为射阳港经济区射阳金鹤纤维素有限公司蒸汽管网设计工程。蒸汽管网利用三通由原厂区内蒸汽管道接出,通至新库房。 2、设计参数 工作压力:0.8MPa 工作温度: 160℃ 设计压力: 1.6 MPa 设计温度: 300℃ 工作管道直径:Φ108×5 过路段埋地外护管直径:Φ219×6 保温材料:超细离心玻璃棉δ=60-70mm(详见图纸列表) 保护层:镀锌彩钢板δ=0.5mm 3、本设计遵照以下标准规范 1、《压力管道规范-工业管道》(GB/T20801-2006); 2、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》(TSGD0001-2009); 3、《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》(CJJ104-2005); 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97); 5、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GB50126-2008);

6、《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011); 7、《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-97); 8、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011); 9、《压力管道设计许可规范》(TSGR1001-2008); 10、《特种设备安全监察条例》 549号国务院令; 11、《承压设备无损检测》(JB/T4730-2005); 4、输送介质为蒸汽的管道,管道分类为GC3。 5.蒸汽管道安装 5.1蒸汽管道的施工验收应符合《压力管道规范-工业管道》(GB/T20801-2006)和《压力管道安全技术监察规程-工业管道》(TSG D0001-2009)的有关规定。 5.2材料:工作管采用20#(Φ108×5)无缝钢管,管道标准为GB/T8163-2008或GB3087-2008。焊接采用氩弧焊打底,焊丝为H08Mm2Si,盖面采用手工电弧焊,焊条型号为E4303,对应牌号为J422;埋地外护管均采用螺旋钢管(Q235B),管道标准号为SY/T5037-2000,采用手工电弧焊,焊条型号为E4303,对应牌号为J422。 5.3蒸汽管道的弯头采用热压弯头(GB12459-2005),除特殊注明外,弯头弯曲半径R=1.5DN。三通采用标准无缝三通(GB12459-2005)。管件壁厚不小于直管段壁厚。 5.4全部钢管、管件以及预制件等应有制造厂的合格证书或复印件,在安装前应进行外观检查,并将内部清洗干净,不得留有杂质;保温制品需有性能检测报告,保温表面不得有