文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆终端头制作标准化作业指导书

电缆终端头制作标准化作业指导书

电缆终端头制作标准化作业指导书
电缆终端头制作标准化作业指导书

Q/GDW 国家电网公司作业指导书

Q/GDW 203155-2016

电缆终端头制作标准化

作业指导书

2016-08-31发布2016-08-31实施

国家电网公司发布

目次

前言 (3)

1 范围 (4)

2 规范性引用文件 (4)

3 术语定义 (4)

4 作业前准备 (4)

4.1准备工作安排 (4)

4.2作业组织及人员要求 (4)

4.2.1作业组织 (4)

4.2.2人员要求 (5)

4.3备品备件与材料 (5)

4.4工器具与仪器仪表 (5)

4.5技术资料 (6)

4.6作业前设备设施状态 (6)

4.7安全管控与风险预控 (6)

4.7.1安全管控 (6)

4.7.2风险预控 (6)

4.8定置图及围栏图(可选) (6)

5 作业流程图 (6)

6 作业程序与作业规范(标准) (10)

7 报告与记录 (14)

8 绩效指标 (14)

8.1 作业步骤指标 (14)

8.2 作业结果指标 (14)

9 作业指导卡 (15)

附录A (16)

附录B (17)

附录C (19)

前言

为规范电缆终端头制作标准作业,制定本作业指导书。

本作业指导书由国家电网公司提出并解释。

本作业指导书由国家电网公司基建部归口。

本作业指导书起草单位:国家电网公司基建部。

本作业指导书主要起草人:朱辰、陈东。

本作业指导书审核人:陈晖。

本作业指导书批准人:易建山。

本作业指导书2016年8月31日首次发布。

本作业指导书在执行过程中的意见或建议反馈至国家电网公司基建部。

电缆终端头制作标准化作业

1 范围

本作业指导书规定了电缆终端头制作标准作业的作业前准备、标准作业程序、作业程序的质量要求及风险预控、报告与记录、绩效指标、作业指导卡的要求。

本作业指导书适用于电缆终端头制作标准作业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。仅注日期的版本适用于本文件。

DLGJ 154-2000 电缆防火措施设计和施工验收标准

GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

Q/GDW 1799.1-2013 电力安全工作规程(变电部分)

Q/GDW 1799.2-2013 国家电网公司电力安全工作规程线路部分

3 术语定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

终端头

电缆终端是安装在电缆线路末端,具有一定绝缘和密封性能,用以将电缆与其他电气设备相连接的电缆附件。

4 作业前准备

4.1准备工作安排

应根据工作安排合理开展作业准备工作,准备工作内容、要求见表1。

表1 准备工作安排

4.2作业组织及人员要求

4.2.1 作业组织

作业组织应明确人员类别、人员职责和作业人数,见表2。

表2 作业组织

4.2.2 人员要求

人员要求应明确作业人员的精神状态,作业人员的资格包括作业技能、安全资质和特殊工种资质等要求,见表3。

表3 人员要求

4.3备品备件与材料

应明确作业用备品备件与材料的名称、型号及规格、单位和数量等,见表4。

表4 备品备件与材料

4.4工器具与仪器仪表

工器具与仪器仪表应包括施工机具、专用工具、常用工器具、防护器具、仪器仪表、电源设施及消防器材等,见表5。

表5 工器具与仪器仪表

4.5技术资料

技术资料应包括现场使用的图纸、出厂说明书、检修(试验)记录、客户基本信息、设备信息等,见表6,技术资料见附录A。

表6 技术资料

4.6作业前设备设施状态

作业前应了解设备设施状态,包括设备状态、存在的问题及检验报告等,见表7。

表7 作业前设备设施状态

4.7安全管控与风险预控

4.7.1 安全管控

安全措施应明确作业活动中安全控制措施及相关要求,见第6章

4.7.2 风险预控

对标准作业程序各环节应进行风险分析,制定预防控制措施,见第6章。

4.8定置图及围栏图(可选)

5 作业流程图

应根据作业活动的顺序、工艺以及作业环境,将作业的全过程优化为最佳的作业顺序,形成标准作业程序,见图1。

图1 电缆终端头制作标准化作业

6 作业程序与作业规范(标准)

应按照标准作业程序,明确作业程序、责任人、质量要求及风险预控,见表7。

表7 作业程序的质量要求及风险预控

√序

作业程序责任人质量要求风险描述预控措施

01

电缆附件检

材料负责

检查各部件数量符合材

料表所列数量,外观无

缺陷。

电缆附件受潮或损伤中间接头附件及工具、材料

的堆放应搭专用工棚,棚内

物件、工具应堆放整齐,做

好防潮措施。

02

电缆本体检

电缆工施工前,确保电缆两端

可靠接地,并对电缆进

行校潮。要求无受潮,

无破损。

03

电缆相位核

技术负责

施工前,对电缆进行相

位核对。

04

搭设工棚电缆工搭建终端脚手架,接头

区域搭棚控制现场温

度、相对湿度,保持清

洁度。

高处坠落,高处坠物砸伤搭设工棚人员必须配备安全

防护用品,佩带安全带进行

登高作业,工棚搭设工作期

间,其他工作人员不得经过

或在工棚下方停留

05

定位切割电缆工从铁塔平台、终端支架

上将电缆垂直竖立,固

定到安装支架上,并确

定最终切断位置。

06

外护套处理电缆工做好外护套端口,其余

去掉。

工器具使用方法不当用刀或其它切割工具时,正

确控制切割方向,刀口严禁

对着人体。

07

金属护套处

电缆工从外护套断口上量取波

纹金属断口,量取长度

应符合厂家工艺要求在

没锯断之前在适当位置

用汽油清洗干净并用钢

丝刷打磨波纹金属护层

表面,用底焊料将波纹

金属护套涂抹一层再搪

铅一层

08 刮断口电缆工刮掉外护套石墨层石墨层清理不彻底

09

断口处理电缆工确定金属护套剥切点,

打磨金属护套口去除毛

刺以防损伤绝缘。

10 金属护套电缆工保留20mm膨胀带塞入

7 报告与记录

作业过程中形成的报告与记录,见表8。作业中引用或产生的报告与记录的表单样例,见附录B。

表8 报告与记录

8 绩效指标

8.1 作业步骤指标

作业步骤指标,见表9。

表9 作业步骤指标

8.2 作业结果指标

作业结果指标,见表10。

表10 作业结果指标

9 作业指导卡

作业指导卡详见附录C。

附录A

(资料性附录)

资料性文件无。

附录B

(规范性附录)

报告与记录文件

B1 交联电缆终端接头施工报告

交联电缆终端接头施工报告

附录C

(规范性附录)

作业指导卡

C1 电缆附件安装工程施工作业票A预控措施

电缆附件安装工程施工作业票A预控措施

高压电缆敷设和电缆头制作标准化作业指导书.docx

精品文档 镇江临港 220 千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港 220 千伏变电站工程 -变电站电气安装工程施工项目部 二 0 一三年九月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168— 2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150— 2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.1~ 5161.17 —2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009 版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准 (09年 3月试行版 )》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔 2012〕352 号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664 号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工 [2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文 ( 电力工程部分 ) 》 (2006年版 ) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642 号 3.工程概况及工程量 3.1 工程概况 镇江临港 220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV 线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地 南侧为比较开阔的麦田。水系发育,交通便利。各电压等级进出线走廊较好。此方案位于临港工业集中开发区,处于负荷中心。

10kV电力电缆终端头现场制作作业指导书.docx

电缆终端头制作标准化作业流程图 编写作业指导书、作W指导卡:填写 工作票 \在铠装断口处 保留20mm内 垫层、其余剥 除。 将电缆接地线固定在 牢固的构件上,并可 靠接地。 电缆试验合格 \播去填充物?分开芯线,打 光铠装上接地线的 焊区?川地线连通 每相铜屏敲层和铠 装,并且焊牢。 套入单孔 防雨裙, (每相两 支,下层上 边缘线距 离三孔防 雨袒上边 缘线 170mm . 上层防雨 裙距离中 在三义根部包绕 填充胶. 形似橄榄状. 最大直径大于电 缆外径 将三拆套套入三相分相的 根部,由指套根部依次向两 端加热,将其田4 \由指套指端量取 40mm钢屏蔽层.用绝 缘胶带固定后余部 分剥除.保留20mm 将相色管按照 相续放宜距离 接线端子 250mm处,加热 安装接线端子,孔深加 5mm剥去线芯绝缘,倒角。压 接端子后,倒角处包绕填充胶. 并搭接线端

编号:01150106 10kV蘑哈线兄弟矿业线路接引作业指导书 编写: 审核: 批准: 工作负责人: 作业日期2011年12月29日至2011年12月29日

扎兰屯岭东电力建设有限责任公司

1.1本指导书适用于扎兰屯岭东电力建设有限责任公司蘑哈线兄弟矿业 线路接引作业。 1.2如采用另外的作业方法时,应另行编制标准化作业指导书,但其格 式、流程、原则不变。 2、引用文件 2.1国家电网公司《电力安全工作规程(电力线路部分)》 2.2 GB 50168-1991电气安装工程,电缆线路施工验收规范 2. 3 JB/T8144. 3-1995额定电压26/35KV 及以下电力电缆附件基本 技术要求电缆接头 2.4 JB/T8144. 1-1995额定电压26/35KV 及以下电力电缆附件基本 技术要求 总则 2.5 JB/T8144. 2-1995额定电压26/35KV 及以下电力电缆附件基本 技术要求电缆终端头 2.6 GB12706. 1-2002额定电压35KV 及以下铜芯,铝芯塑料绝缘, 电力电 缆第一部分:一般规定 2.7 GB12706. 2-2002额定电压35KV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电 力电缆 第二部分:聚氯乙烯绝缘电力电缆 2. 8 GB12706. 3-2002额定电压35KV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘, 电力电缆第三部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.9国家电网公司《电力电缆线路运行规程》 1. 范

电缆头制作施工工艺标准

电缆头制作施工工艺 环网电缆专业--电缆头制作 1电缆头制作前提条件 1.1环网电缆敷设并整理、固定完成; 1.2《35kV单芯交联聚乙烯电缆冷缩型接头安装说明书》、《35kV单芯电缆内锥插拔式可分离终端头安装说明书》已提供;; 1.3操作人员经过严格的技术培训,持证上岗; 2电缆头制作 电缆敷设好后,为了使其成为一个连续的线路,各段线必须连接为一个整体,这些连接点就称为电缆接头。终端头是电力电缆线路两端与其他电气设备连接的装置。电缆接头包括:电缆中间接头和电缆终端接头。中间接头分为冷缩式和热缩式,本制作工艺介绍的中间头为35kV冷缩式中间头,终端头为35kV 单芯电缆内锥插拔式可分离终端头。 2.1电缆头制作前期准备 2.1.1电缆头选型 电缆头的绝缘材料符合要求,其规格型号与电缆规格型号匹配。 2.1.2在制作高压电缆头前,使用2500V兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后方可操作。 2.2电缆头制作 2.2.1电缆剥切 在制作高压电缆头前,利用2500V兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后,方可进行操作。 根据电缆中间接头使用说明书的要求剥除电缆外护套和金属铠装,并去除铠装、内护套及填充物。 按尺寸剥除屏蔽带、外半导电层,切除电缆主绝缘。 处理电缆半导电层和主绝缘,必要时可用砂纸磨掉主绝缘上残留半导体。 对半导电层断口进行打磨处理,用砂布打磨主绝缘表面。 清洁电缆绝缘表面,必须由绝缘向半导电层擦拭。

2.2.2线芯连接 将应力锥套入电缆线芯端,将电缆两端的线芯分别插入擦拭好的连接管内进行压接,根据电缆的规格选择相对应的模具,压接的顺序为先中间后两边。压接后打磨毛刺、飞边。用锉刀或纱布将压接后的连接管的棱角、毛刺除掉。用清洁巾清洗电缆芯绝缘和连接管,并晾干,按安装工艺的要求将接管处填充。 2.2.3恢复铜屏蔽、内外护套 按安装工艺的要求,将铜屏蔽恢复材料安装在电缆上,与电缆两端铜屏蔽搭接接触良好。将电缆线芯合拢,用胶带将线芯捆牢,在恒力弹簧处用胶带1/2搭接缠绕两层。 恢复电缆内护套时冷缩材料注意缠绕均匀,按要求搭接1/2缠绕。 将电缆预留铠装用砂纸打磨,去除氧化层。用恒力弹簧将材料中提供的软铜带固定在铠装上,固定牢固。在恒力弹簧处用胶带缠绕两层。 按安装说明书要求与接头两端电缆的外护套搭接100mm,在搭接处用胶带1/ 2搭接缠绕,恢复电缆外护套。 2.3电缆头制作工艺 2.3.1 35kV冷缩式电缆中间头 1 电缆预处理 1) 确认电缆中间接头与电缆接头型号匹配、主绝缘的外径在电缆在选用范围内; 2) 铠装型电缆: 清洁距电缆端部约500mm范围内的电缆保护套。按下图所示尺寸剥除电缆外护套、铠装层、内护套和铜带(或铜丝)屏蔽层,用所提供的粘帖铜带在图示位置固定屏蔽铜带。

电缆头制作作业指导书

电缆头制作作业指导书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

A 版次日期审核改版原因批准 云南滇东发电厂工程4×600MW机组 编号 4 3 2 D 0 S E P C O B S S 作业指导书 电缆头制作作业指导书 编写: 日期: 单位:山东电力建设第二工程公司工程部部(工程处/公司/中心)

专业施工组织设计/重大施工技术方案报审表 表号:DJH-A-07(98版) 编号:SEP2/ /CXJL/RR 工程名称云南滇东发电厂4×600MW新建工程合同编号LNDN-SGHT-009 致山东诚信监理滇东电厂项目监理部:现提出电缆头制作施工技术方案,请予审批。 附件:《电缆头制作作业指导书》 承包商(章) 技术负责人:年月日项目监理部审查意见: 项目监理部(章) 总监理工程师:年月日 监理工程师:年月日

本表一式三份,由承包商填报,项目法人、项目监理部、承包商各存一份。 云南省火电建设公司作业文件 编号:滇东 滇东发电厂新建工程4×600MW机组 电缆头制作作业指导书 2005- -发布 2005- -实施云南省火电建设公司滇东工地发布

前言 为保证滇东电厂一期新建工程动力电缆终端头制作安装的施工质量,促进施工工艺的提高,确保以后达标,创精品工程,特制定本作业指导书。本作业指导书由云南省火电建设公司滇东项目工程管理部归口本作业指导书起草单位:云南省火电建设公司滇东项目部电仪分公司本作业指导书起草人: 本作业指导书审核人: 本作业指导书审定人: 本作业指导书批准人: 安监部会签: 本作业指导书由云南省火电建设公司滇东项目部电仪分公司负责解释。

高压电缆敷设和电缆头制作标准化作业指导书

镇江临港220千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港220千伏变电站工程-变电站电气安装工程施工项目部

二0一三年九月 批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168—2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ~ 5161.17—2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准(09年3月试行版)》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔2012〕352号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工[2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》 (2006年版) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642号 3.工程概况及工程量 3.1工程概况 镇江临港220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地

10kV电缆热缩终端头制作作业指导书(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10kV电缆热缩终端头制作作业 指导书(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

10kV电缆热缩终端头制作作业指导书(通 用版) 一、基本信息 作业班组 作业开始时间 作业结束时间 作业任务 工作地点 工作负责人 工作人员 班长确认 二、作业前准备 序号

准备项 准备次项 准备项内容(填写人:) 工作负责人确认 1 出发前准备 工器具 喷灯或喷枪、个人工具、电缆剥削器、环带电锯(钢锯)、压接钳、电缆剪、电缆支撑器具、绝缘手套、兆欧表、湿度计、急救包、接地线、临时接地棒、10kV验电器、双保险安全带、警示牌、安全围栏、绝缘梯、脚踏板/脚扣、电缆耐压试验设备。 确认() 2 出发前准备 资料 电缆热缩终端头及附件()套、相色带(黄、绿、红)、接线端

子。 确认() 3 出发前准备 材料 电缆热缩终端头及附件()套、相色带(黄、绿、红)、接线端子。 确认() 电缆头型号 电缆头生产厂家 电缆头生产日期 电缆头出厂编号 4 现场设置 核实现场安全措施及标示已按工作票设置;搬运仪器、工具、材料摆放在指定位置。

确认() 三、作业风险 1.低风险及以上基准风险 序号 危害名称 风险控制措施 工作负责人确认 1 触电 工作人员(含所用工器具和绳索)对10kV及以下带电导线和设备最小距离不小于0.7m,与邻近或交叉其他10kV及以下电力线路的安全距离不得小于1.0m,电缆试验完成后应充分放电。 确认() 2 坠落 安全带应系在电杆及牢固的构件上,应防止安全带从杆顶脱出

电缆头制作工艺

电缆头制作工艺 电缆头安装的基本操作工艺 (1)基本要求电缆头是电缆线路中最薄弱的部分,其安装质量的好坏是电缆线路难否安全运行的关键,应给予足够的重视。 1)电缆头在安装时要防潮,不应在雨天、雾天、大风天做电缆头,平均气温低于0℃时,电缆应预先加热。 2)施工中要保证手和工具、材料的清洁。操作时不应做其他无关的事(特别不能抽烟!)。 3)所用电缆附件应预先试装,检查规格是否同电缆一致,各部件是否齐全,检查出厂日期,检查包装(密封性),防止剥切尺寸发生错误。 电缆头安装的前期工作 1.电缆敷设前要检查电缆本体的绝缘,在电缆头上找出色相排列情况,避免三芯电缆中间头上(为对齐相序)芯线交叉。 2.电缆敷设后要做电缆的直流耐压试验,试验后对电缆头做好密封,防止受潮。 3.中间头电缆要留余量及放电缆的位置。 基本操作工艺 1)剥外护套为防止钢甲松散,应先在钢甲切断处内侧把外护层剥去一圈(外侧留下),做好卡子*,用铜丝绑紧钢甲并焊妥钢甲接地线。最后剥外护套 2)锯钢甲上一步完成后,在卡子边缘(无卡子时为铜丝边缘)顺钢甲包紧方向锯一环形深痕,(不能锯断第二层钢甲,否则会伤到电缆),用一字螺丝刀撬起(钢甲边断开),再用钳子拉下并转松钢甲,脱出钢甲带,处理好锯断处的毛刺。整个过程都要顺钢甲包紧方向,不能把电缆上的钢甲搞松。 3)剥内护绝缘层注意保护好色相标识线,保证铜屏蔽层与钢甲之间的绝缘。 4)焊接屏蔽层接地线把内护层外侧的铜屏蔽层铜带上的氧化物去掉,涂上焊锡。把附件的接地扁铜线(分成三股),在涂上焊锡的铜屏蔽层上绑紧,处理好绑线的头,再用焊锡与铜屏蔽层焊住,焊住线头。下图是终端头的接地线安装方法(中间头也一样,只是接地线不用向后),外护套防潮段表面一圈要用砂皮打毛,涂密封胶,以防止水渗进电缆头。屏蔽层与钢甲两接地线要求分开时,屏蔽层接地线要做好绝缘处理。 5)铜屏蔽层处理在电缆芯线分叉处做好色相标记,按电缆附件说明书,正确测量好铜屏蔽层切断处位置,用焊锡焊牢(防止铜屏蔽层松开),在切断处内侧用铜丝扎紧,顺铜带扎紧方向沿铜丝用刀划一浅痕(注意不能划破半导体层!),慢慢将铜屏蔽带撕下,最后顺铜带扎紧方向解掉铜丝。 6)剥半导电层在离铜带断口10mm处为半导电层断口,断口内侧包一圈胶带作标记。 ①可剥离型在预定的半导电层剥切处(胶带外侧),用刀划一环痕,从环痕向未端划两条竖痕,间距约10mm。然后将些条形半 导电层从未端向环形痕方向撕下(注意,不能拉起环痕内侧的半导电层!),用刀划痕时不应损伤绝缘层,半导电层断口应整齐。检查主绝缘层表面有无刀痕和残留的半导电材料,如有应清理干净。 ②不可剥离型从芯线未端开始用玻璃刮掉半导电层(也可用专用刀具),在断口处刮一斜坡,断口要整齐,主绝缘层表面不应留半导电材料,且表面应光滑。 7)清洁主绝缘层表面用不掉毛的浸有清洁剂的细布或纸擦净主绝缘表面的污物,清洁时只允许从绝缘端向半导体层,不允许反复擦,以免将半导电物质带到主绝缘

16电缆终端头(中间接头)制作记录

电缆终端头(中间接头)制作记录 鲁DQ-016□□□工程名称青岛市地铁运营控制中心施工单位青建集团股份公司、青岛建安建设 集团有限公司 分项工程名称电缆敷设监理(建设)单位青岛华鹏工程咨询集团有限公司 天气情况晴天日期2015.2.3-2015.2.5 序号 电缆编号 施工记录 QS1-3a QS1-3b QS1-4a QS1-4b QS2-1 1 安装地点裙楼裙楼裙楼裙楼裙楼 2 制作日期2015.4.2 2015.4.2 2015.4.2 2015.4.2 2015.4.2 3 天气情况晴晴晴晴晴 4 电缆型号、截面WDZBN-YFD-Y JY-4*16+E16 WDZBN-YFD-YJ Y-4*16+E16 WDZBN-YFD-YJY-4*5 50+E25 WDZBN-YFD-YJY -4*50+E25 WDZB-YFD-YJY-4 *150+E70 5 备用长度3m 3m3m3m3m 6 电缆头或中间接头型号SY-1/5.0 SY-1/5.0 SY-1/5.1 SY-1/5.1 SY-1/5.1 7 保护壳形式热缩管热缩管热缩管热缩管热缩管 8 接地线规格/ / /// 9 项序校对正确正确正确正确正确 10 绝缘带型号、规格J20 C型橡胶 绝缘带J20 C型橡胶 绝缘带 J20 C型橡胶绝缘 带 J20 C型橡胶绝 缘带 J20 C型橡胶绝 缘带 11 电缆头中 间接头绝 缘填料 型号规格/ / /// 绝缘 情况 制作前///// 制作后///// 12 芯线连接方法终端压接线端子 13 工艺标准GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 14 操作人员翟永、王小军 结论:绝缘测试和工频耐压试验结果满足规范要求。 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人: (公章)监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 10kV电力电缆头制作及安装作业 指导书(新版)

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书(新 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1目的 规范10kV电力电缆头制作及安装作业,保证作业人员安全和作业质量。 2适用范围 本指导书适用于贵州电网公司10kV电力电缆终端头、中间接头制作及安装的作业。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性: GB5589《电缆附件试验方法》 GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》 GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》

GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 GB/T50169-1992《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T50168-1992《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》DL408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL409-1991《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 Q-CSG1002-2004《架空线路及电缆安健环设施标准》 4安全措施 4.1工作前认真履行“两票”制度,严格遵守《电业安全工作规程》(电力线路部分)(发电厂和变电所部分)中的有关规定。 4.2制作热缩电缆头时,工作现场必须配备灭火器材。 4.3外接施工电源时必须两人进行。 5作业准备 5.1人员准备:工作负责人:1人;技术负责人:1人;工作人员:2人;辅助工:4人(在杆塔上安装时,视情况再增加人员)。 5.2作业人员必须是经考试合格的人员。 5.3主要工具 表5-1主要工具清单

干包低压电缆终端头制作与安装作业指导书

天府大道南延线道路照明工程 干包低压电缆终端头制作与安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 编制单位:成都天府大道南延线电气工程项目部 编制日期:二〇一二年八月三十日

目录 1 干包压电缆终端头制作与安装的适用范围、特点........................................................................- 2 - 2 干包低压电缆终端头制作与安装的适用标准、规范....................................................................- 2 - 3 干包低压电缆终端头制作与安装的资源配置................................................................................- 3 - 3.1技术准备..........................................................................................................................- 3 - 3.2劳动力准备(以一个电缆头为准)..............................................................................- 3 - 3.4材料准备(以一个电缆VV22-0.6/1kV(4×25+16)的一个头为准).....................- 4 - 4 干包低压电缆终端头制作与安装的施工方法................................................................................- 5 - 4.1工艺流程..........................................................................................................................- 5 - 4.2准备工作..........................................................................................................................- 6 - 4.3电缆绝缘测试..................................................................................................................- 6 - 4.4剥除电缆护层..................................................................................................................- 6 - 4.5剥除铠钢带......................................................................................................................- 6 - 4.6焊地线 .............................................................................................................................- 7 - 4.7套电缆手套......................................................................................................................- 7 - 4.8压接接线端子..................................................................................................................- 8 - 4.8.1压接线芯接线端子.......................................................................................................- 8 - 4.8.2压接地线接线端子.......................................................................................................- 8 - 4.9贴相色带..........................................................................................................................- 9 - 4.10电缆与设备连接............................................................................................................- 9 - 4.12电缆标牌........................................................................................................................- 9 - 4.13竣工 ...............................................................................................................................- 9 - 5 干包低压电缆终端头制作与安装的质量保证措施........................................................................- 9 - 6 干包低压电缆终端头制作与安装的安全措施..............................................................................- 10 - 7 干包低压电缆终端头制作与安装的环保措施..............................................................................- 10 - 7.1施工期间噪声的防治措施............................................................................................- 10 - 7.2施工期间粉尘(扬尘)的污染防治措施 .........................................................................- 10 - 7.3废旧物的处理................................................................................................................- 10 - 7.4文明施工........................................................................................................................- 10 -

电缆头制作和试验作业指导书

企业标准 Q/HKD 11-2003 电缆头制作及试验作业指导书

实施 2004-01-012003-12-25发布 发布. 1.目的和要求 目的:制作合格的电缆接头,及时发现电力电缆存在的绝缘缺陷,确保电缆安全运行。 要求:熟悉掌握电缆头制作方法、电力电缆的试验规程和试验设备使用方法。2.适用范围 10kV电缆接头的制作,交接和预防性试验 3.引用标准 《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 《电业安全工作规程》DL408-91 《电力建设安全工作规程》 《电气装置安装工程施工及验收汇编》 4.作业工具 压接钳、电烙铁、锯、兆欧表、带触电保安器电源、试验变压器、直流发生器、调压设备、高压测量的分压器、数显表、微安表、连接线、接地线、放电棒、报警器、安全围栏等 5.作业过程及要求

安全质量要求 不发生因制作不当而损坏电缆。 电缆的制作应符合有关标准、规范的要求 不发生在制作和试验过程中人身受伤的事件。 作业流程 企业标准 电力电缆头的制作流程图 1、热缩式终端头:制作前检查和准 剥去外护 金属护 剥去内护 铜屏蔽和钢 锡焊接地 剥去各相半导体层 包绕、热缩附加绝缘层 装上铜接头 固定热缩套管 2、预制式终端头:

制作前检查工具、材料和准备 按尺寸剥去外护层 金属护层 剥去内护层 铜屏蔽和钢铠 锡焊接地线 按尺寸剥去各相半导体层清洗后安装预制终端 装上铜接头 标出三相相色 3、冷缩式终端头 制作前检查工具、材料和准备 剥去外护 金属护 剥去内护

铜屏蔽和钢 固定接地 按尺寸剥去各相半导体层 根据安装限位清晰后安装冷缩终端 装上铜接头并填充饶包密封 标出三相相色 4、热缩式中间接头 制作前检查工具、材料和准备 确定接头中心后按尺寸剥除外护套,铠装层和内护层 按尺寸剥除铜屏蔽带和外半导电层 按尺寸剥出线芯 将热缩外保护管分别套入长短两侧,将热缩绝缘管、铜网套分别套入长侧的各相(及应力管)压接连接管将毛边打磨光滑,清洗后连接管外包半导电带,再用绝缘带与电缆绝缘外径包平分别加热收缩(应力管)、绝缘管,将接地线与钢铠铜带和铜网连通 将外保护管移至中心分别热缩

电力电缆头制作施工工艺

低压热缩电缆终端头制作安装工艺 1 适用范围 本标准适用于建筑电气安装工程0.6/1KV以下的室内聚氯乙烯绝缘、交联聚氯乙烯绝缘电力电缆终端头的制作安装。 2工艺标准 2.1低压电缆的线间和线对地的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。 2.2电缆接线必须准确,并联运行电缆的型号、规格、长度、相位应一致。 2.3电缆终端头固定牢固,芯线与接线端子压接牢固,接线端子与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。 2.4 严禁将多芯交流电缆接在同一相上。 3施工要点及注意事项 3.1施工要点 3.1.1主要材料:电缆终端头套、热缩管、接线端子、镀锌螺丝、电缆标牌等。所用材料应符合电压等级及设计要求,并有出厂合格证。 3.1.2机具设备:钢锯、剪线钳、扳手、钢锉、螺丝刀、电工刀、电工钳、斜口钳、液压钳、钢卷尺、1000V兆欧表、万用表、热风枪或喷灯。 3.1.3作业条件:电气设备安装完成及电缆敷设完毕,核对无误;断开所有开关,并用电压表测量电压,确保不带电操作;现场应清洁、干燥、明亮;室外制作电缆头时,应在气候良好的条件下进行,并有防雨、防尘措施。 3.2应注意的质量问题 3.2.1接线端子与芯线截面必须配套,压接时模具与芯线应规格一致,压接数量不得小于3道,避免电缆芯线与接线端子压接不紧固。 3.2.2用电工刀剥皮时,不宜用力过大,电缆绝缘外皮不完全切透,里层电缆皮应撕下,防止损伤电缆芯线。 3.2.3 电缆芯线锯断前应量好尺寸,以芯线能调换相序为宜,防止电缆芯线过长或过短。 3.2.4热缩套管加热收缩时,火焰应慢慢接近材料。加热温度控制在

110~120℃左右,并调整加热火焰呈黄色,从根部沿轴向均匀加热。加热火焰不能停留在一个位置,避免局部烧伤或出现褶皱。 3.3成品保护 3.3.1电缆头制作完毕后,应立即与设备连接,不得乱放,以防损伤。 3.3.2在电缆头附近进行明火作业时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烤伤。 4施工流程 准备工作→电缆绝缘摇测→剥除电缆护套→套电缆分支套管→压接线端子→电缆铠装接地→固定热缩管→连接设备 4.1准备工作:准备材料和工具,核对电缆型号及规格。 4.2电缆绝缘摇测:用1000V兆欧表,对低压电缆进行绝缘摇测,并将测量结果记录在《电缆绝缘电阻测试记录表》。绝缘电阻应大于0.5MΩ,如不符合要求,则检查是否受潮或受损,并进行修复或更换,直至满足要求。摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。 4.3剥除电缆护套:绝缘摇测合格后,根据电缆与设备连接的具体尺寸,确定剥除长度,剥除外护套。(注:所需工具为钢卷尺、电工刀) 图 4.1 剥除电缆外护套示意图 4.4套电缆分支套管:选用与电缆规格、型号相适应的热缩分支套管,套入线芯根部,均匀加热使套管收缩。(注:所需工具为喷灯或热风枪)

10KV及以下电缆头制作作业指导书

10kV及以下电缆头制作 作业指导书 批准: 审核: 编写: 中铁十局郑徐客专徐州枢纽三分部 二0一四年六月十日

一、适用范围 10kV及以下电力电缆头敷设的施工 二、引用标准 《电气装置安装工程电缆头施工及验收规范》GB50168-92 三、作业指导标准 1、电缆终端与接头的制作: ⑴电缆终端与接头的制作,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行。 ⑵在室外做6kV及以上电缆终端与接头时,其空气相对湿度宜为 70%及以下,当湿度大时,可提高环境温度或加热电源。严禁 在雾或雨中施工。 ⑶35kV及以下电缆终端与接头应符合下列要求:①型式、规格应 与电缆类型和电压、芯数、截面、护层结构和环境要求一致。 ②结构应简单、紧凑,便于安装。③所用材料,部件应符合技 术要求。④主要性能应采用符合国家标准。 ⑷电缆线芯终端连接金具,应采用符合标准的连接管和接线端子, 其内径应与电缆线芯紧密配合,间隙不应过大;截面宜为线芯 截面的1.2~1.5倍。采用压接时,压接钳和模具应符合规格要求。 2、制作电缆终端和接头前,应做好检查: ⑴电缆绝缘状况良好无受潮。 ⑵附件规格应与电缆一致,零部件应齐全无损伤,绝缘材料不得 受潮,密封材料不得失效。壳体结构附件应先组装,清洁内壁, 试验密封,结构符合要求。 ⑶施工用机具齐全,便于操作,状况清洁,消耗材料齐备。清洁 塑料绝缘表面的溶剂宜遵循工艺导则准备。 ⑷必要时应进行试装配。 3、电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锡编织线,其截面不小于: 120mm2及以下电缆,接地线截面16mm2。150mm2及以上电缆, 接地线截面25mm2。 4、制作电缆终端与接头,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩 短绝缘暴露时间,剥切电缆时不应损伤线芯和保留绝缘层。附加

低压电缆终端头制作与安装

低压电缆终端头制作 适用于500V以下的室内聚氯乙绝缘、聚氯乙烯护套、电力电缆终端头的制作安装。 一材料要求 电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌、10mm2多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。 塑料带应分黄、绿、红、淡兰四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 地线采用裸铜软线,截面不小于10mm2,表面应清洁,无断股现象。 二主要机具 制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉 测试工具:钢卷尺、摇表、万用表 三施工条件 电气设备安装完毕,室内空气干燥。 电缆敷设并整理完毕,核对无误。 电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。 四操作工艺 工艺流程:

测试电缆绝缘? ?? ?剥电缆铠甲,打卡子? ?? ?焊接地线? ?? ? 包缠电缆、套电缆终端头套? ?? ? 压电缆芯线接线鼻子,与设备连接 遥测电缆绝缘: 剥电缆铠甲,打卡子: 锯透。 焊接地线:地线采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。 包缠电缆,套电缆终端头套: 压电缆芯线接线鼻子:

五?质量标准 保证项目:电缆终端头的制作安装应符合规范规定,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻子压接牢固,线鼻子与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。 检验方法:用手板动和观察检查,检查记录。 基本项目:电缆终端头的指支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安装的支架高度应一致,偏差不应大于5mm,间距均匀、排列整齐。 检验方法:用手板动、拉线和尺量检查。 六成品保护 加强保卫措施,防止电缆丢失或损坏。 电缆头制作完毕后,应立即与设备联接好,不得乱放,以防损伤成品。 在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烧伤。 电缆头系塑料制品,应注意不受机械损伤。

电缆头制作作业指导书

专业施工组织设计/重大施工技术方案报审表

表号:DJH-A-07(98版) 编号:SEP2/ /CXJL/RR 本表一式三份,由承包商填报,项目法人、项目监理部、承包商各存一份。 云南省火电建设公司作业文件 编号:滇东 滇东发电厂新建工程4×600MW机组

电缆头制作作业指导书 2005- -发布 2005- -实施云南省火电建设公司滇东工地发布 前言 为保证滇东电厂一期新建工程动力电缆终端头制作安装的施工质量,促进施工工艺的提高,确保以后达标,创精品工程,特制定本作业指导书。本作业指导书由云南省火电建设公司滇东项目工程管理部归口 本作业指导书起草单位:云南省火电建设公司滇东项目部电仪分公司本作业指导书起草人: 本作业指导书审核人: 本作业指导书审定人: 本作业指导书批准人: 安监部会签: 本作业指导书由云南省火电建设公司滇东项目部电仪分公司负责解释。 目录 1.适用范围 (1) 2.引用标准 (1) 3.编制依据 (1) 4.工程概况及工作量 (1) 5.作业准备及作业条件 (1) 6.作业程序、方法和要求 (2) 7.作业质量及检验评定标准 (4) 8.施工中的危险点、危险源及控制措施 (5) 9.环境因素调查表 (6) 10.安全文明施工措施 (6)

11.作业人员的职责和权限 (7)

1 范围 本作业指导书适用于滇东电厂一期新建工程4×600MW机组#2机组A~C列柱之间及A列外主变区域动力电缆头制作。 2引用标准 中华人民共和国国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92;《火电施工质量检验及评定标准》第五篇.电气装置(试行); 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; 《电力建设安全工作规程》; 《云南省火电建设公司安全健康与环境管理制度》。 3 编制依据 根据上述引用标准及西南电力设计图纸、电缆清册及制作说明书编制; 《滇东电厂4×600MW新建工程电气专业施工组织设计》。 4 工程概况及工程量 本期工程共有高压冷缩头48个,低压动力电缆头560个。 5 作业准备和条件 施工机具

Kv电缆头制作施工方案定稿版

K v电缆头制作施工方 案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 电气中心 110kV电缆接头施工方案 作业指导书 批准: 审定: 审核: 编制:

天津蓝巢电力检修有限公司 2016年11月15日 前言 为提高本工程的运行、检修、试验水平,规范操作方法,确保人身和设备安全,由松原供电公司组织,编写了目前我公司100kV电力电缆头制作及安装作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用贯标模式要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。

目录 1 目的 2 适用范围 3 引用标准 4 支持性文件 5 技术术语 6 安全措施 7 作业准备 8 作业周期(以一个头计) 9 工期定额 10 设备主要技术参数 11 作业流程 12 作业项目、工艺要求及质量标准 13 作业中可能出现的主要异常现象及对策

14 作业后的验收与交接 7 、附录A冷缩终端安装图 8 、附录B冷缩中间安装图 1 目的 规范110kV电力电缆头制作及安装作业,保证作业人员安全和作业质量。 2 适用范围 适用于中石化长城能化(宁夏)有限公司所属企业110kV电力电缆终端头、中间接头制作及安装作业。 3 引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB5589 《电缆附件试验方法》 GB9327 《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》 GB11033 《额定电压26/110kV及以下电力电缆附件基本技术要求》

10kV电缆头制作安装工艺设计

10kV 电缆头制作及安装工艺1.适用范围 本工艺守则仅适用于用10kV 电缆头制作及安装。2.工艺设备及工具 2.1. 电缆剪 2.2. 电缆下线铡刀 2.3. 电缆主绝缘剥皮刀 2.4. 液压钳 2.5. 斜口钳 2.6.3m 钢卷尺 2.7. 壁纸刀 2.8. 剪刀 2.9. 砂纸 2.10. 平锉 2.11. 液化气及喷枪 2.12. 温湿度计 2.1 3.12X14 或14X17呆扳手 2.14.19mmT 型扳手 3.材料 3.1. 25mm2高压软导线(10kV)及肘型软导线终端接头3.2.与软导线配套端子3.3. OT2.5-8 端子 3.4.无水酒精纸3.5.绝缘胶带

3.6.半导自粘带 3.7.硅脂 3.8 ?①30热缩管 3.9.色带或黄、绿、红热缩管 3.10. 熔管 3.11. 弹簧卡子 3.12. 验电帽 3.13. 绝缘塞 3.1 4. 双头螺栓 3.15. 绝缘帽 4.环境要求 4.1. 制作时所需环境:场地洁净、相对湿度在70%以下、环境温度0C以上35C 以下。 4.2. 必须光照充足或有足够的照明,且空气中不应含有腐蚀性气体及粉尘特别是导电尘埃。 5.10kV 软导线+硅橡胶不可触摸前头组装工艺 5.1 .工艺流程 截取软导线一软导线剥皮一倒角一检验一主绝缘及应力锥清洁-涂硅脂一安装应力锥f压接端子f检验f肘型头组装f检验 5.2. 制作工艺 5.2.1 .截取软导线

5.2.1.1. 选择技术图纸规定的软导线,将其拉直,用卷尺精确测量所需软导线长度并做标记,用电缆下线铡刀或电缆剪将软导线剪断。注意切口铜芯要整齐。 5.2.1.2. 对30天以上未用的软导线在下料前应截去100mm (防止软导线受潮影响绝缘性能)。 5.2.1.3. 下料后要把剩余软导线的断面处包扎,以防进水受潮。 5.2.2软导线剥皮 5.2.2.1 ?试切割。在电缆主绝缘剥皮刀上调节定位件长度(图5-1 ),使刀片距定位件端头的距离为50mm ;调节图5-2所示的定位件长度,使刀片既不伤及线芯导 体又使主绝缘较容易剥离。 图5-1 图5- 2 5.2.22从软导线端部向内量取长度为170mm并按图5-3中1所示方向旋转切割一周。 522.2.将软导线放在洁净干燥的工作台上,右手持刀左手固定软导线,如图5-3 中2所示方向切割。下刀深度要注意,禁止刀片伤及主绝缘层。依此方法在软导线周围纵向均匀割2-3次。用斜口钳夹住软导线端部外保护层将软导线外保护层完全剥离。注意操作时固定软导线手的位置要在刀片的后面;切口整齐无毛刺