文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土建监理实施细则(范本).doc

土建监理实施细则(范本).doc

土建监理实施细则(范本).doc
土建监理实施细则(范本).doc

梅溪乡便民服务中心

及公租房

湖南联创项目管理有限公司

梅溪乡便民服务中心及公租房项目监理部

二0一二年七月

土建监理细则审批记录

一、项目基本情况

(一)项目概况

1)、本项目为岳阳市岳阳楼区梅溪乡便民服务中心及公租房,建筑占地面积928㎡,建筑总平方面积8534㎡,建筑总层数地下一层,地上十二层,其中地下室车库-5m,一楼5.4m,二楼5m,三楼3.6m,四楼4.2m,五楼以上均3.3m,建筑总高度47.70m,室内外高差0.90m。

2)、本工程建筑结构形式为框架结构,建筑物合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,不抗浮,本工程结构安全等级为二级,地下室车库耐火等级为一级,地上耐火等级为二级。

结构砼的强度等级按下表采用:

注:墙柱砼强度等级高于梁板砼强度等级,节点区的砼强度等级应按其中较高者施工。

(二)材料选用要求

砼环境类别:室内潮湿、露天及与水土直接接触部分(基础、屋面等)为二.a类,其他为一类。

墙体材料:±0.000以下隔墙、±0.000以上外墙、女儿墙采用烧结多孔砖MU10(容重≤16.4 K N/m3),楼、电梯间墙、分户墙、户内隔墙、剪力墙中

隔墙、管道井采用加气砼砌块A3.5(容重≤7K N/m3),卫生间隔墙采用灰砂砖(容重≤18K N/m3)。

(三)防水做法

1. 地下室墙身、底板:合成高分子涂膜、卷材防水

2. 屋面:

3.0厚高聚物改性沥青防水卷材和1.2厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材。

(四)构造做法

1. 内墙1:水泥砂浆墙面(卫生间;电梯厅、公共走道)

15厚1:3水泥砂浆,5厚1:2水泥砂浆

内墙2:乳胶漆墙面(楼梯间、物管办公)

12厚1:3水泥砂浆打底,8厚1:2水泥砂浆罩面、压实赶光内墙3:腻子批平

5厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底,5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压光

2. 面砖外墙1:内饰面为35厚抗裂保温砂浆

面砖外墙2:内饰面为45厚抗裂保温砂浆

3. 楼面1:地砖楼面(首层大堂、首层电梯厅)

8-10厚地砖铺实拍平,20厚1:4干硬性水泥砂浆楼面2:水泥砂浆楼面(楼梯间、管道井)

20厚1:2水泥砂浆抹面压光

楼面4:卫生间楼面(卫生间、阳台)

1.5厚GBS防水涂料四遍,四周沿墙上翻150高

(五)工程特点

本项目为框架—剪力墙结构,土建工作内容主要为土方工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、楼地面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程、防水工程。由于本项目使用功能多,平面布局复杂,各栋标高变化较大,存在深基坑支护、基础大体积砼和地下室防水施工,土建工程量大,施工质量要求高,且土建工作与安装工作交叉作业较多,各专业工程及各工种间配合频繁,需组织高素质的施工管理人员和操作人员进场参加施工,各

工种必须在项目部的统一指挥下协调配合,均衡施工。

地下室面积大,施工现场场地比较狭窄,高峰期进入现场的施工人员比较多,进场的设备和材料也较多,这就需要各方面切实配合,统筹规划,合理分配施工现场。

二、编制依据

1、已批准的监理规划

2、本工程的设计图纸和图纸审查报告及相关设计变更文件

3、《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分(2009年版)

4、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202-2002

6、地下防水工程技术规范GB 50108-2008

7、地下防水工程施工质量验收规范GB 50208-2002

8、混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002

9、高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3-2002

10、砌体工程施工质量验收规范GB 50203-2002

11、屋面工程施工质量验收规范GB 50207-2002

12、屋面工程技术规范GB 50345-2004

13、工程测量规范GB 50026-2007

14、建筑变形测量规范JGJ 8-2007

15、03G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图

16、04G101-4混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图

17、06G101-6混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图

18、经审核批准的施工组织设计

三、监理工作流程

1、施工组织设计(方案)审批工作流程

2、图纸会审工作流程

3、测量成果复核工作流程

4、原材料、构配件进场验收工作流程

5、分项(隐蔽)工程验收工作流程

6、设计变更处理流程

7、工程质量事故处理流程

8、工程停、复工工作流程

9、分部工程验收工作流程

10、竣工验收工作流程

四、质量控制要点及目标值

(一)施工准备阶段

1、熟悉施工图纸

(1)建设单位提供设计图纸后,监理部应查看设计图纸是否盖有图纸审查机构的专用章;若无图纸审查机构的专用章,应向建设单位查询是否有图纸审查机构出具的审查。

1)若图纸未经有关机构审查,应向建设单位说明并要求建设单位将设计图纸送图纸审查机构审查;

2)凡涉及基础、主体结构或建筑节能的重大变更,也应送原图纸审查机构审查;

3)建设单位要求的变更和技术变更都应有设计单位的签字、盖章,才能作为施工的依据。

(2)监理人员应查看设计图纸是否配套、齐全,土建、专业设备图纸的交圈情况。对图纸中存在的问题进行分类汇总,通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。

(3)监理人员参加建设单位组织的设计技术交底会,理解设计意图,进一步熟悉图纸。

2、熟悉施工现场

监理工程师应要求施工单位对按合同提供的设计图纸和定位数据进行认真的审查和现场复查核对,纠正差错、补充漏缺,对所发现的重大错误、漏项或方案性问题,监理工程师必须进行再次现场核对,并配合设计代表确认,同时应按监理程序上报至业主。

3、核查施工单位的质量保证体系

质量保证体系是质量管理的核心,工程项目质量体系的核心内容包括监理工程师的质量控制与施工单位的质量保证。监理工程师应按合同要求施工单位为实施质量管理建立所需的组织机构、职能、程序、过程和资源构成的有机整体。即建立一个完整的以自检为主的质量保证组织体系;施工单位的质量检验手段、质量检验标准都应根据工程特点配置,应满足工程质保需要。

监理工程师应按照有关规定,认真检查核实施工单位的组织机构、管理人

员的到位情况,管理体系的建立和运转情况。若有偏离,应督促施工单位及时纠正。

4、审批施工组织设计

(1)审查施工组织设计的主要内容是否合理齐全,确保工程质量、安全的方法措施是否有效、可行;重点对施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价方面的措施进行审查。

(2)审查各专项施工方案是否针对项目特点制定,是否具有可操作性。

5、审查承包商的施工机械设备

监理工程师应根据批准的施工进度计划,审查承包商的施工机械设备,进场的机械设备其种类、性能、数量是否与要求一致,并满足开工及进度计划的要求,监理工程师予以认定符合开工的条件,否则,应通知承包商限期解决,不然不予批准开工。

对承包商报来的施工机械设备进场表进行系统的检查并记录。

1)进场机械设备(包括计划进场的机械设备)的数量、型号、规格、生产能力完好率与投标书附表所填列的是否符合;

2)各种施工机械设备的配套与施工技术的适应性;

3)各种施工机械设备的进场及周转计划与工程进度计划(尤其是网络计划中的关键线路)的适应性;

4)数量不足或不配套的施工机械设备,应限期要求承包商补足进场;审验不合格的施工机械设备,应限期承包商撤离工地:承包商要求替代或更换的施工机械设备,应事先得到监理工程师的同意;

5)已运入现场并经监理工程师审查的施工的机械设备,未征得同意不得运出工地。

6、施工监理交底

(1)通过第一次工地会议介绍项目监理部组成及监理规划的主要内容;(2)通过监理例会向施工单位介绍各项监理工作程序,并就主要分部分项工程的施工注意事项向施工单位进行书面交底。

7、检查开工条件

检查、审批现场各项开工条件及相关资料是否已具备;具备开工条件,总监理工程师签署开工令,同意开工。

(二)地基与基础工程

1、工程测量定位

(1)审核施工单位根据建筑物的平面、体形、层数、高度、场地状况和施工要求编制的施工测量方案能否符合要求;

(2)参加规划部门的建筑物定位桩的测量工作,并做好相关记录;

监理单位、施工单位、建设方应会同规划部门到现场交桩,并书面提供原始基准点、导线点的坐标和基准标高的数据给施工单位,同时办理正式的交桩手续。监理应对施工单位的施工定位进行检查验收,并对承包商的复测报告成果提出意见;

场地平面控制网和建筑物主轴线,应根据复核后的建筑红线桩或城市测量控制点准确定位测量,并应作好桩位保护。

(3)控制要点

1)控制轴线应包括:建筑物外廓轴线;伸缩缝、沉降缝两侧轴线;电梯间、楼梯间两侧轴线;单元、施工流水段分界轴线;

2)首层放线验收后,是否将控制轴线引测至结构外表面上,并作为各施工层主轴线竖向投测的基准;

3)轴线的竖向投测,应以建筑物轴线控制桩为测站;

4)标高的竖向传递,应从首层起始标高线竖直量取,且每栋建筑应由三处分别向上传递。当三个点的标高差值小于3mm时,应取其平均值;否则应重新引测。

(4)控制目标

1)场地平面控制网桩位间距不应大于所用钢尺长度,并应组成闭合图形,其测量允许偏差是:测角允许偏差±20",边长相对允许偏差1/10000m;

2)基础放线尺寸允许偏差是:±10㎜;

3)轴线的竖向投测的允许偏差是:每层3㎜,总高15㎜或10㎜

4)施工层放线允许偏差:外廓主轴线±10㎜,细部轴线±2㎜,墙、梁、柱边线±3㎜,门窗洞口线±3㎜;

5)标高的竖向传递允许偏差是:每层±3㎜,总高±15㎜或±10㎜

2、土方开挖

(1)控制要点

1)开挖过程中严禁超挖,严禁碰撞、损坏围护结构、工程桩及钢筋;

土方开挖的顺序,方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。基槽开挖中绝不允许超挖后再撒土找平,发现超挖的基槽应取得设计单位的同意,按照规范规定采取加深基础或夯实的补救措施。

2)基坑底部应平整,检查土质是否与设计相符;

常见通病是基底不清理有浮土等,或基底为萝卜坑,致使地基造成应力集中,降低地基的承载能力。补救措施是进行二次清理。

基底开挖好后,应对地基土进行全面、详细、审慎的检验,要对照设计或地质资料复核土层分布情况和走向,复核地耐力,要观察土的颜色是否均匀一致、有否局部过松,要沿基底行走一周,注意行走是否有颤动感觉,观察有无局部含水量异常现象,判断基底是否到老土。

3)基底标高、长度及宽度应符合设计要求;

4)雨天应随时做好坑内明排水。

本工程为深基坑开挖,开挖深度在自然地面下6~8米,预计从基坑开挖到基础底板浇筑混凝土至少2个月,要求在基底设置排水沟,保证基坑不受雨水浸泡。根据施工规范要求,排水沟设置在底板外至少保证1米,排水沟内流水坡度一般为3—5‰,在基坑平面两对角位置设置积水坑,用污水泵及时抽水,保存基坑无积水等。

(2)控制目标

1)基槽、基坑标高:-50㎜; 2)长度及宽度:+200㎜、-50㎜。

(3)监理验收

地基验槽记录,要全面记录基槽施工检查情况,包括平面位置、开挖断面尺寸、基底标高边坡坡度、地耐力复查结论,基槽底下异常地质处理施工情况、设计变更或扰动老土基底处理情况、排水、降水施工措施等。

地基验槽记录应有各参建单位签署的验收意见。

3、土方回填

土方施工中回填质量往往被忽视,轻则造成室内管沟积水,室内地面、

土建监理实施细则内容

、专业工程特点 (一)工程概况 (二)、监理工作依据 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《建设工程质量管理条例》 3、《中华人民共和国安全生产法》 4、《建设工程安全生产管理条例》 5、《建设工程监理规范》 (GB50319-2000) 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 ( GB50202-2002) 8、《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2002) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 10、《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001) 11、《屋面工程质量验收规范》 (GB50207-2002) 12《地下防水工程质量验收规 范》 (GB50208-2002) 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》 ( GB50209-2002) 14、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 ( GB50210-2002) 15、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 16、《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 17、《电梯工程施工质量验收规范》 (GB50310-2002) 18、《智能建筑工程施工质量验收规范》 ( GB50339-2003) 19、建设工程强制性条文、标准 20、江苏省其他有关建设工程的法律、法规、强制性标准、规章、规程和规范性文件 21、建设工程委托监理合同 22、建设工程承(分)包合同(包括协议书、招投标文件和工程预算书)

23、《监理规划》 23、建设单位提供的本项目的地质勘察报告、设计施工图纸和其它工程建设文件 24、图纸会审纪要、设计变更、工程变更洽商记录、工程技术核定单等及其他补充文件 25、建设工程的各种标准、图集 26、建设单位对监理工作的其他指令性文件 (三)本工程的专业特点 1、工程环境: 该工程南面紧靠河浜,水和自然地面基本持平,场地地面低平,土方回填较多;地下室基础承台底标高为-4. oom地下降水工作量较大。 2、建筑特点: ⑴ 该工程范围内有主建筑六层框架办公楼一幢,门卫及配电房一座,水泵房一座及地下水池一座。区内道路为二灰结石基层,沥青混凝土面层。设计总建筑面积为7047叭其中办公楼建筑面积为6879 m2(其中地下室建筑面积为394眄, 层数为地下一层,地上6层,总高度22. 8m。建筑层高为:地下室3. 0m, 一层4. 2m 二?六层3. 6m ⑵本工程室内土0.000高于室外地面600伽(室外地面为0.33m)。 ⑶地下室防水等级为二级,防水混凝土等级为S&外墙做法为防水混凝土 墙体上做20 厚1:2. 5水泥砂浆找平层、25厚聚乙烯泡沫挤塑保温板、涂聚氨酯涂料三遍防水层厚1.5-1 . 8120厚、花铺200g油毡一层、20厚1:2.5水泥砂浆保护层、 1 :3 水泥砂浆砌永久性保护墙。 ⑷本工程屋面防水等级为U级,该屋面为不上人屋面,其做法为:钢筋混凝土屋面板上做20 厚1:3 水泥砂浆找平、涂聚氨酯三遍防水层厚1. 5-1 . 8,四周卷起150高、贴35 厚挤塑聚苯乙烯保温层用胶粘剂粘牢(全粘法,、20厚1:1.25 水泥砂浆、40厚C20细石混凝土随捣随抹,内配①4@ 150双向。 ⑸建筑物外立面采用石材幕墙装饰,办公楼局部为玻璃幕墙。窗及幕墙采用铝合金双层中空玻璃系统。 ⑹内装饰做法:

房建工程监理实施细则模板

房建工程监理实施 细则

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 房建工程监理实施 细则

目录 一.工程项目概况 (1) 二.编制依据 (1) 三.质量控制的内容 (1) 四.施工工艺过程的质量控制 (2) 五.分项、分部工程监理实施细则 (3) 测量监理细则 (3) 土方工程监理细则 (9) 主要建筑材料监理细则 (15) 钢筋工程监理细则 (19) 模板工程监理细则 (21) 混凝土工程监理细则 (23) 砌体工程监理细则 (26) 建筑装饰装修分部工程监理细则 (29) 塑钢门窗工程监理细则 (33) 电气专业监理细则 (35) 建筑工程给排水分部监理细则 (46) 六.旁站监理实施细则 (49) 七.安全监理实施细则 (51)

一.工程项目概况 二.编制依据 1.已批准的监理规划 2.与专业工程相关的标准 3.设计文件 4.技术资料 5.施工组织设计 三.质量控制的内容 1.督促承建单位建立工程项目质量保证体系, 承建单位是工程具体实施者, 在项目开工前要求承建单位根据工程特点和质量要求, 建立质量保证体系, 有明确的质量管理目标和质量管理职责, 以及完善的质量管理程序和办法。 2.为了掌握工程情况, 取得良好的监理工作效果, 监理人员要充分熟悉图纸, 并对施工图进行审核, 发现问题及时向设计单位建议。同时, 参加设计技术交底与图纸会审会。 3.在施工前准备阶段, 要事先做好各工序工种的质量控制, 检查各工序工种的配合情况及相应的技术措施。

审查承建单位编制的施工组织设计和技术措施, 选择最佳施工方案。 督促承建单位对质量要求及设计技术要求的落实, 参加分项工程技术交底会, 对控制桩和水准点进行复核。 4.严格按标准检查和验收订购的设备、材料、成品和半成品的质量, 严禁无合格证或复试不合格的材料用于工程。 5.加强工序控制, 对关键部位关键工序实行重点监控, 进行中间检查和技术复核。 6.督促和检查承建单位严格按照施工规范、验收标准和设计图纸进行施工。 7.及时对各分项分布工程进行检查验收, 对符合标准规定的项目进行签认, 不合格项目令承建单位返工, 直至合格, 必要时发出停工指令。 8.检查承建单位特种作业人员和技术性较强的带班人员的上岗操作证, 甚至按规范和操作规程进行抽查考核。 四.施工工艺过程的质量控制 1.定位放线和竖向控制。定位放线必须严格按规划红线和施工图纸对定位轴线进行复核, 轴线和竖向偏差必须每层复核, 每2~3层用外控和内控法( 用天顶法) 复核竖向偏差。

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

监理实施细则格式文本

第一章监理实施细则编制依据 1、监理规划:XX项目监理规划。 2、工程建设标准、工程设计文件 、工程建设标准:编制本细则实施所涉及使用的相关规范、规程、标准。 、工程设计文件:经审核通过的相关设计图纸。 3、施工组织设计、(专项)施工方案 、施工组织设计:XX项目施工组织设计。 、(专项)施工方案:XX项目(专项)施工方案。 第二章专业工程特点 第一节XX(专业)基本概况 1、本工程建筑物组成及使用功能:编制内容,①工程建筑物划分、各建筑物地下及地上楼层数、地下室与上部主体结构关系、建筑总面积;②地下室及地上建筑物主要使用功能。 2、XX专业特点:土建专业编制内容,描述专业结构(工艺)形式;安装专业编 制内容,描述专业系统组成、主要系统设备名称及安装位置。 3、工期目标:①工程施工总工期;②XX专业施工工期。 第二节XX专业工程质量验收项目划分 1、按分部工程所包含的各子分部工程名称顺序编制。 2、在各子分部工程下,按编号编写所包含的分项工程名称。 第三节分项工程质量验收检验批(随工检验)划分 1、按专业工程所包含的分项工程内容,依据检验批划分原则,根据设计图纸及 施工顺序、组织,详细编制各分项工程验收的各检验批(随工检验)具体划分内容。 2、检验批划分基本原则 、土建专业 ①按建筑物基础划分检验批;②多个建筑物基础时,每个建筑物基础划分为一个检验批。 ①以房间为验收单元的,每50间为一个检验批,小于50间的划分为一个检验批;

②大空间,以每30m2为一个计算房间,检验批划分同上;③一般情况,以楼层各房间组合划分为一个检验批;④楼道、大空间为一个检验批。 ①每500-1000m2为一个检验批;②一般情况,每层或两层(具体看建筑物长宽尺寸、楼层高度确定)划分为一个检验批。 、给排水及采暖专业:①以系统为一个检验批;②高层建筑的给排水及采暖系统分项工程,每5-10层为一个检验批。 、通风与空调专业:按楼层、各系统为一个检验批。 、电气专业 ①依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分;②一般情况,可划分为一个检验批。 电气动力、照明子分部的各分项工程及等电位连接分项工程: 检验批划分界区与土建工程一致。 ①人工装置和利用基础钢筋的接地各为一个检验批;②大型基础可按区段划分若干检验批(随土建检验批划分);③避雷引下线6层以下的建筑物为一个检验批;④高层建筑依均压环设置间隔的层数为一个检验批; ⑤接闪器同一屋面为一个检验批。 、智能建筑分部工程:按土建检验批区段进行随工检验。 、电梯安装:每部电梯为一个检验批。 第三章监理工作流程 第一节质量控制 1、工程材料、构配件和设备质量控制程序 2、分包单位资质审查基本程序 3、分项、分部工程签认基本程序 4、单位工程验收基本成序承包单位填写 《工程物资进场报验表》承包单位另选 监理工程师审核承包单位使用方法:1、审核证明资料2、到厂家考察3、进场材料检查4、进行验证 不合格选择分包单位承包单位填写《分包单位资质报审表》监理工程师审查签认审查意见承包单位与分包单位签订施工分包合同不同意承包单位达到分项工程报验条件进行自检承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》监理工程师审查 承包单位进行纠正不合格 承包单位自检合格填写《单位工程竣工预验收报验表》监理工程师核查质量控制资料承包单位进行整改项目监理部签发《监理通知》

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

拆除加固监理实施详尽细则样本

拆除加固监理实施详尽细则

杭政储出[2008]48号地块文化娱乐兼商业金融兼教育科研设计用房加固工程 拆除、加固监理实施细则 编制: 审核: 杭政储出[2008]48号地块监理项目部

2013年1月20日 一、工程概况: (一)原厂房工程概况 原建筑为杭州重机厂铸铁车间厂房,建于上世纪六十和七十年代,为单层钢筋混凝土排架结构,基础形式有钢筋混凝土独立基础、钢筋混凝土预制方桩基础、钢筋混凝土钻孔灌注桩基础有三种形式;采用大型预制钢筋混凝土板和预应力混凝土桁架,预制混凝土工字型柱,钢筋混凝土吊车梁。,、,,最大吊车吨位50t。屋架套用苏联三铰拱式和拱型预应力钢硷屋架, ×, 经过二、三十年的使用,砼碳化, 钢筋锈蚀,屋面板漏水破损严重, 对其结构的安全生产危害很大。 (二)加固工程概况 1、拆除原屋面大型屋面板,更换为发泡水泥复合板,并采取增设上弦水平支撑及系杆补强,同时对屋架杆件喷涂混凝土保护剂和环向粘贴碳纤维布加固。 2、拆除部分吊车梁和支撑,增设相应系杆和支撑,对其它吊车梁作耐久性加固。 3、对原厂房柱表面存在破损的部位及露筋进行修复处理;然后采用碳纤维环向抱箍以加固柱身箍筋加密区部位;对于纵墙边柱和抗风柱采用包钢加固以提高柱身承载力。 4、原基础所受总体荷载减小,对原独立基础进行增设树根桩以控制沉降,对部分承台增设灌注桩加固;对所有独立基础和新老联合承台进行覆盖混凝土加固。

5、对需保留的柱间支撑、屋面支撑、系杆进行除锈、校正、涂刷防腐油漆,对锈蚀严重应增设补强构件,甚至更换;对构件间连接的焊缝、螺栓、拉筋等,进行全面检测、补强、个别更换等措施。拆除屋盖系统要比安装屋盖系统困难得多, 技术难度较大, 尤其是高空操作的起吊、绑扎、气割等, 安全带无处挂牢。 二、编制依据: 《混凝土结构设计规范》 GB5010-2010 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011、DB33/T1001-2003 《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116-2009 《混凝土结构加固技术规范》 GB50367-2006 《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》 CECS 146:2003(2007版) 《纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程》 DG/TJ08-012-2002 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2004 《混凝土结构加固构造(总则及构件加固)》 06SG311-1 《混凝土结构加固构造(地基基础及结构整体加固改造)》 08SG311-2 《砖混结构加固与修复》 03SG611 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 监理规划及监理委托合同文件 三、施工流程: 本工程总体施工顺序为:准备工作→拆除工程→定位放线→基础工程(包括基础加固或锚杆静压桩地基加固)→基坑机械和人工开挖(包括化学种筋)→垫层、复测、验基槽→基础工程施工(钢砼基础钢筋、模板、砼浇筑及砖基砌筑→主体各层结构→屋面工程→装饰工程(包括铝合金门窗或钢窗、外立面房修装饰、室内建筑装饰装修)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

土建监理实施细则(范本)

一、工程概况 (一)工程名称: 莱州市变电线路检修、配电工区生产楼 (二)工程地点: 莱州市城三路与备战路交汇处 (三)建筑工程类型组成及规模: 莱州市变电线路检修、配电工区生产楼,建筑面积均为9798.77㎡;建筑结构形式为框架结构;建筑结构类别为二类;建筑使用年限为50年;抗震设防烈度为7度;防火设计的建筑分类为二类;耐火等级为二级;屋面防水等级为二级。 本工程包括以下电气系统:220V/380V配电系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;有线电视系统;系统;网络布线系统。 (四)工程投资总额: 预计工程投资总额约为1670万元。 (五)建设工程计划工期: 工程开工日期:2010.11.20 工程竣工日期:2011.12.31 (六)建设工程质量要求: 合格 (七)工程参建单位: 二、施工阶段的质量控制 (一)质量控制的原则: 1.坚持质量第一、提高质量意识 监理工程师不仅要对业主负责,同时也为国家社会负责,所以必须将质

量意识贯穿于项目建设全过程,将质量第一的思想贯穿于监理工作每一个细节。 2.坚持全过程质量控制,加强预控 施工阶段质量控制,重点工序、重点环节工程质量问题采取预控为主。即:事先分析在施工中可能产生的问题,提出相应控制措施,将各种隐患和问题消除在发生之前。 3. 坚持“严格控制、积极参与、热情服务”的监理方式。 (二)质量的事前控制 1.掌握和熟悉质量控制的技术依据; 2.施工现场的质量检验验收; 3.施工机械的质量控制; 4.审查承包商提交的施工组织设计、施工进度计划和施工方案,要点如下: 5.协助承包商完善质量保证工作体系,完善质量报表、质量事故的报告制度等。 6.为保证工程实施有一个好的开端,监理工程师在工程开工前召开第一次监理工地会议,进行监理交底,明确监理工作程序及各专业监理工程师的职责分工。 (三)质量的事中控制 1.原材料质量控制: 1)控制目标:本工程需要的材料、购配件及设备质量必须满足合同规定的 质量要求和现行的国家标准。

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

房建工程安全监理实施细则范本[详细]

目录 1.安全监理依据 (2) 2.专业工程特点 (2) 3.监理工作流程 (3) 4.监理工作控制要点及目标值 (4) 4.1.施工各阶段的安全生产监理 (4) 4.2.施工现场安全生产监理控制要点 (7) 5.危险性较大的分部工分项工程安全监理的实施 (8) 5.1.土方工程 (8) 5.2.脚手架工程 (8) 5.3.模板工程 (12) 5.4.钢筋工程 (14) 5.5.混凝土浇筑工程 (15) 5.6.施工现场临时用电 (15) 5.7.建筑工程高处作业 (21) 5.8.施工现场机械 (28) 6.监理工作方法及措施 (43) 6.1.现场监理人员安全守则、安全监理师岗位职责 (43) 6.2.安全施工监理手段 (44) 6.3.安全施工监理措施 (44)

安全监理实施细则 1.安全监理依据 (1)本工程建设监理委托合同 (2)本工程监理规划、监理大纲中所涉及的相关内容 (3)国家颁布的各项安全技术规范、强制性标准 (4)现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规(5)行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 (6)其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 2.专业工程特点 针对具体工程编制此部分内容

3.监理工作流程

4.监理工作控制要点及目标值 4.1.施工各阶段的安全生产监理 (1)施工准备阶段的安全监理 1)审查施工组织设计中的安全技术措施 该措施应符合工程建设强制性标准;应编制危队性较大的分部分项工程一览表及相应的专项施工方案;应编制生产安全事故应急预案;施工总平面布置应符合有关安全、消防的要求. 2)检查施工现场安全生产保证体系. a)施工单位现场安全生产管理机构的建立应符合有关规定,安全管理目 标应明确并符合合同的约定. b)施工单位应建立健全施工现场施工安全生产责任制度,安全检查制度 和事故报告制度. c)施工单位项目负责人的职业资格证书和安全生产考核合格证书应齐 全有效. 3)协助签订安全管理协议书 为了明确建设单位和施工单位的安全责任,在签订工程合同的同时要签订建设工程承发包安全管理协议,作为今后处理事故及考核的依据. 4)审查施工单位的安全组织系统及安全教育活动 施工组织设计中,必须有安全管理网络,监理要审查其落实情况,尤其是专职安全员的资质及到位情况,按规定对不同工种的操作人员进行相应的安全教育,监理应检查教育的内容及相关的内业资料. 5)检验安全设施 安全监理工程师在安全设施到达施工现场前,应详细了解施工单位安全设施的配备情况,对已经使用过的安全设施是否经过检修和鉴定,对新购置的安全设置,施工单位应提供生产厂商及出厂合格证书等检验资料,必要时可对生产厂家进行考察. 6)检查施工单位进场的机械:安全监理工程师要对施工单位进场的机械设 备进行如下详细的检查和记录: a)核对机械的数量、型号、规格、完好程度与投标书或施工组织设

道路工程监理实施细则范文

市长寿区2014年农村公路路面改造工程 监理实施细则 (道路工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

道路工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2路达工程勘察设计咨询的一阶段施工设计图纸 1.3规、规程: 1.3.1《建设工程监理规》GB50319--2000 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规如:(根据工程项目具体情况增加删减) 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 《公路路基设计规》JTG D30—2004 1.4 ******工程施工组织设计 ******工程委托监理合同 ******工程建筑工程施工合同 ******工程招投标文件 2. 专业工程特点

2.1 ******工程,位于****省******市****,总面积约****平方米,地上**层,地下**层,主要由*****组成。地下是***,地上主要是***,建筑高度是米,结构形式为**,基础形式为****。耐火等级是***,抗震设防烈度是****。 2.2 该工程建设单位是***,施工单位是***,设计单位是***(简单描述) 3.监理工作的流程如下: 4. 监理目标值

房屋建筑工程施工监理实施细则

兰州西至武威南增建二线 房建工程监理实施细则 (C2监理标段) 审批人: 编制人:苏未宁陈世清 西南交通大学工程建设监理公司 兰武二线监理站 二○○四年六月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 兰武二线房建工程位于兰武线各站内,建筑结构为框架结构低层建筑,基础为井桩基础,填充墙采用粘土空心砖。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。

1、房屋建筑工程监理工作

2、土方工程 2.1 土方开挖 2.1.1监理工程师审批施工方案,重点审查开挖方式、支护形式、临时排水措施、 回填方案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土方开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑周围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、周围环境进行观察和监测,出现异 常情况,应协调各方及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥善 处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进行 控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案进行组织 施工。

房建工程人工挖孔桩监理实施细则范本.

表号:SCCS-QR-7.1.1-03 监理实施细则 人工挖孔桩(墩) 工程名称N0.2012GY29麒麟科创园10-3地块一期编制 审批 上海市工程建设咨询监理有限公司 2014年5月1日

目录1工程概况 2编制依据 3专业工程的特点 4监理工作流程 5监理控制要点及目标值 6监理工作方法及措施 7质量控制与检查验收 8安全施工的监理

一、工程概况: 工程名称:N0.2012GY29麒麟科创园10—3地块12#楼 工程地点:江苏省南京市麒麟科技产业创新园10-3地块;在秦淮东河、上坝河及上坝支河围合的区域。 结构形式:框架建筑面积:20615.11㎡ 建设单位:神州数码(南京)信息科技有限公司 设计单位:伍兹贝格建筑设计咨询(北京)有限公司、南京大学建筑设计研究院 勘测单位:江苏南京地质工程勘察院 监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 施工单位:上海建工七建集团有限公司 工程特点:地基基础设计等级乙级、桩基设计等级乙级工工期:40天 二、监理工程依据: 1.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 2.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)(2008版) 3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 4.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 5.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 8.《高层建筑砼结构技术规程》(JGJ3-2002) 9.《建筑基桩检测技术规程》(JGJ106-2003) 10.《工程测量规范》(GB50026-2007) 三、专业工程的特点 1、本工程±0.00相当于吴淞高程19.30m. 2、本工程根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)和江苏南京地质工程勘察院提供 的《神州数码(南京)城市信息服务产业基地岩土工程详细勘察报告》(工程编号 为:2012-GK165-2)进行基础设计。地基基础设计等级乙级,建筑桩基设计等级乙级。 3、本工程采用人工挖孔墩(桩)基础,墩(桩)径见WZH取用表,挖孔墩(桩)以 5 层中 风化砂岩层为桩端持力层,该岩层饱和单轴抗压强度标准值为 6.690MPa,承载力特征值为 3500kPa,入持力层深度不小于0.5m,施工过程应对照勘察报告确保桩端进入持力层深度要

扬尘防控监理实施细则范本样本

B13江苏安德福投资有限公司厂房项目工程 监理实施细则 ( 扬尘控制 ) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构( 章) :

专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 扬尘污染防控监理实施细则 为了确保本工程的扬尘污染防控工作, 特制订本监理细则 第一章编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国大气污染防治法》 3、《江苏省扬尘污染防治管理办法》 4、《南京市大气污染防治条例》 5、《南京市扬尘污染防治管理办法》 6、南京市政府文件[宁政发]32号文《加强扬尘污染防控”十条措施”》 其它相关法律、法规、管理办法等。

第二章工程概况及专业特点 本工程位于南京市浦口高新技术开发区, 地处星火路以西, 永新路以北, 施工现场地势平坦、场地开阔, 研发楼一期建设项目由01栋及人防地下室组成, 建筑总高度98.7m, 总投资约2亿元。 第三章监理工作流程 一、制度及网络建设 1、针对本工程特点及扬尘防治要求, 要求施工单位制定落实公司、项目部、班组的三级环境保护管理制度, 在执 行制度中, 明确各级所承担的职责。 2、要求施工单位建立扬尘防控三级管理网络, 在项目部成立领导小组, 落实责任人, 定期或不定期组织现场检查, 针对现场实际工作情况及时召开专题会议, 严格控制扬尘。 3、监理对扬尘控制检查建立记录台帐并要求施工单位项目机构管理人员平时对本项目的扬尘控制情况建立工作台帐, 明确控制点、措施及整改情况、对各班组成员进行防尘控制教育工作。

4、本项目监理部将跟踪监督现场的扬尘防控治理工作, 对不符合扬尘污染防控”十条措施”的行为下发监理工程师通 知单, 要求施工单位及时整改。 第四章扬尘制监理工作的控制要点及目标值 1、检查各专业队伍的施工场所, 划分施工责任区, 是否及时清除散落的物料, 保持道路整洁, 并及时清洗。 2、对于施工现场道路等公共区域, 检查项目部是否配备洒水降尘设备, 并配备专人进行清扫。不得使用空气压缩机来清理车辆, 设备和物料的尘埃。 3、检查为在粉尘工作环境中的施工人员是否配备口罩等防尘措施, 并随时注意检查、救护。 4、在出口处设置车辆清洗的专用场地, 配备运输车辆冲洗保洁设施。 5、施工期间四周必须采用2.5米高封闭围档。施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的, 应当在其周围设置不 低于堆放物高度的封闭性围栏; 工程脚手架外侧必须施用密目式 安全网进行封闭。 .6、从事土方、渣土和施工垃圾的运输, 必须使用封闭式运输车辆。施工现场出入口设置冲洗车辆的设施, 出场时必须将车辆清洗干净,

监理实施细则范本(装配式混凝土结构施工)

A.0.4 工程 监理实施细则(装配式混凝土结构施工) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

装配式混凝土结构施工监理实施细则1、装配式混凝土结构工程概况 1.1 工程概况: 1、工程名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、监理单位: 4、施工总承包单位: 5、建设地点: 6、工程概述: 7、主要结构类型: 8、质量: 9、工程计划总投资: 10、计划工期: 11、建筑面积: 1.2本工程装配式混凝土结构概况 1.3 本工程装配式结构部品部件类型统计

2、装配式混凝土结构施工监理工作依据 2.1 其他依据 《装配整体式混凝土结构技术导则》 《省政府关于加快推进建筑产业现代化促进建筑产业转型升级的意见》(苏政发〔2020〕111号) 《装配式混凝土结构工程施工监理规程》

《江苏省住房和城乡建设厅关于加强装配式混凝土结构建筑工程质量安全管理的通知》(苏建质安〔2020〕664号) 《装配式混凝土结构工程质量控制要点》(江苏省住房和城乡建设厅公告〔2020〕第8号) 《江苏省装配式建筑(混凝土结构)施工图审查导则(试行)》(苏建函科〔2020〕565号) 3、项目监理部组织机构 3.1 项目监理部组织机构框图: 图4.1 项目监理部组织机构框图

4、装配式混凝土结构施工监理工作流程4.1 装配式混凝土结构施工监理总程序 装配式混凝土结构施工监理程序框图

5、装配整体式混凝土结构施工的监理控制工作要点 1、PC构件制作控制工作要点: 1.1,审核与PC生产的相关的各施工专项方案,主要有PC现场堆放和吊装专项方案,垂直运输方案。确定与PC构件相关的吊点、埋件、预留孔、套筒、接驳器等的位置、尺寸、型号,协调相关单位根据相关方案措施进行图纸深化,并与预制厂进行交底。1.2,选定PC加工构件厂,协助甲方在PC预制厂的合格供应商内选择加工厂,从营业执照、许可证、生产规模、业务手册(业绩)、试验室等级进行审核。最终选定PC预制加工的供应商。 1.3,审核构件加工厂的PC构件生产加工方案和进度方案,方案内要体现质量控制措施,验收措施、合格标准;加工、供应计划是否满足现场施工要求。 1.4,模具的制作,模具使用的钢材应符合质量合格的钢材,模具应具有足够的强度、刚度和稳定性。模具组装正确,应牢固、严密、不漏浆,并符合构件的精度要求。模具堆放场地应平整、坚实、不应有积水,模具应清理干净,模具表面除饰面材料铺贴面范围外,应均匀涂刷脱模剂。 1.5,钢筋进场后进厂后,进行钢筋的外观验收,取样复试。钢筋骨架尺寸应准确,钢筋品种、规格、强度、数量、位置应符合设计和验收规范文件要求,钢筋骨架入模后不得移动,并确保保护层厚度。 1.6,埋件、套筒、接驳器、预留孔等材料应合格,品种、规格、型号等符合设计和方案要求。预埋位置正确,定位牢固。 1.7,PC构件混凝土浇捣,厂家自检合格后,报驻厂监理验收,应对钢筋、保护层、预留孔道、埋件、接驳器、套筒等逐件进行验收,经验收合格后才准浇混凝土。混凝土原材料及外加剂应有合格证、备案证明验证单,并在厂内试验室进行复试。混凝土配合比、塌落度符合规范要求,并做抗压强度试块。混凝土应振捣密实,不应碰到钢筋骨架、面砖、埋件等,随时观察模具、门窗框、埋件预留孔等,出现变形移位及时采取措施。蒸压养护的遮盖符合蒸压养护要求、静停(2H)、升温(150C/H)、恒温(3H,温度不超过550C)、降温(100C/H)、结束的控制时间和温度控制应符合要求。 1.8,模具拆除和修补,当强度大于设计强度的75%(根据同条件拆模试块抗压强度确定),方可拆模。拆模后对PC构件进行验收,对存在的缺陷进行整改和修补,对质量缺陷修补应有专项修补方案。 1.9,PC构件出厂前的验收,构件厂应建立产品数据库,对构件产品进行统一编码,建立产品档案,对产品的生产、检验、出厂、储运、物流、验收做全过程跟踪,在产品醒目位置做明显标识。加工厂应有PC构件运输方案,采用运输的平板汽车,PC的专用运输架,PC构件强度达到运输要求,有符合要求的成品保护措施,PC装车前,监理对PC构件再次验收,符合要求后准许出厂,并在PC构件上签章(监理验收合格章)。 2.PC构件安装监理工作要点 2.1督促施工单位应建立健全质量管理体系、施工质量控制和检验制度; 2.2审核施工单位编制的PC装配式混凝土结构施工专项方案,方案应包括PC构件施工阶段预制构件堆放和驳运道路的施工总平面图;吊装机械选型和平面布置;预制构件总体安装流程;预制构件安装施工测量;分项工程施工方法;产品保护措施;保证安全、质量技术措施。 2.3 PC预制构件的进场检验和验收,预制生产单位应提供构件质量证明文件;预制构件应有标识:生产企业名称、工地名称、制作日期、品种、规格、面好、方向等出厂标识;PC构件的外观质量和尺寸偏差;预埋件、预留孔、吊点、预埋套孔等再次核查,进入现场的构件逐一进行质量检查,检查不合格的构件不得使用。存在缺陷的构件应

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

【最新版】建筑工程监理实施细则范本

仓前街道联具塘村美丽乡村建设工程 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 浙江禾城工程管理有限公司 2020年12月

目录 一、工程项目概况 (4) 二、监理工作的依据和内容 (4) (一)、施工阶段监理工作依据 (4) (二)、施工阶段监理工作内容 (5) 三、监理工作程序细则 (7) (一)、监理工作程序 (7) (二)、监理工作流程图: (11) 1、监理机构及业主、承包人的关系 (11) 2、工程设计变更程序流程 (12) 3、开工准备阶段质量监理工作流程 (13) 4、材质核定的监理工作流程 (14) 5、隐蔽工程监理工作流程 (14) 6、施工阶段分部与分项工程质量监理工作流程 (15) 7、进度控制工作流程 (16) 8、投资控制工作流程 (17) 9、竣工验收阶段质量监理工作 (18) 四、监理工作控制目标及控制要点 (19) (一)、监理工作控制目标 (19) (二)、监理工作控制细则及要点: (19)

1、道路工程监理要点 (19) 2、雨、污水管道监理控制要点 (30) 3、砌体工程监理控制措施 (38) 4、装饰工程的质量控制措施 (49) 5、人行道工程监理要点 (53) 6、种植土及地形工程质量控制要点 (60) 7、植物材料种植工程质量控制要点 (64) 8、大树或特大树木种植、移植工程质量控制要点 (70) 9、草花、地被种植工程控制要点 (71) 10、养护管理阶段的管理 (72) 11、土方回填质量控制要点 (74) 五、监理工作方法及措施 (78) (一)、质量控制的方法及措施 (78) (二)、进度控制的方法及措施 (79) (三)、投资控制的方法及措施 (79) (四)、合同管理的方法及措施 (80) (五)、信息管理的方法及措施 (80) (六)安全管理及文明生产措施 (81) (七)、组织与协调 (81) 六、测量控制监理细则 (81) (一)、平面控制 (81)

相关文档