文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)动火和受限空间作业监护人考试题-有答案

(完整版)动火和受限空间作业监护人考试题-有答案

(完整版)动火和受限空间作业监护人考试题-有答案
(完整版)动火和受限空间作业监护人考试题-有答案

动火和受限空间作业监护人考试题

姓名:工号:部门:岗位:

一、填空题(共10题,30分)

1、根据动火区域风险等级的高低,将动火等级分为特殊动火作业、一级动火作业、二级动火作业及固定动火。

2、凡进入塔、釜、槽、罐、炉、器、机、筒仓、地坑或其他限定空间内进行检修、清理,称为有限空间(或者受限空间)作业。

3、根据《重庆华峰化工有限公司动火作业安全管理制度》规定特殊动火作业分析与动火作业间隔一般不超过120 分钟。

4、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于 5 米,二者之间距离与动火作业地点应不小于10 米,并不得在烈日下曝晒。

5、储存氧气的容器、管道、设备应与动火点隔绝(加盲板),动火前应置换,保证系统氧含量不大于(V/V)。

6、特殊、一级动火作业的《作业证》有效期不超过8 小时,每日动火前应进行动火检查确认或分析。

7、距动火点30 米内不准有液态烃或低闪点油品泄漏;半径15 米内不准有其他可燃物泄漏和暴露;距动火点15 米内所有的漏斗、排水口、各类井口、排气管、管道、地沟等应封严盖实。

8、受限空间内外的氧浓度应一致。若不一致,在进入受限空间之前,应确定偏差的原因,氧浓度应保持在19.5 %~23.5 %;

9、进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯,作业照明电压不大于12V 。

10、为保证受限空间内空气流通和人员呼吸使用,可采用自然通风,必要时可采用机械通风,但严禁向内充氧气。

二、选择题(10题,共20分)

1、不论是否有焊接、敲击等,受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物的浓度都应满足条( A )件。

A、当爆炸下限≥4%时,浓度<O.5% (体积);当爆炸下限<4%时,浓度<0.2% (体积);

B、当爆炸下限≥5%时,浓度<O.5% (体积);当爆炸下限<5%时,浓度<0.2% (体积);

C、当爆炸下限≥4%时,浓度<O.4% (体积);当爆炸下限<4%时,浓度<0.3% (体积);

D、当爆炸下限≥6%时,浓度<O.4% (体积);当爆炸下限<6%时,浓度<0.2% (体积);

2、作业中应定时监测,至少每(C )监测一次,如监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业。

A、0.5h

B、1h

C、2h

D、3h

3、受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施,管道安全隔绝措施应该( D )。

A、止逆阀

B、水封

C、关闭阀门

D、插入盲板或拆除一段管道

4、受限空间带有搅拌器等用电设备时,应在停机后切断电源,且( A )。

A、上锁并加挂警示牌

B、上锁

C、加挂警示牌。

5、动火作业前,( A )应针对动火作业内容、作业环境、作业人员资质等方面进行风险评估,根据风险评估的结果制定相应削减措施,必要时编制安全工作方案;

A、作业单位和属地单位

B、审批单位和属地单位

C、作业单位和审批单位

6、四不动火指()未经签发不动火;制定的安全措施没有落实不动火;动火部位、时间、内容与动火作业许可证不符不动火;监护人不在场不动火。

A动火作业许可证B、动火分析票C、检修作业票

7、受限空间作业开具的作业票有效期不应超过()小时。

A、8

B、12

C、24

D、48

8、按动火审批权限,特殊动火作业至少需经(C )审批签字后,方可进行作业。

A、安全环保部负责人

B、企业负责人

C、主管厂长或者总工程师

9、()级大风以上,原则禁止露天动火作业,因生产需要确需动火时,动火作业因应升级管理。

A、3级

B、4级

C、5级

D、6级

10、下列不属于一级动火作业的是(D )。

A、停工过程的装置区

B、可燃物料的泵房与机房

C、存有物料的罐区

D、生产运行状态下的易燃易爆装置

三、判断题(30题,共30分)

1、焊接作业使用的气瓶应该存放在密闭场所。(×)

2、乙炔发生器或回火防止器内的水冻结时,应用明火烘烤使其溶化。(×)

3、严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。(√)

4、动火现场应设置警戒标志,严禁与动火作业无关的人员和车辆驶入施工现场。与动火直接相关的闸阀应挂牌表明状态,并安排专人监护。(√)

5、着火后应自己先扑救,救不灭时再打“119”。(√)

6、在固定动火区作业,不可能发生火灾、爆炸。(×)

7、办理动火作业票可以避免不具备动火作业条件的情况下擅自作业。(√)

8、在进行作业活动的组织安排时,要考虑可能会与动火作业产生相互影响的交叉作业,并做出合理的安排以规避风险。(√)

9、初期火灾最容易扑灭,所以灭火最佳时机在火灾初期三分钟。(√)

10、拆除管线的动火作业,应先查明其内部介质及其走向,并制订相应的安全防火措施。(√)

11、动火作业证只能由安全管理人员申请办理。(×)

12、动火作业时可以使用明火试验作业现场空气中是否有可燃气体或可燃液体蒸汽的存在。(×)

13、禁止把氧气瓶及乙炔气瓶放在一起运送,也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。(√)

14、动火执行人若发现不具备动火条件时,有权拒绝动火,并向单位防火安全管理部门报告。(√)

15、对于金属钾、金属钠火灾可用二氧化碳灭火器以及水扑灭。(×)

16、在受限空间内工作时,如感觉头晕呼吸困难,应立即告知监护人并离开受限空间。(√)

17、强制通风可将新鲜空气导入到受限空间,增加氧气浓度,降低有毒气体浓度,。(√)

18、受限空间作业不允许进行多工种、多层交叉作业。(√)

19、属地部门应在受限空间内设置醒目的警示标志标识,防止未经许可人员进入作业现场。(√)

20、受限空间作业时与监护人要有约定的方式并始终保持有效的沟通联络,监护人不在现场不准作业并撤出受限空间。(√)

21、监护人员不得脱离岗位及做与监护无关的事(√)

22、需要封闭受限空间前,应检查受限空间内外,清点作业人数和工具,现场确认无误后方可封闭。(√)

23、受限空间的作业一旦完成,所有作业者及所携带的设备和物品均应立即撤出受限空间。(√)

24、受限空间作业时,作业环境和条件发生变化后,任何人可以提出立即终止作业的要求。(√)

25、受限空间作业,属地审批人不在,《进入受限空间安全作业证》可由下一层级人员签发(×)

26、受限空间作业,监护人应掌握空间内作业人员的人数和身份,对人员和工器具进行清点。作业人员未出来之前,不得擅自离开,如必须离开,必须找人进行顶替,且要告知其监护内容和急救措施,接班人员需在作业证上签字。(√)

27、在受限空间进行高处作业应按《高处作业安全管理制度》的规定进行,应搭设安全梯或安全平台。(√)

28、在受限空间进行动火作业,已开具《进入受限空间安全作业证》,就不用再开具《动火安全作业证》。(×)

29、施救人员必须熟知救援环境、救援技能和方法,不具备救援条件,或不能保证施救人员的生命安全时,

禁止盲目施救。(√)

30、在同一受限空间作业时,只要进行了检测和风险辨识,符合作业安全要求,第二天进行同样作业时不需要进行检测和风险辨识。(×)

三、简答题(3题,共20分)

1、受限空间监护人职责是什么?

答:(1)清楚可能存在的危害和对作业人员的影响;

(2)负责监视作业条件变化情况及受限空间内外活动过程;

(3)掌握作业人员情况并与其保持沟通,负责作业人员进出时的清点并登记名字;检查作业人员着装、工具袋、通讯设施、氧气检测报警仪、可燃气体报警仪、有毒气体检测报警仪、个人气体防护器材、安全绳等的佩戴使用情况;

(4)清楚应急联络电话、出口、报警器和外部应急装备的位置并能及时应用;

(5)在入口处监护,防止未经授权人员进入受限空间;

(6)紧急情况下不得盲目进入施救,应立即启动应急预案,发出救援信息;在保障自身安全的情况下,配合施救人员在受限空间外实施救援,并做好监护。

2、动火作业监护人职责是什么?

答:(1)确认动火作业相关许可手续齐全;

(2)确认动火作业现场风险削减措施全部落实;

(3)核实特种作业人员资格;

(4)纠正和制止作业过程中的违章行为;

(5)当现场出现异常情况立即终止作业,及时进行报警、灭火、人员疏散、救援等初期处置;

(6)监护人应佩戴明显标志,动火作业期间不得擅离现场,不得从事与监护无关的事。特殊情况需要离开时,应要求动火作业人员停止作业,同时收回动火作业许可证。

动火和受限空间作业监护人考试题有答案

动火和受限空间作业监护人考试题有答案 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

动火和受限空间作业监护人考试题姓名:工号:部门:岗位: 一、填空题(共10题,30分) 1、根据动火区域风险等级的高低,将动火等级分为特殊动火作业、一级动火作业、二级动火作业及固定动火。 2、凡进入塔、釜、槽、罐、炉、器、机、筒仓、地坑或其他限定空间内进行检修、清理,称为有限空间(或者受限空间)作业。 3、根据《重庆华峰化工有限公司动火作业安全管理制度》规定特殊动火作业分析与动火作业间隔一般不超过 120 分钟。 4、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于 5 米,二者之间距离与动火作业地点应不小于 10 米,并不得在烈日下曝晒。 5、储存氧气的容器、管道、设备应与动火点隔绝(加盲板),动火前应置换,保证系统氧含量不大于(V/V)。 6、特殊、一级动火作业的《作业证》有效期不超过 8 小时,每日动火前应进行动火检查确认或分析。 7、距动火点 30 米内不准有液态烃或低闪点油品泄漏;半径 15 米内不准有其他可燃物泄漏和暴露;距动火点 15 米内所有的漏斗、排水口、各类井口、排气管、管道、地沟等应封严盖实。

8、受限空间内外的氧浓度应一致。若不一致,在进入受限空间之前,应确定偏差的原因,氧浓度应保持在 %~ %; 9、进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯,作业照明电压不大于12V 。 10、为保证受限空间内空气流通和人员呼吸使用,可采用自然通风,必要时可采用机械通风,但严禁向内充氧气。 二、选择题(10题,共20分) 1、不论是否有焊接、敲击等,受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物的浓度都应满足条( A )件。 A、当爆炸下限≥4%时,浓度<% (体积);当爆炸下限<4%时,浓度<% (体积); B、当爆炸下限≥5%时,浓度<% (体积);当爆炸下限<5%时,浓度<% (体积); C、当爆炸下限≥4%时,浓度<% (体积);当爆炸下限<4%时,浓度<% (体积); D、当爆炸下限≥6%时,浓度<% (体积);当爆炸下限<6%时,浓度<% (体积); 2、作业中应定时监测,至少每( C )监测一次,如监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业。 A、 B、1h C、2h D、3h 3、受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施,管道安全隔绝措施应该( D )。

直接作业许可审批人和监护人上岗资格考试题附答案

直接作业许可审批人和监护人上岗资格考试题附答案一、判断题(在括号内打√或×)(共60题,每题1分,共60分) 1、取样分析应有代表性、全面性。受限空间容积较大时,应对上、中、下各部位取样分析,保证受限空间内部任何部位的可燃气体浓度和氧含量合格(当可燃气体爆炸下限大于4%时,其被测浓度不大于0.5%为合格;爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%为合格;氧含量19.5%~23.5%为合格),有毒有害物质不得超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高容许浓度”指标(H2S最高允许浓度不得大于10mg/m3);受限空间内温度宜在常温左右。监测结果如有1项不合格,应立即停止作业。 (√) 2、在进入受限空间作业前,应切实做好工艺处理工作,将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格;对所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门加盲板隔离,不得以关闭阀门代替安装盲板。盲板处应挂标识牌。(√) 3、当日20时至次日8时期间的一、二级用火升级为特级用火管理。(×) 4、退出运行清罐后的原油罐、燃料油罐、污油罐、含油污水罐首次用火,为特级用火作业。(√) 5、经清洗后的含油污水池首次用火,为二级用火作业。(×)

6、遇节日、假日,用火作业实行升级管理,即在原定用火级别的基础上升一级。(√) 7、特级、一级许可证有效时间不超过8小时,二级许可证不超过48小时。固定用火作业区,每季度由二级单位安全监督管理部门认定1次。(×) 8、气体浓度的检测,至少采用2台检测仪器进行检测和复检。特级、一级用火,应至少每隔4小时检测一次气体浓度。受限空间用火,至少每隔2小时检测一次气体浓度。(√) 9、对地下的管道和设备设施进行用火作业时,用火作业坑除满足施工作业要求外,应有逃生通道,通道应设置在用火点的上风向,其宽度不小于1米,通道坡度不大于30°,通道表面应采取防滑措施。在坑深超过1.5米的作业坑内作业人员,应系扎阻燃或不燃材料的安全带(绳),并有专人监护。因场地或周边的设备设施限制,作业坑的通道宽度、坡度达不到上述要求时,应采取相应的安全措施。(√)10、对高风险的特级用火作业,还应符合:在生产不稳定的情况下,不应进行带压不置换用火作业;用火作业前,许可证审批签发人应告知公司、处两级生产调度及有关单位,使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施;应在正压条件下进行作业,并保持作业现场通(排)风良好。(√) 11、抢修(险)用火级别由现场指挥确定。(√) 12、凡需要用火的塔、罐、容器等设备和管线以及室内、沟坑内场所,均应进行内部和环境气体检测(分析),环境气体检测

动火监护人培训资料

山东万福达化工有限公司 动火监护人培训 2017年7月1日

动火作业安全监护人管理规定 一、监护人定义 工作监护制度是保证人身安全及操作正确的主要措施。监护人的职责是保证工作人员在工作中的安全,防止火灾、中毒等意外事故的发生。 二、动火监护人职责 1、动火监护人持有岗位操作合格证;了解动火区域或岗位的生产过程,熟悉工艺操作和设备状况;有较强的责任心,出现问题能正确处理;有处理应对突发事故的能力。 2、安全环保部组织监护人培训班对监护人进行培训,考核合格并取得安全管理部门发放的《监护人资格证书》(考试合格安环部予以通过,视为持有资格证书),持证上岗。 3、在接到《动火安全作业证》后,监护人在动火所在部位的部门安全技术人员和该部门负责人的指导下,逐项检查落实防火措施,检查动火现场情况。动火过程中不得离开现场,确需离开时,应收回《动火安全作业证》,暂停动火作业。动火作业过程中发现异常情况应及时采取措施。 4、发现动火部位与《动火安全作业证》不相符合,或动火安全措施不落实,有权制止动火;当动火出现异常情况时,有权停止动火;对不执行“三不动火”又不听劝阻时,有权收回《动火安全作业证》,立即停止动火作业,并向上级报告。 5、凡动火地点,一个动火证至少有一名动火监护人。 6、凡全车间停产大、中修时的动火,要指派掌握全面情况

的人员监护。 7、动火监护人必须做到随时扑灭因飞溅的火星、火花而引起的着火,并对动火者负有抢救和监护的任务。 8、动火监护人监护时佩戴安全监护人袖标。 9、作业结束后,动火人和监护人应清理现场,监护人确认无残留火种,消防器材归位,并由动火所在车间安全技术人员现场验收,合格后在“完工验收”一栏签字。 三、动火作业相关要求 1、动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。 2、动火点10m范围内及动火点下部区域严禁同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等作业。在受限空间内进行动火作业、临时用电作业时,不得同时进行刷漆、喷漆作业或使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、可燃液体的作业、 3、动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。 4、罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的储罐不同时进行脱水作业,排凝等作业。 5、距动火点30m内严禁排放可燃气体,15m内严禁排放各类可燃液体。 6、电焊回路线接在焊件上,把线未穿过下水井或其它设备搭接,高处作业采取防火花飞溅措施。 7、乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m,二者间距不应小于5m。

监护人考试试卷

特殊作业现场监护人员专项考试试卷 姓名:分数:时间:2017.9.26 一、填空题(20分) 1.使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于()m, 二者与动火作业地点不应小于()m,并不得在烈日下曝晒。 2.从事动火作业的单位应办理(),落实安全防护措施后审批人员现场检查确认后方可 作业。 3.不得在动火点()m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业 4.在受限空间外应设有( ),作业期间( )不应离开 5.受限空间照明电压应小于等于()V,在潮湿容器狭小容器内作业电压应小于等于12V 6.分析与作业的时间间隔不应超过(),作业中断时间超过(),应重新分析。一 级受限空间作业过程中应()分析一次,特殊受限空间作业期间应随时进行监测。 7.《受限安全作业证》一式()联,第一联为存根;第二联由()持有,作业时 随身携带;第三联由()持有,监护时随身携带;第四联存放在受限空间作业点所在的车间。 8.受限空间带有搅拌器等用电设备时,应在停机后(),上锁并加挂()。 9.一级动火作业证办理流程是:先办理《》审批后再办 《》。 10.一级受限空间安全作业证办理流程是:办理《》审批后,办理《》 审批后再办理《》。 二、选择题(50分) 1.作业前()分钟内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。 A、30分钟B、 1小时C、1.5小时 2.进入受限空间温度不超过() A.25℃B.30℃C.55℃ 3.凡距坠落高度基准面()及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。 A、1米 B.2 米 C. 3米 4.特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过()h。二级动火作业的《作业证》有效期 不超过72h,每日动火前应进行动火分析 A.8 B.4 C.12 5.进入受限空间氧浓度保持在()之间。A、17%-19% B.18%—23.5% C.18%-25% 6.动火期间距动火点()米内不应排入可燃气体;距动火点()米内不应堆放可燃液体;在动火点范 围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷涂等作业。A、10米B、15米C、30米 7.发生火灾逃生时,经过充满浓烟的路线应该()。 A、加速奔跑撤离B、采用口罩、毛巾等捂鼻 或匍匐撤离C、屏住呼吸冲过烟雾区 8.《受限空间安全作业证》由作业单位负责办理,最长作业时限不应超过(),特殊情况超过时限的应 办理作业延期手续。 A、8小时B、24小时C、72小时 9.在受限空间内施救,在可燃、有毒气体不明的情况下,应首先选个体呼吸防护器材为()。 A、 防尘口罩B、正压式空气呼吸器或长管呼吸器C、过滤式防毒面具 10.被电击的人能否获救,关键在于()。 A、触电的方式B、触电电压的高低C、能否 尽快脱离电源和施行紧急救护 11.盲板抽堵作业时,作业点压力应降为(),并设专人监护。 A、正压B、负压C、常压 12.带压不置换动火作业按()管理。 A、特殊动火作业B、一级动火作业C、二级动火作业 13.动火过程中,监护人确需离开现场时,监护人可做以下处理()。 A、继续动火作业B、指 派作业人员进行监护C、交待安全须知后离开D、收回作业证,暂停动火 14.作业前应对参加作业的人员进行安全教育,不属于安全教育范围的内容是()。 A、风险分析的主要 方法B、作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项C、事故的预防、避险、逃生、自救、互救知识 D、作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素及应采取的具体安全措施 15.受限空间作业时同时涉及电焊作业,以下描述正确的是()。 A、办理受限空间作业证B、办理动火 作业许可证C、办理临时用电作业证D、办理受限空间作业证,同时办理动火作业证、临时用电作业证

动火监护人考试试题

动火作业监护人培训考核试题 部门姓名成绩 一、填空题(每空格3分,共51分) 1、根据动火区域风险等级的高低,将动火等级分为()、()、()及固定动火。 2、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于()米,二者之间距离与动火作业地点应不小于()米,并不得在烈日下曝晒。 3、动火分析与动火作业间隔不超过()分钟。 4、在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,应立即通知() 6、遇节假日、假日或其他特殊情况,动火作业应()管理。 7、特殊、一级动火作业的《动火安全作业证》有效期不超过()小时,二级动火《动火安全作业证》有效期不超过() 8、公司内,固定动火区为设备部(),禁火区为围墙内的生产区域及生产区东北门消防通道200米及() 9、动火监护人佩戴(),动火过程不得离开现场,确需离开时,应(),暂停动火作业。 10、稀酸精致装置动火,分析二氧化硫含量,标准不大于() 11、如果动火作业涉及其他相关单位,必须要有()批准同意,并配备相应的() 二、选择题(每题2分,共10分) 1、在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,氧含量不得超过()。 A 18% B 21% C 23.5% D 32% 2、动火点()范围内及动火点下部区域严禁同时进行可燃溶剂清洗和喷气等作业 A 5米 B 10米 C 15米 D 20米 3、()风以上天气,原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时,动火作业升级管理。 A 3级 B 4级 C 5级 D 6级 4使用干粉灭火器灭火时,应从()灭火。 A 上部 B 下部C根部 D 6中部 5、液化气存在的空间分析合格标准为不大于() A 0.2% B 0.4% C 0.6% D 0.8% 三、简答题:(每题13分,计39分) 1、动火作业“六大禁令”

监护人安全培训试卷(答案)

现场监护人安全培训试题 单位:姓名:分数 : 一、填空题;(每题4分,计32分) 1、监护过程中要发挥好(保证安全)、(保证质量)、(避免事故)的三个作用。 2、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于(5 )m,二者与动火作业地点不应小于(10) m,并不得在烈日下曝晒。 3、从事高处作业的单位应办理(作业证),落实安全防护措施后审批人员现场检查确认后方可作业。 4、不得在动火点(10 )m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业 5、动火中断( 30 )分钟后重新动火时,需要重新进行可燃气体分析。 6、受限空间照明电压应小于等于(36)V,在潮湿容器狭小容器内作业电压应小于等于(12)V 7、临时用电线路经过高温、振动、腐蚀、积水的部位时,(不得有接头),并且采取相应的保护措施。 8、折梯使用时上部夹角以(35°~45°)为宜,铰链应牢固,并应有可靠的拉撑措施。 二、选择题:(每题2分,计16分) 1、( B )及以上大风、雷电、暴雨、大雾、气温大于40℃等恶劣条件下应禁止露天作业。 A.5级 B.6级 C.7级 2、作业前( A )分钟内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。 A、30分钟 B、1小时 C、1.5小时 3、进入受限空间温度不超过( B ) A.25℃ B.40℃ C.55℃ 4、临时用电配电箱等电气设备( C )范围内无危险品。 A.5米 B.10米 C.15米

5、凡距坠落高度基准面( B )及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。 A、1米 B.2米 C. 3米 6、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过(A) h。二级动火作业的《作业证》有效期不超过72h,每日动火前应进行动火分析 A.8 B.4 C.12 7、临时用电架空或地面走线有穿越保护措施;架空距地面大于 2.5 米,跨越道路大于( C)米。 A、 4 B. 2.5 C. 5 8、进入受限空间氧浓度保持在( B)之间。 A、17%-19% B.18%—23.5% C.18%-25% 三、简答题:(每题13分,计52分) 1、什么是“四不动火”? 答:1 动火作业许可证未经签发不动火; 2 制定的安全措施没有落实不动火; 3 动火部位、时间、内容与动火作业许可证不符不动火; 4 监护人不在场不动火。 2、监火人职责 答:1 负责动火现场的监护与检查,发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施。 2 应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 3 当发现动火人违章作业时应立即制止。 4 在动火作业完成后,应会同有关人员清理现场,清除残火,确认无遗留火种后方可离开现场。 3、进入受限空间监护人员的职责 答:1 对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责。 2 了解可能面临的危害,对作业人员出现的异常行为能够及时警觉并做出判断。与作业人员保持联系和交流,观察作业人员的状况。 3 当发现异常时,立即向作业人员发出撤离警报,并帮助作业人员从受限空间逃生,同时立即呼叫紧急救援。

关于规范临时用电作业、工业动火作业、高处作业、进入受限空间作业审批流程

关于规范临时用电作业、工业动火作业、高处作业、进入受限空间作业审批流程

2 一、用火作业许可证审批 胜利油田用火作业许可证 用火级别: 一级 生产单位 施工单位 用火作业人 姓 名 工 种 证件号 用火监督人 用火监护人 用火地点 用火时间 (用火部位示意图) 主要用火安全措施: 注:具体安全措施见随附《用火作业 指导书》 施工单位 生产单位 用火总负责人 三级单位主管安全领导意见 二级安全部门 意见 二级主管安全 领导意见 二级业务技术部门 负责人意见 二级安全部门 负责人意见 二级主管生产安全 领导意见

年月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 注:1、许可证一式四份,施工、生产单位安全监督部门各留存一份;一份交由施工现场保留; 2、示意图标出方向、管线尺寸、介质成分、流程走向,并以虚线标明新建部分,用红线圈出用火点; 3

胜利油田用火作业许可证 用火级别:二级生产单 位施工单 位 用火作 业人 姓名工种证件号 用火监督人用火监护人 用火地点用火时间 (用火部位示意图)主要用火安全措施: 注:具体安全措施见随附《用火作业 指导书》 施工单位生产单位 4

用火总负责人三级单位 主管安全 领导意见 二级安 全部门 意见 二级主 管安全 领导意 见 二级业务 技术部门 负责人意 见 二级安全部 门 负责人意见 二级主管生 产安全 领导意见 年月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 注:1、许可证一式四份,施工、生产单位安全监督部门各留存一份;一份交由施工现场保留; 2、示意图标出方向、管线尺寸、介质成分、流程走向,并以虚线标明新建部分,用红线圈出用火点; 胜利油田用火作业许可证 用火级别:三级生产单 位施工单 位 用火作 业人 姓名工种证件号 用火监督人用火监护人 用火地点用火时间 (用火部位示意图)主要用火安全措施: 5

作业监护人考试题 - 答案

一、选择题 1.安全监护中“监控风险”主要指的是以下三个 方面(B) A、中毒风险、窒息风险、着火爆炸风险 B、人员风险、工艺设备风险、环境风险 C、操作风险、施工风险、应急风险 D、高处作业风险、受限空间风险、动火作业风险 2.下列描述中不属于监护人职责的是( D ) A、清楚作业目的和风险,事前告知作业方 B、纠正制止不安全行为,停止违章作业 C、检查确认安全措施落实到位 D、监护人可以变更作业内容 3.发生以下哪些情况,应追究责任单位相关部门 主要负责人、业务分管负责人以及有关管理人员和技术人员的责任。( D ) A、在安装、施工、检修及验收工作中出现错误或缺陷 B、质量把关不严,或出具与事实不符的虚假材料 C、未按规定开展安全监督检查工作 D、未对已发生的事故采取有效处置措施,致使事故扩大或发生次生事故 4.安全带高挂低用是为了( A )。 A、减少坠落行程,降低伤害程度 B、防止作业时绊倒导致坠落 C、便于监护人观察 D、方便作业时移动位置 5.作业许可证应由(B )填写。 A、施工方项目负责人B、属地项目负责人 C、安全专业人员 D、现场监护人 6.许可证批准后,在作业实施过程中,(D)应按 照预先确定的检测要求进行气体检测。 A、施工方项目负责人 B、属地项目负责人 C、安全专业人员D、现场监护人 7.一项作业涉及多家作业单位参与时,不同的单 位应(A)办理作业许可证。 A、分别 B、共同 C、由负责主要工作的单位D、由属地指定的单位 8.对凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、 易燃易爆气体、粉尘的作业环境,属地项目负责人应在许可证中注明气体检测(B )。A、内容和结果B、时间和频次 C、结果和频次 D、时间和人员 9.批准人进行书面审查时的内容不包括(D)。A、确认作业的详细内容 B、确认对安全完成作业所涉及的其他相关规范C、确认许可证期限及延期次数 D、与作业有关的设备、工具、材料 10.批准人进行书面审查( B)对许可证期限和延 期次数确认。 A、不需要 B、需要 C、视具体情况 D、依据申请人要求 11.以下哪些作业需要现场设置警戒隔离(D)。 A、维修机泵B、吊装作业 C、脚手架作业 D、以上都需要 12.设置现场警戒带时允许的方式是( C)。 A、利用工艺管线 B、利用现场阀门 C、利用钢结构D、利用现场设备 13.书面审查通过后,现场核查确认的内容有 ( D )。 A、作业人员的资质和能力情况 B、个人防护用品的配备情况 C、系统隔离、置换、吹扫、检测情况 D、以上都是 14.下列哪种情况发生时,属地单位和作业单位的 现场监护人员应立即终止作业,并收回作业许 可证。(B) A、作业许可证规范的作业内容未改变 B、发现有可能发生危及生命的违章行为 C、现场监护人员离开 D、作业人员警戒隔离不到位 15.生产场所作业许可证的有效期限不得超过 ( C)。 A、8小时 B、24小时 C、1个班次 D、2个班次 16.对确实需要较长时间的作业,在审批时可允许 延期,但总期限不得超过(D)小时。 A、8 B、24 C、48 D、72 17.作业许可证一式三联,第一副本黄色应(C )。A、送交相关方B、放置办公室 C、放置在控制室D、放置现场 18.作业时间超过许可证的有效期限,应(A )。A、重新办理作业许可证 B、与属地批准人协商办理延期 C、白班班次时间不超过3小时可继续完成作业 D、经批准人允许变更作业有效期 19.施工作业工作安全分析小组人员包括(D )。A、管理、技术人员 B、第一监护人

直接作业环节审批人及监护人培训试题讲课讲稿

直接作业许可审批人和监护人上岗资格考试题 一、判断题(在括号内打√或×)(共60题,每题1分,共60分) 1、取样分析应有代表性、全面性。受限空间容积较大时,应对上、中、下各部位取样分析,保证受限空间内部任何部位的可燃气体浓度和氧含量合格(当可燃气体爆炸下限大于4%时,其被测浓度不大于0.5%为合格;爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%为合格;氧含量19.5%~23.5%为合格),有毒有害物质不得超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高容许浓度”指标(H2S最高允许浓度不得大于10mg/m3);受限空间内温度宜在常温左右。监测结果如有1项不合格,应立即停止作业。 (√) 2、在进入受限空间作业前,应切实做好工艺处理工作,将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格;对所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门加盲板隔离,不得以关闭阀门代替安装盲板。盲板处应挂标识牌。(√) 3、当日20时至次日8时期间的一、二级用火升级为特级用火管理。(×) 4、退出运行清罐后的原油罐、燃料油罐、污油罐、含油污水罐首次用火,为特级用火作业。(√) 5、经清洗后的含油污水池首次用火,为二级用火作业。(×) 6、遇节日、假日,用火作业实行升级管理,即在原定用火级别的基础上升一级。(√)

7、特级、一级许可证有效时间不超过8小时,二级许可证不超过48小时。固定用火作业区,每季度由二级单位安全监督管理部门认定1次。(×) 8、气体浓度的检测,至少采用2台检测仪器进行检测和复检。特级、一级用火,应至少每隔4小时检测一次气体浓度。受限空间用火,至少每隔2小时检测一次气体浓度。(√) 9、对地下的管道和设备设施进行用火作业时,用火作业坑除满足施工作业要求外,应有逃生通道,通道应设置在用火点的上风向,其宽度不小于1米,通道坡度不大于30°,通道表面应采取防滑措施。在坑深超过1.5米的作业坑内作业人员,应系扎阻燃或不燃材料的安全带(绳),并有专人监护。因场地或周边的设备设施限制,作业坑的通道宽度、坡度达不到上述要求时,应采取相应的安全措施。(√)10、对高风险的特级用火作业,还应符合:在生产不稳定的情况下,不应进行带压不置换用火作业;用火作业前,许可证审批签发人应告知公司、处两级生产调度及有关单位,使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施;应在正压条件下进行作业,并保持作业现场通(排)风良好。(√) 11、抢修(险)用火级别由现场指挥确定。(√) 12、凡需要用火的塔、罐、容器等设备和管线以及室内、沟坑内场所,均应进行内部和环境气体检测(分析),环境气体检测(分析)范围不小于用火点10米。(√) 13、用火作业完工验收后,基层站队应及时将许可证第一联扫描件上

动火、登高、受限空间作业安全许可证[1]

动火、登高、受限空间作业安全许可证作业单位: 作业类别作业分级动火方式作业单位具体作业内容: 作业负责人签字: 作业人员(含动火人)签字: 准许作业时间自 年__月__日时分始至 __________________ 年__月__日时分止 13. 取样分析合格 □ 14. 在高处作业使用(固定好)跳板 15. 与系统进行有效隔绝,加装盲板 16. 使用空气呼吸器 □ 17. 使用氧气呼吸器 □ 18. 使用长管式呼吸器 □ 19. 氧气瓶、乙炔气瓶质检距离大于 于 10 米 □ 20. 穿戴好个人劳动防护用品 □;使用防护面罩或头盔 □;耐酸手套 □;耐酸 鞋口防毒口罩□防毒面具□防酸服(衣□裤口;风镜□眼镜口 21、认真检查,做到工完料尽场地清 □ 1?停机□断电□圭牌口 2. 设专人监护,且监护人必须坚守岗位 □ 3. 禁止采用酸管、氨管等作为焊线使用 □ 4. 认真检查所使用的防护用品、用具及工具 □ 5. 认真检查作业现场情况 □ 6. 拴好、系好安全带 □ □ □,关闭阀门 □ 5 米,且与动火作业点质检的距离不小

7. 严禁高空抛物□ 8. 照明灯电压采用安全电压□ 9. 注意站位,防灼伤□ 10. 使用漏电保护装置□ 11. 开启入孔盖等通风置换□ 12. 清洗置换合格□根据具体作业,必须采取的其他安全措施:现场监护人签字: □动火作业□特殊.□一级.C二级□电焊.气割.E其它: □高处(登高)作业□特殊. □三级. □二级. □一级作业项目作业地点□受限空间作业(入塔进罐等作业)□检修. □清理. □检查. □其它: 作业前必须落实完成的安全措施作业单位主管部门意见:(签字)作业地点所属主管部门批准意见:(签字)作业单位负责人完工验票签字: ____ 年—月—日时危害辨识灼烫□爆炸□火灾□高处坠落□机械伤害□物体打击□中毒窒息口触电□起重伤害□坍塌□会审会签集团负责部门意见: (签字)(签字)(签字)动火作业 1. 该证由申请动火单位制定动火项目负责人办理。办证人应按《作业安全许可证》的项 目逐项填写,不得空项,然后根据动 火等级,按规定的审批权限办理审批手续,最后将办理好的《安全作业许可证》交动火项目负责人。 2. 动火负责人持办理好的《作业安全许可证》到现场,检查动火作业安全措施落 实情况,确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事项后,将《作业安全许可证》交给动火人。 3. 一份《作业安全许可证》只准在一个动火点使用,由动火人在《作业安全许可 证》上签字。

特殊作业作业监护人的职责

动火作业监护人的职责 1、监火人的必备条件 动火监护人应具有较强的责任心,有生产实践经验,动火监护人应承担以下安全责任: 1) 在动火负责人的授权下,对动火安全负直接监护责任; 2) 必须全面了解动火区域和部位的生产过程,熟悉并掌握常用的急救方法,具备消防知识,能熟练使用消防器材及其他救护器具; 3) 在接到工业动火许可证后,应逐项检查落实防火措施,确认落实后方准动火,对所有现场施工人员的“三违”行为,均有批评教育、制止或处罚权,发现不能保证施工安全时有权提出暂不作业; 4) 应熟悉应急预案,并能指挥处理异常情况; 5) 动火完工后,负责对现场进行检查,确认无火种并留守现场30 分钟后方可 离开。 2、动火监护人的安全责任 1) 动火监督人是动火作业的监督者,对动火批准人或其授权人直接负责,对动火作业负有监督责任。 2) 动火监督人应经过培训,在现场监督时应佩戴明显标志。 3) 应熟悉动火区域或岗位的生产过程、工艺流程和设备状况,具有应对突发事故的能力。 4) 动火监督人应对照工业动火许可证、动火作业方案和预案逐项检查落实各项安全措施。 5) 当发现动火部位与工业动火许可证不相符、动火安全措施不落实或任何异常情况时,动火监督人有权停止动火。 6)动火作业中,动火监督人必须对动火人、动火监护人、动火作业人的行为进行严格

监督,发现有违反动火许可证、动火作业方案的行为,必须立即制止,必要时停止作业,并通知动火批准人或其授权人,待隐患整改后,方准许继续作业。 7)动火监督人在动火过程中不得离开现场,动火完工后,应对现场进行检查,确认无火种存在,并在30 分钟后在动火许可证上签字关闭许可证,对作业 过程中任何不符合安全要求的情况,记录注明后方可撤离。 3、动火作业全过程中监护人必须的工作 3.1、在禁火区进行动火作业 3.1.1、监火人应检查周边环境,督促将动火部位10 米范围内的有毒有害物质全 部移除,无法移除的应采取隔离措施进行隔离; 3.1.2、动火作业使用气焊、气割时,乙炔瓶应直立放置,严禁倒放使用。氧气瓶和乙炔气瓶与动火作业地点的距离不应小于10m,两气瓶间距不应小于5m;不准在烈日下暴晒; 3.1.3、进行动火作业时,应关闭附近的门窗,封堵周边的孔洞; 3. 1 .4、5 级(含5 级)以上风力时应禁止室外动火作业; 3.1.5、监护人应根据现场实际情况及物料特性检查设备防护措施、个人防护措施,落实不到位的禁止动火作业 3.1.6、监火人应对动火作业证进行逐项审查,明确安全措施是否落实,作业时间,作业范围,作业人及审批手续 3.1.7、在动火作业过程中,监火人应制止超时间、超范围作业,作业人违章作 业; 3.1.8、监护人应该时刻在作业现场,不得离开或在监护时做其他工作,如果确实需要离开时,应找有资格的人员进行接替; 3.1.9、在动火结束后监护人应留在现场30MIN 以上对现场进行检查,扑灭余火并在动火证最后一栏签字确认。 密闭空间作业监护人职责密闭空间作业前监护人应做以下情况进行检查并做到相关几

作业审批人监护人题库

作业审批人监护人试题库 一、单选题(共 128 题) 1、用火作业系指在具有( B )场所内进行的施工过程。 A、危险 B、火灾爆炸危险 C、风险 D、不安全因素 5、炼化企业中,带有可燃或有毒介质的容器、设备、管线及码头泊位油轮停泊期间从油轮边缘起向外延伸( A )以内区域的用火属于特级用火。 A、35m B、25m C、30m D、20m 6、日常维修用火实行每周( B )天集中用火。 A、1 B、2 C、3 D、4 9、一般盲板应有( D )手柄,便于辨识、抽堵。当使用8字盲板时,可以不设手柄。 A、一个 B、两个 C、三个 D、一个或两个 10、在( A )介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,系统压力应降到尽可能低的程度,作业人员应穿戴合适的防护用具。 A、有毒 B、强腐蚀性 C、高温 D、易燃易爆 11、使用中的乙炔气瓶应( C )放置并固定起来。 A、水平 B、倾斜 C、垂直 D、卧倒 14、存放易燃易爆物品的容器未清理干净前( A )用火作业。 A、禁止 B、现场监护下可以 C、经用火审批人批准后可以 D、在用火负责人监督下可以 17、中石化用火作业许可证一般至少一式( C )。 A、两联 B、三联 C、四联 D、五联 18、炼化企业一级用火许可证的有效期为( D )。 A、12h B、36h C、24h D、8h 22、装置停工吹扫期间,( A )进行明火作业。 A、严禁 B、可以 C、不宜 D、不能 25、若间隔时间超过( B )继续用火,应再次进行用火分析 A、30分钟 B、1小时 C、小时 D、2小时 26、作业场所氧含量低于( A )时,禁止入内以免造成窒息事故。 A、% B、18% C、21% D、% 30、中石化许可证保存期限为( A )年。 A、1 B、2 C、3 D、5 33、起重机具与1kV以下带电体的距离,应该为( B )。 A、 B、 C、 37、变压器中性点接地属于( A )。 A、工作接地; B、保护接地; C、防雷接地; D、安全接地。 41、钢丝绳的安全系数是不可缺少的安全储备,选择用于机动起重设备钢丝绳的安全系数是( C ) A、 B、 C、5~6 D、6~7 42、钢丝绳绳夹应与钢丝绳匹配,不得少于三个,绳夹要一顺排列,不得正反交错,间距不小于钢丝绳直径的( D )倍,U形环部分应卡在绳头一侧,压板放在受力绳的一侧。 A、5 B、4 C、3 D、6 46、严禁采用自由降落的方法下降吊钩或重物;当重物下降距就位点约( A )

受限空间作业安全规定

危险性作业安全作业操作规程 第一章受限空间作业安全规定 1、进入各类压力容器、冷却塔、阴井、地坑、下水道或者其他封闭场所内进行的作业,称为受限空间作业。 2、受限空间作业必须办理《受限空间安全作业证》。 3、作业票管理要求: 3.1《、受限空间安全作业证》由场站负责人填写相应内容和具体的安全措施,并报公司审批后方可执行。 3.2、安全措施执行应由班长执行,经工作负责人确认无误,由场站负责人签字后方可开始作业。 3.3、不得私自涂改、转借、变更《受限空间安全作业证》,不得扩大作业范围或转移作业部位。 4、在进入受限空间作业前30 分钟,必须对受限空间的气体进行取样分析。 5、受限空间作业人员,必须熟知《受限空间安全作业证》的内容,作业前应由安全负责人对他们进行安全教育及交待应注意事项。 6、安全监督人员应该按照《受限空间安全作业证》要求进行检查。 7、设备外部的监护人员,事先要与内部作业人员确定好联系信号,进入受限空间作业时,必须装备必要的安全防护器具。一旦发生事故时,监护人员要及时将作业人员救出。 监护人绝对不许脱离岗位。对危险性较大的作业,站长及公司领导要到现场检查和监护。 8、进入有动力的设备作业前,必须由电工联系,切断电源,并在电源开关处悬挂“警告牌”,并派专人监护。 9、不得进入正在运转或没有切断电源、气源的设备作业。 10、在受限空间作业时,要打开设备的所有人孔和通风孔,保持空气流通,必要时可采取风机通风。

11、受限空间照明电压应小于或等于36 伏。在潮湿容器、狭小容器内,作业的照明电压应用12 伏。在易燃易爆环境内作业的,应使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具,不准穿戴化纤织物,不准使用超过安全电压的手持电动工具,必须配备漏电保护器,临时用电线路装置,应按规定架设和拆除,保证线路良好绝缘。 12、在受限空间作业,连续作业不能过长,一般情况下每作业一小时,须到外面空气流通处休息片刻,对危险性较大的作业,作业时间应相对缩短。 13、进行受限空间登高或动火等其他作业时,必须办理相关手续 14、对有毒、有腐蚀性设备进行作业时,设备外应备消防器材和清水等相应的急救物品。 第二章设备检修作业安全规定 1、设备检修是为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施包括检测和修理。 2、检修前的安全要求 2.1、外来检修施工单位应具有国家规定的相应资质,并在其等级许可范围内开展检修施工业务。 2.2、在签订设备检修合同时,应同时签订安全管理协议。 2.3、根据设备检修项目的要求,检修施工单位应制定设备检修方案,检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施,并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。 2.4、检修前,设备使用单位应对参加检修作业的人员进行安全教育,安全教育主要包括以下内容: 2.4.1有关检修作业的安全规章制度。 2.4.2检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。 2.4.3检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事

特殊作业监护人试题库完整(学习类别)

特殊作业监护人员题库 一、填空 1、动火施工区域应(设置警戒),严禁与动火作业无关人员或车辆进入动火区域,动火现场应放置(灭火器),并对现场的移动及固定式消防设施(全面检查),必要时动火现场应配备消防车及医疗救护设备和器材。 2、距动火点(30)米内不准有液态烃或低闪点油品泄漏;半径(15)米内不准有其他可燃物泄漏和暴露;距动火点(15)米内所有的漏斗、排水口、各类井口、排气管、管道、地沟等应(封严盖实)。 3、动火作业前,应对作业区域或动火点(可燃气体浓度)进行检测。使用便携式可燃气体报警仪或其他类似手段进行分析时,被测的可燃气体或可燃液体蒸汽浓度应(小于)其与空气混合爆炸下限的10%(LEL)。 4、分析合格超过(30)分钟后动火,需重新采样分析。动火作业中断超过(60)分钟及以上,继续动火前,动火作业人、监护人应重新确认安全条件。 5、特级动火、一级和二级动火每(4)小时分析1次。特级动火和一级动火在作业中,当动火作业人、监护人或批准人认为有必要分析时,应(随时)进行分析。开工前,应由动火作业人、监护人、属地单位安全监督共同检查动火现场,确认风险削减措施落实,分析合格后方可动火。

6、用气焊(割) 动火作业时,乙炔瓶必须(直立放置),并有防倾倒措施,氧气瓶与乙炔气瓶的间隔不小于(5)米,二者与明火距离均不得小于(10)米。氧气瓶和乙炔瓶应远离热源及电气设备,不准在烈日下曝晒。使用电焊时,电焊工具应完好,电焊机外壳须接地。 7、进入受限空间作业的监护人必须为(男性),对特级风险的特殊受限空间作业必须有(2)人监护。 8、受限空间检测要有代表性、全面性,取样长杆插入深度原则上应符合在一般容器取样插入深度为(1)米以上;在较大容器中取样插入深度(3)米以上; 9、监护人在执行特殊作业监护任务时,必须按(劳动保护要求)着装,并应随时注意自身人身安全。 10、监护人在接到作业许可证后,依照(作业许可证)要求,逐一检查安全措施落实情况及作业许可证签字确认情况,需要现场确认的项目,必须到现场确认,对未落实的安全防范措施项目,不应(签字认可),而应督促施工单位予以落实,在未落实妥当之前,严禁进行相关作业。 11、(随时检查)确认实际作业内容与作业票要求相符,严格掌握作业时间不符不作业,作业地点不符不作业,作业部位不符不作业,作业人员不符不作业。 12、(监护人)在执行施工作业监护期间,不得擅自离开作业现场,有事必须离开时,应首先向管理人员说明情况,并让其他监护人员到

动火、高处、受限空间作业要求及安全许可证

动火、登高、受限空间作业安全许可证

动火作业 1.该证由申请动火单位制定动火项目负责人办理。办证人应按《作业安 全许可证》的项目逐项填写,不得空项,然后根据动火等级,按规定的审批权限办理审批手续,最后将办理好的《安全作业许可证》交动火项目负责人。 2.动火负责人持办理好的《作业安全许可证》到现场,检查动火作业安 全措施落实情况,确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事项后,将《作业安全许可证》交给动火人。 3.一份《作业安全许可证》只准在一个动火点使用,由动火人在《作业 安全许可证》上签字。如果在同一动火点对人同时动火,可使用一份《作业安全许可证》,但参加动作作业的所有动火人用分别在《作业安全许可证》上签字。 4.《作业安全许可证》不准转让、涂改,不准异地使用或扩大范围使用。 5.《作业安全许可证》一式两份,终审批准人和动火人各执一份存查。 特殊危险《作业安全许可证》由主管安全部门存查。 6.《作业安全许可证》的有效期限: (1)特殊危险动火作业的《作业安全许可证》和一级动火作业的《作业安全许可证》在一个工作日内有效。 (2)二级动火作业的《作业安全许可证》在本周工作日内有效。 (3)动火作业超过有效期限,应重新办理《作业安全许可证》,化工生产区域夜间、节假日动火升级管理。 7.《作业安全许可证》的审批 特殊危险动火作业由企业分管领导终审批准签字,以及动火作业

由企业安全管理部门负责人终审批准签字,二级动火作业由动火申请车间(部门)负责人终审批准签字,动火地点生产岗位班长验票签字。 高处作业 1.作业部门审批: ①一级高处作业:2m≤作业高度<5m;②在坡度大于45的斜坡上面 以及在升降(吊装)口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近架空管道上方进行的化工工况高处作业。 2.安全部门审批: ①二级高处作业:5m作业高度15m;②三级高处作业:15m作业高 度30m;在易燃易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近以及在无平台、无护栏的塔、炉、罐、釜等化工容器、设备上方进行化工工况高处作业。 3.主管副总经理或总工程师审批: ①特级高处作业:作业高度≥30m;②在塔、炉、罐、釜等设备内进 行的化工工况高处作业;③特殊高处作业包括:在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业;在降雪、降雨、阵风风力≥6级(风速≥10.8m/s)时或夜间进行的高处作业;在高温(工作地点具有生产性热源,气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上)或低温(气温低于5℃)环境下进行的异温高处作业;作业人员在电力生产和供用电设备的维修中采取地(零)电位或等(同)电位作业方式,在接近(距离10kv以下带电体低于1.7m、距离20-35kv带电体低于2.0m)或接触带电体条件下对带电设备和线路进行的带电高处作业。

作业监护人考试题答案

精品文档 . 一、选择题 1. 安全监护中“监控风险”主要指的是以下三个 方面( B ) A 、中毒风险、窒息风险、着火爆炸风险 B 、人员风险、工艺设备风险、环境风险 C 、操作风险、施工风险、应急风险 D 、高处作业风险、受限空间风险、动火作业风险 2. 下列描述中不属于监护人职责的是( D ) A 、清楚作业目的和风险,事前告知作业方 B 、纠正制止不安全行为,停止违章作业 C 、检查确认安全措施落实到位 D 、监护人可以变更作业内容 3. 发生以下哪些情况,应追究责任单位相关部门 主要负责人、业务分管负责人以及有关管理人员和技术人员的责任。( D ) A 、在安装、施工、检修及验收工作中出现错误或缺陷 B 、质量把关不严,或出具与事实不符的虚假材料 C 、未按规定开展安全监督检查工作 D 、未对已发生的事故采取有效处置措施,致使事故扩大或发生次生事故 4. 安全带高挂低用是为了( A )。 A 、减少坠落行程,降低伤害程度 B 、防止作业时绊倒导致坠落 C 、便于监护人观察 D 、方便作业时移动位置 5. 作业许可证应由( B )填写。 A 、施工方项目负责人 B 、属地项目负责人 C 、安全专业人员 D 、现场监护人 6. 许可证批准后,在作业实施过程中,(D ) 应按照预先确定的检测要求进行气体检测。 A 、施工方项目负责人 B 、属地项目负责人 C 、安全专业人员 D 、现场监护人 7. 一项作业涉及多家作业单位参与时,不同的单 位应(A )办理作业许可证。 A 、分别 B 、共同 C 、由负责主要工作的单位 D 、由属地指定的单位 8. 对凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、 易燃易爆气体、粉尘的作业环境,属地项目负责人应在许可证中注明气体检测(B )。 A 、内容和结果 B 、时间和频次 C 、结果和频次 D 、时间和人员 9. 批准人进行书面审查时的内容不包括(D )。 A 、确认作业的详细内容 B 、确认对安全完成作业所涉及的其他相关规范 C 、确认许可证期限及延期次数 D 、与作业有关的设备、工具、材料 10. 批准人进行书面审查( B )对许可证期限和 延期次数确认。 A 、不需要 B 、需要 C 、视具体情况 D 、依据申请人要求 11. 以下哪些作业需要现场设置警戒隔离( D )。 A 、维修机泵 B 、吊装作业 C 、脚手架作业 D 、以上都需要 12. 设置现场警戒带时允许的方式是( C )。 A 、利用工艺管线 B 、利用现场阀门 C 、利用钢结构 D 、利用现场设备 13. 书面审查通过后,现场核查确认的内容有 ( D )。 A 、作业人员的资质和能力情况 B 、个人防护用品的配备情况 C 、系统隔离、置换、吹扫、检测情况 D 、以上都是 14. 下列哪种情况发生时,属地单位和作业单位的 现场监护人员应立即终止作业,并收回作业许可证。( B ) A 、作业许可证规范的作业内容未改变 B 、发现有可能发生危及生命的违章行为 C 、现场监护人员离开 D 、作业人员警戒隔离不到位 15. 生产场所作业许可证的有效期限不得超过 ( C )。 A 、8小时 B 、24小时 C 、1个班次 D 、2个班次 16. 对确实需要较长时间的作业,在审批时可允许 延期,但总期限不得超过( D )小时。 A 、8 B 、24 C 、48 D 、72 17. 作业许可证一式三联,第一副本黄色应( C )。 A 、送交相关方 B 、放置办公室 C 、放置在控制室 D 、放置现场 18. 作业时间超过许可证的有效期限,应( A )。 A 、重新办理作业许可证 B 、与属地批准人协商办理延期 C 、白班班次时间不超过3小时可继续完成作业 D 、经批准人允许变更作业有效期 19. 施工作业工作安全分析小组人员包括( D )。 A 、管理、技术人员 B 、第一监护人 C 、施工作业人员 D 、以上都是