文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水系统操作手册

消防水系统操作手册

消防水系统操作手册
消防水系统操作手册

消防水系统操作手册

一、系统检查

㈠屋顶水箱:

1、屋顶水箱本体配件和部件完整;

2、进水和出水管道上阀部件齐全,阀门启闭灵活;

3、溢水和排水管道满足使用功能;

4、给水系统能正常供水;

㈡消防水管道:

1、消防水管道系统上阀部件齐全;阀门启闭灵活;

2、系统供水或排水管道满足使用功能;

3、消防水泵上的部件完整,水泵能正常启、仃操作;

㈢电气部分:(水泵控制柜)

1、电气控制柜内电气元件完整;

2、检查电气线路和用电设备;

3、送电:

①先送电源控制柜电源,保证两路供电。检查柜内电气开关开启和切断功能。检查电源手动切换。电源控制柜安全性和操作正常后,在进行往下一步送电操作。

②电源切换:将受电的电源控制柜内的转开关切换到另路进行线电源上。

③水泵控制柜送电:检查水泵控制柜的接线和开关、按钮完好。

将电源控制柜内的开关开启向水泵控制柜送电。受电后,检查柜内电气开关开启和切断功能。控制柜安全性和操作正常后,才可

进行启、仃水泵操作。

4、受电后操作人员每天必须检查电器控制柜的电源、开关和按

钮状态;

5、电气操作必须由持证电工来完成。

二、系统操作

㈠屋顶水箱进水

①将水箱出水管道排污管道上的阀门关闭;水道连通管道上阀门

开启。

②开启给水阀,向水箱内注水;

③注水至设计规定的水位,浮球阀自动关闭;

㈡消防水系统

(1)喷淋系统进水

① 开启放气阀,关闭所有的湿式报阀前面的信号蝶阀;关闭

稳压泵进水阀门和出水阀门。关闭主泵出水阀和试验阀门。

与管道系统连接的阀门关闭。

② 再开启屋顶水箱补水管阀门,向系统总管道内注水;安排

操作人员对进行管道进行检查。直至将总管道内水注满。在

注水过程中,如发现异常情况,仃止注水。

③ 总管道内注水满,检查管道系统,一切正常。向保护区注水

前打开末端排水阀(微开排气),再打开该区的湿式报阀前面的信号碟阀,向被保护区内的管道注水,将该保护区内管道

水注满。关闭末端排水阀。同时,安排操作人员对进水管道

进行检查。其它的保护区注水操作按上述方法。将整个喷淋

系统管道内的水全部注满。

(2)湿式报警阀:

①将式报警阀处的警铃阀门打开,再将式报警阀处的试验阀门打开排水,水流通过管道进入延时器后,压力开关动作、同时水泵房控制柜处报警,发出自动启泵指令。水力警铃发出响声。之后将试验阀门关闭。其它的湿式报警阀按上述方法进行检查。②调节好湿式报警阀进出水管道压力差,压力差不能太大。(3)末端放水装置

①检查排水阀门(常闭)状态

② 检查压力表状态

(4)水泵

①水泵控制柜选择开关放置在手动位置上,开启1 号水泵按钮(或

2 号水泵),注意在水泵开启运转正常后才能仃泵。检查水泵不

带负荷状态情况。

② 将水泵出水道上的试验阀门打开(排水管要接出),检查水泵运

行电流、电压、管道和水泵的机械部分等运行状态是否正

常。运行正常后,仃止水泵运行。关闭试验阀门。将水泵出

水管道上的阀门打开。

③ 将水泵控制柜选择开关放置在自动位置上。

④ 检查湿式报警阀进出水阀和水力警阀是否开启,试验阀门

关闭。

⑤ 末端放水装置处排水阀。

⑥ 消防报警系统能接到压力开关动作信号。

(5)喷淋系统调试

① 配备好通信设备。

② 开启末端放水阀排水。

③ 湿式报警阀动作,水力警铃发出响声,压力开关发出动作和

启泵信号。水泵自动启泵。

④ 水泵运转正常后,方可仃泵。仃泵先将转向开关放置在手动

位置上,然后按仃止按钮。

⑤ 消除自锁功能:待压力开关复位,将控制柜内的二次控制开

关关闭,再打开。

⑥ 水泵增压后,必须对管道系统进行检查和降压工作,管道系

统内的压力保持在 0.4Mpa。

⑦水泵故障切换功能:将 1 号泵(或 2 号泵)设置在运行状态。

把 1 号泵电源关闭, 2 号泵能自动启动。

⑧室外水泵结合器:检查水泵结合器的组件完整,阀门开启,

操作时,先将水泵结合器接口拧开,接上水带,用压力水向

室内管道系统注水。增压后,必须对管道系统进行检查和降

压工作,管道系统内的压力保持在 0.4Mpa。

⑹消火栓系统调试

① 配备好通信设备。

②试水用的水带及水枪准备好。

③开启 4 层末端消火栓放水阀排水。

④ 拧开按钮上的玻璃开关。指示灯亮,按钮发出动作和启泵信

号。水泵自动启泵。

⑤ 水泵运转正常后,方可仃泵。仃泵先将转向开关放置在手动

位置上,然后按仃止按钮。

⑥ 消除自锁功能:待压力开关复位,将控制柜内的二次控制开

关关闭,再打开。

⑦ 低压启泵:控制柜上的转向开关放置自动状态。当系统压力

达到低压( 0.23Mpa 时)时,水泵会自动启泵。待水泵运转正常后,方可仃泵。仃泵先将转向开关放置在手动位置上,然

后按仃止按钮。消除自锁功能。

⑧ 水泵增压后,必须对管道系统进行检查和降压工作,管道系

统内的压力保持在0.4Mpa。

⑨水泵故障切换功能:将 1 号泵(或 2 号泵)设置在运行状态。

把1 号泵电源关闭, 2 号泵能自动启动。

(7)室外水泵结合器:检查水泵结合器的组件完整,阀门开启,操作时,先将水泵结合器接口拧开,接上水带,用压力水向室内

管道系统注水。增压后,必须对管道系统进行检查和降压工作,

管道系统内的压力保持在 0.4Mpa。

三、维护管理

1、消防水灭火系统(喷淋系统、消火栓系统)应具有管理、检测、维护规程。并应保证系统处于准工作状态。

2、维护管理人员应经过消防专业培训。应熟悉自动喷水灭火系

统的原理、性能和操作维护规程。

3、每年应对水源的供水能力进行一次测定。

4、消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动

时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。

5、压力开关应每月检查并应作启动试验,动作失常时应及时更

换。

6、每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁边的放水试

验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况

是否正常。

7、系统上的所有控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规

定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查。当有破坏时或损

坏时应及时修理更换。

8、室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,

核实其处于全开启状态。

9、消防水泵灭火系统发生故障,需停水进行修理前,应向主管

值班人员报告,取得维护负责人的同意,并临场监督,加强防范

措施后方能动工。

10、维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。

11、消防水箱应每月检查一次,并应检查其消防储备水位。同时,应采取措施保证消防用水不作它作用。并应每月对该措施进行检

查,发现故障应及时进行处理。

12、消防水箱内的水,应根据当地环境、气候条件不定期更换。

13、寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检

查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。

14、每年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。

15、消防水泵结合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

16每月应利用末端试水装置对水流指示进行试验。

17、每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查,发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

18、建筑物、构筑物的使用性质或贮存物安放位置、堆存高度的

改变,影响到系统功能而需要进行修改时,应重新进行设计。

消防水灭火系统维护管理工作检查项目

部位工作内容周期

水源控制阀、报警控制装置日测巡检完好状况及开闭状态每日电源接通状态、电压每日

喷头检查完好状况、清楚异物每月系统所有控制阀检查铅封、锁链完成状况每月

电动消防水泵启动试运转每月蓄水池、高位水箱检测水位及消防储备水不被它用的措施每月压力开关启动试验每月

水泵结合器检查完好状况每月

水流指示器试验报警每季室外阀门井中控制阀门检查开启状态每季报警阀、试水阀放水试验,启动性能每季水源测试供水能力每年水泵结合器通水试验每年

系统联动试验系统运行功能每年

每日设置储水设备的房间检查温室

(寒冷季节)

麦德龙储配方案设计

麦德龙储配方案设计 一、企业简介 麦德龙于1964年在德国以万平方米的仓储式商店开始了企业的历程。麦德龙以"现购自运"(现金交易,自选自运)营销新理念在市场上引人注目。经过近40年的发展,现在麦德龙已经成为欧洲最大的商业连锁企业之一,并自1999年开始排名世界零售百强第三位。目前,麦德龙在全球20多个国家和地区建立了3000多家分店,拥有越20万员工,年销售额超过1000亿德国马克。麦德龙于1995年来到中国并与中国着名的锦江集团合作,建立了锦江麦德龙现购自运有限公司,是第一家获得中国中央政府批准在中国多个主要城市建立连锁商场的合资企业。麦德龙提出"我们是顾客的仓库"的概念,意味着每个商店不另设仓库,同时商店本身就是仓库。通常,麦德龙标准店的规格为140米长*(90米+28米)宽,其中90米为商店宽度,28米为商店自身仓储空间的宽度。麦德龙习惯于独立运营的商业空间,单层建筑,独立的停车场,很少将店开在大型购物中心里面。2002年,麦德龙在中国北部、东部、南部和中部建立了四个销售区域。麦德龙通过其全国性分销系统将当地产品投入国内市场的同时吸引着各地顾客。同时麦德龙国际分销系统将中国商品推向国际市场。 二、企业基本特点——超市与仓储合二为一 麦德龙仓储式超市是将超市和仓储合而为一的零售业态。它省掉了传统零售企业独立的仓库和配送中心,经营中实现了快速补货,保证了超市低成本高效率的运作。仓储式超市与普通超市整体策划设计方面有明显不同。 (一)营业场所选址上 麦德龙超市通常设在大城市城乡结合部的高速公路或主干道附近。这样既避免了市中心及市区的交通拥挤,又因土地价格相对便宜,减少了投资风险。同时,选址还适应了城乡一体化的发展趋势,提前占据区位优势。它商圈的辐射半径通常为50公里。 (二)超市建筑设计 麦德龙仓储式超市从外观看就象一个现代化的大仓库,其营业面积一般为15,000~20,000平方米。外部设有与营业面积几乎相等的停车场,内部结构比较简单,通常采用高米的工业用大型货架。货架下半部分用于商品的陈列展示,与普通超市无异:而其上半部分则用于相应商品的存放,起到了仓库的作用,从而使销售和仓储合为一体。货架间距较大,便于存取货物的叉车通过,完成迅速补货的工作。 (三)商品定位 商品内容丰富,品种齐全,通常在20,000种以上,可满足客户“一站式购物”的需求。如麦德龙商品种类中食品占40%,非食品占60%。食品类商品以时令果蔬、鲜肉、鲜鱼、奶制品、冷冻品、罐头、粮食制品、饮料、甜点为主,品种相对稳定。非食品领域的商品则按季节和顾客需要定期调整,涉及范围较

消防系统维保操作规程完整

消防系统维保操作规程 1.1 消防报警系统 1、报警系统的组成: 系统由火灾探测器、模块、报警主机、消防报警按钮、警铃、消防广播、消防专用电话等组成。 2、报警系统的作用: 利用感烟、感温探测器、探测早期真实火灾,把信号传给报警控制器,通过报警控制器自动或手动启动声、光报警设备并启动消防灭火设备。自动监视检测报警系统的运行故障,显示报警及灭火系统的运行状况,并对故障信号向消防控制中心发出声、光报警。指明火灾位置,记录相关信息。 3、报警系统运行维护管理 1)火灾自动报警系统的使用单位应有经过专门培训,并经过考试合格的专人负责系统的管理操作和维护。 2)应建立火灾自动报警系统的技术档案。 3)火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。4)消防控制中心必须有人24小时值班。 5)对报警信号及时检查确认,对故障信号应及时检查维修。6)火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求: 每日应检查火灾报警控制的功能,并应按附表的格式填写系统运行和控制器日检登记表。

7)每月应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附表的格式填写季度登记表。 (1)采用专用检测仪器分区试验探测器的动作及确认灯显示。(2)试验火灾警报装置的声光显示。 (3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。(4)对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自动切换试验。 (5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:a、防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备; b、室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; c、七氟丙烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制设备; d、消防广播、应急照明灯及疏散指示标志灯。 (6)检查所有转换开关。 (7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。 1.2 消火栓灭火系统 1、消火栓系统的组成 系统由消防水天面水箱、消防水泵、稳压栓箱(内配消火栓、水龙带、水枪、卷盘)、水泵接合器、管网及仪表组成。 2、消火栓系统的作用: 控制、扑灭水可以扑灭的火灾。 3、消火栓系统运行维护管理

消防水带的操作规程

消防水带连接方法及流程培训 消防试水水带的连接方法,包括水带的铺设和收卷方法,水带与水带、水带与水枪、水带与消防栓的连接方法,水枪的正确使用方法等。要求在一分钟内完成消防水带的抛设、连接及出水,并观察不同类型喷嘴的灭火效应。 (1)单手铺设水带的方法和要求 ①右手捏住卷好的水带,大拇指及食指捏住最外两圈(接头朝前),其余三个手指钩住第三、四圈水带。 ②左脚在前、右脚在后、弯腰,将水带前后摆动(摆幅不宜过大),接着向前甩出水带,甩出水带时大拇指及食指始终捏住最外两圈皮龙,其余三指伸直,水带就会顺势滚向前方。 ③水带抛出后应成直线、完全展开,偏离正前方左右范围≤1米。水带抛出时,金属连接头不得脱手落地。 (2)两人收卷水带的方法和要求 ①水带使用完毕后,要先倒出水带中的余水。 ②协助卷带学员将水带对折形成双层,下层水带要比上层水带长出约30公分,用脚踩住水带的靠近接头部位,卷带学员在另一端将两层水带抖动拉直、平铺叠好后开始弯腰卷带,协助卷带学员前往卷带学员前方约2米处,双脚立于水带左右跨于水带上方,俯身弯腰双手托起上层水带,使两层水带叠放整齐,便于卷带学员卷带。随着卷带学员向前卷带,协助卷带学员慢慢向后退,直至卷带完毕。

③盘卷好的水龙带两金属连接头差距小于10公分。 (3)水带与水带、水带与水枪、水带与消防栓的连接方法将水带的一端金属接头的两个锁舌对准另一水带或水枪或消防栓接头的对应的凹槽内并推进后转动锁定即可。 (4)水枪手、辅助枪手规范站姿 ①水枪手站姿:左脚在前,右脚在后,向左侧身,左手握水枪中部,右手握水枪连接口处并夹紧腋下,站稳。 ②辅助枪手站姿:右脚在前,左脚在后,向右侧身站在枪手相对应一侧稍后的位置,双手托住水龙带。 (5)消防水枪射水的基本姿势 消防水枪射水的基本姿势有立射、跪射、卧射和肩射四种,(6)消防水枪射水的形状 两用水枪射水的形状有直流和雾状两种。应根据火场的实际情况及需要,对二者随时进行相互转换。

新版《电力设备典型消防规程》.doc

新版《电力设备典型消防规程》 一、填空题 1、《电力设备典型消防规程》适用于除核电站以外的电力生产企业。 2、贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,做好本单位的消防安全工作。 3、单位的相关人员应按其工作职责,熟悉本规程的有关部门,并结合消防知识每年考试 1 次。 4、消防安全重点部位应当建立岗位防火职责,设置明显的防火标志,并在出入口位置悬挂防火警示标识牌。 5、对新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前消防安全培训,经考试合格后方能上岗。 6、防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置发现的问题和火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。 7、新建、改建、扩建工程,消防设施与主题设备或项目同时设计、同时施工、同时投入生产或使用,并通过消防验收。 8、火灾危险性很大,发生火灾造成后果很严重的部位、场所或设备应为一级动火区。 9、压力容器或管道未泄压前禁止动火。 10、带电设备未停电前禁止动火。 11、在一级动火区进行动火作业必须使用一级动火工作票,在二级动火区进行动火作业必须使用二级动火工作票。 12、动火工作票应由动火工作负责人填写。 13、动火工作票签发人不准兼任该项工作的工作负责人。 14、一级动火工作票应当提前8小时办理。 15、动火工作票的审批人、消防监护人不准签发动火工作票。 16、公司消防监护人由义务消防队员担任。 17、一级动火工作票的有效期为1天,二级动火工作票的有效期为5天。 18、一级动火过程中,应每隔2小时检测动火现场可燃性、易爆气体或粉尘浓度是否合格。 19、高处动火应采取防火花溅落措施,并应在火花可能溅落的部位安排监护人。 20、电气设备发生火灾,应立即切断设备电源,然后进行灭火。 21、灭火人员在空气流通不畅或可能产生有毒气体的场所灭火时,应使用正压式空气呼吸器。 22、A类火灾是指:固体火灾。 23、目前公司配备的ABC类干粉灭火器可以扑灭固体火灾、液体火灾、气体火灾。 24、泡沫灭火器一般适用于扑救油类火灾,不适用于扑救电气类火灾。 25、脱硫系统动火作业只能单点作业,禁止多个动火点同时开工。 26、防腐施工和检修用的临时动力和照明电源,所有电气设备应选用防爆型,检修人员使用防爆灯不超过12V,灯具距离内部防腐层及除雾器1米以上。 27、脱硝系统中,尿素储存仓内有尿素时,不得在仓内、外壁上动火作业。 28、尿素输送管道动火检修时,必须做好防止管道内残余氨气爆炸的措施。

供水系统安全操作规程

供水系统操作规程 本规程所指的供水系统,主要包括生活水、消防栓、喷淋三大系统的水泵、稳压泵及其附属设备。 1.0消火栓泵、喷淋泵 1.1手动启动 1.1.1检查电机电源是否正常,水泵及电机转动部件是否灵活。 1.1.2合上主电源回路的空气开关和控制电源开关。 1.1.3将工作方式拨至“手动”位置。 1.1.4按下要启动水泵的启动按钮。 1.2自动启动,水泵运行状态反馈到主控屏。 1.2.1将工作方式分别拨至“1#自动、2#备用”或“2#自动、1#备用”。 1.2.2发生火灾时,消火栓箱内的消防按钮被打破(模拟演示时,将按钮拆卸),信号反馈到主控屏,同时启动消火栓泵,并将水泵运行状态反馈到主控屏,扑灭火灾后消防主机复位,消火栓泵停止运行并处于待命状态。 1.2.3发生火灾时,喷淋管末端的喷淋头因温度超过68~70℃而炸开(模拟演示时将试水阀门打开),喷淋头开始喷水,水流指示器(水流开关)动作,将所在区域的信号反馈到主控屏上,管道的压力降低,湿式报警阀打开,延时30秒后,压力开关动作,水力警铃响,信号反馈到主控屏,当喷淋泵压力降至0.8MPa时,喷淋泵启动,并将

运行状态反馈到主控屏上,火灾扑灭后将喷淋头恢复,水流开关关闭。消防主机复位,喷淋泵停止运行并自动处于待命状态。 1.2.4当自动方式失败时,可在联动柜上手动启动和停止消火栓泵及喷淋泵。 1.2.5正常状态下,消火栓泵和喷淋主泵的工作方式均应拨至“自动”位置(即“1#自动、2#备用”或“2#自动、1#备用”位置),系统受自动工作方式控制。 2.0喷淋系统稳压泵 2.1手动启动 2.1.1检查电源是否正常,稳压泵转动部件是否灵活轻便。 2.1.2喷淋系统干管内的压力低于10Mpa)时,按下要启动的稳压泵的电源开关,稳压泵启动向干管内充水,管内水压力上升,当升高到12kgf/cm2(0.2Mpa)时,手动停止稳压泵运行。 2.2自动启动 2.2.1将水泵工作方式设置为“1#自动、2#备用”或“2#自动、1#备用”位置。 2.2.2本系统稳压水泵处于楼顶天面,属本大楼消防灭火系统最不利的供水区域,管道内水压力最低。因此,本系统设定的稳压上限是0.2Mpa,下限是0.12Mpa,当系统因渗漏(如止回阀关闭不严)等原因,导致主管内的压力降低到0.12Mpa时,电接点压力表常开触点接通,稳压泵自动投入运行,向干管供水,当干管内压力升高到0.2Mpa

消防系统运行管理规程

编号:SM-ZD-58231 消防系统运行管理规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防系统运行管理规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.0 目的 规范消防系统运行管理工作,确保消防设备处于良好状态。 2.0 范围 适用于XX物业区域内各类消防系统的运行管理。 3.0 职责 3.1 消防中心值班员负责消防系统设备的运行管理。 3.2 消防中心负责人负责组织实施消防系统设备的运行管理工作。 3.3 消防工程师负责消防系统设备运行管理的业务指导工作。 3.4 安管部主管负责消防系统设备运行管理的统筹、协调。 4.0 工作内容

4.1 运行监控。 4.1.1 消防中心值班人员24小时对消防主机、消防联动柜、动力配电箱、灭火显示器或防火防盗闭路监控等设备进行监控。 4.1.2 消防技工或消防专员每天对园区消防设备进行巡视。 4.1.3 运行监控内容。 a. 消防主机显示屏是否显示系统正常; b. 消防主机是否正常(正常时I=1.2A,U=25V); c. "运行"和"电源"灯是否亮,不亮时查找线路接头有无松动,如松动应紧固; d. 巡视喷淋泵和消防泵管网系统,查看接口有无松动(松动时应给予紧固),油漆是否脱落(脱落补刷油漆),水流指示器是否动作; e. "故障"灯是否亮,灯亮时证明出现故障,立即到现场查明原因; f. "低水位"信号灯是否亮,灯亮时立即通知工维修部处理;若消防技工巡视时发现应立即查看水位并加水;

消防水泵房操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防水泵房操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

消防水泵房操作规程(最新版) 1、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消防水管网的压力低于7.5kg/c㎡时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于5.5kg/c㎡时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作, 4、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或

在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

风力发电有限公司消防系统运行规程

消防系统运行规程 1 概况 华能大理五子坡风电场消防水取自升压站消防蓄水池,经过两台消防栓给水泵及两台消防栓系统稳压泵和一台消防用隔膜式气压罐加压后引至站区消防水管道(两台消防栓给水泵及两台消防栓系统稳压泵各有一台主用,另一台备用),然后再由站区消防水管道引至升压站各防火点。 华能大理五子坡风电场风力发电机组采用灭火器进行灭火,灭火器位于机舱和塔基内,风机内配置两台灭火器,分别为CO2和ABC灭火器,塔基配置一台CO2灭火器。 华能大理五子坡风电场综合楼、仓库及车库消防水取自两条站区消防水管道,经消防管道引至综合楼、仓库及车库各防火点。 2 总则 4.1 为了贯彻执行电力生产“安全第一”及消防工作“预防为主,防消结合”的方针,加强电力生产设备的消防工作,保障设备和人身安全,确保安全生产,特制定本规程。 4.2 在生产工作中应做好和预防可能发生的火灾、爆炸等事故,并将可能受到的损害限制在最小范围内。相关人员应会使用适当的灭火工具,将火灾控制和扑灭,使损害减至最小。 4.3 凡从事本场生产岗位工作的人员,必须遵守本规程。 4.4 有关人员除遵守本规程外,尚应遵守本场有关消防工作的指示

和要求。 5 防火责任制 5.1 生产消防工作按照“谁主管、谁负责”的原则,建立各级人员的防火责任制。 5.2 经理是本场的第一防火责任人,全面负责本场的防火安全工作。 5.3 对构成生产火灾的事故,应按有关规定进行事故的调查、分析、统计、上报。对火灾事故应做到“四不放过”。 5.4 按照设备专责制、专区的划分,检修维护专责和运行专责均为该设备的消防专责。专责人须负责监督及执行消防组织所制定的一切防火措施,尤其必须遵守下列各项。 5.4.1 了解本工作岗位消防用具的设置地点,防止将取用该用具的通道堵塞,防止将消防用具移作别用,当发现消防用具有损坏时,应及时处理或通知有关人员更换。 5.4.2 监视一切生产设备和其附属设备的工作状态,在设备可能引起火灾时,应立即向场消防组织报告。 5.4.3 保证通讯设备的完整,在任何时候都能正常使用。 5.4.4 严格遵守和执行消防工作的各项措施和规定。 5.4.5 未经消防组织的许可,禁止在生产区域内进行明火作业,每当完工后,离开现场前,应在周围进行详细检查,以免火灾的发生,并向运行专责人员交待。 5.5 场消防专责人应对各种灭火器、防火砂箱等防火用具定期进行检查,每月至少一次,运行人员在对设备巡视时,亦应对消防设备进

麦德龙采购模式

麦德龙采购模式 距苏州高新区商场开业仅一周时间,2006年1月,锦江麦德龙现购自运有限公司(下称“麦德龙")在其华南区总部广州的首家分店也随即开张。“麦德龙2005年计划开店6~10家,去年我们开出4家新店,现在加上苏州、广州两家门店,基本完成任务。"麦德龙总裁杜哲思在广州出席新店开幕仪式时表示。据了解,麦德龙2006年计划在中国再开新店6~8家。 首店再获五张大单 到目前为止,麦德龙在中国共有29家商场,其中华南6家,主要分布在福州、厦门、昆明、东莞、深圳、广州。“2003年,德国前总理施罗德与麦德龙全球总裁访问广州时,该项目开始立项。随后的2004年9月,广州市市长张广宁到德国慕尼黑开推介会,又将该项目作为中德合作重点。正是由于多方的支持,广州麦德龙才可以在短时间内落成。"杜哲思透露。 据了解,广州麦德龙占地面积1.1万平方米,食品和非食品区域各占一半。此外,麦德龙进军广州仍采取租赁模式。其广州合作方为著名日化企业美晨集团,它同时也是广州百安居的合作伙伴,并且正与宜家、迪卡侬等500强企业商洽合作事宜。 麦德龙广州店目前已发展了约13万家专业客户会员。近日,麦德龙再获五大专业客户,分别与中国大酒店、亚洲国际大酒店、广州酒家集团、本田(中国)汽车有限公司、箭牌糖果(中国)有限公司签署采购协议。但当事人拒绝透露采购数量。

采购新政策初见成效 去年7月,麦德龙中国区突然颁布采购新政,打破了以前全部商品都由上海总部说了算的传统,总部采购部门与区域采购部门联合采购。业内人士认为,这一举措旨在向采购腐败开刀。 “中国幅员辽阔,人口众多,对麦德龙未来的发展而言,意义非凡。"杜哲思首次回应此事时表示,2002年,麦德龙在中国成立了华东、华南、华北、华中四大销售区域,并以上海、广州、北京、武汉为中心城市,主要目的是进行地域协调。 据杜哲思透露,这一措施收到了很大成效,区域办公室更接近客户,了解消费者需求。据称,2002年区域采购在麦德龙体系中只占10%,而随着近期的发展,这一比例提高到了25%~30%。“除此之外,我们还设立了部分商品原产地采购,比如在昆明,我们有专人驻扎,负责直接联系采购,从而保证商品的新鲜。" 根据麦德龙集团2005年第三季度财务报告显示,去年1~9月,该集团销售增长4.2%,达到413亿欧元,预计全年销售增长可达到4%。其中现购自运商场业务增长7.3%。 证券分析人士表示,2005年1~9月,麦德龙的海外市场增长强劲,达到51.4%。在亚洲,集团拓展的焦点仍然是中国市场。根据法兰克福DAX指数显示,从2005年11月17日至今,麦德龙在证券市场一直呈上涨趋势,其股价从36欧元已经上涨到42欧元。

消防供水操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 消防供水操作规程(标准版)

消防供水操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、启动前的准备工作 (1)盘泵3~5圈,检查转动是否灵活,地角螺丝是否紧固,有无松动现象。 (2)检查电压是否在本380~420V之间,电机停运时间较长时,启动前应通知电工检查绝缘。 (3)打开泵的进口阀门,改通大罐到泵的流程,打开排污阀,排净泵内气体。 (4)稍微开液压的回流阀门,防止蹩泵。 2、启动和运行 (1)按启动按钮,打开出口阀门,控制好泵的排量,检查泵、电机和轴瓦等的温度和声音。 (2)启消防泵时,打开出口阀门,稍微打开泵的液压回流阀门,适当控制泵的回流量和泵的出口阀门使泵的出口压力、电流等参数在规定范围内,泵的参数和电机的参数在启动前都应了解清楚,不可超

载。 (3)在运行过程中,应检查泵和电机的温度及盘根松紧情况,电机的温度不得超过额定温升。 (4)检查泵是否震动,有无异常声音。 3、停泵 (1)关小泵出口阀门,按停止按钮,关闭出口阀门,填好停泵记录。 (2)消防泵每周运行一次,以免受潮。 (3)保证水源充足,水质合格。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

消防器材使用操作规程

消防器材使用操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人 员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而 使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请 详细阅读内容。 1、手提式干粉灭火器使用 在距离火焰5米左右处使用。先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手紧握压把和提把,用力下压,干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用。 2、推车式干粉灭火器使用 推车式干粉灭火器由2人操作。先将其推至距燃烧物10米左右,一人负责放下胶管卷盘,手持喷枪对准燃烧区,另一人则撕掉小铅块后,用力提起提环,当干粉喷出时,将射流

对准火焰根部喷射即可灭火。 注意事项:应在上风口喷射干粉,并且在扑救液体火灾时,注意射流和液面夹角不能太大,否则会使液体溅起,引起更大火灾。 3、室内消防栓使用 首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮,出水灭火。 4、室外消防栓使用 首先将水带向着火方向铺开,然后用专用扳手打开消防栓端盖,将消防水带一端接到消防栓接口上,另一端接水枪,准备好后,再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

消防供水操作规程

编号:CZ-GC-01547 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 消防供水操作规程 Operation procedures for fire water supply

消防供水操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、启动前的准备工作 (1)盘泵3~5圈,检查转动是否灵活,地角螺丝是否紧固,有无松动现象。 (2)检查电压是否在本380~420V之间,电机停运时间较长时,启动前应通知电工检查绝缘。 (3)打开泵的进口阀门,改通大罐到泵的流程,打开排污阀,排净泵内气体。 (4)稍微开液压的回流阀门,防止蹩泵。 2、启动和运行 (1)按启动按钮,打开出口阀门,控制好泵的排量,检查泵、电机和轴瓦等的温度和声音。 (2)启消防泵时,打开出口阀门,稍微打开泵的液压回流阀门,适当控制泵的回流量和泵的出口阀门使泵的出口压力、电流等参数

在规定范围内,泵的参数和电机的参数在启动前都应了解清楚,不可超载。 (3)在运行过程中,应检查泵和电机的温度及盘根松紧情况,电机的温度不得超过额定温升。 (4)检查泵是否震动,有无异常声音。 3、停泵 (1)关小泵出口阀门,按停止按钮,关闭出口阀门,填好停泵记录。 (2)消防泵每周运行一次,以免受潮。 (3)保证水源充足,水质合格。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

麦德龙的国际市场营销分析报告

麦德龙的国际市场营销分析报告 一、基本简介 1964 年,在商业领域中,一个崭新理念和管理方式在德国诞生了,这就是麦德龙股份公司(Metro AG),由奥托·拜斯海姆创建,目前总部位于杜塞尔多夫。今天,集团已在全球33个国家拥有超过2100家门店。在10万名员工的共同努力下,公司2010年营业额达到了310亿欧元,是德国最大、欧洲第二、世界第三的零售批发超市集团。麦德龙在中国的37个城市共有56家分店。 麦德龙集团公司拥有六个独立销售区域及不同品牌。所谓的跨区域服务公司即为集团内所有销售区域提供服务。现购自运是麦德龙集团旗下最具销售能力和最国际化的分支机构。(“现购自运”是指专业顾客在仓储式商场内自选商品,以现金支付并取走商品。) 二、基本特点 (一)营业场所选址上 麦德龙超市通常设在大城市城乡结合部的高速公路或主干道附近。这样既避免了市中心及市区的交通拥挤,又因土地价格相对便宜,减少了投资风险。同时,选址还适应了城乡一体化的发展趋势,提前占据区位优势。 (二)超市建筑设计 麦德龙仓储式超市从外观看就象一个现代化的大仓库,其营业面积一般为15,000~20,000平方米。外部设有与营业面积几乎相等的停车场,内部结构比较简单,通常采用高4.5米的工业用大型货架。货架下半部分用于商品的陈列展示,与普通超市无异:而其上半部分则用于相应商品的存放,起到了仓库的作用,从而使销售和仓储合为一体。货架间距较大,便于存取货物的叉车通过,完成迅速补货的工作。 (三)商品定位 商品内容丰富,品种齐全,通常在20,000种以上,可满足客户“一站式购物”的需求。如麦德龙商品种类中食品占40%,非食品占60%。食品类商品以时令果蔬、鲜肉、鲜鱼、奶制品、冷冻品、罐头、粮食制品、饮料、甜点为主,品种相对稳定。非食品领域的商品则按季节和顾客需要定期调整,涉及范围较广不仅包括日常生活用品、办公用品,还包括小型机械工具类产品。 三、经营理念 (一)拥有自有产权的店面 40年来,它无论在全球什么地方都是强调拥有自有产权的店面。与大型综合超市如家乐福与沃尔玛相比,麦德龙店对地点、面积的要求更严格。 (二)禁止1.2米以下的儿童进入卖场 作为一家大型仓储式商场,需要进行叉车作业,补充货品,而1.2米以下的儿童恰恰

消防水泵房操作规程及管理制度样本

消防水泵房操作规程及管理制度

消防水泵房管理制度及操作规程 管理制度 1.消防冰泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 2.严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于一次,保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充分,稳压泵正常运行; 3.保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态; 4.禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 5.设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 6.建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 操作规程 1.消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。

2.消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3.消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消防水管网的压力低于0.75MPa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于0.55MPa时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作。 4.消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5.水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6.消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的

龙溪电厂消防系统运行规程(试行)

柳州强源电力开发有限公司龙溪水电厂 消防系统运行规程 (试行) 编制人:张锦华 审核人:韦建平 审定人:韦玉宏 批准人: 柳州强源电力开发有限公司 二0一0年四月

消防系统运行规程 1. 概述 在企业安全生产中,消防工作是企业设备、设施安全运作的重要保证,是保护公共财产和公民生命安全的一项重要措施。企业员工应熟悉掌握有关生产安全消防知识,并贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,严格消防监督管理,加强消防队伍建设和消防工作业务建设,努力防止火灾的发生,正确及有效地扑灭各类火灾,减少火灾损失。依靠法律、法规、消防法及消防条例和科学技术开展消防工作。本规程对龙溪电厂消防系统的运行、操作、检查维护、安全监督等做出了具体规定,适用于厂房消防系统的运行管理。 2 引用标准及参考文献 2.1 引用标准: 消防设计执行国家现行的规范、规程: (1)《水利水电工程设计防火规范》(SDJ278-90) (2)《建筑灭火器设计规范》GBJ140-90(1997年修订版) (3)《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版) (4)《电力设备典型消防规程》(DL5027-93) 2.2 参考文献 广西桂林市永福县洛清江龙溪水电站工程初步设计报告 生产厂家有关技术说明书。 FZLQ系列全自动滤水器技术资料。 广西壮族自治区桂林水利电力勘测设计院提供消防供水设备电气控制原理图。 YA-1502/B96(64、32)-8P火灾报警使用说明书。 3 消防总体设计要点 (1) 设计上合理布置枢纽内的建筑物及设备,防火间距符合要求,防止火灾蔓延; (2) 各主要设备、副厂房之间设置防火墙、防火门等隔离设施,建筑物、构筑物的耐火等级符合要求; (3)电气设备、电缆和油系统消防设计符合规范要求; (4)水电站水源丰富,对主要生产场所和主要设备尽可能采用水消防,既经济又可靠;结合不同的对象,辅以不同的化学消防器材,使火灾能有效扑灭; (5)水消防采用专用水泵供水,经水泵加压后的高压水用钢管分送至各消防区。消防水泵由不同电源的专用回路供电; (6)厂内疏散通道、出口均设置消防照明和指示标志; (7)枢纽布置畅通的消防车道,建筑物内、外设置足够数量的疏散通道、出口、楼梯和电梯。 4 消防系统设计 .4.1 生产厂房火灾危险分类及耐火等级 根据《建筑设计防火规范》及《水利水电工程设计防火规范》,龙溪电站各建筑物、构筑物的火灾危险性类别及耐火等级如表14-1:

溯源系统简明操作手册

溯源系统简明操作手册201311版 目录 一、系统网址 .cn (注意:网址中无www) ------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 二、选择浏览器必须使用火狐或IE7、IE8、IE9 浏览器----------------- 错误!未定义书签。 (一)火狐下载地址(注意大小写) -------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 (二)IE兼容性设置IE7、IE8、IE9浏览器(必须打开兼容性视图)--------------- 错误!未定义书签。 三、系统注册---------------------------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 四、进货登记(初次登记) -------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 五、完善基础数据 --------------------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 (一)供应商资料录入-------------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 (二)采购品资料录入-------------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 (三)采购品与供应商关联 ------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 六、进货登记(日常登记) -------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 七、进货登记(批量导入) -------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 八、进货登记(数据共享方式)-------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 (一)选择或确认协议供应商 ---------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 (二)选择或确认协议门店 ------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 (三)供应商配送登记-------------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 (四)门店自动收货 ----------------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 九、其他信息的维护 ------------------------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 十、供应商公示(新功能) -------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 (一)准备工作: -------------------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 (二)公示设置------------------------------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 (三)公示效果------------------------------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。十一、技术支持--------------------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 (一)溯源密码重置 ----------------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 (一)电话报修------------------------------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 (二)网上报修------------------------------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

消防安全操作规程完整

消防安全操作规程

消防、灭火安全操作规程 适用围 第1条本规定适用于各类煤矿的消防灭火工作人员。 第2条消防灭火工应完成下列工作: 1、从事煤矿消防和灭火工作。 2、检查维护消防水管及相关设施。 3、负责井上下消防器材库设备、材料的管理工作。 上岗条件 第3条消防灭火工作人员必须经过培训,考试合格后,方可上岗。还要符合消防要求的其他资质。 第4条消防灭火工作人员需要掌握以下知识: 1、熟悉入井人员的有关安全规定。熟悉矿井避灾路线。 2、熟悉消、灭火机具的工作原理、使用方法。

3、煤炭自燃过程和机理。 4、井下有毒、有害气体的危害及规定浓度。 5、矿井通风基础知识。 6、各种灭火方法及操作规程。 7、熟悉《煤矿安全规程》中对防灭火的有关规定。 8、熟悉井上下消防器材库设备、材料的数量及存放情况。 9、了解井下各种气体超限的危害及预防知识。 安全规定 第5条矿井必须设置消防材料库(井上下),按有关规定备齐必备的消防材料。并经常检查,及时更换过期材料。 第6条必须保持井下消防管路系统、设施的可靠、完好,水量 充足。 第7条熟悉井下各消防材料的存放地点、种类。

第8条操作过程中,要按照《煤矿安全规程》第233~238条规 定以及灭火措施执行。 第9条在防灭火时要随时注意风流的情况,有危险要撤出人员。 操作准备 第10条带齐、检查所用各类器具,保持完好。 第11条学习、掌握灭火任务,熟悉消防器材存放地点。 操作顺序 第12条本工种操作应遵照下列顺序进行: 检查器具-----按措施灭----- 检查灭火效果-----记录。 正常操作 第13条当火源位于人员可以直接到达的地区、火灾初期以及火灾周边无瓦斯等气体积聚时,可以选择采用直接灭火法。

电厂消防水系统讲座.(DOC)

电厂消防水系统运行操作人员 培训资料 自动喷水灭火系统是目前人们日常生产、生活和社会活动场所使用最普遍的一种固定灭火设备。具有灭火效率高、不污染环境、寿命长、经济适用、维护简便等优点。为达到“高效、经济、可靠、智能化”的目标。世界不少国家,如:美、英、德等制定了设计安装规范,并根据实际使用和研究成果每一两年就修订一次。 近20年来,我国自动喷水灭火技术发展很快,生产厂家近百家。仅洒水喷头产量就由1985年500万只上升到目前的1000万只以上,且系统产品形成配套,产品结构及质量接近国际先进水平,基本满足了国内市场需要。 虽然自动喷水灭火系统的应用、推广、普及的速度在逐步加快,越来越被人们重视,但在应用中还存在亟待解决的问题,主要表现在: 一是施工队伍素质差。工程质量难以确保系统功能,在施工中造成系统关键部件损伤的现象也时有发生。 二是竣工验收无统一的、科学的程序和标准。大多数工程验收是采用参观、听汇报、评议等一般做法,缺乏技术依据,故难以把好验收关。 三是维护管理差。大多数工程交付使用后,无维护管理制度,更谈不上维护管理。有的虽有管理人员,但大多数不

懂专业,既发现不了隐患,更谈不上排除隐患和故障。 四是领导不重视。把消防工程当作企业管理的一个包袱,有的甚至认为只要消防验收一过关,以后可有可无。如果不是国家强制性规范,根本不会做等等,严重影响到日常的管理。 前面我们已经在施工前期进行了施工质量的专题讲座。目前全厂工程处于调试验收阶段,现正在做消防检测,验收前的一切准备工作。为了保证该工程交付使用后系统能长期保持正常运行状态,使负责运行操作的相关人员能尽快的进入角色。今天我们就zz电厂消防自动喷水系统的组成、保护范围、组件及作用、操作规程、使用与维护及注意事项等进行一次简要的讲解,不足之处敬请批评指正。 一、zz电厂自动喷水灭火系统组成及保护范围: 二、各系统组成及工作原理: <一>湿式系统组成及工作原理:

相关文档