目录

一、工程概况及特点

二、埋地管道监理实施细则的编制依据

三、埋地管道监理工作控制要点及目标值

1施工测量

2管沟开挖

3管道基础与管道敷设

3.1高密度聚乙烯(HDPE)管道安装

3.2混凝土管道安装

4管道与检查井的连接

5管沟回填

6重力流管道密闭性试验及压力流管道的

压力试验

四、监理工作内容及工作流程图

1施工单位资质审查

2图纸会审及技术准备

3施工组织设计(方案)审查

4材料检查验收

5 工序交接检验

6 隐蔽验收

五、工作方法及措施

六、信息管理

一、工程概况

工程名称:道康宁(张家港)有限公司19万吨/年有机硅聚氧烷项目(2期)工程地址:江苏省张家港保税区

建设单位:道康宁(张家港)有限公司

设计单位:中国石化集团南京设计院

监理单位:上海协同工程监理造价咨询有限公司

施工单位:中国建筑工程第二建筑工程局

质监单位:张家港保税区质量监督站

本工程位于张家港保税区内,工程投资约43998万美元,于2008年4月1

日开工,至2010年5月31日结束。本工程共包括A、B、C、D、E五个区域,

我公司管理A、B、C、D四个区域的单位工程。本细则内容为道康宁有机硅项目二期工程D区域单位工程的地下生活污水排水管网、雨水排水管网及绿化灌

网部分。

埋地管道工程的管材与接口:生活污水排水管、绿化灌溉水管和管径小于300mm的雨水管采用高密度聚乙烯(HDPE)排水管,管径大于等于DN300的雨水排水管采用钢筋混凝土排水管,承插橡胶圈接口。雨水口排水管和干管连接采用在干管上现场开孔接入。

(二)工程特点

本工程位于长江冲击平原的河漫滩地,地形平坦。原自然地面标高较低,采用吹砂回填,地管施工期正处于雨季,目前施工区内地下水位较高,土质松软,地质情况较为复杂,故要求施工方在开挖前采取有效的降水措施,以确保管沟顺利开挖。

本工程属化工装置区内的地下排水管网敷设,埋覆深;管道的材质为混凝土管道及高密度聚乙烯管道,且管径比较大,因此,在吊运及下沟时要采取可靠的保护措施。

雨水口连接管(HDPE)与雨水主管(混凝土)接口为不同材质,并斜接入雨水主管,控制连接管的角度及接口质量及管道进出井室连接部位的密封处理是重点。

二、埋地管道监理实施细则编制的依据:

●监理时应以国家及地方的法律、法规及给排水管道安装工程有关的规范、

标准,以业主与承包商签定的合同文件为依据,主要对给排水管道施工中的工程质量实施监理。

●埋地管道的监理的主要技术法规有:

1. 依法签订的工程建设监理合同

2. 依法签订的工程施工合同

3.中国石化集团南京设计院设计的施工图及说明

4. 给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-97;

5. 石油化工给排水管道工程施工及验收规范 SH3533-95

6.给水用聚乙烯(PE)管材 GB/T13663-2000

7. 国家及江苏建筑工程质量验收有关规程、规定等

当地政府部门制订的地方法规

三、埋地管道监理工作控制要点及目标值:

主要是本工程的埋地管道的施工及验收,即施工阶段的质量控制、进度控制、投资控制以及本工程所用材料的合同管理,及质量考核等。

1.施工测量

给排水管道工程的施工测量,应按设计要求和已有的控制点进行。

1.1检查测量仪器的检定和检校

测量所用的仪器和钢尺应检定合格,方可使用。根据《经纬仪检定规程》和《水准仪检定规程》的规定,经纬仪和水准仪的检定周期根据使用情况定期检测,并具备检测报告,以保证观测精确度。

1.2施工前,参加建设单位组织的向施工单位进行的现场交桩,管道线路的测量沿管道线路应设临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接,临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测、牢固,并应采取保护措施,每200m不宜少于1个。

1.3临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核;管线的中心线和折点处;进出井室等关键部位的标高与坐标的控制。

监督承包人按照设计图纸的要求进行测量与放线,要求承包人工作完成后要先自检、互检,合格后再提请监理人员检查验收,监理工程师验收合格后方可进

入下道工序。

2.管沟开挖

(1)管沟开挖前应对边坡稳定,支护形式,降水、排水措施,挖土方式,运土路线,堆土位置,编制详细施工方案,并根据业主提供的水准点及已测量的平面控制桩,实测场地地形图,以便做好工程验收依据(计算挖土方量依据)。

(2)管沟开挖前,应仔细了解施工区域内地质、水文及地下管线、构筑物情况,并在开工前做妥善处理。

(3)基底面以上150~300mm一层应采用人工挖除铲平,作业中不得扰动基土,做好保护工作(特别是基坑积水的情况下)。

(4)沟槽开挖结束后,应及时设置排水沟及集水井,如采用降水设施仍应维持有效运转。

(5)监理实测检查:管沟挖好后,监理应实测验收,并填写《实测项目检查记录表》。

3.管道基础与管道敷设

管道基础严格按设计要求进行施工,高密度聚乙烯(HDPE)管道基础铺设200mm沙垫层,人工平整,采用不含草根等杂物的沙并洒水撼实。混凝土管道的素混凝土基础严格控制标高,管基质量检验合格后进行管道安装。

高密度聚乙烯(HDPE)管及混凝土管在吊运及下管时应采取可靠的保护措施,稳管时管子中心必须对准设计中心线,稳好的管子检查其坐标、标高、坡度,管底应与管基紧密接触。管道接口处的操作坑要满足施工需要,管道敷设中断时封闭管口。

混凝土管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,使用前应修补并经鉴定合格后,方可使用;橡胶圈使用前必须逐个检查,应粗细均匀、不得有割裂、破损、气泡、大飞边、重皮等缺陷;套在插口上的圆形橡胶圈应平直、无扭曲,安装时,橡胶圈应均匀滚动到位,放松外力后回弹不得大于10mm,就位后应在承、插口工作面上;将管节的中心及高程逐节调整正确,调整时安装后的管节应进行复测,合格后方可进行下一工序的施工。

混凝土管座的施工应在管节中心和高程复验合格后及时浇筑管座混凝土。

高密度聚乙烯(HDPE)管安装前应进行检查,内外表面应清洁、光滑、不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。因为HDPE管为半硬材质,对接熔接前必须调整管道的直线度,管端头应切割平整,并与轴线垂直,。高密度聚乙烯(HDPE)管对接熔接时其对接熔合接头须刨平,检查管端错位和

间隙,组对时用水平尺找平,操作坑的尺寸便于施工和保证熔接接头质量。按规范和操作手册控制加热、冷却时间,将管线的中心和标高、坡度调整至设计要求。

4.管道与检查井的连接

高密度聚乙烯(HDPE)管外壁较光滑,且膨胀系数大,特别在夏季早晚温差大,与混凝土井壁结合处的接触面需要做麻面处理,这样,在无收缩砂浆达到强度前,保证连接质量。雨水管道不至于在预留孔内产生位移,其余的密封处理措施按设计要求施工。

5.管沟回填

(1)基坑回填土前,应排除积水,清除含水量较高的浮土和建筑垃圾。

(2)回填土的土质,含水量、干密实度,应符合有关规定或设计要求。

(3)回填土必须按规定分层夯压(一般每层300㎜),按照设计要求,本工程回填压实系数:管道上方500mm范围内压实至85%最大密实度,每层150mm厚压实至90%最大密实度,具体的检测方法应要求施工单位根据国家及企业标准在施工组织设计中予以明确。

(4)高密度聚乙烯(HDPE)管膨胀系数大,特别在夏季早晚温差大,这样造成管道的轴线不平直,可以在管道的标高、坡度等经过检查符合要求后,闭水试验前采取回填细沙到管道的2/3处,并夯实,起到稳管作用。待闭水试验合格后按程序继续施工。

(5)旁站监理:对回填土环刀法取土样检查布点位置及数量,见证取样及送样后,填写《巡视旁站检查记录表》。

6.重力流管道的闭水试验及承压管道的压力试验

管道内部应在全长内任选几段进行检查或应反射镜检查(管径小于√1000mm);重力流管道进行通水试验时管内局部存水深度小于10mm。

6.1 重力流管道进行严密性试验时,试验段应符合:管道及检查井外观质量已验收合格;管道未回填土;

重力流管道进行严密性试验前,应进行密封性预先检查。并符合以下规定:检查管段充满水后24h后进行检查;管子表面允许有湿斑,但无水珠流淌现象则预先检查合格。

试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口,试验水头以上游检查井井口高度为准。渗水量试验时间大于或等于30min,试验过程中应不断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。实测的渗水量不大于1.25√D,为合格。

绿化灌溉管道全部回填土前应进行强度及严密性试验,采用水压试验法试验。水压试验前应编制试验方案,其内容应包括:后背及堵板的设计,后背应设在原状土或人工后背上,土质松软时,应采取加固措施;进水管路、排气孔及排水孔的设计;加压设备、压力计的选择及安装的设计,压力计的精度不应低于1.5级,量程宜为试验压力的1.3---1.5倍,并应校验合格;排水疏导措施;升压分段的划分;试验管端的稳定措施;安全措施。

管道升压时,管道气体应排除,如发现压力表指针摆动、不稳、且升压较慢时,应重新排气后在升压。应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,当无异常时,再继续升压;水压试验过程中,后背顶撑、管道两侧严禁站人和进行管身、接口敲打或修补缺陷,遇有缺陷时,应作出标记,卸压后修补。

水压升至试验压力后,保持恒压10min,检查接口、管身无破损及漏水现象时,管道强度试验为合格。

严密性试验时,不得有漏水现象,并符合规范的规定。

四、监理工作内容及工作流程图:

要求施工单位全面质量管理,建立健全质量保证体系,做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有检查,管道材料有试验,隐蔽工程有记录,质量有自检、专检,交工有资料。

●针对本工程制定一套具体的、细致的质监措施标准:附质量控制流程图

1.施工单位资质审查

施工单位应建立健全质量管理体系,并应有符合规定的技术及质检人员;

施工单位的熔接工装设备、检验试验手段,应满足相应工程的技术要求;2.图纸会审及技术交底

图纸会审及设计交底监理工作流程图

图纸会审及设计交底监理工作流程实施要点:

(1)由总监理工程师组织各专业监理工程师认真熟悉设计图纸,领会设计意图,组织好内部初审工作,对图纸中存在的疑问或错误通过书面文件进行详细记录,以便在正式交底及答疑会上向设计工程师沟通。

(2)对设计答疑及图纸会审上所得到的统一意见应组织好承包商进行整理,及时会签,手续完备后作为施工依据。

(3)根据施工现场实际情况,如果有必要,需总监理工程师会同业主商讨后组织各家单位进行再次答疑工作。

3.施工组织设计(方案)审查

施工组织设计(或专项技术方案)审批监理工作流程图

施工组织设计(或专项施工技术方案)审核监理工作流程实施要点:(1)在具体的审核过程中,应检查施工单位所报验的施工组织设计文件是否已得到其公司主管部门的审核通过。

(2)结合工程特点及工地周边环境,对所报施工组织设计或施工方案的可操作性要有预先估计,以避免在审核通过后再来变更。

(3)对施工案中的技术技术是否齐全,是否符合设计及规范要求。(4)对施工方案中安全技术措施及紧急预案应加倍重视,如有遗漏或不全的地方,务必要通知施工单位补充完善。

(5)在施工组织设计审核过程中,总监理工程师要组织各专业监理工程师进行审核汇总。所有审核时间宜控制在七个工作日内完成。对于如果遇到复杂的、高难度的技术项目,在监理组审核后应报请公司专家组进行复核。

4.材料检查验收

材料检查验收监理工作流程图

材料核定监理工作流程实施要点:

(1)对施工单位报报验的材料进场审批手续中首先应检查各种材料的质量合格证明书、型式检验报告、出厂合格证、生产许可证、上海市建材料备案手续是否已完备。

(2)根据规范要求进行见证取样送检,确保试样的真实性与代表性。必要时自行取样进行平行检验。

(3)对符合设计及规范要求的材料应及时组织验收。对不合格的建筑材料严禁使用并要求施工单位清退出场并向有关部门及时报告。

5.工序交接检验

工序交接检验监理工作流程图

工序交接检验监理工作流程实施要点:

(1)工序交接检验是保证各工序施工质量和下道工序能够顺利开展的有效手段之一。对交接检验,应在施工单位自行检验合格的基础上进行。(2)对检查过程中发现的质量问题应通知承包商即刻组织返修并组织重新验收。

(3)按工程施工的合理性编制检验批计划。

6.隐蔽验收

隐蔽验收监理工作流程图

隐蔽验收监理工作流程实施要点:

(1)由总监组织各专业监理工程师对各工序、隐蔽验收内容、部位的质量进行全面检查。

(2)检查过程中如果发现有质量问题或缺陷应按部位列出单,并要求承包商及时返修。

(3)分部工程的验收应在各工序验收及分项验收合格的基础上进行。

附表:质量控制流程图:

五、信息管理

信息管理的主要方法

建立信息编码系统:明确信息流程;指定信息采集制度;利用高效的信息处理手段处理信息。

1.信息的采集和筛选

1.1建立一套完善的信息采集制度是极其必要的,信息的采集内容如下:A.工程施工历史记录

监理日报表

现场每天的天气记录

工地日记

监理日记

监理周报、监理月报

监理工程师对施工范围的指示

监理工程师给施工单位的补充图纸

B.工程质量记录

试验结果记录

样本记录

1.2信息的筛选原则就是把初始信息进行去粗存精,并加以浓缩、提炼、整理、分类、编辑以及做必需的计算,并且注意寻求信息之间内在联系,把初始信息变换成为更便于传输、观察、分析的形式,其筛选方法如下:

A、归纳法:过去掌握的情况、资料为基础加以推理分析

B、演绎法;根据有限的情况、资料先作假设,然后加以证实

C.归纳及演绎法:把两种思维方法结合起来使用,应用与工程项目管理中尤为合适。

2.信息的处理与加工

2.1信息处理

A.处理的要求:符合及时、准确、适用、经济的要求

B.处理的内容:包括收集、加工、传输、存储、探索、输出

2.2信息加工

A.手工处理方法:指在信息的处理过程中,主要靠人这个客体来完成

B.机械处理方式:指用按键式计算器、电动计算器等进行数据加工

C.计算机处理方式:指利用电子计算机进行数据处理

3.信息的利用与扩大

监理工程师对投资目标、进度目标、质量目标的控制基础就是信息控制的科学性也就在于能够利用信息、扩大信息进行定量分析,因此要求被利用信息有如下性质。

3.1适用性

A.必须为使用者所了解;

B.必须为决策服务;

C.必须与工程项目组织机构中的各级管理相联系。

D.必须具有预测性

3.2及时性

决策和控制必须是适时做出的,因此要求信息必须有及时性。

3.3可靠性

信息必须完整、准确,否则信息将得不到信任或者会导致决策、控制的失误。 信息的管理手段与工具

信息管理系统是工程项目建设过程中信息活动的全过程管理的系统,对于大中型的项目,应该采用电子计算机辅助管理,其功能是收集、传递、处理、存储及分析项目的有关信息,供监理工程师决策,以对项目的投资、进度、质量三大目标进行控制。

附表:质量控制流程图:

质量管理流程图:

附表:信息管理的主要手段:

给排水管道工程监理实施细则

安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 合肥市工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日

目录 1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (18) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (19) 6安全及文明施工监理措施 (21)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《市政排水管渠工程质量检验评定标准》GJJ3-90; 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2.7 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程新建项目设计施工图及其有关说明; 2.8监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.9其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 根据雨水专项规划,本项目雨水分属于破罡湖系统的白泽湖组团与东部组团雨水分区,道路及两侧地块雨水经收集后,最终排至石塘湖及破罡湖: 1.起点~石塘湖1号大桥段(下穿段):泵站汇水面积共3.82ha,设计流量为3.68m3/s,道路下主线管道管径为d500~d1000,辅道管径为d500~d600,人行道管径为d500,泵站进水管管径为d1600; 2.石塘湖1号大桥~城际铁路段:此段现状以田地、水塘为主,规划为城市绿地,本次设计不计入地块汇水,仅考虑道路路面排水及相交道路转输雨水量,最终排至现状水系; 3.城际铁路~阳光路段:道路及地块雨水由南向北汇集,设计管径分别为d500~d1000,最终排至现状水系; 4. 阳光路~元山路段:道路及地块雨水由北向南汇集,设计管径分别为d500~d1600,排至元山路交口处现状水系;

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

铁路工程安全风险管理监理实施细则

新建上海至南通铁路(南通至安亭段)工程Ⅳ标风险管理监理实施细则 编制: 审核: 批准: 长沙中大建设监理有限公司 沪通铁路工程Ⅳ标监理站 二0一四年十月

目录 第一章总则 (3) 第二章组织机构及职责 (4) 第三章风险源识别 (5) 第四章风险管理制度 (5) 一、安全风险会议制度 (5) 二、安全风险工点领导包保制度 (6) 三、安全风险工点定期检查制度 (6) 第五章主要工程风险源控制措施 (6) 一、路基土高边坡、高填方 (6) 二、桥梁钻孔灌注桩 (10) 三、桥梁墩柱浇筑 (11) 四、桥梁梁板架设 (16) 五、施工临时用电 (21) 第六章信息管理 (23) 第七章考核 (23)

第一章总则 1、为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,进一步加强监理站所管标段工程安全风险管理,有效规避和控制安全风险,确保施工安全,根据铁路总公司和XX铁路局、XX城际铁路公司的有关规定,结合本监理标段工程实际,遵循“实事求是,科学有效,重点防范,动态调整”的原则,使安全风险始终处于可控状态,特制定本细则。 2、按照共同参予、分级管理的原则,监理站成立安全风险管理组织机构,建立动态安全风险工点管理台帐,将承担的所有工点全部纳入安全风险管理。 3、监理站管内工程安全风险管理除要遵守本办法外,尚应符合国家现行的有关强制性标准规定。 4、编制目的:明确XX铁路工程Ⅳ标DK73+750.785~DK96+662.885段风险源在施工期间的监理要点与控制重点,监督施工单位按照现行的施工规范和设计文件精心组织施工,用于指导今后的施工监理工作,确保工程质量及检测结果符合设计文件与规范要求。 5、编制依据: (1)中华人民共和国《安全生产法》。 (2)原铁道部《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》(铁建设[2010]162号)。(3)原铁道部《关于进一步加强铁路建设安全生产工作的通知》(铁建设[2010]171号)。 (4)原铁道部《关于进一步加强铁路建设管理的若干意见》(铁办[2011]68号)。(5)《上海铁路局安全风险管理办法(试行)》 (6)《上海铁路局建设项目质量安全风险管理“一图四表”法实施意见》(上铁建发[2012]434号)。 (7)铁建设【2008】189 号文《铁路大型临时工程和过渡工程设计暂行规定》。(8)设计院提供的定侧、勘察、调查资料。 (9)设计院提供的《初步设计总说明书》。 (10)国家和铁道部现行设计规范、施工规范、验收标准等。 (11)经批准的本标段监理规划。 (12)经批准的本标段实施性施工组织设计。 6、编制范围:本监理实施细则适用于XX铁路工程Ⅳ标DK73+750.785~DK96+662.885段风险源监理工作。 7、工程概况 (1)工程地貌 为长江冲积平原河口新三角洲平原区,局部为湖沼积平原区。全线地形平坦,地势开阔,海拔标高 2.0~4.5m。沿线河网密布,线路除跨越长江主河道外,还要跨越其支流包括望虞河、新浏河、白茹河等河流。沿线水塘湖泊星罗棋布;通道内公路交通发达,城镇化较快,长江以南厂房、民居密布;其余空地多为高产农田、菜地。路基工程主要以路堤形式通过。 (2)工程地质和水文地质特征 1)工程地质特征 线路所经地区为长江入海口新三角洲平原区,均为深厚第四系地层。成因主要为冲海

供水管网工程监理实施细则

中兴路(万洪路--陇海路)路段给水管网工程监理实施细则 编制人: 审核人: 河南宏业建设管理股份有限公司 中兴路路段给水工程项目监理部 2017年09月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作控制要点 六、监理工作方法及措施

给水管网工程监理实施细则 一、工程概况: 中兴路(万洪公路–陇海铁路)位于河南省中牟县汽车产业园区,中牟县城南部的一条主干道,为现状道路。本工程南起万洪公路,北至陇海铁路,与现状中兴路对接,红线宽50米,工程全长858.45m。沿线分别与万洪公路、通达路、盛园路、陇海铁路相交,其中万洪公路、陇海铁路为现状,通达路、盛园路为规划道路,因缺少规划道路资料,本次工程仅做位置示意。中兴路有现状雨水。本工程为配套给水工程。 本工程暂无规划,根据中兴路道路管线综合规划(商都大道–清溪街(2014.06)、中兴路道路管线综合规划(万洪公路–郑民高速辅路)(2013.01)《中牟新城水厂建设项目–配水管网总体布置图》(2014.01)中关于给水的规划以及业主单位意见,中兴路(万洪公路–陇海铁路)给水系统为:沿中兴路敷设一道DN800给水管并与中兴路(穿陇海铁路段)已设计DN800给水管,万洪公路现状DN300给水管、中兴路(万洪公路以南)现状DN800给水管连接,形成供水管系统。 经过查阅业主提供资料及现场勘查,中兴路(穿陇海铁路)段给水管位中西24.5米,万红公路现状给水分别为中南28米DN300给水、中北28米DN400给水,中兴路(万洪公路以南)段给水管位中东18米(渠化段中东21米)给水管径为DN800、DN1000;中兴路给水水源为7.5万吨/天的中牟县新城水厂,通过本工程及穿陇海铁路段给水管的建设,将中牟县新城水厂给水输送到城市中心城区。经与业主单位沟通,本次设计给水管位:路中西24.5,与中兴路(万洪公路以南)对接段管位中东23米。本工程一般采用开挖法施工,穿过现状道路段采用顶管法施工。 各参建单位如下: 建设单位:牟源水务发展有限公司

给水管网工程监理实施细则

给水管网工程监理实施细则 编制单位: 编制人: 审核人: 日期:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作控制要点 六、监理工作方法及措施

给水管网工程监理实施细则 一、工程概况: 工程名称:XXXXX供水工程(XX区域)(综合办公用房及宿舍、综合工房及仓库维修间、加药间、药库、门卫及收费大厅.换热间、清水池2个、其他配套设施、井间联络管及输配水管网)建设地址:; 工程规模:建筑面积1181.45平方米和11.41公里井间联络管及输配水管网;净水厂:规划用地24亩,建清水池、吸水井、进水阀门井、出水阀门井,溢流井、厂区各类管线、综合办公用房及宿舍、门卫及收费大厅、综合工房及仓库维修间、加药间及库房、取水泵房等。输配水管网:输水管道工程:铺设DN200-DN300水源井联络管3110米、DN400主输水管3650米。配水管网工程:铺设DN400配水管4650米。 抗震等级:二级;

抗震设防烈度:8度; 设计使用年限:50年; 屋面防水等级:Ⅱ级, 建筑耐火等级:二级; 建设单位:; 地质勘查单位:; 设计单位: 施工单位: 计划开竣工日期:, 二、编制依据: (一)已批准的建设工程监理规划; (二)与专业工程相关标准、设计文件和技术资料: 1.《给水排水工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 2.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008) 3.《建筑地基与基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4.《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2015) 5.《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011) 6.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 7.《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 8 .《现场设备、工业管线焊接工程施工及验收规范》(GB50236-20011) 9.《顶管施工技术及验收规范》(试行) 10.《》给水排水工程顶管技术规程》CECS 246:2008 11.《市政给水管道工程及附属》07MS101(1-4) 12.《室外给水管道附属构造》05S502 13.《水及燃气用球墨铸铁管件及附件》(GB/T13295-2013)

管道工程施工监理实施细则.

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号,由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1.给水系统 (1)除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 (2)系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静压不大于 0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水,四区22层至25 层由屋顶变频泵增压供水。 (3)供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵(Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,

屋顶生活水箱容积为70M3消防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 (1)热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 (2)热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只8m3,二、三区各2只5 m3,四区为2只3 m3,一至三区的加热器均设于地下一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 (1)室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 (2)屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 (3)地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 (1)室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵房内消防主泵选用二台变流恒压泵(Q=40L/S,H=130m,N=90KW),一用一备,泵由基

危险性较大工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:戎家2#地块项目 专业:危险性较大工程安全监理实施细则 编制(专业监理工程师):日期: 审核(总监理工程师):日期: 浙江江南工程建设监理有限公司 戎家2#地块项目监理部 2013年12月1日

危险性较大工程安全监理细则 工程简介 项目名称:戎家2#地块工程 建设地点:宁波市江东区,姚隘路北侧、宁徐路以西、徐戎路以东 建设单位:宁波万江置业有限公司 勘察单位:宁波宁大地基处理技术有限公司 设计单位:宁波市城建设计研究院有限公司 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司(一标)、浙江欣捷建设有限公司(二标)工程规模:该工程总用地面积66833平方米,总建筑面积176216平方米,其中地上面积133665.6平方米,地下室建筑面积42434.4平方米,商业楼为低层建筑,1#~5#、7#、8#、10#为18层或18层以下住宅,6#、9#为21层、23层 工程类型和特点:该工程为住宅工程,其中住宅为剪力墙结构,商业为框架结构,地下室为无梁楼盖、局部框架结构 一、土方开挖及基坑支护工程安全监理细则 1、土方开挖及基坑支护安全专项施工方案审核 ■土方开挖施工方案审核 开挖深度≥5m的基坑(宁波市要求≥4m的基坑)、须经专家组论证,施工单位应根据专家论证意见,以及已有的工程地质、水文地质、周围环境资料以及根据支护结构设计、降排水的要求,确定开挖方案;方案内容应符合有关规程及强制性标准(施工安全篇)有关条文的要求。 土方开挖方案中的安全技术措施审核主要有如下方面: ①降排水及避免基坑漏水、渗水措施; ②根据设计确定边坡放坡坡度及控制(预防)坍塌的安全措施; ③临边防护及坑边荷载要求; ④上下通道的设置; ⑤施工运输道路的布置; ⑥机械化联合作业时的安全措施;

给排水管道工程监理实施细则

管道监理实施细则 1、检查管道、管道附件及阀门、法兰的材质、型号、规格和高压管密封面的质量是否符合要求。 2、检查管道预制加工中切割、坡口、弯曲、焊接是否符合要求。 3、检查管道液压强度试验和气密试验是否符合要求。 4、检查夹套管内管、外管试验及试验介质是否符合要求。 5、检查管道焊接的焊接材料、焊接工艺、焊接外观和焊接质量是否符合要求。 6、检查管道弹簧架,支、吊、托架及补偿器安装和膨胀带施工是否符合要求,垂直度、水平度和坡度是否在允许范围以内。 7、检查管道防腐、衬里、保温、保冷、脱脂、清洗、除锈、酸洗是否符合要求。 8、检查剧毒、易燃、可燃介质管道静电接地是否符合要求。 9、检查施工安装记录资料是否齐全。 一.给排水管道工程监理实施细则 1、给排水管道工程的施工,必须按设计文件和施工图施工。 2、检查给排水管道工程中所采用的管子、管件、阀门、卷管板材料及接口材料,必须有其制造厂的质量合格证明书方可使用。 3、给排水工程所用管子、管件、阀门安装前,应按设计要求核查,其规格、材质、型号及外观是否符合要求。 4、检查给排水工程的放线是否符合设计要求。 5、管沟开挖应征得有关部门的同意方准动土。 6、采用机械挖土时,沟底应留出150-300mm厚土、由人工清理到设计标高,不准超挖。 7、管道在管沟内不得悬空。 8、管道基础应严格按设计要求施工,管道应铺设在未经扰动的原状土上。 9、检查管沟回填是否按要求分层夯实。

10、管道焊缝应进行无损检测,应按焊工所焊焊缝1%抽查,每条管线上检查不得少于一个焊口。 11、地下给排水管道必须按要求经试压、渗水量试验合格后方可回填。 12、埋地管道试压防腐后,应办隐蔽工程验收。 二.焊接质量监理实施细则 1、根据管道设备使用温度、压力、介质、材质的不同要求,检查相应的焊接材料、焊接工艺和焊接施工方案。 2、检查焊接坡口,间隙焊缝宽度、焊接外观成型、焊缝平滑过渡、焊渣清理是否符合要求。 3、检查焊缝表面及热影响区是否有气孔、咬边、余高、凹面、错边、夹渣、溶合性飞溅、焊瘤等缺陷,是否在允许范围以内。 4、检查焊接预热和焊后热处理是否符合要求。 5、检查焊工资格、焊工合格证是否符合施焊项目。 6、检查焊条二级库管理,检查焊条烘干、保管、发放、回收制度及二级库环境、温度是否符合要求。 7、检查施工现场电焊工地否携带焊条保温筒。 8、检查焊接环境、风速及相对湿度是否超标,雨雪天气和低温环境下施焊是否有防护措施。 9、检查焊接施工记录资料是否齐全。 三.无损探伤监理实施细则 1、审查管道、设备的探伤比例是否符合要求。 2、审查焊缝射线、超声、磁粉、渗透报告是否符合要求。 3、审查焊接返修记录及二次以上返修片。 4、审查焊缝射线底片质量是否符合要求。 5、审查焊缝内部质量和表面质量报告。 6、根据现场的具体情况和需要提出抽照射线方案。 7、对固定口焊缝射线底片进行重点审查。

灌溉水工程监理实施细则

川沙A—1地块市政道路及附属设施工程1标 绿化景观工程 灌 溉 水 工 程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海建科工程项目管理有限公司 川沙A—1地块市政道路及附属设施工程监理项目部

目录 一、工程概况 (1) 二、专业工程特点 (5) 三、执行的标准、法规 (6) 四、监理工作流程 (7) 五、监理工作的控制要点及目标值 (8) 六、监理工作的技术准备 (25) 七、旁站监理项目内容 (27) 八、竣工验收 (29)

灌溉水工程监理实施细则 一、工程概况 1.绿化灌溉水工程的规划边界范围北辅路、北支路、西南环路和南环路,共 计长6.5公里。川沙A-1地块市政道路及附属设施绿化景观灌溉水工程的主要内容是针对绿化景观工程苗木种植完成后的养护工程进行设计,主要包括灌溉水处理厂、灌溉水管网工程等。 2.灌溉水管网工程是市政道路绿化喷灌系统,由于考虑到市政道路绿化喷 灌系统需结合将要确定的市政道路绿化设计方案方能进行设计,此外还考虑到道路施工进度可能先于市政道路绿化喷灌系统布局的确定,故本次设计内容主要为灌溉水总管(含为地块预留的供水接口和控制电缆过路套管)部分,以及为市政道路绿化喷灌系统预留的过路支管套管、控制电缆过路套管和电力电缆过路套管等。 3.工程范围及工程数量1标段的施工范围为西(南)环路、北支路。2标段 的施工范围为南环路、北辅路、南辅路、南入口大道。 1标 道路名称管道类别管径(mm)数量单位管材备注 西(南)环路 灌溉水总管 De630 3692 M 钢丝网骨架PE管公称压力1.6MPa De355 145 M 钢丝网骨架PE管公称压力1.6MPa 为周围地块预留灌溉水接口管道 De110 77 M PE管公称压力1.6MPa De160 343 M PE管公称压力1.6MPa De225 30 M PE管公称压力1.6MPa De450 220 M 钢丝网骨架PE管公称压力1.6MPa 为市政道路绿化喷灌灌溉水支管预埋套管De225 1210 M PVC-U管公称压力1.6MPa 电力电缆套管De110 640 M PVC-U管混凝土包裹控制电缆套管De110 2450 M PVC-U管混凝土包裹

安全风险及文明施工监理实施细则(精编版)

安全风险及文明施工监理实施 细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

安全风险及文明施工监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、工程概况 1.1 工程概况 (1)主变压器最终容量2x50MV A, 本期1x50MV A (2)本变电站出线35kV、10kV两种电压等级 (3)35kV系统:终期4回, 本期1回 (4)10kV系统:终期12回, 本期出线6回 (5)无功补偿:最终按2x1200Kvar配置, 本期按1x1200Kvar 1.2 工程特点 挡土墙毛石采用强度等级不低于MU30, 砂浆的等级不低于M7.5;护坡采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石。 事故油池采用C25混凝土, 垫层为C15, 钢筋采用HPB-300和HRB-335。 电缆沟壁用M7.5水泥砂浆砌筑MU10蒸压灰砂砖, 过公路电缆沟壁采用C25混凝土浇筑。 变电站接地系统采用水平接地网与垂直接地极相结合的方式, 水平接地网采用-60*6热镀锌扁钢, 埋深不小于0.8m, 在站内工敷设20个SZJ空腹式接地装

供水管道监理细则

给水排水工程施工质量监理实施细则(范本) 目录 1本项目给水排水工程的概况及特点 2、给水排水工程监理工作依据 3、给水排水工程监理工作流程 4、给水排水工程监理工作的控制要点及目标值 5、建筑给水排水工程质量通病 6、建筑给水排水工程监理工作的预控内容及措施 7、建筑给水排水工程监理工作的方法及措施 1本项目给水排水工程的概况及特点 (陈述本项目给水排水工程的设计要求,工程特点,难点和特殊要求等) 2、给水排水工程监理工作依据 2.1经批准的本项目的《监理规划》。 2.2经审查合格的设计文件。 2.3适用于本项目给水排水工程施工监理的相关规范和标准,主要内容如下(包括但不限于)2. 3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.3.3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4承包单位报送的《施工组织设计》。 2.5其它2.5.1《建筑工程质量管理条例》。 2.5.2《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》。 243其他相关规定及政府文件。

3、给水排水工程监理工作流程 3.1施工准备阶段的监理工作: 3.1.1工程施工前,项目监理人员熟悉设计文件、及与本工程有关的国家现行的法律法规和强制性标准。 3.1.2审查设计文件是否经过施工图设计审查单位审查合格,未经审查或审查未通过的施工图不得使用。 3.1.3项目监理人员参加由建设单位组织的设计交底和图纸会审,并对图纸中存在的问题提出书面意见和建议。最后形成由各参加单位签字盖章确认的图纸会审记录和设计交底会议纪要。 3.1.4工程开工前,总监理工程师组织专业监理工程师审查承包施工单位报送的施工组织设计或专项施工方案和技术措施,提出审查意见,经总监理工程师审批签认后报建设单位。 3.2、施工阶段的监理工作: 3.2.1专业监理工程师按下列要求审核承包单位报送的拟进场的工程材料/构配件/设备报审 表以及质量证明,具体要求如下: (1)质量证明资料是否合格、齐全、是否与设计和产品标准的要求相符。 ⑵是否使用国家明令禁止、淘汰的材料/构配件/设备。 (3) 有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。 (4) 按照相关规范及标准规定的比例,进行平行检验或见证取样送样检测。对未经监理人员 验收或验收不合格的工程材料/构配件/设备,不得在工程上使用或安装。对不合格的材料/ 构配件/设备,监理人员应签发监理通知书,书面通知施工单位限期将不合格的工程材料/构配件/设备撤出现 场。 3.2.2当承包单位采用建筑新材料、新工艺、新技术、新设备时,应要求施工单位报送相应 的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。 3.2.3督促检查承包单位按照设计文件和施工方案(或施工组织设计)进行施工。总监理工 程师审查建设单位或施工单位提出的工程变更,发现有违反工程建设强制标准的,应提出书 面意见加以制止。 3.2.4监理人员应对整个施工过程进行巡视检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、关键工序及重点

监理公司安全风险管理办法

监理公司安全风险管理办法 第一章总则第一条为规范公司安全风险管理工作,强化公司安全生产管理,提高对安全风险管理的水平和成效,依据《广州市地下铁道总公司安全风险管理办法》及监理公司职业健康安全管理体系文件的有关要求特制定本办法。第二条安全风险管理是指对生产经营活动中的安全风险进行辨识、评估和管控的全过程管理。第三条各部门、项目部负责本部门、项目重大风险源的辨别、评估与控制措施的制定,在单位、分部或阶段性工程实施前完成安全风险的辨别、评估与控制措施制定,并定期予以更新。第四条公司安全风险管理方针为:“安全第一、预防为主、综合治理”。管理原则为:“风险评估、动态监督,全面监控、分级管理,消除盲点、抓住重点”。第二章工作职责分工第五条公司安全生产管理委员会是公司安全风险管理的最高决策机构,主要职责是:1、组织贯彻落实上级有关安全风险管理的规定、指令及会议精神。2、组织完善公司安全风险管理的组织架构,明确岗位职责,审定有关管理办法或制度;3、审批公司安全风险管理方针、目标及相关制度。4、审定各部门、项目部对安全风险控制的考核结果。5、负责公司安全风险管理工作中重大事项的决策

和总体协调。第六条公司总工程师室是监理公司安全风险管理工作的归口管理部门,全面指导各部门(项目部)开展安全风险源管理工作。主要职责是:1、组织公司安全风险审查、发布,及过程管控。对涉及工工程建设重大技术的安全风险,提交总工程师室,核定并发布《公司安全风险动态控制表》。 2、组织对各部门(项目部)安全风险管理工作开展情况进行核查,及时通报相关情况。 3、提出安全风险管理方针、目标,制定公司安全风险管理相关制度、应急预案。 4、监督、检查、协调、指导、考核各项目开展安全风险管理工作。 5、组织各分管项目副总工程师协助公司新开工项目开展项目全周期的安全风险审查、形成项目全周期《工程建设安全风险动态控制表》,提交总工程师室审查、评估。 6、每年初,督促各项目部根据实际施工进度和现场变化,组织项目进行年度安全风险审查。总工程师室将安全风险管理注意事项纳入年度项目负责人安全交底主要内容。 7、负责公司Ⅰ级、Ⅱ级安全风险的全面监控,抽查各项目III级、IV级安全风险管控情况。第七条公司生产管理部门(包括土建工程部、机电工程部、项目管理部、地铁保护部)其安全风险管理职责如下:1、组织各分管项目对工程建设安全风险实施管理,督促、检查项目部完成本项目《工程建设安全风险动态控制表》的实施情况。 2、组织审查工程建设安全风险处置措施,其中重大风险的控

浅论机井工程监理实施细则

机井工程监理实施细则 一、总则 为有利于机井工程施工质量,规范监理活动,依据招、投标文件和项目法人与施工单位签订的施工承建合同(以下简称“合同文件”)、工程设计文件以及《机井技术规范》(SL256—2000)、有关工程施工技术规程、规范编制本细则。 本细则适用于机井工程。 二、施工准备工作监理 1、开工条件控制按下列程序进行。 (1)检查凿井队是否具备相应的技术资质等级,检查施工组成人员是否达到要求,不符合要求的施工队伍、人员等禁止入场。 (2)向施工单位进行监理工作交底:明确监理例行程序。下发监理作业表格;明确工程质量、进度、投资监理签证的程序;明确监理部与施工单位之间函件、文件、报表等公文手续;明确工程例会召开的地点、时间、会议议程等。。 (3)审批施工单位报送的施工措施计划:督促施工单位根据设计文件、施工合同及施工现场实际情况提交施工措施计划,并从施工设备、材料供应、施工方法、施工质量保证体系和保证措施、施工进度等方面检查是否满足施工合同工程的技术和进度要求。施工组织计划应包括以下主要内容。 1)工程概况。

2)施工准备(包括设备、材料供应、供电、供水等)。 3)施工布置。 4)质量保证措施。 5)组织管理机构 6)安全生产措施。 7)进度计划。 (4)施工质量保证体系的检查认可:施工单位应建立完善的工程质量管理组织体系,建立现场施工人员自检、专职质检员复检和质检负责人终检的“三检”制,完成质量保证体系文件的编制,建立健全施工质量保证体系,并报送监理检查认可。 (5)组织设计交底:在工程开工前,监理工程师应组织设计单位进行设计交底,使施工单位明确设计意图、技术标准和技术要求。 (6)移交测量控制网点,审签施工单位控制网点施测成果:在工程开工前,监理工程师应及时向施工单位移交测量控制网点,督促施工单位布设施工控制网点,并对其成果进行审查和校验。 (7)检查施工准备工作: 1)施工设备进场检验。施工单位应根据地层条件选择合适的钻机类型进入现场,并向监理报送进场设备报验单。监理工程师应检验设备是否满足施工工期、施工强度和施工质量要求,未经监理工程师批准的施工设备不得在工程中使用。未得监理工程师的书面批准,施工设备不得撤离施工现场。 2)施工准备检查。在施工前施工单位应平整好施工场地,并做到路通、水通、电通。监理工程师应检查施工单位钻机及附属配套设施的安装是否满足《机井技术规范》(SL256—2000)的要求。

《安全风险管理监理工作实施方案细则》

目录 第一章总则 (6) 第一条 (6) 第二条编制依据 (6) 第三条 (7) 第四条 (7) 第五条 (7) 第二章管理机构及岗位职责 (7) 第六条同大西康二线监理站成立安全风险管理监理领导小组 (7) 第七条监理站职责 (7) 第八条总监理工程师安全风险管理岗位职责 (9) 第九条副总监理工程师安全风险管理岗位职责 (10) 第十条分站长安全风险管理岗位职责 (10) 第十一条专职安全监理工程师安全风险管理岗位职责 (11) 第十二条监理工程师安全风险管理岗位职责 (12) 第十三条监理员安全风险管理岗位职责 (13) 第三章安全风险研判与管理 (14) 第十四条西康二线工程安全风险研判与管理的主要内容 (14) 第十五条营业线及临近营业线施工安全风险源 (15) 第十六条营业线及非营业线施工共同存在的风险源 (16) 第十七条非营业线施工安全风险源 (16) 第十八条安全风险等级确定 (17) 第十九条安全风险管理监理工作流程 (18) 第四章危险性较大的分部、分项工程监理工作内容、方法和措施 (19) 第二十条营业线施工监理工作内容、方法和卡死制度 (19) 第二十一条临近营业线施工监理工作内容、方法和卡死制度 (28) 第二十二条非营业线施工的安全风险及监理检查控制要点 (35) 第五章西康二线工程Ⅰ标段安全风险工点风险源识别、风险等级判定及风险控制措施 (51)

第二十三条营业线工点风险识别、风险等级判定及风险控制措施 (51) 1. K32+519跨线桥 (51) 2. K54+642 1-5m箱型涵 (54) 3. k52+000-k52+600一站台风雨棚加固 (55) 4. k24+780-k35+350田王-纺织城接触网施工 (56) 5. k35+400-k41+500纺织城-马兴接触网施工 (57) 6. k41+510-k42+758马兴站接触网施工 (57) 7. k42+800-k50+000马兴站-西安南接触网施工 (58) 8. k51+218-k53+045西安南站接触网施工 (58) 9. k53+800-k62+000西安南-小峪接触网施工 (59) 10. k59+000-k63+000西安南-小峪接触网施工 (59) 11.灞桥、田王、纺织城、西安南、青叉、营镇、柞水车站站改,马兴、小峪、南 五台车站关闭 (60) 第二十四条临近营业线工点风险源识别、风险等级判定及风险控制措施 (62) 1. 豁口特大桥56#-57#门式墩、58#-59#墩 (62) 2. K54+884 1-4m盖板涵 (62) 3. K52+878.11箱形桥接长 (63) 4. K53+053.47盖板涵接长 (64) 5. DK54+359 1-3.5m盖板涵 (64) 6. K54+282 1-1m盖板涵 (65) 7. K54+101 1-12m箱型涵 (65) 8. K54+063 1-1m盖板涵 (66) 9. K53+798 1-5m盖板涵 (67) 10. K53+607 1-5m盖板涵 (67) 11. K57+581.4龙渠村1号桥 (68) 12. D1K77+127青沟中桥 (68) 13. DSK24+464.4--DSK24+840路基 (70) 14. DK41+600-DK42+200路基工程 (71) 15. K51+800~K53+050西安南7、9道路基 (71)

市政给水管道工程监理细则

赣榆港区给水管道安装及消火栓 给 水 管 道 工 程 监 理 细 则 建设单位:连云港市金东方港口投资有限公司

市政给水管道工程监理细则 一、专业工程概况 (编制人员根据所监理的工程特点填写) 二、细则编制依据(编制人员根据工程具体情况补充) 1.《建筑工程监理规范》 GB50319-2000; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001; 3. 本工程的给排水专业施工图纸; 4. 已批准的本工程的《监理规划》 5.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002; 6. 国家有关规范与验收标准 7、本工程的施工组织设计 三、监理工作流程(见附表) 四、监理工作的控制目标值及控制要点 (一). 质量控制 1、质量控制目标值 根据业主要求及施工合同,根据工程要求确定。 2、质量控制要点及方法 2、给水管道工程施工监理工作: 2. 1 给水管道施工工艺流程(见图1.1.1) 图2.1.1 施工工艺流程图 2. 2 给水管道工程质量监理工作流程(见图1.2.1) 3. 给水管道测量放样质量监理 3.1. 监理工作流程 图 3.1.1 给水管道测量放样工艺流程 3.2. 监理工作内容:

3.2.1 要求 3.2.1.1 要求承包人,测量人员熟悉图纸,掌握测量的有关数据,做好内业的准备工作。进场测量放线须经监理工程师审查同意方可进行。 3.2.1.2 监理人员核测临时水准点闭合差及导线方位角闭合差是否在允许误差范围内;检验管道中线、附属构筑位置、沟槽长度;检查坡度设置位置、高程是否与另一水准点闭合。 3.2.1.3 检测管道中心线控制点、中心桩位置、中心桩高程;检查接入 原有管道高程和开挖沟槽边线、交通、排水等是否妥善,坡度桩埋设是否准确。 4.2 监理工作内容 4.2.1 监理工作的要点 4.2.1.1 监理工程师根据承包人开挖沟槽的施工组织设计、施工工艺、施工措施、工人、技术管理人员、机具、材料进场情况和现场施工条件等,监理工程师审批承建商申请的开工报告。 4.2.1.2 工程完工时,监理工程师复查合格后签认交工证书 4.2.1.3 监理人员在沟槽开挖前的准备工作是复查沟槽断面形式是否安全,施工过程中随机复查沟槽中线位置、宽度、高程,严防超挖和扰动破坏原状土。 4.2.1.4 监理工程师在沟槽开挖过程中承建商要求应做到的几点要求: a. 检查沟槽高程、中线两侧宽度; b. 选用支撑(浅槽可不用支撑); c. 审查机械开挖的安全应符合安全操作规程; d. 审查雨季施工的技术措施,应确保沟槽的质量; e. 检查加工制作的支撑是否符合要求; f. 由于设计以外的特殊情况超控、扰动基坑土质量不均匀等,应会同设计单位、业主、承包人共同研究解决,并制定相应的处理方案。 4.2.2 质量要求 4.2.2.1 严禁扰动沟槽底的土壤,发生超挖严禁用土回填; 4.2.2.2 槽底不得受水浸泡; 4.2.2.3 槽底高程、中线两侧宽度、沟槽边坡等符合质量要求; 4.2.2.4 在水压试验段的两端,必须留有长度不小于8 米的原土不挖,以作水压试验的后座,试验段不得大于一千米。 4.2.3 质量标准、检测频率方法(见下表3.2.3) 5.1 监理工作流程

工程监理实施细则范文

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。 审查施工单位单项施工组织方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工作。

检查施工单位配制模板的合理性。 严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确保砼浇筑的顺利进行。 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

安全风险监理实施细则

怀柔区北大街道路一期工程安全风险管理 监理实施细则 编制人 审核人 审批人 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 怀柔区北大街道路一期工程和小泉河分洪渠工程 项目监理部 二零一五年四月

目录 第一部分安全风险管理体系组织机构 (1) 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (4) 三、安全风险管理体系组织机构 (4) 四、安全风险管理体系人员配备 (6) 五、安全风险管理体系机构人员职责 (6) 第二部分安全风险管理制度 (9) 第一章总则 (9) 第二章施工准备期安全风险识别与评估 (9) 第三章施工过程安全风险监控、评估与预警 (9) 第四章安全风险监控预警、消警及信息报送 (10) 第五章综合预警的响应、处理 (10) 第六章施工突发风险事件预防及应急措施 (11) 第七章施工突发事故应急机制 (11) 第三部分监控量测管理办法 (12) 第一章总则 (12) 第二章监测机构与职责 (12) 第三章监测相关人员要求 (12) 第四章监测方案的管理 (12) 第五章测点布设、验收及保护 (13) 第六章监测资料和信息管理 (13) 第七章监测异常的处置 (13) 第八章监测计量支付 (14) 第四部分现场巡视管理办法 (14) 第一章总则 (14) 第二章巡视机构 (14) 第三章巡视组人员职责 (14) 第四章巡视内容 (15) 第五章巡视资料和信息管理 (15) 第五部分视频监控值班制度 (15) 第一章总则 (15) 第二章值班要求 (15) 第三章值班职责 (15) 第四章值班规定 (16) 第五章附则 (16)

第一部分安全风险管理体系组织机构 一、工程概况 本项目位于怀柔区城区北部与雁栖开发区连接,为东西走向,西端起点与现况怀黄路接顺,东端终点与规划雁栖中心路相交。是怀柔区规划路网骨架中东西向的一条城市主干路,也是怀柔中心区和雁栖开发区之间的一条重要的东西向交通连接通道。 北大街一期(京密引水渠-雁栖中心路)全长2.85km,规划为城市主干路,道路标准断面为三幅路,机动车宽12m,非机动车道6m,绿化带3m,人行道4m。项目涉及道路工程、交通工程、照明工程、桥梁工程、排水工程、再生水工程、给水工程、绿化工程、下穿铁路立交工程和泵房工程等。 本工程与青春路、迎宾路、开放路、小泉河、铁路、111国道和雁栖中心路相交里程为K0+534.19、K1+302.25、K1+749.85、K2+168.29、K2+232.26、K2+295.83和K2+850。除了下穿铁路外,其余均为平交。下穿规划军专线及现况怀联线铁路为9m-15m-15m-9m四孔框架桥。K2+234~K2+850段地下为小泉河分洪渠。 1.道路平面 现况北大街由青春路至小泉河均有现况路,为三幅路形式,中间主路宽16.6m,主辅路隔离带宽3m,两侧辅路宽7m,外侧人行道及绿化带。全线与3条现况路相交,均为怀柔老城区南北向的主要交通