文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合管廊工程施工方案

综合管廊工程施工方案

综合管廊工程施工方案
综合管廊工程施工方案

一、编制依据

根据XX工程项目管理有限公司提供的XX新城南部地区综合管廊工程-黄河路施工图设计及技术人员现场勘察而编制。

执行规范及标准:

1、《建筑结构荷载》 GB50009-2001(2006年)

2、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

3、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010

4、《钢结构设计规范》GB50017-2003

5、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002

6、《地下工程发给谁技术规范》 GB50108-2002

7、《切题结构设计规范》GB50007-2001

8、《构筑物抗震设计规范》 GB50191—93

9、《建筑地基出路技术规范》 JGJ79-2002

10、《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB50069-2002

11、《给水排水工程管道结构设计规范》 GB50332-2002

12、《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008

13、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB50032-2003

14、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》 CECS 117:2000

15、《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》 CECS 138:2002

二、工程概况

本工程位于XX新城区,为西北-东南走向;起点为滨江大道黄河路跨线桥,重点为荷花路(K0+200~K2+400),位于道路西侧,管廊全长22000m。综合管廊为单层结构,共1个仓室:电力、电信管仓(标准断面尺寸为2.4*3.1m)。XX新城区黄河路综合管廊土建工程包括:管廊主体标准结构段、管廊与其它道路管廊交叉、电缆井、通风井、投料口等。

三、施工前准备

1、熟悉图纸,认真领悟设计意图和使用功能。

2、做好钢材、钢筋、水泥、砂石等材料的相关试验工作,做到先试后用。

3、施工用水由甲方指定用水点。

4、施工用电由甲方指定接电点。

5、做好材料计划表,并复核上报,根据生产需要安排,明确进场时间。

6、组织施工人员进行好安全教育并按规定办理好施工人员上岗证,入厂证等,组织各种施工机具进场办理相关手续。

7、施工前办理好相关的作业票证才能施工。

四、施工工序及施工方法

(1)管廊土建技术措施

主要工序:测量放线→支护桩施工→基础土方开挖→管桩处理→基础垫层砼浇筑→防水层→底板钢筋制安、模板安装、砼浇筑(预埋件制安)→底板模板拆除→侧墙、顶板钢筋制安、模板安装、砼浇筑(预埋件制安)→拔除支护桩→中砂回填→安装工程施工。

主要施工方法:

1、测量放线:根据业主提供的场区控制点,将全站仪支设在复测合格后的坐标控制点上,定出轴线位置,打好木桩并作好标高记录,并且在距离基础开挖边线3~5米的方向设定坐标控制点,控制点采用木桩,并浇筑混凝土固定保护好,为开挖基坑做好准备。

2、土方开挖:采用机械和人工挖土,控制好基坑标高,采用基底预留±100mm厚用人工清底修平的方法,尽量避免超挖现象。土方开挖到桩基础设计标高后人工进行清槽及基础定位,基槽清理干净后及时通知监理公司和甲方现场代表到现场验槽,验槽合格后,才能进行下道垫层工序施工。

3、管桩处理工程:桩标高按设计标高控制好,如管桩超高或过低时,采用接桩处理控制桩标。

4、钢筋工程:钢筋安装时为保证钢筋保护层厚度,可用砼垫块来保证。

5、模板工程:基础模板采用δ=18㎜厚建筑胶合板与方木支模,侧板底脚外钉压脚板,外加斜撑固定,进场的模板要求长度、尺寸一致,且对角线长度偏差小,厚度偏差小,不翘曲、耐磨性能好,周边封口严密,防水性能好。

6、混凝土工程:为保证混凝土施工质量,采用商品混凝土浇筑,并符合行业标准《混凝土泵送施工技术规程》(JCJ/T10);浇筑时采用泵车泵送混凝土施工。在砼施工中严格按施工规范、规程及泵送砼技术规程进行施工,浇筑基础砼时,尽量不留施工缝,浇筑砼时要专人振捣,振捣时认真按施工规程操作。对浇筑完毕的混凝土,要浇水养护,养护时

间不少于7天。

7、脚手架技术措施

(1)脚手架的重要性

脚手架对于任何项目的建设施工都是十分重要的部分。脚手架施工人员能安全地进入到各个作业面。但是没有正确的搭建的脚手架和没有恰当使用的脚手架会造成各种灾难性事故。现场使用的脚手架都必须由有资质的人员进行设计、搭建和检验。

(2)现场脚手架概况

现场脚手架的使用管廊砼柱、梁及钢结构脚手架,脚手架形式采用敞开式双排脚手架。

(3)安装方法

1)在大横杆与立杆的交点处设置小横杆与大横杆卡牢。立杆下设底座或垫木。

2)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

3)脚手架底层步距不应大于2m。

4)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

5)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。

6)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

7)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4L,且不应大于500mm。

8)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

9)作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm,木脚手板应设置在三根横向水平杆上;脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长

两端均应与支承杆可靠地固定。

10)双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45-60°之间;高度在24m以下的双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。

11)人员上下通道可采用直爬梯。直爬梯的间距一般为300mm,直爬梯外侧设置护圈,护圈立杆与爬梯的距离不宜大于700mm。

12)操作层的最小宽度设为1m,根据实际需要可适当加宽,内外均设置围护栏杆,高度为1.2m,挡脚板高度不应小于1800mm。

13)剪刀撑应上到顶,下到底,逢角必撑,间距一般为15m。

14)根据管廊钢结构各层的标高,设置脚手架的层数,并严格依据规范的要求进行,原则为在层间行走时不碰头。

15)移动式平台的搭设根据实际使用要求,可搭设成井字型、日字型或田字型,高度低于作业点1m左右,上下通道采用直爬梯。也可以调查市场,从市场上采购伸缩式铝合金操作平台,轻巧移动方便

16)在铁路段施工,搭设脚手架要确保铁路的安全距离,搭设的钢管要在安全距离之外,杜绝事故发生。

8、220kv架空线安全施工

安全距离:为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障施工人员安全,必须设置架空电力线路保护区。

在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离

外电线路电压等级/KV小于11~10 35~110 220 330~500

最小安全操作距离/m 4.0 6.0 8.0 10.0 15.0

注意事项:1、在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。

2、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。

3、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应保持安全距离。

五、计划投入的主要施工机械设备及施工力量

计划投入的主要施工机械设备

序号机械或设备称数量序号机械或设备称数量

1 挖掘机

2 8 电锯 3

2 自卸车 6 9 平板式振动器 3

3 翻斗车

4 10 插入式振动器 6

4 电焊机8 11 经纬仪 1

5 钢筋弯曲机 3 12 水准仪

6 钢筋切断机 3 13 全站仪 1

7 钢筋调直机 2 14

计划投入的施工力量高峰期需53人,其中:砼工人6人,钢筋工12人,木工10人,电焊工6人,杂工4人,电工2人,司机:9人,管理人员:4人,。机械及人员根据现场实际情况随时调增,确保该工程按期交工。

六、施工进度横道图

七、施工质量保证措施

1、质量目标

(1)工程质量符合设计要求,符合现行国家、行业和图纸所规定的质量检验评定标准和施工规范。

(2)单位工程合格率为100%,安装工程优良率大于90%,建筑工程优良率60%以上。

(3)争创优质工程。

2 、质量管理机构及职责

为保证工程的施工质量,我们成立以项目经理为质量总保证,以项目专职质检员为中心的项目施工队质量保证体系(如下图)。

主管:任圣巧

班组兼职质检员由各施工班班班长担任。

质量管理机构职责如下:

(1)项目经理职责:

①代表公司履行中标中程合同中的预约承诺,对中标工程的施工质量负责。

②按照国家的法规、施工规范、验收票标准和中标工程合同的有关条款组织施工,切实执行公司质量体系文件的规定要求进行施工全过程的管理,实现质量目标。

③贯彻实施公司质量方针及质量目标,对工程施工过程的工程质量负全面责任,明确工程项目部的质量职能分工。

④负责对施工进度和质量状况及公司质量体系文件在本工程中的执行情况进行监督检查,并及时将情况向公司领导汇报。

⑤主持召开工程项目施工质量工作会议,主动推进各项质量活动的正常开展,发现质量问题及时采取措施,并及时向公司反映。

⑥根据工程进度的情况和工程质量情况,在履行合同期间必须主持一次质量体系运行的内部审核工作,必要时邀请公司质量体系内部审核员参加审核工作,以检阅工程项目部的质量体系运行是否有效,督促各岗位的职责落实到位,确保中标工程的施工质量得到有效控制。

(2)项目技术负责人职责

①对工程的质量管理和工程施工质量负责,监督施工班组履行质量职责,处理工程施工的过程质量管理事项,并及时向项目经理汇报工作。

②负责贯彻和实施工程的质量目标,组织、建立和完善工程项目的质量体系,使其有效运行,委派胜任的人员承担工程项目质监人员和施工班组的质量人员。

③负责工程项目质量体系的运行,确保工程质量在有效控制范围内。

④代表公司处理和协调中标工程在施工过程中有关质量保证及第三方的审核检查工作。

⑤负责对质量管理人员和施工队技术人员的考评工作,搞好施工全过程的质量控制质量管理的各项工作。

(3)项目部专职质检员职责

①负责贯彻执行有关法令和质量管理制度,履行标工程中承诺的质量条款,按照质量检验、评定标准对施工全过程实施监督、检查,指导施工班组的质量员开展自检工作,负责负责工程施工项目的质量计划、质量管理制度和考核办法。

②监督检查各施工班组施工的工程质量、收集审核分部、分项工程的质量评审资料,对单位工程质量等级进行初评。

③负责隐蔽工程的检查确认工作,填写隐蔽工程报告检单,并及时通知监理人员业主、质监部门进行共检确认工作,组织工程质量大检查工作,联系工程质量抽检、联检,并做好检查记录和向主管领导汇报情况。

④负责工程施工过程的检验、试验工作及时办理检验、试验委托,主动跟踪和传递检验、试验的结果,并负责收集检验、试验结果报告资料,以便工程竣工交付之用。

⑤负责检查落实过程检验、试验状态标识工作,正确选用标识的方法,并指导施工班组实施。

⑥负责制订质量管理制度和质量考核办法,加强现场质量检查和考核工作,实施质量奖罚制度。

⑦负责制定工程质量施工创优计划,制定创优措施,组织开展各项创

优工作活动。

⑧组织各施工班组人员参与质量管理小组活动,开展技术攻关,采用先进技术、合理方法和手段解决工程施工中出现的技术难点。

(4)施工班组兼职质检员职责:

①贯彻执行本中标工程的质量控制规定要求,对承包的工程施工过程质量负责工序质量检查落实工作,在施工过程中负责指导班内员工执行施工项目的施工规范、验收标准和本工程的技术文件的规定。

②班组在施工过程中要实行工序交接制度,班组质量员负责组织交接验收并办理交接手续,确保上道工序不合格不能交下道工序施工,有权决定本班各岗位的质量奖惩考核。

③负责做好本班施工过程的各项质量记录,做好各种施工资料的填写,检查验收以及确认工作,编写本班施工项目的质量资料和工程竣工资料的收集、整理工作,并做好分项、分部工程的质量初评工作。

④参与质量的调查分析,负责纠正措施和预防措施的落实,并及时将情况向项目质监员汇报。

⑤参与工程施工的检验和试验工作,协调本班负责施工项目的检、试验计划的落实,并及时做好检、试验状态的标识和标识移植工作。

⑥负责本班施工项目的隐蔽工程的自检工作和填隐蔽工程记录,并报项目质监。

3、施工执行的规范标准

13、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB50032-2003 14、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》 CECS 117:2000 15、《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》 CECS 138:2002 4 、质量控制措施及质量控制点

(1)审查本工程的技术文件,掌握各施工环节的参数如标高、坐标、技术要求、施工规范、验收标准等。

(2)根据设计图纸的要求,编制施工技术方案,确定施工工序,编制材料计划和工程施工计划。

(3)做好材料的验收工作和材料的检验、试验。沙、石、水泥、钢材等必须进行物理试验,并要取得试验报告,以备竣工交付。

(4)混凝土施工前必须进行泵送混凝土的配合比试验并取得试验报告,在施工过程必须按照配合比要求进行材料计量配合,不得随意变更。

(5)在混凝土捣制过程中必须按照规范的要求进行抽样试验,施工人员必须配合抽样人员开展工作,不得有意阻挠,根据本工程混凝土的施工特点,应进行每台班抽样一次。 (6)土方开挖回填,必须按照技术方案的规定进行,严格控制边坡尺寸符合技术方案的要求,防止塌方,确保下道工序施工的安全。

(7)本工程的施工项目的测量工作由测量班负责,在测量前必须认真审阅设计图纸,熟知各工程项目的标高、坐标和走向,在测量过程中必须做好测量记录,并进行复核。 (8)土建工程的钢筋安装必须按照设计图纸的要求和施工规范的要求进行安装,完成后按相关验收规范进行检查验收,并按合同规定进行钢筋的隐蔽验收的检查确认工作。 (9)建筑工程质量控制点见下表

建筑工程质量控制点

序号 质控

环节

控制点名称

级别 控制内容

责任分工 1

工 准 备

阶 段

图纸审查 A

1、 审查平面图的标高、坐标、构筑物的位置。

2、 审查结构图的几何尺寸,结构衔接。

项目土建施工员 2

编制施工 技术方案

A

内容(工程项目施工程序、各工序的质量要求、执行标准、人员机具、物资的配备),文件的编、审批手续齐全 。

项目土建施工员编制,项目技术负责人审批

3 质量检试验

计划编审

B

检试验项目覆盖整个施工过程的各主要施工工

序,没有漏检项目计划,编审手续齐全。

项目土建施工人员

编制,项目技术负

责人审批

4 技术交底 C 交底内容(项目工程概况、施工方案、技术要求、质量标准)

5

工准备阶段材料检验

B 原材料进场合格证审查的确认材料责任人审查

6 B 水泥标号、安定性质量员审查

7 B 混凝土试块强度试验质量员审查、材料责任人审查

8 B 沙、石检验质量员检验

9 B 配合比计量质量员委托、材料责任人审查

10 B 钢筋力学性能检验质量员委托、材料责任人审查

11 测量放线 B 坐标、标高、水准点及测量结果径向平整度偏

差≤10mm

质量员、施工员

12

段基础验槽 A 地基、尺寸与设计图纸相符质量员、施工员

13 钢筋检验 A 规格、数量接头、绑扎方法,保护层间距等质量员、施工员

14 模板检验 B 几何尺寸、缝隙、支撑的稳定性质量员、施工员

15 混凝土工程 B 原材料、配合比、振捣方法,外加剂、养护等质量员、施工员

16 基础验收 B 外观评定,技术资料质量员、施工员、项目技术负责人

17 交工

技术

文件交工技术

资料

A 数据真实、齐全、整洁、符合档要求质量员、施工员

18 竣工验收 A 按图纸内容施工完毕,符合质量标准及目标项目技术负责人组织

说明:A——业主、监理公司、施工单位三方共检

B——监理公司、施工单位双方共检

C——施工单位自检

5、保证按规范施工的措施

(1)根据技术规范要求编写单项工程的技术标准和验收票标准,有针对性地下发到施工单位,作为施工依据。

(2)参照设计图和下发的标准实行自检制度和定期检查制度,把影响质量因素消灭在施工过程中,不符合标坚决返工。

(3)实行质量标准与经济效益挂钩,项目经理部组织质量、技术、财务有关人员对完工部分的数量和质量进行核查、验收评出、优良等级并奖励。

6、原材料质量的控制措施

(1)质量工程一票否决权:赋予质量工程一票否决的权利,充分发挥质量工程师的技术人员对质量的监控作用,进入工地的所有材料,都必须在征得质量工程师同意后才能使用。

(2)进库存检验,对已进货的原材料进库前要查明是否有厂家产品合格证,无合格证的不入库。不合格产品,坚决退货。

(3)进库保管:凡进库的材料要分门别类按日期编号,按要求存放保管,易锈、怕潮、怕晒的材料应置于干燥库房。

7、各分部分项工程质量保证措施

(1)进入现场的材料必须进行验收,对钢筋、钢材等材料,委托检验中心复检。(2)批钢筋进场时,先要检查钢材合格证书,同时分批抽样进行力学性能试验及焊接试验,试验合格后方可下料施工。

(3)钢筋安装时设置水泥砂浆垫块,以保证钢筋保护层厚度。

(4)模板安装时,接缝要拼接严密。模板内侧刷废机油作隔离剂。

(5)浇筑砼落差超过2.5m,时采用串筒导送。

(6)基础垫层施工遇地下水时,央四周开挖排水沟及集水井,配备足够水泵抽水。(7)砼拌制前先进行配合比试验,拌制时要严格控制水灰比,并分批抽样进行强度试验。

(8)砼浇筑用振捣器振捣密实、均匀。

(9)各种规格钢筋要分类堆放,挂牌标识,以免误用。

8 、质量薄弱环节预防措施

(1)座标、标高测量定位后,必须进行复测核定检查,确保定位准确无误。

(2)土方开挖达到设计图纸标定的标高后,必须邀请业主、设计、监理等代表进行现场检查确认土层的土质、标高是否符合要求,并作好确认记录。

(3)构筑工程钢筋的搭接必须达到设计图纸的要求,采用焊接方法搭接的,钢筋焊接

施工前必须进行钢筋焊接强度试验,钢筋焊接用单面焊时,焊缝搭接焊接长度不小于10d ,钢筋焊接采用双面焊时,焊缝搭接长度不小于5d ,焊缝必须满焊。 (4)模板安装完成后必须进行复测核定。

(5)混凝土捣制前必须进行配合比试验,选取合理的水灰比和配合比,混凝土捣制过程中必须按要求进行抽样试验,混凝土量每100m3抽样一组或单台搅拌机每班抽样一组。 (6)程的土方回填严格控制每层的厚度,整实时控制水量,密实度必须达到以符合规范要求。

(7)施工过程中采用插入式振捣器捣实混凝土的移动间距,不大于半径的1.5倍;振捣器距离模板不大于振捣器于半径的1/2;同时尽量避免碰撞钢筋、模板、预埋(件)等。 (8)混凝土浇筑完毕后及时养护,防止曝晒,并增加浇水次数,保持混凝土表面湿润。

9、雨季施工措施

(1)电设备要加防雨罩或搭防雨棚,接好零线和漏电保护开关。 (2)现场临时道路二侧设置简易排水系统,保证排水畅通。 (3)雨天浇砼时适当减少坍落度,大雨时应停工。

八、安全管理

1 、安全管理体系 (1)安全管理机构

建立以项目经理为直接责任人的强有力的项目安全管理体系,开展全员安全教育,以提高全员安全技术素质,以强化安全意识,抓好施工全过程的安全管理工作,从项目经理部到施工班组,层层签订《安全生产责任书》,将各项对策、安全措施横向展开,层层落实,并严格按奖惩制度

理。

项目部HSE 负责人:孟庆雷

公司专职HSE 员:魏长标

公司总经理:秦鼎

公司HSE 主管:任圣巧

(2)安全管理机构职责

①协助领导组织推动安全生产和劳动保护工作,切贯彻执行党和国家的劳动保护政策、法规和制度;

②制定施工现场和安全管理办法和规章制度,并督促实施;

③做好安全宣传教育和管理工作,总结推广先进经验;

④经常深入基层、深入施工现场,随时掌握安全生产情况,调查研究施工现场中不安全因素、提出改进意见和措施;

⑤参加审查施工组织设计(施工方案)和编制安全技术措施,检查贯彻情况;

⑥做好新进场工人、特殊工种工人的安全技术培训工作;

⑦负责工伤事故的统计、分析和报告,参加事故的调查和处理;

⑧组织定期安全检查,制止违章作业,遇有严重险情,有权暂停生产,并报主管领导处理。

2、安全管理组织措施

(1)工程项目经理、班组长必须新自抓好安全工作,把安全生产列入议事日程,布置、检查、总结、评比安全工作。

(2)建立健全以项目经理为首的安全管理体系,明确安全责任人,加强施工安全管理,做好日常检查督促。

(3)严格执行施工方案,合理安排施工程序,搞好现场文明施工,为施工安全创造良

好条件。

(4)工程开工前,必须进行特种作业人员培训,做到持证上岗。

(5)专职安全员负责现场安全监督检查,行使安全否决权,制止违章作业。

(6)每天早上开工前必须安全讲话技术交底、记录好每人签字。

3、安全技术措施

(1)作业前,要办理好火、电作业票,在铁路段施工时,要办理好铁路封锁票证等相关作业票证,方可施工。

(2)现场的危险场所要设置安全标志或警示牌。

(3)人工挖土,两人操作间距应大于2.5m。机械挖土时,在机械挖土机工作范围内,不许进行其他工作。

(4)在有电线通过的地方安装钢筋时,必须特别小心谨慎,勿使钢筋碰着电线。

(5)吊车起吊时禁止止在吊架下方站人。

(6)振动器操作人员必须穿绝缘靴鞋和手套,振动器电源线必须套胶管,以免发生危险。如振动器发生故障应即切断电源修理。

(7)夜间施工应装设足够的照明,基坑和潮湿地点施工,应使用低压安全照明灯。

(8)浇捣单独的柱砼时,作业人员应站在脚手架的脚步手板上,不得站在模板或支撑上。

(9)向柱模内或基坑内浇灌砼时,应先通知下方作业人员离开。

(10)垂直运输机械应验合格让,挂牌方能投入使用。

(11)现场设置专职安全员,安全员必须进工地戴好袖章,责检查火源、电源安全、发现问题,及时解决,按规定处理。

(12)定期对起重运输机械及机电设备进行检查,专检专用。

(13)严禁电焊把线、地线、电源线混扭一起。乙炔、氧气瓶严禁暴晒,要按规定距离放置。

(14)在焊接等有害职工身体健康的环境中作业,必须穿戴好防护用品,以保障职工健康。

(15)施工人员进入施工现场应按规定穿戴好劳动保护用品,高空作业要系扣好安全带。

(16)机械设备安全防护装置要齐全,灵活可靠,并有操作安全规程标牌;工作应持证上岗,定机定人定岗;垂直运输机械应验收合格,挂牌方能投入使用。

(17)电气开关柜(箱)应完整带锁,应装设漏电开关。

(18)施工现场要健全严格的防火制度,设置明显的防火标牌,配备足够的消防器材,机具材料不许占用消防道路。施工完毕后,安全员要检查现场是否存在火种,并落实关闭电源、焊机、氧气瓶、乙炔瓶盖好罩等。

(19)用电设备要有良好的接地装置,安装漏电保护开关,用电设备必须符合“一机一闸一漏电保护”。

(20)砼强度等级要达到施工规范要求才能拆模。

(21)基坑边缘1m内禁止堆放重物,行驶重车。

(22)脚手架安全技术措施

1)脚手架搭设人员必须戴安全帽、系安全带(采用双钩五点式,移动时不能脱钩)、穿防滑鞋。

2)所有脚手架在使用前必须要有绿色标牌。

3)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。在脚手架上严禁悬挂起重设备。 4)当有六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

5)在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向扫地杆和连接件。

6)不得在脚手架基础及其近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。

7)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

8)工地临时用电线路的架设及脚手架接地、霹雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行。

9)搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员如内。 10)脚手架拆除时,指挥要统一,上下动作协调一致,传递钢管和连接件时,要用绳索运送,防止高空物体坠落伤人,禁止上下交叉作业。

11)为了防止物体打击,做到工完料尽场地清。

12)脚手架上下通道处设置警示牌。

13)如果脚手架一步杆低于2m时(易碰到人员的部位)应设置警戒。

14)在铁路段施工,搭设脚手架要确保铁路的安全距离,搭设的钢管要在安全距离之外,杜绝事故发生。

九、文明施工措施

1.文明施工、轻拿轻放;对施工现场产生振动噪音大的施工机械如电锯、切割机等搭设隔音棚,外部石棉瓦全封闭,减少噪音;对振捣砼产生的噪音,操作手限制振捣器在砼体外振动。

2.水泥堆放整齐,进行遮盖封闭。

3. 对现场管理人员和操作人员进行消防培训、增强消防意识;对木工棚和操作盘上配备环保型灭火器,消防设施齐全;消防通道畅通,不得占用。

4. 施工垃圾做到随时清理,并运到现场现有的垃圾场堆放;施工人员不得在现场随地大小便。

5..其他相关措施有:

a、施工期间要分阶段搞好现场平面管理,保证道路畅通,建筑材料、构件、半成品要分期分批进场,合理堆放,尽量少占场地。

b、施工用水管、开关,水泵要设专人管理,保证施工及时清除场地积水。

c、施工场地,建筑物上悬挂有关保护环境的标语、标牌制作要清晰,悬挂要牢固,有损坏时要及时补充完善。

d、遵守国家有关环境保护法律规定,采取管、包、封、盖、排等有效措施,控制施工现场各种粉尘、废水、固体废物及噪声、振动对环境的污染和危害。

e、工作着装统一,更不得在场内扰乱工作铁序。

6、材料堆放规范,有各种标式。

7、拉泥时,车辆必须清洗才出马路,设专人扫路。

十、项目施工中发生突发事件的应急预案

(一)、成立项目施工HSE安全应急管理组织机构

总指挥:由项目经理担任。

副指挥:由项目副经理担任

组员:由安全主任、技术负责、施工长、质安组长、施工班组长等组成

(二)、机构人员职责分工

总指挥:负责向上级主管部门和业主汇报

副指挥:负责现场突发事件的处理组织,并指挥现场人员的撤离及清点。负责车辆的调度和交通等,合理指挥,回收把事故损失降低最小。

各成员负责以下工作:

1、负责向公司安环部和业主安环部汇报,同时负责出事人员的现场急救。

2、负责物资和消防器材的调配

3、负责现场的保护和保卫工作

4、负责受伤人员的救护。

(三)应急预案的处理要求

1、由全体参战人员组成报警组,负责本岗位的防火安全工作,发生火情立即报警,同时向项目部报告,报警电话:119。

2、根据现场施工区域平面图,制定安全书疏散路线。

3、如果装置区域或施工现场发生火灾,能立即扑灭的立即组织扑灭,如果火势较大或无法扑灭,由发生火灾辖区域的生产负责人立即报告组织人员撤离,现场施工调度及安全员协助疏散,撤到安全地带。

4、其他区域可根据实际情况,由生产负责人与项目部联系做出决定,停工或撤离。

5、高处作业人员事先应选择好撤离安全通道,一旦发生火灾能迅速撤离到安全地带,一时不能撤离的,应选择安全避难场所等待救援。

6、遇有毒气体泄漏时,应辨别风向,及时向上风口撤离,并采取临时防毒措施。

7、如有人员发生中毒等以外,由项目人员组织车辆进行抢救工作,并将受伤害人员就近送医院救治。

8、撤离到安全地点后由各单位进行人员清点,并将清点结果上报项目部。

9、非抢救人员不得参与抢救工作,确保自身安全。

10、如遇起火,通知电力部门停电。

3.职责分工

总指挥:负责向公司总部和业主汇报;

副指挥:负责向公司安环部和业主安环部报告,负责组织人员撤离及清点;

成员:负责向公司安全处和业主安全部门报告消防器材的调配;负责车辆调度和交通疏导;

4.应急措施

当紧急事件发生时,按以下原则采取应急措施;

(1) 避免死亡;

(2) 保护人员不受伤害;

(3) 避免或降低环境污染;

(4) 保护装置、设备、设施;

(5) 降低其它财产损失。

5.应急反应

(1) 当紧急事件发生时,立即停止一切作业,首先对小规模火灾灭火或封堵有毒有害气体泄漏点,同时向应急指挥部报告。当灾害进一步扩大时报警;

(2) 设置警戒区,保护现场,对受伤人员进行紧急救护,避免二次伤害。并立即组织人员撤离;

(3) 得到报警信号后,施工人员立即停止工作,就近关闭电源、火源,沿即定应急撤离路线(有毒有害气体泄漏时应用湿润的毛巾或文物捂住口鼻呼吸),撤离至安全地带。6.事故处理

应坚持“四不放过”原则,进行调查、处理和上报。

- 19 -

综合管线施工方案-综合管廊专项施工方案模版(精华)

综合管廊专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XX公司XX项目部 20XX年XX月XX日

目录 一、编制依据 (3) 二、编制原则 (3) 三、工程概况 (4) 四、施工计划 (5) 4.1施工机械及人员配置 (5) 4.2施工工期计划安排 (6) 五、施工程序与工艺流程 (6) 六、施工方法 (7) 6.1施工前准备 (7) 6.2测量放样 (7) 6.3基坑开挖 (7) 6.4垫层及底板防水施工 (8) 6.5综合管廊钢筋砼浇筑 (9) 6.6墙身及顶板防水处理 (16) 6.7沟槽回填 (18) 七、质量控制及检验 (18) 7.1. 质量保证 (18) 7.2 管理措施 (20) 7.3质量要求 (20) 7.4验收标准 (20) 八、安全环保 (21) 8.1安全要求及措施 (21) 8.2环保措施 (23)

综合管廊施工方案 一、编制依据 1、合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程施工二标段招标文件; 2、合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程施工二标段设计图纸; 3、《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 5、《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 6、《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 二、编制原则 1.在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 3.强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 4.实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 5.遵守招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招

明挖法综合管廊施工方案

明挖法综合管廊施工方案 1施工方案 1.1施工顺序 测量放线T土石方开挖T垫层施工T底板防水T底板施工T侧墙、顶板施工f防雷接地工程f防水工程f管廊内装饰工程f 土石方回填 1.2施工测量 1.2.1控制点复测 平面控制网测设 接收到设计单位移交的平面控制网点及成果后,进行施工控制网复测和加密的准备工作。平面控制网的复测及施工控制网的布设联合进行。 平面控制网布设原则: (1)平面控制遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则。 (2)平面控制网的坐标系统与工程设计所采用的坐标系统相一致。根据现场实际情况布设控制点,前视后视距离保证一致。 (3)施工控制网根据工程规模及建筑物施工放样的要求确定。 (4)在通视条件良好、安全、易保护的地方选点。 (5)对控制点进行保护,并用红油漆作好标记。 1.2.2水准导线测量 高程控制网的布设原则 (1)为保证主路线及其他建筑物施工的竖向精度要求,在施工区域内建立高程控制网,以此作为保证施工竖向精度的首要条件,水准控制点与平面控制点点位一致。 (2)依据现场设计单位给定的水准点布设施工高程控制网。 (3)根据设计单位给定的水准点,在现场适当部位引测加密水准点,形成一条附合水准路线。在整个施工区域建立高程控制网,作为道路及建筑物高程控制的依据。测设一条附合水准路线,联测场区高程竖向控制点。 1.3施工降排水

根据实际情况,基坑首先考虑挖集水坑降水,在基底两侧采用人工开挖排水沟,排水沟尺寸为30cm K 30cm,排水沟采用3cm厚砂浆抹面,距离坡顶线1 米处挖截水沟,截水沟尺寸为50x 50cm截水沟采用3cm厚砂浆抹面,若局部地下水丰富,可米取井点降水,米取的相关措施、产生的工程量由现场签证确认。排水沟布置示意图如下: 根据现场实际情况,若地下水位高于沟槽基础底面可采用管井降水,双排线状 布置,在距离基坑边缘约2.0m处布置井点吸水管位置,井点布置间距为20m,井深 10m,现场管井布置数量根据降水的效果增加或减少,降水深度距沟槽底面1m。管井采用岩心钻机成孔,井径50cm,滤水管内径大于35cm,井管内径大于水泵外径5cm,每口深井内配置1台深井泵。根据现场实际情况确定工程量。 在基础结构施工完成以后,经监理工程师批准后进行停抽封井。为了保证封堵安全,在拆封前先用砂砾回填,上部0.5m填粘土夯实。 管井降水示意图

综合管廊模板施工方案

目录 一、工程概况.............................. 二、编制依据.............................. 三、施工准备.............................. 3.1 、技术准备. .............................................. 3.2、劳动力准备. ............................................. 3.3 、机械设备准备. .......................................... 3.4 、材料准备. .............................................. 四、主要施工方法............................. 4.1 、模板选择. .............................................. 4.2 、模板设计. .............................................. 4.3 、模板施工要点. .......................................... 4.4 、模板支撑体系的计算...................... 4.5 、模板安装的技术要求...................... 4.6 、模板拆除的技术要求...................... 4.7 、质量要求. .............................................. 五、避免工程质量通病........................... 5.1 、梁模板............................ 5.2 、柱模板............................ 5.3 、模板接缝不严质量通病的防治措施。................ 六、主要安全技术措施................. 错误! 未指定书签 6.1 、模板安全管理措施....................... 6.2 、混凝土浇注安全管理措施.....................

综合管廊工程专项施工方案

目录 1编制依据 (5) 1.1编制依据 (5) 1.2编制说明 (5) 2工程概况 (6) 2.1工程简介 (6) 2.3工程地质与水文情况 (6) 2.3.1气象 (6) 2.3.2水文 (6) 2.3.3地形地貌及地质情况 (6) 2.4主要工程数量 (7) 3 施工组织总体部署及规划 (7) 3.1工期、质量、安全及环保文明施工目标 (7) 3.1.1工期目标 (7) 3.1.2质量目标 (7) 3.1.3安全目标 (7) 3.1.4环保、文明施工目标 (8) 3.2组织机构 (8) 3.2.1组织结构图 (8) 3.3 施工组织部署和协调管理 (9) 3.3.1施工组织部署 (9) 3.3.2 施工协调组织管理 (9) 4施工前期规划和临时设施的建设 (11) 4.1施工准备 (11) 4.2施工便道 (11) 4.2.1新建施工通道布置依据与原则 (11) 4.2.2施工便道 (11)

4.3施工供水、供电及通信系统布置 (12) 4.3.1施工供水 (12) 4.3.2施工供电 (12) 4.3.3施工通信 (12) 4.4施工进出口洗车设施 (12) 4.5临时建筑 (12) 4.6打围 (12) 4.7施工沿线构筑物保护 (12) 4.8交通组织 (12) 4.9弃土场规划 (12) 5施工进度计划及资源配置计划 (12) 5.1施工进度计划 (12) 5.2资源配置计划 (12) 6施工方案 (13) 6.1施工顺序 (13) 6.2施工测量 (13) 6.2.1控制点复测 (13) 6.2.2水准导线测量 (13) 6.3施工降排水 (13) 6.4沟槽开挖 (14) 6.4.1开挖准备工作 (15) 6.4.2土石方开挖 (15) 6.4.3基坑监测 (17) 6.5钢筋工程 (19) 6.6模板工程 (21) 6.7混凝土工程 (24) 6.8墙身及顶板防水处理 (26) 6.9沟槽回填 (26) 6.10、管廊内各类管路敷设 (27)

地下综合管廊工程模板支架施工方案

目录 1、编制依据、原则、范围 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3编制范围 (1) 2、工程概况 (1) 2.1项目简介 (1) 2.2设计概况 (1) 2.3项目建设相关单位 (2) 3、模板支架设计方案 (2) 3.1设计说明 (2) 3.2顶板支架体系设计 (2) 3.3顶板模板体系设计 (2) 3.4侧墙、隔墙模板体系设计 (3) 5、支架施工 (3) 5.1 支架材料要求 (3) 5.2支架搭设 (3) 5.3剪刀撑设置 (4) 5.4支架搭设要求 (4) 5.5支架安全注意事项 (4) 5.6支架拆除 (5) 4、模板施工 (5) 4.1模板施工流程 (5)

4.2模板安装要求 (5) 4.3模板安装及拆除 (6) 4.3.1模板加工 (6) 4.3.2 模板存放 (6) 4.3.3模板拆除 (6) 4.4模板验收 (6) 4.4.1模板安装允许偏差 (6) 4.4.2预埋件、预留洞允许偏差 (7) 6、安全应急预案 (7) 6.1 安全预防措施 (7) 6.2 应急处理措施 (8) 6.3高处作业防护 (8) 6.4临时用电管理 (8) 6.5应急救援工具 (9) 7、文明施工措施 (10) 8、其他 (10)

宜昌市将军路(江城大道~江南二路)市政工程及地下综合管廊工 程模板支架施工方案 1、编制依据、原则、范围 1.1编制依据 宜昌市将军路(江城大道~江南二路)市政工程及地下综合管廊工程施工有关图纸及文字说明; 《建筑施工扣件式钢管支架安全技术规范》(JGJ130-2011); 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 1.2编制原则 (1)认真贯彻执行国家方针、政策、标准和设计文件,严格执行基本建设程序,实现项目的全部功能。 (2)全面履行协议,确保实现业主所要求的工期、质量、安全、环保目标。 (3)以总体施工部署、施工进度安排、主要施工项目及关键工序的施工方案和各项保证措施为本施工组织设计的重点内容。 1.3编制范围 本方案编制范围包括宜昌市将军路(江城大道~江南二路)地下综合管廊工程主体结构模板支架施工。 2、工程概况 2.1项目简介 宜昌市将军路(江城大道~江南二路)综合管廊工程总长约1842m,共分为三舱。 2.2设计概况 宜昌市将军路(江城大道~江南二路)地下综合管廊采用三舱形式,分

综合管廊施工组织设计

六、施工组织设计

目录第一章施工技术方案 第一节工程概述 一、工程概况 二、编制说明 三、工程施工目标 第二节施工部署 一、施工构想 二、施工准备 三、施工过程布置 第三节管廊工程施工方案 一、管廊土建工程 二、管廊电气安装工程施工方案 三、管廊消防工程施工方案 四、通风工程 第四节排水工程施工方案 一、施工顺序 二、施工方法 第五节道路工程施工方案 一、路基工程 二、路面工程 三、交通工程 第二章质量承诺及保证措施 第一节质量目标及承诺 一、质量目标 二、质量承诺 第二节质量管理体系 一、建立质量管理体系 二、项目质量管理人员职责

第三节质量保证体系 一、建立质量保证体系 二、质量保证体系运行 第四节建立质量控制体系 一、质量控制体系 二、质量控制体系的运行 三、施工过程质量控制措施 第五节保证措施 一、施工组织设计审批制度 二、技术复核、隐蔽工程验收制度 三、技术、质量交底制度 四、二级验收及部分分项质量评定制度 五、实行工程质量奖罚制度 六、竣工图的编制、审核、移交制度 七、工程技术资料管理制度 八、回访保修制度 第三章施工主要工序 第一节管廊工程施工工序 一、管廊土建工程施工工序 二、电气安装工程施工工序 三、消防工程施工工序 四、通风工程施工工序 第二节排水工程施工工序 一、排水工程施工工序 二、检查井施工工序 三、闭水试验施工工序 第三节道路工程施工工序 一、路基挖方施工工序 二、抛石挤淤毛石换填施工工序

三、路基毛石换填施工工序 四、钢筋混凝土盖板涵施工工序 五、土夹石填筑施工工序 六、防渗土工布施工工序 七、级配碎石基层施工工序 八、水泥稳定碎石施工工序 九、沥青混凝土面层施工工序 十、人行道施工工序 十一、安砌侧石施工工序 十二、现浇混凝土路缘石施工工序 十三、交通工程施工工序 第四章安全文明施工保证措施 第一节安全生产保证措施 一、安全生产目标 二、安全生产承诺 第二节安全生产保证体系 第三节制度保证措施 一、安全教育制度 二、技术交底制度 三、建立施工现场安全检查制度 第四节分项施工的安全要求 一、现场用电安全措施措施 二、现场施工机械的安全技术措施 三、土方工程安全技术措施 四、混凝土浇捣工程的安全技术 第五节治安保卫措施 第六节防火防爆措施 一、防火防护设施 二、保证措施

综合管廊模板施工方案 。

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (2) 3.1、技术准备 (2) 3.2、劳动力准备 (2) 3.3、机械设备准备 (3) 3.4、材料准备 (3) 四、主要施工方法 (3) 4.1、模板选择 (3) 4.2、模板设计 (4) 4.3、模板施工要点 (4) 4.4、模板支撑体系的计算 (5) 4.5、模板安装的技术要求 (6) 4.6、模板拆除的技术要求 (6) 4.7、质量要求 (6) 五、避免工程质量通病 (9) 5.1、梁模板 (9) 5.2、柱模板 (9) 5.3、模板接缝不严质量通病的防治措施。 (9) 六、主要安全技术措施 (10) 6.1、模板安全管理措施 (10) 6.2、混凝土浇注安全管理措施 (10) 6.3、安全技术交底 (10) 6.4、模板施工的安全措施 (10) 七、模板的使用与维护 (11) 7.1、模板的使用 (11) 7.2、模板的维护 (11) 7.3、模板成型保护 (11)

地下管廊模板工程专项施工方案 一、工程概况 ********************综合管廊为矩形单舱综合管廊,净空尺寸为B×H=2.9m×3.0m。顶板覆土厚度约为2.5m~3.3m时,管廊侧墙、底板、顶板厚度均为300mm。顶板覆土厚度约为3.3m~7.0m时,管廊侧墙、底板、顶板厚度均为450mm。 本工程综合管廊标准断面尺寸详见图1.1-3和1.1-4所示。 图1.1-3 综合管廊标准断面示意图(一) 图1.1-4 综合管廊标准断面示意图(二) 二、编制依据 (1)本工程施工图; (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015);

综合管廊施工组织设计

乌鲁木齐市城北主干道(中亚大道-河滩路) 综合管廊二标段工程 专 项 施 工 方 案

2017年4月20日 目录 一、编制依据------------------------------------------ 1 二、工程概况------------------------------------------ 2 三、过安宁渠路口平面图-------------------------------- 3 四、重点、难点施工技术控制---------------------------- 4 五、工程进度计划-------------------------------------- 18 六、人员、材料、机械安排------------------------------ 21 七、质量保证措施-------------------------------------- 23 八、安全文明施工保证措施------------------------------ 25 九、雨季施工保证措施---------------------------------- 30 十、环保措施------------------------------------------ 31 十一、应急预案---------------------------------------- 33

乌市城北主干道(中亚大道-河滩路)综合管廊 二标段工程 一、编制依据 1、根据上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司提供的《乌鲁木齐市城北主干道(中亚大道-河滩路)综合管廊工程二标段(安宁渠路口路-百圆路)(K1+380-K3+480)施工图设计》编制。 2、根据施工现场场地实际情况进行编制。 3、相关技术规范 《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

综合管廊施工方案版

标项目I西安市地下综合管廊建设PPP 段户县西苑北段项目施工组织设计书 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司青堡路A2合同段项目经理部 七月一七年0二 目录 第一章施工组织综合说明 一、编制说明 工程概况二、 工程目标三、 项目管理策划四、 第二章专项施工方案 一、主要材料用量及要求 二、总体施工工艺 三、各施工工序专项施工方案 1、施工前准备 平整场地、2测量放样3、 综合管廊钢筋砼浇筑、4 变形缝及施工缝的处理5、总体质量要求6、 进度计划表7、人员、材料、机械计划表8 、 临时设施布置及施工用水、用电情况9、第三章保证措施 质量保证措施一、 安全保证措施二、 工期的保证体系及保证措施三、文明施工保证措施四、

检测监控措施五、 雨季施工保证措施六、 环保保证措施七、应急预案八、第四章工程交验后的服务措施 一、工程交付 二、服务及保修 word 编辑版. 第一章施工组织综合说明 一编制说明 户县西苑路北段路综合管廊工程施工图》编制。。.1《11.2相关技术规范《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2012) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) )(CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》工程概况二 户县西苑路北段综合管廊平面位置布置在道路中央分隔带下,综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,混凝土为C40防水混凝土,抗渗等级P8。 综合管廊平面线形基本上与所在道路平面线形一致。对于圆曲线半径,满足收纳管线的最小转弯半径及要求,并尽量与道路圆曲线半径一致。合理布置通风口、投料口、人员进出口、管线引入引出口等节点,在满足使用和安全的前提下,尽

综合管廊专项施工方案

济南中央商务区(一期)市政工程三标 综合管廊专项施工方案 工程名称:济南市中央商务区市政道路及地下综合管 廊等基础设施建设项目(一期) 编写单位:济南市中央商务区(一期)市政项目三标 项目经理部 二〇一六年七月

目录 变形缝处理 (18) 附属构筑物施工 (20) 接地体(线)的连接 (22)

综合管廊施工方案 一、编制依据 1、济南市中央商务区及市政道路及地下综合管廊等基础设施建设项目(一期)三标段招标文件; 2、济南市中央商务区及市政道路及地下综合管廊等基础设施建设项目(一期)三标段设计图纸; 3、《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 5、《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 6、《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 11、《城镇综合管廊工程施工及验收规范》(J12139-2012) 二、编制原则 1.在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 5.遵守招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招标文件要求。 三、工程概况 天辰路综合管廊起点茂岭二号路,终点茂岭三号路,长度约514m。天辰路与茂岭三号路交叉口放在天辰路中,交叉口北侧计算至第一道变形缝,南侧按照天辰路道路红线宽度外扩10m。天辰路与茂岭二号路交叉口放在天辰路中,按照天辰路道路红线宽度每边外扩10m。设计为三舱室(热力舱、综合舱、备用舱),断面为×,布置在机动车道下方。 综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,结构混凝土等级为C35抗渗防水混凝土,抗渗等级为P8。

市政道路综合管廊施工方案

创新转化园道路项目 (原科技成果转化区道路项目)- 兴隆122号路综合管廊 施工方案 编制人: 复核人: 审核人: 中国建筑一局(集团)有限公司 福州路西段等九个项目指挥部 二O一六年二月

目录 1编制依据 (4) 1.1编制依据 (4) 1.2编制说明 (5) 2工程概况 (5) 2.1工程简介 (5) 2.2工程地质与水文情况 (5) 2.2.1气象 (5) 2.2.2水文 (6) 2.2.3地形地貌及地质情况 (7) 地层结构 (7) 2.3主要材料 (9) 2.3.1混凝土 (9) 2.3.2普通钢材 (9) 3 施工组织总体部署及规划 (10) 3.1工期、质量、安全及环保文明施工目标 (10) 3.1.1工期目标 (10) 3.1.2质量目标 (10) 3.1.3安全目标 (10) 3.1.4环保、文明施工目标 (11) 3.2组织机构 (11) 3.3施工组织部署和协调管理 (11) 3.3.1施工组织部署 (11) 3.3.2 施工协调组织管理 (12) 4施工前期规划和临时设施的建设 (15) 4.1施工准备 (15) 4.2施工便道 (15) 4.2.1新建施工通道布置依据与原则 (15) 4.2.2施工便道 (16) 4.3供电、供水及通信系统布置 (16) 4.3.1施工供水 (16) 4.3.2施工供电 (16) 4.4施工通信 (16) 4.5施工进出口洗车设施 (16) 4.6临时建筑 (16) 4.7打围 (17) 4.8交通组织 (17) 4.9弃土场规划 (17) 5施工进度计划及资源配置计划 (17) 5.1施工进度计划 (17) 5.2资源配置计划 (17) 6施工方案 (17)

综合管廊专项施工方案

合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程 施工二标段 综合管廊专项施工方案 工程名称:合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程 施工二标段 编写单位:安徽路桥合肥市上海路(裕溪路-锦绣大 道)工程施工二标段项目经理部 二〇一六年一月

西安市地下综合管廊建设PPP项目I标段户县西苑北段项目 施 工 组 织 设 计 书 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司 青堡路A2合同段项目经理部 二0一七年七月

目录 第一章施工组织综合说明 一、编制说明 二、工程概况 三、工程目标 四、项目管理策划 第二章专项施工方案 一、主要材料用量及要求 二、总体施工工艺 三、各施工工序专项施工方案 1、施工前准备 2、平整场地 3、测量放样 4、综合管廊钢筋砼浇筑 5、变形缝及施工缝的处理 6、总体质量要求 7、进度计划表 8、人员、材料、机械计划表 9、临时设施布置及施工用水、用电情况第三章保证措施 一、质量保证措施 二、安全保证措施 三、工期的保证体系及保证措施 四、文明施工保证措施 五、检测监控措施 六、雨季施工保证措施 七、环保保证措施 八、应急预案 第四章工程交验后的服务措施 一、工程交付 二、服务及保修

第一章施工组织综合说明 一编制说明 1.1《户县西苑路北段路综合管廊工程施工图》编制。。 1.2相关技术规范 《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2012) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 二工程概况 户县西苑路北段综合管廊平面位置布置在道路中央分隔带下,综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,混凝土为C40防水混凝土,抗渗等级P8。 综合管廊平面线形基本上与所在道路平面线形一致。对于圆曲线半径,满足收纳管线的最小转弯半径及要求,并尽量与道路圆曲线半径一致。合理布置通风口、投料口、人员进出口、管线引入引出口等节点,在满足使用和安全的前提下,尽量将节点布置在绿化带上,与周围景观绿化融合在一起,以起到美化作用。 三工程目标 3.1、工期目标 计划开工日期:2017年0月0日,计划完工日期:年月日,实用工期日历天。 3.2、质量目标 实现优良工程,确保一次合格率达100%,优良率达95%以上。 3.3、安全生产目标 杜绝人身伤亡事故和重大交通、机械事故发生,施工负伤率低于行业标准。

综合管廊模板施工方案 。

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 3.1、技术准备 (3) 3.2、劳动力准备 (3) 3.3、机械设备准备 (4) 3.4、材料准备 (4) 四、主要施工方法 (4) 4.1、模板选择 (4) 4.2、模板设计 (5) 4.3、模板施工要点 (6) 4.4、模板支撑体系的计算 (6) 4.5、模板安装的技术要求 (8) 4.6、模板拆除的技术要求 (8) 4.7、质量要求 (9) 五、避免工程质量通病 (12) 5.1、梁模板 (12) 5.2、柱模板 (12) 5.3、模板接缝不严质量通病的防治措施。 (12) 六、主要安全技术措施 (12) 6.1、模板安全管理措施 (12) 6.2、混凝土浇注安全管理措施 (13)

6.3、安全技术交底 (13) 6.4、模板施工的安全措施 (13) 七、模板的使用与维护 (14) 7.1、模板的使用 (14) 7.2、模板的维护 (14) 7.3、模板成型保护 (15)

 图1.1-3 综合管廊标准断面示意图(一) 图1.1-4 综合管廊标准断面示意图(二)

二、编制依据 (1)本工程施工图; (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); (3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (4)《建筑施工手册》(第五版,中国建筑出版社); (5)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); (6)《建筑施工碗口式脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); (7)《工程测量规范》GB50026-2007; (8)《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015; (9)《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; (10)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (11)《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013)。 三、施工准备 3.1、技术准备 组织项目部各部门人员熟悉图纸、相关施工图集和施工规范,将图纸中存在的问题先在项目进行内审,然后以书面形式报至监理审核,再参加由业主组织项目监理、施工单位、设计院的图纸交底会,请求解决。同时在熟悉图纸的基础上,根据结构特点确定模板选型、配模原则以及施工顺序等。绘制木模板配模图,交至操作工人进行加工。木工工长应根据施工图纸、施工规范及施工方案针对基础板、墙、柱、梁、板、楼梯等不同部位进行有针对性的技术交底,技术交底重点突出施工工艺及操作方法,尽量采用数字及图形说明问题。 3.2、劳动力准备 序号工种人数主要工作 1 木工30 墙、柱、板模板、梁侧模、梁底模制作

综合管廊模板施工方案

空港新城启动区综合管廊及道路 一体化工程 桥和路西延段道路工程(海云路~福园二路) 综合管廊模板 架体施工方案 深圳空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程 项目经理部 2018 年 8 月

1、编制说明 为了满足深圳空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程桥和路西延段综合管廊施工的需要,根据综合管廊的结构形式和现浇墙、板厚度,以及净空高度,为了保证管廊主体施工木模板及架体支设的质量要求及稳定性,编制此项方案。 2、模板、支架设置 2.1 材料选用 1)模板承重支架采用Ф48×3mm钢管脚手架体系; 2)侧墙、上倒角、板模板采用 15 ㎜厚胶合木模板; 3)板次楞采用 100mm×50mm 木方,主楞(支撑托梁)采用100mm×100mm 木方;侧墙次楞采用Φ48×3mm 的钢管、主楞采用 2 根双拼Φ48×3mm 的钢管; 4)下部倒角采用 700*300 钢制加腋倒角模; 5)采用 15mm 厚胶合面板,板底采用钢管支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3 钢管; 6)墙体配套φ14穿墙螺栓使用,加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓用"3"型卡子固定在双钢管上。斜撑采用钢管+U 型托。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。 2.2 支架设置 1)立杆和水平杆采用φ48×3的轮扣钢管脚手架,立杆间距为900mm×900mm,水平步距为1200mm,立杆顶部采用顶托支撑,上部托梁采用100mm×100mm 木方,上铺50×100木方间距为@200mm。做扫地杆用得水平杆离地高不得超过200mm。 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过 0.5m; 2)剪刀撑: 中间在纵横向应每隔10M左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑,宽度宜为4~6米,并在剪刀撑部位的顶部,扫地杆处设置水平剪刀撑.剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45度~60度。 3、模板安装方案 3.1底板模板施工 底板模板关键在于两侧斜角梗肋模板。在两侧斜角梗肋部位专门制作异型钢模,模板支撑体系采用φ48×3mm 钢管、φ14mm 拉杆和蝶形扣件,支撑体系用钢管横纵拉

综合管廊模板工程施工方案

综合管廊模板工程施工方案 模板工程是保证砼施工质量,加快工程施工进度的关键环节之一,因此,结合工程特点、规模,选择适宜的模板及支撑体系,是模板工程施工必须考虑的主要因素。模板及其支撑体系必须具有一定的强度、刚度和稳定性,能可靠承受新浇筑砼的自重,侧压力及施工过程中所产生的荷载。 1、模板选择 顶模采用15mm厚多层胶合板进行拼装,拼装时注意木模与木模的补缝。管廊内模板支架采用钢管搭设满堂支架,顶板板面铺完后,对细部的节点进行修补处理,要保证平整、严密、牢固,特别是接头部位板周边。在接缝处必须附加一根5×10cm木方。 管廊壁模采用15mm厚多层胶合板,地面以下壁模均使用一次性止水拉杆,布置间距为50cm,呈梅花型布置,拉杆长度为d+20cm的Ф14圆钢(d=墙壁厚度)。当砼强度达到规范要求强度后方可拆除模板及支撑。 模板加固细部示意图如下:

2、脚手架采用满堂脚手架,沿着每趟管廊搭设。用Ф48× 3.5㎜钢管作支架搭设。 2.1、立杆:顶板下立杆横向间距为600㎜,纵向间距900mm,为了钢管脚部不损坏底板在立杆脚部加设10cm×10cm木垫板。 2.2、大横杆 大横杆布置在立杆内侧,与立杆交接处用直角扣件扣紧,不得遗漏。 大横杆采用一字扣件对接,接头与相邻立杆距离≤ 500mm。相邻大横杆的接头必须相互错开且不小于500mm,不得出现在同步同跨内,接头与相邻立杆距离≤500mm且与相

近立杆的距离不大于立杆纵距的1/3。同一排大横杆水平偏差≤该片脚手架总长度1/250且≤50mm。 2.3、小横杆 小横杆贴近立杆布置,搭于大横杆上并用直角扣件扣紧,其端头伸出扣件盖板边沿应大于100mm,该杆轴线偏离主节点距离不大于150mm。为了使立杆在受荷时偏心减小,小横杆上下步应交叉设置于立杆的不同侧面,在任何情况下不得拆除靠近主节点位置处的小横杆。横杆步距1500㎜,所有立杆纵横向均加设距地面200㎜高的扫地杆。 2.4、支撑体系立杆布置应保证垂直同轴,以防因局部应力过大而破坏结构。 2.5模板安装前,校核轴线,标出标高、中心线和模板安装内边线平行。搭设模板支撑架时应按设计规定起拱。 2.6、模板安装完毕后,全面检查其强度、刚度和稳定性,全面复核其中心线、标高断面尺寸、平整度和预埋等项目,验收合格后方可绑扎钢筋。 2.7、管廊墙体模板加固采用止水拉杆加固。 2.8、主木楞间距60cm,尺寸5cm×10cm,置于U型金属顶托之上。

管廊工程施工设计方案范本

目录 1.编制依据 (4) 1.1合同 (4) 1.2施工图纸 (4) 1.3主要规、规程 (4) 1.4主要标准 (7) 1.5主要图集 (8) 1.6主要法规 (9) 2.工程概况 (10) 2.1总体简介 (10) 2.2建筑设计概况 (11) 2.3结构设计概况 (12) 2.4附属机电设计概况 (13) 2.5工程典型断面图 (18) 2.6工程特点、施工重点、难点分析及对策 (19) 3.施工部署 (22) 3.1 目标的确定 (22) 3.2 施工组织 (23) 3.3 任务划分 (30) 3.4 施工部署原则及总体施工顺序 (30) 3.5 组织协调 (31) 3.6 主要项目工程量 (33) 3.7 施工区域、流水段的划分 (34) 3.8 大型机械设备的选择 (34) 3.9 施工进度计划 (34) 4.施工准备 (35) 4.1 技术准备 (35)

4.2 资源配置计划 (41) 4.3 施工现场准备 (44) 5.主要分部分项工程施工法 (45) 5.1 测量工程 (45) 5.2 基坑支护工程 (47) 5.3 土工程 (48) 5.4 地基处理工程 (50) 5.5 管廊防水工程 (51) 5.6 钢筋工程 (55) 5.7 模板工程 (59) 5.8 混凝土工程 (63) 5.9 脚手架工程 (67) 5.10 装饰装修工程 (69) 5.11 附属机电设施施工 (71) 5.12 雨期施工措施 (90) 6.主要管理措施 (92) 6.1保证工期措施 (92) 6.2保证质量措施 (95) 6.3技术管理措施 (111) 6.4保证安全措施 (112) 6.5消防、保卫措施 (117) 6.6环保、文明施工及绿色施工管理措施 (118) 6.7应急预案 (122) 6.8 成品保护措施 (123) 6.9降低成本措施 (126) 7.主要经济技术指标 (128) 8.施工总平面布置 (129)

XXXXXX综合管廊回填施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 3.1施工准备 (2) 3.2机械准备 (2) 3.3回填材料准备 (2) 3.4技术及人员准备 (2) 四、施工方法 (3) 4.1施工工艺及流程 (3) 4.2施工范围 (3) 4.3施工方法 (3) 4.4雨季施工 (5) 五、安全、质量、文明施工 (6) 5.1组织机构 (6) 5.2质量保证措施 (6) 5.3安全施工 (6) 5.4文明施工 (7)

一、编制依据 (1)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008; (2)《地基基础勘察设计规范》(深圳市标准,SJG 01-2010); (3)《城镇道路路基工程施工及验收规范》CJJ 44-91; (4)《城市道路路基设计规范》CJJ 194-2013; (5)《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006; (6)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX综合管廊有关图纸及相关设计文件。 二、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX综合管廊位于XX X区,横跨在建铲湾渠,二号桥东南侧拟建综合管廊,综合管廊起止里程桩号H3+240~H3+720,全长约520m,横断面为四仓矩形箱涵形式,净尺寸为(2.6m+3.4m+2.5m+2.0m)x3.2m(宽x高)。综合管廊基坑开挖采用灌注桩+内支撑和放坡+止水帷幕的形式,明挖法施工。 根据设计要求,不同区域回填材料及压实度要求各部相同,基坑回填土6.55万m3,石粉渣回填2.47万m3。处于规划铲湾渠河槽范围内的综合管廊基坑统一采用石粉渣回填,其余段落的综合管廊基坑采用石粉渣回填至综合管廊结构顶0.5m,其上部位采用素土回填。 图2-1 石粉渣回填断面图 图2-2 下穿铲湾渠段石粉渣回填断面图

综合管廊工程施工方案

一、编制依据 根据XX工程项目管理有限公司提供的XX新城南部地区综合管廊工程-黄河路施工图设计及技术人员现场勘察而编制。 执行规范及标准: 1、《建筑结构荷载》 GB50009-2001(2006年) 2、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 3、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 6、《地下工程发给谁技术规范》 GB50108-2002 7、《切题结构设计规范》GB50007-2001 8、《构筑物抗震设计规范》 GB50191—93 9、《建筑地基出路技术规范》 JGJ79-2002 10、《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB50069-2002 11、《给水排水工程管道结构设计规范》 GB50332-2002 12、《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 13、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB50032-2003 14、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》 CECS 117:2000 15、《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》 CECS 138:2002 二、工程概况 本工程位于XX新城区,为西北-东南走向;起点为滨江大道黄河路跨线桥,重点为荷花路(K0+200~K2+400),位于道路西侧,管廊全长22000m。综合管廊为单层结构,共1个仓室:电力、电信管仓(标准断面尺寸为2.4*3.1m)。XX新城区黄河路综合管廊土建工程包括:管廊主体标准结构段、管廊与其它道路管廊交叉、电缆井、通风井、投料口等。 三、施工前准备 1、熟悉图纸,认真领悟设计意图和使用功能。 2、做好钢材、钢筋、水泥、砂石等材料的相关试验工作,做到先试后用。 3、施工用水由甲方指定用水点。

相关文档