电力电缆沟槽开挖检验批质量验收记录表

电力电缆沟槽开挖检验批质量验收记录表

电缆沟检验批

电缆沟检验批

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

沟槽开挖与地基处理检验批质量验收记录表 编号:__________ 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称电缆沟验收部位 沟槽开挖K0+395+K0+6 00 施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻符合设计要求 2 地基承载力应满足设计要求符合设计要求3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设 计要求 符合设计要求 一般项目1 沟槽 开挖 的允 许偏 差/ mm 槽底 高程 土方±20 -10 -3 6 -5 9 8 -9 -5 -4 -2 -2 石方+20,-200 2 槽底中线 每侧宽度 不小于规定 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 沟槽边坡不陡于规定1:1.4 1:1.5 1:1.4 1:1.5 1:1.5 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 符合设计要求 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

编号:单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称钢筋工程验收部位钢筋工程 K0+395+K0+ 600 施工单位项目经理施工执行标准名称及编号砼结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 纵向受力钢筋的连接方式第5.4.1条符合规定要求 2 机械连接和焊接接头的力学性能第5.4.2条符合规定要求 3 受力钢筋的品种、级别、规格和数量第5.5.1条符合规定要求 一般项目 1 接头位置和数量第5.4.3条符合规定要求 2 机械连接、焊接的外观质量第5.4.4条符合规定要求 3 机械连接、焊接的接头面积百分率第5.4.5条符合规定要求 4 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 第5.4.6条 附录B 符合规定要求 5 搭接长度范围内的箍筋第5.4.7条符合规定要求 6 钢筋 安装 允许 偏差 受力 钢筋 间距(mm)±10 2 5 4 2 8 5 6 4 8 排距(mm )±5 1 2 4 5 3 1 2 4 3 保护 层厚度 (mm) 基础±10 3 2 1 5 4 2 1 3 2 柱、梁±5 板、墙、壳±3 绑扎筋筋、横向钢筋间距(mm)±20 2 8 5 4 7 6 5 8 4 钢筋弯起点位置(mm)20 2 5 4 8 7 6 5 2 3 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 经检验,符合设计及规范要求。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

管网沟槽开挖检验批

沟槽(基坑)土方开挖检验批质量检验记录 编号: 工程名称分部工程名称分项工程名称 施工单位专业工长项目经理 分包单位分包项目经理施工班组长 工程数量验收部位项目技术负责人 交方班组接方班组检查日期年月日 检查项目序 号 检查内容 检验依据/允许偏差(规定值 或±偏差值) 检查数量检查结果 / 实测点偏差值或实测值 范围点数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 应测 点数 合格 点数 合格率 (%) 主控项目1 原状地基土观察、检查 原状地基土不得扰动、受水 浸泡或受冻 全数见施工记录: 2 地基承载力满足设计要求全数检验报告编号: 3 压实度、厚度检查压实度、厚度满足设计要求全数检验报告编号: 一般项目 1 槽底高程(mm) 土方±20 两井之间 3 石方+20,-200 两井之间 3 2 槽底中线每侧宽度(mm)不小于规定两井之间 6 3 沟槽边坡不陡于规定两井之间 6 平均合格率 (%) 施工单位检查评定结论项目专业质量检查员:(签字) 监理 ( 建设) 单位意见监理工程师:(签字) (或建设单位项目专业技术负责人): (签字)年月日

砖砌井室检验批质量检验记录 编号: 工程名称分部工程名称分项工程名称 施工单位专业工长项目经理 分包单位分包项目经理施工班组长 工程数量验收部位项目技术负责人 交方班组接方班组检查日期年月日 检查项目序 号 检查内容 检验依据/允许偏差(规定值或±偏差 值) 检查数量检查结果 / 实测点偏差值或实测值 范 围 点数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 应测 点数 合格 点数 合格率 (%) 主控项目1 原材料 原材料、预制构件的质量符合国 家相关标准及设计要求 检查施工记录、测量记录合格证及检验报告编号: 2 砌筑砂浆强度砂浆强度应符合标准和设计要求每50m3砌体一组砂浆试验报告编号: 3 砌筑质量 砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直、 不得有通缝、瞎缝,井室无渗水、水 珠现象 逐个检查 一般项目1 平面轴线位置(轴向、垂直轴向)15 每座 2 2 结构断面尺寸+10,0 2 3 井室尺寸长、宽或直径±20 2 4 井口高程 农田或绿地+20 1 路面与路面规定一致 5 井底高程 开槽法管道铺设 Di≤1000 +10 2 Di>1000 ±15 不开槽法管道铺设 Di≤1500 +10,-20 Di>1500 +20,-40 6 踏步安装间距及外露长度±10 1 7 窝脚高、宽、深±10 8 流槽宽度+10 平均合格率 (%) 施工单位检查评定结论项目专业质量检查员:(签字) 监理 ( 建设) 单位意见监理工程师:(签字) (或建设单位项目专业技术负责人): (签字)年月日

沟槽开挖检验批质量验收记录.

工程名称分部工程名称土方工程分项工程名称沟槽开挖施工单位专业工长项目经理 验收批名称、部位DN300管安装 分包单位分包项目经理施工班组长 项目允许偏差 检测频率 施工单位检查评定记录 监理(建 设)单位验 收 记录 范围点数 主控项目1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻。符合设计要求 2 地基承载力应满足设计要求。地基承载力满足设计要求3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设计 要求。 见试验汇总表 一般项目 1 槽底高 程 土方±20 两 井 之 间 3 6 5 -6 石方 +20, -200 2 槽底中 线每侧 宽度 不小于规定 6 330 335 330 338 328 325 3 沟槽边 坡 不陡于设计 6 0.30 0.32 0.33 0.30 0.24 0.28 施工单位 检查评定结果 主控项目合格,一般项目符合要求。 专业质量检验员:年月日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

工程名称2#区块分部工程名称土方工程分项工程名称沟槽开挖 施工单位长泾市政工程有 限公司 专业工长苏卫平项目经理章静江 验收批名称、部位DN400管安装 分包单位分包项目经理施工班组长苏卫平 项目允许偏差 检测频率 施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收 记录 范围点数 主控项目1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻。符合设计要求 2 地基承载力应满足设计要求。地基承载力满足设计要求 3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设计要求。见试验汇总表 一般项目 1 槽底高程 土方±20 两井 之间 3 6 5 -6 18 8 2 1 -8 5 4 合格率:100 石方+20,-200 3 2 -1 -8 7 19 2 9 10 5 合格率:100 2 槽底中线 每侧宽度 不小于规定 6 -8 5 6 -7 5 7 4 -5 -9 3 沟槽边坡不陡于设计 6 合格率83.3 施工单位 检查评定结果 主控项目合格,一般项目平均合格率:94.43。 检查合格 专业质量检验员:苏卫平10年4月15 日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

电缆沟沟槽开挖检验批(一类特选)

电力电缆沟槽开挖检验批质量验收记录表 工程名称分项工程名称电力电缆 沟槽开挖 验收部位K2+284-K2+464电缆沟槽 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名称及编号现行标准 分包单位无分包项目经理无施工班组长无 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录沟槽开挖不得超挖,扰动基底土层。如有扰动、超挖, 严禁用土松填,应按监理工程师认可的处理方案进行 处理 符合施工验收标准的规定 申请验收记录 齐全 一般项目1 当采用机械开挖时,沟底留0.2~0.3m厚的土层 暂不挖掉,在铺管前人工清理至设计标高 符合验收标准的规定 施工过程中旁 站监理,未见 不符合规程现 象,抽检槽底 高程3点,中 线每侧宽度4 点,全部合格2 沟槽应排水顺畅,槽底不得受水浸泡或受冻符合验收标准的规定 3 沟槽遇软土地基、杂质土或地下水时,应按设计 要求做人工处理 / 实测项目 允许偏差 (mm) 实测值 4 槽底 高程 土方±20 -5 -25 -10 -7 -12 -14 -12 -8 -24 石方 +20 -200 5 槽底中 线每侧 宽度 ≥设计要求 1090 1093 1095 1092 1093 1094 1093 1094 1093 1092 1093 1093 1092 1092 1094 1092 1093 1092 1094 6 直槽开挖符合验收标准的规定 施工单位检查 评定结果 主控项目合格率100% ,一般项目合格率92.6% 项目质量检查员:年月日

监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目技术负责人)年月日电力电缆沟槽开挖检验批质量验收记录表 工程名称分项工程名称电力电缆 沟槽开挖 验收部位K2+125-K2+284电缆沟槽 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名称及编号现行标准 分包单位无分包项目经理无施工班组长无 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录沟槽开挖不得超挖,扰动基底土层。如有扰动、超挖, 严禁用土松填,应按监理工程师认可的处理方案进行 处理 符合施工验收标准的规定 申请验收记录 齐全 一般项目1 当采用机械开挖时,沟底留0.2~0.3m厚的土层 暂不挖掉,在铺管前人工清理至设计标高 符合验收标准的规定 施工过程中旁 站监理,未见 不符合规程现 象,抽检槽底 高程3点,中 线每侧宽度4 点,全部合格2 沟槽应排水顺畅,槽底不得受水浸泡或受冻符合验收标准的规定 3 沟槽遇软土地基、杂质土或地下水时,应按设计 要求做人工处理 / 实测项目 允许偏差 (mm) 实测值 4 槽底 高程 土方±20 -11 -14 -5 -8 -9 -11 -22 -11 -8 石方 +20 -200 5 槽底中 线每侧 宽度 ≥设计要求 1093 1094 1093 1092 1094 1093 1092 1094 1092 1093 1092 1095 1092 1092 1095 1094 1094 1094 1094 6 直槽开挖符合验收标准的规定

电缆沟全套检验批

报审/验表 工程名称:国家种质麻类资源圃建设项目建筑安装与田间工程编号: 致:长沙天城建设项目管理有限公司 (监理单位) 我方已完成 PSQ-2排水渠KO+000~KO+87 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: √检验批/分项工程质量自检结果 □ √分部(子分部)工程质量检验资料 □ √关键部位或关键工序施工工艺的质量控制措施 □ √新材料、新设备、新工艺、新技术施工工艺和证明材料 □ √试验室资质资料 □ □其它 施工单位(章)湖南新宇建筑工程有限公司 项目经理 日期 2018年月日 审查/验收意见: 项目监理机构(章) 总/专业监理工程师 日期

排水渠槽开挖与地基处理检验批质量验收记录表 编号:__________ 单位(子单位)工程名称国家种质麻类资源圃建设项目建筑安装与田间工程 分部(子分部)工程名称排水渠渠验收部位PSQ-2排水渠KO+000~KO+8 7 施工单位湖南新宇建筑工程有限公司项目经理蔡翠华分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻符合设计要求 2 地基承载力应满足设计要求符合设计要求3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设 计要求 符合设计要求 一般项目1 排水 渠槽 开挖 的允 许偏 差/ mm 槽底 高程 土方±20 -10 -3 6 -5 9 8 -9 -5 -4 -2 -2 石方+20,-200 2 槽底中线 每侧宽度 不小于规定 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 排水渠槽边 坡 不陡于规定1:1.4 1:1.5 1:1.4 1:1.5 1:1.5 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 符合设计要求 项目专业质量检查员:2018年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

电缆沟开挖工序报验单及检验批

电缆沟槽开挖报验申请表 工程名称:绿城百合花园项目编号: 致:山东高新工程设计有限公司(监理单位) 我单位已完成了绿城百合花园DS3东侧电缆沟土方开挖工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、隐蔽工程检查验收记录 2、沟槽开挖施工检验批质量验收记录表 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

隐蔽工程检查验收记录 管道沟槽开挖施工检验批质量验收记录表 工程名称 绿城百合花园一户一表工程 建设 单位 山东东城置业有限公司 监理单位 山东高新工程设计有限公司 施工 单位 山东福源设备安装有限公司 分项名称 沟槽开挖 分部 名称 电缆沟工程 验收内容及自检情况 我方已完成DS3东侧电缆沟沟槽开挖工作,经自检,主控项目及槽底高程、槽底中线每侧宽度,沟槽边坡均符合设计及规范要求。 请予以验收,以便进入下道工序! 检查验收意见 施 工 单 位 监理(建设)单位 质检员: 年 月 日 项目技术负责人: 年 月 日 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

工程名 称 绿城百合花园一户一表工程施工单 位 山东福源设备安装有限公司 分项工程名称沟槽开挖 验收 部位 DS2、DS3东侧 检查项目质量要求、允许 偏差或允许值 (mm) 检查结果/实测点偏差值或实测值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 应 测 点 数 合 格 点 数 合格率 % 主 控项目1 原状地基土 不得扰动、受水 侵泡或受冻 符合规定要求 一般项目1 槽底 高程 土方±20 2 5 8 7 5 4 5 5 100 石方+20,-200 2 槽底中线 每侧宽度 不小于规定 + 1 + 3 + 2 3 3 100 3 沟槽边坡不陡于规定 + 2 + 1 + 2 + 3 + 1 4 4 100 一般项目 平均合格率(%) 100 施工单位 检查评定结果 主控项目满足规范规定要求,一般项目全部合格。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

电缆线路工程检验批质量验收记录表(doc 38页)

电缆线路工程检验批质量验收记录表(doc 38页)

电气工程检验批

拐角内侧应无直角,成排时弧度一致 应按照设计要求参照GB50303-2002,针对不同材质的桥架设置伸缩节,电缆桥架跨越建筑物变形缝处应设置补偿装置 桥架盖板应牢固,拆卸方便 螺栓连接应牢固,螺母应在槽外侧 防腐完整,应按照设计要求参照GB50303-2002针对不同材质的桥架进行接地连接,当铝合金、不锈钢桥架与钢支架固定时,应有防电化腐蚀措施 3电缆敷设的质量要 求电缆敷设应排列整齐,固定牢固,不易交叉,并留有余量 控制电缆中间不应有接头 电缆进入电缆沟、隧道、建筑物以及穿管进入口应封闭 电缆穿越公路、建筑物时应装设导管 直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其他硬质杂物。直埋电缆回填土时,应分层夯实 直埋电缆在直线段每隔50m~100m处、电缆接头处、拐弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标志桩 水底电缆敷设的质量要求见7.3.3.7 爆炸、火灾危险环境电缆敷设的质量要求见7.3.3.8 电缆最小允许弯曲半径与电缆外径的比值:控制电缆与橡皮绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆不应小于10;多芯交联聚乙烯绝缘电力电缆不应小于15,单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆不应小于20 4终端电缆头制作的质量要 求电缆头芯线应连接紧密,相位一致 冷、热缩电缆头制作应符合产品技术要求 电缆头固定应牢固,排列应整齐,金属护层接地应良好 在防爆区域使用填料函时,填料函的选用规格应合适,电缆的金属防护层与填料函之间应压紧 电线、电缆的回路标记应清晰,编号应准确 5中间电缆接头制作的质量要求制作前应检查电缆型号、规格、电压等级,均应符合设计规定;绝缘应良好;电缆中间接头盒及其配件应齐全、无损伤 电缆中间接头制作工艺应符合工艺规程规定,连接管压模尺寸应与芯线规格相符,外观应完好

电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设工程检验批质量验收记录表

电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设工程检验批质 量验收记录表 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设工程检验批质量验收记 录表 GB50303—2002 60204□□ 60303□□

说明 060204 060303主控项目 1、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 2、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 一般项目 1、电缆支架安装应符合下列规定:1)当设计无要求时,电缆支架最上层至竖 井顶部或楼板的距离不小于150~200mm;电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm;2)当设计无要求时,电缆支架层间最小允许距离符合表13.2.1的规定;3)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;用膨胀螺栓固定时,选用连接适配,连接紧固,防松零件齐全。 2、电缆在支架上敷设,转弯处的最小允许弯曲半径应符合本规范表12.2.1-1的规定。 3、电缆敷设固定应符合下列规定:1)垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆在 每个支架上固定;2)交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支

架,不形成闭合铁磁回路:3)电缆排列整齐,少交叉;当设计无要求时,电缆支持点间距,不大于表13.2.3的规定;4)当设计无要求时,电缆与管道的最小净距,符合本规范表12.2.1-2的规定,且敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方;5)敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求位置,有防火隔堵措施。 4、电缆的首端、未端和分支处应设标志牌。 检查数量:主控项目抽查20%,少于10处,全数检查。 一般项目抽查10%,少于5处,全数检查。 检验方法:见本规范第28.0.7条。 判定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。