-----冷却塔原理-----

A.简介:

冷却塔为一利用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷却系借着水的蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用,从经济效益看,无形中减少了成本的浪费。

B.蒸发冷却原理:

冷却塔冷却方法,系将热水喷洒至散热材表面与通过之移动空气相接触,此际,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用帮浦将其传送至热交换热器中,再予吸收热量。

C.冷却塔运转概念:

所谓湿空气测定法--泛指测定大气状况有关之一门科学,特别是指空气中所含水份之测定;在冷却塔内由于水份中损失之大部份热量,系直接与大空气接触后而被吸收,因此,特地介绍有关知识于后:

根据热力学定律,热水经过冷却塔时,放出之热量相等于空气由入口至出口时所吸收之热量。

L ×(t-t )=G ×(h-h)1212.

:循环水LPMGP

热水温:冷水温kg/min(1b/min)

G :风

kcal/kg of dry air (BTU/lb of dry:出风口空气热air)

kcal/kg of dry air (BTU/lb of dry :入风口空气热air)

L/:空气

kcal/ kg of dry air (BTU/lb of drye:空气热焓air)

R)(℃℉:水温度差

其质量之传递可以下列公式表示之:

G× eg=ka (EI-eg) dv (1)

eg : 空气总质量之热焓

k : 冷却塔单位面积之热惯流率系数

a : 常数

El :在一定水温时之饱和空气热焓 kcal/kg (BTU/Ib)

上式(1)称为尠冷却特性质尠,下图(1)为冷却塔冷却过程曲线图,上端之曲线为水的运转线,起始热水温度A点至冷水温度B点为止;下端汁斜线C-D为空气运转线,C点位置在相当于入风口湿球温度之热含处,水与空气比(L/G)等于空气运转线C-D之斜率,D点表示出风口空气温度,斜点表示出

风口空气之湿球温度。F之投影长度为冷却温度差,C-D 率.

积分值为冷却过程中产生之热传递单位数,其值等于图(1)中之ABCD 四点构成面积,此值等于冷却塔之特性值,其值随水与空气之比率而变化。

kav/L = (L/G) x C

kav/L:冷却塔特性质

L/G:水/空气比

C:常数

0.6

:一n

-----冷却塔配管方式-----

A.一般注意事项

按装方向及置放要领?

1.只要注意容易配管即可。

2.置放时应平放,不能倾斜,以免散水不均而影响冷却效果。如附图下

3.基础螺丝应拴紧。

4.

5.

配管?1.循环水出入水管支配管,向下为佳,避免图高支配管,且不能有高于

下方水槽支配管,如附图下。.

2.

3.配管之大小应照塔底之接管尺寸装接。否则过小影响效果,过大则浪费材料。循环水泵应低装于正常操作中,下部水槽水位以下,如附图下。

4.

5.

6.冷却塔两台以上并用,而只使用一台水泵时,水槽须另配装一连通管,使两并用之冷却塔之水位同高,如附图下。.

7.

8.4英吋(10公分)以上之循环水出入口接管处宜用防振软管(高压橡胶管等),以防止塔身因管路之震动所引起之震动,又可避免因配管不正而使水槽破裂之损失

B.特殊配管要领

冷却塔配管依其位置高低,分成下列几种方式:?

1.冷却塔位置高于热交换器(或凝缩器)一常用配管方式。

注意事项

a.冷却塔之出水管位置必须高于循环水吸口处。

b.冷却塔之入口水管处必须加一控制阀用以调整流量。

c.为了防止循环水停止时产生逆流现象,必须加一逆阻阀。

2.冷却塔与主机同一高度,但水槽水位高于热交换器。

注意事项

a.参照第一种状况施工。

b.循环水开始启动,因管上未满水故需先补给水量其横向管过长:为了防水盘缺水应随时观察水盘之水量以便操作水

3.冷却塔位置低于热交换器(或凝缩器)一一须加设一补给水槽。

注意事

a冷却塔之水管处须装一制阀用以调整水量

b.由于循环水泵停止时,管道之水会流入冷却塔水槽产生溢流现象,故循环水泵再起动时必须重新补给水量。补给水

槽容量必须大于所需亦出水量。.

c.为减少补给水之消耗,因此在循环水泵出口处必须加一逆阻阀。

4.冷却塔用于高温条件─温度超过46℃

4-1 使用2台循环水泵,另一混合水池

注意事

a冷却塔配管参照标准方式施工

两者之间回流量必须适当整

台循环水泵,无混合水池1使用 4-2

5.为应付将来增设需要,选用较大型之冷却塔。

注意事

a须加装一回流管道以控制流量

b循环水泵须以最大流量选定之

6.冷却塔温度差大,循环水量小时。

C.他其事项

1.按装完毕时应检查有无工具或其它不要物置放塔内或排风机口。

注意配管或水槽有无漏水。 2.

3.供水水源低于冷却塔时或水压不够供水时须另装1台水?或另装一较高之补给水槽以供补填用水。

4.屋顶或空气畅流的地方,最适于装放冷却塔。

5.避免装于媒烟及灰尘多的地方。

6.不适于装放在有腐蚀性气体发生的地方,如烟囱旁边、温泉地区。

7.锅炉室、厨房等较热的地方应远离之。

水质限定值(日本冷冻空调工业会规准)

项补给循环

PH 25 6 20以50以/ c导电率20以CaC全硬度ppm5以10以CaC碱度ppm5以20以5以氯离子C1ppm

200以下以下50)ˉˉ硫酸离子(SOppm 450以下ppm )SiO硅酸( 30以下2 Fe铁()以下1.0ppm

以下0.3

冷却塔控制

温度模拟信号(4-20MA)PLC控制的冷却塔风机变频控制系统 2009年10月22日 星期四 06:30 P.M. PLC控制的冷却塔风机变频控制系统,主要用到了PLC、触摸屏和变频器。冷却塔风机变频控制系统配备有一台变频器,对一台风机进行变频控制,其余两台风机工频运行;根据出水温度的变化来控制工频运行风机的起动和停止,实现对水温的初步调节,并对一台风机进行变频控制,对水温进行微调,从而使冷却塔内的水温控制在一个稳定的状态。 设计方案:通过安装在出水总管上的温度传感器,把出水温度信号变成4-20mA 的标准信号送入PLC的模拟输入模块,并最终转换为相应的数值(BCD码),通过编好的PLC程序,得出的此数值和在触摸屏设定的温度值进行比较,得到一比较参数,送给变频器,由变频器控制一台电机的转速,并根据出水温度的高低,由PLC控制工频启动的风机的数量,使冷却塔的回水温度控制在设定的温度上。冷却塔风机变频控制系统原理图: 上图为冷却塔风机变频控制系统,其中变频器的作用是为电机提供可变频率的电源,实现电机的无机调速;温度传感器的作用是检测出水管的水温;人机界面主要是通过和PLC通讯,实时显示水温、电机频率,并可设定相关的给定值。如图所示,共有三台风机,其中M3是变频控制的,M1和M2是工频控制的。当系统供电开始时,三台风机处于待机状态,根据出水温度的变化,自动运行系统。当出水温度达到设定的开机温度时,变频风机M3开始变频运转;如温度继续上升,水温超出工频启动的设定值,且M3变频风机上升到全频运行,开启M1风机工频运转;如温度继续上升,开启M2风机工频运转。如M3运转频率达到50.0HZ,M2、M3也工频运转,且温度达到报警上限值,则系统会产生一个报警。当温度下降到工频启动的设定值时,M2风机停止运转;如温度继续下降,M1风机停止运转;当温度下降到一定的下限值和M3的运转频率低于一定的值时,M3风机停止运转。系统控制要求: 1 三台风机的基本工作方式 方式一:3#风机变频运行 方式二:3#风机变频运行 1#风机工频运行

冷却塔的基本工作原理及操作方法

冷却塔的基本工作原理及操作方法 2018-01-17 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制 冷空调中产生的废热的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 一、冷却塔工作基本原理 干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却 塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 二、冷却塔的工作过程 以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例: 热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中 心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入

风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。 一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和 空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。 从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。 当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当、水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。 三、冷却塔组成 (1)淋水填料 将需要冷却的水(热水)多次溅洒成水滴或形成水膜,以增加水 和空气的接触面积和时间,促进水和空气的热交换。水的冷却过程主要在淋水填料中进行。 (2)配水系统 将热水均匀分布到整个淋水填料上,热水分布均匀与否,对冷却

圆形逆流玻璃钢冷却塔工作原理和技术说明

圆形逆流玻璃钢冷却塔工作原理和技术说明 随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种高效节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成现实。 圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改,使其更加运行可靠、耐用、装配方便. 圆形逆流玻璃钢冷却塔产品特点:[I33-O544-OO59] 耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便. 圆形逆流玻璃钢冷却塔说明: 1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃; 2、层叠式高效圆塔专用填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的设计目的; 3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能低噪的显著特点; 4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A); 5、大量高强FRP结构件在该类冷却塔上的应用使其具有防腐性能优良,使用寿命长的明显优点; 6、小型冷却塔采用旋转式布水系统,结构简单、布水均匀,进一步提高冷却塔热力性能,大型冷却塔采用固定布水系统,进一步提高塔体的稳定性能;

闭式冷却塔的工作原理

闭式冷却塔的 1)闭式冷却塔的应用范围: 1、感应加热和金属熔炼设备,如:高、中频淬火设备、中频电源和电炉、感应透热炉、保温炉等的冷却。 2、化工行业各种反应器、冷凝器循环水的冷却。 3、大型电机、柴油机、整流设备、电焊设备、液压站及连铸设备等的冷却。 4、金属压铸模具,注塑模具等大型模具类冷却。 5、工业溶液的冷却,如淬火液、电镀液等。 (2)闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、使用软水作为冷却介质,不结垢,不堵塞管路,故障少。 3、采用风冷和喷淋水蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高。 4、该装置体积小,占用空间小,移动及放置方便,无需修建水池。 5、采用自动化智能控制,可根据工况要求自动变换冷却模式,操作简单可靠。 6、用途广,可直接冷却淬火液、油类、醇类等对换热器无腐蚀作用的介质,介质无损耗,成份稳定。 (3)闭式冷却塔的特点: 1、真材实料。所有零配件尤其是主要材料、设备均严格选材,精工制作,不掺杂使假。“我用心,您满意”是我们一贯的目标,保证对

每一位顾客都做到以诚相待,确保品质始终最好。持续有效运作的质量管理体系确保顾客在从原材料采购到安装调试等全过程都能得到专业品质的产品及服务。 2、散热能力强。 ①设计气象条件参照开放式冷却塔国家标准的要求设计,设计及设备选用过程中考虑必要之裕量。高标准严要求,自然造就超群的散热能力,适应更严格的气象环境和工况要求。 ②采用业界领先的设计方法和优化的换热模型,高效率、低阻力型换热器和极佳的循环喷淋系统,使换热效率得到大幅度提高,占地面积下降,塔体重量减轻。 3、操作简单。根据需要可选择调速电机以实现节能(最高可达50%),可方便的纳入自控系统,易于管理。 4、环保性好。 ①综合治理措施使振动、噪声、漂水等指标更符合环保要求。 ②采用专用低噪声风机和电机、减速机,效率高,噪声低。优化设计的塔体钢框架结构简单,稳固可靠,运行振动控制在极低范围内。高效收水器保证满足大风量的前提下能最大限度地降低飘水损失,全面符合环保要求。如选用调速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再降低3-5dB(A)。 5、美观耐用。结构设计科学,制作精良,占地小,外形美观,尤其适用于各类现代化企业建筑。结构件材料均使用优级不锈钢或热镀锌钢板,外观平整美观,保用十五年以上。

冷却塔的基本工作原理及操作方法之欧阳歌谷创作

冷却塔的基本工作原理及操作方法 欧阳歌谷(2021.02.01) 2018-01-17 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上 或制 冷空调中产生的废热的一种设备。 一、冷却塔工作基本原理 干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入 冷却 塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。

以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例: 热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中 心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。 当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当、 水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返

冷却塔工作原理和分类

冷却塔工作原理和分类 冷却塔的工作原理 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。 冷却塔的分类 一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。 二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。 三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。 四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。 五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。 六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。 冷却塔的适用范围 工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风

大型双曲线冷却塔施工中的几个质量通病与控制方法

大型双曲线冷却塔施工中的几个质量通病与控制方法 【摘要】作为火电厂的标志性建筑结构,钢筋混凝土双曲线冷却塔结构的观感质量直接影响整座电厂的形象。为取得较好的观感效果,对于冷却塔的施工方面,必须重点控制容易产生质量通病的施工操作。对于一座高耸、立面双曲线、平面尺寸大、薄壁结构的钢筋混凝土塔筒结构,质量通病要完全消除存在一定的困难。持续不断总结、改进施工方法和施工工艺,提升工程的质量,是我们每个工程建设者不断追求的目标。 【关键词】双曲线冷却塔观感效果质量通病 1 引言 目前,双曲线冷却塔的施工工艺比较成熟,大多采用爬模施工技术。爬模施工技术是80年代国外引进的具有先进技术的冷却塔施工工艺技术,为了解决传统的三脚架翻模施工技术对大型冷却塔施工不适合难题、加快施工进度,某工程一个6500m2冷却塔施工开始采用爬模施工技术。目前该技术在国内经过不断的改进、吸收,全部设备已经实现国产化,并且冷

却塔风筒施工质量也达到了较高水平。作为现代化火电厂的标志性建筑,双曲线冷却塔不仅要具有结构的整体质量外,其观感质量也变得日益重要,一般性要求:曲线流畅、接缝规则无缺陷、混凝土的表面颜色保持一致且光洁,整体达到良好效果。尽管双曲线冷却塔施工工艺在各方面已经取得了很大的提高,但是对于一些观感的质量通病以及形成原因,多数施工人员认识相对浅显,因此,防范施工不到位,往往引起一些观感问题。为消除观感问题,必须透彻认识问题形成的原因,采取有效可行的控制措施,提升冷却塔的观感质量。 2 工程简介 2.1 筒壁施工垂直运输方法 此种方法主要有下述施工工艺。井架脚手架体系,此工艺方法井架搭设、电梯安装、吊桥设置等工艺比较复杂,需要的劳动力成本较高,因此,此工艺方法已逐步被淘汰。以塔式起重机为主体辅以传统施工升降机的施工方法,该方法中塔式起重机主要承担钢筋等物料的运输,在传统工艺中,这些工作主要由施工人员运送,另外,混凝土可以通过塔吊或者升降机运送,也可以通过泵来完成。曲线电梯和折臂塔机的结合方法,该方法在塔内设有折臂机,可以完成

冷却塔的原理结构及分类

冷却塔的工作原理 冷却塔就是一利用水作为循环冷却剂,从一水循环系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷却是借着水的蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用。冷却塔是将系统中的热水喷撒至散热材料表面与通过流动的空气相接触,热水与冷空气之间即产生热量交换作用,同时部分的热水被蒸发,因蒸发的吸热作用,蒸发的水蒸汽带走热水的热量使原来的热水温度降低冷却,经冷却后的水落入水槽内,再利用水泵提供的压力将其传送至热交器中,再予吸收热量。这样达到热量搬运的目的。 1.2 冷却塔的结构 通常冷却塔的主体结构主要包括:电机、冷却风扇、布水器、填料、浮球控制阀、进风网、支架、外壳、溢水管,如果多塔并联使用几个塔之间还有平衡管。 电机主要是为风扇提供动力,一般有冷却塔专用电机,最好用防水电机;风扇为空气的流动提供动力,材质要轻机械强度要高,无裂纹,无缺口和毛刺;布水器是让水均匀的散开在填料上面,散水效果越好冷却塔的效果就越好,填料可以增大水与空气的接触面积,使水与空气接触充分,接触面积愈大冷却效果越好;在进入冷却塔的热水和空气交换的过程中,不但有热交换还有质交换即水分的蒸发,所以冷却系统的水会随着冷却水的循环不断减少,为了保持水位浮球阀会在水位下降的时候自动补水;如果浮球阀出现故障而使水位过高的时候溢水管会排水,溢水管的高度比积水盘的上沿略低但会高于正常水位的上限。 2. 冷却塔的分类 冷却塔的型式有很多种,一般可按通风方式,淋水方式,水与空气的流动方向及室外空气和循环水的接触方式进行分类。 (1)按通风方式分,有机械通风和自然通风两类。

(2)按淋水方式分,有点滴式,点滴薄膜式,薄膜式和喷水式四种。 (3)按水和空气的流动方向分,有逆流式和横流式两种。 (4)按室外空气和循环水的接触方式分,又有开式系统和闭式系统之分。 空调制冷系统中常用的冷却塔多为逆流和横流式,淋水方式采用薄膜式。一般单座冷却塔和小型冷却塔多采用圆形冷却塔或方形逆流方式的冷却塔,而多座和大型冷却塔多采用横流式冷却塔。

闭式冷却塔横流、逆流以及开式冷却塔的工作原理

FBN系列—闭式冷却塔(逆流) 1、工作原理 FBN逆流式冷却塔得进风形式为底部逆流进风,与下落得喷淋水逆向交替形成饱与湿热空气,热量由顶部风机排出,水分由特殊结构得脱水器挡回集水槽循环使用,内部空间没有预冷散热得填料,余出更多得空间来增加盘管得单位散热面积,结构紧凑,占地小、特别适用于温度较低或温差较小得流体冷却。 FBN概念:F-风水冷却B—闭式系统 N-逆流式 2、组成部分 成套设备一般有三大部分组成:主机、辅机、电控箱; 主机组成部分: 1)?风机:设计诱风型风筒,符合空气动力学原理,充分利用气体流场均化理论,缩小了涡流区,降低了流阻,使机体内热气能够快速排出机外; 2) 收水器:主要作用就是最大限度得挡回排放得水分,设备正常运行时,下面喷淋泵喷到铜管上面大量水分,由于上部比较靠近风机所在位置,为防止一些水分被风机吸出机外,从而需收水器阻挡一番; 3) 冷却盘管(冷凝器):一般可采用二种材质:a、采用优质T2紫铜管焊接而成,耐压设计1。6Mpa,铜管散热效果相对较好,一般应用在中频炉行业、冷库(食品)、化工等;b、采用优质低碳无缝钢管制成,经过分级与整体三次2。5Mpa强压试验,整体在高温溶槽里进行浸锌处理,确保钢管得卓越性能,一般应用在中央空调(螺杆机组)行业。

注:冷却盘管中需冷却得流体可为多种,如纯洁水、淬火液、液压油、液态氨、氟利昂等; 4)?集水槽:主要就是盛放一定量得水源(一般为普通自来水即可),使喷淋装置工作时保证喷淋泵水得循环,使喷淋泵喷到冷却盘管上面得水自然落入集水槽中,从而保证喷淋工序得正常运行。 5) 喷淋头:为使喷到冷却盘管上面得水分均匀流畅,达到最佳散热效果; 6) 喷淋水泵:主要功能就是将集水槽中得水,通过管道与喷淋头均匀得喷淋到冷却盘管上面,当大量有喷淋泵喷上去得水自上而下流淌时,从而带走一部分从冷却盘管内传出得热量,达到降温得目得; 7)?进风格栅:防水溅、防灰尘、防阳光直射、进风量大、风阻小、降低了风机能耗、且不会有喷淋水外溅现象,避免阳光照射到水槽内部,有效得保证喷淋水得水质及使用温度,有效防止灰尘及水藻滋生; 8) 冷却塔外壳:支撑,机体主要组成部分;采用镀铝锌板制作,就是耐腐蚀、阻热性能最强得板材之一,使用寿命就是普通镀锌板得3—6倍;根据特殊需要,也可采用201、304或316不锈钢板制作、 辅机组成部分: 1)?不锈钢水箱:主要就是盛放需冷却得循环流体,循环流体为封闭式,但还就是有少量得损耗,液位计自动测量与报警,以便及时补充冷却流体(冷却液); 2) 循环水泵:与不锈钢水箱紧密相连,使不锈钢水箱流体通过循环水泵得作用,进入到主机冷却盘管内进行循环,进入到需冷却流体设备,

冷却塔工作原理

冷却塔工作原理 1、冷却塔的基本原理 冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。 冷却塔中的散热关系: 在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的空气的温度低,水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去,水向空气散热有三种形式: ①触散热; ②蒸发散热; ③辐射散热。 冷却塔主要靠前两种散热,辐射散热量很小,可勿略不计。 蒸发散热原理: 蒸发散热通过物质交换,即通过水分子不断扩散到空气中来完成。水

分子有着不同的能量,平均能量有水温决定,在水表面附近一部分动能大的水分子克服邻近水分子的吸引力逃出水面而成为水蒸气,由于能量大的水分子逃离,水面附近的水体能量变小。 因此,水温降低,这就是蒸发散热,一般认为蒸发的水分子首先在水表面形成一层薄的饱和空气层,其温度和水面温度相同,然后水蒸气从饱和层向大气中扩散的快慢取决于饱和层的水蒸气压力和大气的水蒸气压力差,即道尔顿(Dolton)定律,可用下图表示此过程。 2、冷却塔的基本结构 ?支架和塔体:外部支撑 ?填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积 ?冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水 ?收水器:回收空气流带走的水滴 ?进风口:冷却塔空气入口

?淋水装置:将冷却水喷出 ?风机:向冷却塔内送风 ?轴流风扇用于诱导通风冷却塔。 ?轴流/离心风扇用于强制通风冷却塔。 ?冷却塔百叶窗:平均进气气流;保留塔内水分。种类及其优缺点 1、自然通风冷却塔 密度较小的热空气自冷却塔顶部流出; 密度较大的冷空气自塔底部进入冷却塔填补; 不需风机; 混凝土塔<200 m;

冷却塔风机控制

1 引言 在中央空调水冷式机组中,使用循环冷却水是最常用的方法之一。为了使机组中加热了的水再降温冷却,重新循环使用,常使用冷却塔。风机为机械通风冷却塔的关键部件,通常都采用户外立式冷却塔专用电机,具有效率高,耗电省,防水性能好等特点。水在冷却塔滴下时,冷却风机使之与空气较充分的接触,将热量传递给周围空气,将水温降下来。 由于冷却塔的设备容量是根据在夏天最大热负载的条件下选定的,也就是考虑到最恶劣的条件,然而在实际设备运行中,由于季节、气候、工作负载的等效热负载等诸多因素都决定了机组设备经常是处于在较低热负载的情况下运行,所以机组的耗电常常是不必要的和浪费的。因此,使用变频调速控制冷却风机的转速,在夜间或在气温较低的季节气候条件下,通过调节冷却风机的转速和冷却风机的开启台数,节能效果就非常显著。 冷却水系统能耗是空调系统总能耗的重要组成部分之一。采用截止阀对冷却水流量进行调节将导致能量无谓的浪费,在部分负荷时固定冷却水流量以及不对冷却塔风机电机进行控制也将浪费大量电能。如采用微机控制技术和变频调速技术对冷却水系统进行控制节能效果约为30%,具有显著的节能效益。特别对于宾馆、饭店、商场等工作期较长的集中空调系统以及南方地区空调运行期长的其他建筑物空调系统,采用空调冷却水系统的节能运行系统的投资回收期一般在1~2年,具有非常显著的经济效益。 2 典型的冷却塔风机控制方式 在典型的冷却塔风机控制系统中,变频器可以利用内置PID功能,可以组成以温度为控制对象的闭环控制。图1所示为典型的冷却塔变频控制原理,冷却塔风机的作用是将出水温度降到一定的值,其降温的效果可以通过变频器的速度调整来进行。被控量(出水温度)与设定值的差值经过变频器内置的PID控制器后,送出速度命令并控制变频器频率的输出,最终调节冷却塔风机的转速。

办公建筑混合式土壤源热泵系统冷却塔控制策略研究

办公建筑混合式土壤源热泵系统冷却塔控制策略研究 发表时间:2016-09-05T15:17:27.887Z 来源:《建筑建材装饰》2015年12月上作者:陈学鹏1 徐菱虹2 [导读] 在实行峰谷电价的办公建筑中,推荐采用总运行费用最低的策略三;而在不实行峰谷电价的办公建筑中,推荐采用总能耗最低的策略四。 陈学鹏1 徐菱虹2 (1.广东省建筑设计研究院,广东广州510000;2.华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉430074) 摘要:在夏热冬冷地区,由于设计、施工、土壤自身恢复能力等原因,混合式土壤源热泵系统土壤热积累的问题依然存在,优化冷却塔的控制策略是改善系统运行效率的重要手段。本文以武汉地区某办公楼建筑为研究对象,利用TRNSYS对其采用的混合式土壤源热泵系统冷却塔的控制策略进行模拟研究。模拟结果表明,夜间开启冷却塔可以缓解土壤热积累问题,但开启时间决定了系统的节能与否;对夜间冷却塔的开启采取某种温差控制时,系统更节能。 关键词:混合式土壤源热泵系统;TRNSYS;冷却塔控制策略;温差控制 前言 在武汉地区的实际工程中,由于设计、施工、土壤自身恢复能力等原因,导致混合式土壤源热泵系统土壤热积累的问题依然存在。因此,我们有必要对混合式土壤源热泵系统进行优化设计,而优化控制策略是改善混合式土壤源热泵系统运行效率和缓解土壤热积累的重要手段。 目前,国内外学者在混合式土壤源热泵系统控制策略方面的研究已经得出不少有价值的模拟和实验成果。 本文利用TRNSYS模拟了白天温差控制+夜间自然冷却的控制策略和三种白天温差控制+夜间开启冷却塔与地埋管串联为土壤降温的夜间冷却塔控制策略,从土壤平均温度、热泵机组EER和COP、系统能耗和运行费用等多方面对上述模拟结果进行分析,对比各个控制策略的优缺点,得出较为合理的控制策略。 1混合式土壤源热泵系统设计 1.1空调负荷计算及分析 本文选择了位于武汉的一栋典型的办公楼建筑。该建筑共20层,空调面积约为39000m2。 根据武汉供冷季和供暖季的设定以及办公楼的作息时间,在DeST中建立办公楼建筑模型,模拟计算出办公楼的全年逐时负荷。办公楼供冷季峰值冷负荷为4627KW,供暖季峰值热负荷为3264KW,峰值冷热负荷比为1.42;供冷季累计冷负荷为2125641KWh,供热季累计热负荷为596001KWh,累计冷热负荷比为3.57。在实际工程中,冷负荷占优地区办公类建筑的峰值冷热负荷比一般为1.5左右,累计冷热负荷比为3.0左右,本文中所选的办公建筑具有一定代表性。 1.2白天温差控制+夜间自然冷却控制策略设计 白天温差控制+夜间自然冷却控制策略(下文简称策略一)下混合式土壤源热泵系统原理图如图1所示。 图1 策略一下混合式土壤源热泵系统原理图 该系统控制策略与原理为:当制冷季热泵进口水温与室外空气湿球温度差值高于2℃时,阀门1、2、3、4打开,冷却塔开启;当制冷季热泵进口水温与室外空气湿球温度差值低于1.5℃时,阀门1、2、3、4打开,冷却塔关闭;在供热季,阀门2、4打开,阀门1、3关闭,冷却塔不开启。 1.3白天温差控制+夜间冷却塔冷却控制策略设计 白天温差控制+夜间冷却塔冷却控制策略根据夜间冷却塔的控制策略不同,又分别设计为三种控制策略(下文分别表述为策略二、三、四),原理如图2所示。 图2策略二、三、四下混合式土壤源热泵系统原理图 (1)策略二控制原理 该系统策略二的控制原理为:在供热季,阀门2、4打开,阀门1、3、5、6关闭,冷却塔不开启;在制冷季白天,当热泵进口水温与室

冷却塔培训教材

冷却塔教材

客户所使用之冷却塔介绍 1、冷却塔原理 2、冷却塔选型要素 3、冷却塔之特点 4、冷却塔噪音来源 5、冷却塔之安装及配管注意事项 6、冷却塔之操作注意事项 7、冷却塔之维修注意事项 8、冷却塔之补给水量计算说明 9、冷却塔其它注意事项

一、冷却塔原理 1、何为冷却塔: 其为一利用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷却系借着水蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用,从经济效益上来说,无形中减少了成本的浪费。 2、其冷却原理是什么: 冷却塔的冷却方法,系将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用泵浦将其传送至热交器中,再予吸收热量。

选用冷却塔,需详示下列资料 1、循环水量; 2、冷却塔的进(热)水温度; 3、冷却塔的出(冷)水温度; 4、外气湿球温度; 5、马达电压及频率; 6、循环水水质; 7、场地环境状况及可使用面积; 8、要求选用之塔型;

1、LBCM逆流式冷却塔: 概况: 空气和水流成反向交会,水流借着重力自然落下流经散热材,空气吸入后垂直向上通过散热材与水流相会,冷却后冷水的最低温度在散热材底部与最低湿球温度相接触。 特点: 1)、结构采用瓶型设计,迎风量最小; 2)、散水方式采用旋转喷头式,旋转速率可由喷水孔角度调整; 3)、依结构特点,有标准型LBCM-(图1)、低噪音型LBCM-LN (图2)和高温型LBCM-P 及LBC-W; 4)、为最先开发和最通用之产品; 5)、其维修较困难和无法多台并联使用。 2、LRCM-H直交流式冷却塔(图3):

(完整版)冷却塔维护保养方案

冷却塔维护保养方案 冷却塔的运行保养阶段 在冷却塔的使用过程中,可分为三个阶段维护及保养。停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。 (一)冷却塔停机后的清洗、保养 1、散水系统 ①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。 ②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水 阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。 ③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。 2、散热系统 ①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。 ②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。 3、传动系统

①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接丝盒作密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停机,建议业主每个月至少运转电机3 个小时,保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。 ②减速器:检查减速器转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。 ③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮,马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。 ④风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。 4、塔体外观 ①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。 ②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。 ③检查塔体外观有无破损、裂纹,及时予以修补。 ④检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶修补。 5、冷却塔附件 ①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。 ②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件新刷漆。 ③检查进、出水管,补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕,建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封,以防杂物进入冷却塔内部 (二)冷却塔开机前的检查、调式

冷却塔工作原理及分类

冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。其工作的基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与水的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例: 热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。 冷却塔分类 一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。系统概述 1.项目名称 华贸中心写字楼冷却塔自动化控制项目。 2.设计依据 本项目的设计和施工、工程实施所涉及的技术标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等必须至少符合以下有关标准和规范: ?智能建筑设计标准(GB/T50314-2000) ?智能建筑工程质量验收规范(GB50339-2003) ?工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBT93-86) ?安全防范通用图形符号(GA/T74-94) ?安全防范工程程序与要求(GA/T75-94) ?业主使用需求 3.设计描述 ?华贸中心写字楼共分为1#、2#、3#,每个楼各有空调用水冷却塔 6个,循环冷凝水塔2个,共计24个塔。 ?冷却塔温度控制设计描述 ?冷却塔温度设计是根据冷却水回水温度的高低,设定温度变化的 范围,如温度在T1时开启一台风机,T2时开启两台风机,以此类推,直到全部开启。在温度变化过程中调节冷却塔风机开启以及关闭的台数,用以达到精确地控制,即达到实际使用要求,有

达到节能的目的。 ?冷却塔风机控制点主要包括冷却塔启停控制,冷却塔手自动状态, 冷却塔风机状态,冷却塔故障状态,管道温度主要为冷却水回水总管温度。 ?控制流程描述在冷却塔工作时,程序首先判断冷却水回水温度, 当温度处于T2区间时,先开启任意两台冷却塔风机,当收到运行状态时,运行一定的时间T后,此时如果回水温度升高至T3区间,再启动一台冷却塔,以满足工作需要,如果此时冷却水回水温度降低至T1区间,可以任意减机,停止一台冷却塔的工作。若果没有收到其中一台或者两台运行状态时,程序则启动另外的风机来满足工作需要,此时需要去确定冷却塔风机不工作的原因。 ?制作冷却塔风机运行的图形化界面,在其中可以直观的观察到风 机的工作状态,当风机启动、停止、出现故障或者温度过高时,则将会在操作界面中通过闪烁显示出来,以使值班人员可以及时发现。 ?制作声光报警系统,声光报警是指利用红灯闪烁以及报警声音提 醒在值班员及时发现系统运行所存在的问题,并及时处理情况,避免由于设备故障造成的不必要的损失。 4.功能描述 ?1、启停控制,在系统自动运行期间,程序可以通过时间设置按时 启动冷却塔风机和停止冷却塔风机的工作,可以大量节省人力资源。

PLC控制的冷却塔风机变频控制

【论文题目】 冷却塔风机变频控制 本设计的内容是PLC 控制的冷却塔风机变频控制系统,主要用到了PLC 、触摸屏和变频器。冷却塔风机变频控制系统配备有一台变频器,对一台风机进行变频控制,其余两台风机工频运行;根据出水温度的变化来控制工频运行风机的起动和停止,实现对水温的初步调节,并对一台风机进行变频控制,对水温进行微调,从而使冷却塔内的水温控制在一个稳定的状态。 关键词:可编程控制器(PLC )、变频器、触摸屏 随着变频技术的不断发展和人类节能意识的提高,各种变频装置的应用已在全球各行业产生了显著的经济效益。 【设计方案】 通过安装在出水总管上的温度传感器,把出水温度信号变成4-20mA 的标准信号送入PLC 的模拟输入模块,并最终转换为相应的数值(BCD 码),通过编好的PLC 程序,得出的此数值和在触摸屏设定的温度值进行比较,得到一比较参数,送给变频器,由变频器控制一台电机的转速,并根据出水温度的高低,由PLC 控制工频启动的风机的数量,使冷却塔的回水温度控制在设定的温度上。 模拟模块 冷 却 塔 冷 却 塔 出水总管 温 度 传 感 器 触 摸 屏 图1-1 冷却塔风机变频控制系统原理图 图1-1为冷却塔风机变频控制系统,其中变频器的作用是为电机提供可变频率的电源,实现电机的无机调速;温度传感器的作用是检测出水管的水温;人机界面主要是通过和PLC 通讯,实时显示水温、电机频率,并可设定相关的给定值。如图所示,共有三台风机,其中

M3是变频控制的,M1和M2是工频控制的。 【系统控制要求】 1 三台风机的基本工作方式 方式一:3#风机变频运行 方式二:3#风机变频运行1#风机工频运行 方式三:3#风机变频运行1#风机工频运行2#风机工频运行 2 三台风机启动时有延时,减小电流过大时对其它用电设备的冲击; 3 有完善的报警功能; 4 对风机的操作有手动和自动两种控制功能。 5 传感器选用PT100,将4-20mA的信号送入模拟输入模块; 6 变频器选用施耐德的ATV28,该产品具有过热和过流保护、电源欠压和过压保护、缺相保护等功能;通过PLC模拟量输出端子来控制变频器的频率,从而达到风机速度跟随温度给定,保证冷却塔水温的恒定。 变频器主要参数设定 代码说明设定 ACC Acceleration---s 5s DEC Deceleration---s 5s TCC TermStripCon 2W TCT Type 2 Wire LEL CrL AI2 min Ref 4mA CrH AI2 max Ref 20mA 7 PLC及模块采用施耐德Neza系列产品的TSX08CD12R8D和TSX08EA4A2,前者为CPU本体,带有12点输入,8点继电器输出,有实时时钟,24VDC电源;后者为扩展模块,模拟量4路入,2路出,12位精度。

冷却塔的工作原理

冷却塔的工作原理 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。其工作的基本原理是: 干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程 以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例: 热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。蒸发出去的水分子数量等于从空

气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。 冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。 冷却塔的安装参考 一、环境选择

相关文档