文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂设备安装技术方案

污水处理厂设备安装技术方案

污水处理厂设备安装技术方案
污水处理厂设备安装技术方案

.

污水处理厂设备安装施工技术方案

11.1 设备安装施工方案

11.1.1工程概况

污水处理生产构筑物包括有:粗格栅进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、A-A2/O生物池、鼓风机房、二次沉淀池污泥泵房、紫外消毒渠、厂内高位井及排海泵房。

污泥处理生产构筑物包括有:储泥池、污泥浓缩脱水车间。

宁波北区污水处理厂按建、构筑物由粗格栅进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、A-A2/O生物池、鼓风机房、二次沉淀池污泥泵房、紫外消毒渠、厂内高位井及排海泵房;储泥

池、污泥浓缩脱水车间等区域组成。设备主要为泵、风机、搅拌机、起重等通用设备和污水污泥

处理专用设备。本方案对通用设备按常规安装工作加以说明,安装时应严格按

照招标技术规格及有关规范标准要求进行施工,对专用设备还应根据GB50334-2002《城市污水处理厂工程质量验收规范》、设备随机文件及设计要求进行施工与验收。

对功率较大、转速较高的设备,底座的制作和安装必须牢固,并且有足够的稳定性。设备与管道的连接必须准确,否则将形成应力,造成设备振动加剧,甚至损坏设备。对于应由生产厂家指导安装

的设备,应严格按厂家要求进行安装。

11.1.2 编制依据

①工程招标文件、技术规格及设计文件。

②同类工程的施工技术资料。

③有关规范及标准

GB50334-2002《城市污水处理厂工程质量验收规范》

GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50275-98《压缩机、泵、风机安装工程施工及验收规范》

GB50278-98《起重设备安装工程施工及验收规范》

11.1.3 设备安装程序及步骤

⑴设备安装施工程序

.

.

一般动设备施工程序

开箱检查基础验收基础预处理垫铁布置

吊装就位找正、找平地脚螺栓孔灌浆养护

精平二次灌浆层灌浆养护

清洗检查(此工作也可在吊装就位前进行)找同心度

电机单试单机负荷试运转(如有附属系统、附属系统应先单试合格)

交工验收

⑵设备安装前的准备工作

①重、大设备应编制运输及吊装方案。

②设备安装前应认真与土建和业主做好协调,安排有条件施工的设备先安装。

③安装前各有关责任人及施工员应先熟悉施工图、规范、说明书等有关技术文件,在此基础上参加

图纸会审会议及做好记录。并向施工班组技术交底。

⑶设备安装步骤

①基础验收:基础验收应在甲、乙双方及监理方、基础施工方的共同参与下,按照设

计基础图及土建单位提供的施工记录进行验收。重点检查基础的标高、坐标中心线、水平度及外形,基础孔的几何尺寸,偏差是否符合规范规定,并做好相应记录。验

收合格后,土建单位应向安装单位、甲方代表办理中交手续,并且提供一份完整的基础竣工资料。

②设备开箱检查验收:设备开箱时,应在甲、乙双方、设备供货商及监理方的共同参与下进行,

对设备的名称、规格、数量及完好情况进行检查,也要对设备的外观进

.

行检查,检查各突出部位、压力表、控制器、油管路等,有否破损、漏油、锈蚀、破裂、外包

装有否破损,规格型号是否符合定货要求。检查并清点零部件,是否有破损和缺件、随机文件、合格证及产品说明书是否齐全,核实后做好记录,并请相关单位人员签字。开箱后备品备件交

甲方保管,现场待安装零部件也要妥善保管,防止丢失。开箱清点的现场,一般选在安装地点

进行。对装箱的设备在开箱后不能立即安装完的,应复箱封闭好,对露天放置的箱件必须加设

防雨罩。

③设备基础、铲平及垫板:

重要设备的垫铁、大小、规格、型式及放置地点均应符合图纸及说明书要求,如无要求则由施工技术人员会同甲方及监理,根据设备的重量、吃力筋板的位置、

地脚螺丝的位置商定。垫铁与基础接触应平整且严密,不平处凿平并磨合,垫铁与

垫铁之间也需磨合铲平,不能有间隙,斜垫铁的角度要一致,一般要小于13度,垫铁的总高度宜30mm左右。设备安装好后,垫铁之间要点焊,间隙可用0.05塞尺检查,放置垫铁以外的区域铲麻,以利灌浆层的强度。垫铁的放置也可按规范采用压浆法施工。

④设备安装就位:设备可采用叉车、汽车,吊车运输到吊装施工现场,吊装时可采用吊车、人字桅

杆、独立抱杆和链式起重机吊装就位。对安装难度较大的及较精密设备要编制吊装方案,经有关技术领导批准后实施。设备吊装就位后,以设备的纵横中心线对准基础放线的纵横中心线,其中心线偏差应符合规范规定。

⑤设备的粗平灌浆:设备的地脚螺栓长度应符合设备说明书要求,地脚螺丝的丝扣要高出螺帽1.5--

5个螺距,地脚螺丝根部不能碰地脚螺孔的底,要有50毫米左右。设备的粗平用水平仪,水平仪的放置地点应选择设备的主要工作面上,如主轴颈、

机壳的水平剖分面等、加工精度较高的表面上,粗平的精度应尽量接近精平精度,粗平完成

后,地脚螺孔内灌浆捣实。灌浆的混凝土应比基础标号高一级。

⑥设备精平:待地脚螺栓孔灌浆水泥达到强度后,依规范或说明书要求,以满足精度等级要求的并

经检定合格的计量器具进行精平,精平达到标准后,请甲方或监理共同检查,认证后填写设备安装记录。垫铁点焊固定后,进行基础的二次灌浆,灌浆混凝土应比基础标号高一级。

⑦联轴器的安装调整:采用联轴节传动的设备,联轴节两轴的对中偏差及联轴节端面

.

间隙应符合设备的技术文件要求,若有矛盾与有关部门洽商,如无要求则依

GB50231-98第五章第三节要求执行。

⑧设备的单机试运转:设备的试运转是对机械设备设计、制造、安装质量的重要检验,在设备的精

平、二次抹面、清洗调整工作已经完成,设备相连管线无应力加于设备上,设备入口管线已吹扫干净,安装、清洗记录已经有关部门认证后,按说明书要求的牌号、数量、灌注润滑油(对大型重要设备要编制试车方案)等工作完成,电已到位,电机转向正确的情况下,可以开始设备的单体试车。

⑨有单独的润滑系统的设备应先调试润滑系统,使各运转部位得到充足的润滑油。

试车步骤:

先无负荷试车,后有负荷;

由部件到组件,最后到主机;

先手动,后自动;

先点动,后连续。

试车时要注意观察各运转部位的温升,最高温度滑动轴承一般不应超过70℃,滚动轴承不超过80℃。传动皮带不打滑,平皮带不跑偏,链条、链轮运转平稳,无卡位及不正常噪音,齿轮传动不得有不正常嗓音,试车必要时在制造厂人员指导下进行,试验方法按监理工程师确认的试验方法进行,所有设备均如此、以后不重述。

11.1.4 主要设备安装及技术要求

⑴螺旋输送机

①螺旋输送机的固定应牢固,并保证与格栅机落料口和垃圾筒之间的正确连接,防止

垃圾洒落。

②螺旋叶片和槽体应正确配合,无卡阻现象。

③螺旋输送机的传动应平稳,过载装置的动作应灵敏可靠。

④螺旋输送机安装允许偏差应符合下表的规定。

螺旋输送机安装允许偏差和检验方法

项次项目允许偏差(mm)检验方法

1 设备平面位置10 尺量检查

2 设备标高+20,-10 用水准仪与直尺检查

3 螺旋槽直线度1/1000,全长≤3 用钢丝与直尺检查

4 设备纵向水平度1/1000 用水平仪检查

.

⑵卧式螺旋离心脱水机

①卧式螺旋离心脱水机的水平度和安装质量应符合产品随机文件技术要求和产品设

计规定。

②管路、阀的连接应牢固紧密、无渗漏。

③卧式螺旋离心脱水机安装允许偏差应符合下表的规定。

卧式螺旋离心脱水机安装允许偏差和检验方法

项次项目允许偏差(mm)检验方法1设备平面位置10 尺量检查

2设备标高±20用水准仪与直尺检查

3设备水平度1/1000 用水准仪检查

11.1.5动设备质量控制流程及控制点

控制控制

责任人控制点控制内容施工阶段等级设备吊装检验施工员

班组

设备开箱检验技术文件齐全,设备完整、无

B△△○○

施损,零部件无缺损

基础验收土建记录完整、有效B○△○○准

基础表面处理表面质量 C ○△备

垫铁放置放置数量、位置 C ○△吊装就位吊装工具、定位基准B○△○○○

找正、找平(初平)标高、中心线、垂直度、水平

A△○△○度

地脚螺栓孔灌浆预留孔、混凝土强度B○○△施

精平水平度、各部件间隙A△○△○二次灌浆混凝土配比,灌浆层厚度B○○△工设备固定坚固地脚螺栓B○○○△阶

联轴节对中对中偏差、端面间隙A△○○○

附属设备及油系统管道的清

辅助件安装 C ○△段洁与安装

最终外观检查外观检查B△○○○盘车转动灵活与否B△○○○油洗、气吹外观检查B○△○○驱动装置转向检查方向、电流、温度B△○○○联轴节最后对中对中偏差A△△○○试车振动、温度、噪声A△△△○

某污水处理厂施工组织设计方案(DOC246页)

目录 第一章编制依据及采用标准 (3) 第二章工程概述 (14) 第三章工程目标 (21) 第四章施工部署及计划安排 (23) 第五章土建工程施工技术措施 (28) 第1节施工测量 (28) 第2节土方工程 (31) 第3节施工降水 (35) 第4节钢筋工程 (35) 第5节模板工程 (39) 第6节混凝土工程 (48) 第7节混凝土工程 (77) 第8节管道附属构筑物施工 (106) 第9节建筑工程 (114)

第六章地基处理 (147)

第七章调试及试运行 (151) 第八章工程质量保证措施 (203) 第九章工期保证措施 (217) 第十章季节性施工措施 (221) 第十一章成品保护措施 (229) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (231)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11)

4 我公司企业文件 (11)

4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况 现场地质、水文情况 现场现况设施情况 现场施工环境 3 相关的国家标准、规范和规程 3.1 基本标准 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93) 建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001) 3.2 土方工程参照标准

污水处理厂施工方案(土建、安装)

污水处理厂施工方案(土建、安装) 目录 污水处理厂施工方案(土建、安装) (1) 1 土建工程 (12) 1.1土建施工部署 (12) 1.1.1施工总体安排 (12) 1.1.2施工顺序及施工段划分 (13) (1)滤池 (13) (2)絮凝沉淀池 (14) (3)二级泵房 (15) 1.2测量工程 (15) 1.2.1 测量依据与原则 (15) 1.2.2 施工测量特点 (15) 1.2.3 施工测量方法 (16) 建筑物细部施工放样的主要技术表3-2-1 (16) 1.3桩基工程 (16) 1.1施工工艺流程 (17) 1.2施工注意事项 (19) 1.3机械设备及人员配置 (20) 1.4土方工程 (20) 1.4.1土方开挖的程序如下图3-4-1 (20) 土方开挖施工程序图3-4-1 (20)

1.4.2挖方施工 (20) 1.污水池及污水泵房土方施工要点 (21) 2.二泵房及吸水井 (21) 1.4.3 挖土注意事项: (23) 1.4.4.土方回填 (23) 1. 土方回填的程序如下图3-4-2 (24) 1.5钢筋混凝土工程 (24) (3)V型槽及清扫孔施工方法 (25) A.施工前的准备 (25) 1.5.2 模板工程 (26) 2.有梁楼盖模板 (27) (2).模板施工 (28) 6.模板施工注意事项 (30) (4)所有模板在使用前都要涂刷隔离剂,隔离剂应涂膜均匀,以防污染; (30) 1.钢筋制作 (31) 2.钢筋连接方式 (31) 钢筋的绑扎 (32) (1)底板与顶板钢筋绑扎 (32) 2)柱的钢筋绑扎 (33) 4.钢筋验收 (34) 2.混凝土浇捣前的准备工作 (34)

污水处理厂电气设备安装-施工组织设计

污水处理厂电气设备安装-施工组织设计

污水处理厂电气设备安装施工组织设计 污水处理厂电气设备安装施工组织设计 第一章、工程概况 (3) 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程特点 (3) 四、工程关键 (4) 五、主要工程量 (4) 六、施工采用标准 (6) 第二章、我公司的优势 (7) 第三章、施工部署 (8) 一、组织机构 (8) 二、总体部署 (8) 三、施工计划(参见附图) (9) 四、人力资源计划 (9) 五、主要施工机具 (9) 第四章、电气安装原则施工方案 (10) 第五章、总体工程质量保证 (19) 1.质量方针和质量目标: (19) 2.工程质量保证体系模式: (20) 3.质量管理实施 (21)

4.质量控制 (22) 5.施工材料质量控制 (23) 第六章、安全保证措施 (23) 1.安全目标: (23) 2.安全管理 (23) 第七章、附件 (27) 第一章、工程概况 一、编制依据 1.天津市市政工程设计研究院设计的郑州市污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2.郑州市污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 二、工程概况 郑州市污水处理厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。 1.总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV鼓风机电机送电。 2.第一变电站采用两台S9-800KVA/10/0.4KV变压器,负责向鼓风机房、回流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。 3.第二变电所设两台1000KVA 10/0.4K V S9变压器,内设进水泵房控制室,6太主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内,并负责泵房照明。 4.曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。 5.回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统。 6.鼓风机房包括鼓风机、起重机、轴流风机、照明等系统的供电设备和供电线路。 7.初沉污泥泵房主要包括污泥泵、起重机、电动闸阀、干池泵、以及照明系统的供电设备和供电线路。 8.进水泵房的用电设备主要包括6台200KV潜水泵、5台闸阀、1台螺旋压榨机。 9.脱水机房的供用电系统主要包括污泥浓缩系统、脱水系统、及照明系统。 10.曝气池电气系统主要供用电项目包括水下搅拌器、插座等,电路由回流污泥泵房配电室引来。 11.污泥消化池主要工程包括接地系统安装。

污水处理厂电气设备安装施工组织设计

污水处理厂电气设备安装施工组织设计 污水处理厂电气设备安装施工组织设计 第一章、工程概况 (3) 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程特点 (3) 四、工程关键 (4) 五、主要工程量 (4) 六、施工采用标准 (6) 第二章、我公司的优势 (7) 第三章、施工部署 (8) 一、组织机构 (8) 二、总体部署 (8) 三、施工计划(参见附图) (9) 四、人力资源计划 (9) 五、主要施工机具 (9) 第四章、电气安装原则施工方案 (10) 第五章、总体工程质量保证 (19) 1 . 质量方针和质量目标: (19) 2 .工程质量保证体系模式: (20) 3 .质量管理实施 (21)

4 .质量控制 (22) 5 .施工材料质量控制 (23) 第六章、安全保证措施 (23) 1 .安全目标: (23) 2 .安全管理 (23) 第七章、附件 (27) 第一章、工程概况 一、编制依据 1 .天津市市政工程设计研究院设计的郑州市污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2 .郑州市污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 二、工程概况 郑州市污水处理厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40 万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。 1 .总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV 鼓风机电机送电。 2 .第一变电站采用两台S9-800KV A/10/0.4KV 变压器,负责向鼓风机房、回流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵 房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。 3 .第二变电所设两台1000KVA 10/0.4KV S9变压器,内设进水泵房控制室,6太主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内,并负责泵房照明。 4 .曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。 5.回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统。 6 .鼓风机房包括鼓风机、起重机、轴流风机、照明等系统的供电设备和供电线路。 7 .初沉污泥泵房主要包括污泥泵、起重机、电动闸阀、干池泵、以及照明系统的供电设备和供电线路。 8 .进水泵房的用电设备主要包括6台200KV 潜水泵、5台闸阀、1台螺旋压榨机。 9.脱水机房的供用电系统主要包括污泥浓缩系统、脱水系统、及照明系统。 10 .曝气池电气系统主要供用电项目包括水下搅拌器、插座等,电路由回流污泥泵房配电室引来。 11 .污泥消化池主要工程包括接地系统安装。 12 .厂区电气工程主要包括厂区照明系统及厂区电缆工程。

污水处理厂电气设计方案

污水处理厂电气设计方案 5.9.1. 设计范围 本工程设计范围主要内容有:厂内供配电设计、电气控制设计、照明设计、导线敷设设计、防雷接地设计。 5.9.2. 供电电源 为保证污水处理厂连续、可靠地运行,该污水处理厂电源负荷等级为二级,要求由两个独立电源供电,而且须做到在电力线路常见故障时不致中断供电,或中断后能迅速恢复,并确保应急情况下的供电。根据资料,本工程此两路10kV 电源为一用一备,每路电源均能承担全厂负荷的100%运行,分别来自牧马山变压站和临港变电站,根据当地的实际情况,还设置柴油发电机组作为安保备用电源。本工程已经完成一期一阶段高压供配电的设计建设,一期二、三阶段不再单独增加高压馈电柜及高压设备。除已经完成1#市电的建设,2#市电及安保电源政府相关部门已经按照电业局具体要求正在实施,不在本次电源设计范围。本次供电电源的设计范围为从低压母线引出电源至二阶段低压配电屏柜或设备。 5.9.3. 负荷计算及变压器容量选择 本工程用电负荷分为工业动力负荷和辅助照明负荷两大类,主要动力设备负荷为鼓风机及泵类负荷。主要动力设备负荷量按照轴功率法计算;其余机械设备负荷量采用需要系

数法计算;辅助照明负荷及办公用电负荷按单位建筑面积用电指标计算。 污水处理厂主要用电负荷分布在鼓风机房、污水提升泵房、生化池、污泥浓缩脱水间等,另有其它生产用电及办公用电。设备均为低压(380/220V)负荷。 本工程负荷计算结果见下表:

备注:电机效率按照95%计算,功率因素按照0.88计算 一期一阶段工程已经建设有两台400KVA干式变压器,采 用低压侧集中无功功率补偿,一期1.98万吨月实际消耗的最多能耗为:18万KWH,平均消耗有功为250KW,最大消耗功率约为 320KW,约有80KW剩余。 一期二阶段和三阶段与一阶段共用变压器,采用低压无功 集中补偿和负荷均衡分布,一期共需要的功率擦为最大需要功率为715KW,加之采用干式变压器,可以长时间满负荷工作和短时间过负荷,因此可以不考虑对变压器增容,利用现有变压器满足5万吨/日生产的供电,变压器负荷率约90%, 平均负荷负荷率为80 %。 由于一期一阶段设计时仅考虑一阶段电气设备无功补偿,补偿功率能力有限,因此在增加馈电柜的同时需对无功补偿能力进行增加。 5?9?4?供配电系统 污水处理厂的配电电压等级为二种:l0kV、380/220V。 1) 10kV配电系统。

某污水处理厂工程施工设计方案

目录第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程名称 2.2业主单位 2.3设计单位 2.4 质量要求 2.5 工期要求 2.6工程概况 2.7工程特点 本工程为重点工程: 2.8现场施工条件 2.9主要建设容 2.10 工程简介 2.11 工程特点 第三章施工部署 3.1施工管理 3.2施工安排

3.3施工协调管理 3.4工程施工总流程 3.5施工目标 3.6施工组织机构 3.7 施工临时设施安排意见: 3.8施工工期保证措施: 3.9 设备材料管理: 3.10 总、分包协调配合 3.10 文明施工及环境保护 3.11做好环境保护工作主要措施是 3.11 降低成本措施 第四章工程质量控制及保证措施 4.1 质量方针和目标 4.2 质量保证体系 4.3质量保证体系图 4.4质量管理计划 4.5施工方案的编制计划 4.5施工过程控制

第五章施工安全技术措施 5.1 安全管理责任体系(见附表) 5.2安全防护 5.3 施工现场临时用电 5.4 冬、雨季施工 5.5安全管理 第六章本工程所执行的施工及验收标准第七章施工技术措施 7.1施工技术措施 7.2施工技术措施 7.3钢筋工程 7.4模板工程及支撑体系 7.5预防出现温度裂缝的措施 7.6沉降观察及沉降控制措施 7.6冬雨季施工措施 7.7雨季施工技术措施 第八章主要专业工种施工的方案 8.1概况:

8.2设备安装施工程序和方法 8.3设备的单机试运转 8.4设备安装施工进度计划及工程进度保证措施 8.5 工程质量控制流程及质量保证措施 8.6施工安全技术措施 8.7计量器具计划表 第九章、电气工程施工方案 9.1 电器供应 9.2、施工围与施工程序 9.2.2施工程序 9.3施工阶段 9.4主要工程施工方法 9.4.6电气照明器具及配电箱(盘)安装 9.5工程进度 9.7工程质量和安全生产技术措施 9.8施工管理记录 9.10电气工程施工记录 第十章、管道工程施工方案

污水处理厂管道施工方案

管道施工方案 一.編制依據 《蓬萊中信拉菲酒莊水處理配套室外給排水管網設計圖紙》 《岩土工程勘察報告》 《室外給水設計規範》GB50013-2006 《室外排水管排水規範》GB50014-2006(2014版) 《給水排水管道工程施工及驗收規範》GB50268-2008 《地埋聚乙烯給水管道技術規程》CJJ1012004 《埋地硬聚乙烯排水管道工程技術規程》 國家建設標准設計圖集 地形圖 濰坊市建築設計研究院及業主提供の管線接口條件 業主、相關部門其他專業提供の基礎條件及現場要求 二.工程概況及內容 本工程為蓬萊中信拉菲酒莊水處理配套室外管線工程。 建設地點:蓬萊大辛店鎮丘山南500米處,木蘭溝村東南。 建設單位:羅斯柴爾德男爵中信酒業(山東)有限公司 現場內管線包括:工藝汙水管:DN600-D1400mm,管材為球墨鑄鐵管;工藝加藥管:De25,管材為ABS;工藝超越管:DN1000,管材為球墨鑄鐵管;工藝空氣管:DN80-DN800,管材為鋼管;工藝汙泥管:DN200-DN900mm,管材為球墨鑄鐵管;廠區放空管:DN200-DN60,管材為球墨鑄鐵管;廠區雨汙水管:DN75-DN1000mm,管材為球墨鑄鐵管、HDPE管及UPVC管。回用水管:DN20-DN100,管材為鋼塑複合管及球墨鑄鐵管;給水管:DN15-DN150,管材為鋼塑複合管及球墨鑄鐵管;電纜排管:管材材質為電力電纜,電纜保護管為玻璃鋼管,電氣配管為熱鍍鋅鋼管DN120及PVC50。 管道連接方式有以下三種:鋼管采用焊接接口,;承插鑄鐵管采用橡膠圈接口;UPVC管采用承插式橡膠圈接口。

管線施工地段の地層自下到上依次為②-3圓礫層,②-2中粗砂層,②-1粉土層,地質條件較好。地區淺層地下水屬第四系潛水,地下水主要來源為大氣降水,並以滲透等方式排泄,地下水位埋深較淺為1.00-2.00m。 三.施工准備 1.人力資源配置 現場准備配備了如下人員: 技術工人:普工20人;電焊工6人;電工1人。 管理人員:施工員3人;質檢員1人;材料員1人;實驗員1人。 2.施工機械准備 挖掘機:2臺; 鏟車:2臺 運土車:10輛; 起重機:1臺; 水泵:6臺(基坑降水用); 壓路機:1臺; 3.技術准備。 1)施工人員認真熟悉圖紙,把圖紙上の疑問解決在施工之前。 2)編寫各種施工工藝標准、保證措施及關鍵工序作業指導書。 3)結合工程施工特點,編寫技術管理辦法和實施細則。 4)施工前對相關人員做好各種技術交底。 4.現場准備 1)施工用電檢查,確保施工正常用電及用電安全。 2)保證現場施工道路の暢通。 3)檢查施工機械,確保施機械性能良好。 四.施工部分 1.主要施工工序 測量放樣—→基槽開挖—→基槽降水—→回填石子—→回填中砂—→下管安裝—→閉水試驗—→回填中砂—→回填素土—→分層夯實 2.管道施工順序 管道施工時嚴格依照本工程の總施工進度計劃合理實施,遵從先深後淺の原則,工程管線與雨水管線交叉避開雨季施工,防止溝槽泡水下陷損壞已施の雨水管線。 根據業主提供の設計圖紙の地下資料及現場實地物探結果,如遇有擬建管道和已建或其他公用設施交叉情況,制定專項管道交叉處理方案及對現有公用設施の保護方案,報監理工程師和相關管理單位審批後施工。 3.測量工程 1)定位放樣

污水处理厂电气设计方案

污水处理厂电气设计方案5.9.1.设计范围 本工程设计范围主要内容有:厂内供配电设计、电气控制设计、照明设计、导线敷设设计、防雷接地设计。 5.9.2.供电电源 为保证污水处理厂连续、可靠地运行,该污水处理厂电源负荷等级为二级,要求由两个独立电源供电,而且须做到在电力线路常见故障时不致中断供电,或中断后能迅速恢复,并确保应急情况下的供电。根据资料,本工程此两路10kV 电源为一用一备,每路电源均能承担全厂负荷的100%运行,分别来自牧马山变压站和临港变电站,根据当地的实际情况,还设置柴油发电机组作为安保备用电源。本工程已经完成一期一阶段高压供配电的设计建设,一期二、三阶段不再单独增加高压馈电柜及高压设备。除已经完成1#市电的建设,2#市电及安保电源政府相关部门已经按照电业局具体要求正在实施,不在本次电源设计范围。本次供电电源的设计范围为从低压母线引出电源至二阶段低压配电屏柜或设备。 5.9.3.负荷计算及变压器容量选择 本工程用电负荷分为工业动力负荷和辅助照明负荷两大类,主要动力设备负荷为鼓风机及泵类负荷。主要动力设备负荷量按照轴功率法计算;其余机械设备负荷量采用需要系

数法计算;辅助照明负荷及办公用电负荷按单位建筑面积用电指标计算。 污水处理厂主要用电负荷分布在鼓风机房、污水提升泵房、生化池、污泥浓缩脱水间等,另有其它生产用电及办公用电。设备均为低压(380/220V)负荷。 本工程负荷计算结果见下表:

备注:电机效率按照95%计算,功率因素按照0.88计算一期一阶段工程已经建设有两台400KV A干式变压器,采用低压侧集中无功功率补偿,一期1.98万吨月实际消耗的最多能耗为:18万KWH,平均消耗有功为250KW,最大消耗功率约为320KW,约有80KW剩余。 一期二阶段和三阶段与一阶段共用变压器,采用低压无功集中补偿和负荷均衡分布,一期共需要的功率擦为最大需要功率为715KW,加之采用干式变压器,可以长时间满负荷工作和短时间过负荷,因此可以不考虑对变压器增容,利用现有变压器满足5万吨/日生产的供电,变压器负荷率约90%,平均负荷负荷率为80%。 由于一期一阶段设计时仅考虑一阶段电气设备无功补偿,补偿功率能力有限,因此在增加馈电柜的同时需对无功补偿能力进行增加。 5.9.4.供配电系统 污水处理厂的配电电压等级为二种:l0kV、380/220V。 1) 10kV配电系统。

污水处理厂改造工程施工设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 1、工程概况 1.1、工程简介 北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)位于北仓污水处理厂内,本合同主要分为改造工程和增建工程,其中改造部分包括接触池改造、污泥浓缩脱水机房改造、二沉池配水井改造、污水调节池改造、生物池改造、加氯间改造、空调系统—热泵机房、粗格栅及进水泵房改造、细格栅改造、旋流沉砂池改造、初沉池改造、甲醇间改造。 增建部分包括污水系统除臭柜、污泥系统除臭柜;附属部分包括道路、管网、电缆沟及配套工程。布臵见下图: 北仓污水处理厂升级改造工程二合同建、构筑物改造平面图

1.2、地貌、地质及气候条件 本工程位于天津市北仓污水处理厂院内,上层地质以人工素填土为主,透水性强。夏季湿热多雨,秋季湿暖适中,冬季寒冷少雪,夏季最热为7、8月份,平均气温为25.6℃——26.4℃,最热时达到39.6℃,年平均降雨量为500——700mm,四季降水分布很不均匀,夏季降水量最多集中在6~9月份,平均降雨量390mm,最大风速为33mS,本工程建设阶段将经历09年的夏、秋季。 根据《岩土工程勘察报告》提供的资料,地面标高介于2.30~3.50m;地表均为人工填土层(①层),岩性为素填土,土质不均匀,厚度为2.1~2.6米;基础多位于河床~河澷滩相沉积层(②-1层),岩性以粘土为主,局部为粉质粘=120Kpa。 土,土质均匀,f 地下水为第四系孔隙潜水,主要有大气降水及河水补给,地下水位埋深在1.5~1.80m之间,相当于标高1.61~1.81m。 2-的弱腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋具有弱腐蚀地下水对砼结构存在SO 3 性. 1.3、现场环境 北仓污水处理厂现在正处于运营状态,现场施工配套设施完善,厂内基本做到“三通一平”,为工程实施提供便利条件。 1.4、本工程工期及质量要求: 1.4.1、工期要求:开竣工日期2009年11月06日——2010年06月30日 1.4.2、质量标准:达到国家质量验收规范合格标准 1.5编制依据 1.5.1、依据北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)合同文件、设计施工图; 1.5.2、依据国家和行业颁布的现行相关规程、规范标准等; 1.5.3、国家现行规范标准: 《给水排水构筑物施工和验收规范》GBJ141-90 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90

污水处理厂电气设备安装工程施工组织设计

目录 第一章工程概况?2 第二章我公司的优势?10 第三章施工部署 (13) 第四章电气安装原则施工方案?20 第五章 总体工程质量保证?32 第六章安全保证措施.........................................................................................................37

工程概况 一、编制依据 1. 市政工程设计研究院设计的污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2. 污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 二、工程概况  污水处理厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。 此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。  1.总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV鼓风机电机送电。 2.第一变电站采用两台S9-800KVA/10/0.4KV变压器,负责向鼓风机房、回流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。  3.第二变电所设两台1000KVA10/0.4KV S9变压器,内设进水泵房控制室,6太主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内,并负责泵房照明。 4.曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。  5.回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统。 6.鼓风机房包括鼓风机、起重机、轴流风机、照明等系统的供电设备和供电线路。 7.初沉污泥泵房主要包括污泥泵、起重机、电动闸阀、干池泵、以及照明系统的供电设备和供电线路。  8.进水泵房的用电设备主要包括6台200KV潜水泵、5台闸阀、1台螺旋压榨机。 9.脱水机房的供用电系统主要包括污泥浓缩系统、脱水系统、及照明系统。 10.曝气池电气系统主要供用电项目包括水下搅拌器、插座等,电路由回流污泥泵房配电室引来。 11.污泥消化池主要工程包括接地系统安装。 12.厂区电气工程主要包括厂区照明系统及厂区电缆工程。 三、工程特点 本工程为污水处理厂电气安装工程。总配电站及第一、二变电站是全厂电力系统的心脏;各配电中心是电力系统的重要组成部分;本工程工程量大、工程质量要求高、工期要求紧,将给未来的施工管理带来一定的难度;在施工过程中,必须加强协调管理,严格按照设计和规范要求组织施工工作,按期圆满完成各项施工任务。 四、工程关键 1. 加强管理,采用新技术、新工艺,提高工作效率,压缩工期,降低工程成本、保证工程质量的综合协调能力;  2. 组织协调工作;电气单体、系统调试、高配受、送电。 五、主要工程量 序号名称规格型号单位数量备注 一总配电站 1电力变压器台2 2高压开关柜台37 3高压母线系统套1 4低压开关柜台18

污水处理厂电气设备安装施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (2) 第1章编制依据. (2) 第2章工程概况. (2) 第3章工程特点. (3) 第4章工程关键. (3) 第5章主要工程量. (4) 第6章施工采用标准. (10) 第2卷我公司的优势 (11) 第3卷施工部署 (12) 第4卷电气安装原则施工方案 (17) 第5卷总体工程质量保证 (27) 第6卷安全保证措施 (32) 第7卷附件 (36)

第1卷工程概况 第1章编制依据 1.天津市市政工程设计研究院设计的郑州市污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2.郑州市污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 第2章工程概况 郑州市某厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。 此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。 1 .总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV鼓风机电机送电。 2?第一变电站采用两台S9-800KVA/10/0.4KV变压器,负责向鼓风机房、回 流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。 3. 第二变电所设两台1000KVA 10/0.4KV S9变压器,内设进水泵房控制室,6太 主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内, 并负责泵房照明。 4. 曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。 5. 回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统

某污水处理厂施工组织设计方案193P

目录 第一章编制依据及采用标准 (2) 第二章工程概述 (9) 第三章工程目标 (15) 第四章施工部署及计划安排 (16) 第五章土建工程施工技术措施 (20) 第1节施工测量 (20) 第2节土方工程 (23) 第3节施工降水 (26) 第4节钢筋工程 (26) 第5节模板工程 (29) 第6节混凝土工程 (36) 第7节混凝土工程 (59) 第8节管道附属构筑物施工 (82) 第9节建筑工程 (89) 第六章地基处理 (116) 第七章调试及试运行 (119) 第八章工程质量保证措施 (159) 第九章工期保证措施 (170) 第十章季节性施工措施 (174) 第十一章成品保护措施 (180) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (181)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11) 4 我公司企业文件 (11) 4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况

污水处理厂工艺及安装施工方案.doc

目录 一、工程概述 二、施工布署及准备 三、工程进度保证措施 四、室内电缆沟及构筑物装饰施工 第一节室内电缆沟施工 第二节室内抹灰 第三节乳胶漆(涂料)施工 第四节瓷砖墙裙施工 第五节室内吊顶施工第六节外墙面砖施工第七节楼地 面施工 第八节木门安装、油漆第九节塑钢门窗安装第十节屋 面防水及保温施工 五、安装工程施工 第一节室内PP-R 给水管道安装 第二节室内PVC -U 排水管安装 第三节给水管道水压试验及冲洗 第四节室内排水管道灌水、通球试验 第五节防雷接地系统安装 第六节电缆线路敷设

第七节动力、照明电气安装 第八节设备及工艺管道安装 第九节设备试运行、调试 六、雨季施工保证措施 七、安全施工保证措施 八、文明施工与环保措施 一、工程概述 (一)工程概况 1、该工程位于沙坪坝区中梁镇,中梁镇地处中梁山脉中央,东临井口镇,南靠歌乐山镇,西至土主镇,北至北碚区龙凤桥镇,镇政府驻地距沙坪坝三峡广场约十一公里,交通四通八达。 2、该工程包括格栅间、集水池、平流沉淀池、砂滤池、 配水池、人工快渗池、消毒池、出水计量槽、污泥干化池、辅助用房、综合用房、车库等建、构筑物。性质为地区性的以生活废水为主要部分的生活区污水处理厂,服务范围主要为重庆市沙坪坝区中梁镇片区,中梁镇2007年现有人口 5350人,工程近期服务人口(2012年)为6770人,2020 年管网服务人口为9650人。 3、本工程主体水处理工艺采用一级强化絮凝+人工快渗工艺,工程设计规模:一期600吨/日。 4、设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB18918-2002 )中一级 B 类排放标准 5 、该工程配套管网按远期污水量1200m3/d (2020 年)进行设计,总变化系数k=2.03 。新建重力流管道管径为d300?d400,全

污水处理厂设备及电气安装方案

污水处理厂设备及电气安装方案 1设备安装方案 1.1施工条件准备 1、设备安装前应认真熟悉施工图纸、技术规范、生产厂家的安装技术资料和产品说明书、装配图。邀请设计单位等到施工现场进行设计交底,充分领会设计意图和全部技术要求,对重点安装工程事先制定相应的符合现行有关安全技术标准和产品技术文件规定的安全技术措施及安装方案。 2、对各构筑物、设备基础进行测量,校核安装尺寸,根据总进度计划及各专业施工的情况,商定合理满足运输安全的运输通道,运输通道路径其地面强度必须保证运输承载要求。配合土建施工人员清理出预埋管、预埋件,核测其位置高程并作详细记录,为组织施工做好准备。 3、工程施工前,对水源、电源、照明、主要材料、机具、劳动力等做好充分准备,作出合理安排。备好安装施工中使用的符合计量器具法规规定的计量器具和检测器具、仪器自控,精度不低于要求的精度等级。对施工中所必须的施工机具、设备应保证连续施工。施工所必须的水、电、气等应满足连续施工的要求,落实好需国内采购加工的成品及半成品,保证施工的需求。 4、现场仓库应能满足设备及零部件存放的要求。 5、根据总体工期要求及现场条件制订总进度计划,根据总进度计划作出本工程的总材料需求计划,分别报业主、监理工程师核准、审定。 1.2主要施工方法 设备安装的一般规定 1、开箱检查与保管 (1)设备开箱应由招标单位、监理、供货商及投标单位共同参加。 (2)开箱前核实箱号、箱数及检查包装情况。 (3)核实设备的名称、型号及规范,应符合设计要求。 (4)检查清点装箱清单、设备技术文件、随机资料及专用工具,其资料应齐全,满足施工要求。 (5)设备表面不应有损坏和锈蚀等及其它缺陷,部件不得缺损。 (6)对以上检查情况填写开箱记录。

污水处理厂工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (2) 第二章施工部署 (7) 第三章进度、机械、劳动力及材料计划 (10) 第四章主要部位施工 (17) 第五章施工保证措施 (28)

第一章编制说明 第一节编制依据 1、四川省xx科技工程有限公司提供的生活污水处理厂的1000吨 /日某污水处理厂工程施工设计图、四川省xx科技工程有限公司提供的石材废水处理厂的10000吨/日某污水处理厂工程施工设计图。 2.岩土工程有限公司勘察提供的岩土工程勘察报告。 3.工程现场踏勘及业主介绍的情况。 4.土建、市政工程有关施工技术验收标准。 5.本公司ISO9002质量体系系列文件及近年来已承建过类似工程的施工经验。

第二节编制原则 1.按施工文件中的各项条款要求进行编制。 2.按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 3.制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量创“钱江杯”。 4.保证重点,兼顾一般,统筹安排,科学合理地安排进度计划。 5.采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 6.制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的计划投入确保工程施工最合理的平面布置方案。 7.实行经济核实,推广增产节约,努力降低生产、材料成本,提高经济效益的措施。

第三节工程概况 一、工程简介 污水处理厂位于成都市西部,四川省成都市的重点工程。污水处理厂总设计规模分别为生活污水处理厂的1000吨/日污水处理厂工程和石材废水处理厂的10000吨/日污水处理厂工程。他的建成将进一步完善生活污水和石材废水处理功能,改善某的投资环境和成都市金牛区人民的生活环境,是一项功在当代、利在千秋的造福实事工程。 本次新建工程共分2个标段,本工程生活污水工程内容有格栅调节池、清水池、出水渠、污泥池各一座;石材废水工程内容有沉淀池、混凝反应池、集水池、污泥浓缩池、加药池各一座,全部采用现浇钢筋砼结构。 工程质量国家现行的有关工程施工规范及质量检验评定标准进行验收。 工期要求:在2012年8月主体完成,2012年9月全部完工。 工程承包形式:工程用商品混凝土、钢材有业主提供到现场,承包商负责验收、保管,其他材料由承包商采用。 资金来源:银行贷款、企业自筹。

污水处理厂施工组织设计(模板)

*********污水处理厂 施 工 组 织 设 计 编制: 审核:

施工单位: 编制日期: 目录 第一章、编制依据、说明及原则 (10) 1、编制依据 (10) 2、编制说明 (10) 3、编制原则 (10) 第二章、主要指标控制 (11) 1、开工日期: (11) 2、工期目标: (11) 3、质量目标: (12) 4、安全、文明施工目标 (12) 5、消防目标 (12) 第三章、工程概况及施工部署 (12) 1、工程概况 (12) 2、工程特点 (13) 3、施工部署 (13) 、整体工程施工顺序 (14) 、单体工程施工顺序 (14) 、AAO生物池的施工 (15) 第四章、施工准备、平面布置及临时设施 (15)

、技术准备 (15) 、临建准备 (16) 、现场准备 (16) 、办公用品准备 (16) 2、临时设施及平面布置 (17) 3、现场用电、用水方案 (17) 、临时用水方案 (17) 、临时供电方案 (19) 第五章、施工工期保证措施 (20) 1、总进度安排 (20) 2、施工进度计划 (21) 3、工期组织保证措施 (21) 、工期管理措施 (21) 、工期技术措施 (22) 、劳动力配备 (23) 、机具设备供应 (24) 、材料、周转工具供应 (26) 确保农忙季节不放假的措施 (26) 第六章、施工质量保证施 (26) 1、质量标准 (27) 2、质量保证和控制的指导原则 (27)

4、管理质量计划 (28) 5、主要管理措施 (29) 、现场材料管理规定 (29) 、对设备材料采购过程和环节质量控制 (30) 、施工现场质量管理和实施控制 (30) 、工程质量检验评定规定 (32) 、质量保证资料管理规定 (32) 、工程质量奖罚规定 (33) 、施工过程中技术质量控制措施 (33) 、成品保护措施 (37) 、消除质量通病措施 (37) 、季节性施工质量保证措施 (40) 第七章、主要构(建)筑物分部分项施工措施 (42) 1、排水工程: (42) 、建筑物施工排水 (42) 、基坑施工排水 (42) 2、地基处理 (43) 3、构筑物工程施工方法 (43) 、结构特点 (43) 、总体施工顺序 (44) 、测量工程 (44)

某污水处理厂电气施工方案

电气施工方案 1、工程概况:本工程电气专业包括35KV总变电站一座、分变配电室三座,以及各装置内控制设备和电缆线路的施工等。本工程工程量相对较大(详见工程量清单)。工期128天。本工程技术难度一般。有创鲁班奖的明确要求。 3、施工工序:

熟悉图纸→编制设备、材料计划→盘、柜基础制作安装→盘柜及变压器安装→各种支架制作安装→电缆桥架安装、配管→电缆敷设→校线接线→电气设备和元件的调试→系统联动试验→模拟试验→送电运转(电缆沟施工依据现场情况定) 4、主要施工方法和技术要求: 4.1施工前准备: 施工前主要是技术人员会同班组一起熟悉图纸,对工程情况有详细的了解,提出设计图纸的问题,并对施工做出周密详尽的计划。电气施工人员要有2-3名随同其他专业前期进入施工现场,配合土建预埋并提出我方后期施工对土建施工的要求,落实甲方设备到货情况,最后核实土建预埋管的位置及预留孔洞的位置和尺寸。 4.2变压器安装: 变压器运输途中及安装前应有防雨及防潮措施,不应有严重的冲击和振动。变压器到达现场后,要及时进行设备验收和外观检查,以便发现设备存在的问题并及时处理,为安装得以顺利进行创造条件。变压器外观检查要符合规范GBJ148-90要求,设备的现场保管是很重要的前期工作,将直接影响安装质量和设备的安全运行。本工程所用干式变压器应置于干燥的室内。散热器(冷却器)、连通器、安全气道、净油器等应密封;表计、风扇、潜油泵、气体继电器、气道隔板、测温装置以及绝缘材料等,也应放置于干燥的室内;本体、冷却装置等,其底部应垫高、垫平,不得水淹。变压器到达现场后还要进行器身检查,器身检查时,场地四周应清洁和有防尘措施;雨雪天和雾天,不应在室外进行。周围环境温度不宜低于0°C,器身温度不应低于周围空气温度;当器身温度低于周围空气温度时,应将器身加热,宜使其温度高于周围空气温度10°C。调压切换装置吊出检查、调整时,暴露在空气中的时间应满足下表要求: 钟罩起吊前,应拆除所有与其相联的部件。器身或钟罩起吊时,吊索与

某污水处理厂工程施工方案设计

第一章综合说明 第一节工程概况 本工程座落于桂林市临桂县六塘镇境内,该污水处理厂用地面积为9520平方米,其主要建设范围为:综合楼工程、污水池工程、门卫室与围墙工程、园林绿化工程、厂区管网工程、厂区道路工程及安装工程。该污水处理厂污水处理能力为3000m3/d。 第二节工程现场状况 1、工程重点: 1)桂林市市属多雨地区,夏季气温较高,梅雨季节持续较长,高温高湿是这一地区的特点。因此,为确保施工工期,须合理安排生产计划,制定恰当的雨季施工措施,是本工程重点之一; 2)本工程工期较为紧张,合理安排施工机械及人员,灵活调配施工材料是本工程的重点; 3)由于工程处于市郊,协调与当地居民关系工作是本工程重点之一; 2、工程难点: 由于现场地层情况较为复杂,地下水量大,对地下结构施工造成很大难度,为保证施工进度和质量,合理控制地下水位是本工程的难点之一; 由于工程主体结构施工时间正逢雨季,为保证工期,雨季施工措施是本工程一

大难点;

与设备安装工程协调施工,是影响本工程施工进度的难点之一 3、主要工程量 注:混凝土:C20(S6)、C30(S6); 5、工期 本工程工期为70日历天 计划开工日期:2014年5月 计划竣工日期:2014年7月 第二节第三节编制依据 本工程根据磴工程招标文件、设计施工图纸、市政建筑安装工程施工及验收

规范等有关文件,结合现场踏勘情况和我公司具体情况而编制的。主要解决和阐述涉及本工程的施工组织管理,主要分部分项工程的施工方法与技术措施,确保 工程质量与工程进度措施,创安全生产、文明施工标化管理措施,以及相应的人、 财、物力配套计划与投 入, 对关键部位的施工作了详尽的编写与介绍,目的是确 保本工程在科学的管理 下, 通过有的预控,有组织、有计划地完成既定的各项指标。 第三节第四节编制原则 1、根据设计图纸、国家和地方的有关技术规范、规程的规定,认真分析研究,制定切实可行的施工技术措施; 2、总体考虑、全面协作,选择适宜本工程条件的施工机械设备和人员,发挥设备人才优势,认真分析,充分比较、论证,合理地规划整个工程的施工程序、技术措施,减小施工干扰,加强各施工工序之间的衔接,提高施工效率,确保施工质量和进度; 3、本方案中沉井施工工艺,如遇地质情况与勘查资料不符的情况,方案中部分内容将结合实际进行调整; 4、遵循《安全生产法》、《环境保护法》与《地方施工工程文明施工管理验收标准》和其他的法律、法规,做到安全生产无事故、现场清洁无污染; 5、认真贯彻执行“百年大计,质量第一”的质量方针,在业主和监理工程师的指导下,优质、高效地完成本工程施工,交给业主一份满意的答卷。

污水处理厂土方施工方案

第一章工程概况一、工程概况 工程概况一览表

二、环境及水文地质条件 2.1、自然环境条件 本项目位于风景优美的怀柔雁栖湖开发区内。开发区自然资源富集,物产丰富,是北京的生态涵养区。怀柔水资源富集,年降水量达700mm,774处山泉奔涌,22个湖泊水库和17条河流相连。年储水量8.6亿立方米,提供了北京市民五分之一以上的生活用水,是北京市重要的饮用水源基地。 2.2、交通运输条件 开发区位于怀柔区城北5km,距北京市区55km,距首都机场35km,距天津港170km。101、111国道、京承高速公路以及京承、京通、大秦三条铁路从开发区周边经过,从北京四环路出发,沿京承高速公路驱车25分钟便可到达。 2.3、气象条件 1)气温:年平均气温为11.7℃,最高气温为42.6℃;出现过的最低气温在-16℃~-20℃。一年中最冷是一月份,平均气温是-4.7℃;最热是7月份,平均气温是26℃; 2)降水:多年平均降水量为626mm;年最少降水量为242mm;年最多降水量为1402mm;全年平均降水天数约80天,全年平均降雪天数约10天;平均积雪天数平原地区约15天;市区平均积雪深度15-20cm;最大积雪深度为35cm。 3)风:常年风向以偏北、偏西北为主,冬季以偏西北为主,夏季以偏南为主。平均风速2--3m/s。最大风速(平均10min)在七级以上超过20m/s。大风日数(最大风速达15m/s以上日数)城区为37日。 4)日照:日照实际时数多年平均约为2600---2700小时; 5)最大冻结深度:市区为85cm,郊区为85---100cm。 6)地震:地震基本烈度为8度。 2.4、水文地质条件 1)厂区处于北京市潮白河冲积扇的中上部,地形较为平整,标高在45.19-46.48m之间。 2)地层岩性:

相关文档
相关文档 最新文档