室内给水管道安装

1、给水管采用PP-R管材,入场时有产品合格证,管材应无裂纹,管壁薄厚均匀。

2、PP-R管入场后应放置平稳,防止自然受力扭曲,且避光保存,防止阳光照射后老化、变质。

3、管道加工,根据图纸要求,并结合实际情况,按卫生洁具测量尺寸,用钢锯条断管,断口要平齐,用毛巾将断口内外飞刺除掉。

4、管道连接采用热熔接,把需连接的管段加热到熔融状态,用两手搓住两端,对正断口,使两段管子连接在一起,用力要适度,防止断口处有凸棱,保持3分钟,要进行一道工序。

5、支架制作的安装数量同排水部分。

6、管道安装好后,进行水压试验:压力为1.0MPa,在十分钟内观察压力降不大于0.05MPa,然后再将压力降至0.6 MPa,观察检查,接口处不渗不漏为合格。

7、给水引入管与排水管的水平净距不得小于1m,室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。

8、给水水平管道应有2‰—5‰的坡度,坡向泄水装置。

9、给水管道与阀门、附件的连接采用专用管件连接。

10、给水管道在交付使用前必须进行冲洗和消毒。

采暖管道安装

一、主立管安装

1、安装前检查预留孔洞位置和尺寸是否符合设计要求,若有不符合要求的应及时调整。

2、管道穿管应设置钢制套管,其顶部应高出地面2cm左右,底部与楼板齐平。

3、主立管上的管卡起到固定立管安装位置和垂直度的作用,不应妨碍主立管伸缩。

4、主立管垂直度允许偏差每米2mm,全长5mm以上允许偏差不大于8mm。

二、干管安装

1、在安装前检查管子是否弯曲,表面是否有裂纹及严重锈蚀等现象,有严重缺陷的管子不得使用,有弯的管子应进行调整。

2、干管过墙壁时应设置套管,其两端应低于饰面5mm。

3、采暖干管的坡度应符合设计要求,其坡度一般为0.003,且不得小于0.002。

三、立管安装

1、立管安装前也应对预留孔的位置和尺寸检查、修整。

2、过楼板套管及立管垂直度要求同主立管。

3、立管、管卡的安装层高不超过4m时,每层安装一个,距地面1.5—1.8米,最高大于4m时,每层不得少于2个,可均匀安装。

四、散热器支管安装

1、连接散热器的支管应有坡度,当支管全长小于或等于500m 时,坡度值为5mm;大于500m为10mm。当一根立管连接两根支管,任其一根超过500。

2、散热器支管长度大于1.5m,应在中间设管卡或托钩。

散热器安装

1、散热器组对前,应对每片散热器内部和管口清理干净,散热器表面要除锈,刷一遍防锈漆。

2、组对散热器,应平直紧密,垫片不得露出劲外。

3、散热器的对丝应逐口用力拧试,不应过松或过紧。

4、散热器的底距地面尺寸为200mm。

5、散热器的安装牢固、平稳,托钩必须有足够的数量和强度,托钩长度大于等于262mm。

6、安装散热器时,要轻松轻放,避免碰坏散热器托钩。

卫生器具的安装

1、卫生器具在安装前应检验器具的外形的端正与否,瓷质的粗糙与细腻程度,色泽一致,有无破损,多部位的几何尺寸是否超过允许偏差等。

2、卫生器具的安装高度应符合设计要求,如设计无要求时应符合下列规定:

(1)污水池(落地式)为0.5m。

(2)洗脸盆、洗手盆(自地面至器具上边缘)为0.8m。

(3)蹲式大便器(高水箱)自台阶至高水箱底为1.8m

(低水箱)自台阶至低水箱为0.9m。

3、洗脸盆冲洗水箱的设备孔洞防水配件(水嘴等)连接时应加橡皮软垫,并压挤紧密,不使漏水。排水栓扣紧器具下水孔,便器和排水短管等之间应压紧橡胶垫圈或填塞好油灰以防漏水。

4、卫生器具和给水支管相连处(如便器的水箱,小便器等)给水支管必须在与器具的最近连接处设置活接或长丝管箍(有些配件自带)器具和排水短管、存水弯的连接均应采用便于拆除的油灰填塞,在存水弯上或排水栓处均应用可拆卸的根母连接。

5、排水栓和地漏的安装应平整、牢固,低于排水表面周边无渗漏,地漏水封高度不得小于5cm。

6、小便槽冲洗管应采用镀锌钢管或硬质塑料管,冲洗孔应斜向下方安装,冲洗水流同撑成45°角。

7、卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,后闭部分灵

活。

8、连接卫生器具的排水管道接口紧密不漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道接处应平整,以距顶棚350—400mm为宜,底层宜埋深600mm。

9、蹲便器的支管应采用泵口短管接至地面1cm。

10、洗脸盆的支管应用泵口短管,做到与地面相平,短管中心与后墙的距离为80mm。

11、地漏安装后其表面低于2cm。

12、排水管在隐蔽前要做灌水试验。

13、横管大于4m时,设伸缩节,且伸缩节间隙不小于5mm,不得装反。

14、安装立管每层装设伸缩节,距排水三通中心60cm以下。

15、将预制好的立管运到安装位置,先将上端插入到上一层洞口,下端和预留管道粘接在一起,用外套透明塑料套的U形管卡固定在支架上,并缠上保护带,防止管道污染。

暖房子工程施工组织设计

一、工程概况 工程名称: 1、 建设地点: 2、 建设单位: 3、 设计单位: 4、 监理单位: 5、 施工单位: 6、 本工程为长春市2011 年“暖房子”工程既有居住建筑实施建筑 节能改造,具体改造内容包括外窗、外保温、装饰涂料、屋面平改坡、涂料、热计量等,本工程于2011年5月9 日开工,2011年9 月30 日竣工。二、主要工程改造内容 外墙保温,外墙面涂料粉刷; 1、 更换塑钢窗; 2、 屋面平改坡,加设防水层; 3、 热计量; 4、 管网平衡。 5、 三、施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照 设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制: 1、充分了解设计意图 施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图 2、选用材料严格把关 选用的材料必须满足设计和规范要求 3、施工前的技术交底

4、施工过程中的工艺控制具体见下面各分部施工工艺 5、施工过程中的质量控制严格按设计和规范要求控制施工的各过程 6、隐蔽工程验收制度 7、成品保护制度 四、编制依据 1、施工图纸 2、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规程》 3、GB50345-2004 《屋面工程技术规范》 4、GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 5、JGJ129-2000 《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》 6、JGJ132-2001 《采暖居住建筑节能检验标准》 7、JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 8、DBJ01-26-2004 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 9、DB22/T278-2005《聚苯乙烯(EPS)板外墙外保温工程施工及 验收规程》 10、DBJ01-63-2002 《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》 11 、DB22/T164-2007 《居住建筑节能设计标准(节能50%)》

室内消火栓系统安装技术交底

工程名称:长沙市轨道交通4号线机电设备安装及设备区建筑装修工程 04标段 施工单位:中建五局第三建设有限公司 编号: 湘质监统编 施工技术交底记录 湘质监统编 施 2015—32

工程名称:长沙市轨道交通4号线机电设备安装及设备区建筑装修工程04标段 施工单位:中建五局第三建设有限公司编号: 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称: 建筑给水与排水及供暖分部,室内给水系统子分部,室内消火栓系统安装分项工程 2、交底执行标准名称及编号: 《给排水及采暖工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-010-2003 3、交底内容摘要: 室内消火栓系统安装 一、工程概况 本工程消防管道站内采用消防专用内外涂塑钢管,管径大于DN50的管道采用沟槽连接;管道管径小于DN50的管道采用螺纹接口。 二、施工准备: 1、技术准备:熟悉施工图纸与施工质量规范。 2、要求:连接件不得缩径和采用转接件。 3、主要机具:切割机、套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、电焊机、电动试压泵、环压工具钳、管钳、压力钳、 手锯、活扳手、断管器、水平尺、线坠、钢卷尺、压力表等。 4、作业条件: (1)施工路线上的障碍物已全部拆除,无危险源。 (2)预留洞均已清理完毕,并核对无误。 (3)各种管道的支、吊架布置、规格型号均已确定,并安装牢固。 5、施工组织部署: 公共区管道安装一?设备区管道安装 施工单位技术交底人签子:施工班组接受人签子: 湘质监统编

施工技术交底记录施2015—32 工程名称:长沙市轨道交通4号线机电设备安装及设备区建筑装修工程04标段 施工单位:中建五局第三建设有限公司编号: 湘质监统编

地暖地面浇筑施工技术交底

交底内容: 一、施工准备 1、材料及机具 材料:C20细石、界格条 主要机具:地泵、刮杠、木抹子、扫把等 2.作业条件 (1)卫生间内防水、防水保护层、焦渣回填等均已验收通过。 (2)室内地面所用水电预埋管均已施工完毕,并验收通过。 (3)室内地暖地面均已施工完毕,经打压后,无漏水情况。经验收,合格。同意进行隐蔽。 二、操作工艺 工艺流程:基层处理→地暖经验收合格→找标高弹水平控制线→浇注混凝土→振捣→找平压光→养护 1.基层处理:将地暖地面基层清理干净,10mm 1: 2.5水泥砂浆进行找平。 1.地暖验收:地暖地面施工完毕后,经验收,打压无渗水情况,地面施工符合规范及设计要求。 2.找标高弹水平控制线:根据墙上的+100cm水平标高线,分别弹出各房间的水平控制线(客厅、卧室、餐厅成活地面上表面均为建筑-104mm,厨房地面上表面为建筑106mm,卫生间、阳台地面均上表面为108mm)。根据以上各房间地面建筑标高,弹出各房间的水平控制线。 3.浇筑混凝土:本工程作法为C20细石砼50mm厚随振捣随压毛光,同时放置地暖地面房间四周墙根部位放置厚度20mm高度50mm的挤塑板界格条,并在混凝土浇筑后绝对不允许外露挤塑板。对浇筑好的砼面层,除及时刮平、压实外,4h后应进行二次打、抹处理,以闭合表面的不规则裂缝(卫生间及有地漏的阳台必须向地漏找坡,且地面必须进行压光)。 4.界格条设置:所有房间门口外侧设置界格条,客厅部位地暖地面在客厅与餐厅中间设置界格条(具体位置详见后附图)。 4.振捣:浇筑混凝土时,使用木抹子压实,确保混凝土密实。 5.找平压光:混凝土振捣密实后,以水平标高线拉线为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平铁抹抹平、压实及压光后使用扫把进行扫毛。 7.养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h左右进行养护不得少于7d。(可覆盖薄膜及撒水养护),一定要妥善做好成品保护工作,静止在混凝土未凝固前上人行走。

防火预案(暖房子工程)汇总

施工现场消防应急预案 工程名称:隆雨·虹馆22# 施工单位:吉林隆裕建筑工程有限公司 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:2014年9月18日

目录 第一节、编制依据 (1) 第二节、工程概况 (1) 第三节、保证体系 (1) 第四节、防火应急处理设备和设施管理 (3) 第五节、防火应急预案的技术措施 (5) (一)、防火应急准备 (5) (二)、消防防火措施 (6) (三)、防火应急响应 (8)

第一节、编制依据 1.1 中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》。 1.2 国务院《危险化学品安全管理条例》。 1.3 建设部《工程建设重大事故和调查程序规定》。 1.4 《建设工程安全生产条理》。 1.5 吉林省《民用建筑外保温工程防火技术规程》 1.6 设计图纸 1.7 我公司类似工程防火经验。 为了防止和减少施工现场安全事故的发生,并能在事故发生后迅速有效的控制和处理,最大限度的减少人员伤亡和财产损失,根据本工程的实际,本着“预防为主、积极救援、统一指挥、分工负责、协调一致”的原则,制定本防火应急方案。 第二节、工程概况 本工程位于农安县合隆镇境内,建筑面积为4495.76㎡,本工程地上6层,为总高度22.250m。本工程结构形式为底框结构,基础类型为桩基础,±0.00相当于绝对标高173.15 ,使用功能住宅。 第三节、防火保证体系 3.1、防火组织保证 成立由项目经理、项目副经理、项目总工程师、专职安全工程师组成的安全防火领导小组,其中,项目经理为第一责任人,具体负责施工现场的防火工作,配备或指定防火工作人员,负责外保温施工期间的日常防火安全技术管理工作。项目副经理为安全防火的第二责任人,项目总工程师为技术负责人,专职安全工程师负责安全工作的落实,督促工人按有关安全规定进行生产。各施工队设专职安全员,各班组设兼职安全员管理本辖区日常的安全工作。 3.2、防火制度保证

室内消火栓技术交底

工程名称李宁(荆门)工业园鞋业生产A区2#饭堂交底部位室内消火栓系统安装交底内容: 1 施工准备 1.1材料要求 1.1.1消防管道的管材应根据设计要求选用,一般采用热镀锌钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,管件无偏差、丝扣不全、角度不准等现象。 1.1.2消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁,金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活,箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证和型式认可证书。 1.2主要机具: 1.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。 1.2.2套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、电气焊等工具。 1.2.3钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,线坠,水平尺等量具。 1.3 作业条件: 1.3.1主体结构已验收,现场已清理干净。 1.3.2管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 1.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 1.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 1.3.5 检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2 操作工艺 2.1 工艺流程: 安装准备→立、干管安装→箱体及支管安装→管道压力试验→管道冲洗→箱体配件安装→系统通水试调。 2.2 安装准备: 2.2.1 认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 2.2.2 检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与工建单位协调好。 2.2.3 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。 2.2.4 安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2.3 立、干管安装: 2.3.1 消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材。 2.3.2 管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 2.3.3 当直径≤100mm时应采用螺纹丝口连接;直径大于100mm时采用沟槽连接,连接处破坏镀锌层的应做防腐处理。 2.3.4 管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应按设计要求设置波纹管等技术措施。 2.3.5 在高层消防系统中,当消火栓静压超过0.5Mpa时,应按设计要求采用减压孔板或节流管等装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm水平管段上,孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍。采用节流管时,其长度不宜小于1m。 2.4 箱体及支管安装: 2.4.1 消火栓箱体要符合设计要求,产品应有型式认可证书和出厂合格证。 2.4.2 消火栓支管要以栓阀的标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓口朝外并不应安装在门轴侧,箱门开启灵活。 2.4.3 消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。

通化市人民政府关于印发通化市市区暖房子工程实施方案的通知

通化市人民政府关于印发通化市市区暖房子工程实施方案的 通知 【法规类别】市政公用与路桥 【发文字号】通市政明电[2010]22号 【发布部门】通化市政府 【发布日期】2010.07.20 【实施日期】2010.07.20 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10 通化市人民政府关于印发通化市市区暖房子工程实施方案的通知 (通市政明电【2010】22号) 东昌区、二道江区人民政府,市政府各委办局,有关国省属企事业单位: 现将《通化市市区“暖房子工程”实施方案》印发给你们,请认真抓好落实。 二O一O年七月二十日 通化市市区“暖房子工程”实施方案 为提高我市市区供热保障能力,改善居民供暖条件,按照省政府关于“暖房子工程”

的总体部署和要求,市政府决定实施市区“暖房子工程”。为确保该工程顺利实施,制定本方案。 一、指导思想 坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以建设和谐通化,促进经济社会协调发展为目标,提高城市冬季供热保障能力和水平,降低能耗,减少污染,改善城市居民住房保温条件和居住环境,把“暖房子工程”建设成惠及万家的民生工程。 二、组织领导 为加强“暖房子工程”工作的组织领导,市政府成立通化市市区“暖房子工程”领导小组(成员名单附后)。 三、工作目标和责任分工 计划改造陈旧供热管网80公里,撤并及改造分散小锅炉房28座,既有建筑节能改造93万平方米,计划总投资58938万元。 (一)广泛宣传“暖房子工程”的意义和重要性,增强相关部门和责任单位的使命感和责任感,提高广大居民的认识。责任单位:市委宣传部、文明办,东昌区政府。 (二)更新和改造老旧管网80公里,撤并及改造市区周边分散小锅炉房28座,计划投资32247万元。其中:一次管网26.5公里,计划投资28400万元;二次管网12.4公里,计划投资532万元;小区管网41.1公里,计划投资725万元;实施撤并及改造市区周边分散小锅炉房28座,计划投资2590万元。主要选择供热质量欠佳的老旧楼房,以这部分楼房向外辐射的小区管网和二次管网以及撤并和改造市区周边分散小锅炉房作为对象,对其进行项目包装、申报、立项,彻底解决管网跑冒滴漏、循环不畅和供热质量差等问题。责任单位:市城建局。完成时间:9月30日前。 (三)实施既有住宅建筑节能及热计量改造93万平方米,计划投资26691万元。改造范围主要集中在三个方面:

室内消火栓系统安装技术交底

湘质监统编 施工技术交底记录施2015—32工程名称:长沙市轨道交通4号线机电设备安装及设备区建筑装修工程04标段

施工技术交底记录施2015—32 工程名称:长沙市轨道交通4号线机电设备安装及设备区建筑装修工程04标段 项目技术负责人: 陆林项目专业施工员: 张锦荣项目专业质量检查员: 专业班组长: 交底时间: 年月日交底地址: 交底内容 三、施工工艺 3.1、工艺流程: 支、吊架制作安装预制加工箱体安装管道安装压力试验管道冲洗 箱体配件安装系统通水试调 3.2、施工工艺: 1、支、吊架制作安装: (1)管道支架选型按锚栓及管道支架安装大样要求。管道连接处、转弯处及设有阀件处增加支架或吊架数量。 (2)所有管道支、吊、托架均须做热镀锌处理工具,热镀锌层厚度不小于80μ,其紧固件均采用不锈钢材料。 (3)管道支架或管卡应固定在承重结构上。管道支架或吊架得安装,按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)得规定施工。 (4)水平管道支架距离不得大于3m,在管道得接口处两端均需安装支架,详见下图。 2、按施工图、设计变更、技术交底画出管道分路、管径、变径、预留管口等施工草图,按草图测得各管段长度尺寸,记录在草图上,然后进行断管、调直。预制加工好得管道按安装顺序与系统部位编号。 施工单位技术交底人签字:施工班组接受人签字: 施工技术交底记录施2015—32

工程名称:长沙市轨道交通4号线机电设备安装及设备区建筑装修工程04标段 施工技术交底记录施2015—32工程名称:长沙市轨道交通4号线机电设备安装及设备区建筑装修工程04标段 施工单位:中建五局第三建设有限公司编号:

定位放线技术交底

7.施工方法及技术措施要求 7.1根据规划部门给定的导线点,对给定的建筑红线桩点、水准点进行校测。 7.2采用直角坐标的方法进行定位复测,利用两点间距离公式s= ) ( ) (2 1 2 2 2 1 2 2 y y x x- + - 和 求夹角的方法,ctgα=(x2-x1)/(y2-y1) ctgβ=(x3-x2)/(y3-y2)将α、β相加得到ABC 夹角。 如图 7.3将经纬仪立在B点上后视A,将经纬仪旋转(α+β)。打出一直线,用50米钢尺延直线量出BC间的距离,即将C点定出。 7.4在条件许可的情况下用钢尺量出AC间的距离进行复核。 7.5将经纬仪立在C点上后视B点按上述方法依次类推分别定出建筑物D、E、F其它三个点。 7.6根据场地条件和土方工程施工方案的要求将建筑物各角点的控制点布置如图: 7.7图中圆圈表示控制点,涂黑圆圈表示水准点,控制点做内径500mm圆井,埋设图如下,埋设的钢筋上表面在埋设前磨平,并刻十字线。水准点的埋设图同控制点将圆井深度改为1800mm。井上要加盖。水准点往返误差不得超过±1-2mm。

混凝土垫层 砖墙水泥砂浆 φ16 自然地面 7.8基础施工测量: 7.8.1龙门板的设置:按照土方工程施工方案放出开槽的上开口边线,撒上白灰线,在距白灰线1.2米处定龙门桩,龙门桩要竖直、牢固,木桩侧面与基槽平行。根据建筑场地水准点,在每个龙门桩上测设+0.5米标高线,沿测定的标高线定龙门板,龙门板标高测定的允许偏差为5mm 。用经纬仪将四角的轴线点定在龙门板上,然后将建筑物各轴线投在龙门板上表面,钉上小钉,投点允许误差为5mm 。 7.8.2引桩的测设:为防止龙门板在施工中被碰动,需将建筑物各轴线设引桩,沿建筑轴线设引桩如图。 龙门板 短横线表示龙门板 7.8.3基坑操平:为控制基坑开挖深度,当基坑快挖到设计标高时,应用水准仪在坑底拐角处和每隔10米的基坑底测设一水平桩,沿水平桩上表面拉线,作为清理底槽和打垫层混凝土时掌握标高的依据。 7.8.4垫层中线投测:垫层打好以后用经纬仪根据龙门板上的轴线或引桩将轴线投到垫层上,然后在垫层上用墨线弹出轴线和边线以便基础绑筋和支模。投点允许误差为5mm 。基础放线尺寸总允许偏差为±15mm 。 7.8.5基础施工标高控制:在基坑内四周每隔20米处钉木桩,木桩必须牢固,上表面大致一平,在上面钉铁钉,使各桩铁钉上表面同一标高,作为基础施工标高的控制依据。测量允许差为±5mm 。 8.质量验收标准

暖房子工程施工组织设计

一、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 本工程为市2011年“暖房子”工程既有居住建筑实施建筑节能改造,具体改造容包括外窗、外保温、装饰涂料、屋面平改坡、涂料、热计量等,本工程于2011年5月9 日开工,2011年9月30日竣工。 二、主要工程改造容 1、外墙保温,外墙面涂料粉刷; 2、更换塑钢窗; 3、屋面平改坡,加设防水层; 4、热计量; 5、管网平衡。 三、施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制:1、充分了解设计意图 施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图

2、选用材料严格把关 选用的材料必须满足设计和规要求 3、施工前的技术交底 4、施工过程中的工艺控制 具体见下面各分部施工工艺 5、施工过程中的质量控制 严格按设计和规要求控制施工的各过程 6、隐蔽工程验收制度 7、成品保护制度 四、编制依据 1、施工图纸 2、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规程》 3、GB50345-2004 《屋面工程技术规》 4、GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 5、JGJ129-2000 《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》 6、JGJ132-2001 《采暖居住建筑节能检验标准》 7、JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 8、DBJ01-26-2004 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 9、DB22/T278-2005 《聚苯乙烯(EPS)板外墙外保温工程施工 及验收规程》 10、DBJ01-63-2002 《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》 11、DB22/T164-2007 《居住建筑节能设计标准(节能50%)》

测量放线技术交底

测量放线技术交底 一、施工程序 交桩→复核→建筑定位→控制主轴线测定→高程引进及传递→施工测量→沉降观测 二、控制原则 1、在测量放线过程中。遵守先整体后局部、先高级后低级、先控制后细部工作程序 2、选点应在通视条件良好、安全、易保护的地方 3、测量人员应严格按照规范要求落实“三检”制度,即:自检、互检、交接检的原则,确认合格后,提请工程师进行验线,合格后方能进行下面各工序的施工 4、严格做好测量仪器及器具的检定、检修及维护的工作,保证仪器的精度从而在根本上控制测量精度 5、桩位放样时定出的桩位之间必须进行校核,轴线的延长点要准确,标志要明显,并要保护好 6、测量时尽量选择在早晨、傍晚、阴天、无风的条件下,太阳光太强时需要给仪器遮打太阳伞,减少旁折光的影响。雨天易造成各部位的施工用线失效,雨后测量人员要及时核对控制线的准确和有效,避免质量事故。冬期施工时气温过低可使墨线冻凝无法附着在基体上,可适量掺入乙醇防止冻凝 7、各项资料做到及时,真实,符合资料管理要求

8、施工测量中,严格审核依据点的正确性,测量记录应原始、正确、完整、工整、计算依据正确、步步校核 三、图纸校核 1、总平面图的校核:校核施工图上的定位依据与定位条件是否合理,建筑物外部尺寸是否交圈 2、建筑施工图的校核:校核建筑物的平、立剖面节点大样图等的轴线尺寸 3、结构施工图的校核:对照建筑物,核对两者相关部位的轴线尺寸、高程是否对应 四、测量起始依据校核 1、桩点坐标的校核:根据甲方提供的测量成果表,到现场找到各坐标,检查点是否有被破坏,符合达到要求后,由甲方、监理签字认可后方能使用。利用4点坐标进行导线网布控 2、水准点校核:用附和测法对建设用地钉桩坐标成果通知单中的水准点进行校核。允许闭合差必须符合施工测量规范(DBJ 01-21-95)第3.2.5条中的规定(小于等于±10nmm(n 为测站数))。桩点及水准点必须在自检互检无误后,由甲方、监理签字认可后方能使用。 采用附和测法,前、后视等长的原则,用水准仪往返两次引测到施工现场±0.000(m)标高线。并且每隔一定时间要进行联测,以作相互检校。检测后的数据成果必须作误差分析,

地暖地面施工方案

地暖地面施工方案

中天博朗天御二期项目部 地暖地面施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 中天建设集团有限公司新疆分公司

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工部署和施工工艺 (4) 五、质量标准 (6) 六、成品保护 (7) 七、安全保证及文明施

工 (7) 八、应急预案 (7) 一、编制依据: 1.1业主提供的博朗天御二期工程设计图纸 1.2博朗天御二期《施工组织设计》 1.3与业主签定的工程承包合同 1.4地辐射供暖技术规程JGJ142- 1.5建筑地面工程施工质量验收规范GB50209- 1.6建筑工程施工质量验收统一标准GB300- 二、工程概况: 博朗天御二期项目工程位于新疆乌鲁木齐会展中心片区由新疆中天博瑞房地产开发有限公司投资兴建,浙江天成项目管理有限公司作全

程监理,中天建设集团有限公司新疆分公司总承包。工程位于新疆乌鲁木齐市会展中心对面ZXC2号地块,东临众鑫诚荒山绿化用地,规划东八家户路,西临东八家户经三路,绿城百合公寓二期,南临ZXC3号地块,北临 ZXC1号地块。 本工程由9#~14#楼6幢高层住宅楼、S15#~S26#12栋商业用房及部分地下人防、地库组成,总建筑面积约9.9万㎡;建筑高度(最高檐口高度74.25M)。 9#~11#主楼层数为18层,1层层高为3.15m, 2~18层层高为3m,建筑高度为54.15m。12#主楼层数为23层,1层层高为3.15m, 2~23层层高为3m,建筑高度为69.15m。13#主楼层数为16层,1层层高为3.15,2~16层层高为3.0m,建筑高度为48.15m。14#楼层数为17层,1层层高为3.15,,2~18层为3.0m ,建筑高度为51.15m。 结构类型:主楼为框剪结构,商铺为框架结构,抗震烈度均按8度设防。本工程客厅、餐厅、过厅、卧室、书房、厨卫间为地辐热地面。 三、施工准备: (一)技术准备 1、按图纸设计构造(住宅客厅、餐厅、过厅、卧室、书房)地面做法自上而下 (1)、装饰方面(用户自理) (2)、C20细石混凝土50厚最薄处30厚,下配地热专用钢丝网Ф3.0@50,内埋地热管 (3)、真空镀铝聚酯薄膜0.2厚

暖房子工程施工设计方案

施工组织设计 目录 第一章编制说明 第二章工程概括 第三章施工方案 第四章施工方案及技术措施 第一节主要施工方法 第二节给排水工程 第三节电气安装分项工程 第五章确保工程质量的技术组织措施 第六章施工进度安排及保证工期措施 第七章文明施工技术组织措施 第八章附表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四: 计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 1.1 编制原则 1、做好现场工程技术资料的调查工作; 2、合理安排施工程序; 3、采用先进的施工技术和施工组织; 4、土建施工与安装工程应密切配合; 5、确保工程质量和施工安全; 6、节约费用和降低工程成本; 7、注意环境保护。 本施工组织设计为本工程今后施工的纲领性文件,用以指导工程的施工与管理,以确保优质、高效、安全、低耗、文明地完成该工程建设任务。 1.2 编制依据 1、招标文件,合同文件; 2、本工程设计图纸和各类勘察资料和设计说明等资料; 3、预算文件提供的工程量和预算成本数据; 4、国家相关技术规、标准、技术规程、建筑法规及规章,行业规程及企业的技术资料; 5、施工所在地的地方规定及政府文件; 6、图纸会审资料; 7、建设单位对该工程项目的有关要求; 8、施工现场水、电、道路、原材料渠道等调查资料; 9、上级领导指示精神和有关文件; 10、企业ISO9002质量体系标准文件; 11、企业的技术力量和机械设备情况。

第二章工程概况 2.1 建筑结构概况 本工程为月伴林湾居住小区开发建设项目二期工程三标段11#,建设地点位于新城大街、轻轨二号线南,地下一层,地上二十五层的底部大空间配筋砌块砌体剪力墙结构,本结构类型为框剪结构;总建筑面积:27212.28平方米。防水等级:地下室防水等级一级,地上及屋面防水等级二级。 耐火等级:地下一级,地上二级,抗震设防7度;设计合理使用年限为50年, 第三章施工方案 5.1 工程特点及难点 1、该工程工程量大(总建筑面积27212.28m2); 2、该工程基础尺寸较大、形式复杂,给支绑钢筋、支模、混凝土浇筑带来很大困难。 3、二次结构形式特殊,为配筋砌块结构。 4、该工程基坑深度较深,建筑高度较高,施工测量难度较大,施工过程中要加强技术测量工作、复核工作。 5、施工场地狭小,南侧和东侧紧邻住宅楼,北侧和西侧为围墙。 6、工程定位标准高:基于本工程的重要性,工程质量目标必须定位在高起点上,必须创精品工程。同样,施工过程中的安全生产和文明施工也必须达到一流水平。 7、施工进度紧:在不到一年半的时间要完成如此大规模的工程建设,除投入充足的机械、材料、劳动力这三大硬件外,需要充分利用工程单层体量大的特点进行施工部署,同时提高施工中的科技含量。 5.2 施工方案 针对以上特点难点制定以下施工方案 5.2.1 施工顺序 测量放线→挖土及清理基坑加深部分→施工基础→地下室上部施工→施工上部框架主体(同时地下室外防水施工、进行回填土施工)→砌墙→屋面及外装修工程→主体施工完沉降稳定后施工坡道→室外散水台阶→收尾工程。 1、测量放线+0.000以下采用外控,+0.000m以上测量放线采用控,高精度水准仪控制标高,利用经纬仪控制轴线。

消火栓系统安装技术交底记录分项

消防喷淋系统分项工程质量技术交底卡 编号: 2013/8/17-001 中铁隧道集团有限公司 工程名称南昌西客站(二期)南广场工程分部工程给排水及消防工程交底部位西客站南广场停车场消火栓系统日期2013年8月17日 交底内容 交底摘要:1、施工准备 2、操作工艺 3、质量标准 4、成品保护 5、应注意的质量问题 6、质量记录 7、安全文明施工 注:本次交底仅适用于南昌市西客站南广场消火栓系统施工技术交底。如有不明之处,须及时联系专业技术人员沟通,进行补充交底。 交底审核接收:

交底依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 交底内容: 1.施工准备 1.1接到施工任务后,认真熟悉图纸、图纸会审记要、工程联系单及施工现场,因本工程涉及专业工程较多,还应与各专业有关人员协调。发现有影响施工的设计问题时,及时与有关人员研究,办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法,配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 1.2主要材料: 1.2.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,本工程采用热镀锌钢管,管材连接:管径DN≥100时,采用沟槽连接。管径≤80时,采用丝扣连接。管材应符合国家相关标准,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。镀锌管件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象,沟槽管件无沙眼等。管材、管件有出厂合格证、检测报告等相关证明。 1.2.2消火栓箱的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 1.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氧气,乙炔,厚漆,麻,聚四氟乙烯带,膨胀螺栓,密封垫,螺栓,螺母,机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 1.2.4主要机具:滚槽机,切断机,套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。钢卷尺,平尺,角尺,游标卡尺,线坠,水平尺等量具。 1.3作业条件:

(房地产管理)年住建局暖房子工程和老旧小区环境综合整治实施方案

2011年“暖房子工程”和老旧小区 环境综合整治实施方案 为切实做好“暖房子工程”,推进我市既有居住建筑节能改造工作,在“暖房子工程”推进的同时进行老旧小区环境综合整治工作,努力创造舒适、整洁、安全、方便的居住环境,以适应现代化城市建设与管理的需要。结合本市实际情况,特制定本方案。 一、指导思想 坚持以科学发展观为统揽,以改善民生为根本,以改变城市形象、优化市民生活环境、推动文明城市创建工作为落脚点。以“暖房子工程”与弃管楼环境综合整治相结合、与主城区临街楼房环境综合整治相结合、与主城区板楼拆迁规划相结合、与棚户区改造相结合为总体要求,加快城市建设步伐,为全面营造优美、整洁、有序的小区居住生活环境,推动我市经济社会持续、健康、和谐发展提供更加有力的支持和保证。 二、工作目标和任务 以城市建设改造为主线,对未列入板楼拆迁计划和棚改计划的弃管小区和弃管楼房进行全面整治;以人民大街为轴心,科学合理规划板楼拆迁;以沿街两侧楼群为重点,实施主街路两侧建筑物美化、亮化工程;以“暖房子工程”和老

旧小区环境综合整治为契机,使老旧楼房的基础设施得到改善。经过环境综合整治后的老旧小区和弃管楼一律纳入物业管理,通过三年的努力,将使我市主城区的城市景观发生翻天覆地的变化,城市面貌将焕然一新,大幅提升辽源城市形象,推动辽源城市建设不断向前发展。 三、工作原则 1、以热源辐射为单位,实施区域性、连片整治改造为原则,重点解决老旧楼房节能保温问题。 2、以解决群众投诉案件多、问题多、环境脏乱差的住宅小区为原则,重点解决人大代表关心、广大市民迫切需要处理的涉及民生的热点、难点问题。 3、实施住宅小区配套设施综合整治为原则,重点改善老旧楼房的基础设施。 4、以整治改造与尊重广大人民群众意愿相结合为原则,在充分考量居民支付能力的基础上,对具备实施专业化物业管理条件的区域,推行专业化物业管理服务。 5、以整治改造与拆除违章建筑相结合为原则,彻底拆除老旧小区违章搭建的建筑物、构筑物,规范住宅小区的管理秩序。 6、坚持政府主导,群众参与的原则。发挥政府主导作用,调动群众参与整治的积极性,从整治方案制定到整治工作验收让群众全程参与,充分征询群众意见,95%以上群众

地暖地面工程施工技术交底√

分项工程技术交底卡

1 )墙面上弹好建筑+1.0m标高水平线。 2)冷、热水管及地暖管施工完成,并经过打压检测符合要求,经监理、甲方验收合格后方可进行下一道工序。同时做好隐蔽资料。 3)预埋件、各种管道及地漏等已安装完毕,经检查合格,地漏口已遮盖,并办理预检和作业层结构的隐蔽手续。 4)各种立管和套管通过面层的孔洞已用细石混凝土灌好并封堵密实。 二、施工工艺 1、工艺流程 冷、热水管铺设T基层处理T苯板铺设T铝箔铺设T钢丝网铺设T分水器安装T地辐热管铺设T水压试验T浇筑细石混凝土T混凝土拉毛T养护 2、冷、热水管铺设 1)水管铺设要求横平竖直,水管与地暖管交接处需加设过桥弯,降板处门口需剔凿 2)穿线过程中如因堵管,地面后加线管,线管与水管交接处需剔凿处理,以防后期地面浇筑 出现开裂甚至露管风险。3)混凝土浇筑前冷热水管必须打压。亮点及可借鉴照片: 存在问题: 水管不平直,歪歪扭扭 水管与线管交叉处不规范 3、基层处理 地板辐射供暖区域的地面应平整、干净、干燥,不允许有凹凸不平现象,其平整度要求达到土

5mm且不允许有落灰、砂石钢筋等杂物,尤其杜绝油漆类等化学物质的污染。 4、保温层施工(苯板铺设、铝箔铺设、钢丝网铺设) 1)将阻燃的挤塑聚苯板平铺在符合要求的地面上,接缝处要紧密、平整,避免出现搭接或漏铺 现象,对接处要用胶带粘结紧密。 2 )房间边墙处要设置边墙保温带,高度要与找平层平齐。 3) 在平整的保温层上,铺设铝箔及钢网,钢丝网以便固定加热盘管(钢丝网应布满房间,距墙150mm-200mr拼接处要绑扎连接;钢丝网应平整、无锐刺)。 5、地辐热盘管的施工 1 )分集水器的安装 应与地面垂直,牢固固定于墙面。每层分配器安装位置宜相同。加热管始、末端出地面至集配装置分支连接口的管段,应设置在硬质套管内。套管外皮不宜超出集配装置外皮的投影面。加热管与集配装置分支口阀门的连接,应采用专用插固式连接件。 加热管始、末端引出和引入集配装置的管道集中处或其它管道敷设密度较大处,当管间距w 100mm时,应设置柔性套管等保温措施。加热管与热媒集配装置牢固连接后,或在填充层养护期后,应对加热管每一通水环路逐一进行冲洗,至出水变清为止。 2 )低温管的铺设(盘管) (1)按设计要求尺寸准备XPAP2铝塑复合管。 (2)采用专用剪子断管,断口应平整,断面垂直管轴线。 (3)每环路为一根管,安装时管材不允许有接头。 (4)盘管时从分集水器开始安装,用扎带与加热管绑牢,平直段固定点间距宜为0.5m-0.6m , 弯曲段宜为0.2m-0.3m。 (5 )管材露出地面至分水器的管段,设置柔性波纹保护套管,套管长度不小于400mm (6 )盘管经过门洞加柔性波纹保护套管,套管长度不小于400mm 亮点及可借鉴照片: 固定牢固,盘管弯曲半径、间距合理分集水器处及过门槛处加波纹保护套管存在问题:

暖房子工程施工组织设计

、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 本工程为长春市2011年“暖房子”工程既有居住建筑实施建筑 节能改造,具体改造内容包括外窗、外保温、装饰涂料、屋面平改坡、涂料、热计量等,本工程于2011年5月9日开工,2011年9 月30日竣工。 主要工程改造内容 1、外墙保温,外墙面涂料粉刷; 2、更换塑钢窗; 3、屋面平改坡,加设防水层; 4、热计量; 5、管网平衡。 施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照 设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制: 1、充分了解设计意图 施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图

选用的材料必须满足设计和规范要求 具体见下面各分部施工工艺 严格按设计和规范要求控制施工的各过程 GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规程》2、 选用材料严格把关 3、 施工前的技术交底 4、 施工过程中的工艺控制 5、 施工过程中的质量控制 6、 隐蔽工程验收制度 7、 成品保护制度 四、 编制依据 1、 施工图纸 2、 3、 GB50345-2004《屋面工程技术规范》 4、 GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 5、 JGJ129-2000《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》 6、 JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》 7、 JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》 DBJ01-26-2004《建筑安装分项工程施工工艺规程》 9、 DB22/T278-2005《聚苯乙烯(EPS )板外墙外保温工程施工及 验收规程》 10、 DBJ01-63-2002《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》 11、 DB22/T164-2007《居住建筑节能设计标准(节能 50%)》

室内消防安装技术交底

技术交底 交底依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 施工图纸 1.施工准备 认真熟悉图纸、图纸会审记要、工程联系单及施工现场,因工程涉及专业工程较多,还应与各专业有关人员协调。发现有影响施工的设计问题时,及时与有关人员研究,办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法,配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 主要材料: 消火栓系统管材应根据设计要求选用,本工程采用热镀锌钢管,管材连接:管径DN> 100时,采用沟槽连接。管径w 80时,采用丝扣连接。管材应符合国家相关标准,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。镀锌管件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象,沟槽管件无沙眼等。管材、管件有出厂合格证、检测报告等相关证明。

消火栓箱的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氧气,乙炔,厚漆,麻,聚四氟乙烯带,膨胀螺栓,密封垫,螺栓,螺母,机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝, 电池等。 主要机具:滚槽机,切断机,套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。钢卷尺,平尺,角尺,游标卡尺,线坠,水平尺等量具。 作业条件: 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 预留、预埋已随结构施工完成。管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明:加吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。设备安装前,基础应验收合格。 2、操作工艺 工艺流程:

二次结构测量放线技术交底

二次结构测量放线技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

交底内容: 1、施工准备: 1.1测量器具准备 1.1.1红外线扫平仪一台、经纬仪一台、水平仪一台。 1.1.2钢卷尺(30m)1把、塔尺(5m)、盒尺(5m)、墨斗 1.2技术准备 1.2.1组织劳务放线人员、技术人员等有关施工人员对图纸及变更洽商进行交底,劳务技术员、放线员熟悉并校合已发到的施工图纸及图纸变更洽商。图纸熟悉后进行现场交底,主要交底施工现场一次结构控制线与建筑物轴线及开间墙体的的几何关系。劳务技术员和放线员要核对建筑物各轴线的间距,控制线与填充墙的几何关系,平、立、剖面及节点大样图的轴线尺寸、层高、结构尺寸;如有疑问报栋号长答疑解决。 1.2.2 对照建筑图和结构图,核对两者相关部位轴线、尺寸、高层是否对应等。 1.2.3 充分熟读测量依据和有关的设计交底及设计变更,并进行相应的测量计算,并画出各楼层放线图。 1.2.4 对所用的测量仪器进行签订和校核,且必须有鉴订合格证,保证仪器的正常使用。钢尺在正式使用前,应及时送到国家计量检测部门进行检定,检定合格后,方可正式使用。并在使用过程中,注意保护,要根据环境的影响进行必要的尺长改正和温差改正。注意仪器的使用应在租定有效期内。 1.2.5 测量前塔尺应进行校核,用校核好的钢卷尺对塔尺进行校核,把塔尺全部拉出,用钢尺从刻度0点对塔尺进行全长度量。再次从接头处上下各100mm进行度量,误差不超过1mm者为合格。 1.2.6 盒尺在使用前,应和计量检测合格的钢尺进行校核,误差1mm为合格,校核合格后,方可正式使用 1.2.7 对施工配合人员进行必要的业务培训,提高施工人员的业务水平,保证施工质量。 1.2.8高程竖向传递: 地下室高程控制:采用水准仪结合30m钢卷尺往下传递临时水准点的高程,校核合格后,方可抄平放线。 作为层竖向标高传递点。在施工时,用钢尺沿垂直方向,至少三处从楼角向上传递高程,并划出整数水平线,作为施工面上进行施工测量的依据。将水准仪安置在施工

暖房子工程技术导则

2.1.1.1.1.3 吉林省暖房子工程技术导则 前言 “十二·五”开局之年,省委省政府顺应民心,做出了将“暖房子”工程增量扩面,要五年任务三年完成的重大部署,同时又对“暖房子”工作提出了“四个只能”的要求,即“工作力度只能加大不能减少、工程质量只能提高不能降低、工程进度只能加快不能放慢、百姓受惠面只能扩大不能缩小”。这是对全省各级住房和城乡建设部门提出的更高要求。对此,我们深感责任重大,一定要再接再励,鼓足干劲,以切实有效的措施将这项重点工程建设抓出成效,取信于民,让省委、省政府放心。 为进一步建立和完善我省“暖房子”工程保障体系,加强工程建设管理,确保工程质量,我厅组织编制了《吉林省暖房子工程技术导则》,导则主要阐述了“暖房子”工程建设中相关技术要求和基本管理要点及程序,仅供各级管理、技术、施工人员参照遵循,由于编撰时间仓促,难免出现纰漏,不足之处请予谅解。我真诚的期望各级住房和城乡建设部门管理人员,以及所有从事“暖房子”工程的建设者们,以标准规范为准绳,求真务实、扎实推进,以“暖房子”工程建设的实际成果,落实全国“两会”精神,迎接中国共产党建党九十周年。 目次 1 总则 (1) 2 基本规定 (2) 3 节能诊断 (3) 3.1 一般规定 (3) 3.2 围护结构节能诊断 (3) 3.3 供热系统节能诊断 (4) 4 围护结构节能改造 (5) 4.1 一般规定 (5) 4.2 材料及配件 (5) 4.3 设计要点 (8) 4.4 施工要点 (14) 附录A 围护结构节能改造工程质量验收表 (43) 附录B 玻璃纤维网布耐碱性快速试验方法 (44) 附录C EPS板燃烧性现场打火机点燃简易试验方法 (46) 附录D 基层拉拔力检测方法 (48) 本导则用词说明 (49)

技术交底 绿化定点放线

园表C1-3 技术交底记录 工程名称兰州新区2#湖滨区景观工程交底部位挖掘树穴定位放线 工程编号DDFX-002 日期2012 年5 月10日 交底内容: 交底内容:在绿化种植设计图上,要标明树木的种植位点。栽植施工时,首先要核对设计图与现状地形,然后开始定点放线,定点放线的方法可依据种植形式来确定。 1、规则式定点放线 在规则形状的地块上进行规则式乔灌木栽植时,采用规则式定点放线的方法。 1)首先选用具有明显特征的点和线,如道路交叉点,中心线,建筑外墙的墙角和墙角线、规则形广场和水池的 边线等,这些点和线一般都是不会轻易改变的。 2)依据这些特征点线,利用简单的直尺丈量方法和三角形角度交会法,就可将设计的每一行树木栽植点的中心 连线和每一棵树的栽植位点,都测设到绿化地面上。 3)在已经确定的种植位点上,可用白灰做点,标示出种植穴的中心点。或者在大面积、多树种的绿化场地上, 还可用小木桩钉在种植位点上,作为种植桩。种植桩要写上树种代号,以免施工中造成树种的混乱。 4)在已定种植点的周围,还要以种植点为圆心,按照不同树种对种植穴半径的大小要求,用白灰画圈,标明种 植穴挖掘范围。 2、自然式定点放线 对于在自然地形上按照自然式配置树木的情况,一般要求采用坐标方格网方法。 1)定点放线前,首先在种植设计图上绘出施工坐标方格网。 2)然后用测量仪器将方格网的每一个坐标点测设到地面,再钉下坐标桩。 3)依据各方格坐标桩,采用直线丈量和角度交会方法,测设出每一棵树木栽植位点。 4)测定下来的栽植点,也用作画圆的圆心,按树种所需穴坑大小,用石灰粉画圆圈,定下种植穴的挖掘线。 3、种植穴挖掘技术要点 (1)种植穴大小 种植穴的大小一般取其根茎直径的6-8倍,如根茎直径为100mm,则种植穴直径大约为700mm。但是,若绿化用地的土质太差,又没有经过换土,种植穴的直径则还应该大一些。种植穴的深度,则应略比苗木根颈以下土球的高度更深一点。 (2)种植穴形状 种植穴的形状一般为直筒状,穴底挖平后把底土稍耙细,保持半底状。注意:穴底不能挖成尖底状或锅底状(3)回填土挖穴 在新回填土的地面挖穴,穴底要用脚踏实或夯实,以免后来灌水时渗漏太快。 (4)斜坡上挖穴 在斜坡上挖穴时,应将坡面铲成平台,然后再挖种植穴,而穴口深则按穴口下沿计算。 (5)去杂或换土 挖穴时若土中含有少量碎块,就应除去碎块后在用;挖出的镜土若含碎块、瓦块、灰团土太多,就应另换好土栽植。如果挖出的土质太差,也要换成客土。 (6)特殊情况处理 在开挖种植穴过程中,如发现有地下电缆、管道,应立即停止作业,马上与有关部门联系,查清管线情况,

相关文档