前言

为提高武汉地区综合管廊设施建设的整体性、系统性,保障综合管廊维护质量和运营安全,编制组结合武汉地区实际,参考有关国内外标准,在广泛征求意见的基础上,编制了《武汉地区城市综合管廊建设和运营维护管理技术导则》(以下简称“导则”)。

本导则主要技术内容包括:1 总则;2 术语和符号;3 系统规划;

4 工程勘察;

5 土建工程设计;

6 管线设计;

7 附属工程设计;

8 施工及验收;

9 主体工程维护;10 附属工程维护;11 综合管廊管理。

目次

总则 (1)

术语与符号 (2)

术语 (2)

符号 (4)

系统规划 (6)

一般规定 (6)

总体布置 (6)

容纳的管线 (8)

标准断面 (9)

电缆、光缆敷设 (9)

支架、桥架 (11)

管道敷设 (12)

入廊管线设计 (14)

一般规定 (14)

给水、再生水管道 (14)

排水管渠 (14)

天然气管道 (15)

热力管道 (16)

电力电缆 (16)

通信线缆 (16)

附属工程设计 (17)

消防系统 (17)

通风系统 (17)

供电系统 (18)

照明系统 (20)

监控与报警系统 (20)

排水系统 (23)

标识系统 (23)

工程勘察 (25)

一般规定 (25)

勘察要求 (25)

勘探、取样和测试 (28)

地下管线和建(构)筑物探测 (29)

勘察报告 (31)

土建工程设计 (32)

材料 (32)

结构设计 (34)

现浇混凝土综合管廊结构 (35)

预制拼装综合管廊结构 (35)

构造要求 (38)

施工及验收 (39)

一般规定 (39)

基础施工与验收 (40)

现浇钢筋混凝土结构 (40)

预制拼装钢筋混凝土结构 (41)

附属工程施工与安装 (41)

管线验收 (42)

竣工档案验收和移交 (43)

管廊主体结构维护 (44)

一般规定 (44)

检查与检测 (44)

综合管廊结构维护 (47)

附属设施维护 (48)

防渗堵漏 (49)

管线引入与地面设施 (50)

附属工程维护 (51)

一般规定 (51)

消防系统 (51)

通风系统 (51)

供电系统 (52)

照明系统 (54)

监控与报警系统 (55)

排水系统 (56)

标识系统 (57)

综合管廊管理 (58)

一般规定 (58)

入廊和维护费用 (59)

维护过程管理 (61)

作业安全管理 (61)

备品备件和应急物资管理 (62)

技术档案管理 (62)

公用管线管理 (63)

引用标准名录 (64)

本规程用词说明 (66)

条文说明 (67)

总则

1.1.1为集约利用武汉市建设用地,提高市政公用管线建设安全与标准,统筹安排市政公用管线在综合管廊内的敷设,保证综合管廊工程建设做到安全适用、经济合理、技术先进、便于施工和维护;并为加强城市综合管廊维护管理,统一维护技术标准,提高城市综合管廊维护质量,使城市综合管廊设施处于良好技术状态,延长其使用寿命,根据国家有关标准,结合武汉市实际情况,制定本规范。

1.1.2本规范适用于武汉市新建、扩建、改建的市政公用管线采用综合管廊敷设

方式的工程及综合管廊的运营管理。

1.1.3综合管廊工程建设应遵循“规划先行、适度超前、因地制宜、统筹兼顾” 的原则,充分发挥综合管廊的综合效益。

1.1.4综合管廊的工程建设及维护,除应符合本规范外,尚应符合国家和武汉市

其他现行有关标准的规定。

术语与符号

术语

2.1.1综合管廊utility tunnel

建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。

2.1.2干线综合管廊trunk utility tunnel

用于容纳城市主干工程管线,采用独立分舱方式建设的综合管廊。

2.1.3支线综合管廊branch utility tunnel

用于容纳城市配给工程管线,采用单舱或双舱方式建设的综合管廊。

2.1.4缆线综合管廊cable trough

采用浅埋沟道方式建设,设有可开启盖板但其内部空间不能满足人员正常通行要求,用于容纳电缆和信息线缆的综合管廊。

2.1.5舱室compartment

由结构本体或防火墙分割的用于敷设管线的密闭空间。

2.1.6通信线缆communication cable

用于传输信息数据电信号或光信号的各种导线的总称,包括通信光缆、通信电缆以及智能弱电系统的信号传输线缆。

2.1.7现浇混凝土综合管廊cast-in-site concrete utility tunnel

采用在施工现场支模并整体浇筑混凝土的方法施工的综合管廊。

2.1.8预制拼装综合管廊precast utility concrete tunnel

综合管廊分节段在工厂内浇筑成型,运输至建设现场,采用预制拼装工艺施工成为整体。包括仅带纵向拼缝接头的预制拼装综合管廊和带纵、横向拼缝接头的预制拼装综合管廊。

2.1.9排管cable duct

按规划电缆根数开挖壕沟一次建成多孔管道的地下构筑物。

2.1.10投料口manhole

用于将各种管线和设备吊入综合管廊内而在综合管廊上开设的洞口。

2.1.11通风口air vent

为满足综合管廊内部空气质量及消防救援等要求而开设的洞口。

2.1.12管线分支口junction for pipe or cable

综合管廊内部管线和外部直埋管线相衔接的接入送出部位。

2.1.13集水坑sump pit

用来收集综合管廊内部渗漏水或供水管道排空水、消防积水的构筑物。

2.1.14安全标识safety mark

为便于综合管廊内部管线分类管理、安全引导、警告警示而设置的铭牌或颜色标识。

2.1.15电缆支架cantilever bracket

具有悬臂形式用以支承电缆的刚性材料支架。

2.1.16电(光)缆桥架cable tray

由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂(悬臂支架)、吊架等构成具有密集支承电(光)缆的刚性结构系统之全称。

2.1.17明挖法cut and cover method

由地面开挖基坑修筑管廊工程的方法。

2.1.18盾构法shield tunnelling method

在岩土体内采用盾构机修筑管廊工程的非开挖施工方法。

2.1.19顶管法pipe jacking method

借助顶推装置,将管道在地下逐节顶进的非开挖施工方法。

2.1.20工程周边环境engineering surroundings

泛指综合管廊工程施工影响范围内的建(构)筑物、地下管线、城市道路、城市桥梁、既有城市轨道交通、既有铁路和地表水体等环境对象。

2.1.21工作井starting shaft

顶管始发端放置顶进设备并进行顶进作业的竖井。

2.1.22接收井arriving shaft

顶管终端接受顶管机的竖井。

2.1.23防火分区fire compartment

在综合管廊内部采用防火墙、防火包等防火设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向其余部分蔓延的局部空间。

2.1.24阻火包fire protection pillows

用于阻火封堵又易作业的膨胀式柔性枕袋状耐火物

2.1.25公用管线urban engineering pipeline

敷设在综合管廊内的电力、信息、给水、燃气等公共设施管线。

2.1.26管线单位utility pipeline

敷设在综合管廊内公用管线的权属单位。

2.1.27综合管廊主体结构the main structure of the utility tunnel

构成综合管廊的钢筋混凝土承重结构以及与综合管廊承重结构相连成为整体的变电室和监控中心的构筑物等。

2.1.28综合管廊附属工程subsidiary facility of the utility tunnel

用于维护综合管廊正常运行的消防、排水、通风、照明、电气、通信、安全监测以及标识等系统。

2.1.29综合管廊引入设施entry of facilities of the utility tunnel

用于公用管线从综合管廊外敷设至综合管廊内所需的接口设施,包括综合管廊内的预留孔,综合管廊外的预埋管、工作井以及路面的井口设施等。

2.1.30定期维护periodic maintenance

对综合管廊设施设备按一定时间周期进行保养、维护的养护方法。

2.1.31监控系统supervision and control system

使用采集、监视和处理设备,通过收集、处理综合管廊运行状态及附属设施设备的工作状态等信息,对相应设施的工作状态进行控制,以保障综合管廊正常运行的系统。

2.1.32闭路电视系统CCTV-closed circuit television system

通过摄像机以及附属设备(如镜头、云台等)采集综合管廊内视频图像信息,通过光纤传输至监控中心并在监控中心的监视器或投影显示屏上显示的系统。

2.1.33红外入侵报警系统infrared intrusion alarm system

采用红外技术检测和判断是否有物体侵入综合管廊并向监控中心发送相关报警信息的系统。

2.1.34自动井盖automatic manhole cover

用于综合管廊各种地面井口的自动控制井盖,由监控中心监测其开/关状态,控制其开启/关闭操作,自动井盖的控制部件执行开/关动作;在紧急情况下自动井盖同时具备手动开启的逃生功能。

2.1.35火灾自动报警系统automatic fire alarm system

用于自动发现和通报火灾早期灾情,有利于采取有效措施控制和扑灭火灾的系统。

2.1.36水喷雾系统hydraulic spray fire system

利用高压水并经过各种形式的雾化喷头,喷射出雾状水流以扑灭火灾的系统,又称水雾灭火系统。

2.1.37通风系统ventilation system

在综合管廊运行中为改善管廊内部空气环境、排除有害气体和余热所采用的净化空气设备。

2.1.38设施保护区protection area of the utility tunnel

在综合管廊上方投影以及综合管廊地面设施的周边划定的为保护综合管廊安全运营的区域。

符号

2.2.1材料性能

f py——预应力筋或螺栓的抗压强度设计值;

f c——混凝土轴心抗压强度设计值;

α——土壤内摩擦角。

2.2.2作用和作用效应

M——弯矩设计值;

M j——预制拼装综合管廊节段横向拼接接头处弯矩设计值;

M k——预制拼装综合管廊节段横向拼缝接头处弯矩标准值;

M z——预制拼装综合管廊节段整浇部位弯矩设计值;

N——轴向力设计值;

N j——预制拼装综合管廊节段横向拼缝接头处轴力设计值;

N z——预制拼装综合管廊节段整浇部位轴力设计值。

2.2.3几何参数

A——密封垫沟槽截面面积;

A0——密封垫截面面积;

A p——预应力筋或螺栓的截面面积;

b——构件截面宽度;

h——构件截面高度;

h p——拼缝截面高度;

H——综合管廊开挖深度;

H e——建(构)筑物基础底砌置深度;

l——综合管廊外轮廓线至建(构)筑物基础边水平距离;

x——混凝土受压区高度;

θ——预制拼装综合管廊拼缝相对转角;

ω——为拼缝外缘张开量;

ωmax——拼缝外缘最大张开量限值。

2.2.4计算系数及其他

C1i ——直埋管线一次建设成本;

C2i——综合管廊运营期内直埋管线更新改造成本的累计折现值;

k ——权重系数,调整管廊建设投资与管线直埋成本的权重占比;

K——旋转弹簧常数;

m——调节系数,调节管线占用管廊空间与管线对附属设施使用强度的权重占比;

P ——综合管廊运营单位年度管理支出;

P i ——管线i 入廊所需的入廊费;

Q i ——管线i 入廊每年所需的日常维护费;

r′——综合管廊运营单位合理经营利润合理回报;

R——综合管廊建设合理回报;

R i——管线入廊节省的管线维护和经营成本折现值;

T ——综合管廊建设投资;

U i——管线i 对管廊附属设施的使用强度比例;

V i ——管线i 占用管廊空间的比例;

Y——综合管廊本体及附属设施年度运行维护成本;

α1——系数;

ζ——拼缝接头弯矩影响系数。

系统规划

一般规定

3.1.1市政公用管线遇到下列情况之一时,宜采用综合管廊形式规划建设:

1.交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车道、城市主干道以及配合轨道交通、地下道路、立体交叉、城市地下综合体等建设工程地段。

2.城市核心区、中央商务区、地下空间高强度成片联网集中开发区、重要广场、主要道路的交叉口、道路与铁路或河流的交叉处、重要的公共空间等不宜开挖路面的路段。

3.道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段。

3.1.2综合管廊系统规划应遵循合理利用城市用地和提高城市生命系统安全的原则,统筹安排工程管线在综合管廊内部的空间位置,协调综合管廊与其他沿线地面、地上工程的关系。

3.1.3综合管廊系统规划应符合城镇总体规划要求,在城镇道路交通、城市居住区、城市环境、给水工程、排水工程、热力工程、电力工程、燃气工程、电信工程、防洪工程、人防工程及地下空间综合利用等专业规划的基础上,确定综合管廊系统规划。

3.1.4综合管廊系统应根据城镇发展总体规划,在考虑远景发展的需求基础上,适度超前建设。

3.1.5综合管廊内的管线应有各自对应的政府主管部门批准的专项规划。其口径、等级应符合综合管廊的设计等级和容纳能力。

3.1.6综合管廊的系统规划应明确管廊在道路下部的空间规划位置、管廊的最小覆土厚度、相邻工程管线和地下构筑物的最小水平净距和最小垂直净距。

3.1.7综合管廊分为干线综合管廊、支线综合管廊及缆线综合管廊。

3.1.8干线综合管廊宜设置在机动车道、道路绿化带下,其覆土厚度应根据管线竖向综合规划、道路施工、行车荷载、当地的冰冻深度、绿化种植等因素综合确定。

3.1.9支线综合管廊宜设置在道路绿化带、人行道或非机动车道下,其覆土厚度应根据地下设施竖向综合规划、道路施工、绿化种植等因素综合确定。

3.1.10缆线综合管廊宜设置在人行道下。如需设置在非机动车道、绿化带下,则应进行专业技术论证其必要性。

3.1.11当综合管廊用于人防工程时,其规划、设计与施工尚应符合其他现行标准。

总体布置

3.2.1综合管廊平面纵向中心线宜与道路、铁路、轨道交通中心线平行。

3.2.2综合管廊宜垂直穿越城市快速路、主干路、铁路、轨道交通、公路,受条件限制时,在征求各相关单位意见的基础上,可斜向穿越,最小交叉角不宜小于60°。

3.2.3当综合管廊与非重力流管道交叉时,宜选择非重力流管道避让;当综合管廊与重力流管道交叉时,应根据实际情况,经过经济技术比较后确定解决方案;当综合管廊与地下轨道交通隧道或其他隧道交叉时,应根据实际情况并与相关管门协商后确定解决方案。

3.2.4综合管廊沿河道敷设时应与河道平行,当综合管廊与河道交叉时应垂直交叉,且宜从河道下部穿越。综合管廊穿越河道时应选择在河床稳定河段,最小有效覆土厚度应符合下列规定:

1.在一至五级航道下面敷设,应在航道底设计高程

2.0m 以下;

2.在其他河道下面敷设,应在河底设计高程1.0m 以下;

3.在灌溉渠道下面敷设,应在渠底设计高程0.5m 以下。

3.2.5对于埋深大于建(构)筑物基础的综合管廊,其与建(构)筑物之间的最小水平距离,应按下式计算:

l ≥H -H

e

tan α

(3.2.5)

式中:l -综合管廊外轮廓线至建(构)筑物基础边的水平距离(m);

H―综合管廊开挖深度(m);

H e ―建(构)筑物基础底砌置深度(m);

α―土壤内摩擦角(°)。

3.2.6综合管廊线形应根据道路状况、地下埋设物状况及相关公共工程设计进行调整。综合管廊最小转弯半径,应满足综合管廊内各种管线的转弯半径要求。

3.2.7干线综合管廊、支线综合管廊与相邻地下构筑物的最小间距应根据地质条件和相邻构筑物性质确定,且不得小于表3.2.7 规定的数值。

表3.2.7 干线、支线综合管廊与相邻地下构筑物的最小间距

3.2.9干线综合管廊、支线综合管廊应设置人员逃生口,逃生口宜同投料口、通风口结合设置,并应符合下列规定:

1.采用明挖施工的综合管廊,人员逃生口间距不宜大于200m,容纳热力管道采用蒸汽介质时不应大于100m;采用非开挖施工的综合管廊,人员逃生口间距应根据地形条件、埋深、通风、消防等条件结合确定。

2.沿管廊纵长不应少于2 个。

3.人员逃生口盖板应设有在内部使用时易于人力开启、在外部使用时非专业

人员难以开启的安全装置。

4.人员逃生口尺寸不应小于1m×1m,当为圆形时,内径不得小于1m。

5.人员逃生口内应设置楼梯或爬梯。

3.2.10综合管廊的投料口宜符合下列要求:

1.投料口净尺寸应满足管线、设备、人员进出的最小允许限界要求,并兼顾人员出入功能。

2.投料口间距不宜超过400m。

3.2.11综合管廊的投料口、通风口等露出地面的构筑物应有防止地面水倒灌的设施。

3.2.12投料口、通风口、人员逃生口其外观宜与周围景观相协调。

3.2.13综合管廊的管线分支口,应满足管线预留数量、安装敷设作业空间的要求,相应管线工作井、预埋过路排管的土建工程应同步实施。

3.2.14综合管廊同其它方式敷设的管线连接处,应做好防水和防止差异沉降的措施。

3.2.15综合管廊的纵向斜坡超过10%时,应在人员通道部位设防滑地坪或台阶。

3.2.16综合管廊容纳天然气管道舱时,天然气管道舱室的排风口与其他舱室排风口、进风口、人员出入口以及周边建(构)筑物口部距离不应小于10m。天然气管道舱室的各类孔口不得与其他舱室连通,并应设置明显的安全警示标识。

容纳的管线

3.3.1电信电缆、电力电缆、给水管道、供冷管道、热力管道等宜纳入综合管廊内。重力流排水管道在经济合理的条件下可纳入综合管廊。

3.3.2综合管廊内相互无干扰的工程管线可设置在管廊的同一个舱;相互有干扰的管线应分别设在管廊的不同空间。

3.3.3信息电缆与高压电缆应分侧设置。

3.3.4给水管道与排水管道应布置在综合管廊的底部。小口径的配水管及分支管不宜进入管廊。

3.3.5热力管道在综合管廊内不得同电力电缆同舱敷设,采用蒸汽介质时应在独立舱室内敷设。

3.3.6燃气管道应在独立舱室内敷设。

3.3.7燃气管道和其他输送易燃介质管道纳入综合管廊时应符合相应的专项技术要求。

3.3.8若入廊管线的权属单位已有自己的安全监控系统,应在入廊前与综合管廊建设单位和运营维护管理单位进行协商,确定检测精度、监控设备、信号传输等技术要求,便于入廊后统一并入综合管廊的总体监控系统。

标准断面

3.4.1综合管廊的标准断面应根据容纳的管线种类、数量、施工方法综合确定。采用明挖现浇施工时宜采用矩形断面;采用明挖预制装配施工时宜应采用矩形断面或圆形断面;采用非开挖技术时可采用圆形断面。

3.4.2综合管廊标准断面内部净高应符合下列要求:

1.干线综合管廊、支线综合管廊的内部净高不宜小于

2.4 m。

2.与其他地下构筑物交叉的局部区段的净高,不应小于1.4 m。

3.4.3综合管廊标准断面内部净宽应根据容纳的管线种类、数量、管线运输、安装、维护、检修等要求综合确定。

3.4.4干线综合管廊、支线综合管廊内管道检修通道净宽应符合下列要求:

1.两侧设置支架或管道时,检修通道最小净宽不宜小于1.0 m。

2.当单侧设置支架或管道时,检修通道最小净宽不宜小于0.9 m。

3.检修通道的净宽,尚应满足综合管廊内管道、配件、设备运输净宽的要求。3.

4.5缆线综合管廊内管道检修通道的净宽,应符合表3.4.5 的规定。

表3.4.5 缆线综合管廊检修通道净宽(mm)

电缆、光缆敷设

3.5.1综合管廊内的电缆弯曲半径,应符合表3.5.1 的规定。

表3.5.1 电缆敷设允许的最小弯曲半径

3.5.2综合管廊内的通信电缆弯曲半径应大于电缆直径的15 倍,且应符合表3.5.2的规定。

表3.5.2 通信电缆敷设允许的最小弯曲半径

表3.5.3 通信光缆敷设允许的最小弯曲半径

3.5.4电(光)缆的支架层间垂直距离无设计规定时可采用表3.5.4 的规定。但层间净距不应小于2 倍电缆外径加10mm,35kV 及以上高压电缆不应小于2 倍电缆外径加50mm。同时应确保在多根电(光)缆同置于一层支架上时,应有更换或增设任意电(光)缆的可能。

表3.5.4 电(光)缆支架层间垂直距离的允许最小值(mm)

注:1)h 表示槽盒外壳高度

2)10kV 及以上电压等级高压电力电缆接头的安装空间应单独考虑。

3)控制电缆为综合管廊内部自己使用的电缆。

3.5.5最上层支架距综合管廊顶板或梁底的净距允许最小值应满足电缆引接置上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于表 3.5.4 所列数值再加80mm~150mm 的和值。最上层支架距其他设备的净距,不应小于300mm;当无法满足时应设置防护板。

3.5.6最下层支架距底板的最小净距不小于100mm。

3.5.7支撑电缆的各普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距宜符合表3.5.7 中的规定。采用托盘、槽盒支撑时,支架间距应满足设计、施工的要求。

表3.5.7 电(光)缆普通支架(臂式支架)、吊架允许跨距(mm)

支架、桥架

3.6.1支架、桥架应采用可调节层间距的支架、桥架。

3.6.2当桥架垂直折弯90°时,应分3 段完成,每段折弯30°;当水平折弯90°,应分2 段完成,每段折弯45°。

3.6.3支架和桥架,应符合下列规定:

1.表面应光滑无毛刺;

2.应适应适应环境的耐久稳固;

3.应满足所需的承载能力;

4.应符合工程防火要求。

3.6.4电缆支架除支持工作电流大于1500A 的交流系统单芯电缆外,宜选用钢制。在强腐蚀环境,选用其他材料电缆支架、桥架,应符合下列规定:

1.普通支架(臂式支架)可选用耐腐蚀的刚性材料制;

2.电缆桥架组成的梯架、托盘,可选用满足工程条件阻燃性的玻璃钢制;

3.技术经济综合较优时,可选用铝合金制电缆桥架。

工作电流大于1500A 时,支架构造宜具有防止横向磁路闭合引起附加发热的措施。

3.6.5电缆支架的强度,应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求,且应符合下列规定:

1.应计入900N 的附加集中荷载。

2.机械化施工时,应计入纵向拉力、横向推力和滑轮质重量等影响。

3.6.6电缆桥架的组成结构,应满足强度、刚度及稳定性要求,且应符合下列规定:

1.桥架的承载能力,不得超过使桥架最初产生永久变形时的最大荷载除以安全系数为1.5 的数值。

2.梯架、托盘在允许均布承载力作用下的相对挠度值,钢制不宜大于1/200。铝合金制不宜大于1/300。

3.钢制托臂在允许承载力下的偏斜与臂长比值,不宜大于1/100。

3.6.7全塑电缆数量较多或电缆跨越距离较大、高压电缆蛇形敷设时,宜选用电缆桥架。

3.6.8需屏蔽外部的电气干扰时,应选用无孔金属托盘加实体盖板。

3.6.9梯架、托盘的直线段敷设超过下列长度时,应留有不少于20mm 的伸缩缝:

—钢制30m;

—铝合金或玻璃钢制15m。

3.6.10金属桥架系统,应设置可靠的电气连接并接地。非金属桥架应沿桥架敷设专用接地线。

管道敷设

3.7.1纳入综合管廊的管道应采用符合管道安全运行的物理性能和便于运输、安装的材质。

3.7.2钢管的管材强度等级应符合给水、排水、燃气、热力等管道工程对应的相关规定,其质量应符合国家现行标准《碳素结构钢》GB/T 700 的要求。

3.7.3钢管的焊接材料应符合下列要求:

1.手工焊接用的焊条应符合国家现行标准《碳钢焊条》GB/T 5117 要求。

选用的焊条型号应与钢管管材力学性能相适应。

2.自动焊或半自动焊应采用与钢管管材力学性能相适应的焊丝和焊剂。焊丝应符合国家现行标准《熔化焊用钢丝》GB/T 14957 的要求。

3.普通粗制螺栓、锚栓应符合国家现行标准《碳素结构钢》GB/T 700 的要求。

3.7.4灰口铸铁管的质量应分别符合现行国家标准《连续铸铁管》GB/T 3422、《柔性机械接口灰口铸铁管》GB/T 6483 的有关规定。

3.7.5铸态球墨铸铁管的质量除应符合现行国家标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295 的有关规定外,其中延伸率指标还应根据生产厂家提供的数据采用。

3.7.6采用化学材料制成的管道及符合材料制成的管道,所用的管材、管件和附件、密封胶圈、粘接溶剂,必须符合国家现行产品标准的要求,并应具有合格证、产品许可证等有效的证明文件。

3.7.7综合管廊的管道安装净距,不宜小于表3.7.7 中数值。

图3.7.7 管道安装净距示意图

表3.7.7 管道安装净距(mm)

3.7.9管道在管廊敷设时,应考虑管道的排气阀、排水阀、伸缩补偿器、阀门等配件安装、维护的作业空间。

3.7.10大口径给水管道,以及压力管道三通、弯头等管道应力比较集中的部位,应设置供管道固定用的支墩或预埋件。

3.7.11在综合管廊顶板处,应设置供管道及附件安装用的吊钩或拉环,拉环间距不宜大于10m。

入廊管线设计

一般规定

4.1.1管线设计应以综合管廊总体设计为依据。

4.1.2纳入综合管廊的金属管道应进行防腐设计。

4.1.3管线配套检测设备、控制执行机构或监控系统应设置与综合管廊监控与报警系统联通的信号传输接口。

给水、再生水管道

4.21给水、再生水管道设计应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013 和《污水再生利用工程设计规范》GB 50335 的有关规定。

4.2给水、再生水管道可选用钢管、球墨铸铁管、塑料管等。接口宜采用刚性连接,钢管可采用沟槽式连接。

4.23管道支撑的形式、间距、固定方式应通过计算确定,并应符合现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332 的有关规定。

4.24给水管道切断介质功能的阀门(不含排水阀)不宜安装在管廊内;如有必须安装在管廊内的阀门,则应有远程控制启闭功能,控制性阀门之间距离设置应合理,控制系统纳入综合管廊总体监控系统。

排水管渠

4.3.1雨水管渠、污水管道设计应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014 的有关规定。

4.3.2雨水管渠、污水管道应按规划最高日最高时设计流量确定其断面尺寸,并应按近期流量校核流速。

4.3.3排水管渠进入综合管廊前,应设置检修闸门或闸槽。

4.3.4雨水、污水管道可选用钢管、球墨铸铁管、塑料管等。压力管道宜采用刚性接口,钢管可采用沟槽式连接。

4.3.5雨水、污水管道支撑的形式、间距、固定方式应通过计算确定,并应符合现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332 的有关规定。

4.3.6雨水、污水管道系统应严格密闭。管道应进行功能性试验。

4.3.7雨水、污水管道的通气装置应直接引至综合管廊外部安全空间,并应与周边环境相协调。

4.3.8雨水、污水管道的检查及清通设施应满足管道安装、检修、运行和维护的

要求。重力流管道并应考虑外部排水系统水位变化、冲击负荷等情况对综合管廊内管道运行安全的影响。

4.3.9利用综合管廊结构本体排除雨水时,雨水舱结构空间应完全独立和严密,并应采取防止雨水倒灌或渗漏至其他舱室的措施。

天然气管道

4.4.1天然气管道设计应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的有关规定。

4.4.2应将天然气管道穿越管廊部分敷设于套管内。套管伸出管廊外壁净距不应小于表4.4.2 中的规定。套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封。

表4.4.2 地下燃气管道套管伸出管廊外壁的净距(m)

4.4.3天然气管道应采用无缝钢管。

4.4.4天然气管道的连接应采用焊接,焊缝检测要求应符合表4.4.4 的规定。

表4.4.4 焊缝检测要求

规定的Ⅱ级(AB 级)为合格。

2 超声波检验符合现行行业标准《承压设备无损检测第

3 部分:超声检测》JB/T

4730.3 规定的Ⅰ级为合格。

4.4.5天然气管道支撑的形式、间距、固定方式应通过计算确定,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的有关规定。

4.4.6天然气管道的阀门、阀件系统设计压力应按提高一个压力等级设计。

4.4.7天然气调压装置不应设置在综合管廊内。

4.4.8天然气管道分段阀宜设置在综合管廊外部。当分段阀设置在综合管廊内部时,应具有远程关闭功能。

4.4.9天然气管道进出综合管廊时应设置具有远程关闭功能的紧急切断阀。

试卷命题、审题、印制要求 样卷

南师附中宿迁分校城北路校区 试卷命题、审题、印制要求 (讨论稿) 一、命题要求: 1.命题人一定要按课程标准及考试大纲的命题范围、难度、分值等要求拟好每次试卷。试题内容应科学、正确,表述应清晰无误。确定每一道试题(以及小题)的分数,并在试卷上注明。 2.试卷的题量要适中,试卷形式要规范(字体统一、标点规范、图片清晰、排版精美)。 (字体、字号、标点等要求见样卷) 3.命题人要把握命题的标准,预测得分情况,使试卷结构科学、合理,难易系数7:2:1,知识点覆盖面达90%以上,鼓励有新意的原创题,杜绝网上直接下载陈题。 4.给出参考答案及评分标准。 5.建议使用答题纸(语文作文使用独立答题纸),设计要规范,样式要与试卷统一。英语学科命题的时候,要附听力mp3,在制作英语mp3带时,要保证播放时的效果(双声道)。 6.试卷上要写明命题人和审题人。 二、审题要求: 审题教师要在不看答案的前提下认真把试卷做一次,主要审核以下几个方面: 1. 是否符合考试范围的要求; 2. 试题难度是否符合要求; 3. 有无创新之处,对不规范、不严密、不合适的题,原封不动的题坚决替换或修改; 4. 答案和评分标准是否准确和严密,确保审题的质量。 5. 是否有错误:①科学性错误②文字错误③图表错误④标点、题号顺序及选项设置错误⑤各题分数分配错误⑥答题卡与试题不对应错误⑦英语听力错误⑧考试时间和时长设置错误等。 三、印制要求: 1.把出好的试卷、答题卡等复制到教务处提供的试卷模板和答题卡模板上。根据实际要求做好相应的调整。

2.试卷及答题卡等必须要有命题人和审题人。 3.命题人到文印室提出一份印刷试卷的样卷(或者用打印机打印),并亲自做一份答案拿到教务处审核后,教务处签字盖章后方能进行印刷。 4.签字单一份交文印室,一份交教务处备案。 四.参考答案: 要有一份标准的参考答案(标准试卷要有评分标准) 五、考核方法及措施 以备课组为单位进行考核,对各备课组试卷质量进行评价,半个学期给予一个总评,并进行公示,纳入优秀备课组考核中,与备课组长津贴挂钩。 参照样式见下一页:

试卷排版格式说明

WORD中试卷排版格式 一、设置试卷版面 试卷用纸并非标准的8开大小,因此需要进行自定义设置。为方便起见,先将相关单位变成毫米。选择工具“菜单”中的“选项”子菜单,打开“选项”对话框,选择“常规”标签。从“度量单位”后面的下拉菜单中选择毫米,并确定“使用字符单位”前的对号取消,单击确定按钮即可。 然后,从“文件”菜单中选择“页面设置”命令,打开“页面设置”对话框。 1.纸张类型 切换到“纸张类型”选项,从“纸张规格”下拉列表框的最底部找到“自定义”项,根据前面测量到的尺寸,将纸张的宽、高分别设置为390mm、270mm,同时请将“纸张方向”由原来的“纵向”更改为“横向”。 2.分栏 由于试卷都是左右分栏,因此先分栏。选择“格式”菜单中的“分栏”子菜单,打开分栏对话框。选择预设中的“两栏”,将栏间距设为20mm或其它的需要值。不选择“分隔线”,否则试卷中间竖着一根长线。 3.页边距 继续打开“页面设置”对话框,切换到“页边距”选项页,将上、下、左、右页面边距分别设置为20mm、20mm、40mm、20mm,这是因为左边需要增加一个密封线栏,因此左边的页面边距应该设置得大一些。 二、制作试卷左侧的试卷头 完成版面设置后,接下来的重点就应该是制作试卷左侧的试卷头,也就是包括了考生信息和密封线的那部分,这一步应该说是编排试卷的关键所在,也是一份标准试卷必不可少的部分 1.激活“绘图”工具栏 由于制作试卷头的操作基本上都是依靠“绘图”工具栏中的相关按钮来完成的,因此我们首先从“视图→工具栏”中勾选“绘图”工具栏进行激活,工具栏上各个按钮的功能可以将鼠标指向其上即可查看。 2.制作考生信息区 由于考生信息区是一个长条形的区域,因此我们从“绘图”工具栏中选择“竖排文本框”按钮,按住鼠标左键在页面上拖动出一个矩形框,这个矩形框的大小可以定为230mm左右或你需要的大小,以后还可以重新调整。

(完整版)标准试卷格式

ab 省cd 县ef 学校 《 理论基础 》期中考试试卷 1.在四杆机构中,可利用加飞轮的方法来克服它的死点。( ) 2.差动轮系和行星轮系的主要区别在于差动轮系有一固定的中心轮。( ) 3.制动器一般都是利用摩擦力矩来消耗机器运转部件的动力,达到制动的目的。( ) 4.相对位移螺旋传动,螺杆两端的螺纹旋向相同。( ) 5.油缸速度×活赛面积=输入流量。( ) 6.通常所说齿轮的压力角是指分度圆上的压力角。( ) 7.可用键来实现轴上零件的轴向定位。( ) 8.型号为203的滚动轴承的内径是15mm 。( ) 9.螺纹的牙形角越大,螺旋副就越容易自锁。( ) 10.分力一定比合力小。( ) 11.曲柄滑块机构是曲柄摇杆机构的演化形式。( ) 12.金属材料的硬度越高,零件的寿命就越长。( ) 13.力偶可以在作用面内任意移动,而不改变它对刚体的作用效果。( ) 14.气压传动工作环境适应性好,允许的工作温度范围宽。( ) 15.动压滑动轴承在一定的条件下,轴颈旋转达到一定的速度就会产生一定的压力油膜,将轴颈与轴承分开。( ) 1. 螺纹联接中,当被联接件之一厚度太厚,不宜加工成通孔,且需经常装拆的场合,宜 采用_______联接。 2. 带传动中,弹性滑动是由于_________________而引起的相对滑动。 打滑是由于______________________面引起的相对滑动。 3.为避免降低承载能力,滑动轴承的油槽应开在__________ 4. 滚动轴承是标准件,它的内孔与轴颈一般采用________配合,它的外圈与承 孔一般采用________配合。 5. 螺纹代号为M12-5g6g 表示的是______螺纹。(填外、内) 6. 渐开线齿轮不仅瞬时传动比恒定,而且能使中心距具有______性 7.凸轮机构中的从动杆锁合方式有外力锁合和_______锁合。 8. 能实现间歇运动的机构有__________和__________。 9.离合器在机器 过程中可以实现接合和分离,而联轴器必须在 时实现接合或分离。 10. 强化钢材的完整过程是 。 11. 、 和 是齿轮几何尺寸计算的主要参数。 12. 揭示构件所受内力最有效的方法是 。 13. 带传动的张紧方法通常有 和 两种。 1.滚动轴承拆卸,清洗和更换润滑剂期限,一般为( ) A . 一年 B . 二年 C . 三年 2.可以制成变量泵的液压泵是( ) A . 齿轮泵 B . 柱塞泵 C . 双作用叶片泵 3.制造普通平键用( ) A . 15钢 B . 45钢 C . 65钢 4.退火是将钢加热到一定的温度以后,再在( )中冷却的热外理过程 A . 空气 B . 水 C . 油 D . 加热炉 5.由齿轮减速器,带和链组成的减速系统中,其传动顺序应该是( ) A . 齿轮减速器 带 链 B . 齿轮减速器 链 带 C . 带 齿轮减速器 链 D . 链 齿轮减速器 带 6.轴肩与轴环的作用是什么( ) A . 对零件轴向定位和固定 B . 对零件进行周向固定 C . 使轴外形美观 D . 有利于轴的加工 7.重载齿轮传动中,当散热条件不良时,齿轮的主要失效形式是( ) A . 轮齿疲劳折断 B . 齿面点蚀 C . 齿面磨损 D . 齿面胶合 8.套简滚子链接头采用大链节为开口销式,小链节用卡簧式,其链节为( ) A . 任意节数 B . 偶数节 C . 奇数节 D . 自然数节 9.淬火后再进行高温回火的热处理操作叫调质,广泛应用于( )的热处理 A . 低碳钢 B . 中碳钢 C . 高碳钢 10.合金结构钢60Si2Mn 的含碳量为( ) A . 0.6% B . 6% C . 0.02% D . 0.2% 11.( )是指金属材料抵抗冲击载荷的能力。 A . 强度 B . 刚度 C . 韧性 D . 塑性 12.悬臂梁固定端约整反力可简化为( ) A . 一个与悬臂梁垂直的力 B . 一个与悬臂梁平行的力 C.一个力偶 C . 一个合力和一个力偶 13.在带传动、链传动、齿轮传动和摩擦传动中,传动比稳定不变的是( ) A .带传动 B .链传动 C .齿轮传动 D .摩擦传动 14.代号为36215的滚友轴承的轴承类型为( ) A . 单列向心球轴承 B . 单列向心滚子轴承 C . 单列向心推力球轴承 D . 单列圆锥滚子轴承 15.下列各轴中,哪一种轴是转轴( ) A .行车前轮轴 B .减速器中的齿轮轴 C .汽车的传动轴 D .铁路车辆的轴 学校: 班级: 姓名: 考号:□□□ 一、判断题(正确的在括号内打“√”,错误的在括号内打“×”(每小题 1 分,总共 15 分) 二、填空题(每空 1 分,总共 20 分) 三、选择题(每小题 2 分,总共 30 分)

字体要求试卷格式要求

试卷格式规范化要求 为促进考试工作的规范化建设,现就试卷格式做出统一规定,请各位教师严格按照标准规范试卷。 一、页面要求:试卷一律用Word编排,试卷设置8K纸横向排 版。 页面设置:左“5厘米”,右“1.5厘米”,上“2.5厘米”,下“2.5厘米”。 二、试卷头: **中学2019—2020第二学期期中考试(四号宋 体加粗居中;)高一年级语文试题(二号黑体加粗) (卷面分值:100分考试时间:100分钟)(小四号楷体居中) 注意事项:(五号黑体) 1.本试卷为问答分离式试卷,共x页,其中问卷x页,答卷x页。答题前,请考生务必将自己的学校、姓名、座位号、准考证号等信息填写在机读卡上及答卷的密封区内。 2.作答非选择题时必须用黑色字迹0.5毫米签字笔书写在答卷的指定位置上,作答选择题必须用2B铅笔在机读卡上将对应题目的选项涂黑。如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案,请保持机读卡卡面清洁和答题纸清洁,不折叠、不破损。 3.考试结束后,请将答题纸和机读卡交回。(五号楷体) 第Ⅰ卷(选择题共XX分) 第Ⅱ卷(主观题/非选择题共XX分)(四号宋体加粗居中) 三.大标题及正文: “一、选择题”(五号黑体),大标题后括号内的说明文字如:(本大题共X 题,每小题X分,共计X分。在每小题列出的四个选项中只有一项是最符合题目要求的)用五号宋体。说明顺序是:共X题,每小题X分数、共计X分数、答题要求。 试卷正文全部使用五号宋体 四.答题卡设置

**学校2019-2020学年度第二学期期中考试(四号宋体加黑居中) 高一年级语文答题卡(二号黑体居中) (卷面分值:xx分考试时间:xx分钟)(小四号楷体居中)注意事项:(五号黑体) 1.作答选择题必须用2B铅笔在机读卡上将对应题目的选项涂黑。如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案,请保持机读卡卡面清洁和答题纸清洁,不折叠、不破损。 2.其他答案一律写在答卷上,写在问卷上或另加页均无效。(五号楷体) 五.正文及页脚:试卷正文一律用五号宋体,单倍行距。 页脚页码格式为“第X页(共X页)”居中,小五号宋体。 选择项ABCD后一律用“.”,选项对齐。 填空题一律用“_______”号。 六.参考答案及评分标准 **2019-2020学年度第二学期期中考试(四号宋体加黑居中) 高一年级语文“参考答案”或“答案”或“评分标准”等字样(黑体、四号)。 答案正文一律用五号黑体,单倍行距

语文试卷样式及其命题意图

语文试卷样式及命题意图 本试卷共包括“日积月累”、“畅所欲言”“、开卷有益”、“妙笔生花”四个板块,采取书面笔答,闭卷考试的形式,答题时间为100分钟,满分100分,其中包括卷面书写3分。为落实课标中对学生书写的要求,故设3分卷面分,强调卷面整洁,书写工整,引导学生关注书写。书写分数题不再单列,因为学生的书写情况如何,从整张试卷看便一目了然,尤其是习作。 第一部分日积月累 这一部分共有三道大题,14道小题,主要是选择较有代表性的(典型)拼音、汉字、词语、句式进行考查。所谓代表性、典型性就是指所考查内容 是否常用、重点、精彩还是易混易错、能有效的以课内带动课外,起举一反三的作用。 一、读下面的短文,在括号里填上合适的词语。 这学期我们跟随作者欣赏了山野的jìnɡmì( 静谧),聆听了pùbù( 瀑布)的唱和,一路走来,心旷神怡。《唯一的听众》里那位héǎi kěqīn ( 和蔼可亲)的老人教会我们用美丽的谎言shàn dài( 善待)身边的人。《最后一头战象》嘎羧披挂象鞍的yīnɡwǔ( 英武) 豪迈似乎就在眼前。qīnɡ yōu( 清幽)的茅屋里,贝多芬正按下qín jiàn( 琴键),盲姑娘táo zuì( 陶醉)在《月光曲》的美妙旋律中……一篇篇美文伴我们走过又一个学期,它们像无声的细雨,滋润着我们的心灵。 意图: 采用情境的方式,一是考查学生易写错的字词;二是考查了学生理解词语、运用词语的能力。

二、请按要求把正确答案的字母填写在括号里。 1.下面加点字的读音完全正确的一组是( C )。 A.肖像喝彩横遭不幸 B.咳嗽(sou )纤弱养尊处优 C. 憎恶入场券绷着脸 2. 下列词语中无错别字的一组是(C)。 A.漫不经心余音绕粱刻骨铭心迫不急待 B.阴谋诡计络绎不绝一唱一合莫名奇妙 C. 兴高采烈津津乐道自作自受焦躁不安 3.下面句子中关联词语用的不正确的一句是(B)。 A.这本书不仅内容生动,插图也很精美。 B.即使我们碰到许多困难,还要坚决把任务完成。 C. 不论冬夏,她都是光着脚跑来跑去。 4. 下列叙述正确的一组是(B)。 A.《荒野的呼唤》是沈石溪写的动物小说。 B.季羡林在《怀念母亲》一文里介绍了自己对亲生母亲的悔恨和对祖国母亲的爱意。 C.《马诗》是宋朝诗人李贺的作品。 意图: 第一小题主要考查学生容易读错的字音;第二小题主要考查学生正确地书写生字生词的能力;第三小题主要考查学生的关联词语是否用的准确恰当;第四小

最新试卷标准格式

安徽经济管理学院2008—2009学年第二学期期末试卷 (宋体小4号,居中) 得分_________ 《样卷卷名用楷体一号字》试卷 A/B 一.填空题(每小题 分,共 分)字体用宋体小四号加粗。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,填空部分用 。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,填空部分用 。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,填空部分用 。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,填空部分用 。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,填空部分用 。 二.选择题(每小题 分,共 分)字体用宋体小四号加粗。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 三.判断题(每小题 分,共 分)字体用宋体小四号加粗。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,判断对错部分用( ),( )放在每小题的结尾,如需改错请将间距拉大。 四.名词解释(每小题 分,共 分)字体用宋体小四号加粗。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 五.问答题(每小题 分,共 分)字体用宋体小四号加粗。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 考生所在系(部)__________ 班级___________ 学号____________ 适用于 系 班 密封线内不要答题 姓名___________

模板工程施工及质量验收规范的考试试题

《模板工程施工及质量验收规范》考试试题 工作部门姓名工号成绩 一、选择题(每题2分,共10分) 1、混凝土结构的模板工程,是混凝土结构构件施工的重要工具。现浇混凝土结构施工所用模 板工程的造价,约占混凝土结构工程总造价的 C ,总用工量的 C 。 A、 1/4;1/3 B、 1/2;1/2 C、 1/3;1/2 D、 1/3;1/4 2、钢模板采用Q235钢材制成,钢板厚度2.5mm,对于≥ C mm宽面钢模板的钢板厚度应采用2.75mm或3.0mm钢板。主要包括平面模板、阴角模板、阳角模板、连接角模等。 A、 200mm B、 300mm C、 400mm D、 500mm 3、主要用于钢板纵横向的自由拼装,将相邻模板夹紧固定的连接件是 A 。 A、 U型卡 B、 L型插销 C、钩头螺栓 D、紧固螺栓 4、在模板铺设完标高校正后,立柱之间应加设水平拉杆,其道数根据立柱高度决定。一般情况下离地面mm处设一道,往上纵横方向每隔1.6m左右设一道。 A、 100~200mm B、 150~200mm C、 200~250mm D、 200~300mm 5、采用钢管脚手架作支撑时,在支柱高度方向每隔m设一道双向水平拉杆。 A、 0.5~1.0m B、 1.0~1.2m C、 1.3~1.5m D、 1.2~1.3m 二、填空题(每题2分,共30分) 1、安装模板及其支架过程中,必须设置足够的临时固定设施,以免倾覆。防止模板及其支架在风荷载作用下倾覆,应从模板构造上采取有效的防倾覆措施。以保持模板的稳定性。 2、模板工程的前期准备工作主要包括技术交底、材料准备、完善作业条件。 3、现浇混凝土模板安装工程质量标准和检验方法中,主控项目的检查主要包括模板及支架、上下层支架的立柱、隔离剂。 4、模板的安装支设必须符合规范规定以外,第一应优先推广清水砼模板;第二宜推广快速脱模,以提高模板周转率;第三应采取分段流水工艺,减少模板一次投入量。 5、55型组合钢模板又称组合式定型小钢模,是目前使用较广泛的一种通用性组合模板。 6、组合钢模板的部件,主要由钢模板、连接件和支承件三部分组成。 7、用于钢楞与钢模板或钢楞之间的紧固连接,与其他配件一起将钢模板拼装连接成整体,扣件应与相应的钢楞配套使用。按钢楞的不同形状,分别采用蝶型和 3型扣件。 8、一般柱、梁模板,宜采用柱箍和梁卡具作支承件。断面较大的柱、梁,

中国应急管理的主要问题分析 (31)

南开大学现代远程教育学院考试卷 2019年度秋季学期期末(2020.2) 《政府应急管理》 主讲教师:周望 一、请同学们在下列题目中任选一题,写成期末论文。 1、中国应急管理的主要问题分析 2、突发事件减缓工具的比较分析 3、应急救援队伍建设中的主要问题分析 4、预测预警系统的功能分析 5、应急决策的流程分析 6、恢复重建中的重要问题分析 7、突发事件信息发布的关键问题分析 8、突发事件舆情管理中的重要因素分析 9、社交媒体中的突发事件舆情管理分析 10、政府自媒体应对突发事件分析 11、应急社会动员的多元方式分析 12、政府部门应急协调分析 13、企业参与应急管理分析 14、志愿者参与应急管理分析 15、国外应急管理经验分析 二、论文写作要求 论文题目应为授课教师指定题目,论文要层次清晰、论点清楚、论据准确; 论文写作要理论联系实际,同学们应结合课堂讲授内容,广泛收集与论文有关资料,含有一定案例,参考一定文献资料。 三、论文写作格式要求: 论文题目要求为宋体三号字,加粗居中; 正文部分要求为宋体小四号字,标题加粗,行间距为1.5倍行距; 论文字数要控制在2000-2500字; 论文标题书写顺序依次为一、(一)1. …… 四、论文提交注意事项: 1、论文一律以此文件为封面,写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件,以“课程名+学号+姓名”命名。 2、论文一律采用线上提交方式,在学院规定时间内上传到教学教务平台,逾期平台关闭,将不接受补交。 3、不接受纸质论文。

4、如有抄袭雷同现象,将按学院规定严肃处理。 中国应急管理的主要问题分析 【摘要】安全管理与应急管理均属于企业管理的重要环节,和其它类别管理一同构成企业管理体系,但在实际的安全生产领域中,两大管理职责交叉关联,使得两大管理活动相互缺位、越位的现象时有发生。所以,明确二者责任界限,进一步提升应急管理水平,加强安全管理与应急管理之间的协调合作,全面发挥企业的管理效能,保证安全生产有着重要的意义。 【关键词】安全管理;应急管理;协调合作;分析 1导言 在物质生产领域,“应急管理”作为“安全管理”的重要组成部分,被置于前所未有的位置,并从行政管理上专门设立一个政府组成部门予以强化,将本涵括它的“安全管理”反被涵括其中,使许多安全同行疑惑不解。一时间众说纷纭,诸如此举是“重事后应急,轻事前预防”,显然是本末倒置,使生产领域难得的安全现状再度陷入“以事故为导向”的误区;甚至为已经形成的、针对生产领域的、有近20年实践检验的安全生产工作机制能否巩固,以及因这一机制的作用而成效显著的安全生产局面会否被打破而不无担忧。 2安全管理与应急管理的内在联系 2.1广义的安全管理包含应急管理 广义的“安全管理”,同属于管理学科与安全社会学科的一个重要分支,涉及社会生产生活各个领域,是政府以及包括企业、事业单位在内的社会机构为实现各自的安全目标而进行的决策、计划、组织、防控等方面的活动。在安全管理实践中,主要运用安全原理维护安全现状,运用事故致因理论分析客观存在的不安全因素及其可能引发的事故,从组织领导、监督管理等方面采取措施,防止事故发生,抑制事故扩大。由此可见,广义的安全管理不单是对正常运行的生产生活系统加以维护和保持;还要在其失常(事故发生)时进行处置,投放人力、物力、财力,将大事化小、小事化了,这后者就是所谓的“应急管理”。 2.2狭义的安全管理与应急管理交叉 “安全生产管理”侧重于防止事故发生;一旦事故发生,须在第一时间进行应急处置;在事故平息后,按照“四不放过”原则进行事故管理,由“事前、事中、事后”三个环节组成。一是在项目(或称系统)的建设期间,要按照“三同时”原则,将项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,以确保项目的本质安全。二是项目投产后,即在生产过程中,决策层、管理层、操作层均要有风险意识,要结合生产经营特点,从工程技术和教育培训等方面入

试题题型说明语及格式要求.doc

试卷(答题纸)题型说明语及格式要求 一、“试卷”、“答题纸”格式要求 1.字体字号: 卷头:黑体加粗小四号 各大项题头:黑体加粗五号 其他:宋体五号 2.纸型、页边距: 16K;默认页边距 3.行距: 单倍行距。其中卷头之下需要空一行。 二、“试卷”题型说明语 “试卷”结构包括:卷头、注意事项、具体内容、页脚四部分。 1.单项选择题(每小题分,共分) 每题所设选项中只有一个正确或最符合题意的答案。 2.多项选择题(每小题分,共分) 每题所设选项中只少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。 注意:选择题的题干与每一备选答案构成一个完整的陈述句。 3.判断题(每小题分,共分) 只判断正确与否,正确的打"√",错误的打"×"。 4.名词解释(每小题分,共分) 具体内容不加标点符号。 5.简答题(每小题分,共分) 或简答题(第小题分,第小题分,共分) 注意:具体题目内容用陈述句或疑问句,陈述句首用“简述”等类似词接题目内容。6.论述题(每小题分,共分) 或论述题(第小题分,第小题分,共分) 注意:具体题目内容用陈述句,陈述句首用“试述”、“论述”等类似词接题目内容。7.案例(材料)分析题 具体包括案例(材料)描述、问题设计两部分。 8.其他题 计算题、证明题、填图题等其他题型也仿上,特殊情况酌情处理。 三、“答题纸”结构说明语 “答题纸”结构包括:卷头、具体内容、页脚三部分。 卷头左面有“复核总分框”。卷头下面有“总分框”。每一大项前有“得分框”。 1.单项选择题(每小题分,共分) 每题所设选项中只有一个正确或最符合题意的答案。请将正确答案的字母标号写在题 号下方的空格内。下设答题框。 2.多项选择题(每小题分,共分) 每题所设选项中只少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。请将正确 答案的字母标号写在题号下方的空格内。下设答题框。

党政机关公文格式国家标准测试题

2014党政机关新公文格式测试 出卷人:钟丽敏 姓名:得分: 考试说明:1.闭卷考试。2.总分100分。3.答题时间30分钟。 一、填空题。(每题1分,共50分) 1.公文用纸采用GB/T 148中规定的A4 型纸,其成品幅面尺寸为:210 mm×297 mm。 2.公文用纸天头(上白边)为37 mm±1 mm,公文用纸订口(左白边)为28 mm±1mm,版心尺寸为156 mm×225 mm。 3.如无特殊说明,公文格式各要素一般用3 号仿体字。特定情况可以作适当调整。 4.一般每面排22 行,每行排28 个字,并撑满版心。特定情况可以作适当调整。 5. 订位为两钉外订眼距版面上下边缘各70 mm处,允许误差±4mm。 6. 骑马订钉锯均订在折缝线上,平订钉锯与书脊间的距离为 3mm- 5 mm。 7.新标准将版心内的公文格式要素分为三部分。公文首页红色分隔线以上的部分称为版头;公文首页红色分隔线(不含)以下、公文末页首条分隔线(不含)以上的部分称为主体;公文末页首条分隔线以下、末条分隔线以上的部分称为版记。

位于版心外。 8.发文字号编排在发文机关标志下空2 行位置,居中排布。年份、发文顺序号用阿拉伯数字标注;年份应标全称,用〔〕括号括入。 9.上行文的发文字号居左空1 字编排,与最后一个签发人姓名处在同一行。 10.“签发人”三字加全角冒号和签发人姓名组成,居右空1字,编排在发文机关标志下空2 行位置。“签发人”三字用3号仿体字,签发人姓名用3号楷体字。 11.如有多个签发人,签发人姓名按照发文机关的排列顺序从左到右、自上而下依次均匀编排,一般每行排2 个姓名,回行时与上一行第一个签发人姓名对齐。 12. 标题一般用2号小标体字,编排于红色分隔线下空2行位置,分一行或多行居中排布;回行时,要做到词意完整,排列对称,长短适宜,间距恰当,标题排列应当使用梯形或菱形。 13.公文首页必须显示正文。一般用3号仿宋体字,编排于主送机关名称下一行,每个自然段左空二字,回行顶格。文中结构层次序数依次可以用“一”“(一)”“ 1. ”“(1)”标注;一般第一层用黑体字、第二层用楷体字、第三层和第四层用仿宋体字标注。 14.如有附件,在正文下空 1 行左空 2 字编排“附件”二

(完整版)国外应急管理现状和对的启示

国外应急管理现状和对中国的启示 导读:世界各国政府都在迅速采取行动,预防和应对突发公共事件,美国、加拿大、意大利等国已经建立了比较完备的紧急事件响应模式,值得我们借鉴和学习。 关键字:突发公共事件美国的应急机制振灾机构专业救援队伍特点和趋势 为应对各种突发公共事件,美国、加拿大和意大利等国都建立了比较完备的应急机制,这些国家的应急管理模式在国际社会都处于领先地位,许多方面值得我们学习和借鉴。他们的应急管理机制建设对中国有许多重要启示:建立协调一致、有序高效的指挥系统,是有效应对突发公共危机的重要基础;快速救援的机制建设,是有效应对突发公共危机的关键环节;促使全社会高度关注、共同参与,是有效应对突发公共危机的根本保证。 人类进入21世纪以后,虽然和平与发展依然是当今世界的主题,但就某些国家和局部区域而言,仍面临着十分严峻的和平与安全的挑战。SARS、禽流感的袭击、恐怖活动、印度洋海啸和飓风等灾难,给人类和平与安全造成了严重威胁。联合国与世界各国一道,为全球安全减灾和应对各类紧急突发公共事件付出了不懈的努力,“国际减灾十年(1990—2000)”大规模行动取得了明显的成效,全球已有140多个国家成立了国家减灾委员会,继续推进“国际减灾战略”行动,以减轻自然、人为和技术灾害。目前,世界各国政府都在迅速采取行动,预防和应对突发公共事件,美国、加拿大、意大利等国已经建立了比较完备的紧急事件响应模式,值得我们借鉴和学习。 一、美国的应急机制 美国的应急管理以渗入生活所有领域中的新经济和新技术、遍布全球的恐怖主义威胁和特大灾害为三大主题。因此,美国的应急机制的内容,也以这三大主题为主。 (一)成立了由总统直接领导的振灾机构 美国在1979年3月发生了举世震惊的“三里岛事件以后,美国政府针对频繁发生的自然灾害和各种突发公共事件,成立了由总统直接领导的专门管理灾难的机构—联邦紧急事务管理署(FEMA: Federal Emergency Management Agency),FEMA的总部设在华盛顿特区,总署设署长办公室、总顾问办公室、国家紧急准备办公室、国家安全协调办公室、公民使团办公室、平等权利办公室和监察长办公室。署长办公室下设七个机构,即:应急准备与复原局(联邦协调官员处),内设应急处、复原处、行政处;联邦保险与减灾局,内设灾害地点测定处、工程科技处、减灾计划与传送处、规划财务和产业关系处、风险信息传送处、索赔、谅解与保险运营处;联邦消防管理局,内设国家消防研究院、国家消防规划处、国家消防数据中心、支持服务处、培训处和城市搜索救援队;外部事务局,内设国会与政府间事务处、公共事务处和国际事务处;信息技术服务局,内设信息与资源管理处、企业经营处和

试卷的排版方法和技巧

标准试卷排版方法与技巧 一、新建一个Word文档 二、对Word文档进行页面设置 一般来说:标准的试卷都是B4,横排,分两栏。具体操作如下: 单击“文件”菜单,选择“页面设置”命令,打开“页面设置”对话框。 (1)单击“纸张”选项卡,在“纸张大小”列表中选择纸型为B4(或自定义8开26.0cm×36.8cm) (2)单击“页边距”选项卡,将上下左右的页面边距分别设为:1.5、1.5、5.0、1.5,左侧大的原因是因为左侧要增加一个学生信息区,同时将“纸张方向”由“纵向”改为“横向”。装订线位置选默认“左侧”单击确定。 (3)单击“格式”菜单中的“分栏”命令,打开分栏对话框,将“分栏数”设为“2”,选择“栏宽相等”“栏间距”设为“4字符”并把“分栏线”设为“空线”,这样卷面更美观。单击确定。 三、.考生信息区的制作 一份标准试卷的信息区一般包括:学校、班级、姓名、学号等内容,这些内容应放在试卷的左上方,其方法如下: 单击插入菜单中的文本框——选择横排——在试卷的左上方托出适当大小的文本框,然后把相应的内容输进去,做一下格式设置。 去掉文本框的框线:(双击文本框的框线,设置线条颜色为无线条颜色) 四、试卷标题及字号 (一)、分级标题 大标题:宋体三号加粗 一级标题为:一、;字号为:宋体小四加粗。 二级标题为:(二)、;字号为:宋体五号 三级标题为:1.;字号为:宋体五号

四级标题为:(1);字号为:宋体五号 选项用ABCD 署名、正文:宋体五号。 有表格的,表格内字要居中:选定表格,点右键弹出菜单,选“单元格对齐方式”选项,选择点击居中图示即可。 五、装订线的制作: 把绘图工具栏调出来(单击“视图”菜单——选择工具栏中的绘图,这样绘图工具栏就会显示在界面的下方),选择直线工具,在试卷的左侧画出一条竖直线(借助Shift 键画直线),然后双击该直线,进入“设置自选图形对话框”设置线条为虚线,粗细适当设置。 六、登分框的制作: 单击表格菜单——选择插入命令中的表格——选择行数和列数——确定——输入相应的内容,做下格式设置就可以了。 七、批阅框的制作 在每道大题的左侧,一般都要求提供批阅框,包括评卷人、得分两项,直接利用“表格→插入表格”就可以了,然后按需依次复制。(一定要注意:插入表格后必须选中表格,单击鼠标右键,在弹出的菜单里选“表格属性”,将其对齐方式设为“环绕”方式,这样才可以图文一、新建一个Word文档 八、页码的添加 第一种方法:试卷分为左、右两栏,一般要求每栏都要显示“《XX课目》试卷第XX 页(共XX页)”字样,但如果使用“插入→页码”的方式,根本无法达到这一效果。可以利用“图形”工具栏的“水平文本框”工具,拖出一文本框,在其框内输入:“《XX课目》试卷第XX页(共XX页)”,调整好字体、字号,然后移动到底部就可以了。其他页的页码复制后修改页码即可。

考试试卷标准模板

××××小学2019-2020学年度 第二学期三年级阶段检测××试题(卷) 一、填空题(每空1分,共20分) 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、二、选择题(每题1.5分,共30分) 1、 A、B、C、D 2、 A、B、C、D 3、 A、B、C、D 4、 A、B、C、D 5、 A、B、C、D 6、 A、B、C、D 7、 A、B、C、D 8、 A、B、C、D 9、 A、B、C、D 10、 A、B、C、D 11、 A、B、C、D 题号一二三四五总分第分

4、 12、 A、B、C、D 13、 A、B、C、D 14、 A、B、C、D 15、 A、B、C、D 三、判断(每空15分,共10分) ()1、 ()2、 ()3、 ()4、 ()5、 ()6、 ()7、 ()8、 ()9、 ()10、 四、简答题:(共40分) 1、 2、 3、

XX 学院20XX —20XX 学年第二学期期末试卷 (宋体小4号,居中) 得分_________ 《样卷卷名用楷体一号字》试卷 A/B 一.填空题(每小题 分,共 分)字体用宋体小四号加粗。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,填空部分用 。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,填空部分用 。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,填空部分用 。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,填空部分用 。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,填空部分用 。 二.选择题(每小题 分,共 分)字体用宋体小四号加粗。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 三.判断题(每小题 分,共 分)字体用宋体小四号加粗。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,判断对错部分用( ),( )放在每小题的结尾,如需改错请将间距拉大。 四.名词解释(每小题 分,共 分)字体用宋体小四号加粗。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 五.问答题(每小题 分,共 分)字体用宋体小四号加粗。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 请将试卷做成页面视图。 标准样卷格式: 页面设置纸型 16K ,页边距上2CM 、下2CM 、左4 CM 、右1.5CM 。 注意: 1.试卷要预留答题空白。 2.行距设置为固定值—18磅, 3.试卷页数尽量控制在4页,且设置页脚:第()页,共()页。) 4.页边距严格按照上2CM 、下2CM 、左4 CM 、右1.5CM 设置。 . 考生所在系(部)__________ 班级___________ 学号____________ 适用于 系 班 密封线内不要答题 姓名___________ 密封线内不要答题

天津大学 命题与试卷格式规范

命题与试卷格式规范 1、命题规范,符合教学大纲要求 2、试题覆盖面广,题量和难易程度适当,有部分综合性、提高性题目 3、命题与以往考试试题无雷同 4、命题与同类课程试题无雷同 5、试卷形式规范: ①用天津大学试卷统一格式 ②采用天津大学试卷模版格式,模版可从学校办公网 https://www.wendangku.net/doc/5715875832.html,“本科教学”栏“文件下载”区下载。其中8开模版可直接打印试卷,16开模版为打印试卷表头和试题后剪裁粘贴于统一的试卷专用纸中 ③试卷上要注明学年、学期 ④试卷上要注明课程名称,课程名称应规范、准确,与教学计划、成绩 单上的课程名称相一致 ⑤试卷上要体现页码与试卷总页数 ⑥必修课类公共课与基础课、学科基础课要出两套试题,每套试题分A、 B卷,共计4份试卷;必修课类专业课和选修课类出两套试题,不分A、B卷。一套试题用于考试,另一套试题作为备用或重修考试。 ⑦试卷表头包含成绩栏,成绩栏内题目数应与总题目数一致 ⑧各题目分值应标注明确 ⑨试题采用打印,试题描述准确,图形、表格、公式清楚准确

试题参考答案与评分标准规范 1、参考答案应在正式考试试卷上逐题做好,对于A、B卷试题,应注明两种试卷区别,分别作答,若A、B卷仅次序不同,可以不做两份。 2、答案详细明确,给分点要清楚 3、一题多解的各种答案均应包含在参考答案中 4、判分标准明确可操作,各步骤分值明确 阅卷规范 1、用红笔阅卷 2、2人以上讲授同一门课程的,阅卷时要采用流水作业 3、严格执行评分标准 4、阅卷准确,判分恰当,批改整洁,避免修改,若确需修改,修改人须签字并注明修改原因 5、每题扣分、得分明确,并在卷面表示清楚 6、核分严格准确 7、平时成绩规范处理 8、严禁任意给分、任意提分 9、若考试成绩确需调整,须由主考教师向学院提出申请,学院研究后签署意见报教务处审批。成绩调整必须整体调整,严禁局部任意调整

试卷标准格式

试卷标准格式 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

安徽经济管理学院2008—2009学年第二学期期末试卷 (宋体小4号,居中) 得分_________ 《样卷卷名用楷体一号字》试卷 A/B 一.填空题(每小题 分,共 分)字体用宋体小四号加粗。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,填空部分用 。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,填空部分用 。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,填空部分用 。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,填空部分用 。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,填空部分用 。 二.选择题(每小题 分,共 分)字体用宋体小四号加粗。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 三.判断题(每小题 分,共 分)字体用宋体小四号加粗。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号,判断对错部分用( ),( )放在每小题的结尾,如需改错请将间距拉大。 四.名词解释(每小题 分,共 分)字体用宋体小四号加粗。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 五.问答题(每小题 分,共 分)字体用宋体小四号加粗。 内容字体用宋体5号不加粗,序号请不要用自动编号。 请将试卷做成页面视图。 标准样卷格式: 页面设置纸型16K ,页边距上2CM 、下2CM 、左4 CM 、右1.5CM 。 注意: 1.试卷要预留答题空白。 2.行距设置为固定值—18磅, 3.试卷页数尽量控制在4页,且设置页脚:第()页,共() 页。) 4.页边距严格按照上2CM 、下2CM 、左4 CM 、右1.5CM 设置。 . 请将试卷做成页面视图。 密封 线 内 不 要 答 题 密封线内不要答题

(完整版)考试试卷格式规范要求

XXXX学院 课程考试试卷格式及阅卷规范化要求 为促进考试工作的规范建设,现就试卷格式及阅卷要求做统一规定,请各任课教师严格按照标准规范试卷格式及阅卷。 第一部分试卷格式 一、试卷一律用word文档编排,试卷用16开纸打印。纸型自定义为:宽度21cm,高度27cm;页边距:上:2.2cm,下2.7cm,左2.5cm,右2.5cm。 二、试卷制作: 1、试卷头内容 第一行:XXXX学院201X—201X学年度第X学期期末考试 (宋体小三号字加粗) 第二行:XXXX级×专业《××》试卷(A/B卷) (宋体小二号字加粗/有时一行放不下,可根据页面大小调整字体放在同一行)第三行:课程代码:XXXX(闭/开卷)考试时间:XXXX年X月限时:XX分钟(宋体小四号字,考试时间一般120分钟,《听力》可依实注明考试时间。)第四行:年级班别姓名学号(宋体小四号字)第五行:计分框(宋体小四号字)。另制答题卷的,此行内容为:请将答案做答题卷上。

2、试卷内容 (1)试卷正文内容用小四号宋体 (2)大标题:小四宋体加粗。大标题后的括号说明(答题要求、每小题分数、共计分数),小四宋体不用加粗。 (3)每大题制得分框。 (4)小标题使用悬挂缩进。即题号向左伸出一格。 (5)大标题号和小标题后用“、”。 (6)选择项ABCDE后一律用“.”,选项对齐。填空题一律用横线。 ×级×专业《××》(×卷)第×页共×页(宋体小五号字) 4、答题卷要制计分框和答题及得分框,试卷可省略。 第二部分阅卷要求 1、严格掌握评分标准,防止发生偏宽、偏严、错评、漏评等现象,确保评卷质量。 2、评卷一律用红色字迹的签字笔评卷记分。 3、每题给得分(正分)统一写在试题得分框内,不得用扣分(负分)形式。 (1)客观题(填空、选择等)答错的地方打“X”,答对的不标识。 (2)主观题打“√”,依情况给分,全错的打“X”。小题得分写在答题区右侧。

我国安全生产应急管理现状及发展趋势(讲义) (1)

我国安全生产应急管理现状及发展趋势 (讲义) (2015年4月10日) 国家安全生产应急救援指挥中心副主任高广伟 非常高兴有机会和大家交流探讨我国安全生产应急管理工作。在座的都是市、县领导,你们工作在一线,实践经验丰富,欢迎你们从实践的角度对安全生产应急管理工作提出意见建议,以便我们不断改进完善应急管理工作。今天我想跟大家交流五个方面内容: 一、我国安全生产状况 二、加强安全生产应急管理工作的背景 三、安全生产应急管理的几个基本问题 四、安全生产应急管理体系 五、安全生产应急管理发展趋势及重点工作 安全生产应急管理是整个应急管理的一部分,是安全生产工作的重要方面,有人将应急救援称为安全生产工作的最后一道防线。在探讨安全生产应急管理之前,有必要了解我国安全生产现状,从而增强加强应急管理工作的紧迫性、自觉性和危机感。 一、我国安全生产状况 我国的安全生产状况可以用两句话概括:持续稳定好

转,形势依然严峻复杂。 (一)持续稳定好转。 持续稳定好转主要表现在: ?各类事故死亡总人数逐年下降。 ?反映经济社会安全发展水平的主要指标逐年趋好。 ?较大事故、重大事故、特别重大事故均明显减少。 ?重点行业(领域)事故逐年下降。 ?全国各地区安全状况普遍得到明显改善。 具体来说: ——各类事故死亡总人数逐年下降。 从2000年开始,随着工业化、城市化进程加快和社会生产规模急剧扩大,我国开始进入新一轮事故高发期,事故起数和死亡人数连年增加。2002年达到107万起和14万人的历史最高点,以后逐年下降,2014年事故起数降到30万起,死亡人数下降到6.8万人。 与上一年度相比,2003-2014年事故死亡人数逐年分别下降2.1%、0.2%、7.1%、11.2%、10.1%、10.2%、8.8%、4.4%、5%、4.7%、3.5%和4.9%。2008年首次降到10万人以下、2013年又降到了7万人以下。 ——反映经济社会安全发展水平的主要指标逐年趋好。 2003—2014年亿元GDP事故死亡率为:1.770、0.855、0.697、0.558、0.413、0.312、0.248、0.201、0.173、0.142、0.124和0.107; 2003—2014年工矿商贸10万就业人员死亡率:4.57、

相关文档
相关文档 最新文档