文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气工程施工方案

建筑电气工程施工方案

建筑电气工程施工方案
建筑电气工程施工方案

山西职工医学院8#高层住宅楼

建筑电气工程施工方案

施工单位:中铁三局建安公司

方案编制人:

审核人:

年月日

建筑电气工程施工方案

一、电气工程概况:

1、电气工程主要有动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、电缆电视系统。

2、建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV-2.5mm 2穿PVC 管敷设在墙内及顶板内。

3 、防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用TN-S 接地式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于 1 Q。

4、消防报警与控制系统:消防值班室内设有报警盘、控制盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下一层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。

5、电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分。电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿

①20PVC管从弱电线槽引出,在墙内及楼板内暗设至用户插座。

二、施工前的准备工作

1 、技术准备工作

施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。

2 、现场准备工作

施工道路、施工用水、临电和场地由总承包统一规划,生产、办公、库

房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。

3、人员准备工作施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。

三、电气工程主要施工方法及质量要求

1、管路敷设分项、检验批工程施工方法及质量要求

(1)首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。

(2 )根据设计图纸要求及2005 年 4 月8 日图纸会审记录,地下一、二层照明支路为沿墙、板暗敷。配合土建作好如人防、设备层、楼梯间等处的暗管敷设,筒体混凝土墙内开关、插座管路的敷设以及电源进户保护管和电信入口保护管。

(3)关于管路的连接、防腐、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、保护层、管盒固定、标高、管口处理等要求详见技术交底记录。在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及时作好自检、互检、隐检、预检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。

2、电缆桥架及金属线槽的安装

(1)桥架及线槽由厂家按要求加工好后,按照规定的时间进场,并经现场专业人员会同监理检验合格后方可使用。

(2)作业条件:桥架及线槽的安装在其安装部位的装修工程完成后,即可进行

(3)工艺流程:设备进场检查一弹线定位一支、吊架安装桥架及金属线槽的安装与调整—保护接地线安装。

3、管内及金属线槽内配线工程

(1)作业条件:管内及金属线槽配线应在配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕后进行。在穿管前应将管内及线槽内积水和杂物清理干净。

(2)按照施工规范要求,相线、零线及保护接地颜色应加以区分:

相线黄、绿、红色

零线—淡蓝色

保护地线------ 黄绿双色线

(3)穿线完毕后,应对线路作

绝缘摇测,选用1000V , 0-1000M Q的

绝缘电阻表测量,照明线路绝缘电阻值不小于0.5M Q,动力线路绝缘电阻不

小于1M Q。

4、防雷接地分项、检验批工程的施工方法及质量要求

(1 )本工程防雷等级为二级,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地,各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置,工频接地电阻值不大于1Q。

(2)避雷网:根据2005年4月9日图纸会审及设计图纸要求,在屋面防水层垫层内暗设不大于15 x i5m的避雷网格,避雷线及防雷引下线均采用①12镀锌圆钢。并在屋顶女儿墙上采用①10镀锌圆钢明设避雷带。利用柱内主筋作为避雷引下线,上端与避雷带及避雷网格连接,下端与基础主筋焊接。

(3)强弱电共用接地:变配电室及电气设备间接地是从与结构底板钢筋通焊的接地板引出40 X4mm镀锌扁钢。消防控制室及电信设备间的工作接地利用BV-95mm 2塑铜线穿管从接地板引出。

(4)接地电阻测试:防雷接地

测试点在距地面0.5m设置测试卡,待所有防雷装置安装完毕,做接地电阻测试,并把摇测数值填写在“电气接地电阻测试记录”上。

(5 )具体操作工艺要求和做法详见《建筑电气工程施工质量验收规范》

(GB50303-2002 )、《建筑电气通用图集》(98D1.3、02D501-2 )和有关标准及技术交底。

5、配电箱、柜的安装

(1 )本工程配电箱包括明箱和暗箱,根据设计要求加工定货。暗装配电箱根据预留洞尺寸,找好标高、水平、竖直,并将箱体用砂浆填实周边,明装箱量好尺寸,用膨胀螺栓固定(①10),不破坏箱面油漆,水平端正不歪斜。

(2)配电箱、柜进场时,设备应有铭牌,并注明厂家名称,附备件齐全,设备开箱检查应由甲、乙方及供货单价共同进行,并做好检查记录。

(3 )基础型钢安装时,应将型钢调直,然后按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆,按图示位置把基础型钢架设在预留铁件上,用水平尺找平找正,用电焊固定,将接地扁钢与基础型钢两端焊牢,焊接长度为扁钢宽度的2倍。

(4)柜安装应按图纸布置稳放,就位后先找正两端的柜,再在柜高2/ 3处绷小线找正,采用0.5mm铁片调整,最后用M12镀锌螺栓固定。柜体与柜体,柜体与挡板,均用镀锌螺丝连接,每台柜应单独与接地干线连接。

(5)按图纸敷设柜与柜之间控制电缆连接线,柜顶母线,柜二次连接线。

送电空载运行24h,无异常现象,办理验收手续。

(6 )配电箱安装工艺流程:

设备进场检验一"弹线定位一"明装配电箱螺栓固定暗装配电箱—盘面组装

相关文档