2018年注册消防工程师《消防安全技术实务》押题密卷
第 1题:单选题
下列无敞开式外廊的建筑中,不需设置防烟楼梯间的有()。
A.建筑高度为28m的医院门诊楼
B.建筑高度为33m的民用建筑,其一到三层为商业服务网点
C.建筑高度为30m,每层工作人数为50人的纺织厂房
D.建筑高度为34m的住宅
【正确答案】:C
第 2题:单选题
某丙类厂房,耐火等级为二级,建筑高度22m。该厂房与一座丁类厂房相邻,丁类厂房为二级耐火等级,建筑高度15m。两座厂房的相邻面均为不燃性墙体,无外露的可燃性屋檐,丙类厂房相邻墙面的面积为350平方米,墙上开设有14个开口面积均为1.2平方米的窗口,均采用乙级防火窗。丁类厂房的相邻面未开设任何门窗洞口。两座厂房的屋顶的耐火极限均为1.0h。则这两座厂房的防火间距()
A. 不限
B. 不应小于4m
C. 不应小于7.5m
D. 不应小于10m
【正确答案】:C
【试题解析】:
二级耐火等级的单多层丙类厂房与二级耐火等级的单多层丁类厂房的防火间距不应小于10m。仅丙类厂房相邻外墙上有窗,窗的面积占整面墙的面积的1.2*14/350=4.8%<5%,因此,本条适用,二者防火间距可以减小到10*(1-25%)=7.5m。
两座厂房防火间距不限的条件:
两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m
两座厂房防火间距减少25%的条件:
两座丙丁戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门窗洞口面积之和各不大于外墙面积的5%且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。
两座厂房防火间距可减少到4m的条件:
两座一二耐火等级的厂房,当相邻较低一面为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.0h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按按规定设置防火防火卷帘时,甲乙厂房之间的防火间距不应小于6m;丙丁戊厂房之间的防火间距不应小于4m。
第 3题:单选题
下列关于生产的火灾危险性说法正确的是( )
A.汽车铝轮毂抛光部位属于甲类
B.显像管厂装配工段烧枪间属于丁类
C.酚醛泡沫塑料的加工厂房属于丁类
D.电动车库属于丙类
【正确答案】:C
第 4题:单选题
下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头布置要求的说法中,错误的是()。
A.水雾喷头的布置应使水雾直接喷射和完全覆盖保护对象
B.水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程
C.水雾喷头的平面布置方式必须是矩形
D.按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的1.4倍
【正确答案】:C
【试题解析】:
水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形。
第 5题:单选题
关于建筑防火分隔的做法中,错误的是()。
A.卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为2.00h的防火墙面和1.5h的不燃性楼板和乙级防火门分隔
B.柴油发电机房内的储油问(柴油储量为0.8m3),采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔
C.高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔
D.医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔
【正确答案】:B
【试题解析】:
《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)规定,柴油发电机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。选项B中耐火极限为2.50h不符合规定。
第 6题:单选题
下列建筑场所中,可不设置室外消火栓的是()。