【国家标准】民用建筑照明设计标准(GBJ133-90 摘录) 所有均摘自国家标准《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)。

图书馆建筑照明的照度标准值附录2-1

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱

修理间、美工室

0.75m水平面150 200 300

老年读者阅览室、善本室和舆图阅览室0.75m水平面200 300 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、

缩微阅览室

0.75m水平面75 100 150

读者休息室0.75m水平面30 50 75 书库0.75m水平面20 30 50 开敞式运输传送设备0.75m水平面50 75 100 办公楼建筑照明的照度标准值附录2-2

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75m水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、复印、晒图、档案室0.75m水平面75 100 150 值班室0.75m水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直面照度不应大于150lx。

商店建筑照明的照度标准值附录2-3

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

一般商店营业厅一般区域0.75m水平面75 100 100 柜台柜台面上100 150 200 货架 1.5m垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500

室内菜市场营业厅0.75m水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75m水平面150 200 300

试衣室试衣位置1.5m高处垂

直面

150 200 300

收款处收款台面150 200 300 库房0.75m水平面30 50 75 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。

影院剧场建筑照明的照度标准值附录2-4

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

门厅地面100 150 200 门厅过道地面75 100 150

观众厅影院0.75m水平面30 50 75 剧院0.75m水平面50 75 100

观众休息厅影院0.75m水平面50 75 100 剧院0.75m水平面75 100 150

贵宾室、服装室、道具间0.75m水平面75 100 150

化妆室一般区域0.75m水平面75 100 150 化妆台 1.1m高处垂直面150 200 300

放映室一般区域0.75m水平面75 100 150 放映0.75m水平面20 30 50

演员休息室0.75m水平面50 75 100 排演厅0.75m水平面100 150 200 声、光、电控制室控制台面100 150 200 美工室、绘景室0.75m水平面150 200 300 售票房售票台面100 150 200

旅馆建筑照明的照度标准值附录2-5

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

客房一般活动区0.75m水平面20 30 50 床头0.75m水平面50 75 100 写字台0.75m水平面100 150 200 卫生间0.75m水平面50 75 100 会客室0.75m水平面30 50 75

梳妆台 1.5m高处垂直面150 200 300 主管厅、客房服务台、酒吧柜台0.75m水平面50 75 100 西餐厅、酒吧间、咖啡厅、舞厅0.75m水平面20 30 50 大宴会厅、总服务台、主餐厅柜台、外币兑换处0.75m水平面150 200 300 门厅、休息厅0.75m水平面75 100 150 理发0.75m水平面100 150 200 美容0.75m水平面200 300 500 邮电0.75m水平面75 100 150 健身房、器械室、蒸汽浴室、游泳池0.75m水平面30 50 75 游艺厅0.75m水平面50 75 100 台球台面150 200 300 保龄球地面100 150 200 厨房、洗衣房、小卖部0.75m水平面100 150 200

食品准备、烹饪、配餐0.75m水平面200 300 500 小件存放处0.75m水平面30 50 75 注:1. 客房无台灯等局部照明时,一般活动区的照度可提高一级;

2. 理发栏的照度值适用于普通招待所和旅馆的理发厅。

住宅建筑照明的照度标准值附录2-6

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

起居室、卧室一般活动区0.75m水平面20 30 50 书写、阅读0.75m水平面150 200 300 床头阅读0.75m水平面75 100 150 精细作业0.75m水平面200 300 500

餐厅或方厅、厨房0.75m水平面20 30 50 卫生间0.75m水平面10 15 20 楼梯间地面 5 10 15

铁路旅客站建筑照明的照度标准值附录2-7

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

普通候车室、母子候车室、售票室0.75m水平面50 75 100 贵宾室、软席候车室、售票厅、广播室、调度室、行

车计划室、海关办公室、公安验证处、问讯处、补票处0.75m水平面75 100 150

进站大厅、行李托运和领取处、小件寄存处地面50 75 100 检票处、售票工作台、售票柜、结帐交班台、海关检

验处、票据存放室(库)

0.75m水平面100 150 200

公安值班室0.75m水平面50 75 100 有棚站台、进出站地道、站台通道地面15 20 30 无棚站台、人行天桥、站前广场地面10 15 20 港口旅客站建筑照明的照度标准值附录2-8

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

检票口、售票工作台、结帐交班台、票据存放处、海

关检查厅、护照检查室

0.75m水平面100 150 200 贵宾室、售票厅、补票处、调度室、广播室、问讯处、

海关办公室

0.75m水平面75 100 150 售票室、侯船室、侯船通道、迎送厅、接待室、海关

出入口

0.75m水平面50 75 100 行李托运处、小件寄存处地面50 75 100 栈桥、长廊地面20 30 50

站前广场地面10 15 20 体育运动场地照度标准值附录2-9

运动项目参考平面

及其高度

照度标准值(lx)

训练比赛

低中高低中高

篮球、排球、羽毛球、网球、手球、田

径(室内)、体操、艺术体操、技巧、武

地面150 200 300 300 500 750 棒球、垒球地面- - - 300 500 750 保龄球地面150 200 300 200 300 500 举重地面100 150 200 300 500 750 击剑台面200 300 500 300 500 750 柔道、中国摔跤、国际摔跤地面200 300 500 300 500 750 拳击地面200 300 500 1000 1500 2000 乒乓球台面300 500 750 500 750 1000 游泳、蹼泳、跳水、水球水面150 200 300 300 500 750 花样游泳水面200 300 500 300 500 750 冰球、速度滑冰、花样滑冰冰面150 200 300 300 500 750 围棋、中国象棋、国际象棋台面- - - 500 750 1000 桥牌桌面- - - 100 150 200

射击靶心靶心垂直面1000 15000 2000 1000 1500 2000 射击房地面50 100 150 50 100 150

足球曲棍球观看

距离

120m

地面

- - - 150 200 300 160m - - - 200 300 500

200m - - - 300 500 750

观众席座位面- - - 50 75 100 健身房地面100 150 200 - - - 消除疲劳用房地面50 75 100 - - - 注:1. 篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级;

2. 乒乓球赛区其它部分不应低与台面照度的一半;

3. 跳水区的照明射击应使观众和裁判员视线方向上的照度不低与200lx;

4. 足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。

运动场地彩电转播照明的照度标准值附录2-10

运动分组参考平面

及其高度

照度标准值(lx)

最大摄影距离(m)

25 75 150

A组:田径、柔道、游泳、摔跤等项目 1.0m垂直面500 750 1000 B组:篮球、排球、羽毛球、网球、手球、体操、

花样滑冰、速滑、垒球、足球等项目

1.0m垂直面750 1000 1500

C组:拳击、击剑、跳水、乒乓球、冰球等项目 1.0m垂直面1000 1500 - 公用场所照明的照度标准值附录2-11

类别参考平面及其高度

照度标准值(lx) 低中高

走廊、厕所地面15 20 30 楼梯间地面20 30 50 盥洗室0.75m水平面20 30 50 贮藏室0.75m水平面20 30 50 电梯前室地面30 50 75 吸烟室0.75m水平面30 50 75 浴室地面20 30 50 开水房地面15 20 30

请注意:新的《建筑照明设计标准》(标准编号为GB 50034—2004),已自2004年12月1日起实施。原《工业企业照明设计标准》 (GB 50034—92)和《民用照明设计标准》(GBJ133—90)已宣布废止。

Welcome !!! 欢迎您的下载,资料仅供参考!

光源照度计算

光照度lux 表面单位面积上受到的光通量1lux=流明/平方米 平均照度计算 平均照度=光源总光通×CU×MF/面积 光源总光通w*70 如150w的灯其光通量为150*70 CU 利用系数一般为0.4 (室内)体育0.3 维护系数MF 一般取0.7-0.8 面积22*5=110m2 布置12盏150W 电灯 12*150*70*0.4*0.8/110=366 计算公式:灯具数量=(平均照度E×面积S)/(单个灯具光通量Φ×利用系数CU ×维护系数K )室内灯具平均照度计算公式平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) 因为误差总是存在:20%-30%,所以建议使用专业的照明设计软件进行精确计算,而对 于特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2) 即平均1勒克斯(lx)的照度是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。 公式说明: 1、单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 2、空间利用系数(CU)是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关照明率也随之变化。 常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之间; 悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值范围在0.7--0.45; 筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55; 光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3--0.5。 3、维护系数(K),是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数。 一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8; 一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、加工车间、车站等场所维护系数K取0.7; 而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。 (光源光通量)(CU)(MF) /照射区域面积适用于室内,体育照明,利用系数(CU)一般室内取0.4,体育取0.3 1. 灯具的照度分布 2. 灯具效率 3.灯具在照射区域的相对位置 4. 被包围区域中的反射光维护系数

灯光设计规范及照度标准值

照明系统工程设计常用的标准及规范(摘录) 一、照明系统工程设计常用标准及规范 照明系统工程设计常用标准及规范有以下几个: ①GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》, ②WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 ③JGJ 57--2000《剧场建筑设计规范》 ④GB/T 50314——2000《智能建筑设计标准》 ⑤GYJ 45——92 《电视演播室灯光系统设计规范》已被GY5045-2006取代 ⑥JGJ 31——2003《体育建筑设计规范》 ⑦GB/T 14076——93《电影电视舞台灯具通用技术条件》; ⑧GB 15734——1995《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》; ⑨GB /T 14218——93《电子调光设备性能参数与测试方法》; ⑩WH 0202——1995《舞台灯光图符代号及制图规则》; ?JGJ / T 119——98《建筑照明术语标准》。 ?GB 50034——2004《建筑照明设计标准》 二、照明设计标准的典型数据 (1)GY5045-2006《电视演播室灯光系统设计规范》(详见附录D) 达到现场摄影和拍电视的要求是:照度≥20001x;色温3050 ± 150K;显色指数R≥85。 (2)WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 歌舞厅:表演区100~1501x;自娱区20lx;观赏休息区51x;通道101x。 (3)GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》 报告厅、会议室100-2001x;影院观众席30~751x;剧场观众席:75~150lx;大宴会厅150~3001x;体育馆:无彩电转播750 lx;有彩电转播15001x。 (4)JGJ 57——2000《剧场建筑设计规范》(详见附录C) 剧场观众厅:75~150lx,平滑调光;化妆室、绘景室与舞台的色温接近;调光回路; 甲等歌舞剧剧场480路,话剧剧场360路,戏曲剧场240路。 (5) GB/T 50314 ——2000《智能建筑设计标准》 智能化建筑:甲级500lx,乙级400lx,丙级3001x。 三、照明数量和质量 1.照度均匀度 ①作业面应尽可能地均匀照亮,公共建筑的工作房间和工业建筑作业区域内的一般照明照度均匀度不应小于0.7,而作业面周围的照度均匀度不应小于0.5。 ②房间或场所内的通道和其他非作业区域的一般照明照度值不宜低于作业区域一般照明照度值的1/3。 ③在有彩电转播的体育场馆,其主摄像方向上的照明应符合下列要求: ?场地垂直照度最小值与最大值之比不宜小于0.4; ?场地平均垂直照度与平均水平照度之比不宜小于0.25; ?场地水平照度最小值与最大值之比不宜小于0.5; ?观众席前排的垂直照度不宜小于场地垂直照度的0.25。观众席前排的垂直照度一般 是指主席台前各排座席的照度。

工业照明的颜色与照度要求

工业照明的颜色与照度要求 在工厂照明中,工厂照明涉及的场所和作业的范围很广,既有在小型车间进行的精细加工,又有在高大厂房中的重工业生产,提高照度有可能降低出错率,在有可能持续存在出错的区域,建议采用较高的照度。 照明工作者必须根据不同的场所和作业性质,进行相应的设计。由于生产过程中高速运转而易发生事故,而为给工作人员提供舒适、经济的照明,以利于最大限度地提高生产率、减少事故、保护工作人员的健康。建议采用较高的照度和显色性光源。特别是年长的工人必须有更高的照度和显色性。 在没有窗户或自然光的工作区域内,较低的照度容易使人情绪沮丧,为了让工作人员感到舒适愉快,建议采用较高照度和高色温的光源。(照度不宜低于500lux)特别是夜间工作的区域,建议照度不低于500lux。所以必须考虑工作面和环境亮度的对比,良好的照度对比,可以减少出错,降低疲劳程度。

工业照明的颜色要求: 光源类型---------------------------------Ra(显色性)-------------------色温(K) TLD33------------------------------------63-----------------------------4100 TLD54------------------------------------72-----------------------------6200 TLD83------------------------------------85-----------------------------3000 TLD84------------------------------------85-----------------------------4000 TLD94------------------------------------95-----------------------------3800 TLD95------------------------------------98-----------------------------5000 TLD96------------------------------------98-----------------------------6500 HPL Comfor(高压汞灯)---------------------50-----------------------------3400 SON(高压钠灯)----------------------------25-----------------------------1950 HPI/BU-----------------------------------65-----------------------------4500

照度计算方法

利用系数法计算平均照度 平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算) 利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3 维护系数:一般取0.7~0.8 举例 1:室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux 结论:平均照度1000Lux以上 举例 2:体育馆照明:20×40米场地,使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40 =1890 Lux 结论:平均水平照度1500Lux以上 某办公室平均照度设计案例:

设计条件:办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少? 灯具解决方案:灯具采用DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。 根据公式可求得: Eav = (33套X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米X 10.8米) = 110880.00 ÷ 196.56 m2 = 564.10Lux 备注: 照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素: *灯具的配光曲线 *灯具的光输出比例 *室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等 *室内指数大小 复杂的区域照明设计,需利用专业的照明设计软件,进行电脑模拟计算。 浅析照度计算的研究与探讨 照度计算是实现建筑光环境设计总体构想的重要手段。采用单位容量法计算,能较好平衡准确度与简便度,为照度计算的实际运用加大了可操作性。

欧洲灯具照度标准

欧洲照度标准 视觉作业场合标准照度(lx) 光色 显色指数眩光等级暖白色自然白冷白色 General rooms(一般的房间) Warehouses(仓库) for bulk storage or storage of identical goods (对于大量的储藏或同一货 物的储藏) 50 X X 3 3 with search tasks for items amongst varied stock (藉由搜寻工作为项目 当中不同的存货) 100 X X 3 3 with reading task (由于读工作)200 X X 3 2 Automatic high-bay racking(自动机械高 海湾折磨) Aisles (走廊)20 X X 3 3 Control platform (控制月台)200 X X 2A Dispatch (派遣)200 X X 3 2 Rest areas, washrooms and medical rooms(休息区域,盥洗室和医生房间) Canteens (军中福利社)200 X X 2A 1 other rest and break areas(其他的休 息和休息区域) 100 X X 2A 1 Rooms for keep-fit exercises (房间为 生计- 适宜练习) 300 X X 2A 1 Changing rooms (变更房间)100 X X 2A 2 Washrooms (盥洗室)100 X X 2A 2 Toilets (厕所)100 X X 2A 2 Medical rooms, first aid rooms and rooms for medical care (医生房间,急救房 间和房间为医疗保健) 500 X X 1A Building services and technical equipment(建筑服务和技术上的仪器)

SHEO S-030《照明及照度管理规范》

华能国际本质安全体系 安全管理规范 SHEO S-030-2016 照明及照度管理规范 2016-12-31发布 2017-01-01实施华能国际电力股份有限公司发布

目录 前言 (ii) 1. 范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3. 术语和定义 (1) 4. 职责 (1) 5. 流程与风险控制 (1) 5.1. 流程图 (1) 5.2. 风险控制 (1) 6. 管理内容与要求 (2) 6.1. 照明强度的测量与评估 (2) 6.2. 照明设施的一般要求 (2) 6.3. 照明设施的检查及维护 (4) 7. 检查与考核 (4) 8. 相关/支持性文件 (4) 9. 报告与记录 (4) 附录 (4) 附图1 照明及照度管理流程图 (5) 附表1:SHEO S-030-R01《应急照明清单》 (6) 附表2:SHEO S-030-R02《照度监测记录表》 (7)

前言 为规范和指导华能国际所属企业办公场所和生产区域照明设施配置、维护保养,按照华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》、华能国际《本质安全体系管理手册》,结合华能国际所属企业实际,特制定本规范。 本规范由华能国际组织编制、修编并归口管理。 本规范修订单位:华能国际电力股份有限公司 本规范编审人员: 修编:高海嘉张宪岭陈锦富龚克张春新邵波周大勇王涤华周永健 初审:张春雷梁天杰苑龙马庆增李越冰 复审:马洪顺 审定:赵平 批准:刘国跃 本规范由华能国际负责解释。 本规范历次修订情况:本规范于2010年7月31日首次发布。2016年12月31日第一次修编,自2017年1月1日起实施,原SHEO S-072《照明与能见度管理规范》同时废止。

灯具照度简单计算

灯具照度简单计算 一、光源单位lux与lx是怎么区分的? 两个都是勒克斯,照度单位,通用的 勒克斯(lux,法定符号lx)照度单位,1 勒克斯等于1流(lumen,lm)的光通量均匀分布于1㎡面积上的光照度。 二、计量方法 照度是反映光照强度的一种单位,其物理意义是照射到单位面积上的光通量,照度的单位是每平方米的流明(Lm)数,也叫做勒克斯(Lux):1 lx=1 Lm/㎡上式中,Lm是光通量的单位,其定义是纯铂在熔化温度(约1770℃)时,其1/60平方米的表面面积于1球面度的立体角内所辐射的光量。 三、简单计算 为了对照度的量有一个感性的认识,下面举一例进行计算,一只100W的白炽灯,其发出的总光通量约为1200 Lm,若假定该光通量均匀地分布在一半球面上,则距该光源1m和5m处的光照度值可分别按下列步骤求得: 1)半径为1 m的半球面积为2π×1^2=6.28平方米距光源1 m处的光照度值为:1200Lm/6.28平方米=191 lx 2)同理、半径为5 m的半球面积为:2π×5^2=157平方米距光源5 m处的光照度值为:1200Lm/157平方米=7.64 lx 可见,从点光源发出的光照度是遵守平方反比律的。

1 lx大约等于1烛光在1米距离的照度,我们在摄像机参数规格中常见的最低照度(MINIMUM.ILLUMINATION),表示该摄像机只需在所标示的LUX数值下,即能获取清晰的影像画面,此数值越小越好,说明CCD的灵敏度越高。同样条件下,黑白摄像机所需的照度远比尚须处理色彩浓度的彩色摄像机要低10倍。 一般情况:夏日阳光下为100,000 lx;阴天室外为10000 lx;室内日光灯为100 lx;距60W台灯60CM桌面为300lx;电视台演播室为1000 lx;黄昏室内为10 lx;夜间路灯为0.1 lx;烛光(20CM远处)10~15 lx。 四、一般灯具光照强度 白炽灯: 12Lm/W 荧光灯: 50Lm/W 金属卤化物灯:70-100 Lm/W LED灯:90-100 Lm/W 四代LED灯:160 Lm/W

照度标准

照明标准值 1、居住建筑 居住建筑照明标准值 房间或场参考平面及其高照度标准(LxR 100 一般活 0.75m水平起居80 300书写、阅 75 一般活80 0.75m卧水平150 床头、阅 80 餐1500.75m餐桌100 0.75m水平一般活 80 厨 150台操作

100 80 0.75m 水平面卫生间 注:宜用混合照明。 2、公共建筑 商业建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx) UGR Ra 80 300 水平面一般商店营业厅0.75m 22 80 500 高档商店营业厅 0.75m 水平面22 80 一般超市营业厅300 餐桌面0.75m 22 80 500 22 高档超市营业厅水平面0.75m 80 - 收款台台面500 图书馆建筑照明标准值

房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx) UGR Ra 80 19 0.75m 一般阅览室水平面 300 省市及其他重要图书馆的阅国家0.75m水平5001980 览0.75m餐桌老年龄阅览5001980 805000.75m水平19珍善本与图书阅览80陈列室、目录300190.75m水平出纳8050-书0.25m水平80 水平工作300 19 0.75m 办公建筑照明标准值

房间或场参考平面及其高照度标准(LxUGR 80300水平19普通办公0.75m 805000.75m水平19高档办公 80 300 19 0.75m 餐桌面会议室80 300 水平面0.75m - 接待室、前台80 0.75m 水平面300 22 营业厅80 500 实际工作面19 设计室文件整理、复印、发行0.75m 水平面 300 - 80 室0.75m 水平面 200 - 资料档案室 80 旅馆建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx) UGR Ra 80 -

消防应急照明中对各处的照度要求

19.2.1应急照明的照度 照度的高低,除了视觉条件外,还与国家的经济实力、能源状况有关。 疏散照明照度,美国规定不低于10Lx,持续时间终了可将低至6Lx;日本规定不小于1Lx,使用荧光灯时不低于2Lx;CIE规定不低于0.2Lx。中国的工业企业建筑标准规定,主要通道疏散照明的照度不低于0.5Lx,防火规范要求疏散走道长度超过20m的走道内应设置应急照明,最低照度不低于0.5lx。但实际上差别很大,因为工业建筑标准使用的是平均照度,而且是主要通道,并不要求全部。根据我国的实际情况,参照CIE 及英国的规定,建议至少应做到在疏散走道地面中心线上产生的平均照度不低于 0.5Lx,并注意保持较好的均匀度。 至于安全照明和备用照明的照度,我国标准规定不得低于一般照明的5%和10%,这是通用原则,具体问题还应区别对待。在某些特定场合的照度需要提高比如手术台,应保持和正常照明相同的照度;一些重要的公共场所,如国际会议中心、国际比赛体育馆等、还有消防指挥中心等场所,都应该有和正常照明相当的照度。第二是某些场所的备用和安全照明,如消防控制室、发电机房、配电站等。主要是保证操作部位和工作所需要的照度,可以不要求整个房间或场所达到规定的均匀度。 19.2.2应急照明的转换时间 1.应急照明的转换时间 当正常照明发生故障后接通应急照明的时间,称应急照明的转换时间,它是选择应急照明灯具的一个重要参数。用直管荧光灯光源作的应急照明,常说为瞬间启动,但也 需要一定的时间。CIE推荐转换时间如下: (1)疏散照明,不应大于15s,这是考虑了适应应急发机自启动条件,如使用其他应 急电源,应争取更短。 (2)安全照明不宜大于0.5s,因为涉及人身安全,要求比较高。应急电源只能使用 电网线路自动转换或者采用蓄电池。 (3)备用照明不应大于15s。对于有爆炸危险的生产场所等,应视生产工艺特点,按需要确定用更短的时间。对于商场的收银台,转换时间不应大于1.5s,以防止混乱。各类应急照明对电源切换时间的要求见表19-1。 应急照明对电源切换时间的要求表19-1 应急照明灯的连续供电时间越长,成本越高,但时间过短,又达不到其应起的作用。防火规范规定为不应小于20min。确定合理的限量时间,要综合考虑人员在紧急状态下各种情况,比如人员拥挤、标志灯位置的选择、路途障碍的多少、人员年龄、心理素质

照度的计算方法

照度计算的方法 作者:未知来源:转载发布时间:2006-2-7 19:54:37 发布人:george 减小字体增大字体 一照度计算的基本规定 ?圆形发光体的直径小于其至受照面距离的1/5或线形发光体的长度小于照射距离(斜距)的1/4时,可视为点光源。 ?当发光体的宽度小于计算高度的1/4,长度大于计算高度的1/2,发光体间隔较小(发光体间隔

照度标准

第一章总则 第1.0.1条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第3.2.1条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表的规定。

不宜低于50Lx 。 第条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx 。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx 。 第条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于。 第条 照明设计计算照度值应为表、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表所规定的维护系数值。 第4.0.1条 照明光源宜采用荧光灯、白炽灯、高强气体放电灯(高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯)等。 第条 当悬挂高度在4m 及以下时,宜采用荧光灯;当悬挂高度在4m 以上时,宜采用高强气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。 第条 在下列工作场所的照明光源,可选用白炽灯: 一、局部照明的场所; 二、防止电磁波干扰的场所; 三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所; 四、经常开闭灯的场所; 五、照度不高,且照明时间较短的场所。 第条 应急照明应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯、荧光灯等。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且不需要切换电源时,可采用其它光源。 第条 当采用一种光源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源形式的混光光源. 混光光源的混光光通量比,宜按表选取。

照明用LED灯具标准

LED灯具标准 一、范围 本标准适用于对公司所生产的灯具制定统一检验项目和检验的说明。本标准规定了LED灯具的技术要求、试验方法、检验规则、标志方式、包装、运输和储存条件。 LED灯具是指以LED作为发光器件的照明灯具,与高压钠灯、金卤灯为光源的传统灯具相比,具有节能、环保、长寿命等优点。 二、参考依据: 《GB7000.1-2002灯具一般安全要求与试验》 《整体式LED路灯的测量方法》 《外壳防护等级(IP代码)GB4028-93》 三、检验项目: 1、电性能参数: a) 工作电压。b) 工作电流。 c) 功率。d) 功率因素。 e) 灯具安全等级。 2、光学参数: a) 光强:光强分布曲线、等光强曲线。 b) 光通量:总光通量、有效光通量、区域光通量表格、环 带光通量表格。 c) 照度:照度分布、等照度曲线。 d) 光源:光源数量、光源型号、光源的组成、光源封装。 e) 色温。 f) 灯具发光角度。 3、结构与外观: a) 外壳结构材料。b) 灯具的类型。 c) 灯具的重量。d) 灯具的标签。 e) 灯具防护等级。 4、可靠性试验: a) 温升试验。b) 开关电试验。 c) 振动试验。d) 发光维持特性与老化试验。 e) 灯具功能检验。 四、检验说明: 1、电学参数: a) 外置电源控制的直流供电灯具:用电压、电流表测量的电压、电流。 (注意:测量电流需要测量LED单灯和单一颜色的电流记录在附表一) b) 内置电源控制的交流供电灯具:用数字功率仪测量灯具的电压、电流、功率、功率因素等参数。 c) Ⅰ类灯具必需做抗电强度、漏电电流、绝缘电阻测试。抗电强度是220V接线端与外壳1500V,1min 击穿现象。漏电电流≤1.0mA。绝缘电阻≥2MΩ。 d) 灯具的安全等级可分四种类型: 0类灯具:无地线灯具,依靠基本绝缘作为防触电保护的灯具,这意味着,灯具的易触及导电部件没有连接到设施的固定线路中的保护导体,万一基本绝缘失效,就只好依靠环境了。 Ⅰ类灯具:有地线灯具,灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到设施的固定线路中的保护接地导体上,使易触及的导电部件在万一基

照明计算

题目:一个办公室长宽尺寸为9米X3.6米,房间高度4.0米,假设吊装了3只2X40W的普通双管荧光灯,灯具底边距地3.0米,工作台高度0.8米。顶板、墙壁和地面的反射系数分别为0.7、0.5、0.3,请计算该办公室的平均照度。(提示:可以翻阅《建筑电气设计手册》等参考书籍) 答1: 首先选择照度计算方法:(平均照度计算适用于房间长度小于宽度的4倍,灯具为均匀布置以及使用对称或近似对称光强分布灯具时的照度计算)本题符合要求。而利用系数法是民用建筑中常用的计算平均照度的方法。 公式:E=N*φ*U*D/A其中E——平均照度;N——灯具数量;φ——每盏灯具的光通量;U——利用系数(查表)D——维护系数(办公室取0.75);A——房间面积。 由于查表U需要室形系数,这里在说一下室形系数R的计算方法,矩形房间R=(L*W)/{H*(L+W)}本题为1.17,(在依据各反射系数)根据内插法求得U=0.36。 这里要说的是,荧光灯的光通量一般两种2300?3200?还有就是灯具情况,是格栅,磨纱罩,还是控照式吸顶?(这几种情况光通量损失都不一样) 我按2300,吸顶来算(光通量损失35%) E=3*2*2300*65%*0.36*0.75/(9*3.6)=75lx? 要是按单位容量法,我做设计是一般办公室按3.5W/平米为100lx计算。(我会做到17.5W/平米)。这道题就是240/(9*3.6*3.5)*100=211lx。 岂有此理,这两个怎么差这么多,一定是房间有问题9*3.6太狭长了! 答2: RCR=5*(3-0.8)*(9+3.6)/(9*3.6)=4.28 根据已知的Pcc=70%,Pw=50%,Pfc=30%,查表可得U=0。48 平均照度=2200*2*3*0.48*65%/9*3.6*1.3=98LX 答3: 每一个灯具内灯泡的光通量Φ=2*2200=4400lm 灯具的数量N=3 房间长度L=9m 房间宽度W=3.6m 计算高度h=3-0.8=2.2m 房间面积A=L*W=9*3.6=32.4m2 指形系数i=L*W/{h(L+W)}=9*3.6/{2.2*(9+3.6)}=1.17 天棚反射系数ρt=0.7 墙壁反射系数ρq=0.5 地面反射系数ρd=0.3 用插值法得光通利用系数U=0.50 维护系数K=0.8 平均照度E=Φ*N*U*K/A=4400*3*0.50*0.8/32.4=161.43lx 答4: 1.首先算室空间系数KRC:KRC=5h(a+b)/a*b=5*(3-0.8)*(9+3.6)=5.13 2.再确定光通利用系数KU:利用室形系数和反射系数查表用插值法来确定KU,得KU=0.52 3.计算平均照度:EA V=NQKU/SK=3*2*2400*0.52/9*3.6*1.4=165 (K为照度补偿系数,可查表得) 答5:

照明设计手册第2章照明标准

第二章照明标准 第一节照明质量 优良的室内照明质量由以下五个要素构成:(1)适当的照度水平;(2)舒适的亮度分布;(3)宜人的光色和良好的显色性;(4)没有眩光干扰;(5)正确的投光方向与完美的造型立体感。不同的应用场合对质量要求的重点可能不同,现分别说明如下。一、照度水平1.照度为特定的用途选择适当的照度时,要考虑的主要因素是:(1)视觉功效;(2)视觉满意程度; 图2—1分辨视角、亮度对比、照度 和视觉功效关系曲线 (3)经济水平和能源的有效利用。 视觉功效是人借助视觉器官完成作业的效能,通常用工作的速度和精度来表示。增加作业照度(或亮度),视觉功效随之提高,但达到一定的照度水平以后,视觉功效的改善就不明显了。图2—1说明标准作业的视觉功效JD(相对单位)在一定情况下,照度E、作业的实际亮度对比c和分辨视角a的关系曲线。 对于非工业区,如交通区和休息空间,不能用视觉功效来确定照度水平,而应考虑定向和视觉舒适的要求。为选择最佳照度水平进行的大量现场评价和调研表明,就照明所创造的舒适和愉悦而言的视觉满意程度,是各 类室内环境(包括工作环境)在选择适宜照度时必须考虑的重要附加因素。 在实际应用中,无论根据视觉功效还是从视觉满意角度选择照度,都要受经济条件和能源供应的制约。所以,综合上述三方面因素确定的照度标准往往不是理想的,而只能是适当的、折衷的标准。 北美照明学会(IESNA)2000年将推荐照度值分为三类,七级。第1类是简单的视觉作业和定向要求。主要是指公共空间;第Ⅱ类是普通视觉作业,包括商业、办公、工业和住宅等大多数场所;第Ⅲ类是特殊视觉作业,包括尺寸很小、对比很低,而视觉效能又极其重要的作业对象。表2—1列出了IESNA推荐的各级照度值,这种简单明了的照度级别规定可供照明设计人员选择设计照度时参考。 表2—1IESNA推荐照度分级 我国于2004年12月发布执行新的国家标准GB50034-2004《建筑照明设计标准》,其中详细规定了居住建筑及各类公共建筑、工业建筑不同房间或场所的照度标准值。新标准大幅度提高了照度水平,基本上与国际接轨,详见本章第二节。

工业照度标准 (2)

第一章总则 为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 ???? 第二节照度标准值 工作场所作业面上的照度标准值表3.2.1

当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 维护系数值表3.2.8

光源照度计算

光源照度计算 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

光照度 lux 表面单位面积上受到的光通量 1lux=流明/平方米 平均照度计算 平均照度 =光源总光通×CU×MF/面积 光源总光通 w*70 如150w的灯其光通量为150*70 CU 利用系数一般为(室内)体育 维护系数 MF 一般取面积22*5=110m2 布置12盏150W 电灯 12*150*70**110=366 计算公式:灯具数量=(平均照度E×面积S)/(单个灯具光通量Φ×利用系数CU ×维 护系数K )室内灯具平均照度计算公式平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) 因为误差总是存在:20%-30%,所以建议使用专业的照明设计软件进行精确计算,而对 于特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平 均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2) 即平均1勒克斯(lx)的照度是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。 公式说明: 1、单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。

2、空间利用系数(CU)是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关照明率也随之变化。 常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取之间; 悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值范围在; 筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取; 光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取。 3、维护系数(K),是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数。 一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取; 一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、加工车间、车站等场所维护系数K取; 而污染指数较大的场所维护系数K则可取到左右。 (光源光通量)(CU)(MF) /照射区域面积适用于室内,体育照明,利用系数(CU)一般室内取,体育取 1. 灯具的照度分布 2. 灯具效率 3.灯具在照射区域的相对位置

灯具选型照度计算

②主要灯具选型 序号:1灯具名称:LED 大功率集成投光灯灯具主要参数推荐品牌:银雨、亚明、罗莱迪斯、飞利浦产品图片: 颜色: 色温: 4500-5000K 主要参数: 进口美国科瑞CREE 芯片 功率:50W 输入电压:AC220V 防护等级:IP65电器防护等级:CLASS III 灯具材质: 一次成型拉伸铝合金外壳,表面化学 抛光,硬质阳极氧化处理;4mm 钢化安全玻 璃面盖,抗打击性能更好;铝制PCB 线路板, 散热效果更好 灯具特点: 无频闪,内置恒流电源,造型轻巧美观,安 装简便,维护简便。平均光源寿命:50000小时、管路敷设技术通过管线敷设技术不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

照度要求标准

光照度(简称照度):是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示受光表面被照亮程度的一个量。以E表示,单位为勒克斯(Lx)。 例:自然光的照度大约如下: 100000Lx 晴天的阳光直射下 10000Lx 晴天时背阴处 20 Lx 晴天时室内角落 Lx 月夜 100~200 Lx 一般办公室要求的照度 一般学习的照度应不少于75Lx 在40W普通灯泡正下方1m处的照度约为30Lx 40W荧光灯正下方处的照度约为90Lx 夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 lx,冬天晴天时地面照度约2000 lx,晴朗的月夜地面照度约 lx。 室外照明推荐的维持照度值范围: 照度范围(lx)评价的平面应用场所 1~10 水平舒适环境、普通仓库 垂直保安、比较随意的体育训练场所 10~15 水平货物装卸、要求不高的工作地区、车库 50~100 水平要求严格之工作地区、体育活动、运动场 垂直航空服务区、广告 100~150 水平俱乐部和竞赛性运动、销售区 垂直广告、体育比赛 500~1000 垂直有观众的体育比赛 1000~2000 垂直电视直播的体育比赛 家庭怎样配置荧光灯(例如客厅、卧室、书房、厨房、卫生间、走道) 10年前颁布的《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90已偏低,现在装饰后的住宅的照度应提高一个档次才能达到住户满意的效果。 (1)客厅:现行标准:(指GBJ133-90)一般活动时分为20-30-50LX三档,建议提高为LX三档装灯,平均为75LX为宜。 (2)卧室:现行标准为20-30-50LX三档,建议提高为50-100-150LX三档,平均照度75LX为宜。床头台灯供阅读用300LX为宜。 (3)厨房、卫生间:现行标准为20-30-50LX,为化妆、剃须以及炒菜等功能需要,建议增加为75-100-150LX为宜。 (4)庭院照明:无明确规定,夜晚能辨别出花草色调,建议平均照度20-50LX为宜,景点和重点花木另增加效果照明。 商场照明门类较多,目前未见推荐国标和CIE标准。参照日本照明设计手册,商场照明主要由一般照明,重点照明和装饰三部分构成。 (1)一般照明,主要指顾客在商场内顺利行走的区域和空间照明。首先应有适当的明亮和一定的层次感,这部分照度100~200LX为宜。 (2)重点照明,主要指选购商品的场所,为增加顾客的购物欲望,照明水平应达到明亮、光泽、显色性好、有立体感。这部分照度500~800LX为宜。(是一般照明的3-5倍)(3)装饰照明,用来突出商品的本色,立体感和厨窗气氛,一般用定向照明方式,集中照射展示商品的全貌,使其明亮,立体感更强,更显眼。照度值800-1500LX为宜。(是一般照明的5-10倍)

车间作业照明标准(审核版)

车间作业照明标准 发放编号:编制: 受控状态:审核: 版本:C/0 批准: 2018-02-10发布 2018-02-10实施发布

1.目的 对生产车间各作业区域进行照明规范,防止因为照度不足而引起的安全事故或产品质量事故。 2.适用范围 生产车间各作业区域。 3.职责和权限 3.1.技术部为该标准的制定及解释部门 3.2.车间各作业区域负责人按照此标准规范作业照度要求。 4.照度标准 4.1.作业区域照明的照度标准值,按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 4.2.照度标准值为生产场所作业面上的平均照度值。 4.3.作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 4.4.凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: ①Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500mm时; ②连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; ③识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; ④视觉作业对操作安全有特殊要求时; ⑤识别对象反射比小时; ⑥当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 4.5.凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: ①进行临时性工作时; ②当精度或速度无关紧要时。

4.6.工作场所作业面上的照度标准值,应符合表4.6.1的规定。 表4.6.1 4.7.生产车间工作面上的照度标准值,应符合表4.7.1的规定。 表4.7.1