文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地梁砼质量评定表

地梁砼质量评定表

地梁砼质量评定表
地梁砼质量评定表

表2.1 普通混凝土单元工程施工质量验收评定表

表2.1.1 基础面、施工缝处理工序施工质量验收评定表

表2.1.2 模板制作及安装工序施工质量验收评定表

安全饮水工程

表2.1.3 钢筋制作及安装工序施工质量验收评定表

安全饮水工程

表2.1.5 混凝土浇筑工序施工质量验收评定表

安全饮水工程

表2.1.6 混凝土外观质量检查工序施工质量验收评定表

桥式启闭机单元工程安装质量验收评定表

水利水电工程 表5.10 桥式启闭机单元工程安装质量验收评定表

表5.10.1 桥架和大车行走机构安装质量检查表 分部安装名称单元工程名称 安装部位安装内容 安装单位开/完工日期年月日~年月日 项次检验项目允许偏差实测值 (mm) 合格 数 优良 数 质量 等级 合格优良 1 2 3 … 主控项目1 大车跨度L1L2的相对差 5.0 4.0 2 桥架对角线差丨D1-D2丨 5.0 4.0 3 大车车轮的垂直偏斜α(只许下轮 缘向内偏斜,L为测量长度) L 4 大车车轮的水平偏斜P(同一轴线 上一对车轮的偏斜方向应相反,L 为测量长度) 5 同一端 梁下,车 轮的同 位差 2个车轮时 2.0 1.5 2个以上车轮时 3.0 2.5 同一平衡梁上车轮的 同位差 1.0 1.0 6 同一横截面上小车轨道标高相对 差 3.0 2.5 1 跨中上拱度F(最大上拱度在跨度 中部的L/10范围内) 2 主梁的水平弯曲f 且不大于20mm 3 悬臂端上翘度F0 4 主梁上翼缘的水平偏斜b(B为主 梁上翼缘宽度 5 主梁上翼缘的水平偏斜b(H为主 梁腹板的高度) 6 腹板波浪宽(1m平 尺检查,δ为主梁 腹板厚度) 距上盖板 1/3H以内区 域 0.7δ 其余区域 1.0δ 项次检验项目允许偏差(mm) 实测值(mm) 合格数优良数 质量 等级1 2 3 .

表5.10.2 小车行走机构安装质量检查表

表5.10.3 动器安装质量检查表

表5.10.4 桥式启闭机试运行质量检查表

检查 2 钢丝绳固定压板与缠绕反方 向 牢固,缠绕方向正确 3 电缆卷筒、中心导电装置、滑 线、变压器以及各点击的接线 正确,无松动,接地良好 4 双点击驱 动的起升 机构电动机的转向转向正确 5 吊点的同步性两侧钢丝绳尽量调至等长6 行走机构的电动机转向转向正确 7 用手转动各机构的制动轮, 使最后一根轴(如手轮轴、 卷筒轴)旋转一周 无卡阻现象 试运行(超升机构和行走机构分别在行程内往返3次 8 电动机 运行平稳,三相电流补平衡度 不超过10%,并测量电流值 9 电器设备 无异常发热现象,控制器触头 无烧灼现象 10 限位开关,保护装置及联锁 装置 动作正确可靠 11 大、小车 行走时,车轮无轨现象 12 运行时,导电装置 平稳,无卡阻、跳动及严重冒 火花现象 13 机械部件 运转时,无冲击声及其他异响 声音 14 运行过程中,制动闸瓦全部离开制动轮,无任何摩擦 15 轴承和齿轮 润滑良好,轴承温度不超过 65℃ 16 噪声 在司机座(不开窗)测得的噪 声不应大于85dB(A) 17 双吊 点启 闭机 闸门吊耳轴中心线 水平偏差 设计要求或使用闸门顺利进入 门槽 18 同步性行程开关显示两侧钢丝绳等长 项次检验项目质量标准检测情况结论 静载试验1 9 主梁上拱度和悬臂端上 翘度 20 小车分 别停在 主梁跨 中和悬 离地面 1200mm, 停留10min卸 载 门架或桥架未产生永久变形

砼强度评定表

SG-T111 混凝土强度合格评定 施工单位:成都勤信建筑工程有限公司 单位工程名称丽水青城玫瑰苑二期35#楼混凝土强度等级C10 水泥品种 及标号 配合比(重量比) 坍落度 (cm) 养护条 件 同批混 凝土代 表数量 (m3) 结构部位水水泥砂石子外加剂 峨眉山 P.O 32.5R 0.67 1 2.89 6.14 3—5 标准养 护 基础垫层 试件组数n= 1 合格判定系数:λ1=1.9 λ2=0.9 同一验收批强度平均值:15.1 最小值f cu,min=15.1 前一检验期强度标准差 同一验收批强度标准差0.6 验收批各组试件强度: 15.1 标 准 差 已 知 统 计 方 法 标 准 差 未 知 统 计 方 法 非 统 计 方 法 mf cu = 15.1MPa 1.15f cu,k = 11.5 mf cu ≥ 1.15 f cu, f cu,min = 15.1MPa 0.95 f cu,k = 9.50 f cu,min ≥0.95 f cu,k 验收评定结论: 根据《砼强度抗压强度检验评定标准》GBJ107的非统计方法进行评定,达到合格标准。 负责人:(签字) 年月日 审核人:(签字) 年月日 评定人:(签字) 年月日 监理工程师:(注册方章) 年月日 注:本表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、城建档案馆各一份。 四川省建设厅 SG-T111

混凝土强度合格评定 施工单位:成都勤信建筑工程有限公司 单位工程名称丽水青城玫瑰苑二期35#楼混凝土强度等级C15 水泥品种及标号 配合比(重量比) 坍落度 (cm) 养护条 件 同批混 凝土代 表数量 (m3) 结构部位水水泥砂石子外加剂 峨眉山P.O 32.5R 0.61 1 2.5 5.57 3—5 标准养 护 地下室垫层 试件组数n= 1 合格判定系数:λ1=1.7 λ2=0.9 同一验收批强度平均值:21.1 最小值f cu,min=21.1 前一检验期强度标准差 同一验收批强度标准差0.6 验收批各组试件强度: 21.1 标准差已知统计方法标 准 差 未 知 统 计 方 法 非 统 计 方 法 mf cu = 21.1MPa 1.15f cu,k = 17.25 mf cu ≥ 1.15 f cu, f cu,min = 21.1MPa 0.95 f cu,k = 14.25 f cu,min ≥0.95 f cu,k 验收评定结论: 根据《砼强度抗压强度检验评定标准》GBJ107的非统计方法进行评定,达到合格标准。 负责人:(签字) 年月日审核人:(签字) 年月日 评定人:(签字) 年月日 监理工程师:(注册方章) 年月日 注:本表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、城建档案馆各一份。 四川省建设厅 SG-T111

857钢桥钢梁安装工程 现场质量检验(评定)表

浙江省交通运输厅工程质量监督局监制 公路工程项目 钢桥钢梁安装工程现场质量检验评定(106)表 施工单位:合同号: 监理单位:工程编号:浙监(ZP)857 工程名称施工日期 桩号、部位检验日期 基本要求 项次要求内容检查记录8.9.3.1.1所使用的焊接材料和紧固件必须符合设计和技术规范的要求。 8.9.3.1.2应按设计规定的程序进行安装。 8.9.3.1.3 工地安装焊缝应事先进行焊接工艺评定试验,施焊应按监理工程师批准的焊接工艺方案进行。施焊人员必须具 有相应的焊接资格证和上岗证。 8.9.3.1.4同一部位的焊缝返修不能超过二次,返修后的焊缝应按原质量标准进行复验,并且合格。 8.9.3.1.5高强螺栓连接摩擦面的抗滑移系数应对随梁发送的试板进行检验,检验结果须符合设计要求。 8.9.3.1.6钢梁运输、吊装过程中应采取可靠措施防止构件变形、碰撞或损坏漆面,严禁在工地安装具有变形构件的钢梁。 实测项目项次检查项目 规定或 设计值 允许偏差 检查情况(实测值)权 值 合格率 (%) 加权 得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 轴线偏位 (mm) 钢梁中线10 2 两孔相邻横梁中线相对偏位 5 2 梁底高程 (mm) 墩台处梁底±10 2 两孔相邻横梁相对高差 5 3△连接 焊缝尺寸符合设 计要求 2 焊缝探伤 3 高强螺栓扭矩±10% 外观鉴定 项次外观鉴定内容检查描述扣分8.9.3.3.1□线形平顺,无明显折变。不符合要求时减1-3分。 8.9.3.3.1 □焊缝均应平滑;□无裂纹、未溶合、夹渣、未填满弧坑、焊瘤等外观缺陷。发现不合格时,每处减0.5-2分, 并须处理。 质保资料 评定结论实测项目得分:分外观扣分:分质保资料扣分:分本分项(工序)工程得分分,质量等级:工程。 监理员:年月日专业监理工程师:年月日

通信系统设备安装单位工程质量验收评定表

微波通信设备安装分项工程质量验收评定表 工程名称:黄陵建北煤矿风井场地35kV变电站工程表号:DL/T 5161.1 表4.0.2 序号分项工程名称 性 质 评定 结果 备注 1 微波天线安装/ 2 微波馈线安装合格 3 微波机、光端及设备安装合格 4 程控交换机安装合格 验收结论: 质检机构质量验收评定意见签名班组年月日

施工单位年月日监理年月日微波馈线安装分项工程质量检验评定表 工程名称:黄陵建北煤矿风井场地35kV变电站工程表号:DL/T 5161.6 表6.0.3 工序检验指标 性 质 单 位 质量标准质量检验结果 单项 评定 馈线敷设 馈线检查平直无扭曲、裂纹符合规范合格馈线敷设整齐美观、无交叉符合规范合格馈线加固受力点位置在波导法兰盘上/ / 馈线 加固 间距 矩形硬波导馈 线 m 2 / / 圆硬波导馈线m 3 / / 椭圆软波导馈 线 m 1~1.5 / / 馈线弯曲半径和扭转检查主要符合规定符合规定合格 馈线连接可调 波导 节 长度误差mm ≤2 / / 焊接检查主要 垂直、平整 牢固、焊锡均匀 / / 馈线气闭试验主要kPa ≤20气压试验 24h后压力>5 / / 射频同轴电缆的裁截、剖 头、翻边检查 符合规定符合规定合格馈线接地检查符合规定符合规定合格 验收结论: 质检机构质量检验评定意见签名 班组年月日

施工单位年月日监理年月日微波机、光端设备安装分项工程质量检验评定表 工程名称:黄陵建北煤矿风井场地35kV变电站工程表号:DL/T 5161.6 表6.0.4 工序检验指标 性 质 单 位 质量标准质量检验结果 单项 评定 机架安装 垂直误差mm ≤3 2 合格机架间隙mm ≤3 1 合格机架固定牢靠牢靠合格光纤分配架上法兰盘安装牢固,方向一致符合规范合格 子架安装子架面板布置符合设计符合设计合格子架安装位置正确、排列整齐正确、整齐合格插接件检查主要接触良好良好合格网管设备安装符合设计符合设计合格 光纤连接 光纤连接线弯曲半径主要mm ≤40 35 合格光纤编扎布线顺直,无扭绞顺直,无扭绞合格光纤绑扎扎带不宜扎得过紧符合规范合格数字配线架跳线整齐,绑扎松紧适度符合规范合格保护音频接口安装接触良好接触良好合格 电缆成端和保护同轴电缆各层开剥尺寸与电缆插头相适合符合规范合格芯线焊接主要端正、牢固端正、牢固合格同轴电缆插头组装配件齐全,装配牢固符合规范合格屏蔽线端头处理 剖头长度一致, 接触良好 符合规范合格剖头热缩处理 热缩套管长度适中, 热缩均匀 符合规范合格 验收结论: 质检机构质量检验评定意见签名

混凝土试块强度评定表

标准养护混凝土试块强度评定表 编号: 0113 (0202/0301/0401)□□□ 工程名称温岭市河道管理所等四所 联合业务综合楼工程 分部工程名称地基与基础项目经理汪洋 施工单位 台州市名泰建设工程有限 公司验收部位桩基 混凝土设计 强度等级 (fc) C35 施工执行标准名称及编号<<混凝土结构工程施工质量验收规范>> GB50204-2002 混凝土配合比(水泥:水: 石:砂:外加剂) 各组试块强度值 质量评定情况统 计 方 法 m f cu = f cu,k+λ1S fcu = 有 关 数 据 m f cu= S fcu = f cu,min= λ1= f cu,k= λ2= f cu,min = λ2f cu,k = 非 统 计 方 法 mf cu = ,k = f cu,min = ,k = 不参加混凝土强度评定组数及处理情况:>>>>

评 定结果施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日标准养护混凝土试块强度评定表 编号:(01130202)/ 0301 /(0401)□□□ 工程名称 温岭市河道管理所等四所联合 业务综合楼工程 分部工程名称地基与基础项目经理汪洋 施工单位台州市名泰建设工程有限公司验收部位桩基混凝土设计 强度等级 (fc) C25 施工执行标准名称及编号《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 混凝土配合比 (水泥:水:石:砂:外加 剂) / 序号部位方量(m3)试验报告编号试块制作日期龄期(d)试块抗压强度(f cu) 143#桩02012-07-3029 244#桩42012-07-3128 345#桩52012-08-0128 442#桩52012-08-0328 538#桩72012-08-0428 639#桩72012-08-1728 729#桩12012-08-1828 81#桩52012-09-1228 914#桩52012-09-1328 1020#桩52012-09-1428 1124#桩82012-09-1528

系梁钢筋安装质量检验评定表

桩系梁钢筋安装分项工程质量检验评定表 分项工程名称:8#桩系梁钢筋安装工程工程部位: 肇庆大桥(扩建)8墩桩系梁所属建设项目:肇庆大桥扩建工程 所属分部工程名称: 8#墩下部结构所属单位工程: 肇庆大桥(扩建) 施工单位:中国建筑股份有限公司监理单位:广东虎门技术咨询有限公司

桩系梁钢筋安装分项工程质量检验评定表 分项工程名称:9#桩系梁钢筋安装工程工程部位: 肇庆大桥(扩建)9墩桩系梁所属建设项目:肇庆大桥扩建工程 所属分部工程名称: 9#墩下部结构所属单位工程: 肇庆大桥(扩建) 施工单位:中国建筑股份有限公司监理单位:广东虎门技术咨询有限公司

桩系梁钢筋安装分项工程质量检验评定表 分项工程名称:10#桩系梁钢筋安装工程工程部位: 肇庆大桥(扩建)10墩桩系梁所属建设项目:肇庆大桥扩建工程 所属分部工程名称: 10#墩下部结构所属单位工程: 肇庆大桥(扩建) 施工单位:中国建筑股份有限公司监理单位:广东虎门技术咨询有限公司

桩系梁钢筋安装分项工程质量检验评定表 分项工程名称:14#桩系梁钢筋安装工程工程部位: 肇庆大桥(扩建)14墩桩系梁所属建设项目:肇庆大桥扩建工程 所属分部工程名称: 14#墩下部结构所属单位工程: 肇庆大桥(扩建) 施工单位:中国建筑股份有限公司监理单位:广东虎门技术咨询有限公司

桩系梁钢筋安装分项工程质量检验评定表 分项工程名称:17#桩系梁钢筋安装工程工程部位: 肇庆大桥(扩建)17墩桩系梁所属建设项目:肇庆大桥扩建工程 所属分部工程名称: 17#墩下部结构所属单位工程: 肇庆大桥(扩建) 施工单位:中国建筑股份有限公司监理单位:广东虎门技术咨询有限公司

常用单元工程质量评定表填表说明

第二章常用单兀工程质量评定表填表说明 第一节堤防工程项目划分标准 堤防工程项目划分标准是根据《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(SL239 - 1999)附录A,结合堤防工程实际情况,对分部工程和单元工程划分作了进一步的细化,具体见表 1.1。 表1.1 堤防工程项目划分标准

续表 注:表中“△”者为主要单位工程或主要分部工程; “☆”者视实际情况可定为主要分部工程也可定为一般分部工 程

第二节单元工程质量评定表填表基本规定 )是检验与评定施工质量的基础资料。工程竣工验堤防工程单元工程质量评定表(以下简称《评定表》收 后,属归档长期保存资料,其填写应遵守以下规定。 、填表基本规定 (1)《评定表》应使用蓝色或黑色墨水填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。 (2)文字应按国务院颁布的简化汉字书写,字迹应工整、清晰。 (3)数字用阿拉伯数字(1、2、3、. 9、0);计量单位应使用国家法定计量单位,并以规定之符号表示 (如:MPa、m、m2、mm、t .等)。 (4)合格率用百分数表示,小数点后保留一位;如恰为整数,则小数点后以0表示,如95.0%。 (5)需改错时,将错误用两道直线划掉,再在其右上方填写正确文字(或数字) ,禁止使用改正液、贴 纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂墨等方法。 例:表面有纹,抗压强度25=323.3MPa。 (6)单元(工序)工程完工后应及时评定其质量等级。 (7)单元工程质量评定表中: 表头①单位工程、分部工程名称和编码:按项目划分确定之名称和编码填写; ②单元工程名称、部位:填写该单元名称(中文名称或编号) ,部位可用桩号、高程等表示; ③施工单位:填写与项目法人签订承包合同的施工单位全称; ④单元工程量:填本单元主要完成工程量; ⑤检验(评定)日期:年一一填写实际4位数,月一一填写实际月份(1~12月),日一一填写实际日期 (1~31日),检验日期由施工单位填写,评定日期由项目监理机构填写。 (8)在质量标准栏中,凡未列出具体要求的,其内容应由监理工程师依据设计文件和合同技术规范确定并填入该栏中。如:质量标准栏凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(如内容较多,可附页说明);凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号、条款。 (9)在检验记录或检查结果栏中,应填写检查、检测的实际数据或情况,数字记录应准确、可靠、小数点保留位数应符合本规定和其它有关规定的要求;文字记录应真实、准确、简练;表中缺项的填写栏用斜线划去,以表示无此项。 (10)监理人员的复核应贯穿施工全过程。在施工过程中,监理人员随时检查施工单位的施工记录,并进行必要的签认,同时做好自己的抽查记录,作为复核《评定表》的依据;对于检验结果用符号表示的(如打“V”、“x ”等),其施工原始记录应作为备查资料附于表后。 (11)表尾填写: ①施工单位“三检”人,分别由负责初检、复检及终检的人员签名;金结及机电类单元工程表尾签名栏中的测量人员,由负责该表格项目测量、测试、检验的人员签名。如果该工程由分包单位施工,则单元 (工序)工程“三检”人由分包单位负责初检、复检及终检的人员签名;对于重要隐蔽工程、关键部位的单元工程应由联合小组核定质量等级;当分部工程及单位工程自评时,由分包单位填写表格,并进行初验、复验,总包施工单位进行终验。 ②监理单位:填写监理单位项目监理机构名称,相应栏目由负责该项目的监理工程师(或现场监理工程师)签字。 ③表尾所有签字人员,必须由本人按照身份证上的姓名签字,不得使用化名,也不得由他人代签,签名字迹不得潦草。 二、单元工程质量等级评定 (1)单元工程质量等级评定应在施工单位质检部门组织自评的基础上,由监理机构核定。 (2)重要隐蔽工程及工程关键部位经施工单位自评合格后,由监理机构、质量监督、设计、施工、管理运行等单位组成联合小组,共同核定其质量等级。 (3)工程质量等级按国家规定划分为“合格”和“优良”两级。单元工程质量等级评定标准见下表。 单元工程质量等级评定标准 (4)机电设备安装工程各检查项目全部符合质量标准,实测点的偏差符合规定者,评为合格;重要部位实测点的偏差值小于允许偏差者评为优良。 (5)在单元工程质量评定表中: ①标有“△”符号的均为主要检查、检测项目、或为重要部位测点(机电设备安装) 。 ②“基本符合要求”,对检查项目是指虽与质量标准有出入,但不影响安全运行和设计效益;对检测项目是指检测点合

供水设备安装单元工程质量评定表(表格记录)

饮水安全工程供水设备安装单元工程质量评定表 单位工程名称工程量 干线: m 支线: m 分部工程名称承建单位 单元工程名称检验日期 序号主要工序 质量等级 合格优良 1 △清水箱(池) 2 曝气箱(池) 3 △水处理设备 4 压力罐、变频设备 评定意见质量等级 工序质量全部合格,主要工序质量。工序优良 率为%。 施工单位 年月日建设(监理)单位 年月日 注:单元工程质量标准:合格为工序质量全部合格;优良为工序质量全部合格,优良工序达70%及其以上,且主要工序全部优良。

表1 饮水安全工程清水箱(池)工序质量评定表 单位工程名称工程量容积:3 m 分部工程名称承建单位 单元工程名称检验日期 序号检查项目检验记录 质量等级 合格优良 1 △清水箱(池)现场制作组装的,材料的强度、厚度等指标符合相关规定,其容积满足设计要求 2 清水箱(池)现场砌筑的,砌筑质量符合相关规定,其容积满足设计要求 3 清水箱(池)购置的设备,其规格、尺寸、容积满足要求 4 清水箱(池)观感质量良好,无渗漏 5 △清水箱(池)使用环保材料,不污染水 6 清水箱(池)安装位置正确,固定牢固 7 评定意见质量等级 检查项目全部符合质量标准,主要检查项目质量。检查项 目优良率为%。

施工单位 年月日建设(监理)单位 年月日 注:工序工程质量标准:合格为主要项目达到质量评定标准,一般检查项目基本符合质量标准要求;优良为一般检查项目基本符合质量标准要求,主要项目全部达到质量优良评定标准。 表2 饮水安全工程曝气箱(池)工序质量评定表 单位工程名称工程量容积:3 m 分部工程名称承建单位 单元工程名称检验日期 序号检查项目检验记录 质量等级 合格优良 1 △曝气箱(池)现场制作组装的,材料的强度、厚度等指标符合相关规定,其容积满足设计要求 2 曝气箱(池)现场砌筑的,砌筑质量符合相关规定,其容积满足设计要求 3 曝气箱(池)购置的设备,其规格、尺寸、容积满足要求 4 曝气箱(池)观感质量良好,无渗漏 5 △曝气箱(池)使用环保材料,不污染水 6 曝气箱(池)安装位 置正确,固定牢固 评定意见质量等级

单元工程质量评定表

田间配套土渠开挖单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位评定日期年月日项 次保证项目质量标准检测记录 1 开挖、回填土料必须符合设计及施工规范要求 项 次基本项目 质量标准 检测记录 质量标准 合格优良合格优良 1 回填土方干容重合格率大于 90%,最小干容重大 于设计值0.98倍 干容重合格率大于 98%,最小干容重大于 设计值0.98倍 2 坡度内外坡基本平整、顺 直、坚实、稳定,严 禁贴坡,不容许有凸 肚和凹坑。 内外坡平整、顺直、坚 实、稳定,严禁贴坡, 不容许有凸肚和凹坑。 项 次允许偏差项目允许偏差 (cm) 各检测点偏差值 累计点合格点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 渠底高程-2,+0 2 渠顶高程±5(±3) 3 中心线偏差±3(±2) 4 渠顶宽度±5(±3) 5 渠底宽度±5(±3) 6 表面平整 2 检查结果保证项目: 基本项目:共检查项,其中优良项,优良率% 允许偏差项目:共检查点,其中合格点,合格率% 评定意见质量等级 施工单位施工班组长: 施工队质检员: 施工企业质检处(科):年月日 建设 (监理) 单位年月日 说明:一式贰份报监理机构,审签后监理单位壹份,承包人壹份。 宁夏土地开发整理中心印制

说明 保证项目: 检查数量:全数检查: 检验方法:观察检查和检查施工记录。 允许偏差项目: 检查数量:每个单元工程每项检测10点。 检验方法:1、2项尺量检查,3、4项拉线、尺量或水准仪检查。

土渠开挖(沟道清淤或开挖)质量评定表单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位检验日期年月日项 次保证项目质量标准检验记录 1 开挖、回填与清 淤 渠道的开挖和回填土料,沟道的开挖与清淤 必须符合设计要求与施工规范的规定 2 内外边坡渠道、沟道内外边坡必须平整、顺直、竖实稳固,严禁贴坡,不允许有凸肚和凹坑 3 岸坡坡度符合设计规范要求 项 次基本项目 质量标准 检验记录 质量等级 合格优良合格优良 1 回填土方干密度合格率≥90%, 不合格干密度不得低 于设计值的0.98,不 合格试样不得集中 干密度合格率≥95%, 不合格干密度不得低于 设计值的0.98,不合格 试样不得集中 项 次允许偏差项目设 计 值 允许偏 差 (cm) 实测点偏差值检查点合格点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 渠底高程±10 2 渠顶高程±10 3 渠道中心偏差±10 4 渠顶宽度±20 5 渠底宽度±20 6 表面平整±15 检查结果保证项目: 基本项目:共检查项,其中优良项,优良率% 允许偏差项目:共检查点,其中合格点,合格率% 评定意见质量等级 施工单位施工班组长: 施工队质检员: 施工企业质检处(科):年月日 建设 (监理) 单位年月日 说明:一式贰份报监理机构,审签后监理单位壹份,承包人壹份。 宁夏土地开发整理中心印制

水利水电单元工程质量评定标准

水利水电单元工程质量评定标准 目次说明…………………………………………………………………………………………(1)第一章岩石边坡开挖工程……………………………………………………………第二章岩石地基开挖工程……………………………………………………………第三章岩石洞室开挖工程……………………………………………………………第四章软基和岸坡开挖工程…………………………………………………………第五章混凝土工程……………………………………………………………………第六章钢筋混凝土预制构件安装工程………………………………………………第七章混凝土坝接缝和回填水泥灌浆工程…………………………………………第八章岩石地基水泥灌浆工程………………………………………………………第九章基础排水工程……………………………………………………………第十章锚喷支护工程……………………………………………………………第

十一章振冲地基加固工程…………………………………………………………第十二章混凝土防渗墙工程…………………………………………………………第十三章造孔灌注桩基础工程………………………………………………………第十四章河道疏浚工程……………………………………………………………附录一中间产品质量标准……………………………………………………………附录二单元、分部、单位工程质量评定表………………………………………… 说明(1)为了加强水利水电基本建设工程施工质量管理,提供工程质量,搞好评优,创优工作,特依据现行施工技术规程规范制定本标准。(2)本标准使用于大中型水利水电工程,小型水利水电工程和其它工程可参照执行。(3)单元工程是依据设计结构、施工部署或质量考核要求把建筑物划分为若干个层、块、段来确定的,通常是由若干工序完成的综合体,是日常质量考核的基本单位。(4)本标准是评定单元工程质量等级的统一尺度,包括单元工程质量标准,单元工程质量的施工工艺要求,以及为评定单位工程质量使用的中间产品质量标准。(5)工程质量等级按国家划分为“合格”和“优良”两

6.2容器类设备安装质量检验评定标准

6.2容器类设备安装质量检验评定标准 6.2.1本节适用于立式或卧式容器类设备的整体就位安装和现场组装设备安装的工程质量检验评定。 一、保证项目 6.2.2设备和材料必须有质量证明文件,其指标必须符合设计规定。 检验方法:检查质量证明文件或复验记录。 6.2.3设备基础经交接并复验合格。 检验方法:检查交接和复验记录。 6.2.4安全阀经校验、定压合格。 检验方法:检查校验、定压记录。 6.2.5有完整的施工记录。 检验方法:检查施工记录。 二、基本项目 6.2.6垫铁的安装质量应符合以下规定: 合格:垫铁规格、布置应符合规范要求,不松动、接触较好,找正后定位焊固定。 优良:垫铁每组不超过四块,放置整齐、外露均匀(10-20mm)、斜垫铁搭接长度应小于全长的3/4。 检验方法:观察和用手锤敲击检查。 检查数量:全面检查。 6.2.7地脚螺栓的安装质量应符合以下规定: 合格:螺母和垫圈齐全、紧固均匀、螺栓螺纹无损伤并露出螺母。 优良:螺栓螺纹均匀露出螺母2-3扣,外露的螺纹已涂防锈脂。 检验方法:观察检查和用扳手试拧

检查数量:全面检查。 6.2.8卧式设备滑动支座安装质量应符合以下规定: 合格:滑动端地脚螺栓与相应的长圆孔两端的间距应满足设计要求或设备工况下的胀 缩条件支座板与底板应能滑动。设备配管结束后,松动滑动端螺母1-3mm间隙,并紧固锁紧螺母。 优良:支座滑动表面清理干净,并涂上润滑剂。 检验方法:观察检查和用塞尺检查。 检查数量:全面检查。 6.2.9安全阀、压力表等安全附件的安装质量应符合以下规定: 合格:应经校验合格并铅封,安装牢固、可靠。 优良:位置朝向便于观察、排放、检查与维修。 检验方法:观察检查。 检查数量:全面检查。 6.2.10 设计压力≥10MPa高压设备的密封垫和螺栓等拆装件安装质量应符合以下规定: 合格:密封垫安装平整、位置正确,螺栓紧固均匀、紧固力矩符合要求,法兰间隙均匀。 优良:螺栓螺纹外露均匀,并涂有石墨涂料或二硫化钼润滑剂。 检验方法:观察检查。 检查数量:全面检查。 三、允许偏差项目 6.2.11高压设备安装的允许偏差应符合表6.2.11 的规定。 表6.2.11高压设备安装的允许偏差(mm)

系梁钢筋安装质量检验评定表 (监理)

耳背墙钢筋安装质量检验评定表 分项工程名称:耳背墙钢筋安装工程工程部位:0#台 0#耳背墙所属建设项目:S350线K5+500横迳桥水毁修复工程 所属分部工程名称:基础及下部结构所属单位工程: 横迳桥工程施工单位:广宁县第二建筑工程有限公司监理单位:广东鼎星工程咨询有限公司 现场监理员:监理工程师: 年月日

耳背墙钢筋安装质量检验评定表 分项工程名称:耳背墙钢筋安装工程工程部位:1#台 1#耳背墙所属建设项目:S350线K5+500横迳桥水毁修复工程

现场监理员:监理工程师: 年月日 支座垫石钢筋安装质量检验评定表 分项工程名称:支座垫石钢筋安装工程工程部位:0#台 0#支座垫石所属建设项目:S350线K5+500横迳桥水毁修复工程

现场监理员:监理工程师: 年月日 支座垫石钢筋安装质量检验评定表 分项工程名称:支座垫石钢筋安装工程工程部位:1#台 1#支座垫石所属建设项目:S350线K5+500横迳桥水毁修复工程 所属分部工程名称:基础及下部结构所属单位工程: 横迳桥工程施工单位:广宁县第二建筑工程有限公司监理单位:广东鼎星工程咨询有限公司

现场监理员:监理工程师: 年月日 搭板钢筋安装质量检验评定表 分项工程名称:搭板钢筋安装工程工程部位:0#台 0#搭板所属建设项目:S350线K5+500横迳桥水毁修复工程

现场监理员:监理工程师: 年月日 搭板钢筋安装质量检验评定表 分项工程名称:搭板钢筋安装工程工程部位:1#台 1#搭板所属建设项目:S350线K5+500横迳桥水毁修复工程 所属分部工程名称:上部结构所属单位工程: 横迳桥工程施工单位:广宁县第二建筑工程有限公司监理单位:广东鼎星工程咨询有限公司

混凝土强度检验评定基础知识、步骤及实例

混凝土强度检验评定 第1节混凝土强度检验评定基础知识 一、混凝土强度检验评定的重要性 混凝土是最常用最重要的结构材料,它的质量属主控项目,马虎不得,马虎了要垮房子。 二、混凝土强度检验评定的基本原则 1、混凝土质量评定的一项重要指标是抗压强度。 一般混凝土抗压强度高,混凝土的其它各项性能都好。 2、子样代表母样: 混凝土实体检验结构上需做承载力试验,太难,而且是破坏性的,不必要。我们国家采用的方法是做标准立方体试件,进行标养,然后做强度试验。通过对混凝土试件强度试验值分析,从而评定混凝土的抗压强度,评定实体混凝土结构承载力的真实性。 3、概率和数理统计: 确定性数据采用经典数学研究,有波动性数据的不确定数学现象采用概率和统计数学研究。 混凝土立方体抗压强度试件测试结果呈不确定性,但波动是有规律。大量的统计分析和试验表明:同一等级的混凝土在龄期相同、生产工艺和配合比基本一致的条件下,其强度的概率分布可用正态分布来描述。 正态分布曲线特点: ①曲线呈钟形,两边对称,对称轴在中间,最高点处,为平均强度; ②中间高两侧低,表明混凝土强度接近平均值概率大,而低于或高于平均值的混凝土强度概率小,愈来愈小,最后逐渐趋近于零;曲线和横坐标之间包围的面积为概率的总和,100%,对称轴两边面积相等,各为50%。即若混凝土设计强度为C30,配制强度也为为C30的话,配制出来的混凝土强度仅有50%达到C30,保证率为50%。 ③拐点是曲线凸凹变化点,决定曲线的胖瘦,反映了强度控制水平。 标准差的数学意义即是正态分布图中拐点到中心线的距离。拐点到中心线的距离决定曲线的胖瘦,反映了强度控制水平。越小,质量控制得越好。 一般不作图,只需三个特征值---强度平均值、标准差、强度保证率(面积)。 三、常用的统计量 1、符号 M F cu---同一检验批混凝土立方体抗压强度的平均值; f cu,k---混凝土立方体抗压强度标准值(即结构设计中设计的混凝土强度等级); f cu,min---同一检验批混凝土立方体抗压强度的最小值; Sfcu---方差未知评定方法中,检验批混凝土立方体抗压强度的标准差; σ0---方差已知评定方法中,检验批混凝土立方体抗压强度的标准差; λ1, λ2 , λ3, λ4 ---合格性判定系数; f cu,i ---第i组混凝土试件的立方体抗压强度代表值; n---样本容量。 混凝土强度保证率----安全组数/总组数。 2、平均值、标准差用计算器计算。 标准偏差简称标准差,或均方差,是个体数据与均值离差平方和的算术平均值的算术根,是大于0的正数。标准差已知用σ表示,标准差未知用S表示。标准差小说明分布集中程度高,离散程度小,质量控制水平高。 3、意义 混凝土强度分布必须有二个指标反映,一个是平均值,二是与平均值的偏差。 强度平均值反映混凝土总体强度的平均水平。 仅平均值不行。以C20混凝土生产为例。二个施工单位施工C20的混凝土,甲生产的混凝土强度为—19 Mpa(或N/mm2)、21 Mpa(或N/mm2)、20Mpa(或N/mm2);乙为—12 Mpa(或N/mm2)、26 Mpa(或N/mm2)、22 Mpa(或N/mm2)。平均值均为20 Mpa(或N/mm2),但显然,甲的质量要好些。因此,必须要有一个与平均值的偏差值来反映。偏差小的质量好——质量稳定,安全放心;节省材料。这里,甲的标准差Mpa(或N/mm2),乙的标准差Mpa(或N/mm2)。混凝土强度偏差大小,波动大小可用标准差、变异系数反映。我国采用标准差σ。 第2节混凝土强度检验评定步骤 第一步:检验批的划分与取样 一、检验批的划分 1、混凝土强度应分批进行检验评定。一个检验批的混凝土应由强度等级相同、试验龄期相同、生产工艺条件和配合比

《混凝土强度检验评定标准》.

《混凝土强度检验评定标准》 [作者:佚名来源:网络添加时间:2010-7-21 13:16:23] [字体:大中小] 混凝土强度检验评定标准 GBJ107-87 主编部门:中华人民共和国城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1988年3月1日 关于发布《混凝土强度检验评定标准》的通知 计标〔1987〕1140号 根据国家计委计综〔1984〕305号文的要求,由城乡建设环境保护部会同有关部门共同制订的《混凝土强度检验评定标准》已经有关部门会审。现批准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—87)为国家标准,自一九八八年三月一日起施行。本标准施行后,现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ204—83)中有关检验评定混凝土强度和选择混凝土配制强度的有关条文自行废止。 该标准由城乡建设环境保护部管理,其具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。出版发行由我委基本建设标准定额研究所负责组织。 国家计划委员会 一九八七年七月九日

编制说明 本标准是根据国家计委计综〔1984〕305号文的要求,由中国建筑科学研究院会同北京市建筑工程总公司等十二个单位共同编制的。 在编制过程中,对全国混凝土的质量状况和有关混凝土强度检验评定的问题进行了广泛的调查及系统的试验研究,吸取了行之有效的科研成果,并借鉴了国外的有关标准。在征求全国有关单位的意见和进行试点应用后,经全国审查会议审查定稿。 本标准共分为四章和五个附录。主要内容包括:总则,一般规定,混凝土的取样,试件的制作、养护和试验,混凝土强度的检验评定等。 在实施本标准过程中,请各单位注意积累资料,总结经验。如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院结构所,以供今后修订时参考。 城乡建设环境保护部 1987年5月 第一章总则第1.0.1条为了统一混凝土强度的检验评定方法,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量,特制定本标准。 第1.0.2条本标准适用于普通混凝土和轻骨料混凝土抗压强度的检验评定。 有特殊要求的混凝土,其强度的检验评定尚应符合现行国家标准的有关规定。 第1.0.3条混凝土强度的检验评定,除应遵守本标准的规定外,尚应符合现行国家标准的有关

钢结构吊车梁安装分项工程质量检验评定表

钢结构行车梁安装质量检验评定表 目 允许偏差 (mm) 实 测 值(mm : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 跨间同一横 截面内吊车 梁顶面咼差 在支座处 10 4 6 4 3 在其它处 15 5 7 6 4 在房屋跨间任一截面 的跨距 ± 10 6 5 -3 5 上表面标咼 ± 5 3 2 2 -1 相邻两柱间梁面咼差 L/1500 且》10 7 4 3 6 接头部位中心错位 3 1 2 2 0 侧向弯曲 L/1000 且》10 3 5 6 5 中心线对牛腿中心线偏移 ± 5 5 -2 3 4 项 吊 车 梁 工程名称 山东万方板业有限公司镀锌、彩涂车间 施工执行标准名称及编号 保 证 项 目 行车梁编号及规格 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 构件必须符合设计要求和施工规范规定,由于 运输、堆放、吊装造成的构件变形必须矫正 垫铁规格、位置正确,与柱底面和基础接触紧 贴平稳:点焊牢固。座浆垫铁的砂浆强度必须 符合规定 行车梁DCL-1 (380?250)X 874X 8183 代表数量 质量情况 符合设计要求和施工规范规定 符合设计要求和施工规范规定 基 本 项 目 结构外观 磨光顶紧面 1 y y y 2 y y y 4 y y y 10 优良 优良 优良

钢结构行车梁安装质量检验评定表 施工执行标准名称及编号 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 果 允许偏差项目 实测 6 点,其中合格 6点,合格率 100 % 工程名称 山东万方板业有限公司镀锌、彩涂车间 行车梁编号及规格 行车梁 DCL-2 (380?250)X 874X 安装单位 山东金马工业集团日照钢构有限公司 2012年12月1日

混凝土强度检验评定标准GB50107-2010.

中华人民共和国国家标准 混凝土强度检验评定标准 Standard for test and evaluation of concrete compression strength GB50107-2010

2010-05-31发布2010-12-01实施———————————————————————————— 中华人民共和国建设部 国家质量监督检验检疫总局

前言 本标准是根据原建设部《关于印发〈二OO二~二OO三年度工程建设国家标准制订、修订计划〉的通知》(建标[2003]102号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验、参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。 本标准规定的主要内容有:1总则;2术语、符号;3基本规定;4混凝土的取样与试验;5混凝土强度的合格评定。 本标准修订的主要内容是:1增加了术语、符号;2补充了试件取样频率的规定;3增加了C60及以上高强混凝土非标准尺寸试件确定折算系数的方法;4修改了评定方法中标准差已知方案中的标准差计算公式;5修改了评定方法中标准差未知方案的评定条文;6修改了评定方法中非统计方法的评定条文。 本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送中国建筑科学研究院《混凝土强度检验评定标准》管理组(地址:北京市北三环东路30号,邮政编码:100013;电子信箱:standards@https://www.wendangku.net/doc/5818188157.html,)。 本标准主编单位:中国建筑科学研究院 本标准参编单位:北京建工集团有限责任公司 湖南大学 北京市建筑工程安全质量监督总站 上海建工材料工程有限公司 西安建筑科技大学 云南建工混凝土有限公司 舟山市建筑工程质量监督站 北京东方建宇混凝土技术研究院 贵州中建建筑科学研究院 沈阳北方建设股份有限公司 广东省建筑科学研究院

混凝土强度检验评定标准

混凝土强度检验评定标准 [编辑本段] 混凝土强度检验评定标准 GBJ107-87 主编部门:中华人民共和国城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1988年3月1日 关于发布《混凝土强度检验评定标准》的通知 计标〔1987〕1140号 根据国家计委计综〔1984〕305号文的要求,由城乡建设环境保护部会同有关部门共同制订的《混凝土强度检验评定标准》已经有关部门会审。现批准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—87)为国家标准,自一九八八年三月一日起施行。本标准施行后,现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ204—83)中有关检验评定混凝土强度和选择混凝土配制强度的有关条文自行废止。 该标准由城乡建设环境保护部管理,其具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。出版发行由我委基本建设标准定额研究所负责组织。 国家计划委员会 一九八七年七月九日 编制说明 本标准是根据国家计委计综〔1984〕305号文的要求,由中国建筑科学研究院会同北京市建筑工程总公司等十二个单位共同编制的。 在编制过程中,对全国混凝土的质量状况和有关混凝土强度检验评定的问题进行了广泛的调查及系统的试验研究,吸取了行之有效的科研成果,并借鉴了国外的有关标准。在征求全国有关单位的意见和进行试点应用后,经全国审查会议审查定稿。 本标准共分为四章和五个附录。主要内容包括:总则,一般规定,混凝土的取样,试件的制作、养护和试验,混凝土强度的检验评定等。 在实施本标准过程中,请各单位注意积累资料,总结经验。如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院结构所,以供今后修订时参考。 城乡建设环境保护部 1987年5月 第一章总则 第1.0.1条为了统一混凝土强度的检验评定方法,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量,特制定本标准。 第1.0.2条本标准适用于普通混凝土和轻骨料混凝土抗压强度的检验评定。 有特殊要求的混凝土,其强度的检验评定尚应符合现行国家标准的有关规定。 第1.0.3条混凝土强度的检验评定,除应遵守本标准的规定外,尚应符合现行国家标准的有关规定。 注:对按《钢筋混凝土结构设计规范》(TJ10—74)设计的工程,使用本标准进行混凝土强度检验评定时,应按本标准附录一的规定,将设计采用的混凝土标号换算为混凝土强度等级。施工时的配制强度也应按同样原则进行换算。

例:砼强度保证率查询表(1)

例: 水工砼隧洞单位工程质量评定(按评定规程划分后评定) 单位工程分部工程单元工程划分要求及说明 泄洪洞工程△1.进水口或竖井(土建) 进口明槽开挖 1.开挖与砼的造价显然有差异,划☆2.有压段│可视情况划│进口明槽砼浇筑(含中间产品合格) 分时应尽可能在造价上尽可能基 3.无压段│为数个分部│竖井开挖本一致 △4.工作闸门段(土建) 竖井砼浇筑(含中间产品合格) 2.施工中并不一定要按项目划分 5.出口消能段有压段洞室开挖的顺序进行施工,而可按现场施 6.尾水段有压段砼浇筑(含中间产品合格) 工要求进行施工,在一个单元内 7.金属结构及启闭机安装无压段洞室开挖累计检查数据后填写单元表 无压段砼浇筑(含中间产品合格) 3.检查与施工可分数次累计 检修闸门段开挖 4.重要分部.单元由设计.监理 检修闸门段砼浇筑(含中间产品合格) 质监站共同确定 检修闸门埋件安装 5.各单元相应用了什么时间,即 检修闸门及启闭机安装哪个单元的中间产品要注明 工作闸门段开挖 工作闸门段砼浇筑(含中间产品合格) 工作闸门埋件安装 工作闸门及启闭机安装 出口消能段开挖 出口消能段砼浇筑(含中间产品合格) 尾水段开挖 尾水段砼浇筑(含中间产品合格) 出口明槽开挖 出口明槽砼浇筑(含中间产品合格) 固结灌浆 回填灌浆

施工工序及填表、评定程序 (1).开挖: 评定方法在单元工程质量评定标准中 (2).基础面或砼施工缝处理: 同上 (3).架筋: 同上 (4).立模: 同上 (5).砼生产中可能涉及的中间产品的检查及质量评定 ①砂: 按月.季进行检查,500M3取样一组,按月不少于10组,按季不少于20组,料场、材质、气候变化时要抽一组 ②粗骨料:? 同① ③水泥: 水泥厂有相应规定 ④钢材: 按同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批,重量不大于60T,各取一组拉力和一组冷弯试件 ⑤外加剂: 按规范和产品说明书要求检验 ⑥掺和料(如硅粉.粉煤灰.磷渣等): 按规范要求检验 ⑦板材: 按规范分批次检验 ⑧砼拌和物: a.原材料称量、砂子含水量的检查按施工规范要求进行 b.砼拌和时间,至少 3次/每班 c.均匀性 1次/每班(现场) 湿容重二盘之差不大于25Kg d.坍落度 1次/每班(现场),至少 3次/每班(出机口) e.试块分规格统计,同一标号R28 3个/100M3,R设 3个/200M3 砼拌合各检查基础上检查次数,按施工规范和设计要求,但月内每项检测次数不得少于30次 ⑨砼质量评定: 按月(季)统计,在同一月(季)内任一标号砼。 合格:主要检查项目符合合格质量标准,其它检查项目基本符合相应合格质量标准相应允许偏差范围内 优良:主要检查项目符合优良质量标准,其它检查项目符合相应合格质量标准 B.砼试块质量评定(参见评定表) 合格:主要检查项目符合合格质量标准,其它检查项目基本符合相应合格质量标准相应允许偏差范围内 优良:主要检查项目符合优良质量标准,其它检查项目符合相应合格质量标准 C.砼拌合质量总评定 凡砼拌合质量优良或合格,砼试块质量优良,即评为优良;凡砼拌合质量、砼试块质量均为合格,即评为合格 (6).止水、伸缩缝和排水管安装:评定方法在单元工程质量评定标准中 (7).砼浇筑: 评定方法在单元工程质量评定标准中 (8).某一单元工程质量评定 在中间产品合格或优良的前提下;凡基础岩面、砼施工缝;模板;钢筋;止水、伸缩缝和排水管;?砼浇筑全部合格的基础上,凡钢筋,砼浇筑两项达到优良,其它三项中任一项达到优良,则本单元

相关文档
相关文档 最新文档