文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防中控室火警处理流程

消防中控室火警处理流程

消防中控室火警处理流程
消防中控室火警处理流程

消防中控室火警处理流程

目的:

当大厦“火灾自动报警系统”出现报警后,消防中控室值机人员能在第

一时间做出反应,正确处置,及时协调。做到“早发现、早确认、早扑

救”,最大程度的减少损失,确保大厦安全。

处置程序:

1.消防主机接到“火警”报警信息后:

1.1立即通知内保巡视(或备勤)人员,第一时间迅速赶赴现场确认;

1.2通知内保领班,携带应急装备(消防应急包),立即赶赴现场,进行增援及

二次确认;

1.3对照“CRT”或楼层烟感系统平面图,与现场人员及时沟通,以达到现场跑

点人员确认的准确度,确保现场跑点的正确无误;

2.自动报警系统中其他设备出现报警的处置

2.1如“水流指示器、压力开关、排烟风机、正压送风、手动报警器”等其他消

防设施出现报警时:

2.1.1立即通知内保巡视(或备勤)人员第一时间迅速赶赴现场进行确认;2.1.2通知内保领班,携带应急装备(消防应急包)立即赶赴现场,进行增援

及二次确认;

2.1.3对照“CRT”或楼层烟感系统平面图,与现场人员及时沟通,以达到现场

跑点人员确认的准确度,确保现场跑点的正确无误;

2.1.4如属误报,填写《火警处理记录》并进行设备复位。

3.如确认出现火情,立即启动《火灾及应急疏散预案》,同时应进行下列处置,

具体如下:

3.1通报火警:按《火灾及应急疏散预案》要求,逐级上报,启动《预案》;

3.2中控主机操作

3.2.1切断事故楼层及上、下各一层“非消防电源”,确认主机收到启动反馈信

号;

3.2.2将“消防风机”转为自动状态,确认主机收到启动反馈信号;

3.2.3启动事故楼层及上、下各一层“风口”,确认主机收到启动反馈信号;

3.2.4将“消防水泵”转为自动状态,确认主机收到启动反馈信号;

3.2.5启动事故楼层及上、下各一层“声光报警器”,确认主机收到启动反馈信

号;

3.2.6启动消防广播控制盘,向事故楼层及上、下各一层播报“火警及疏散通

报(内容见附件)”;

3.2.7将“电梯”转为自动状态,确认主机收到启动反馈信号;

3.3第一时间与中控室联系,直线电话或拨打,通报火警情况,与主机报警信息

的确认,及协调主机远程操作的支持;

3.3.1立即通报中控室值机人员,出现火情的具体情况、位置、时间等,并确

认中控主机报警情况,做好详细记录;

3.3.2协调中控值机人员远程启动

3.4远程启动事故楼层对应区域“排烟及送风”风机,确认中控主机收到启动反

馈信号;

3.5远程启动事故楼层对应区域“喷淋泵”,确认主机收到启动反馈信号;

3.6远程启动事故楼层对应区域“消火栓泵”,确认主机收到启动反馈信号;

3.7由中控人员通知其工程人员,启动“应急发电机”,并确保应急电力供应;

以上设备如未能远程或联动启动,须立即安排工程人员前往现场手动启

动。

(注:范文素材和资料部分来自网络,供参考。只是收取少量整理收集费用,请预览后才下载,期待你的好评与关注)

《公司消防应急预案》附流程图(参考模板)

ⅹⅹ公司 消防应急预案 (二0一一年十月) 第一条、预案编制目的 为了积极应对可能发生的消防事故,高效、有序地组织开展事故抢险、救灾工作,最大限度减少人员伤亡和财产损失,维护正常的生产、生活秩序,按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和上级有关要求,结合我公司实际情况,制定消防应急救援预案。 第二条、消防应急预案覆盖范围 公司主要从事ⅩⅩ的生产和销售。消防应急救援预案覆盖公司下属5个部门、职工30余人。 第三条、应急救援的组织机构及其职责 一、应急救援组织构成:公司成立消防应急指挥部(以下简称:应急指挥部)及消防应急救援办公室(以下简称:应急救援办公室)。 应急指挥部组成人员: 总指挥:ⅩⅩ(总经理) 副总指挥:ⅩⅩ(副总经理) 应急救援办公室组成人员: 主任:ⅩⅩ(生产保障部主任)

分组及组员:消防灭火组(ⅩⅩ) 物资供应组(ⅩⅩ) 警戒疏散组(ⅩⅩ) 通讯联络组(ⅩⅩ) 中铝润滑科技有限公司应急救援组织机构图 。

二、应急救援组织机构职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急义务救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案组织实施救援。 三、应救援组织机构分工 (一)、总指挥:负责“消防应急预案”的审批,在发生火灾时负责召开紧急“消防应急领导小组”会议,宣布紧急状态的启动和解除。 (二)、副总指挥:负责应急预案工作的具体落实,做好相关应急准备;协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (三)、应急救援办公室主任:组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案组织实施救援。指挥协调各工作小组和由员工组成的义务消防队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队开展灭火救援行动。检查落实消防安全事宜;调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (四)、消防灭火组负责消防设施完善和消防用具准备,负责检查公司各个部门的用电、用火安全;发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。

消防控制柜火警处理

建筑自动消防设施及消防控制室 规范化管理标准

一、消防控制室基本技术标准 (5) 二、消防控制室值班人员职责 (7) 三、消防控制室管理制度 (8) 四、消防控制室火灾事故紧急处理程序 (10) 五、消防控制室规范化管理标准 (12) 六、建筑自动消防设施维护管理制度 (14) 附录1《消防控制室值班记录》 (17) 附录2《建筑消防设施巡查记录》 (18) 附录3《建筑消防设施月度检查记录》 (20) 附录4《建筑消防设施故障处理记录》 (22) 附录5《消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图》 (23)

消防控制室基本技术标准 一、本标准适用于工业与民用建筑内的消防控制室,包括《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)规定的集中火灾报警系统、控制中心报警系统中的消防控制室或消防控制中心; 二、消防控制室的设置位置、防火分隔措施和安全疏散条件,以及设备组成、一般要求、控制和显示要求、信息记录要求、信息传输要求和其他要求应符合国家有关消防技术标准和规范的规定; 三、消防控制室应能监控保护区域内的火灾自动报警系统(包括火灾探测报警系统及联动控制系统)、消火栓系统、自动灭火系统、防烟排烟系统、防火门及卷帘系统、电梯、消防电源、消防应急照明系统、消防通讯等各类消防系统及系统中的各类消防设备(设施),并能显示各类消防设备(设施)的动态信息和消防管理信息; 四、消防控制室应由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或其组合设备组成; 五、消防控制室应有一部用于火灾报警的外线电话; 六、火灾探测报警系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾显示盘、火灾声/光警报器等设备组成,完成火灾探测报警功能;并能接收和显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的工作状态信息; 七、消防联动控制系统由消防联动控制器、模块、消防电气

消防控制室操作规程

消防监控室操作规程 操作规程 (一)操作前 1. 消防各系统属联动装置,故在操作前必须观察各个系统是否处在正常联动状态。 2. 观察各系统电源信号是否正常。 (二)操作中 1. 火灾自动报警系统:当发生火情报警时,确认楼层后,首先通知消防安全人员到报警层观察,同时与该层人员及时取得联系。若为火险立即按灭火方案处理并切断此区域电源,若为误报,请消防安全人员将报警设备进行复位,后将值班室内的火灾自动报警系统主机复位。 2. 消火栓系统:该系统是救火的主要设备之一,当进行该系统操作时,时刻监视该系统的消火栓报警信号。当灭火人员按下消火栓按钮发出报警信号后,消防控制中心得到该消火栓的报警信号,这时消火栓泵自动启动,消防泵信号灯亮。若不能自动启泵时,应立即使用手动启泵,仍不能启动时,速与消防泵房人员联系,或派人到消防泵房强行启动。 3. 自动喷水灭火系统:当某层发生火灾时,失火部位的喷淋头爆破喷水,该层的水流指示器动作,监控中心得到该层的报警信号。值班员观察水位信号,水位降到下限,喷淋泵自动启动,喷淋泵信号灯亮。若不能自动启泵时,立即使用手动启泵,仍不能启动时速派人到消防

泵房强行启动。 4. 应急广播系统:当需要启动紧急广播时,请严格按以下步骤操作: 1) 将消防控制室中“背景音乐关”手动键按下,关闭背景音乐。 2) 按下手动盘相应分区按键,启动灯亮后便向被选定的区域播出。 3) 使用完毕将主机复位。 (三)操作后 1. 操作完毕后,时刻观察各个系统运行是否正常; 2. 火灾扑灭后,要进行事后工作,即所有系统要复位,对所有系统的设备进行检修 3. 事故后要详细整理记录资料,总结操作经验。 安全注意事项 1. 联动型火灾报警控制器的开关机操作时开机必须先合主电开关,再合备电开关,关机则与开机顺序相反。 2. 消防控制室必须有专人24小时监控,每班不得少于2人。 3. 因为存在火灾误报警的情况,为了避免控制器的误动作造成毁坏设施设备,消防联动控制器设置为手动启动方式。 4. 火灾发生时,值班员通知有关电工,迫降电梯,并启动发电机,以确保消防设备用电。 5. 值班人员要对各种消防控制设备进行维护清洁,清洁时不要使用湿布擦抹。 6. 对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期做好系统功能的试验,确保消防设施各系统运行状况良好,做好交接班工

微型消防站制度流程图

微型消防站日常管理制度 一、明确微型消防站队长、工作人员及职责。 二、消防站人员应定期开展消防业务培训,制定灭火应急疏散预案,并联合各项目管理部门定期开展消防演练。 三、按时上、下班,不迟到、不早退。严格请销假制度,请假一天以上,需经队长签字批准。未经批准,工作人员不得随意离开消防站。 四、按照工作计划,开展消防安全检查,对于发现的火灾的隐患和违法行为予以整改和制止。 五、消防站队长应制定站内学习、训练计划,按照计划组织学习、开展训练,并达到一定标准。 六、定期对站内消防设施设备进行维护保养,保证其完好有效。 七、做好站内各项巡查、检查记录,设备台账记录及档案管理工作。

微型消防站防火检查制度 一、防火检查人员由站内队长和队员担任。 二、微型消防站每月至少对区域内的单位开展一次消防安全检查。 三、防火检查由队长对辖区的消防安全状况、安全操作执行情况进行检查。 四、防火检查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾隐患。无法处置时,应当立即报告。 五、发现初起火灾应当立即报警,并及时扑救。 六、防火检查应填写检查记录,检查人员应当在检查记录上签名。 七、发现站内存在火灾隐患应及时填写火灾隐患整改提示告知责任单位。

微型消防站器材装备检查保养制度 一、单位的消防设施器材实行专人管理制度。 二、管理人员对消防器材定期进行检查和保养,确保器材的完好有效。 三、发现消防器材有损坏丢失等问题,及时报告部门领导,查清原因后进行维修和更换。 四、消防设施器材到期,及时联系有资质的单位进行检测维修或报废。 五、未经消防管理人员允许,任何人不得擅自挪用消防器材,或变更摆放位置。 六、故意毁坏消防设施或器材的行为要严肃处理,除赔偿罚款外,要追究相应责任。

消防控制室操作流程

消防控制室规范化管理标准

一、消防控制室值班人员职责 二、消防控制室管理制度 三、消防控制室火灾事故紧急处理程序 附录1《消防控制室值班记录》 附录2《消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图》

消防控制室值班人员职责 一、遵守消防控制室的各项规章制度; 二、熟悉和掌握本消防系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按键的功能,能够熟练操作; 三、应当在岗在位,认真记录消防报警控制器日运行情况,每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能,消防联动控制器的运行状况,并认真填写《消防控制室值班记录》; 四、掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况; 五、熟练掌握《消防控制室火灾事故紧急处理程序》,火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。

消防控制室管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、报警联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态; 三、消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警; 四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置,一名负责自动消防系统的操作; 五、消防控制室自动消防系统的操作人员,应取得《消防专业技术合格证》,持证上岗,并存放在消防控制室备查; 六、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 七、消防控制室工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 八、应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室

消防应急预案及流程

物业消防应急预案及流程 为加强小区消防安全管理,强化消防安全意识,在小区发生突发性火灾时,达到应急处理得当,将人身财产损失降低到最小,制定本预案。 一、火警处理程序 (一)成立应急火警小组 1、应急小组由项目总经理担任总指挥,消防主管担任副指挥,协管员、消防专管员以及其他相关人员组成。 2、物业项目负责人或值班人员接到火警报告后,应立即赶赴指定地点或火警现场,通知相关人员到场,并通知相关领导,启动火警应急程序。 (二)应急小组包括监控组、人员疏散和救护组、警戒组、善后组、 1、监控组 组长:张馨予成员:李新倩、张虎 2、人员疏散和救护组 组长:李煜成员:物管员、维修人员 3、警戒组 组长:秦海成员:全体协管人员 4、善后组 组长:罗海峰成员:保洁班全体人员 (三)应急火警小组职责: 1、根据火情及时制定相应对策,向各部门下达救灾指令。 2、根据火情确定是否疏散人员。 3、立即组织秩序维护消防部全员,指挥秩序维护消防员参加灭火,并保证消防用水的供应。 4、在火势难以控制时,及时下达向“119”报警的指令。 5、根据火势情况,成立疏散组、抢救组、警戒组,组织救人,抢救和保管重要物资及档案,维持现场秩序,并对最近消防补水点准备开启状态。 6、根据火势情况决定是否启用紧急广播进行报警。 7、下令将消防电梯降至首层,派专人控制,专供灭火工作之用。同时停止起火区域的其它电梯和中央空调运行。 8、根据火势情况决定是否采用部分或全部断电、断气、打开排烟装置等措

施。 9、消防队到达后,及时向消防队领导准确地提供火灾情况和水源情况,引导消防队进入火灾现场,协助消防队灭火,并协助维持现场秩序,安顿疏散人员。 10、火灾扑灭后,组织各部门员工进行善后工作。 二、火警预警形式 (一)消防监控室报警 1、消防监控室值班人员:张馨予张倩时杰 2、消防监控室值班人员一旦发现消控设备报警或接到火警报告后,应立即通知秩序维护消防人员赶赴现场确认,并通知消防专项管理员。 3、火情确认后立即通报秩序维护部主管或当班组长,由其迅速召集人员前往现场灭火、警戒、维持秩序和组织疏散。 4、立即将火情通报物业总经理或值班人,以及工程维修部负责人。 5、值班人员坚守岗位,密切观察火警附近区域的情况,如有再次报警,应立即再次派人前往查看确认。如有业主打电话询问,注意不要慌张,告诉业主;“火情正在调查中,请保持冷静,如果需要采取其它措施,我们将会用紧急广播通知您”,同时提请业主关好门窗。 6、接到现场灭火指挥部下达的向“119”报警的指令时,立即按要求报警,并派人前往路口接应消防车。 7、接到现场灭火工作总指挥传达的在小区内分区域进行广播的指令时,立即按要求用普通话进行广播,注意广播时要沉稳、冷静,不要惊慌,语速要适当,语音要清晰。特殊情况下,安排秩序维护员或物管员逐单元上门通报,通报顺序为:起火单元及相邻单元起火层上面2层起火层下面1层。 8、详细记录火灾扑救工作的全过程。 (二)目击报警 1、小区任何区域一旦着火,发现火情的人员应保持镇静,切勿惊慌。 2、如火势初期较小,目击者应立即就近用灭火器将其扑灭,先灭火后报警。 3、如火势较大,自己难以扑灭,应采取最快方式用对讲机、电话或打碎附近的手动报警器向消防监控室报警。 4、关闭火情现场附近之门窗以阻止火势蔓延,并立即关闭附近的电闸及煤气。

2020年消防控制室火灾事故紧急处理程序

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年消防控制室火灾事故紧 急处理程序 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020年消防控制室火灾事故紧急处理程序 一、消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作。 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序: 1、接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位; 2、消防控制室一名值班人员或通知安保人员迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员在控制室内随时准备实施系统操作; 3、值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“119”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况;

4、报警后,消防控制室一名值班人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; 5、消防控制室的自动消防系统操作人员要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 三、消防控制室火警误报处理程序: 1、接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; 2、消防控制室一名值班人员或通知安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作; 3、值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; 4、消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。

消防控制室应急操作规程

消防控制室应急操作规程 一、消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作。 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序: (一)接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位; (二)消防控制室值班负责人通知两名值班员人员及安保人员迅速赶到报警部位核实情况,值班负责人在自动消防系统操作随时准备实施系统操作; (三)值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态。 (四)报警后,消防控制室值班负责人应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; (五)消防控制室的自动消防系统操作人员(值班负责人)要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 三、消防控制室火警误报处理程序: (一)接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; (二)消防控制室值班负责人通知值班员,或安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作;

(三)值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员(值班负责人)应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; (四)消防控制室值班负责人应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。 四、消防控制室值班负责人及工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。

消防控制室值班操作说明手册.doc

消防控制室值班操作手册 太仓市源控消防服务中心 二〇一六年八月

目录 一、制度汇编 (2) 消防控制室日常管理制度 (2) 消防控制室值班制度 (3) 消防控制室交接班制度 (5) 消防控制室值班人员职责 (6) 消防控制室人员培训教育制度 (7) 消防控制室设施管理制度 (8) 消防控制室资料管理制度 (9) 二、消防控制室火灾报警控制器每日维护操作步骤 (10) 三、消防控制室应急处置步骤 (12) 四、消防安全检查、巡查 (16) 五、自动消防设施定期检测步骤 (18) 六、火灾紧急广播标准文本.......................................19七、消防控制室灭火和应急疏散预案 (20) 八、建筑自动消防设施设备维护保养协议范本 (21) 九、消防控制室六项记录范本 (25)

消防控制室日常管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表; 三、消防控制室值班人员实行岗位资格制度,未经专业培训并取得岗位资格的人员不得上岗; 四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置; 五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志; 八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备;

消防中控室安全操作规程

消防中控室安全操作规程 (一)固定消防设施是发现和扑救初期火灾的重要设施,必须在控制室的集中控制下实施有效的操作。 (二)消防控制室的工作人员应熟练掌握各种控制功能,并坚持24小时值班制度,每班不少于2人。 (三)消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态;确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。 (四)消防控制室在接受火警信息后,应履行如下规程: 迅速查明报警部位,利用对讲机通知巡查人员(或就近现场人员)现场核实火情; 1、系统误报,查找误报原因,登记备案,控制室消音复位。 2、火情确认,迅速通知消防控制室值班人员。控制室确认火情后,值班人员立即将联动控制系统转入“自动状态”,拨打“119”火警电话报警,通知单位领导并启动相应的应急预案。 2.根据现场情况及现场指挥部指令,消防控制室操作人员实施如下消防设施操作: (1)、配合灭火组及疏散组随时控制、启动起火层应急广播,防排烟系统及相关的自动灭火设施。

(2)、通知配电室确保照明用电及消防设施、设备用电,确认消防设施、设备电源控制柜状态;关停中央空调电源。 3.根据火警现场火势情况及现场施救人员要求,消防控制室操作 人员操作监控以下消防设施: (1)空调机组是否停止。 (2)楼梯间正压防烟系统和走道内的机械排烟系统是否启动。(3)根据现场情况,控制有关部位防火卷帘。 (4)操控消防泵,监视有无启动信号反馈,并查证水泵运转状态。(5)根据水流指示器反馈信号,操控喷淋泵,监视有无启动信号反馈,并查证水泵运转状态。 (6)监控气体灭火系统报警控制器和灭火控制室的信号反馈和动作情况。 (7)若无反馈信号、自动控制功能失灵,立即通知设备保障组有关人员赶赴现场启动。

消防控制室管理及应急程序

第一条:单位自动消防设施发出报警或接到电话报警、人员直接报警后,应立即采取以下措施: (一)值班人员应立即通过电台等有效快捷的通讯方式,调动报警点附近值班巡视人员及员工在1分钟内到场确认火情,反馈中控室并形成首批灭火救援力量。同时调动单位微型消防站等力量在3分钟内到场,形成第二批灭火救援力量。(二)确认火情后,值班人员应立即启动单位灭火和应急疏散预案,确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话,同时报告单位负责人,通知工程技术人员到场协助。 (三)现场灭火救援力量应采取以下措施: 1.立即使用现场消火栓、灭火器等设施器材灭火; 2.迅速引导人员疏散; 3.做好现场警戒和人员救护工作,与公安消防队保持联系。 第二条:单位视频监控系统的值班监控人员,应每两小时利用视频监控系统对单位内部巡检一遍,记录巡检情况;发现火情后,立即反馈中控室启动第一条处置程序。 消防控制室管理及应急程序 一、消防控制室管理应符合下列要求: (一)应实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书; (二)消防设施日常维护管理应符合GB 25201的要求; (三)应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态; (四)应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动位置(通电状态)。 二、消防控制室的值班应急程序应符合下列要求: (一)有视频监控系统的消防控制室的值班人员,应至少每两小时利用视频监控系统对单位内部开展一遍巡检,并详细记录巡检情况;

消防控制室管理制度上墙

(一)消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 (二)消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 (三)消防控制室工作人员每班不得少于2人。 (四)消防控制室自动消防系统的值班操作人员,应取得岗位操作证,持证上岗,并存放在消防控制室备查。 (五)消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 (六)消防控制室工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。 (七)应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。 (八)消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 (九)严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 (十)消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。 (十一)消防控制室内严禁吸烟或动用明火。

(一)消防控制室应保证二十四小时有人值班,并实行轮班替换制度。 (二)每天应明确一名单位领导带班,每天分为数班,每班值班人数不少于2人。 (三)值班人员应取得消防控制室操作培训合格证,带班领导应取得消防安全管理培训合格证,并将证件留置消防控制室备查。 (四)消防控制室值班人员应配备以下装备并保证完整好用:手电筒、对讲机、防护面罩、ABC干粉灭火器。 (五)消防控制室设置以下几种记录本,以记录有关值班情况:《消防控制室值班记录》、《建筑消防设施故障处理记录》等记录。 (六)消防控制室交接班时,带班领导和前后两班人员均应在场,在认真填写完值班交接班记录,确认现场物品无损坏、丢失并在值班交接班记录上签字后,交班者方可离开。

消防控制室火灾报警处理程序

消防控制室火灾报警处理程序 一、报警程序: 1、消防控制室接到火灾报警信号后,应通知志愿消防员或商场的保安员,迅速到报警点确认;同时消防室值班员将火灾报警控制器报警信号消音、复位;2、如未发生火情,应查明报警原因采取相应措施,认真做好记录;(1)、如是火灾探测器误报,应查明误报原因:现场是否有大量粉尘、烟雾滞留;气流速度是否过大;是否有高频电磁干扰;(2)、如是“手动火灾报警按钮”报警,应查明是何人启动报警,并记录在案,同时将“手动火灾报警按钮”复位。 二、火灾确认处理程序: 1、如确有火灾发生,现场查看人员应通过对讲机或消防电话,立向消防控制室反馈信息,利用现场灭火器材进行扑救。 2、消防控制室值班人员根据火灾情况启动有关消防设备,通知有关人员到场灭火,报告商场值班领导,经领导同意后拨打119向消防机关报警。3、火灾确认后,如果火情较大,消防控制室值班人员应对下列设施实施控制操作:(1)停止有关部位的风机,关闭防火阀,并注意接收其反馈信号;(2)启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀,并注意接收其反馈信号;(3)消防联动控制柜如在手动状态,应开启喷淋泵并注意反馈信号,同时注意水流指示器动作信号、湿式报警阀动作信号、

压力开关动作信号;启动消防水泵并注意反馈信号;(4)消防联动控制柜如在自动状态,应注意水流指示器是否动作、湿式报警阀是否动作、压力开关是否动作、消防水泵是否动作;(5)通知有关人员关闭相应部位的防火门;(6)发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并注意接收其反馈信号;如果控制室不能控制电梯停于首层,指派保安员到楼层首层,打开电梯消防控制开关,使电梯停于首层;(7)切断火灾现场的非消防电源;(8)按疏散顺序接通火灾警报装置和火灾事故广播。

消防控制室安全操作规程

消防控制室安全操作规程 一、适用范围 本规程适用于消防控制室安全操作管理。 二、危险源分析及防控措施 (一)消控室主要危险源包括:(1)火灾;(2)设备故障;(3)触电;(4)其他伤害。 (二)防控措施: 1.消控室人员必须持证上岗:应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证书。 2.上岗前做好安全技术交底,消控人员熟知危险源因素及防范措施; 3.消控室内灭火器等应急器材配备到位;视频监控无异常。 4.消控设备应定期检查并做好记录,确保处于正常使用状态。 5.消防控制室必须实行专人24小时值班,每班不应少于2人;当与消防远程监控系统联网时,可实行单人值班;每班连续工作时间不宜超过8小时。 三、工作职责 1.消控中心值班人员负责设备操作。 2.安全生产管理部门负责日常检查监督工作。

3.工程技术部门负责对消控中心的操作进行指导、监督;做好联系第三方维保、外送维修联系工作。 四、工作流程 1. 严格遵守操作规程,不得乱操作,非工作人员不得操作该系统。 2.当报警器收到故障信号后,首先按下报警的“消音”按钮后,立即通知维修人员排除故障,并做好记录。 3.当报警器接收到报警信号后,按下“消音”按钮,并立即通知安全小组报警组同事到现场进行核实。若是误报,查明误报原因并做好记录,按下“复位”按钮。若证实发生火灾应立刻通知有关人员进行救火,并挂“119”通知消防支队前来救火。 4. 发生火灾后,应按如下规程操作: (1)打开排烟阀,启动排烟风机。 (2)切除非消防电源。火警发生后,按下相应区域的“非消防电源切断”按钮,切断该区域电源。 (3)启用消防广播。火灾发生后,打开消防广播开关,依照紧急情况处理程序及灭火、疏散预案的规定处理。 (4)火灾过后,将所有系统复位,对所有系统的设备进行检修。 (5)事故后要详细整理记录资料,总结操作经验。 五、交接班程序

消防控制室考试题库完整

消防控制室监控考核复习题 一、选择题(四选一) ( B )1、消防火警电话是 A、120 B、119 C、110 D、112 ( A )2、消防控制室是建筑内消防设施系统的中心。 A.控制 B. 接收 C. 显示 D. 报警 ( B )3、在平时,消防控制室全天候地各种消防设备的工作状态,保持系统的正常运行。 A.控制 B. 监测 C. 显示 D. 反馈 ( C )4、在平时,消防控制室全天候地监测各种的工作状态,保持系统的正常运行。 A.防盗设备 B. 通信设备 C.消防设备 D. 电脑设备 ( D )5、消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备,用于接收、显示、处理,控制相关消防设施的专门处所。 A.安全信息 B. 设备信息 C. 通讯信号 D. 火灾报警信号 ( A )6、消防控制室是利用扑救火灾的信息指挥中心, A.固定消防设施 B. 移动通信设备 C. 自动报警设备 D. 消防控制设备 ( B )7、一旦出现火情,消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心,控制各种相关设备,达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。 A.最直接地 B. 正确、迅速地 C. 简便、快捷地 D. 有针对性地 ( C )8、一旦出现火情,消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心,反馈火情的发展过程。 A.最直接地 B. 迅速、简单地 C. 及时、准确地 D. 有针对性地 ( D )9、消防控制室内设有和消防设施控制设备。

A.固定消防设施 B. 防盗设备 C. 电脑设备 D. 火灾自动报警设备 ( B )10、消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关的专门处所。 A.电脑设备 B. 消防设施 C. 通信设备 D. 防盗设备 ( D )11、消防控制室根据建筑物的实际情况,可独立设置,也可以与消防值班室、保安监控室、综合控制室等合用,并保证专人值班。 A.8小时 B. 12小时 C. 18小时 D. 24小时 ( D )12、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、应急预案、及值班记录等。 A.接待制度 B. 会议制度 C. 卫生制度 D. 值班制度、维护保养制度 ( A )13、消防控制室应设有一部用于火灾报警的。 A.外线电话 B. 内线电话 C. 投币电话 D. 插卡电话 ( B )14、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于。 A.一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级 ( C )15、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、系统、应急预案及值班记录等。 A.流程图 B. 列表 C. 操作规程 D. 功能表 ( D )16、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备、应急预案及值班记录等。 A.清单 B. 功能表 C. 流程图 D.使用说明书 ( B )18、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设。 A.防火窗 B. 防火阀 C. 防火卷帘 D. 防火墙 ( C )19、消防控制室内,在值班人员经常工作的一面,控制盘至墙的距离不应小于米。

消防控制室操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防控制室操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

消防控制室操作规程(最新版) 1目的: 1.1及时、准确地反馈火情的发展过程,正确、迅速地控制各种相关设备,达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。 2人员要求: 2.1值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证。 2.2消防控制室必须实行专人24小时值班。每班不应少于2人,每班连续工作时间不宜超过8小时。 3操作程序: 3.1有报警信号输入时,会听到火警或故障的声音,火警指示灯或故障指示灯点亮,液晶显示屏上有相关的报警信息。值班人员首先按“消音”键,根据液晶屏的信息反馈迅速查明报警部位,通知

巡查人员(或就近现场人员)核实现场情况。 3.1.1火情确认后,迅速通知消防控制室值班人员。控制室确认火情后,值班人员立即将联动控制系统转入“自动状态”,拨打“119”火警电话报警并派消防巡查人员做好迎接消防车的各项,通知单位领导并启动《灭火疏散预案》,协助消防人员扑救火灾,保护火灾现场,调查火灾原因,做好火警记录。 3.1.2若为系统误报,要查明原因并恢复误报设备,消防控制室进行“复位”操作,并在值班记录上标注。 3.1.3若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,也可先将其屏蔽,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复,在此之间要加强对此部位的巡查; 3.1.4若为系统设备发生异常的声音、光指标、气味等可能导致人身伤害或火灾危险情况时,应立即关闭控制器电源。不能排除时,立即通知安装单位或厂家进行维修,应在24小时内维修解决,超过24小时要上报消防部门。故障排除后经单位消防安全管理人检查确认,维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》。

消防控制室值班、管理制度及应急程序

消防控制室值班管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行每日24小时值班制度。值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证。 三、消防控制室值班每班工作时间为8小时,每班人员不少于2人。值班人员应当在岗在位,在对火灾报警控制设备进行日检查、接班、交班时必须填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间随时认真记录消防控制室内消防设备的运行情况。 三、消防控制室值班人员应确保正常工作状态下,消防设施及其相关设备的电气控制装置处于自动控制状态,严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 四、消防控制室值班人员接到报警信号后,必须立即以最快方式确认。火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人; 确认属于误报时,查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》。

五、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 六、消防控制室工作人员应坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 七、消防控制室的入口处应设置明显的标志,消防控制室内应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备通讯联络工具; 八、严禁在消防控制室内存放易燃易爆危险物品,严禁堆放与火灾监控、预防、扑救等无关的物品或杂物,应保证其环境满足设备正常运行的要求。控制室工作人员应确保室内卫生清洁、空气清新; 九、严禁非控制室工作人员进入消防控制室。

消防控制室值班人员火警处置程序

消防值班员操作细则及应急处置程序 消防控制室必须严格实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,每班工作时间不应超过8小时;值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有职业资格证书,并能熟练操作消防设施。 消防控制室值班人员对火灾报警器进行日检查和交接班时,应当填写《消防控制室值班记录表》,值班期间每2小时记录一次消防控制室内消防设备的运行情况,及时记录消防设施的火警及故障情况。正常情况下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。 一、火灾的处置方法 1、火灾报警信息的确认 自动报警系统显示火警信息后,应首先按下“消音键”消音,再依据报警显示号确定报警点具体位置,然后利用电话、对讲机通知消防巡视人员尽快到现场查看是否有火情发生。如中控室有闭路监控系统,可将系统切换至报警位置确认火情。 2、火灾处置流程 (1)自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后,应立即通知消防巡查员前往火警现场观察; (2)火情确认后,应立即向消防值班经理或负责人通报; (3)拨打119火警电话向消防部门报警; (4)在消防值班经理或负责人的指挥下启动相应的联动设备,如消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统等消防设施; (5)通过消防广播系统通知火灾及相关人员疏散; (6)做好记录。

3、119拨打方法 (1)用电话打警时应先摘机,听到拨号音后再拨“119”号码; (2)拨通“119”后,应确认对方是否为“119”火警受理台,以免打错; (3)准确报出建筑物所在地地址(路名、街区名、门牌号)说明建筑物所处地理位置及周围明显的建筑物或道路标志; (4)简要说明起火原因及火灾范围; (5)等待接警人提问,并简要准确的回答问题; (6)关断电话后,通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。 二、误报警处置方法 1、当火灾探测器出现误报警时,应首先按下“警报器消音”键,停止现场警报器发出报警音响,通知现场人员及相关人员取消火警状态; 2、考察是否由周围环境因素造成探测器误报。(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘等) (1)若环境中存在水蒸汽、扬尘、油烟或快速温升等导致探测器误报警的因素,则应将报警点屏蔽,待环境恢复正常后,取消屏蔽。探测器屏蔽期间,应设置专人对现场进行监控。 (2)若不存在上述情况,无法确定导致报警原因时,可按下火灾报警控制器的“复位“键恢复探测器至正常工作状态。如探测器反复进入报警状态,则应将报警点屏蔽,然后及时通知施工单位或厂家维修更换,将探测器恢复至正常工作状态。

消防控制室操作规程

1、打开所有控制器电源,等待主机自检完毕,检查器件、设备有无火警或故障情况。如有,则需对照竣工图纸及主机显示屏提供的信息逐项排查,直至解决完毕。 2、平时应熟读设备厂家提供的《用户手册》,熟练操作主机上的各部分按键。注意:屏幕操作菜单中的“设置”部分信息,严禁随意更改,否则后果自负。 3、熟悉系统经常会出现的误报、火警、设备不动作等情况的处理方式。此外,《用户手册》中也介绍了部分例子,平时应多加学习和总结经验教训。 4、如发现报警时,先按“消音”键,马上赶至现场查看有无火情,如为误报,可根据当时情况直接解决;如遇发生火灾,得到确认后,先向公司领导请示,根据情况启动紧急灭火预案或拨打“119”求救。灭火期间,值班人员应坚守岗位,协助领导指挥灭火,最后离开控制室。 5、通常值班时,根据情况开启相关层的背景音乐,不得随意操作面板上的按键,尤其是总线制手动控制盘上有关各楼层的声光报警器,非消防电源切换(强切)、电梯迫降、喷淋(消防)泵启动等按键,否则由此引起的后果自负。 6、主机及设备的火警信息须主机重新复位才能消除。

1、非消防控制室值班人员,严禁随意操作主机,否则发生的后果自负。 2、准时交班,认真做好值班记录。交班时可提前10~15分钟到场,问询熟悉上一班的值班情况,对系统的运行情况做到心中有数,以免发生紧急情况手忙脚乱,耽误灭火最佳时机。 3、上班前严禁喝酒,上班时间严禁串岗、睡觉、不在岗、聚众娱乐等与工作无关的事情。 4、严格保管好消防技术档案,不得随意出借、涂改。 5、与强电工作人员做好必要的沟通,向他们简述消防线路的颜色、作用等,做到有备无患。 6、消防值班记录填写应真实、有效、字迹清晰,不得随意更改历史记录,否则后果自负。 7、平时应熟悉消防工程竣工资料和主机设备的《用户手册》,熟练操作主机键盘上的各部分按键。 8、每月按时巡查消防设备的运行情况,认真详实填写巡查记录。水泵房的阀门按时每月开启关闭一次,检查是否有渗漏的情况并做好记录。

消防控制室火灾报警紧急处理程序

消防控制室火灾报警紧急 处理程序 Newly compiled on November 23, 2020

消防控制室火灾报警紧急处理程序 (一)火灾报警信息的确认 1.火灾报警控制器报出并显示火警信号后,消防值班人员应首先按下“消音”键消音,再依据报警信号确定报警点具体位置。 2.通知另一名消防值班人员或安保人员到报警点现场火灾确认。消防控制室内消防值班人员在控制室内随时准备实施系统操作。若消防控制室设有闭路监控系统,可直接将该系统切换至报警位置确认火情。 3.现场火灾确认人员携带手提消防电话分机或对讲机等通讯设备尽快到现场查看是否有火情发生。 (二)火灾处置流程 1.如确有火灾发生,现场火灾确认人员应立即用对讲机或到附近消防电话插孔处用消防电话分机等通讯工具向消防控制室反馈火灾确认信息。可根据火灾燃烧规模情况决定利用现场灭火器材进行扑救还是立即疏散转移。 2.消防控制室内值班人员接到现场火灾确认信息后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)。 3.拨打119火警电话向消防部门报警。 (1)拨打火警电话时,应首先摘机,听到拨号音后,再拨“119”号码。 (2)拨通“119”后,应确认对方是否为“119”火警受理台,以免拨错。

(3)准确报出建筑物所在地地址(路名、街区名、门牌号),说明建筑物所处地理位置及周围明显的建筑物或道路标志。 (4)简要说明起火原因和火灾范围。 (5)等待接警人员提问,并简要准确的回答问题。 (6)挂断电话后,通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。 4.消防值班人员向消防值班经理和单位负责人报告火情,同时立即启动单位内部灭火和应急疏散预案。 5.在消防值班经理或负责人的指挥下启动相应的联动设备,如消防栓系统、泡沫灭火系统、喷淋系统等消防设施。 6.通过消防广播系统等通讯工具通知火灾及相关区域人员疏散。 7.消防队到场后,要如实报告情况,协助消防人员扑救火灾,保护火灾现场,调查火灾原因,做好火警记录。 (三)误报警的处置方法 1.当火灾探测器出现误报警时,应首先按下“警报器消音”键,停止现场警报器发出的报警音响,通知现场人员及相关人员取消火警状态。 2.考察是否由周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘等)造成探测器误报警。 (1)若环境中存在水蒸气、扬尘、油烟或快速温升等导致探测器误报警的因素,等环境恢复后,可按下火灾报警控制器的“复位”键,

相关文档