文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防安装流程起草

人防安装流程起草

人防安装流程起草
人防安装流程起草

人防安装流程

预埋安装

1、防爆地漏安装 (1)

2、门框安装 (1)

3、管道安装 (3)

气密测量管安装 (3)

电套管安装 (3)

风管安装 (4)

测压管安装 (3)

压差测量管与放射性取样检测管安装 (3)

水管安装 (4)

4、封堵安装 (4)

水平封堵安装 (4)

风口封堵安装 (4)

封堵板安装 (4)

5、吊钩预埋 (5)

门扇安装 (5)

预埋安装

一、防爆地漏安装

1、一般需要冲洗的房间或通道(防毒(密闭)通道、扩散室、除尘室、滤毒室等等)均需防爆地漏,有集水井的例外。

2、地漏顶面平于或略低于建筑完成面地面,切忌高于完成面地面。

3、地漏管道采用1m镀锌钢管、20cm镀锌钢管、弯头、直通、三通、内牙等构成,连接地漏与集水井。

4、连接(穿过)集水井的管头以碎步、布袋等塞封住且用胶布缠住。

5、连接地漏一侧的以弯头或三通(视地漏管装的路线)连接20cm的镀锌管,再连接地漏。地漏顶部也采用布袋及胶布缠住。

6、用水平管结合钢筋侧标高定好地漏高度,以短钢筋四角焊接撑住地漏。

二、门框安装

1、结合安装工地捣平层、门槛高度(固定门槛高度15mm,活门槛与捣平层持平)及墙体钢筋处标高得出门框底部距标高位置H(因浇筑地面不平,不能直接由地而量)。

此时一般有2种做法:A、在门框底部内侧焊接一根钢筋置于地面,使门框底部距标高位置H。B、在门框墙体钢筋两侧底部焊接两根钢筋使门框位置H。(有地漏的可参考地漏高度)。

2、在门框墙体两侧钢筋底部各焊接两根钢筋使门框纵向角钢底部紧靠钢筋时超出地面模板线1-2cm。

3、铅垂线于纵向角钢内侧顶部测门框与地面水平,使用撬棍调节好

左右侧高度后(即水平在一定误差允许范围内),将适才焊接于底部的对准模板线钢筋与门框底部焊接好(此时需两人操作,一人焊接,另一人以撬棍控制好使门框与模板线平齐的同时,铅垂线测得的门框与地面水平需在一定范围误差2mm内)。

4、在门框入口侧方向距门框一米左右位置处用冲击钻打孔,正对门框呈外八字形。打入膨胀螺丝。门框两侧纵向角钢外侧顶部用铅垂线测门框前后倾(即门框与地面垂直度),以粗钢筋(Φ25mm以上钢筋)焊接于纵向角钢内侧,钢筋另一侧恰焊接于地面膨胀螺丝处。调节门框前后,使门框与地面垂直度控制在允许范围误差内(2mm以内),将钢筋与膨胀螺丝焊接住。两侧纵向角钢均如是。

门框与墙体钢筋接触面均焊接锚钩,锚钩间隔不得大于30cm,铰页底板需对称上下焊接。

5、悬板活门门框则类似于防护(密闭)门框。

6、连通门门框基本一致,唯一区别在于安装好一个门框之后,另外一个门则无需对模板线,由对开门一侧量得540mm即可。焊接加固。以上所述均是以门框制作完成好的情况安装,若是门洞宽大于2m的门框(如型号HHFM4025,GHFM5025等等)则需要现场制作安装。区别在于大型门框横向角钢与下门框之间用钢筋(Φ25mm以上钢筋)焊接,以防变形。四个角以钢筋做斜撑焊接以防变形。

制作时注意:A、纵向角钢下铰页板中心向下量得250mm作线(以对齐下门框),自此线向上量得门框内孔高度,作线(对齐上门框)。

B、将上下门框对齐适才作的两条线(由于下门框不易

搬动,可在下门框中部焊接一根长圆钢管,另一侧辅助撬棍使其平接纵向角钢。纵向角钢可采取扳手和圆钢管结合使其平接上下门框)点焊,或自制C型口长杆。

C、纵向角钢以及上下门框点焊后,卷尺测其对角线长度并调节至其相等。

D、加焊。门框内孔四个角以钢筋(Φ25mm以上钢筋)焊接作斜撑;上下门框以钢筋(Φ25mm以上钢筋)焊接作支撑防止变形。

测量安装与上述小型门框安装一致。区别在于作斜撑时GHFM5025以下的作5根斜撑,左右对称2根(共4根),门框入口向正中作1根。GHFM6025以上的作6根斜撑,左右对称2根(共4根),门框入口处4等分左右两处作2条斜撑。

三、管道安装

1、气密测量管(DN40镀锌钢管)

防毒(密闭)通道人防工程入口处与进入工程内部处钢筋墙体各焊接一根。两侧均需露出钢筋,密闭肋及管需水平。据图纸口部大样图得出管道水平距离与垂直距离(捣平层需算在内)。

2、电套管(镀锌钢管,各种当量直径型号组合)

一般来说,入口处大门,防毒通道入口处及进入防护工程内部处防护门正上方均有电套管。图纸电力施工图口部大样图得出水平距离与垂直距离(捣平层需在内)。

3、风管(镀锌钢管)

一般来讲,风向基本上是工程外部→扩散室→除尘室→滤毒室→防护工程内部。扩散室与除尘室之间有两种:视乎油网除尘器是立式安装还是管式安装,若是管式安装,则扩散室与除尘室之间还是有预埋风管的,若是立式安装,则无需。除尘室与滤毒室之间墙体钢筋有风管预埋。滤毒室与工程内部墙体钢筋一般有预埋风管2个,一大一小,大的与除尘室和滤毒室间的预埋风管一样。是因为考虑到清洁通风和滤毒通风,滤毒通风量小。(据风施口部大样图得水平与垂直位置)。

4、测压管(DN15镀锌钢管)

防化值班室与防毒通道内连接顶板处预留,穿过梁时需加密闭肋,两根相接时需用防水胶缠住螺纹旋紧。穿过顶板时用弯头相接。

5、压差测量管(DN15镀锌钢管)及放射性检测取样管(DN32)

油网除尘器立式安装时,预埋顺序是:

放射性检测取样管DN32→压差测量管DN15→置油网墙体→压差测量管DN15。管道位置由风施口部大样图得知。

6、水管

一般安装位置在人防水池(进泄水预埋穿墙管,透气预埋穿墙管),防毒(密闭)通道等需冲洗的房间均需要装预埋穿墙管。

综上所说安装位置均可在图纸相应施工图上获得,之所以赘述是为了总结规律,以便在安装检查时不至于漏装或装错。

四、封堵安装

1、水平封堵

一般来讲,每个防护单元顶板处均有一个水平封堵。按照图纸建施图找出位置(钢筋预留处嵌入即可),加焊锚钩。现场组装封堵时需测门框内侧对角线,以保证四个角垂直。

2、风口封堵

两个封堵框嵌入钢筋预留处后用短钢筋相焊接。加焊锚钩。

3、封堵板预埋

一般防护单元与防护单元之间连通门旁边常置封堵板封堵。安装类似门框安装,区别在于不用完全焊接好后再安装。步骤如下:

A、据现场标高及捣平层得出底板位置。因底板长易变形,可选择将两头位置定好后再调整中间段,每隔一定位置以短钢筋焊接于底板于地支撑。又或者在两侧钢筋以标高为基准找好位置后以细线系紧。将底板调整于线贴齐即可。

B、纵向板上焊接一根Φ25mm以上钢筋,长度控制在纵向板上下余10-20mm。以保证纵向板不会变形。

C、顶板置于纵向板之上焊接。顶板与底板之间均匀分布两根圆钢管或粗钢筋上下焊接以支撑,防止顶板变形。四个角以钢筋斜撑焊接以防变形。

D、加焊锚钩。锚钩间距不得大于30mm。

五、吊钩预埋

每一个门扇的顶板上一定位置均需吊钩。一般来讲,单扇的门需要一个吊钩,双扇的需要两个吊钩。在顶板模板上打孔,将吊钩嵌入。

门扇安装

待门扇运到入口处后,因工地条件与环境所限,内部口部的门扇需用叉车等运送至尽量靠门扇安装位置。

然后用手动链条葫芦悬挂于顶板预埋吊钩上吊起门扇后,需两人配合。

一人调节葫芦及门扇位置,另一人将门扇吊耳与门框预埋底板上螺丝固定的铰页以钢轴连接。

门扇装上后,关闭调试。一般会遇上关不严,不能关、卡住等问题。通过调节轴在椭圆的铰页孔位置及矫正密封条位置等使其达到:

1、关严,易关易开。;

2、自然状态下不自开自关。

人防门安装交底文档

本表由施工单位填写

工程名称将台乡农民回迁安置房项目3#地下车库交底日期2016年4月5日施工单位北京市朝阳田华建筑集团公司分项工程名称人防门安装 交底提要人防门安装规定、操作工艺、质量标准、成品保护、安全文明措施 交底内容: 1.2.4 将人防门框上拉钩锚到墙体内,与主筋拉结。(见图) 1.2.5 底板应预留地锚,并备好钢管做门框的临时支撑体系,模板施工时不得与门框的支撑体系发生冲突、更不得拆除、门框四周角钢必须裸露便于测量。(见图)(注:人防门框的锚固钩应保证在规范要求45°) 1.2.6当人防门尺寸≤2米时可单斜向支撑,>2米采用双斜向支撑。(见图) 1.2.7 由于人防门框安装固定之后才能进行门框墙的支模板和浇筑,且人防门框重量较大,为防止门框墙钢筋发生偏移,在门框安装之后应在门框上焊接钢管斜撑到地面。 1.2.8 门框固定完毕后,用黄油将与门扇连接的螺栓孔堵严,然后用木工胶带将口封好,以防浇筑墙体砼过程中砼堵塞螺栓孔。 审核人交底人接受交底人 本表由施工单位填写

工程名称将台乡农民回迁安置房项目3#地下车库交底日期2016年4月5日施工单位北京市朝阳田华建筑集团公司分项工程名称人防门安装交底提要人防门安装规定、操作工艺、质量标准、成品保护、安全文明措施 交底内容: 审核人交底人接受交底人 本表由施工单位填写

工程名称将台乡农民回迁安置房项目3#地下车库交底日期2016年4月5日施工单位北京市朝阳田华建筑集团公司分项工程名称人防门安装 交底提要人防门安装规定、操作工艺、质量标准、成品保护、安全文明措施 交底内容: 1.3 墙体砼浇筑: 浇筑墙体混凝土过程中要求专人随时注意观察门框是否位移、变形,发现问题应及时通知项目技术人员处理解决。 1.4 预埋吊环并浇筑顶板: 预埋吊环的加工、安装详见本工程《人防门安装吊环预埋技术交底》。(见图) 1.5 安装门扇 1.5.1 混凝土强度达到100%后方可安装门扇。 1.5.2 清除门框螺孔上木工胶带和黄油。 1.5.3 人防门扇上部顶板预埋有吊环,使用倒链葫芦将人防门扇提起到位,用配套的螺栓等配件将门扇与门框连接;铰页内涂抹黄油。 审核人交底人接受交底人 本表由施工单位填写

人防工程建设设计方案图审批

人防工程建设设计方案图审批 办事指南 一、事项名称:人防工程建设设计方案图审批 二、受理范围:城六区和各开发区新建、扩建、改建的建筑项目。 三、办理依据 1、《中华人民共和国人民防空法》第二十二条城市新建民用建筑,按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。 2、《陕西省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》第七条、第九条、第十条防空地下室的设计应当由具有人防工程设计资质的设 计单位承担。在对应建防空地下室的民用建筑设计文件组织审核时, 应当由同级人民防空主管部门参加,负责防空地下室的面积、抗力等级、战时用途和防护设计审核。 3、国家国防动员委员会、国家发展改革计划委员会、建设部、财 政部《关于颁发<人民防空工程建设管理规定>的通知》(国人防发【2003】18号)第四十六条、第五十三条 4、陕西省人民政府陕西省军区关于贯彻落实《国务院中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》的实施意见》(陕政办发【2008】66号)第四(十四)条:依法修建民用建筑防空地下室。应建防空地下室的民用建筑在向城市规划部门报批建设工程规划 许可证前,应由人民防空主管部门对防空地下室的面积、抗力等级、 战时用途和防护设计进行审批,施工图设计文件的人防审查应与技术性审查同步进行,由省人民防空主管部门认可的具有相应资质的施工 图审查机构进行审查。

5、陕西省人防办、省住建厅《关于进一步加强防空地下室建设管理的通知》陕人防【2009】20号文 四、办理条件 1、取得规划局批准的报建项目总平面图。 2、完成人防工程方案图设计。 五、应提交的材料 序 号材料名称份数 材料 形式 备注 1 规划批准的报建项目总平图 1 原件 盖有规划局审批蓝章的图纸2 方案图许可递交人防工程平 面图 3 原件 3 人防工程两个方向剖面图 3 原件 4 一层平面图 3 原件应标注该层建筑面积及主出入口 5 新建人防工程报建表 1 原件 注意事项:1、人防“结建”审批报建表中的“是否涉及原有人防拆除”应由工程所在区人防办盖章。 2、所有蓝图都应盖有:建设单位公章,设计单位公章,设计单位资质章,一级注册建设师印章。 六、办理程序 1、依据《西安市人民政府办公厅关于做好全市投资项目在线审批 监管平台运行工作的通知》精神,各单位上报资料前,需先在“陕西 省投资项目在线审批监管平台”()进行网上申报,网上申报通过后可将资料正常上报,未在平台申报的项目不予受理。 2、申请人在市政务中心导办台抽号后,到人防办窗口申报材料。窗口人员对材料进行初审,材料初审合格后予以受理,发放受理通知

人防门施工组织设计

欣水湾·华庭人防门工程 施 工 方 案 恒大人防设备 编制人:勇审核人:胡静

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工准备 (2) 第四章项目组织机构 (2) 第五章具体施工方案 (3) 第六章操作工艺 (8) 第七章质量标准 (9) 第八章文明施工及环保措施 (12) 第九章安全保障 (12) 第十章需土建配合事宜 (13)

第一章编制依据 1.1 主要技术资料 施工图纸——设计单位(国贸易工程设计研究院) 建设单位下发的投标文件。 1.2 国家标准及施工验收规 人防防空地下室设计规 GB50038-2005 人民防空工程施工及验收规 GB50134-2004 防空地下室出入口部建筑设计 04FJ02 防空地下室通风口部建筑设计 04FJ03 防空地下室建筑构造 07FJ02 防空地下室结构设计(2007年合订本)FG01~05 第二章工程概况 建设单位:三河汇福房地产开发 建设地点:唐省三河市“国家级高新技术开发区”,燕顺路西侧,高尔夫路南侧。 工程概况:本工程主体人防地下室为平战结合,平时用途为地下停车场,耐火等级为一级。防空地下室共28486.92平方米。战时为乙类二等人员掩蔽所(共划分14个防护单元)、抢险抢修专业队队员掩蔽部和治安专业队队员掩蔽部。防常规武器抗力等级为5级;防化等级为丙级(专业队乙级)。 防空地下室设置3个移动柴油电站。

第三章施工准备 3.1 材料准备 3.1.1人防门和门框进厂施工单位须提供垂直存放空间。 3.1.2 人防门:门扇和框的规格、型号、技术性能应符合设计要求,有产 品合格证、性能检测报告和生产许可证。 3.1.3 配件:各种五金配件、密封件必须与门的规格、型号相匹配。 3.1.4 其它材料:各种规格的螺钉、垫片、焊条、防锈漆等。 3.2 机具设备 3.2.1 机械:电焊机 3.2.2 工具:焊把线小线、木楔、锤子、扳手、钳子、螺丝刀、倒链、倒 链支架。 3.2.3 计量检测用具:托线板、线坠、水平尺、钢尺。 3.2.4 安全防护用品:绝缘手套、安全带、面罩等。 3.3 作业条件 3.3.1 人防门框安装时须认真执行规,垂直吊装,在塔吊吊车的配合下搬 运到位,并且垂直放稳后再安装,门框就位调直坐标垂直准确后方可绑扎钢筋,门框安装时使用卡扣钢管固定,施工人员不得随意拆除或割断人防门框固定用的卡扣、钢管等物品。 3.3.2 地下结构工程施工完,经验收合格,应输好工序交接手续。 3.3.3 按设计要求位置,人防门框已经随结构施工预埋完,经检验符合安 装要求。 3.3.4 人防门及配件已经到场,其规格、型号符合设计要求,且检验合格

人防详细审批流程

北京市民防局 固定资产投资项目(人民防空工程)办理流程 一、总体流程 (一)流程图 说明: 依法需办理的其他事项 行政许可事项 市民防局行政许可服务事项(告知)

(二)环节设臵 1、人民防空工程建设规划咨询服务 (1)前臵条件 建设单位申办人民防空工程建设规划咨询服务应满足下列条件之一: ①已取得规划部门对设计方案招投标活动的监管结果或咨询服务意见; ②已取得规划部门出具的修建性详细规划审查意见。 (2)环节内容 工程科按建设项目内容出具咨询意见,初步确定人民防空工程建设规划。 (3)环节时限 此咨询时间不计入行政许可时限。 (4)收费标准 咨询服务不收费。 2、建设项目人民防空工程建设标准审查 (1)前臵条件 ①已取得规划部门对设计方案招投标活动的监管结果或咨询服务意见,或者已取得规划部门出具的修建性详细规划审查意见; ②已取得?人防工程建设规划设计条件咨询意见书?。 (2)环节内容

建设项目人民防空工程建设标准审查属于行政许可事项,包括下列内容: ①人民防空工程建设规划设计条件审查; ②人民防空工程初步设计审查或易地建设审查。 (3)环节时限 建设项目人民防空工程建设标准审查总时限13(8)个工作日,其中人民防空工程建设规划设计条件审查5个工作日,人民防空工程初步设计审查8个工作日或易地建设审查3个工作日。 (4)收费标准 审查工作不收费。 人民防空工程易地建设费,每平方米1640元。 3、施工图设计专项技术审查 (1)前置条件 对规划建设人民防空工程的建设项目: ①已取得《人防工程初步设计审核批准通知单》; ②已取得规划部门核发的建设工程规划许可证。 (2)环节内容 人防工程技术服务中心依据国家和本市的专业技术规范、技术标准,对人民防空工程施工图设计进行专项技术审查。 (3)环节时限

人防门制作安装工程施工合同

人防门制作安装工程施工合同 Civil air defense door manufacturing and installation engineeri ng construction contract 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

人防门制作安装工程施工合同 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方(以下简称甲方)_________ 承包方(以下简称乙方)_________ 第一条工程项目 1.1工程名称:_________;工程地点:_________;承包范围:_________;金额:_________. 1.2工期: (1)开工日期:在合同签订生效后,根据甲方施工现场进度来确定。 (2)竣工日期:通过_________市人防办有关职能部门验收,正常交付使用的日期。 1.3质量等级:严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装,符合国家及_________市人防的规定,达到优良标准。

1.4合同价款:包干总造价为人民币:_________元;大写:_________元整(含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金) 1.5承包方式:本工程。,采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价,包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续,并承担一切费用。 1.6按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内,由乙方向有关部门和单位支付。 第二条合同文件组成及解释顺序 2.1协议条款:_________. 2.2工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。 2.3洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。 2.4标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 2.5国家法律、法规、部门条例及与合同有关的 _________市政府部门的文件。 第三条图纸

人防门安装手册(实用型)

ICS 81.63.2 备案号: DB1 工程施工操作规程 DB11/20171212 人民防空工程人防门安装技术规程Installation technical specification for protective equipment of civilair defense works.

2017-12-18发布2018-01-01实施宁夏美欣进工程有限公司发布

目录 前言 (Ⅰ) 1技术规范 (1) 1.1相关规范 (1) 1.2术语和定义 (1) 1.2统计工程量清单 (4) 1.3安装前准备 (4) 2安装技术要求 (5) 2.1进场验收 (5) 2.1.1人防门框 (5) 2.1.2人防门扇 (6) 2.2现场情况检验 (7) 2.2.1线 (7) 2.2.2钢筋 (8) 2.2.3预留后浇施工槽 (9) 2.3人防门框安装 (13) 2.3.1人防门框吊装 (13)

2.3.2找正调整水平度和垂直度 (14) 2.3.3钢管支撑门框固定 (15) 2.3.4焊接锚固钩 (16) 2.3.5复测门框垂直度和水平度 (17) 2.4人防门扇安装 (17) 2.4.1门扇吊装准备 (17) 2.4.2门扇吊装 (17) 2.4.3门扇调试 (17) 2.5油漆工程 (18) 3验收、资料 (20) 3.1进场报验 (20) 3.2人防门安装工程质量验收条件 (21) 3.3人防门安装工程质量验收 (21) 附录一:人防工程防护设备进场报验单 (24) 附录二:人防门框安装垂直度检查记录 (25) 附录三:防护门、防护密闭门、密闭门安装检验批质量验收记录表26 附录四:防爆波活门安装检验批质量验收记录表 (27)

人防地下室人防门安装施工方案

人防地下室人防门安装施工方案 根据现场实际情况,人防门在绑扎地下室墙体钢筋时先将门框安装到位,待装修时再安装门扇。 1.一.1. 门框就位和临时固定 人防门吊运至位置后,落钩,将人防门框放到地面,并复查门框线后,将吊索松开,然后用大撬杠撬,稍用点力气就能撬动,将门框撬至位置线处,用硬木楔临时固定,用线坠调整门框的垂直度,然后将锚筋焊接在墙体筋上固定。 1.一. 2. 校正 人防门校正主要包括平面位置校正和垂直度校正,一般情况下,人防门的平面位置在安装时已校正好,所以,人防门校正主要是校正垂直度。校正垂直度主要采用敲打楔子法,在门框的立面、侧面分别挂线坠调整,敲打楔子,使立面、侧面的垂直度误差满足规范要求。 1.一.3. 最后固定 人防门框固定是将锚筋与墙体连接,然后浇筑混凝土使两者成为一个整体,为防止影响人防门的垂直度,支设墙体模板时,必须保证墙体模板的垂直度,浇筑混凝土时不能碰动人防门门框,在距人防门门框300mm处下棒振捣,保证混凝土振捣密实。 1.一.4. 后期门扇安装 结构施工时将人防门门框就位,门扇吊至相对应门框所

在空间,后期装修时,将门扇安装就位。主要措施是采用倒链将门扇吊起至门框处,利用撬杠撬到位,然后在门轴处加轴销进行固定。 1.一.5. 人防门制作与吊装质量控制 1、从事人防门吊装人员必须充分重视工程质量。要认识到人防门吊装工程质量是建筑物的工程质量的重要组成部分,它将直接关系到战时物质储备。 2、在进行人防门的运输或吊装前,必须认真对构件的制作质量进行复查和验收。人防门进场时应提交构件出厂证明书(附混凝土试块强度报告),并在自查合格的构件上加盖“合格”印章。 复查验收内容主要包括构件的混凝土强度和构件的外观质量。检查混凝土强度的工作,主要是查阅混凝土试块的试验报告单,看其强度是否符合要求和运输、吊装要求。检查构件的外观,主要是看构件有无裂纹或裂缝宽度、混凝土密实度(蜂窝、孔洞及露筋情况)和外形尺寸偏差是否符合规范要求。 3、混凝土构件的安装质量必须符合下列要求: 1)保证构件在吊装中不断裂。为此,吊装时构件的混凝土强度不应低于设计强度等级的70%。 2)保证构件的型号、位置和支点锚固质量符合设计要求,且无变形损坏现象。

人防设计说明(全专业)

1概要说明 1.1工程概况 本工程地块位于株洲市天元区,周边用地情况分别为:北侧为株洲市政协办 公楼, 南侧为恒丰·水岸春天住宅小区,西侧为依江苑住宅小区,东侧为湘江。 基地周边路网结构:东侧为滨江南路,南侧为规划98路。地块地形呈北高南低、 东高西低的趋势,设计标高以周边道路标高为基准,结合小区道路和地下车库对 场地的竖向进行设计。 面积为:71267.31 下室为附建式人防工程, 相结合。 常六级人防地下室设计,共划分为3个防护单元,设计人防总建筑面积为5549平 方米,掩蔽3449人。 1.2设计依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) ; 2、《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98 (2009 年版); 3、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 4、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98); 5、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97); 6、方案规划阶段相关要求及批复; 7、建设单位关于本工程的相关设计要求及平时资料; 8、人防主管部门关于本工程的相关批复或要求。(见附录) 1.3 、主体设计在满足抗力要求的前提下做到经济合理,结构安全,防水措施可 2建筑设计 2.1建筑概况 人防地下室布置在地下室负二层。 防护单元一为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为2000平方米, 人员掩蔽面积为1300平方米,掩蔽人数1300人 .划分为4个抗爆单元,防化等级为 丙级,设三个人防战时出入口,其中口部1-1为主要出入口,可以直通室外,位于倒 塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。

防护单元二为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1409平方米, 人员掩蔽面积为915平方米,掩蔽人数915人 ,划分为3个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部2-1为主要出入口,可以直通室外。位于倒塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。 防护单元三为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1899平方米, 人员掩蔽面积为1234平方米,掩蔽人数1234人 ,划分为4个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部3-1 范围外,不考虑防倒塌棚架设计。 甲类核六常六级人防固定电站:60Kw 温采用风冷。 每个防护单元设有独立的进、人防区之间设防护密闭门临战封堵。 2.2竖向设计 为4.2m 。主梁高考虑为1.0m 。低使用高度为2.2m 以上。 2.3口部设计 1、本工程共设8个人防出入口,其中口部1-1、2-1、3-1为战时人员主要出入口,其他号口部均为战时次要出入口。 2、战时主要出入口设计:口部1-1、2-1、3-1利用人防增设的室外楼梯出入口进行布置,口部出地面段均位于倒塌范围以外,不考虑防倒塌棚架设计。口部滤毒室,人

人防门建筑施工组织设计

人防门 安 装 施 工 方 案

上海建工五建集团有限公司 编制人:程方晨 日期:2016年8月8日 人防门施工方案 一、项目概况 1、项目名称:虹漕路41号工业研发楼建设项目。 2、项目地址:上海市徐汇区虹漕路41号,宜山路805号。 3、工期要求:自地下室底板施工开始,满足业主进度要求。 4、工程施工计划:人防门、人防配套设备安装及人防门、人防配套设备验收计划以配合业主的工程计划为准。 二、项目施工目标 1、质量目标 在当前形势下,质量己经成为企业的生成之本,发展之道,为了确保公司的良好形象,为企业长远发展打下良好基础,我们确定本工程质量目标:优良。 2、安全生产目标 无重大安全生产事故,一般事故频率﹤1‰。 3、文明施工目标 实现文明施工,无任何施工引起的环保,治安等责任事故,无投诉。

4、工期目标 自地下室底板施工开始,满足业主进度要求。符合安装条件立即安装,避免影响施工进度。 三、技术规 对本项目适用的技术规为:建设部图集07FJ01~03《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008)提供产品生产采用图纸为:中国建筑标准设计研究院标准图纸总参工程兵第四设计研究院标准图纸。提供产品的生产、安装、验收按《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)执行。 四、门框、门扇安装工艺 (一)、门框安装: 1、现场技术员用水准仪将标高引到门框安装部位,定出门框下边横角钢标高,偏差不得超过2mm。 2、现场安装人员根据放线划出门框安装的定位线。 3、在现场塔吊配合下,门框转运到安装部位后,技术工人根据门框下边横角钢标高及门框定位线,确定门框左下角位置,再用锚钩将门框左下角与墙体钢筋连接、焊牢。 4、用线锤确定门框左纵角钢的垂直度、将门框左上角位置确定,再用丝杆将门框右上角与墙体钢筋连接,保证左纵角钢的垂直度。 5、用丝杆将门框右下角与墙体钢筋连接,保证下横角钢面与墙体外边线保持一致。 6、用线锤确定门框右纵角钢的垂直度,将门框右上角位置确定,再用丝杆将门框右上角与墙体钢筋连接。 7、门框两侧及上部与丝杆连接后,检查两纵向角钢的垂直度、下横角钢的位置及标高,通过调节丝杆确保偏差在允许围后,丝杆与门框焊接、与墙体连接要牢固、锚固钩连

人防门安装工艺标准

人防门安装工艺标准 1适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的木门窗安装工程施工。 2使用要求 (1)人防门:门扇和窗的规格、型号、技术性能应符合设计要求,有产品合格证、性能检测报告和生产许可证。 (2)配件:各种五金配件、密封件必须与门的规格、型号相匹配。 (3)其他材料:各种规格的螺钉、垫铁、焊条、防锈漆等。 3主要机具设备电焊机、焊把线、小线、木楔、锤子、扳手、钳子、螺丝刀、倒链、倒链支架、拖线板、线坠、水平尺、钢尺、绝缘手套、面罩等。 4作业条件 (1)地下结构工程施工完,经验收合格,已办好工序交接手续。 (2)按设计要求的位置,人防门框已随结构施工预埋完,经检查符合安装要求。 (3)人防门及配件已到场,其规格、型号符合设计要求,且检查合格。 5施工操作工艺 5.1 工艺流程: 测量、弹线一运门扇至安装点一临时固定一焊接固定一补刷防锈漆一刷面漆一安装配件、附件 5.2测量、弹线:主要是按图纸要求的位置、尺寸对门框安装位置进行复核,并弹出门扇的安装位置及标高控制线,对门框的平整度、垂直度进行检查。钢门框的支撑面平整度偏差不应超过1mm每边不平整部分累计的长度不应大于该边长度的20%且应分布在2处以上。门框四边的垂直度偏差不应超多长边的2%0。超过上述要求应在门框安装前进行修整。 5.3运门扇至安装点:人防门运输时采用吊车或者倒链,通过吊装孔运输至欲安装的楼层,然后用平板车或者滚杠运至安装地点。滚杠运输时,门扇必须放在木板上,严禁门扇与滚杠直接接触。运输中要防止破坏成品或碰撞伤人,到位后应放置平稳。 5.4临时固定:用倒链将门扇提起到位,按控制线调整水平和垂直,位置调整准确后,用木方将门扇垫稳卡牢,进行临时固定。

人防门拆除及安装专项办法

精心整理上海嘉会国际医院 人防门拆除及安装 专

一、工程概况 (一)工程性质 工程名称:上海嘉会国际医院(地下部分) 设计单位:上海建筑设计研究院有限公司 申元岩土工程有限公司(基坑围护) 上海市地下空间设计研究总院(人防专业)

2、人防门拆除及安装工程概况 原B3层人防区域人防设计标注403轴交3.8轴人防门为GHSFM6028(6),即为钢结构双扇防护密闭门,而详图中表述为GSFMG6028(6),及连通口双向受力双扇防护密闭门,根据人防质监站检查整改要求及人防设计变更要求,现针对人防建筑设计变更04号的相关要求,其应以详图为准,即为双向受力双扇防护密闭门。详见下图 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2002版) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《建筑工程冬期施工技术规程》(JGJ104-2011) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01—2008) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2011) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)《人民防空地下室设计规范》(05SFD10) 《防空地下室建筑设计图集》(07FJ01~03) 《防空地下室结构设计图集》(07FG01~05)

三、施工技术方案 施工流程:门扇 (一)门扇卸下 现场安排工人将人防门扇卸下,拆卸过程中注意现场保护,避免破坏门扇,现场安排专人全程指挥施工。 (二)水钻钻孔 10cm 具备 框的锚固钩应保证在规范要求450并复主筋焊接牢固,应保证坐标不偏移,并用脚手架加固防止砼灌注时人防门框墙的侧倾和下座。 找坐标、弹线:主要是按图纸要求的位置、尺寸对门框安装位置进行复检并弹出门扇的安装位置及标高控制线,对门框的平整度、垂直度进行检查。钢门框支撑面的平整度偏差不应超过1mm,每边不平整的部分累计的长度不应大于该边长度的20%,且应分部再2处以上:门框四边的垂直度偏差不应超过长边的2‰。超过上述要求的应在门扇安装前进行修整。

人防门安装方案

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. LTD 东北亚(长春)国际机械城会展中心项目人防工程人防门安装方案 2017年8月 目录 一、编制说明及依据 0 二、工程概况 0 三、施工准备 0 四、施工工艺及技术措施 (1) 五、施工进度计划 (2) 六、主要设备配备 (3) 七、现场组织机构及劳动力配备 (4) 八、质量保证措施及验收 (4) 九、安全措施与文明施工 (5) 附件: (6) 中建二局 第三建筑工程有限公司

一、编制说明及依据 为了能圆满地完成东北亚(长春)国际机械城会展中心项目 人防工程地下室人防工程防护设备制作安装任务,我们组织技术人员仔细阅读本项目人防施工图。 本工程施工方案设计主要依据以下规范和国标图集: 1、《东北亚(长春)国际机械城会展中心施工图》; 2、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002; 3、《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ01-2008; 4、东北亚(长春)国际机械城会展中心项目人防工程的战时设计图纸。 5、其他相关规范、规程。 二、工程概况 1、本工程为东北亚(长春)国际机械城会展中心项目人防工程,工程为甲类人防工程。 2、本工程各专业需平时安装的孔口防护设备如下:(设备清单附后) 建筑专业:人防门【29】樘,其中单扇固定门槛钢制防护密闭门【8】樘;单扇活门槛钢制防护密闭门【2】樘;单扇活门槛钢制密闭门【2】樘;双扇活门槛钢制防护密闭门【4】樘;单扇固定门槛钢制密闭门【6】樘;连通口双向受力双扇防护密闭门【3】樘;防爆波活门【4】樘。 三、施工准备 1、首先组织有关人员熟悉图纸,领会设计意图,于正式会审前组织一次内部会审,仔细核对施工图上防护设备的型号规格及尺寸、位置是否符合相关规范的要求,有不符合的地方及时向甲方、监理和施工单位提出,会同设计院协商解决。同时优化设计图纸,为建设单位节约投资。 2、所有人防工程防护设备都必须严格按国家标准图集制作和安装,如果有非标型号的,我们会提醒甲方、监理和设计院,必须将其改为标准的定型设备。 3、深入工地现场实地勘察,充分了解工程进展状况,紧密跟踪工程进度,与土建施工单位协商好需要配合协调的有关事项,并以书面形式提出人防工程各专业施工要注意的事项。向土建施工单位申请施工用水用电,施工场地道路的使用,明确安装程序及相关工序的作业顺序等。

人防门安装流程

人防门安装流程 1.业务员签订合同,交图纸 2.现场勘察施工环境、塔吊、货物存放、破边、电源 3.现场对施工单位进行人防门安装技术交底,预留尺寸,注意事项,安装时间,信息交换 4.供货及安装人员接货 5.安装人员现场确定安装所需“三线” 6.安装达到安装条件的门框 7.对所安装的产品进行固定并找监理签字确认 8.待现场模板拆除后交由公司外检人员进行外检,割支撑 9.工地达到门扇安装条件后进行门扇安装 10.对门扇进行调试、喷漆等工作条件直到达到验收条件 11.参与人防办的竣工验收直到通过验收

现场环境考察需要了解的内容 1.现场是否具备安装条件 2.现场模板钢筋情况 3.与施工方确定所需门框安装大概需要时间 4.现场外部道路情况,是否存在限行问题 5.现场钢筋绑扎应达到右侧图片中的情况方可施工,打底板活门槛预留 6.活门槛部位在浇筑混凝土时需要留出安装门框的部位,即在门框部位比建筑地面标高低100mm,在死门槛部位需绑扎出此处门槛钢筋,但不得进行浇筑 7.我方在门框安装完成后,贵方不得随意将我方门框上部的预埋件、支撑等割除,负责造成的验收不合格,由需方负责 8.我方在安装完成门框后,在封模时应以门框内径为基线上下留出150mm、靠近铰页部位留出350mm、闭锁部位留出150mm的空间 9.吊环必须预埋,预埋尺寸及方式见07FJ02图集,吊装门中间

与施工单位现场核对安装所需三线 1.确定标高线。需问清楚施工单位提供的标高线为结构标高还是建筑标高。结构标高与建筑标高的差距为地面做法。安装人防门所需的标高线为建筑标高线。如提供结构标高线安装时需根据结构标高与建筑标高的差距并结合安装门框的门槛高度进行换算确定安装位置。 2.确定门边线。安装时应将门框控制在施工单位提供的门边线范围内。 3.确定墙边线。安装时应根据施工单位提供的墙边线将门框表面与施工单位提供的墙边线一齐。

人防门安装方案

人防门 吊 装 方 案 编制单位:北京**建筑工程公司编制日期:年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、人防门概况 (2) 三、人防门进场计划 (3) 四、施工准备 (4) 五、人防门现场吊装 (5) 六、人防门制作与吊装质量控制 (8) 七、成品保护 (10)

一、编制依据 1、《**工程建设公司科研设计业务楼施工图纸》 2、**工程建设公司科研设计业务楼设计变更 3、人防工程施工及验收规范(GBJ134-90) 4、建筑施工手册(第三版)(第4册)

二、人防门概况 根据建筑图纸的要求,本设计按照平、战两用6级人防地下室进行,平时为地下停车库,战时为物质储备库使用。人防面积2511㎡。 人防门窗表 GJBT-457 HFM1020.3 三、人防门进场计划

四、施工准备 1、人防门进场后,应妥善保管,将门上的门锁、门轴插销等零配件入库。 2、现场北侧预留20㎡空地,用来堆放人防门,人防门按照厂家的编号分开堆放,不得大于四樘。堆放场地应平整、牢固、无积水。 3、人防门应堆放在塔吊的旋转半径内,保证在塔吊的吊重的范围内。 4、现场配备二台电焊机,以备门框固定筋焊接使用。 5、基础弹出人防门洞口线,并经监理验线合格后再吊装。 6、准备吊装索具、指挥人员和测量仪器。 五、人防门现场吊装 根据现场实际情况和人防门自重的原因,宽度为1000㎜人防门将门框和门扇一次安装到位,对于宽度为4000㎜的人防门在绑扎地下三层墙体钢筋时先将门框安装到位,待墙体混凝土浇筑完毕、顶板未支模之前,将门扇吊至相对应的门框所在的空间内,以便于后期的安装。

北京地区人防工程设计审核流程

人民防空工程建设规划咨询服务办理流程 一、前置条件 建设单位申办人民防空工程建设规划咨询服务应满足下列条件之一: 1、已取得规划部门对设计方案招投标活动的监管结果或咨询服务意见; 2、已取得规划部门出具的修建性详细规划审查意见。 二、本阶段需提供如下材料: 1、规划部门对建设项目设计方案的相关意见(设计方案招投标监管结果、设计方案咨询服务意见、修建性详细规划)。 2、区域建设项目中各幢建筑应建人民防空工程面积指标的计算明细或者单体建设项目的各层建筑面积指标明细表; 3、区域建设项目拟建人民防空工程总体布置草案或者单体建设项目设计方案图。 三、服务程序 1、市民防局对外服务窗口出具《人防工程建设规划设计条件咨询收件单》; 2、工程建设处经办人员接受咨询,视情况组织召开建设规划咨询会议; 3、按工作程序出具《人防工程建设规划设计条件咨询意见书》,并确定如下内容: ①建设项目应建人民防空工程面积指标; ②各单体人民防空工程的平、战使用功能; ③按区域配套规划的人民防空工程总体布置方案; ④其它有关问题。 四、环节时限 此咨询时间不计入行政许可时限。 五、收费标准 咨询服务不收费。 民防空工程建设规划设计条件审查办理流程 一、前置条件 建设单位申办人民防空工程建设规划设计条件审查应满足下列条件: 1、已取得规划部门对设计方案招投标活动的监管结果或咨询服务意见,或者已取得规划部门出具的修建性详细规划审查意见; 2、已取得《人防工程建设规划设计条件咨询意见书》。 二、办理流程 1、受理 条件: 申办人需提交如下申办材料: (1)填写完整并加盖印章的《人防工程建设规划设计条件审查申请表》; (2)填写完整并加盖印章的《人防工程面积指标明细表》(可选); (3)设计单位提供的单体建设项目各层建筑面积指标明细表(可选); (4)规划部门对设计方案招投标活动的监管结果或咨询服务意见(复印件)(可选); (5)规划部门出具的修建性详细规划审查意见(复印件)(可选); (6)《人防工程建设规划设计条件咨询意见书》(复印件); (7)拟建人民防空工程的设防方案及总平面图(一式四份)(可选); (8)单体建设项目设计方案图(一套)(可选); (9)《人防工程建设规划设计条件修改通知书》(复印件)(可选)。

人防门安装施工方案[1]

项目人防门安装工程人防门安装施工方案 编制单位:海南崖盾人防工程有限公司 审批人: 审核人: 编制人: 编制时间:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、操作工艺 (4) 五、质量标准 (5) 六、成品保护 (7) 七、应注意的质量问题 (7) 八、质量记录 (8) 九、安全、环保措施 (8) 十、需土建配合事宜 (9)

一、编制依据 1.1.地下结构建筑施工图。 1.2.主要规程、规范、标准。 二、工程概况 本工程名称:项目,地下一层平时为地下车库,战时为二等人员掩蔽所,抗力等级为核6级常6级,防化等级为丙级。 三、施工准备 3.1 材料准备:人防门和门框进厂施工单位须提供垂直存放空间。 3.1.1 人防门:门扇和框的规格、型号、技术性能应符合设计要求。 3.1.2 配件:各种五金配件、密封件必须与门的规格、型号相匹配。

3.1.3 其它材料:各种规格的螺钉、垫片、焊条、防锈漆等。 3.2 机具设备 3.2.1 机械:电焊机 3.2.2 工具:焊把线小线、木楔、锤子、扳手、钳子、螺丝刀、倒链、倒链支架。 3.2.3 计量检测用具:托线板、线坠、水平尺、钢尺。 3.2.4 安全防护用品:绝缘手套、安全带、面罩等。 3.3 作业条件 3.3.1 人防门框安装时须认真执行规范,垂直吊装,在塔吊吊车的配合下搬运到位,并且垂直放稳后再安装,门框就位调直坐标垂直准确后方可绑扎钢筋,门框安装时使用钢管固定,施工人员不得随意拆除或割断人防门框固定用的卡扣、钢管等物品。 3.3.2 地下结构工程施工完,经验收合格,应输好工序交接手续。 3.3.3 按设计要求位置,人防门框已经随结构施工预埋完,经检验符合安装要求。 3.3.4 人防门及配件已经到场,其规格、型号符合设计要求,且检验合格。 3.4 技术准备 3.4.1 根据图纸对现场人防门框尺寸进行检查复核。总包方须提供准确无误的建筑平面图,标高控制线的负数数值,若有变更请及时出据以便安装准确无误。 3.4.2 对操作人员进行技术交底

人防工程建设一般程序

人防工程建设一般程序 一、建设范围:凡城市规划区内新建民用建筑。 1、审批 (1)新建10层(含)以上或基础埋深3米(含)以上的民用建筑,按地面首层建筑面积修建6级(含)以上防空地下室。 (2)新建除一款规定和居民住宅楼以外的其他民用建筑,地面建筑在2000平方米以上的,按照不少于地面建筑面积3%修建6B级(含)以上的防空地下室。 (3)开发区、工业园区、保税区和重要经济目标区除一款规定和居民住宅以外的新建民用建筑,按照一次性规划地面总建筑面积的3%以上集中修建6B级(含)以上防空地下室。 (4)新建除一款规定以外的人民防空重点城市的居民住宅楼,按照地面首层面积修建6B级防空地下室。 (5)危房翻新住宅项目,按照翻新住宅地面首层建筑面积修建6B级防空地下室。 2、审批需要提供的资料 (1)建设单位提出结合民用建筑修建防空地下室的申请(包括项目名称、地点、地面建筑面积、应建人防工程面积、建设时间、建设承诺等),加章,加法人签字;

(2)发展与改革部门的立项批复; (3)经县规划委员会批准的会议纪要并有规划部门签署意见的规划设计图; (4)地上相关民用建筑全套施工设计图纸(含电子文档); (5)相关建筑各栋各楼层建筑面积登记表(加章); (6)建设单位营业执照副本复印件; (7)其他需要提供的资料等。 二、建设过程中主要把握的重点环节: 1、人防工程审批后建设单位必须委托具有人防工程设计资质的设计单位进行图纸设计,要注意委托已经在河南省人防办备案的、有良好业绩的设计单位; 2、图纸设计完成后进行施工土审查【需提供工程地质勘察报告、施工图一套(含电子档)、平战转换方案(含电子档)、施工图设计专业计算书(含电子档)、设计单位资质复印件】; 3、建设单位与具有人防监理资质的监理单位签署监理合同,按监理单位要求完善相关手续,要注意委托已经在河南省人防办备案的、有良好业绩的甲级监理单位; 4、建设单位与图纸设计要求的相应型号、有人防认证的抗渗防水剂生产企业签订供货合同,注意选择产品质量稳定、业绩良好的生产企业;

人防门安装方案

***项目 人防门安装工程 施 工 方 案 ****公司20 年月日

目录 一、工程概况 (2) 二、人防设备安装工艺流程及要点控制 (2) 三、施工质量控制 (5) 四、安装工期保证 (7) 五、安全保证 (8)

****人防门安装方案 一、工程概况 二、人防设备安装工艺流程及要点控制 人防设备预埋件运至安装现场→审核图纸(查看人防平面图)→门框吊运位至安装部位→安装、就位、与主筋焊接→支撑牢固→浇捣→门扇运至安装位置→焊接铰页或安装铰页→安装闭锁轴→调试门扇→清理、面漆→验收。安装时,我方将派出技术人员赴现场进行施工配合,确保安装质量及工程进度。 1、防护门、防护密闭门、密闭门门框预埋要点: 施工预埋阶段重点是在施工中严格按图纸、规范标准施工,各种型号、规格的门、窗等施工时均应先立门框,然后绑扎门框四周钢筋,安装门框时,必须保证位置准确并固定牢靠。应严格控制门框的垂直度,前后、左右倾斜量均不得大于门孔净高的千分之一,门框上的临时支撑型钢必须待拆模后才能拆除。施工完毕后,必须经监理公司现场人员认可,同时及时了解土建进度,在不影响土建进度的前提下,要加快预埋进度,在预留阶段,尽量做到不漏埋,对不符合规范要求,要坚决返工,直到合格为止。 2、防护门、防护密闭门门、密闭门安装应符合下列要求: (1)钢门框支撑面的平整度偏差不应超过1mm,每边不平整部分累计的长度不应大于该长度的20%,且应分布在2处以上:门框四边垂直度偏差不应超过长边2?。 (2)门扇钢框与钢门框应贴合均匀,其间隙不得大于2mm,每边不贴各部分累计的长度不应大于该边长度的20%,且应分布在2处以上。

人防工程报审流程

发布时间:2007-08-20 点击数:333453来源: 办理机构:北京市民防局 办理地址、电话: 北京市民防局接待窗口宣武区槐柏树街北里8号北楼一层接待大厅 83116137、83116177 办理时间: 周一至周五(法定节假日除外)上午8:30-11:30下午1:30-5:00 办理时限:承诺1个工作日 办理程序: 一、受理 条件: 申办人需提交如下申办材料: 1. 填写完整并加盖印章的《人防工程施工图备案申请表》; 2. 《人防工程施工图技术审查报告单》(复印件); 3. 规划部门核发的建设工程规划许可证(复印件); 4. 人民防空工程施工图设计文件(一套); 5. 《人防工程施工图技术审查意见书》(可选)。 标准: 申办人提交的申办材料齐全、规范、有效。 时限:即时。 二、备案 标准: 1. 依据《人防工程施工图技术审查报告单》,人民防空工程施工图设计文件 符合国家和本市相关人民防空工程专业技术规范、技术标准的要求。 时限:1个工作日内完成。 三、告知 工作标准: 1. 及时、准确告知申办人办事结果; 2. 制发的文书完整、正确、有效; 3. 留存归档的审批文书材料齐全、规范。 时限:2个工作日内完成。(不计入办理时限) 收费标准及依据: 不收费。 办理依据: 1. 《中华人民共和国人民防空法》(中华人民共和国主席令1996年第78 号); 2. 《北京市人民防空条例》(北京市人民代表大会常务委员会公告2002年 第50号)。 表格下载 与事项相关的表格下载: 《》

发布时间:2007-08-20 点击数:406495来源: 办理机构: 北京市人防工程技术服务中心 办理地址、电话: 北京市民防局接待窗口 宣武区槐柏树街北里8号北楼一层接待大厅83116137、83116177 办理时间: 周一至周五(法定节假日除外)上午8:30-11:30下午1:30-5:00 办理时限:承诺8个工作日 办理程序: 一、受理 条件: 申办人需提供如下申办材料: 1、填写完整并加盖印章的《人防工程施工图技术审查申请表》; 2、规划部门核发的建设工程规划许可证(复印件); 3、人民防空工程施工图设计文件一套(含结构计算书); 4、《人防工程建设规划设计条件意见书》(复印件); 5、《人防工程初步设计审核批准通知单》(复印件); 6、《人防工程初步设计审查意见书》或者《人防工程初步设计审查修改通 知书》(复印件)(可选)。 二、审查 标准: 1、申办材料齐全、规范、有效; 2、建设项目建筑规模等各项数据与建设工程规划许可证应一致; 3、人民防空工程施工图设计文件符合人民防空工程初步设计批准文件的相 关内容; 4、人民防空工程施工图设计文件内容符合《人民防空地下室设计规范》 (50038-2005)、《人民防空工程设计规范》(50225-2005) 及国家和本市相关人民防空工程专业技术规范、技术标准的要求; 5、人民防空工程施工图设计应贯彻平战结合的设计原则,符合《北京市防 空地下室平战结合若干措施》([92]京防办字第71号)文件精神,并兼顾地下空间开发利用的使用要求。 时限:18个工作日内完成。(图纸修改时间不计入办理时限) 三、核准 标准:同审查标准。 时限:2个工作日内完成。 四、告知 工作标准: 1、及时、准确告知申办人办事结果; 2、制发的文书完整、正确、有效; 3、留存归档的审查文书材料齐全、规范。

人防门安装施工方案

人防门安装施工方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

项目人防门安装工程 人防门安装施工方案 编制单位:海南崖盾人防工程有限公司 审批人: 审核人: 编制人: 编制时间:

目录

一、编制依据 1.1.地下结构建筑施工图。 1.2.主要规程、规范、标准。 二、工程概况 本工程名称:项目,地下一层平时为地下车库,战时为二等人员掩蔽所,抗力等级为核6级常6级,防化等级为丙级。 三、施工准备 3.1材料准备:人防门和门框进厂施工单位须提供垂直存放空间。 3.1.1人防门:门扇和框的规格、型号、技术性能应符合设计要求。 3.1.2配件:各种五金配件、密封件必须与门的规格、型号相匹配。 3.1.3其它材料:各种规格的螺钉、垫片、焊条、防锈漆等。 3.2机具设备

3.2.1机械:电焊机 3.2.2工具:焊把线小线、木楔、锤子、扳手、钳子、螺丝刀、倒链、倒链支架。 3.2.3计量检测用具:托线板、线坠、水平尺、钢尺。 3.2.4安全防护用品:绝缘手套、安全带、面罩等。 3.3作业条件 3.3.1人防门框安装时须认真执行规范,垂直吊装,在塔吊吊车的配合下搬运到位,并且垂直放稳后再安装,门框就位调直坐标垂直准确后方可绑扎钢筋,门框安装时使用钢管固定,施工人员不得随意拆除或割断人防门框固定用的卡扣、钢管等物品。 3.3.2地下结构工程施工完,经验收合格,应输好工序交接手续。 3.3.3按设计要求位置,人防门框已经随结构施工预埋完,经检验符合安装要求。 3.3.4人防门及配件已经到场,其规格、型号符合设计要求,且检验合格。 3.4技术准备 3.4.1根据图纸对现场人防门框尺寸进行检查复核。总包方须提供准确无误的建筑平面图,标高控制线的负数数值,若有变更请及时出据以便安装准确无误。 3.4.2对操作人员进行技术交底 四、操作工艺 4.1工艺流程:找坐标、弹线---运门扇至安装点---临时固定---焊接固定补刷防锈漆---安装配件、附件。