1 为使无负压变频供水设备技术在工程设计、施工及验收中,做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便、确保质量,制定本规程。

2本规程适用于新建、扩建或改建的城镇企事业单位和居民区采用管网叠压(无负压)供水技术的生活给水工程。管网叠压(无负压)供水技术如用于工业生产、消防等给水工程时,还应参照现行有关规范或规定执行。

3本规程不适用于可能对公共供水管网会造成有毒污染的相关行业(医院、医药、化工、核工业等)的管网叠压(无负压)供水工程。

4管网叠压(无负压)供水设计与城市供水总体规划的要求协调一致,并应根据工程的具体情况,进行必要规则和试验,做到因地制宜,力求稳妥,统一管理,确保安全。

5水泵直接从室外给水管网吸水供水装置应符合《管网叠压供水设备》CJ/TXXX的规定。6管网叠压(无负压)供水设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合国家现行的有关标准、规范的要求.

无负压变频供水设备术语

1管网叠压(无负压)供水由水泵叠加市政供水管网水压,直接从市政供水管网中取水增压的供水方式.

2管网叠压(无负压)供水设备由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成,并在市政供水管网允许的条件下,通过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。

管网叠压供水设备

一般规定

1 用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小:节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装

方便、易于维护。

2管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。4.1.3管网叠压(无负压)供水设备按结构形式可分为:

l室外整体式;

2 室内整体式;

3室内分体式。

4管网叠压供水设备按有无调节装置可分为: 1 水箱调节:2气压水罐调节; 3无水箱,亦无气压水罐调节。

5水泵直接从室外给水管网吸水时,其供水装置应由下列组件组成:

l水泵机组:2吸水管、出水管等管道系统;3 吸水管控制阀(闸阀或蝶阀)、出水管止回阀和控制阀(闸阀或蝶阀)等阀件; 4压力传感装置:5防回流污染装置:6隔膜式气压水罐(根据需要设置);7自动控制柜(箱)

6管网叠压供水设备的组件应符合相应关标准的规定,选用时应有产品合格证或有认证标志。

7管网叠压供水设备应有可靠的防负压控制系统,其工作状态应有明显的标志。

8管网叠压供水设备应有下列保护功能:,1水源无水停机功能;2双泵自动切换,自动巡检功能;3无故障长时间运行功能;4网络服务功能。

9管网叠压(无负压)供水系统应设置流量、压力等检测仪表。

无负压变频供水设备设计

一般规定

5.1.1管网叠压(无负压)供水应由设计单位负责设计。

5.1.2管网叠压供水工程的规模,应根据当地市政供水管网的供水能力,结合小区的规模、分期建设情况、建筑高度、建筑物的分布等因素,经技术经济比较后予以确定。

5.1.3管网叠压供水系统根据市政管网形式、常年水压、停水情况以及用户对水质、供水保证率的要求,可采用以下形式:1无高位水箱、下行上给直接供水;2有高位水箱、上行下给重力供水。

5.1.4确定管网叠压供水设备的形式、型号和规格时,应考虑以下因素

1系统形式;2系统设计压力: 3系统设计流量;4设备安装条件; 5工作水泵的数量、性能及运行方式;6当地电力供应情况; 7用户对供水的特殊要求。以郑州某单位住宅小区变频供水系统为例,生活主泵配QDG30?20×3立式多级泵2台,单台Q=30 m3/h,H=60 m,N=11 kW,小泵配QDL4.8-8×6立式多级泵1台,Q=4.8 m3/h,H=48 m,N=1.5 kW。在用水非高峰时,主泵运行小流量频率平均为30 Hz,电流为6.5 A,采用小泵时小流量频率平均为35 Hz,电流为2.5 A,按每天小流量运行时间15 h计算,每年可节电3800 kW·h。

图1变频柜PLC控制流程

3全流量高效变频供水设备

对比较大的生活小区和高层建筑的生活用水,若单配主泵机组和小流量泵,因小泵流量 QL和主泵流量QM差别较大,当流量调节范围在QL~1/3Qm时,水泵的运行效率仍很低,导致水泵运行不经济,浪费电能。并且流量在大于或接近QL时还会出现频繁的换泵操作。为实现在全流量范围内水泵始终能高效率运行,这就有必要再增加一种中流量水泵,流量可选为1/3 Qm~1/2 QM。特殊情况下还可增加2种中流量水泵。这样整体水泵流量选择呈阶梯状,从而使得设备在任何流量段运行时均处于水泵的高效率段,更加节能。

变频柜控制核心由PLC和多功能PCS-PID调节仪构成,以三种泵配置为例,系统的控制流程见图2。系统也可实现双恒压供水功能,中泵和小泵变频时低恒压供水,主泵变频时高恒压供水。

图2三种泵变频控制流程

无负压供水设备节能原理及工作原理介绍.

无负压供水设备节能原理及工作原理介绍 无负压供水设备节能原理介绍: 无负压供水设备通过改变输入到交流电机的电源频率,从而达到调节交流电动机转速的目的。根据流体力学的基本定律可知:水泵类设备均属平方转矩负载,其转速N与流量Q、压力(扬程H以及轴功率P具有如下关系: --Q1/Q2=N1/N2;(1 --H1/H2=(N1/N22;(2 --P1/P2=(N1/N23 ;(3 - Q1、H1、P1----水泵在N1转速时的流量、压力(或扬程、轴功率; --Q2、H2、P2------水泵在N2转速时的相似工矿条件下的流量、压力(或扬程、轴功率。 --.将供电频率由50HZ降为45HZ, --则P45/P50=(45/503= 0.729,即P45=0.729 P50; 将供电频率由50HZ降为40HZ,则P40/P50=(40/503= 0.512,即P40=0.512 P50。无负压供水设备水泵一般是按供水系统在设计时的最大工况需求来考虑的,而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量,一般用阀门调节增大系统的阻力来节流,造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通过降低转速节能收回投资。 无负压供水设备工作原理介绍: 一、无负压流量控制器

采用专利技术的无负压控制器时刻监测控制市政管网及补偿罐中的压力,当自来水压力不足时,无负压控制器开始工作,保证市政管网的水压不受影响,自来水公司135号文件规定市政压力不能低于2KG,无负压流量控制器不仅保证了用户用水的安全稳定,同时确保了市政管网压力的稳定。 二、双向补偿装置 采用发明专利技术储能与释放调节装置双向补偿,可自动对自来水管网进行持续水量补偿,还可以对用户管网起到稳压补偿的作用,确保该设备对自来水管网不产生负压供水低峰双向补偿器工作,将水泵出口端的高压水引向低压腔,向低压腔补水,低压腔补满后,关闭,再向高压腔继续补水,当液面逐渐上升,带压得惰性气体被挤压回能量储存装置内,这样就完成了低峰期给罐内补水的过程,当高峰期供水或市政管网压力下降时,双向补偿装置将低压腔的水向恒压腔补水,同时能量存储装置释放能量,积挤压高压腔水向低压腔补水,汇同恒压腔的市政水一同给用水补水,这样就完成了高峰期向用户补水的过程。 三、能量储存器 采用专利技术的能量储存器,内置带压不浮于水的惰性气体,当高峰期供水时,释放能量挤压高压腔水向低压补水,充分利用能量守恒定律的原理,实现高峰期给用户补水,保证罐中的水能够最大程度的补偿到用户管网中,抑制负压产生,保证不对市政管网产生影响。 无负压供水设备节能原理与工作原理由长沙兴崛供水设备有限公司描述的比较专业。

无负压设备企业标准

无负压供水设备企业标准 1、总则 1.1为使管网叠压(无负压)供水技术在工程设计、施工及验收中,做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便、确保质量,制定本规程。 1.2本规程适用于新建、扩建或改建的城镇企事业单位和居民区采用管网叠压(无负压)供水技术的生活给水工程。 管网叠压(无负压)供水技术如用于工业生产、消防等给水工程时,还应参照现行有关规范或规定执行。 1.3本规程不适用于可能对公共供水管网会造成有毒污染的相关行业(医院、医药、化工、核工业等)的管网叠压(无负压)供水工程。 1.4管网叠压(无负压)供水设计与城市供水总体规划的要求协调一致,并应根据工程的具体情况,进行必要规则和试验,做到因地制宜,力求稳妥,统一管理,确保安全。 1.5水泵直接从室外给水管网吸水供水装置应符合《管网叠压供水设备》CJ /TXXX的规定。 1.6管网叠压(无负压)供水设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 2、术语 2.1管网叠压(无负压)供水 由水泵叠加市政供水管网水压,直接从市政供水管网中取水增压的供水方式。

2.2管网叠压(无负压)供水设备 由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成,并在市政供水管网允许的条件下,通过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。 3、管网叠压供水设备 3.1一般规定 3.1.1用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小、节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装方便、易于维护。 3.1.2管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。 3.1.3管网叠压(无负压)供水设备按结构形式可分为: l)室外整体式; 2)室内整体式; 3)室内分体式。 3.1.4管网叠压供水设备按有无调节装置可分为: 1)水箱调节: 2)气压水罐调节; 3)无水箱,亦无气压水罐调节。 3.1.5水泵直接从室外给水管网吸水时,其供水装置应由下列组件组成:l)水泵机组; 2)吸水管、出水管等管道系统;

箱式变频无负压供水设备工作原理

箱式变频无负压供水设备工作原理 智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品。 智能型箱泵一体化泵功能特点 1、保持恒压压力 智能型箱式泵站实时通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速),以实现恒压供水的目的。当自来水管网压力波动使得压力值小于正常压力值,进水量暂时小于出水量时,系统自动将稳压装置关到适合的位置,并启动增压装置通过多点取水,进行加压,知道进水口压力口压力到达市政自来水管网正常压力值,确保设备进水口水量充足,以满足用户的用水需求。 2、高度自动化 系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。 3、卫生-过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由小功率泵变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。-如市政管网有一定的压力,运行是只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。及恩呢该效果十分显著。-系统全自动运行无须专人值守:又因没有蓄水池等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。 5、反冲洗功能-系智能型箱式泵站具有反冲洗控制功能,当水箱使用一段时间后,系统利用水泵的高压水定期对水箱进行冲洗,同时将含有杂质的水排放出去,确保水箱内不会产生污垢,保证用户用水洁净。 智能型箱泵一体化泵站示意图

无负压设备报价方案

无负压报价方案 (参考图片)项目名称: 设备型号:BF2/2-12/104 工程造价:(¥ 105000元) 报价单位:xxxxxxxx 设备厂家:广州水泵厂 联系人:

xxxxxxxxxxx 企业简介 xxxxxx是销售及安装、维护给排水系统设备的专业公司,是广西城镇供水协会会员单位,广西区水利厅推荐企业。我公司注册资金为200万元,下属4个分公司。我公司主要经营成套给排水设备、阀门、消防系列水泵阀门、污水处理设备、高、低压开关柜、电线电缆、发电机组、PE管等给排水配套设备,并专业从事水系统节能设计及改造工程、成套给排水设备设计及安装工程等。我公司秉承“以质量求生存、以信誉求发展、以管理求效益”的经营宗旨,“诚信、绿色、高效、双赢”的服务理念,自2009年成立以来,已在全区发展了众多的客户,并与众多企业保持良好的合作。我公司所供产品性能合理、质量安全可靠,并拥有一支高素质的员工队伍、完善的售后服务团队。 我公司多年服务于建筑和厂矿企业的供水、水利、消防领域,积累了丰富的给排水系统设备经验,并与众多的行业解决方案供应商建立了良好的合作伙伴关系,拥有较大的客户群。我们将本着真诚合作的原则,以我们在供水、水利、消防领域突出的技术实力、良好的声誉和灵活的合作方式为保证,为我公司所承建的所有工程提供优质的技术支持与售后服务。

广州水泵厂简介 广州水泵厂始建于1976年,位于广东省商业宝地亚运会举办地广州市,产品本着“以顾客为中心、服务真诚;从质量求发展,精益求精”的质量方针。主要产品有《长江牌》系列水泵、控制柜、无负压成套供水设备等。 广州水泵厂产品从七十年代已畅销海内外,为国家赢得良好的声誉。目前产品远销到欧洲、非洲、南美洲、中东、东南亚、香港、澳门等多个国家与地区,其中北京《亚运会》工程、广州《亚运会》工程、约旦河排灌工程、伊朗多家糖厂、港澳多家楼盘生活加压供水及消防设备等,长期定点采用本厂产品作主要产品或配套设备,深受用户的好评与信赖。 广州水泵厂产品领取了国家生产许可证,通过了质量体条ISO9001认证、消防认证、CCC认证,并获得了国家级、省级、国外团体用户颁发的多项殊荣。 广州水泵厂产品涵盖清水泵、排污泵、化工泵、消防泵、真空泵、成套给水设备、电控柜、Y及Y2电动机等.多达五十个系列三千多种规格,产品广泛应用于产品工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离送水,饭店、浴室、宾馆采暖送水,家田排灌、泵站、水厂、纺织、造纸、排污、污水处理、石油与化工、医药食品工业以及其它工业增压配套等行业。 xxxx: 根据贵公司的实际情况及要求,经我公司关技术人员实地考察和详细研究,

无负压供水机组

无负压供水机组详细介绍: 充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及成本。 无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 概述 节能减排是中国目前热门趋势,公司在变频恒压供水设备的基础上开发了无负压供水设备,无负压供水设备充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及成本。 无负压供水设备无需建造水池、水箱,占有空间相对较少,节省设备的初期和节省了冲洗水池,给水池消毒的费用。无负压供水设备为全封闭式结构,真正消除供水二次污染,为绿色环保新型供水设备。目前通用的变频恒压供水,取消了地面水池,减少了水质的二次污染,但兴建和使用地下水池的费用和地下水池对水质的污染也是一个问题。因此,无负压供水设备将是变频恒压供水设备的发展与延伸。 无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。无负压供水设备全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 水泵,应符合下列规定: 1应采用低噪声、节能型离心泵; 2宜设两台或两台以上; 3水泵过流部分宜采用不锈钢材质。 安装方式:

无负压变频供水设备工作原理

无负压变频供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。供水系统组成方式有: 1、变频恒压供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。 2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水量小或零供水时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。无负压变频供水设备的分类: 无负压变频供水设备一种新型变频供水设备。分为箱式无负压设备和罐式无负压设备。系统串接在市政自来水管网压力不足的地方,通过传感器检测出口压力并与设定值进行比较,运算出需要增加的压力值,确定水泵投入运行台数和电机转速。该设备最大限度地利用了市政自来水管网的原有压力,对市政管网不产生负压,用不锈钢水箱或无负压罐取代老式水池,减少了用水二次污染。是供水领域新一代节能型产品。 无负压变频供水设备与传统供水设备优缺点对比 传统设计:普通变频恒压 供水设备CFSS无负压(无吸程)供水设备 供水方式普通的给水设备如果直接 串接到自来水管道上,工作 时会有吸程,使自来水管网 产生负压,如果大面积使用 就会出现抢水现象,使整个 城市给水出现混乱。于是人 们采用修不锈钢水箱或设 置水池的给水方式二次加 压给水,自来水全部放入不 锈钢水箱或水池中,再二次 加压给水。 采用真空抑制技术,使给水 设备与自来水管网直接串 接,不产生负压,不用建水 池,设水箱。 供水质量纯净的自来水全部放入水 池中,各种脏物极易进入水 池,严重污染水源,尤其夏 天,水极易变质、变味,影 响用户的身体健康。 纯净的自来水经加压后直 接供到住户,稳流补偿器S US304不锈钢材质,密封连 接,不产生任何污染,用户 可以喝到符合卫生标准的 饮用水。 节水水箱的渗、跑、冒、滴、漏 现象严重,大量的水白白流 失。水箱还需定期消毒冲 洗,耗费一定的水资源。 全封闭结构运行,避免了 渗、跑、冒、滴、漏等现象 发生,取消水箱,节约了消 毒冲洗用水。经过对8个地 区105家顾客调查测算,综 合节水可达13%以上。 无负压变频供水设备最新技术产品简报

无负压供水设备选型计算方案

无负压供水设备选型计算 工程概况: 本项目为某小高层住宅楼工程,建筑物高度约38、6米,工程中生活给水水源为市政自来水管网,水质符合国家《生活饮用水卫生标准》要求。需二次加压户数为40户,按单卫一厨考虑;工程中生活给水采用分区供水方式;一至七层为市政管网直供;八层以上有设备加压,用水高峰期时自来水压力为0。4MPA,自来水进出水管径为 DN100,配一块DN100的总水表。 青岛三利: 一、设计原则 公司技术人员根据本工程特点,市政管网的供水状况以及工程的拟用水情况,结合我公司多年从事无负压技术研究的经验以及我公司无负压产品的独特技术,本着技术先进合理、运行安全可靠、卫生环保健康的原则,同时考虑一次性投资、占地面积、运行费用、日常维护管理、供水安全的情况,为本工程选用一套WWG无负压(无吸程)增压稳流供水设备保证整个系统的供水。 二、设计依据 1、本工程的基本资料 2、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 3、《泵站设计规范》GB/T50256-97 4、《给水排水设计手册》第2册(核工业第二研究设计院主编,

中国建筑工业出版社出版) 5、《高程建筑给水排水设计手册》(第二版,湖南科学技术出版社 出版) 6、《给水排水设计手册》第1册。常用资料(中国市政工程西南 设计院主编,中国建筑工业出版社出版) 7、《三利产品设计手册》 三、方案选型计算 1、设计生活给水流量 根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)第3.6.4条款计算设计流量: 根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数,按下式计算出住宅共40户,每户按单卫一厨设计的最大用水时卫生器具的给水当量 平均出流概率: U0=q0.m.k h/0.2.Ng.T.3600(%) 其中: U0--生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率 q0--最高用水日的用水定额,取250L/(人/D) m --每户用水人数,取3.5人 kh --小时变化系数,取3.0 Ng --每户设置的卫生器具给水当量数,取Ng=4.0 T—用水时间,T=24H

无负压变频供水设备的工作原理

随着二次供水加压技术的发展,箱式无负压变频供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,该设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。下面我们来了解下它的工作原理。 当公共供水管网≤0.2Mpa时(可自由设定0.2—0.4Mpa)无负压装置关闭,无负压进水装置打开,由水箱供水,反之当公共供水管网压力≥0.2Mpa时,延时10分钟(时间可调整)无负压装置打开无负压进水装置关闭,由公共供水管网供水。无负压水箱内存储的水通过智能控制每6小时循环一次确保水质新鲜、纯净。 箱式无负压供水设备的变频泵以一定的转速运行,利用自来水原有的压力实现叠加能确保用户所需的压力和压力恒定。无负压水箱变频泵的进水口与无负压装置和无负压进水装置连接,通过无负压装置的开启与停止达到自来水管网不产生负压在无负压装置起停的同时无负压进水装置会做出与无负装置相反的动作。 自来水管网停水无负压装置自动关闭,水箱的无负压进水装置自动打开由水箱供水。当水箱液位低至一定程度时,无负压进水装置自动关闭,设备自动停机,

复电时自动投入运行。 智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品。 上田泵业是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处理装置,食品级不锈钢水箱,智能控制柜等,深受广大用户的欢迎。

无负压设备供水原理

一、无负压供水设备的工作原理 自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。 无负压供水设备关键技术部分为智能控制系统(变频型)和调节罐的真空消除。智能控制系统核心部分采用西门子可编程控制器,程序软件的编制及设计由资深专业技术工程人员充分根据水泵的运作特点在多年变频给水工程经验基础上精心编制而成,设备具有界面直观,操作简便可靠,性能稳定,高智能化等诸多特点。调节罐的真空消除也是该项目的关键技术,管网叠加的实现完全依靠罐上真空消除器在罐内水被抽空时及时消除罐内真空,从而达到罐内外压力平稳,由此不对市政管网造成负压影响,不影响其它市政管道用户的正常用水。 二、无负压供水设备的特点 1、技术先进:无负压供水设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,无负压供水设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。 2、卫生无污染:设备为全密封结构,细菌和粉尘不会进入系统;避免了藻类的滋生,防止了水源二次污染及供水水质污染问题,用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。 3、节能效果显著:全封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,无水池、水箱,节约了消毒冲洗用水。与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作。无负压供水设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。采用变频技术,进一步节能,综合节能一般可达50%以上。 4、运行可靠:对自来水管网无影响,设备利用调节罐无负压自动调节,管网增压供水时不会对原管网产生负压,不影响其它用户的正常用水。 5、投资节约:无需修建蓄水池或水箱,节省了土建投资;无需从零加压,因此设备选型较,设备投资减少;水质无污染,不需要净化设备,节省投资。可充分利用自来水管网的压力,能耗小,节省日常的用电开支。没用水池、水箱,节省定期清洗消毒的费用。 6、设备电气配置灵活:电气控制部分既可采用变频恒(变)压控制,也可采用压力(BZG 气压型)直接控制。 三、无负压供水设备应用范围:

次供水无负压供水设备验收标准

1 总则 总体要求 二次供水系统的设计参数应与市政供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配; 二次供水设施应独立设置,并应有建筑维护结构; 二次供水设施应具有防污染措施; 二次供水设施应具有安全运行保障措施; 二次供水设计中涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定; 二次供水设施应具有就地自动和手动控制方式,可采用远程控制,实现无人值守; 本标准适用二次供水设施(含无负压供水设备)的验收标准; 引用主要标准、规范和法规(现行) 《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T 17219-1998) 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) 《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-1997) 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998) 《二次供水工程技术规程》(CJJ 140-2010) 2 术语 二次供水 当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时,通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。 二次供水设施 为二次供水设置的泵房、水池(箱)、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道等设施。无负压供水设备供水 利用城市供水管网压力直接增压的二次供水方式。 3 系统选择 一般规定 二次供水系统的设计应与城镇供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配。 二次供水系统的设计应满足安全使用和节能、节电、节水、节材的要求,并应符合环境保护、施工安装、操作管理、维修检测等要求。 供水方式选择 二次供水应充分利用城镇供水管网压力,并依据城镇供水管网条件,综合考虑小区或建筑物类别、高度、使用标准等因素,经技术经济比较后合理选择二次供水系统。 二次供水系统可采用下列供水方式: A 变频调速供水设备供水; B 无负压供水设备供水; 4. 技术要求 泵房要求 泵房一般规定:

无负压变频供水设备的构成及分类

无负压变频供水设备是一种加压供水机组,直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力(设定压力必须高于小区直供区压力需求,一般不低于1.2Kg)的二次加压供水设备。 主要有这些部分构成:稳流罐、真空抑制器、变频调速水泵机组、压力传感器、变频控制柜、倒流防止器(可选)、消毒装置(可选)、小流量保压罐(可选)等组成。 从市政管网引来的进水管直接连接到稳流罐的进水口,稳流罐的出水口通过消毒装置后连接到加压泵组的进水管,加压机组的出水管与用户用水管连接,直接向用户管网供水。 设备主要分为以下两类: 1.稳流罐式 罐式无负压供水设备在水泵前装设压力密封罐,罐内部或外部加设稳流补偿器(又称“真空消除器”),水泵通过稳流罐吸水,加压后供至用户,靠稳流补偿器的调节作用,降低对公共供水管网的影响。此方式无储备水量,城市公共供水管网停水时,易出现断水现象。

2.调节水箱式 该方式设有不承压的调节水箱,内部加设有稳流补偿器,通过电控装置,使调节水箱内的水每天至少循环两次,确保水质不变。当市政管网的水量、水压条件能满足无负压供水要求时,直接从市政管网取水;否则,从调节水箱取水。此方式具备一定的储备水量,可用于供水管网不稳定的区域,但是由于存在水箱和检修人孔,仍要按规定定期进行清洗消毒。用户可以根据自己的实际需求进行选择。 其应用范围是: 1、高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水。 2、企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场,大型桑拿浴、医院、学校,体育馆,高尔夫球场,机场等场所的日常用水。 3、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、工矿的生产用水。 3、已建好的水池,可以采用无负压供水设备与水池共用的供水方式,进一步节能; 4、对原有气压供水设备进行改造,可以充分利用原有的气压罐; 5、各种循环系统,自来水厂的中间加压泵站等。

无负压供水设备十大品牌

无负压供水设备十大品牌 无负压供水设备十大品牌发展历程 随着经济社会的快速发展和城市化进程的加速,城市建设也走上更高的台阶,高层建筑随之而来拔地而起。商务办公楼、高层写字楼、居民住宅楼也越来越高,鳞次栉比的高层建筑时尚着人们的生活,满足了人们对生活对工作的需要。但是高层建筑在日常使用中,不免会遇到各种问题。各个城市市政管网的压力一般是2公斤左右,供水高度一般是6层楼高。如果建筑超过6层高,市政管网的水压是无法满足要求的。所以,超过6层的建筑必须要配备供水设备对市政管网的水进行加压。所以就有了无负压供水设备的应用需要,无负压供水设备的市场应运而生。 无负压供水设备十大品牌产品概述 无负压供水设备水泵一般是按供水系统在设计时的最大工况需求来考虑的,而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量,一般用阀门调节增大系统的阻力来节流,造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通过降低转速节能收回投资。 无负压供水设备十大品牌设备的特点 1. 无负压供水设备节能,可以实现节电20%-40%,能实现绿色用电。 2. 无负压供水设备占地面积小,投入少,效率高。

3. 无负压供水设备配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。 4. 无负压供水设备运行合理,由于是软起和软停,不但可以消除水锤效应,而且电机轴上的平均扭矩和磨损减小,减少了维修量和维修费用,并且水泵的寿命大大提高。 5. 无负压供水设备由于ZBH变频恒压调速直接从水源供水,减少了原有供水方式的二次污染,防止了很多传染疾病的传染源头。 6. 无负压供水设备通过通信控制,可以实现无人值守,节约了人力物力。 无负压供水设备十大品牌设备安装注意事项: 1、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。 2、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。 3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。 4、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。 5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。 6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。

什么是无负压,什么是变频,有什么区别

什么是无负压供水,什么是变频供水,有什么区别什么是无负压,什么是变频,有什么区别?无负压和变频往往代表两种不同的给水设备,我们可以以无负压给水设备和恒压变频供水设备为例分析。 无负压:市政管网不产生负压。什么是无负压,就是不低于环境压力的状态,唯有不产生负压才能保证供水压力的稳定。以无负压供水设备为例,系统与市政自来水管网直接加压运行不会造成市政自来水管网出现负压,在市政管网的基础上进行二次加压,保证高楼供水压力不足时的正常供水。 变频:定速驱动,微电脑控制变频供水,就是通过对水泵电机实行无级调速,依据用户用水量及水压变化通过微机检测、运算,自动改变水泵转速保持水压恒定以满足用水要求,实现恒定出水压力,变量供水,达到节水节电的目的,变频的目的实际上就是保证恒压供水的前提下根据用水量变化告便水泵转速。以恒压供水设备为例,保证供水,恒压稳定,是很理想的的供水设备。 什么是无负压什么是变频有什么区别?如果要想比较的话,各有各的好处,在实际用途上恒压变频供水设备比较适合于各种生活给水系统的使用。 奥凯供水设备-2010年广州亚运会供水成套设备供应商 一、恒压无塔供水设备的产品优点: 1、卫生: ——恒压无塔供水设备过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国家涉水卫生规范。箱式无负压装置能确保水箱内储水通过用 户用水每天自动更新,罐式无负压装置实时置换,确保用水卫生。 2、节省运行费用: ——恒压无塔供水设备系统没有蓄水池等土建出水设施,节省了占地面积,降低了建筑承载负荷,因而大大降低了投资费用。 ——恒压无塔供水设备系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整水泵投入台数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由气压罐或小流量泵变频调速供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。 ——恒压无塔供水设备系统全自动运行无须专人值守,又因没有蓄水池等土建储水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作,故进一步

几种常见的无负压供水设备

几种常见的无负压供水设备

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

几种常见的无负压供水设备 一、第五代叠压补偿式无负压供水设备 简介 第五代叠压补偿式无负压供水设备采用微机变频技术、降噪技术、一屏双机技术、双稳态压力补偿技术、负压处理技术实现无负压供水。通过触摸屏显示运行状态,通过微机控制、双稳态压补偿装置及真空补偿系统,实现了与自来水管网直接串接,并且克服了对管网的不良影响。 首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。工控微机随时检测管网压力,计算速度很快,调节速度也是瞬时完成,使管网压力始终保持在设定数值上。 另外如设备原理图所示,通过微机控制、双稳态压力补偿装置及真空补偿系统,使本设备可以和自来水直接串接,因水泵工作的叠加原理,使设备可以充分利用自来水原有的压力,增加了变频调速给水设备的节能点。当自来水压力不足致使压力下降时,本设备通过真空抑制器及稳流补偿器中的检测装置采集稳流补偿器内的水位信号,通过微机控制真空抑制器及双稳态压力补偿装置中的的特殊装置动作,抑制负压的产生,保证设备不对城市管网产生任何影响。

设备结构示意图如下 ZBW型叠压补偿式无负压供水设备工作原理(如下流程图):

主要组成部件 1.双稳态压力补偿系统 自主专利技术(专利号ZL 2012 2 0646001.X),具备高低峰压力补偿及保压不启动泵等独特技术。用水低峰期进行能量储存,多余压力释放到用户管道补偿给用户供水,降低水泵转速及小流量保压不启动泵,节约电能;用水高峰期,高压能腔释放能量,通过装置补偿到自来水给水管道内,从而抑制负压的产生,完成不间断持续正常供水。 2 .管阀防回流系统 自主专利技术(专利号:ZL 2012 2 0151983.5):采用304不锈钢无缝管,镜面抛光,防止水回流设计避免泵的反转。 3.旁通管自动供水设计 采用旁通管设计,自来水压力满足供水时无压力损失的供给用户,从而不用启运泵。停电后也能保证低区用户的供水。 4.增压系统 主要由一组(两台或三台)不锈钢多级离心泵组成,不锈钢多级离心泵主要采用了自动激光焊接叶轮,全不锈钢花键轴,变频专用电机,进口轴承和机械密封等组成,具有效率高(阻力小),噪音低(全部做过动静平衡实验)、寿命长等特点。 5.压力检测装置 采用压力变送器检测,精度达到了千分级,压力精确(传统远传压力表精度为百分级且抗干扰性一般),稳定性更好,无扰动。 6.稳压系统 采用进口意大利隔膜稳压罐(用于小流量保压不起动泵,节约电能),全自动焊接,烤漆工艺,探伤检测,隔膜胶嚢伸缩次数20万次以上,具有良好的保压及防水锤的作用,是供水过程中的品质保证。

无负压变频供水设备的作用

无负压变频供水设备是以市政管网为水源,充分利用了市政管网原有的压力,形成密闭的连续接力增压供水方式,节能效果好,没有水质的二次污染,是变频恒压供水设备的发展与延伸。 这个设备的主要作用是:(一)稳流补偿器和真空抑制器控制模式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,真空抑制器打开,空气进入稳流补偿器中,使原本封闭的补偿器变为断流水箱,抑制负压产生,另在稳流补偿器中设置液位控制,当低于低位时,水泵停止工作。 (二)自控限流模式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,通过压力传感信号的反馈,采取限制变频器,使水泵不超量取水,而当市政管网供水满足要求时,系统恢复正常。 (三)压力控制点方式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,直起变流量恒压供水泵,待供水满足要求后,系统恢复正常。 这个设备的优点是:

1.对市政管网供水不产生影响 直接连接到自来水管网上,通过压力传感器将管内压力反馈到变频器中,由变频器根据设置好的压力理想值和安全值控制设备水泵机组的启停和变频,因此使用无负压变频供水设备不会对周围用户造成影响。 2.节约用水:全部为密封结构,彻底杜绝管道的跑、冒、滴、漏现象;设备不设水池、水箱,节省了清洗水池、水箱的水量。 3.节省能源:设备是串联在市政管道上的,可以充分利用市政自来水压力,提升水泵只需补充相差的压力即可,设备功率小,运行费用低。 4.节省投资:可以利用管网压力,水泵选型较小,节省设备投资;不需设置水池、水箱,可以减少相应的费用;设备运行不产生二次污染,无需水处理投资。 5.杜绝二次污染:自来水经加压后直接供给用户,设备全部密封,不会有杂物进入造成污染。 6.没有水池、水箱因此占地面积小,成套出厂,安装时只需连接进出水管即可,方便快捷,施工周期短。

无负压变频供水设备与恒压供水设备有什么区别

无负压变频供水设备与恒压供水设备有什么区别? 无负压变频恒压供水与恒压供水的比较: 1.基础建设 无负压变频恒压供水设备:不用建水池、水箱,基础投资小 恒压给水设备:需建地下水池或不锈钢水箱,基础投资较大 2.水质污染 无负压变频恒压供水设备:绿色环保型,全封闭,无污染 恒压给水设备:地下水池存在少量的二次供水污染 3.相同用户水泵功率 无负压变频恒压供水设备:利用原管网水压,水泵运行功率小节能更多 恒压给水设备:原管网水压不能利用,水泵运行功率相对偏大 4.供水流量 无负压变频恒压供水设备:零星流量时,通过旁通管直供水,无需启泵,节水,全封闭系统无渗漏,不需维护水池 恒压给水设备:零星流量时,辅泵与气压罐交替工作,启动辅泵 5.组成 无负压变频恒压供水设备:调节罐+水泵+智能控制系统 恒压给水设备:地下水池+水泵+智能控制系统 6.特点 无负压变频恒压供水设备:无负压管网叠压,变频控制 恒压给水设备:变频恒压 7.用电节能 无负压变频恒压供水设备:节能50%以上 恒压给水设备:节能30%以上 8.环保方面 无负压变频恒压供水设备:全封闭系统,无二次污染,节水 恒压给水设备:敝开式水池,有二产次污染, 9.占地面积 无负压变频恒压供水设备:结构简单、紧凑,空间利用率高,占地面积少建设周期短易安装 恒压给水设备:需地下水池,较大的占地面积建设周期较长 无负压变频恒压供水的应用与缺陷 无负压变频恒压供水本身是一种供水设备,根据它自身的特点应用如下: 适用于任何自来水压力不足地区的加压给水。 新建改建扩建的住宅小区、写字楼、综合楼生活用水。 自来水厂的给水中间加压泵站。 工矿企业的生活、生产用水等。 无负压变频供水设备容积参考公式: V容积=(Q出-Q进)×t

无负压供水设备多少钱

二次供水设备是实现高层建筑供水的一种方式,无负压供水设备更是现今使用较为广泛的供水设备之一。要知道该设备发展至今已经较为成熟,设备优点也是显而易见,所以购买的消费者也慢慢的多了起来。这时人们在购买的时候就会比较的在意其价格,毕竟购买到物美价廉的设备基本上是每一个消费者的心愿。那下面,就这个问题给大家分享一下,以便大家进行参考。 就目前市场行情而言,该设备的价格一般在6000元至上万元左右。因为它是一个工业性的机械产品,价格是不会固定的,不像其它工业品,一说产品名就会有一个固定的价格。其设备会受到原料、设备的流量,扬程,型号等一系列因素的影响,所以不同厂家生产的无负压供水设备价格差异较大。 从而选择无负压供水设备的内容如下: 1、选择配置好的供水设备。即设备的材质比较优异的,在安装使用上可以不用担心故障问题的出现,省去了售后问题的后顾之忧。 2、选择厂家直销企业。目前市场上供水设备厂家有很多,需要多问和多看,或者去实地考察供水设备厂家的实力,了解供水设备是否是厂家自己生产的,质

保期是多长,是否有自己的售后服务团队。 3、选择合适的供水设备。买东西不是越贵越好,而是越合适越好,毕竟再昂贵的供水设备,只要无法满足正常的用水要求,那它就是一文不值的。 与此同时,还需要考虑无负压供水设备的售后服务问题,大家都清楚售后是一项不可预测的开支,因此售后问题值得考虑。 以上就是今天分享的全部内容,希望对大家有所帮助。河南上田泵业有限公司是一家成集泵产品开发、给排水工程设计、变频调速恒压供水、消防成套及电气控制设备的生产、销售、服务为一体的大型现代化企业,专注于消防系统、污水系统、循环系统、二次供水系统和控制系统等民用建筑用泵及其成套设备的研发与生产。

无负压供水设备有几种控制方式

无负压供水设备有几种控制方式 设备组成整套设备由稳流罐、真空抑制器、变频调速水泵机组、压力传感器、变频控制柜、倒流防止器(可选)、 消毒装置(可选)、小流量保压罐(可选)等组成。从市政管网引来的进水管直接连接到稳流罐的进水口,稳流罐的出水 口通过消毒装置后连接到加压泵组的进水管,加压机组的出水管与用户用水管连接,直接向用户管网供水。 设备分类目前,市场上所用的无负压给水设备主要有2种:稳流罐式、调节水箱式。 稳流罐式 罐式无负压给水设备在水泵前装设压力密封罐,罐内部或外部加设稳流补偿器(又称“真空消除器”),水泵通过 稳流罐吸水,加压后供至用户,靠稳流补偿器的调节作用,降低对公共供水管网的影响。此方式无储备水量,城市公 共供水管网停水时,易出现断水现象。 调节水箱式 该方式设有不承压的调节水箱,内部加设有稳流补偿器,通过电控装置,使调节水箱内的水每天至少循环两次, 确保水质不变。当市政管网的水量、水压条件能满足无负压供水要求时,直接从市政管网取水;否则,从调节水箱取水。此方式具备一定的储备水量,可用于供水管网不稳定的区域,但是由于存在水箱和检修人孔,仍要按规定定期进行清 洗消毒(据)。 工作原理无负压供水设备与市政管网直接连接,在市政管网剩余压力的基础上串联叠压供水。 (1)变频恒压供水:当市政管网供水量大于用户用水量时,无负压供水设备变频恒压给水,此时稳流罐中存储一定 量的承压水。 (2)消除负压:当用户用水量增加导致市政管网与稳流罐连接处压力下降,当压力降低到相对压力0以下时,在稳 流罐中形成负压,真空抑制器的进气阀门打开,大气进入稳流罐。此时,稳流罐相当于一个具有自由液面的开口水箱,压力与大气相同,负压被消除。水位下降到设定值时,液位控制器将控制信号传递给变频控制柜中的控制系统,控制 加压机组停止工作,用户停水;当用户用水量减小时,稳流罐中水位上升,气体从真空抑制器排气阀门排除,压力恢复 正常后,加压机组重新自动启动,恢复供水。 (3)停水停机功能:当市政管网停水时,加压机组在液位控制器控制下自动停止运行,市政管网供水恢复后,自动 启动重新恢复正常供水。 (4)小流量休眠功能:用户不用水或用水量很小时设备自动进入休眠状态(停机)并保持供水压力,用户恢复用水时 系统自动唤醒,恢复正常供水。 (5)停电继续给水:当小区停电时,由市政管网继续向低区用户给水,停电不停水。设备恢复供电后,自动启动, 恢复正常给水。

变频恒压供水设备和无负压供水设备的区别

变频供水设备是指通过变频调速器驱动的供水机组的统称,其全称是变频调速恒压供水设备。最原始的变频供水设备都是与水池搭配使用,因此,一般若无其他词修饰的变频恒压供水设备就是指普通的变频供水设备。但随着工控技术和制造业工艺的发展,近年来出现了更多种类、更加节能的变频供水设备,那么无负压变频供水设备普通变频恒压供水设备有什么区别?下面通过罗列二者的特性加以区分: 一、联系 1、普通变频恒压供水设备和无负压变频供水设备都是属于变频调速供水设备这个大类; 2、普通变频恒压供水设备和无负压变频供水设备都是属于恒压供水设备; 二、区别 1、系统结构和原理 变频恒压供水设备和无负压变频供水设备的结构区别在于无负压变频供水设备有一个不锈钢稳流罐以及旁通管道,而变频恒压供水设备则无旁通管和稳流罐。两种供水设备都可以配套气压罐以达到压力更稳。具体结构区别如下图1和图2。 如图1,变频恒压供水设备系统原理图

如图2,无负压变频供水设备系统原理图 2、蓄水能力 无负压变频供水设备:无水或水箱,蓄水能力非常弱。 变频恒压供水设备:建大容量水池或不锈钢水箱,蓄水能力非常强。 3、水质卫生度 无负压变频供水设备:稳流罐采用食品卫生等级不锈钢材质制造并全封闭,并且不用蓄过多水,因此水质二次污染几乎为零。 变频恒压供水设备:储水量过大并且没办法做到全封闭,导致地下水池存在较大的二次供水污染,水质健康堪忧。 4、节能等级 无负压变频供水设备由于可以直接利用管网自身压力,工作压力是差多少补多少,选择泵时只需要选择压力较小的泵即可满足正常增压,水泵功率偏小,相比传统气压式供水设备和变频恒压供水设备,节能在50%以上。 普通变频供水设备需要将自来水压力变为零压力再进行增压,选择泵时需要选择压力较大的才能满足正常增压,水泵功率偏大,相比传统气压式供水设备,其节能可达30%以上。 5、噪音大小 无负压变频供水设备由于可以直接利用管网自身压力,工作压力是差多少补多少,选择的泵水泵功率偏小,无论是工作噪音及振动都要比传统的供水设备小。 变频恒压供水设备需要将自来水压力变为0再进行增压,选择的泵水泵功率偏大,设备工作时噪音及振动要大于无负压变频供水设备。