文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【精品】金堂电厂供水管线10kV配电线路迁改工程施工组织设计

【精品】金堂电厂供水管线10kV配电线路迁改工程施工组织设计

【精品】金堂电厂供水管线10kV配电线路迁改工程施工组织设计
【精品】金堂电厂供水管线10kV配电线路迁改工程施工组织设计

金堂电厂供水管线10kV配电线路迁改工程施工组织设计

四川省品上电力安装工程有限公司

年月日

目录

第一章前言 (3)

第一节编制说明 (3)

第二节编制依据 (3)

第二章工程概况 (3)

第一节工程简述 (3)

第二节工程概况 (3)

第三章施工组织机构 (4)

第一节施工组织机构配备 (4)

第二节施工组织管理机构及人员职责 (5)

第四章施工保证措施 (8)

第五章施工总平面布置 (10)

第六章施工技术措施 (10)

第一节施工准备 (10)

第二节施工进度保证措施 (11)

第三节机具、设备材料需求计划 (12)

第四节设备材料供应 (16)

第五节施工质量保证措施 (16)

第六节主要工序和特殊工序的施工方案 (18)

第七节线路拆除施工方案 (24)

第七章工程成本的控制措施 (26)

第八章工期及施工进度计划 (27)

第一节进度计划控制目标 (27)

第二节进度计划控制管理 (27)

第九章质量保证体系及技术组织措施 (28)

第一节质量方针与目标 (28)

第十章安全保证体系及技术组织措施 (32)

第一节安全目标 (32)

第二节安全管理组织机构及主要职责 (32)

第三节立、撤杆吊装安全施工措施 (34)

第四节登杆作业安全施工措施 (34)

第五节安全组织技术措施 (35)

第六节重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (36)

第十一章环境保护和文明施工 (37)

第一节环境保护目标 (37)

第二节环境保护要求 (37)

第十二章文明施工组织机构和实施方案 (38)

第一节文明施工的目标 (38)

第二节文明环保施工管理组织机构 (38)

第三节实施方案 (38)

第一章前言

第一节编制说明

我公司在认真研究领会本工程施工设计图的基础上,结合以往工程的经验和对现场情况的调查,编制了本工程的《施工组织设计》。本《施工组织设计》作为我公司对本工程的施工进度、质量、安全、文明施工与环境保护等方面的前期策划。

第二节编制依据

◆《输变电工程达标投产考核评定标准》(2005版)

◆国家颁布的有关送电线路工程施工的现行标准、规范及规程

◆《电力建设工程施工技术管理导则》

◆《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(2005版)

◆《国网公司输变电工程建设安全质量管理制度》

◆《国家电网公司电力建设安全健康环境管理工作规定》(国网公司2008年1月版本)

◆《输变电工程安全文明施工标准》QGDW250-2009

◆《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》(2009年版)

◆基建安全【2009】71号《关于基建系统落实公司安全生产反违章活动要求的通知》

◆《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》2009版---简称新《安规》

◆《10kV~500kV架空送电线路施工及验收规程》GB50233-2005

◆《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DLT 5161.1-516.1-1 7-2002

◆《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》国家电网基建【2008】255号

◆《10kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DLT5168-2002)

◆《10kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》(DLT782-2001)

◆《铝绞线及钢芯铝绞线》GB1179-83

◆《镀锌钢绞线》YBT5004-2001

◆《高压电缆选用导则》SL401-91

第二章工程概况

第一节工程简述

◆工程名称:金堂电厂供水管线10kV配电线路迁改工程

◆建设单位:成都成阿工业园发展有限公司

◆设计单位:四川省建能电力设计有限公司

◆监理单位:四川鸿海工程建设咨询有限公司

◆施工单位:四川省品上电力安装工程有限公司

◆建设地点:金堂县.淮口镇

第二节工程概况

“金堂电厂供水管线10kV配电线路迁改工程”线路全长约3.389公里(A回1.629公里、B回1.760公里),全线需新立混凝土电杆24基、临时迁改混凝土电杆2基、敷设电缆750米(两回)、修建电力排管通道320米,沿线跨越邮电线(低压线路)17次、跨越10kV线路8次、跨越公路7次、下穿35kV线路2次、下穿110kV线路2次、跨越河流6次。

一、线路路径:

1、起于原10kV线路A09、B09杆,沿规划区域边沿走线,止于原10kV线路A01、B01杆;

2、线路全长约3.389公里,线路路径曲折系数为A回1.037,B回1.038,其中架空线路长约3.069公里、电缆通道长约0.32公里;

3、该段线路为A、B双回线(A回1.629公里,B回1.760公里);

4、新建电力电缆排管通道320米,需敷设电缆750米(A、B两回);

5、电力电缆排管通道线路路径:

◆ B回BN4~BN7、A回AN3~AN6全长320米;

◆ A回线路:电缆起点为AD1,电缆终点AD2,设置在新建公路北侧;

◆ B回线路:电缆起点为BJ02,电缆终点为BJ03;

◆砖砌电缆井8座(砖砌直线电缆井6座,转角井2座);

◆全线沿供水管线左侧走线,采用排管敷设,路径长约0.32公路,所经路段全部为丘陵地形,施工条件好,交通运行条件较好。砍伐树木较少,不跨越房屋,对环境影响较小。

◆进出线方案:A线自AN3混凝土杆下线至AD2混凝土杆上杆出线,B线自BN4混凝土杆下线,至BN6混凝土杆上杆出线。

二、地形、地质、地貌情况:

1、架空线路部分:

1)地形:丘陵100%;

2)地质:主要以粉质粘土、粉土、泥岩、砂质泥岩及泥质砂岩为主,其中普通土70%、松砂石30%。

2、电缆线路部分:

1)地形:丘陵100%;

2)地质:普通土70%、松砂石30%。

三、沿线交通情况:

线路沿线交通运输条件良好,主要利用现有公路以及乡村公路进行运输,平均人力运输为0.4公里,汽车运输3公里。

五、场内弃土清运说明:

本工程开挖土方就近堆放,二次回填利用,未回填完的余土采用装卸式汽车外运至项目所在地规定弃置地(3公里内),或由建设单位指定堆放点。

六、沿线森林分部情况:

根据设计图查勘,线路沿线均未经过成片林区,局部有小部分树木,路径选择时已尽量避让,砍伐较少。

四、沿线主要交叉跨越情况:

第三章施工组织机构

第一节施工组织机构配备

一、施工组织结构的建立:

我公司将按项目法进行施工,成立工程项目经理部,全面履行合约及承诺书,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。项目经理部本着科学管理、精干高效、结构合理的原则,选配具有改革开拓精神、施工经验丰富、服务态度良好、勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成。

二、施工现场管理组织机构图

三、施工组织机构的启动

1、为确保工程各项目标的顺利实现,本项目组建的项目班子,将以优质、团结、高效、协作为组建原则,并且人选一旦经过甲、乙双方确认,全班人选将处于启动状态,中途未经甲方同意,决不更换人选(未进场之前可更换)。根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作(材料、机械、技术等准备工作与策划工作),以无条件满足本工程需要为前提。

2、严格实行项目法施工,根据项目经理部的工作实际,具体明确每个管理人员的责、权、利,使全体管理人员有条不紊、忙而有序地开展工作,确保整个项目部形成一个团结高效的整体,有效促进管理整体实力强,使项目经理部管理体系能充分地分析运筹各种复杂的管理局面,做到决策有的放矢,不打无把握、无准备之仗。

3、依托本工程良好的项目背景,以追求先进的项目管理模式为目标来指导、督促、规范每个管理人员的工作。做到项目管理“有章可循,执法必严,违章必纠”,努力做到建一项精品工程。

四、施工组织机构高效运作保障措施

1、组织强有力的项目班子,选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

2、建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制,由工程领导小组定期对各专业进行考核。

3、强化激励与约束机制,制定业绩评比,奖惩办法,定时组织召开项目经理部管理人员会议,检查工作质量。

4、定期召开由项目经理主持的例会,以便管理层及时掌握工程进度情况,有效的对工作进行协调安排。

5、实行劳动用工管理,选派组织能力强,技术水平高的作业队伍,树立连续作战的精神,确保工期保质保量的按时或提前完成。

第二节施工组织管理机构及人员职责

一、项目组织管理机构职责

1、管理目标:信守合同,严格施工质量、工期、成本控制,优质、高效、安全、按期完成工程任务。

2、项目经理部职责:在公司的统一指挥下,负责“金堂电厂供水管线10kV配电线路迁改工程”项目管理;全面负责施工现场管理工作,对工程的质量、安全、工期、文明施工、环境保护、工程造价等全面负责。对工程实行全过程组织、指挥、协调和管理,确保质量管理体系在本工程施工的全过程中有效运行。

按施工程序,合理组织劳力及资源调配,协调内外、上下关系,及时解决施工中存在的问题,正确处理质量、安全和进度三者之间的关系,始终使工程质量、生产安全和施工进度处于受控状态,确保工程优质、安全、按期完成。

精心组织、科学管理,严格控制不合理开支,确保工程成本目标的顺利实现。

二、现场管理人员职责

1、项目经理

?项目经理全权负责本工程施工工作,代表公司处理和决策与本项目工程有关部门的一

切事宜,是工程安全第一负责人,工程质量第一负责人;项目经理对工程项目施工负有全面管理的责任。

?本工程施工期间项目经理常驻施工现场,不对项目经理进行中途拆换或兼职。

?贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律,法规和政策,执行企业的各项管理制度。

?全面负责本工程的计划、技术、质量、安全、工期、文明施工、资金、降低成本等项

目的管理,并组织实施;

?严格财经制度,加强财经管理,正确处理国家,企业与个人的利益的关系。

?执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款。

?对工程项目施工进行有效控制,执行有关技术规范和标准,积极推广新技术,确保工

程质量和工期,实现达标投产,文明施工,努力提高经济效益。

?在我公司法人代表授权或委托范围内,负责组成项目管理班子,处理本工程施工有关

的外部关系、签署有关合同;

?以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系,受委托签署

有关合同。

?指挥工程项目建设的生产经营活动,调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、

机械设备等生产要素。

?选择施工作业队伍。

?认真执行公司内部项目经济责任制,按劳、按效益分配的原则,进行合理分配;

?企业法定代表人授予的其他管理权力。

2、项目总工

?在项目经理的领导下,对本工程的技术、质量和安全工作全面负责;

?负责在本工程贯彻执行国家有关的技术标准、法规、规程、设计图纸以及招标单位、

本公司的有关规定等;

?负责或组织编制工程项目的施工组织设计和施工技术措施计划,制定和审定单项重点

和危险工程施工方案的安全、技术、质量保证措施;

?负责组织施工技术交底、施工工艺、备料计划、机具计划、施工手册的编制。参加招

标单位组织的施工图会审,坚持执行设计变更等有关制度,为工程提供优质服务;

?负责工程项目保证质量的技术预控工作,严格按公司《质量手册》以及程序文件的要

求组织进行本工程整个施工过程的质量控制;

?负责组织工程原始资料、技术资料、分部分项工程评级卡片、材料合格证、试验报告、

工程照片、音像资料的编制、编写工程技术总结等工作;

?经常深入实际,检查、督促施工作业指导书的贯彻执行。解决施工中的技术问题,及

时提出改进意见,保证施工正常进行;

?验证工程开工条件和具备竣工的条件,并向项目法人和监理工程师报送开工报告和竣

工报告,负责组织工程的中间验收和总体验收;

?负责开工前的技术培训和考核工作,制定本工程的培训计划,对各类人员进行技术培

训考核和资格的确认,确保各类人员持证上岗。

?负责达标投产管理。

?负责物资计划管理。

?负责开展QC小组活动。积极推广新工艺、新技术。

?配合项目部监理工作。

?本工程施工期间项目总工常驻施工现场,中途不进行拆换或兼职。

3、技术负责人

?在项目总工的领导下,主持日常技术管理工作,负责施工和安全技术措施的编制和实

施;

?负责建立健全安全、质量和物资供应制度;

?在项目总工的领导下,负责本工程工程按作业指导书进行施工,并按公司《送电工程

施工过程控制程序》的要求指导施工,解决施工过程中出现的问题;

?负责工程图纸的管理和发放,竣工图纸的编制;

?在项目总工的领导下,负责进行施工全过程的工程管理,负责推广新技术、新工艺、

并制订特殊施工措施。组织本工程的QC小组活动;

4、材料员

?负责采购由项目部自购的材料,负责接收和保管由物资机具管理部、机具物资供应

公司提供的设备、材料;

?负责材料站和施工机具的管理工作,负责按施工计划进行材料供应工作;

?用迅速的方式将所采购的材料、招标单位提供的材料运至工地现场。

?负责对工程材料按合同规定的相应品级及按监理工程师要求,随时在制造加工地点、

工地或在合同规定的其他地点进行试验。

?对自行采购及招标单位提供的材料负责进行监造及复检。

?负责向监理工程师提供检验、测试及试验任何材料或设备通常所需的协助、劳力、

电力、燃料、储藏、仪器及仪表,并在这些材料用于工程之前,按监理工程师的选择和要求,提供材料样品以供试验。

?负责小型工具、易耗材料的采购运输工作。

?负责按施工计划进行材料供应工作。

?负责自购材料的采购,并将合同副本提交监理工程师备案。按监理工程师的要求提

交设备、材料报表。

?负责接收和保管招标单位提供的设备。

5、质检员

?配合建设单位、公司对本工程工程的质量审核;

?制定工程项目的质量审核计划,并组织实施,以保证工程质量目标的实现;

?对工程质量保证体系的实施情况向项目经理汇报并提出奖惩建议;

?负责进行施工全过程的质量控制和质量保证,审核质量记录;

?负责计量工作;

?负责工程中间验收和总体验收。并负责提供工程技术施工记录等移交资料;

?贯彻执行国家有关安全规程、规定,并按要求对施工人员进行安全教育;

?指导、检查每天的作业班前会和安全作业票;

?组织安全大检查和例行监察;

?负责审核施工安全技术措施,并监督有效实施;

?负责驾驶员的安全教育、安全学习,确保行车安全;

?负责对易燃、易爆品制定管理办法,进行安全管理;

?负责对民工的安全管理。

?负责工程安全、质量记录资料的收集、整理和移交工作。

6、财务室

?负责进行工程的综合进度计划,统计工作,向招标单位和公司报送有关报表及工程

进度情况;

?负责工程财务管理,制定用款计划,负责资金收支管理及劳动分配;

?协助项目经理组织本工程的合同评审,负责工程合同管理;

?负责工程成本核算,监督成本降低措施的实施;

?负责工程结算,并向建设单位及公司提供财务报告;

?负责建设场地的各项赔偿工作和其它各类赔偿工作;

?负责提供工程技经方面的移交资料。

7、后勤保障

?负责公共关系和项目部的生活管理,及来往文件处理工作;

?负责劳动保护、医疗卫生等后勤保障工作;

?负责工程指挥车的管理工作;

?负责信息管理和编写施工简讯(每月1期);

?负责施工中的防火防盗等冶安工作;

?负责办理有关的施工许可证及其相关手续。

8、施工队长

?认真贯彻执行国家有关施工技术生产的标准、规定和公司的施工技术管理规定,完

善项目部的施工技术管理制度。

?组织开展施工技术管理培训和业务指导工作;参与施工组织设计和施工措施计划制

定;并监督实施。

?参与本工程设计图纸的审核、施工图和施工措施的会审,负责重大和关健施工项目

的技术交底工作。

?负责检查、督促施工操作技术规程的执行,解决施工中的技术问题,及时提出改进

措施。在项目总工的领导下,按照职责范围所管的工程项目直接管理其生产、进度、

质量、安全等工作。

?在工程施工中。严格按照施工组织设计和图纸进行施工;及时做好施工中的质量记

录、设计修改通知、施工资料和材料试验资料的收集整理。

?积极组织参与施工中的合理化建议和技术革新活动、QC小组活动和编写本工程完工

后的技术总结。

?实行民主管理,做好职工和民工的思想工作和协调工作。

?尊重驻地民风民俗,融洽好当地政府部门和群众关系。

?严格执行施工过程中的自检、复检制度,坚持文明施工。

第四章施工保证措施

为确保工期目标能够实现,“金堂电厂供水管线10kV配电线路迁改工程”项目部拟采取以下措施:

一、管理:

(一)组织强有力的项目班子,选派思想好、业务精、能力强、吃苦耐劳、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子,保证施工合同的全面履行。

(二)建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制,由工程领导小组定期对各专业进行考核。

(三)本工程实行项目责任成本考核制,重点放在工程质量和工程进度方面,组织施工。

(四)强化激励与约束机制,制定业绩评比,奖惩办法,定时组织项目经理部管理人员会议,检查工作质量。

(五)建立工程领导小组现场办公制,每半月召开一次现场办公会,重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题,确保各项工作的有效运转。

(六)定期召开由项目经理和责任工长主持的班后碰头会,对次日的工作进行安排,认真安排总控制进度计划,提出切实可行的保证工期措施,必须按期顺利交工验收。

(七)定期召开由技术、质监等部门为主导的例会,重点解决质量、进度、施工技术等难题,明确各项问题的解决办法及时间,并形成会议纪要。与甲方代表、现场监理密切配合,友好合作,做到优质服务。

(八)实行劳动用工管理,选派组织能力强、技术水平高、能打硬仗的作业队伍,树立连续作战的精神,确保工程按计划完成。

二、实施:

(一)在项目部进场前,认真对施工现场进行查勘,认真分析工程施工图纸,对所有电

气设备、线路情况进行汇总,查阅相关资料,了解各分部分项工程的施工要求技术规范,制定相应的施工方案。结合设备、材料到场情况,制定施工进度计划,并派专人对各专业施工接口进行协调,合理安排。

(二)加强开工前及施工过程中各项技术准备工作,减少在施工过程中一切影响进度的技术障碍,对施工图进行仔细阅读分析,组织施工人员进行具有针对性的技术培训。

(三)积极与现场施工技术负责人配合,保证各项工作按计划进度进行。 (四)对工程实施过程中若发现问题,应主动报监理、设计及建设单位同意后及时解决。 (五)对本投标人现场施工机具和试验设备进行保养、维修及校验,保证设备具有良好的工作状态。

(六)本工程将实行全面动态管理,根据施工现场情况,合理调整施工人员,配置施工机具,防止出现“等”、“靠”、“疲”的现象,及时合理安排施工计划。

(七)在施工进场后,积极协调甲方的人员进行施工工作,在有停电的工作时应提前两天进行通知,做好停电准备。

(八)在所有的可能的带电体做好安全防护措施,并要有明显的标识。

三、协调工作

(一)协调关系图

(二)与甲方的协调

首先,我们向业主承诺,我们将以降低建设方协调关系的成本为己任。我公司将把在省内工程建设中积累的对外协调经验用于该工程施工中,做到涉及施工中的各种问题,尽量通过我们自身的努力加以解决,最大程度上减少麻烦建设方的可能。

监理单位

运行单位

甲 方

设计单位

地方政府 供应商

其他相关部门

(三)与设计院的协调

我公司将积极与四川省建能电力设计有限公司联系,并结合我公司在运行方面的经验,做好图纸的会审工作,力争尽早发现问题,努力实现在不增加工程成本的基础上,保证工程设计的优化和满足运行单位的要求。

(四)与监理方的协调

积极主动地配合监理单位的工作,施工组织设计、各种施工方案、措施计划、隐蔽工程验收和关键工序施工都将按要求提前报知监理单位,在监理单位审批和认可后执行。对监理单位提出的有利于控制成本、保证工程质量和安全的建议,积极响应并坚决贯彻执行。

(五)与材料供应商的协调

无论是甲方供应材料或设备,还是其他建辅材料,我们都有比较现成的沟通渠道,设备材料如有不满足要求的情况发生,只要有业主的委托,我们都将和购货商主动协商,以保证设备材料满足质量要求,并保证可靠的运行。

(六)与运行单位之间的协调

在施工中,我们将积极配合运行人员尽快熟悉设备及保护方式,为正常投运和安全运行创造条件。

(七)与地方政府及其他相关部门的协调

我公司在以往施工中有许多同地方政府及其他相关单位成功合作的经验,建立了良好的信誉,在以往的合作中未留下任何问题。我们将同地方政府及其他相关单位更加紧密的合作,

第五章施工总平面布置

经过现场调查,为了便于施工与管理,项目部及施工队设在金堂淮口,就近设置材料站。

第六章施工技术措施

第一节施工准备

一、准备工作时间节点:2011年11月1至2011年11月15日。

二、施工技术力量的组织:

三、技术准备要求:

建立项目技术管理体系,项目部设总工程师1名,主管项目技术管理工作,下设技术负责人,技术负责人对项目总工负责,施工队配备技术员4名。

施工技术准备工作是工程技术管理工作的重要组成部分,是施工准备工作的核心,更是工程质量、安全的保障。因此,项目经理部拟从以下几个方面做好施工技术准备工作。

◆熟悉、审查、掌握施工设计图纸的有关资料。

◆原始资料的调查分析。

◆施工技术资料的编制与整理。

◆各级技术交底与上岗培训。

◆各种验收检查记录表格的收集整理。

◆各种国家颁布及业主要求使用的施工及验收管理规程规范的收集。

四、管理人员准备要求:

项目经理部的管理人员配置应该坚持简化机构,精干高效的原则,力求一专多能,一人多职,着眼使用与学习锻炼相结合,在公司有关部门中抽调合适的人员组成项目管理班子,在开工前进行项目管理制度等方面的培训教育。管理人员必须达到一定的知识结构组合,管理人员的自身综合素质要能满足现代施工管理模式的需要。

五、作业队伍准备要求:

◆公司劳务采购程序流程:施工任务→提出一定数量的工人队伍交人力资源管理部评

定→分管副总组织评定小组进行审查评定→提出审查评定意见→以报告的形式交公

司分管经理→分管经理批复→鉴定施工协议→进行综合性验证。

◆项目经理部安排作业队伍填写用工申请,以队为核定编制单位,连同用工计划提交

公司人力资源管理部。

◆施工作业队伍到现场后,项目经理部需接受当地各级管理部门的管理,并办理①劳

务人员就业证②劳务人员暂住证。

◆项目部需对各级施工人员进行劳动纪律、工艺纪律、安全、质量教育,并针对本工

程的特点,组织施工人员进行岗位考核,考核合格后方能取证上岗。

◆特殊工种的施工人员必须经过专门的技能培训考核,在相关部门办理操作资格证书

后方能上岗工作。

◆民工及合同工队伍由项目经理根据工程进度和工程量的大小自主雇佣。

◆施工队伍采用动态控制管理,根据工程量和施工条件的变化对劳动力进行跟踪平衡、

调整、优化组合,以解决施工要求和劳动数量、工种、技术能力、相互配合中存在

的矛盾。

第二节施工进度保证措施

一、施工步骤:

第一步:因为新建A、B回路线路与原A、B回路交叉跨越对碰,为了保证金堂电厂供水管线正常运行生产,所以在交叉处对A、B回路分别作临时增补措施,保证A、B回路始终有一条回路正常通电。具体措施:在交叉跨越处B回路新建一基电杆,新建B回路先实施金堂电厂到新建与原线路交叉跨越处段,原B回路停电断线,将原线路搭接到临时新建电杆上,使B回路正常通电。新建与原线路交叉跨越处A回路采取以上和B回路相同施工方案。

第二步:在临时增补方案施工完成后,再实施新建A、B回路交叉跨越处到原A09、B09号杆段架空线及电缆部分。

第三步:先对A回路停电(具体停电时间安排我们将按施工进度提前办理停电申请),新建A回路和原A09号杆接头,同时将临时A回路增补处撤除,完成新建A回路所有施工,使新建A回路正常通电运行;待A回路施工完成后在对B回路停电施工,新建B回路和原B09号杆接头,同时撤除B回路临时增补处,完成新建B回路所有施工,使B回路正常通电运行。

二、交叉跨越线路情况说明:

跨越穿越情况:新A回N10-N9号杆上跨10kV淮石路N7-N8号杆,新B回N8-N9号跨越通讯线,A回N9-N8号跨越通讯线,新A回N8-N7号跨越通讯线,跨越原电厂A、B回N2-N3号杆线路,新A回N10-N9跨越10kV淮石路N2-N3号杆,新A回N6-N5号杆下跨35kV淮乐高线路,上跨通讯线,新B回下跨35kV淮乐高线路,上跨通讯线,新A回N6-N5上跨公路,新B回N8-N7上跨公路。新A回N3-N2-N1跨越两次公路,三条通讯线,两条220V。新B回N43-N2跨越两次公路,及4条通讯线,3条220V。

一、施工机具安排:

(一)大型施工机械、主要工器具需求计划:

1、大型施工机械、主要工器具需求计划规划说明:

在基础施工和电杆组立阶段,施工队各配备2套常规的施工工具,以满足在基础和电杆组立施工阶段的需要,基础施工时施工队配备发电机。架线施工时预备配置牵张1套,以备提高放线质量和架线速度。

(二)各工序主要工器具需求计划

第四节设备材料供应

一、物资准备要求:

◆验收进场或入库的材料必须建立台帐,按型号、品种分区、分类堆放并有标识。对

有需要的材料要采取防火、防盗、防雨、防损坏措施,爆炸物品要专门堆放,专人

管理,材料管理做到日清、月结,定期盘点、帐实相符。

◆材料的领用应使用限额卡,实行定额发料,建立领发料台帐。

◆项目物供部为工机(器)具的归口管理部门,执行项目施工机具管理办法,负责施

工机具的使用申请、租赁、配置、维修、保管、标识等工作。

◆本工程所有机具设备在进场之前,必须进行全面的检查和维护,绝不允许机具带病

运行,所有的计量器具在公司调试所纳入年检计划,主要设备应有专人负责。

◆在进行技术经济分析后,若确实可行,也可以在当地租用工程所需设备,但必须经

过技术安监部门的验收合格后方可投入现场使用。

二、材料供应的组织管理机构:

项目经理部设材料员2名,在项目部附近设材料站,负责本工程所有材料的采购、检验、装卸、保管,及项目法人供应材料的装卸、保管、分供等工作。

三、采购材料的质量目标:

在施工合同范围内,由我公司采购的材料、加工预制件所使用的原材料及其制成品保证达到国家标准或专业部颁标准、线路施工验收规范及设计技术要求。

四、材料管理:按我公司制定的《质量体系程序文件》进行。

第五节施工质量保证措施

一、工程质量必须满足设计图纸和设计文件的技术要求。

二、严格执行本工程监理单位制定的工程质量监理实施细则。

三、基础土石方开挖,保证基础坑洞的几何尺寸。

四、地盘、拉线盘采用混泥土预制。

五、对转角塔预偏逐基核算,并将数据落实到操作人员。

六、采用电杆焊接,吊车组立。

七、电杆焊接紧固扭力矩按规范进行测定或按设计要求执行。

八、导、地线均用液压连接。

九、线展放过程及通过跨越架的跨越点时,要采取可靠保护措施,防止磨伤导、地线。

十、停电困难的跨越,根据实际情况采用带电跨越架或楠竹跨越架,用尼龙网封顶。

十一、开工前施工技术准备中,本工程质量目标分解由项目部负责分解到分项工程指标,并制定措施计划,公司体系审核部负责考评。本工程要分阶段进行质量施工过程审核,主要内容是如实反映施工队施工情况、施工工艺、规范、标准及文件执行情况,以及质量管理体系运行的有关证实资料。

十二、加强对员工的质量意识教育,组织学习《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92、《输变电工程达标投产考核评定标准(2000年版)》及与工程质量有关的其他现行国家标准或电力行业标准。

十三、开工前,项目部组织进场人员进行质量学习及考试的学习登记记录、考试成绩及

考试试卷。

十四、对职工、民工进行“质量方针、质量目标以及以顾客为关注焦点”的宣传教育的记录。每月项目部要进行一次质量活动,施工队每半月进行一次质量活动,且要有记录。

十五、制定施工方案时从技术上保证质量满足设计及规范要求。

十六、特殊工序作业人员需经专业培训,考试合格,持证上岗,确保特殊工序的施工质量。

十七、导线、绝缘子、电杆等物资的产品合格证及试验报告单应随材料一起交接,切实把好材料质量关,以保证工程质量。

十八、自购的材料、原材料,要有完整的产品合格证、材质证明书、检验报告等足以证明其质量的文件,并妥善保管。待竣工时向项目法人移交。检验中发现不合格品应及时隔离作出标识,严禁在工程中使用。

十九、项目部在自行采购时应选择合格物资供方,按程序文件QSBQEO209-2004执行;并按程序文件QSB QEO 212-2004执行,选择合格劳务供方。

二十、工程质量验收严格执行三级验收检查制度,加强质量处罚条例执行力度。项目部及公司质量管理部查出的不合格品,对不合格品的控制按程序文件执行,必须逐条按质量处罚条例扣罚责任人。

二十一、工程中间阶段验收和竣工验收时,项目部必须同步完成相应阶段的施工技术记录表格填写,并确保数据正确、符合实际,同时也是检查的必查项目。记录签证齐全,不准冒名签名,不准涂改。

二十二、积极配合公司体系审核部进行质量管理体系内部及外部审核,尤其是过程审核活动。切实贯彻公司三标整合文件。

二十三、严格执行工程项目阶段奖考评办法及规定、验收规范及质量验评标准,以及原国家电力公司输变电工程达标投产考核评定标准(2000年版)、工程档案管理实施细则。

二十四、各级专职质检人员必须认真履行自己的检查职能,严格按图、按工艺要求以及有关的规定、规程、标准要求进行质量检验工作,不得任意更改或降低检验标准。

二十五、为了进一步提高本工程的施工质量,结合输电线路易出现的质量通病,组建QC 小组并进行注册和开展活动,QC小组活动要求项目部组建率达80%,成果率达组建率的50%;并且作为项目绩效考核项目之一。

二十六、所有计量器具如经纬仪、尺类、扭力搬手等均应在使用前送检,不合格者不得使用。

二十七、按照《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92、《输变电工程达标投产考核评定标准(2000年版)》及与工程质量有关的其他现行国家标准或电力行业标准、设计的要求和监理工程师依据合同签发的指令施工,随时接受并积极配合监理工程师和其代表对工程的质量检查,认真听取意见并及时改进质量管理工作,为检查、检验提供便利条件。

二十八、隐蔽工程具备覆盖条件,自检合格后,在隐蔽48h前通知监理工程师,准备验收记录。通知包括自检记录、隐蔽验收的内容、验收时间和地点。并对监理工程师在验收记录上签字后,方可进行隐蔽或继续施工。导、地线的连接试验和施工时必须有监理工程师在场旁站见证。

二十九、对已完工且具备验收条件的单位、分部工程,应提前书面通知监理工程师验收,并准备验收记录,通知包括验收内容、验收时间和地点并附上自检记录。经验收合格,需经监理工程师在验收记录上签字后方能进行下一工序的施工。

三十、配合监理工程师做好工程的阶段性验评,并提供必要的检测器具、施工记录和有关资料。

三十一、工程竣工时,组织各专业人员按照《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92的规定和项目法人的规定,整理好全部竣工资料及施工记录,在整套启动、

试运、验收、移动、试生产后,将完整的竣工资料及施工记录移交给业主或业主指定的代表及运行单位。

第六节主要工序和特殊工序的施工方案

一、施工测量方案

测量工作是保证施工符合设计和规范要求的基本条件,必须高度重视。本工程测量工作基本可一步到位,平面根据道路线形参照来放样和测量。水平测量则根据大地地形和道路基面做相应调整,并在监理人员指定下控制完成。对于接头井严格按交桩定位,做好保桩工作(包括记录、标记)。

二、基础工序一般施工方法

(一)人工挖土、铺放、回填、夯实,并实测接地电阻值。

(二)所有接地必须在电杆组立前挖好、埋完,一旦电杆组立完毕,应立即与接地装置相联。

(三)接地引下线的安装保证工艺美观。

(四)若有使用降阻剂的塔位,其接地按设计的要求进行施工。

(五)接地规格、长度、埋深必须严格按设计要求进行施工。

四、杆塔组立工序一般施工方法

杆塔组立施工及施工机械

(一)导地线架设

本工程为10kV线路迁改工程,沿线跨越涉及线路及用户较多,为保证工程质量及人生安全,其中需设置安全防护措施的有32处(含邮电线路(低压线路)、高压线路及公路跨越)。

根据我公司相关技术人员及现场施工人员参照设计图(平面路径示意图),并结合现场实际情况,拟采用如下方法进行安全防护:

1、大车路、通讯线、乡道、房屋等采用搭设跨越架跨越施工。

2、电力线路:尽量争取停电跨越,不能停电则采用搭设跨越架带电跨越施工方法。

3、公路:采用搭设跨越架的方法进行施工。

4、根据现场施工条件,每处需跨越点左右两边各设置一灯笼架(独立柱脚手架),跨越架搭设按3.0m(宽)×3.0m(长)×10.0m(高)设置。

5、跨越架搭拆注意事项:

1)高处作业人员必须将安全带系在牢固的构件上。

2)在带电线路附近施工时,要设定警戒区,设立警示牌,必须指定专职监护人,明确工作负责人。

3)拆除跨越架应自上而下逐根进行,架材应有人传递,不得抛扔;严禁上下同时拆架或将架体整体推倒。

4)重要和特殊跨越架的搭拆应由施工技术部门提出搭拆方案,经审批后实施。

5)跨越架同排立杆每6~7根应设剪刀撑,每隔2根立杆应设一支杆,跨越架两端及中间应装设可靠的拉线。

6)严格按照规程要求的安全距离搭设,监护人必须随时检查搭设情况,发现不符合规定要求必须立即整改。

7)组立钢格构式带电跨越架后,应及时做好接地措施。

六、电力排管通道施工流程:

沟槽放样(验槽线)——挖槽——支模——浇筑垫层混凝土——绑扎钢筋、安装止水带——安装U-PVC排管——支模——浇筑排管混凝土——回填

七、施工放样:

本工程涉及的土方工程为混凝土电杆基础土方及电力电缆排管土方开挖,施工放样依据设计图和道路现状,确定管道中心线。沟槽宽度按结构加工作面加排水沟来确定;沟槽长度按各划分为若干个井段来施工;沟槽深度根据路面的高度为基准点,加覆土厚度加结构物厚度来确定,各钢筋砼结构工作井深度宽度略增加。

八、土方开挖:

本工程挖土采用小型机械与人工相结合进行,余土及表层建筑垃圾宜及时外运,好土与淤质土分开堆放,以便将好土用于沟槽回填。机械挖土时槽底30cm采用人工清底,严禁超挖,做到宁高勿低。如发生超挖,应按换填处理。沟槽成型后,根据地下水情况,槽内设泵排水,施工时如遇地质情况与地质资料不符时应及时与设计单位、建设单位联系,以便做出适当的处理。边坡为1:0.3,沟槽两侧留0.3m的操作面宽。若遇到周边环境较差不适合机械开挖的段面,采用人工进行开挖。在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放,但堆放点距沟槽边不少于5米。沟底应按千分之三设置纵坡,每50米设置φ500深0.5米的集水井,沟槽开挖过程中及结构施工中,均应进行临时施工排水,用水泵将集水抽排至施工范围外的排水系统,保持管道施工在无水条件下进行。电缆沟施工后沟槽不得长期停置,应及时回填以保证沟槽回填的质量。在施工管道时,开挖到设计标高,请设计人员、监理、业主现场验槽后,确保电缆沟基础达到设计要求。

九、沟槽排水:

一般沟槽可利用开避水沟明排水,集水坑提升排水。各井位必须采取降水措施。遇雨季必须做好地面挡水措施。

十、基础砼底板:

基础混凝土底板(C20砼底板)用木方作侧模,用钢道钉进行固定。底板砼配合比严格按照试验室的理论配合比,严格控制过磅配料及水灰比,操作人员不得随意增减用水量(本工程中现浇混凝土均按设计要求采用商品混凝土)。砂石料进场前,必须对其作一次检验,不符合材质要求的砂石料,在冲洗前一律不得使用,按规范要求数量制作试模,试模要与结构砼同条件养护,底板砼的浇捣按设计沉降缝为一施工段,由一端平行向另一端推进摊铺。砼在拌合场内拌制,机动车送至现场,采用平板振动器拖平密实,人工收浆抹平收光平整,浇筑砼时,随时进行跟踪测量,并做好记录,严格按高程收浆到位,用平整尺检测,人工收浆

10KV配电线路规划与设计

10KV配电线路规划与设计 摘要:10KV配电线路主要包括10KV架空线路和10KV电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区一条10KV架空线路为例来简要分析10KV配电线路的规划与设计。 关键词:10KV配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv配电线路规划与设计的一般流程 在实际设计过程中,影响10kv配电线路规划与设计因素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV架空线路设计实例 本文主要以浙江省宁波奉化市一居民小区供电设计为例。小区配电所供电方案的接线方式如图1所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6或真空断路器来进行配置,采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。 配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按照配变容量的40%左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。每座配电室可容纳200户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8回路不等。楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。

10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 省电力公司 第一分册配电房工程 总设计说明 1 概述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为100~1600kV A,箱式变压器容量为100~800kV A。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同

分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧双电源,根据10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。

10KV配电线路设计技术要点探析 赵晖

10KV配电线路设计技术要点探析赵晖 发表时间:2018-03-13T10:59:42.843Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:赵晖 [导读] 摘要:10kV配电线路是电力系统的重要组成部分,也是电站传输电力至用户端的关键步骤,与人们日常生活、生产关系最为紧密的配电系统,是支持城乡建设、居民生活与生产的主要配电网络,对于城乡发展、工农产业有着积极推动作用。 (国网临洮县供电公司) 摘要:10kV配电线路是电力系统的重要组成部分,也是电站传输电力至用户端的关键步骤,与人们日常生活、生产关系最为紧密的配电系统,是支持城乡建设、居民生活与生产的主要配电网络,对于城乡发展、工农产业有着积极推动作用。配电线路作为电力系统中最重要的组成部分,在配电线路设计阶段,就要对各个部分进行合理的安排和配置。只有这样才能确保配电线路的安全运行。 关键词:10kV;配电线路;设计;技术要点 引言 随着科学技术以及我国经济的快速发展,电网也取得了长足的发展。配电线路是指从降压变电站把电力送到配电变压器,或是将配电变压器的电力送到用电单位的线路。配电线路覆盖的面积非常大,线路路径设计较为复杂。从实践情况来看,配电线路路径设计的质量会对配电线路的线损、供电稳定性、供电效率以及供电经济性等造成明显的影响。良好的配电线路路径优化设计及选择方案,可以有效提升配电线路的综合配电能力、配电质量。 一、10kV配电线路设计的意义 在配电线路过程中,可以根据电压的不同将其划分多个等级,不同等级的配电线路起着不同的作用。由于配电线路具有设备质量不统一、线路长、覆盖面积广、地理因素影响的特点,在输送途中一旦出现故障现象,不但影响到人们的正常用电,还会给供电企业造成极大经济损失。所以在配电线路的实施过程中,一定要选择质量较好的结构造型和电气设备,以此提高10kV配电线路的安全性和可靠性,最终实现整个电力系统的稳定运行。 二、10kV配电线路设计方案的经济性 线路设计方案要在保证线路安全的前提下将工程造成本控制在最低。项目方案的最终确定工程造价是主要影响因素之一,投资计划的制订与控制均要以工程成本为依据。在线路设计过程中,可以通过以下几点措施控制工程造价:①采用定额设计,对总成本做出限定。②提高路径选择的科学性与合理性,将协调、赔偿的成本控制在最低。③设计多个方案加以比较,比如导线的选择,有些配电网在改造过程中采用绝缘导线,甚至用绝缘导线代替裸导线,这种改造方案就会加大工程的投资成本。 三、10kV配电线路设计的一般流程 在10kV的配电线路设计中包括很多的设计内容,例如:机电设计、杆塔设计、整体编制说明等。在设计过程中,希望大家多重视整体编制说明的重要性,因为它不仅涉及多方面的配电线路内容,还需要对详细的设计依据、工程基本情况有一定的了解,因此整体编制说明的作用是不容忽视的。因为中国现有状况,10kV配电道路电网绝大部分散布在乡村以及城郊区域,通常选用架空线或许以架空线为主的混合结构形式。因为乡村人口的散布对比松懈,通常选用放射性供电方法。考虑到影响配电线路运营的外界要素很多且不可猜测,所以在计划配电线路过程中充分地考虑这些要素是很有必要的。严厉按照计划流程进行计划配电线路,是计划成功的保证,即使呈现毛病也便于及时排查及修正。 四、10kV配电线路设计的技术要点分析 4.1合理的电荷分配 在配电网正常运行的情况下,线路越长,其损耗程度也越大。应 当结合全面、严谨的实地考察,由专业的线路设计人员,配合当地的政府、工程测量人员、技经人员等,一同到达实地进行细致的考查、勘察,全方位确定配电线路选择的相关因素,若能将线路的长度缩短,相应的损耗程度就可以降低,以致达到节能的目的。所以,合理的线路布局对10kV配电网来说是必要的,在电能传输状况不受影响的前提下,尽可能缩短线路的距离。另外,电源点的合理布置也是必要的,合理的电源点能够保证让最近的电源来提供负荷。 4.2路径的选择 对架设路径选择时要自觉遵守我国各项法律法规,对土、水、石等做勘探试验,同时做好对比记录,结合当地的实际情况选择一种最为经济最便利的路线,在路径的选择上要注意以下几点要求:①任何施工方案都必须经过相关部门的审核,选择路径时及时与当地的人电力部门和环保部门进行沟通,经同意方可采用;②尽可能减少线路转角的现象,顺直最好;③不能纸上谈兵,要有实用性,选择便于施工的路径,保证不会对施工造成不利影响;④假如选择杆塔架设,应避免与人们生活产生交集;不能只考虑架设问题,还要想到后期的维护问题。 4.3室内线路的设计 一定要做好前期的准备工作,对线路设计常涉及的一些资料进行准备,例如路线图、室内装修图,在对测量数据出图时严格按照标准出图,要在室内设计图上做好标记,特别是一些水利工程、城乡规划区域等特殊工程,考虑当地的实际情况、影响因素,选择几个合理的方案,最后在对比下选出最佳设计方案。 4.4现场电路的设计 现场选线过程是线路选择设计中最为关键的一步,它是为了将设计方案中的最终走向方案进行的最终决定,同时在对杆塔进行建设时需注意跨越点和转角,由于电网输电线距离长,架设好后是否会出现线路张力的问题,如果没考虑这方面的因素,一旦有线路张力的出现,将直接影响电能传输。现在的GPS技术即快捷,精准度还高,对环境的影响已经降到了最小。 4.5机电部分要点 ①对机电部分进行设计时,安装部位一定要事先考虑好,尽量选择在气温平均、风力小的地方,以便于长时间检测,最终找出合适的安装地点;②对配电线路中的导线进行选择时,不仅要将其导线的规格计算出来,其机械性能也要通过检测,导线的横截面积计算出导线自身通过电流的多少,购买导线时,应选择货真价实的正规厂家,架设线路导线的安全系统、最大使用应力要包括在设计说明中,避免导

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源) 根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4 总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则

10kV配电线路设计的技术要点分析

10kV配电线路设计的技术要点分析 发表时间:2016-08-22T14:14:49.310Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:付守恒[导读] 在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题。 付守恒 (内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善电业局 750300)摘要:电力建设中,配电线路的设计直接关系着整个工程能够顺利运行,因此相关设计人员必须在设计中进行多方面的考虑,以此保障电力工程的顺利运行,本文就10kV配电线路设计的技术要点进行相关研究,希望能够以此推动我国电力工程的相关发展。关键字:10kV;配电线路;技术要点前言:在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题,就很有可能影响电力系统的正常运转,对我国民众的生产与生活带来重大影响,为了保证我国电力系统的正常运转,对10kV配电线路设计的技术要点进行相关分析,就有着很强 的现实意义。 1.10kV配电线路设计的重要意义在我国电力系统中,不同等级的配线电路肩负着不同的电力运输工作,而10kV配电线路负责的是电网与用户之间的电力传输,其运用效果的好坏,直接关系着用户的用电质量,所以我们常将10kV配电线路称之为我国配电系统的最重要组成部分。在10kV配电线路的具体工作中,由于其存在着线路长、设备质量不一、覆盖面积广、受环境影响大等特点,这就使得其10kV配电线路很容易出现相关故障,最终导致相关用户无法正常用电。为了保障10kV配电线路的安全运行,相关设计人员需要根据10kV配电线路的具体运行情况,为其选择合适的造型结构与高质量的电气设备,以此保证电力系统的安全、稳定运行[1]。 2.10kV配电线路设计的设计流程在相关设计人员进行具体的10kV配电线路设计时,其首先需要考虑10kV配电线路应用地的各种环境因素与相关需求,然后严格按照行业规定的10kV配电线路设计流程进行具体的设计工作,具体设计流程分为五步。 2.1导线选择相关设计人员在进行10kV配电线路设计时,首先需要分清需要设计线路的起始点和导线的横截面,在10kV配电线路设计中,采用的导线横截面一般为70mm以上,采用的导线多为稀土钢芯铝绞线,这点需要设计人员予以注意。 2.2路径图设计在进行具体的10kV配电线路设计时,上文中我们提到了相关设计人员需要了解相关环境情况,具体来说,相关设计人员应对10kV配电线路现场进行实地调查,了解相关环境情况后方可进行10kV配电线路设计中,路径图的具体设计[2]。 2.3塔杆选择在进行具体的10kV配电线路设计时,塔杆的选择关系着10kV配电线路能否较好的发挥自身功效,所以相关设计人员必须参考10kV配电线路当地的气象环境、现场地质以及地形环境等因素,方可进行具体的塔杆选择。 2.4工程预算为了提高10kV配电线路设计的规范性,相关设计人员在进行具体的设计工作时,必须将整个线路工程所需的材料与设备,清清楚楚的列为清单,并通过清单进行具体的10kV配电线路工程预算。 2.5比对方案在进行具体的10kV配电线路设计时,相关设计人员往往会设计出几套不同的设计方案,这时为了保证方案的最优性,相关设计人员需要对相关方案进行对比,以此选出最优秀的设计方案[3]。 3.10kV配电线路设计的设计要点上文中我们了解了10kV配电线路设计的重要意义与具体的设计流程,在下文中笔者将结合自身工作经验,对10kV配电线路的设计要点进行具体论述,希望能够以此推动我国电力事业的相关发展。 3.1配电装置选择在10kV配电线路设计中,配电装置的选择关系着10kV配电线路功能能够正常发挥,因此相关设计人员必须通过参考多种因素进行具体的配电装置选择。 3.1.1天气因素在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,由于温度变化会对10kV配电线路中的配电装置产生不小的影响,所以在具体的10kV配电线路设计中,相关设计人员必须对10kV配电线路所在地的天气情况进行具体调查,了解当地能够达到的最高温度与最低温度,以此进行具体的配电装置选择。在这里需要注意的是,相关设计人员需要在所得到的相关温度数值上加减5摄氏度,以此进行具体的配电装置选择,避免因异常天气造成的配电装置损坏[4]。 3.1.2特殊地域在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,一些10kV配电线路所在地的特殊地域条件,有可能造成普通配电装置的损坏,所以针对这类地域10kV配电线路配电装置的选择,相关设计人员需要有针对性的进行相关选择。例如,在进行湿热带的10kV配电线路设计中,相关设计人员就需要选择湿热带配电装置,以此保证10kV配电线路的正常稳定运行。 3.1.3符合规范在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,相关设计人员必须遵守相关国家规范,在我国当下的10kV配电线路设计中,《电力设施抗震设计规范》是相关设计人员必须遵守的设计规范。 3.1.4风力因素

10kV配电线路设计论文

10kV配电线路设计论文 110kV配电线路设计的流程 1.1对线路沿途地形进行勘查 10kV配电线路设计中,通过地形图初步确定了路径方案之后,还需要对线路沿途的实际情况进行现场勘查和绘制路径图,保证设计中地形 数据的真实性,而不是仅仅依靠地形图和他人提供的数据就进行设计。 1.2考虑实际情况选择塔杆 塔杆是10kV配电线路中重要的组成部分,根据实际的情况的不同需 要选用不同的塔杆。在塔杆选择中,需要对周边的气候环境、地质情 况和地形情况等进行详细的考察,保证塔杆的使用安全与使用寿命。 1.3选择材料、设备和制定方案 在完成了设计方案和塔杆的选择之后,要根据整条配电线路的情况选 择材料设备的种类和数量,列出材料和设备清单,据此对整个工程的 花费做出预算。同时,列出几种配电线路建设的方案,通过对比选择 出最适合的方案,然后进行完善整理后,确定最终整套的设计资料。 210kV配电线路设计要点分析 2.1线路路径与杆塔选择 线路路径是影响配电线路设计好坏的重要因素,也关系着线路施工的 可行性和线路日后的运行维护与故障维修。在线路路径选择上,需要 尽可能的少占用农田、避开洼地和山地等不良地质以及爆炸物、易燃 物等影响线路安全的区域,考虑施工难度和路径长度等综合因素,结 合城镇的规划设计,选择路径短、曲折系数小的路径,实现设计方案 的经济、合理和安全。在确定线路路径之后,需要对路径中需要架设 杆塔地区的地质、地形等情况进行综合考察,遵循“施工方便、造价 合理、运行安全”的原则,因地制宜,选用合适的塔杆形式和排杆方

式。常用的塔杆有耐张塔杆、转角塔杆、直线塔杆和终端直线杆四种,都具有不同的用途;在塔杆定位后,还需要对其进行那个荷载校验、 上拔校验、耐张绝缘子串倒挂校验、导线风偏后对地及其他凸起物的 净距离校验以及相邻线路断路时交跨离间隔的校验,保证塔杆设计的 安全性。 2.2配电装置设计 配电装置是配电线路的重要组成部分,在设计中选择配电装置时,需 要充分考虑周边的环境温度、抗风抗震能力以及导体和电器的相对湿 度等多种因素。首先,配电装置的设计选择需要注意周边环境的温度,通常取用多年最热月的平均最高温的平均值作为设计参考,根据温度 的高低选择符合耐热性要求的配电装置;同时,在屋内裸导体和其他 电器的选择上,通常是在最热月平均最高温上加5℃作为标准;另外,需要通过添加保温措施来保证仪表电器使用温度高于允许的最低温度,避免发生冰雪事故;最后,在隔离开关上设置破冰厚度时,需要大于 该地区年度平均最大的覆冰厚度。其次,导体和电器的相对湿度设计 选择上,采用的标准是线路区域内湿度最高月的平均相对湿度,通常 根据地区的不同选择不同的产品类型。比如,湿热带型电器产品适用 于湿热地区,而亚湿热带地区使用普通电器产品即可。第三,在抗震 能力设计上,需要保证设计的配电线路能够符合《电力设施抗震设计 规范》的规定;在抗风能力上,要保证设计的配电装置能够承受住该 地区30年内离地十米高的10min内最大平均风速;如果最大风速高于 35m/s,在设计配电装置时,需要通过提高设备与基础之间的连接牢固度、降低电气设备的高度等措施来提高其整体的抗风能力。 2.3导体与电器设计 导体与电器是配电线路的主体成分,其设计的水平会直接影响配电线 路的设计效果。首先,需要保证所设计的电器承受电压符合配电线路 实际运行最高电压的要求,导体与电器长期经过的电流值大于该配电 线路的最大持续电流值,并在设计中充分考虑日照会对载流量造成的 影响;其次,按照三相短路电流的验算值来确定导体和电器的热稳定、

10kV配电典型设计

山东电力集团公司农村中低压配电工程 改造升级典型设计 (中压配电工程)

《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会 主编:××× 副主编:赵宝光刘国生郑西乾 成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪××××× 山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组 牵头单位:潍坊供电公司 成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司 成员:张吉春李伟李东王海滨 山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组 牵头单位:泰安供电公司 成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司 成员:张勇陈莉崔庆波 山东电力集团公司箱变部分典型设计工作组 牵头单位:青岛供电公司 成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司 成员:王宏德赵鹏王焕军郭章迅

序 1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。 为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。 按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广应用。 为了使典型设计的内容具有经济性、可靠性、先进性和规范性,我部集中各地设计模式的优点,参照《国网公司典型设计》,组织有关人员编写了适合山东电网中低压项目的典型设计,并且组织多次设计审查会,反复修

浅述10kV配电线路设计技术要点

浅述10kV配电线路设计技术要点 发表时间:2016-11-03T16:00:11.617Z 来源:《电力设备》2016年第15期作者:李文斌 [导读] 近年来,我国电网建设进程持续加快,各个地区的10kV配电线路覆盖面越来越广泛。 (深圳市达能电力技术有限公司广东深圳 518000) 摘要:近年来,我国电网建设进程持续加快,各个地区的10kV配电线路覆盖面越来越广泛,由于10kV配电线路比较长,节能降耗、安全稳定成为10kV配电线路设计中最关键的问题。相关电力部门必须高度重视10kV配电线路设计,采用科学有效的设计方法,降低10kV 配电线路损耗,提高10kV配电线路的经济性和可靠性。 关键词:配电线路;设计;技术要点 一、10kV配电线路设计的重要意义 在整个配电线路中,根据电压的不同可以划分很多等级。例如35kV以上的电压线路主要运用于远距离配电中,10kV配电线路则主要运用于连接电网和用户,10kV配电线路是将电能输送到用户手中的最后环节,也是整个配电系统最重要的部分。由于配电线路具有线路长、设备质量不统一、覆盖面积广和容易受环境、地理因素的影响等特点,一旦在电能的输送过程中出现线损和故障等问题,不仅会影响居民的正常用电,还会给供电企业造成经济损失。所以对10kV配电线路进行科学合理的设计是非常重要的。在线路工程的实施过程中,要根据线路的实际情况,选择质量较好的电气设备和结构造型,从而提高10kV配电线路的可靠性和安全性,使配电线路在运行的过程中的安全得到保障,最终实现整个电力系统的安全、稳定运行。 二、10kV配电线路设计基本过程 很多地区的10kV配电线路运行环境比较恶劣,容易受到各种外界因素的干扰,在设计10kV配电线路时应充分考虑到各种影响因素,这也给10kV配电线路设计带来很大难度,使得10kV配电线路设计更加复杂。为了提高10kV配电线路设计的合理性和科学性,应全面分析各种因素之间的内在联系,10kV配电线路设计要按照以下流程:①相关设计单位接到10kV配电线路设计工作以后,首先根据要设计要求明确和测量10kV配电线路的起点、终点确定10kV配电线路的长度,然后明确和测量10kV配电线路的起点、终点,接着确定10kV配电线路导线截面;②全面勘察10kV配电线路周围的地形地貌,对于10kV配电线路沿途的地势地形情况了然于心,结合实际的地形情况,运用计算机专业软件系统编制10kV配电线路设计方案,和现实情况进行科学对比分析,然后准确进行分析和计算,绘制更加准确、详细、完整的10kV 配电线路路径图;③完成10kV配电线路路径图以后,结合10kV配电线路设计要求,根据10kV配电线路的档距、导线截面、气象天气、地形地势等,合理设置杆塔;④结合10kV配电线路设计方案,分析其经济性,编制完整、详细的10kV配电线路设计预算文件;⑤在10kV配电线路设计准备阶段,仔细对比各个设计方案,结合实际情况,选择经济合理、技术可行的设计方案,按照相关设计要求适当调整和优化,完善设计内容,为10kV配电线路设计奠定良好的基础。 三、10kV配电线路设计技术要点 1选择配电装置 1.1风速的控制 在线路设计过程中选择配电装置时,要考虑到所在地区的网速,一般采用离地10m高,30年一遇的大风在10min内的平均最大网速作为最大风速进行参考。当所在地区的最大风速超过35m/s时,配电装置的安置需要降低安装高度,做好固定措施,使设备与基础之间更好的结合在一起。 1.2环境温度的控制 环境温度直接影响着配电线路所用材料的物化性质,因此选择配电线路的材料时,尤其是裸导体和配电装置时,一定要确保环境温度符合所选材料的要求。受地理气候等因素的影响,配电装置的外部环境温度处于不断的动态变化中,一般采用月平均值来代替最热月的外部环境温度。如果因特殊客观因素原因,配电装置环境温度无法达到温度仪表等所要求的最小温度,就要考虑采取相应措施避免冰雪等自然灾害对配电装置的损害,如安装保温装置等。 1.3配电装置相对湿度的控制 一般把线路所在环境的最高月份的平均相对湿度当作导体和电器之间的相对湿度的参考,不同的地区要根据所在地区的具体情况,实事求是的控制选择湿度。如湿热地区一般安置湿热带型的产品,而在亚湿热地带,普通的配电装置便能满足装置对湿度的要求,并且根据所在地区的实际情况,做好配电装置的保护工作。 2材料及电器的选用 材料的选择关系着电力在传输过程中的消耗,有时也会对人们的财产及生命安全带来威胁,因此在设计电路时,必须要注意以下几点:①配电装置的绝缘水平要达到要求,在中国,要符合《电力装置的过电压保护设计规范》的标准;②当设计中选用的导体和电器采用高压限流熔断器保护时,一定要根据其特性对稳定和热稳定性进行验算;当有电路中采用有熔断器保护电器时,可不验算;③线路中所选用的电器所能承受的最高工作电压一定要高于最高运行电压,所采用的导体允许的电流也要能够最大持续工作电流的要求,还要充分考虑日照等因素对电器载流量的影响。 3路径选择 10kV配电线路径的选择是配电线路设计最关键的一步,直接决定着线路的设计质量。在进行路径的选择时,要坚持经济合理与技术合理的原则,要想使配电线路正常安全的运行,就一定要在设计过程中,保障线路路径选择的正确性以及线路设计的合理性,一旦出现故障,也便于工程师的维修。在设计前,为保证线路路径的合理,工作人员一定要到所要施工的地点进行实地考察,做好调研工作。施工时,也要在设计人员及测量人员的指挥下进行,保证施工人员随时得到指导遇到问题时及时地进行现场探讨协商,合理的修改施工方案,从而保证路径选择和线路设计的合理性。除此之外,还要考虑到施工地居民的感受,结合当地地形的实际情况,将路径设计的合理化。一定要做到:①避开不良地形或特殊场所,如坟地、油库或石场等;②尽量减少对农田的占用,选择路径短曲折系数小的方案,做到安全合

北京电力公司10kV开闭站配电室典型设计.

前言 按照国家电网公司统一要求,北京电力公司积极开展了10kV开闭站站配电室的典型设计工作,按照国家电网公司的模块化设计要求,结合北京电网高可靠性供电要求的特点,在总结北京电力公司多年配电网设计经验的基础上,组织设计单位、配电专家和运行单位共同编写了《10kV开闭站配电室典型设计》。 典型设计内容包括设计细则和模块化设计方案。设计细则中在明确接线方式、设备选型原则的基础上,重点考虑了站内照明、通风、消防、设备标识等标准化的要求,将北京电力公司红旗站要求落实到典型设计中;在模块化设计方案中,除采用了典型的双电源接线方式外,还考虑了解决老旧开闭站重载问题的三电源开闭站接线方式;为提高供电可靠性,解决因系统波动和倒闸操作给居民造成的停电问题,在朝阳供电公司开展低压合环倒闸操作试点工作的基础上,规范了低压合环的详细技术要求,为此项工作的推广创造了条件。 《10kV开闭站配电室典型设计》作为北京电力公司开展配电网设计工作的规范性文件,今后新建配电网工程必须严格按照典型设计进行,若有不符合典型设计的内容必须由公司典型设计工作小组进行审核,并经过公司生产技术部的确认,也请公司所属各设计单位和各供电公司的技术人员在实际工作中严格把关,保证典型设计的有效执行。 10kV开闭站配电室典型设计工作在公司领导的高度关注下,通过设计单位历时半年多的努力,并经过公司配电专家和各供电公司技术人员的认真审核,以及很多退休老专家的亲身参与和言传身教,再此一并表示感谢! 批准人:王风雷 领导小组成员:牛进苍、郭建府、刘磊、陈强、卢立君 顾问:王颂虞、郭鹏武 编写小组成员:陈国峰、李勤、阎林妹、孙守龙、官志勇、高天佐、陈尚、贺缨、罗春、马磊、马晓东、杨洋、陈庆来、赵治国、马友军、杨宏声、王国纯

10KV配电线路规划与设计

10KV 配电线路规划与设计 摘要:10KV 配电线路主要包括10KV 架空线路和 10KV 电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区 条10KV 架空线路为例来简要分析10KV 配电线路的规划与设计。 关键词:10KV 配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv 配电线路规划与设计的一般流程在实际设计过程中, 影响10kv 配电线路规划与设计因 素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV 架空线路设计实例本文主要以浙江省宁波奉化市一居 民小区供电设计为 例。小区配电所供电方案的接线方式如图1 所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV 交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6 或真空断路器来进行配置, 采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。

配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按 照配变容量的40% 左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。 每座配电室可容纳200 户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8 回路不等。 楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。 供电可靠性。对于电网技术原则规定中所要求的“ N-1 ” 准则,10kV 线路及配电变压器仍无法满足。如果有一个设备发生问题,那么整个小区的供电就会产生问题,致使小区 居民无法正常用电。 无功补偿。据电网技术原则规定,电网无功应分层分区 就地平衡。在配变的低压侧集中装设无功补偿装置,补偿容量按配变容量的40%确定,且具有按功率因数控制的自动投切功能,但不允许向电网倒送无功功率。 线损。本供电方案具有较长的高压线路,较短的低压线 路,并且还有无功补偿装置装设,因此,虽然具有较长的整体供电半径,但在一定程度上减少了损耗。 占地及投资。配电室是该方案专门要建立的,配电室的 建立需要占用一定的土地资源。另外,高低压开关柜等设备增加时要想使投资大大增加,必须采用高供高计的参考计量方式。为了使占地面积更少以及投资更少,可由箱变代替该方案配电室,在一个箱体内装有箱变的各种高低压开关设备及配变本身,这样会使空间大大节省,但是箱变容量要适当,不宜过大,可以采取小容量多布点的措施,使供电的灵活性大大增加。此外,还可以使电源进一步靠近负荷中心,从而使供电质量大大提高。

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行).

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行) 舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月)

第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范 2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线; 对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取 2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。 2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构 2.1. 3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。 2.1. 3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。 2.1. 3.3 10KV配电线路耐张段长度控制在500m之内,线路直线杆一般采用水泥杆,终端、耐张及转角杆在满足施工地形的条件下一般采用钢管杆。 2.1. 3.4 0.4KV线路一般均采用水泥杆,0.4KV按呼高分8、10、12m;对于受地形限制无法设拉线的杆塔,宜采用混凝土预浇杆塔基础。

浅议10KV配电线路设计

浅议10KV配电线路设计 发表时间:2018-06-20T10:35:34.360Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:吕庆瑞 [导读] 摘要:随着人们用电量的增加,对电网的结构提出了更高的要求,配电线路关系着电能的输送任务,所以配电线路的安全运行关系着整个电力工程的实施和运行。 (国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司山东青岛 266000) 摘要:随着人们用电量的增加,对电网的结构提出了更高的要求,配电线路关系着电能的输送任务,所以配电线路的安全运行关系着整个电力工程的实施和运行。加之10KV配电线路是我国电网十分重要的组成部分,与人们的生产、生活息息相关,因此如何做好10KV配电线路设计是至关重要的,本文笔者结合工作经验,就10KV配电线路的设计进行分析。 关键词:10KV配电线路;电力设计;型式;选择 一、10KV配电线路设计的一般流程 10KV配电线路设计过程中受到很多因素的影响,在行设计的过程中每一个步骤都必须明确并且落实到位。(1)接受任务,明确设计范围;(2)进行资料收集;(3)在地形图上根据已经掌握资料进行路径方案的绘制,通常我们都拟定2~3个线路方案,以供比较,择优选用;(4)进行现场勘查、测量;(5)根据气象条件、现有地形、地质以及规划部门出具的规划设计条件等实际情况选择10kV配电线路的型式;(6)进行初步设计。包括配电线路路径的绘制,杆塔、电缆、线路设备的选型,编制设备材料表;(7)根据设备材料表,编制工程概算书。 二、10KV配电线路的型式 2.1、10KV配电线路路径的选择 线路路径确定是指在制定的起止点之间确定一条综合最优路线,这是配电线路设计的第一步,也是配电线路设计中最重要的环节。 在路径选择时,我们应该遵循以下六个原则:(1)与城镇规划相协调,与配电网络改造相结合;(2)综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素;(3)尽量少占或不占农田;(4)避开洼地、冲刷地带以及易被车辆碰撞等地段;(5)避开有爆炸物、易燃物和可燃液(气)体的生产厂房、仓库、贮罐等;(6)要求配电线路路径尽量短,避免迂回。 确定好路径方案之后,再从技术性、安全性、经济性以及施工方面,对各种路径方案进行综合比较,最后确定最佳、最优的方案。 2.2、10KV配电线路的型式 10KV配电线路大多采用架空、电缆、架空电缆混合型式。终条数、施工条件及初期投资等因素确定,可采用以下敷设方式:(1)直埋敷设。适用于市区人行道、公园绿地及公共建筑间的边缘地带。当条件受限制,应采取防止电缆受损的保护措施。沿电缆路径,直线间距100m,转弯处或接头部位,应有电缆标志牌或标志桩。(2)沟槽敷设适用于不能直埋且无机动车负载的通道。(3)排管敷设适用于电缆条数较多,且有机动车等重载的地段。(4)隧道敷设适用于变电站出线及重要街道电缆条数多或多种电压等级电缆线路平行的地段,隧道应在道路建设时统一考虑,独立建设或与城市其他公用事业部门共同建设使用。(5)电缆路径需要跨越河流时,尽量利用桥梁结构。(6)水下敷设方式需根据具体工程特殊设计。 2.2.2 杆塔的架设。排杆定位是配电线路设计中十分重要的一项工作,需要设计人员现场勘察,根据现场实际地形、地貌、地物、地质等情况,合理布设、科学安排。在进行杆塔架设的时候,应考虑线路档距。目前,导线采用架空绝缘导线,档距不宜超过50m。 排杆方法:(1)在平面图上首先确定线路首端杆、终端杆、耐张杆、转角杆的位置。(2)根据首端杆、终端杆、耐张杆、转角杆的位置就将线路分成了几个直线段,然后测出每个直线段的长度,均匀分配档距。需注意的问题:①在排杆时,可能会将杆塔排在小区的大门、单位的大门、道路中间,这时,应根据经济、安全的原则有计划地将档距适当地放大或缩小,以便于杆塔得到充分利用。②在排杆时,如遇到与其他线路的交跨,应考虑交跨距离。 杆塔定位后,还必须进行以下校验:(1)杆塔荷载校验。一般只要实际地水平档距和垂直档距小于各自的设计档距,即可认为杆塔荷载校验合格。(2)杆塔上拔校验。要是在杆塔定位时某一直线杆的悬点位于相邻两侧杆塔悬挂点之下时,应进行上拔校验。(3)导线风偏后对地及其他凸起物净距离的校验。(4)邻档断线时交跨距离间隔的校验。(5)耐张绝缘子串倒挂校验。 三、10KV配电设备的选择 3.1、10KV电缆配电线路 3.1.1 电缆选择:电缆芯材料采用铜芯,采用三芯缆,电缆主绝缘采用YJV22-8.7/15交联聚乙烯电缆外护套采用聚氯乙烯外护套;采用干式交联和内、外屏蔽层与主绝缘三层同时挤出的电缆。 3.1.2 电缆附件的选择:电缆头采用10KV冷缩头。电缆终端头采用户内敞开式终端,户内电缆终端头外绝缘泄漏比距应≥2.5cm/KV。架空电缆终端头采用户式终端,户外电缆终端头外绝缘泄漏比距应≥2.8cm/KV环网柜采用插拔式终端。电缆终端的机械强度,应满足安置处引线拉力、风力作用的要求。 3.1.3 电缆保护管选择:穿越路面一般采用MP路面以上及部分采用钢管,其余采用PVC-C管。 3.1.4 在10KV配电线路的始端和末端可新建环网柜,电缆分段处可采用高压分接箱。 3.2 10KV架空配电线路 3.2.1 杆塔的选择:根据种类分可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆。直线杆是杆塔中最简单也是受力最轻的,正常只承受导线的重力,不承受水平力。直线段经一定的距离必须设置耐张杆,耐张杆的作用主要是承受导线的水平拉力,以确保直线段上一定的弧垂。根据架设线路的回数分可分为:单回杆、双回杆、四回杆。城市配电线路原则上不采用带拉线的杆塔,转角杆、耐张杆宜选用钢管杆或高强度钢筋混凝土杆,小转角杆、直线杆可选用钢筋混凝土杆,杆塔的选型要与城市环境相协调。农村配电线路宜采用水泥杆,转角、耐张水泥杆加装拉线装置,个别经济发展较快乡镇障碍物多、电力通道拥挤时,可适量使用高强度钢筋混凝土杆或钢管杆(塔)。因此,我们在设计时应该遵循“方便施工、节约造价、安全运行”的原则,因地制宜,选用适合的杆塔类型。 3.2.2 架空导线的选择:目前,在配电网的建设和改造中,普遍使用JKLYJ架空绝缘导线。和普通的架空裸导线相比,架空绝缘导线具有很多优点:首先它具有更好的绝缘性能,其次防腐蚀性能好、受氧化程度小、有效延长线路的寿命,再者防外力破坏的能力强。此外还要合理地选择架空绝缘导线的截面,以满足发热条件、电压损失条件、机械强度要求、保护条件等。

相关文档
相关文档 最新文档