江苏华电句容发电有限公司一期(2×1000MW)工程桩基B、C标段强制性条文实施细则

北京振冲工程股份有限公司

句容电厂项目经理部

2010.12.30

批准:审核:编写:

1、总则

1.1、编制目的

2000年1月,国务院以279号令颁布了《建设工程质量管理条例》(以下简称“质管条例”),明确了强制性条文的法律地位。其中第 19、36、44条同时指出,不执行工程建设强制性技术标准就是违法,并根据违反强制性技术标准所造成后果的严重程度,规定了相应的行政处罚措施。这是迄今为止我国对违反强制性技术标准而做出的最为严格的规定。强制性条文的法律地位表现主要在以下两点:

一是明确了强制性条文是参与建设活动各方执行工程建设强制性标准和政府对执行情况实施监督的依据;

二是明确了列入强制性条文的所有条款都必须严格执行。就是说,如果不执行强制性条文,政府主管部门就应当按照“条例”的有关规定,给予相应的处罚。有一个条文不执行就要处罚,造成工程质量事故,必然要追究相应的责任。

另外,执行强制性条文也是实现强制性条文全过程控制和系统工程建设管理的重要依据。

江苏华电句容发电有限公司一期(2×1000MW)工程(以下简称“本工程”)是江苏省的重点建设项目之一,为了把本工程建设成达标投产机组、争创国家优质工程,确保各项指标在过程中能控、可控、受控,加强对《工程建设标准强制性条文》执行情况的管理与监督检查,进一步增强对《工程建设标准强制性条文》的认识,提高贯彻实施强制性条文的自觉性,建立执行《工程建设标准强制性条文》的长效机制,保障本工程质量和安全。

为此,我公司特编制了《江苏华电句容发电有限公司一期(2×1000MW)工程桩基B、C标段工程建设标准强制性条文实施细则》。

1.2、适用范围

本细则适用于江苏华电句容发电有限公司一期(2×1000MW)工程桩基B、C标段。

1.3、编制依据

本细则的编制依据主要有(包括但不限于):

(1)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号);

(2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号);

(3)《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号);

(4)《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分、2006年版);

(5)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号);

(6)《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号);

(7)《电力工程达标投产管理办法(2006版)》(中国电力建设企业协会);

(8)《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》(国家电监会办公厅、建设部办公厅电输(2006)8号);

(9)《江苏华电句容发电有限公司一期(2×1000MW)工程工程管理制度汇编》、《江苏华电句容发电有限公司一期(2×1000MW)工程四个策划》、《江苏华电句容发电有限公司一期(2×1000MW)工程施工质量考核办法》等业主单位下发的管理制度;

(10)相关的施工合同和设计文件。

2、组织机构及职责

为了确保《工程建设标准强制性条文》执行情况的管理与监督检查落实到位,我公司建立健全了强制性条文组织机构,如下:

2.1、成立强制性条文执行领导小组和办公室

2.1.1、监理中心强制性条文领导小组:

组长:赵宝东

副组长:仇果

成员:管志忠、吕晓勇、鄂天宇

2.1.2、领导小组下设强制性条文执行办公室:

领导小组下设强制性条文执行办公室,办公室设在技术质量部。

主任:管志忠

副主任:吕晓勇

成员:鄂天宇

2.1.3、强制性条文执行小组

根据现场施工情况,由相关部门组建了各强制性条文执行专业组,主要包括:工程管理组、原材料监控组、质量监督组、安全环保组,明确了各专业组职责,在领导小组统一组织下紧密配合,开展检查工作。

(1)工程管理组。

组长:孙莹佩

副组长:焦洋洋

成员:金小飞、邢召彬、晁李军、赵冬

(2)原材料监控组

组长:鄂宏宇

副组长:姜忠宝

成员:田瑞珍、王占宝、苗福水

(3)质量监督组

组长:鄂天宇

副组长:贾德友

成员:吕晓庆、崔建立

(4)安全环保组

组长:管志忠

副组长:耿佃忠

成员:吕艳阳、冯烨

2.2、强制性条文执行职责

2.2.1、领导小组职责

负责制性条文执行的组织、规划、检查。组长是执行强制性条文管理的第一责任者,对执行强制性条文管理负全面领导责任。

动员和组织强制性条文执行办公室及各专业组积极开展强制性条文执行工作,负责落实强制性条文执行工作开展的人员、资源的配备情况。

督促强制性条文执行的实施,审定强制性条文实施方案、过程检查结果、整改措施和整改结果。并及时解决强制性条文执行办公室及各专业组在实施过程中的有关重大问题。

2.2.2、强制性条文执行办公室职责

督促落实领导小组的指示,组织进行强制性条文执行工作。协调项目内部各专业组,做好强制性条文执行工作。

2.2.3、专业组职责

在强制性条文执行办公室及部门领导下,制定强制性条文执行相关的实施细则。定期检查各施工队伍、施工班组强制性条文的执行情况、资源配置情况、工作的实施情况,以及要求各施

工队伍、施工班组专门用于强制性条文执行工作的资金的实际支出情况。

具体负责各施工队伍、施工班组强制性条文执行工作、汇总和考核报告,并定期向强制性条文执行办公室汇报执行情况。对强制性条文执行过程中发现的问题督促施工队伍、施工班组及时进行整改,并及时对整改落实情况进行复查。

3、培训与宣贯

为了使《工程建设强制性条文》在工程中得到很好的贯彻落实,必须加强对《工程建设强制性条文》的宣贯与培训工作,使有关人员熟悉并掌握其内容和要求,正确理解与执行。要求各专业人员对本专业有关的《工程建设强制性条文》必须做到应知应会,知行合一,并纳入考核。

(1)制定强制性条文教育培训与宣传计划,开展相关活动,并完整地、详细地记录活动情况,对效果进行分析、总结、改进。

(2)建立培训计划。

①培训对象:本项目的所有工程管理人员、安全管理人员、各施工队伍的负责人、各施工班组的负责人及参加施工的全体工人。

②培训内容:

1《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号);

2《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号);

3《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号);

4《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分、2006年版);

5《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》(国家电监会办公厅、建设部办公厅电输(2006)8号);

6相关法律法规、部门规章摘录(见附件1)。

7《工程建设标准强制性条文》执行标准清单(见附件2);

③培训方式(现场内培、集中培训、自学、讲座研讨等事先学习、事中学习新标准新条文)

④时间安排:每月2—3小时集中培训学习、新标准培训学习及时进行,培训学习后形成“《工程建设标准强制性条文》学习动员会会议纪要”。

⑤培训管理、考核和评价:由强制性条文执行办公室负责,各施工队伍、施工班组定期进行考试。使强制性条文思想深入到每位项目工作人员中,并在施工中严格运用,把强制性条文的观念带入到工作中的每一个环节中,使工程建设安全、健康、稳步发展。

4、强条的管理、执行与检查

4.1、管理

在管理过程中,项目部由强制性条文执行办公室和各专业组收集各专业强制性条文运行的文件资料标准,并进行适用性识别与确认。标准文本的配置应满足工程需要,建立登记发放台帐妥善保管。

强制性条文执行办公室需随新标准发行及时更新清单;每半年应进行一次评审与确认;及时掌握标准更新信息并及时传递;标准存在局部修订情况,宜订阅《工程建设标准化》杂志,并经常上网查询,以保证强制性条文的现行和有效。

4.2、执行

4.2.1、一般要求

强制性条文与强制性标准的其它条款都应认真执行。对违反强制性条文规定者,无论其行为是否一定导致事故的发生,都将依据《建设工程质量管理条例》的规定进行处罚。

在无充分理由且未经规定程序评定时,强制性标准中的非强制性条文内容也应认真执行,不得突破。当发生质量安全问题后,强制性标准中的非强制性条文也将作为判定责任的依据。

4.2.2、执行记录

(1)培训学习记录;

(2)施工组织设计、专业施工组织、施工方案、措施;

(3)施工交底(安全、技术)记录;

(4)验收表格中宜增设一栏:所执行强制性条文标准名称及条款号;

(5)分部工程及以上验收时提供强条检查记录;

(6)达标投产时提供强条检查记录;

4.2.3、考核

依据《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分2006年版),对各施工队伍、施工班组承担的相关施工任务进行对照检查考核,将执行情况检查结果进行汇总通报,并提出检查、整改意见。

4.3、检查

4.3.1、主要检查内容

(1)建立本工程执行强制性条文的管理制度,特别是强制性条文培训学习制度和强制性条文执行、检查与考核制度;

(2)根据本工程的实际情况制定出相应工作要求并对相关内容进行宣传贯彻和培训,应有记录;

(3)建立对标准执行情况进行监督检查的制度,并有负责机构和人员;

(4)能及时采用现行标准,建立有效的技术标准清单;

(5)工程采用的材料、设备符合强制性条文的规定;

(6)工程项目的质量符合强制性条文的规定;

(7)工程中采用导则、指南、手册、计算机软件的内容符合强制性条文的规定。4.3.2、检查方式

(1)重点、关键部位的日常检查:对各施工队伍、施工班组的日常监督检查和项目自查;检查发现的问题(不符合项)采取措施及时整改;

(2)例行检查:例行检查结合月质量检查进行,检查内容和表格参见《关于印发<江苏华电句容发电有限公司一期(2×1000MW)工程施工质量检查监理管理办法>的通知》;

(3)主管上级检查。

4.3.3、整改闭环管理

对发现的问题项目部及时发放不符合整改通知单,督促各施工队伍、施工班组限时进行整改,并提交整改报告,申请项目部组织复查,专业质检人员进行复查闭合。

4.4、相关措施

4.4.1、工作布置

(1)编写实施细则,在编写施工组织设计、专业施工组织设计、施工方案及其他相关的技术措施、方案中重点强调和体现强制性条文的相关内容。

(2)在技术、安全交底中,把强制性条文内容作为重点交底。

(3)在重大项目施工前,强化强制性条文交底内容,隔日连续作业的应重复强制性条文内容。

(4)在“质量月、安全月”等相关活动中,积极推行强制性条文内容。

4.4.2、落实检查

(1)在质量、安全、环境体系运行中,检查所布置的工作开展情况,并进行有效控制工作。

(2)检查各施工队伍、施工班组在工作中对施工组织设计和相关措施、方案中强制性条文

的执行情况。

(3)项目部每月自行组织进行一次强制性条文执行情况自检,对各施工队伍、施工班组每月进行一次检查(结合月质量检查进行),并对强制性条文组织机构及开展工作情况进行考核。

(4)督促各施工队伍、施工班组根据考核、检查过程中发现的问题制定整改措施,落实责任人,限期整改,并对整改结果进行复查。

4.4.3、控制措施

(1)根据业主单位的相关规定,将强制性条文的执行情况纳入工程、质量、安全等管理考核范畴,做好对各施工队伍、施工班组的考核管理工作。

(2)在监督过程中,严格执行业主单位制定的相关强制性条文考核办法。

4.4.4、资料收集

(1)在日常工作中,由强制性条文执行办公室收集强制性条文运行的文件资料,并妥善保管。

(2)被收集的资料应做好检索工作,分类存放。

(3)定期检查资料收存情况,对不符合要求的,要求限期整改并提交整改资料,确保所收集的资料完整性。

5、附则

(1)本细则由项目部办公室负责解释。

(2)本细则自发布之日起执行。

附件:

附件1:相关法律法规部门规章摘录

《建设工程质量管理条例》主要条款摘录

第十条建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期。

建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量。

第十九条勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计,并对其勘察、设计的质量负责。

注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字,对设计文件负责。

第三十六条工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。

第四十四条国务院建设行政主管部门和国务院铁路、交通、水利等有关部门应当加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。

第四十七条县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对有关建设工程的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。

第五十六条违反本条例规定,对建设单位有下列行为之一的,责令改正,处20万元以上50万元以下的罚款:

(三)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的;

第六十三条违反本条例规定,有下列行为之一的,责令改正,处10万元以上30万元以下的罚款:

(一)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的;

(四)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。

前款所列行为,造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;造

成损失的,依法承担赔偿责任。

《建设工程安全生产管理条例》主要条款摘录

第七条建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不得压缩合同约定的工期。

第十二条勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察,提供的勘察文件应当真实、准确,满足建设工程安全生产的需要。

第十三条设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计,防止因设计不合理导致生产

安全事故的发生。

设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。

第十四条工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。

第三十三条作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等。

第五十五条违反本条例的规定,建设单位有下列行为之一的,责令限期改正,处20万元以上50万元以下的罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任:

(一)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的;

第五十六条违反本条例的规定,勘察单位、设计单位有下列行为之一的,责令限期改正,处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任:(一)未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的;

第五十七条违反本条例的规定,工程监理单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任:

(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

第五十八条注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;造成重大安全事故的,终身不予注册;构成犯罪的,

依照刑法有关规定追究刑事责任。

《实施工程建设强制性标准监督规定》主要条款摘录第二条在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动,必须执行工程建设强制性标准。

第三条本规定所称工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。

第十条强制性标准监督检查的内容包括:

㈠有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;

㈡工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;

㈢工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定;

㈣工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;

㈤工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。

第十四条建设行政主管部门或者有关行政主管部门在处理重大工程事故时,应当有工程建设标准方面的专家参加;工程事故报告应当包括是否符合工程建设强制性标准的意见。

第十九条工程监理单位违反强制性标准规定,将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,责令改正,处50万元以100万元以下的罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任。

第二十条违反工程建设强制性标准造成工程质量、安全隐患或者工程事故的,按照《建设工程质量管理条例》有关规定,对事故责任单位和责任人进行处罚。

附件2:《工程建设标准强制性条文》执行标准清单

《工程建设标准强制性条文》执行标准清单

三、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)

四、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)

五、普通混凝土用砂质量标准及检验方法(JGJ52-92)

市政桥梁钻孔灌注桩工程监理实施细则

市政桥梁钻孔灌注桩工程监理实施细则

目录 一、工程概况 (4) 1、工程名称: (4) 2、工程概况: (4) 3、监理依据标准 (4) 4、监理工作流程 (5) 二、监理工作控制要点 (7) 1、监理重点 (7) 2、技术措施 (7) 三、质量控制目标 (16) 1、成孔质量 (16) 2、钢筋笼制作与安装质量 (17) 3、混凝土灌注质量标准 (18) 4、混凝土灌注桩质量检验标准 (18) 四、质量控制要点 (20) 1、施工准备阶段的质量预控。 (20) 2、施工过程质量控制 (22) 五、钻孔灌注桩施工质量通病防治 (25) 1、成孔时的质量通病及防治 (25) 2、吊放钢筋笼时的质量通病及防治 (26) 3、灌注混凝土时的质量通病及防治 (26) 六、质量验收 (27)

七、旁站监理计划与具体要求 (28) 1、监理旁站计划 (28) 2、监理旁站措施 (29) 八、施工监理检查记录表式 (30)

监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称: **市政桥梁工程钻孔灌注桩 2、工程概况: **桥位于K0+100~K0+160处,桥中心里程为K0+129.35,桥梁跨径3*18米,桥宽48米,设计荷载:城-B级,设置两墩两台三跨径3*18米后张法预应力大铰缝空心板梁结构,重力式桥台下部结构为ф1000mm钻孔灌注桩,设计桩长70.25米,桩底标高▽-69.60米,桩顶标高为▽0.65米,桥墩采用桩柱式排架墩,钻孔灌注桩桩径为1300mm,设计桩长72.1米,桩底标高▽-69.60米,桩顶标高为▽2.00米。灌注桩钢筋笼下至孔底,采用C25号砼灌注,每侧桥台灌注桩24根,桥墩灌注桩10根,桩基检测方式为:100%的桩基采用ф50声测管3根声测;设有承台、盖梁、沉降缝。上部采用900mm预应力砼空心板。 灌注桩砼采用C25(水下),承台及台身砼采用C25,礅、台帽及桥墩立柱砼采用C30,盖梁砼采用C50。桥台支座使用GYZ225*42圆板式橡胶支座,共布置72个;梁板与挡块间塞200*150*21板式橡胶挡块。 3、监理依据标准 《工程测量规范》(GB50026-93) 《钻孔灌注桩施工规程》(DBJ08-202-92)

桥梁桩基础专项施工安全方案(优秀工程方案)

桥梁桩基础专项施工安全方案 一、工程概况 本标段位于承德市围场县兰旗卡伦乡境内,路线起点于钓鱼台水库西侧,起点桩号K40+570,分别经钓鱼台1号、2号、3号隧道,经魁圣堂村西侧、小卡伦村、于榆木沟村西至本标段终点,终点桩号K48+750.5,路线全长8.181公里.其中左幅里程为ZK40+530—ZK44+584.579. 我合同段桥梁有5座,人工挖孔桩基础共196根.沿线地质覆盖层不甚发育,地面为稀疏草灌植物,弱风化基岩露头良好,坡积物堆积与陡峭石山的山脚部位,以松散状碎石、砂砾为主.根据桩位的地址不同,采用人工挖孔桩灌注桩,我合同段范围内沿线桩基成孔后,用吊车就位钢筋笼,混凝土运输车将混凝土运至现场灌注.为做好桩基的施工安全,我部编制了针对人工挖孔灌注桩的安全方案 ,确保施工过程中的安全.其施工安全技术措施如下: 二、人工挖孔安全技术措施 (一)施工场地安全: 1、施工现场用围栏材料围起,把施工场地与外界清楚分隔,并设警示牌,禁止无相关人员进入施工场地.所有进入施工现场人员必须戴安全帽,及其他防护用品,否则按项目部安全管理细则处罚.现场便道用废石碴硬化,保证晴雨通车. 2、施工用电按临时用电施工组织进行,电线电缆的架设,以及开关的位置按要求设置.所有操作均由持证电工执行.

3、搞好孔口防护规划,防止地表水进入孔内. 4、孔口护壁要比原地面高出30厘米以上. 5、在开挖过程中根据不同地质情况做好护壁方案设计,在开挖过程中必须认真复核地质情况,根据不同地质条件严格做好孔壁防护工作. 6、对于需要砼防护的孔壁,严格按规定的进尺开挖,护壁砼达到设计强度后方可拆模. 7、钢筋笼安装过程中必须注意:焊接或者机械连接完毕,必须检查脚是否缩回,防止钢筋笼下放时将脚扭伤甚至将人带入孔中的事故发生. 8、导管安装注意:导管对接必须注意手的位置,防止手被导管夹伤. 9、砼浇注过程中,砼搅拌运输车倒车时,指挥员必须站在司机能够看到的固定位置,防止指挥员走动过程中栽倒而发生机械伤人事故.轮胎下必须垫有枕木.倒车过程中,车后不得有人.同时,吊车提升拆除导管过程中,各现场人员必须注意吊钩位置,以免将头砸伤. 10、在任何情况下,严禁施工人员在没有护筒或没有其他防护设施的钻孔中处理故障.当必须下入护筒或其他防护设施的钻孔时,应检查孔内有无有害气体,并备齐防毒、防潮、防坍埋等安全设施后,方可行动. (二)挖孔桩施工: 1、制订落实好各项安全技术措施,对桩孔内气体进行检测;

桥梁灌注桩基施工标准化实施细则

桥梁灌注桩基施工标准化实施细则 一、施工前准备工作 1、控制网复测,施工前应完成测量放样工作, 并经监理工程师检验合格。 2、做好配合比等试验工作(配合比必须经总监办批复,外加剂 必须采用本项目规定的品牌)。 3、准备好护筒,长度满足施工规范要求。 4、导管试拼并编号,做水密承压试验。 5、进行钢筋机械连接工艺试验(必须经总监办中心实验室平行 检测),以及首节钢筋笼制作,复核加强箍直径。 6、灌注桩应由专业队伍进行施工,人员、设备满足施工需要(现场配备备用发电机);按照设计资料提供的地质剖面图, 选用适当的成孔方式以及钻机和钻头。 7、应熟悉和分析施工现场的地质、水文相关资料、施工现场环境, 排查施工区域内的地下管线、地下构筑物、危险建筑等的分布情况。 8、钻孔桩开钻前应对施工现场进行整平, 放出首批桩位,对现场进行平整时,宜以施工中用到的最大机械为参考, 应满足钻机就位、吊放钢筋笼以及混凝土运输的要求。对钻机坐落处进行平整和加固, 并应对主要机具的安装、配套设备的就位及水电供应等各项准备工作进行检查。施工地点应比四周原地面稍高, 便于排浆和保持现场清洁。 9、泥浆制备材料(如膨润土等)已进场,钻孔前应完成泥浆循环系统的设置, 拌制的泥浆应经检验且符合规范的要求。如有条件宜配备泥浆处理器。 10、旋挖钻机宜用于平地、地基强度较高位置的钻孔,且施工地点附近应没有高压线;当用于支架平台上钻孔时,应对支架平台进行专门设计。 11、浅水区域的灌注桩在征得河道、水务等部门的同意后, 可采用筑岛法施工。较深水域的灌注桩施工应搭设操作平台, 平台宜采用

钢管桩搭设, 横梁可采用型钢或桁架等。钢管桩可采用锤击、振动等方式沉入, 并应保证其承载力和稳定性;横梁可采用焊接或栓接等方 式与桩连接。平台应高于施工期间最高水位1m左右, 并应保证其具有足够的强度、刚度和稳定性。对汛期水流冲击力较大的河段, 应采取措施增强平台的抗冲击力, 如打斜桩、增大桩的直径或加强横向联结支撑等。 12、对于溶洞地区, 应详细掌握溶洞出现的桩号、范围的大小, 针对每个桩位地质资料, 结合设计提出施工方案;钻机支撑点应远离桩位, 且钻机应用“八”字缆风绳拴拉;应配备处理施工故障的备用 机具设备,并应根据溶洞发育情况,备足袋装黏土、片石、袋装水泥 等应急材料;在合适位置设置大泥浆池备足泥浆和泥浆泵, 确保溶 洞钻穿时迅速补浆, 防止塌孔。 13、对工程地质、水文地质或技术条件特殊复杂的钻孔灌注桩, 宜在施工前进行工艺试桩, 获得相应的工艺参数后再正式施工。 二、施工流程 施工流程见图 ↓ 检查孔内泥浆性能指标和孔底沉淀厚

桩基工程安全监理实施细则

桩基工程 安全监理细则 项目名称: 编制: 审批: XX工程监理咨询有限公司 XX商务园A区项目监理组 20XX年9月 30日

桩基工程安全监理细则 一、工程概况: XX国际商务园A区桩基工程采用φ600、φ500、450*450 混凝土预制桩,设计总桩数 3768 根,桩底标高 -35.000、-35.800、-26.500、-27.300 m,桩顶标高 -7.000、-8.800、-6.500、-8.300 m,±0.000相当于绝对标高 4.400 m。 二、安全监理依据: 1.国家工程建设有关强制性标准以及国家有关法规、规章等。 2.监理合同和施工合同。 三、安全监理目标、方针、原则、要求: 1、目标:在施工全过程至结束,阶段性和最终实现“四无一个零”[无火灾爆炸事故,无重大设备事故,无重大伤亡施工,无重大交通运输事故,上报事故为零]; 2、方针:静态预控,动态巡控,发现隐患,督促整改,杜绝事故。 3、原则:三不放过[不查明事故原因不放过,不查处违章责任人不放过,不整改不放过,不达到教育效果不放过。 4、要求:三不伤害[不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害]。 四、施工准备阶段安全监理: 1、协助建设单位与施工方签订工程项目施工安全协议书。 2、审核分包单位的资质和专业分包(包括安全资质)。 3、建立安全管理网络系统和安全生产责任制。 4、检查安全生产规章制度和安全生产操作规程。 5、审核施工组织设计(安全角度)。 6、督促总包与分包签订安全生产协议书。 7、检查和验收进场的施工设备,审查特种作业人员资质。 8、督促施工方做好安全交底工作。 五、施工阶段安全监理 (一)设备 1.起重机 (1)机械设备必须有劳动部门验收的准用证,经检测合格后方能投入使用。

桩基施工安全生产文明施工措施范本

整体解决方案系列 桩基施工安全生产文明施 工措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-89435桩基施工安全生产文明施工措施 Civilized construction measures for safe production of pile foundation construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)安全生产 1.基本要求 ⑴.全体人员要遵守总公司文明施工的若干规定,降低施工中产生的噪声,加强运输造成扬尘和滴漏的管理,做到场地平整,道路畅通,排水畅通,无大面积积水。 ⑵.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好安全带。 ⑶.2m以上高空作业时,无防护措施的情况下必须系好安全带,并不得随意往下乱抛工具、材料等物件。 ⑷.各种电动机械设备必须有安全接地和防护装置,方能开动使用。 ⑸.凡是电动和机械设备,都应贯彻定人定机负责制,未经有关部门许可,任何人不得擅自启动使用,操作人员必须

有操作证方可上岗。 ⑹.桩机、吊机所行驶的道路要平整,倾斜度应小于1%,并要求地面承载力大于110Kpa,否则须经铺石碾压加固处理后方可施工。 ⑺.桩架等施工机械与现场输电线路之间的距离,应满足下表所示的安全距离; 输电线路电压(KV) 允许同输电线路的最近距离(m)1.52.04.05.06.0 ⑻.全体工作人员必须十分小心火烛,不得在床上吸烟,不得在禁明火区动明火,确保施工现场和宿舍的安全。 ⑼.全体工作人员要提高警惕,做好防盗工作。 ⑽.施工中必须严格执行各项卫生制度,严格控制“四害”孳生,不随地大小便,不乱倒垃圾。 2.桩机安装或拆卸作业时的要求 ⑴.桩机的安装或拆卸作业,应有专人负责,统一指挥。 ⑵.部件堆放时要用楞木垫起,抬运时要同时放下,以免压痛手脚。 ⑶.吊卸物件时,围绳不能太紧或太松,防止同把杆或龙

预制方(板)桩施工监理实施细则

预制方(板)桩施工监 理实施细则 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标监理实施细则 (沉入预制方(板)桩施工监理实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期) 监理Ⅲ标 沉入预制方(板)桩施工监理实施细则 编制: 审批: 上海高波工程咨询监理有限公司 金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标 项目监理部 二0一五年六月

目录 1 专业工程概况与特点 0 2 监理工作依据和工程质量验收规定 0 3 监理工作流程 (1) 4 监理工作控制要点及目标值 (4) 5 监理工作方法和措施 (5) 6 旁站监理工作 (12) 7 安全生产的监理措施 (12) 8 混凝土方桩沉桩监理检查记录表式 (13)

沉入预制方桩(板桩)工程监理实施细则 1 专业工程概况与特点 工程概况: 大泖港上游河道防洪工程(一期)的工程范围属上海市水利分片的浦南西片,位于金山区和松江区。工程涉及小泖港、秀州塘、六里塘等3条河道。本工程施工岸线长达17655米,涉及三个施工标段,结构型式19种,施工工程量大,且内容多样,由于受周围工况条件限止,工序间衔接顺序紧密、应由外到内,由下至上施工。为了使本工程各阶段的沉桩过程处于受控之中,特制定本细则。 工程特点: 本工程主要内容为重建或加固防汛墙,防汛墙项目占工程的主位,大部分防汛墙础采用桩结构,且桩基结构形式多样,涉及方板、板桩、PHC管桩、树根桩等,桩 工专业性强,水上施工难度高,因此基础沉桩是本工程的重点项目。 2 监理工作依据和工程质量验收规定 监理工作依据: 《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2014; 《水利工程施工质量检验评定标准》DG/TJ08-90-2014; 《水工混凝土施工规范》SL677-2014; 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 设计施工图纸、设计交底、图纸会审纪要; 监理合同、施工合同和经监理认可的施工组织设计(方案)。 验收规定: 根据水利规范及《上海市工程建设规范-水利工程施工质量检验评定标准》中划分要求,本桩基工程作为分部工程,并且按照关键工序或重要隐蔽工程进行验收:对于进场方桩进行外形尺寸、回弹测试强度及相关资料的验收,验收不合格桩必须作处理,不符要求的桩严禁使用; 预制方桩沉桩分部工程下划分若干单元工程; 沉桩监理实测实量质量检验采用30%检验方案。

灌注桩施工安全技术措施方案

整体解决方案系列 灌注桩施工安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-31855灌注桩施工安全技术措施Construction safety technical measures for cast-in-situ piles 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 泥浆护壁机械成孔灌注桩的施工安全技术措施 1)进入施工现场人员应戴好安全帽,施工操作人员应穿戴好必要的劳动防护用品。 2)在施工全过程中,应严格执行有关机械的安全操作规程,由专人操作并加强机械维修保养,经安全部门检验认可,领证后方可投入使用。 3)电气设备的电源,应按有关规定架设安装;电气设备均须有良好的接地接零,接地电阻不大于4Ω,并装有可靠的触电保护装置。 4)注意现场文明施工,对不用的泥浆地沟应及时填平;对正在使用的泥浆地沟(管)加强管理,不得任泥浆溢流,捞取的沉渣应及时清走。各个排污通道必须有标志,夜间有照明设备,以防踩入泥浆,跌伤行人。

5)机底枕木要填实,保证施工时机械不倾斜、不倾倒。 6)护筒周围不宜站人,防止不慎跌人孔中。 7)起重机作业时,在吊臂转动范围内,不得有人走动或进行其他作业。 8)湿钻孔机械钻进岩石时,或钻进地下障碍物时,要注意机械的震动和颠覆,必要时停机查明原因方可继续施工。 9)拆卸导管人员必须戴好安全帽,并注意防止扳手、螺钉等往下掉落。拆卸导管时,其上空不得进行其他作业。 10)导管提升后继续浇注混凝土前,必须检查其是否垫稳或挂牢。 11)钻孔时,孔口加盖板,以防工具掉人孔内。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

桩基础施工安全技术措施

桩基础施工安全技术措施 编制: 审核: 批准:

目录 1.一般规定 (1) 2.钻机操作、钻孔安全、文明措施 (1) 3、施工安全保证措施 (4) 3、不测事件发生时的处理应急方案 (5)

钻孔灌注桩施工安全技术措施 1.一般规定 1.1钻机安装就位严格按照建筑机械使用安全技术规程操作规程施工。 1.2、电器设备要设置漏电开关,并保证接地有效可靠。 1.3、登高检修与保养的操作人员,必须穿软底鞋,并将鞋底淤泥清除干净。 1.4、作业区要严加安全管理,任何人不准进入,主钢丝绳要经常检查,三股中发现断丝数大于 10丝时,应立即更换。 1.5、使用钻杆作业时,要经常检查限位结构,严防脱落伤人或落入孔洞中;检查时避免用手指伸入探摸,严防轧伤。 1.6、钻杆与钻头的连接要勤检查,防止松动脱落伤人。 1.7、采用泥浆护壁时,对泥浆循环系统要认真管理,及时清扫场地上的浆液,做好现场防滑工作。 1.8、钻孔后,混凝土浇灌顶标高比地面低时,应在孔口加盖板封挡,以免人或工具掉落孔中。 1.9、吊置钢筋笼时,要合理选择捆绑吊点,并应拉好尾绳,保证平稳起吊,准确入孔,严防伤人。 2.钻机操作、钻孔安全、文明措施 2.1、安装钻孔机前,应掌握地质勘探资料,并确认地质条件是否符合该钻机的要求,地下无埋设物,作业范围内无障碍物,施工现场与架空输电线路的安全距离符合规定。

2.2、安装钻孔机时,钻机钻架基础应夯实、平整。钻架下应铺设枕木。 2.3、钻机的安装和钻头的组装应按说明书规定进行,竖立或放倒钻架时,应有熟练的专业人员进行。 2.4、钻架的起吊中心、钻机的卡孔和护管中心应在同一垂直线上。 2.5、钻头和钻杆连接螺纹应良好,滑扣时不得使用。钻头焊接应牢固,不得有裂纹。钻杆连接处应加便于拆卸的垫圈。 2.6、施工区域设置警戒线,有专人负责看护。 2.7、作业前重点检查项目应符合下列要求: (1)各部件安装紧固,转动部位和传动带有防护罩,钢丝绳完好,离合器、制动带功能良好。 (2)润滑油符合规定,各管路接头密封良好,无漏油、漏气、漏水现象。 (3)电气设备齐全、电路配置完好。 (4)钻机作业范围内无障碍物。 2.8、作业前,应将各部操纵手柄先置于空档位置,确认一切正常后,方可作业。 2.9、开机时,应先送浆后开钻;停机时,应先停钻后听浆。泥浆泵应有专人看管,对泥浆质量和浆面高度应随时测量和调整,保证泥浆浓度合适。停钻时,出现漏浆应及时补充。并应随时清除沉淀池中杂物,保持泥浆纯净和循环不中断,防止塌孔和埋钻。 2.10、开钻时,钻压应轻,钻速应慢。在钻进过程中,应根据地质

CFG桩基工程监理实施细则

白桦林间一期工程 CFG 桩实施监理细则 编制人: 审批人: 陕西华茂建设监理咨询有限公司白桦林间项目监理部 2008年 7 月 20日 白桦林间一期工程 CFG 桩实施监理细则 一、监理细则编制依据: 1、国家和地方有关工程建设的法律、法规、政策和规定; 2、经上级主管部门批准的项目有关文件; 3、《建设监理规范》、《工程建设标准强制性条文》、省市有关法规和规定及现行工程建设规范和质量评定标准;版权文档,请勿用做商业用途 4、监理招标文件、《监理委托合同》及相关协议; 5、依法成立的工程建设承包合同; 6、已批准的监理规划; 7、已批准的施工组织设计。 二、工程项目概况: 1、项目名称:白桦林间会所工程 2、项目业主:西安经发地产有限公司 3、设计单位:上海中房建筑设计研究院 4、监理单位:陕西华茂建设监理咨询有限公司

5、桩基单位:省基础公司三分司 陕西综勘岩土基础公司 6、工程地址:本工程位于西安市经济技术开发区凤城八路与九路之间,明光路北段,交通便捷,便于施工。 7、工程特征:本工程结构安全等级为二级;结构设计使用年限 为50年;抗震设防烈度为8度;场地类别为皿类;总建筑面积为246060 〃,地下一层、地上三十三层,本工程CFG桩复合地基按正三角型 布置,桩选用? 400实心素砼园桩,桩长为12m,桩间距为1.30M , 桩身砼强度为C25 (水下)版权文档,请勿用做商业用途 三、监理工作流程: 四、桩基工程质量控制内容: 监理施工前予控:

1、认真研究施工图纸;搞清标高;桩的行距、排距;桩身长度;做到心中有数,便于检查,严格遵守上道工序结束,并验收合格才能进行下道工序。版权文档,请勿用做商业用途 2、审核施工单位的《施工组织设计》、《施工方案》。 3、对桩身的原材料及配合比进行控制。 4、检查施工单位的准备情况。 桩基工程施工过程监理: 1、监理工程师应加强对桩身材料的监督控制:根据建设单位要求,白 桦林间高层住宅楼CFG 工程桩砼等级 C25,现场搅拌,应提前考查确定用于搅拌用的砼原材料是否符合设计及业主的要求,在材料进场后,再在现场抽查材料的质量情况,见证取样并填写原材料送检委托单,原材料合格的报告单,如都满足设计及业主的要求, 根据实验室所出的配合比,进行砼开盘鉴定后搅拌,现场测量是否严格按照级配要求进行搅拌,并按要求进行砼塌落度检测,合格后方可进行浇注。版权文档,请勿用做商业用途 2、监理工程师应加强桩基施工过程的监督控制: (1)桩位的控制:施工单位在进行成孔之前,监理工程师应对桩位进行复查,位置正确后,经监理工程师认可后,方可进行下一道工序。版权文档,请勿用做商业用途 (2)成孔控制:使用CFG18 型桩机成孔,钻机就位稳固、平整,调整钻杆与地面垂直,确保垂直度偏差在规范规定内,桩径应按施工图规定的400mm进行,待钻到钻具上有标识的设计标高时,经监理

桥梁桩基施工方案

昆明绕城高速公路东南段C标 K91+695倒虹吸施工方案 1、编制依据和规范标准 1.1、高速公路施工标准化管理指南 1.2、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 1.3、《公路桥涵施工技术规范》(JTG F50-2011) 1.4、《公路工程施工安全技术规程》(JTG 076-95) 1.5、《公路工程质量检验评定标准》(第一册土建工程JTG F80/1-2004)1.6、贵州省交通规划勘察设计研究院提供的《两阶段施工图设计》 1.7、 K91+695倒虹吸现场调查、采集、咨询所获取的资料 2、工程概况 K91+695(1-?1.50m)钢筋混凝土箱涵全长46.45米,与路线交角为120?,斜交正做。流水坡度0.5%,覆土厚度1.95米。C25混凝土管座、C30钢筋混凝土圆管,进出口均采用竖井,C30钢筋混凝土盖板。 倒虹吸主要工程数量 3、施工组织机构和施工部署 3.1、施工组织机构 本着“精干、高效、快速、有序”的原则,我公司组建了云南建工昆明绕城高速东南段C标项目经理部,C标项目经理部根据倒虹吸工程的要求,在K91+695倒虹吸工程配备了施工管理人员如下:

3.2、施工计划 计划开工日期2015年4月20日,完工日期2015年6月20日。 施工进度计划横道图

3.3、施工进场主要机械 倒虹吸施工队进场挖掘机机1台、装载机机1台,压路机1台,打夯机1台,混凝土运输车2台,吊车(25t)1台,自卸车车(8t)2台可以满足倒虹吸施工的机械要求,后续施工机械根据工程进展逐步进场。 3.4、施工道路 该段路基施工便道已经贯通,能满足K91+695倒虹吸施工要求。 4、倒虹吸施工方法和工艺 4.1基坑开挖、处理 在箱涵开挖基坑前,基坑两侧先挖临时排水沟,以降低基坑水位,以免让地表水或地下水浸泡基底土质。 基坑开挖须放坡(1:1),且每侧多挖80cm的支模空间和基底排水沟位置。排水沟应留在基础以外,且在低洼处挖集水坑,用水泵抽走。防止积水浸泡基底、降低基底承载力。 开挖前用石灰撒出基础开挖线,施工中严格按照基础开挖线进行开挖。基坑开挖采用机械开挖,人工清底。先用挖掘机挖至设计标高以上20cm处,再由人工开挖至设计标高后。基坑开挖完毕后,及时进行基底标高、平面位置和地基承载力的检测,地基承载力不小于设计值,检验合格后进入下道工序,如地基承载力不满足要求,做换填处理或与监理及设计单位联系确定处理方案,以满足施工和设计要求。 基坑开挖完成后,经监理工程师对基坑平面尺寸、位置、基底承载力进行检验合格后,进行碎石垫层施工,垫层用级配良好且检验合格的碎石,用打夯机夯实。

桩基施工安全专项施工方案

编号:SM-ZD-75789 桩基施工安全专项施工方 案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

桩基施工安全专项施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 、工程概况 本桥桥址位于济南市长清区大刘庄,起止里程为DK423+229.25~DK423+382.57,共7个墩台,桥跨布置为:2-3×24m双线连续梁,全桥共长153.32m。本桥属河漫滩及高级阶地以及低山及山前缓坡地段,上覆第四系上更新统冲洪积新黄土、粉质黏土、卵石土、碎石土,其余皆为寒武系上统、中统的页岩。地下水主要是基岩裂隙水,经风化裂隙和构造节理为地下水赋存区,大气降水为地下水的主要补给来源,水量很小,水位变化显著。根据设计地质情况及现场踏勘情况,本桥钻孔桩基础拟定采用冲击钻钻机进行施工。钢筋骨架在现场钢筋加工厂制作,吊车一次吊装就位。导管法灌筑水下混凝体。 2、桩基施工危险源辨识 序号危险源名称易发生危险部位及原因

桩基监理实施细则

西安航天基地通航产业园飞行功能区EPC总承包项目 (桩基) 桩基监理实施细则 HTJL/QR-TH-XZ-05 编写人: 审批人: 西安航天建设监理有限公司西安通航机场项目监理部 二零一六年十月二十日

目录 一、编制依据 二、专业工程特点 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、监理工作的方法及措施

西安航天基地通航产业园飞行功能区EPC总承包项目 桩基监理实施细则 HTJL/QR-TH-XZ-05 一、编制依据: 1、西安航天基地通航产业园飞行功能区EPC总承包结构施工图 2、本工程的《岩土工程技术报告》 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、已批准的本工程《桩基工程施工组织设计》 二、专业工程特点: 通航公司办公楼设计基础埋深-7.1m,培训服务中心基础埋深-7.2m, 飞机维修厂房基础埋深-2.5m,地基处理形式均为3:7灰土挤密桩,设计有效桩长6.0 m,虚桩1.0 m,成孔桩径400 mm,挤密完成后550 mm,通航公司办公楼、培训服务中心桩基轴线外放2300mm, 飞机维修厂房轴线外放3.0m,桩位采用正三角形布置,桩间距900mm,桩顶设计500 mm厚3:7灰土垫层。 无人机机库础埋深-2.0m,地基处理形式为换填垫层法,换填深度2.5m, 基坑开挖至-4.6m后,采用1m素土进行换填至-3.6m,然后采用1.5m厚3:7灰土垫层换填至基础垫层底。

三、监理工作流程: 四、监理工作的控制要点及目标值: (一)监理工作的控制要点: 一、施工工艺流程 施工准备——定位放线——桩机就位——土中成孔——桩孔夯填——桩体质量检验——桩间土挤密效果检验——挤密桩地基载荷试验检验——工程验收。 二、施工准备阶段 1、审查分包施工单位的营业执照和资质证书; 2、审查施工单位编制的施工方案,着重审查人员配备、机械装备、

钻孔灌注桩监理实施细则83082

工程 钻孔灌注桩监理实施细则 编制人: 批准人: 批准时间: 北京思创建设监理有限责任公司项目监理部

目录 l、专业工程概况和特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、钻孔桩施工监理检查记录表式

钻孔灌注桩监理实施细则 1 专业工程概况和特点 本工程地下室3层、地上主楼19层裙房10层。主楼:基础采用“桩基+大底板(1800厚)+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架——剪力墙结构;裙房:基础采用“桩基+梁(地粱)板式底板+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架结构。 工程量一览表

因地下室部分采用逆筑法施工,利用桩基工程中的72根工程桩(Ф900)预埋钢管柱和48根工程桩(Ф800)预埋钢格构,与地下连续墙共同作为逆筑法施工期间的竖向受力构件,地下室各层楼板作为水平受力构件。钢管柱和格构柱的垂直度偏差要求<1/400,控制难度较大;钢管与底板和各层粱交接处节点预埋件多,其标高、方向须准确控制;正常施工期间处于高温季节,水下C40和水下C60砼灌注须连续迅速,避免出现“埋管事故”。 a.Ф900钻孔灌注桩单桩竖向估算承载力设计值6000KN;Ф800钻孔灌注桩单桩竖向估算承载力设计值5000KN。 b.灌注桩施工时钻头锥形钻头夹角应大于120°,钻头直径须与设计孔径相同;钻孔灌注桩施工前,必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 c.根据3个试桩成孔和s1、s2两组试桩资料,本工程决定采用施工方案参数:①泥浆比重:一清为,二清为,粘度为;②成孔至灌砼开始时间须小于小时,超过小时,重新扫孔。 本工程土层在95.36m深度范围的地基土均属第四系河口~滨海相,滨海一浅海相沉积层,主要由饱和的粘性土、粉沙土、沙土组成,共分为9层,因受古代河道切割影响,第⑥层粉质粘土暗色粉质粘土硬层和第⑦层沙土确失,以第⑤1-2层粘质粉土局部存在代之分布。在深度15m范围内无饱和的厚层状砂质粉土或粉沙分布,仅在第③层4.5~6.5m处夹多量粉质土,基坑开挖时易产生管涌、流沙等不良地质现象。场内浅部地下水属潜水类型,受大气降水和地表泾流补给,埋深一般在0.35~0.70之间,相应标高2.65~2.09m。

桩基施工安全专项方案(最终版)

北沿江高速公路马鞍山至巢湖段 姥桥枢纽互通立交二期工程 桩基施工安全专项方案 北京城建道桥建设集团有限公司 北沿江高速公路马巢段姥桥枢纽二期项目经理部 2013年9月17日 目录

1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3. 施工安全 (1) 4. 临时用电安全 (4) 5. 机械安全 (4) 6. 消防保卫 (4) 7. 安全保证体系 (4) 8. 生产安全事故应急救援预案 (7)

1.编制依据 1.1北沿江高速公路马鞍山至巢湖段两阶段设计施工图文件; 1.2马巢高速公路安全管理办法; 1.4公路施工手册《桥涵》上、下册; 1.5《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) 2.工程概况 姥桥枢纽互通立交位于巢湖市和县姥桥镇、历阳镇,是本项目与滁马高速公路衔接的枢纽立交,是本项目的重要节点,交叉等级为一级,是沟通安徽高速路网的重要通道。 本标段起止桩号,A匝道AK0+226.997-AK0+874.85.AK0994.85-AK1+144.85,B匝道BK0+912.905-BK1+302.905,C匝道CK0+137.047-CK0+200,D匝道DK0+525.188+DK0+682.388.DK0+802.388-DK1+162.388. 整个合同段内的桥梁基础均采用挖孔灌注桩基础,桩径有 1.2m、1.6m、1.8m三种规格。 3. 施工安全 根据勘探资料及本工程特点,本标段桩基础采用旋挖钻施工。

3.1.施工准备工作 3.1.1.必须对各配套机械设备及电气线路进行检修,避免机械设备在施工时 出现故障。 3.1.2.钻机施工平台必须坚实,否则应夯实,避免钻机在施工过程中由于地 基下沉导致钻机倾斜、侧翻。 3.1.3.护筒埋设必须牢固,护筒底部周围土壤必须夯实,避免施工过程中塌孔。 3.1. 4.施工前,必须对作业人员进行技术交底及安全交底,施工过程中,项 目部不定期对施工人员开展安全教育会议。 3.1.5.施工前,应对施工作业人员进行培训,避免施工时由于操作不 当导致机械安全事故。 3.1.6改路后交通安全 (1)在改路两端设置减速带,路右侧显眼处放置限速、向左改道等安全标 志牌。 (2)对施工范围采用波纹板进行围蔽,波纹板顶部每隔10m放置红色警示灯,确保夜间行车安全。 3.1.7管道保护措施 (1)施工前应联系相关单位负责人,对管道的位置、尺寸、埋深、走向详 细了解,必要时可以用人工开挖探明其具体情况。 (2)根据设计要求,应确保施工范围离石油管道3m以上安全距离。 (3)对管道两侧各3m范围进行封闭,严禁在此范围内电焊,堆积材料、重物、重车辗压等,若重车必须横跨管道时,应对管道进行加固处理或在管道顶部地面铺设钢板。 3.2.钢筋笼制作及安装 3.2.1.钢筋弯折、剪切等机械设备应由熟练的操作人员操作,不用时应切断 电源。 3.2.2.在带电导线附近进行钢筋作业时,采取防护措施。电焊钢筋时,防电 弧光对眼的灼伤。 3.2.3.钢筋笼应在平地制作、焊接,在山坡上制作时,必须用钢丝绳对钢筋

桥梁桩基检测管理实施细则

桥梁桩基检测管理实施细则 一、总则 为确保xxxx公路建设稳步推进,及时提供检测数据、科学指导施工、规范桩基检测行为、准确评价桥梁桩基的施工质量,加强xx项目桩基检测管理,根据相关技术规范、xx高速公路桩基检测招标文件和相关文件的要求,认真做好桥梁基桩检测、评定工作,特制定本细则。 二、基本要求 (一)桩基检测采用超声波透射法检测,检测频率为100%。 检测目的: 1、桩身完整性、均质性; 2、检测桩基的缺陷情况; 3、判定桩结构的混凝土强度等质量情况,并为验收提供依据。 检测依据: 1、《公路工程基桩动测技术规程》JTG/T F81-01-2004; 2、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003; 3、《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004; 4、《钻芯法检测混凝土技术规程强度》CECS03:2007 5、合同执行期间国家颁布的其他相关标准和技术规范、规程 6、指挥部下发的有关要求和通知、规定等 (二)对桩基进行声测后,按要求进行钻芯取样检测,检测频率为5%,且保证每座大、中桥至少1棵。 三、检测程序 桩基检测必须在成桩不少于7天后进行,施工单位必须根据7天混凝土抗压强度作为依据,向监理工程师提交桩基检测申请书(附表1),由驻地办通知检测单位进行检测,同时监理工程师全程参与,必要时通知总监办派人参加。桩基检测单位必须在施工单位报检的2天内及时到达现场进行检测,检测完成后24小时内向指挥部提交检测报告,并对出具的检测报告全权负责。 (一)准备阶段

检测单位进场后应立即与相对应合同段的监理单位联系,掌握工程概况及与检测工作有关的工程数量、工程进度等内容。 (二)检测阶段 由指挥部统一安排实施,由驻地办监督,施工单位紧密做好各项配合工作。 (三)结果处理 1.检测单位对检测结果的真实性、准确性、客观性负责,检测中间成果提交的报告份数为四份(报告必须直接提交至指挥部,指挥部审查无误后分发,指挥部、驻地办、施工单位、检测单位各一份),同时,指挥部将根据报告结果下发准许下道工序施工的通知,否则施工单位不得进行下道工序的施工和计量。检测单位未按要求及时提交报告,每次给予2000元违约处罚。 2.检测单位检测数据必须真实可靠、及时准确,如存在弄虚作假、擅改数据,除责令限期整改外,对检测单位给予每次5000元的违约处罚。 3.对于判定为Ⅰ、Ⅱ类别的桩基,指挥部下发准许下道工序施工许可;对于判定为Ⅲ、Ⅳ类的桩基,将作为不合格处理,施工单位应立即进行返工,返工产生的费用由施工单位自行承担;判定为不合格的桩基,如施工单位存在异议,可建议采取钻芯取样法进行验证,该费用由施工单位承担;若取芯情况与检测结果不符,则该责任及产生的费用由检测单位承担。 四、检测单位职责 (一)检测单位进场后,应及时与指挥部、驻地办和施工单位建立相应的工作联系,同时必须常驻工地现场,做到及时检测,随叫随到,检测单位应牢固树立服务意识,不得以任何借口拖延检测时间,必要时须派出多个检测小组分组进行,各检测单位的负责人应随时保持电话通畅。 (二)检测人员不得以任何借口要求被检方接待、提供食宿、车辆接送、收受礼金赠券等,一经发现或被举报查实,将严肃处理,并扣减相应检测费用。 (三)检测时驻地办现场监理工程师或桥梁专业监理工程师必须现场旁站,必要时总监办派人参加。 (四)检测单位应妥善保管发包人提供的用于检测的所有技术资料和图纸,检测报告、数据、成果属于发包人和承包人共有,双方均有保密义务,未经允许,不得向任何第三方披露。

桩基施工安全专项施工方案

湖南省垄茶高速公路第一合同段桩基安全专项施工方案 编制:熊全裕 审核:朱胜才 批准人:罗录云 编制时间:2010.4.10

桩基施工安全专项施工方案 1、工程概况 界化垄至茶陵高速公路起于湘赣边境地区茶陵县界化垄,与江西省吉莲高速公路对接,路线沿S320及茶水展线,经高垄、火田、腰陂、茶陵南,止于衡炎高速公路茶陵县孟塘处。总体线路走向基本上是东西向,本项目全长45.242 Km。共有1座大桥、2座高架桥基础为桩基础。分别为: A、K1+222九渡村大桥,该桥为整体式桥梁,上部构造为8×20m 预应力混凝土装配式箱梁,桥长166.08m;下部构造为柱式墩配桩基、该桥桩基桩长为12m、13 m、16 m、17 m、18 m、24 m。 B、K3+074红旗1号大桥,该桥为整体式桥梁,全桥上部构造为23×30m预应力混凝土连续T梁,桥长696.16 m;下部构造为:柱式墩配桩基、门架式墩配桩基及柱式台配桩基础,该桥桩基桩长有12m、15m、16m、17m、20m、21m、24m几种。 C、K3+819红旗2号大桥,该桥为整体式桥梁,全桥上部构造为23×30m预应力混凝土连续T梁,桥长696.16m;下部构造为:柱式墩配桩基、门架式墩配桩基、柱式及肋板台配桩基础,该桥桩基桩长有14m、15m、16m、17m、18m、20m、21m、22m、24m、26m、27m、28m 几种。 桩基础拟定采用人工挖孔的方法进行施工。钢筋骨架在现场钢筋加工厂制作,吊车一次吊装就位。导管法灌筑水下混凝体。 2、桩基施工危险源辨识 序号危险源名称易发生危险部位及原因

1 触电用电设备漏电保护失效,接零接地失效 2 火灾闸具、插座等损坏,维修不及时,电焊机操作失当,气割、气焊残留物乱扔,在施工现场明火取暖,随处吸烟或乱掷烟蒂等引起火灾 3 高处坠落泥浆池、钻机安装调试过程中高处坠落 4 落物伤人高空作业时高空坠物 5 机械伤害吊车,反铲等大型机械操作失当 6 倒塌装载机,反铲,等大型机械重心失稳 7 交通事故疲劳作业,酒后驾驶,操作失当 3、安全专项施工方案 桩基施工现场危险源健全措施 危险源1:高空坠落、落物伤人。 安全措施: 1)从事高空作业的人员必须身体健康,患有高血压、心脏病、精神病、深度近视等一切不适合高处作业的人员不能参加高空作业。2)制定严格的安全生产管理制度,从事高空作业人员不得酒后作业和疲劳作业。 3)施工人员要配戴齐全安全带、工具包、防滑鞋,防滑手套等高空作业安全防护用品,高处作业的材料要准放稳妥,工具随手放入工具包,防止坠落伤人。 4)在高空处电焊、气焊作业时,在施工部位铺设防护措施,防止电焊、气焊残留物落下伤人。

桩机施工安全监理实施细则(最新版)

桩机施工安全监理实施细则 (最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0460

桩机施工安全监理实施细则(最新版) 一、施工准备阶段安全监理 1、施工前督促总承包单位加强对分包单位的安全管理,熟悉设计图纸、水文地质资料,编写施工方案,制定有针对性、实效性的安全技术措施。 2、督促施工单位建立安全生产管理体系,安全生产责任制,安全生产规章制度和安全生产操作规程。 3、督促施工单位对施工人员进行逐级安全教育交底,签字留下痕迹。 4、桩机施工的特殊作业人员、电工、电焊工、桩工等上岗证及时报监理组审查。 5、进场桩机、吊机设备报监理组审查。

6、摸清施工区域的地下管线类别、规格、埋设深度,对管线采取保护措施。 7、审查分包单位的安全资质。 二、施工阶段的安全监理 1、监理要求进入施工现场作业人员,必须严格遵守国家建设部强制性标准中:《建筑安全检查JGJ59-99》《高空作业标准JGJ80-91》《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》。 2、遵守施工单位制定的各项安全生产规律制度及操作规程,严禁违章操作。 3、高空作业人员必须系安全带,落实安全防范措施,派专人监护,发现问题及时整改。 4、钢丝绳周围及吊物下严禁站人,所配套的吊具、索具及吊点应满足安全施工要求。 5、施工现场安全用电及防护要求: a.施工现场安全用电防护要求及监控要点 (1)凡触及或接近带电体的地方,均应采取绝缘保护以保持安

深水桥墩桩基础施工方案

S316巢湖段(长江东路至湖光南路)改建工程K4+746.5裕溪河特大桥 24# 25# 深 水 桥 墩 基 础 施 工 方 案 安徽路港公司S316巢湖段改建工程市政02标 二〇一三年十二月

裕溪河特大桥24#、25#深水桥墩基础施工方案 一、工程概况 1、桥型和结构 本标段实施桩号K4+013.1-K5+461.5,为裕溪河特大桥,桥梁全长1454.4米;跨径组合为:5×25+4×30+(23.4+4×25)+9×25+(70+130+75)+23×25,按一级公路标准建设,设计速度80km/小时,桥梁全宽41m,双幅设置。主桥平面位于4600m的圆曲线上、纵断面纵坡为+2.48%和-2.48%,单幅桥面横坡为单向2%。 跨裕溪河主桥长280m(跨径布置:75m+130m+75m),桥面宽度41m。桩基全部采用钻孔灌注嵌岩桩基础。24#墩(高16米)、25#墩(高17米)位于裕溪河河道内,桥位地处巢湖下游,是巢湖流域的主要入江水道,为III级航道,河底高程为 1.70~0.60m,相应底宽100~110m,堤距约200m,堤顶高程9.80~11.40m,最高通航水位10.31m。现场概况为横跨裕溪河、农田、沟塘等。主墩52根桩基(共2墩),桩径2.0m,桩间距3.0米,承台顶面标高2.464m,河道常流水位6.5m。技术标准 1.公路等级:公路—I级; 2.设计行车速度: 80公里/小时; 3.桥梁设计汽车荷载等级:公路-Ⅰ级; 4.设计基准年:100年 5.桥面宽度:全宽41.0m,双幅设置,单幅标准宽度19.0m,桥面布置为:2.5m(人行道)+3.5m(非机动车道)+0.5m(护栏)+12m (行车道)+0.5m(护栏)+3.0m(分隔带); 6.环境类别:I类环境;

相关文档