厂家及产品比较项目内容杭州华塑
公司成立时间2003年11月
公司定位专业从事蓄电池在线监测系统产品的研发、
生产及销售
公司资质国家级高新企业,双软企业,ISO9000认证。
浙江省高新园区扶持企业
专利技术拥有16项蓄电池监测方面的专利技术
行业影响力参与国家电网、南方电网及中国移动蓄电池
监测标准的制定
产品应用从2004年开始在大型数据中心、电力变电站
、通信枢纽机房、通信机站得到广泛应用,
具体项目见附件
项目施工经验工程团队具有上百个大型项目及几百个小型
项目的管理及施工经验,具体见重点案例附件
售后服务
拥有专业的服务队伍,负责各个区域的设备
安装与维护,本地化服务EMC
通过工信部EMC 检测(见附件)抗UPS 高频干扰能力
强,在APC 、MGE 、ETON 、EMERSON 的高频机上有广泛应用安全性带三级隔离,电池到采集设备,采集设备模拟部分到数字部分,数字部分到通信部分采
用了耐压DC1200V 的隔离
采样线保护
采用限流电阻保护采样线,稳定性高
公司层面外观
监测内容单体电压、组压、单体内阻、连接电阻、电池内部温度、充放电电流、环境温度内阻测量方法采用直流多循环在线内阻测试技术,不受纹
波干扰
智能分析功能模块内带智能分析功能,可分析哪些电池需更换,哪些电池需活化,可直接将分析结果上
传给第三方监测设备
本地数据保存功能
监测设备可以保存一定量的电压、内阻、报警记录及分析报告每组最多测量电池个
数280节
电压测量精度有
±(0.1%+1 mV)
±(1%+30u Ω)
产品方面
内阻精度
可接入性可接入性强,带RS232、RS485及网络口,支持MODBUS协议,与国内多家监控厂家配合过价格中等偏高现场安装情况
本地显示功能
安装线束
采用多芯电缆线,双层绝缘,工厂预制。
柏特瑞(BTR)说明
---产品的稳定性设计需要实际应用经验的积累,所以应用时间不长或应用不广的产品达到稳定实际很难。
从事安全和节能产品的研发、生产及销售许多厂家只是附带的做蓄电池在线监测产品,其主要研发精力投在其主业上,造成产品不成熟,稳定性差。
---
未发现蓄电池在线监测方面的专利
---
蓄电池监测设备应用较少,未在大型数据中心有
应用
较少
本地化服务对于在线监测产品来说,本地化的服务十分重要。
未发现有类似报告未进行EMC的专门设计,容易在使用现场受到干扰。
弱,应用很少高频与大功率UPS上存在高达几百伏的高频干扰,没有经过专门抗干扰设计的产品将无法正常工作。
只带一级隔离只有一级隔离的设备存在安全隐患,容易被击穿。
普通保险管,长时间使用后容易老化融断保险管耐瞬间冲击能力较弱,UPS的蓄电池上往
往有很高的纹波电压,这些纹波电压有时会使
保险管熔断,造成设备误告警(许多实际案例证
明了这一点)
单体电压、组压、充放电电流、环境温度,不能检测内阻---采用交流方式的仪器存在着易受充电器纹波电流和其它噪声源干扰的问题,有些设备不能在
线(连接充电器和负载并处于浮充状态)对电
池进行测试,使用频率为60Hz 或50Hz 的交流
测试电流更不可取,因为这是充电器纹波和噪
声源的主要频率,而在大型UPS 电池组上出现
大于30A 的RMS 纹波电流也不是稀奇的事情。
具体说明见附件。无大部分的蓄电池监测产品都通过后台软件来分析数据,这种方式的好处是实现起来比较容易,但存在下面的缺点:-与监测设备通信中断或软件死机不能正常接收数据时,分析的基础数据会丢失,无法
进行分析,造成整个系统瘫痪。
-如要将监测设备直接接入第三方监控系
统时,就没有分析功能或实现起来非常复杂。
无
40节
±10mV
差