文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沈阳节能建筑设计规范

沈阳节能建筑设计规范

沈阳市公共建筑节能设计标准实施细则) k6 b) {) f' z

(征求意见稿): X8 X5 G5 b# c9 @

1 总则

7 v7 G- t9 R# l

1.0.1为贯彻中华人民共和国建设部发布的《公共建筑节能设计标准》,改善公共建筑的室内环境,提高暖通空调系统的能源利用效率,从根本上扭转我市公共建筑冷热能耗大、室内空气质量差的状况,通过建筑热工设计和采暖通风空调系统设计中的节能技术措施,以实现我市节约能源和保护环境的战略,特制订本实施细则。

/ h* ], H# X4 y3 w& P: G5 @5 L

1.0.2 本标准适用于沈阳市行政区域内新建、改建和扩建的公共建筑节能设计。( u5 ^ w: h8 r7 g3 S2 a

6 a) D4 ]$ \1 V

7 _$ Q( h _

8

9 Z

1.0.3 按本实施细则进行的建筑节能设计,在保证相同的室内环境参数条件下,与未采取节能措施前(指八十年代改革开放初期建造的公共建筑)相比,全年采暖、通风、空气调节和照明的总能耗应减少50%。公共建筑的照明节能设计应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)的有关规定。

6 V4 5 b+ I3 w/ N. c+ [3 ]

1.0.4 公共建筑的节能设计,除应符合本实施细则的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

8 S: r4 U/ j) N. K2 V3 B

2 术语

2.0.1透明幕墙transparent curtain wall1 I5 W" ^# ~ h1 c! Y: J

可见光可直接透射入室内的幕墙。

2.0.2 可见光透射比visible transmittance4 ]* g! l+ r: x

透过透明材料的可见光光通量与投射在其表面上的可见光光通量之比。3 m5 Z2 J: n4 O#

2.0.3 名义工况制冷性能系数(COP)refrigerating coefficient of performance- v9 d" D0 P- X# ?

在名义工况下,制冷机的制冷量与其净输入能量之比。

2.0.4 综合部分负荷性能系数integrated Part Load Value(IPLV)9 m+ S* D2 q* G4 t8 E

用一个单一数值表示的空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,它基于机组部分负荷时的性能系数值、按照机组在各种负荷下运行时间的加权因素,通过计算获得。

' O0 Z( M4 D/ e& _9

2.0.5围护结构热工性能权衡判断building envelope trade-off option7 D% b9 `$ H- A6 w6 |2 Z.

当建筑设计不能完全满足规定的围护结构热工设计要求时,计算并比较参照建筑和所设计建筑的全年采暖和空气调节能耗,判定围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求。

2.0.6建筑物体形系数(S)shape coefficient of building. s& Z+ d% M) |0 a" ^" V i

建筑物与室外大气接触的外表面积与其包围的体积的比值。外表面积中,不包括地面和不采暖楼梯间隔墙和户门的面积。3 b. |8 Y; C. h

+ u) O1 @7 Q0 W

2.0.7 窗墙面积比area ratio of window to wall

窗户洞口面积与房间立面单元面积(即建筑层高与开间定位线围成的面积)比值。

( f" l# p. E Y

2.0.8 空气源热泵air-source heat pump

以空气为低位热源的热泵。通常有空气/空气热泵、空气/水热泵等形式。& `0 V7 B, I" X+ h: R:

# d1 {, s8 [% T

2.0.9水源热泵water -source heat pump2 t, \, O: Z- d7 R4 E* R

以水为低位热源的热泵。通常有水/水热泵、水/空气热泵等形式。

2.0.10地源热泵ground-source heat pump; k9 t5 G4 X2 Q- Y- p

以土壤或水为热源、水为载体在封闭环路中循环进行热交换的热泵。通常有地下埋管、井水抽灌和地表水盘管等系统形式。7 O1 ~0 y7 {; o( @

: }" l# c. X, p+ o* m+ A5 I

2.0.11 水环热泵空气调节系统water-loop heat pump air conditioning system

水/空气热泵的一种应用方式。通过水环路将众多的水/空气热泵机组并联成一个回收建筑物余热为主要特征的空气调节系统。

2.0.12 低温送风空气调节系统cold air distribution system D) _- T2 K! P& g5 t) S

送风温度低于常规数值的全空气空气调节系统。4 D& U$ ~( n- [; m

2.0.13 分区两管制水系统zoning two-pipe water system

按建筑物的负荷特性将空气调节水路分为冷水和冷热水合用的两个两管制系统。需全年供冷区域的末端设备只供冷水,其余区域末端设备根据季节转换,供应冷水或热水。

: M+ W: y7 X! Y/ i

2.0.14 遮阳系数(SC)Sunshading coefficient7 E. U0 |# m$ @% {

实际透过窗玻璃的太阳辐射得热,与透过3mm透明玻璃的太阳辐射得热之比值。7 E* Y6 L1 H( W* D4 {6 @& _6 |* N

2.0.14 设计建筑Designed building

正在设计的、需要进行节能设计判定的建筑。; G# R8 f7 l! x5 O/ D9 \ G

8 U1 D. o# w' n7 A7

2.0.15 围护结构传热系数(K)和外墙平均传热系(Km)Overall heat transfer coefficient of building envelope and average heat transfer coefficient of outer-wall l8 u" a0 @- U3 d: z, ]9

围护结构两侧空气温差为1K,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量为围护结构传热系数。外墙主体部位传热系数与热桥部位传热系数按照面积的加权平均值,为外墙平均传热系数。单位为W/(m2?K)。! I4 {$ I4 P. P! C4 T7 U5 [

{( I' L' & m' w

2.0.16 风机的单位风量耗功率(Ws)* @+ \6 [3 b( s3 u+ { s/ @5 y

空调和通风系统输送单位风量的风机耗功量。单位为W/(m3?h-1)。

2.0.17 耗电输热比(EHR) ratio of electricity consumption to transferied heat quanity

在采暖室内外计算温度条件下,全日理论水泵输送耗电量与全日系统供热量的比值。无因次。; [6 M# j1 Q' E6 ^7 n' `#

2.0.18 输送能效比(ER)$ ]% ]) Q& q4 I7 H, k

供空调冷热水循环水泵在设计工况点的的轴功率,与所输送的显热交换量的比值。无因次。

2.0.19 参照建筑Reference building

对围护结构热工性能进行权衡判断时,作为计算全年采暖和空气调节能耗用的假想建筑。参照建筑的形状、大小、朝向与设计建筑完全一致,但围护结构热工参数应符合本标准的规定值。

3. 室内环境节能设计计算参数 K6 H! i7 ^! V: H6 Q8 x2 I

7 g( d- I; G. b5 6 H( R: g; g. y

3.0.1集中采暖系统室内计算温度宜符合表3.0.1-1的规定;空气调节系统室内计算参数宜符合表3.0.1-2的规定。 5 j/ n1 ^% B" Y7 M f) W5 E" b1

表3.0.1-1 集中采暖系统室内计算温度* x2 ~8 P0 M. K

建筑类型及房间名称室内温度(℃)

1.办公楼:

门厅、楼(电)梯16

办公室20. F) r( K4 z2 E# J

会议室、接待室、多功能厅18

走道、洗手间、公共食堂16- C9 Q9 a, O. b+ b) c5 c* L: S

车库5; @; ?/ G/ o; c. Q' {

2. 餐饮:, I3 T6 T' u2 j' - g' o6 W ^

餐厅、饮食、小吃、办公18

洗碗间169 o3 ~2 q( [' _1 {9 O

制作间、洗手间、配餐16( O9 D9 J' P3 W- N

厨房、热加工间

干菜、饮料库10

8

3. 影剧院:) d; _8 v' }) K! U$ V' P, L

门厅、走道14% t' W ]: e$ q2 Q) C6 h o

观众厅、放映室、洗手间16& t2 q+ u, y7 V# q( k1 z; U- e

休息厅、吸烟室189 a3 s7 i. e: t1 R

化妆203 d. x* p7 c" C5 D/ t. p7 G

4.交通:" [8 H; k j8 {% e

民航候机厅、办公室20% s% J) V6 D6 b0 e

候车厅、售票厅16 x7 t V% B$ M0 ^' e5 E

公共洗手间16: e; \* v- g; L* S& r/ N& R

5.银行:

营业大厅18( ~# [ |. G5 w0 Z: A M+ b

走道、洗手间16

办公室20* \( x) J9 N# P

楼(电)梯14

6.体育: 4 \; I3 Z+ ?5 X3 d J3 X

比赛厅(不含体操)、练习厅163 [" s, \* \$ D; G* b j7 c

休息厅18

运动员、教练员更衣、休息20

游泳馆26" \8 s! E4 d' Q4 N5 m% U

7.商业:

营业厅(百货、书藉)18# L5 G5 \( d# Y( g

鱼肉、蔬菜营业厅14

副食(油、盐杂货)、洗手间16# @6 [! L* O' M5 }* N

办公203 l( f- Z5 \ {) U3 c, ~- S3 i; E

米面贮藏52 X! |/ }# m$ d' W

百货仓库10

8.旅馆:

大厅、接待16

客房、办公室20

餐厅、会议室18

走道、楼(电)梯间165 v4 u' Z; y7 ^& K

公共浴室25

公共洗手间16

9.图书馆: B- _/ V: B% G$ c2 A

大厅16

洗手间16

办公室、阅览20+ h4 [. B% s6 _6 M5 C- L+ K

报告厅、会议室18% `3 R( x$ S1 X ~2 t0 ]7

特藏、胶卷、书库148 E- G0 B& `7 k# n4 [8 E

0 o3 F7 f) F4 a- [0 n

) O* m5 V' @; P5 U" [- r

表3.0.1-2 空气调节系统室内计算参数+ f1 C6 I5 s/ E9 S; t

参数冬季夏季温度(℃)一般房间20 251 ^# k- Q3 c7 ^& y

大堂、过厅18 室内外温差≤10* l( j9 n N) l" [# d% y) y

风速(υ) (m /s) 0.1≤υ≤0.200.15≤υ≤0.30相对湿度(%) 30 ~60 40 ~652 |' f+ v7 P& * Q6 ^7 Z$ P4 z3 H,

C& _9 N* z+ B- n

3.0.2 公共建筑主要空间的设计新风量,应符合表3.0.2的规定:

表3.0.2 公共建筑主要空间的设计新风量 5 U( u1 ~+ |8 A; v

建筑类型与房间名称新风量〔m3/(h.p)〕

% p. G5 h2 d* l* d

旅 2 m7 @- e1 J0 v, a! {6 s( a( D

游0 }( k) d" p! q* y

) n k" {5 y- q

旅: |" g/ H) ]. e- T/ L& v

馆 1 o( J* U a# V7 g' c

客房一级504 [ @# Y! F1 H: R9 E

二级40

三级30: s6 H3 Y9 K6 y" q) F

餐厅、宴会厅

、多功能厅一级30, ?8 j# s$ \5 ~7 {

二级25' z: A" I& X( [( ~% N0 }

三级20

四级15& U9 ]8 z+ W7 j; \8 N4 a, `, }

大堂、四季厅一~二级10

商业、服务

一~二级20

三~四级106 C7 o, Q! t. S. F+ F

美容、理发、康乐设施 302 |6 I2 I; V# R0 y, M7 v+ }0 E5 q

旅店客房3~5星级30

1~2星级20' N. t; C, N9 v0 [3 ^

文化

娱乐影剧院、音乐厅、录像厅20

游艺厅、舞厅(包括卡拉OK歌厅)309 d( [7 _+ e7 _3 R* [, r

酒吧、茶座、咖啡厅10" m1 o1 ?& m# U/ V' j7 Z

体育馆20! M- L9 q$ J7 Q6 A$ S4 z, H2 p

商场(店)、书店20% `) O- Q9 U: M1 z0 u

饭馆(餐厅)20

办公30

2 s7 A% J0 \3

学校 3 }1 N. {, ^5 m# P$ M4 N

教室小学113 {5 |0 @9 L1 h! P

初中14! C# u: {- ?* _#

高中17# U& F- w) D ]

" ]- [1 d) j- r) a5 f" ( k

4 建筑与建筑热工设计/ i4 F0 Q' Y# z! V

% h' b; E- W/ d& y6 c

4.1 一般规定

4.1.1 建筑总平面的布置和设计, 宜冬季利用日照并避开主导风向,夏季利用自然通风。建筑的主朝向宜选择南北向或接近南北向。' m+ B8 j$ N2 D. `9 N- b* L

0 K- S/ _4 s$ b1 z2 q6

4.1.2 建筑的体形系数应小于或等于0.40。当不能满足本条文的规定时,必须按本标准第4.3节的规定进行权衡判断。# d' f$ v' ~) F$ S8 R* H4 J

4.2 围护结构热工设计% t0 H. k9 Y1 I* A: G& D6 x9 F

2 v9 ]1 j: R& f6 q6 ^

4.2.1 沈阳地处严寒地区B区。/ ?- Q, F- Z& h3 Y* h; E9 M/ A

4.2.2 建筑围护结构的热工性能应分别符合表4.2.2-1和表4.2.2-2的规定,其中外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的平均值Km。当不能满足本条文的规定时,必须按本标准第4.3节的规定进行权衡判断。' Q) t0 N0 s8 m$ { }1 J

表4.2.2-1 围护结构传热系数限值

围护结构部位体型系数≤ 0.34 r% C+ P9 P: C

传热系数K , h; l0 q( I, ~6 o7 [( j" b5 G! S3 ^

W/(m2?K) 0.3 <体型系数≤ 0.45 }6 L9 W6 d2 F1 i9 t& G

传热系数K W/(m2?K)

屋面≤0.45≤0.35

外墙(包括非透明幕墙) ≤0.50≤0.45

底面接触室外空气的架空或外挑楼板≤0.50≤0.45

非采暖房间与采暖房间的隔墙或楼板≤0.8≤0.81 h8 _8 H; R' j3 Y. u e) Q

单一朝向外窗(包括透明幕墙)窗墙面积比≤0.2 ≤3.2≤2.8* w$ f' ~5 }0 % c. }, |6 y

0.2<窗墙面积比≤0.3≤2.9≤2.5

0.3<窗墙面积比≤0.4≤2.6 ≤2.2

0.4<窗墙面积比≤0.5≤2.1≤1.8( M$ _( S5 C% q$ |

屋顶透明部分≤2.6% ^7 J2 x. Y- b( t7 ]) o

表4.2.2-2 地面和地下室外墙热阻限值

围护结构部位热阻R (m2?K)/W

地面: 周边地面

≥非周边地面 2.0% s/ z7 s8 Q: f% z

≥ 1.8

1.8≥采暖地下室外墙(与土壤接触的墙)

注:周边地面系指距外墙内表面2m以内的地面;

地面热阻系指建筑基础持力层以上各层材料的热阻之和;

地下室外墙热阻系指土壤以内各层材料的热阻之和。

1 v6 U$ + p3 T9 i/ j! x: C# g

2 r

4.2.3 外墙与屋面的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。( ~' Q9 D/ d" V9 i; O! P, B, Q

4.2.4 建筑每个朝向的窗(包括透明幕墙)墙面积比均不应大于0.50。当窗(包括透明幕墙)墙面积比小于0.40时,玻璃(或其它透明材料)的可见光透射比不应小于0.4。当不能满足本条文的规定时,必须按本标准第4.3节的规定进行权衡判断。

4.2.5 建筑外窗(包括透明幕墙)宜设置遮阳设施。0 k# M2 \( I8 E& K

2 Y7 y# p* B/ m+ b! r

4.2.6 屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的15%,当不能满足本条文的规定时,必须按本标准第4.3节的规定进行权衡判断。

4.2.7 建筑中庭夏季应利用自然通风降温,必要时设置机械排风装置。

9 [0 a2 m+ n6 v1 i

4.2.8 外窗的可开启面积不应小于窗面积的30%;透明幕墙应具有可开启部分(其可开启面积不宜小于透明幕墙面积的15%)或设有通风换气装置。

# Q9 M5 K# V; E3 u; r) o

4.2.9 建筑的外门应设门斗。9 Y% l" {3 n" T) c0 C: t7 v$ n

4 G% S' f6 l6 y% G! H

4.2.10 外窗的气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB 7107规定的4级(即在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于4.5 m3)。- p! u# `7 e9 T# }

! m% |/ O! |! \8 G* L* d

4.2.11 透明幕墙的气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》GB/T 15225规定的3级。(即在10Pa压差下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3,且每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于1.2 m3)。

4.3 围护结构热工性能的权衡判断! ~' j' K! e( Z1 g4 W7 O/ P

4.3.1 首先计算参照建筑在规定条件下的全年采暖和空气调节能耗,然后计算所设计建筑在相同条件下的全年采暖和空气调节能耗,当所设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗时,判定围护结构的总体热工性能符合节能要求。当所设计建筑的采暖和空气调节能耗大于参照建筑的采暖和空气调节能耗时,应调整设计参数重新计算,直至所设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。

4.3.2 参照建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能应与所设计建筑完全一致。当所设计建筑的体形系数大于本标准第4.1.2条的规定时,参照建筑的每面外墙均应按比例缩小,使参照建筑的体形系数符合本标准第4.1.2条的规定。当所设计建筑的窗墙面积比大于本标准第4.2.4条的规定时,参照建筑的每个窗户(透明幕墙)均应按比例缩小,使参照建筑的窗墙面积比符合本标准第4.2.4条的规定。当所设计建筑的屋顶透明部分的面积大于本标准第4.2.6条的规定时,参照建筑的屋顶透明部分的面积应按比例缩小,使参照建筑的屋顶透明部分的面积符合本标准第4.2.6条的规定。4 Y0 Z7 Y e* V- a$ [

4.3.3 参照建筑外围护结构的热工性能参数取值应完全符合本标准第4.2.2条的规定。+ ^. m. |% w6 r0 @1 F

4.4 围护结构热工性能的权衡(Trade-off)计算

4.4.1 假设所设计建筑和参照建筑空气调节和采暖都采用两管制风机盘管系统,水环路的划分与所设计建筑空气调节和采暖系统的划分一致。

4.4.2 参照建筑空气调节和采暖系统的年运行时间表应与所设计建筑一致。当设计文件没有确定所设计建筑空气调节和采暖系统的年运行时间表时,可按风机盘管系统全年运行计算。

O% \! b% ^1 ^' a1 R, x. ^

4.4.3 参照建筑空气调节和采暖系统的日运行时间表应与所设计建筑一致。当设计文件没有确定所设计建筑空气调节和采暖系统的日运行时间表时,可按表4.4.3确定风机盘管系统的日运行时间表。

表4.4.3风机盘管系统的日运行时间表

, z3 Z+ g8 Q" @5 }% t( c

类别系统工作时间

办公建筑工作日7:00 --- 18:00

节假日---

宾馆建筑全年1:00 --- 24:005 \; ^3 z" n' r

商场建筑全年8:00 --- 21:00

( ~ Y1 7 _" a. 2 C. g$ D' @

4.4.4 参照建筑空气调节和采暖区的温度应与所设计建筑一致。当设计文件没有确定所设计建筑空气调节和采暖区的温度时,可按表4.4.4确定空气调节和采暖区的温度。$ @* X7 L& l3 i+ M M! g

4 R2 n1 n( F*

表4.4.4空气调节和采暖房间的温度

时间

建筑类

别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24

办公建筑工作空调37 37 37 37 37 37 28 26 26

26 26 26 26 26 26 26 26 26 37

37 37 37 37 37

采暖12 12 12 12 12 12 18 20 20

20 20 20 20 20 20 20 20 20 12

12 12 12 12 12

节假空调37 37 37 37 37 37 37 37 37

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

37 37 37 37 37+ S% [; b/ s/ S( S8 q

采暖12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12) X. ^! D1 U$ U* V6 K

宾馆建筑全年空调25 25 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25

采暖22 22 22 22 22 22 22 22 22

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

22 22 22 22 226 o4 q+ m: B5 I6 q* K

商场建筑全年空调37 37 37 37 37 37 37 28 25

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

25 37 37 37 37$ S& V, k% c2 Z" y* o8

采暖12 12 12 12 12 12 12 16 18

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

18 12 12 12 12

' }; y0 H; c1 n8 g, `* Z2 D2 |

4.4.5 参照建筑各个房间的照明功率应与所设计建筑一致。当设计文件没有确定所设计建筑各个房间的照明功率时,可按表4.4.5-1确定照明功率。参照建筑和所设计建筑的照明开关时间按表4.4.5-2 确定。* z9 n$ Q9 u$ e. C. m5 v) u" k

表4.4.5-1照明功率密度值(W/m2)

建筑类别房间类别照明功率密度

办公建筑普通办公室11+ N" V g& l$ `

高档办公室、设计室18

会议室11

走廊 5

其他11

宾馆建筑客房15

餐厅13

会议室、多功能厅18

走廊5" l4 [8 N) y, L+ l; ]# O# q

门厅15

商场建筑一般商店123 u% N: R1 |# o& t U

高档商店19

& k) l! I4 N0 J e* O

+ s* I% R- A7 H

1 p0 T9 R6 O; S) o* p

表4.4.5-2 照明开关时间表(%)

时间

建筑类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24

办公建筑工作日0 0 0 0 0 0 10 50 95 95

95 80 80 95 95 95 95 30 30 0

0 0 0 08 M. Y- V7 `, p7 r* k1 y/ M

节假日0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0. q) ~- R. v. J: M& W2 ^

宾馆建筑全年10 10 10 10 10 10 30 30 30

30 30 30 30 30 50 50 60 90 90

90 90 80 10 10

商场建筑全年10 10 10 10 10 10 10 50 60

60 60 60 60 60 60 60 80 90 100

100 100 10 10 10

4.4.6 参照建筑各个房间的人员密度应与所设计建筑一致。当设计文件没有确定设计建筑各个房间的人员密度时,可按表4.4.6-1确定人员密度。参照建筑和所设计建筑的人员逐时在室率按表4.4.6- 2确定。

表4.4.6-1 不同类型房间人均占有的使用面积(m2/人)

建筑类别房间类别人均占有的使用面积

办公建筑普通办公室4, C" V6 j& x# V' L1 f3 C

高档办公室8; Z g0 Q% m# U/ D h0 |' y

会议室 2.5 @% s0 l+ f" ]# W

走廊50& c: |& i$ o' h

其它20

宾馆建筑普通客房15

高档客房30

会议室、多功能厅 2.5

走廊50

其它20

商场建筑一般商店 3

高档商店 4

表4.4.6-2 房间人员逐时在室率(%) s! B: J7 d7 Z _# o

时间

建筑类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24

办公建筑工作日0 0 0 0 0 0 10 50 95 95

95 80 80 95 95 95 95 30 30 0

0 0 0 05 _0 B; n1 g& t;

节假日0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0& L& j2 X( T" H

宾馆建筑全年70 70 70 70 70 70 70 70 50

50 50 50 50 50 50 50 50 50 70

70 70 70 70 70

商场建筑全年0 0 0 0 0 0 0 20 50 80

80 80 80 80 80 80 80 80 80 70

50 0 0 0

3 b% F) K1 _7 g3 C8 r2 u

4.4.7 参照建筑各个房间的电器设备功率应与所设计建筑一致。当设计文件没有确定设计建筑各个房间的电器设备功率时,可按表4.4.7-1确定电器设备功率。参照建筑和所设计建筑的电器设备的逐时使用率按表4.4.7-2确定。

表4.4.7-1 不同类型房间电器设备功率(W/m2)

建筑类别房间类别电器设备功率

办公建筑普通办公室20

高档办公室132 f# m- [' U: e4 W( M+ N9 w& \4 m

会议室 5

走廊05 o2 t M9 |, ]: C

其它 5

宾馆建筑普通客房20$ q1 o; F2 K+ P; i

高档客房13

会议室、多功能厅 5

走廊0

其它52 E0 O0 F% v( r$ W. t$ e

商场建筑一般商店13

高档商店13

2 ?& j# B$ g$ N, _

3 @% e: m$ f

% W W" u% b( ~* n& j; D

表4.4.7-2 电器设备逐时使用率(%)9 E, c' h$ g A! j;

时间" A0 A. z+ P/ G; v; L

建筑类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24

办公建筑工作日0 0 0 0 0 0 10 50 95 95

95 50 50 95 95 95 95 30 30 0

0 0 0 0

节假日0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0. o# \- w! w' k% ~& e

宾馆建筑全年0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 80 80 80 80

80 0 0, N0 `) L5 q+ e2 M$ O

商场建筑全年0 0 0 0 0 0 0 30 50 80

80 80 80 80 80 80 80 80 80 70

50 0 0 0& @7 ?0 ]" U' r' g& ?0 U

2 c* E8 }' L: n& J- f

4.4.8 参照建筑与所设计建筑的空气调节和采暖能耗应采用同一个动态计算软件计算。7 x0 Z# |" D7 C% }: [. u3 E9 z4 Y" }

4.4.9 应采用典型气象年数据计算参照建筑与所设计建筑的空气调节和采暖能耗。

: A6 I1 Q) ~6 u9 G' s" u# r

! G9 N0 {+ Q T: G. I( t q* W

/ u2 e) I- H3 B, b6

9 F& v; D# p5 F5 w

' w/ O' F& u0 o2 V: }/ u6 g

5采暖、通风和空气调节节能设计

5.1 一般规定

5.1.1 施工图设计阶段,必须严格按照国家标准《采暖通风与空气调节设汁规范》(GB50019-2003)的规定进行采暖和空调的冷、热负荷计算。并将建筑物的单位建筑面积冷、热负荷指标直接标注在施工图设计说明中。) i( M" z3 s! U! p

空调区的冷负荷,必须按各项逐时冷负荷之和的最大值确定;空调系统的冷负荷,应根据所服务空调区的同时使用情况、系统类型、调节方式等按各空调区逐时冷负荷之和的最大值或各空调区冷负荷的累计值确定,并应计入各项有关的附加冷负荷。3 n+ k: N/ z& h ^1 g/ w5 Q

5.1.2 公共建筑冬季宜设热水集中采暖系统。

5.2 采暖# G; R% P: r7 E8 t' f4 d" t*

5.2.1 集中采暖系统应优先采用热水作为热媒。, v& y. X# D' \* s

5.2.2 设计热水集中采暖系统时,管路宜按照南、北向分环供热原则进行布置并分别设置室温控制装置。

5.2.3 公共建筑的集中采暖系统,在保证能分室(区) 进行室温调节的前提下,可选择采用下列任一制式;在进行系统划分和布置时,应充分考虑能实行分区热量计量的可能性。

1 上/下分式垂直双管;1 M6 P: _; `$ ], z6 K; ~* T

2 下分式水平双管;

3 上分式垂直单双管;

4 上分式全带跨越管的垂直单管;

5 下分式全带跨越管的水平单管。

6 @) `/ I+ y) p

5.2.4 选择散热器时,必须考核和比较其传热系数和金属热强度等指标。散热器的外表面应刷非金属性涂料,在施工图设计说明中应标明散热器标准工况下的单位散热量。除特殊要求外散热器散热面积的确定按明装计算。! X( ]1 M8 x0 k Y. M% d' @

5.2.5 散热器的散热面积,应根据热负荷计算确定。确定散热器所需散热量时,应扣除室内明装管道的散热量。

5.2.6 空间高大的公共建筑,如大堂、候车(机)大厅、展厅等处的采暖,宜采用辐射供暖方式。

5.2.7 热水采暖系统供水或回水管路的分支管路上,应根据水力平衡要求设置水力平衡装置(如平衡阀)。在每个供暖系统的入口处,应设置热量计量装置。

5.2.8 集中热水采暖系统热水循环泵的电输热比(EHR),应符合下式要求:

HER=N/Qη(5.2.8-1)0 h# b) g. f) {' e, k5 f ?2 w!

HER≤0.0056(14+α∑L)/⊿t (5.2.8-2)

式中N ——水泵在设计工况点的轴功率(kW);" h+ m T8 i( M. Q+ m7 J, O

Q ——建筑供热负荷(kW);/ [* Y% d: k; O; G

η ——考虑电机和传动部分的效率(%); 3 g w* K9 v' t t" Y

当采用直联方式时,η=0.85;

当采用联轴器连接方式时,η=0.83;7 I( q7 N8 I. k+ R# _& }0 w0 B% j

N ——设计供回水温度差(℃)。系统中管道全部采用钢管连接时,取⊿t=25℃;系统中管道有部分采用塑料管材连接时,取⊿t=20℃;

∑L ——室外主干线(包括供回水管)总长度(m);) u8 |$ a9 n9 O: n6 Q+ |; i

当∑L≤500m时;α=0.0115;

当500<∑L<1000m时;α=0.0092;% F' z* W/ f2 C4 S, y1 F

当∑L≥1000m时;α=0.0069。

- c& p/ M S. y! P

& T) y6 V4 g3 Y* r2 V

5.3 通风与空气调节# R2 v5 Q6 X8 x2 g/ }* w.

& j& Y6 \& Z( M' H! u( C- c

5.3.1 使用时间、温度、湿度等要求条件不同的空气调节区,不应划分在同一个空气调节风系统中。- ?, m6 f; G! s4 [4 e8 e: {0 ^4 b

5.3.2 房间面积或空间较大、人员较多(如在商场、影剧院、营业式餐厅、展厅、候机(车)楼、多功能厅、体育馆等建筑中的主体功能房间)或有必要集中进行温、湿度控制的空气调节区,其空气调节风系统宜采用全空气空气调节系统,不宜采用风机盘管系统。

5.3.3 设计全空气空气调节系统并当功能上无特殊要求时,应采用单风管送风方式。

1 v! L4 B. u: D, l/ s# P

5.3.4 下列全空气空气调节系统宜采用变风量空气调节系统:

1 同一个空气调节风系统中,各空调区的冷、热负荷差异和变化大、低负荷运行时间较长,且需要分别控制各空调区温度;! g: s" ?

2 P/ `- D" }

2 建筑内区全年需要送冷风。# n6 Q& `( U$ b$ Q0 i" d' w

5.3.5 设计变风量全空气空气调节系统时,宜采用变频自动调节风机转速的方式,并应在设计文件中标明每个变风量末端装置的最小送风量。* ]$ l' ?6 @ l

5.3.6设计定风量全空气空气调节系统时,应采取实现全新风运行或可调新风比的措施,同时应设计相应的排风系统。新风量的控制与工况的转换,宜采用新风和回风的焓值控制方法。

6 u8 e! P! A! \

5.3.7当一个空气调节风系统负担多个使用空间时,系统的新风量应按下列公式计算确定。4 z- E$ |4 l- `0 H6 U. t

Y=X / (1+X-Z) (5.3.7-1)* ~$ i3 w/ D7 t. a0 m# A& w$ u

V ot=Y Vst ( ) (5.3.7-2), W1 B1 D% A4 o( }7 w/ ]4 \6 e

(5.3.7-3), Y d- d# }; K. H

(5.3.7-4)# B F" i# {) ?4 O. d& j/ X# h

式中 Y——修正后的系统新风量在送风量中的比例;* z9 K0 \* M8 }

V ot ——修正后的总新风量,m3/h;

Vst ——总送风量,即系统中所有房间送风量之和,m3/h;

X——未修正的系统新风量在送风量中的比例;' ^- r% Q. H$ C- ]1 t% _3 F+ p

V on ——系统中所有房间的新风量之和,m3/h;$ i8 b# V$ | F" U1 u' g

Z——新风比需求最大的房间的新风比;- T) p7 Q1 j, a. d

V oc ——需求最大的房间的新风量,m3/h;. k( K$ S8 X2 }& l3 t w, | @

Vsc ——需求最大的房间的送风量,m3/h。

5.3.8 在人员密度相对较大且变化较大的房间,宜采用新风需求控制。即根据室内CO2浓度检测值增加或减少新风量,使CO2浓度始终维持在卫生标准规定的限值内。

) v+ w' J: J- l! `.

5.3.9 当采用人工冷、热源对空气调节系统进行预热或预冷运行时,新风系统应能关闭。当室外温度低于室内温度时,应尽量利用新风系统进行预冷。9 H% C# C4 Z' ~8 B8

. q9 n8 A/ l7 a2 ]. l& ^* Z

5.3.10对进深较大的建筑物宜进行空调内、外区划分。内、外区宜分别设置空气调节系统并注意防止冬季室内冷热风的混合损失。

5.3.11 对有较大内区且常年有稳定的大量余热的办公、商业等建筑,宜采用水环热泵空气调节系统。) { |! F8 U8 X v

6 G, T' [) l- O

5.3.12 设计风机盘管系统加新风系统时,新风应直接送入各空气调节区,不应经过风机盘管机组后再送出。8 ?/ W' q% s. g% G

P. g3 E {4 B8 {' L/ _/

5.3.13建筑顶层、或者吊顶上部存在较大发热量、或者吊顶至楼板底的高度超过1.0米时,不宜直接从吊顶内回风。

5.3.14 建筑物内设有集中排风系统且符合下列条件之一时,宜设置排风热回收装置。排风热回收装置(全热和显热)的额定热回收效率不应低于60%。

1 送风量大于或等于3000m3/h的直流式空气调节系统,且新风与排风的温度差大于或等于8℃;

2 设计新风量大于或等于4000m3/h的空气调节系统,且新风与排风的温度差大于或等于8℃;@5 Q8 ^$ K: u; e1 y+ N! k0

3 设有独立新风和排风的系统。

. W: k& A7 c4 V0 P; |2 H

5.3.15 有人员长期停留且不设置集中新风、排风系统的空调房间,宜在各空调区(房间)分别安装带热回收功能的双向换气装置。$ f0 h: \4 D6 u, d2 n x

9 D/ H5 t2 D7 S8 U3 i

5.3.16 选配空气过滤器时,应符合下列要求:

1 粗效过滤器的初阻力小于或等于50Pa(粒径大于或等于 5.0μm,效率:80%>E≥20%);终阻力小于或等于100Pa;+ V+ b1 P3 {! h- p( f6 z/ X$ [

2 中效过滤器的初阻力小于或等于80Pa(粒径大于或等于 1.0μm,效率:70%>E≥20%);终阻力小于或等于160Pa;7 ~+ S( W" V. W

3 全空气空气调节系统的过滤器,应能满足全新风运行的需要。

9 H. K& c) C7 G

5.3.17 空气调节风系统不应设计土建风道作为空气调节系统的送风道和已经过冷、热处理后的新风送风道。不得已使用土建风道时,必须采取严格的防漏风和绝热措施。通风、空调系统中风机前的新风道采用土建风道时,土建风道的墙壁必须满足防结露要求。9 a+ ]! E0 O+ V7 T5 i/ z, o

5.3.18 空气调节冷、热水系统的设计应符合下列规定:

1 应采用闭式循环水系统;9 x) h8 B+ r8 j% o+ q

2 只要求按季节进行供冷和供热转换的空气调节系统,应采用两管制水系统;

3 当建筑物内有些空气调节区需全年供冷水,有些空气调节区则冷、热水定期交替供应时,宜采用分区两管制水系统;. e ~: B$ W% B( W$ R/ M

4 全年运行过程中,供冷和供热工况频繁交替转换或需同时使用的空气调节系统,宜采用四管制水系统;+ \" q9 S% \: M, b# S9 X. \

5系统较小或各环路负荷特性或压力损失相差不大时,宜采用一次泵系统;在经过包括设备的适应性、控制系统方案等技术论证后,在确保系统运行安全可靠且具有较大的节能潜力和经济性的前提下,一次泵可采用变速调节方式;3 i" n8 [! ?( o1 ], s9 F1

6 系统较大、阻力较高、各环路负荷特性或压力损失相差悬殊时,应采用二次泵系统;二次泵宜根据流量需求的变化采用变速变流量调节方式;

7 冷水机组的冷水供、回水设计温差不应小于5℃。在技术可靠、经济合理的前提下宜尽量加大冷水供、回水温差。: s& t" i: I4 u- C" @%

8 空气调节水系统的定压和膨胀,应优先采用安全、可靠、消耗电力相对较少、初投资低的高位膨胀水箱方式。6 w. o" E' L* Q

5.3.19 选择两管制空气调节冷、热水系统的循环水泵时,冷水循环水泵和热水循环水泵宜分别设置。如果冬、夏季循环水泵的运行台数及单台水泵的流量、扬程与冬、夏系统工况相吻合时,冷水循环泵可以兼作热水循环泵使用。

5.3.20 空气调节冷却水系统设计应符合下列要求:

1 具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能;

2 冷却塔应设置在空气流通条件好的场所; ~! V* f. ! T* f+ x" Y

3 冷却塔补水总管上设置水流量计量装置。

5.3.21 空气调节系统送风温差应根据焓湿图(h-d)表示的空气处理过程计算确定。空气调节系统采用上送风气流组织形式时,宜加大夏季设计送风温差,并应符合下列规定:1 u3 k8 P% M6 |, J4 Z x% D: e

1 送风高度小于或等于5m时,送风温差不宜小于5 ℃;: K+ |" N6 @! q( }' F! ?" K: |1 b

2 p0 u

2 送风高度大于5m时,送风温差不宜小于10 ℃。

3 采用置换通风方式时,不受限制。

5.3.22 建筑空间高度大于或等于10 m、且体积大于10,000 m3时,宜采用分层空气调节系统。, t) W7 f ^5 s

5.3.23 有条件时,空气调节送风宜采用通风效率高、空气龄短的置换通风型送风模式。

5.3.24在满足使用要求的前提下,对于夏季空气调节室外计算湿球温度较低、温度的日较差大的地区,空气的冷却过程,宜采用直接蒸发冷却、间接蒸发冷却或直接蒸发冷却与间接蒸发冷却相结合的二级或三级冷却方式。

5.3.25除特殊情况外,在同一个空气处理系统中,不应同时有加热和冷却过程。

5.3.26空气调节风系统的作用半径不宜过大。风机的单位风量耗功率(Ws)应按下式计算,并不应大于表5.3.26中的规定。' b- [& b1 @& }4 J1 ~6 W4 N

Ws=P/(3600ηt)(5.3.25)

式中 Ws--------单位风量耗功率,W/(m3/h);

P---------风机全压值,Pa;( K! s7 ]! t: |) ?$ W

ηt---------包含风机、电机及传动效率在内的总效率,%。. F$ K# _. e1 X( I3 S* P

) a8 V% [: N8 ?3 c

表5.3.26 风机的单位风量耗功率限值 [W/(m3/h)] 3 C0 s8 f& M

系统型式办公建筑商业、旅馆建筑, x9 S5 ^1 I6 h" L5 [" ?9 |1 S2 G

初效过滤初、中效过滤初效过滤初、中效过滤 3 t; X: Q% a) E1 B

两管制定风量系统0.42 0.48 0.46 0.52

四管制定风量系统0.47 0.53 0.51 0.584 j9 \5 s; ^1 D9 i+ A* c( o

两管制变风量系统0.58 0.64 0.62 0.68

四管制变风量系统0.63 0.69 0.67 0.74: A6 a; {7 M# P: X! X, }

普通机械通风系统0.32

注:1 普通机械通风系统中不包括厨房等需要特定过滤装置的房间的通风系统;7 _& u0 h n" e0 : s+ w) L 2空调系统增设预热盘管时,单位风量耗功率可增加0.035[W/(m3/h)];$ _6 v6 [4 V3 E X' M; ]

3 当空气调节机组内采用湿膜加湿方法时,单位风量耗功率可增加0.053[W/(m3/h)];' c& j' e9 o! N/ v

4厨房排风系统参照两管制定风量系统的Ws值执行。

5.3.27 空气调节冷热水系统的输送能效比(ER)应按下式计算,且不应大于表5.3.28中的规定值。

ER= 0.002342 H/(ΔT?η)(5.3.28)& Y X6 \- S9 P9 r% b

式中H――水泵设计扬程,m;

ΔT――供回水温差,℃;5 % o3 j d$ n& g

η――水泵在设计工作点的效率,%。7 x! t, z ?' X/ w d/ b

表5.3.27 空气调节冷热水系统的最大输送能效比(ER)

管道类型两管制热水管道四管制热水管道空调冷水管道% A3 Y' G) B% B3 h2 P) L) i

ER 0.00577 0.00673 0.0241

注:两管制热水管道系统中的输送能效比值,不适用于采用直燃式冷热水机组作为热源的空气调节热水系统。

5.3.28空气调节冷热水管的绝热厚度,应按现行国家标准《设备及管道保冷设计导则》(GB/T15586)的经济厚度和防表面结露厚度的方法计算,建筑物内空气调节冷热水管亦可按表5.3.29的规定选用。- m* J: B' \6 I- y9

r) ]% K# T- N" O" B7 _2 M9 N' p& U

表5.3.28 建筑物内空气调节冷、热水管的经济绝热厚度- x) I0 V; C3 o- P. F;

绝热材料

管道类型离心玻璃棉柔性泡沫橡塑7 L& [$ `- q' u* c+ n) p; ?" U1

公称管径mm 厚度mm 公称管径mm 厚度mm" X/ J9 G& E6 V9 |3 p

单冷管道7 C* \6 n2 \# ] t& z% ]. y

(管内介质温度7℃~常温)≤DN3225 DN15~DN50 21

DN 40~100 30 DN65~DN80 23& c1 I1 h; w5 y: t5 t

≥DN12535 ≥DN10025

热或冷热合用管道. x9 n# X! M5 d$ ^# W( d) {

(管内介质温度5℃~60℃)≤DN4035 ≤DN5025

DN50~100 40 DN70~DN150 28% l! q; F5 P3 B

DN125~250 45 ≥DN20032

≥DN30050

热或冷热合用管道

(管内介质温度0℃~95℃)≤DN5050 不适宜使用8 e2 W' V" a* L

DN170~150 60 2 M. o' Q! ^, d% r- F

≥DN20070

注:1 绝热材料的导热系数λ:

离心玻璃棉:λ=0.033+0.00023tm[W/(m?K)]# D( Y+ R. D$ Q# S9 z

柔性泡沫橡塑:λ=0.03375+0.0001375tm[W/(m?K)]

式中tm――绝热层的平均温度(℃)。

2单冷管道和柔性泡沫橡塑保冷的管道均应进行防结露要求验算。! x0 l0 c' _2 ~0 Z @7 T

5.3.29 空气调节风管绝热材料的最小热阻应符合表5.3.30-1的规定。采用离心玻璃棉和柔性泡沫橡塑绝热材料最小厚度可参照表5.3.30-2选用。: a: E' d$ Y7 e/ N1 h

表5.3.29-1 空气调节风管绝热材料的最小热阻

风管类型最小热阻(m2.K/W) ) [& y$ ^" M G

一般空调风管0.74

低温空调风管 1.08* j8 M* E& @- D# L

" F0 d- A6 q% C( N- D2 ]- R

表5.3.29-2 离心玻璃棉和柔性泡沫橡塑绝热材料最小厚度 4 h& i1 e8 S' }$ f

风管类型离心玻璃棉厚度(mm)柔性泡沫橡塑绝热材厚度(mm)4 D- k! \$ L/ P I- Y2 R1 Y

一般空调风管

(管内温度15℃时)30 250 E' I0 \- X- o6 J0 V

低温空调风管# V7 }, v, M0 w, @( Z# W% P: f

(管内温度5℃时)40 32

注:1离心玻璃棉的密度为32~48kg/ m3

2柔性泡沫橡塑的导热系数:λ=0.036 W/(m?K)h% O/ i" [" c6 B/ }

5.3.30 空气调节保冷管道的绝热层外,应设置隔汽层和保护层。, c9 d; w, q) _( Z% T2 h, \9 n

7 {4 p) N4 Y$ n5 \

! g7 ?- X. [# m V5 I

5.4 空气调节与采暖系统的冷热源

6 d, \* `! c" s% b( S/ h; E

5.4.1 空气调节与采暖系统的冷、热源宜采用集中设置的冷(热)水机组或供热、换热设备。机组或设备的选择应根据建筑规模、使用特征,结合当地能源结构及其价格政策、环保规定等按下列原则经综合论证后确定: @1 o+ A+ _7 D& H- R1 B

1 具有城市、区域供热或工厂余热时,宜作为采暖或空调的热源;

2 v( Z; b! m- g. x

2 具有热电厂的地区,宜推广利用电厂余热的供热、供冷技术;0 H, {, W& P i8 U6 h

3 具有充足的天然气供应的地区,宜推广应用分布式热电冷联供和燃气空气调节技术,实现电力和天然气的削峰填谷,提高能源的综合利用率;

4 具有多种能源(热、电、燃气等)的地区,宜采用复合式能源供冷、供热技术;/ z8 P$ B" c3 z8 T( r' h' B

5 具有天然水资源或地热源可供利用时,宜采用水(地)源热泵供冷、供热技术。

+ C0 Z5 f4 Q; A5 j9 Q

5.4.2 当供电政策支持和电价优惠且符合下列情况之一时,可采用蓄热式电热锅炉、蓄热式电热水器、蓄热式电暖器作为直接采暖和空气调节系统的热源:

1 以供冷为主,采暖负荷较小的建筑;! d- O+ R, }* G+ ?# E) R. P7 U6 A

2 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑;

3夜间可利用低谷电进行蓄热、且供热不用高峰电和平段电的建筑;; O; U& V& v2 I# T7 ?* L6 m

4 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑。+ h- w: b% g& [: @1 Q/ B

4 \7 @0 p3 n s6 |4 w# {

5.4.3 锅炉的最低热效率,应符合表5.4.3的规定:

3 X) R/ o0 l' f9 f8 ^7 _" P

表5 .4.3 锅炉最低热效率+ e! A) A- e+ x5 t% d8 V

锅炉类型热效率%6 h1 J" H( A1 u

燃煤(Ⅱ类烟煤)蒸汽、热水锅炉78

燃油、燃气蒸汽、热水锅炉89* T4 W, |# p: y+ ~0 t W

$ @- V J2 l) s+ t

5.4.4 燃油、燃气或燃煤锅炉的选择,应符合下列规定。6 M+ p: ^( q/ |) g2 k

1锅炉房单台锅炉的容量,应确保在最大热负荷和低谷热负荷时都能高效运行的原则确定;

2 锅炉台数不宜少于2台,当中、小型建筑设置一台锅炉能满足热负荷和检修需要时,可设一台。: b8 \$ q; H+ C, K- _

3 应充分利用锅炉产生的多种余热。

5.4.5 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组.名义工况制冷性能系数(COP)不应低于表5.4.5的规定:+ H' x+ I. l' M* O* c

9 r5 U8 [: U/ r- _5 w( H7 O! V2

表5.4.5 冷水(热泵)机组制冷性能系数

类型额定制冷量(kW)性能系数(W/W)7 r7 v/ N& |8 X% d

水冷活塞式/- w7 U) @ @8 e7 N3 }7 S

涡旋式<528

528~1163

>1163 3.8' {9 p. @' L) H3 o

4.00 p4 b$ m6 k E5 E7 k: j2 A2 @

4.2

螺杆式<5281 H% c$ C% x0 . ]' E- b6 i, n

528~1163

>1163 4.10

4.30* S5 y% E5 Y* C% M& e2 R- H

4.60

离心式<5287 C2 f6 f2 x! d ]

528~11632 t3 I6 A* J8 q* X8 Q s$ [$ ~.

>1163 4.40- `5 o. |2 d' y4 r, `; P. `

4.70

5.10

风冷或蒸发冷却活塞式/# v) }0 [& D) |& e. ]

涡旋式≤ 50

>50 2.40

2.608 B6 h/ R" L3 j+ u) W+ d4 {

螺杆式≤ 503 R3 k! {) H3 N

>50 2.60

2.80

5.4.6 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)不宜低于表5.4.6的规定:' P$ T2 H; }" s7 O"

; K2 A7 L! `5 V- f* Y

表5.4.6 冷水(热泵)机组综合部分负荷性能系数

类型额定制冷量(kW)综合部分负荷性能系数(W/W)

水冷螺杆式<5281 Z0 L: \/ L" \! j

528~1163

>1163 4.47

4.81

5.13, f! W7 l5 r* \

离心式<528

528~1163

>1163 4.49

4.88

5.424 p* b, J' D( z

注:IPLV值是基于单台主机运行工况。

- [( n. Q- x# A6 V7 u( H

5.4.7 水冷式电动蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)宜按下式计算和检测条件检测:

IPLV = 2.3 %×A + 41.5 %×B + 46.1 %×C + 10.1 %×D. ~5 D; t x1 ]. i2 T( L2 p3 w6 m0 \

式中 A — 100%负荷时的性能系数(W/W),冷却水进水温度30 ℃;

B — 75%负荷时的性能系数(W/W),冷却水进水温度26 ℃;6 Q4 m8 7 R! a& B1 k

C — 50%负荷时的性能系数(W/W),冷却水进水温度23 ℃;: C. b+ B/ Z, H8 X& g

D — 25%负荷时的性能系数(W/W),冷却水进水温度19 ℃。! k* f) a& O2 y

% Q8 B, `+ ~3 Q1 M' o8 o4 `! M

5.4.8 采用名义制冷量大于7100W的电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时,其制冷性能系数(COP)不应低于表5.4.6的规定。, P6 T( \7 c0 Y5 @2 ^

表5.4.8 单元式机组制冷性能系数

类型性能系数(W/W)$ n6 y( F8 Z1 X, ?1 \8 U8 K9 C! R2 M7 D

风冷式不接风管 2.60

接风管 2.303 f, 2 t) W8 B9 x

水冷式不接风管 3.00

接风管 2.70

5.4.9 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组应选用能量调节装置灵敏,可靠的机型,在名义工况下的性能参数应符合表5.4.9的规定。

! I* ]5 k2 h& U$ |

表5.4.9 溴化锂吸收式机组性能参数+ L F E1 o: d5 X6 P. w

机型名义工况性能参数 5 B; e0 } ^" b1 e% p

冷(温)水进/出口温度(°C)冷却水进/出口温度(°C)蒸汽压力MPa 单位制冷量蒸汽耗量kg/(kW.h)性能系数(W/W)

制冷供热

蒸汽 1 p! [0 L. i$ z4 I" i( J1 I/

1.40 ≤双效18/13 30/35 0.25 3 U+ f) Y9 |+ @' T& W! |8 h1 O, A

12/7 0.4

1.31 ≤0.6

1.28 ≤0.8 : S u& W* m. F% f; G4 B$ d

1.10 ≥直燃供冷12/7 30/35

供热出口60 0.90≥7 g7 K( ~5 ^# E2 n; A

注:直燃机的性能系数为:制冷量(供热量)/【加热源消耗量(以低位热值计)+电力消耗量(折算成一次能)】。

! r6 c7 o: O K/ `- A+ B

5.4.10 当冬季运行性能系数低于1.8时或具有集中热源、燃气源时,不宜采用空气源热泵冷、热水机组。

注:冬季运行性能系数系指冬季室外空气调节计算温度时的机组供热量(W)与机组输入功率(W)之比。

5.4.11 冷水(热泵)机组的单台容量及台数的选择,应能适应空气调节负荷全年变化规律,满足季节及部分负荷要求。当空气调节冷负荷大于528kW时不宜少于2台。

5.4.12 采用蒸汽为热源,经技术、经济比较合理时应回收用汽设备产生的凝结水。凝结水回收系统应采用闭式系统。5 w# w* f7 {2 d4 [5 w

5.4.13对过渡季存在一定量供冷需求的建筑,经技术经济分析合理时,应利用冷却塔提供空气调节冷水。& I+ z+ g3 u$ H* B8 @+ C H) h2 E7 _( Q

! H; U' k* t' J) p; K

! Z7 K+ o3 ?" M* y8 f' h- Y

5.5 监测与控制

5.5.1 采暖通风与空调系统,应进行监测与控制,其内容可包括参数检测、参数与设备状态显示、故障显示、自动调节与控制、工况自动转换、自动保护、安全联锁、能量计量以及中央监控与管理等,具体内容应根据建筑功能、标准、系统类型等通过技术经济比较确定。5.5.2 采暖通风与空调系统应结合具体工程的特点,采取有效的室温控制措施。$ G3 U' w+ ]% b* v/ ^" ^0 T( s

5.5.2.1 热水采暖系统可采用自力式温度控制阀进行室温控制。该阀宜设于散热器的回水管上。0 ) s- s9 L9 V; U+ m

相关文档