文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 9.1.防排烟案例分析

9.1.防排烟案例分析

9.1.防排烟案例分析

防排烟案例1.概念

1.高层建筑四个安全区

2.排烟&防烟

1.排烟只在火灾初期起作用,达到280度的时候风机就关闭了,目的都是为了人员的疏散;有可燃物的地方需要排烟,房间和走道

1.防烟楼梯间、避难层

2.防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室

2.排烟风机和防烟风机其实是一样的,气体流动的方向相反;安装方式,一般都是离心风机为主;

排烟对于管道要求高,送风对管道材质要求低一些

3.排烟口、送风口外观区别不大,主要看设置的位置,排烟口,送风口一般都是自锤

4.排烟系统有两种方式,一种自然排烟,安全更好,能用就先用,一种机械排烟;要满足有效排烟的面积;自然不可靠,考虑机械

5.防烟系统,楼梯间前室是一个敞开的外廊,到楼梯间基本到室外了,很安全,防烟的时候新鲜的空气能从窗户进来,自然通风,

这个不行才会选择正压送风

2.防烟系统

1.设置范围

3.走道

4.房间

注意:依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力;

同时保证各部分的压差不要太大,避免开门困难影响疏散;

1.h>50m公共建筑、h>50m工业建筑、

h>100m住宅

2.h<=50m公共建筑、h<=50m工业建筑、

h<=100m住宅

1.应采用机械加压送风系统

1.自然通风优先选择

1.其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、

合用前室(消防电梯与共用除外)、及消防电梯前室

2.共用前室+消防电梯 ;中华大地上,这种前室,必须机械加压送风,

跟高度没有关系,这个前室所带的楼梯间可以自然通风,根据高度;

1.其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、

合用前室、及消防电梯前室

2.共用前室+消防电梯 ;中华大地上,这种前室,必须机械加压送风,

跟高度没有关系,这个前室所带的楼梯间可以自然通风,根据高度;

2.防烟楼梯间

2.楼梯间采用自然通风

(前室的机械加压送风

满足条件时可部分放宽)

3.特殊规定:

楼梯间不设置防烟系统

1.当独立前室、合用前室及共用前室的机械加压送风口设置在

前室的顶部或正对前室入口的墙面

1.独立前室

2.合用前室

1.采用全敞开的阳台或凹廊或

2.设有两个及以上不同朝向的可开启外窗

独立前室两个外窗面积分别不小于2.0平米

1.采用全敞开的阳台或凹廊或

2.设有两个及以上不同朝向的可开启外窗

合用前室两个外窗面积分别不小于3.0平米

3.地下半地下封闭楼梯间

1.封闭楼梯间首选自然通风,不能满足时设置机械加压送风系统

2.楼梯间可不设置机械加压送风系统

1.当地下半地下室的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用

2.地下仅为一层

3.首层应设置有效面积>=1.2平米的可开启外窗或直通室外的疏散门

1.自然通风(优先选择),

同时满足-规定

1.楼梯间

2.前室

1.楼梯间最高部位设置面积>=1平米的

可开启外窗或窗口

2.建筑高度>10m时楼梯间外墙每5层设

总面积>=2平米的可开启外窗或开口,且

布置间距不超过3层

1.独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口

面积>=2平米

2.合用、共用前室>=3平米

3.避难层(间)

1.应设有不同朝向的可开启外窗

2.其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%

3.且每个朝向的面积不应小于2.0平米

4.仅在楼梯间设置机械加压送风系统

1.独立前室

2.且仅有一个门与走道与走道或房间相通

否则2套,楼梯间和前室分别设置机械加压送风

2.机械加压送风系统

1.设置数量

2.送风方式

1.合用前室:2套

2.住宅剪刀楼梯:3套

3.公共建筑剪刀楼梯间:4套

1.楼梯间送风

2.前室送风

1.一旦楼梯间送风是整个都送风, 上下相通的

2.从室外吸进来新鲜的空气;楼梯间的送风口应该是常开的状态;自垂百叶,在风压下打开了

1.上下3层也要送风,前室是有选择性的送风

2.前室是常闭的,火灾时候选择性的打开

3.加压送风方式设置要求

1.h>100m分段独立设置

2.h<=50m,楼梯间设置加压送风井管道有困难,楼梯间可采用直灌式加压送风系统

3. 32m

4.设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统应独立设置。当受建筑条件限制,且地下部分

为汽车库和设备用房时,可共用机械加压送风系统

4.机械加压送风机宜采用轴流风机或

中、低压离心风机,设置符合规定

1.送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施

2.送风机的进风口宜设在机械加压送风口的下部

(最好放在下边,不受影响,排烟风机在顶上)

3.送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一平面上;当确有困难时,送风机的进风口

与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,

其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m

(加压送风机最好放在建筑的下边,如果条件不允许,放在同一水平面上,距离不小于20米,

竖直方向不能小于6米)

4.送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施

5.加压送风口设置要求

1.除直灌式送风,楼梯间宜每2-3层设一个常开式百叶送风口

2.前室应每层设一个常闭加压送风口,应设手动开启装置,开启着火层及相邻上下层

3.送风口的风速<=7m/s(排烟口10m/s)太大了没办法开门,7m/s

4.送风口不宜设置在被门挡住的部位

6.封闭楼梯间、防烟楼梯间设置固定窗,且

1.设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置>=1平米的固定窗;

2.靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积>=2平米的固定窗

(固定窗设置都是在楼梯间,不设置在前室,机械加压送风万一停止了,靠固定窗排出去)

3.设置机械加压送风系统的避难层(间),还应在外墙设置可开启外窗,有效面积>=避难层(间)地面面积1%

(避难层设置了机械加压送风,还要有窗,有两个作用,可以自然通风,举高车可以举到这个高度来救人,

楼梯间是不可开启的,这个是可开启的乙级防火窗)

7.机械加压送风量、压差要求

1.设计风量>=计算风量的1.2倍

2.前室、封闭避难层(间)与走道压差:25-30pa

3.楼梯间与走道:40-50pa

8.送风风速、送风管道设置要求

1.送风管道应采用不燃且内壁应光滑

2.内壁为金属,设计风速<=20m/s

3.非金属,设计风速<=15m/s

4.竖向送风管道应设置在独立的管道井,当未设置在管道井内,其耐火极限不应低于1.00h

(排烟管道是必须设置在独立的管道井,耐火极限不低于0.5小时;送风管道进入独立的管道井,耐火极限没有要求)

5.管道井分隔:1.00h隔墙与相邻部位分隔,墙上必须设置检修门应采用乙级防火门

6.送风口的风速<=7m/s

5.应设置在专用机房内

9.仅在前室设置机械加压送风系统

避难走道一端设置安全出口,L<30m

避难走道两端端设置安全出口,L<60m

3.排烟系统

1.设置范围:

口诀:厂房、仓库、民用建

疏散走道 地下半地下

1.厂房

2.仓库

3.民用建筑

1.丙类地上房间

2.丁类生产车间

1.建筑面积>300平米

2.有人或可燃物较多

1.建筑面积>5000平米

1.丙类

1.一、二、三层

歌舞娱乐放映游艺场所房间

2.四层以上、地下或半地下

歌舞娱乐放映游艺场所房间

3.公共建筑内地上房间

1.建筑面积>100平米

1.无要求

1.建筑面积>100平米且有人停留 或

2.建筑面积>300平米且可燃物较多

4.疏散走道部位

1.工业建筑

2.公共建筑

1.h>32m高层 且长度>20m 或

2.其他且长度>40m

建筑内:长度>20m

1.占地面积>1000平米

5.地下或半地下建筑(室)、

地上建筑中的无窗房间或固定窗房间

1.当总建筑面积大于200平米或一个房间建筑面积大于50平米

且经常有人停留或可燃物较多时

2.防烟分区

1.公共建筑、工业建筑

2.特殊

1.空间净高 H<=3m

2.3m

3.H>6m

1.最大允许面积:500

2.长边最大允许长度:24

1.最大允许面积:1000

2.长边最大允许长度:36

1.最大允许面积:2000

2.长边最大允许长度:60,具有自然对流条件,<=75m

1.走道宽度<=

2.5m时,其防烟分区的长边长度应<=60m

2.工业建筑采用自然排烟系统,防烟分区长边的长度还应<=空间净高*8

(工业建筑,采用自然,净高是5米,长边最大长度不超过36米,净高的8倍是40米,

两者都不能超过,就是36)

4.H>9m

1.防烟分区之间可不设置挡烟设施

大于9米基本不影响人员的疏散了,所以不设置挡烟设施,不划分无所谓

3.汽车库、修车库

3.排烟系统的设计

1.机械排烟系统

3.风量计算

4.排烟系统设置计算

(当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合)

1.除敞开式汽车库、建筑面积<1000㎡的地下一层汽车库和修车库外,汽车库、

修车库应设置排烟系统,并应划分防烟分区

2.防烟分区的建筑面积宜≤2000㎡

1.当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的排烟系统应独立设置

2.H>50的公共建筑和H>100的住宅,排烟系统应竖向分段独立设置,且公共每段不超过50m,

住宅每段不应超过100m

(同一个位置的竖向可以共用一套系统,也要分段;防烟系统就一个数字,100)

3.排烟系统与通风空调系统应分开设;当确有困难时,可以合用,但应符合排烟系统的要求,

且当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门

不应超过10个

4.排烟管道应设置排烟防火阀部位

(排烟防火阀;动作温度是280度)

1.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上

2.一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上

3.排烟分机入口处(热的烟气达到280度的时候,感温元件动作了,

连锁关闭风机;关闭的目的是为了防止火势的蔓延)

4.穿越防火分区处

5.补分系统

1.设置范围:除地上建筑的走道或建筑面积<500平米的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统

2.补风量要求:补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%

3.设置形式:

1.可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式

2.防火门窗不得用于补风设施

3.风机应设置在专用机房内

4.补风口设置位置

1.补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限

2.当二者设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下

(下补风,上排烟)

3.补风口与排烟口水平距离应>=5m

5.补风系统应与排烟系统联动开启或关闭

6.补风口的风速

1.机械补风口的风速不宜大于10m/s

2.人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s

3.自然补风口的风速不宜大于3m/s

7.机械加压送风是在不着火的地方,补风实在着火的房间补风,风量不一样,位置不一样,

送风口的风速是7m/s

2.排烟管道风速

1.当采用金属管道时,管道风速不应大于20m/s

2.当采用非金属材料管道时,不应大于15m/s

3.排烟口的风速不宜大于10m/s

(前面两个跟送风风速是一样的;送风封口是7)

1.排烟系统的设计风量应 >= 系统计算风量的1.2倍(设计风量的华,还得1.2)

2.储烟仓厚度

3.H<=6m的场所

(比较常见)

1.采用自然排烟方式时

3.同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度

1.储烟仓的厚度 >= 空间净高的20%

2.应>=500mm

1.采用自然排烟方式时

1.储烟仓的厚度 >= 空间净高的20%

2.应>=500mm

2.采用机械排烟方式时

1.储烟仓的厚度 >= 空间净高的10%

2.应>=500mm

1.排烟量应按不小于60立方(h*平米)计算

(H是小时,不是高度,净高是4米,防烟分区面积是1000,60*1000 = 60000立方/h)

2.取值>=15000立方/h

3.或设置有效面积>=该房间建筑面积 2%的自然排烟窗(口)

1.当系统负担相同净高场所,

2.系统具有不同净高,按照1分别确定,取最大值

1.H>6m :应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算

2.H<=6m : 应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的

排烟量之和的最大值确定

4.防排烟系统控制

1.防烟系统

2.排烟系统

1.加压送风机开启方式

2.机械加压送风系统联动控制

1.现场手动启动

水泵的机械应急是给水泵给强电合上,现场手动启动,现场风机控制柜的手动启动,

机械应急启动就是弱电控制回路有问题了,按钮不能用了,直接强电接触上,合闸,叫做应急

2.通过火灾自动报警系统自动启动 (联动控制,常考)

3.消防控制室手动启动(远程启动)

4.系统中任一常闭加压送风口开启时,加压送风机应能自动启动

(面板按钮,把着火层的打开,连锁开风机)

注:自喷系统的核心是水泵,防排烟的核心是风机,水泵的启动方式:

a) 自动控制:压力开关连锁启动水泵、火灾自动报警系统联动

b) 通过消防联动系统的控制盘远程启动

c) 机械应急启动

1.加压送风口所在防火分区内的两只独立的探测器或一只探测器与一只手报动作

→联动控制器动作

→相关层前室等加压送风口开启、风机启动(两个独立的触发信号--探+探/探+手)

(两个信号才能确认火灾,防烟系统没有要求烟感)

2.防火分区火灾确认后,15s联动开启常闭加压送风口和加压送风机;并应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机

(楼梯间的就不用,因为是常开的,采用的都是自垂百叶的)

防烟系统按照防火分区动作,排烟系统按照防烟分区动作

1.排烟风机、补风机开启方式

2.排烟系统的联动控制

(是分两步的)

3.电动挡烟垂壁的联动控制

4.自动排烟窗开启方式

1.可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式

2.采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕

3.带有温控功能的自动排烟窗,温控释放温度应大于环境温度30度且小于100度

1.同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的独立的两只感烟,由消防联动控制器控制电动挡烟垂壁降落

2.火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s内挡烟垂壁应开启到位

1.同一防烟分区内的两只独立探测器(没有说探测器+手动报警)

→联动控制器动作

→开启排烟口、排烟窗或排烟阀,同时停止该防烟分区的空气调节系统

(防烟分区比较小,在内不一定有手动报警,一个防火分区内肯定是有手动报警的)

2.应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号

→联动控制器动作

→排烟风机启动

3.火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s联动开启相应的防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,

并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统;

注意:

排烟系统启动了,防烟系统一定启动

防烟系统启动,排烟不一定启动;

一个防火分区,正常情况下,应该有两个安全出口,至少两个楼梯间,

1. 排烟系统启动,两个探测器动作,一定在同一个防火分区内,有两个信号动作,所以防烟系统启动;

比如1 4 探测器启动了,给两步楼梯间做机械加压送风,排烟系统不同,因为信号不是来自同一防烟分区;

1.现场手动启动

2.通过火灾自动报警系统自动启动 (联动控制,常考)

3.消防控制室手动启动(远程启动)

4.系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动(排烟阀和排烟口是同一地方)

5.排烟防火阀在280度应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机;排烟风机的总管上设置280度的排烟防火阀在关闭

后应直接联动控制风机停止;排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器(排烟防火阀只反馈不联动)

通风系统与送风、排风、防排烟的区别

通风系统、送风系统和排烟系统的区别 1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。 根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。 2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。 3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么 浏览次数:3602次悬赏分:0 |解决时间:2009-3-13 14:18 |提问者:bdzdwjj 消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么排风系统是否不属于消防系统中啊两个系统的烟道是共用的吗风机是独立的吗明白人帮我讲讲,谢了。可以共用,风机不必独立也可以共用。但区分高低速。二者没有太大 1、消防类风机的界定范围是什么一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机,以上哪些属于消防类风 浏览次数:1624次悬赏分:0 |解决时间:2011-1-22 21:34 |提问者:fengxu0228 1、消防类风机的界定范围是什么 一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机(屋顶风机、走廊排风、电梯房排风、机房排风等),以上哪些属于消防类风机 2、防排烟风管的界定范围 送排风、空调风管属于消防类风管吗 需要相关规定做为支撑,谢谢 最佳答案 1、以上除了走廊排风不是,其他全部都是消防类风机。这个分辨很容易,你看看弱电图纸上凡是消防联动控制的风机都是消防类的,没有联动控制的就不是消防类的。一般主要集中在地下室以及屋顶。 2、送排风风管属于消防类风管,空调风管不属于。

什么是正压送风机:向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全 排烟风机:意外发生时候用来将建筑物内烟雾抽走的风机,以提高建筑物内视野,驱除烟雾,便于灭火 我来告诉你们吧:排烟风机:当室内发生火灾时,会有很多浓烟,其作用就是将这些浓烟排出室内。高层建筑都有,(什么多用在地下室!)。 正压送风机:当室内发生火灾时,风力阻挡烟气蔓延。(会缺氧,其作用是给一些消防疏散通道送氧,那不是给火增加氧气吗,助燃!!!)。 排风机道理等同于排风扇。 ok 1:正压风机,排烟风机,排风机,送风机,补风机的区别; 送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下 排烟风机,用于消防排烟,要求280℃下运行30min,也可用于厨房排油烟 排风机,多种用途,输送气体温度80℃以下 2:70度防火阀和280度防火阀与上述风机的关系 消防排烟管道上使用280度防火阀,其余按防火分区配70度防火阀

化工安全与防腐案例分析

化工安全与防腐案例分析 —真空制盐钛制换热器腐蚀失效实例分析 班级:xxxxxx 姓名:xx 学号:xxxxxxxx

真空制盐钛制换热器腐蚀失效实例分析 一般认为在温度不太高的NaCl溶液中,钛的腐蚀速度非常低。但是随着钛在制盐行业的大量使用,发生腐蚀失效事故也开始增多,引起各制盐企业的重视,钛腐蚀的原因大致可归为四类:缝隙腐蚀、氢损失、应力腐蚀、铁污染等,且受材质成分、设计制作、工况介质等具体情况影响,腐蚀原因往往较为复杂,多为一个主要因素诱导,几种辅助因素共同作用的结果。以下分析国内发生的两起制盐钛制换热器腐蚀失效案例。 1.案例一首效换热管腐蚀失效分析: 2004年四川某制盐厂30 万吨/年装置 检修时,发现首效换热管发生较严重的腐蚀。该加热室总共1454 根钛管,本次检修共发 现158 根换热管有不同程度的腐蚀穿孔。 已拔出的部分换热管进行检查,发现孔损、破损、脆裂较严重,有的管子从1米左右高处自然落下即断成两半或破裂,断口晶粒粗大,破裂片用手可掰断,吸氢脆化现象明显。该装置首效加热蒸汽约0.4MPa,原料卤水 为天然卤水和岩卤的混合卤水,用石灰乳预处理卤水,进罐pH约为8。该套装置首效 加热室采用某种钛合金材料,Ⅱ~Ⅳ效采用TA2 工业纯钛换热管。在检修只发现了首效换热管有腐蚀,其余各效换热管未见腐蚀现象。 1.1.化学成分分析 因抽换出的换热管已明显脆化(可以从“从1米左右高处自然落下即断成两半或破裂”看出),据此判断材料吸氢肯定比较严重,为此分别取3段腐蚀较明显的管样和1段外观形貌较好的管样分别分析气体含量。分析结果见表1,从表中可以看出,腐蚀样中氢含量明显高于未发生腐蚀样品,据此可以判断是失效换热管可能失效的一种方式是氢损伤。 1.2.化学成分比较 采用化学分析和电镜(JSM6460)扫描 相结合的方式,对腐蚀样和非腐蚀样进行较全面的化学成分分析。分析结果与工业纯钛和钛钼镍合金的成分对比表见表2, 从表中们可以看出,腐蚀管样的Mo、Ni 含量很少,几乎可以认为未检出,而主要成分和工业纯钛(TA2)比较接近,合金元素 与钛钼镍合金(TA10)差距较大。 1.3.力学性能分析 腐蚀样和未腐蚀样进行力学性能检测,并将检测数据与TA2 进行对比,详见表3, 由表3可知,腐蚀管样的力学性能也与工业 纯钛一致,那么结合化学成分分析可以得出,该换热器首效管所选材料是工业纯钛。 1.4.腐蚀原因分析及其可能采取防腐 措施 由图1可以知道,工业纯钛在高温(>120℃)氯化钠溶液中较钛钼镍合金更易发 生缝隙腐蚀;由图2可以知道,在发生电化 学腐蚀的情况下,钛钼镍合金有更低的电流密度,这表明钛钼镍合金能显著改变电化学行为,促进钝化,有效降低腐蚀速率

防排烟及通风系统施工工艺

施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于

1250mm或低压风管单边平面积大于1.2 平方米、中、高压风管大于1.0 平方米,均应有加固措施。 4、如果风管中增加一道支撑隔板,材料厚度与风管相同。风管的支管与干管相接处为三通分路,当支管与干管的底面(或顶面)相距<150mm时,做成弧形三通,相距在150mm以上者做成插管式三通,连接要严密。 5、风管弯头按《91SB6》标准图制作。空调、通风系统风管软接头可采用帆布制作,排烟系统可采用不燃软性材料制作。 6、金属矩形风管与角钢法兰连接时,当管壁厚度≤1.5mm时可采用翻边铆接,铆接应牢固;当管壁厚度>1.5mm时,可采用满焊或翻边间断焊。矩形风管法兰用镀锌铆钉铆固,法兰在铆固前先除锈再刷樟丹两道,矩形风管咬口处应严密、平整、无毛刺。 7、通风管道的联接方式为角钢法兰联接,适用于高压通风系统(防排烟系统及超静压系统)。角钢法兰联接方式: 金属矩形风管法兰用料规格表

(1)空调风管长边尺寸大于500mm直角弯头应加导流片。导流片的弧度应与弯管角度相一致。风管转弯半径一般R=D。矩形短半径弯头应加导流叶片,导流叶片厚度为风管的两倍,不小于 60mm,片数不得少于两片。 (2)导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。 9、风管的咬口形式做如下选择:矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口 咬口宽度和留量根据板材厚度定,具体尺寸见下表: 风管咬口宽度表(mm) 10、风管咬口缝结合要紧密,咬缝宽度要均匀,操作时,用力均匀,不宜过重,不能出现有半咬口或胀裂现象。 11、风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5mm;风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰 Ⅱ、风管部件及支、吊架安装 工艺流程:

金属腐蚀及防腐技术

金属腐蚀及防腐 内容 1.腐蚀的定义及其危害 2.工程中钢铁的腐蚀问题 3.国内外在防腐蚀涂料方面的研究现状及分析 4.防腐蚀涂料简介 5.防腐蚀涂料的用途 6.防腐蚀涂料的选择与施工 7.Z Y-S高渗透性带锈防锈漆系列产品简介 8.Z Y-D橡塑漆简介 9.目前在研项目 1.腐蚀的定义、危害及分类 腐蚀是指材料与它所处的环境介质之间发生作用而引起的变质和破坏。 根据机理,腐蚀分为化学腐蚀、电化学腐蚀、物理腐蚀。 腐蚀的危害: 目前全球每年因腐蚀造成的损失已高达7000亿美元,占G D P总值的2~4%,为地震、台风、水灾等自然灾害造成损失的6倍之多 我国2003年统计,腐蚀损失约占国民生产总值(G N P)的约6%,完成“九五” 期间降低1个百分点挽回了700多亿人民币的损失。钢铁因腐蚀而报废的数量约当年产量的25-30%造成重大事故,阻碍经济发展。军事设备、舰艇、沿海空军飞机、二炮发射井架、两栖装甲车、沿海通讯装备。 化学腐蚀: 材料与环境介质发生直接的化学作用而引起的破坏。 氧化反应与还原反应同时发生。

腐蚀的机理: 电化学腐蚀:电化学腐蚀是对金属材料而言,指金属与离子导电的介质发生电化学作用而产生的破坏。 特点:氧化反应和还原反应为两个相对独立并同时进行的过程,即阴极过程和阳极过程。 物理腐蚀:指材料由于单纯的物理作用所引起的破坏。 特点:过程中既不发生化学作用,也不发生电化学作用。 工程中钢铁的腐蚀问题: 2.1钢铁的腐蚀环境分析 钢铁腐蚀主要指钢铁构件和混凝土的腐蚀,其中混凝土的腐蚀包括混凝土中钢筋的腐蚀及混凝土材料本身的腐蚀。钢铁设备所处的腐蚀环境是大气环境,或者是水环境。大气环境和水环境都属于自然环境。表面上看,自然环境的腐蚀问题不及工业环境腐蚀那么明显,但这类腐蚀情况十分复杂,影响因素很多,往往随时间的延长而加剧,最后导致材料失效。对腐蚀来说,大气的污染程度是重要的因素。 2.2影响钢铁腐蚀的因素: 湿度:湿度是决定大气腐蚀类型和速率的一个重要因素,一般来说,金属的临界湿度为50%~70%。 温度:在其他条件相同的情况下,平均气温高的地区,大气腐蚀速率较大。大气中S O2含量:我国城市大气中S O2浓度2级标准含量为0.023%,3级标准为 0.096%,碳钢在3级标准大气中腐蚀速率比2级标准大气中要快4倍。2.3钢铁材料的腐蚀:钢铁材料的腐蚀大多为电化学腐蚀。 2.4钢铁腐蚀典型案例分析: 广东某斜拉桥1988年12月建成,1995年5月,一根拉索突然断裂,自行坠落该斜拉桥拉索钢丝的性能符合标准要求。拉索聚乙烯套管内的水泥浆体离析,浆

(完整版)防排烟系统施工方案

防排烟系统施工方案 通风管道制作 1. 选料 风管和部件的板材应按设计要求选用,各系统的板材厚度应符合设计要求,制作前,首先检查所用材料必须有产品合格证明材质证明,若无上述文件,不得使用。 钢板应为优质板,不得有锈斑;外观上无氧化物和针孔、麻点、起皮等缺陷。 其他辅材不能因具有缺陷导致产品强度的降低或影响使用效能。 接到加工单后,负责加工制作的责任师必须预先计算分析所需材料的数量,材料部门严格把关,确保节约材料。 2. 下料 严格遵守设计图纸及国标相应的规定。板材在下科前必须进行校平。弯头、 异径管等零部件必须采用联合角咬口。做好材料的节约工作,做到大料不小用,整料不零用,利用边角料加工小的零部件。 3. 剪切 剪切前进行下料复核,以免有误。复核后,接线形状采用机械剪板机,电 动手剪及手动手剪进行剪切。剪切过程中要仔细、认真、不得跑线。剪切后,在咬口前进行剪口倒角,倒角必须用专用倒角工具,以免出现误差。

4. 咬口 风管的咬口需按规定进行,圆形风管采用单平咬口,圆形风管部件采用单立咬口,矩形风管角咬口采用联合角咬口及接扣式咬口,拒形风管弯头、异径管等部件必须采用联合角咬口。咬口不得出现半咬口及胀裂等清况,以免成型后的风管漏风。对管径大的风管,需进行拼接,拼接缝要求平整,单节风管尽量减少拼接缝。 5. 折方 咬口后的板料进行折方,首先需核对折方线,确认无误后进行折方,折方的关键是位置正确、角度准确,尤其对变径弯头及变径三通等零部件的折方角度必须准确以免影响管径。 6. 成型 风管成型前,应检查下料、咬口折方等工序是否无误,核对下料的几何尺寸是否正 确。风管合口必须用木制榔头及木制打板,以免损坏镀锌层。风管合口必 须打实、打严以免漏风,且四边平齐 7. 铆接 风管与角钢法兰连接,管壁厚度< 1.5mm ,采用翻边柳接;铆接部位应在法兰外侧,管壁厚度>1.5mm ,采用沿风管周边将法兰满焊。矩形风管边长大于等于630mm

消防设施月年度检测记录表(全)

消防系统维护保养检测报告 项目名称:检测日期:年月日 报告类型:月检□季检查□年检□ 一、消防系统检测内容: 、火灾自动报警系统□ 、应急广播系统 □ 、消防电话 □ 、消火栓系统□ 、自动喷水灭火系统 □ 、防排烟系统 □ 、防火分隔□ 、气体灭火系统 □ 、应急照明系统 □ 、消防炮系统□ 、消防供电配电 □ 、消防供水设施 □ 、灭火器□ 、消防电梯 □ 、其他 □ 说明:实施检测内容以消防系统维护保养合同为准,并在□内打“√” 二、本周期主要维护保养内容: 三、本周期主要维修整改内容:

四、消防系统维护保养检测依据: 、《建筑消防设施地维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》 、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》(年版) 、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》 建筑消防设施检测记录表(一) 系统检测项目检测内容实测部位及记录运行 情况 故障描述及处理情况 消防供电配电消防配电柜试验主、备带你切换功能;消防电源主、 备电源供电能力测试 发电机组试验发电机组自动、手动启动功能,试验 发电机启动电源充放电功能 应急电源试验应急电源充放电功能 储油设施核对储油量 联动试验试验费消防电源地联动切断功能 火灾火灾探测器试验报警功能

自动报警系统手动报警按钮试验报警功能 监管装置试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示功 能 警报装置试验报警功能 报警控制器试验火警报警、故障报警、火警优先、打 印机打印、自检、消音等功能;火灾显示 盘和显示器地报警功能、显示功能 消防联动控制 器 试验联动控制器及控制模块地手动、自动 联动控制功能;试验控制器显示功能,试 验电源部分主、备用电源充、放电功能远程监控系统试验信息传输装置显示、传输功能;试验 监控主机信息显示、告警受理、派单、接 单、远程开锁等功能,试验电源部分主、 备电源切换,备用电源充、放电功能 消防供水设施消防水池核对储水量、自动进水阀进水功能,液体 检测装置报警功能 消防水箱核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟 消防水箱出水,测试消防水箱供能力 稳(增)压泵及 气压水罐 模拟系统渗漏,测试稳压泵、增压泵及气 压水罐稳压、增压能力,自动启泵、停泵 及联动启动主泵地压力工况,主、备泵切 换功能

冷却塔防腐建设(案例)

冷却塔防腐建设(案例) 工程简介与技术要求 本次桥梁防腐施工的桥梁的建筑结构是采用中承式钢管混泥土拱桥,桥跨组合为(30+36+30)米(连续梁引桥)+315米(中承重部分是拱主桥桥面长)+(7*28)米(连续梁引桥),桥梁全长617 米,主孔为净跨320 米,因为本座桥梁长期处于处于恶劣的环境中,我公司将决定对本座桥梁防腐实施长效复合防腐作业。 本座桥梁的主体部分都是运用斜拉紧固式悬臂拼装方法来进行施工,全桥共分 32 个拱肋节段,分32 段吊装,每段吊重约 64 吨,全部节段加工重量 1266 吨。桥梁钢结构为主,因此本次桥梁防腐工程量非常大。待钢管桁架拼装完成后,我们将首先的桥梁的主干部分首先进行桥梁防腐施工。进行复合防腐作业时,桥梁防腐施工我们将分批,分段来进行,每个节段采取从上到下,防腐涂料一定要涂刷均匀,厚度一致。同时我公司与桥梁建设单位共同协议后,我们将在复合防腐材料上进行中高档材料的选择,虽然增加了企业的桥梁防腐施工成本,但对于防腐的施工效果来说,绝对是更佳,整体平衡所投资是必须的。 在本次桥梁防腐作业中,有一个特殊性,就是桥梁主体部分要拿回原厂进行修理矫正等作业,因此本次桥梁防腐复合作业在桥梁主体新建厂区内进行。 桥梁防腐施工中国的气候环境特点 中国大陆气候受到国际气象和特殊地理环境的影响很大,处于北

上的太平洋和印度洋暖流及南下的西北冷空气交互作用之间,加之西北角的天山山脉紧连的祁连山山脉,西南边缘的喜玛拉雅山山脉及青藏高原,其海拔均在3000米以上。秋、冬、春季,印度洋暖流北上遇到喜玛拉雅山和青藏高原的阻挡,顺差长江向东遇到南下的冷空气,往往在长江流域及南方形成雨雪天气。北上的太平洋暖流,夏季被阻于东北、华北。因此,在这一地区,一年中多半的雨水降在夏季。冬季阻于江南和华面,导致一年四季都有充足的雨水。而在新疆,西北直到内蒙地区则比较干燥少雨。 我国酸雨的分布 根据2000年中国环境状况公报,酸雨出现的区域与往年相比无明显变化,基本维持了近几年形成的格局。降水年均PH值小于5.6的城市主要分布在长江以南、青藏高原以东的广大地区及四川盆地,特别是重庆地区酸雨最为严重,PH值大约在4.4左右。华中、华面、西南及华东地区仍是酸雨污染严重的地区。 由上述我国的气候环境特点可以看出,我国桥梁防腐施工大部分的钢桥(主要分布在长江、珠江和黄埔江流域)受到的腐蚀主要是大气腐蚀,而随着大气环境状况的差异,桥梁防腐施工中桥梁受到腐蚀程度也不尽相同。 桥梁防腐施工环境介绍 一、在桥梁防腐施工环境中,最恶劣的要算是跨海大桥了,跨海大桥受到的是海洋性气体中氯离子的侵蚀,这种侵蚀对于桥梁的破坏最严重,而在海面上进行桥梁防腐施工,则环境最恶劣。

防腐蚀论文

随着对经济效益的追求,必然趋动整个涂装工业的迅速发展,涂 装安全和清洁生产得到了政府和企业的重视,但目前涂装伤亡事故、 中毒事故、火灾爆炸事故频繁发生;从业人员的急、慢性苯中毒和粉 尘侵害等职业安全卫生问题比较突出,职业病人数居高不下;在涂装 过程中产生的废气、废水、废渣等三废问题也给环境造成了不同程度 的污染,影响生态平衡或直接危害了人类的健康,给国家财产和人民 生命财产造成了不同程度的损失。为了帮助企业加强作业安全防护措施,搞好车间设计,减少环境污染,构建和谐美丽环境,我中心决定 近期举办“涂装作业安全防护与清洁生产技术指导会”,此次会议将由 刘小刚主任、涂装安全作业泰斗宋世德副理事长和涂装泰斗林鸣玉副 理事长强强携手,结合实际案例对涂装安全防护清洁生产进行指导。 请各单位根据实际情况派员参加。具体事宜如下: 一、会议内容: Ⅰ涂装作业安全 1.涂装作业安全概述 2.涂装作业场所的燃烧爆炸的防护重点 2.1涂装作业场所燃烧的多发、常发、一触即发的决定因素 2.1.1 涂料及其辅料的主要物化特性 2.1.2 降服涂料燃烧爆炸的基本手段 3.涂装作业防护重点 3.1材料防毒重点 3.2安全卫生管理 3.3标准的实施与监管 3.4急救和应急措施 3.5安全培训教育 4.燃气的毒性,危险性及其一般防护知识 5.涂装安全标准查漏补缺 6.推荐常用的几个涂装安全设计参数 7.涂装作业外的几个常用重要安全‘标准’和‘手册’ Ⅱ涂装清洁生产 1.涂装过程的环保要求 1.1 世界各国对涂装过程的环保要求 1.2我国对涂装过程的环保要求2.涂装过程中三废治理的措施 2.1减少涂装材料中有害物质的含量 2.1.1 前处理材料的减少有害物质措施 2.1.2 涂料中减少有害物质措施 2.2减少废水、废气、废渣排放量的措施 2.2.1 减少废水排放措施 2.2.2 减少废渣排放措施 2.2.3 减少废气排放措施 2.3对排放出的三废中的有害物质进行处理技术 3.HJ/T293-2006《清洁生产标准-汽车制造业(涂装)》3.1 HJ/T293-2006《清洁生产标准-汽车制造业(涂装)》的内容3.2关于HJ/T293-2006实施的建议Ⅲ涂装车间的安全和环保设

通风防烟排烟系统工程施工方法

通风防烟排烟系统工程施工方法 通风防烟排烟系统工程施工方法 1系统说明 消防防排烟及通风防火措施人防地下室走道,大于50m2 的房间及变电室设消防排烟,排烟口为常闭型,设手动和自动开启装置。变电室设排烟补风机,其余自然补入。防烟楼梯间加压送风。排烟时联锁控制关系;火灾信号→排烟口(阀)打开→排烟风机及对应补风机启动。 风道穿越防火墙、机房变配电室等重要房间,以及垂直风道与每层水平风道交接处设70℃防火阀。穿越防火分区的防火阀均有电信号引至消防控制室。 2施工程序 3通风防排烟系统施工方法及措施 一、风管与风管部件制作 1、金属风管制作 a、钣金:基本的划线方式是:直角线、垂直平分线、平行线、角平分线、直线等分、圆等分等。展开方法宜采用平行线法、放射线法和三角线法。根据图和大样风管不同的几何形状和规格,分别划线展开,并进行剪切。下料后在轧口之前,板材必须倒角。金属风管采用咬口、铆接、焊接等连接方法。咬口、铆接、焊接均按要求制作。制作金属风管,板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口,可采用单咬口,矩形风管或配件,可采用转角咬口,联合交咬口,按扣式咬口,圆形弯管可采用立咬口。 钢板厚度小于或等于1.2mm 可采用咬接,大于1.5mm 可采用焊接,翻边对焊宜采用气焊。 b、法兰:方、矩形法兰由地根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用切割机按线切断,下料调直后放在冲床上冲击或钻床钻铆钉孔、螺栓孔,孔距不应大于150mm,且须导分均匀,四角有螺栓孔,并且备互换性。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧。 圆形法兰用角钢或扁钢制作,先将整根角钢或扁钢放在冷煨法兰圆机上,按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺栓形状,将卷好后的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正,并进行焊接、冲孔或钻孔。 铁皮插条法兰和不锈钢,铝板风管法兰按其规定制作,铁皮插条法兰有:U 型插条法兰,平面S 型插条法兰和平面立筋插条法兰等。 c、风管:矩形风管边长大于或等于630mm,其管段长度在1.2M 以上均应采取加固措施。如采用角钢加固、角钢框加固、风管壁棱线加固或风管滚槽加固。 风管与扁钢法兰可采用翻边连接。风管与角钢法兰连接时,风管壁厚度小于或等于1.5mm 可采用翻边铆接,风管壁厚大于1.5mm 可采用翻边点焊或沿风管管口周边满焊。点焊时法兰与管壁外表面贴合,满焊时法兰应伸出风管管口4—5mm。 法兰套在风管上,管端留出7—10mm 左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直。用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边,翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 风管与小部件(风嘴、短支管等)连接处,三通、四通分支处要严密,缝隙处应利用锡焊或密封胶堵严以免漏风。使锡焊、熔焊时锡液不许着水,防止飞溅伤人。 风管支吊架、法兰刷漆防腐不应在低温(底于+5℃)和潮湿(相对湿度不大于80%)的环境下进行。刷漆前应清除表面灰尘、污垢与锈斑,并保持干燥,刷漆时应时漆膜均匀,不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡及混色等缺陷。

金属管道的腐蚀及防腐对策

目录 一、金属管道腐蚀的危害1 1.金属管道腐蚀程度鉴别 (2) 2. 金属管道的腐蚀及使命 (2) 3.管道腐蚀实例及分析 (5) 4.金属管道腐蚀的危害 (8) 二、金属管道腐蚀的原因 1.化学腐蚀 (8) 2.电化学腐蚀 (9) 3.其它原因 (10) 三、防腐对策 (10) 1.做好金属管道的防腐层处理 (11) 2.合理选用管材及阀件 (13) 3. 合理设计 (13) 4.精心施工,严格按规范操作 (13) 5.加强运行维护管理 (14) 6.质量控制及检验 (14) 结论 (19) 致谢 (21) 参考文献 (22)

金属管道的腐蚀及防腐对策 摘要介绍了金属管道腐蚀的危害及实例。简述了化学腐蚀、电化学腐蚀和由于安装原因造成的管道腐蚀,提出了覆盖层保护法,加强运行维护管理和精心施工,合理选用管材管件等防腐措施。 关键词:金属管道化学腐蚀电化学腐蚀防腐质量控制 一、金属管道腐蚀的危害 金属及金属管道腐蚀是一个世界性的问题。用于建筑设备配管的金属管道由于直接接触各种易产生腐蚀的介质,其腐蚀问题尤为突出。建筑设备配管的金属管道按材质分主要有钢管(含镀锌钢管)、铸铁管、不锈钢管、铜管、铝管等,按用途分有生活、生产的冷、热给水管、蒸汽及其它气体、污废水排水、凝结水、消防给水管等。因钢管的用量最大、最容易腐蚀,本文将予以重点讨论。 1.1 金属管道腐蚀程度的鉴别方法可用表1 来表述(指安装前内外壁检查)。 1.2 金属管道的腐蚀及其使用寿命 腐蚀将严重影响金属管道使用寿命。随着时间的推移,金属管道的腐蚀是不可避免的。即使做了防腐涂层,其涂层也会逐渐老化而丧失其防腐蚀性能。金属管道的腐蚀有多方面因素,主要原因可用表2 来表述。

(整理)通风系统与送风、排风、防排烟的区别1

通风系统、送风系统和排烟系统的区别? 1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。 根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。 2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。 3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么 浏览次数:3602次悬赏分:0 |解决时间:2009-3-13 14:18 |提问者:bdzdwjj 消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么?排风系统是否不属于消防系统中啊?两个系统的烟道是共用的吗?风机是独立的吗?明白人帮我讲讲,谢了。 可以共用,风机不必独立也可以共用。但区分高低速。二者没有太大 1、消防类风机的界定范围是什么?一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机,以上哪些属于消防类风 浏览次数:1624次悬赏分:0 |解决时间:2011-1-22 21:34 |提问者:fengxu0228 1、消防类风机的界定范围是什么? 一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机(屋顶风机、走廊排风、电梯房排风、机房排风等),以上哪些属于消防类风机? 2、防排烟风管的界定范围? 送排风、空调风管属于消防类风管吗? 需要相关规定做为支撑,谢谢 最佳答案 1、以上除了走廊排风不是,其他全部都是消防类风机。这个分辨很容易,你看看弱电图纸上凡是消防联动控制的风机都是消防类的,没有联动控制的就不是消防类的。一般主要集中在地下室以及屋顶。 2、送排风风管属于消防类风管,空调风管不属于。 什么是正压送风机:向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全 排烟风机:意外发生时候用来将建筑物内烟雾抽走的风机,以提高建筑物内视野,驱除烟雾,便于灭火

腐蚀与防腐(学霸整理)

腐蚀与防腐 下划线为重点内容 第一章 1腐蚀的危害:巨大的经济损失;安全、环境的危害;阻碍新技术的发展;巨大的自然资源消耗。 2材料腐蚀是材料受环境介质的化学作用而破坏的现象 3腐蚀是一种材料和环境间的反应,大多数是电化学反应,这是腐蚀和摩擦现象的分界线 4腐蚀现象特点:自发性、隐蔽性、普遍性 5腐蚀的类型 (1)化学腐蚀:带有价电子的金属原子直接与反应物分子相互作用,反应在同时,同一位置分为在干燥气体中的腐蚀和在非电解质溶液下的腐蚀 (2)电化学腐蚀:腐蚀过程中同时存在两个相对独立的反应过程,反应中有电流产生。 (3)物理腐蚀:单纯的物理溶解作用引起的破坏 (4)生物腐蚀:金属表面在某些微生物生命活动产物的影响下发生的腐蚀。6根据金属腐蚀破的坏形式:全面腐蚀、局部腐蚀、应力腐蚀 7根据腐蚀环境:干腐蚀(失泽、高温氧化)、湿腐蚀(自然环境下的腐蚀、工业介质中的腐蚀) 8腐蚀速率表示方法(看附录):失重法、增重发、深度指标(单位时间、单位面积腐蚀深度)、电流指标。 9腐蚀速度与电流密度成正比 第二章重点章节 2.1 1电化学腐蚀实际上是短路的原电池反应、 2干电池中,电子和离子迁移的驱动力是电池电动势(或电极电位差) 3腐蚀电池特点: 腐蚀电池中的反应是一最大限度的不可逆方式进行 电池产生的电流全部消耗在内部,转变成热,不对外做功 腐蚀电池的阳极反应是金属的氧化反应,造成金属材料被破坏。 4吸氧反应和析氢反应的的方程式(附录)重点!!必考 5真题!!!!:金属在含氧酸中腐蚀速率大于不含氧酸;杂质金属在电解质中的腐蚀速率高于纯金属 6考点!!!电池过程的三个环节:阳极反应、阴极反应、电流回路 7阳极反应、阴极反应、电流回路三个环节即相互独立又彼此制约,其中任何一个环节受到抑制都会使腐蚀电池的工作强度减少。 8考点!!!:构成腐蚀原电池的必要条件:存在电位差、存在电解质溶液、构成闭合电路 9腐蚀电池的种类(根据电极尺寸大小):宏观腐蚀电池,电极大小肉眼可辨;微观腐蚀电池,阴阳极大小不可辨(金属只要存在电化学不均匀性,就会发生微

防排烟系统设计规范

一.建筑防排烟的一般规定 1.1 建筑中的防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式;排烟可采用自然排烟方式或机械排烟方式。 1.2 民用建筑下列部位应设置防烟设施: 1 防烟楼梯间及其前室; 2 消防电梯间前室或合用前室; 3 高层建筑的避难层(间); 4 人民防空工程避难走道的前室; 1.3 民用建筑下列部位应设置排烟设施: 1 高层建筑面积超过100m2、非高层公共建筑中建筑面积大于300 m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间; 2 总建筑面积大于200 m2或一个房间建筑面积大于50 m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室; 3 多层建筑设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200 m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;高层建筑内设置在首层或二、三层以及设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所; 4 长度超过20m的疏散走道;多层建筑中的公寓、通廊式居住建筑长度大于40m的地上疏散走道; 5 中庭; 6 非高层民用建筑及高度大于24m的单层公共建筑中,建筑占地面积大于1000 m2的地上丙类仓库; 7 汽车库。 1.4

防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,且风道不宜采用土建风道;当防排烟系统采用金属管道时,其钢板厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)》高压系统选用。 1.5 机械加压送风系统、排烟系统和补风系统的风速应符合下列规定: 1 采用金属管道时,不宜大于20m/s; 2 采用内表面光滑的混凝土等非金属管道时,不宜大于15m/s; 3 机械加压送风口不宜大于7m/s;排烟口不宜大于10m/s;机械补风口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于5m/s;自然补风口不宜大于3m/s。 1.6 加压送风机、排烟风机和用于排烟补风的送风机宜设置在通风机房或室外屋面上。风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其他部位隔开。若确有困难时,可设置在吊顶等专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机周围应有大于600mm的操作空间。若风机设在屋面上,应有防护措施,防止雨水、虫、鸟等异物等进入。 1.7 防烟与排烟管道在防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管耐火极限不应低于1.5h,以保证火灾时防火阀、排烟防火阀正常工作。 1.8 机械加压送风管道和用于机械排烟的补风管道不宜穿过防火分区或其他火灾危险性较大的房间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道防火阀的动作温度为70℃,补风管道防火阀的动作温度可为280℃。 1.9 防烟系统和补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于 3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。09年最新修订防排烟设计规范(修订稿) 一.建筑防排烟的一般规定 1.1建筑中的防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式;排烟可采用自然排烟方式或机械排烟方式。 1.2民用建筑下列部位应设置防烟设施: 1防烟楼梯间及其前室; 2消防电梯间前室或合用前室; 3高层建筑的避难层(间); 4人民防空工程避难走道的前室; 1.3民用建筑下列部位应设置排烟设施: 1高层建筑面积超过100m2、非高层公共建筑中建筑面积大于300 m2且经常有人停留或可燃物

通风系统与送风、排风、防排烟的区别

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 通风系统、送风系统和排烟系统的区别? 1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。二者没有太大 1、消防类风机的界定范围是什么?一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机,以上哪些属于消防类风 浏览次数:1624次悬赏分:0 |解决时间:2011-1-22 21:34 |提问者:fengxu0228 1、消防类风机的界定范围是什么? 一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机(屋顶风机、走廊排风、电梯房排风、机房排风等),以上哪些属于消防类风机? 2、防排烟风管的界定范围? 送排风、空调风管属于消防类风管吗? 需要相关规定做为支撑,谢谢 最佳答案

1、以上除了走廊排风不是,其他全部都是消防类风机。高层建筑都有,(什么多用在地下室?!)。正压送风机:当室内发生火灾时,风力阻挡烟气蔓延。(会缺氧,其作用是给一些消防疏散通道送氧,???那不是给火增加氧气吗,助燃????!!!)。 排风机道理等同于排风扇。 ok 1:正压风机,排烟风机,排风机,送风机,补风机的区别; 送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下排烟风机,用于消防排烟,要求280℃下运行30min,也可用于厨房排油烟 排风机,多种用途,输送气体温度80℃以下 2:70度防火阀和280度防火阀与上述风机的关系 消防排烟管道上使用280度防火阀,其余按防火分区配70度防火阀 创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王*

通风系统与送风、排风、防排烟的区别

1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。防排烟及通风系统工艺 3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有加固措施。21、成排风口安装时要用水平尺、卷尺等保证其水平度及位置,并用拉线法保证同一排风口/散流器的直线度。 22、外墙百叶风口安装时,必须设置防虫网。防止飞虫通过风管进入室内,同时防止飞鸟通过风管进入风机,造成风机叶片的损伤。 Ⅳ、风管漏光试验与试压 1、采用漏光法检测系统,低压系统风管每10米接缝,漏光点不得超过2处,且100米接缝平均不大于16处;对中压风管每10米接缝,漏光点不得超过1处,且100米接缝平均不大于8处为合格。 (1)本工程通风工程风管在安装完成后,对风管采用漏光法对风管严密程度进行检测。抽检率为5%。采用100W带保护罩的低压照明灯作漏光检测的光源。白天检测时,光源置于风管外侧;晚上检测时,光源置于风管内侧。 (2)检测光源沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察。当发现有光线射出,则说明查到明显漏风部位,并做好记录。 (3)系统风管采用分段检测、汇总分析的方法。漏光检测中如发现条缝形漏光,则需视不同的漏光部位分别进行处理。如是法兰处,则用拧紧螺栓、更换密封垫方法;如是咬缝处,则用密封胶密封等方法。 2、低压系统的严密性检验宜用采用抽检,抽检率为5%,且抽检不得少于一个系统。在加工工艺及安装操作质量得到保证的前提下,采用漏光法检测。漏光检测不合格时,应按规定的抽检率,作漏风量测试。中压系统的严密性检验,应在严格的漏光检测合格条件下,对系统风管漏风量测试实行抽检,抽检率为20%,且抽检率不得少于一个系统。高压系统应全数进行漏风量测试。 Ⅴ、防腐与保温 1、非镀锌钢板空调风管表面除锈后,内表面喷涂醇酸底漆,醇酸磁漆各两遍,外表面刷防锈底漆两遍;排烟风管除锈后刷两遍耐火漆。预埋混凝土中的风管除锈后,内表面喷涂醇酸底漆、醇酸磁漆各两遍,外表面刷防锈底漆两遍。 2、风管保温:吊顶内的消防排烟风管及竖井内的消防排烟风管需设隔热保温,保温材料采用铝箔离心玻璃棉板,保温厚30mm。

锅炉防腐安全措施(最新版)

锅炉防腐安全措施(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0599

锅炉防腐安全措施(最新版) 一、工程概况 工程名称:**************有限公司锅炉本体防腐工程 建设地点:*****************8有限公司内 工作量:主要工程量为锅炉本体、钢结构、钢梯部分的防腐。除锈等级为st3 建设单位:************有限公司 施工单位:****************工程有限公司 二、安全方针 坚持“预防为主,安全第一”的安全生产方针,做到防管结合、专管与群管相结合,传统管理与系统管理相结合,加强控制,消除隐患于萌芽状态,做到安全、文明、环保施工。 三、安全目标

认真执行《安全法》贯彻“预防为主”,加强“以人为本”的管理核心,采取“过程控制”手段,齐抓共管,确保无二级以上非伤亡事故,确保职工的人身安全。 四、组织机构 安全保证体系见表1。 1、主要职责 项目经理:安全生产工作第一责任人,对该项目安全生产负全面责任; 注:虚线表示信息反馈 表1安全保证体系 技术负责人:对该项目的安全生产负技术领导责任; 安全负责人:认真执行安全生产施工组织设计中的安全技术措施和做好安全生产管理监督检查工作; 专职安全员:负责对各施工过程中的日常全面检查和安全生产管理工作,并详细记录每日的安全情况并及时汇报; 各班组长:负责认真遵守操作规程和安全技术交底,并对该组

通风防及排烟系统施工方案

通风防及排烟系统施工方案 一、总的施工工艺程序 本工程层数多、面积大,结构质量要求高,明年5月份竣工,中间将历经一个雨季和一个冬季,需充分考虑各方面的影响因素,合理调配各生产要素。 1.工艺部署 按照先地下,后地上;先干管,后支管;先设备,后连管的施工顺序原则进行部署。 2.资源部署 由于施工场地限制,材料按施工计划进场,避免材料积压现象。 3.其他部署 在施工工期安排上充分考虑居民生活的特殊要求,施工时间严格按照北京市有关规定执行,即早6:30—晚10:00。

二、技术准备 1.本工程施工图纸与工程同步,业主已按合同要求提供了全部图纸。 2.进场前,由项目工程部牵头,组织项目、进行技术、安全交底。 三、生产准备 1.工程施工进度分管道、设备二个施工阶段,现场面布置要以适应各时期 的施工重点需要。 2.施工场地狭小,风管加工现场加工。 3.施工材料堆放应尽量设在塔吊覆盖的范围内,以减少发生二次搬运为原 则。 4.中小型机械的布置,要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。 5.施工电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被 坠落物体打击的范围。 6.本工程将着重加强现场安全管理力度。 7.制定严格的环境保护和文明施工管理的制度,划分责任区,派专人管理, 使工程现场永远处于整洁、卫生、有序合理的状态,使该工程在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色建筑。 四、主要施工方法及技术要求 1.金属风管制作工程 1)材料要求 所有板材、型材的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。制作风管及配件的钢板厚度、型钢应符合下表规定:

通风风管采用镀锌板,镀锌板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。 2)主要机具 龙门剪板机、咬口机、折方机、卷圆机、圆弯头咬口机、型钢切割机、台钻、电气焊设备、等设备及钢尺、划规、划针、铁锤、木锤、拍板等小型工具。 3)工艺流程 展开下料→剪切→倒角→咬口制作→风管折方→成型 方法兰下料→焊接→打眼冲孔 圆法兰卷圆→划线下料→找平找正→打孔打眼 →铆法兰→翻边→成品喷漆→检验→出厂 4)加工工艺 a)镀锌钢板风管采用咬口连接,应根据使用范围选择咬口形式。 b)风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致,折角应平直,圆弧应均 匀,两端面平行。 c)法兰口要求方正,角钢不能塌腰或弯曲,角钢法兰刷油应均匀,焊 缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;同规格法兰螺孔排列应一致, 并且有互换性。 d)风管与角钢法兰连接时,风管壁厚小于1.5mm采用翻边铆接。 e)风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后套在风管上,管端 留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直。翻边应平整, 不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。

相关文档