文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建(构)筑物防雷设计审核中的常见问题浅析

建(构)筑物防雷设计审核中的常见问题浅析

建(构)筑物防雷设计审核中的常见问题浅析

摘要:随着我国经济的迅速发展,各类高层建(构)筑物也不断增加。防雷装置的设计不仅关系着建(构)筑物防雷设备的安全,同时与人民的生命安全紧密相联。由于建(构)筑物的设计内容大多数都包含了对防雷装置设计,而设计人员对现行防雷技术规范掌握的不全面,导致在设计的过程中出现各种各样的问题。因此认真进行建(构)筑物防雷装置设计审核工作极其重要。本文仅针对建(构)筑物防雷设计审核中的常见问题,做以下论述。

关键词:建筑物防雷;设计审核;常见问题

Abstract: Along with the rapid economic development, all kinds of high-rise structures and buildings content is on the increase. It is lightning protection device design not only in relation to the structures and buildings in lightning protection equipment safety things, and people’s life safety closely. Because structures and buildings in the design of the content includes the most content of lightning protection equipment design, and design personnel on the technical standard of lightning protection to overall and in design to appear in the process of the all kinds of problems. So seriously in structures and buildings content lightning protection equipment design review work is extremely important. In this paper, only for structures and buildings in lightning protection design review that the most common issues, do the following discusses.

Key Words: Building lightning proof; Design review; Common problem

一.高层建筑物防侧击雷的设计

防雷装置设计技术是指在建(构)筑物安装防雷装置的过程中,将其安装的程序以图纸文件的形势呈现出来。再由专业人员对其设计进行审核,在确保防雷设计技术符合相关规范的同时,才能确保防雷装置的正确安装,从而最大限度地发挥其作用。在整个防雷设计审核的过程中,需要提供设计文件材料,如:设计说明、基础防雷平面图、立面图以及配电图等各个方面的资料。以便审核人员能够对其进行科学、严谨的技术审查。

(一)防雷类别的审核

在防雷类别审核的过程中,需要审核人员结合建(构)筑物的设计结构、使用性质以及发生雷电事故的可能性等多个方面进行准确的判定。在审核的过程中,除了依据防雷设计资料外,还需要审核人员结合该项目的雷电风险评估报告对建(构)筑物项目进行实地考察,了解工程所处区域雷电活动时空分布特征、年预计

防雷装置设计审核步骤

防雷装置设计审核 【行政许可事项名称】:防雷装置设计审核 【法定实施主体】:安阳市气象局 【行政许可依据】:《中华人民共和国气象法》第三十一条、《中华人民共和国国务院第412号》国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定378条、《防雷减灾管理办法》(中国气象局令第20号)第十五条、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》(中国气象局令第21号)第七条 【行政收费依据】:防雷装置初步设计审核、施工图设计审核:不收费(雷击风险评估:依据《河南省物价局、河南省财政厅、河南省气象局<关于印发《河南省气象部门专业服务收费管理办法》>的通知》(豫价费字【1994】第24号)、(豫财综字【1994】第37号)、(豫气经字【1994】第4号)文件的相关规定收取服务费。分阶段检测:依据河南省发展计划委员会豫计收费函[2002]84号文件、河南省人民政府《关于公布取消停止征收和调整有关项目的通知》豫政[2008]52号文件的相关规定收取服务费。) 【行政许可审查总时限】:20个工作日 【行政许可程序】: 一、申请 (一)申请条件 防雷装置设计审核申请应符合以下条件:

防雷工程专业设计单位和人员取得国家规定的资质、资格;申请单位提交的申请材料齐全且符合法定形式;需要进行雷电灾害风险评估的项目,提交了雷电灾害风险评估报告。 (二)申请条件的依据 《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国国务院第412号》、《防雷减灾管理办法》、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》 (三)申请方式送交书面申请材料 (四)申请材料 申请防雷装置初步设计审核应当提交如下材料: 1、《防雷装置初步设计审核申报表》; 2、《防雷装置设计审核申请书》; 3、总规划平面图; 4、设计单位和人员的资质证和资格证书的复印件(原件查验); 5、防雷装置初步设计说明书、初步设计图纸及相关资料: 6、需要进行雷电灾害评估的项目,提交雷电灾害评估报告。 申请防雷装置施工图设计审核应当提交如下材料: 1、《防雷装置施工图设计审核申报表》; 2、《防雷装置设计审核申请书》; 3、设计单位和人员的资质证和资格证书的复印件(原件查验); 4、防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料; 5、设计中所采用的防雷产品相关资料; 6、经当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构出具的防雷装置设计

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 UDC 中华人民共和国国家标准GB P GB50057-2010 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightning 2010-11-03 发布 2011-10-01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家标准 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightningGB 50057-2010 主编部门:中国机械工业联合会 批准部门:中华人民共和国建设部 执行日期:2011年10月1日 2011 北京

中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第824号住房和城乡建设部 关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告 现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为 GB 50057 —2010,自 2011年 10月 1日起实施。其中,第 3.0.2、3.0.3、3.0.4、4.1.1、4.1.2、 4.2.1(2、3)、4.2.3(1、2)、4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、 6.1.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》 GB 50057—94(2000年版)同时废止。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二 O一0年十一月三日

前言 本规范是根据中华人民共和国建设部于 2005年 3月 30日以建标函[2005]84号“关 于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知”的要求,由中 国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057 -95(2000年版) 修订而成的。 本规范修订的主要内容为: 1.增加了术语一章; 2.变更防接触电压和防跨步电压的措施; 3.补充外部防雷装置采用不同金属物的要求; 4.修改防侧击的规定; 5.详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求; 6.简化了雷击大地的年平均密度计算公式,并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。 7.部分条款作了更具体的要求。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国机械工业联合会负责日常管理,由中国中元国际工程公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议反馈给中国中元国际工程公司(地址:北京市海淀区西三环北路 5号,邮编 100089)。 本规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人: 组织单位:中国机械工业勘察设计协会 主编单位:中国中元国际工程公司 参编单位:五洲工程设计研究院 中国气象学会雷电防护委员会 北京市避雷装置安全检测中心 中国石化工程建设公司 中国建筑设计研究院 主要起草人:林维勇黄友根焦兴学陶战驹王素英杨少杰宋平健黄旭张文才徐辉 本规范主要审查人员:张力欣王厚余丁杰方磊欧清礼尹君平 王云福关象石杨维林

钢结构建筑物的防雷装置设计

编号:AQ-JS-05849 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 钢结构建筑物的防雷装置设计Design of lightning protection device for steel structure buildings

钢结构建筑物的防雷装置设计 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、引言 钢结构是由钢板,热轧型钢和冷加工成型的薄壁型钢制造而成。 具有:材料强度高,钢材质量轻;韧性,塑性好;材质均匀;制造 简单,施工周期短;密封性好等特点。而且造型美观大方,建设周 期短,因而得到广泛的应用于机场、展览馆、体育馆、各类工业厂 房、大型超市等,由于钢结构独特的建筑体系,使得此类建筑和普 通砖混结构、框架结构建筑物的防雷装置设计有较大的差异。下面 就本人通过对钢结构建筑物的防雷装置设计和竣工验收的实际经验 总结,对钢结构建筑物防雷装置设计作一个初步的探讨。 首先,我们先分析一下综合防雷设计的要素,建筑物的综合防 雷装置设计总的来讲可分为两部分:外部防雷和内部防雷。外部防 雷措施包括:接闪器(针、网、带和线)、引下线、屏蔽和共用接 地系统,内部防雷措施包括:共用接地系统、屏蔽(隔离)、等电

位连接、合理布线和安装浪涌保护器(SPD)。钢结构建筑物作为现代建筑物的一种新型建筑,它的防雷装置设计也离不开这个范围,同时又有着其特殊的地方,下面就钢结构建筑物防雷的不同点加以探讨。 2、钢结构建筑物的外部防雷 2.1接闪器 首先应根据建筑物的使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,并认真调查该位置的地理、地质、气象环境和雷电活动规律来确定该建筑物为第几类防雷建筑物,再选择用何种接闪器。由于钢结构建筑物的金属屋面更容易引起雷击,所以在设计时,应根据防雷类别考虑在屋面上安装何种接闪器。传统建筑物的避雷方式是采用富兰克林常规避雷导体或避雷地结合避雷网,但是金属屋面的金属板较薄,无法安装高大沉重的传统避雷针,其次从闪电理论来讲,云地闪电与人类关系最密切,它是雷雨云中荷电中心对大地的脉冲放电过程,该过程除存在光导、回击主要脉冲放电过程外,还存在一系列其他脉冲放电过程,回击的特点是峰值电流高,放电时间短,

建筑物防雷工程施工常见问题

建筑物防雷工程施工常见问题 在建筑物施工过程中,防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器安装等,一直伴随着建设施工全过程。保证防雷工程项目施工质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,环节很多,要对这些环节严格控制,才能保证最后的工程质量。 建筑物防雷包括防直击雷和防感应雷。防直击雷就是引导雷云与避雷装置之间放电,使雷电流迅速流散到大地中去,从而保护建筑物免受雷击。防雷电感应则通过建筑物内部的设备、管道、构架、钢窗等金属物的接地装置与大地作可靠的连接,将雷云放电后在建筑上残留的电荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接闪器、引下线、接地装置、避雷器、均压环及金属导体等电位连接等的施工和安装。 1防雷工程施工常见问题 通过实际检测测验和经验,施工过程防直击雷和防感应雷措施中常出现以下问题:一是避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的连接长度不够,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。二是地钢筋网的连接点的错焊、漏焊;作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。尤其是建筑结构转换层,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况发生。三是用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,焊接破坏镀锌层不刷防锈漆;或螺栓连接的连接片未经处理,

片与片接触不严密等。四是引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,穿墙体时未加保护管。接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。五是屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连,或等电位联结跨接地线线径不足。六是电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接,实行串联连接。多层住宅采用TN-S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,没有按要求在配电间作MEB.七是低压配电接地形式、电涌保护器(SPD)的设置及安装工艺状况、管线布设和屏蔽措施等与防雷设计要求不符。 2防雷工程项目施工质量控制的主要措施 加强对防雷工程关键部位和工序的质量控制,针对施工中易出现质量通病的几个环节,制定现场检测预控措施,做到预防为主,动态跟踪,保证防雷工程的施工质量。 2.1严格审查设计图纸 一是不仅要熟悉电气图,对建筑设计中的结构、设备的布置也要有初步认识,领会设计中有关说明,对有些特殊的建筑工程项目系统,如弱电系统中的智能化工程、信息通讯、计算机、监控等,因为这些地点和设置在设计平面图纸中一般都没有明确标注,是以规范要求为施工标准进行预留预埋的,要注意对照强制性标准、施工验收规范进行施工。如发现不符合现行施工规范要求或做法不妥,选用的防雷接地材料不当时,应及时与设计单位洽商确定,形成设计文件,以便依照执行及备案。二是一个建设项目,相关专业设计图纸较多,审核防雷图纸时,要对照建筑图、结构图、基础图。各项目衔接

防雷装置初步设计核准意见书

防雷装置初步设计核准意见书 ()雷初审字〔〕第号 (单位): 你单位报来的防雷装置初步设计资料,经审核,符合国家现行技术规范和相关法律法规的要求,准予按此初步设计进行施工图设计。 (公章) 年月日行政许可申请人:年月日

防雷装置设计审核资料补正通知 (初步设计) ()雷初审补字〔〕第号 (单位): 你单位报来的防雷装置初步设计资料收悉,资料尚未齐备,请尽快补齐以下打“√”的资料,以便办理审核手续。 □《防雷装置设计审核申请书》; □设计单位资质证书的复印件; □设计人员资格证书的复印件; □总规划平面图; □防雷装置初步设计说明书、初步设计图纸及相关资料请你(单位)于年月日前补正上述材料,本行政许可申请自本局收到补正材料之日受理。 (公章) 年月日 行政许可申请人:年月日

防雷装置设计审核资料补正通知 (施工图设计) ()雷审补字〔〕第号 (单位): 你单位报来的防雷装置施工图设计资料收悉,资料尚未齐备,请尽快补齐以下打“√”的资料,以便办理审核手续。 □《防雷装置设计审核申请书》; □设计单位资质证书的复印件; □设计人员资格证书的复印件; □《防雷装置初步设计核准意见书》或者总平面规划图; □防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料; □设计中所采用的防雷产品相关资料; □经当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构出具的防雷装置设计技术评价报告。 请你(单位)于年月日前补正上述材料,本行政许可申请自本局收到补正材料之日受理。 (公章) 年月日 行政许可申请人:年月日

防雷装置设计核准受理通知书 ()雷审受字〔〕第()号 (单位): 你(单位)于年月日提出的防雷装置设计审核行政许可申请收悉。经初步审查,申请的该行政许可事项属于气象主管机构职权范围,申请材料齐全,符合法定形式,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,本机关决定自年月日起受理。 (公章) 年月日 行政许可申请人:年月日

建筑物防雷设计规范(GB50057-94)

建筑物防雷设计规范(GB50057-94) https://www.wendangku.net/doc/5210849668.html, 发布时间:2004-7-20 点击数:9381 中华人民共和国国家标准建筑物防雷设计规范(GB50057-94) 第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 第1.0.3条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。 第1.0.4条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章建筑物的防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 策2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物。 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物。 四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。 七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。注,预计雷击次数应按本规范附录一计算; 第2.0。4条遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物

建筑物防雷设计规范GB完整版

建筑物防雷设计规范G B

《建筑物防雷设计规范》G B50057-2010 UDC 中华人民共和国国家标准GB P GB50057-2010 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightning 2010-11-03 发布 2011-10-01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家标准 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightningGB 50057-2010 主编部门:中国机械工业联合会 批准部门:中华人民共和国建设部 执行日期:2011年10月1日 2011 北京

中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第824号住房和城乡建设部 关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告 现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为 GB 50057 —2010,自 2011年 10月 1日起实施。其中,第 3.0.2、、、、、、3)、、2)、、、、、5)、、、条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》 GB 50057—94(2000年版)同时废止。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二 O一0年十一月三日

前言 本规范是根据中华人民共和国建设部于 2005年 3月 30日以建标函[2005]84号 “关于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知”的要求, 由中国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057 -95(2000年版)修订而成的。 本规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人: 组织单位:中国机械工业勘察设计协会 主编单位:中国中元国际工程公司 参编单位:五洲工程设计研究院 中国气象学会雷电防护委员会 北京市避雷装置安全检测中心 中国石化工程建设公司

工程图纸审核步骤

办理建筑施工图纸防雷设计审核程序 一、建设单位提交资料 ⒈包括防雷设计图纸,总规划平面图(经规划部门批准),建筑施工图,结构施工图,其它与防雷建设有关的设计图(电施、水施、消防、电视、金属构架大样等),工业建筑物应有生产工艺流程图、物料存储方式、危险品场所分布等资料,储罐应提供:材质、壁厚、存储物形态、存储工作压力数据等 ⒉防雷施工单位资质证书 二、建设单位填写《防雷工程开工报审表》 三、避雷装置安全技术检测站对图纸进行审核,经审核合格后填写《防雷设施设计审核书》 四、建设单位按物价文件的收费标准缴纳审核费 五、领取《防雷设施设计审核书》,凭《审核书》到建设行政主管部门办理施工手续 六、避雷装置安全技术检测站在建筑施工过程中对防雷设施进行监督管理,并出具监理报告 七、工程验收 ⒈防雷设施竣工后,建设单位或施工单位应提前一天通知避雷装置安全技术检测站进行综合质量检测,然后到避雷装置安全技术检测站办理防雷设施验收资料。 ⒉申请防雷设施优良工程评定的单位,需填写申请表格,经县避雷装置安全技术检测站派员复核后审批。 建筑工程消防设计审核行政许可 一、项目名称:建筑工程消防设计审核行政许可 二、依据:《中华人民共和国消防法》、《省消防条例》 三、类型:行政许可 四、申报建筑工程消防设计审核的受理范围: (一)、燃油、燃气管道铺设工程,贮存设施建设安装工程的消防设计方案; (二)、按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的新建、改建、扩建和内装修工程的消防设计图纸及有关资料; (三)、在燃油、燃气管道等易燃易爆场所或者附近施工的消防安全保护方案。 五、申报材料: 建筑工程项目申报审核应提供以下材料: 1、建筑工程设计防火审核申报表、自动消防设施设计防火审核申报表(安装自动消防设施);建筑消防设计防火审核申报表.doc 2、用地红线图及必要的文字说明材料(只针对易燃易爆工程项目选址时要求提供); 3、建筑施工图纸(含建筑总平面图和建筑工程水、电、暖通等专业的施工图纸); 4、高层民用建筑、大型公共建筑和甲、乙类生产、储存项目及其它设有自动消防设施的建筑工程消防设计专篇。 内装修工程项目申报审核应提供以下材料: 1、建筑内部装修防火审核申报表;建筑消防设计防火审核申报表建筑内部装修设计防火审核申报表 2、装修施工图纸(含装修平面图、立面图、吊顶图、电气设备线路布置图、空调风管走向平面图、消防配置设备布置图等); 3、装修材料的防火燃烧性能检测报告。 六、审核程序:

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010?UDC 中华人民共和国国家标准GB P GB50057-2010 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightning 2010-11-03 发 布 2011-10-01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家标准 建筑物防雷设计规范 Design code for protection of Structures against lightningGB 50057-2010 主编部门:中国机械工业联合会 批准部门:中华人民共和国建设部

执行日期:2011年10月1日 2011 北京 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第824号住房和城乡建设部 关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告 现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为 GB 50057 —2010,自 2011年 10月 1日起实施。 本规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人: 组织单位:中国机械工业勘察设计协会 主编单位:中国中元国际工程公司 参编单位:五洲工程设计研究院 中国气象学会雷电防护委员会 北京市避雷装置安全检测中心 中国石化工程建设公司 中国建筑设计研究院 主要起草人:林维勇黄友根焦兴学陶战驹王素英杨少杰宋平健 黄旭张文才徐辉

防雷工程施工常见问题及其对策

防雷工程施工常见问题及其对策 为确保建设工程的验收质量,新建建筑物施工现场监督检测工作是保证工程施工质量的重要措施,通过多年的检测工作实践,在新建建筑物施工过程中,防雷工程的施工存在诸多问题,针对这些问题进行探讨。 1、常见问题 1.1 不按图施工 按照规定,建筑物在施工中,应严格按照通过技术审查后的施工图进行施工,不得随意增减项目、偷工减料等,然而在防雷装置施工现场检测工作中发现:有些工程不依据设计图纸进行施工,所设置的引下线间距超出设计范围,不在建筑物拐角部位设置引下线;现在多数建筑物由原来的平屋顶设计为坡面屋顶,在施工过程中在坡面屋脊应预埋避雷带支架时未及时与土建施工方配合,存在预埋件疏漏现象,避雷带不按建筑物防雷分类设计图要求设置网格;不按建筑物防雷设计图要求在引下线处距地面 0.3-1.8m处设置检测点;不按建筑物防雷设计等电位联结系统示意图要求采用等电位联结,所以在防雷施工中不查看防雷设计施工图要求,在施工中往往会有疏漏现象。 1.2 防雷装置的焊接不规范 建筑物防雷接地焊接始终伴随着施工的全过程,焊接质量直接决定着防雷工程质量,在建筑物设计上常以基础钢筋网作接地体,

在实际检测中存在的问题有:基础钢筋间的焊接,引下线主钢筋与接地体间的焊接、地梁主筋间的焊接,其搭接长度往往达不到规定标准;搭接钢筋规格不符合要求,焊接成点焊,虚焊、断断续续,出现气孔、焊瘤、夹渣等缺陷;在焊接时电流过大将主筋焊熔太多;焊接点杂质太多达不到满焊,焊接不平滑,使结构性能下降;在施工过程中未给防雷引下线做标记,将其防雷引下线与建筑的结构钢筋焊接;防雷引下柱钢筋采取螺栓连接时,未在连接处作跨接。柱钢筋作为引下线时,要求柱中两根钢筋分别与承台上层和下层钢筋焊接,而实际检测中发现有的仅焊一处,有的用两根柱钢筋仅与一层承台钢筋焊接,这就会影响雷电流的散流泄放量,留下隐患;所有设置的引下线施工到屋面时,不是将所有作为引下线的钢筋与屋面避雷带连接,而是一部分被剪断隐蔽在女儿墙内,这样减少了雷电流泄放通道,削弱了防雷安全系数。 1.3 等电位连接无预留点 一栋建筑物的防雷效果好坏,主要是该建筑物非带电金属物之间和带电金属物之间所形成的等电位连接能否成为统一整体。因此,建筑物在施工过程中的等电位预留端,应在必要的位置设置足够多的点,作为预留。接地干线与电气设施接地线之间未能实现良好的连接,在多层住宅内多使用TN-S系统,但是在总电表箱进线处并没有进行重复接地;六是屋面的梯子、管道、设备外壳、旗杆等金属物没有连接至屋顶安装的防雷系统 1.4 未按规定安装浪涌保护器

建筑物防雷设计方案

建筑物防雷设计方案 做好防雷设计是防止和减少雷击建筑物而造成人员伤亡和财产、设备受损的有效措施。要做到安全可靠、技术先进、经济合理的防雷设计,认真学习、应用国际《建筑物防雷设计规范》是非常必要的。 一、建筑物的防雷分类 对规范中明确指出的防雷建筑物类别,可直接套用。规范中对有些建筑物仅指出大于预计雷击次数XX次/每年,而归属二类或三类防雷建筑物。对于这些规定,在设计中仅凭直观感觉和经验,就不能明确确定其建筑物所属防雷类别,使应做二类防雷误做成三类,应做三类防雷而没做,结果是对建成的建筑物造成一定的隐患。这就有必要据当地的年平均雷暴日及建筑物所在地的地理、地质土壤、气象环境等进行详细的研究并做出相应的计算,来确定防雷等级。 例如:在某地区Td=26.3 K=2的环境下 据公式:N=0.024k·Td1.3·Ae 式中:N—建筑物预计雷击次数(次/年) K—校正系数(据新建建筑物所在地的地理、环境而定) Td—年平均雷暴日 Ae—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2) 计算出长100米、宽25米,两层以上(H≥9米)的省级办公建筑物就要做二类防雷。如果不通过计算,这类建筑物实际中做成三类防雷或不做都是有可能的。由此看出,对一些特殊情况下的建筑物进行综合考虑并做出相应的计算是非常必要的。

二、防雷电感应和雷电波侵入 防直击雷的措施,一般设计人员都很明确。但是,随着科技的发展,电子设备的普及,防雷电感应和雷电波侵入在设计中也必须明确,并逐步完善形成一个防雷网络。 1.雷电感应—雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。因此被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。首先,是做好等电位联结。对一、二类防雷建筑物内平行或交叉敷设的金属管道,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,是防止电磁感应所造成的电位差能将小空隙击穿,而产生电火花,每隔≤30m做好接地。 2.雷电波侵入—由于雷电对架空线或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。因此,做好进线端的防雷保护,做好均压环及防侧击雷是防雷电波侵入的主要措施。 一、二类防雷建筑低压进线全线采用直埋地引入,将线路架空引入户内时不少于15m的一段应换电缆(金属铠装电缆直埋地,护套电缆穿钢管)进户,并在架空与电缆换接处做好避雷保护。二类防雷建筑当架空线直接引入时,除在入户处加装避雷器,并将进户装置铁件做好接地外,靠近建筑物的两根电杆上的铁件也应做好接地,且冲击接地电阻≤30Ω,所有弱电进线的保护应同强电进线。 防雷建筑要做好均压环及防侧击雷保护。均压环从三层开始,环间垂直距离≤12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均与环可靠连接,均压环可利用结构圈梁内的钢筋(钢筋必须贯通成环路)。一类防雷建

防雷检测工作常见问题及改善

防雷检测工作常见问题及改善 发表时间:2017-12-01T16:36:04.650Z 来源:《防护工程》2017年第17期作者:屈晓攀 [导读] 我国幅员辽阔,自然环境复杂多变,需要面临严峻的气象灾害问题。 周口市气象局河南周口 466000 摘要:防雷检测工作是为了确保防雷装置可以安全稳定的运行,最大限度的避免或者减少雷电灾害的出现,确保人民生命财产安全。雷电防护事业在我国起步的时间较晚,很多标准也都是参照西方发达国家的经验,与我国的实际情况不相符,需要防雷工作者积极探索和创新。基于此,本文首先简要探讨了防雷检测工作的主要内容,接着分析了防雷检测工作中常见问题,最后给出了几点防雷检测工作的改善对策,仅供相关部门进行参考。 关键词:防雷检测;内容;常见问题;改善对策 引言 我国幅员辽阔,自然环境复杂多变,需要面临严峻的气象灾害问题。在众多气象灾害中,雷电灾害最为常见,我国每年因雷电灾害都会造成严重的人员伤亡和财产损失,危害涉及人们日常生活的方方面面,已经引起了社会各界的高度关注。为了最大限度的降低雷电灾害给国家和人民生产生活带来的损失,应不断明确气象防雷技术工作要点,进一步推动防雷技术的发展,将防雷检测工作做好是气象部门当前的重要任务。 1、防雷检测工作的主要内容 1.1防雷装置的检测 我国现在对防雷装置的检测制度大都实行定期检测制度,通常情况下,防雷装置都是一年检测一次,而对于易燃易爆等危险场所的防雷装置,需要每半年检测一次。 1.2防雷装置的维护 在检测防雷装置的过程中,只是对当时的防雷装置情况进行检测和检验,很难确保防雷装置在未检测时期内可以正常、稳定的运行。除此之外,对于检测合格的防雷装置来说,也只能确保其在不受到外力和人为破坏的基础上可以正常运行。因此,做好防雷装置的维护也可以确保防雷装置可以正常工作,各个单位在对防雷装置进行定期检测后,也要做好防雷装置的定期维护。 1.3防雷检测工作的规范 在实际的防雷检测过程中,为了促进防雷检测工作可以顺利进行,应使用科学、合理的方法。首先,应对防雷单位和防雷工作人员加强管理,不断增强工作人员的专业检测能力和水平。其次,为了避免不合格的防雷器材在市场上出售,应做好防雷检测的登记备案工作。 2、防雷检测工作常见问题 2.1防雷检测技术存在缺陷 与西方发达国家相比,我国开展防雷检测工作的时间较晚,在经过一系列的完善和创新之后,防雷检测技术水平才得到了大幅度提升。目前我国广泛使用的电子防雷检测系统是SPD智能防雷检测系统,虽然可以做到有效的防雷预警,但是在技术层面上还仍旧存在缺陷。正是由于技术上的缺陷,在工程中凡是与防雷检测技术相关的部分都需要安装SPD,方便及时监测到雷电灾害。在实际的应用中,防雷检测工作还仍旧存在一定的局限性,需要防雷人员对接地和屏蔽问题进行充分考虑,如果不能及时处理,将会威胁人们生命财产安全。 2.2气象防雷检测性质不明确 防雷检测是一项涉及民生的工作,可以确保人们国家和人民生命财产安全,对工作人员的技术服务要求较高,工作人员应具备有高度的责任心,同时还要熟练掌握专业知识。在实际的防雷检测工作中,应端正自身的态度,对检测单位和用户一视同仁。由于各个地区的经济发展水平不同,不同地域的收费标准和工资收入也存在很大的差异,为了确保防雷检测工作的顺利开展,在收费的过程中应设立起统一的检测标准。若收费标准不完善,很容易造成检测工作滞后,进而引发严重的雷电灾害。 2.3 对防雷检测缺乏认识 在开展防雷检测工作中,防雷人员应对雷电灾害进行全面的认识,这样才能确保后续的雷电防护工作落到实处。在防雷检测中,对于需要安装避雷针和接地线设施的部位,由于工作人员对自身认知水平的局限性,只是将防雷检测工作的重点放在了安装避雷针和接地线上,实际上,避雷针和接地线只是防雷装置的一部分,检测配套的防雷设施也是其中一个重要方面。工作人员应使用科学合理的方法来评估防雷检测工作,不断提升自身的认知和专业水平,为后续防雷检测工作的顺利开展奠定坚实的基础。 2.4防雷检测法规制度不完善 结合防雷检测工作的实际,防雷检测工作根本得不到相关部门的重视,尽管防雷检测部门隶属于政府部门,但是与其他政府部门相比仍处于边缘化,在开展防雷检测工作和发布指令的过程中都会受到其它部门和社会各界的阻碍,很难确保防雷检测工作得到有效落实。除此之外,防雷检测部门的人才储备不足,专业技术人才不足的问题较为突出,不利于防雷检测工作的顺利开展。 3、防雷检测工作的改善对策 3.1不断提升防雷检测技术,优化防雷检测方案 经过相关的实践证明,不断增强防雷检测技术,优化防雷检测方案,提升防雷检测工作的效率和质量,是提高防雷检测水平的重要举措。相关部门应对防雷检测人员进行定期培训,将培训重点放在防雷检测理论知识的学习上,为了增强工作人员的专业技能和综合素质,应及时对学习内容进行考核及反馈。与此同时,还要及时关注信息传播,将网络技术和专业技能进行结合,对防雷检测方案不断进行优化。积极鼓励防雷人员与同行之间的沟通交流,共同进步,探讨疑难问题的解决方案,不断积累工作经验,推动防雷检测工作的顺利进行。 3.2完善防雷检测相关制度 为了尽快解决防雷检测法规制度不完善的问题,相关部门应采取两手同时抓的方式,不断缓解防雷检测中专业水准缺失的局面。政府

建筑物防雷设计规范

建筑物防雷设计规范 编辑建筑物防雷设计规范适用于新建、扩建、改建建筑物的防雷设计。中文名建筑物防雷设计规范外文名Design code for protection of structures against lightning所属标准中华人民共和国国家标准标准状态现行目录1发布背景2修订公告3修订版本1发布背景编辑本规范是根据中华人民共和国建设部于2005年3月30日以建标函[2005]84号“ 关于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知”的要求,由中国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057-95(2000年版)修订而成的。本规范修订的主要内容为:1 增加了术语一章;2 变更防接触电压和防跨步电压的措施;3 补充外部防雷装置采用不同金属物的要求;4 修改防侧击的规定;5 详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求;6 简化了雷击大地的年平均密度计算公式, 并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。7.部分条款作了更具体的要求。本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国机械工业联合会负责日常管理,由中国中元国际工程公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如

发现需要修改或补充之处,请将意见和建议反馈给中国中元国际工程公司。本规范组织单位、主编单位、参编单位和主要起草人:组织单位:中国机械工业勘察设计协会主编单位:中国中元国际工程公司参编单位:五洲工程设计研究院中国气象学会雷电防护委员会北京市避雷装置安全检测 中心中国石化工程建设公司中国建筑设计研究院主要起草人:林维勇、黄友根、焦兴学、陶战驹、王素英、杨少杰、宋平健、黄旭、张文才、徐辉本规范主要审查人员:王厚余、丁杰、张力欣、方磊、欧清礼、尹君平、王云福、关象石、杨维林[1] 2修订公告编辑国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010,由国家机械工业局设计研究院会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自2011年10月1日起施行,原规范中相应的条文同时废止。现予公告。中华人民共和国住房和城乡建设部公告第824号现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为GB 50057-2010,自2011年10月1日起实施。其中,第3.0.2、3.0.3、3.0.4、4.1.1、4.1.2、4.2.1(2、3)、4.2.3(1、2)、4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、6.1.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》GB 50057—94(2000年版)同时废止。中华人民共和国住房和城乡建设部二0一0年十一月三日3修订版本编辑标准状态:已作废主编部门:中国机械工业联合会批准部门:

防雷装置的检测程序

防雷装置的检测程序 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

防雷装置的检测程序 检测前应对使用仪器仪表和测量工具进行检查,保证其在计量认证有效期内和能正常使用。 首次检测应按GB/T 21431第条中的全部检测项目实施检测。 对受检单位的定期检测,应查阅上次检测的记录,并现场勘查受检单位防雷装置有无变化。在受检单位防雷装置无较大变化时,可不进行GB/T 21431第条中a)、b)中的接闪器保护范围、e)和f)项的检测。 现场检测时宜按先检测外部防雷装置,后检测内部防雷装置的顺序进行,将检测结果填入防雷装置检测原始记录表。 对受检单位出具检测报告,不合格的项目出具整改意见书。 防雷装置检测内容及检测方法 检测项目如下:a) 建筑物的防雷分类;b) 接闪器;c) 引下线;d) 接地装置;e) 雷击电磁脉冲屏蔽;f) 等电位连接;g) 电涌保护器(SPD)。 接闪器的检测 主要检测内容包括材料规格,布置范围,架设方式,支架间距、支架高度、网格密度、锈蚀程度,接闪器焊接长度、面积,防腐措施,引下线连接情况。 1)查看隐蔽工程记录。检查屋面设施应处于直击雷保护范围内,并应符合GB50057-2010 中的规定。检查接闪器与建筑物顶部外露的其他金属物的电气连接、与引下线的电气连接,屋面设施的等电位连接。 2)检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷的防腐油漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀 1/3 以上。接闪带是否平正顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪器固定支架间距和高度是否符合 GB 50057-2010 中的要求。检查接闪网的网格尺寸是否符合相关要求。 3)当低层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除低层和多层建筑物外,其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋做为暗敷接闪器。 4)检测接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,并根据建筑物防雷类别用滚球法计算其保护范围。

建筑物防雷设计规范汇总

建筑物防雷设计规 范汇总 1 2020年4月19日

建筑物防雷设计规范 (GB 50057-94) 4月 2 2020年4月19日

建筑物防雷设计规范 (GB 50057-94) 第一章总则 第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。 第1.0.2 条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。 3 2020年4月19日

第1.0.3 条建筑物防雷设计,应在认真调 查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。 第1.0.4 条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章建筑物的防雷分类 第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 第2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起 爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电 4 2020年4月19日

火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建 筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 一、国家级重点文物保护的建筑物。 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水 水泵房等特别重要的建筑物。 5 2020年4月19日

防雷装置设计审核申请书(新版)

防雷装置设计审核申请书(新版) 防雷装置设计审核申请书申请单位(公章):申请项目:设计阶段:初步设计/施工图设计申请日期:年月日项目情况名称地址建设规模建筑单体栋(座);总建筑面积平方米;最高建筑高度米;总占地面积平方米。 使用性质建设单位名称地址邮政编码联系人联系电话设计单位名称地址邮政编码资质证编号资质等级资格证编号联系电话易燃易爆品.化学危险品情况品名数量(吨/每年)生产使用储存运输经营电子信息系统情况系统名称系统结构及设备配置设计简介:经办人:年月日申请单位(公章):经办人:年月日办理结果:气象主管机构(公章):经办人:年月日防雷装置设计审核申报表(初步设计)申请(建设)单位名称(公章)联系电话传真联系人手机项目名称项目地址设计单位名称联系人联系电话建设规模建筑单体栋(座);总建筑面积平方米;最高建筑高度米;总占地面积平方米。 建设项目使用性质送审资料: 1.《防雷装置设计审核申请书》; 2.总规划平面图; 3.防雷工程设计单位和人员资质证.资格证书;

4.初步设计说明书(包括:气象资料.设计依据.计算公式.直击雷防护措施.雷击电磁脉冲防护措施.防雷产品选型等)及初步设计图纸(包括:接地平面图.接闪器布置平面图,SPD设计示意图.建筑图.结构图等) 5.建筑.结构.消防.空调.给排水.强电.弱电等初步设计资料;申请单位应将送审资料按统一规格装订成册,连同本表送气象主管机构审核。 送审资料还缺第项,请尽快补齐。 经办人:年月日送审资料齐备,同意报审。项目编号:()雷初审字〔〕第号。 经办人:年月日填表时间:年月日防雷装置设计审核申报表(施工图设计)申请单位名称(公章)联系电话传真联系人手机项目名称预计开工时间项目地址预计竣工时间设计单位名称联系人联系电话建筑物名称结构类型 (见说明二) 层数(层) 高度(米) 建筑面积 (平方米) 使用类别 (见说明三) 电源情况 (见说明四) 土壤情况 (见说明五) 防雷图号项目简要说明说明

相关文档
相关文档 最新文档