文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › YW-D860便携式直流接地故障查找仪

YW-D860便携式直流接地故障查找仪

YW-D860便携式直流接地故障查找仪
YW-D860便携式直流接地故障查找仪

YW-D860

便携式直流接地故障查找仪

广州优维电子科技有限公司

目录

一、概述 (3)

二、装置结构及原理 (4)

2.1 装置组成 (4)

2.2 装置原理 (4)

2.2.1 绝缘故障查找原理 (4)

2.2.2 直流互串查找原理 (5)

2.2.3 交流串电查找原理 (6)

三.功能特点 (7)

四、主要技术指标 (9)

五、使用方法 (10)

六、注意事项 (16)

七、装箱清单 (17)

附:简要使用方法 (18)

一、概述

直流系统绝缘故障、直流互串故障及交流串电故障是是一种易发生且对电力系统危害性较大的故障,危害电力系统正常运行。

为了能够更好的帮助现场维护人员快速准确的找出直流故障,广州优维电子科技有限公司通过多年努力,总结大量现场经验,开发出了YW-D860型便携式直流故障查找仪。

YW-D860是基于调频调幅技术的新型直流故障查找仪,将快速FFT变换技术引入到直流接地故障查找设备中,可以在微小信号的情况下检测出各电压等级(48V,110V,220V)直流系统中的各类绝缘故障、直流互串故障、交流串电故障。

随着电力系统对安全运行的要求越来越高,电力系统中对各类直流故障查找的要求也将越来越高,因此,小信号、高精度、多频率、绝缘趋势分析将成为电力系统对新一代直接故障查找仪的基本要求。

基于调频调幅技术的新型直流故障查找仪引入快速FFT变换技术,通过对信号幅频特性的详细分析平衡了直流故障查找安全性与灵敏度方面矛盾,将直流故障技术推向了一个新的高度,具在广泛的应用前景。

二、装置结构及原理

2.1 装置组成

直流故障查找仪由系统分析仪、支路探测仪、高精度直流电流钳表三部分组成,如下图示:

2.2 装置原理

2.2.1 绝缘故障查找原理

系统分析仪与被测直流母线相连,采用乒乓原理计算被测直流系统的平衡桥电阻及对地绝缘电阻,如果被测直流系统存在绝缘故障,

系统分析仪则持续按设

系统分析仪

支路探测仪

电流钳表

定的信号频率和幅值大小向直流系统对地施加一信号源,探测仪通过对各支路中该信号的检测来实现接地故障点的定位,检测原理如下图示:

图中馈线1为正常馈线,馈线n 为存在负对地绝缘故障的馈线,x

R 为绝缘

故障阻值,R 为系统平衡电桥。

分析仪检测到绝缘故障后向直流系统对地加一低频小信号源,该信号源以图示中的E 、F 表示,该信号源使直流系统对地电压产生一个已知频率的周期性变化信号,设该信号的频率为f 、使直流系统产生的对地电压变化幅值为V ?,则

流过x

R 上的电流变化幅值为

x R V

I ?=

?5,变化频率与信号频率f 相同。

探测仪分别在A ,B ,C 处进行检测。在A 处检测不到该变化电流信号,说明馈线1没有绝缘故障,在B 处可以检测到该变化电流信号,说明馈线n 存在绝缘故障,而在C 处检测不到该变化电流信号,从而可以确定绝缘故障点处于B 、C 之间。

2.2.2 直流互串查找原理

系统分析仪与被测两段直流母线相连,向其中一段母线对地施加低频小信号源,比较两段母线电压变化波形,通过电压变化关系判断系统是否存在环网故障或绝缘故障,如果存在环网故障或绝缘故障,则持续对地施加低频小信号源,以供支路探测仪实现环网故障点的定位。

当两段支路存在环网故障时,可使用探测仪和电流钳表对可能存在环网故障的支路进行逐一检测,根据控测仪显示波形和方向最终实现环网故障点的查找。

直流互串检测原理图如下:

2.2.3 交流串电查找原理

系统分析仪与被测直流母线相连,分析仪实时检测直流系统中的交流电压分量,如果检测到直流系统中的交流电压分量超过整定值,则判断直流系统中存在交流串电故障。

交流串电故障点的查找过程与绝缘故障点的查找过程一样。

三.功能特点

3.1主要功能介绍

(1).系统对地电压测量功能,仪器可测量系统正对地电压,负对地电压,系统电压,可实现0—300V的电压监测范围;

(2).系统绝缘阻抗测量功能,仪器可测量系统正对地绝缘阻抗,负对地绝缘阻抗,平衡桥大小检测,测量范围0—999KΩ;

(3).交流串电检测功能,仪器可判断直流系统中的交流串电故障,并可测量直流系统中串入的交流电电压值,交流电压测量范围为0—280V;

(4).环网检测及定位功能,仪器可以检测两段母线中存在的各种环网故障,包括正极环、负极环、两极环及异极环等,并可通过波形显示及方向显示来实现环网故障点的定位;

(5).装置具有调幅、调频、信号波形选择功能,可实现高阻环网故障的查找定位。

(6).支路绝缘阻抗测量及绝缘故障定位功能,仪器测量每条支路对地绝缘阻抗大小,并可通过波形显示及方向显示实现绝缘故障点的定位;

(7).信号频谱分析功能,装置通过快速FFT变换实现电流信号的频谱分析功能,有效提取被测信号频点的信号幅值,提高检测精度;

(8).电流表功能,装置可做高精度电流表使用,电流测量分辨率可达0.01mA;

(9).波形曲线显示及方向显示功能,在使用探测仪对被测支路进行检测时,显示屏会以波形曲线形式显示被测支路电流变化情况,方便使用者快速准确的实现故障点的查找,有环网故障时显示故障点方向。

3.2 设备特点

(1)高可靠性的设计

装置采用进口32位微控制器做主系统,硬件设计严格遵照电力及电磁兼容

相关标准进行,内部采用多处冗余方式保证装置与被测设备的可靠性。

(2)精密选材

装置采用高精度直流钳表做为信号采集单元,电压采样采用高精度的进口模数转换芯片,电压与阻抗的测量准确;

(3)人性化的人机交互界面

“分析仪”与“探测仪”均采用TFT液晶显示屏供用户查看信息;

操作简单快捷,在实现对不同支路的检测时,只需要按一次启动键即可完成;

测试结果显示直观明了,测试结果可通过多种显示形式呈现给用户,包括接地与否,波形曲线,绝缘等级,绝缘阻抗,漏电流大小,方向信息等。

(4)智能化的检测识别系统

“分析仪”可以自动识别系统电压等级;

“分析仪”可判断环网故障类别;

“探测仪”与“分析仪”信息同步一次之后,不受检测距离的影响;

“探测仪”在进行检测时,钳表即可钳单根电源线,也可钳多根电源线,提高检测效率;

“探测仪”检测完成之后,如被测支路有环网或绝缘故障,会判断出故障点相对测试点的方向信息。

(5)完备的测试功能与处理故障能力

“分析仪”与“探测仪”之间内置了无线数传模块进行通信,测试功能与显示信息完备,可以处理直流系统中的各类环网及绝缘故障情况。

“分析仪”具备“调幅”“调频”“波形”多种组合工作模式选择功能,可适应各种复杂的应用环境。

(6)高安全性

装置采用微安级的检测信号配合高分辨率的直流检测钳表实现故障检测及定位,对直流系统无任何影响。

四、主要技术指标

4.1分析仪主要技术指标

使用环境

●工作电源:DC40V-300V

●环境温度:-20℃—55℃

●相对湿度:0—90%

直流电压测量

●直流电压测量范围:0-300V

●直流电压测量分辨率:0.1V

●直流电压测量精度:0.2%

交流电压测量

●交流电压测量范围:0-300V

●交流电压测量分辨率:0.1V

●交流电压测量精度:0.5%

绝缘电阻测量

●绝缘电阻测量范围:0-999.9KΩ

●绝缘电阻测量分辨率:0.1KΩ

●绝缘电阻测量精度:≤±5%

信号幅值调节范围:0,0.25,0.5 ,1 mA,2 mA

信号频率调节范围:0.125 ,0.25 , 0.5 , 1.0Hz ●检测环网阻值范围:200KΩ以内

信号波形类型选择:正弦波、方波

工作模式:强制信号启动、自动信号启动

显示介质及分辨率:TFT,320x240

4.2 探测仪主要技术指标

绝缘电阻测量

●绝缘电阻测量范围:0-999.9KΩ

●绝缘电阻测量分辨率:0.1KΩ

●绝缘电阻测量精度:≤±10%

频谱分析范围

●频谱分析通道数量:1

●频谱分析频段范围:0.125-12.5Hz

●频率分辨率: 0.125Hz

电流波形显示周期:8s;

可检测馈线电流范围:0—2A;

电流测量范围:0—200mA;

电流测量分辨率:0.01mA;

显示介质及分辨率:TFT,320x240

4.3无线通信技术指标

●速率:2Mbps,由于空中传输时间很短,极大的降低了无线传输中的碰撞现

●多频点:125 频点,满足多点通信和跳频通信需要

●超小型:内置2.4GHz天线,体积小巧,15x29mm

●低功耗:当工作在应答模式通信时,快速的空中传输及启动时间,极大的降

低了电流消耗。

五、使用方法

5.1 接线

5.1.1 分析仪接线

分析仪共配有三条连接线,其中包括一条三芯连接线、一条红色连接线以及一条黑色连接线。

将三芯连接线插座一端连接在分析仪三芯插座处;

将红色连接线与黑色连接线插座一端按颜色标记插入分析仪插头处;

断开电源开关,将三芯线的红色线夹、黑色线夹、黄色线夹分别连接到I段母线的正极、负极及地线上;

将红色连接线的红夹连接到第II段母线的正极处;

将黑色连接线的黑夹连接到第II段母线的负极处;

如下图示:

不做直流互串检测时不接第II段母线的两条连接线。

5.1.2 探测仪与电流钳表连接

将充满电量的4节5号充电电池装入探测仪的电池仓内;

将电流钳表航空插一端与探测仪插座相连接。

5.1.3上电

检查各部分接线无误后,开启分析仪电源开关,电源指示灯与液晶屏均被点亮,设备进入工作状态,如果系统不存在环路,则分析仪正常指示灯亮,如果存在正极环则正极环指示灯亮,如果存在负极环则负极环指示灯亮。5.2 操作

5.2.1 分析仪操作

分析仪面板上共有四个按键,可对分析仪的工作参数进行调整,按键排列图如下:

调幅:通过该按键可以实现电流信号幅值大小的调节,电流信号幅值可在0mA,0.25mA,0.5mA,1mA,2mA 之间进行循环设定,开机默认为0.25mA 。 调频:通过该按键可以实现电流信号频率的调节,信号频率可在0.125Hz,0.25Hz,0.5Hz,1Hz 之间进行循环设定,开机默认为0.25Hz 。 波形:通过该按键可以实现电流信号波形的选择,信号波形可选择为方波或正弦波,当设定为方波时分析仪状态栏波形显示为“Z ”,当设定为正弦波时分析仪状态栏显示为“S ”。

波形:通过该按键可以实现分析仪工作模式的选择,分析仪工作模式可选择为自动模式或强制模式,当设定为自动模式时分析仪状态栏模式显示为“A ”,当设定为强制模式时分析仪状态栏模式显示为“F ”。

关于强制模式与自动模式的说明:当分析仪式工作在自动模式时,只有检测到第I 段母线系统对地电压发生一定偏差之后才启动信号模式进行环网故障判断,当系统恢复正常后会自动停止施加信号;当分析仪工作在强制模式时,分析仪会主动施加信号进行环网故障检测,检测完成之后无论是否存在环网故障将会向系统对地施加一低频信号。 5.2.2 探测仪操作

探测仪面板共设有三个按键,分别为“电源”“功能”“测试”,探测仪所有的检测功能均可通过这三个按键来实现。

电源:电源开关按键;

功能:按功能键选择所需要的测试功能项; 测试:选择需要的功能后按此键开始测试。

5.3 显示

5.3 .1分析仪显示

开机后分析仪进入主界面显示,分析仪有一个显示画面,显示内容如下:

分析仪主界面上显示了系统当前电压、系统正负对地电压、对地绝缘电阻大小、交流串电状态及是否存在环网故障。

如果分析仪检测到系统存在正极或负极绝缘故障,则对应的“正接地”或“负接地”故障指示灯闪烁。

如果分析仪检测到系统存在环网故障,则“正接地”与“负接地”故障指示灯同时闪烁。

指示灯闪烁时表示分析仪正在向被测系统对地按设定的信号幅度和频率输入信号,指示灯处于非闪烁状态时则分析仪没有输入信号。

开机后如果系统正负对地电压偏差小于10V ,分析仪不会主动进行故障的检测,可以按“模式”键将模式设置为“F ”(强制模式)进行检测。 主界面状态栏显示了当前系统的工作状态:

测试 电源 功能

电流:该值大小表示分析仪工作在当前电流信号大小模式下,可通过“调幅”键进行设定;

频率:该值大小表示分析仪工作在当前信号频率模式下, 可通过“调频”键进行设定;

波形:显示分析仪当前波形类型,可通过“波形”键进行设定; 模式:显示分析仪当前工作模式,可通过“模式”键进行设定; 5.3 .2探测仪界面操作与显示

将充好电的5号充电电池装入探测仪电池仓,并将电流钳表与探测仪相连后,开启探测仪“电源”开关,即进入探测仪功能选择界面:

功能选择画面

在该界面下,用户可以通过“功能”键在“故障定位波形分析”、“故障信号频谱分析”、“直流漏电电流测试”三个功能之间切换。当“◇”符号位于该功能项前时表示该功能项处于激活状态。

状态栏分别显示了当前时间,分析仪所发信号的电压幅值,信号频率,通信状态,电池电量等信息。

选定好功能项,将探测仪电流钳表钳入被测支路,按下“测试”键即可按选定的功能对被测支路进行检测。

环网故障定位画面如下:

日期时间 信号幅值 信号频率 通信状态

故障定位画面

该画面显示了被测回路的电流波形图、绝缘阻抗大小、故障点方向等信息。上图中左图为存在故障支路的显示界面,右图为无故障支路的显示界面。

对于存在故障支路的检测,从图中可以看出探测仪检测到了与分析仪所发同频率信号的电流信息,并以波形的形式显示出来,检测完成之后并指出故障点的方向。故障点方向显示为“同向”或“反向”,该方向是相对于检测点的电流钳表而言。

信号频谱分析画面如下:

信号频谱分析由两幅画面组成,上图中左图为信号频谱原始电流波形图,右图为经FFT变换后的频谱图。

该功能先将原始电流信号以波形显示出来,然后进行快速FFT变换,再将该信号的频谱图显示出来,并计算出最大信号幅值的频点及电流信号幅值。

直流电流测试画面如下:

在该界面下按“测试”键可对当前测试电流进行清零操作。

六、注意事项

(1)由于装置是精密仪器,在运输、使用和存放时要小心轻放,各部件要防止摔、跌等强烈震动,保证使用的高精度。

(2)每次开启探测仪后进行检测前,探测仪与分析仪之间要进行一次信号的同步,同步时需保持探测仪与分析仪之间在5米以内的距离,信号同步完成之后,探测仪可以远离分析仪,使用时,信号同步后请保持探测仪开启状态。

(3)每次使用完成后,需将探测仪的电池从电池仓中拔出,充满电后以供下次使用,探测仪电量不足时,应立即更换电池以保证检测的顺利进行。

(4)分析仪一定要接在被检测支路之前(按电流流向),正、负、地三条线分别对应接在直流正母线、负母线和地线上,保证接地线接地良好。(5)由于电流钳表的灵敏度很高,在检测时应让钳表处于静止状态,以免影响检测准确度。

(6)探测仪检测时如果出现“钳表饱合”的字样,请确保所测支路的电流大小没有超过2A,如超过此数值,请钳正负极双根线。

(7)由于探测仪电流钳表采用齿片交错工艺,在使用时,打开钳表,卡好线后,钳表要完全自然闭合,若是不能自然闭合,应观察后小心闭合,不能外加大力强行闭合,如强行闭合,会导致钳口上的齿片错位,损

坏电流钳表。

七、装箱清单

1.分析仪1台

2.探测仪1台(配电流钳表)

3.五号电池4节

4.充电器1个

6.连接线3根

7.说明书1本

8.合格证1份

9.保修卡1份

10.手提箱1个

附:简要使用方法

1、将分析仪接入系统母线。

三芯线接入第I段母线,棕色线接“正母线”(红夹);蓝色线接“负母线”

(黑夹);黄绿线接“地”(黄夹);

红黑线所配线夹分别接入第二段母线的正负极(不检测环网故障时不接此线)。

2、打开分析仪电源开关。

(自动判断系统电压等级、自动显示系统电压、自动显示系统对地绝缘总阻抗及环网故障情况;

如果正负地地电压差小于10V,分析仪不会进行检测,可按“模式”键将模式设置为强制模式后开启检测;

如果检测到有环网故障,分析仪不计算平衡桥大小与绝缘阻抗;

3、将探测仪钳住分析仪的地线进行自检并同步信号;

注:在没有绝缘故障或环网故障的情况下,系统分析仪不会向系统发出任何信号,同时也不会向探测仪发出同步信号,探测仪无法进行接地检测。

可通过模式键进入强制信号模式后实现检测。

4、自检完成后,选择探测仪功能项,用钳表钳住要测的回路(可单回路或多回

路)。

5.按下探测仪“测试”按钮,检测开始。

6.根据故障点前显示绝缘故障信号及方向,故障点后不显示绝缘故障信号实现故障点的定位。

直流系统接地故障查找的方法处理原则

精心整理直流系统接地故障查找的方法、处理原则 电厂直流系统分支较多、涉及面广,绝缘水平很难保持得很高,特别是在空气潮湿的水轮机层,发生直流接地的机率较大,若不及时处理,会严重影响安全经济运行。直流系统发生一点接地后,若未及时发现和处理, 人员应先切换直流负荷屏上的接地电压表,判明直流接地的极性。若将该表转换开关切至“正”,电压表指示值为220V,则说明“负”极接地;反之,则“正”极接地。接地极性明确后,可进行以下处理:检查绝缘水平低(如水轮机层的各直流设备),存在设备缺陷及有检修工作的电气设备

和线路是否有接地情况;询问载波室是否有直流系统故障;依次切断直流负荷屏上各负荷开关;检查蓄电池、硅整流装置及充电机回路是否有接地现象等。在切断上述每一直流回路后,应迅速恢复送电。在切断每一回路过程中,工作人员应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地。如切断时接地消失,恢复送电后接地又出现,则可肯定接地发生在该回路上, 掌。一般直流屏上输出的直流电源按其负荷性质分两路分别送到合闸母线(250V)和控制母线(220V),它们负极分开,正极共用。而且对于每台机组以及升压站等设备使用的不同直流电源也相对分开。这在设计之时也是方便于运行上查找直流系统接地故障。 (2)、判断接地极性。用万用表DC档测量直流电源“+”、“-”极对

地电压,若“+”极接地时,则“-”极对地电压为220V,若“-”极接地时,则“+”极对地电压为220V,据此判断出接地极性。为叙述方便,以下设“-”极接地。 (3)、用万用表测直流控制母线“+”极对地电压为220V,瞬时切除所有合闸电源开关后,如电压值下降很多甚至为0V,就说明接地点在合闸 ,说明接地点在主厂房的机组范围内;如所测电压值无变化,说明接地点在中控室范围内。 如接地点在机组范围内,则分别断开相关机组直流电源开关,以判定在哪台机组。之后测量接地点所在机组的自动屏上控制电源进线“+”极对地电压,瞬时解除至调速器、励磁调节屏、测温自动屏、闸阀控制系统、

直流接地故障判断及处理方法

直流接地故障判断及处理方法 1 直流系统接地故障类型及特点分析 1.1 无源型电阻性接地 1.1.1 电阻单点接地。电阻性单点接地无论是金属性接地还是经过高电阻接地均会引起接地电阻的降低,当低于25 kΩ时直流系统绝缘监察装置即会发出接地报警,并进行选择查找接地点,防止造成由于直流系统接地引起的误动、拒动。 1.1.2 多点经高阻接地。当发生直流系统多点经高阻接地后,直流系统的总接地电阻逐步下降,当低于整定值时,才发生接地告警,从而出现多点接地现象。如第一点80kΩ接地,一般不会有告警,电压偏移也不多,第二点80kΩ接地,并联后为40kΩ,高于绝缘监察设定的25kΩ报警限值,一般也不会报警,但电压偏移会较大,在巡视、运行过程中要引起足够的重视,当第三点高阻接地发生后,如40kΩ,则第三点并联后直流接地电阻为20kΩ,这时必然会引起接地告警。 多点经高阻接地引起的接地告警,由于每条接地支路电阻均较高,直流拉路选择变化不明显,可能漏掉真正的接地支路,此时最好能检测出支路的接地电阻值,而不是接地电流的相对值或百分比,可判断接地状况。 1.1.3 多分支接地。有关设备经过多次改造或施工不小心及图纸设计不合理等,都将导致经多个电源点引来正电源或负电源去某个设备,

当该设备发生接地时,即为多分支接地,比多点更麻烦,通过拉闸几乎不可能找出接地支路,因为断开任何一条支路,接地点还存在,对地电压也不会发生变化或变化较小,此时应在保证安全的基础上断开所有支路再逐条支路送出,来查找接地电阻,但风险较大。 1.2 有源接地 通过交流(如电压互感器或交流220V,其一端是接地的)电源引起的接地引起的接地称为有源接地,交流220V串入直流系统将引起接地故障,由于其电压较高,接地母线对地电压为30 0V左右,非接地母线对地电压高达约500V,而且功率很大,常常会烧损保护和控制设备,并引起保护误动。 交-直流串电接地,只需再有一点接地即可引起保护误动或拒动,这是最严重的故障现象,应引起特别关注,发生此类情况后立即进行查找。 1.3 非线性电阻接地 通过二次回路中半导体材料如二极管等发生的接地故障,其电阻值随施加电压大小、方向而发生变化,其电阻值呈非线性特征,但只要发生了接地告警一般可相当于金属性单点接地较易查找。 1.4 受负荷电流干扰的接地 主要为蓄电池接地,主要由于电池电解液渗漏到地面引起的,要查找直流接地时应注意观察蓄电池的状况,防止发生由于蓄电池接地引起的接地。 2 直流系统接地故障的原因分析

直流系统接地详解

直流系统接地详解,绝对不容错过哟! 时常听着技术人员与客户沟通:当直流输电系统以单极大地方式运行时,在直流接地极附近有直流电流从地中经直接接地的中性点流入交流变压器中,会造成变压器出现直流偏磁问题,这其中的直流系统接地到底是怎么一回事儿,你弄明白了么? 1、直流系统的重要性 所谓直流系统,是可以为设备各种动作提供可靠稳定不间断的电源,直流系统自身的可靠性直接影响到整个系统的安全。 需要强调的一点是:直流电源是十分稳定可靠的,但是由于控制保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。 2、什么是直流接地? 直流电源系统正极或负极对地间的绝缘电阻值降低至某一整定值,或者低于某一规定值这时我们称该直流系统有正接地故障或负接地故障。 3、直流接地故障的危害? 1、直流正极接地:有保护及自动装置误动的可能。因为一般跳合闸线圈、继电器线圈与负极电源接通,若这些回路在发生一点接地,就可能引起误动、误跳; 2、直流负极接地,可能使继电保护、自动装置拒绝动作。同时,直流回路短接,使电源保险熔断,失去保护及操作电源,并且可能烧坏继电器接点。

3、直流系统正负极各有一点接地,会造成短路使电源保险熔断,使保护极自动装置、控制回路失去电源。 4、小编还从技术人员那里也曾了解过,变电站变压器主变中性点直流接地状况,如果遇上直流电流的超标入侵,产生的直流系统接地故障会使得变电站带来极大的功能电能损耗,这是需要及时安装直流偏磁抑制装置预防的。 安徽正广电作为直流偏磁治理的电力窗口,不断分享行业技术发展以及最新的直流偏磁仿真、测试、治理知识,安徽正广电励志成为客户们的最佳服务者,我们必将以合作共赢的原则,与大家携手畅游电力的海洋!

直流系统接地故障问题分析及排查方法

直流系统接地故障问题分析及排查方法在变电站直流系统为控制、信号、继电保护、自动装置、事故照明及操作等提供可靠的直流电源,其正常与否对变电站的安全运行至关重要。但实际运行中,由于气候环境影响、设备的维护不够恰当、直流回路中混入了交流电、寄生回路存在等原因都可能会引起直流系统接地。直流系统容易发生单点接地。虽然单点接地不引起危害,但若演变成两点接地将造成保护误动或拒动、信息指示不正确、熔断器熔断等严重事件。无论何种原因,直流接地事故都会影响其她电力设备的正常运行,严重者,会导致整个电网系统的瘫痪,造成无法挽回的重大损失保护好直流系统的正常运行就是变电站工作的重中之重,因此,对直流系统接地故障必须采取早发现、早消除、勤防范策略 一、直流系统接地的危害 直流系统一般用于变电所控制母线、合闸母线、UPS不间断电源,也用作其她电源与逻辑控制回路。直流系统就是一个绝缘系统,绝缘电阻达数十兆欧,在其正常工作时,直流系统正、负极对地绝缘电阻相等,对地电压也就是相对平衡的。当发生一点接地时,其正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,控制回路与供电可靠性会大大降低,但一般不会引发电气控制系统的次生故障。可就是,当直流系统有两点或多点接地时,极易引起逻辑控制回路误动作、直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源,在复杂保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作跳闸,致使越级跳

闸,造成事故扩大。规程严格规定:直流系统多点同极接地,应停止直流系统一切工作,也就是基于其故障性质的不确定因素。 1、直流系统正极接地的危害 当发生直流正极接地时,可能会引起保护及自动装置误动。因为一般断路器的跳合闸线圈以及继电器线圈就是与负极电源接通的,如果在这些回路上再发生另一点直流接地,就可能引起误动作。 如上图所示,A、B两点发生直流接地时,相当于将外部合闸条件全部短接,从而使合闸线圈得电误动作合闸。A、C两点接地时,则外部分闸条件被短接而误动作跳闸。A、D两点,A、F两点接地,同样都能造成开关误跳闸。

便携式直流接地故障查找仪说明书

便携式直流接地故障查找仪使用说明书

目录 一、概述 (2) 二、产品主要特点 (2) 三、技术参数 (3) 四、仪器各部件功能及菜单介绍: (4) 五、界面显示介绍 (9) 六、使用说明 (11) 七、故障检测时的注意事项及小技巧 (12) 八、其他注意事项 (12)

一、概述 目前,电力系统直流电源接地故障查找的核心问题是现场干扰大。在不同的直流电源和不同的工作状态下测量,抗干扰性差,导致许多产品误测误判,这是该系列产品的最大缺点,也是最普遍的现象。我们的产品之所以能够迅速立足该市场,是因为成功解决了干扰问题。WZJ-B2型便携式直流接地故障查找仪(分体式)采用相位超前处理技术和数据转移算法技术研制生产。本产品介于在线式和便携式两大类型之间,使用方法为便携式,性能为在线式。该仪器具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点。查找直流系统接地故障时,不需要断开电源,可实现接地点定位。仪器能检测直流系统接地电阻阻值和接地方向,为电力直流系统接地故障的查寻与定位提供适用可靠的高准确性探测仪器。 二、产品主要特点 1、本仪器分信号发送器(分析仪)和接收器(定位仪),信号发送器直接从母线上取电,不需外接交流或使用电池供电,操作更加方便; 2、解决了绝缘状态不好的虚接地,高阻接地、多点接地、单点接地、小电阻接地、直接接地、混线接地、环路接地、电容接地、窜交流接地、晶体管隔离接地等所有故障; 3、完全排除直流系统接地故障,不受现场分布大电容的干扰,准确无误地将故障锁定在最小范围内并定位; 4、准确指示接地信号电流方向,语音解说,快速查找接地故障点; 5、准确检测线路泄露电流的大小和相位,根据接地故障点前后泄露电流的大小及相位骤变,快速准确定位故障点; 6、300V以下的直流系统共用一套直流接地探测器,没有对直流电压有其他特殊的要求; 7、信号输出功率:<0.15W,内设限流保护,对继电保护、自动化装置、操作回路没有任何影响,使用安全; 8、纹波分析与数字示波器功能:采用频谱分析功能,解决各种干扰信号,查看各种检测信号和回路的波形信息; 9、智能电流钳,自动检测电流钳开、闭状态,大、小钳口通用; 10、能适应交、直流窜电引起的接地,环网供电接地,二极管隔离供电接地,高阻接

直流系统接地处理(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 直流系统接地处理(标准版)

直流系统接地处理(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 直流系统接地 A、象征: a)警铃响,“直流故障”光字牌亮; b)直流配电盘I组直流母线或Ⅱ组直流母线电压绝缘综合监测装置报警。 B、处理: a)根据直流母线电压绝缘综合监测装置报警情况确定接地母线组别及接地极性。 b)根据当时设备检修情况、气候情况及设备存在的缺陷,按照下列程序选择接地点: ⑴试拉检修人员所接之临时电源; ⑵联系机、炉、燃油、化学等直流用户,询问有无设备启、停及异常情况,以便进行查找; ⑶进行动力直流负荷的选择,采用“瞬停法”,按照先室外后室

内的顺序进行。对于直流油泵等动力负荷,必须通过值长通知机方采取必要的措施并得到明确许可、检查电动机确未运行后方可进行,拉开后迅速恢复,并汇报值长通知机方; ⑷进行操作直流负荷的选择,采用“转移法”,即先调整直流系统两组母线电压一致,推上母联刀闸,再切换直流母线上的某一路负荷至非接地母线上(推上该供电环状的解列点刀闸,然后拉开该供电环状接于接地母线的电源刀闸);此后拉开母联刀闸,看接地是否转移到另一母线,若已转移,再用“瞬停法”对该供电环状负荷的各分支逐一瞬停,直至找到故障点。 ⑸在进行操作直流负荷的选择时,主控楼操作直流电源一般应放在最后选择,且不得将环状供电的控制、信号电源长时间放在不同母线上运行。 ⑹在瞬停设备的直流操作电源前,应先与有关值班人员进行联系,以免设备误动作。在选择过程中,遇有故障发生时,应及时恢复供电。 ⑺当全部直流负荷选择完毕仍未找到接地点时,则应检查蓄电池、浮充硅、闪光装置、电压绝缘综合监测装置以及直流母线本身。此时可以采取瞬间拉开设备出口刀闸及取下直流保险的方法进行选择。若接地仍然不能消除,则为直流母线本身接地,经确证无疑后,应采取

浅析变电站直流系统接地故障查找

浅析变电站直流系统接地故障查找 发表时间:2018-03-14T11:14:56.683Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:梁平义 [导读] 摘要:针对直流系统在运行中发生一点接地的各种可能性,结合现场实践经验,提出直流接地查找的方法和步骤。 (内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局变电管理一处 017010) 摘要:针对直流系统在运行中发生一点接地的各种可能性,结合现场实践经验,提出直流接地查找的方法和步骤。 关键词:直流接地接地形式查找方法 1.引言 变电站直流系统以蓄电池储存能量,以充电机补充能量,向全站保护、监控、通讯系统源源不断的输送电能,确保其安全、稳定、可靠运行。直流系统是绝缘系统,正常时,正、负极对地绝缘电阻相等,正、负极对地电压平衡。发生一点接地时,正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,在接地发生和恢复的瞬间,经远距离、长电缆起动中间继电器跳闸的回路可能因其较大的分布电容造成中间继电器误动跳闸(可采用较大起动功率的中间继电器来避免),除此之外,对全站保护、监控、通讯装置的运行并没有影响。但是,存在一点接地的直流系统,供电可靠性大大降低,因为在接地点未消除时再发生第二点接地,极易引起直流短路和开关误动、拒动,所以直流一点接地时,设备虽可以继续运行,但接地点必须尽快查到,立即消除或隔离。 2.直流接地形式 按接地点所处位置的不同,可将直流接地分为室内和室外两种形式,按引起接地的原因,又可分为以下几种形式: ①由下雨天气引起的接地。在大雨天气,雨水飘入未密封严实的户外二次接线盒,使接线桩头和外壳导通起来,引起接地。例如瓦斯继电器不装防雨罩,雨水渗入接线盒,当积水淹没接线柱时,就会发生直流接地和误跳闸。在持续的小雨天气(如梅雨天),潮湿的空气会使户外电缆芯破损处或者黑胶布包扎处,绝缘大大降低,从而引发直流接地。 ②由小动物破坏引起的接地。当二次接线盒(箱)密封不好时,蜜蜂会钻进盒里筑巢,巢穴将接线端子和外壳连接起来时,就引发直流接地。电缆外皮被老鼠咬破时,也容易引起直流接地。 ③由挤压磨损引起的接地。当二次线与转动部件(如经常开关的开关柜柜门)靠在一起时,二次线绝缘皮容易受到转动部件的磨损,当其磨破时,便造成直流接地。 ④接线松动脱落引起接地。接在断路器机构箱端子排的二次线(如10kV开关机构箱内的二次线),若螺丝未紧固,则在断路器多次跳合时接线头容易从端子中滑出,搭在铁件上引起接地。 ⑤误接线引起接地。在二次接线中,电缆芯的一头接在端子上运行,另一头被误认为是备用芯或者不带电而让其裸露在铁件上,引起接地。在拆除电缆芯时,误认为电缆芯从端子排上解下来就不带电,从而不做任何绝缘包扎,当解下的电缆芯对侧还在运行时,本侧电缆芯一旦接触铁件就引发接地。 ⑥插件内元件损坏引起接地。为抗干扰,插件电路设计中通常在正负极和地之间并联抗干扰电容,该电容击穿时引起直流接地。 3.直流接地查找 3.1查找方法 直流回路数量多、分布广,接地点不好查,相对有效的方法是拉路试探法。即分别对每路空气开关或熔断器拉闸停电,若停电后直流接地现象消失,说明接地点位于本空气开关控制的下级回路中;若现象继续存在,说明下级回路没有接地。通过拉路寻找,可将接地点限定在某个空开控制的直流回路中,再通过解开电缆芯,将接地点限定在室内或室外部分;再通过拔出插件,可将接地点限定在插件内和插件外。经过层层分解、一段段排除,最终可将接地点定位于一段简单回路中,再用摇表对回路中的每根接线摇测绝缘,把接地点进一步限定在几根导线或几颗端子上,通过仔细观察,反复触摸,接地点终会“原形毕露”的。 3.2查找步骤 直流系统中的空气开关或熔断器是分层分级配置的,一般由总路空开、分路空开串联而成,两级空气开关将直流回路分成了三段。两级空气开关分别是直流屏总路空气开关和各设备分路空气开关,三段回路分别是直流母线及其引出线回路、总路空开馈出的电缆和桥接母线回路、分路空开馈出的保护、控制、监视、储能回路。其中,第三段回路数量最多、接线最复杂、接地几率最高,几乎所有的直流接地都出现在这一段。要想尽快找到接地点所属空开,接地的确切位置和确切原因,就必须对三段回路的构成、作用和现场具体位置十分熟悉,所以查找直流接地的第一步就是熟悉现场直流系统接线。只有熟悉了接线,心中有了数,才能在拉路寻找时不漏拉、不错拉、不重复拉。 3.2.1定位到总路空气开关。目前直流屏上都安装有微机直流绝缘检测仪,发生直流接地时,绝缘检测仪会报出是哪一极(正极还是负极)接地、接地电阻是多少,随后会报出接地支路号,根据支路号就可将接地点定位到总路空气开关。 如果绝缘检测仪(绝缘监察装置)没有选线功能,又怎样定位到总路空开呢?这种情况下,只有对总路空气开关进行拉路寻找了;如果拉开某路空气开关后,接地极母线对地电压立刻升高到110V左右,则接地点就位于该空开控制的下级回路之中。 3.2.2定位到分路空气开关。用内阻不低于2000Ω/V万用表或电压表在直流屏监视接地极母线对地电压,然后退出绝缘检测仪。根据现场标示和相关图纸,找出总路空开下级串接的所有空气开关(或熔断器),按照先信号后控制、先室外后室内的原则排出拉路顺序。对于信号回路,如测控装置电源空开、遥信电源空开、通讯电源空开,其不影响故障跳闸,只涉及监控、指挥信号,可最先拉。如果接地点就在这些空开控制的回路,就免除了对重要回路(控制回路、保护回路)的短时停电。对于保护控制回路空开,直接影响到系统安全,拉路时间越短越好,需控制在3秒以内,拉路顺序可按其对应一次设备实时潮流大小来排序,先拉负荷轻的空开,再拉负荷重的空开。如果拉开某路空气开关后,接地极母线对地电压立刻升高到110V左右,则接地点就位于该空开控制的下级回路之中。 3.2.3找出接地的确切位置和确切原因。定位到分路空开后,应向调度申请,断开该路空开,这样其余直流回路就恢复到正常状态,再拆除监视直流母线对地电压的万用表或电压表,投入绝缘检测仪。由于空开已断开,下级回路不带电,用万用表监视回路对地电压的方法发挥不了作用,所以对下级回路接地点使用摇表来查找。 ①按室内室外分段查找。现场统计资料显示,运行中变电站出现的直流接地点绝大部份在室外,所以分段查找时,重点还是查室外部分。可以先将本回路涉及的二次设备接线盒一一打开,仔细检查,看盒子内有无积水、有无潮气、有无电缆头破损进水、有无芯线绝缘皮

直流系统接地故障问题分析及排查方法

直流系统接地故障问题分析及排查方法 在变电站直流系统为控制、信号、继电保护、自动装置、事故照明及操作等提供可靠的直流电源,其正常与否对变电站的安全运行至关重要。但实际运行中,由于气候环境影响、设备的维护不够恰当、直流回路中混入了交流电、寄生回路存在等原因都可能会引起直流系统接地。直流系统容易发生单点接地。虽然单点接地不引起危害,但若演变成两点接地将造成保护误动或拒动、信息指示不正确、熔断器熔断等严重事件。无论何种原因,直流接地事故都会影响其他电力设备的正常运行,严重者,会导致整个电网系统的瘫痪,造成无法挽回的重大损失保护好直流系统的正常运行是变电站工作的重中之重,因此,对直流系统接地故障必须采取早发现、早消除、勤防范策略 一、直流系统接地的危害 直流系统一般用于变电所控制母线、合闸母线、UPS不间断电源,也用作其他电源和逻辑控制回路。直流系统是一个绝缘系统,绝缘电阻达数十兆欧,在其正常工作时,直流系统正、负极对地绝缘电阻相等,对地电压也是相对平衡的。当发生一点接地时,其正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,控制回路和供电可靠性会大大降低,但一般不会引发电气控制系统的次生故障。可是,当直流系统有两点或多点接地时,极易引起逻辑控制回路误动作、直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源,在复杂

保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作跳闸,致使越级跳闸,造成事故扩大。规程严格规定:直流系统多点同极接地,应停止直流系统一切工作,也是基于其故障性质的不确定因素。 1、直流系统正极接地的危害 当发生直流正极接地时,可能会引起保护及自动装置误动。因为一般断路器的跳合闸线圈以及继电器线圈是与负极电源接通的,如果在这些回路上再发生另一点直流接地,就可能引起误动作。 如上图所示,A、B两点发生直流接地时,相当于将外部合闸条件全部短接,从而使合闸线圈得电误动作合闸。A、C两点接地时,则外

直流系统接地故障的分析与处理

直流系统接地故障的分析与处理 发表时间:2019-11-28T10:07:51.430Z 来源:《云南电业》2019年6期作者:滕飞[导读] 直流系统是控制及信号系统、继电保护及自动装置的工作电源,直流系统的可靠性直接影响整个发电机组系统的安全。 滕飞 (大唐长春第二热电有限责任公司吉林长春 130031) 摘要:直流系统是控制及信号系统、继电保护及自动装置的工作电源,直流系统的可靠性直接影响整个发电机组系统的安全。通过对直流系统接地故障的原因及危害进行分析,从现场实际出发,提出了处理原则及可行的处理方法,同时就几种直流系统接地故障检测方法及存在的问题进行了分析。 关键词:直流系统接地;危害;处理方法;监测装置 直流电源作为电力系统的重要组成部分,是发电厂主要电气设备的保安电源,是一个十分庞大的多分支供电网络。它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电以及系统运行方式改变的影响,为一些重要的常规负荷、电力系统的控制回路、信号回路、继电保护、自动装置等提供可靠稳定的不间断电源,并提供事故照明电源,同时它还为断路器的分、合闸提供操作电源。直流系统发生一点接地,不会产生短路电流,则可继续运行。但是必须及时查找接地点并尽快消除接地故障,否则当发生另一点接地时,就有可能引起信号装置、继电保护及自动装置、断路器的误动作或拒绝动作,有可能造成直流电源短路,引起熔断器熔断,或快分电源开关断开,使设备失去操作电源,引发电力系统严重故障乃至事故。 1.直流系统故障接地的原因 发电厂直流系统分布范围广、所接设备多、回路复杂,在长期运行过程中会由于环境的改变、气候的变化、电缆以及接头的老化,设备本身的问题等,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,而不可避免的发生直流系统接地。特别在发电厂机组大小修或机组扩建过程中,由于施工及安装的种种问题,难以避免的会遗留电力系统故障的隐患,直流系统更是一个薄弱环节。投运时间越长的系统接地故障的概率越大。 1.1 人为因素 人为因素即由于工作人员疏忽所造成的接地。如在带电二次回路上工作将直流电源误碰设备外壳,此种情况多为瞬间接地;较严重的情况如在电缆沟施工将带电控制电缆损伤造成接地;再如检修人员清扫设备卫生时不慎将直流回路喷上水等。,检修人员检修质量的不过关也会留下接地隐患。如室外设备未加防雨罩、二次回路漏接线头、误将控制电缆外皮绝缘损伤等,使二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。此时接地信号不一定立刻发出,但具备一定外部条件如潮湿或操作设备时就可能引起直流接地。 1.2 设备因素 二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等,可能造成直流接地现象。直流回路在运行中常常受到多种不利因素的影响,如设备传动过程中的机械振动、挤压、设备质量不良、直流系统绝缘老化等都可引起接地或成为一种接地隐患。气候因素造成接地是一种最常见的情况,如雨天或雾天可能直接造成直流接地或引发直流接地。 1.3 其他因素 小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上也会造成直流系统接地。 2 直流系统接地故障的危害 直流系统接地一般包括直流系统一点接地和直流系统两点接地。 2.1直流一点接地的危害 在直流系统中,直流正、负极对地是绝缘的,在发生一极接地时由于没有构成接地电流的通路而不引起任何危害。但一极在接地情况下长期运行是不允许的,因为在同一极的另一处又发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护或控制回路的不正确动作。直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。直流负极接地与正极接地同一道理,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒绝动作,使事故扩大,甚至烧毁继电器或使熔断器熔断等。 2.2直流两点接地的危害 发生一点接地后再发生另一极接地就将造成直流短路。两极两点同时接地将跳闸或合闸回路短路,不仅可能使熔断器熔断,还可能烧坏继电器的接点直流系统发生两点接地故障,便可能构成接地短路,造成继电保护、信号、自动装置误动或拒动,或造成直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源。在复杂的保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作于跳闸、致使越级跳闸。直流系统接地故障,不仅对设备不利,而且对整个电力系统的安全构成威胁。 3 直流系统接地故障的处理 排除直流接地故障,首先要找到接地的位置,这就是我们常说的接地故障定位。直流接地大多数情况不是一个点,可能是多个点,真正通过一个金属点去接地的情况是比较少见的。更多的会由于空气潮湿,尘土粘贴,电缆破损,或设备某部分的绝缘降低,或外界其它不明因素所造成。大量的接地故障并不稳定,随着环境变化而变化。因此在现场查找直流接地是一个较为复杂的问题。 3.1 处理原则 查找直流系统接地故障,由两人及以上配合进行,其中一人操作(切断时间为1-2秒),一人监护并监视表计指示及信号的变化。操作前应与有关值班人员联系,准备好安全工具,如绝缘鞋、绝缘手套、相关仪器等。如一点接地时,在查找过程中,防止人为造成短路或另一点接地,导致误跳闸。如需瞬间停电,应先拉合闸电源,后拉操作、信号电源。

变电站直流系统接地故障的查找

变电站直流系统接地故障的查找 摘要:变电运维班目前管辖的变电站越来越多,直流系统是电力系统的重要组 成部分,直接关系到设备的稳定运行和安全。本文针对直流系统在运行中发生一 点接地的各种可能性,结合现场实践经验,提出直流接地故障查找的方法和步骤,为运行人员及时查找直流接地提供有力的帮助。 关键词:直流系统接地;故障分析;故障排查;故障处理 0引言 变电站直流系统是用蓄电池来储存能量的,用充电机补充能量的同时向全站 保护、监控及通讯系统源源不断地输送电能,确保其安全、稳定、可靠运行。直 流系统的绝缘系统正常时,正、负极对地绝缘电阻相等,正、负极对地电压平衡。发生一点接地时,正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极 电压升高,在接地发生和恢复的瞬间,经远距离、长电缆起动中间继电器跳闸的 回路可能因其较大的分布电容造成中间继电器误动跳闸(可采用较大起动功率的 中间继电器来避免),除此之外,对全站保护、监控、通讯装置的运行并没有影响。但是,存在一点接地的直流系统,供电可靠性大大降低,因为在接地点未消 除时再发生第二点接地,极易引起直流短路和开关误动、拒动,所以直流一点接 地时,设备虽可以继续运行,但接地点必须尽快查到,并立即消除、隔离才能确 保设备可靠运行。 1直流接地形式 按接地点所处位置的不同,可将直流接地分为室内和室外两种,按引起接地 的原因,又可分为以下几种: 1.1由下雨天气引起的接地 在大雨天气时,雨水飘入未密封严实的户外二次接线盒,使接线桩头和外壳 导通起来,引起接地。例如瓦斯继电器不装防雨罩,雨水渗入接线盒,当积水淹 没接线柱时,就会发生直流接地和误跳闸。在持续的小雨天气(如霉雨天气), 潮湿的空气会使户外电缆芯破损处或者黑胶布包扎处绝缘大大降低,从而引发直 流接地。 1.2由小动物破坏引起的接地 当二次接线盒(箱)密封不好时,飞虫会钻进盒里筑巢,巢穴会将接线端子 和外壳连接起来,引发直流接地。电缆外皮被老鼠咬破时,也容易引起直流接地。 1.3由挤压磨损引起的接地 当二次线与转动部件(如经常开合的开关柜柜门)靠在一起时,二次线绝缘 皮容易受到转动部件的磨损,当其磨破时,便造成直流接地。 1.4接线松动脱落引起接地 接在断路器机构箱端子排的二次线(如110kV开关机构箱内的二次线),若 螺丝未紧固,在断路器多次跳合时接线头容易从端子中滑出,搭在铁件上引起接地。 1.5误接线引起接地 在二次接线中,电缆芯的一头接在端子上运行,另一头被误认为是备用芯或 者不带电而让其裸露在铁件上,引起接地。在拆除电缆芯时,误认为电缆芯从端 子排上解下来就不带电,从而不做任何绝缘包扎,当解下的电缆芯对侧还在运行时,本侧电缆芯一旦接触铁件就引发接地。 1.6插件内元件损坏引起接地

直流系统短路现象及处理

电厂的直流系统分支较多、涉及面广,绝缘水平很难保持得很高,特别是在空气潮湿的水轮机层,发生直流接地的机率较大,若不及时处理,会严重影响安全经济运行。直流系统发生一点接地后,若末及时发现处理,在同一极的另一地点再发生接地或另一极的一点接地,便构成两点接地短路,将造成信号装置、继电保护和断路器的误动作,两点接地可能会将跳闸回路短路,造成保护拒动作,还会引起熔断器熔断、烧坏继电器接点。因此当直流系统发生一点接地时,应迅速寻找,尽快消除,防止发展成两点接地故障。 一、查找接地故障的原则和方法 1.处理原则。根据运行方式、操作情况、气候影响来判断可能接地的地点,以先信号、照明部分后操作部分,先室外后室内,先负荷后电源为原则,采取拉路寻找、分路处理的方法。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3秒钟,不论回路接地与否均应合上。如设备不允许短时停电(失去电源后会引起保护误动作),则应将直流系统解列后,再寻找接地点。 2.处理方法:传统方法是:当“直流系统接地”光字牌亮时,工作人员应先切换直流负荷屏上的接地电压表,判明直流接地的极性。若将该表转换开关切至“正”,电压表指示值为220伏或,接近220伏,则说明“负”极接地;反之,则“正”极接地。接地极性明确后,可进行以下处理:检查绝缘水平低(如水轮机层的各直流设备)、存在设备缺陷及有检修工作的电气设备和线路是否有接地情况;询问载波室是否有直流系统故障;依次切断直流负荷屏上各负荷开关;检查蓄电池硅整流装置及充电机回路是否有接地现象等。在切断上述每一直流回路后,应迅速恢复送电。在切断每一回路过程中,工作人员应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地。如切断时接地失,恢复送电后接地又出现,则可肯定接地发生在该回路上,应及时查找接地点设法消除。 上述方法虽然简单易行,但也有其缺点:因直流负荷屏上的负荷开关控制的既有室内部分又有室外部分,工作人员在水轮机层或发电机层查找接地点时、需用电话联系中控室人员了解光字牌信号变化情况,大大延长了处理时间。如是直流屏内部或蓄电池发生接地,用此法很难检测到接地故障。 二、万用表电压测量法查找接地故障

便携式直流接地故障查找仪

便携式直流接地故障查找仪 说 明 书

目录 一、概述 (1) 二、产品主要特点 (1) 三、技术参数 (2) 四、面板各部件功能及菜单介绍 (4) 五、界面显示介绍 (9) 六、使用说明 (11) 七、故障检测时的注意事项及小技巧 (13) 八、其他注意事项 (13)

一、概述 目前,电力系统直流电源接地故障查找的核心问题是现场干扰大。在不同的直流电源和不同的工作状态下测量,抗干扰性差,导致许多产品误测误判,这是该系列产品的最大缺点,也是最普遍的现象。我们的产品之所以能够迅速立足该市场,是因为成功解决了干扰问题。WZJ-B2型便携式直流接地故障查找仪(分体式)采用相位超前处理技术和数据转移算法技术研制生产。本产品介于在线式和便携式两大类型之间,使用方法为便携式,性能为在线式。该仪器具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点。查找直流系统接地故障时,不需要断开电源,可实现接地点定位。仪器能检测直流系统接地电阻阻值和接地方向,为电力直流系统接地故障的查寻与定位提供适用可靠的高准确性探测仪器。 二、产品主要特点 1、本仪器分信号发送器(分析仪)和接收器(定位仪),信号发送器直接从母线上取电,不需外接交流或使用电池供电,操作更加方便; 2、解决了绝缘状态不好的虚接地,高阻接地、多点接地、单点接地、小电阻接地、直接接地、混线接地、环路接地、电容接地、窜交流接地、晶体管隔离接地等所有故障; 3、完全排除直流系统接地故障,不受现场分布大电容的干扰,准确无误地将故障锁定在最小范围内并定位; 4、准确指示接地信号电流方向,语音解说,快速查找接地故障点; 5、准确检测线路泄露电流的大小和相位,根据接地故障点前后泄露电流的大小及相位骤变,快速准确定位故障点;

直流系统接地处理正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.直流系统接地处理正式版

直流系统接地处理正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 直流系统接地 A、象征: a) 警铃响,“直流故障”光字牌亮; b) 直流配电盘I组直流母线或Ⅱ组直流母线电压绝缘综合监测装置报警。 B、处理: a) 根据直流母线电压绝缘综合监测装置报警情况确定接地母线组别及接地极性。 b) 根据当时设备检修情况、气候情况及设备存在的缺陷,按照下列程序选择接地点:

⑴ 试拉检修人员所接之临时电源; ⑵ 联系机、炉、燃油、化学等直流用户,询问有无设备启、停及异常情况,以便进行查找; ⑶ 进行动力直流负荷的选择,采用“瞬停法”,按照先室外后室内的顺序进行。对于直流油泵等动力负荷,必须通过值长通知机方采取必要的措施并得到明确许可、检查电动机确未运行后方可进行,拉开后迅速恢复,并汇报值长通知机方; ⑷ 进行操作直流负荷的选择,采用“转移法”,即先调整直流系统两组母线电压一致,推上母联刀闸,再切换直流母线上的某一路负荷至非接地母线上(推上该供电环状的解列点刀闸,然后拉开该供

变电站直流系统接地故障查找及处理

变电站直流系统接地故障查找及处理 摘要:直流系统在变电站内是很重要的也是相对独立的一个电源系统,主要作用是为变电站的控制、信号、自动装置以及 开关的分合闸操作等提供可靠的直流电源。接地直流系统干扰的 任务是变电站的安稳。本文主要对于变电站直流接地故障进行了 简要的分析,提出了其中存在的问题并且提出了相应的解决措 施,希望能够给相关部门带来一定的帮助,促进变电站更好的发展。 关键词:变电站;直流系统;故障处理 中图分类号:TM862 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2014) 08-0000-01 对于人们的日常生活来说,变电站是十分重要的存在,他影响着人们的正常生活。在我们生活中的电源的供应就是经过变电 站运输而来的,由此可知变电站对于我们生活的重要性,一个没 有电源的城市将会是什么样的城市,我想没有人是愿意过着那样 的生活的。因此,变电站对于现代人来说是一个必不可少的设 备,只有拥有了变电站,才可以使得直流电源进行正常的供应从 而保障人们的生活。 一、变电站直流系统中存在的问题 (一)直流系统设备故障

变电站中存在着绝缘老化、破损的现象是运行多年的直流系统中常见的问题,这种情况下很容易出现接地的现象,从而引起直流系统设备发生故障。 (二)气候因素 这种意外情况的发生是由于气候原因产生的。当当地的气候为雷雨季节或者空气过于潮湿的时候,就会使得变电站内部充满了水汽,从而导致设备上存在着积水,这对于电力设备的影响是极大的,这种现象就可能造成接地,从而使得变电站无法正常的进行工作。 (三)工作人员的操作失误 工人在施工时工艺不严格,造成裸线、线头接地等,引起接地。 (四)零件掉落 小金属物件掉落在直流系统裸露的原件上造成的接地故障。 由于多种多样的原因导致的接地故障的类型也不尽相同:按接地的极性可以分为正、负接地。而在所有的接地事故中,两点接地的危害最为严重,造成的经济损失和人身伤害也最为严重。不同原因造成的事故产生的结果也不相同,比如正接地可能会导致断路器跳闸,而负接地可能导致断路器拒绝跳闸。在直流系统的过程中,如果只有一个变电站的系统发生了故障,那么所造成的影响还是可以控制的,一旦两个或者多个变电站在同一时间发生了接地故障,那么所带来的影响也是极大的,会严重的影响人们的正常生活。

直流接地查找方法及注意事项

直流接地查找方法及注意事项 一、直流接地查找方法 首先确定一下你得直流系统是否真接地还是装置误报,如果真接地了,应该按照先室外后室内的原则进行查找,但是注意查找时绝对杜绝人为原因造成第二点接地(如果那样可能造成保护装置误动或拒动正接地误动负接地拒动),查找一般用拉路法,先次要后重要负荷 原则: (1)双母线的并列时,容易误报接地; (2)分别断开开关同时监视对地电压,找到是那组开关后,再分别拆线; (3)先拉操作,在拉保护,合保护(停留5-10秒),合操作。最后在非电量的电缆处查出问题。 (4)拉路时,先断操作,在保护,合保护,合操作,就把出口问题解决了。误动的可能应该没有. (5)处理直流接地时一般注意事项: 1、禁止使用灯泡查找, 2、发生一点接地后,原则暂停在二次回路上工作, 3、不得造成另一点直流接地情况, 4、使用仪表的内阻不低于2000/欧姆 5、采取瞬间断电法时,应当防止保护误动作,对于重合闸线路和备用电源自投要注意不能长时间断电。 (6)造成接地原因很多,比如安装时不小心开二次电缆,破坏外皮,时间长特别是潮湿天气,最容易发生接地!旧式端子排绝缘性能下降等等 对直流系统接地故障的分析与处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。 二、直流系统故障接地的分析

直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物爬入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 三、直流系统接地故障的危害 直流接地故障中,危害较大的是两点接地,可能造成严重后果。直流系统发生两点接地故障,便可能构成接地短路,造成继电保护、信号、自动装置误动或拒动,或造成直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源。在复杂的保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作于跳闸、致使越级跳闸。 1.直流正极接地,有使保护及自动装置误动的可能。因为一般跳合闸线圈、继电器线圈正常与负极电源接通,若这些回路再发生一直接地,就可能引起误动作。如图:直流接地发生A、B两点时,将1LJ、2LJ接点短接,使ZJ误动作跳闸。A、C两点接地时,ZJ接点被短接而误动作跳闸。A、D两点,F、D两点接地,同样都能造成开关误跳闸。同理,两点接地还可能造成误合闸,误报信号。 2、直流负极接地,有使保护自动装置拒绝动作的可能。因为,跳、合闸线圈、保护继电器会在这些回路再有一点接地时,线圈被接地点短接而不能动作。同时,直流回路短路电流会使电源保险熔断,并且可能烧坏继电器接点,保险熔断会失去保护及操作电源。如图所示:直流接地故障发生在 B、E 两点,ZJ线圈被短接,保护动作时ZJ不能动作,开关将不能跳闸且保险将会。D、E两点接地时,TQ线圈被短接,保护动作时及操作时开关拒跳,同理,两点接地开关也可能合不上。

发电厂直流系统接地分析及查找方法

发电厂直流系统接地分析及查找方法 一、概述 直流系统在发电厂是一个特殊的供电系统,它不受发电机、厂用电及系统运行方式的影响,是独立的供电电源,具有运行稳定、供电可靠性高的特点。在发电厂中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对发电厂的安全运行起着至关重要的作用,是发电厂安全运行的保证。 但是,直流系统在运行中通常会发生一点接地,因不会产生短路电流,所以可继续运行,但必须立即查找接地点并尽快排除,防止发生另一点接地引起断路器、继电保护及自动装置误动或拒动,从而造成严重的电力事故。 二、直流接地形成的原因及危害 1、直流系统接地原因 直流系统在发电厂中因其分布范围广、应用广泛、与户外端子箱、操动机构等连接较多,容易受粉尘、潮湿、腐蚀等环境因素的影响而造成直流元件绝缘降低、甚至破坏,发生接地故障。直流系统接地形成的原因通常为以下几个方面: 1) 外力损坏 由于直流电缆线芯较细、机械强度较小,在外力作用下,极易造成损坏,形成接地。如直流电缆敷设、接线等工作中因方法不当造成电缆绝缘受损;同时,在二次回路中,直流元件绝缘性能低也会造成接地故障。如断路器操作线圈烧损等。 2) 环境因素

环境因素是造成直流接地最常见的情况。因直流负荷、操作机// 端子箱等通常分布在锅炉房、户外等环境较为恶劣的地方,受粉尘、雨水、大风、酸碱腐蚀等影响,极易使直流系统绝缘下降或端子箱进水、受潮引发直流接地。 3 ) 安装设计 在系统安装时,未按照反措要求进行设计、安装,出现交流、直流公用一颗电缆的现象,因交流系统为接地系统,所以极易导致交流串入直流系统形成接地。同时对绝缘性能较差的电缆接头的处理不当也是发生接地的常见原因。 4) 人员操作 作业人员在二次回路工作中出现失误,误将直流电源与其他接地设备触碰而造成接地;另外因检修质量原因,未在室外设备上加装防雨罩等防雨设施、直流线头裸漏也会造成接地故障。 2、直流系统接地的危害 直流系统接地分为一点接地和两点接地两种情况,其中一点接地包括正极接地和负极接地。直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操作机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就可能会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果操作回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。 在直流系统中,正负极对地都是绝缘的,在发生一极接地时由于没有构成接地电流的回路,因此不会产生接地电流,也不引起任何危害。但一极接地长期运行是不允许的,如果在同一极的另一点又发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护或控制回路的不正确动作。发生一点接地后如再发生另一极接地将造成直流短路。两极两点同时接地将跳闸或合闸回路短路,不仅可能使熔断器熔断,还可能烧坏继电器接点。 三、查找直流接地的方法 查找直流接地时首先必须确认接地极是正极还是负极,接地电压值是多少,然后再进一步判断、查找。查找直流接地的方法通常有两种:便携仪器查找和拉路查找。两种方法各有特点,应结合使用。通过

相关文档