文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水工钢筋混凝土课程设计满分

水工钢筋混凝土课程设计满分

水工钢筋混凝土课程设计满分
水工钢筋混凝土课程设计满分

水工钢筋混凝土结构课程设计

任务书及计算书

设计题目:钢筋混凝土梁板结构

学院:

姓名:

学号:

班级:

指导老师:

目录

一、设计任务书

... .......... ........ ...... ... .... .... ....... 3............. ...... ........

二、板的设计....................... ............................. 6..............................

三、次梁设计

. ............ ............... ............ ......... 9............. ............... .

四、主梁设计

五、结论

21

六、参考文献

....... ...................... 21 ........ .. ...........................

亠、《水工钢筋混凝土结构学》课程设计

任务书

(一)、设计课题与目的

某建筑钢筋混凝土单向板肋形楼盖设计。

(1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定;

(2)通过板及次梁的计算,熟练掌握考虑塑性内力重分布的计算方法;

(3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图

和材料图的绘制方法;

(4)了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求;

(5)掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式和制图规定,进一步提高制图的基本技能;

(二)、主要内容

1、设计资料:根据初步设计成果,提出设计资料及数据如下:

(1)楼层平面如任务书附图1所示。墙体厚度370mm楼梯位于该层平面的外部,本设计不予考虑。楼盖采用整体式单向板肋形结构。

(2 )该建筑位于非地震区。

(3)建筑物安全级别为二级。

(4 )结构环境类别一类。

(5 )建筑材料等级:

混凝土强度等级:梁、板、C20级。

钢筋:板中钢筋、梁中箍筋、构造钢筋I级,梁中受力筋II级

泥砂浆抹面(重力密度为20kN/m3),板底及梁用15mn厚石灰砂浆抹底(重力密度为17kN/m3)

(7)结构平面布置及初估尺寸:板伸入墙内120mm次梁伸入墙内240mm

主梁伸入墙内370mm柱的截面尺寸b x h= 400 mm x 400 mm

板厚h = _______ mm (自己定)

次梁:高h = ________ m m宽b = ________ mm (自己定)

主梁:高h = ________ m m宽b = ________ mm (自己定)

(8)采用的规范:水工混凝土结构设计规范(现在就按课本规定来做)建筑结构荷载规范。

2、设计要求

(1)板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力,并绘出弯矩包络图。

(2)梁、板允许挠度、最大裂缝宽度验算从略。

(3)绘制楼盖结构施工图

1 .楼面结构平面布置图(标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号).(比例1: 100?1: 200);

2.板模板图及配筋平面图(标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸)(比例1:100?1:200);

3. 次梁模板及配筋图(标注次梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸)(比例1:50,剖面图比例1:15?1:30);

4. 梁材料图、模板图及配筋图(按同一比例绘出主梁的弯矩包罗图、抵抗弯矩图、模板图及配筋图) ,(标注主梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸) ;(比例1:50,剖面图比例1:15?1:30);

5. 在图中标明有关设计说明,如混凝上强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。

(3)计算书:要求计算准确,步骤完整,内容清晰。

(三)、设计进度

阅读任务书和参考资料7 学时

布置设计 3 学时

板的计算8 学时

次梁计算8 学时

主梁计算12 学时

绘制施工详图28 学时

整理设计计算书 6 学时

准备及答辩8 学时

合计80 学时

(四)、设计成果要求

(1)设计计算书一份。包括:计算依据的资料,计算假定、计算简图;板、次梁和主梁的计算,并附有配筋草图。

(2)施工图纸一张(500mm x 750mm)。包括:楼盖结构平面布置图;板的模板图、配筋图;次梁的模板图、配筋图(纵剖面、横剖面、单根钢筋下料图);主梁的模板图、配筋图(纵剖面、横剖面、单根钢筋下料图;为方便设计和校核,要求画出主梁的设计弯矩图和抵抗弯矩图);钢筋表。

施工详图要求布局合理,线条粗细分明,字体工整,符号、尺寸、说明齐全。(五)、考核方式

1.最终成绩分为五等:优秀、良好、中等、及格、不及格。

学生姓名:

指导教师:孙万泉

特别注意:

1、 指导书:图书馆 沈蒲生编着《钢筋混凝土结构》,或其他书籍。 设计步

骤参考指导书,但一些细节的规定(如计算跨度、分项系数

取法等)按我们水工规范来进行,因为指导书中是工民建的规定。

2、 完成日期: 第19、20周上交(地点我的办公室主 B618),提问问 题。必须

自己亲自上交!否则不计成绩

3、 提交的结果:计算书 和 设计图纸(绘图纸大小为 A2,大约为4张 A4纸那

么大)。

设计图纸包含内容:次梁和板的配筋图;主梁的配筋

图和弯矩抵抗图。

二、板的设计(按考虑塑形内力重分布方法计算)

正截面受弯承载力计算原则 (1)平截面假定;

附图1

B

B i g

次梁

§

§

B o

CM

D

33000

(2) 不考虑受压区混凝土的工作;

(3) 受压区混凝土的应力应变关系采用理想化的应力-应变曲线;

(4) 有明显屈服点的钢筋(热轧钢筋),其应力应变关系可简化为理想 的弹塑形曲线

(一)基本尺寸的确定(教材 237)

房板的常用厚度为120-200mn 。

3、梁宽:梁截面宽度为高度的 1/2-1/3

次梁宽: b=200mm 主梁宽:

b=250mm

4、板的计算跨度:

① 边跨:I o =ln+h/2=ln+120/2=2300-120-200/2+120/2=2140mm

v=ln+a/2=2300-120-100+60=2140

1、板厚:按刚度要求,板厚不宜小于其跨长的

1/40 (连续梁);水电站厂

取 h=120mm>40 心 2300 40=57.5mm

2、梁高:由构造要求,梁高与跨长的比值,次梁为 1/15-1/10 ,梁截面宽度为高度的 1/2-1/3 o

次梁截面高度:

l 18 =6600/18=367;

取 h=450

主梁截面高度:

l 10 =6900/10=690

取 h=550

1/18-1/12 ,主梁为

l 12 =6600/12=550

l 15 =6900/15=460

且满足I

(二)荷载计算

1、荷载标准值:

恒荷载:

20mn厚水泥砂浆面层:0.02*20 = 0.4kN/m2

120mm钢筋混凝土板:0.12*25 = 3 kN/m2

15mn板底石灰砂浆:0.015*17 = 0.255 kN/m2

gk= 3.655kN/m2

q=6kN /m

2、荷载设计值:由表2-5得相关系数

恒荷载:g=1.2*3.655=4.386 kN/m2

活荷载:q=1.2*6=7.2 kN/m2

g+q=11.586 kN/m2

板的计算简图如下,取1m板作为计算单位:

g + q =11.586kN/m

查《水工钢筋混凝土结构学(第4版)》(中国水利水电出版社)表9-2,计算跨度差:(2140-2100) /2100=1.9%<10%

=ln=2300?200=2100mm

说明可按等跨连续板计算内力。

板的计算简图

----------- 图^

②中跨:I

活荷载:

板的弯矩系数a mb分别为:1/11 (边跨跨中);一1/11 (离端第二支座);

1/16 (中间跨中);一1/14 (中间支座),分别代入公式M= mb(g+q)l。丨。

计算各截面弯矩如下表所示

表1、连续板各截面弯矩计算

3

混凝土强度等级采用C20, f c 二 9.6 N/mrn, f t= 1.10 N/mnn,一级钢筋fy=210N/mm2,

b = 1000mm h = 120mm 取保护层厚度c=20,取a=3O,h o = 120 - 30 = 90mm

a 1 = 0.85 , K=1.2, p min=0.2%连续板各截面的配筋计算,如下表所示。

中间区板带②-⑤轴线间,其各内区格板的四周与梁整体连接,故各跨跨中

和中间支座考虑板的内拱作用,其计算弯矩降低20%

表2、配筋表

从略

6、绘制配筋草图

三、次梁设计(按考虑塑形内力重分布方法计算)

(一)荷载计算

1、恒载设计值:

由板传来荷载 4.386* 2.3 = 10.09kN/m

次梁自重 1.05* 25 * (0.45 - 0.12 )*0.2 = 1.73kN/m 梁抹灰1.05 * 17 ** 0.015[ ( 0.45 - 0.12)* 2+0.2]= 0.23kN/m

g = 12.05kN/m

2、活荷载设计值:

由板传来q = 7.2 X 2.3 = 16.56kN/m

g + q = 12.05+16.56 = 28.61kN/m

(二)内力计算

1、计算跨度:

边跨:

l n = 6.6- 0.24 - 0.25/2 = 6.235m

l o = 1.025*1 n = 6.391m

l n+a/2=6.235+0.12=6.355m < l 。

取l 。 =6.355m

中间跨:

10 = l n= 6.6 - 0.25 = 6.35m

跨度差

(6.355 - 6.35 )/ 6.35 = 0.08% < 10%

说明可按等跨连续梁计算内力,

2、弯矩计算

其计算简图如下:

g + q

图2

查《水工钢筋混凝土结构学(第4版)》(中国水利水电出版社)表9-4, 板的弯矩系数a vb分别为:1/11 (边跨跨中);—1/11 (离端第二支座);1/16 (中间跨中);一1/14 (中间支座),分别代入公式

M=a mb(g+q)l。丨。, 计算各截面的弯矩设计值如下表

表3、次梁弯矩计算

3、剪力计算:查《水工钢筋混凝土结构学(第4版)》(中国水利水电出版社)表9-4,

板的弯矩系数a vb 分别为:0.45 (端支座内侧);0.6 (离端第二支座外 侧);0.55 (中离端第二支座内侧);0.55 (中间支座内外侧),分别代入 公式M= vb (g+q )ln ,计算各截面的弯矩设计值

表4、次梁剪力计算

(三)截面承载力计算

1、确定翼缘宽度:次梁工作时板可作为翼缘参与工作,在跨中截面翼缘

受压可按梁计算,翼缘的计算宽度取下列值中的较小值

环境类别一类,取 c=30mm a =c+10=40mm 跨中钢筋按一排布置 h °二h - 40

2、判别T 形截面类型:

=450 - 40 = 410mm

边跨:

b f = 10/3 = 6355/3 = 2118mm =2280mm

h f ‘/h o =120/410=0.29 > 0.1

故取最小值b f ‘ = 2118mm 端第二跨、中间跨

b f ‘ = l 0/3 = 6350/3 = 2117mm =2300mm

h f ‘/h o =120/410=0.29 > 0.1

故取最小值b f ‘二2117mm

b + S n = 200 + (2300 — 100-120)

则不需按翼缘高度考虑

b + s n = 200 + (2300 - 200)

则不需按翼缘高度考虑

fb ‘ h「( h o-h f‘/2)= 9.6 X 2117 X 120 X (410 - 120/2)=

853.57kN ? m

边跨:KM=1.2X 110.36=132.432

中间跨:KM=1.2X 72.10=86.52

f c b f ‘h f (h0-h f ‘/2) > KM

故各跨跨中截面均属于第一类T形截面。

支座截面按矩形截面计算,支座按布置一排纵筋考虑h0= h - 40 = 450 -40 = 410mm

3、次梁正截面配筋计算如下表所示。(梁中箍筋、构造钢筋I级,梁中受力筋II级)

表5、次梁正截面承载力计算(fy=300N/mm2

、次梁斜截面配筋计算如下表所示

f yv=210N/mm2)

表6、次梁斜截面承载力计算

6、绘制配筋草图

四、主梁设计(按弹性理论计算)

(一)、荷载计算

1、恒载设计值:

由次梁传来

12.05 X 6.6 = 79.53 kN

主梁自重(折算为集中荷载)

1.05 X 25 X 0.25 X (0.55 - 0.12) X 6.9 = 19.47 kN 梁侧抹灰(折算为集中荷载)

1.05X17X0.015X [(0.55-0.12 )X2+ 0.25] X6.9=

2.04 KN G = 101.04kN

2、活荷载设计值:由次梁传来

Q = 16.56 X 6.6 = 109.296 kN

G + Q = 210.336 kN

(二)内力计算

1 、计算跨度:边跨:

l n = 6.9 - 0.12 - 0.2 = 6.58m

l0 = 1.025l n = 1.025 X 6.58 = 6.7445 m

l n+a/2=6.58 + 0.37/2 = 6.765 m

取l 0 = 6.7445m ,中间跨:

l n = 6.9 - 0.4 = 6.5m

l0 = l n = 6.5m

平均跨度

l0 = (6.7445 + 6.5 )/ 2 = 6.62m( 计算支座弯矩时取值) 跨度差

(6.7445 - 6.5 )/ 6. 5 = 3.76% < 10%

则可按等跨梁计算。

2、截面承载力计算

由于主梁线刚度较柱的线刚度大得多,故主梁可视为铰支柱顶上的连

续梁,计算简图如图3所示。

对于承受固定或移动集中荷载的等跨连续梁,其弯矩和剪力可利用附

录8的内力影响线性系数表,按下列公式计算

M=a QI。(或a GI。)

V=B Q (或B G)

式中a、B ----弯矩系数和剪力系数;

Q 、G----固定或移动的集中力;

10 -计算跨度,对边跨取6.7445m,对中间跨取6.5m,对支座取

6.62m。

G + Q = 210.336

a、B的取值:查附录8表2,将次梁对主梁的集中作用点近似看作3、

7、10、13、17、20、23、27位点(10、20位点对弯矩的效果为0),取值

如下表所示:

表7、取值表

、取值表

表9、主梁弯矩计算(kN - m

表10、主梁剪力计算(kN - m

3、T形截面判定

边跨跨中布置两排钢筋,取h o = 550 - 65 = 485mm,支座截面按矩形截面计算,取h o = 550 - 85 = 465mm (因支座弯矩较大考虑布置两排纵筋,并布置在次梁主筋下面);中间跨跨中下部按一排纵筋考虑h o = 550 - 40

=510mm上部按一排筋考虑h°= 550 - 60 = 490mm (因有次梁主筋)。梁

内受力主筋采用HRB335钢(f y=300 N /ni)

(1)主梁跨中截面按T形截面计算,其翼缘计算宽度为:?

边跨:

b f ‘二 I 0/3 = 6744.5/3 = 2248mm b + s n = 250 + (6900 -

200-120) = 6830mm

h f ‘/h o=120/485=0.25 > 0.1 则不需按翼缘高度考虑

取最小值b f ‘二2248mm

中间跨:

b f 二 l 0/3 = 6500/3 = 2167mm b + s n = 250 + (6900 - 400) =6750mm

h f /h o=120/510=0.24 > 0.1 则不需按翼缘高度考虑

取最小值b f ‘二2167mm

(2)判别T形截面类型:

fb ‘h f‘(h0-h f ‘/2)= 9.6 X 2167 X 120 X (485 - 120/2)

=1060.96 kN ? m

> KM=1.2 X 293.27= 351.924 kN ? m

> KM2=1.2 X 155.13=186.156 kN ? m 故属于第一类T形截面。

主筋正截面及斜截面承载力计算如下表所示。

4、配筋计算

(1)纵筋计算

表11、主梁正截面承载力计算

混凝土课设

钢筋混凝土结构-2 课程设计 ――单层工业厂房设计 姓名: 班级: 学号: 指导教师:韩建强 日期:

混凝土结构-2课程设计任务书 工程名称:唐山xx 机械厂装配车间 1、设计资料: (1)装配车间跨度24m ,总长l02m ,柱距6m ,详细尺寸见图1、图2所示。 (2)车间内设有两台5~20t 中级工作制吊车,其轨顶设计标高10.0m 。 (3)建筑地点为唐山市郊区。 (4)车间所在场地,地面下0.8m 内为填土,填土下层3.5m 内为粉质粘土,地基承载力设计值f =200kN/m 2,地下水位为-4.05m ,无腐蚀性;基本风压w 0=0.35kN/m 2;基本雪压s 0=0.30kN/m 2。 (5)厂房中标准构件选用情况 ①屋面板采用92G410(一)标准图集中的预应力混凝土大型屋面板,板重标准值1.5kN/m 2。 ②天沟板采用92G410(三)标准图集中JGB77-1天沟板, 板重标准值2.0kN /m 。 ③天窗架自重标准值2340kN /榀,天窗端壁自重标准值2360kN /每榀(包括自重、侧板、窗档、窗扇、支撑、保温材料、天窗、电动启动机、消防栓等。) ④屋架自重标准值l00kN /榀。 ⑤吊车梁梁高1200mm ,自重标准值为45kN /根,轨道及零件重lkN /m ,轨道及垫层构造高度200mm 。吊车参数:kN P k 200max,=,kN P k 50min,=, mm B 5000=,mm K 4000= 。 ⑥厂房上、下窗尺寸分别为mm 18004000?和mm 51004000?,自重为 2/5.0m kN ;墙体(含做法)自重为2/24.5m kN 。 (6)排架往及基础材料选用情况 ①柱: 混凝土采用C30;钢筋采用HRB335级钢筋;箍筋为HPB235。 ②基础:混凝土采用C20;钢筋采用HRB335级钢筋。 参考资料:混凝土结构(下册) 彭少民主编 武汉理工大学出版社 2、设计任务要求: ①、结构计算书; ②、排架柱和基础配筋图1张(2号图)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计资料 某建筑现浇钢筋混凝土楼盖,建筑轴线及柱网平面见图1。层高4.5m。楼面可变荷载标准值5kN/m2,其分项系数。楼面面层为30mm厚现制水磨石,下铺70mm厚水泥石灰焦渣,梁板下面用20mm厚石灰砂浆抹灰梁、板混凝土均采用C25级;钢筋直径≥12mm时,采用HRB335钢,直径<12mm,采用HPB235钢。 二、结构布置 楼盖采用单向板肋形楼盖方案,梁板结构布置及构件尺寸见图1。 图1 单向板肋形楼盖结构布置 三、板的计算 板厚80mm。板按塑性内力重分布方法计算,取每m宽板带为计算单元,有关尺寸及计算简图如图2所示。 图2 板的计算简图 1.荷载计算 30mm现制水磨石 m2 70mm水泥焦渣 14kN/ m3×0.07m= kN/ m2 80mm钢筋混凝土板25kN/ m3×0.08m=2 kN/ m2 20mm石灰砂浆 17kN/ m3×0.02m= kN/ m2 恒载标准值g k= kN/ m2 活载标准值q k= kN/ m2

荷载设计值 p =×+×= kN/ m 2 每米板宽 p = kN/ m 2.内力计算 计算跨度 板厚 h =80mm ,次梁 b×h=200mm×450mm 边跨l 01=2600-100-120+80/2=2420mm 中间跨l 02=2600-200=2400mm 跨度差(2420 3.配筋计算 b =1000mm ,h =80mm ,h 0=80-20=60mm ,f c = N/mm 2, f t = N/mm 2, f y =210 N/mm 2 对轴线②~④间的板带,考虑起拱作用,其跨内2截面和支座C 截面的弯矩设计值可折减20%,为了方便, 其中ξ均小于,符合塑性内力重分布的条件。 281 0.35%100080 ρ= =?>min 1.270.2%45450.27%210t y f f ρ==? =及 板的模版图、配筋图见图3 。板的钢筋表见下表。

重庆交通大学港口水工建筑物考试试卷及答案

重庆交通大学港口水工建筑物考试试卷 《8800340 港口水工建筑物》课程模拟考试试卷(1)卷考试时间(120 分钟)题号一二三四五六七八总分 分数 阅卷人日期 一、填空题(每空 1 分,共计28 分) 1、码头结构上的作用按时间的变异可分为和三种。 2、系缆力对于有掩护的海港码头主要由产生;对于河港码头主要由和共同作用产生。 3、在块体码头的三种断面型式中,相对而言型式的抗震性能较好。 4、在码头后抛石棱体的三种断面型式中,以防止回填土流失为主要目的的通常采用,以减压为主要目的的一般采用。 5、作用在板桩墙上的荷载有、、、和等。 6、高桩码头横向排架中桩的数目和布置取决于和。 7、高桩码头悬臂梁式靠船构件一般按、构件设计,如有可靠的纵向水平撑也可按构件计算。 8、斜坡码头实体斜坡道由、和组成。 9、防波堤沿其纵轴线方向应按、和条件的不同进行分段设计。 10、机械化滑道的主要尺寸有、、轨道的条数和间距及各区的尺度等五方面的尺度。 二、选择题(每题只有 1 个最合理的答案,请在其前面打“√”,多选、错选均 无效,每题2分,共计28分) 1、主动土压力强度:eai=(qkq+∑rihi)kicosai 表示 (1)沿墙高度分布的土压力; (2)沿墙背单位斜面积上的土压力; (3)沿墙高度水平方向的土压力; (4)沿墙高度垂直方向上的土压力; 2、选择重力式码头墙后回填的基本原则是: (1)自重大而且不透水; (2)填筑方便,有足够的承载能力; (3)对墙产生的土压力小和透水性好; (4)来源丰富,价格便宜。 3、在原地面水深大于码头设计水深的软土地区间码头时,适宜于采用: (1)明基床; (2)暗基床; (3)混合基床; (4)无基床; 4、大直径圆筒码头的工作机理是: (1)圆筒与其中的填料整体形成的重力来抵抗作用在码头上的水平力; (2)圆筒与上部结构形成一体来抵抗作用在码头上的水平力; (3)由圆筒前的被动土压力来抵抗作用在码头上的水平力; (4)由圆筒前的水压力来抵抗作用在码头上的水平力; (5)由圆筒前的水压力和被动土压力共同来抵抗作用在码头上的水平力;

水工建筑物课程设计

前进闸设计计算说明书 学号: 1100301041 专业: 水利水电工程 姓名: 黄文浩 指导教师: 潘起来 2014年12 月15日

目录 第一章设计资料和枢纽设计 (4) 1.设计资料 (4) 2.枢纽设计 (5) 第二章闸孔设计 (6) 1.确定闸室结构型式 (6) 2.选择堰型 (6) 3.确定堰顶高程及孔口尺寸 (6) 第三章消能防冲设计 (10) 1.消力池设计 (10) 2.海漫的设计 (12) 3. 防冲槽的设计 (13) 第四章地下轮廓设计 (13) 1.地下轮廓布置形式 (13) 2. 闸底板设计 (14) 3.铺盖设计 (14) 4. 侧向防渗 (15) 5. 排水、止水设计 (15) 第五章渗流计算 (16) 1.闸底板渗透压力计算 (17) 2. 闸基渗透变形验算 (21)

第六章闸室结构布置 (21) 1. 闸室的底板 (21) 2. 闸墩的尺寸 (21) 3. 胸墙结构布置 (21) 4. 闸门和闸墩的布置 (22) 5. 工作桥和交通桥及检修便桥 (22) 6. 闸室分缝布置 (23) 第七章闸室稳定计算 (24) 1.闸室抗滑稳定计算 (24) 2. 闸基应力计算 (27) 参考文献 (28)

第一章设计资料和枢纽设计 1、设计资料 1.1工程概况 前进闸建在前进镇以北的团结渠上,是一个节制闸。本工程等别为Ⅲ等,水闸按3级建筑物设计。该闸有如下的作用: (1)防洪。当胜利河水位较高时,关闸挡水,以防止胜利河的高水入侵团结渠下游两岸的底田,保护下游的农田和村镇。 (2)灌溉。灌溉期引胜利河水北调,以灌溉团结渠两岸的农田。 (3)引水冲淤。在枯水季节,引水北上至下游红星港,以冲淤保港。 1.2 规划数据 (1)团结渠为人工渠,其断面尺寸如图1所示。渠底高程为2194.5m,底宽50m,两岸边坡均为1:2 。(比例1:100) 图1 团结渠横断面图(单位:m) (2)灌溉期前进闸自流引胜利河水灌溉,引水流量为300s m/3。此时相应水位为:闸上游水位2201.83m,闸下游水位2201.78m;冬春枯水季节,由前进闸 m/3,此时相应水位为:闸上游水位自流引水至下游红星港,引水流量为100s 2201.44m,闸下游水位2201.38m。 (3)闸室稳定计算水位组合:设计情况,上游水位2204.3m,下游水位2201.0m;校核情况,上游水位2204.7m,下游水位2201.0m。消能防冲不利情况是:上游 m/3。 水位2204.7m,下游水位2201.78m,引水流量是300s

水工建筑物 模拟试题参考答案

“水工建筑物”本科模拟试题一 二. 填空题 1.水利枢纽的功能可以是单一的,但多数是兼有几种功能的,称为[综合利用 ]水利枢纽。水利枢纽按其所在地区的地貌形态分为[ 平原地区 ]水利枢纽和[ 山区 ]水利枢纽。(1)-(3) 2.水工建筑物按其作用可分为[ 挡水(壅水)]建筑物,[ 泄水 ]建筑物,[ 输水]建筑物,[取(进)水 ]建筑物等。(4)-(7) 3.水工建筑物的结构安全级别,与水工建筑物的级别对应分为[ 3 ]级。(8) 4.水工建筑物抗震分析,抗震设防等级为甲类的水工建筑物应采用[动力 ]法计算,乙类、丙类水工建筑物可采用动力法或 [拟静力]法计算,丁类水工建筑物可采用拟静力法或着重采取工程措施。(9)-(10) 5.重力坝应力分析的目的是[检验大坝在施工期和运用期是否满足强度要求;同时为设计中的某些问题(如混凝土标号分区、某些部位的配筋等)提供依据]。重力坝应力分析常用的方法是[材料力学 ]法和[ 有限元 ]法。(11)-(13) 6.混凝土重力坝施工期温度控制标准包括[地基 ]容许温差、 [上、下层 ]容许温差和[内、外 ]容许温差三个方面。(14)-(16) 7.电力行业标准DL5108-1999《混凝土重力坝设计规范》规定,重力坝剖面设计采用[ B.分项系数极限状态设计法 ](A.单一安全系数法、B.分项系数极限状态设计法)。(17) 8.溢流重力坝是重力坝枢纽中重要的[ 泄洪 ]建筑物,用于将库容不能容纳的大部分洪水经坝顶泄向下游。溢流面由[坝顶曲线 ]段、中间直线段和[下部反弧 ]段三部分组成。坝身泄水孔按所处的高程可分为[ 中 ]孔和[ 底 ]孔。(18)-(22) 9.水工混凝土,除强度外,还应按其所处的部位和工作条件,在[抗渗]、[抗冻]、[抗冲刷 ]等性能方面提出要求(列举三方面)。(23)-(25) 10.重力坝横缝的作用是[ 减小温度应力,适应地基不均匀变形和满足施工要求(混凝土的浇筑能力、温度控制等 ]。纵缝的作用是[ 为了适应混凝土的浇筑能力和减小施工期温度应力]。(26)-(27) L的深切河谷可以修建 H /< 11.地形条件对拱坝体形有重要影响,一般情况下,5.1 [ 薄 ]拱坝,0.3 /= 0.3 L的 ~ H 5.1 L的稍宽河谷可以修建[中厚 ]拱坝,5.4 /= ~ H 宽河谷可以修建[重力 ]拱坝。(28)-(30) 12.拱坝的类型,按建筑材料和施工方法可分为[ 常规混凝土 ]拱坝、[碾压混凝土 ] 1

大工《水工建筑物课程设计》离线作业答案

网络教育学院《水工建筑物课程设计》题目:水库混凝土重力坝设计 学习中心:厦门陶行知 专业:水利水电工程 年级: 2012年秋季 学号:121294401877 学生:阮艺娟 指导教师:

1 项目基本资料 1.1 气候特征 根据当地气象局50年统计资料,多年平均最大风速14 m/s,重现期为50年的年最大风速23m/s,吹程:设计洪水位 2.6 km,校核洪水位3.0 km 。 最大冻土深度为1.25m。 河流结冰期平均为150天左右,最大冰厚1.05m。 1.2 工程地质与水文地质 1.2.1坝址地形地质条件 (1)左岸:覆盖层2~3m,全风化带厚3~5m,强风化加弱风化带厚3m,微风化厚4m。 (2)河床:岩面较平整。冲积沙砾层厚约0~1.5m,弱风化层厚1m左右,微风化层厚3~6m。坝址处河床岩面高程约在38m左右,整个河床皆为微、弱风化的花岗岩组成,致密坚硬,强度高,抗冲能力强。 (3)右岸:覆盖层3~5m,全风化带厚5~7m,强风化带厚1~3m,弱风化带厚1~3m,微风化厚1~4m。 1.2.2天然建筑材料 粘土料、砂石料和石料在坝址上下游2~3km均可开采,储量足,质量好。粘土料各项指标均满足土坝防渗体土料质量技术要求。砂石料满足砼重力坝要求。 1.2.3水库水位及规模 ①死水位:初步确定死库容0.30亿m3,死水位51m。 ②正常蓄水位:80.0m。 注:本次课程设计的荷载作用只需考虑坝体自重、静水压力、浪压力以及扬压力。 表一 本设计仅分析基本组合(2)及特殊组合(1)两种情况: 基本组合(2)为设计洪水位情况,其荷载组合为:自重+静水压力+扬压力+泥沙

钢筋混凝土课程设计心得体会

钢筋混凝土课程设计心得体会 《钢筋混凝土结构》课程设计是在学完钢筋混凝土结构基本原理的基础上进行的,《钢筋混凝土结构基本原理》这门课主要是讲解受弯构件(梁、板)、受压构件(柱子)、受扭构件在荷载作用下承载能力极限状态和正常使用极限状态的配筋计算,计算结果要满足《混凝土结构设计规范》的要求。而这次课程设计我是从以下几个方面进行的: 一.题目的选取: 在平时的教学和作业中,要求学生熟练掌握了各种构件的配筋与计算,并且能进行配筋验算(配筋满足适筋梁的要求,不能是超筋梁和少筋梁的配置),而课程设计是理论与实践相结合的一个重要环节,一方面要基于课本,另一方面又要高于课本,根据我们专业的特点,我没有选取简单的构件设计,也没有选取复杂的高层或复杂体系的设计,而是选取了一种简单的结构体系——钢筋混凝土多层框架结构的设计。 二.设计的思路与要求: 软件编程综合实习已经告一段落,但在实习中我们收获颇多。这是我们完成的第一个数据库系统,也是到目前为止最为完善的系统。这一过程,我们掌握到了软件开发的一系列步骤,这能应用到今后的工作生活中去。我相信能给我们带来很大的帮助! 要求学生根据设计任务书,查阅《混凝土结构规范》、《荷载规范》计算结构上所施加的荷载;然后根据任务书要求进行内力计算以及配筋计算,同时用PKPM软件进行内力分析和同时自动生成配筋图;最后对手算和软件计算进行比较和调整。要求学生上交:结构设计计算书一份:要求有封皮、目录、详细的计算内容;并在计算书里绘出相应的结构施工图。 紧张而又辛苦的几周的课程设计终于结束了。当我们快要成为下达给我们“四工位专用机床”的任务的时候,想想老师最初给我们说的课程设计,因为开始的大意吧,没能在第一时间开始运做,所以使得我们在这最后的几周里真的是逼着,压着,强迫着才弄完,当然,完成后的喜悦那是没得说的,尽管这样的设计使的我们烦恼着、无奈着,但只要经过了过程,我们就能得到自己所需的,所以还是能够尽心尽力的完成的,尽管那路途是那样的曲折! 设计的目的旨在让学生掌握荷载的计算过程、内力的计算方法和配筋计算过程,另一方面通过对PKPM软件的学习,能熟练地掌握结构的建模和分析,更重要的是掌握有软件进行设计的过程,分析完以后要把配筋图转到cad上,进行图形的摘取。 医疗机构是卫生系统的主要窗口,也是社会的重要窗口。医德、医风的好坏是社会风气好坏的反映,也是全民族整体道德素质的重要表现。因为医疗行为关系到人的健康与生命,所以,医德、医风一直受到社会各界、舆论的经常关注和很高的要求,常常形成一时

钢筋混凝土课程设计计算书

2 2 钢筋混凝土课程设计计算书 以4轴线框架计算 一、框架计算简图及柱、梁、板尺寸估算 1、计算简图中杆件以计算轴线表示,柱取截面形心线,梁也取截面形心线;框架层高,除底层外的 其它各层,都取建筑层高即 4.2m ,底层计算高度 h=0.50+1.0+4.50= 6.0m ,梁板混凝土取 C 30, f c =15N/m^ 框架横梁截面: 梁高 h=(1/8 ?1/12)L=900 ?600mm (L=7200mm),取 h=700mm b=(1/2 ?1⑶h=350 ?200mm ,取 b=250mm 截面为矩形。 次梁高 h=(1/12 ?1/20)L=330 ?180mm(L=3900mm),取 h=300 mm b=200mm 在 L=7200 布置两条次梁。 楼板厚取100mm ,(屋面板厚取120mm 。 2、验算柱截面尺寸 b*h=400*500 荷载估算:荷载标准值按 10?13KN/m 估算,取13.0KN/m 2计。 中柱负荷面积为:(7.20+7.20 ) /2.0*3.90 = 28.08m 2。 则中柱柱底承受荷载标准值为: 28.08*13.0*5=1825.2KN 。 中柱按轴心受压进行验算,此时可假定,受压纵筋总的配筋率批 p=1 %纵向受压系数=1 (混凝土取C 30) 于是有: N=1.20*1825.2=2190.24 KIN 轴压比取0.90 2 Ac= N /0.90f c =162240mm 2 2 取 Ac=b*h=400*500=200000mm >162240mm 符合要求。 、荷载计算 2 2 0.5KN/m ;楼面活荷载标准值 4.0KN/m 。 (一)、屋面荷载: 1、 10mm 厚混凝土盖板架空层 2、 二毡三油沥青防水层 3、 20mm 厚水泥砂浆找平层 4、 120mm 厚钢筋混凝土屋面板 5、 顶棚20mm 厚混合砂浆抹灰及刷白 活荷载:不上人屋面 屋面梁自重: 柱距 S=3.90m ,跨度 L=7.20m ,屋面活荷载标准值: 0.40KN/m 0.35KN/m 0.40KN/m 0.12*25=3.0KN/m 0.34KN/m 合计 0.5KN/m 2 4.49KN/m

-水工建筑物题库(含答案)

一、填空题(每空1分,共计24分) 1、枢纽中的水工建筑物根据所属等别及其在工程中的总要性和作用分为五级。2.重力坝的稳定分析目的是检验重力坝在各种可能荷载组合情况下的稳定安全度。3.重力坝的基本剖面一般指在主要荷载作用下,满足坝基面稳定和强度控制条件的最小三角形剖面。 4.当拱坝厚高比(T B/H)小于0.2时,为薄壁拱坝;当厚高比(T B/H)大于0.35时,为重力拱坝。 5.土石坝渗流分析内容包括确定浸润线位置、确定渗流的主要参数(流速和坡降)、确定渗透流量。 6.水闸是由闸室、上游连接段和下游连接段组成。7.按照闸墩与底板的连接方式,闸室底板可分为整体式底板和分离式底板。8.闸底板结构计算,对相对紧密度Dr>0.5的非粘性土地基或粘性土地基可采用弹性地基梁法。 9.正槽溢洪道由引水渠、控制段、泄槽、出口消能段和尾水渠组成。 二、判断题(每小题1分,共10分) 1、为使工程的安全可靠性与其造价的经济合理性恰当地统一起来,水利枢纽及其组成的建筑物要进行分等分级。( ) 答案:正确 2.溢流重力坝设计中动水压力对坝体稳定有利。( ) 答案:正确 3.如果拱坝封拱时混凝土温度过高,则以后温降时拱轴线收缩对坝肩岩体稳定不利。( ) 答案:错误 4、心墙土石坝的防渗体一般布置在坝体中部,有时稍偏向上游,以便同防浪墙相连接,通常采用透水性很小的粘性土筑成。( ) 答案:正确 5. 水闸闸室的稳定计算方法与重力坝相同均是取一米的单宽作为荷载计算单元。( ) 答案:错误 6. 重力坝的上游坝坡n=0时,上游边缘剪应力的值一定为零。( ) 答案:正确 7.深式泄水孔的超泄能力比表孔的超泄能力大。( ) 答案:错误 8.底部狭窄的V形河谷宜建单曲拱坝。( ) 答案:错误 9.土石坝的上游坝坡通常比下游坝坡陡。( ) 答案:错误

水工建筑物土石坝课程设计

《水工建筑物课程设计》 课题名称:土石坝设计 专业班级:水工(本科) 13-3 姓名:袁明炜 编写日期: 2016年7月1日 水利与环境学院

摘要 适当修建大坝可以实现一个流域地区发电、防洪、灌溉的综合效益。通过对地形地质、水文资料、气候特征的分析,结合当地的建筑材料,设计适合的枢纽工程来帮助流域地区实现很好的经济效益。根据防洪要求,对水库进行洪水调节计算,确定坝顶高程及泄洪建筑物尺寸;通过分析,对可能的方案进行比较,确定枢纽组成建筑物的形式、轮廓尺寸及水利枢纽布置方案;详细作出大坝设计,通过比较,确定坝的基本剖面与轮廓尺寸,拟定地基处理方案与坝身构造,进行水力、静力计算;对泄水建筑物进行设计,选择建筑物的形式、轮廓尺寸,确定布置方案。水库配合下游河道整治等措施,可以很大程度的减轻洪水对下游城镇、厂矿、农村、公路、铁路以及旅游景点的威胁;可为发展养殖创造有利条件。

目录 第1章基本资料 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2水文与水利规划 (1) 1.气象 (1) 2.水利计算 (1) 1.3地形地质条件 (1) 1.库区工程地质条件 (2) 2.坝址区工程地质条件 (3) 1.4建筑材料及筑坝材料技术指标的选定 (4) 3.当地建筑材料 (6) 2 枢纽布置 (8) 2.1坝轴线选择 (8) 2.2工程等级及建筑物级别 (9) 2.3枢纽布置 (10) 2.3.1 导流泄洪洞 (11) 2.3.2 溢洪道 (11) 2.3.3灌溉发电洞及枢纽电站 (11) 3.1坝型确定 (12) 第3章坝工设计 (14) 3.1土石坝断面设计 (14)

3.1.1坝顶高程 (14) 3.1.2坝顶宽度 (16) 3.1.3上下游边坡 (16) 3.1.4 坝底宽度 (17) 3.2防渗体设计 (17) 3.2.1.坝体的防渗 (17) 3.2.2防渗体的土料要求 (18) 第4章坝体渗流计算 (19) 4.1设计说明 (19) 4.1.1土石坝渗流分析的任务 (19) 4.1.2渗流分析的工况 (19) 4.1.3渗流分析的方法 (19) 4.2渗流计算 (20) 4.2.1基本假定 (20) 4.2.2计算公式 (20) 4.2.3三种工况计算 (21) 4.2.4渗流校核 (23) 4.2.5浸润线计算 (24) 4.2.6理正软件校核 (27) 第5章土石坝坝坡稳定分析及计算 (30) 5.1坝体荷载 (30) 5.1.1渗流力 (30) 5.1.2孔隙压力 (30)

混凝土课程设计

1 设计资料 (1)楼盖面层做法:20mm 厚水泥砂浆面层;钢筋混凝土现浇板;板底采用20mm 厚混合砂浆天棚抹灰。 (2)材料:混凝土强度等级C30;主梁及次梁受力筋采用HRB335级钢筋,板内及梁内的其它钢筋采用HPB235级钢筋。环境类别为一类。 楼面活荷载:活荷载标准值7.0kN/m2; 楼面面层:水泥砂浆容重3m /kN 20=γ ; 钢筋混凝土容重:3 m /kN 25=γ; 混合砂浆容重:3m /kN 17=γ; 荷载分项系数:恒载分项系数为1.2,活载分项系数为1.3。 2 楼盖的结构平面布置 主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁的跨度为7.2m ,次梁的跨度为6.96m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.4m ,l02/l01=7.2/2.4=3,因此按单向板设计。 按跨高比条件,要求板厚h ≧2400/40=50mm ,对工业建筑的楼盖板,要求h ≧80mm ,取板厚h=80mm 。 次梁截面高度应满足h=l0/18~l0/12=6960/18~6960/12=387~580mm 。考虑到楼面可变荷载比较大,取h=500mm 。截面宽度取为b=200mm 。 主梁截面高度应满足h=l0/15~l0/10=7200/15~7200/10=400~600mm 。取h=700mm 。截面宽度取为b=300mm 。 楼盖结构平面布置图见图1 图1 楼盖结构平面布置图

3 板的设计 (1)荷载 板的永久荷载标准值 20mm厚水泥砂浆面层0.02m*20kN/m3=0.40kN/m2 80mm厚钢筋混凝土板0.08m*25kN/m3=2.00kN/m2 20mm厚混合砂浆天棚抹灰0.02m*17kN/m3=0.34kN/m2 小计 2.74kN/m2 板的可变荷载标准值7.00kN/m2 永久荷载分项系数取1.2;因楼面可变荷载标准值大于4.0km/m2,所以可变荷载分项系数应取1.3。于是板的 永久荷载设计值g=2.74*1.2=3.29kN/m2 可变荷载设计值q=7.00*1.3=9.10kN/m2 荷载总设计值g+q=12.388kN/m2近似取为g+q=13.0kN/m2 (2)计算简图 次梁截面为200mm*500mm,现浇板在墙上的支承长度不小于100mm,取板在墙上的支承长度为120mm。按塑性内力重分布设计,板的计算跨度: 边跨l0=ln+h/2=2400-100-120+80/2=2220mm<1.025*ln=2275.5mm,取l0=2220mm 中间跨l0=ln=2400-200=2200mm 因跨度相差小于10%,可按等跨连续板计算。取1m宽板带作为计算单元,计算简图见图2 (3)弯矩设计值 由表可查得,板的弯矩系数αm分别为:边跨中,1/11;离端第二支座,-1/11;中跨中,1/16;中间支座,1/14。 M1=-MB=(g+q)l012/11=13.0*2.222/11=5.82kN?m MC=-(g+q)l012/14=-13.0*2.22/14=-4.49kN?m M2=(g+q)l012/16=13.0*1.802/16=3.93kN?m 这是对端区格单向板而言,对于中间区格单向板,其MC和M2应乘以0.8,分别为 MC=0.8*(-4.49)=-3.59kN?m;M2=0.8*3.39=3.15kN?m (4)正截面受弯承载力计算

钢筋混凝土计算书

钢筋混凝土楼盖课程设计 单向板肋形楼盖 设计计算书 土建与水利学院 2014级土木1班 姜逢宇 201408202167

目录 1.截面设计 (1)确定跨度 (2)确定板厚 (3)确定截面高度 2.板的设计 (1)确定荷载 (2)计算简图 (3)计算弯矩设计值 (4)计算正截面受弯承载力 (5)选配钢筋 3.次梁设计 (1)确定荷载 (2)计算简图 (3)内力计算 (4)承载力计算 (5)锚固长度计算 4.主梁设计 (1)确定荷载 (2)计算简图 (3)内力值及包络图 (4)承载力计算 (5)主梁附加吊筋计算 (6)主梁腰筋计算 (7)抵抗弯矩图及锚固长度计算

设计参数: 1.截面设计 (1)确定跨度 ①主梁跨度确定:l1=5.7m ②次梁跨度确定:l2=5.7m 主梁每跨内布置3根次梁,板的跨度为1.9m。 (2)确定板厚 h=110mm (3)确定截面高度 次梁截面高度高度应满足:h=l/18~l/12=317~415mm,考虑活载影响,取h=500mm。取截面宽度b=300mm。 图1-梁格布置

2.板的设计 (1)确定荷载 ①恒载:20mm水泥砂浆:0.02*20=0.4KN/㎡ 110mm钢筋混凝土板:0.11*25=2.75KN/㎡ 15mm石灰砂浆:0.015*17=0.255KN/㎡ 恒载标准值合计Gk=0.4+2.75+0.255=3.405KN/㎡ ②活载:活载标准值合计Qk=12.2KN/㎡ 荷载设计值计算: ①可变荷载控制情况:Q=1.2Gk+1.3Qk=1.2*3.405+1.3*12.2=19.946KN/㎡ ②永久荷载控制情况:Q=1.35Gk+1.3*0.85Qk=1.35*3.405+1.3*0.85*12.2=18.078KN/㎡ 选择可变荷载控制情况,近似取Q=19.9KN/㎡。 (2)计算简图 次梁截面200mm*500mm,板在墙上支承长度a=120mm,取b=1m宽板带作为计算单元,按内力重分布进行设计,板的计算跨度为: ①边跨:l01=ln1+min(a/2+h/2)=(1900-100-120)+55=1735mm ②中间跨:l02=ln2-b=1900-200=1700mm 1m宽板的线荷载为Q=19.9*1=19.9KN/m 因跨度差小于10%,按等跨连续板计算。 图2-板的尺寸

水工建筑物试题库(含答案)

一、填空题(每空1分.共计24分) 1、枢纽中的水工建筑物根据所属等别及其在工程中的总要性和作用分为五级。 2.重力坝的稳定分析目的是检验重力坝在各种可能荷载组合情况下的稳定安全度。 3.重力坝的基本剖面一般指在主要荷载作用下.满足坝基面稳定和强度 控制条件的最小三角形剖面。 4.当拱坝厚高比(T B/H)小于0.2时.为薄壁拱坝;当厚高比(TB/H)大于0.35 时.为重力拱坝。 5.土石坝渗流分析内容包括确定浸润线位置、确定渗流的主要参数(流速和坡降)、确定渗透流量。 6.水闸是由闸室、上游连接段和下游连接段组成。 7.按照闸墩与底板的连接方式.闸室底板可分为整体式底板和分离式底板。 8.闸底板结构计算.对相对紧密度Dr>0.5的非粘性土地基或粘性土地基可采用弹性地基梁法。 9.正槽溢洪道由引水渠、控制段、泄槽、出口消能段和尾水渠组成。 二、判断题(每小题1分.共10分) 1、为使工程的安全可靠性与其造价的经济合理性恰当地统一起来.水利枢纽及其组成的建筑物要进行分等分级。()答案:正确 2.溢流重力坝设计中动水压力对坝体稳定有利。()答案:正确 3.如果拱坝封拱时混凝土温度过高.则以后温降时拱轴线收缩对坝肩岩体稳定不利。() 答案:错误 4、心墙土石坝的防渗体一般布置在坝体中部.有时稍偏向上游.以便同防浪墙相连接.通常采用透水性很小的粘性土筑成。()答案:正确 5.水闸闸室的稳定计算方法与重力坝相同均是取一米的单宽作为荷载计算单元。() 答案:错误 6.重力坝的上游坝坡n=0时.上游边缘剪应力的值一定为零。()答案:正确 7.深式泄水孔的超泄能力比表孔的超泄能力大。()答案:错误 8.底部狭窄的V形河谷宜建单曲拱坝。()答案:错误 9.土石坝的上游坝坡通常比下游坝坡陡。()答案:错误 10.非粘性土料的压实程度一般用相对密度表示。()答案:正确

大工水工建筑物课程设计

网络教育学院《水工建筑物课程设计》题目:非溢流段混凝土重力坝设计 学习中心:安徽**奥鹏学习中心 专业:水利水电工程 年级: 2012年春季 学号: 学生: 指导教师:

《水工建筑物》课程设计基本资料 1.1 气候特征 根据当地气象局50年统计资料,多年平均最大风速14 m/s,重现期为50年的年最大风速23m/s,吹程:设计洪水位2.6 km,校核洪水位3.0 km 。 最大冻土深度为1.25m。 河流结冰期平均为150天左右,最大冰厚1.05m。 1.2 工程地质与水文地质 1.2.1坝址地形地质条件 (1)左岸:覆盖层2~3m,全风化带厚3~5m,强风化加弱风化带厚3m,微风化厚4m。 (2)河床:岩面较平整。冲积沙砾层厚约0~1.5m,弱风化层厚1m左右,微风化层厚3~6m。坝址处河床岩面高程约在38m左右,整个河床皆为微、弱风化的花岗岩组成,致密坚硬,强度高,抗冲能力强。 (3)右岸:覆盖层3~5m,全风化带厚5~7m,强风化带厚1~3m,弱风化带厚1~3m,微风化厚1~4m。 1.2.2天然建筑材料 粘土料、砂石料和石料在坝址上下游2~3km均可开采,储量足,质量好。粘土料各项指标均满足土坝防渗体土料质量技术要求。砂石料满足砼重力坝要求。 1.2.3水库水位及规模 ①死水位:初步确定死库容0.30亿m3,死水位51m。 ②正常蓄水位:80.0m。 注:本次课程设计的荷载作用只需考虑坝体自重、静水压力、浪压力以及扬压力。 表一

本设计仅分析基本组合(2)及特殊组合(1)两种情况: 基本组合(2)为设计洪水位情况,其荷载组合为:自重+静水压力+扬压力+泥沙压力+浪压力。 特殊组合(1)为校核洪水位情况,其荷载组合为:自重+静水压力+扬压力+泥沙压力+浪压力。

混凝土课程设计(1)

现浇钢筋混凝土楼盖课程设计指导书 学生姓名: 专业学号: 指导教师: 电话号码: 九江学院土木与城市建设学院 结构工程教研室 2012年04月

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 某多层工业建筑楼盖平面图如图1所示,L1、L2尺寸见表1,环境类别为一类,楼梯采用室外悬挑楼梯。楼面均布可变荷载标准值如表2所示,楼盖拟采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。 图1 楼盖平面图 表1 楼盖柱网l 1、l 2 取值(mm) 表2 楼面均布可变荷载标准值(kN/m 2)

二、设计资料 1、生产车间的四周外墙均为承重砖墙,纵横墙墙厚均为370mm ,采用MU10烧结普通砖、M5混合砂浆砌筑。车间内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为350mm×350mm 。 2、材料:混凝土采用C30或C35;主梁及次梁受力筋用HRB335或HRB400级钢筋,板内及梁内的其它钢筋采用HPB300级。 3、楼面面层:水磨石地面20.65/kN m ;楼盖自重:钢筋混凝土自重标准值 325/kN m γ= 三、设计内容 1、按指定的设计号进行设计,提交纸质稿计算书。 2、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 3、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 5、主梁强度计算(按弹性理论计算) 6、用2号图纸2~3张绘制楼盖结构施工图: ①结构平面布置图(1:200) ②板的配筋图(1:50) ③次梁的配筋图(1:50;1:25) ④主梁的配筋图(1:40;1:20)及材料抵抗弯矩图;

四、具体要求 1、计算书要求采用A4纸书写或打印,严禁部分书写部分打印。 2、计算字迹要求工整,条理清楚,页码齐全,表格规范并编写表格序号,主要计算步骤、计算公式、计算简图均应列入(否则判为不及格),并尽量利用表格编制计算过程。 3、图面应整洁,布置应匀称,字体和线型应符合制图标准(否则判为不及格)。 4、提交全部成果时请在计算书第一页页眉上注明专业、姓名、学号、手机号等,图纸按照标准格式折叠。 五、参考文献 1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2006),中国建筑工业出版社 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010),中国建筑工业出版社 3、《混凝土结构》(上册、中册)(第四版),东南大学、天津大学、同济大学 合编,中国建筑工业出版社 4、《混凝土结构及砌体结构》(上册)(第二版),滕智明、朱金铨,中国建 筑工业出版社

普通钢筋混凝土空心板设计计算书

钢筋混凝土空心板设计计算书 一、基本设计资料 1、跨度和桥面宽度 (1)标准跨径:20m(墩中心距)。 (2)计算跨径:。 (3)桥面宽度:净7m+2×(人行道)=。 2、技术标准 (1)设计荷载:公路—Ⅱ级,人行道和栏杆自重线密度按照单侧8KN/m计算,(2)人群荷载取3KN/㎡。 (3)环境标准:Ⅰ类环境。 (4)设计安全等级:二级。 3、主要材料 (1)混凝土:混凝土空心简支板和铰接缝采用C40混凝土;桥面铺装上层采用沥青混凝土,下层为厚C30混凝土。沥青混凝土重度按23KN/m3计算,混凝土重度按25KN/m3计。 (2)钢材 采用HPB235,HPB335钢筋。 中板截面构造及尺寸(单位:cm) 二、计算空心板截面几何特性 1、毛截面面积计算

()2111124702162555505503586307.32222A cm π?? =?+??-???++?+??+??=???? 全截面对12板高处的静矩为: 12 31 1111255(355)555(3555)250(351550)2 32231285351053758.3323h S cm ?=????-?+??-?-???--????? ?-???--?= ??? ?? 铰缝的面积为: ()22 20.5555550.53500.558765j A cm cm =???+?+??+??=毛截面重心离12板高的距离为:123758.33 0.66307.32 h S d cm A === 铰缝重心到12板高的距离为:123758.33 4.913765 h j j S d cm A === 2、毛截面惯性矩计算 铰缝对自身重心轴的惯性矩为: 33332 4555035855576522 4.91339726.0436*******j I cm ????????=??++++ ?=?? ????? 空心板截面对其重心轴的惯性矩为: ()34222464 1247032124700.62160.6219863.02765 4.9130.612642.295010I cm cm ππ??????=+??-?+??-?-?+?? ????? =? 空心板截面的抗扭刚度可简化为下图所示的箱型截面进行近似计算

水工建筑物试题及答案

1:上游连接段用以引导__过闸__水流平顺地进入闸室,保护__两岸和闸基__免遭冲刷,并与__防渗刺墙__等共同构成防渗地下轮廓,确保在渗透水流作用下两岸和闸基的抗渗稳定性。 2、水闸消能防冲的主要措施有消力池、__海漫__、防冲槽等。 3、海漫要有一定的柔性,以适应下游河床可能的冲刷;要有一定的粗糙性以利于进一步消除余能;要有一定的透水性以使渗水自由排出。 6、隧洞进口建筑物的型式有__竖井式_、___塔式___、__岸塔式__、___斜坡式__。其中__塔式__受风浪、冰、地震的影响大,稳定性相对较差,需要较长的工作桥。 7、正槽式溢洪道一般由_ 进水渠_ 、_控制段_、__泄槽__、消能防冲措施_ 、__出水渠__五部分组成。其中___控制段___控制溢洪道的过水能力。 8、泄水槽纵剖面布置,坡度变化不宜太多,当坡度由陡变缓时,应在变坡处用__反弧段__连接,坡度由缓变陡时,应在变坡处用__竖向射流抛物线__连接。 9、水工隧洞按水流状态可分为__有压洞__、__无压洞__两种形式,___________更能适应地质条件较差的情况,但其_________复杂,所以应避免平面转弯。 10、回填灌浆是填充__衬砌__与__围岩__之间的空隙,使之结合紧密,共同受力,以改善__传力__条件和减少__渗漏__。 1.水闸是渲泄水库中多余洪水的低水头建筑物。(×) 2.辅助消能工的作用是提高消能效果,减少池长和池深,促成水流扩散,调整流速分布和稳定水跃。(√) 3闸下渗流使水闸降低了稳定性引起渗透变形和水量损失。(√) 4.水闸的水平防渗设备指的是铺盖,垂直防渗设备指的是齿墙、板桩和防渗墙。(√)5.整体式平底板常在顺水流向截取若干板条作为梁来进行计算。(√)

水工建筑物课程设计

课程设计:混凝土重力坝设计专业班级:12级水利水电工程卓越班姓名:饶宇 学号:2012102196 指导教师:王志强 工程学院水利与生态工程学院印制 2015——2016学年第一学期

第一章基本资料 1.1 基本资料 一、地质 河床高程332m。约有2~3m覆盖层,岩石为石灰岩,较完整,结理不发育,风化层后1~2m无特殊不利地质构造。 坝基的力学参数:抗剪断系数(混凝土与基岩之间)为f'=0.9,c'=700kPa。基岩的允许抗压强度3000kPa。 地震的设计烈度为6度。 二、水文 本枢纽属中型Ⅲ等工程。永久性重要建筑物为3级,按规要求,采用50年一遇洪 表1 水文计算结果 经水文水利计算,有关数据如表1所示: 三、气象 本地区多年平均最大风速为14m/s,水库吹程为2.96km。 四、其它有关数据 河流泥沙计算年限采用50年,据此求得坝前淤沙高程345m。淤沙的浮重度为9.5kN/m3,摩擦角为12°。 坝体混凝土重度采用24kN/m3。 五、枢纽总体布置 根据地形、地质、天然建筑材料等因素的考虑,本工程选用混凝土重力坝方案,重力坝由非溢流坝段和溢流坝段组成。

第二章 非溢流坝设计 2.1 剖面设计 重力坝剖面设计的原则是:①满足稳定和强度要求,保证大坝安全;②工程量小,造价低;③结构合理,运用方便;④利于施工,方便维修; 重力坝的基本剖面是指坝体在自重、静水压力(水位与坝顶齐平)和扬压力3项主要荷载作用下,满足稳定和强度要求,并使工程量最小的三角形剖面。在拟好的基本三角形基础上,根据已确定的坝顶高程及宽度,初拟主要防渗,排水设施,即可得到重力坝实用剖面。剖面尺寸的初步似定主要容有:坝顶高程,坝顶宽度,坝顶及上、下游起坡点的位置。 一、 坝顶高程的确定 波浪要素按官厅公式计算。公式如下: 3 14 500166.0D V H l = 8 .04.10l h L = L H cth L h H l Z ππ22 = 库水位以上的超高 对于安全级别为Ⅱ级的坝,查得安全超高设计洪水位时为0.5 m ,校核洪水位时为0.4 m 。计算成果见下表2-1 表2-1坝顶高程计算成果表 经比较可以得出坝顶或防浪墙顶高程为387.8m ,并取防浪墙高度1.2m , 则坝顶高程为: 387.8-1.2=386.6m 最大坝高为: 386.6-327=59.6m

钢筋混凝土计算书(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 钢筋混凝土楼盖课程设计 单向板肋形楼盖 设计计算书 土建与水利学院 2014级土木1班 姜逢宇 201408202167 目录 1.截面设计

(1)确定跨度 (2)确定板厚 (3)确定截面高度 2.板的设计 (1)确定荷载 (2)计算简图 (3)计算弯矩设计值(4)计算正截面受弯承载力(5)选配钢筋 3.次梁设计 (1)确定荷载 (2)计算简图 (3)内力计算 (4)承载力计算 (5)锚固长度计算 4.主梁设计 (1)确定荷载 (2)计算简图 (3)内力值及包络图(4)承载力计算 (5)主梁附加吊筋计算

(6)主梁腰筋计算 (7)抵抗弯矩图及锚固长度计算 设计参数: 1.截面设计 (1)确定跨度 ①主梁跨度确定:l1=5.7m ②次梁跨度确定:l2=5.7m 主梁每跨内布置3根次梁,板的跨度为1.9m。 (2)确定板厚 h=110mm (3)确定截面高度

次梁截面高度高度应满足:h=l/18~l/12=317~415mm,考虑活载影响,取h=500mm。取截面宽度b=300mm。 图1-梁格布置 2.板的设计 (1)确定荷载 ①恒载:20mm水泥砂浆:0.02*20=0.4KN/㎡ 110mm钢筋混凝土板:0.11*25=2.75KN/㎡ 15mm石灰砂浆:0.015*17=0.255KN/㎡ 恒载标准值合计Gk=0.4+2.75+0.255=3.405KN/㎡ ②活载:活载标准值合计Qk=12.2KN/㎡ 荷载设计值计算: ①可变荷载控制情况:

Q=1.2Gk+1.3Qk=1.2*3.405+1.3*12.2=19.946KN/㎡ ② 永 久 荷 载 控 制 情 况 : Q=1.35Gk+1.3*0.85Qk=1.35*3.405+1.3*0.85*12.2=18.078KN/㎡ 选择可变荷载控制情况,近似取Q=19.9KN/㎡。 (2)计算简图 次梁截面200mm*500mm ,板在墙上支承长度a=120mm ,取b=1m 宽板带作为计算单元,按内力重分布进行设计,板的计算跨度为: ①边跨:l01=ln1+min(a/2+h/2)=(1900-100-120)+55=1735mm ②中间跨:l02=ln2-b=1900-200=1700mm 1m 宽板的线荷载为 Q=19.9*1=19.9KN/m 因跨度差小于10%,按等跨连续板计算。 图2-板的尺寸 图3板计算简图(均布荷载大小为19.9KN/m ) (3)计算弯矩设计值 弯矩计算系数α m

相关文档