文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水处理中级工技能等级题库

水处理中级工技能等级题库

水处理中级工技能等级题库
水处理中级工技能等级题库

中级工:

一、判断题

1、根据离心泵的特性曲线Q增加,H减少。(√)

2、悬浮物和胶体是使水产生浑浊现象的根源。(√)

3、清循环系统的主要水质障碍是腐蚀、粘泥。(×)

4、澄清工艺通常包括混凝、沉淀和过滤,处理对象主要是水中的胶体杂质和溶解物质。(×)

5、水力搅拌式的絮凝设施主要有隔板、折板、穿孔悬流、网格、删条等几种形式。(√)

6、助凝剂通常是高分子物质,其作用机理主要是高分子物质的吸附架桥。(√)

7、采取循环冷却水系统,尽可能的提高浓缩倍数,以减少补充水量与排污水量。(√)

8、当单独使用混凝剂不能取得预期效果时,需投加助凝剂提高混凝效果。(√)

9、工业给水系统通常分为直流给水、循环给水、复用给水三种类型。(√)

10、以地下水为水源的生活饮用水的常规处理工艺为澄清和消毒。(×)

11、单层砂滤池中滤料粒径自上而下大致由细到粗依次排列。(√)

12、快速过滤器的工作周期包括过滤和反冲洗两个过程。(√)

13、滤料粒径级配是指滤料中各种粒径颗粒所占的重量比例。(√)

14、平流式沉淀池的构造通常可分为进水区、沉淀区、存泥区、出水区4部分。(√)

15、按水源种类分为:地表水源、地下水源给水系统;(√)

16、排水应清、浊分流,分别采用最经济有效的处理技术。(√)

17、循环冷却水系统内的水质处理一般指冷却水的缓蚀、阻垢和微生物抑制。(√)

18、控制微生物的方法主要有物理法、化学法和生物处理法。(√)

19、循环冷却水通过热交换器冷却工艺介质后,热水就直接排放。(╳)

20、工业上常用水作为冷却介质是因为水便于取用;成本低;稳定性好;热容量大。(√)

21、循环冷却水系统,提高浓缩倍数方法,是减少补水量与排污水量。(√)

22、水体自净作用是一种生物、化学、物理的综合转化过程。(√)

23、向冷却水系统内投加缓蚀、阻垢剂来抑制微生物生长。(╳)

24、送水量越大,水压越高,水温越低,是安全生产的必要条件。(×)

25、水的冷却过程主要是在淋水填料中进行,所以是冷却塔的关键部位。(√)

26、用电磁流量计测量,被测介质越纯净(如纯水),仪表指示精度越高。(×)

27、电气室要求“四防一通”,即:防台、防火、防汛、防小动物,通风良好。

(√)

28、电气设备着火应用干式或二氧化碳灭火器灭火。(√)

Ca++、Mg++是会影响硬度指标的阳离子。(√)

29、冷却塔蒸发水量大,循环水温下降的快。(√)

30、冷却塔的出塔水(冷却水)温度的最低理论极限值,就是当地大气条件下的湿球温度值。

(√)

31、沉淀池集泥耙“运转方式”是:池内泥浆浓度高时“运转”,浓度低时“停止”。(×)

32、为了节能降耗,沉淀池内泥浆浓度高时,必须运转集泥耙,浓度低时,可停运集泥耙。(×)

33、当沉淀池或浓缩池内泥浆浓度较低,脱泥效果差时,可停运脱水机,将该池泥浆泵停运或打

回流。(√)

34、水质稳定剂注入量是根据清循环系统保有水量进行投加的。(×)

35、母联开关的保护装置有51。(√)

36、计划性排放废水、污泥,应办理环保申请单;突发故障,可不办理手续。(×)

37、水泵的全扬程就是该泵的压力表读数。(×)

38、管网系统的阻力损失主要包括沿程阻力损失及局部阻力损失。(√)

39、在纯水密闭循环系统中,纯水的冷却主要采用板式换热器、蒸发空冷器,但不可采用冷却

塔。(×)

40、往复泵不具备自吸能力。(×)

41、冷却塔蒸发水量越多,投加的防腐剂、防垢剂量越少。(×)

42、水温低,胶体颗粒水化作用增强,妨碍胶体絮凝。(√)

43、0.01MPa的扬程相当于10m水柱扬程。(×)

44、当吸水井最低运行水位低于离心泵壳位置时,应设置真空泵。(√)

45、沉淀四种类型是自由沉淀、絮凝沉淀、集团沉淀和压缩沉淀。(√)

46、排水应清、浊分流,分别采用最经济有效的处理技术。(√)

47、在冷却水中投加酸,可将碳酸盐硬度转变为非碳酸盐硬度。(√)

48、水泵的真空泵读数为负值表示其吸水井水位在泵中心线以下。(√)

49、藻类生长繁殖基本要素是空气、水和阳光,缺一就会抑制藻类生长。(√)

50、微生物引起的危害使水质恶化,改变冷却水质特性,从而促进水的腐蚀和污垢的增加。(√)

二、选择题

1、水样采集前应用 B 冲洗采样瓶2~3次。

A)自来水B)水样C)工业水

2、清循环系统补给水量越多,投加防腐剂防垢剂的量___A_____。

A)越多B)不变C)越少

3、清循环系统杀菌剂投加量是根据____C____来进行的。

A)补水量B)排污水量C)保有水量

4、在敞开式循环系统中一般设置的冷却设施是____B____。

A)板式换热器B)冷却塔C)蒸发空冷器

5、16.逆流式冷却塔冷却方式是水流与空气的流动方向是 C 条件下传热。

A)相互垂直B)同方向C)逆流

6、17.横流式冷却塔冷却方式是水流与空气的流动方向是 A 的。

A)相互垂直B)同方向C)逆流

7、18.防止悬浮物在循环冷却水系统内积累的有效方法是增设 B 。

A)排污泵B)旁滤器C)冷却塔

8、19.离心泵是指水沿轴向流入叶轮,沿 A 与主轴的径向流出。

A)垂直B)轴向C)斜向

9、20.轴流泵是指水沿轴向流入叶片,又沿 B 流出。

A)垂直B)轴向C)斜向

10、21.混流泵是指水沿轴向流入叶轮,沿 C 流出。

A)垂直B)轴向C)斜向

11、轴流泵是一种 A 的水泵。

A)扬程低、流量大B)扬程高、流量小C)特点不明显

12、离心泵是一种 B 的水泵。

A)扬程低、流量大B)扬程高、流量小C)特点不明显

13、溢流三角堰的作用是 B 。

A)出水速度快B)布水均匀C)出水速度快

14、混合设备的基本要求是:药剂和水的混合必须 A 均匀

A)快速B)慢速C)一般

15、27.密闭式冷却水系统内主要问题是防止 A 。

A)腐蚀B)结垢C)菌藻

16、28.纯水密闭循环冷却系统的稳压罐采用 A 进行稳压密封。

A)氮气B)空气C)氧气

17、为防止杂物进入换热器,在纯水密闭循环系统回水管上加设 B 过滤器。

A)自清洗B)提篮式C)高速

18、 B 指设备只断开了断路器,而隔离开关仍在合闸位置的状态。

A)运行状态B)热备用状态C)冷备用状态

19、 C 指设备的断路器及隔离开关都在断开位置的状态。

20、使水中小颗粒变成大颗粒,加速凝聚沉降的药剂是 A 。

A)助凝剂B)混凝剂C)NaOH

21、水泵并联运行的特点是 A 。

A)Q增大,H不变B)Q不变,H升高C)Q、H都增大D)Q、H都不变22、电气设备发生火灾时,可采用的灭火介质是 A 或 D 。

A)二氧化碳灭火器B)泡沫灭火器C)水D)干粉灭火器

23、需办理一级动火证的部位是 A 。

A)控制室B)加药室C)脱水机室

24、直接冷却循环水系统是 B 、 C 。

A)清循环系统B)浊循环系统C)集尘水系统D)纯水系统

25、水泵串联运行的特点是 B 。

A)Q增大,H不变B)Q不变,H升高C)Q、H都增大D)Q、H都不变26、抑制水垢附着速度的药剂是 B 。

A)助凝剂B)防垢剂C)杀菌剂D)防腐剂

27、下列属于影响金属腐蚀的主要因素是 A 、 B 、 C 。

A)PH值B)含盐量C)温度

28、对原水投加混凝剂混合、反应要求是 B 。

A)混合要慢,反应要由慢到快B)混合要快,反应要由快到慢C)一样快29、蒸发散热的热量传递是 A ;接触散热的热量传递是 B 。

A)单向B)双向

30、次氯酸钠是 A 杀菌剂。

A)氧化性B)非氧化性

31、超声波液位计的最大测量特点是 A 、 C 。

A)非接触式测量B)精度高C)反应快

32、“DCS”系统的含义是 B 。

A)自动调节系统B)集散控制系统C)自动控制系统

33、根据不同循环系统,水循环率最高的系统是 C 。

A)清循环系统B)污循环系统C)密闭循环系统

34、一般现场用仪表以回路号表示,即TIA代表 C 、FIA表示 A 。

A)流量指示报警回路B)压力指示报警回路C)温度指示报警回路35、冷却塔蒸发水量越多,投加防垢剂和防腐剂量 A 。

A)越多B)不变C)越少

36、一般现场用仪表以回路号表示,FIC表示 C ,PLA表示 A 。

A)压力指示报警回路B)温度示报警回路C)流量指示调节回路

37、调节PH,提高碱度的药剂是 C 。

A)Ca(OH)2B)H2SO4C)NaOH

38、循环水系统中,抑制腐蚀速度和垢附着速度的药剂分别是 D 、 B 。

A)助凝剂B)防垢剂C)杀菌剂D)防腐剂

39、间接冷却循环水系统是指 A 。

A)清循环系统B)浊循环系统C)集尘水系统

40、在敞开式循环水系统中,通常设置的冷却设施是 B 。

A)板式换热器B)冷却塔C)管道式换热器D)蒸发空冷器

41、柴油机四个冲程先后为 B 、 D 、 A 、 C 。

A)作功B)进气C)排气D)压缩

42、柴油机要定期更换“三滤”,三滤是指: A 、 B 、 C 。

A)燃料油过滤器B)润滑油过滤器C)冷却水过滤器D)空气过滤器

43、清循环系统补给水量越大,投加防腐剂防垢剂的量 A 。

A)越多B)不变C)越少

44、宝钢循环水的腐蚀速度指标是控制在 B 以下。

A)10mdd B)20mdd C)25mdd

45、清循环系统杀菌剂投加量,是根据 C 来进行计算的。

A)补水量B)排污水量C)系统保有水量

46、密闭式循环系统中,通常设置 C , A 或 D 。

A)板式换热器B)冷却塔C)管道过滤器D)蒸发空冷器

47、离心泵中能量损失包括 A 、 B 、 D 。

A)水头损失B)容积损失C)局部阻力损失D)机械损失

48、水力搅拌式的絮凝设施主要有 C 、 D 、穿孔悬流等几种形式。

A)水力混合池B、澄清池C)隔板D)折板

49、影响金属盐类混凝剂混凝效果的主要因素有: A 、水温、 C 。

A)PH B)酸度C)碱度D)硬度

50、快速过滤器的工作周期应该包括 B 和 C 两个过程。

A)排水B)过滤C)反冲、D)水气反洗

三、填空题

1、宝钢环保废水排放标准:PH:6-9 ,SS:≤100 PPm,油份:≤5 PPm。

2、水中的杂质按尺寸的大小可分成悬浮物、胶体和溶解物。

3、澄清工艺处理对象主要是水中的胶体杂质和悬浮物。

4、过滤是利用颗粒滤料截留水中杂质使水获得澄清的过程。

5、沉淀池按池内水流方向的不同可分平流式沉淀池、辐流式沉淀池和竖流式沉淀

池。

6、高速过滤器通常的反洗步骤包括:排水、气反洗、水反洗、净沉排放四个程序。

7、逆流式冷却塔冷却方式是水流与空气的流动方向是逆流条件下传热。

8、横流式冷却塔冷却方式是水流与空气的流动方向是相互垂直的。

9、敞开式循环系统中的冷却设施是冷却塔,密闭循环系统中冷却设施是板式换热器或

蒸发空冷器。

10、敞开式冷却塔的冷却过程是由蒸发散热、接触散热和辐射散热三个过程共同

作用的结果。

11、防止悬浮物在循环冷却水系统内积累的有效方法是增设旁通过滤器。

12、水泵按叶轮旋转时对液体产生的力的不同可分离心泵、轴流泵和混流泵。

13、三不伤害指的是:我不伤害自己、我不伤害他人、我不被他人伤害。

14、全停电突发事故时,安全水塔担负着在柴油机泵未启动前,向不断水用户的安全

供水。

15、冷却塔风机“三位一体”检测仪中的“三位”是油位、油温、振动。

16、电气设备运行的四种状态,即运行、热备用、冷备用、检修。

17、抑制垢物附着速度的药剂是阻垢剂,抑制腐蚀速度的药剂是防腐剂。

18、密闭循环冷却系统主要问题不是结垢,而是腐蚀。

19、从水处理角度,可将原水中的杂质按市寸大小分为悬浮物、胶体和溶解物质。

20、含盐量是表示水中阴离子和阳离子量的总和。

21、会影响硬度的阳离子是钙离子、镁离子。

22、水体中杂质按颗粒直径大小分为溶解性杂质<10—6mm、胶体10—4—10—6mm

和悬浮物>10—4mm。

23、冷却水系统的清洗方法一般分为物理法与化学清洗法。(答案不分先后顺序)

24、蒸发散热热量传递由水至空气;接触散热的热量传递由水至空气,也可

以由空气至水,取决于两者温度谁高。

25、进塔空气的湿球温度与进塔水温之间的差越大,水的蒸发速度就大,水的冷却效

果就越好。

26、离心泵本身的水头损失包括容积损失、机械损失和水头损失。

27、水泵工作点既满足Q泵=Q管,又满足H泵=H管。

28、污泥机械脱水主要方法有真空吸滤法、压滤法和离心法等。

29、水泵工作点的调节常用的方法有变速调节、变阀调节、变角调节和变径调节。

30、水泵效率是指水泵的有效功率与水泵的轴功率之比值。

31、第一相似定律:两台相似水泵的流量与转速及容积效率的一次方成正比,与线性尺寸

的三次方成正比。

32、第二相似定律:两台相似水泵的扬程与水力效率的一次方成正比,与转速及线性尺寸

的平方成正比。

33、作用在水泵叶轮上力有压力、重力、粘滞力和惯性力。

34、水泵允许吸上真空高度是指在标准状况下(水温20℃,表面压力为一个标准大气压)运

转时,水泵所允许的最大吸上真空高度,反映离心泵的吸水性能。

35、CT为电流互感器,PT为电压互感器。

36、电流互感器二次侧不得开路,电压互感器二次侧不得短路。

37、氯离子在冷却水中的危害主要是腐蚀,主要是对不锈钢的点蚀(发生在有应力的

部位)。

38、溶气加压气浮是空气在加压下溶入水中,在常压下析出。

39、离子交换过程除受到离子浓度和树脂对各种离子的亲合力影响以外,同时还受到

离子扩散过程的影响。

40、气浮处理对水中污染物的主要分离对象是:细微悬浮颗粒和胶体,也可以是经过

混凝后的絮凝体。

41、聚丙烯酰胺(PAM)既可以作为混凝剂,也可以作为助凝剂。

42、斜管沉淀池斜管内分为三段,即过渡段(紊流段)、分离段和清水段。

43、预处理和深度处理的对象是污染水源中有机污染物,即水中溶解性有毒有害物质,特

别是具有致癌、致畸、致突变有机污染物质。

44、需氯量是指用于杀死细菌、氧化有机物和还原性物质等消耗的用氯量.

45、余氯是指为了抑制水中残余细菌的再度繁殖,管网中尚需维持少量的剩余氯。

46、减少进水管路水头损失措施是适当增加进水管管径,缩短进水管路长度,减少管

路附件,提高管内壁的光洁度。

47、水泵选型时必须满足最大工况时所需最大流量和最高要求。

48、水泵调速方法很多,主要有两种。一种是改变电动机转速相应改变水泵转速的可控硅

串级调速;另一种是不改变电动机转速,通过液力耦合器改变水泵的转速。

49、循环冷却水系统的悬浮物的来源除了补充水带入外,大气尘埃的污染以及水中

微生物滋生繁殖和新陈代谢作用。

50、控制微生物的物理方法有混凝沉淀法、过滤法、改变水质和改变微生物

适宜生长的环境条件等。

四、简答题

1、为什么工业上常用水作为冷却介质?

答:1.在一般情况下,水是便于取用的自然资源,成本低廉;

2.水具有很好的稳定性,不易分解;

3.水的热容量大;

4.在通常使用范围内,水不会产生明显的膨胀或压缩;

5.水的流动性强,便于输送;

6.水的沸点较高,在通常使用的条件下,不致在换热器中汽化;

7.水质、水温控制虽有一定困难,但毕竟在技术上是可以解决的。

2、消除气蚀的措施?(列举四种)

答:1.正确地确定水泵的安装高程。

2.尽量减少进水管路水头损失。

3.具有良好的进水条件。

4.调节工作点。

5.提高叶轮表面的光洁度。

6.降低水泵的工作转速。

7.涂环氧树脂。

3、什么是水锤现象?

答:水泵停机时,管道内的水体由于惯性作用继续向前,由于没有后续水的补充,水压下降,水在自重的作用下,以极大的势能顺管道下泄,冲撞逆止阀,逆止阀关闭后,水体无法下泄,此时管道内水流的动能全部转化为势能,使管道内水压突然增加。这种压力交替升降的水力冲击现象称为水锤现象。

4、决定离心泵装置工况点的因素?

答:(1)水泵本身的型号。

(2)水泵运行的实际转速。

(3)边界条件。

5、水泵调速的途径?

答:(1)电机转速不变,通过中间偶合器以达到改变转速的目的。

(2)电机本身的转速可调。

6、往复泵的性能特点?

答:(1)往复泵是高扬程、小流量的容积式水泵。

(2)必须在开闸下启动。

(3)不能用闸阀来调节流量。

(4)如果采用往复泵时,则必须有调节流量的设施。

(5)具有自吸能力。

(6)出水不均匀,严重时可能造成运转中产生振动和冲击现象。

7、水泵并联的特点?

答:(1)可以增加水量。

(2)可以达到节能和安全供水的目的。

(3)可以提高泵站运行调度的灵活性和供水的灵活性。

8、何谓正确的吸水条件?

答:就是指在抽水过程中,泵内不产生气蚀情况下的最大吸水高度。

9、水泵启动前的准备工作?

答:水泵启动前应该检查一下各处螺栓连接的完好程度,检查轴承中润滑油是否足够、干净,检查出水阀、压力表及真空表上的旋塞阀是否处于合适位置,供配电设备是否

完好,然后,进一步进行盘车,灌泵等工作。

10、射流泵的用途?(写出4种)

答:(1)用作离心泵的抽气引水装置。

(2)在水厂种利用射流泵来抽吸掖氯和矾液。

(3)作为带气、充气装置。

(4)作为污泥消化池中搅拌和混合污泥用泵。

(5)与离心泵联合工作以增加离心泵装置的吸水高度。

(6)在土方工程施工中,用于井点来降低基坑的地下水位等。

11、提高水泵效率的途径?

答:必须尽量减少机械损失和容积损失,并力求改善泵壳内过水部分的设计、制造和装配,以减少水力损失。

12、3KV电气开关从运行到检修的操作步骤。

答:1、从运行到热备用。2、从热备用到冷备用。3、从冷备用到检修,挂接地线或合接地闸刀。

13、离心泵工作原理。

答:当离心泵的涡壳充满水后,叶轮随电机带动高速运转,液体由此获取动能,并在叶轮圆周运动下,产生离心力,叶轮中央液体被离心力甩向外部,产生真空,液体在大气压作用下,通过吸入管道进入离心泵进口,由于离心泵涡壳过水断面从隔舌地方很小开始,随流道逐渐加大,因此高速液体流速逐渐变慢,到达出口时,部分动能转化为压能,这样不断进液体、出液体,构成了离心泵的工作过程。

14、水中含盐量高时对碳钢换热设备的腐蚀速度大的原因是什么。

答:主要是由于含盐量高时,水的电阻小,导电能力强,因而使腐蚀电池的电流加强,加速了去极化作用,腐蚀速度就必然增大。

15、平流沉淀池中影响水中颗粒沉降的主要因素有哪些?

答:1)表面负荷率:它反映了沉淀池的设计处理能力,表面负荷越大,设计处理水量越大。

2)停留时间:一般情况下,停留时间越长,沉淀效果越好,相反,表面负荷越小。

3)水流的紊动性和稳定性:水流的紊动性用雷诺数判定,水流的稳定性用弗劳德数判别,水流的紊动性越小,稳定性越强,流态越平稳,越有利于絮凝颗粒的沉淀。

4)水平流速:增大水平流速,一方面提高雷诺数增大水流紊动性,另一方面提高了弗劳德数,提高了沉淀效果。

5)沉淀池水深:水越深,沉淀时间越长,颗粒的絮凝作用进行得越完善,出水水质越好。

16、低温水混凝效果不佳的原因是什么?

答:1)无机盐混凝剂水解是吸热反应,低温条件下,混凝剂水解困难,水解速度极其缓慢。

2)低温水粘度大,使水中杂质颗粒的布朗运动强度减弱,碰撞机会减少,不利于胶体脱稳凝聚。同时,水流剪力增大,影响絮凝体的成长。

3)水温低时,胶体颗粒水化作用增强,妨碍胶体凝聚。水化膜内水的粘度和重度增大,影响颗粒间粘附强度。

4)水温降低,水的PH值随之提高,相应的混凝最佳PH值也提高。

五、综合题:

1、某水厂取水泵站,供水量Q=8.64×104m3/d,扬程H=30m;水泵及电机的效率均为70%。求:该水泵站工作10h其电耗值?

解:Q=8.64×104m3/d=1m3/s;H=30m;η1=η2=0.7;

W=(γQH/102η1η2)×t=(1000×1×30/102×0.7×0.7)×10=6000kWh

答:该泵站工作10h的电耗值是6000kWh。

2、已知某取水泵站,吸水井水面标高为58.00m,水厂混合池水面标高为90.00m,吸水管路

水头损失为0.55m,压水管路水头损失为4.85m。求该水泵装置的总扬程?

解:水泵静扬程:Hst=90-58=32m

吸水管路水头损失:Σhs=0.55m

压水管路水头损失:Σhd=4.85m

管路水头损失:Σh=Σhs+Σhd=0.55+4.85=5.4m

水泵总扬程:H= Hst+Σh=32+5.4=7.4m

答:该水泵装置的总扬程是37.4m。

3、画出一高炉或一连铸污循环系统流程示意图(标明设备名称、管路流向,参数省略)

4、设循环冷却水量为7000米3/小时,冷却塔进、出口水温分别为42℃、32℃,试求浓缩倍

数为1.5-2.0时的补充水量和排污水量?从浓缩倍数1.5-2.0时补充水量、排污水量分别减少了多少?

解:N=1.5时 N=2.0时

蒸发损失水量E=R*Δt/r=7000*(42-32)/573.6 蒸发损失量不变

=122米3/小时冷却塔风吹损失量不变

冷却塔风吹损失量D按0.05%R计算,总排污水量BT=E/(N-1)

总排污水量BT =E/(N-1)=122/(1.5-1)=244米3/小时排污水量B=BT-D

排污水量B=BT-D=244-3.5=240.5米3/小时 =122-3.5=118.5米3/小时

补充水量=E+BT=122+244=366米3/小时补充水量M=E+BT

=122+122=244米3/小时

从1.5-2.0时补充水量比较=366-244=122米3/小时

从1.5-2.0时排污水量比较=240.5-118.5=122米3/小时

答:从1.5-2.0时补充水量、排污水量分别减少了122米3/小时

5、某水源的总碱度为0.3mmol/L,市售精致硫酸铝(Al2O3约16%)投量25mg/L,设水厂日产水量50000m3,试问水厂每日需多少千克石灰?(市售品纯度为50%、Al2O3分子量102、CaO分子量5

6、剩余碱度取0.35mmol/L)

解:投药量折合Al2O3为25×16%=4mg/L,相当于4/102=0.039mmol/L。

剩余碱度取0.35mmol/L。

市售石灰投量为:{CaO}=3{a}-{x}+{δ}=3×0.039-0.3+0.35=0.167mmol/L。

市售石灰投量为0.167×56/0.5=18.7mg/L=18.7g/m3。

整个水厂石灰日需求量为18.7g/m3×50000m3=935000g=935Kg。

1、画出一高炉或一连铸清循环系统流程示意图(标明设备名称、管路流向,参数省略)

2、摇表检测380V设备使用前、后的注意事项?

答:1)、确认摇表良好。

2)、使用前,将被检测设备从电源上进行隔离后,再对设备进行相与相、相对地的绝缘检测。

3)、使用后,应对摇表进行放电,防止摇表未放电,受到电击。

4)、对绝缘不良设备,应委托实施检修。

3、潜水泵使用前、后的注意事项及潜水泵的日常维护?

答:使用前:1)、检查泵出口软管、接头是否完好;2)、检查泵绝缘是否良好使用后:1)、用清水将泵冲洗干净;2)、将泵存放于干燥地点

潜水泵的日常维护:定期用摇表检测泵绝缘是否良好

4、直送泵供水压力低常见原因分析?

答:1)、原因之一:运行泵电流上升、送水流量上升,用户擅自调大用水量。

2)、原因之二:运行泵电流下降,送水流量下降,出口逆止阀或出口阀故障。

3)、原因之三:运行泵电流下降,送水流量下降,泵内有空气。

4)、原因之四:运行泵电流无变化,供水流量无变化,检测仪表异常。

5、直送泵供水总管压力低常见原因的处理方法和预防措施?

答:处理方法:

1)针对用户擅自调大用水量:a)如运行泵电流已接近或超出额定电流,迅速开启备用泵,并控制好送水压力;b)报调度或与用户联络,要求将用水量迅速恢复正常;c)流量调整正常后,恢复正常运行状态。

2)、针对出口逆止阀或出口阀故障:迅速切换备用泵,联络点检检查确认后检修。

3)、如泵内有空气,应迅速切换备用泵,排尽泵内空气后再投入运行。

4)、确认现场运行设备无异常,迅速联络点检检修处理。

预防措施:

1)与用户订立运行调整协议,运行中用水流量等需作调整,必须事前通知。

2)据上述“2、4”点,对重要送水设备做好定期维护、检修。

3)针对泵进空气原因,加强对备用设备进行点检中的排气确认。

6、清循环系统出现细菌超标及粘泥产生的日常控制方法?

答:1)杀菌剂、杀藻(或粘泥剥离)剂的投加浓度有冬、夏季之分。

2)主要在夏季,杀菌剂投加浓度在7PPm,系统中余氯控制在0.2~0.5PPm,菌数控制在<105个/L。

3)如系统中余氯偏低,细菌数又接近105个/L,必须引起重视,可根据要求,适当上调药剂投加量。

7、清循环系统出现细菌超标及粘泥产生的处理?

答:1)可一次性投加高浓度杀菌剂或杀藻(或粘泥剥离)剂,达到杀菌和粘泥剥离目的。

2)再通过系统水的置换,使水质达到标准。

3)如上述方法效果不明显,则必须制定系统化学清洗方案,通过化学清洗,达到去除粘泥。

8、当运行中的水泵发生流量和扬程突然都降低时,可能的原因?

答: 1)泵吸水管端淹没水深不够,泵内吸入空气;

2)吸水管漏气、漏水;

3)泵吸入口或叶轮有杂物堵塞;

4)电动机功率不足转速不够;

5)出口阀开的太小,逆止阀堵塞;

6)填料漏气。

9、运行中的变压器发生哪些异常情况时应加强监视,及时汇报?

答:1)负载超过额定值,应采取紧急措施。

2)变压器内部发出异常声响,在正常运行时,应是均匀的嗡嗡声。如果产生不均匀的响声或其他异常声响,都属不正常现象。

3)油色变化过甚,在取样分析时油质下降,这时很容易引起绕组与外壳间产生击穿事故。

4)套管上有碎片和裂纹,或表面有不正常的电晕及电弧的闪络痕迹,如继续发展会产生套管击穿。

5)油位突然升高或降低,应立即检查原因。

6)油浸风冷变压器当冷却系统发生故障切除全部风扇时。

10、化工废水的污染特点有哪几个方面?

答:(1)有毒性和刺激性;

(2)生化需氧量和化学需氧量较高;

(3)PH值不稳定;

(4)富营养物较多;

(5)废水温度较高;

(6)恢复比较困难。

循环水技能等级鉴定中级应会题目

一、生产操作技能

1、清循环系统出现细菌超标及粘泥产生的的原因分析及控制。

答:细菌超标、粘泥产生的主要因素分析:

1)气候原因:如湿度、温度上升,如江南地区的梅雨季节,就比较适宜细菌、藻类等生长。

2)日常管理中杀菌、灭藻类药剂未按标准投加,造成细菌超标等。

3)日常管理中未对系统水质进行跟踪管理,造成细菌超标等。

4)夏季细菌、藻类容易生成,控制不当,繁殖迅速

5)冬季细菌、藻类不容易生成,适当处理,即容易控制。

日常控制方法:

1)杀菌剂、杀藻(或粘泥剥离)剂的投加浓度有冬、夏季之分。

2)主要在夏季,杀菌剂投加浓度在7PPm,系统中余氯控制在0.2~0.5PPm,细菌数控制在<105个/L。

3)如系统中余氯偏低,细菌数又接近105个/L,必须引起重视,可根据要求,适当上调

药剂投加量。

2、清循环系统出现细菌超标、粘泥产生的处理

答:1)细菌超标、大量粘泥产生后,会使冷却设备热交换能力下降。

2)可一次性投加高浓度杀菌剂或杀藻(或粘泥剥离)剂,达到杀菌和粘泥剥离。

3)在通过系统水的置换,使水质达到标准。

4)如上述方法效果不明显,则必须制定系统化学清洗方案,通过化学清洗,达到去除粘泥。

3、直送泵供水压力低判断与处理。

答:原因分析:

1)原因之一:运行泵电流上升、送水流量上升,用户擅自调大用水量。

2)原因之二:运行泵电流下降,送水流量下降,出口逆止阀或出口阀故障。

3)原因之三:运行泵电流下降,送水流量下降,泵内有空气。

4)原因之四:运行泵电流无变化,供水流量无变化,检测仪表异常。

处理方法:

1)a)如运行泵电流已接近或超出额定电流,迅速开启备用泵,并控制好送水压力。

b)报调度或与用户联络,要求将用水量迅速恢复正常。

c)流量调整正常后,恢复正常运行状态。

2)迅速切换备用泵,联络点检检查确认后检修。

3)迅速切换备用泵,排尽泵内空气后再投入运行。

4)确认现场运行设备无异常,迅速联络点检检修处理。

4、自灌式双吸离心泵的现场操作及注意事项

答:一般操作:

1)确认进、出口阀门状态,及配管上阀门状态。

2)确认泵内空气排尽。

3)泵启动后,约过3~5秒,再开出口阀门。

4)出口阀门全开后,必须确认运行电流、流量和压力在正常范围内。

操作、运行中注意点:

1)泵启动后,禁止在启动电流最大时,开启出口阀门。

2)泵现场空负荷试运转时,在出口阀门全闭情况下,泵运行时间不宜过长(一般不超过5分钟)。

3)运行中的泵,应经常观察电流、流量、压力、轴承温度、润滑油等状况正常。

4)不宜在超出额定性能情况下,长时间进行小流量、高压力运行。

5、水泵运行中的注意事项。

答:1、检查各个仪表工作是否正常、稳定。2、检查流量计上指示数是否正常。3、检查填料盒处是否发热、滴水是否正常。4、检查泵与电动机的轴承和机壳温升。5、注意油环,要让它自由地随同泵轴作不同步的转动。6、定期记录水泵流量、扬程、电流、电压、功率等相关技术数据,严格执行岗位责任制和安全技术操作规程。

6、柴油机启动电机运转,但柴油机起不来的原因及措施。

7、柴油机增压器装在柴油机的什么位置、并说出其简单的工作原理和作用。

答:增压器的涡轮装在柴油机排气总管上,利用做功后废气排放时的余压,来推动与增压器同轴的进气叶轮,从而来增加柴油机单位时间内的进气量,达到功率增加的效能。

8、柴油机紧急启动的注意事项。

答:在非常情况下(如控制装置中PLC机等损坏,不能正常运行时),使用紧急运行装置。

注意:每按一次紧急启动、紧急停机按钮都必须等柴油机停稳后按复位按钮使柴油机复位。

否则,柴油机将不能正常启动!

9、仪表日常维护应简单做哪些工作?排污时应注意哪些事项?

答:检查仪表和工艺接口泄漏情况。

2.排污.

排污时应注意事项如下:

流量或压力调节系统排污前,应先将自动切换到手动,保证设备正常运转.

观察现场指示仪表,直至输出正常,再在将设备由手动切换成自动。

二、工具使用和设备维护

1、摇表检测380V设备

答:使用前、后的注意事项:

1)确认摇表良好。

2)使用前,将被检测设备从电源上进行隔离后,再对设备进行相与相、相对地的绝缘检测。

3)使用后,应对摇表进行放电,防止摇表未放电,受到电击。

4)对绝缘不良设备,应委托实施检修。

日常维护:

1)对摇表按要求进行定期校验。

2)对移动电气设备、工具,应定期或在使用前,进行绝缘检测。

2、隔膜加药泵一般故障、处理与日常维护。

答:一般故障内容及原因:

1)加药泵不出液或出液量小:进口管堵塞,泵隔膜坏或回流管上阀门开启。

2)出液量不稳定:主要泵出液量调整装置未被固定。

处理与日常维护:

1)对泵进口过滤器进行清洗、更换泵隔膜、检查加药管回流阀状态是否正常。

2)泵出液量一旦被设定、和测定后,应用专用工具或螺丝刀对调整装置进行固定。

3)定期对加药泵进口过滤器进行清洗维护、定期做好润滑工作、定期对加药储槽进行清扫防止杂质堵塞泵进口管、和对加药泵出液量进行定时检测和调整。

3、潜水泵的使用注意事项及日常维护。

答:使用前、后的注意事项:

1)使用前:检查泵出口软管、接头是否完好;检查泵绝缘是否良好。

2)使用后:用清水将泵冲洗干净;将泵存放于干燥地点。

日常维护:定期用摇表检测泵绝缘是否良好。

4、移动电动工具使用主要安全防范措施有那些?。

答:1、移动电动工具使用前必须确认已经过安全检测并已贴安全标签的方可使用。为确保安全,严禁使用金属外壳手持电钻。

2、移动电动工具使用前要检查外观、电源线及插头是否完好,电源线有无破损。

3、插头与插座应按规定正确接线,插座的保护接地极在任何情况下都必须单独与保护线可

靠连接。严禁在插头(座)内将保护接地极与工作中性线连接在一起。禁止使用无保护线插头插座。

4、移动电动工具使用电源必须带有有效漏电保护装置。在作业前首先对漏电保护装置试验

开关进行模拟试验。

三、安全及其它

1、危险源辨识方法、风险评价及措施。

答:危险源辨识的方法和风险评价的方法:

1)辨识方法:询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析。

2)风险评价方法:直接判定法与作业条件危险性评价法。

所在区域重点控制的危险源:(列举出本区域重大危险源三项)。

控制措施:说明重大危险源控制措施。

2、环境因素识别方法及考虑的因素

答:识别方法:过程分析法、头脑风暴(经验)法,并结合现场观察和按照工艺流程运用物料平衡法进行识别。

考虑因素:大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放(如热、辐射、震动等)、废物管理、其它环境问题;

三种时态:过去、现在、将来;

三种状态:正常、异常、紧急。

3、重要环境因素种类,列举本区域重要环境因素及控制措施。

答:重要环境因素种类:污染预防类、综合利用类、节能类、节材类。

列举3项本区域重要环境因素及控制措施。

4、悬空作业安全要点有哪些?

答:1、悬空作业所用设备,均需经过技术鉴定或验证后方可使用。

2、严禁在同一垂直面上装、拆机件、设备。

3、在高处绑扎钢筋和安装钢筋骨架时,必须搭设平台和挂安全网。不得站在钢筋骨架上或

攀登骨架上下。

4、在离地2m以上作业时,应搭设操作平台(设有操作平台及设有防护栏的人行通道除外)。

5、悬空作业中,禁止以末经事先验证确能保证人身安全的(应考虑:身体质量、重力加速

度、及保险系数)设备、设施、建筑物等上的构件作为承重人体或系挂安全带支撑。5、水处理岗位通用安全技术规程中,岗位职工应遵循的必备安全条件和常识有哪些?

答:职工经三级安全教育、应知、应会考试合格,方准上岗。熟练掌握本岗位危险源及控制措施。

脱离岗位三个月以上要重新进行考试,合格后方可上岗。开好班前班后会,做好危险预知。

过好安全活动日,严格遵守各项安全制度和规定。在正常作业和检修过程中做好自我保护。

四、生产协调能力

1、直送泵跳泵恢复、联络抢修和联络确认。

答:恢复备用泵及联络抢修:

1)根据报警故障信号,判断故障点。

2)确认备用设备自启动正常,或迅速手动启动备用设备。

3)确认系统送水流量、压力正常。

4)初步判断故障设备状况和内容,联络检修。

与能中调度汇报和主体联络、确认:

1)将上述情况汇总后,向上级和调度汇报。

2)与主体联络、确认用水点有无异常。

3)故障设备检修处理正常后,做好恢复或正常备用工作。

2、循环水泵供水压力低的预防措施。

答:1)与用户订立运行调整协议,运行中用水流量等需作调整,必须事前通知。

2)根据上述“泵出口逆止阀或出口阀故障或检测仪表异常”点,对重要送水设备做好定期维护、检修。

3)针对泵进空气原因,对泵进行检修处理,或加强对备用设备进行点检中的排气确认。

3、送水温度高的应急措施。

答:1)及时对故障冷却设备,进行检修,尽快恢复运行。

2)生产必须时,采用大排大补方式,或在水槽内投入冰快,强制冷却临时措施,但不作为常用降水温处理方法。

3)根据系统和生产需求,由于冷却设备能力不足,造成送水温度瓶径问题,可采用技改或改善维修等方式,对冷却设备进行改造。

4、部分停电故障恢复、联络抢修与汇报。

答:恢复备用设备及联络抢修:

1)根据报警故障信号,初步判断停电范围。

2)确认备用设备自启动正常,或迅速手动启动备用设备和事故用柴油机泵。

3)确认系统送水流量、压力正常。

4)隔离故障点和做好安全措施,联络检修。

与能中调度汇报和主体联络:

1)将上述情况,及时向上级和调度汇报。

2)与主体联络、确认用水点有无异常。

3)故障设备处理正常后,做好系统恢复和设备正常备用。

5、运行中的变压器发生哪些异常情况时应加强监视,及时汇报?

答:1)负载超过额定值,应采取紧急措施。

2)2)变压器内部发出异常声响,在正常运行时,应是均匀的嗡嗡声。如果产生不均匀的响声或其他异常声响,都属不正常现象。

3)3)油色变化过甚,在取样分析时油质下降,这时很容易引起绕组与外壳间产生击穿事故。

4)4)套管上有碎片和裂纹,或表面有不正常的电晕及电弧的闪络痕迹,如继续发展会产生套管击穿。

5)5)油位突然升高或降低,应立即检查原因。

6)6)油浸风冷变压器当冷却系统发生故障切除全部风扇时。

7)

循环水处理工试题库中级工

行业通用理论知识题库 一、判断题 1.交接班记录需要领导审阅签字。(√) 2.设备巡检包括设备停机过程中的检查。(√) 3.投影线都相互平行的投影称为中心投影。(×) 正确答案:投影线都相互平行的投影称为平行投影。 4.在三视图中,能够反映物体上下、左右位置关系的视图为俯视图。(×) 正确答案:在三视图中,能够反映物体上下、左右位置关系的视图为主视图。 5.画三视图时,左视图和俯视图的关系是长对正。(×) 正确答案:画三视图时,左视图和俯视图的关系是宽相等。 6.零件图的作用是读零件图与装配图的关系。(×) 正确答案:零件图的作用是直接指导制造零件与检验零件的图样。 7.零件图是直接指导制造零件和检验零件的图样。(√) 8.综合性季度检查中,安全生产不仅是重要内容,还实行一票否决权。(√) 9.尘毒物质对人体的危害与个人体质因素无关。(×) 正确答案:尘毒物质对人体的危害与个人年龄、身体健康状况等因素有关。 10.因为环境有自净能力,所以轻度污染物可以直接排放。(×) 正确答案:虽然环境有自净能力,轻度污染物也不可以直接排放。 11.目前清洁生产审计中应用的理论主要是物料平衡和能量守恒原理。(√) 12.清洁生产审计的目的是:通过清洁生产审计判定生产过程中不合理的废物流和物、能耗部位,进而分析其原因,提出削减它的可行方案并组织实施,从而减少废弃物的产生和排放,达到实现本轮清洁生产目标。(√) 13.根据燃烧三要素,采取除掉可燃物、隔绝氧气(助燃物)、将可燃物冷却至燃点以下等措施均可灭火。(√) 14.在HSE管理体系中,评审是高层管理者对安全、环境与健康管理体系的适应性及其执行情况进行正式评审。(√) 15.第二方审核是直属企业作为受审方,由取得相应资格的单位进行HSE体系审核。(×) 正确答案:第三方审核是直属企业作为受审方,由取得相应资格的单位进行HSE体系审核。 16.含汞、铬、铅等的工业废水不能用化学沉淀法治理。(×) 正确答案:含汞、铬、铅等的工业废水可以用化学沉淀法治理。 17.一级除尘又叫机械除尘。(√) 18.废渣处理首先考虑综合利用的途径。(√) 19.陆地填筑法可避免造成火灾或爆炸。(×) 正确答案:陆地填筑法可能造成火灾或爆炸。 20.在防冻凝工作中,严禁用高压蒸汽取暖、严防高压蒸汽串入低压系统。(√) 21.对已冻结的铸铁管线、阀门等可以用高温蒸汽迅速解冻。(×) 正确答案:对已冻结的铸铁管线、阀门等不得急剧加热,只允许温水或少量蒸汽缓慢解冻,以防骤

污水处理工试题库初级工)

初级工标准

理论知识题库 行业通用理论知识题库 一、判断题 1.岗位交接班记录不属于运行记录。(√) 2.填写记录要求及时、准确、客观真实、内容完整、字迹清晰。(√) 3.工艺流程图中,主要物料(介质)的流程线用细实线表示。(×) 正确答案:工艺流程图中,主要物料(介质)的流程线用粗实线表示。 4.在工艺流程图中,表示法兰堵盖的符号是。(√) 5. 废水在曝气池中停留时间越长,处理效果越好。(×) 6. 曝气池中溶解氧浓度越高,处理效果越好。(×) 7.石化生产中存在诸多不安全因素。事故多,损失大。(√) 8.防护罩、安全阀等不属于安全防护措施。(×) 正确答案:防护罩、安全阀等均属于安全防护措施。 9.安全检查的任务是发现和查明各种危险和隐患,督促整改;监督各项安全管理规章制度的实施;制止违章指挥、违章作业。(√) 10.女工在从事转动设备作业时必须将长发或发辫盘卷在工作帽内。(√) 11.从事化工作业人员必须佩带防护镜或防护面罩。(×) 正确答案:从事对眼睛及面部有伤害危险作业时必须佩带有关的防护镜或面罩。 12.穿用防护鞋时应将裤脚插入鞋筒内。(×) 正确答案:穿用防护鞋的职工禁止将裤脚插入鞋筒内。 13.对于从事在生产过程中接触能通过皮肤侵入人体的有害尘毒作业人员,只需发放防护服。(×)正确答案:对于从事在生产过程中接触能通过皮肤侵入人体的有害尘毒作业人员,需发放防护服,并需有工业护肤用品,涂在手臂、脸部,以保护职工健康。 14.在超过噪声标准的岗位工作的职工,要注意保护自己的听力,可戴上企业发给的各种耳塞、耳罩等。(×) 正确答案:在超过噪声标准的岗位工作的职工,要注意保护自己的听力,一定戴上企业发给的各种耳塞、耳罩等。 15.口鼻的防护即口腔和鼻腔的防护。(×) 正确答案:口鼻的防护即呼吸系统的防护。 16.人体皮肤是化工生产中有毒有害物质侵入人体的主要途径。(√) 17.一般情况下,应将转动、传动部位用防护罩保护起来。(√) 18.在设备一侧的转动、传动部位要做好外侧及内侧的防护。(×) 正确答案:在设备一侧的转动、传动部位要做好外侧及周边的防护。 19.各种皮带运输机、链条机的转动部位,除装防护罩外,还应有安全防护绳。(√) 20.在传动设备的检修工作中,只需在电气开关上挂有“有人作业,禁止合闸”的安全警告牌。(×)正确答案:在传动设备的检修工作中,电气开关上应挂有“有人作业,禁止合闸”的安全警告牌,并设专人监护。

污水处理工考试题考题及答案

一:专项填空题(共40题,每题2分,合计80分) 1、控制厌氧处理效率的基本因素有两类,一类是基础因素,包括微生物量(污泥浓度)、营养比、混合接触状况、有机负荷等;另一类是环境因素,如温度、PH值、氧化还原电位、有毒物质等。 2、污泥所含水分大致分为四类,即颗粒间的空隙水,约占总水分的(70%);毛细水,即颗粒间毛细管内的水,约占(20%);污泥颗粒表面吸附水和颗粒内部水(包括细胞内部水),约占(10%)。 3、污泥中微生物因缺乏营养而自身氧化,污泥会(色泽转淡)。 4、厌氧装置适宜在(中性)或稍偏碱性的状态下运行 5、活性污泥系统的操作管理,核心在于维持曝气池内(污泥浓度)、(进水浓度及流量)和(供氧量)的平衡。 6、好氧分解代谢过程中,有机物的分解比较彻底,最终产物是含能量最低的(CO2)和(H2O)。 7、污水处理厂产生的沼气内主要成分为(甲烷)(二氧化碳) 8、废水的物理指标包括(温度)、(色度)、(气味)、(悬浮固体) 9、一般好氧生化处理PH值可在(6.5~8.5)之间变化 10、厌氧生物处理要求PH值在(6.7~7.4)之间。 11、曝气的(效率)由气泡的大小、水的亏氧量、气液接触时间、气泡的压力等因素决定。 12、曝气的的方法的可以分为气泡曝气、(机械)曝气和气泡-机械曝气等三种。 13、普通曝气法中,废水在曝气池内停留时间常为(4~8)小时,污泥回流比一般为25%~50%,池内污泥浓度为2~3g/L,剩余污泥量为总污泥量的10%左右。 14、反应器的PH值应保持在(6.5~7.5)(最好在6.8~7.2)的范围内。 15、厌氧处理时,废水的有机物主要靠活性污泥中的(微生物)分解去除。 16、在一定的范围内,活性污泥浓度愈高,厌氧消化的效率(愈高)。 17、普通曝气法优点在于因曝气时间长而处理效率高,一般BOD的去除率为(90%~95%) 18、活性污泥在培养驯化时,为了防止池内出现厌氧发酵,停止曝气到重新曝气的时间不应超过(2)小时。 19、根据产甲烷菌适宜温度条件的不同,厌氧法可分为(常温)消化、中温消化和高温消化三种类型。 20、水泵在运行中,轴承温升不得(超过)环境温度35℃,总和温度最高不得超过75℃。 21、沉淀池有大快黑色污泥上浮,原因是沉淀池局部积泥厌氧,产生(CH4)和(CO2),气泡附于泥粒使之上浮。 22、大量的自由游泳的纤毛虫出现,指示净化作用不太好,出水浊度(上升)。 23、氨氮蒸馏法预处理水样,分取250ml水样,移入凯氏烧瓶中,加数滴溴百里酚兰指示液,用氢氧化钠溶液或盐酸溶液调节至pH(7)左右。 24、影响微生物的因素主要有微生物的营养、(温度)、pH值、溶解氧、有毒物质。

水处理初级工技能等级题库

循环水技能等级鉴定初级应知题目 初级工 一、判断题: 1.水泵的作用是把机械能转变为液体能量的机械。(√) 2.离心泵的性能特点是通过高速旋转来完成能量的转换。(√) 3.离心泵的特征之一是扬程随流量的增大而下降。(√) 4.根据离心泵的特性,水泵在Q=0时,可以作长时间运行。(╳) 5.水泵串联工作可增加流量。(╳) 6.水泵并联工作可增加流量。(√) 7.水泵串联工作可增加压力。(√) 8.水泵并联工作可增加压力。(╳) 9.当转速n一定,n S越大,水泵流量越大,扬程越低。(√) 10.离心泵开启前,要确保泵内充满流体。(√) 11.根据离心泵的特性曲线Q增加,H减少。(√) 12.通常离心泵起动时,是先起动泵,后打开泵出口阀。(√) 13.悬浮物和胶体是使水产生浑浊现象的根源。(√) 14.通常水泵“切换”作业时,必须先停运转泵,后开备用泵,防止系统水压升高。(×) 15.清循环系统的主要水质障碍是腐蚀、粘泥。(×) 16.在水中投入电介质的目的是降低或消除胶粒的ζ电位(√) 17.清循环系统的补充水量等于该系统的排污水量。(×) 18.澄清工艺通常包括混凝、沉淀和过滤,处理对象主要是水中的胶体杂质和溶解物质。(×) 19.水力搅拌式的絮凝设施主要有隔板、折板、穿孔悬流、网格、删条等几种形式。(√) 20.助凝剂通常是高分子物质,其作用机理主要是高分子物质的吸附架桥。(√) 21.敞开式冷却塔的冷却过程,是通过空气与水充分接触进行热传递过程。(√) 22.采取循环冷却水系统,尽可能的提高浓缩倍数,以减少补充水量与排污水量。(√) 23.当单独使用混凝剂不能取得预期效果时,需投加助凝剂提高混凝效果。(√) 24.工业给水系统通常分为直流给水、循环给水、复用给水三种类型。(√) 25.以地下水为水源的生活饮用水的常规处理工艺为澄清和消毒。(×) 26.单层砂滤池中滤料粒径自上而下大致由细到粗依次排列。(√) 27.快速过滤器的工作周期包括过滤和反冲洗两个过程。(√) 28.滤料粒径级配是指滤料中各种粒径颗粒所占的重量比例。(√) 29.平流式沉淀池的构造通常可分为进水区、沉淀区、存泥区、出水区4部分。(√) 30.按水源种类分为:地表水源、地下水源给水系统;(√) 31.排水应清、浊分流,分别采用最经济有效的处理技术。(√) 32.循环冷却水系统内的水质处理一般指冷却水的缓蚀、阻垢和微生物抑制。(√) 33.控制微生物的方法主要有物理法、化学法和生物处理法。(√) 34.循环冷却水通过热交换器冷却工艺介质后,热水就直接排放。(╳) 35.工业上常用水作为冷却介质是因为水便于取用;成本低;稳定性好;热容量大。(√) 36.循环冷却水系统,提高浓缩倍数方法,是减少补水量与排污水量。(√) 37.水体自净作用是一种生物、化学、物理的综合转化过程。(√) 38.向冷却水系统内投加缓蚀、阻垢剂来抑制微生物生长。(╳)

污水处理厂化验员及操作工安全考试试卷(附答案)

徐州源泉污水处理有限公司2011年上半年度考试 安全教育培训试题 姓名得分 (满分100分,考试总时间1小时30分) 一、是非题(25×1分,共25分) 1. 粗细格栅必须昼夜不停的运转,以防栅渣进入生化系统,影响后续处理。(×) 2. 机电设备的任何故障,都必须及时排除,确保其处于完好状态。(√) 3. 生产安全事故调查处理条例规定任何单位和个人有权阻止和干涉对事故的报告和依法调查处理。(×) 4. 特别重大事故由省安监部门或者省安监部门授权有关部门组织事故调查组进行调查。(×) 5. 需下井作业时,必须履行批准手续。由作业班(组)长填写“下井安全作业票”,经管理技术负责人批准后,方可下井。(√) 6. 井下空气含氧量不得少于15%,否则即为缺氧。(×) 7. 排水管道下井作业必须采用防爆行照明设备,其供电电压不得大于36V。(×) 8. 常开阀门要定期转动手轮,以免阀杆锈死。(√) 9. 离心泵有泵壳、叶轮和转轴及轴密封组成。(√) 10.操作电动葫芦利用限位器停车,不得在吊起重物时调整制动器、进行检修和维修。(×) 11.设备运行时电压监视为电源电压和额定电压的偏差不超过±10%。(×) 12.停电顺序为先拉总开关后拉负荷开关,送电顺序,按相反的顺序进行操作。(×) 13.厂部照明设施应齐全好用,夜间巡检必须两人以上同时进行,严禁一人单独巡检。(√) 14.各种管道闸阀不需要定期做启闭实验。(√) 15.维修设备更换出来的润滑油、润滑脂实验室废水及其它杂物应丢入污水

处理设施内进行处理。(×) 16.检修集水池时需轮流作业,工作时间不超过2h,并有专人监护。(×) 17.雷雨季节外出遇雨时不要在大树下躲雨或站在低处避雨。(×) 18.污水处理厂的设备、地下管道是在没有被注意的情况下缓慢的被锈蚀,所有必须进行每年一度的防腐。(√) 19.外单位参观、培训人员经本单位有关领导同意后方可进入变电站,进入后不需登记。(×) 20.鼓风机在加入齿轮油时,油面静止要加至油镜3/4部位。(×) 21.鼓风机加注轴承润滑脂时,要加至润滑脂从泄油孔泄出为止。(√) 22.鼓风机房温度应40℃以下,超过会缩短鼓风机和电机的寿命。(√) 23.刮泥机不得长时间停置不用,每天至少工作1-2个全行程。(√) 24.操作人员下井作业时,井上应有两人监护。若进入管道,还应在井内增加监护人员作中间联络。监护人员可以随意走动。(×) 25.坚持把安全工作贯穿于生产全过程,提高职工的安全意识,增强自我保护能力,提高遵章守纪的自觉性,做到隐患天天查、整改天天抓,杜绝一切事故的发生。(√) 二、填空题(50×1分,共50分) 1. 事故发生单位负责人接到事故报告后,应立即启动事故相应应急预案,或者采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。 2. 下井人员应经过安全技术培训,学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。 3. 气体检测主要是测定井下空气含氧量和常见有害气体的浓度。 4. 排水管道维护人员从事维护作业时,必须戴安全帽和手套,穿 防护服和防护鞋。 5. 应掌握设备运行、维修、管理的基础方法,应做到四勤四会。四会:会观察、会分析、会操作、会维修;四勤:腿勤、眼勤、手勤、嘴勤。 6. 旋紧螺栓时,不是越紧越好,以弹簧片压平为准,通水实验时,

水处理工试题及答案推荐WORD范文

. 精品doc 填空(每空2分) 1.天然水中的杂质,按其颗粒大小的不同,通常可分为______、______和______ 三大类。 答案:悬浮物; 胶体物质; 溶解物质。 2.水的硬度,一般是指水中__________________的总浓度。水的硬度可分为两大类,即____________和 __________________。 答案:钙、镁盐类(或钙、镁离子) ; 碳酸盐硬度; 非碳酸盐硬度。 3.水的酸度是指水中含有能与强碱(如 NaOH 、 KOH 等)起中和作用的物质的量浓度。这些物质归纳起来有以下三类:______、__________________和______等。 答案:强酸; 强酸弱碱所组成的盐; 弱酸。 4.天然水中,主要化合物有____________、____________、_____ _______和____________ 等四大类。 答案:碳酸化合物; 硅酸化合物; 铁的化合物;氮的化合物。 5.天然水经钠型离子交换器处理后,水中的硬度____________;水中的碱度______;水中的含盐量______。 答案:基本除去;不变; 略有增加。 6.顺流再生离子交换器的工作过程,一般可分为______、______ 、______、______和______等五个步骤。这五个步骤为一个运行周期。 答案:交换; 反洗; 再生; 置换; 正洗。。 7.防止给水系统金属腐蚀的主要措施是______和____________。 答案:给水除氧; 调整给水的 pH 值。 8.锅炉排污的方式有__________________ 和____________。 答案:连续排污(表面排污); 定期排污(底部排污)。 二、简答 1.什么是水的硬度?硬度可分为几类?它的常用单位是什么? (15分) 答案:水中钙、镁离子的总浓度称作硬度。 根据水中阴离子的存在情况,硬度可分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度两大类。碳酸盐硬度是指水中钙、镁的碳酸氢盐、碳酸盐的浓度之和。非碳酸盐硬度是指水的总硬度和碳酸盐硬度之差,它可表示钙、镁的氯化物、硝酸盐和硫酸盐等的浓度。 硬度常用的单位是毫摩(尔)/升或微摩(尔)/升。 2.什么是水的碱度?碱度可分几类?它的常用单位是什么? (15分) 答案:水的碱度是用来表示水中的OH-、 CO32-、 HCO3及其它弱酸盐类量的总和。 根据测定碱度时所采用的指示剂,碱度可分为酚酞碱度和甲基橙碱度。 酚酞碱度是指以酚酞为指示剂,用酸滴定至终点(终点pH 值为8.3)时所测得的碱度值。此反应如下: 3.离子交换器再生时,再生操作应注意哪几个方面? (10分) 答案:离子交换器再生时,再生操作应注意如下几个方面:①检查再生系统是否正常;②准确控制再生液浓度及温度;③再生时,离子交换器应保持一定的压力;④再生时,应严格控制再生剂的用量和流量。 4.离子交换器正洗的目的是什么?正洗操作时应注意什么? (10分) 答案:离子交换器正洗的目的是:把充满在交换剂颗粒孔隙中的再生液和再生产物冲洗掉。 正洗操作时应注意如下几点:①进水水压的大小;②进水是否均匀;③当离子交换器内满水后,关闭空气门,控制一定的正洗流量;④ 接近正洗终点时,应及时检查正洗控制项目,以免正洗时间过长。

水处理操作工培训考试题

1、所谓标准溶液是已知其准确的。 答:A、浓度;B、试剂溶液。 2、所谓溶液的PH值是指溶液中的浓度的。 答:A、氢离子;B、负对数值。 3、铬黑T是一种指示剂,它与被测离子能生成有色的。 答:A、金属;B、络合物。 4、酚酞指示剂变色范围,甲橙指示剂变色范围。 答:A、PH=8.2~10.0;B、PH=3.1~4.4。 5、氯化物的测定采用的是摩尔法,它是依据的原理进行测定的,所采用的指示剂为,标准溶液为。答:A、分级沉淀;B、铬酸钾;C、AgNO3溶液。 6、水的碱度是指水中含有能接受的物质的量。 答:A、氢离子。 7、测定水的硬度,主要是测定水中的和的含量。 答:A、钙离子;B、镁离子。 8、滴定度是指每毫升溶液中含的克数或相当于的克数。 答:A、溶液;B、被测物。 9、化学反应的主要类型分为:、、、。 答:A、中和反应;B、沉淀反应;C、氧化—还原反应;D、络合反应。 10、在滴定过程中,指示剂恰好发生变化的转变点叫。 答:A、颜色;B、滴定终点。 11、乙二胺四乙酸钾简称,是四元酸,在溶液中存在种型体。 答:A、EDTA;B、七。 12、影响化学反应速度的因素包括、、和。 答:A、浓度;B、温度;C、压力;D、催化剂。 13、给水除氧通常采用除氧和除氧 答:A、热力;B、化学。 14、离子交换树脂失效后,其颜色,其体积。 答:A、稍微变深;B、稍微缩小。 15、离子交换树脂的湿真密度必须大于,否则会,不利于离子交换。 答:A、1;B、飘浮在水面。 16、天然水经钠型离子交换器处理后,水中的硬度;水中的碱度;水中的含盐量。 答:A、基本除去;B、不变;C、略有增加。 17、离子交换器长期备用时,离子交换树脂应处于,这样可以避免离子交换树脂在水中现象。 答:A、失效状态;B、出现胶溶。 18、离子交换器反洗的目的是、、、。 答:A、松动交换剂层;B、清楚交换剂上层的悬浮物;C、排除碎树脂;D、树脂层中的气泡。 19、离子交换器小正洗的目的,是把充满在交换剂颗粒孔隙中的和冲洗干净。 答:A、在生液;B、再生产物。 20、防止给水系统金属腐蚀的主要措施是和。 答:A、给水除氧;B、调整给水的PH值。 21、对汽轮机凝结水经常监督的项目是、和等。监督这些项目的主要目的是。 答:A、硬度;B、溶解氧;C、电导率;D、为了及时发现凝汽器漏泄,避免污染给水水质。 22、水的化学除盐处理过程中,最常用的离子交换树脂是、、和等四种。 答:A、强酸阳离子交换树脂;B、弱酸阳离子交换树脂;C、强碱阴离子交换树脂;D、弱碱阴离子交换树脂。 23、001×7型树脂的全名称是;树脂交联度值为。 答:A、强酸苯乙烯系阳离子交换树脂;B、7%。

污水处理工操作师试题答案库

污水处理工操作师试题答案库 选择题 基础知识 1.瞬时样只能代表采样 A 的被采水的组成。 A.数量和时间 B.数量和地点 C.时间和地点 D.方法和地点2.曝气池有 B 两种类型。 A.好氧和厌氧 B.推流的完全混合式 C.活性污泥和生物膜法 D.多点投水法 和生物吸附法 3.生活污水中的杂质以 C 为最多 A.无机物 B.SS C.有机物 D.有毒物质 4.工业废水中的固体物质通常包括 B A.SS B.TS C.VS D.MLSS 5.生活污水的pH一般呈 D A.中性 B.微碱性 C. 中性,微酸性 D. 中性,微碱性 6.排放水体是污水的自然归宿,水体对污水有一定的稀释与净化能力,排放水体积也称为污水的 A 处理法。 A.稀释 B.沉淀 C.生物 D.好氧 7.污水的物理法主要是利用物理作用分离污水中主要呈 B 污染物质。 A.漂浮固体状态 B.悬浮固体状态 C. 挥发性固体状态 D.有机状态 8.沉淀池按其功能来分,可分为 C 区。 A.3个 B.4个 C.2个 D.1个 9. D 能较确切地代表活性污泥微生物的数量。 A.SVI B.SV% C.MLSS D.pH 10.评定活性污泥凝聚沉淀性能的指标为 C

A.SV% B.DO C.SVI D.pH 11.对于好氧生物处理,当pH A 时,代谢速度受的阻挠。 A.大于9.0 B.小于9.0 C. 大于6.5,小于9.0 D. 小于6.5 12.在活性污泥系统中,微生物的代谢需要一定比例的营养物,除以BOD表示D 外,还需N.P等其它微量元素。 A.有机物 B.无机物 C. 微量有机物 D.碳源 13.污水厂常用的水泵是 B A.轴流泵 B.离心泵 C. 容积泵 D.剩水泵 14.细菌的细胞物质主要是由 B 组成,而且形体很小,所以带电荷。 A.碳水化合物 B蛋白质 C 脂肪 D纤维素 15.工业废水中的耗氧物质是指 A 。 A.有机物和无机 B.能为微生物所降解的有机物 C.还原性物质 D.氧化性物质 16.由于环境条件和参与微生物的不同。有机物能通过 B 不同的途径进行分解。 A.一种 B.两种 C.三种 D.四种 17.生化需氧量反应是单分子反应,呈一级反映,反映速度与测定当时存在的有机物成 C 。 A.反比 B.相等 C.正比 D.无关 18.污水的生物处理,按作用的微生物可由 D 。 A好氧氧化B.厌氧还原C.好氧还原D.好氧氧化、厌氧还原 19.沉速与颗粒直径 C 成比例,加大颗粒的粒径是有助于提高沉淀效率的。 A.大小 B.立方 C.平方 D.不能 20. A 是活性污泥再组成和净化功能上的中心,是微生物中最主要的成分。

水处理初级工试题

水处理初级工试题 水在火力发电厂的生产过程中,主要担负着______和______的作用。 答案:传递能量;冷却。 火力发电厂锅炉用水,不进行净化处理或处理不当,将会引起____________ 、____________和__________________等危害。 答案:热力设备结垢;热力设备及系统腐蚀;过热器和汽轮机流通部分积盐。 天然水中的杂质,按其颗粒大小的不同,通常可分为______、______和______ 三大类。 答案:悬浮物;胶体物质;溶解物质。 水的硬度,一般是指水中__________________的总浓度。水的硬度可分为两大类,即____________和 __________________。 答案:钙、镁盐类(或钙、镁离子) ;碳酸盐硬度;非碳酸盐硬度。 水的碱度表示水中__________________和____________的总浓度。 答案:OH-、 CO 32-、 HCO 3 -;其它弱酸阴离子。 水的碱度,根据测定时所使用的指示剂不同或滴定终点的不同,可分为______和______两大类。 答案:酚酞碱度;甲基橙碱度。 水的酸度是指水中含有能与强碱(如 NaOH、 KOH等)起中和作用的物质的量浓度。这些物质归纳起来有以下三类:______、__________________和______等。 答案:强酸;强酸弱碱所组成的盐;弱酸。 天然水中,主要化合物有____________、____________、____________和_____ _______ 等四大类。 答案:碳酸化合物;硅酸化合物;铁的化合物;氮的化合物。 天然水按其含盐量的多少,可分为____________、____________、___________ _和____________型等四大类。

污水处理厂员工考试试题(带答案)

运行班员工入职考试试题 姓名:得分 一、填空题(共26空,每空1分) 1.我厂厂区占地面积为:140亩;设计处理规模为:10万吨/日,共分两期建设,一期工程建成投运时间为:2005年7月,二期工程建成投运时间为: 2009年12月。 2.活性污泥是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称,微生物 群体主要包括细菌、原生动物和藻类等。 3.在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量是指 COD ,它也是我们在污水处理过程中判断水质浓度的一项重要的污染指标,同时也是市政府考核污水处理厂减排任务的一项关键指标,另外一项政府考核指标是NH3-N,其单位均是 mg/L 。 4.混合液在量筒中静置30分钟后,所形成的污泥容积占原混合液容积的百分 比被称为污泥沉降比(SV 30 )。 5.活性污泥处理系统的主体是曝气池,该系统也是污水处理厂的核心处理工 艺,其配套的关键设备是曝气鼓风机,我厂内该设备的类型是单级

离心式。 6.生化池运行管理中主要控制的四个指标是: PH 、溶解氧、 营养物质、温度。 7.COD Cr 与BOD 5 之差为:难生物降解有机物;BOD 5 / COD cr : 可生化性指标,BOD 5/ COD cr 一般要求大于: 0.3 8.我公司现执行的污水排放标准是《城镇生活污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级B标,其中对化学需氧量和氨氮规定的排放限值分别是 60mg/L 和 8mg/L 。 9.生化池投加面粉或葡萄糖的目的是为微生物的生长提供碳元素,加尿素是为 微生物的生长提供氮元素,加磷酸二氢钠是为微生物的生长提供磷

污水处理工复习题库

环境污染治理设施运营培训污废水处理工习题 一、判断题 1、用生物处理技术处理污水的方法称为生物处理法。(√) 2、为了能够使混凝剂与废水充分混合,达到较好的混凝效果,应该在较长时间里保持较高的搅拌强度。(×) 3、沉淀池悬浮物的去除效率是衡量沉淀效果的主要指标。(√) 4、活性污泥法正常运行的条件除有良好的活性污泥外,还需要有足够的溶解氧。(√) 5、一般活性污泥具有很强的吸附和氧化分解有机物的能力。(√) 6、城市污水经处理后产生的污泥,其性质稳定,可以直接农田使用。(×) 7、COD是指高锰酸钾需氧量。(X) 8、栅渣量只与栅条间隙大小有关,而与地区特点、废水流量以及下水道系统的类型等因素无关。(×) 9、加氯消毒是目前污水消毒的主要方法。(√) 10、丝状菌的过度繁殖可引起活性污泥膨胀。(√) 11、污泥是污水处理中的必然产物。(√) 12、沉砂池的工作原理是用重力分离(√) 13、污泥处理的目标是减量化、稳定化、无害化、资源化。(√) 14、污泥膨胀均是由于丝状菌大量繁殖所引起的。(×) 15、混凝沉淀是去除污水中胶体物质和微悬浮物。(√) 二、选择题 1、沉淀池的形式按( B )不同,可以分为平流式、竖流式和辐流式三种。 A、池子的结构; B、水流的方向; C、池子的容积; D、水流的速度 2、沉砂池的功能是从污水中分离( A )较大的无机颗粒。 A、比重; B、重量; C、颗粒直径; D、体积 3、活性污泥微生物对氮、磷的需要量可按( B )考虑。 A 、BOD:N:P=100:20:10; B、BOD:N:P=100:5:1; C、 BOD:N:P=100:3:1 4、城市污水处理厂污泥的主要成份是( C )。 A、无机物; B、简单有机物; C、有机物; D、砂粒 5、污废水处理厂(站)发生的恶臭气体有( C )。 A、二氧化碳; B、一氧化碳; C、硫化氢; D、甲烷 6、调节池的作用是( C )

水处理中级工考试题答案

公用工程车间水处理中级工笔试题 考试时间120分钟姓名 一:填空题(每空1分,共38分) 1、脱盐水岗位控制室控制系统是DCS 控制系统,其中阀门红色表示故障、黄色表示关、绿色表示开 2、影响树脂再生效果的因数有再生液温度、再生液浓度、再生时间、再生液流速 3、影响循环水浓缩倍数的因素排污量、风吹损失、蒸发量、系统渗漏 4、循环水中的微生物种类分为哪三类真菌、细菌、藻类 5、写出各设备用润滑油:循环水透平32#透平油、循环水电泵油站46#透平油、循环水风机100#工业齿轮油、表冷器冷凝液泵46#机械油、卸酸泵32#机械油 6、写出各设备的功率:精制水泵的额定功率75KW 、卸酸泵的额定功率 5.5KW 循环水透平油站油泵的额定功率47KW 、循环水风机额定功率185KW 7、脱盐水活性炭过滤器装填活性炭高度 2.0M ;混床阴、阳树脂总装填高度 3.0M 8、XZ-7209的作用把附着在管道上的粘泥剥离下来、XZ-6409的作用延缓腐蚀,阻止系统结垢 9、循环水系统容积为7000立方,现在将250kg药剂加入循环水系统,循环水系统中,药剂的含量为35.71 PPM 10、循环水系统预膜前要求系统水质浊度<20mg/l,总铁<1.0mg/l,预膜过程中要求总磷不低于50ppm。

11、消防水系统自动启动压力:稳压泵低于6公斤、电动泵低于5.5公斤、柴油泵低于4公斤 12、新进员工“三级”安全教育是指厂级安全教育、车间级安全教育和 班组级安全教育。 二:单项选择题(每题1分、共14分) 1、脱盐水精制水箱的容积为( C ) A、1200立方 B、1800立方 C、2400立方 D、3000立方 2、循环水透平机组振值高报警、连锁值( C ) A 55um 75um B 50um 71um C 51um 75um D 以上都不对 3、活性炭过滤器的作用( C ) A 除去阳离子 B 除去阴离子 C 除去有机物和余氯 D 除去二氧化碳 4、循环水在大量加药后、应该做的是( D ) A、减小排污量 B、增大排污量 C、关闭排污 D、关闭排污及无阀过滤器 5、循环水加的XZ-6409为(B ) A、无磷配方 B、低磷配方 C、中磷配方 D、高磷配方 6、阳床上室的树脂型号是(A ) A、001 B、D113 C、D003 D、201 7、正常状态下脱盐水系统的活性碳过滤器的使用年限为(B ) A、1年 B、2-3年 C、8年以上 D、永久性的 8、我厂循环水目前每天分析的水质数据不含哪项指标( D )

水处理工操作试题

试题一:用分光光度计比色法测水中含油 1、准备要求 2、操作考核规定说明 (1)操作程序: 1)准备工作; 2)仪器预热; 3)萃取污水中的油份; 4)比色测定; 5)结果计算; 6)清理场地。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作题(过程结果型),以操作过程与操作标准进行评分。 (4)考核技能说明:本项目主要测量考生掌握测定污水含油量(分光光度法)的熟练程度。3、考核时限: (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:25 min。

(3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表 杏子川采油厂油气田水处理工操作技能考核评分记录表 考号姓名__ ____考评员: 试题名称:用分光光度计比色法测水中含油 考核时间:25min

杏子川采油厂油气田水处理工操作技能考核记录单考号姓名__ ____考评员: 试题名称:用分光光度计比色法测水中含油考核时间:25min

试题二.测定水样中悬浮物含量 1、准备要求 2、操作考核规定说明 1)测试之前滤膜片称至质量恒定,二次称量差小于0.2mg; 2)水样放空流速要求达到5-6L/min,畅流3 min; 3)测试后的滤膜片不能用手拿取,必须用镊子夹取。镊子必须干净、干燥;

4)洗油时至少洗4次,滤出液无色透明; 5)洗涤后的滤膜片质量恒定,二次称量差小于0.2mg; 6)滤出水样计算准确; 7)结果计算; ρn=[(M o-M q)/V w]×1000 式中:ρn——水样悬浮物含量,mg/L; M o——滤后滤膜片的质量,mg; M q——滤前滤膜片的质量,mg; V w——水样体积,mL 3、考核时限: (1)准备时间:5min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:35 min。 (3)提前完成操作不加分,每超时1 min扣2分、超时5 min停止操作考核。 4、评分记录表 杏子川采油厂油气田水处理工操作技能考核评分记录表考号姓名__ ____考评员:

污水处理中级工训练试题

污水处理中级工训练试题 第一部分 培训大纲 一、知识要求(应知) 1.看懂污水厂的构筑物图纸。 2.一般污水处理工艺流程的原理。 3.影响活性污泥生长的因素及对处理效果的关系。 4.污水处理的几种方法和特点以及运行参数、排放标准、消毒的基本知识。 5.常用污水处理的机电设备性能及使用方法。 6.污水处理中一般数据的计算方法。 7.污水化验一般知识和微生物镜检的一般知识及操作方法。 二、操作要求(应会) 1.污水一级、二级处理中构筑物运行操作及工艺的调整。 2.解决污泥上浮及活性污泥不正常现象。 3.整个工艺流程中机电设备的操作、维护、保养。 4.消毒及操作方法。 5.常规仪器仪表使用及维护、保养。 6.判断、处理电器设备、机械设备、工艺运行等的不正常现象,并提出防止事故发生的措施以及排除故障。 7.掌握初级钳工、电工的操作技术。 8.本岗位各项资料统计及数字计算。 第二部分 复习指导 理论部分 (一)是非题(对的打“√”,错的打“X”,答案写在本题横线上) 1.曝气池供氧的目的是提供给微生物分解无机物的需要。 (x) 2.用微生物处理污水是最经济的。(√) 3.生化需氧量主要测定水中微量的有机物量。 (x) 4.MLSS=MLVSS—灰分。 (x) 5.生物处理法按在有氧的环境下可分为推流式和完全混合式两种方 法。 (x) 6。良好的活性污泥和充足的氧气是活性污泥法正常运行的必要条件。(√) 7。按污水在池中的流型和混合特征,活性污泥法处到污水,一般可分为普通曝气法和生物吸附法两种。 (x) 8.好氧生物处理中,微生物都是呈悬浮状态来进行晒附分解氧化污水中的有机物。 (x) 9.多点进水法可以提高空气的利用效率和曝气池的工作能力。(√: 10.水体中溶解氧的含量是分析水体自净能力的主要指标。(√) 11.有机污染物质在水体中的稀释、扩散,不仅可降低它们在水中的浓度,而且还可被去除。(x) 12.水体自净的计算,一般是以夏季水体中小于4mg/L为根据的。 (x) 13.由于胶体颗粒的带电性,当它们互相靠近时就产生排斥力,所以不能聚合。(√)

中级水处理工考试复习题 答案

中级水处理工考试复习题 一、填空题: 1、天然水可以分为(地下水)和(地表水),地下水的特点是含(矿物质)多,水质(清澈),(透明),(浊度低)。我们使用的是(地下水)。 2、在水的软化系统中,以(硬度)开始泄露作为失效点。 3、水泵在运行中要检查(压力表)、(电流表)、(油位)、(轴承温度)。 4、永久硬度和暂时硬度之和称为(总硬度)。 5、酸性离子交换树脂分为(强酸性离子交换)树脂和(弱酸性离子交换)树脂。 6、碱性离子交换树脂分为(强碱性离子交换)树脂和(弱碱性离子交换)。 7、写出钠离子交换软化法的离子反应方程式()。 8、目前世界各国电子行业对高纯水的控制指标普遍为:电阻率(18),25℃小于(0.5um)的微粒(1个/ml ),细菌总数(1个/ml )。 9、水中电阻率和电导率的关系为:(电导率=1/电阻率)。 10、RO膜装置的主要故障是由于膜的(污染)所引起的,其污染原因大体上可归纳为三类:(金属氧化物、氢氧化物)的污染,胶体或污浊物质的污染,微生物的污染。 11、阳床和阴床组成的除盐设备称为(复床)。 12、混床可以看成是由许多阴、阳离子交换树脂交错排列而组成的多级式(复床)。 13、103纯水站交换柱再生时HCL稀释水为(中间水槽水),NaOH稀释水为(纯水贮槽水)。 14、天然水中含有的主要阴离子有()阳离子有()。 15、树脂的比重分为(干真比重)、(湿真比重)、(湿视比重)。

16、反渗透膜对阳离子的去除顺为:(),对阴离子的去除顺序为:() 17、RO前加六偏磷酸钠的目的是(防止结垢)。 18、强酸性型阳树脂对各离子的选择次序()。 19、混床可以看成是由许多阴、阳离子交换树脂交错排列而组成的多级式(复床)。 20、纯水系统不仅去除(硬度),还去除水中的(杂质离子)。 21、水的硬度分为(永久硬度)和(暂时硬度)。 22、钠离子交换软化法系统处理后的水质(碱度)不变,其值与原水碳酸盐硬度相当,去除了(硬度),但蒸发残渣反而有所增加。 23、对于RO膜无机物污染,可采用(柠檬酸)清洗。 24、离子交换树脂密度分为(湿真密度)和(湿视密度)。 25、通过阳离子交换塔可去除水中的(阳离子)。 26、离子交换树脂的动态再生又分为(顺流再生)和(逆流再生)。 27、离子交换再生时再生液和处理水的流向向一致的称为(顺流再生)。再生液和处理水的流向相反称为(逆流再生)。28、影响脱COz体的因素有(水的PH 值)、(水和空气的接触面积)。 29、阴离子再生时加热的作用(取除离子中的硅离子)。 30、803纯水站交换柱再生时HCL,稀释水为(纯水槽水),NaOH稀释水为(纯水槽水)。 31、纯水工艺流程选择的主要依据是:(原水水质),(纯水水质)。 32、永久硬度和暂时硬度之和称为(总硬度)。 二、选择题:

污水处理初级工试卷

中环水务任职资格考试试卷(A) 一、填空题(每题1分,共10分) 1.城市污水是由、工业废水和城市融雪、降雨水组成。 2.按自然化学组成,污水中的污染物可分为无机物质和质两大 类。 3.按处理程度划分,污水处理可分为一级、、和三级处理。 4.进入泵站的污水均要通过用于截阻大块的呈悬浮状态的物质。 5.污水一级处理的主要目的是去除污水中的污染物,主要采 用物理处理法,基本处理构筑物有格栅,沉砂池,沉淀池等。 6.曝气系统总体上可分为鼓风曝气和两大类。 7.污水处理厂运行正常时,曝气池的活性污泥颜色是色的絮状体。 8.污泥浓缩常采用的工艺有浓缩、离心浓缩和气浮浓缩。 9.污水的生化处理是通过完成的。 10.电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好 以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 二、判断题(每题1分,共10分) 1.城市污水的pH值呈中性,一般为6.5~7.5。() 2.用微生物处理污水是最经济的。 ( ) 3.BOD指生化需氧量。() 4.良好运行的污水处理厂出水水质达标率应达到85%以上。() 5.污水处理方法中的生物法主要是分离溶解态的污染物。( )

6.SVI是衡量污泥沉降性能的指标。 ( ) 7.沉砂池的形式,按池内水流方向的不同,可分为平流式和竖流式。() 8.消毒属于生物方法。 ( ) 9.泵是一种抽送液体和增加液体能量的机械。 ( ) 10.电阻串联后的总阻值总是大于其中任一只电阻的阻值。 ( ) 三、选择题(每题1分,共50分) 1.配电屏上的电流表指示值是指()。 A、最大值 B、有效值 C、瞬间值 D、平均值 2.正反转控制线路多用于控制泵站的()启闭。 A、水泵 B、闸门 C、自动开关 D、电动机 3.一台水泵的额定流量为1.5m3/S,其运转1小时的排水量为()。 A、3600t B、5400t C、4500t D、1000t 4.低压相线与中性线之间的电压为()。 A、500V B、380V C、220V D、110V 5.用钳形电流表测量时,可在()情况下进行。 A、不切断电路 B、开路 C、短路 D、任何 6.一般衡量污水可生化的程度为BOD/COD为()。 A. 小于0.1 B. 小于0.3 C. 大于0.3 D. 0.5-0.6 7.废水治理需采用的原则是()。 A. 集中 B. 分散 C. 局部 D. 分散与集中相结合 8.城市污水的水温一般在()之间。 A. 10~25℃ B. 0~15℃ C. 10~35℃ D. 0~25℃

水处理工考试复习题

水处理工考试复习题 一、填空题 1、双流式过滤器中,进水分为两路:一路由上部进,另一路由下部进,经过过滤的水都由中部流出。水,显酸性,其交换反应式 2、阳床出水称为氢离子+ + HR+M =MR+H 。 3、阳床失效后则需用1-3%左右的盐酸再生。 4、一级除盐系统阳离子交换器出水标准为钠<100μg/L 。 5、一级除盐系统阴离子交换器出水标准为:电导率<10μs/cm ,PH<7 ,二氧化硅<100μg/L 。 6、三级安全教育是指厂级,车间级,班组级。 7、水的软化处理主要是除去水中的钙镁离子,除盐处理主要是除去水中的所有溶解的盐类。 8、给水PH 的控制标准为8.8—9.3 9、炉水加药(磷酸盐)处理目的:使进入锅炉炉水中的__钙、镁___离子与磷酸盐形成一种不粘附在受热面上的水渣,并保持炉水的pH 值在9—1 0 ,从而防止了钙镁水垢的形成。 10、在离子交换器再生过程中,再生液的流速一般控制在4~8m/h 。 11、碱度大于硬度的水被称为负硬水。 12、控制给水中溶解氧主要是为了防止氧腐蚀 13、在物质发生变化时,没有生成新物质的变化称物理变化;有新物质生成的变化称化学变化。和核外电子两部分组成的。 14、原子是由原子核 15、分子是保持原物质的一切性质的最小微粒。是物质进行化学反应的最小微粒。 16、原子 17、元素是具有相同核电荷数的同一类原子的总称。 18、分子式是用元素符号表示物质组成的化学式。 19、锅炉结垢的主要原因主要是给水中存在硬度物质。 20、钠离子交换器失效后,一般用工业盐再生。 21、阳离子交换器再生的目的就是:为了使树脂恢复交换能力。 22、除碳器出水C02 含量应<10mg/L。 23、给水泵运行时,轴瓦温度不超过60℃。 24、一软水的主体设备有以色列过滤器、纤维素过滤器、活性炭过滤器、钠离子交换器,供三焦炼铁烧结等用户,同时做为锅炉的备用补给水源。 25、活性炭吸附过滤器是利用活性炭作滤料,去除水中的有机物、臭味、色度、脱氯残留的浊度。 26、LDZN(S)全自动钠离子交换器采用001×7 苯乙烯系阳离子交换树脂作交换剂,工业盐作再生剂,运行时工业水自下而上进入交换器进行离子交换。 27、LDZN 、(S)全自动钠离子交换器再生时,再生剂NaCl 溶液自上而下进入交换器进行再生。 28、二软水的系统的主题设备有重力式过滤器、双流过滤器、管道CTF-S30 过滤器、钠离子交换器供炼钢、空压、加压站、棒材等用户。 29、重力式无阀过滤器过滤过程:原水经配水槽从进水管进入虹吸上升管,由布水挡板将其均匀地散布到滤料层上,从上而下过滤。