文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防工程除湿空调机组新风调温除湿机

人防工程除湿空调机组新风调温除湿机

人防工程除湿空调机组新风调温除湿机
人防工程除湿空调机组新风调温除湿机

撰稿人:就职-杭州松幸环境科技有限公司技术科人民防空地下室设计规范

1 总则1

2 术语和符号

2.1 术语

2.2 符号

3 建筑

3.1 一般规定

3.2 早期核辐射的防护

3.3 主体设计

3.4 口部设计

3.5 辅助房间设计

3.6 内部装修

4 结构

4.1 一般规定

4.2 核爆炸地面空气冲击波、土中压缩波参数

4.3 荷载及荷载组合

4.4 结构动力计算

4.5 常用结构等效静荷载标准值4.6 内力分析和截面设计

4.7 构造规定

4.8 临战加固

4.9 消波系统

5 采暖、通风与空气调节

5.1 一般规定

5.2 防护通风

5.3 自然通风和机械通风

5.4 空气调节

5.5 采暖

5.6 柴油发电站和蓄电池室的通风

6 给水、排水

6.1 给水

6.2 排水

6.3 洗消

6.4 柴油发电站的给排水及供油

7 供电、照明

7.1 一般规定

7.2 电源

7.3 电力线路及敷设

7.4 电力、照明

7.5 接地

7.6 柴油发电站

附录A常用结构构件对称型基本自振圆频率ω计算

附录B悬板活门参数

附录C无梁楼盖设计要点

附录D钢筋混凝土反梁设计要点

附录E浅埋防空地下室围护结构传热量计算

附录F深埋防空地下室围护结构传热量计算

附录G本规范用词说明

1总则

1.0.1为在人民防空地下室(以下简称防空地下室)设计中正确贯彻“长期坚持、平战结合、全面规划、重点建设”的建设方针,使设计符合战时及平时的要求,制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建或改建的4级、4B级、5级和6级的各类防空地下室设

计。

1.0.3防空地下室设计应符合人防建设与城市建设相结合的原则。在平面布置、结构选型、通风防潮、采光照明和给水排水等方面,应采取使其充分发挥战备效益、社会效益和经济效益的相应措施。

1.0.4防空地下室设计除应执行本规范外,尚应遵守国家现行有关标准和规范的规定。

2术语和符号

2.1术语

2.1.1平时peacetime

和平时期的简称。国家或地区既无战争又无明显战争威协的时期。

2.1.2战时wartime

战争时期的简称。国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束的时期。

2.1.3临战时imminence of war

临战时期的简称。国家或地区自明确进入战前准备状态直至战争开始之前的时期。

2.1.4 冲击波shock wave

空气冲击波的简称。核爆炸在空气中形成的具有空气参数强间断面的纵波。2.1.5冲击波超压positive pressure of shock wave

冲击波压缩区内超过周围大气压的压力值。

2.1.6地面超压surface positive pressure

防空地下室室外地面的冲击波超压峰值。

2.1.7土中压缩波compressive wave insoil

核爆炸作用下,在土中传播并使其受到压缩的波。

2.1.8核爆动荷载dynamic load of nuclear blast

核爆炸产生的冲击波和土中压缩波对防空地下室结构形成的动荷载。

2.1.9主体mainpart

防空地下室中,能满足战时防护及其主要功能要求的部分。如有防毒要求的防空地下室中的最后一道密闭门以内部分。

2.1.10清洁区(密闭区)airtight space

防空地下室中能满足防毒要求的区域。

2.1.11染毒区(非密闭区)airtightless space

防空地下室中能抵御预定的核爆动荷载作用,但允许染毒的区域。

2.1.12防护单元protective unit

在防空地下室中,其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。

2.1.13抗爆单元anti-bomb unit

在防空地下室中,用抗爆隔墙分隔的使用空间。

2.1.14人防围护结构surrounding structure for civil air defence

防空地下室中承受冲击波或土中压缩波直接作用的顶板、墙体和底板的总称。

2.1.15临空墙blastproof partition wall

防空地下室中一侧直接受核爆冲击波作用,另一侧不接触岩、土的墙体。

2.1.16口部gateway

指防空地下室主体与地表面的连接部分。包括出入口防护密闭门以外的通道、竖井、扩散室、密闭通道、防毒通道、洗消间(简易洗消间)、除尘室、滤毒室等。

2.1.17主要出入口main entrance

战时空袭以后,人员或车辆进出较有保障,且使用较为方便的出入口。

2.1.18防护密闭门airtight blast door

既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂进入的门。

2.1.19密闭门airtight door

用来阻挡毒剂进入的门。

2.1.20消波设施attenuating shock wave equipment

设在进风口、排风口、排烟口用来削弱冲击波压力的防护设施。消波设施包括,冲击波到来时即能自动关闭的防爆波活门和利用空间扩散作用削弱冲击波压力的扩散室或扩散箱等。

2.1.21滤毒室gas-filtering room

装有通风滤毒设备的专用房间。

2.1.22密闭通道airtight passage

由防护密闭门与密闭门之间或两道密闭门之间所构成的,并仅依靠密闭隔绝作用阻挡毒剂侵入室内的密闭空间。在室外染毒情况下,不允许人员出入的通道。2.1.23防毒通道air-lock

由防护密闭门与密闭门之间或两道密闭门之间所构成的,具有通风换气条件,依靠超压排风阻挡毒剂侵入室内的空间。在室外染毒情况下,允许人员出入的通道。

2.1.24洗消间decontamination room

战时专供染毒人员通过并清除有害物的房间。通常由脱衣室、淋浴室和检查穿衣室组成。

2.1.25简易洗消间simple decontamination room

供染毒人员清除局部皮肤上有害物的房间。

2.1.26口部建筑gateway building

在防空地下室室外出入口通道敞开段上方建造的地面建筑物。

2.1.27防倒塌棚架collapse-proofshed

设置在出入口敞开段上方,用于防止口部堵塞的棚架。棚架能在预定的冲击波和地面建筑物倒塌荷载作用下不致坍塌。

2.1.28人防有效面积effective floor area for civil air defence

能供人员、设备使用的面积。其值为防空地下室建筑面积与结构面积之差。

2.1.29掩蔽面积sheltering area

供人员掩蔽使用的有效面积。其值为在防空地下室的有效面积中扣除下列各部分面积后的面积:

①口部房间、通道面积;

②通风、给排水、供电等专业设备房间面积;

③厕所、盥洗室面积。

2.2 符号

△P——核爆炸地面冲击波超压;

△Pm——核爆炸地面冲击波最大超压;

Ph——土中h深处压缩波的最大压力;

Pc——核爆炸地面冲击波作用在结构上的动荷载;

qe——结构构件的均布等效静荷载;

qi——平板门门扇传给门框墙的压力;

t+——地面冲击波正压作用时间;

toh——土中压缩波升压时间;

t1——地面冲击波按切线简化的等效正压作用时间;

t2——地面冲击波按等冲量简化的等效正压作用时间;

V0——土的起始压力波速;

v1——土的峰值压力波速;

δ——土的应变恢复比;

——波速比;

K——土中压缩波作用于结构顶板的综合反射系数;

ζ——核爆动荷载作用下土的侧压系数;

η——核爆动荷载作用下整体基础的底压系数;

Kd——结构构件的动力系数;

[β]——结构构件的允许延性比;

d——核爆动荷载作用下材料强度综合调整系数;

α1——饱和土的含气量。

摘要:本文结合笔者多年实际工程经验,结合我国部分城市人防工程的湿度环境调查结果,对人防工程潮湿的原因进行了研究,在此基础上探讨了人防工程除湿通风的方法,指出改善地下人防工程内部湿度环境关键在于要合理计算湿负荷并采取科学的防潮除湿措施。

关键词:人防工程;除湿;通风

近年来,随着我国城市经济的迅速发展,越来越多的人防工程被居民使用。人防工程是一个封闭的地下空间,正因为地下工程的不断发展,人们对地下工程的内部环境质量提出了越来越高的要求。但是,人防工程由于受到土壤(或岩石)的保卫,通风率低,空间封闭,容易造成照度不足、噪音过大、空气不新鲜和潮湿等问题,这其中对人防工程影响最大的莫过于是潮湿和通风问题,由此可见,人防工程健康安全环境的重要保障技术措施就是“除湿通风”。

一、人防工程的湿度环境及通风系统存在的问题

(一)人防工程的湿度环境

一般来说,如果人防工程中空气环境的相对湿度大于75%,那么就可以判定该人防工程环境比较潮湿。在每年的雨季,外部空气比较潮湿,会在土壤与建筑物接触的墙壁上形成水滴,大大提高了地下空气的相对湿度,使人感到不舒服,有闷热感,导致人体散热困难。此外湿度过大同样也为各类霉菌提供了优良的生长环境,进而造成物品发霉腐烂、木器变形、金属锈蚀,严重影响了设备的正常使用。

研究表明,不论在哪个气候带,人防工程都拥有较大的相对湿度,特别是进入夏季之后,几乎整个季节都处于潮湿状态。为了对地下空间的湿度环境进行改善,需要采取维护管理,通风空调,土建施工,结构设计和规划设计等多方面的技术措施,加大除湿力度,减少潮湿空气的进入,显著降低工程内部的空气湿度。对地下潮湿的原因进行分析,对除湿设备的湿负荷进行精确计算是实现对地下空间湿度环境进行有效控制的保障。

(二)人防工程的通风系统存在的问题

由于人防工程的通风系统专业性较强,但工期却比较紧张,造成在通风系统的设计和管理方面存在诸多问题。

第一,通风量的设计不合理。在通风设计中,有些设计人员过于强调节能,为了降低人防工程的工程造价,连《人民防空工程设计规范》规定的最低通风量标准都达不到,造成人防工程的新风量不足,工程内有害气体和污染物严重超标,二氧化碳和二氧化硫在空气中的含量升高,空气质量鉴定为轻度污染,使工程内的人员产生头痛、胸闷、恶心等不适感,严重影响了工作效率。个别人防工程虽然采取了正确的新风量设计,但由于选择的防爆波活门不匹配,导致进风段风速太大,同样造成新风量不足。

第二,热湿负荷的计算不科学。个别人防工程没有严格按照《人民防空工程设计规范》的规定进行热湿负荷的计算,随意性比较大,没有以室外通风空调的参数为依据确定除湿量、进风量和排水量,致使所选用的通风空调无法满足人防工程的需要。夏季时人防工程内的温度偏低,相对温度偏大,甚至有的墙面出现结露现象,这种低温潮湿的环境对人们的身心健康害处极大,更是大大降低了人们的工作效率。

第三,气流组织不科学。个别人防工程为了节约成本而不注重系统的布置。例如,某人防工程的结构是钢筋混凝土,南北长22.5米,东西长55米,柱网间距为7.3米,只是布置了两道沿墙的送风管,间隔为3.4米,风口为单层百叶,导致废气排不出去,送风不均匀,气流组织非常不合理。

二、人防工程的除湿措施

人防工程中主要采用采暖通风除湿,压缩除湿,吸湿剂除湿和冷却除湿等方法进行除湿。根据工程的具体情况,可以采用不同的除湿方式。

(一)采暖通风除湿法

通过加热使室内空气升温,随着空气温度的升高,空气的相对湿度会降低,同时采用机械通风或自然通风送入室外空气,以相对湿度较低的室外空气置换相对湿度较高的室内空气。显然,如果气候条件掌握较好,选用自然通风除了有除湿的效果外还能起到节约能源的作用。

(二)冷却除湿法

使用冷却除湿设备如淋水式空气冷却器、表面式空气冷却器等对室内空气进行处理,可以将室内空气的温度下降到低于露点温度,进而将凝结在冷却器表面的水分排走。这样就能保证从冷却器出来的空气比较干燥,这部分空气可起到吸收人防工程室内湿气的作用,如此循环反复,就能最终达到除湿的目的。由于该种除湿方法具有运行费用低、湿度下降快等优点,目前在人防工程中得到广泛应用。

(三)液体和固体吸湿剂除湿法(不适用,已经淘汰)

固体吸湿剂内部含有许多直径微小的毛细孔,其毛细管壁具有吸附水蒸气分子的作用,它是一种多孔材料。吸附剂质量的优劣直接决定了该种除湿系统工作效果的好坏。目前主要采用活性钙和硅胶等作为固体吸附剂,一般用于小型工厂。液体吸湿剂实际上是一种浓缩的盐溶液,如溴化锂、氯化锂和三甘醇等水溶液。处理空气露点温度低、减湿幅度大、能连续处理大量空气是液体吸湿剂的主要优点。将被处理的空气先冷却到露点温度,然后进行加热调温,这一处理可以用单一的减湿过程实现。这样做有利于避免热量和冷量相互抵消造成的能量浪费。与冷冻除湿相比,该种方法具有维修方便,故障少和运行费用低等优点,但相应的吸湿剂再生设备是必不可少的。

(四)压缩除湿

压缩除湿的原理是通过压缩、冷却潮湿空气,分离出水分,进而减少空气含湿量。由于空气被压缩导致了空气温度上升,因此经常将冷却除湿和压缩除湿配合使用。对于既需要去湿(湿

热较大),又需要降温的场合,采用常规空调机除湿比较适合;对于需要除湿但不存在特殊温度要求的应用场合,需采用专用除湿机;而调温除湿机则适用于对湿度和温度都有要求的场合,如人防工程和其他各种地下工程。与冷却除湿方法相比,压缩除湿功耗较大,不经济。因此,只有在不便于使用冷却除湿而又有压缩工程时才可利用该法获得干燥空气。

三、人防工程的通风措施

(一)提高新风质量

加大通风量对于改善人防工程的内部环境是有利的,但这同时也是空气处理设备的负荷增大了,提高了工程成本。因此,对新风量进行合理控制是非常有必要的。此外,应该采取有效措施解决空气污染问题。如加大排风口和进风口之间的距离,使其不少于10米;最高将进风口置于比较洁净的地方,尽量靠近绿化带,高度以2.5米为宜。要根据实际情况对空气过滤器进行合理选择,保证高效过滤。

(二)严格按照设计要求计算热湿负荷

合理确定工程内外湿度和温度的计算参数,对工程内的热湿负荷进行精确计算,包括壁面散湿散热、自然水面的散湿、人员散热散湿和电气设备散热、新风带进的热和湿等。此外还要对通风系统的阻力和热湿比进行计算,以热湿负荷和系统阻力为依据选用设备。设计人员对通风设备的选择英国要严格计算,并对结果进行复核,确保准确无误,而不能只凭感觉。(三)重视通风系统布置

对于大型人防工程来说,应该重点考虑如何均匀地对送回风口进行布置,一般为上送下回或者上送上回,尽可能避免侧送侧回的方式。采用直片式散流器作为送回风口,保证气流射角小于40度,确保新进气流能直达人员活动区域。

四、结论

总而言之,人防工程的潮湿是一个普遍存在的问题。其除湿通风应该以预防为主,按专业技术要求针对具体的潮湿和通风原因进行处理,并根据气候特点和工程特点采用合适的除湿和通风方法,保证地下空间符合湿度和温度标准,创造一个舒适、健康、安全和节能的地下人防空间内部环境。

(二)工程概述

客户要求说明:

项目地点:湖南长沙。使用场所:人防。

客户要求:

(三)设计思路:

为满足工厂工艺对温湿的的要求,且实现最大节能运行,基本设计思路有如下:

采用我公司新风除湿机组即可实现以上之要求。现系统处理风量比较大,需采用送风管道系统,将经新风除湿机组处理前后的空气均匀送至车间各区

域,以达温湿度场均匀,温湿度参数适合之要求。

(五)性能计算及工艺设计及设备流程图:

以SDG-1000X 型管道新风除湿机组为例进行选型;其处理过程如下表: 正压排风

送风风管系统

新风除湿机机组

室外新风

序号项目

风 量G (m 3/h )干球温度T (℃)相对湿度RH%绝对含湿量

d(g/kg)

焓 值i(kj/kg)室外新风(夏季)1000308021.886机组除湿(夏季)1000018951041

余热回收(夏季)100024531049.6机组出风(夏季)1200024531049.6FALSE

kW

制冷量:Q1 = G δK g/h

A

B

C

D

制冷量:Q1 = G δi*1.2=G(86-41)*1.2/3600=

最大除湿量:W 转= G Δd=G(Da-Db)=

人防

T:18-28℃,H:40-70%

B

D

A C

(六)机组参数表: 注:1除湿量为名义除湿量,除湿工况为温度:33℃;相对湿度92%。 2噪音测定:内机在机组前方1米,下方1米,主机在前方1米,背景噪音为24dB(A)

的消音室,名义工况运行

机器图片:

室内

(八)配件清单

主要配置清单

蒸发除湿器松幸杭州专注除湿设计控制器信捷PLC 江苏中外合资风机山东新风山东高效低噪离心式压缩机日本大金日本涡旋压缩机换热器松幸杭州铜管套铝翅片箱板松幸(静电喷塑)杭州

铜管河南金龙河南

保温材料世霸龙山东

油分离器南京金典南京

配件名称品牌型号原产地备注

制冷压缩机日本大金日本

干燥过滤器台湾椰树台湾

滤芯艾默生D48 美国

高压球阀艾默生28 美国

高压电磁阀艾默生9T7T 美国

膨胀阀艾默生TMR80 美国

产品概述:

SD系列新风管道除湿机组;主要适用于湿荷变化较大除湿场所;该机组有多种型号可供选择,可广泛应用于地下工程、电子厂房、制药、印刷等场所;它具有节能高效、噪声低、外形美观维护方便等优点。

机组采用全封闭压缩机,配合高效翅片式换热器及控制系统,确保机组节能高效,稳定运行。

1.性能可靠,品质稳定:机组采DANFOSS、ALCO、SPORLAN等欧美品牌制冷系统自控组件,采用进口全密闭涡旋压缩机,能耗比高且运行平稳可靠品质稳定,双压缩机型(15RT以上)制冷系统相互独立,互为备份,可靠性高;控制器采用施耐德,OMRON等厂商电器组件,性能可靠;机组配置了高低压、排气温度、风机、压缩机过载继电器等多重保护装置,确保机组运转安全。

2.外形美观,维护方便:机组采用专利防冷桥设计,机组框架结构简单

精巧,外形端庄大方,与室内环境浑然一体;机组采用模块化设计,及多

种型式结构,机组分为整体式与分体式,充分适应不同安装场所;对特殊

场所(如烟草行业、泳池)蒸发器换热铜管表层采用镀镍防腐处理,蒸发

器护板采用高等级不锈钢,机组内壁采用304不锈钢衬板;可完全避免铜

铝电腐蚀以及弱酸弱咸对蒸发器的影响;以保证机组超久耐用!

3. 结构多样,方便安装:机组采用模块化设计,及多种型式结构,机

组分为整体式与分体式,充分适应不同安装场所。

4.节能高效,智能控制:采用高纯度内螺纹铜管和亲水性开窗百页铝鳍

片蒸发器,传热系数较普通蒸发器提高30%;采用一线品牌PLC控制,其

内置PID模拟量调节,适应性强且控制精度高;PLC控制器内设故障诊断,

能量控制,运行模式等多项自动控制功能,确保机组高效运行;机组可通

过调制解调器或以太网模块实现设备与计算机的联机群控。控制器状态显

示,参数修改及故障查询均采用中文提示菜单,操作简单方便。

机组特点简介:

冷凝器采用新型高效换热铜管,其效率高、回油好、抗冻能力强。从

而保证机组稳定可靠,高效节能运行。

翅片式蒸发器

翅片式蒸发器选用高效换热铜管串亲水铝箔,经机械胀管与N2气体保

护焊接而成,有效提高了换热效率。

热力膨胀阀

热力膨胀阀为外平衡式膨胀阀,机组在出厂时膨胀阀已经过设定,一

般不需要调整。如根据系统运行实际情况需要

调整时,顺时针旋转调节杆,阀的过热度增加,

逆时针旋转调节杆,阀的过热度减小。由于感

温包的热惯性,导致阀的动作有一定的滞后,

所以每次调整的时间间隔一般为15~20分钟。

调整时要认真观察系统运行状况直到满意为

止。

干燥过滤器

液体管路上的安装有干燥过滤器,过滤芯

子由分子筛和活性氧化铝组成,具有很强的水

份干燥能力和酸吸附能力,能过滤大于40 m

的微粒。确保系统安全可靠的运行。

围护结构

面板厚分为30,50mm;外壁板为0.5mm的彩钢板,内壁板为0.5mm的不锈钢板或镀锌板,中间为高压聚胺脂保温板。(面板示意图右)该板具有容量轻、强度高、绝热、隔音、耐寒、防腐、不吸水等优良特性!

除湿机及工作原理

除湿机及工作原理 除湿机又称为抽湿机、干燥机、除湿器,一般可分为民用除湿机和工业除湿机两大类,属于空调家庭中的一个部分。通常,常规除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成。 其工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水分子冷凝成水珠,处理过后的干燥空气排出机外,如此循环使室内湿度保持在适宜的相对湿度。 全球除湿机的主要产地集中在意大利、日本、中国等地,中国在全球除湿机市场中的地位日益显著。特别是工业除湿机,应用在医药,医院,电子,计算机,食品行业居多;家用除湿机在中国国内市场才刚刚起步,还没有完全被中国的消费者认知。 发展简史 除湿机在中国的市场其实已经有几十年的历史。但是除湿器却一直处于初始状态。除湿机在中国的市场容量非常有限。多年来支持除湿器成长的只有出口。从二十一世纪开始,国家主要生产除湿器的企业总共出口20多万台。之后五年,迅速增长到205万台。当年,国内的销售总量是250万台,这其中近96%的份额都是用于出口。不得不说,5年中国迈上一了个新的阶梯。但是随后的日子,除湿机行业受到了原材料的影响,利润状况不容乐观。中国除湿器的市场不具规模主要的原因就是消费意识和消费水平。除此之外还有产品的技术、宣传等等。因此中国的除湿器市场有待开发。 现状分析 工业除湿机领域的情况则大为不同。工业除湿机是以内销市场为主,其销售量占内销总数的60%,销售额比例则超过90%。商用机的市场还没有真正发展起来。销售状况和家用机类似,都处于比较被动的局面。许多单位和场所需要用到除湿机,但对产品不甚了解,并未将其纳入采购范围。有关除湿机的采购招标项目也非常少,客户需要商家主动去挖掘,需要“曲线”营销,甚至除湿机只是作为配套产品配给用户。 工业除湿机的消费群体: 1.对产品需求不复杂,只要能满足除湿即可,但对价格的敏感度较高; 2.是实力较强的单位及一些科研所等机构,对机器的性能要求较高,价格则是次要考虑因素。 在国内的生产企业中,除湿机是较早涉足除湿机领域的企业,而格力归绿等近几年开始迅速成长。许多大企业出于各方面因素考虑,比如市场成熟度、消费价格接受度等,主动放弃了国内市场。 品牌格局 除湿器行业中还没有真正形成规模的品牌和企业,2010年销售收入超过亿元的企业屈指可数,大部分企业的销售收入都在2000万元之下,品牌格局还仅是一个雏形。形成这样局面的原因主要有两点:一是较小的市场需求影响了产业的发展。除湿机行业的市场容量不到20亿元,国内市场更是微乎其微,在没有市场需求的拉动下各企业对该产品的重视度不够,除湿机只能成为一个附属的小产品,而专业除湿机企业又没有足够的实力来大力推广。 二是除湿机产品品类繁多,应用领域也纷繁复杂,造成销售渠道杂乱,同时每种产品的需求量都相对较少,这也给企业在推广及销售造成较大困难。 从除湿机短期的发展态势来看,这种局面还将维持很长的一段时间。虽然近两年国内市场的需求有较快增长,但市场需求的绝对量还是有限,很难让众多有实力的品牌介入,领军品牌自然也无法形成。但毕竟作为一个细分的市场,除湿机行业的市场及利润空间仍客观存在,因此还是会吸引新的品牌不断进入。 产品特点

冷冻除湿原理及设计分析

冷冻除湿原理及设计分析 在生产和生活环境中,空气的相对湿度具有举足轻重的影响。对湿度的控制和调节,是关系到工农业生产工艺流程、物资储存保管的重要问题。相对湿度过高,机器设备和钢铁产品易于腐蚀、食品易于腐烂,将会给生产、生活及物资储存造成巨大损失,因此,随着工艺水平及要求的提高,空气除湿等环境控制技术的发展显得尤为重要。 空气除湿的方法有很多种,冷冻除湿作为其中的一种,由于能耗小、操作简单、易于控制,得到了广泛的应用。冷冻除湿机就是采用冷冻除湿的原理,用制冷机作冷源,以直接蒸发式冷却器作冷却设备,把空气冷却到露点温度以下,析出大于饱和含湿量的水汽,降低空气的绝对含湿量,再利用部分或全部冷凝热加热冷却后的空气,从而降低空气的相对湿度,达到除湿目的。 冷冻除湿机具有除湿效果好、房间相对湿度下降快、运行费用低、不要求热源、也可不需要冷却水、操作方便、使用灵活等优点,被广泛应用于国防工程、人防工程、各类仓库、图书馆、档案馆、地下工程、电子工业、精密机械加工、医药、食品、农业种子储藏及各工矿企业车间等场所。 2.冷冻除湿机分类 2.1 按使用功能分,可分为:一般型、降温型、调温型、多功能型。 一般型除湿机是指空气经过蒸发器冷却除湿,由再热器加热升温,降低相对湿度,制冷剂的冷凝热全部由流过再热器的空气带走,其出风温度不能调节,只用于升温除湿的除湿机。 降温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上,制冷剂的冷凝热大部分由水冷或风冷冷凝器带走,只有小部分冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气,可用于降温除湿的除湿机。 调温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上,制冷剂的冷凝热可全部或部分由水冷或风冷冷凝器带走,剩余冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气,其出风温度能进行调节的除湿机。 多功能型除湿机是指集升温除湿(一般型)、降温除湿、调温除湿三种功能于一体的除湿机,在无室外机(风冷)或冷却水(水冷)时仍可选择升温除湿功能进行除湿的除湿机。 2.2 按有无带风机分,可分为:常规除湿机、风道式除湿机。 2.3 按结构形式分,可分为:整体式、分体式、整体移动式。

【CN210014580U】一种弹药库房防爆除湿机【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920562933.8 (22)申请日 2019.04.24 (73)专利权人 江苏科腾环境科技有限公司 地址 225400 江苏省泰州市泰兴市新竹工 业园区(禾侬创业科技孵化器内) (72)发明人 霍建强  (74)专利代理机构 镇江基德专利代理事务所 (普通合伙) 32306 代理人 邓月芳 (51)Int.Cl. F25B 13/00(2006.01) F25B 43/00(2006.01) F42B 39/00(2006.01) G05D 27/02(2006.01) (ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利 (54)实用新型名称 一种弹药库房防爆除湿机 (57)摘要 一种弹药库房防爆除湿机,包括蒸发送风单 元和压缩冷凝单元;所述的蒸发送风单元包括蒸 发器、离心风机与再热器;所述的压缩冷凝单元 包括压缩机、冷凝器、气液分离器、干燥过滤器。 本实用新型的调温系统满足Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级弹药 库等危险场所的防爆要求,通过比例调节通过再 热器内制冷剂的流量,增加或减少再热器的排热 量,控制出风温度,达到消除调温盲区,调节范围 大、调节精度高、不停机快速自动除霜等目的,提 升了设备的环境适应性、可靠性、安全性、保障性 等性能,可根据需要通过网络实现远程全自动化 检测、监控、运行、报警等功能。还通过循环过滤 系统将气体循环的气液分离,很好的保护压缩机 的工作状态, 提高压缩机的使用寿命。权利要求书1页 说明书3页 附图1页CN 210014580 U 2020.02.04 C N 210014580 U

自动调温除湿机的工作原理

自动调温除湿机的工作原理 2008-09-09 17:36 自动调温除湿机的工作原理 自动调温除湿机运作是通过三个相互 联系的系统:制冷剂循环系统、空气循 环系统、电器自控系统; 制冷剂循环系统: 蒸发器中液态制冷剂吸收空气中的热 量并开始蒸发,空气降温除湿,液态制 冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机 吸入并压缩(压力和温度增加) 高温高压气态制冷剂通过电磁阀控制 流向: 当流向③冷凝器(回热) 时,制冷剂向 室内排放热量使空气升温,实现升温除 湿;(升温除湿模式) 当流向⑦冷凝器(散热) 时,制冷剂通

过冷却塔或风扇向室外排放热量,实现降温除湿;(降温除湿模式) 制冷剂压冷凝器内凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 空气环系统: 风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸发器(降温、除湿), 电器自控系统: 包括电源部分和自动控制部分。 电源部分通过接触器,对压缩机、风扇等供应电源 自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分:

温、湿度控制是通过温、湿度控制器,将回风的温湿度与用户设定的温湿作 对比, 当回风的温、湿度均高于设定温、湿度时,运行降温除湿模式; (高温高湿) 当回风的湿度低于设定湿度,温度高于设定温度时,运行降温除湿模式; (高温低湿) 当回风的湿度高于设定湿度,温度低于设定温度时,运行升温除湿模式; (低温高湿) 当回风的温、湿度均低于设定温、湿度时,自动停止压缩机运行;(低温低湿) 故障保护控制是通过压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到,对压缩机,风机等元件进行故障保护的控制

冷水式、直膨式、双冷源新风除湿机主要技术参数试验方法

GB/T 15226—2002 16 附录A (规范性附录) 冷水式新风除湿机主要技术参数试验方法 A.1 适用范围 本附录规定了冷水式新风除湿机制冷(热)量、制冷(热)功率、除湿量和送风含湿量的试验方法。 A.2 通用要求 A.2.1 被测新风除湿机的安装应符合产品说明书的规定。 A.2.2 试验室大小应满足新风除湿机离四周墙壁的最小距离不小于1m,出风口到墙壁最小距离不小于1.8m。试验装置应能模拟新风除湿机的实际工作状态。 A.2.3 室内空气循环应确保距新风除湿机1m处的风速不大于0.5m/s。 A.2.4 室内空气温度的采样位置应距新风除湿机空气入口15cm,并不应受到被测新风除湿机排气或其他热源的影响。 A.2.5 测点的温度应能代表新风除湿机周围的温度,空气取样器应符合GB/T 17758的相关规定。 A.2.6在空气进口和出口处进行温度测量时,流经湿球温度计的空气流速应均为5m/s左右,高于或低于5m/s的湿球温度测试应进行修正。 A.2.7 带温、湿度控制仪的新风除湿机,试验时应关闭温、湿度控制仪。 A.2.8 新风除湿机出风口温湿度采样应不受室内环境的影响。 A.2.9 测试某个参数时,与该测试无关的进出风口应严密封堵,保证不漏风。 A.2.10 具有热回收功能的新风除湿机,应分别测试额定工况下考虑和不考虑热回收功能的各参数。 A.3 试验装置 冷水式新风除湿机制冷(热)量、除湿量的测试应采用空气焓差法,其试验装置示意图如图A.1所示。

GB/T ×××××—×××× 17 a)无热回收功能 b)带热回收功能 标引序号说明: 1—新风调节阀; 2—送风调节阀; 3—回风调节阀; 4—排风调节阀; 5—空气取样装置; 6—静压测量装置; 7—静压环; 8—混合器; 9—均流器; 10—风量测量装置; 11—辅助风机;

苏州三集一体恒温泳池除湿机方案书

T O: 电话: 传真: 奥林维尔?·恒温恒湿三集一体泳池热泵 方案报价书 江苏奥林维尔环境设备有限公司

目录 公司简介 (3) 第一章产品介绍 (4) 第二章工程项目分析 (6) 1.工程概况 (6) 2.室内游泳池恒温恒湿维持和水加热的方案计算 (6) 第三章设备性能、技术参数及配置 (14) 1、空调技术性能 (14) 2、空调零部件配置表 (15) 第四章项目造价概算及经济性分析 (15) 第五章售后服务承诺 (16) 1、服务承诺 (16) 2、培训承诺 (16) 第六章部分用户名录 (17)

公司简介 奥林维尔,您身边的精密环境解决专家 奥林维尔源于澳洲,始创于1976年,是全球最专业的精密环境专用空调及节能产品制造公司之一,其产品广泛应用于世界著名公司的各个专业领域的精密环境创造中,为包括BELL、SIEMENS、HP、DELL、NEC、EMC、FUJITSU、SGI和IBM等众多家喻户晓的品牌提供夜以继日的高品质服务。 在中国,奥林维尔的销售与服务网络以南京、北京、深圳、济南、武汉、西安、苏州等为中心,设立超过10多个代表处和服务网点,超过100名技术专家,有效保障了奥林维尔向客户提供极具竞争力的先进技术、高端产品以及一流的专业服务。 现在,奥林维尔的众多系列产品,已经畅销世界各地。强大的生产能力,多样的产品种类以及良好的声誉,吸引了越来越多的客户的青睐,尤其精益求精的品质控制更是得到高度评价。凭着精湛的先进技术、合理而富有创意的设计、个性化的服务,奥林维尔成熟的关键环境标准化系列精密空调及节能产品以及根据客户要求量身定制的专用空调产品,正逐渐占领越来越多的中国市场份额。 未来,奥林维尔将不断致力于研制、生产真正改善人类环境和节省能源的产品,将创造力不断融入到环境与人文的和谐。 奥林维尔,专业值得您永远信赖!

除湿机原理

除湿机工作原理 冷冻式除湿机的除霜原理 当在温度比较低的环境中使用压缩机式除湿机时(一般在10摄氏度以下)会引起除湿机热交换系统结霜,而这个过程是无可避免的,所以压缩机式除湿机在环境温度较低的情况下,会定期进入除霜状态。 这时除湿机会先停止压缩机工作,并使用蒸发器加热丝(热交换系统的一部分)来加热热交换板温度,然后通过风机输出,产生除霜效果。 这个耗时需要由环境温度所决定,环境温度越低,耗时越长,在除霜过程中,压缩机式除湿机无法进行除湿工作,所以对于温度较低的环境,压缩机式除湿机除湿效果不理想。若是环境温度较低的除湿环境,可以选购新型的转轮式除湿机。转轮除湿机的工作原理 1、除湿转轮的制造是以耐温500℃以上的陶瓷纤维纸,经由成型机制成蜂巢状转轮后,再涂布硅胶于陶瓷纤维之间而得,因此除湿转轮不会发生燃烧及潮解等问题。由于其除湿的功能是利用物理作用,而非化学作用,因此不会产生任何有害的化学物质。 2、转轮式除湿机的除湿原理系利用涂布在转轮上的硅胶将空气中的水份以物理方式吸附于具多孔性之合成硅胶上,然后在转轮再生区,将吸附在硅胶孔洞的水气加热汽化,至交流式热交换器入口处,形成高温高湿的空气,接着再经过已被室内冷湿空气降温冷却的热交换器时,由于露点差异而成凝结水排出。 电渗透除湿机的工作原理 电渗透除湿机的能量来自于电磁脉冲生成器,一个由微处理器控制的电子器件在一个环形线圈的帮助下产生一个约50赫兹的脉冲磁场。磁场作用于墙体内带极性的水分子,使水分子重新排列并逐渐向下迁移到土壤中,真正从根源上解决了墙体因毛细作用而潮湿的难题。 6除湿机细分市场 市场现状 当国内除湿机产品整体正迈入成熟期后,其产品的利润已非常透明,常规机型除湿机在激烈的竞争态势面前,只能竞相降价。而除湿机企业在新一波经济通胀的大环境下求发展,除了降低生产和经营成本外,更重要的是要对除湿机市场进行细分。除湿机市场分为常规标准机型需求市场,和非标产品需求市场,而且将产品市场重点定位在后者。所谓非标除湿机,是根据客户现场实际工况条件而个案定制的除湿机产品。市场需求陆续成功开发出大型工业除湿机(应用于地铁、人防等地下工程),高温除湿机、耐高温除湿机(应用于烘干车间等高温除湿场所),新风除湿机(应用于净化等级较高的场所),水冷除湿机,调温除湿机(对湿负

除湿机(抽湿机)主要部件和工作原理

除湿机(抽湿机)主要部件和工作原理 除湿机也称抽湿机,去湿机,防潮机,防潮机,排潮机,只是各地的叫法不同而已。下面小编介绍一下除湿机和主要配件和工作原理。 除湿机主要部件如下: A.压缩机。 ⑴往复式压缩机:优点是运行可靠性高,振动小;缺点是构造复杂,运动部件多,机械损失大,体积大。其性能系数低于旋转式压缩机和涡旋式压缩机。小型机中用量正逐渐减少,70以上机型中仍使用较多。 ⑵旋转式压缩机:优点是结构简单,部件少,体积小,机械损失小。缺点是振动大。双缸旋转式压缩机振动副度有所改善。 B.热交换器。 ⑴铝箔肋片。分为平片、波纹片和冲缝片。格力空调使用带有亲水膜的冲缝片。

⑵内螺纹紫铜管。 C.毛细管。 是一根内径为0.5~2.0mm、长度为500~2000mm的紫铜管,靠其流动阻力沿管长方向的压力变化来控制制冷剂的流量并保证蒸发器与冷凝器的压力。 通过改变毛细管的长度或内径,可以调整空调器的蒸发温度,提高蒸发温度,可以缩短毛细管的长度或增大内径,反之,如果要降低蒸发温度,可加长毛细管或减小其内径。在特定的工况下,毛细管与制冷剂充注量匹配,使制冷装置的工作状态达到最佳。且当压缩机停机后,系统内高低压力能通过毛细管迅速达到平衡,有利于压缩机的再次启动。但,它对于制冷系统工况的变化适应性差,不能在各种情况下处于最佳状态。且由于内径小,容易被脏物和水分堵塞,因此制冷系统必须保证内部清洁、干燥,并在毛细管前使用过滤器。 当有一定过冷度的液体制冷剂进入毛细管后,会沿着流动方向发生压力状态变化,过冷液体随压力逐渐降低而变为相应压力的饱和液体,称为液相段,其压力不大且呈线性变化。从毛细管中出现第一个气泡至毛细管末端,称为气流共存段,其饱和蒸气的含量沿流动方向逐步增加而压力呈非线性变化。越到毛细管末端,单位长度的压力越

要除湿更要通风——中央新风除湿

要除湿更要通风——中央新风除湿 1、通风问题 由于在室内制冷制热期间需要关闭门窗,室外大气的污染比如(风沙、雾霾)导致无法开窗等问题,造成 通风不畅,积聚污浊空气以及二氧化碳。 2、湿度问题 由于室内、室外湿负荷的存在,以及黄梅季节、雨季空气湿度过大,导致大量湿气积聚在室内,造成室内 湿度过大问题。 室内湿度过高以及通风不畅可能导致的问题 1、您常常觉得皮肤湿冷,出汗或者粘 2、生活空间霉味扑鼻、气味难闻 3、木地板、钢琴、木质家具变形或腐烂,油漆剥落 4、电器内表面上形成冷凝水、霜或冰,水管“出汗 5、天花板或地板潮湿、斑点,或更糟,霉菌已形成 6、过敏症或哮喘变更严重,由于霉菌和尘螨的生长 7、酒窖、珍藏的古玩字画损坏失去收藏价值 为什么需要专业的新风除湿系统 1、在湿热不通风的室内空调除湿效果不明显; 2、开空调的情况下室内门窗关闭,不适合通风; 3、放独立除湿机要经常倒水,而且独立除湿机经常水满自动关机; 4、普通新风无法除湿;

5、对提高室内空气品质,防止病毒、病菌的扩散和交叉感染的呼声日益高涨,也就是说空调解决了冷暖之 后,随之室内空气应当新鲜干净、湿度适中,才益于人的健康; 6、建筑物气密性越来越好,使得自然渗透对流通风成为不可能; 7、城市空气中悬浮颗粒物普遍偏高成为城市空气污染的首恶。 湿腾中央新风除湿机具有九大特点 1、新风功能:新风换气系统,有效果不畏惧 2、三种智能运行方式:智能控制器可以选择室内循环风除湿、室外补充新风除湿、单独开室外新风换气 3、断电记忆功能:断电记忆功能,一次设定,机器整年自动开关机 4、采用风管消声技术,低噪音:风扇马达采用风管消声技术,宁静、低噪音 5、藏于吊装之间,要除湿也要装修效果:可将控制开关单独引出,放在合适地点,方便用户实时控制观察 6、除湿机的核心-压缩机:采用大金、LG、松下、钱江等知名品牌压缩机,性能稳定,质量有保证 7、采用不锈钢钣金:外观采用不锈钢钣金,机身不锈钢,不生锈 8、机组内部采用模块化设计:技术团队反复实验设计,理想的模块化设计方案 9、双检测口:两侧均有检修口,可根据现场留检修口的方向,清洁过滤网亦方便

三集一体泳池热泵介绍

泳池热泵恒温除湿机组简介 江苏高科应用科学研究所有限公司 二O一O年四月

公司简介 江苏高科应用科学研究所有限公司成立于1993年,是国内首家专业从事空气除湿技术研发与生产的高新技术企业。 公司拥有多项空气除湿技术的发明专利和实用新型专利。曾开发出国内首台“全自动调温型除湿机”、“全自动无盲区调温除湿机”和“全自动多功能调温型除湿空调机”。其产品涵盖包括国防、人防、化工、医药等多个领域,国内首批通过解放军总参颁发的“军械仓库设备安全资格认证”,是国内空气除湿领域的先行者和领导者。 公司2006年与世界著名的泳池设备制造商美国迪泽尔(dersert)公司合作成立江苏高科制冷设备有限公司,利用国外公司泳池设备制造方面的专业技能、结合自身品牌、营销、技术等优势,开发出具有国际先进技术的泳池热泵除湿空调机。公司目前已是万科地产、恒大地产、万达地产、绿城地产、喜来登酒店、索菲特酒店、香格里拉酒店等国内国际知名地产和高档酒店的优质泳池热泵供应商;在高档会所、学校及政府投资的大型体育项目上已有较高的知名度和良好的服务信誉。 公司“以开发环保节能新技术、营造绿色低碳新生活”为经营理念,以满足市场需求为导向,结合公司自身的产品开发优势和高校的科研研发优势;不断开发出满足国内国际市场需求的新产品和新技术。公司最新研制的“五集一体”智能动态控制泳池热泵除湿空调机已逐步投向市场,并将为泳池热泵市场提供更多优质产品和高质量的服务。公司在北京、西安、成都、武汉、上海、广州成立办事处,以便为客户提供更好的售前、售中和售后服务。客户的满意是对我们最好的回报!

一.泳池专用热泵型恒温除湿机概述 泳池专用热泵型恒温除湿机利用“空调”原理,将空气或水中的能量“转移”到水中,从而达到将水加热的目的。由于热泵只消耗自身运行能量,把外界能量“转移”到水中,因此做到了高效节能。泳池专用热泵型恒温除湿机的运行成本仅为燃气锅炉的50%,(直接)电加热器的30%。 泳池专用热泵型恒温除湿机以电为驱动力,无需烟囱,可按您的要求安臵于室内、室外、地面或者天花等任何空间,摒弃了传统加热锅炉会爆炸的安全隐患、烟尘和噪音污染、安装位臵和外观要求限制,以及由此带来的审批繁锁等诸多局限。 二.“鹦鹉螺”泳池专用热泵型恒温除湿机(三集一体)在室内游泳池中的应用 (一)、一般游泳池区空调、除湿和池水加热易存在的问题 对于健康游泳池,日常能源消耗主要是空调夏季制冷冬季供热和池水加热所消耗的费用,因此选择合适的空调和池水加热系统十分重要。针对泳池区空调和水加热部分的设计,普遍会存在以下问题: 1、危害身体健康:由于泳池区有大量水分蒸发,氯气挥发,使空气中水蒸气含量、氯含量提高,严重影响游泳者的身体健康。 2、除湿问题严重:空调设计过程除了满足室内的空气要求外,对湿度的调节更为重要。泳池区是高湿环境,再加上空气中水蒸气含量、氯含量高,易产生细菌、霉菌、病毒的大量繁殖,极易破坏室内空气质量和装饰材料,除湿过程是全年游泳馆的主要问题。 3、运行费用高昂:针对营业性场所,今后日常运行费用的高低很大程度上决定了项目的赢利程度,传统的空调和水加热不能做到能源综合利用,会有大量耗费,造成的浪费是惊人的。 4、配臵设备繁多,操作困难:传统安装配臵的空调加热设备繁多,操作工人需对大量的设备熟练操作,一是对操作工要求高,二是设备分散,操作困难,能源浪费。

新风除湿机应用及机器特点

新风除湿机应用及机器特点 吊装式中央新风除湿机原理:既能引进室外新风,又能对室内回风进行除湿,新风部分由电磁阀控制通室外新风管道,除湿部分是由压缩机、两器(蒸发器、冷凝器)、风扇水箱(直排水管)、机壳及控制器组成,其工作原理是:由风扇将潮湿空气吸入机内,通过压缩机制冷系统将蒸发器表面降到空气的露点温度以下,此时潮湿的空气经过蒸发器时,空气中的水分会分解出来并附在蒸发器的表面(注:就像夏天我们从冰箱拿出一瓶水,一会瓶子的外面有一层冷凝水一样的道理),水会顺着蒸发器上的亲水铂流到积水槽再流到水箱或排水管排除,除湿过的干燥冷空气经过冷凝器热回收的热量加热后将干燥空气排出机外,如此循环,使潮湿房间达到干燥的效果。

吊装式中央新风除湿机适用范围:应用于别墅地下室、会所、实验室、净化车间、档案室、仪器房、办公写字楼、宾馆、会议室、棋牌室、餐饮等场所吊装是中央新风除湿机十大特点: 1.除适量采用压缩机制冷除湿原理,额定工况下的除湿量为38升/天。 2.新风功能新风换气系统,有效果不畏惧。 3.三种智能运行方式智能控制器可选择室内循环风除湿、室外补充新风除湿、单独开室外新风换气。 4.断电记忆功能一次设定机器整年自动开关机。 5.采用风管消声技术,低噪音。 6.藏于吊装之间,要除湿也要装修效果,可将控制开关单独引出,放于合适地点方便用户实时控制观察。 7.除湿机的核心-压缩机采用大金、松下、阿诺丹等压缩机。 8.采用不锈钢钣金,机身不锈钢,不生锈。 9.机组内部采用模块化设计,技术团队反复实验设计理想模块化设计方案。 10.双检测口可根据现场留检修口的方向清洁过滤网亦方便。 选装模块:加湿模块--冬季环境干燥时可选装加湿模块。

转轮除湿机2017

招标文样本书 一、我公司欲购置下列设备,现准备进行招标,请按下列要求进行投标。 二、设备名称和数量 转轮除湿机2台,详见技术文件 三、商务条款 1、付款条件:预付款30% ,发货40%,验收20%,余为质保,付款方式:商业承兑。 2、质保期:质保期为验收合格后壹年,其中易损件要有足够备件或免费更换。若出现质量问题, 造成的损失由供方负责。 3、售后服务承诺:设备出现问题供方接到需方通知后,必须于承诺的时间内到达需方现场。否 则,每拖延一天支付合同金额的1‰违约金。 4、调试周期:供货方的有关设备调试人员必须在接到通知后48小时内到达调试现场,并且必 须于合同约定的时间内将设备调试完毕,否则每拖延一天支付合同金额的 1‰违约金。在规定时间内调试不和格视为不和格产品,退款退货,供方承担相应责任。 5、交货期:供方要按时交货,否则,每拖延一天从验收款中扣除合同金额的1%。 6、供货方要免费指导安装并负责调试。 7、供货方要免费为需方培训操作人员及维修人员。 8、价格内含包装费、运输费、保险费、调试费。 9、技术资料齐全,如合格证、装箱单、说明书、出厂检测证明、维修用的部件图、易损件图、 外购件说明书、PLC梯形图、基础图、总装图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备本体上要带有润滑点分布示意图等,其中基础图、总装图、各种管路及电源接口位置图要在一周内寄给需方,使用说明书至少要有四份。设备上要带有润滑图表。设备源程序、PLC梯形图、管路图、气压原理图、液压原理图、电器原理图、电器外部接线图、设备说明书等要提供电子版资料。设备的程序软件不得设有密码,否则,由此造成的一切损失皆有供方负责。 10、设备上要带有各种标识,如润滑点分布示意图、减速机或油箱的液位显示和标识、电机的转 动方向、管路流向、管路名称、各种阀门的名称、电器接线的线号、安全警示标志等。 11、设备验收按技术协议的有关条款和国家的有关标准执行。 12、设备交货地点为柳州广西玲珑厂内。 13、如有纠纷双方协商解决,协商不成由合同签订地法院裁决。 四、投标要求 1、标书要注明所投设备的技术参数、设备结构说明、供货范围、主要零部件的生产厂家、运行 费用分析(以壹年为准) 2、标书中要注明所投产品的交货期、调试周期、售后服务承诺。 3、所投设备要带有平面布置总图、基础图。 4、标书中要有必要的资质证明和近三年的销售业绩、业主的联系方式和联系人。不小于4份合 同复印件。

方案对比表

根据甲方生产车间使用要求,完全就是一套带有净化功能的精密空调系统。由于前期建造时未达到使用要求,仅仅配置了2台柜式空调,移动式小型除湿机2台,室内无新风引入,室内无排风,焊接烟气及其它有害气体无法排出,湿度达不到电子元器件使用要求,为此需做出相应的改造,需要达到的使用要求分别是A:温度恒定在22℃-25℃。B:相对湿度恒定在35%-40%。C:有净化新风引入,以利于工作人员健康。D:室内有害气体需要置换到室外。E:PM2.5等颗粒物需要通过吸附过滤等方式得到净化。 依据以上特殊要求并结合施工工艺难易程度做出如下三种方案对比,由甲方根据实际情况做出相应决策。 设计方案对照表 对比项方案一方案二方案三 名称防霾全热交换新风恒 湿机防霾中央新风除湿 机 柜式新风除湿机 设备选型GXST-58L/500C GXST-156LD ST-8168B 恒温功能无(依靠空调)无(依靠空调)无(依靠空调)热回收功能有(温度波动小)无(温度波动大)无(温度波动 小) 新风引入功能有有有(可自做加 工) 室内排气功能有无(需另做排气 扇) 无(需另做排气 扇) 室内空气净化 初效过滤活性炭 钠苯银离子滤网除PM2.5 负离子功能有 初效滤网 纳米光媒滤网 HEPA过滤网 活性炭滤网 有(需定制) 除湿功能有有有 加湿功能有无(另装管道式加 湿)无(另装超声波加湿 设备参数

1、如若新建生产车间,可采用全风系统恒温恒湿净化型精密空调。室内仅有送回风管和可调型风口,设备置于室外的组合风柜,实现湿度、温度、新风补偿、过滤、净化等精密控制的组合风柜,增加所需要的各功能段。比如:回风段,二次回风及新风混合段、预热段、初效过滤段(板式过滤段)、冷水盘管段、热水盘管段、除湿段、热回收段、自净高效筒式过滤段、健康杀菌单元电子净化段、活性炭吸附段、臭氧发生段、喷淋段、送风机段、出风段、消声段等,根据需要取舍后组合成一套可以精确控制温度、湿度、和洁净度的整体风柜。甚至可采用变风量或者定风量系统设计方式,精确控制室内大气压。一台组合风柜根据需要即可负载几百至几千平方米的生产车间。

除湿机原理与露点温度

除湿机原理 原理分类 冷冻、溴化锂液体吸附、蜂巢吸附、压缩空气空气除湿机 冷冻式空气除湿原理 将空气冷冻至露点以下,再除去冷凝后的水分。简单易行,最常见的方式。 压缩空气空气除湿原理 对潮湿空气进行压缩,提高其露点,分离其水分。机械结构复杂,效率低。 液体吸收式空气除湿原理 采用氯化锂水溶液的喷雾吸收水分。露点可降至左右,但设备较大,而且必须更换吸收液。运行成本特别高。 干燥剂吸附空气除湿原理 内含一个由若干个垂直模块组成的旋转机构整个模块都填充有干燥剂.通过旋转来轮流烘干干燥剂,达到空气除湿原理目的。空气除湿原理量低下。速度慢。 固体吸附式空气除湿原理 采用毛细管作用将水分吸附在固体蜂巢结构上,再通过旋转装置烘干。体积巨大,湿度均匀,但是末端空气温度高。 循环机制 一、除湿机的内循环:通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却→变成低温高压气体→通过毛细管截流→变成低温低压的液体→通过蒸发器蒸发吸热→回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复。 二、除湿机的外循环:在正常开机的情况下→通过风机的运行→潮湿的空气从进风口吸入→经过蒸发器→蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上→变成干燥的空气→经过冷凝器散热→从出风口吹出。 调温除湿机用蒸发器来给空气降温除湿,并回收系统的冷凝热,弥补空气中因为冷却除湿时散失的热量,是一种高效节能的除湿方式,已经广泛应用于国防工程、人防工程、烟草及石化行业、地铁车站、航天领域净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药或胶片车间、特种玻璃制造、粮食、木材等的除湿干燥和高湿空间的除湿与温度控制等有除湿要求的场所。而我国气候类型多样,大部分地区冬夏温差大,热/冷/湿负荷随时间变化明显,传统的除湿干燥系统不能很好的满足实际的需要。 调温除湿机是提供一种可以在不同室内、外温度下对室内进行供热、制冷和除湿以满足室内温湿度要求的调温调湿方法及其设备,可以提高除湿调温系统的性能,扩

除湿机操作说明

除湿机控制器功能说明书 1 总技术要求 采用单压缩机,风扇单、双档风速控制,采用毛细管节流。具有各种保护及显示功能。 1.1 工作电压:单相交流220VAC/50Hz; 1.2 输入功率(W):视能力而定; 1.3 除湿量:取决于系统; 1.4 功能:除湿及除霜; 1.5 保护功能:符合本控制方案的要求; 1.6 安全要求:符合GB4706.32-1996; 1.7 EMC要求:符合GB4343.2-99及有关家电产品的IEC标准。 2 操作面板 2.1 除湿机的操作面板由一个LCD液晶屏、指示灯(红/绿色)和五个按键组成(如下图)。 “调节” (ADJUSTMENT) (MENU)键, 注:五个按键,从左到右分别为“电源“(POWER)键,“菜单” 键,“开始/停止除湿”(START/STOP)键,“水泵开/关”(PURGING)键。 2.2 液晶屏显示内容,见下图。

3 操作 3.1 参数设定内容,见下表。 3.2 参数设定 3.2.1 在关机状态下,先按“除湿”键,再按“菜单”键持续5秒,背光 屏亮,蜂鸣器短响,进入参数设定状态。 3.2.2 显示内容为“P0:20”;“20”处于闪烁状态,频率为1Hz。“P0”为参数号,按“开始/停止除湿”键来实现从“P0~P6”的切换;“20”为对应参数值,按“菜单” 键调整对应参数值。 3.2.3 完成参数设定后,按“电源”键,则熄灭背光屏、蜂鸣器短响、退出并保存参数值,返回关机状态。进入设定后15秒之内没有按键,则自动保存参数值并 退出,返回关机状态。 3.3 运行操作 3.3.1 在关机状态下按“电源”键,进入待机状态。 3.3.2 在待机状态,默认显示“当前湿度(CURRENT)”工作环境的湿度值。 液晶屏上部分显示: 3.3.2 .1 “时钟图标群组”(P17 –‘时钟图标’,P41-‘大方框’,P18 -‘TIMER’,P20 -‘TOTAL’,P22 -‘JOB’)、“湿度图标群组”(P24 -‘湿 度’,P42 –‘大方框’,P26 -‘小方框’,P27 –‘SET’)、“温度图 标群组”(P29 –‘温度’,P43–‘大方框’,P30 -‘华氏度(o F)’,P32 - ‘摄氏度(o C)’)图标亮; 3.3.2 .2 “P25 -‘CURRENT’”图标闪烁,频率为1Hz,闪五次后不闪,图标亮。

室内新风、除湿改善方案—湿腾防霾全热交换新风除湿系统

室内新风、除湿改善方案—湿腾防霾全热交换新风除湿系统 纵观当今国内人口大形势,人口老龄化严重,计划生育开放二胎,婴幼儿比重逐日递增。而恰恰这两类人群都是体质相对脆弱的,身体的抵抗力也是很令人担忧。所以这两类人群的增加,在短时间内对个人、对家庭、对社会还是有一定的压力的。 再看当今环境的一个状况,工业化进程加快,国民收入提高,这自然是好事情,但伴随而来的,对于环境、对于空气的影响却是致命的,加之室内湿气潮气的影响,生活起居备受煎熬。 而这样的食物链之下,最终国民生活水平提高的同时,生活品质却是下降的,尤其以老人和婴幼儿最易承受侵害。但不得不说这两类人群还是在室内活动的时间比较多,现今的情况更是每家每户、多多少少的都会有老人和孩子。如何保证他们的生活质量,在雾霾和湿气的全方位覆盖之下,也能给他们一个相对安全、洁净、舒适的环境,让本就承受巨大压力的年轻一辈又增压力。

所以,今天小编为您介绍——湿腾防霾全热交换新风除湿机,帮您解 决后顾之忧。您以为您的房子是固定不动,没有生机的,那您就错了。您的房子每天都在进行各类活动,出乎您的想象。湿腾防霾全热交换新风除湿机,助你更好的管理你的房子,让您的房子更好的进行呼吸。 湿腾对症下药,湿腾防霾全热交换新风除湿机,高效全热交换芯体,回收空气中冷热能量,热交换率高达84%,导热性能好,能量回收效率高;独特的气流通道设计,气流通过性好,风阻小,使用寿命长。其次,雾霾的危害众所皆知,湿腾更是对之厌恶至极。于是防霾全热交换新风除湿机应运而生。五层过滤装置,初效过滤,去除灰尘及大颗粒;冷触媒、活性炭过滤,吸附甲醛除异味;HEPA过滤网,过滤PM2.5 。 不得不说,现今的情况下防霾和除湿成为了不少人苦苦研究的命题,毕竟身体健康才是一切的起源,湿腾电器愿与你一起为了美好生活而努力。 上海湿腾电器有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的特种温湿度控制设备高新技术企业。主要生产商用除湿机、中央除湿、中央新风、恒温恒湿、转轮除湿、高温热泵烘干及各类加湿器等一系列空气温湿度控制设备,同时可根据客户需求订制各类非标温湿度控制设备。 公司始终坚持“以质量求生存,以生存求发展”的经营信念,长期致力于将湿腾电器打造成为值得用户信赖的一流企业,致力于成为新风、除湿、加湿、恒温恒湿控制设备行业的标杆性企业!

调温除湿机有什么用

或许很多读者并不了解调温除湿机。实际上,调温除湿机功能强大、应用范围广泛,这里,笔者为您具体介绍说明。 一、关于 调温除湿机,用蒸发器与冷凝器来对空气进行处理,从而达到调温除湿的目的。其工作过程中回收系统的冷凝热,来弥补空气中因为冷却除湿时散失的热量,是一种高效节能的除湿方式。 二、应用范围 广泛应用于国防工程、人防工程、烟草及石化行业、地铁车站、航天领域净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药或胶片车间、特种玻璃制造、粮食、木材等对除湿与温度控制有要求的场所。 1.实验室:实验室即进行试验的场所,是科技的产出地,所以国家对试验室投入非常大。现如今很多大学的实验室都是老师与研究生日常工作研究的场所。

夏季高温高湿,潮湿的环境对实验内的仪器设备、文件资料的保存都非常不利。导致仪器失灵,测出的数据不准,造成实验的失败。 2.车间:在很多工厂的车间或库房中,有一些如空气温度和湿度之类的有必要保持的硬指标,其间以湿度比较重要,若没有调节好温湿度,会构成很大的经济损失。许多商品关于湿度有很高需求,贮存是一切环节的重中之重。高效、节能、安稳的温度和湿度环境是确保商品贮存质量的中心。 3.仓库库房:仓库库房作为企事业单位存储物质不可缺少的部分,有其他严格的参考环境指标。其中湿度是非常重要的一项空气指标。仓库不同物品对空气湿度的敏感程度往往要求不一样的湿度。 三、工作原理 调温型除湿机具有除湿稳定湿度的作用,可以很好的控制温湿度。而我国气候类型多样,大部分地区冬夏温差大,热/冷/湿负荷随时间变化明显,传统的除湿干燥系统不能很好的满足实际的需要。 调温型除湿机是提供一种可以在不同室内、外温度下对室内进行供热、制冷

制冷除湿

工业恒湿恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统; 制冷剂循环系统: 蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 空气环系统: 风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸发器(降温、除湿),加湿器,电加热器(升温)后经送风口送到用户需的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。 电器自控系统: 包括电源部分和自动控制部分。

电源部分通过接触器,对压缩机、风扇、电加器器,加湿器等供应电源 自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分: 温、湿度控制是通过温、湿度控制器,将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比,自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加热(升温)等元件,实现恒温恒湿的自动控制 故障保护控制是通过压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到,对压缩机,风机,加湿器等元件进行故障保护的控制

自动调温除湿机的工作原 理 自动调温除湿机运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统;

制冷剂循环系统: 蒸发器中液态制冷剂吸收空气中的热量并开始蒸发,空气降温除湿,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加) 高温高压气态制冷剂通过电磁阀控制流向: 当流向③冷凝器(回热) 时,制冷剂向室内排放热量使空气升温,实现升温除湿;(升温除湿模式) 当流向⑦冷凝器(散热) 时,制冷剂通过冷却塔或风扇向室外排放热量,实现降温除湿;(降温除湿模式) 制冷剂压冷凝器内凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。

冷冻式除湿机原理及应用注意事项

杭州高振电器设备有限公司 https://www.wendangku.net/doc/5a17692544.html, 冷冻式除湿机原理及应用注意事项 除湿机又称抽湿机,湿度控制器,湿度调节器,除湿设备,工业除湿机,除湿器,去湿机,抽湿器,吸湿机,抽湿设备,吸湿器,去湿器,去潮机,去潮机。 空气中的湿度和温度一样无处不在, 无处不有的,南方的黄梅季节温度不高,湿度很大,人就感到闷热难受。同时潮湿和霉菌对金属氧化所造成的损害随时在不自不觉地发生。环境相对湿度大于60% 霉菌即可生长,湿度大于85% 以上是霉菌的高发环境。 工业产品中光学镜头,磁记录材料(包括光盘),影像胶片,电子,电信媒体,电子原器件,仪器,仪表,粉末材料,纸张,木材,丝绸,皮革烟草,食品,茶叶,粮食等都是需要控制湿度的物品。

杭州高振电器设备有限公司 https://www.wendangku.net/doc/5a17692544.html, 除湿机分化学除湿和冷冻除湿,下面我们来介绍一下冷冻式除湿机。 冷冻式除湿机采用压缩机制冷的原理除湿。空气中的水分在进入蒸发器对冷凝结霜,排入下水口。除湿机与空调器除湿方式不同。空调器除湿是使整个空间温度下降除湿,在夏季,炎热天气的条件下较为适用。除湿机除湿是机器内部降温,把空气中的水排出,对空间的温度反而略微上升,但温差反映不明显,比较适用四季,用电量也节约。 冷冻除湿机在低温(18 ℃以下)环境条件使用,都会结霜或结冰,带除霜功能的除湿机会自动化霜,但不带除霜功能的除湿机,可用人工化霜(断电的方式)。一般情况下温度低,湿度也低,湿度低于40%以下,除湿的效果可能不明显,速度也较慢,这都属于正常现象。 除湿机在运行过程中,出风口排出热风是机器正常运转的现象,冬季湿度低,出风口温度也明显下降,属正常现象。 除湿机应避免放在热源旁使用,要保持进出风口的畅通,一般情况下除湿机应放在空间的居中较合适,周围应有足够的空间,不要堆放物品。保持空气流畅,可以达到除湿的效果均匀。

人防工程除湿空调机组新风调温除湿机

撰稿人:就职-杭州松幸环境科技有限公司技术科人民防空地下室设计规范 目 1 总则1 2 术语和符号 2.1 术语 2.2 符号 3 建筑 3.1 一般规定 3.2 早期核辐射的防护 3.3 主体设计 3.4 口部设计 3.5 辅助房间设计 3.6 内部装修 4 结构 4.1 一般规定 4.2 核爆炸地面空气冲击波、土中压缩波参数 4.3 荷载及荷载组合 4.4 结构动力计算 4.5 常用结构等效静荷载标准值4.6 内力分析和截面设计 4.7 构造规定 4.8 临战加固 4.9 消波系统 5 采暖、通风与空气调节 5.1 一般规定 5.2 防护通风 录 5.3 自然通风和机械通风 5.4 空气调节 5.5 采暖 5.6 柴油发电站和蓄电池室的通风 6 给水、排水 6.1 给水 6.2 排水 6.3 洗消 6.4 柴油发电站的给排水及供油 7 供电、照明 7.1 一般规定 7.2 电源 7.3 电力线路及敷设 7.4 电力、照明 7.5 接地 7.6 柴油发电站 附录A常用结构构件对称型基本自振圆频率ω计算 附录B悬板活门参数 附录C无梁楼盖设计要点 附录D钢筋混凝土反梁设计要点 附录E浅埋防空地下室围护结构传热量计算 附录F深埋防空地下室围护结构传热量计算 附录G本规范用词说明 1总则 1.0.1为在人民防空地下室(以下简称防空地下室)设计中正确贯彻“长期坚持、平战结合、全面规划、重点建设”的建设方针,使设计符合战时及平时的要求,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建或改建的4级、4B级、5级和6级的各类防空地下室设

计。 1.0.3防空地下室设计应符合人防建设与城市建设相结合的原则。在平面布置、结构选型、通风防潮、采光照明和给水排水等方面,应采取使其充分发挥战备效益、社会效益和经济效益的相应措施。 1.0.4防空地下室设计除应执行本规范外,尚应遵守国家现行有关标准和规范的规定。 2术语和符号 2.1术语 2.1.1平时peacetime 和平时期的简称。国家或地区既无战争又无明显战争威协的时期。 2.1.2战时wartime 战争时期的简称。国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束的时期。 2.1.3临战时imminence of war 临战时期的简称。国家或地区自明确进入战前准备状态直至战争开始之前的时期。 2.1.4 冲击波shock wave 空气冲击波的简称。核爆炸在空气中形成的具有空气参数强间断面的纵波。2.1.5冲击波超压positive pressure of shock wave 冲击波压缩区内超过周围大气压的压力值。 2.1.6地面超压surface positive pressure 防空地下室室外地面的冲击波超压峰值。 2.1.7土中压缩波compressive wave insoil 核爆炸作用下,在土中传播并使其受到压缩的波。 2.1.8核爆动荷载dynamic load of nuclear blast 核爆炸产生的冲击波和土中压缩波对防空地下室结构形成的动荷载。 2.1.9主体mainpart 防空地下室中,能满足战时防护及其主要功能要求的部分。如有防毒要求的防空地下室中的最后一道密闭门以内部分。 2.1.10清洁区(密闭区)airtight space 防空地下室中能满足防毒要求的区域。 2.1.11染毒区(非密闭区)airtightless space 防空地下室中能抵御预定的核爆动荷载作用,但允许染毒的区域。 2.1.12防护单元protective unit 在防空地下室中,其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。 2.1.13抗爆单元anti-bomb unit 在防空地下室中,用抗爆隔墙分隔的使用空间。 2.1.14人防围护结构surrounding structure for civil air defence 防空地下室中承受冲击波或土中压缩波直接作用的顶板、墙体和底板的总称。 2.1.15临空墙blastproof partition wall 防空地下室中一侧直接受核爆冲击波作用,另一侧不接触岩、土的墙体。

相关文档