一、工程概述

.500m,空调使用面积约为460m本工程为商场中央空调系统。该商场总建筑面积约为了营造22为

一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的工作休闲购物的空间,给该商场选择了,最实用、最完善、最节约和环保的商用中央空调系统;使舒适的温度空气均匀的送到商场每个地方(柜机不可能实现)。空气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据建筑的使用情况,综合考虑业主的需要,参照业主的具体要求,依据国家暖通设计规范,进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计。二、设计说明 1.设计原则:

我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美

观、操作简便、维护便利的原则,提供本空调方案。 2.设计依据:

)-1)《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-20011987 ()GB19-87)《采暖通风与空气调节设计手册》((2 ( 3)《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社)空气调节的四度:温度、湿度、洁净度和风速)(4 3.设计参数:

)室外气象参数:(1 采暖(干球)温度 -5℃冬季:

1℃通风(干球)温度 - 7℃ - 空调(干球)温度 60%

室外计算相对湿度

平均风速 3.4m/s

最多风向及其频率 N 11%

极端最低温度 -17.9℃

夏季:

通风(干球)温度 32℃

空调(干球)温度 35.6℃

室外计算相对湿度 76%

平均风速 2.6m/s

最多风向及其频率 S 11%

极端最高温度 43℃

(2)空调室内设计参数

三、空调方案选择

1.空调系统的选择:

1)家用中央家调系统的分类及比较选择

a)风冷热泵机

机组新风供给和冬季加湿较容易实现,初投资小,室内机和风管安装简单,对装修也要求不高,各空调区域能单独控制温度。

b)水冷机

各空调房间能够单独控制,运行费用低,不占用空间,各房间能单独控制,合适性较高,室内噪声低;但水系统较杂,投资较高;

c)VRV空调机组

运行费用高,占用空间多,室内噪声低,但安装要求高,需专业维护,若发生制冷剂渗漏,检漏较困难,且渗漏到相当浓度,会对人体造成危害。

分析该商场平面图,单独控制的区域少,再经过以上比较选择,选用风冷热泵机组为最佳选择。.

2)为了保证向用户提供一个安全、舒适、高效、和谐的工作环境,中央空调应满足以下技术要求:

a)冬夏能兼顾使用,冬季能制热,夏季能制冷;

b)健康卫生、舒适性要好;

c)效率高、节能效果好;

d)自动控制要求高,操作要简捷;

e)安全性要好,发生事故的破坏性要小

f)安装、维护要方便;

g)使用寿命长

h)环境保护

综合考虑以上要求,选用麦克唯尔风冷热泵机组(美国),该机组具体相应的特点为:

A)该机组是为寒冷地区度身定制热量差额管理功能的“全天候”风冷热泵机组,运行范围为-10℃至+46℃;板式蒸发器及内置水力模块均配有防冻电加热器,可有效保护机组在低达-10℃的气温条件下水路不发生冻结。

B)在创造舒适环境的同时,由于机组为非变频空调,没有电磁辐射,不会干扰家用电器的使用,更不会对用户的身体造成损伤;;

C)采用专为小型风冷热泵机组优化设计的微电脑控制系统,用户界面友好,将简单快捷的操作与先进复杂的中央空调控制理念完美结合;

D)独特的制冷回路设计:只有一只膨胀阀,采用焊接联接,消除传统设计中各种潜在泄漏点,确保机组使用寿命内不用补充价格不菲的制冷剂;

E)机身外壳及热交换翅片都经过防腐蚀处理,特别适用于沿海及工业城市等空气湿度高、含盐高的地区,有效运行寿命更是高达15年以上。

2.风机盘管的选型:

1. 该建筑位于中部地区,故选用中央空调风冷热泵机组,电辅加热器为可选配件,若选用可以更好的达到制热效果,若不选用也可达到较好的制热效果;

2. 空调使用面积为460㎡,商场中

热泵机组,电辅加热器为可选配件,若选用可以更好的达到制热效果,若不选用也可达到

较好的制热效果;270-340标准规定空调使用面积为空调使用面积为460㎡,商用中央空调机组MDB25 2.

机组,也更好地商场分组及MDB25㎡,因是商场人多,每平方所需冷量大于200W,故选用四台单控,节约费用。。四、空调系统优点利用气流组织好,室内温度分布均匀;每个空调场所的送回风系统形成一个空气循环, 1、高质量开关,房间温度控制精确,可以满足不同场所的各种空调要求;有效的回风过滤系统延长了空调免去了擦洗及维护的麻烦,系统室内机暗装于吊顶内,2、的寿命,也减少了后期的维护维修费用;而普通空调裸露于空调场所,灰尘等的不断污染,使5-8普通空调的使用寿命在空调外观发黄,并很大成度地缩短了空调的使用寿命。一般情况下,年,中央空调的使用寿命在15-20年。机组图解五、一,室内机组 /风冷冷

风热泵型高静压管道机

MDB050M(R)-MDB600M(R)

型号:

12.5 - 156 kW制冷量:

机组》的主要起草单位,麦)《风管送风式空调(热泵GB/T 作为中国国家标准18836-2002克维尔自从进入中国市场的那一天起,始终引导中国商用管道式空调机的发展。英国权威在中国空调市场的调查报告中指出,麦克维尔风冷管道式空调机在中国市场上机构BSRIA (市场领导者)”地位。处于“MARKETLEADER空调机组是麦克维尔在继承以往成功经验的基础上,推出的全新机组。机组的新一代MDB性能更强劲、能效比更高、噪声更低、机身更薄,并专门针对中国国情量身定做,更节省建筑安装空间,更适应建筑环境要求。

14 - 176Kw

制热量:

特点:

室内机特点

◆品种齐全、适用广泛

MDB“M”系列单冷/ 热泵机组共有36 种规格,其中一拖二单冷/ 热泵各3 种规格。冷量从12.5kW 到156.0kW,完全可以满足家庭和各种商业场所空调需求,并有多种电加热、热水盘管加热型机组可选。在环境温度10℃下,有低温制冷运行的机组可供选择;针对冬季北方干燥地区,还可以提供加湿功能(可选)。

◆应用灵活

高静压设计,空气可以实现远距离输送,使安装位置的选择灵活多样。

MDB070M(R)及其以上机组室内外机连管可长达50 米,高差可达30 米。

MDB050M(R)~MDB100M(R)直接驱动室内机组三档风量自由可调。另MDB100M(R)A及其以上皮带驱动室内机组机外静压可根据客户要求定做。

MDB050M(R)~MDB300M(R)为水平出风,特别适合于吊顶安装。

MDB350M(R)~MDB600M(R)标准制式为顶出风,并可方便地更改为水平出风。

◆运行宁静、维护方便

实现空调房间最低噪声,室内空调机可置于远离各空调区域的吊顶内,最大程度地满足了室内低噪声的要求。

机组采用高效低噪的离心风机,内壁采用吸音保温材料,实现了宁静运行。

全空气系统,简单卫生,零配件少,维护工作简便。

灵巧简洁的设计使保养极为简便,从机组两侧任一端拆卸几颗螺钉即可维修机组内任一部件。◆设计独特

特有的设计使管道连接简便,由于出风口法兰紧贴机组底边,使安装于天花板内的风管布置简便且可以有效减少对房间高度的要求,使建筑费用降低。

超薄机身设计,水平出风,特别适合于吊顶安装。MDB050M(R)~MDB060M(R)机身高度仅350mm,MDB070M(R)~MDB100M(R)直接驱动机组机身高度仅420mm,节省建筑空间,节约建筑成本。

◆装饰效果典雅华丽

安装后仅有风口与室内装饰融为一如同大型中央空调,空调室内机组和风管安装在天花内,体,显得典雅和华丽。

◆智能控制

微电脑智能控制器可实现制冷、制热、风扇、自动四种控制模式,并有定时开关机,自动除霜,故障显示等功能。此外,根据要求,机组还有电话控制功能可选。MDB050M(R)~MDB150M(R) 可选网络集中控制器,实现对32 台机组的联网控制,并可设定不同的运行状态,实现智能化管理。室外机二,

特点:

◆机组尺寸统一,节省空间

MMC060M?和MMC070M?、MMC100M?和MMC125M?外形尺寸相同,当两个以上机组并列排列时,可以有效节省空间,显得规则有序。

◆性能优异

主要部件选用世界知名品牌,经过严格性能测试以确保合理机组匹配。压缩机均采用世界知名品牌全封闭涡旋式压缩机,再加上性能优越的空调专用风机、电机等部件,确保机组的运行平稳,振动和噪声极低。

◆维修简便

卸下前板即可维修机组内部任一部件。

◆模块化设计

MDB200M?~MDB600M?室外机组采用模块化设计,在使用过程中可实现能量的差级调节,使运行费用降低,在启动时分级启动降低了对电网的冲击。

◆排风方向容易改变.MMC080M?,MMC100M?,MMC125M? 的排风方向标准制式为顶出风,可方便地在水平和垂直向之间改变,以便适应不同的安装位置六,设备价

名型数单合

MDB-25空调机4

空调风600X600

以上只是概算,具体应以实际工程图纸核算.

中央空调系统设计方案设计案例

1.空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 2

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 时,取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。

a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 2.机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 3.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2

某大厦中央空调系统设计方案

北京XX大厦中央空调系统设计方案 一、项目概况 北京XX大厦隶属于首都XX办、北京市XX局,位于首都机场南侧,毗邻空港工业区。总建筑面积8909m2,地下一层为洗浴中心和洗衣房,首层为大堂和客房,二至四层为客房,五层为游泳池和健身房。 二、设计依据 1、建设单位对本工程提出要求 2、有关会议纪要和建筑专业提供的图纸资料 3、国家标准及有关规范: 4、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003) 5、高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2005 版) 6、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005) 7、北京市地方标准:公用建筑节能设计标准(DBJ 01-621-2004) 8、住宅设计规范(GB50096-1999) 9、北京市地方标准:居住建筑节能设计标准(DBJ 01-602-2004) 三、室内外设计计算参数(夏季) 1、室外主要计算参数(北京市): 2、室内设计参数: 所有空调场所其人员活动区内设计风速不大于0.3m/s。 四、空调形式及选型 4.1 空调总冷热负荷 本工程计算冷负荷为846kW,按全部建筑面积计算的设计指标为95W/㎡。空调冷源由设在各层的水环热泵空调机组提供。热负荷为750 kW,热源来自设在各层的水环热泵空调机组,辅助热源来自新建水源机房。 4.2 空调系统方案

在空调系统的冷热源设置和空调系统选择方面,根据建设单位及设计院的要求,提出了以下方案: a、本写字楼分为四个区,地下一层为洗浴中心和洗衣房,首层为大堂和客房,二至四层为客房,五层为游泳池和健身房。 b、全楼均采用水环热泵数码多联机MDS-W 空调系统,冷源分区域独立布置,由冷却塔提供冷却水,冷却塔设于屋顶平台处。总制冷量为846KW。 ·在每层设有水环热泵多联机MDS-W 主机的机房,主机安装于此。 ·水冷多联机主机及压缩机数量少,无分散水源热泵众多室外机引起的噪声问题。 ·内机与外机之间用铜管连接安装,。 ·设计选用水环热泵多联机主机12HP 总计28 台,系统分区设计如下: 本工程地下一层门厅及洗浴中心采用水环热泵立柜式机组,夏季制冷,冬季供热,为全空气空调系统,且设独立排风系统,过渡季节可大新风量运行。 1、本工程首层大堂和首层至四层客房采用水环热泵变容量水冷多联空调机组,夏季制冷,冬季供热,由水环热泵立柜式新风机组集中供应新风。 2、本工程五层游泳馆夏季采用热回收新风机组通风换气,采用水环热泵变容量水冷多联机局部供冷,冬季采用热回收新风机组供热风和通风换气,采用水环热泵变容量水冷多联空调机局部供热,泳池地面采用地板辐射采暖系统供热。 3、本工程五层健身房采用水环热泵变容量水冷多联空调机组夏季制冷,冬季供热,由小型热交换器提供新风和换气。 4.3 空调系统说明 1、根据各房间(空间)的空调负荷独立配置水环热泵多联机,保证各空调区域空调系统运作的相对独立性; 2、客房间等低噪声要求的区域采用分体式设计,将主要噪声源水环热泵多联机的主机(压缩机)远距离隐蔽布置; 3、大堂、商场、娱乐多功能房等大空间区域采用大功率整体式水源热泵机组,提高降温或升温速度,增强空调效果 4、夏季制冷,通过冷却塔排放热量,并根据空调负荷自动启动或停止,以达到最佳节能效果;冬季制热,利用地热井出水,将二次水系统中循环水温度至20o C 左右,保证采暖需要; 5、水环热泵多联机循环水系统与生活用中央热水系统互为利用,在制冷运行时,水环热泵多联机排出的热水供生活热水用,以减小燃油量;在冬季供暖运行时,水环热泵多联机可利用地热井出水经过换热器换热作为辅助热源,从而省去了专用于冬季供暖的中央热水机组系统及运行费用。 4.4 全年空调运行分析 A、春秋季,室内外温度差不大,且室内需要制冷或者供暖变化不定,水环热泵系统中的每一台机组均可根据实际需要进行制冷或供暖,此时,水环热泵只是将制冷区域排出的热量输送到需要供暖的区域,而不需要启动冷却水塔或辅助热水机组及其循环水泵,整个空调系统完全处于内部热量平衡状态,运行效率大大提高,降低运行电费。 B、夏季

冷热系统制作pm中央空调设计方案

冷热系统制作pm中央空调设 计方案 设计说明 1、设计依据 (1)甲方提供的土建图,装饰平面图,装饰天花图及有关资料 (2)《三菱电机中央空调设备选型手册》 (3)《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87) (4)依据ㄍ通风与空调工程施工及验收规范》(GB243-82) (5)依据ㄍ通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 2、设计参数 (1)室外气象计算参数(参用长沙地区) 夏季干球温度 35.6℃ 夏季湿球温度 27.9℃ 冬季干球温度 -3℃ 夏季日平均干湿球温度 32.1℃ 室外计算相对湿度 74% 3、设计说明 1.负荷计算 该工程的冷负荷计算采用冷负荷系数法;主要考虑了如下一些影响空调负荷的因素:(1)围护结构的保温效果;(2)房间的功能;(3)室内照明及人员数量;(4)地理位置及气候的影响;(5)房间其他用电设备散热; 该工程先利用冷负荷系数法计算出房间的所需制冷量。根据房间所需最大冷负荷的峰值和房间同时使用系数,决定各房间空调的制冷容量;另

外,还主要考虑了空调在制冷时的各修正系数,分别为: ①.室内空气湿球温度能力修正;②.室外空气干球温度能力修正;③.管长、落差对能力影响的修正;④.室内机容量能力修正。 最后根据修正后的冷负荷值选择空调内机的容量,确定室内机的型号。 2、设计简介 本空调项目为高级公寓中央空调,采用 Power Multi家用变频多联系列中央空调,三菱电机空调采用目前最为环保的R410A冷媒,对大气层破坏几乎为零。低噪音:(最低:23dB(A))的运行模式,为您带来更舒适、更健康的生活环境;简洁的管路系统,令贵工程的规划更富弹性,满足各种空调系统的设计要求。 我公司本着用户至上的原则,为贵工程方案设计为:提案书采用三菱电机家用变频多联空调,为您的设计空间带来更多的舒畅;为您的装修带来更多的实惠及方便。

某办公楼中央空调设计方案

某办公楼中央空调设 计方案 1 绪论 1.1 我国暖通空调的现状及其发展 进入上世纪90年代后,我国的居住环境和工业生产环境都已广泛地应用空调,空调技术已成为衡量建筑现代化水平的重要标志之一。90年代中期,由于大中城市电力供应紧,供电部门开始重视需求管理及削峰填谷,蓄冷空调技术提到了议事日程。近年来,由于能源结构的变化,促进了吸收式冷热水机组的快速发展,以及热泵技术在长江中下游地区的应用。 随着生产和科技的不断发展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的空调产品和技术,已经投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、VAV空调系统、地源热泵系统等。暖通空调技术的发展,必然会受到能源、环境条件的制约,所以能源的综合利用、节能、保护环境及趋向自然的舒适环境必然是今后发展的主题。 1.2 建筑空调系统节能国外研究现状 1.2.1 建筑空调建筑空调系统节能国外研究现状 能源是整个经济系统的基本组成部份,作为一个能源消耗大国,美国在节能和提高能源利用率方面投入了大量的人力、物力。在美国的整个能源消耗中,有约1/3以上消耗在建筑能耗上,这些能耗用来满足人们的热舒适、空气品质、提高人们的生活质量。美国暖通空调制冷工程师协会、美国制冷协会、美国冷却塔协会等组织、美国能源部以及众多暖通空调设备生产厂家如York, Carrie r等都为建筑节能做出了很大贡献。特别是美国制冷设备生产厂商投入了大量的资源研究高性能冷水机组,使得冷水机组单位制冷量的能耗仅为20世纪70年代的62.3%。美国在空调冷源水系统方面的研究也卓有成效,在冷却水系统方面着重于降低冷却水流量,以达到减少冷却水泵能耗的目的。日本是一个资源贫困的国家,其主要能源来自进口,同时又是一个能源高消费国家。因此,节能和提高能源的利用率对日本来讲有着重要的意义。长期以来,在建筑节能方面,日本做了大量工作,颁布了许多节能法规,提出了建筑节能的评价方法。日本的一些设备生产厂家对

远程中央空调监控系统设计方案

远程中央空调监控系统设计方案 一、引言 中央空调监控系统是一套工业远程监控系统。利用此系统,可以通过电脑对中央空调的主机和管道系统的各类参数进行远程集中监控。中央空调监控系统包括:空调冷源监控、空调机组监控、新风机组监控、风机盘管监控、膨胀水箱高、低水位监测报警和屋顶排气风机、通风机控制等。 楼宇自动化系统中中央空调子系统占有重要的地位,目前中央空调系统的自动化实现方式很多,有采用单片机,接口采用RS485,现场总线或者以太网,能实现中央空调的远程监控功能;还有采用PLC,比如西门子的S7-200实现数据的采集和监控。目前单片机种类很多,能实现本采集监控功能的芯片选择范围也较广,比如MEGA系列,freescale系列等,另外高端的芯片本身带有丰富的接口,实现更加方便,但是成本较高,另外基于PLC的中央空调监控系统成本瓶颈限制了其进一步的推广。所以开发一套低成本、高可靠性的中央空调远程监控系统是很有必要的。 二、系统结构 本系统采用模块化可编程控制器(PLC)进行设计,使用人机界面进行集中操作,保证系统的安全、可靠、连续运行。整个监控系统由可编程控制器(PLC)、监控电脑和数据通讯网络(TCP/IP以太网)组成。 下图为中央空调监控系统结构示意图

图1 系统结构示意图 三、系统设计思路 目前的中央空调系统按输送介质主要有以下三类:空气,水和冷凝剂,所以相应的中央空调系统主要分为风管系统、冷热水系统和制冷剂系统。本方案主要适用对象是冷热水系统。冷热水系统分主机和风机盘管,主要工作原理是通过室外主机产生出空调的冷热水,由管道系统送至室内的各末端装置,在末端处冷热水与室内空气进行热量交换,产生冷热风,从而消除房间空调负荷。冷热水空调系统的末端通常都装有风机盘管,风机盘管的控制原理采用温控器加电动阀结构,如图1示。所以可以通过调节末端风机转速来调节送入室内的冷热量,由此可见,此种系统的特点是可以对各个末端(房间进行)单独的控制和调节。 室内温度可由设于每台风机盘管回水支管上与各房间内的温度传感器连锁的电动三通阀调节,亦可由风机盘管三速开关调节。

中央空调设计方案

设计顺序:先末端,后主机 中央空调设计全过程

设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本 *第一章设计方案及适用范围: 一、末端部分: 1、风机盘管系统; 适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统; 适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统; 适用范围:商场超市、车间等大开间场所 二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守 4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守 三、其它系统形式: 1、一拖多系统; 适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所 2、风管机系统; 适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低 四、设计程序: 1、末端部分: (1)设备选型:

1、计算实际空调面积; 2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号; 冷负荷概算指标: (仅供参考,有高人说现在审图中心已经使用面积负荷法,要求采用逐时负荷计算法) 建筑类型 住宅、公寓、标准客房 西餐厅 中餐厅 火锅城、烧烤 小商店 大商场、百货大楼 理发、美容 会议室 办公室 中庭、接待 图书馆 展厅、陈列室 剧场 计算机房、网吧 有洁净要求的厂房、手术室等冷负荷W/m2 114-138 200-286 257-438 465-698 175-267 250-400 150-225 210-300 128-170 112-150 90-125 130-200 180-350 230-410 300-500 Cal/m2 98-118 (170-246 220-376 400-600 150-230 215-344 129-193 180-258 110-146 97-129 77-108 112-172 154-310 200-350 258-430)

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。

中央空调系统施工组织方案

******中央空调系统 施工组织方案 提出单位:****技术部 监督单位:****质量管理部 审批:**** 一、工程概况 该工程建筑面积*****m2,工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。 本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。 二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装

风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收 2分项工程施工方法 风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 2)风管和空气处理室,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板。 4)风管及部件安装前,应清除外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符

x空调公司中央空调设计方案 (1)

x空调公司中央空调设计方案 【最新资料,WORD文档,可编辑】 一、广东西屋康达空调有限公司简介 打造知名品牌铸建百年基业 中美合资企业-广东西屋康达空调有限公司,是由世界五百强企业美国西屋产业国际控股公司和佛山康达空调设备有限公司共同出资组建的一家大型中央空调生产制造企业,是集研发、生产、营销、服务于一体,在海内外享有较高知名度和美誉的跨国工业集团。 美国西屋产业国际控股公司拥有世界一流的中央空调系列产品研发试验基地,以其雄厚的科研能力和精湛的制造技术而闻名业界,一直专注于产品品质和市场开拓。佛山康达拥有17年的制造经验,在中国空调制造业中以提供环保、节能、健康的产品为己任,在生产、营销和服务方面执着奋进。二者优势互补,战略联合,共同打造“西屋康达”——中国华南中央空调第一品牌。 西屋康达依托美国西屋的技术优势,设计上运用美方的技术专利和专有方案,制造上引进了美国OAK换热器生产线和日本AMADA数控钣金生产线,生产上采用美国先进的TQM管理系统,保证产品的优良品质和超高性能。公司通过了ISO9001:2000质量管理体系国际认证,是广东省高新技术企业,与佛山市政府共同组建了“洁净和节能型空调设备工程技术研究开发中心”。公司与多家国际集团建立了深度战略合作伙

伴关系,注重发挥人才的比较优势,汇聚吸纳海内外的产业精英,培养和造就一批训练有素的专业技术人员,把现代化的大型生产加工基地变成了高水平的客户服务平台。 西屋康达已研制生产出水冷螺杆双级(热回收)冷水机组、风冷螺杆(热回收)冷(热)水机组、模块式风冷冷(热)水机组、环保冷媒冷(热)水机组、恒温恒湿机组、医用净化空调机组、水源热泵机组、风冷管道式机组、单元式空调机组、风机盘管机组、柜式空调机组、组合式空调机组等系列产品,覆盖商用、民用、工业用中央空调等不同应用领域。公司能够为客户提供量身订制式服务,在产品设计、选购、安装、维护方面进行全程跟踪式服务。公司拥有专业而完善的营销网络和顺畅的物流体系,产品行销中国30多个省、市、地区,部分产品远销美、欧、东南亚等10多个国家西屋康达以品质为保证、以科技为动力、以节能健康为目标、以创造舒适生活和精密空气环境为宗旨,本着执着的发展信念、不断超越的非凡勇气和“十年磨一剑,百年铸基业”的宏大胸怀稳步迈进中央空调名牌制造企业行列。 二、方案分析优化 一、工程概况 本工程为河南警察学院新校区射击馆,建设地点位于郑州市郑东新区龙子湖东路河南警察学院校区东,项目面积大约13849m2。采用风盘加新风系统。 二、空调系统设计依据及负荷估算 (一)、空调系统设计依据: 1、空调室外设计参数: 空调室外计算干球温度:冬季℃夏季℃ 夏季室外计算湿球温度:℃

某商场中央空调系统施工组织方案

单位工程施工组织设计、施工方案 (无表式) 工程名称:广州XX广场中央空调系统工程 工程地点:广州市XX路XX号 施工单位:广州市XX安装有限公司

目录 第一章施工组织设计编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程执行的规范、标准 (1) 第二章安装工程概述 (1) 2.1工程概述 (1) 2.2承包范围 (2) 第三章三级组织机构的设置 (2) 1、设置说明 (2) 2、机构职能的描述 (3) 第四章劳动力计划 (4) 1、投入劳动力总体说明 (4) 2、投入劳动力计划表 (5) 第五章机电安装工程投入设备计划 (5) 1、投入设备总体计划 (5) 2、施工设备投入计划 (5) 第六章进度计划 (6) 1、工程目标 (6) 2、主要节点工期及阶段目标控制计划 (6) 3、工程进度计划表 (6) 4、进度计划的保证措施 (7) 第七章主要分项工程的施工方案、施工方法、施工工艺 (7)

1、施工前期的准备 (7) 2、施工部署 (7) 3、通风空调系统施工方法 (8) 4、施工方案及主要施工方法 (13) 5、通风与空调调试 (21) 第八章重点施工工法 (25) 1、设备的运输方案 (25) 第九章工程质量保证措施 (29) 第十章安全生产目标及保证措施 (36) 1、工程安全管理目标 (36) 2、工程安全技术措施 (36) 3、成品保护制度 (38) 4、施工现场安全、防火、文明施工管理措施 (39) 第十一章工程技术资料管理及保修承诺 (41) 1、工程资料管理 (41) 2、归档管理措施 (41) 3、工程保修承诺 (42)

商业综合体中央空调系统方案设计配置说明

商业综合体中央空调系 统方案设计配置说明 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

商业综合体中央空调系统方案设计配置说明 一、设计方案 本项目为某城区商业综合体酒店项目,该项目通过与甲方充分沟通,要求全楼配置采用中央空调系统实现夏季制冷、冬季采暖。根据这一要求,我公司根据甲方提供的工程平面图,依据有关设计标准,武威地区气候特征并结合该建筑的实际使用功能,本着“满足用户使用需求,减少初投资、节省运行费用、节能环保”为宗旨,配置中央空调系统解决方案及最经济配置空调方案投资估算如下,供甲方参考。 二、系统配置与投资估算 因项目所属地气候特征及项目整体结构为商业综合体酒店项目,空调系统建议配置中央空调系统。 1.冷热源选配:中央空调空调冷源设计采用两台水冷螺杆式冷水机组提供,机组安装在地下层空调机房内,热源由甲方配置燃气热水锅炉提供,空调冷热源的输送全部由二管制空调系统管网实现 2.空调室内末端配置:空调室内末端配置为风机盘管新风系统,地下一层、一至四层为大空间区域,全部配置采用超薄吊顶式空调机组实现空调冷热供给,五至十四层为酒店客房,配置采用风机盘管机组加新风系统实现空调夏季制冷和冬季采暖需求。 现阶段我公司暂按建筑物暂划分区域配置设计为初步方案,冷负荷量依据单位平方米冷热负荷数据估算设计配置计算。本项目建筑物使用功能各区域负荷选配基本如下:大厅及公共区域按180-200w/m2计算,客房按120-160w/m2计算设计,建筑物整体配置空提区域总冷负荷为2326.8kw,根据建筑物综合体同时使用系数为0.85,可选配LSBLG980型高效螺杆式冷水机组。配置空调总容量完全可以满足本项目夏季供冷和冬季配置采暖要求。

办公楼中央空调设计方案

办公楼中央空调设计 方案 一、工程概述 本工程为办公楼中央空调系统。该办公室总建筑面积约为6050m2,空调使用面积约为4600m2.为了营造一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的工作空间,给该建筑选择一套最实用、最完善、能将空气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据建筑的使用情况,综合考虑业主的需要,参照业主的具体要求,依据国家暖通设计规范,进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计。 二、设计说明 1.设计原则: 我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美观、操作简便、维护便利的原则,提供本空调方案。 2.设计依据: (1)《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87)(2)《采暖通风与空气调节设计手册》(GB19-87) (3)《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (4)空气调节的四度:温度、湿度、洁净度和风速 3.设计参数: (1)室外气象参数: 冬季:采暖(干球)温度-5℃

通风(干球)温度-1℃ 空调(干球)温度-7℃ 室外计算相对湿度60% 平均风速3.4m/s 最多风向及其频率N 11% 极端最低温度-17.9℃ 夏季:通风(干球)温度32℃ 空调(干球)温度35.6℃ 室外计算相对湿度76% 平均风速2.6m/s 最多风向及其频率S 11% 极端最高温度43℃ (2)空调室内设计参数 三、空调方案选择 1.空调系统的选择-大金中央空调 1)中央家调系统的分类及比较选择 a)风管机 机组新风供给和冬季加湿较容易实现。虽然室内机和风管占用一定的空间,对层高也有要求,但一开全开式,各空调房间安装空调控制开关,能单独控制温度。b)水冷机 各空调房间能够单独控制,运行费用低,不占用空间,各房间能单独控制,合适

大型商场中的中央空调安装新通风系统节能措施

大型商场中的中央空调安装新通风系统节能措施 大型商场中的中央空调安装新通风系统节能措施 大型商场中的中央空调安装新通风系统节能措施 文章 来源 于 教 育 网 摘要:本文主要介绍了大型商场中的中央空调安装新风系统特点,用理论分析的方法,阐述了目前大型商场中的中央空调安装新风系统的节能措施。关键词:中央空调;安装;新通风系统;节能措施大型商场是公共建筑中的一种,一般每天工作12 h以上,全年没有节假日,由于其具有建筑面积大、客流密度大、客流密度变化大、门启闭次数多、自然通风难和各种照明、电器密度高等特点,与其他公共建筑相比,大型商场类建筑单位面积电耗最高、空调系统能耗最大。由于大型商场基本采用全空气空调系统,而空调箱风机全年运行,因大型商场空调系统中空调箱风机电耗所占比重最大,达到了大型商场空调系统总用电的65%左右,浪费最严重、节能潜力最大。因此,大型商场节能的关键环节是空调风系统。 1.新风、排风能量交换方式的实施原理能量回收方式比较多,但归纳起来共两大类。既全热回收装置、显热回收装置。全热回收新风换气机工作原理是一种空气—空气能量回收通风装置,其核心功能是利用室内、外空气的焓差,通过全热回收机芯良好的导热透湿性能,在双向置换通风的同时,产生能量交换,使新风有效获取排风中的焓值,从而大大节约了新风预处理的能耗,达到节能换气的目的(工作原理如图1)。全热交换回收装置节约的能量包括显热和潜热,节能效果显着,按照《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)的规定要求采用排风热回收装置的额定热回收效率不应低于60%。商场舒适性空调系统常用的从排风中直接回收能量的装置有转轮式、板翅式和板式等,而其中前两者既可实现全热交换,也可实现显热交换,后者仅可以实现显热交换。全热回收器不同于显热回收器的地方在于前者同时回收排风中的能量和湿量,是靠新风与排风的温差和水蒸汽压力差来达到热湿交换,其进出口关系可以由温度效率和湿度效率确定,效率值与新风量、排风量大小有关,后者仅仅是温差的热交换。而在百货商场中最为适合的热回收装置是转轮式热交换器和板翅式交换器。转轮式换热器是通过排风与新风交替逆向流过转轮,转轮中间有清洗扇,本身对转轮控制,能适应不同的室外空气参数,而且能使效率达到70%~80%以上。这类热交换器是现在厂家较多推荐的成熟产品,可根据需要,购置不同规格大小的设备,安装在新风与排风系统的进出口上,以使夏季的新风与排风进行冷、热交换。但是轮转式换热器是两种介质交替转换,不能完全避免交叉污染,因此流过气体必须是无害物质,现在市面上的产品技术更新改造,气密安全性好,采用送风压入、排风吸出,能够全热回收而不污染新风。其缺点是要求把新风和排风集中在一起,风系统布置带来一定困难。 2.大型商场中央空调安装新风系统节能的几点建议 2.1合理设置空调机房设计大型商场中央空调时,考虑到商家的利益,空调机房面积总是设限制,空间利用率有限,而且室外进风121和排风口的距离要求尽量间隔远,避免气流短路,由于全热交换器有四个接管,系统中管路较为复杂。同时由于城市空气质量较差,积灰现象较严重,过滤器易堵塞,使用中应注意经常清洗过滤器。全热回收必要条件是新风系统与排风系统布置在一处,这就要求设计时对系统划分、风道布置、送排风机和

中央空调设计方案

设计顺序:先末端,后主机中央空调设计全过程 设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本 *第一章设计方案及适用范围: 一、末端部分: 1、风机盘管系统; 适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统; 适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统; 适用范围:商场超市、车间等大开间场所 二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守 4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守 三、其它系统形式: 1、一拖多系统; 适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所 2、风管机系统; 适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低 四、设计程序: 1、末端部分: (1)设备选型:

1、计算实际空调面积; 2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号; 冷负荷概算指标: (仅供参考,有高人说现在审图中心已经使用面积负荷法,要求采用逐时负荷计算法) 建筑类型 住宅、公寓、标准客房 西餐厅 中餐厅 冷负荷 114- 200- 257- 465- 175- 250- 150- 210-128-170 112-150 90-125 130-200

PLC中央空调控制系统设计

基于PLC的中央空调控制系统设计 摘要 中央空调现已广泛的应用在各大商场、办公大厦等场所中,传统控制系统中在控制较适宜的温度的同时,却消耗了大量的能量。如今,人们越来越重视中央空调的舒适性和节能性,本文重点研究了中央空调冷冻泵机组控制系统,为舒适的生活工作环境及有效节能提供了技术条件。 本文首先介绍了中央空调的结构和工作原理,总结了传统中央空调的缺点,即冷冻泵、冷却泵不能自我调节负载,长期处于满负荷运行,造成了极大的能源浪费,随着变频技术日趋成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量达到节能目的。该系统采用西门子的S7—200PLC作为主控制单元,利用传统PID 控制算法,通过西门子MM440 变频器控制水泵运转速度,保证系统根据实际负荷的情况调整流量,实现恒温控制,同时又可以节约大量能源。 通过对中央空调的理论分析,验证了以出回水温差为根据对其进行变流量控制的可靠性。对变频控制系统进行了设计,为实现温度信号远距离传送,设计了基于USS 协议的RS-485总线通讯的网络。通过西门子TD200 文本显示器实现人机界面的设计,最后使用MCGS 工控组态软件进行了系统的组态设计研究。 关键词中央空调;PLC;变频器;PID;RS-485 - I -

基于PLC的中央空调控制系统设计目录 摘要................................................................................................................................. I 第1章绪论 (1) 1.1 课题背景 (1) 1.2 中央空调控制的研究现状及发展 (2) 1.2.1 中央空调控制系统的发展 (2) 1.2.2 中央空调变流量控制的发展 (3) 1.3 本研究课题的主要工作 (4) 第2章中央空调变流量控制的原理 (5) 2.1 中央空调系统的结构和原理 (5) 2.1.1 概述 (5) 2.1.2 制冷原理 (5) 2.1.3 中央空调系统的构成 (5) 2.2 中央空调变流量控制的原理及特点 (5) 2.2.1 变流量空调系统概述 (5) 2.2.2 中央空调变流量控制的实现方式 (7) 2.2.3 中央空调系统变流量系统的特点 (9) 2.3 电机的软启动原理及应用 (10) 2.3.1 软启动设备介绍 (10) 2.3.2 软启动器的应用场合 (10) 2.3.3 软启动器与变频器之间的区别对比 (10) 2.4 PID控制的设计 (11) 2.4.1 PID控制原理 (11) 2.4.2 PID控制器的参数整定 (12) 2.4.3 PID的反馈逻辑 (12) 2.4.4 P、I、D参数调整原则 (13) 2.4.5 对空调系统的PID变频控制 (13) 2.4.6实现设定值的自动调节 (13) 2.4.7 PID控制器设计及实现 (13) 2.5 本章小结 (14) 第3章中央空调控制系统的硬件设计 (15) 3.1 变频器的原理 (15) 3.2 西门子MM440变频器性能介绍 (15) 3.2.1 主要特征 (16) 3.2.2 控制性能的特点 (16) 3.2.3 保护功能 (16) 3.2.4 变频器运行的环境条件 (16) 3.2.5 使用变频器设计系统时需注意的问题 (17) - II -

中央空调设计方案基础知识

中央空调设计方案基础知识 --了解甲方的投资意向 龙源做中央空调工程工作多年,也经常参与中央空调工程的业务洽谈,经验无从谈起,在业务洽谈过程中有些点滴感受和体会,在此纪录下来,以便朋友们分享。 中央空调工程是个比较特殊的行业,在我国也就算处在刚刚起步阶段,市场潜力很大,在业务洽谈过程中,对业务人员的技术素质要求也很高。大一些的工程项目,业务洽谈跟单的时间较长,有些项目甚至要跟一至两年之久。行业内人士分析,中央空调工程从洽谈开始,到验收合格,主要由三个阶段组成。 第一阶段为售前服务阶段,龙源认为这也就是业务洽谈阶段。这个阶段是做中央空调工程业务人员最关键的时段。第二、售中服务阶段,也就是安装阶段,在这阶段业务人员比较轻松,因为工程合同已经签订,人员也已经进场开始施工安装,这时业务人员的主要工作就是与甲方进一步建立良好关系,以便回款。第三、也就是售后服务阶段。考虑到市场信息渠道的进一步完善,应该尽最大的努力把售后工作做好。 第一阶段至关重要,工程项目成功与失败,完全取决于在这个阶段的业务洽谈。龙源今天想谈的也是这个问题。 在这阶段首先需要做的工作是要了解甲方的投资意向,也就是甲方想安装中央空调的档次,这样便于我们向甲方推荐品牌。因为品牌对工程总造价起着决定性的因素。 然后是技术方案的确定,这个也很关键,中央空调技术方案能牵连到很多方面的问题。一个良好的中央空调方案,必须具备两方面的条件。第一、在保证空调运行效果的前提下,要尽可能降低一次投资费用;第二、尽可能多利用现有

条件,以降低日后的运行费用。这两点的有机结合,才能称之一个比较好的中央空调设计方案。 如果对中央空调项目有好的方案和技术手段,在前期与甲方的空调方案论证时,要坚持自己的见解,这样能让甲方认识到我们对他们项目的重视程度和责任心。但是在坚持技术方案时,要把握好“度”,要适可而止,不要一味的坚持,因为我们的工作是要把项目谈下来,做的是工程项目,而不是甲方的技术人员,要清楚“干活不由东,累死也无功”的道理。 我去年做一个260台的风管机项目。刚开始时,甲方让所有的工程公司报风管机的方案和预算,然后将方案和预算送到设计院去审核。当时竞争的很激烈,差不多有30到50家公司参与,而且龙源刚刚到这个城市,人生地不熟,天时、地利、人和,不具备一点的优势。我一看事态的发展,就与朋友说:“不行,我们不能也报风管机方案,这样随大流对我们没有一点好处,商场重在出奇制胜,有时也是赌博。” 经过慎重考虑和分析,抱着赌一把的想法,我报的是“风冷模块中央空调系统方案和预算。”方案和预算送到设计院后,是一个60年代暖通毕业的老大姐工程师审核,找我谈话时说:“这次所有的公司报的都是风管机方案,就你们送来的是风冷模块机中央空调系统方案,这个方案虽然是传统中央空调系统,造价比风管机空调要高,但是我赞同你们的方案。我与甲方谈谈,你们也找甲方协调一下楼顶荷载问题。” 这样我才没有在第一轮的竞争中被淘汰,有了与甲方进一步沟通的机会。又经过多次方案论证和沟通,甲方说“你们在做一个风管机预算。”在洽谈过程中,十家公司剩三家公司,三家公司剩两家公司,两家剩一家,逐步淘汰,最后也是我把项目作成了。

商场中央空调设计方案

商场中央空调设计方案 2008-7-30 商场中央空调设计方案 一、工程概述 .500m,空调使用面积约为460m本工程为商场中央空调系统。该商场总建筑面积约为了营造22为 一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的工作休闲购物的空间,给该商场选择了,最实用、最完善、最节约和环保的商用中央空调系统;使舒适的温度空气均匀的送到商场每个地方(柜机不可能实现)。空气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据建筑的使用情况,综合考虑业主的需要,参照业主的具体要求,依据国家暖通设计规范,进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计。二、设计说明 1.设计原则: 我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美 观、操作简便、维护便利的原则,提供本空调方案。 2.设计依据: )-1)《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-20011987 ()GB19-87)《采暖通风与空气调节设计手册》((2 ( 3)《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社)空气调节的四度:温度、湿度、洁净度和风速)(4 3.设计参数: )室外气象参数:(1 采暖(干球)温度 -5℃冬季: 1℃通风(干球)温度 - 7℃ - 空调(干球)温度 60% 室外计算相对湿度 平均风速 3.4m/s 最多风向及其频率 N 11% 极端最低温度 -17.9℃ 夏季: 通风(干球)温度 32℃ 空调(干球)温度 35.6℃ 室外计算相对湿度 76% 平均风速 2.6m/s 最多风向及其频率 S 11% 极端最高温度 43℃ (2)空调室内设计参数 三、空调方案选择 1.空调系统的选择: 1)家用中央家调系统的分类及比较选择 a)风冷热泵机 机组新风供给和冬季加湿较容易实现,初投资小,室内机和风管安装简单,对装修也要求不高,各空调区域能单独控制温度。

中央空调系统工程设计方案书

中央空调系统工程设计书 目录 1、总论__________________________________________________________________ 2 1.1、概述 ______________________________________________________________________ 2 1.1.1工程概况 _________________________________________________________________________ 2 1.1.2编制依据 _________________________________________________________________________ 2 1.2、空调工程设计 ______________________________________________________________ 3 1.2.1有关设计参数 _____________________________________________________________________ 3 1.2.2空调冷量配置表 ___________________________________________________________________ 3 1.2.3、空调施工要求: _________________________________________________________________ 4 1.2.3建筑防火设计 _____________________________________________________________________ 7 1.2.4环保设计方案 _____________________________________________________________________ 7 1.2.5节能设计方案 _____________________________________________________________________ 7 1.2、保温 ______________________________________________________________________ 7 1.3、钢结构除锈与涂装 __________________________________________________________ 8 1.4、安全施工措施 ______________________________________________________________ 8 1.5、其它施工中注意事项 _______________________________________________________ 10 2、工程投资预算编制说明________________________________________________ 11 2.1、预算____________________________________________________________________ 11 2.1.1、概述 __________________________________________________________________________ 11 2.1.2、编制依据 ______________________________________________________________________ 11 2.1.3、有关费用及费率的取定 __________________________________________________________ 12 2.2、XXX工程预算表格__________________________________________________________ 13 2.3、预算清单________________________________________________________________ 14 2.4、、施工图_________________________________________________________________ 14 2.5、、比对表_________________________________________________________________ 14

相关文档
相关文档 最新文档