文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能化系统工程施工方案

智能化系统工程施工方案

智能化系统工程施工方案
智能化系统工程施工方案

XX中心智能化系统工程

设计单位:XX股份有限公司

设计时间:XXXX年八月

目录

1、项目概述 (1)

1.1项目名称 (1)

1.2 建设地点 (1)

2、施工依据 (2)

3、建筑设备监控施工总体方案 (3)

3.1施工总体要求 (3)

3.2施工实施流程 (3)

3.3施工质量控制 (8)

3.4施工实施质量控制 (9)

3.5施工进度计划 (9)

3.6施工组织架构 (10)

3.7施工流程及职责一览表 (10)

4、受控设备及控制设备安装方案: (12)

4.1线缆敷设 (12)

4.2 室外温温湿度传感器的安装 (14)

4.3风管型温度传感器的安装 (16)

4.4水管温度传感器的安装 (17)

4.5液位传感器安装 (19)

4.6压力、压差传感器安装 (19)

4.7压差开关安装 (21)

4.8水流开关安装 (22)

4.9流量计安装 (23)

4.10风阀执行器的安装 (24)

4.11 DDC成套箱的安装 (25)

5、建筑设备监控系统实施方案: (29)

5.1深化设计 (29)

5.2设备及系统安装 (29)

5.2系统调试 (30)

5.3 图形监控管理界面绘制 (31)

5.4完工验收 (32)

5.5资料提交 (32)

6、能耗监控系统系统实施方案: (33)

6.1能耗监控系统施工图设计 (33)

6.2 数据采集箱安装 (33)

6.3能耗监控系统表具安装规范【仅需了解】 (34)

6.4线缆敷设 (35)

6.5能耗监控系统调试 (35)

7、建筑设备集成管理系统实施方案: (37)

7.1 建筑设备集成管理系统(IBMS)实施流程 (37)

7.2 软件界面实施 (38)

8、 XX中心线缆敷设及设备箱安装要求: (40)

8.1线缆敷设要求 (40)

8.2设备箱安装要求 (40)

8.2.1设备箱内部结构图 (41)

8.2.2设备箱内部接线图 (42)

9、售后服务体系及培训计划: (43)

9.1售后服务体系 (43)

9.1.1故障响应时间 (43)

9.1.2质量保证与承诺 (44)

9.1.3维护机构 (47)

9.2培训计划 (48)

1、项目概述

1.1项目名称

XX中心(体育场)

1.2 建设地点

XX中心位于陕西省咸阳市北塬文体功能区,项目用地北邻奥体二路、南邻北塬一路,东临奥体一路、西邻平福大道;体育场地块位于用地东侧,净用地面积250亩。

XX中心效果图

2、施工依据

对于XX中心智能化系统(指三部分)的规划设计,严格遵循如下设计依据:●甲方提供设计图纸及设计说明

●《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-29

●《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2003

●《电子计算机机房设计规范》GB50174-93

●《电子计算机机房施工及验收规范》SJ/T30003-93

●《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

●《电气装置安装施工及验收规范》GBJ232-90,92

●《体育建筑智能化系统工程技术规范》JGJ/T179-2009

●《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

3、建筑设备监控施工总体方案

3.1施工总体要求

本次XX中心项目,XX会按照以下的施工总体要求进行:

1)所有受控设备、控制设备及其相关施工应严格按设计图纸及相关设计标准图进行施工、安装。

2)所有受控设备、控制设备在安装前,XX会和百威消防一起会同监理公司、土建施工建设单位及机电安装公司共同对设备进行检查,重点关注设备材料参数是否满足设计及招标文件要求。

3)所有现场控制器箱、现场控制器接线应按照XX绘制并设计院审核的图纸和设备说明书进行安装,并对线缆进行编号。

4)建筑设备监控系统的验收应满足相应验收规范的要求。

5)所有建筑设备监控系统的控制设备安装完成后应做好成品保护。

3.2施工实施流程

XX对整个项目进行了分析,把XX中心建筑设备监控系统实施流程简化为施工三部曲:

在安装初期,配合土建完成各种预埋线管支架,随着土建的主体结构的陆续交出,展开管、线、槽敷设,与其它工种交叉作业,分清先后,顾及左右,待土建清场和装修进场时,安装设备、固定控制台、柜、箱,然后进入单机调试阶段,单点、单机、单项和分区试验。待其它专业相关设备完成后,进行联合调试,试运行完成后可以交工验收。如下图所示:

在XX中心智能化实施过程汇总,XX电通将全程配合总包方百威消防公司进行施工指导以及调试,直至整个施工的验收。

在XX中心智能化系统实施前,XX将深化图纸,提交给总包方百威消防,供施工参考,包括如下内容:

1)详细的系统架构图

通过系统图架构图,百威消防施工人员可以直观地看到系统的整体情况,对整个系统有宏观的了解,如下图所示,系统图架构图包括:

?项目中每个被控设备的位置

?与其对应的DDC位置

?DDC箱体之间的通讯方式(通讯线缆类型)等。

2)智能化施工图

百威消防施施工人员通过施工图可以查看具体的布线方式,以及穿管方式,不同DDC箱体之间的通讯方式等,如下图所示:施工图包括:

?整个建筑设备监控系统的施工平面图

?能耗监控系统施工平面图

?建筑设备集成管理系统(IBMS)施工平面图。

3)详细的DDC控制箱接线图

百威消防施施工人员通过DDC控制箱接线图以及线标可以查看一个设备间的DDC控制箱如何接线,如下图所示:DDC控制箱接线图包括:

?DDC控制箱的电源线如何接入

?该DDC控制箱的通讯网线如何接入配线间交换机

?DDC控制箱的各类控制线如何和被控设备(例如空调机组)上的传感器、风阀执行器、水阀执行器以及如何连接被控设备的动力箱。

3.3施工质量控制

XX将配合百威消防与XX中心监理单位对本次项目的建筑设备监控系统进行如下质量控制:

1)检查施工单位是否按照建筑设备监控系统的设计施工图进行施工。采用现场观察、核对施工图、抽查测试等方法,对工程设备安装质量进行检查和观感质量验收。

2)产品质量把控:

①产品质量检查应包括列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》或实施生产许可证和上网许可证管理的产品,未列入强制性认证产品目录或未实施生产许可证和上网许可证管理的产品应按规定程序通过产品检测后方可使用。

②所有建筑设备监控系统的控制设备、电动机、就地控制屏及其附属设备包括开关装置等须由认可的国家级测试机构证明其短路容量符合以上之规定。且所有产品须获得国家主管部门颁发的3C认证证书。

③进口产品符合合同技术文件及工程设计文件及国家相关规范的规定外,尚应提供原产地证明、商检证明、海关报关文件,配套提供的质量合格证明、检测

报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文本(或附中文译文)。

④硬件设备及材料的质量检查重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,可靠性检测可参考生产厂家出具的可靠性检测报告。

3)软件产品质量应按下列内容检查:

①在弱电施工单位进行软件系统安装前对软件的操作系统、数据库管理系统、应用系统软件、信息安全软件和网管软件等应做好使用许可证及使用范围的检查;

②所有XX自编软件都会提供完整的文档(包括软件资料、程序结构说明、施工说明、使用和维护说明书等)。系统接口测试应保证接口性能符合设计要求,实现接口规范中规定的各项功能,不发生兼容性及通信瓶颈问题,并保证系统接口的制造和安装质量。

3.4施工实施质量控制

在XX中心项目的施工实施中,XX将做如下的施工质量控制:

1)建筑设备监控系统在工程实施前应做好与建筑结构、内装、给排水、采暖、电气、通风与空调和电梯等分部工程的接口确认。

2)按照合同技术文件和工程设计文件的要求,对设备、材料和软件系统进行进场验收。进场验收前有书面记录和参加人签字,并经监理工程师或建设单位验收人员签字。未经进场验收合格的设备、材料和软件不得在工程上使用和安装。经进场验收的设备和材料应按产品的技术要求妥善保管。

3)做好隐蔽工程检查验收和过程检查记录,并经监理工程师签字确认;未经监理工程师签字,不得实施隐蔽作业。

3.5施工进度计划

项目进度规划是项目施工中的重要内容之一,是保证施工项目按期完成,合理安排资源供应、节约工程成本的重要措施。

施工项目的工期控制是指在既定的工期内,编制出最优秀的施工进度计划,在执行该计划的施工中,经常检查施工实际进度情况,并将其与计划进度相比较,若出现偏差,便分析产生的原因和对工期的影响程度,找出必要的调整措施,修

改原计划,不断地如此循环,直至工程竣工验收。项目进度规划的总目标是确保施工项目在既定工期内完成,或者在保证施工质量和不因此而增加工程实际成本的条件下,适当缩短工期。

项目工期控制的方法主要是项目进度规划、控制和协调。规划就是确定项目总进度目标和分进度目标,并编制其进度计划。控制是指在项目实施的全过程中,进行施工实际进度和施工计划进度的比较,当出现偏差时,及时采取措施调整。协调是指协调与施工进度有关的单位、部门和工作对组之间的进度关系。

本次XX中心项目,XX将按照百威消防的工作计划安排,在规定的时间内完成相应的工作。

3.6施工组织架构

XX将XX中心视为重点项目,在资源配置方面提供最优资源,提供高优先级的服务,将配置专业的施工团队,以保证整个施工过程的顺利完成。

XX关于XX中心项目的施工组织团队如下表所示:

3.7施工流程及职责一览表

4、受控设备及控制设备安装方案:

XX可指导整个建筑设备监控系统的设备安装工作。由公司指派专业人士指导百威消防施工人员现场布线以及进行相应的设备安装。指导安装工作包括:?全部自控设备(传感器、变送器、控制器、自控阀门、监控主机)的安装;

?全部自控电缆(控制电缆、通讯电缆)、管线的供应及敷设。

注明:

?安装过程中,应严格按照国内电气安装规范和其它有关规定进行自控线缆、管线敷设,业主负责质量监督和验收。

?安装过程中,应严格按照国内自控设备安装规范和其它有关规定、并同时满足自控设备的安装说明书规定进行。

?进行自控安装时,若与其它专业发生交叉,需由业主统一协调解决。

受控设备及控制设备按照总体方案:各类传感器、压差开关、温控器应安装在便于调试、维修的地方。

4.1线缆敷设

?线缆敷设要求如下表

线缆敷设整体要求如下所示:

1)AI/AO 信号线应为RVVP 型护套带屏蔽多芯铜电线,单根截面积不小于0.5mm

2)DI/DO 信号线应为BV 型绝缘铜电线或RVV 护套多芯铜电线,单根截面积不小于0.5mm

3)电源线应为 BV 型绝缘铜电线,单根截面积不小于1.5mm

4)BACnet IP通讯总线不低于cat5e的标准

输入输出点电线选型及传输距离对应表如下:

XX中心具体设备的穿线要求如下表:

箱体接线表

下面以XX中心空调机组为例,介绍各类线型,具体接线参照XX箱体图。

?穿线管固定

由于XX中心大部分都是采用明管明线敷设,但目前部分设备房间已经进行了岩棉隔音保温,XX建议在保温层固定穿线管的方式是采用加长抱卡进行固定,如下所示:

4.2 室外温温湿度传感器的安装

本次XX中心采用的室外温湿度传感器如下表所示:

?安装总体要求:

1)室外温湿度传感器附有专用安装连接板,以保证在维护时可以拆卸,并列安装的传感器,距地面高度应一致。

2)温度传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。

3)温度传感器输出的是电流或电压信号。电流信号为4~20mADC,电压信号为0~10VDC或0~5VDC。

?接线示意图如下所示:

?安装示意图如下所示:

?安装步骤:

1)挂室外墙体安装时应垂直,并注意探头朝下。

2)在室外墙壁或其它适合安装的平面上选择合适测量位置,应远离影响测量的因素,如冷、热源等,并应避免阳光直射或雨淋,必要时应另行安装遮阳板或防雨棚。

3)在安装平面处按照底盒的安装孔尺寸(见上图)打4个固定孔,打开上盖,再用4颗螺丝固定底盒。

4.3风管型温度传感器的安装

本次XX中心采用的风管型温度传感器如下表所示:

?安装总体要求:

1)传感器应安装在风速平稳,能反映温、湿度的位置。

2)传感器安装在风管保温层完成之后。

3)插入型传感器应配有专用安装支架,以保证在维护时可以拆卸。

?接线示意图如下所示:

?安装示意图如下所示:

?安装步骤:

1)使用法兰附件安装,插入深度可以调节

2)用三个螺丝固定安装法兰在风管上,法兰上的螺丝可以锁紧插入的探头。

3)风管开孔为Φ17.5mm,探头安装完毕后要对风管做好密封,以免漏气。

4.4水管温度传感器的安装

本次XX中心采用的水管温度传感器如下表所示:

?安装总体要求:

1)传感器宜在暖通水管路安装完毕后进行。

2)传感器的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。

3)传感器的安装位置不宜选择在阀门等阻力件附近和水流流束死角和振动

智能化方案设计说明书V1.0

宜春恒大绿洲首期智能化系统工程(V1.0) 设 计 方 案 2016年4月

目录 第1章前言 ............................................................................. - 4 - 1.1设计依据 (4) 1.2设计思想 (5) 1.3编制说明 (5) 1.4项目概述 (5) 第2章可视对讲系统(含门禁及家庭安防).................................................. - 6 - 2.1需求说明 (6) 2.2设计说明 (6) 2.3系统点表 (9) 2.4系统功能说明 (11) 2.5主要设备功能及参数 (13) 第3章楼宇传媒电视系统................................................................. - 24 - 第4章电梯对讲系统..................................................................... - 24 - 第5章高清网络监控系统................................................................. - 24 - 5.1需求说明 (24) 5.2设计说明 (25) 5.3系统功能说明 (27) 5.4主要设备功能及参数 (29) 第6章电子巡更系统..................................................................... - 40 - 6.1需求说明 (40) 6.2设计说明 (40) 6.3系统功能说明 (41) 6.4主要设备功能参数 (42) 第7章智能化防雷系统................................................................... - 43 - 7.1需求说明 (43) 7.2设计说明 (43)

智能化网络系统方案

计算机网络系统 2.1项目概述 随着科学技术的飞速发展,特别是计算机和通信手段的不断发展进步,高科技手段深入了各个领域,工业控制自动化、办公自动化、楼宇自控、智能建筑等,数字技术已渗透到社会生活的每一个角落,传统的模拟监控逐步为数字监控所取代,实现了模拟向数字转变的革命性飞跃。 xxxxxx网络视频监控系统是利用计算机网络等信息化手段结合先进的网络视频技术所建立的用于对各厂房进行实时监控的系统。以便于更好地对工厂生产环境进行监控,让管理人员可以及时、直观的了解生产第一线的情况;同时,基于视频监控系统对厂房内环境进行监控,配合保安人员建立起完善的安保体系,当出现安全事故,也可通过视频监控录像进行回放,为用户营造一个安全、文明有序的生产环境。 2、计算机网络系统 2.2网络设计思想 计算机网络系统覆盖全厂的高速计算机,系统上联山东中烟公司。可以快速传递文件、表格、数据、语音、图形、图像等信息,在网上及时发布各种信息,并以专网为依托建设各种高效运行的业务系统。 在网络设计时根据行业发展、应用等方面需求,将系统建设为可扩展的、高速的、集成的、综合多种服务,而且运行稳定、安全可靠的网络。 2.3网络系统构成 根据系统特点,对全公司计算机网络的总体结构设计如下:计算机网络采用星型拓扑结构,骨干万兆互连。其中水平布线采用六类双绞线和部分多模光缆,垂直干线采用单、多模光缆,建筑物间采用单模光缆。垂直干线和建筑物间干线均按冗余设置。整个网络做到结构层次清晰,自动化生产现场总线网络、MES与集中控制层网络、全厂信息系统等网络边界明确,实现无缝连接。 在生产管理用房会议室部署无线网络设备,天线采取吸顶安装或墙面安装。无线局域网设计支持802.11系列标准,具有有线等效保密措施。无线网关通过综合布线系统相关线缆连接至接入层网络设备。 在网络产品的选择上,全面考虑技术与产品的先进性,设备厂商在业界的技术领先程度,产品的稳定性和成熟性,以及良好的售后服务能力等因素。

机房工程施工方案

1机房工程方案设计 1.1机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。

1.1.2设计目标 本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下:温湿度: 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000/dm3 。噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:机房区>500Lx,无眩光。 辅助房间>500Lx。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。

主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 医院机房工程的建设,主要是为计算机设备及工作人员创造一个良好的工作环境,相应的配套工程将为信息中心提供包括能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面的环境,并提供可靠、安全、不间断的可持续发展的空间环境。 机房工程建设体现“面向未来”的设计思想,瞄准世界先进水平,努力建设一个具有国际水平的信息处理中心。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,通过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员可以随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,可以提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。 1.1.3设计依据 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)

数字化工厂建设方案v

数字化实训工厂建设方案 为了适应当前职业教育发展的需要,深化教学改革,我校需要从根本上转变过去教学计划中的传统意识,来满足企业对人才的要求。从目前我校实际教学情况上来看,受传统教育思想的影响很深,重理论,轻实践比较普遍,以致教学内容,形式不能适应当前实际需要。具体体现在几个方面:知识传输体系上仍然求全求深;理论教学与实践教学的比例上仍偏重前者;教学方式方法上仍在很大程度上采用传统模式。这些都直接影响了对学生动手能力的培养。 职业教育的发展改革要从劳动市场的实际需要出发,坚持培养生产一线的高素质的劳动者,以能力为本位,培养学生综合职业能力,我们需要采用一些先进的教育模式和方法,来努力满足企业岗位要求。数字化实训工厂技术是当前企业发展的方向,是技术工人必须应用的技能。而目前我校没有与之对应的相关教学手段。当务之急,我们迫切需要一套数字化实训工厂的教学模式和方法,通过软件平台建设带动学生和老师的教学改革,通过案例和软件教学来推动实践教学,改变过去一味讲理论教学方式,通过做产品理解理论知识,让学生学到实际应用技术和技能。 一、建设目标: 把现代化的无纸化的企业生产模式引入学校,真实模拟现代企业的生产经营场景,利用信息化技术,再现企业生产过程,打造一个真实的数字化实训工厂。建立数字化设计制造体验中心以及现代化车间,建立起数字化设计制造及教学管理平台。从而实现教学、实训的全数字化。为职教人才培养模式及教学改革、“双师型”师资队伍培养创造平台。 数字化实训工厂模型:

二、建设内容: 实训设备和场地按企业生产要求组织建立重现企业流程的信息化运行平台,实训项目结合学校的设备配置状态,针对实训教学的特点,重现企业生产场景。实训项目按照企业真实角色和流程组织。 在数字化实训工厂里面,通过建立的数字化设计平台、数字化工艺平台、数字化网络制造平台和数字化管理平台,使学生体验企业产品的整个生命周期的过程。 实现从报价到获得产品订单的流程。从订单开始,启动报价流程,实现销售与设计人员的协同。 实现产品设计流程。通过设计主管、项目经理、设计人员的角色分工以及设计、校对、审核、批准直至归档的流程管理,体现出产品从概念设计、三维产品设计、二维工程图出图、有限元分析等各个环节。 实现产品的工艺设计流程。从定义工艺模板开始,完成机加工、数控加工等工艺的编制与工艺流程的管理,以及生产过程需要的派工单、检验卡的定义与使用。统计各种工艺数据。 实现数控设备的联网,结合视频监控,形成对生产现场设备运行状态、设备运行参数和设备现场环境的实时监控。可以在局域网上任意一个经过授权的计算机终端上查看生产现场的设备运行状态。

办公楼智能化设计方案

石嘴山科技园办公楼智能化系统 设计方案 宁夏鹏声科技有限公司编制

1、前言 智能化建筑是以科学技术为基础,依据先进的设备和科学的管理,利用计算机及相关的最新技术,将自然生态环境、建筑技术与计算机技术、自动控制技术、通讯与信息处理技术等先进技术相结合的高度综合复杂系统,它为用户提供更加安全、更加舒适、更加方便、更加快捷、更加开放的商务办公、娱乐休闲环境、实现建筑物基础物业管理、安全防范管理以及信息服务等方面的高度自动化,实现节约能源、降低运行成本、保护环境和提高服务质量等目标。 针对科技办公楼项目的具体情况,我们公司融汇多年来的智能化建设的成功经验和智慧,紧紧把握智能化的发展趋势,集成国内外先进的监测、控制和布线产品设备,融合多年来的工程建设经验,推出适合项目具体情况和特点的设计方案。 2、总体规划 2.1综合网络管理设备 2.2设计范围和内容 本次设计包括的建筑为:科技办公楼。 本次设计将提供以上范围的智能与信息设计,包括网络信息化,语音程控系列,综合布线、安全技术防范、等方面,为企业搭建通讯与信息传输平台、建立完善的视频监控系统管理系统。 3、综合布线系统 3.1系统概述 综合布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。而楼层现状每户都是光纤入户后续无法进行综合管理,使用成本高。

3.2系统设计 此次设计采用主干分网,末端自由配置的原则,具体末端网络的分离在管理子系统(配线间)来实现。本次设计的综合布线系统铜缆采用非屏蔽超五类类布线方式。 3.3系统组成 4、视频监控系统 4.1系统概述 监控系统通过安装在主要通道等区域的前端摄像机,将图像传送到管理中心,进行严密的二十四小时电视监控,不仅能在第一时间对违法事件作出快速反应,还能提供事件发生前后一定时间内的查证资料。 本项目系统设计采用全数字方式,图像质量要求不低于四级。 4.2系统组成 系统由前端监控摄像机、网络平台、监视器、存储设备、及线缆组成,电梯专用摄像机采用模拟摄像机方式接入网络。 4.2.1监控点位分布 功能。

智能化系统技术方案

目录 1 设计内容 (2) 2 系统总体设计说明 (3) 3 集成管理系统 (4) 4 综合布线系统 (11) 4.1.1 系统概述 (11) 4.1.2 需求分析 (11) 4.1.3 设计原则 (11) 4.1.4 设计依据 (12) 4.1.5 系统设计 (12) 4.1.6 产品主要技术参数 (16) 4.1.7 综合布线系统环境要求....................................... 错误!未定义书 签。 5 计算机网络系统 (21) 5.1.1 系统概述 (21) 5.1.2 系统设计 (21) 5.1.3 系统功能及架构 (22) 5.1.4 设备选型配置............................................... 错误!未定义书 签。 产品特点 (24) 产品规格 (26) 6 闭路电视监控系统 (32) 6.1.1 需求分析 (32) 6.1.2 系统架构 (33) 6.1.1 系统概述................................................... 错误!未定义书签。 6.1.2 需求分析................................................... 错误!未定义书签。 6.1.3 系统架构................................................... 错误!未定义书签。 6.1.4 系统主要功能 (33) 6.1.5 系统设计特点优点........................................... 错误!未定义书签。 6.1.6 系统设计特点优点 (35) 6.1.7 系统主要设备技术性能 (35) 7 门禁管理系统 (45) 7.1.1 系统概述 (45) 7.1.2 系统设计................................................... 错误!未定义书 签。 7.1.3 卡务管理子系统............................................. 错误!未定义书 签。

机房工程施工方案范文

机房工程施工方案 1

1机房工程方案设计 1.1 机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,经过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员能够随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,能够提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。

弱电智能化工程设计任务书

弱电智能化工程设计任务书 一.项目概述 xxxxxxxxx项目坐落在xxxxxxxxxxx,,是一个集商务、商业、住宅相结合的多元素混合群体建筑。 二.设计内容 《xxxxxxxxxx项目弱电智能化系统集成工程设计任务书》(以下简称:“设计任务书”)遵照国标GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》中的甲级智能化系统工程设计规范执行,智能化系统基本功能和技术应用达到国家智能建筑甲级系统的功能要求。 xxxxxx项目弱电智能化系统集成工程由以下几个子系统组成: A号楼写字楼: ?楼宇自控系统 ?综合布线系统 ?监控防盗报警系统 ?信息网络通信系统 ?网络广播系统 ?智能会议系统 ?信息发布系统 ?机房建设系统 B、C、D、E、F栋商业及办公区:

?楼宇自控系统 ?监控防盗报警系统 ?综合布线系统 ?信息网络通信系统 ?网络广播系统 G\H栋住宅区: ?楼宇自控系统 ?监控防盗报警系统 ?综合布线系统 ?信息网络通信系统 ?网络广播系统 ?楼宇黑白可视对讲系统 ?一卡通系统(包含智能停车管理系统) 三.建设要求 1) 系统覆盖面要求: 保证信息管理、网络建设和各种专业应用软件和硬件设备覆盖XXXXXXX项目可持续的使用周期,为XXXX广场项目各个楼宇间的智能化系统提供技术支撑和连接。 2) 系统集成度要求: 信息集成度包括以下方面的要求,即建筑物智能化集成管理系统 (BMS)和物业自动化管理系统之间实现信息共享、网络互通、

功能协同和子系统协调联动控制。 3) 系统稳定可靠 确保系统运行的稳定可靠、实用性强,安全性高,故障率低。 4) 操作简易 设置简易友好的用户操作界面,使用户操作简便,并可在网络安全认证的条件下,通过网络远程实现XXXXXXX项目智能化系统综合信息的查询。 5) 系统的兼容与扩展 计算机平台的兼容性:包括计算机主机及终端、网络硬件、操作系统软件; 软件支撑平台的兼容性:包括数据库、网络支撑软件和应用系统开发工具; 应用系统的兼容性:包括物业管理系统,安保及楼宇自动化控制系统,身份识别“一卡通”管理系统,智能化集成管理系统等; 设备与产品的兼容性:选型的设备及产品应具有模块化、互换性和可扩展性。 6) 系统硬件 XXXXXXXX项目智能化系统的硬件包括:通讯网络设备、计算机、电子设备、监控系统器材等。系统硬件应具有先进性,开放性,可升级性。 7) 系统软件 系统软件是XXXXXXX项目智能化集成管理和物业及设施管理 3

数据中心施工组织设计

目录 编制说明 (4) 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (6) 三、施工总平面布臵及说明 (8) 四、施工准备 (9) 1. 现场准备 (9) 2. 技术准备 (9) 3. 劳动力准备 (10) 4. 材料准备 (11) 5. 机械设备准备 (12) 五、施工部署 (12) 1. 工程项目组织机构 (12) 2. 各部门职责 (13) 3. 总体部署原则 (15) 4. 施工协调管理: (16) 5. 协调方式 (17) 6. 施工垃圾处理: (18) 7. 施工临时用电计划 (18) 六、工程施工计划及其说明 (21) 1. 进度计划保证措施 (21)

2.技术工人需用计划( 见表6-1) (21) 3.主要施工机械设备需用计划(见表6-3、表6-4) (22) 4.节约计划(降低成本措施) (23) 5.技术节约措施 (24) 七、主要工程项目的施工程序和施工方法 (26) 1.总施工工艺流程 (26) 2.机房内吊顶板施工方法 (26) 3.墙面彩钢板施工工艺 (27) 4.玻璃隔墙安装施工工艺 (27) 5.抗静电活动地板铺设施工工艺 (28) 6.玻化砖铺设施工工艺 (29) 7.电气安装施工工艺: (30) 8.空调工程安装施工工艺 (41) 9.机房集中监控弱电系统工程施工程序及要求: (43) 10.综合布线系统施工方案及工艺要求 (44) 11.机房监控工程: (49) 12.KVM系统施工方案及工艺要求: (51) 13.消防报警系统工艺流程 (53) 八、工程质量管理目标 (54) 1.质量方针 (54) 2.质量目标 (55) 3.工期目标 (55)

数字化工厂建设方案v2

数字化工厂建设方案v2

可以在局域网上任意一个经过授权的

小区智能化系统投标书——设计方案

小区智能化系统投标书——设计方案

目录 1工程概况 (5) 2设计原则 (5) 3设计范围 (6) 4各系统应用技术说明 (7) 5方案设计 (12) 5.1可视对讲及家居安防系统 (12) 5.1.1 .................................................................................................... 系统设计指导思想12 5.1.2 ....................................................................................................................... 系统配置13 5.1.3 ................................................................................................ 系统功能特点与配置17 5.1.4 ....................................................................................................................... 系统配置19 5.1.5 ..............................................................................系统主要设备功能与技术指标19 5.2闭路电视监控系统 (24) 5.2.1 ............................................................................................................. 系统技术标准24 5.2.2 ............................................................................................................. 图像的完整性25 5.2.3 ....................................................................................................................... 设计概述26 5.2.4 ............................................................................................................. 传输系统设计27 5.2.5 ............................................................................................................. 前端系统设计27 5.2.6 ............................................................................................................. 控制系统设计28 5.2.7 .................................................................................................... 主要设备技术参数28 5.3周界防越报警系统 (38) 5.3.1 .................................................................................................................. 系统的组成38 5.3.2 ......................................................................................................... 系统的设计原则39 5.3.3 ....................................................................................................................... 系统选型40 5.3.4 ................................................................................................ 所选用主要设备参数40 5.4电子巡更系统 (43)

煤矿智能化实施方案(最新整理)

贵州钰祥矿业集团投资有限公司 水城县比德乡河坝煤矿 矿山智能化建设实施方案二O一九年六月二十五日

矿山智能化建设实施方案 一、智能化矿山建设简介 “智能化矿山”的主要内容是把新一代信息技术充分运用在煤炭企业的管理和生产活动中,充分发掘和利用企业信息资源,实现生产安全可控乃至个性化的实时监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、决策支持等功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。建立智能化矿山既可以实现安全管理的数字化,为打造本质安全型矿井提供信息保障,也可以实现生产管理的精细化,为打造高产高效矿井提供决策手段。 二、智能化矿山建设思路与目标 (一)建设思路 河坝煤矿实施“全面启动,重点突破”的建设原则,“总体规划、分步实施”,我矿智能化矿山建设按照集团公司统一安排,分阶段分步骤逐步完成智能化矿山建设。 (二)发展目标 智能化矿山是建立在矿山数字化基础之上,能够完成矿山企业所有信息的精准适时采集、网络化传输、规范化集成、可视化

展现、自动化操作和智能化服务的数字化智慧体。根据集团公司的统一部署,力争在两年时间内,建立矿山信息采集、处理和服务的交换共享机制,构建以信息平台为核心的煤矿信息共享体系,逐步形成覆盖整个矿区、协调统一的有线和无线网络,能够提供移动的、智能的生产管理和安全监控信息。建立安全生产经营于一体综合管理平台和办公平台,实现智能化管理。以便领导能够及时、全面、准确地了解和掌握相关单位的安全生产状况,实时掌握生产现场数据,实现对生产一线的实时掌控,有效地做出决策,杜绝重大事故的发生。 三、智能化矿山建设实施方案 根据实际情况,我矿制定了“总体规划、分步实施”的策略,按照规划策略,充分利用现有系统资源,把现有生产系统与ERP 系统接入智能化矿山管理平台,现有系统功能不能满足智能化矿山建设要求的,进行软件升级和功能扩充,确实无法实现的,开发建设新系统。 (一)基础网络建设 智能化矿山建设要求所有信息包括实时数据、多媒体数据和管理数据可以通过网络进行准时、可靠、安全的传输,必要的数据还要求保证时钟同步,因此建设高效、可靠、完备、多业务、可管控的基础网络平台是智能化矿山建设的必备条件。

数据中心机房施工方案

数据中心机房施工方案 一、机房装修 (一)、房顶地板防尘漆工程 1 工艺流程 基层处理→刮腻子补孔→磨平→满刮腻子→磨光→满刮第二遍腻子→磨光→涂刷第一遍防尘漆→磨光→涂刷第二遍防尘漆→清扫。 2 操作工艺 (1)、基层处理: 对不同材料的基层应分别用不同的方法处理,处理后要达到表面平整、干燥、无油污、无浮尘。混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%。 (2)、满刮腻子: 刮墙腻子由白乳胶漆、滑石粉或大白粉、2%羧甲基纤维素溶液调配而成,调成比例为1:5:3.5(重量比)。第一遍腻子要求横向刮满,第二遍腻子要求竖向刮抹。要求刮抹平整、均匀、光滑、密室;线角及棱边

整齐。满刮时,不漏刮,接头不留槎,不玷污门窗框及其他部位。干透后用砂纸打磨平整。 (3)、磨砂纸: 每道腻子应磨砂纸一遍,每道砂纸要把墙面磨光、磨平、不留浮腻子和刮痕,并将浮尘清扫干净。 (4)、封底漆: 若采用高档乳胶漆,则在第二遍满刮腻子后增加封底漆工序。封底漆可采用滚涂或是喷涂方法施工,施涂时,涂层要均匀,不可漏涂,若封底漆渗入基层较多时,需重涂。 (5)、涂刷乳胶漆。 施工时乳胶漆的涂膜不宜过厚或是过薄。一般以充分盖底、不透虚影、表面均匀为宜。涂刷遍数一般为两遍,必要时可适当增加涂刷遍数。在正常气温条件下,每遍涂料的时间间隔约为4h左右。 (6)、磨光: 第一遍乳胶漆涂刷施工结束4h后,用细砂纸磨光,若天气潮湿,4h 后未干,应延长时间,待干燥后再磨。 (7)、清扫: 清扫飞溅的防尘漆,房顶、专墙乳胶漆可采用刷、滚涂施工方式外,还可以采用喷枪进行喷涂。

(二)吊顶工程 (1)工艺流程: 放线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装固定联结件→安装骨架→安装金属装饰面板。 (2)操作要点: 1)放线: a.根据设计标高沿墙面和柱面弹出吊顶标高线,弹线应清楚,位置准确,水平允许偏差士5mm。 b.根据施工图纸,在结构顶棚上弹出主龙骨位置线并详细标注出吊挂点的位置。 2)安装主龙骨吊杆: a.吊杆的规格应符合设计要求并在安装前做防锈处理。 b.用膨胀螺栓将吊杆固定到结构顶棚上,固定应结实牢固;吊杆间距应满足设计要求,不应大于1200mm。

(完整版)智能化系统培训计划书

安防系统培训计划书 一、培训目的 通过培训了解系统的工作原理和组成,掌握系统的基本操作方法,并能对系统出现故障进行简单判断和维护。 二、培训基本原则 1、针对甲方不同岗位的人员制定不同的培训计划和培训目标。 智能化系统使用团队决不是只有系统操作员一种岗位,根据我公司多年的经验,一个较大系统的操作团队,至少应包括:系统管理员(领导者)、系统操作员(工作者)、系统技术员(保障者)三个岗位,这三个岗位由于职责不同、权限不同,对他们培训的内容和深度也应该不同。所以必须为他们制定不同的培训计划和培训目标,以便保证智能化系统的正常运行。 2、培训与工程同步进行 技术培训是一个相对漫长、开放性的过程,是贯穿系统建设以及系统使用的一个相当长时期的过程,而系统建设施工的过程是培训的一个最佳时机,系统设备及线缆的安装敷设、调试、维护等方面的知识必须在施工过程中才能有机会学习和体会,因此,应当让参训人员通过参与施工过程来积累经验,建立感性认识。 3、技术培训应以参加施工现场设备安装、调试的实际操作为主,学习必要的基础知识为辅,但对不同的岗位应灵活安排,例如操作员,应以实际操作为主要学习内容,知识理论培训比重相对较少;而管理员虽然也是实际操作(主要是系统管理、安全方面)为主,但要增加

理论知识培训的比重;系统技术员则重点是系统维护、设备更换、系统设置和故障判断方面的培训,实际操作和理论知识应该并重。 4、规章制度与应急措施也须培训;培训不能只限于实际操作和安防理论,为了系统无故障工作时间的保障和系统效能的发挥,需协助甲方制定相关规章制度和应急预案。并对受训人员(最好包括系统使用单位的上级领导)详细讲解,要求甲方单位上上下下有关人员认真执行。 三、智能化系统使用团队的要求 智能化系统管理、使用团队的素质直接关系到乙方设计、搭建的系统应用效能和使用寿命,因此,尽管这个团队是由甲方人员组成的,乙方也应该为提高这个团队的素质提出应有的建议,施加一定的影响。针对管理、操作、维护三类人员提出人员素质标准,供甲方参考(一)安全防范系统操作员 安全防范系统操作员应具备以下素质和知识水平: 1、有良好的道德素质和职业责任感,无违法纪录,无参加反动、暴力及迷信组织的经历。 2、有一定电子、计算机等相关知识基础。(北京、上海、广东要求有大专以上学历) 3、熟悉前端设备的分布和安装工艺要求。(具体安装位置、每个前端设备周围的环境、防范目的、范围,自身防护工艺、水平) 4、熟练掌握系统各项功能的操作。(操作的程序、方法、效果,主要向工程商学习)

医院智能化系统方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 一、项目概况 (4) 1. 项目概况 (4) 2. 先进性、成熟性和实用性............ 错误!未定义书签。 3. 可靠性、易操作性.................. 错误!未定义书签。 4. 高效率性、实用性.................. 错误!未定义书签。 5. 完整性、可查询性.................. 错误!未定义书签。 6. 可扩展性.......................... 错误!未定义书签。 二、主要系统的方案介绍................ 错误!未定义书签。 1. 楼宇机电设备自动化控制系统........ 错误!未定义书签。 1) 系统概述....................... 错误!未定义书签。 2) 系统目标....................... 错误!未定义书签。 3) 系统监控内容................... 错误!未定义书签。 2. 病员探视系统...................... 错误!未定义书签。 1) 系统概述....................... 错误!未定义书签。 2) 系统方案....................... 错误!未定义书签。 3. 病床呼叫系统...................... 错误!未定义书签。 1) 系统概述....................... 错误!未定义书签。 2) 系统方案....................... 错误!未定义书签。 4. 门诊分诊排队系统.................. 错误!未定义书签。 1) 系统概述....................... 错误!未定义书签。 2) 系统功能....................... 错误!未定义书签。 3) 系统结构....................... 错误!未定义书签。 5. 远程医疗系统...................... 错误!未定义书签。 1) 系统概述....................... 错误!未定义书签。 2) 系统方案....................... 错误!未定义书签。 6. 医疗示教系统...................... 错误!未定义书签。 1) 系统概述....................... 错误!未定义书签。 2) 设计范围....................... 错误!未定义书签。 3) 系统方案....................... 错误!未定义书签。 7. 多媒体会议系统....................... 错误!未定义书签。 1)设计依据和指导思想................. 错误!未定义书签。 1.1)设计依据...................... 错误!未定义书签。 1.2)设计指导思想.................. 错误!未定义书签。 2)系统需求分析....................... 错误!未定义书签。 3)系统功能分析....................... 错误!未定义书签。 4)系统设计说明....................... 错误!未定义书签。 1.1)投影显示系统.................. 错误!未定义书签。

中心机房建设工程方案

中心机房建设工程方案 1、机房概述 XX网络数据中心机房(IDC)工程属于多学科技术,涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、给水排水、电气技术和消防安全等多种专业,而且又与电子计算机技术密切相关。机房设计必须确保电子计算机系统稳定可靠运行,保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用。 由于数据中心机房的环境必须满足计算机等各种电子信息系统设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏水、电源质量、振动、防雷和接地等的要求,所以一个合格的现代化的数据中心机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩展性的机房。 XX网络数据中心机房作为整个景区的网络数据中心机房,是信息系统的核心区域,将为景区的医疗内网、互联网、智能化专网等3个网络提供优良的运行环境。 本XX网络数据中心机房按国标B级机房标准设计建设。 2、设计思想 根据XX网络数据中心机房建设的基本技术要求,依据国家有关标准和规范,结合计算机网络机房设备要求及各系统运行的特点设计本方案。方案设计以“功能第一、实用为主、兼顾美观”的原则,充分考虑了其安全性、实用性、可扩展性和其技术的先进性以及经济的合理性,以完善为基础,力求功能齐全,技术规范,安全可靠,便以日后维护和管理,同时也考虑了日后的扩展。在选材方面、投资方面根据功能及设备的要求区别对待,做到投资有重点,确保各系统的安全、可靠运行。 3、设计目标 XX景区网络数据中心机房要求主要指标按B级机房标准建设,装修和布局要简洁、合理,并满足以后计算机网络的扩大设备增加的需要。在原建筑结构基本不变的基础上,建设一个容安全性、实用性、先进性、可扩展性及经济性于一

楼宇智能化系统设计方案书

王营镇镇政府办公楼王营镇政府大楼智能化系统 规 划 设 计 方 案 淮安雅文电子有限公司 2012年2月

目录 第一章智能化系统概述 (4) 一、智能化系统工程概述 (4) 二、设计指导思想和设计原则 (4) 三、智能化系统设计内容 (5) 第一节综合布线系统 (6) 一、需求分析 (6) 二、设计目标及原则 (6) 三、设计依据 (7) 四、规划方案 (8) 五、系统原理图 (11) 第二节安全防范系统 (12) 一、需求分析 (12) 二、设计目标及原则 (12) 三、设计依据 (13) 四、设计方案 (14) 五、原理示意图 (19) 第三节多功能会议系统 (20) 一、需求分析 (20) 二、设计依据 (21) 三、系统组成说明 (22) 第四节计算机网络系统 (29) 一、系统需求分析 (29) 二、设计原则 (29) 三、设计依据 (31) 四、设计方案 (32) 第五节卫星电视及有线电视系统............... 错误!未定义书签。 一、系统需求分析............................ 错误!未定义书签。

二、设计原则................................ 错误!未定义书签。 三、设计依据................................ 错误!未定义书签。 四、设计方案................................ 错误!未定义书签。 五、系统图.................................. 错误!未定义书签。第六节电子公告及触摸查询系统. (36) 一、需求分析 (36) 二、设计原则 (36) 三、设计依据 (37) 四、设计方案 (37) 第七节机房建设及UPS电源系统............... 错误!未定义书签。 一、需求分析................................ 错误!未定义书签。 二、设计目标及原则.......................... 错误!未定义书签。 三、设计方案................................ 错误!未定义书签。第八节停车场管理系统....................... 错误!未定义书签。 一、需求分析................................ 错误!未定义书签。 二、设计目标及原则.......................... 错误!未定义书签。 三、设计依据............................... 错误!未定义书签。 四、设计方案................................ 错误!未定义书签。第九节紧急广播及背景音乐系统............... 错误!未定义书签。 五、系统示意图.............................. 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档