摘要

空调设计主要是对室内热环境、空气品质进行设计,但这必须在充分了解建筑对暖通空调的要求和暖通空调系统及设备对建筑及其它设施的影响的基础上进行设计。

本设计是xx设计,针对该宾馆的功能和特点,以及该地气象条件和空调要求,参考有关文献资料确定了设计方案。本建筑没有地下室,没有合适的地方放置较大的机组,所以不能用全空气系统;设计采用风机盘管加新风系统,每层设有新风机组,可以由同层的新风机组送入室内,风机盘管承担室内的冷热负荷。水系统采用水平同程式,竖直异程式,这种水系统具有结构简单初投资少,管路不容易产生污垢和腐蚀。

关键字:空调系统,冷热负荷,水系统,风机盘管加新风系统

Abstract

Air conditioning design is mainly for indoor thermal environment, air quality, the requirements for hvac and hvac systems and equipment for building and other facilities influence is conducted on the basis of design.

This design is, according to the characteristics and functions of the hotel. As well as the meteorological conditions and air conditioning requirements refer to the related literature determines the design scheme. This building without the basement, no suitable place to place larger units,so you can't use the air system, design adopt fan-coil unit plus fresh air system. Each layer has air units, by the same air units into the interior, fan coil undertake indoor heating load. Water system using level with the program, the vertical different programs, the water system has simple structure, initial investment, piping not easily produce dirt and corrosion.

Keywords: Air conditioning system, Heat load,Water system, Fan coil systems.

目录

前言

第一章气象资料

1.1 工程名称及概况: (3)

1.2 气象资料: (3)

1.3 动力资料: (3)

1.4 土建资料: (3)

第二章负荷计算

2.2 冬季空调热负荷计算: (6)

2.3 夏季空调湿负荷计算 (12)

第三章确定送风状态及送风量

3.1 风机盘管机组新风供给方式的确定 (14)

3.2 新风处理状态的确定,总风量及风机盘管风量的确定 (14)

3.3 夏季室内新风量的确定: (15)

3.4 冬季送风状态及送风量 (17)

3.5 夏季空气处理方案: (17)

3.6 冬季空气处理方案: (18)

3.7 以一层贵宾接待室为例计算送风量、新风量,确定送风状态点 (19)

3.8 确定餐厅和卫生间的排风量 (20)

第四章空气处理方案的确定

第五章空气处理设备选择

5.1 风机盘管的选择 (22)

5.2 新风处理机组的选择:每层一台新风处理机组 (24)

第六章气流组织确定

第七章送回风道的布置及水力计算

7.1 水力计算的目的 (27)

7.2 风管水力计算的特点 (28)

7.3 风管水力计算方法 (29)

第九章空调系统的消声

9.1 空调系统的噪声源 (43)

9.3 消声措施 (44)

9.4 空调系统中消声器消声量的确定 (45)

10.1 概述 (46)

10.2 减振器使用应注意的问题 (46)

10.3 各种减振措施的使用要求 (47)

11.1 防火、防烟分区的划分 (48)

11.2 防火阀的设置 (48)

11.3 自然排烟系统设计 (49)

11.4 机械排烟系统设计 (50)

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

家用空调设计计算说明书

制冷系统课程设计说明书 热能与动力工程专业 目录 一、 设计工况 ............................................ 3 二、 压缩机选型 .......................................... 3 三、 热力计算 ............................................ 5 1、循环工况: ......................................... 5 2、 热力计算: ........................................ 6 四、蒸发器设计计算 (7)

1、设计工况: (7) 2、计算过程: (8) 3、风机的选择 (18) 4、汇总 (18) 五、冷凝器换热计算 (19) 第一部分:设计计算 (19) 一、设计计算流程图 (19) 二、设计计算 (19) 3、计算输出 (25) 第二部分:校核计算 (25) 一、校核计算流程图 (25) 二、计算过程 (26) 六、节流装置的估算和选配 (27) 七、空调电器系统 (28)

一、设计工况 3KW机组,半封闭压缩机,风冷冷凝器,风冷蒸发器,毛细管,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃ 二、压缩机选型 1、选型条件:制冷量3kW,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃。 2、选型结果:使用压缩机选型软件select 6,选择型号为DKM-75的半封闭往复式压缩机。 a.其基本参数如下:制冷量3.15kW,输入功率1.06kW,cop为 2.97,电流(400V)2A,质量流量18.9g/s,放热 3.65kWb. b.其技术参数:

综合办公楼空调系统设计说明书

综合办公楼空调系统设 计说明书 空调系统 过去 50 年以来,空调得到了快速的发展,从曾经的奢侈品发展到可应用于大多 数住宅和商业建筑的比较标准的系统。在 1970 年的美国, 36% 的住宅不是全空气调节就是利用一个房间空调器冷却;到1997年,这一数字达到了 77%,在那年作的第一 次市场调查表明,在美国有超过一半的住宅安装了中央空调 (人口普查局, 1999)。在1998年,83%的新建住宅安装了中央空调 ( 人口普查局, 1999)。中央空调在商业建筑物中也得到了快速的发展,从 1970年到1995年,有空调的商业建筑物的百分比从54% 增加到 73%(杰克森和詹森,1978)。 建筑物中的空气调节通常是利用机械设备或热交换设备完成.在大多数应用中,建筑物中的空调器为维持舒适要求必须既能制冷又能除湿,空调系统也用于其他的场所,例如汽车、卡车、飞机、船和工业设备,然而,在本章中,仅说明空调在商业和住宅 建筑中的应用。 商业的建筑物从比较大的多层的办公大楼到街角的便利商店,占地面积和类型差 别很大,因此应用于这类建筑的设备类型比较多样,对于比较大型的建筑物,空调设 备设计是总系统设计的一部分,这部分包括如下项目:例如一个管道系统设计,空气 分配系统设计,和冷却塔设计等。这些系统的正确设计需要一个有资质的工程师才能 完成。居住的建筑物(即研究对象)被划分成单独的家庭或共有式公寓,应用于这些 建筑物的冷却设备通常都是标准化组装的,由空调厂家进行设计尺寸和安装。 本章节首先对蒸汽压缩制冷循环作一个概述,接着介绍制冷剂及制冷剂的选择,最后介绍冷水机组。 1.1 蒸汽压缩循环

空调课程设计说明书——@蚂蚁微关注

环境与市政工程学院 课程设计说明书 题目:空调课程设计 姓名: __学号:__ 专业:建筑环境与设备工程班级:_09级1班_____ 2012年9月14日

目录 1.设计目的 (2) 2.设计原始资料 (2) 2.1设计概况 (2) 2.2室外设计参数 (2) 2.3室内设计参数 (2) 2.4土建资料 (3) 3.空调方案 (3) 4.空调负荷计算 (3) 4.1夏季冷负荷计算 (3) 4.2冬季热负荷计算 (8) 4.3计算结果 (9) 5.风机盘管选型及计算 (10) 6.水力计算 (10) 6.1冷冻水水力计算 (10) 6.2冷凝水水力计算 (11) 7.气流组织 (12) 参考文献 (13)

1.设计目的 培养学生运用《通风与空气调节工程》课程学习中所掌握的理论和技术知识解决实际工程问题,进一步其提高设计计算、制图、使用设计参考资料和规范的能力。通过课程设计的训练,使学生掌握空调系统的设计原理和方法,巩固所学理论知识,并运用这些知识解决实际工程问题。 2.设计原始资料 2.1设计概况 设计地点:沈阳市 设计题目:沈阳市中联建业别墅空气调节系统设计 建筑概况:沈阳市中联建业别墅共四层,各层层高均为3.3米,窗高1.8米。 2.2室外设计参数 按照《暖通空调规范实施手册》中规定的室外计算计算参数是按全年少数时间不保证室内室内温湿度标准而制定的,查得沈阳市室外设计参数(见表1-1)。 表1-1 室外设计参数 2.3室内设计参数 按照《采暖通风与空气调节设计规范》的规定,对于舒适性空调,所有房间均采用表1-2所示室内设计参数。 表1-2 室内设计参数 3.空调方案

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

空调系统设计说明书_范文

设计总说明 本设计为上海市某办公楼空调通风系统设计。该办公楼属大型办公建筑,总建筑面积约为55000㎡。地下两层,地上二十八层,建筑总高度为99.6m。地下两层为车库及设备用房,地上二十八层均为办公用房。该建筑的主要功能间有办公室、会议室、接待室等。全楼冷负荷为3080千瓦,全楼采用风冷热泵机组进行集中供给空调方式。 本建筑位于上海市。上海市地处我国东部沿海地区,东经121°43′,北纬31°16′。属于亚热带季风气候区,四季分明,夏热冬冷,春秋短暂,但由于地处沿海,雨季较为分散,以夏季雨量最大。夏季空调室外日平均温度30.4℃,办公室室内温度26℃,湿度65%,室内风速v ≤0.3 m/s;冬季办公室室内温度20℃,湿度40%,室内风速v≤0.2 m/s。 设计的依据主要有同济大学浙江学院毕业设计(论文)任务书《上海市某办公楼空调通风系统设计》、采暖通风与空调设计规范GBJ19—87、HV AC暖通空调节设计指南、高层民用建筑设计防火规范GB50045—95(2005版)、GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准、简明通风设计手册等。 考虑该大厦为办公楼,空调的运行时间主要在上班时间,所以计算负荷时本设计取的时间为6—18时。此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吸顶式风机盘管,嵌入暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管异程式,冷水泵四台,三用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定风机和水泵。 通风设计方面,地下室为车库及设备用房,设计成机械送排风为主,自然进排风为辅的方式,其换气每小时不小于6次;卫生间排风设计为排风扇机械排风到外阳台,排风量按每小时不小于10次的换气量计算;考虑到办公室吸烟问题,也采用排风扇机械排风到外阳台,排风量为送风量的80%。电梯前室及楼梯间设计加压送风。 该设计按照建筑结构及其要求制定空调方案,力求能够满足使用的要求,即能够满足办公舒适性。此外还要从空调设计的科学合理性和经济性,以及建筑整体的美观度考虑。中央空调在现代建筑中越来越多的应用,技术也越来越成熟先进。能够有效的管理,一次性投资,后期使用方便,并且不占用建筑的有效空间。本文就是对中央空调的设计到选型,到校核计算的一个说明。从使用性到科学性再到经济性上做到好的结合。方案选择是整体考虑以及设计的总体思想,计算部分是整个设计的基础,绘图部分是与设计施工相联系的实际的走管和安装。三个部分相依相承,都与整个工程密不可分。各个部分都要保证科学合理,正确无误,经济适用。 本设计是真实性课题的典例。其中,有理论的分析计算,有中央空调方案的选择论证,有实际的绘图安装。是一个完整的工程设计实例。设计计算主要有冷负荷的计算,送风量的计算,管路的计算等。冷负荷的计算确定了各个房间的空气状况和调节条件,以及整个工程的负荷量。是确定室内空调调节方案的主要数据。也是选择冷水机组最主要的参考数据。送风量和管路的计算是面向实际设备和管路的数据资料。都是整个设计的基础。 在上面主要阶段完成以后还要对一些具体细节的问题加以论证思考并列出解决方案。比如管

空调系设计说明.

民强商业大厦空调系统设计说明 概述 珠海民大以位于珠海香洲区翠前南路,是集商业、办公、酒店等诸多功能于一体城市综合体,共17层,总建筑面积21000平方米 一、商场水冷螺杆式机组系统说明 一层、二层为银行营业和商场,三层至四层为酒楼餐厅或洗浴按摩中心或卡拉OK歌厅,五层为西餐厅或健身中心,空调空调面积约4800平方米。整个空调系统采用二台日立公司高效螺杆(RCUF200WZP)+麦克维尔公司吊顶新风柜和风机盘管提供冷源,吊顶新风柜负责提供新鲜空气,风机盘管负责提供各区域所需冷量,每台风机盘管单独控制,冷量灵活调配,以后业态改变或空间大需变化时容改造,增加热量表就可进行单独计费,无需更改风管,冷却塔为方形横流冷却塔,系统分层计费方式采用超声波热量表,每层一个,如有需要可在各层单独可增加,集中监控管理系统对机房螺杆机、水泵、冷却塔、新风柜、风机盘管进行监控,根椐区域温度设定要求智能化管理控制,在监控室监控制冷系统和各层区间温度,从而降低能能耗,并统计出各区实际使用冷量,进行精准计费,在管理专用电脑实现远程管理,大大降低管理人员人数 空调水系统 1、设备布置 制冷主机设在地下室冷冻机房内,冷却塔设置在综合楼的屋顶。 2、冷冻水系统 冷冻水系统为两管制闭式循环系统,冷冻水循环泵设在地下室的制冷机房,冷冻水膨胀水箱设在综合楼的顶层天面,由给排水的供水管道向膨胀水箱补水。 3、冷却水系统 冷却水循环泵设在地下室的制冷机房,冷却塔设在综合楼的屋顶。由给排水的供水管道向冷却塔补水。 4、冷凝水系统: 根据各建筑,各层的功能不同,冷凝水就近集中排入污水系统,或由立管集中收集至首层排入污水系统。 5、空调方式 各建筑各层均采用水冷式空调机,气流组织按功能及装修要求采用上(侧)送下(侧)回。 6、空调新风及排风 1)新风从外墙防水百页新风口进来,经风柜降温处理后送到各空调区,通过对开多叶调节阀调节新风量。 2)排风量由门窗缝隙及楼梯口正压排出室外或卫生间等处排风机排出室外。 7、空调自动控制 本工程的空调控制采用就地控制+集中智能控制。 1)、抄表维护方便:超声波热量表数据自动采集,分月、分年自动统计和

上海市某综合楼中央空调系统设计毕业设计说明书

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

空调毕业设计说明书

……………………. ………………. ………………… 山东农业大学 毕 业 设 计 题目:南京实验楼集中空调系统设计 院 部 水利土木工程学院 专业班级 建筑环境与设备工程2010级3班 届 次 2010 学生姓名 孙晴 学 号 20103496 指导教师 王萌 二O 一四年六月十四日 装 订 线 ……………….……. …………. …………. ………

目录 一. 设计资料及说明 (1) 二. 空调设计方案分析 (2) 三. 负荷计算 (4) 四.空气处理过程设计 (12) 五. 房间气流组织方案设计 (14) 六. 水系统的水力计算 (15) 七.风系统的水力计算 (17) 八. 冷热源的设计和布置 (19) 九.空调设备明细表 (20) 十.空调系统消声减振的设计方案 (22) 十一.空调系统控制和调节 (24) . . . 参考文献 (24) 致谢词 (25) 附录(附件) (26)

南京实验楼集中空调系统设计 作者:孙晴 10建环3班 指导老师:王萌 设计内容简介: 对南京实验楼集中空调系统进行了设计。该实验楼共三层,建筑总面积6738.24m2,其功能包括:实验室、教室、办公室。该中心总冷负荷880.83kw,总热负荷744.02kw。基于冷负荷、湿负荷、热湿比及其功能区特点,并考虑到经济性和可行性,确定出了该实验楼的具体所适用的空调系统方案,并针对此方案进行了水管风管的布置、水力计算、设备选型及设备布置及对设备的消声减振的设计。

1 设计说明及资料 1.1原始资料 1.1.1 设计地区:江苏南京 1.1.2 建筑资料:该实验楼为五层建筑,第一、二、三层有实验室,内厅,卫生间等,第四层有实验室,教室,办公室,卫生间等。第五层有教室,卫生间。现以提供各层结构平面图等。每层层高除二层为5.4m外均为4.5m,吊顶3m(局部可低)1.1.3 室内设计参数 表1-1-1 1.2 室外气象资料和围护结构资料 1.2.1室外气象资料 表1-2-1 1.2.2围护结构资料 外窗-------普通玻璃,传热系数为3.6 w/m2.℃

中央空调设计手册

暖通空调系统设计手册 目录 第一章设计参考规范及标准 (5) 一、通用设计规范: (5) 二、专用设计规范: (5) 三、专用设计标准图集: (5) 第二章设计参数 (6) 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (6) 二、舒适空调之室内设计参数日本 (7) 三、新风量 (8) 1、每人的新风标准ASHRAE (8) 2、最小新风量和推荐新风量UK (9) 3、各类建筑物的换气次数 UK (9) 4、各场所每小时换气次数 (9) 5、每人的新风标准UK (10) 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (10) 7、办公室环境卫生标准日本 (11) 8、民用建筑最小新风量 (11) 第三章空调负荷计算 (15) 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (15) 二、负荷指标(估算)(仅供参考) (15) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (16) 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (17) 五、建筑物冷负荷概算指标香港 (18) 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (19) 七、热损失概算W/M3℃ (19) 八、冷库冷负荷概算指标 (20) 第四章风管系统设计 (21) 一、通风管道流量阻力表 (21) 1、缩伸软管摩擦阻力表 (21) 2、镀锌板风管摩擦阻力表 (21) 二、室内送回风口尺寸表 (24) 1、风口风量冷量对应表 (24) 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24) 三、室内风管风速选择表 (25) 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (25) 2、低速风管系统的最大允许速m/s (25) 3、通风系统之流速m/s (25) 四、室内风口风速选择表 (26) 1、送风口风速 (26) 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (26)

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

石家庄市某宾馆空调系统设计报告书

石家庄市某宾馆空调系 统设计 院校:机械学院 姓名: 学号:20090769 日期:2012/9/25

目录 石家庄市某宾馆空调系统设计.............................................................................................. - 1 -目录........................................................................................................................... - 2 -空气调节课程设计任务书........................................................................................................... - 3 - 一、工程概况.......................................................................................................................... - 4 - 1.建筑概况................................................................................................................ - 4 - 2. 设计参数..................................................................................................................... - 5 - 3. 设定人均新风量......................................................................................................... - 5 - 二、冷负荷的计算................................................................................................................ - 5 - 三、确定空调方案.............................................................................................................. - 10 - 四、选择空调设备.............................................................................................................. - 10 - 五、水利计算...................................................................................................................... - 11 - 六、系统优缺点.................................................................................................................. - 11 - 七、参考文献...................................................................................................................... - 12 -

家用空调设计计算说明书模板

家用空调设计计算 说明书

制冷系统课程设计说明书 热能与动力工程专业 目录 一、 设计工况 .................................................................................... 4 二、 压缩机选型 ................................................................................ 4 三、 热力计算 (6) 1、循环工况:............................................................................. 6 2、 热力计算: ............................................................................ 7 四、蒸发器设计计算 . (8)

文档仅供参考 1、设计工况: (8) 2、计算过程: (9) 3、风机的选择 (19) 4、汇总 (19) 五、冷凝器换热计算 (20) 第一部分:设计计算 (20) 一、设计计算流程图 (20) 二、设计计算 (21) 3、计算输出 (27) 第二部分:校核计算 (28) 一、校核计算流程图 (28) 二、计算过程 (29) 六、节流装置的估算和选配 (30) 七、空调电器系统 (31)

一、设计工况 3KW机组,半封闭压缩机,风冷冷凝器,风冷蒸发器,毛细管,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃ 二、压缩机选型 1、选型条件:制冷量3kW,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃。 2、选型结果:使用压缩机选型软件select 6,选择型号为DKM-75的半封闭往复式压缩机。 a.其基本参数如下:制冷量3.15kW,输入功率1.06kW,cop 为2.97,电流(400V)2A,质量流量18.9g/s,放热3.65kW b. b.其技术参数:

中央空调设计说明书

第1章工程概况 第1章工程概况 1.1建筑概况 星城酒店广东省汕头市,总建筑面积为19595㎡,地上9层,地下一层,总建筑高度为34.3m。其中地下一层主要为休闲运动场所,一层为餐厅、会议室、办公室等,二层主要为桑拿中心,三层以上为客房。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 表1.1 广州市夏季室外气象参数 大气压力(Pa)空调室外计算干球温度(℃)空调室外计算湿球温度(℃) 室外平均风速(m/s)100287 33.4 27.7 2.7 1.2.2 室内计算参数 表1.2 各空调房间室内计算参数 房间名称 夏季新鲜空气量噪声标准温度(℃) 湿度(%) m3/h·人dB(A) 客房25 50~65 30 < 45 乒乓球室、壁球室、桌 球室、美容美发、棋牌 室、投影室、健身房、 阅览室、银行 25 55~65 30 < 50 餐厅、会议室、茶室25 55~65 25 < 45 1.2.3 其他设计参数 表1.3 照明功率密度值(W/㎡) 建筑类别房间类别照明功率密度 酒店 餐厅13 中庭、大厅15 银行18 其他11

广东石油化工学院本科毕业设计:星城酒店空调工程设计 表1.4 不同类型房间人均占有的使用面积(㎡/人) 建筑类别房间类别人均占有的使用面积㎡ 酒店 客房10 餐厅 2 运动场所 5 其余 2 1.3 主要设计依据 1.3.1建筑与暖通空调工程制图标准 1、房屋建筑制图统一标准(GBJ 1—86); 2、采暖通风与空气调节制图标准(GBJ 114—88)。 1.3.2 通用设计规范 1、采暖通风与空气调节规范(GBJ 19—87); 2、民用建筑节能设计标准(JGJ 26—95); 3、民用建筑热工设计规范(GB 50176—93); 4、民用建筑设计通则(JGJ 37—87); 5、建筑设计防火规范(TJ 36—79); 1.3.3专用设计规范 1、办公建筑设计规范(JGJ 67—89); 2、综合医院建筑设计规范(JGJ 49—88); 1.3.4暖通空调工程施工及验收规范 1、通风与空调施工及验收规范(GB 50243—97); 2、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(JBJ 29—96); 3、制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范(GB 50274—98); 4、制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ 66—84)。

空调设计说明书

广州市金棕别墅空调设计 一、工程概况 本建筑物为广州地区某教学楼,总建筑面积约为43589.46m2,空调面积约为40000 m2,使用区域为客人房、工人房、休闲宴会厅、实书房、主卧房等等,共2层。 相关建筑参数: (1)层高:一层高为3.3米,三层层高2.97米。 (2)吊顶:一、二层吊顶高度为2.7米 (3)外窗及门高:详见平面图。 二、主要设计参数 1、室外空气设计参数(参考广州) 计算温度 夏季参数干球温度34.2℃ 湿球温度27.8℃房间名称温度面积人员密度人数新风标准 ℃㎡p/㎡个m3/(h·p) 客人房18 13.22 0.063 1 50 客人房18 15.20 0.063 1 50 餐厅18 16.99 0.67 12 300 工人房18 4.68 0.063 1 50 客厅18 23.83 0.5 12 480 休闲宴会厅18 26.84 0.8 22 550 休闲宴会厅18 22.42 0.8 18 450

主卧房18 25.07 0.1 3 150 书房18 15.74 0.1 2 100 卧房18 19.77 0.1 2 100 三.系统方案比较及确定 系统分区,由于一层面积不大,管长不长且主要是房间卧房休闲宴会厅,要求差别不大,股考虑每层为一个分区,冷媒管布置在中间的管井,然后向两边分别拉给房间,新风机。冷媒管布置在中间,长度分配会比较适当,且分歧管在中间分歧,整天的设计灵活性也提高了。室外机布置在楼顶上,避免噪音太大的影响。室外机布置,卧室书房,这类对噪音要求高的采用内藏风管超薄式,休闲餐厅这些使用内藏风管式.。冷凝水排放方式是直接往厕所排放,方便简单。新风采用独立的全新风系统,舒适。 四、负荷计算

杭州市某宾馆空调系统设计说明书 推荐

山东华宇职业技术学院 高职空调技术课程设计(论文) 课题名称某宾馆空调系统设计 杭州市某宾馆空调系统设计 专业制冷与冷藏技术 班级 11高职制冷1班

摘要 本设计对象为杭州市某宾馆空调设计。针对该宾馆的功能要求和特点以及该地区气象条件和空调要求,参考有关文献资料对盖楼的空调系统进行系统规划,设计计算和设备选型。先用Exel计算各房间的冷负荷,再根据房间的类型选择合理的空调系统。对于高级客房、普通客房和客厅采用风机盘管加新风系统,然后根据房间冷负荷选择风机盘管,根据新风负荷选择新风机组,最后进行水力计算,选用冷源设备,布置制冷机房。根据各种计算结果通过性价比分析进行设备选型,确保容量,压强,噪音方面满足要求。本空调设计力求达到经济,舒适,方便,实用并尽可能满足节能要求。 大楼主要有:大厅和客房。大楼共两层,一层高4.3m;二层高3.2m,总高度为8.8m。一层为展厅采用全空气系统。二层为客房采用风机加独立盘管系统,采用自然排风;机房位于建筑后面;卫生间通风统一由排风扇接出,在末端安装止回阀。 关键词:冷负荷风机盘管加独立新风系统,全空气系统,制冷机组

目录 第一章工程概况 (3) 1.1建筑概述 (3) 第二章空调系统室内外设计参数 (3) 2.1空调室外计算参数 (3) 2.2空调室内设计参数 (4) 第三章空调系统冷湿负荷的计算 (5) 3.1冷湿负荷的概念 (5) 3.2冷湿负荷的计算 (6) 第四章空调房间总送风量的设计计算 (9) 4.1 空调房间送风量的确定 (9) 4.2空调房间送风状态点的确定 (10) 第五章空调方式的选择和系统分区 (11) 5.1空调系统的分类 (11) 5.2空调系统的选择 (11) 5.3空调系统的划分 (12) 第六章空调风系统的设计计算 (15) 6.1 风道设计的基本任务 (15) 6.2新风系统风道的水力计算 (15) 第七章风机盘管水系统的设计计算 (16) 7.1水系统的设计选择 (16) 7.2空调水系统设计中应注意的问题 (17) 7.3水管管径与水管阻力的计算 (17) 7.4冷冻水系统的设计 (18) 7.5冷却水泵的选择 (20) 7.6冷凝水管的计算 (20) 第八章末端设备及空调冷源设备的选择 (21) 8.1 末端设备的选择 (21) 8.2空调冷源的设计及设备选择 (22)

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、 书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可 与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 夏季室内温度冬季室内温度 24-28℃18-22℃ 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 楼层房间功能面积(m2) 冷指标(W/m2)冷负荷(W)室内机型号 一楼客厅20 220 4400 GMV-R50P/HL 餐厅11 220 2420 GMV-R25P/HL 书房12 200 2400 GMV-R25P/HL 二楼 主卧室19 220 4180 GMV-R50P/HL 次卧11 200 2420 GMV-R25P/HL 合计73 15.82KW 17.5KW 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同 时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为 3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况 与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到 气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。