一、支吊架的设置原则

常用的管道支吊架按用途分为固定支架、活动支架、导向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省钢材。

有膨胀要求的管道,在不允许有任何位移的地方,应设置固定支架;在水平管道上只允许管道单向水平位移的地方,应装设导向支架或活动吊架;在管道具有垂直位移的地方,应装活动支架;水平安装的方型补偿器或弯管附近的支架,应选用滑动支架(属于活动支架),以使管道能自由地横向移动。另外,在一条管路上连续使用吊架不宜过多,应在适当位置设立型钢支架,以避免管道摆动。二、施工工艺:

本工程综合管线较多,支吊架形式类别、工艺要求复杂。

2.1.穿墙管线横梁安装的说明及分类;

? 立管的底部和各层管道分支水平管处应设置固定支架。

? 支架的间距按3-3.9米考虑(根据层高)。楼层≥5米左右应考虑两个支

架并均称安装。

? 排水(机制铸铁)中水源水管、铜管应单独考虑支架间距的设置。在综

合支架之间增加活动支架。

2.2.1.2单立管固定;

a) 当管道≤DN150的生活给水(冷水)、直饮水、中水、排水、雨水、透气及消

防立管等在竖井或其它位置为单管或与其它管道间距较远时,可按下图形式一设置支架。≥DN200的单管可按形式二设置支架。

1.50-1.80米

钢 管角钢支架

单立管(刚性)固定形式立面 一 4.0米

膨胀螺栓

墙体或柱

抱 卡墙体或柱

膨胀螺栓

单立管(刚性)固定形式立面二

槽 钢钢 管1.50-1.80米

抱 卡

单立管(刚性)固定形式二平面

钢 管

楼板面

膨胀螺栓

钢板槽 钢

抱 卡

应按设计要求间距设置支吊架,“W”接口机制铸铁管应按厂家技术资料要求进行设置支吊架。

2)圆钢管卡;下图适用与15-700mm固定水平钢管及立管安装。水平管道

计算的间距,公称直径15-100mm的为3米,公称直径125-600mm为6米。铜管、机制铸铁支吊架同上说明。

但铜管道与支吊架之间应用橡胶垫隔开。

8)当各种管材为综合支架时,综合支架间距取大管设置间距,小管再补充单独的支吊架。

9)管道安装完毕后,应按照要求逐个核对支架的形式、材质位置。

10)型钢加工应尽量采用机械切割,当必须采用气割时,应切割规整。支架开孔时≤Φ14的口径采用台钻开孔,≥Φ14可采用气割开孔。

11)吊杆的丝扣伸出螺母的长度应是螺母直径的1/2为宜。

12)≥DN150的管道吊杆螺母应设置两个,并配置垫片。

13)支吊架的间距应按照设计说明、S161、03S402室内管道支架及吊架图集、

厂家提供的技术标准进行设置。