当前位置:文档库 › dell服务器LSI RAID配置手册

dell服务器LSI RAID配置手册

dell服务器LSI RAID配置手册
dell服务器LSI RAID配置手册

适用于Perc3/SC/DC/QC Perc4/DC/DI Perc4E/DI/DC

使用新配置(文档中的配置方法仅供参考)

注意:对阵列以及硬盘操作可能会导致数据丢失,请在做任何操作之前,确认您的数据已经妥善备份!!!

New Configuration(新配置)选项允许将逻辑驱动器与多个物理阵列相关联(阵列跨接)。

注意:选择New Configuration(新配置)选项将擦除所选控制器上现有的配置信息。要使用跨接功能并保持现有的配置,应使用View/Add Configuration(查看/添加配置)

1.从Management Menu(管理菜单)中选择Configure(配置)。

2.选择Configure(配置)-> 这里建议选择view/add Configuration。如果是新配置,就选择new configuration.

阵列选择窗口显示与当前控制器相连接的设备。屏幕底部显示热键信息。

热键具有以下功能:

显示所选逻辑驱动器的驱动器数据和PERC4/Di错误计数。

显示已经配置的逻辑驱动器。

指定所选的驱动器为热备份。

显示逻辑驱动器配置屏幕。

3.按箭头键突出显示特定的物理驱动器。只有状态是READY的硬盘可以被选择,使用New Configuration会将所有的硬盘状态变为READY,所以原先的RAID信息以及数据都会丢失!!!

图中ID 3:PROC是RAID控制器本身。

4.按空格键将所选的物理驱动器与当前阵列相关联。

5.所选驱动器的指示灯从READY(就绪)更改为ONLINE(联机)A[阵列号]-[驱动器号]。例如,ONLINE(联机)A2-3表示阵列2中的磁盘驱动器3 。

注意:使用具体阵列中容量相同的驱动器。如果使用的驱动器容量不相同,则阵列中所有驱动器的容量都被看作和阵列中最小驱动器的容量一样大小。

6.根据需要,将物理驱动器添加到当前的阵列中。

某一特定阵列中物理驱动器的数量决定了阵列可执行的RAID级。

RAID 0 要求每个阵列有一个或多个物理驱动器。 RAID 1 要求每个阵列有两个物理驱动器。 RAID 5 要求每个阵列至少有三个物理驱动器。 RAID 10 要求每个阵列至少有四个物理驱动器。 RAID 50 要求每个阵列至少有六个物理驱动器。

7. 在完成创建当前阵列后按

注意:使用该窗口跨接多个阵列时,阵列之间不必彼此相邻。对使用老版本实用程序的用户来说,这增强了跨接性能,因为跨接阵列再也不必彼此相邻。

8. 将出现标题为“Select Configurable Array(选择可配置阵列)”的窗口。该窗口显示阵列和阵列号,例如

A-00。按,可显示阵列中的驱动器数量以及它们的通道和标识号,按,可显示阵列信息,例如:磁条、插槽和可用空间。

9. 按空格键选择阵列。

跨接信息,例如Span-1(跨接-1),出现在阵列框内。可以创建多个阵列,然后选择将其跨接。

注意: PERC4/Di仅支持跨RAID1和5阵列的跨接。可通过跨接两个或更多相连RAID 1的逻辑驱动器来配置RAID 10。通过跨接两个或更多RAID 5的逻辑驱动器来配置RAID 50。逻辑驱动器必须具有相同的磁条大小。

10. 按配置逻辑驱动器。

将出现逻辑驱动器配置屏幕。如果选择两个或更多阵列跨接,则该屏幕显示出Span=Yes(跨接=是)。屏幕顶部的窗口显示当前正在配置的逻辑驱动器以及所有的现有逻辑驱动器。列标题是:(这里以三块硬盘配置RAID5为例)

* LD: 逻辑驱动器号

* RAID: RAID级

* Size:逻辑驱动器大小

* #Stripes:相连接的物理阵列中的磁条(物理驱动器)数量

* StrpSz: 磁条大小

* DriveState:逻辑驱动器的状态

11. 突出显示RAID,按,设置逻辑驱动器的RAID级。出现当前逻辑驱动器可用的RAID级列表。因为是3块硬盘,所以可以选择RAID5或者RAID0。这里选择RAID5.

12. 选择某个RAID级,并按确认。

关于RAID级的解释,参见其他文档。

13. 突出显示Span(跨接),然后按可设置当前逻辑驱动器的跨接模式。

选择项有:

* CanSpan(可跨接): 当前逻辑驱动器启用阵列跨接。逻辑驱动器可以在多个阵列中占据空间。

* NoSpan(无跨接): 当前逻辑驱动器禁用阵列跨接。逻辑驱动器只能在一个阵列中占据空间。

该控制器仅支持RAID 1和5阵列的跨接。可以把两个或更多相连 RAID 1逻辑驱动器跨接到RAID 10 阵列,把两个或更多相连 RAID 5逻辑驱动器跨接到 RAID 50阵列。

如果两个阵列要跨接,则它们必须有相同的磁条宽度(它们必须包含相同数量的物理驱动器)。例如:假定阵列2包含四个磁盘驱动器,则它只能与阵列1和/或3跨接,并且只有在阵列1和3也都包含四个磁盘驱动器的条件下才可以跨接。如果跨接的两个标准都得到满足,则控制器自动允许跨接。如果不满足跨接的标准,则Span (跨接)设置对当前逻辑驱动器不产生影响。

14. 将光标移动到Size(大小)并按设置逻辑驱动器的大小。图中红圈位置是可以手动输入容量大小的。

默认情况下,逻辑驱动器的大小设置为与当前逻辑驱动器相关联的阵列中的全部可用空间,说明Span(跨接)的设置。

15. 在Advanced Menu(高级菜单)中设置Stripe Size(磁条大小)。红圈位置可以更改。

Stripe size(磁条大小)指定写入RAID 1或5逻辑驱动器中每张磁盘的分段大小。可将磁条大小设置为2 KB、4 KB、8 KB、16 KB、32 KB、64 KB或128 KB。较大的磁条读取性能较好,特别是在计算机主要进行顺序读取时。但是如果计算机主要进行随机读取,则选择小的磁条。默认的磁条大小是64 KB。

16. 在Advanced Menu(高级菜单)中设置Write Policy(写入策略)。

Write Policy(写入策略)将高速缓存方法设置为回写或通过写。

* 在Write-back(回写)高速缓存中,当控制器高速缓存已接收到某个事务中的所有数据时,该控制器将数据传输完成信号发送给主机。

* 在Write-through(通过写)高速缓存中,当磁盘子系统已接收到一个事务中的所有数据时,该控制器将数据传输完成信号发送给主机。

Write-through(通过写)高速缓存与Write-back(回写)高速缓存相比具有数据安全的优势,但Write-back(回写)高速缓存比起Write-through(通过写)又有性能上的优势。

17. 在Advanced Menu(高级菜单)中设置Read Policy(读取策略)。

Read-ahead(预读)启用逻辑驱动器的SCSI预读功能。可将此参数设为No-Read-Ahead(非预读)、Read-ahead (预读)或Adaptive(自适应)。默认设置为Adaptive(自适应)。

* No-Read-Ahead(非预读)指定控制器在当前逻辑驱动器中不使用预读方式。

* Read-ahead(预读)指定控制器在当前逻辑驱动器中使用预读方式。

如果阵列中还有剩余空间,将出现下一个要配置的逻辑驱动器。如下图(举例,与本次配置无关)

21. 要配置其它驱动器,重复步骤8至17。

如果阵列空间已用完,会列出现有的逻辑驱动器。

22. 按任意键继续,并对Save(保存)提示进行回应。

23. 初始化刚刚配置的逻辑驱动器。选择Objects-logical driver.在需要做初始化的逻辑驱动器上回车,选择Initialize.确认回车

或者在Management Menu菜单中选择Initialize,在需要初始化的逻辑驱动器上按空格选中,按F10确认,选择YES开始初始化。

曙光作业管理-调度系统安装配置手册

Torque + Maui配置手册之抛砖引玉篇 本文将以应用于实际案例(南航理学院、复旦大学物理系、宁波气象局)中的作业调度系统为例,简单介绍一下免费开源又好用的Torque+Maui如何在曙光服务器上进行安装和配置,以及针对用户特定需求的常用调度策略的设定情况,以便可以起到抛砖引玉的作用,使更多的人关注MAUI这个功能强大的集群调度器(后期将推出SGE+MAUI版本)。本文中的涉及的软件版本Torque 版本:2.1.7 maui版本:3.2.6p17。 1. 集群资源管理器Torque 1.1.从源代码安装Torque 其中pbs_server安装在node33上,TORQUE有两个主要的可执行文件,一个是主节点上的pbs_server,一个是计算节点上的pbs_mom,机群中每一个计算节点(node1~node16)都有一个pbs_mom负责与pbs_server通信,告诉pbs_server该节点上的可用资源数以及作业的状态。机群的NFS共享存储位置为/home,所有用户目录都在该目录下。 1.1.1.解压源文件包 在共享目录下解压缩torque # tar -zxf torque-2.1.17.tar.gz 假设解压的文件夹名字为: /home/dawning/torque-2.1.7 1.1. 2.编译设置 #./configure --enable-docs --with-scp --enable-syslog 其中, 默认情况下,TORQUE将可执行文件安装在/usr/local/bin和/usr/local/sbin下。其余的配置文件将安装在/var/spool/torque下 默认情况下,TORQUE不安装管理员手册,这里指定要安装。 默认情况下,TORQUE使用rcp来copy数据文件,官方强烈推荐使用scp,所以这里设定--with-scp. 默认情况下,TORQUE不允许使用syslog,我们这里使用syslog。 1.1.3.编译安装 # make # make install Server端安装设置: 在torque的安装源文件根目录中,执行 #./torque.setup root 以root作为torque的管理员账号创建作业队列。 计算节点(Client端)的安装: 由于计算节点节点系统相同,因而可以用如下SHELL script (脚本名字为torque.install.sh)在

简单的QinQ配置实例

S3100-EI系列交换机使用灵活QinQ功能对不同类型的私网数据进行分类处理的配置 一、组网需求: (1)SwitchA的端口Ethernet1/0/3连接了PC用户和IP电话用户。其中PC用户位于VLAN100~VLAN108范围内,IP电话用户位于VLAN200~VLAN230范围内。SwitchA的端口Ethernet1/0/5连接到公共网络,对端为SwitchB。 (2)SwitchB的Ethernet1/0/11端口接入公共网络,Ethernet1/0/12和Ethernet1/0/13端口分别接入PC 用户服务器所在VLAN100~VLAN108和IP电话用户语音网关所在VLAN200~VLAN230。 (3)公共网络中允许VLAN1000和VLAN1200的报文通过,并配置了QoS策略,对VLAN1200的报文配置有带宽保留等优先传输策略,而VLAN1000的报文传输优先级较低。 (4)在SwitchA和SwitchB上配置灵活QinQ功能,将PC用户和IP电话用户的流量分别在公网的VLAN1000和VLAN1200内传输,以利用QoS策略保证语音数据的传输优先级。 二、组网图:

三、配置步骤: (1)配置SwitchA # 在SwitchA上创建VLAN1000、VLAN1200和Ethernet1/0/3的缺省VLAN5。 system-view [SwitchA] vlan 1000 [SwitchA-vlan1000] quit [SwitchA] vlan 1200 [SwitchA-vlan1200] quit [SwitchA] vlan 5 [SwitchA-vlan5] quit # 配置端口Ethernet1/0/5为Hybrid端口,并在转发VLAN1000和VLAN1200的报文时保留VLAN Tag。

系统安装手册

安装手册 系统运行环境: 软件环境 服务器:Windows2000 / 2003 ,IIS5.0 / IIS6.0,SQL server2000企业版,IE6.0。 学生机:Windows操作系统,IE6.0 / IE8.0等兼容浏览器。 硬件环境 服务器:CPU双核2.0以上,内存2G以上,硬盘SCSI\SATA接口,空间最少500M,视安装的系统而定。 学生机:CPU赛扬2.0以上,内存512M以上,分辨率1024*768以上。 在安装系统前,请核实以上环境并确保服务器已安装好IIS(Internet 信息服务)、SQL server2000。 系统安装前的准备工作: 1、建立安装目录。 在D盘(其他盘也可)新建名为fst的文件夹, 然后在fst文件夹下面新建Web和Data文件夹,如 图1所示。 2、安装系统公共程序 运行安装程序wizstyle.exe,出现图2所示系统安装向导界面。 请点击“系统公共程序”后面的“安装”按钮,安装向导会自行安装系统必要的安装程序。安装过程无需更改任何设置,按照提示操作即可。如果此前安装过本公司BS系统或安装过.net2.0则可以跳过此步。(当安装不成功,是64位操作系统时,请打开安装程序里的“运行环境”文件夹,分别点击setup1(64).exe,setup2(64).exe,setup3.exe安装。) (图2) 3、在图2的界面点击“加密狗驱动”后面的“安装”按钮,在出现的界面上点“安装”。 4、设置Web服务扩展(IIS5.0跳过此步)。 打开控制面板->管理工具->Internet 信息服务(简称IIS,如图3。点击菜单帮助->关于Internet 信息服务,查看IIS的版本)。在图3左边点击“Web服务扩展”,在右边窗口分别选中Active Server Pages,

CISCO路由器配置手册

第一章路由器配置基础 一、基本设置方式 一般来说,可以用5种方式来设置路由器: 1.Console口接终端或运行终端仿真软件的微机; 2.AUX口接MODEM,通过电话线与远方的终端或运行终端仿真软件的微机相连; 3.通过Ethernet上的TFTP服务器; 4.通过Ethernet上的TELNET程序; 5.通过Ethernet上的SNMP网管工作站。 但路由器的第一次设置必须通过第一种方式进行,此时终端的硬件设置如下: 波特率:9600 数据位:8 停止位:1 奇偶校验: 无 二、命令状态 1. router> 路由器处于用户命令状态,这时用户可以看路由器的连接状态,访问其它网络和主机,但不能看到和更改路由器的设置内容。

2. router# 在router>提示符下键入enable,路由器进入特权命令状态router#,这时不但可以执行所有的用户命令,还可以看到和更改路由器的设置内容。 3. router(config)# 在router#提示符下键入configure terminal,出现提示符router(config)#,此时路由器处于全局设置状态,这时可以设置路由器的全局参数。 4. router(config-if)#; router(config-line)#; router(config-router)#;… 路由器处于局部设置状态,这时可以设置路由器某个局部的参数。 5. > 路由器处于RXBOOT状态,在开机后60秒内按ctrl-break可进入此状态,这时路由器不能完成正常的功能,只能进行软件升级和手工引导。 6. 设置对话状态 这是一台新路由器开机时自动进入的状态,在特权命令状态使用SETUP命令也可进入此状态,这时可通过对话方式对路由器进行设置。 三、设置对话过程 1.显示提示信息 2.全局参数的设置 3.接口参数的设置 4.显示结果 利用设置对话过程可以避免手工输入命令的烦琐,但它还不能完全代替手工设置,一些特殊的设置还必须通过手工输入的方式完成。 进入设置对话过程后,路由器首先会显示一些提示信息: --- System Configuration Dialog --- At any point you may enter a question mark '?' for help. Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt. Default settings are in square brackets '[]'. 这是告诉你在设置对话过程中的任何地方都可以键入“?”得到系统的帮助,按ctrl-c 可以退出设置过程,缺省设置将显示在‘[]’中。然后路由器会问是否进入设置对话:

DELL服务器RAID配置详细教程

D E L L服务器R A I D配置教程 在启动电脑的时候按CTRL+R进入RAID设置见面如下图 名称解释: Disk?Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual?Disk):?虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical?Disk):?物理磁盘 HS:Hot?Spare?热备 Mgmt:管理 【一】创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD?Mgmt菜单(可以通过 CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create?New?VD”创建新虚拟磁盘 3、在RAID?Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。 选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。 4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical?Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic?Settings的VD?Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。 选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD?Size栏,VD?Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD?Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。VD?Name根据需要设置,也可为空。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1,RAID1=2,RAID5=3,RAID10=4,RAID50=6 5、修改高级设置,选择完VD?Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced?Settings处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe?Element?Size大小,以及阵列的Read?Policy 与Write?Policy,Initialize处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。 高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。

DELL服务器RAID配置教程

在启动电脑的时候按CTRL+R 进入RAID 设置见面如下图 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 【一】创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N 切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。 选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。

4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic Settings的VD Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。 选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。VD Name根据需要设置,也可为空。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1,RAID1=2,RAID5=3,RAID10=4,RAID50=6 5、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced Settings处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe Element Size大小,以及阵列的Read Policy与Write Policy,Initialize 处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。 高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。

蓝光系统netbox安装及升级配置指南

蓝光系统netbox安装及升级配置指南 Caiping liao 手工升级netbox 设定静态地址: Statics mode :Cd /etc/network root@ubuntu9:/etc/network# more interfaces The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet static address 221.123.186.88 gateway 221.123.186.65 netmask 255.255.255.224 root@ubuntu9:/etc/network# pwd 设定动态地址 dhcp mode: xbmc@ubuntu9:/etc/network$ more interfaces_dhcp # This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5). # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet dhcp 手工方式升级 升级安装之前先手动删除(后面会修改为脚本操作) # rm –rf /usr/local/share/xbmc #rm –rf /usr/local/bin/xbmc* # rm –rf /home/xbmc/.xbmc 升级主版本: # cd /home/xbmc # tar –zxvf https://www.wendangku.net/doc/5a9831242.html,BOX_1.0_20110107_039.tar.gz 进入NetBox # cd NetBox 运行sh install.sh

Cisco交换机配置手册

2950交换机 简明配置维护手册

目录 说明 (3) 产品特性 (3) 配置端口 (4) 配置一组端口 (4) 配置二层端口 (6) 配置端口速率及双工模式 (6) 端口描述 (7) 监控及维护端口 (8) 监控端口和控制器的状态 (8) 刷新、重置端口及计数器 (10) 关闭和打开端口 (10) 配置VLAN (11) 理解VLAN (11) 可支持的VLAN (12) 配置正常范围的VLAN (12) 生成、修改以太网VLAN (13) 删除VLAN (14) 将端口分配给一个VLAN (15) 配置VLAN Trunks (16) 使用STP实现负载均衡 (19) 配置Cluster (23)

说明 本手册只包括日常使用的有关命令及特性,其它未涉及的命令及特性请参考英文的详细配置手册。 产品特性 2950是只支持二层的交换机 支持VLAN ?到250 个VLAN ?支持VLAN ID从1到4094(IEEE 802.1Q 标准) ?支持ISL及IEEE 802.1Q封装 安全 ?支持IOS标准的密码保护 ?支持标准及扩展的访问列表来定义安全策略 ?支持基于VLAN的访问列表 监视 ?交换机LED指示端口状态 ?SPAN及远端SPAN (RSPAN) 可以监视任何端口或VLAN的流量 ?内置支持四组的RMON监控功能(历史、统计、告警及事件)

配置端口 配置一组端口 当使用interface range命令时有如下的规则: ?有效的组范围: o vlan从1 到4094 o fastethernet槽位/{first port} - {last port}, 槽位为0 o gigabitethernet槽位/{first port} - {last port},槽位为0 o port-channel port-channel-number - port-channel-number, port-channel号从1到64 ?端口号之间需要加入空格,如:interface range fastethernet 0/1 – 5是有效的,而interface range fastethernet 0/1-5是无效的. ?interface range命令只能配置已经存在的interface vlan ?所有在同一组的端口必须是相同类别的。

DELL服务器RAID配置详细教程

DELL服务器RAID配置教程 在启动电脑的时候按CTRL+R 进入RAID 设置见面如下图 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 【一】创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N 切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。 选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。

4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic Settings的VD Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。 选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。VD Name根据需要设置,也可为空。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1,RAID1=2,RAID5=3,RAID10=4,RAID50=6 5、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced Settings处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe Element Size大小,以及阵列的Read Policy与Write Policy,Initialize 处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。 高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。

CISCO路由器简要配置手册

CISCO路由器简要配置手册 编者: 审核: 中兴通讯网络事业部南京用服部

修订记录

目录 第1章路由器配置基础 (1) 1.1IP地址概览 (1) 1.1.1 IP地址的类别 (1) 1.1.2 子网掩码 (2) 1.2路由器基本知识介绍 (2) 1.2.1 路由器物理端口介绍 (2) 1.2.2 路由器型号 (2) 1.2.3 内存体系结构介绍 (3) 1.3基本设置方式 (4) 1.4命令状态 (5) 1.5设置对话过程 (5) 1.6常用命令 (9) 1.7配置IP寻址 (11) 1.8配置静态路由 (14) 第2章广域网协议设置 (16) 2.1HDLC (16) 2.2PPP (21) 2.3 X.25 (23) 2.4F RAME R ELAY (29) 2.5ISDN (34) 2.6PSTN (47) 第3章路由协议设置 (68) 3.1RIP协议 (68) 3.2IGRP协议 (69) 3.3OSPF协议 (70) 3.4重新分配路由 (76) 3.5IPX协议设置 (79) 第4章访问控制 (83) 4.1标准IP访问列表 (83) 4.2扩展IP访问列表 (87) 第5章配置举例 (89)

5.1组网描述 (89) 5.2路由器配置举例 (89)

第1章路由器配置基础 摘要: 路由器是处于网络层的设备,它负责把IP数据包从一个网络中的主机转发到另一个网络上的主机(中间可能用到多个路由器的转发)。路由器可以有多个接口连接局域网络和广域网络。 它有两个基本的功能:路径判断和交换。交换功能让路由器从一个接口接收数据包并转发到其它的接口。路径判断功能使得路由器能选择最合适的接口来转发数据包,即选择最佳的路径到达目的网络。下图中蓝线表示两台计算机IP数据包的传输最佳路径。 1.1 IP地址概览 1.1.1 IP地址的类别 为了同时容纳大型网络和小型网络,网络信息中心(NIC)将32比特IP地址分为A类、B类、C类、D类和E类。每种地址类别分别允许在其网络中有某一数量的网络地址和某一数量的主机地址。 类别地址范围网络数主机数 A类 1.0.0.0到126.0.0.0128(27)16777214 B类128.0.0.0 到191.255.0.016386(214)65532 C类192.0.0.0 到 223.255.255.0大约200万(221)254 D类224.0.0.0 到 239.255.255.254为多组播地址保留 E类240.0.0.0 到 254.255.255.255为研究保留

IBM System x3650 M3_RAID服务器做RAID步骤

IBM System x3650 M3_RAID服务器做RAID步骤 ServeRAID MR SAS/SATA Controller WebBIOS CU配置方法 (注:本文适用于ServeRAID MR RAID controller MR-10i/ 10K/ 10M) 一启动WebBIOS CU 1. 添加有ServeRAID MR RAID controller MR-10i/ 10K/ 10M的服务器开机自检时,会有+的提示(类似于): Copyright? LSI Logic Corporation Press + for WebBIOS 此时,请按下组合键+。此时会出现选择RAID卡的界面。 2. 如果服务器上装有多个ServeRAID-MR控制器,请选择需要配置的RAID卡。 3. 选择选项,继续后,会出现WebBIOS CU的界面。 二WebBIOS CU主界面选项 1. 默认视图 进入WebBIOS CU后,主界面显示如下:

默认界面是逻辑视图界面(左侧选项Logical View),在右侧,上方窗口显示该控制器所连接的物理驱动器(Physical Drivers)的状态信息,下方窗口显示该控制器上已经配置的虚拟驱动器(Virtual Drivers)的状态信息。 可以通过点击左侧逻辑视图(Logical View)或物理视图(Physical View)选项,可以切换右侧窗口显示的连接到该控制器上存储设备的(Logical View)或物理视图(Physical View)。在物理视图(Physical View)界面时,右侧界面中下方窗口显示的信息是该控制器上已经配置的阵列(Array)信息。 2. 视图左侧主要选项说明 Adapter Properties(适配器属性):显示该适配器的属性信息。 Scan Devices(扫描设备):该选项用来重新扫描连接到该控制器上的物理驱动器(Physical drivers)及虚拟驱动器(Vitrual dirvers)的配置信息和物理信息。并将结果更新后显示在物理驱动器(Physical disks)和虚拟驱动器(Virtual disks)窗口中。 Virtual Disks(虚拟驱动器):选择该选项,用来查看虚拟驱动器页面,在此页面中可以更改和查看虚拟驱动器的属性,删除虚拟驱动器,初始化驱动器和其他一些任务。 Physical Drivers(物理驱动器):该选项用来查看物理驱动器页面。可以查看物理驱动器属性,创建热备磁盘和其他一些任务。

系统安装部署手册模板

。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司Xxxxxxxxxxx项目 系统安装部署手册 V1.0 项目经理: 通讯地址: 电话: 传真: 电子邮件:

文档信息 1引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2系统背景 (3) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2硬件环境部署 (3) 2.1硬件拓扑图 (3) 2.2硬件配置说明 (3) 3软件环境部署 (3) 3.1软件环境清单 (3) 3.2软件环境部署顺序 (3) 3.3操作系统安装 (4) 3.4数据库安装 (4) 3.5应用级服务器安装 (4) 3.6其他支撑系统安装 (4) 4应用系统安装与配置 (4) 4.1应用系统结构图 (4) 4.2安装准备 (4) 4.3安装步骤 (4) 4.4系统配置 (5) 5系统初始化与确认 (5) 5.1系统初始化 (5) 5.2系统部署确认 (5) 6回退到老系统 (5) 6.1配置回退 (5) 6.2应用回退 (5) 6.3系统回退 (5) 6.4数据库回退 (5) 7出错处理 (5) 7.1出错信息 (5) 7.2补救措施 (5) 7.3系统维护设计......................................................... 错误!未定义书签。

1 引言 1.1 编写目的 [说明编写系统安装部署手册的目的] 1.2 系统背景 [ a . 说明本系统是一个全新系统还是在老系统上的升级; b . 列出本系统的使用单位/部门、使用人员及数量。] 1.3 定义 [列出本文件中用到的专门术语的定义和缩写词的原词组。] 1.4 参考资料 [列出安装部署过程要用到的参考资料,如: a . 本项目的完整技术方案; b . 系统运维手册; c . 其他与安装部署过程有关的材料,如:工具软件的安装手册] 2 硬件环境部署 2.1 硬件拓扑图 [列出本系统的硬件拓扑结构,如服务器、网络、客户端等。] 2.2 硬件配置说明 [列出每一台硬件设备的详细配置,如品牌、型号、CPU 数量、内存容量、硬盘容量、网卡、带宽、IP 址址、使用、应部署哪些软件等等] 3 软件环境部署 3.1 软件清单 [列出需要用到哪些软件,包括操作系统软件、数据库软件、应用服务器软件和其他支撑系统软件等,要列明每个软件的全称、版本号、适用操作系统、LICENSE 数量等] 3.2 软件环境部署顺序 [列出每一台硬件上的软件安装顺序,如果不同硬件间的软件安装顺序存有依赖关系,也要在备注中列出,

思科3560配置手册

G ETTING S TARTED G UIDE Catalyst 3560 Switch Getting Started Guide 1About this Guide, page 2 2Taking Out What You Need, page 2 3Running Express Setup, page 6 4Managing the Switch, page 8 5Installing the Switch, page 9 6Securing the AC Power Cord (Catalyst 3560 8- and 12-Port Switches), page 14 7Connecting to the Switch Ports, page 16 8In Case of Difficulty, page 18 9Obtaining Documentation and Submitting a Service Request, page 19 10Cisco Limited Lifetime Warranty, page 20

1 About this Guide This guide provides instructions on how to use Express Setup to configure your switch. It also includes information about switch management options, basic rack-mounting procedures, port and module connections, power connection procedures, and troubleshooting help. For additional installation and configuration information for Catalyst 3560 switches, see the Catalyst3560 documentation on https://www.wendangku.net/doc/5a9831242.html,. For system requirements, important notes, limitations, open and resolved bugs, and last-minute documentation updates, see the release notes, also on https://www.wendangku.net/doc/5a9831242.html,. When you use the online publications, refer to the documents that match the Cisco IOS software version running on the switch. The software version is on the Cisco IOS label on the switch rear panel. For translations of the warnings that appear in this publication, see the Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 3560 Switch included in the documentation CD. 2 Taking Out What You Need 1.Unpack and remove the switch and the accessory kit from the shipping box. 2.Return the packing material to the shipping container, and save it for future use. 3.Verify that you have received the items shown on page3. If any item is missing or damaged, contact your Cisco representative or reseller for instructions. Some switch models might include additional items, and you might need to supply or to order some optional items. Equipment That You Supply to Run Express Setup You need to supply this equipment: ?PC Ethernet (Category 5) straight-through cable (as shown) ? 2

系统安装部署指南项目实施手册

系统安装部署指南 一、软硬件配置参数要求 1、服务器端配置参数 为了使软件正常顺利的安装和运行,推荐以下配置 1)服务器硬件推荐配置 CPU:双核以上配置; 内存:2G以上; 硬盘:160G以上; 网卡:100M或1000M以太网; 2)软件推荐配置 操作系统:Windows 2003 Server 企业版,打Sp2补丁; 组件:安装组件IIS服务; 杀毒软件:360、瑞星等均可; 3)相关端口 保证网络畅通,开放1433端口和80端口; 2、客户端(网上阅卷端)配置参数 1) 阅卷PC机最低配置要求 CPU: 奔腾Ⅲ800 以上配置; 硬盘:20G 以上; 内存:256M 以上; 网卡:100M或1000M 以太网; 2) 浏览器:IE8或以上版本; 3) 保证在一个局域网内,能够正常连接到服务器。

二、系统安装前的准备工作 1) 检查服务器硬件是否符合要求,检查服务器的操作系统是否为Windows Server 2003 Enterprise Edition 并打上sp2 补丁,检查是否已安装杀毒软件, 测试相应端口是否已打开、网络是否畅通。 2) 检查是否安装了IIS(若没有安装需首先安装IIS)。 3) 设置服务器操作系统登录密码。 4) 新建共享文件夹PIC ,在属性---共享----权限中对该文件夹添加administrator 或当前登录账户并赋予该用户完全控制、更改、读取的权限。

5) 设置服务器IP 地址。

三、系统安装 1、安装framework 1) 安装软件(按系统默认设置即可)。 2) 运用 IIS注册工具进行注册。 运行windows →→ Framework → .*** →–i 运行windows →→ Framework → .*** →–ir –enable

cisco2800配置手册

《Cisco 2801路由器》用户配置手册 约定 在介绍重要的术语和概念时,或许以粗体显示。正文所包含的命令以常体显示,用于实例的所有名称或地址亦是这样,同时不应该用到你的实际网络中。配置你的系统时不要一字不差地输入名称或地址。最后,在某些例子中,在命令要求IP地址作为参数的地方,IP地址可能以xx.xx.xx.xx或https://www.wendangku.net/doc/5a9831242.html,.dd这种方式来表示。实际上,配置你的系统时永远不会用到这些字符串。本文的约定指出 你应该把指明的地方替换成适当的IP地址。 1.本文档覆盖的东西有好几种方法可用来配置Cisco路由器。配置可以由TFTP服务器通过网络来完成;可以通过启动时提供的菜单界面来完成;并且可以由运行setup命令所提供的菜单界面来完成;还可以由保存到内存中的配置来完成。本手册不会覆盖这几种方法,它仅覆盖由IOS命令行界面来进行的配置。 注意:本手册不覆盖路由器与它要路由的网络在物理上的连接,它仅覆盖操作系统配置。 1.1使用命令行的原因使用命令行界面而不使用菜单驱动界面的原因有两个: 一个是速度。一旦你已花费时间去了解命令行命令,就可以比通过使用菜单更加迅速地完成许多操作。基本上,相对于菜单的所有命令行来说,这点是真的。对于了解Cisco IOS的命令行界面来说它是特别有效的东西,而Cisco IOS是跨越一切Cisco路由器的标准。 其次,可以配置单个接口而不必中断其它接口上的服务。根据定义,路由器有多个接口。例如,在 Cisco 7200系列路由器中,路由器有多个端口,每个端口有几个可热插拔模块。这些模块能够经由命令行来单独配置是一种颇有价值的技术。 1.2 文档结构本文的第一部分将介绍IOS的命令模式和Cisco路由器基本配置所必需的命令。文档的第二部分将在个案研究里示范这些命令的用法。个案研究是由本文作者完成的实际配置。 2.准备开始初时,你或许会通过终端来配置你的路由器。如果路由器已经配置过,而且至少一个端口已经用IP地址配置好,同时它与网络有物理连接的话,你也许能够telnet到路由器,通过网络来配置它。如果路由器未曾做过配置,那么你将不得不用终端和一条串口电缆直接和它连接。对于任何一台Windows主机来说,你都可以用超级终端(Hyperterminal)容易地连接路由器。把串口电缆插入PC机上的串口(COM),另一端插入Cisco路由器上的控制台端口。启动超级终端,告诉它所用的COM 口并点击OK。把连接速率设置为9600波特,点击OK。如果路由器未开机,启动它。 如果你想由Linux主机来配置路由器,要运行Seyon或Minicom。至少它们中的一个,也许两个都在你的Linux分发套件中。 通常,你需要敲Enter(回车)键来观看路由器所作的提示。如果路由器未做过配置,它看起来象这样: Cisco2801> Cisco2801 为主机名称原始名称为(Router)为了更好的管理和使用特更改为(Cisco2801) 你要配置路由器就必须进入特权模式。你可以通过使用enable命令来做到这点。特权模式通常是口令保护,除非路由器未配置好。你有无口令保护特权模式的选择,但极力推荐你选择有口令保护的特权模式。在你运行命令enable并提供口令之后,你就会进入特权模式。 为了帮助用户看清所处的模式,每次进入不同的模式,命令行的提示都会发生改变。当你从非特权模式切换到特权模式时,提示由: Cisco2801> 变成 Cisco2801# 配置实例 用超级终端连接到到Cisco设备上

Cisco Catalyst 4500系列交换机配置手册

目录 CISCO CATALYST 4500系列交换机功能应用与安全解决方案 (4) 一、CISCO CATALYST 4500系列交换机概述 (4) 1、功能概述 (4) 2、技术融合 (4) 3、最优控制 (4) 4、集成永续性 (4) 5、高级QOS (5) 6、可预测性能 (5) 7、高级安全性能 (5) 8、全面的管理 (5) 9、可扩展架构 (5) 10、延长了增加投资的时间。 (5) 11、CISCO CATALYST 4500系列产品线 (5) 12、设备通用架构 (6) 13、CISCO CATALYST 4500系列交换机的特点 (6) (1)性能 (6) (2)端口密度 (6) (3)交换管理引擎冗余性 (6) (4)以太网电源 (POE) (7) (5)高级安全特性 (7) (6)CISCO IOS软件网络服务 (7) (7)投资保护 (7) (8)功能透明的线卡 (7) (9)到桌面的千兆位连接 (8) (10)基于硬件的组播 (8) (11)CISCO NETFLOW服务 (8) (12)到桌面的光纤连接 (8) 14、CISCO CATALYST 4500系列的主要特性 (8) 15、CISCO CATALYST 4500系列交换机的优点 (10) 16、CISCO CATALYST 4500系列的应用 (10)

(1)采用以太网骨干的多层交换企业网络 (10) (2)中型企业和企业分支机构应用 (10) 二、CISCO CATALYST 4500系列交换机的解决方案 (11) 1、DHCP的解决方案: (11) (1)不用交换机的DHCP功能而是利用PC的DHCP功能 (11) (2)利用三层交换机自带的DHCP功能实现多VLAN的IP地址自动分配 (11) (3)三层交换机上实现跨VLAN 的DHCP配置(路由器+三层交换机) (12) (4)相关的DHCP调试命令: (13) (5)DHCP故障排错 (13) 2、ARP防护的解决方案 (14) (1)基于端口的MAC地址绑定 (14) (2)基于MAC地址的扩展访问列表 (14) (3)基于IP地址的MAC地址绑定 (15) (4)CISCO的DAI技术 (15) 3、VLAN技术的解决方案 (17) (1)虚拟局域网络(VIRTUAL LANS)简介 (17) (2)虚拟网络的特性 (17) (3)发展虚拟网络技术的主要动能有四个: (18) (4)VLAN划分的6种策略: (18) (5)使用VLAN具有以下优点: (19) (6)CATALYST 4500系列交换机虚拟子网VLAN的配置: (19) (7)CATALYST 4500交换机动态VLAN与VMPS的配置 (20) 7.1.VMPS的介绍: (20) 7.2.VMPS客户机的介绍: (21) 7.3.VMPS客户机的配置: (22) 7.4.VMPS数据库配置文件模板: (23) 4、CATALYST 4500系列交换机NAT配置: (24) 4.1 4500系列交换机NAT的支持 (24) 4.2、NAT概述 (24) 4.3、NAT原理及配置 (24) 5、三层交换机的访问控制列表 (26) 5.1利用标准ACL控制网络访问 (26)

相关文档
相关文档 最新文档