编号:
本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。
工程名称
施工单位
交底部位
路灯基础开挖
工序名称 土方开挖
交底日期
交底内容:
一、土方开挖质量要求 1、主控项目
(1)基坑尺寸:1800mm ×1500mm ×1900
(2)标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O 。
(3)长度、高、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差值(单位:mm):基坑的允许偏差值±10。 (4)边坡:不少于1:0.5,现场特殊情况另行决定。 2、一般项目
(1)表面平整度(单位:mm):基坑表面允许偏差值±10。 (2)基底平整度(单位:mm):基坑底部允许偏差值±10。 二、工艺流程
土方开挖的工艺流程为:
测量放线、验线 开挖 修槽 验槽 三、操作工艺
本工程采用人工开挖:
1、开挖到距槽底50cm 以内后,测量人员抄出距槽底50cm 的水平标志线,然后在槽帮上或基坑底部钉上小木橛,清理底部土层时用它们来控制标高。根据轴线及基础轮廓检验基槽尺寸,修整边坡和基底。
2、修槽完毕后,应由设计、监理、勘察及质监站等单位人员验槽。对不符合要求的软弱土层等情况作出处理记录,处理后符合要求,参加各方签证隐蔽工程验收记录。 四、注意事项
(1)开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,个别超挖的地方经设计单位出方案可用级配砂石回填。
(2)尽量减少对基土的扰动。
(3)开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。
(4)土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。
(5)基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。 (6)施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工,尽量不损坏现有树木。在敷设地上或地下的管道、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。
项目(专业) 技术负责人
交底人 接受交底人
表
C2-1 编号:
本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。
工程名称
施工单位
交底部位
路灯基础模板
工序名称 模板安装与拆除
交底日期
2011-07-20
交底内容: 一、施工材料 1、钢模板。
2、要求规格统一,尺寸规矩。
3、脱模剂:水性脱模剂。
4、支撑体系:钢箍,钢管支柱,钢管脚手架或碗扣脚手架等。 二、模板安装工艺流程
立钢模片 安装钢箍 放预埋铁件 放预埋穿线管 校正钢模、垂直和水平 全面检查校正 群体固定 刷脱模剂。 三、模板安装注意事项
1、模板组片完毕后,按照模板设计图纸的要求检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。
2、吊装第一片模板,并临时支撑或用铅丝与主筋临时绑扎固定。
3、随即吊装第二、三、四片模板,作好临时支撑或固定。
4、先安装上下两个钢箍,并用脚手管和架子临时固定。
5、逐步安装其余的钢箍,校正模板的轴线位移、垂直偏差、截面、对角线。并做支撑。
6、对预埋铁件上的螺纹用防水胶带缠绕防止水泥沙浆进入螺纹。 四、模板拆除
(1)模板拆除的一般要点:拆除模板时,不得用大锤、撬棍硬砸猛撬,以免混凝土的外形和内部受到损伤,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后,方可拆除。
(2)模板的拆除,必须执行《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)的有关条款。作业班组必须进行拆摸申请经技术部门批准后方可拆除。
(3)拆除模板的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行。若无设计规定时,应遵循先支后拆,后支先拆等原则。 五、成品保护
模板要有专门存放场地,场地要平整夯实。模板平放时,要有木方垫架。立放时,要搭设分类模板架,模板触地处要垫木方,以此保证模板不扭曲不变形。不可乱堆乱放或在组拼的模板上堆放分散模板和配件。
项目(专业) 技术负责人
交底人 接受交底人
表C2-1编号:
工程名称施工单位
交底部位路灯基础砼浇注工序名称基础砼浇注交底日期2011-07-22
交底内容:
一、混凝土浇筑、振捣:
1、混凝土采用C25商品混凝土。
2、浇筑方法:将混凝土卸在铁盘上,再用铁锹灌入模内,不应直接将混凝土打入模内,防止涨模。
3、浇筑混凝土基础时,先将振捣棒插入基础根部,使其振动再灌入混凝土,应分层浇筑、振捣,每层厚度不超过60cm,边下料边振捣。
4、浇筑混凝土时,应注意预埋件铁件及预埋穿线管位置不得移位,要有专人检查模板、钢筋是否变形、移位;螺栓、拉杆是否松动、脱落;漏浆等现象。
5、基础表面要抹平,应对混凝土基础加以覆盖并浇水养护。常温时每日至少浇水两次,养护时间不得少于7d。
6、填写混凝土施工记录,制作混凝土试块。
二、质量标准
1、保证项目
1)水泥、砂、石、外加剂必须符号施工规范及有关标准的规定,有出厂合格证、试验报告。
2)混凝土配合比、搅拌、养护,符合规范的规定。
3)按标准对混凝土进行取样、制作、养护和试验,评定混凝土强度并符合设计要求。
2、基本项目:
混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞露筋、缝隙、夹渣等缺陷。
项目(专业)
交底人接受交底人技术负责人
路灯施工技术交底记录
表C2-1编号:
工程名称施工单位
交底部位路灯电缆沟工序名称电缆沟交底日期2011-08-02
交底内容:
一、电缆沟开挖规格及质量要求
1、主控项目
(1)道路路灯电缆沟规格为900mm×500mm×500mm。
(2)标高的允许偏差(单位:mm)电缆沟允许偏差±10。
(3)边坡:要垂直,电缆沟上下口大小要一样大。
二、工艺流程
电缆沟开挖的工艺流程为:
测量放线、验线开挖修槽验槽
三、操作工艺
本工程采用人工开挖:
1、开挖前要配合园林单位对绿化带里的小树苗进行移栽做到尽量不要损害树苗
2、根据轴线及电缆沟轮廓检验电缆沟尺寸,修整边坡和沟底。
3、修沟完毕后,应由设计、监理、勘察及质监站等单位人员验沟。对不符合要求的情况作出处理记录,处理后符合要求,参加各方签证隐蔽工程记录。
四、注意事项
(1)开挖过程中,严格控制开挖尺寸。
(2)开挖电缆沟时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。
(3)在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。
(4)在施工中对敷设在地上或地下绿化供水管道、其他管道、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取保护措施,以防损坏管线。
五、电缆沟回填
1、填土前,应将基土上或基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净。
2、填土应分层铺摊。每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。
3、回填土下沉:因虚铺土超过规定厚度,或夯实不够,甚至漏夯,基底有机物或树根、落土等杂物没清理彻底等原因,造成回填土下沉。为此,应在施工中认真执行规范的有关规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。
4、填土方应按设计要求预留沉降量,如设计无要求时,可根据工程性质、填方高度、填料种类、密实要求等情况,(沉降量一般不超过填方高度的3%)。
项目(专业)
交底人接受交底人技术负责人
表C2-1编号:
工程名称施工单位
交底部位路灯电缆敷设工序名称电缆敷设交底日期
交底内容:
一、施工准备
1、材料要求
(1)型号规格及电压等级符合设计要求,并有合格证。采用VLV22—1KV5×35mm2铝芯电缆。(2)每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。
(3)电缆外观完好无损,无明显褶皱和弯曲现象。塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。
(4)电缆的其他附属材料:电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬酸脂、白布带、电缆头附件等均应符合要求。
(5)电缆出厂检验报告符合标准:交联电缆符合《额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》GB12706、《国际电工委员会标准》IEC502标准要求。
2、主要机具:绝缘摇表、皮尺、钢锯、扳手、电气焊工具、电工工具。
3、作业条件
(1)电缆安装前,土建工作应具备下列条件:
1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。
2)预埋件符合设计要求,预埋件埋设牢固。
3)电缆沟、竖井等处工作结束。
4)电缆线路敷设前,土建应完成的工作必须完成。
5)敷设前,应对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验,,试验结果符合施工规范要求。
6)电缆的搬运及支架敷设:
a、电缆短时间搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时按电缆轴上箭头指示方向滚动,无箭头时可按电缆缠绕方向滚动,以免电缆松动。
b、电缆支架架设点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起始点附近为宜。架设时应注意电缆的方向,电缆引出方向应在电缆轴的上方。
二、施工工艺
1)水平敷设:电缆沿电缆沟敷设时,应将电缆单层敷设,双电缆排列整齐.不得交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。
2)电缆埋深不小于700mm,按双回路敷设,按图纸要求直埋电缆上下部位应不小于100mm厚的软土或沙层,上层保护用红砖,杜绝用石块或其它硬质杂物回填。
3)电缆穿管前检查管内是否有杂物,应将杂物和积水清理干净,管口应有保护措施。
4)电缆敷设严禁有绞拧,护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
项目(专业)
交底人接受交底人技术负责人
表C2-1 编号:
本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。
工程名称
施工单位
交底部位
路灯电缆敷设
工序名称 电缆敷设
交底日期
2011-08-05
交底内容 :
三、质量标准 1、主控项目
(1)电缆敷设严禁有绞拧,护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
(2)电缆的耐压试验结果,泄露电流和绝缘电阻必须符合设计要求。 2、一般项目
(1)电缆最小弯曲半径应符合表中规定:
序号 电缆种类 最小允许弯曲半径 1 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 10D 2 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 20D 3 聚氯乙烯绝缘电缆 10D 4 交联聚氯乙烯绝缘电缆 15D 5 多芯控制电缆 10D
(2)敷设在竖井内、穿越不同防火分区的电缆桥架处,按设计要求位置,有隔堵防护措施。 (3)敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐,交叉严重,应敷设一根整理一根。
(4)电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚、电缆标志桩、标志牌清晰齐全。 (5)检验方法:观察检查并做好隐蔽工程验收记录。
项目(专业) 技术负责人
交底人 接受交底人
路灯安装技术交底记录
表C2-1编号:
工程名称施工单位
交底部位箱式变电站工序名称变电站安装交底日期2011-08-15
交底内容:
一、箱式变电站要求
1、218国道安装100KVA箱式变电站1座、安庆大道安装125KVA箱式变电站1座。
2、箱式变电站设备及材料均符合国标及现行的行业标准,符合设计要求;并有出厂合格证、检测报告、设
备有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件齐全。
二、箱式变电站基础要求:
1、基础土建工程施工标高、尺寸、结构及埋件均符合施工图纸设计要求。
2、墙面、地面要有防水层。
三、箱式变电站安装工艺
1、工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→配电柜稳装→柜上方母线配制及电缆连接→检查2次回路配线
→配电柜试验调整→送电运行验收。
2、设备开箱检查
a、施工单位、供货单位、监理单位共同验收,并做好进场检验记录。
b、按设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备及附件、备件的规格型号是否符合设计图纸要求,
核对附件、备件是否齐全;检查产品合格证、技术资料、设备说明书是否齐全。
c、检查柜体外观无划痕、无变形、油漆完整无损等;
d、柜内部检查电气装置及元件等规格、型号、品牌是否符合设计要求;
3、配电柜安装
A.按设计图纸将预制好的基础型钢架放于预埋铁上,用水平尺找平、找正,可采用加垫片方法,再将预
埋铁、垫片、基础型钢焊接一体基础型钢顶部应高于抹平地面100mm以上为宜。
b.基础预埋件与接地线连接:将接地镀锌扁钢与箱体焊接。
c、配电柜体接地:每台配电柜单独与接地干线连接;
4、配电柜电缆进线及电缆终端头制作。
5、检查配电柜内电器元件规格型号及二次回路是否与图纸相符;检查接线是否牢固;
6、配电柜调整及模拟试验
a、所有接线端子螺丝再紧固一遍;
b、绝缘摇测:用ZC-7(500V)摇表在端子板处测试每回路的绝缘电阻,绝缘电阻须大于0.5兆欧。
c、接临时电源:将配电柜内控制、操作电源回路的熔断器上端相线拆下,接上临时电;
d、模拟试验:按图纸要求,分别模拟控制、连锁、操作、继电器保护动作正确无误、可靠;
e、拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。
项目(专业)
交底人接受交底人技术负责人
表C2-1编号:
工程名称施工单位
交底部位箱式变电站工序名称变电站安装交底日期2011-08-15
交底内容:
8、送电运行验收
A、送电前准备:
a、清理配电室内的灰尘、杂物;
b、检查柜内柜外上是否有遗留的工具、金属材料等;
c、试运行组织工作,明确试运指挥者、操作者、监护人。
d、有双路互投柜,事先核相。
e、安装作业全部完毕,有监理、质检检验合格。
f、试验项目全部合格,并有试验报告单。
g、控制、连锁、信号等动作准确无误。
9、送电
a、有监理、甲方、配电室许可,对改路电缆摇测合格后,检查受电柜总开关处于“断开”位置,再进行
送电,开关试送3次;
b、检查受电柜三相是否电压正常;
c、验收:送电空载24H无异常现象,办理验收手续,收集好产品合格证、说明书、试验报告。
四、质量标准
1、保证项目
a、配电柜试验结果必须符合施工规范规定
b、电缆压接、终端头制作,接触必须紧密,用力矩扳手紧固。
2、基本项目
a.配电柜安装:
配电柜与基础型钢间连接紧密,固定牢固,接地可靠,柜间接缝平整;盘面标志牌、标志框齐全,正确并清晰;有抽屉式柜推拉灵活;柜面油漆完整均匀。
b.柜内的设备及接线:
完整齐全、固定可靠;操作部分操作灵活准确;有两个电源柜或双路互投的检查相序是否一致;色标正确;二次线路接线正确、固定可靠,连接紧密、标志清晰齐全。
c.配电柜及支架接地支线敷设:
连接紧密牢固,接地线截面选用正确。
五、安全措施:
1、使用电钻、台钻、电焊机、切割机必须接地良好,并带好绝缘手套防止触电事故,电焊机必须设置防护
罩;操作时戴好消防器材并设专人监护。
2、入现场必须带好安全帽,并将安全帽的带系好。
3、电气施工人员进入现场必须穿绝缘鞋,以防触电。接、撤电焊机件时严禁带电施工。
项目(专业)
交底人接受交底人技术负责人
表C2-1 编号:
本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。
工程名称
施工单位
交底部位
接地
工序名称
路灯接地
交底日期
2011-08-15
交底内容: 一、施工准备 1、材料要求:
(1)镀锌钢材有40mm ×4mm ×12m 扁钢、50mm ×5mm ×6m 角钢,使用时应注意是采用热度锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证; (2)电焊条、氧气、乙炔、沥青漆、防腐漆。 2、主要机具:
(1)常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤。 (2)线坠、卷尺、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、接地装置作业条件:
1)按设计位置清理场地、开挖1500mm ×50mm ×12m 埋接地装置的沟。 2)土建抹灰完毕。 二、施工工艺
1、接地装置安装 (1)工艺流程:
(2)操作工艺
1)人工接地体安装:
a 、根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料选用镀锌角钢,应采用50mm ×5mm 的角钢,切割长度不应小于2.5m ,角钢的一端应加工成尖头形状。
b 、根据设计图纸要求线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为1.5m ,宽为0.5m 的沟长12m ,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。
c 、沟挖好后,应立即安装接地体,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止将接地体角钢打劈,角钢接地可采用短角钢(约10cm )焊在接地角钢一端即可。使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打歪,应与地面保持垂直,当接地体顶端距离地1000mm 时停止打入。
d 、室外接地干线敷设:水平接地体采用40*4镀锌扁钢,接地扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电焊焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与角钢连接的位置距接地体最高点约100mm ,,扁钢与角钢焊接紧贴角钢外侧两面,上下两侧焊接,扁钢与扁钢搭接焊接不少与3个棱边,长度不小于扁钢宽度的2倍,焊接时应将扁钢拉直,焊接饱满,无夹渣、咬肉、虚焊、气孔等缺陷,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度。 项目(专业) 技术负责人
交底人
接受交底人
加工接地体 定位、弹线 挖坑、开槽 接地极 接地网
接地网 防 腐 核 验
表C2-1编号:
工程名称施工单位
交底部位接地工序名称路灯接地交底日期2011-08-15
交底内容:
e、接地体连接完毕后,应及时请质检部进行隐蔽验收、接地体材质、位置、焊接质量,接地的截面、规格等均应符合设计及施工验收规范要求,经检验合格后方可进行回填,分层夯实。最后,将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。
三、质量标准
1、保证项目:
(1)材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
(2)接至电气设备、和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。
检验方法:实测或检查接地电阻测试记录。观察检查或检查安装记录。
2、基本项目:
(1)接地线敷设:平直、牢固,固定点间距均匀,变形缝有补偿装置,油漆防腐完整;
(2)焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;连接紧密、牢固。
(3)接地体安装:位置正确,连接牢固,接地体埋设深度距地面不小于1000mm。隐蔽验收记录齐全、准确;
四、成品保护
1、其它工种在挖土方时,注意不要损坏接地体。
2、安装接地体时,不得损坏树木
3、焊接时保护墙面。
五、应注意的问题
1、接地体埋深或间隔距离不够。按设计要求执行。
2、焊接面不够,防腐处理不好,焊接面按质量要求进行纠正,做好防腐处理。
3、使用电焊机、切割机必须接地良好,并带好绝缘手套防止触电事故;电焊机必须设置防护罩;
4、电焊操作人员要有焊工证、穿绝缘靴、带好绝缘手套。
项目(专业)
交底人接受交底人技术负责人
表C2-1编号:
工程名称施工单位
交底部位路灯安装工序名称路灯组装、安装交底日期2011-08-25
交底内容:
一、施工准备
1、材料要求:
(1)灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,歪翘等现象。各种灯具电器应有产品合格证及“CCC”认证。
(2)灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合规定。
2、主要机具:36#扳手、手电钻、压线帽专用压线钳、常用电工工具、数字式万用表。
二、施工工艺
1、工艺流程
2、操作工艺
(1)灯具检查:灯壳有无机械损伤,有损伤的一律不用;灯泡、电器元件安装牢固否。)
(2)灯内配线检查:灯内配线应符合设计要求及有关规定;在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔或管口应光滑、无毛刺,并采用绝缘套管或包扎,灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应采取隔热措施。
三、路灯吊装
(1) 路灯吊装前要有专人疏导路上的过往车辆并摆放好交通警示标志,穿好警示安全服装;
(2)吊车起吊路灯要有专人指挥吊车吊装;
(3)各种螺母必须要紧固,加垫片和弹簧垫片。
四、通电试验
灯具组装完毕后,经绝缘测试检查合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查,灯具有无异常噪声,如发现问题立即断电,查出原因及时修复。
五、应注意的质量问题
1、路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。
2、灯具安装向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。
3、灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定:在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。
4、路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。
项目(专业)技术负责人交底人接受交底人
灯具检查组装灯具路灯安装通电试运
安全技术交底(交通工程) 第1页共8页工程项目名称龙穴岛港区道路一期工程一标段分项工程名称交通工程施工内容交通信号灯、标志牌、标志线等施工负责部门交通工程施工队安全技术交底内容交通工程施工主要应做好施工用电安全及施工机械操作安全: 1、施工用电安全:(1)电气设备和配电线路的安装,维修送(停)电等工作应由专职并经过考试合格的有证电工进行操作,经有关职能部门验收后方可使用。(2)施工现场所有用电设备的金属外壳,必须与专用保护零线电气连接;(3)每一单相照明回路,每一台移动式电动工具或每三台固定式电气设备应分别设漏电开关,并严格执行一机一闸一保险一箱制。(4)手持移动照明应使用36伏以下的安全电压,潮湿场所应用12伏电压;(5)施工现场临时照明电路,灯具高度不应低于3米,开关\灯口及插座等应正确接入火线和零线\地线。室外照明应采用防火灯头,防雨灯罩,除灯位线不超过2米和安全电压配线外,禁止使用花线(塑料软线)。(6)需沿地面铺设的临时线路应采用电缆,并设管沟或硬质套管保护,严禁软线随意拖地。 2、施工机械操作安全:(1)机械操作人员必须持证上岗,在工作中不得擅离岗位,不得操作与操作证不相符合的机械,不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。(2)操作人员必须按照本机说明书规定,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。工作前应检查:工作场地周围有无妨碍工作的障碍物;油、水及其他保障机械设备正常运转的条件是否完备;施工现场针对性安全交底 1、进入施工现场严禁穿拖鞋。 2、进入施工现场必须戴安全帽。 3、严禁在施工现场内嬉戏打闹。 4、在有水的且有施工用电的作业场地作业,应穿雨鞋。 5、施工作业人员在施工在施工作业前严禁喝酒。交底人签名接受交底负责人签名施工日期年月日至月日作业人员签名本表一式两份,班组自存一份,资料室归档一份。安全技术交底交底日期:2004年9月28日
路灯施工技术规范 各工序流程及主要施工方法 一、工序流程施工中采用以下流程: 定灯位→挖坑→浇注路灯基础→挖沟→埋管→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以灯位间距为35米为基准确定路灯安装位置 2、挖沟及埋管:以距路基石50cm为中心,开挖宽30cm深50cm电缆管预埋沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其她有关覆盖层维氏与努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:应符合下列要求 1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰;
2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; 3)电缆接头良好,绝缘应符合规定; 4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物; 5)保护管的连接、防腐应符合规定; 5、路灯安装规定 1)同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 2)基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 3)灯具安装纵向中心线与灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 4)灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 5)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 6)路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其她有关覆盖层维氏与努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预
路灯工程施工方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)
某路拓宽改造工程路灯工程施工方案 编制: 审核: 2009 年6月
路灯工程施工方案 一、工程概况 某路第一段:起点湖东路桩号K0+000,终点沿新立交桥桩号K5+460,总长5460m;第二段:起点沿新立交桥桩号K10+000,终点顺安河桩号K16+000,总长6300m。该路段属城市主干道,采用双侧对称布灯的照明方式;路灯布置与道路两侧机非分隔带上,双臂路灯间距35米,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带内路灯布置对称;路灯有双臂路灯、三火路灯、高杆灯。 二、路灯施工方案总体选择 根据现场实际地质条件,灯基础土方采用人工配合挖机施工方案,基础下层采用土模,上层则用木模或钢模。基础顶标高为该处路面高+10CM值,根据现场维护情况和路灯施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。 三、主要工程数量 第一段:湖东路至沿新立交桥 名称规格型号单位数量备注 路灯控制柜按系统图定做座4具备光、时控制 双臂灯400W+250W H=10M组254 三火灯3*400W H=12M组10用于交叉路口 高杆灯12*1000W H=25M组1用于交叉路口 电力电缆VV—4*50米200 电力电缆VV—5*10米11400
PE盘管φ50米10900 玻璃钢电缆保护套HGBB-70/5米2200 镀锌角钢∠50*5*2500根63 镀锌扁钢--40*4米315 电缆手孔井500*500*800mm座12 第二段:沿新立交桥至顺安河 名称规格型号单位数量备注 路灯控制柜按系统图定做座5具备光、时控制双臂灯400W+250W H=10M组350 三火灯3*400W H=12M组2用于交叉路口 电力电缆VV—4*50米250 电力电缆VV—5*10米13000 PE盘管φ50米13700 玻璃钢电缆保护套HGBB-70/5米900 镀锌角钢∠50*5*2500根75 镀锌扁钢--40*4米375 电缆手孔井500*500*800mm座7 四、施工计划 一、二工区6月底完成右幅所有路基的灯柱基础混凝土浇筑任务。 五、路灯施工方案 5.1路灯施工工艺 施工工艺流程图见图1。 5.2、施工工艺和方法 5.、老路基开挖
照明工程技术交底
XXXX街照明工程施工技术交底 编号:
于100mm,然后采用铺石灌浆处理。 e.破除建筑垃圾外运. ⑤电缆井 a.根据放出的电缆井开挖线,在线外四周设置安全警示带。以免安全事故发生。 b.据施工图定位电缆井位置,同时标出电缆井开挖线,基底四周工作面各加宽50cm. c.据开挖线,图纸深度,炮锤破除电缆井基础,之后人工清理建筑垃圾。 d.电缆井基坑开挖之后必须用锥形标对电缆井基坑进行围护、遮盖。以免安全事故发生 e.开挖的建筑垃圾外运。 ⑥砌筑手孔井、电缆井、浇筑路灯基础 砌筑手孔井 a.手孔井基础铺筑20cm厚三七灰土,人工夯实达到设计要求,然后铺筑垫砖两层,干砂填缝。 b.砌筑手孔井砖墙体,墙体两侧预留φ50穿线管孔。 c.复合塑料井盖安装。 ⑥浇筑路灯基础 法兰盘基础示意图 a.根据图纸设计要求制作好钢筋笼。基础内预埋4根M24地脚螺栓。 b.在已挖好的基础内打入Ф20长度为 2.5米的接地圆钢,接地圆钢等钢筋笼放入后,焊接其上,并用镀锌扁钢引出至灯杆基础后的手孔井中与Ф20的接地线,形成统一的接地系统。 c.支撑垫层、基础混凝土模板。模板采用木模板。 d.放入钢筋笼,及Ф32两根PE管,一根穿照明电线,一根备用。 e.浇筑C20混凝土,混凝土采用商品混凝土,浇筑混凝土时,进行合适的振捣,并放好法兰盘。完成后再进行混凝土的养护,直到混凝土达到设计要求的90%以上,然后拆模。 f.检验、校准:基础固定后,用水平尺测量法兰水平高度,用卷尺测量其中心位置,若有偏差将要调整基础法兰,地角和螺栓水平位置和松紧达到设计要求。 ⑦埋管、回填电缆沟、井周 电缆敷设断面图 a.线管水平或垂直明敷时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰,全长偏差不应大于管内经的1/2。 b.线管明敷时,排列整齐、固定点牢固、间距均匀,其线管进入落地式配电箱(柜)时排列整齐,管口出配电箱(柜)基础面应为50-80mm。 c.人工排PE75电缆管,埋设在绿化带或人行道下,埋深1米;在穿越道路时采用穿DFPB保护
第一章施工方案 一、概况: 本合同段起始桩号为K0+000,终点桩号为K1+558.95,全长1558.95m。 二、施工方案: 2.1测量放线定点方法 测量定点是整个工程的关键一步,测量放线定点工作必须以施工图为依据;放线定点工作关系到该工程的整体效果,所以首先以施工图现场初步确定,然后再反复调整,直至最后确定无误后,方可进行下一道工序施工。 2.2独立灯杆基础工程 1)开挖基坑时应作好排水措施,基坑不得让水浸泡,挖到持力层后,应及时验槽封闭基底。 2)灯杆独立基础设计持力层为老土下300mm,持力层超深时,当垫层厚度小于300mm 时,用C10素砼回填至基础底,当大于300mm时,用C15毛石砼回填至基底。 3)在混凝土浇灌前应先进行验槽,基坑尺寸和土质应符合设计规定。坑内浮土、集水、淤泥、杂物应清除干净。对溶蚀裂隙须作揭顶或作素混凝土回填处理。 4)在基坑验槽后应在立即浇灌垫层混凝土,以保护地基,混凝土宜用表面振动器进行振捣,要求表面平整。当垫层达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放基础钢筋网,底部用于混凝土保护层同厚度的水泥砂浆块垫塞,以保证钢筋网位置正确。 5)在基础混凝土浇灌前,应将模板及钢筋上的垃圾、泥土和油污等杂物清除干净;对模板的缝隙和孔洞应予堵严;木模板表面要浇水润湿,但不得积水。 6)基础混凝土应分层连续浇灌完成。对于阶梯形基础,每一个台阶高度内应整分浇捣层,每浇完一台阶应停0.5~1h,以便使混凝土获得初步沉实,然后再浇灌上层,每一台阶浇完,表面应基本抹平。 7)基础混凝土浇灌完,应用草帘等覆盖并浇水加以养护。 2.3钢筋工程 1)一般要求 a.钢筋加工、绑扎必须严格按图纸的规范施工,不得擅自更改。 b.灯杆基础受力钢筋尽量用整长整根钢筋,若需接长时,一根钢筋上只能有一个焊接接头,钢筋接头位置应错开35d并不小时500mm,对于弯起钢筋接头应离开弯起点10d,对焊钢筋轴线偏差要小于2mm。
路灯安装安全技术交底 编号:工程名称翔凤大道工程 施工部位翔凤大道施工内容路灯安装 安全环保技术交底内容 1.一般规定 1.1所有从事路灯作业的电工必须经专业安全技术培训,考试合格,非 电工严禁进行电气作业。 I.2电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。 1.3所有绝缘、检测工具应妥善保管、严禁他用、并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保 护零线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混 用。 1.4路灯安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技 规范》(以下简称《规范》)的要求。 2.配电箱要求: 2.1配电箱及其内部开关、器件的安装应端正牢固。安装在建筑物或构 筑物上的配电箱为固定式配电箱,其箱底距地面的垂直距离应大于 1.3m,外壳等,必须做保护接零,保护零线必须通过零线端子板连接。 2.2配电箱内的开关、电器,应安装在金届或非木制的绝缘电器安装板 上,然后整体紧固在配电箱体内,金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器 不带电的金属底座, 2.3配电箱和开关箱的进出线口,应设在箱体的下面,并加护套保护。 进、出线应分路成束,不得承受外力,并做好防水弯。导线束不得与箱体进、出线口直接接触。配电箱的操作盘面不得有带电体明露,箱内应整洁,不得 放置工具等杂物,箱门应设有线路图,平时要锁好箱门。 3.路灯照明安装注意事项: 3.I路灯照明应采用高光效、长寿命的照明光源。工作场所不得只装设 局部照明.对于需要大面积的照明场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或碘钨 灯,灯头与易燃物的净距离不小于0.3m。流动性碘钨灯采用金属支架安装时,支架应稳固,灯具与金属支架之间必须用不小于0.2m的绝缘材料隔离。 3.2照明灯具属露天装置,应采用防水式灯具,距地面高度不得低于3m 3.3选用额定电压为220v的照明灯具,不得使用带开关的灯头,应选 用螺口灯头。相线接在与中心触头相连的一端、零线接在与螺纹口相连的一端。灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,照明灯具的金局外壳必须做保护接零。单项回路的照明开关箱内必须装设漏电保护开关。 3.4照明路线不得拴在金属架上,严禁在地面上乱拉、乱拖。控制刀闸 应配有熔断器和防雨措施。 4.路灯照明线路 4.1架空线路: (1)安装路灯时运电杆应由专人指挥。小车搬运,必须绑扎牢固,防
照明工程技术交底 一、施工准备 1、材料准备: ⑴所采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产 品质量合格证。设备应有铭牌。 ⑵灯具: ○1配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。 ○2瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好。 ⑶灯架、抱箍 ○1表面应光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 ○2应热镀锌,遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。 ⑷螺栓: ○1螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺栓与螺母 应配合良好。 ○2金属上的各种联结螺栓应有防松装置,采用的防松装置应镀锌良好、 弹力合适、厚度符合规定。 ⑸其它材料、熔断器、绝缘绑线、软塑料管、橡胶布、黑胶布等 二、基本施工方法与步骤: ⑴施工准备:在对现场进行合理的施工布置,准备好施工机具、施工材料; ⑵基础定位及施工标志:按照设计放出基础位置,并划线标示,在临时施工 场地周围布置好施工标志和交通安全标志等; ⑶预埋地角螺栓、法栏及基础开挖:按照设计要求预埋好地角螺栓、法栏, 应注意定位法兰高度和保持水平,然后开挖基础坑,直到符合要求的深度和尺寸。如果基础坑底有积水,则应先排除积水后,绑扎好钢筋,然后浇筑符合设计要求的C30砼,并进行合适的振捣,完成后再进行混凝土的养护,直到混凝土达到设计强度的90%以上,再进行与其相关的工作。基础中心离街边及街心距距应符合设计要求; ⑷检验、校准:基础固定后,用水平尺测量法兰表面水平度,用卷尺测量其 中心位置,若有偏差将要调整基础法兰,地角和螺栓水平位置和松紧,达到要求后进行下步; ⑸按设计要求回填,并夯紧实;
⑹预穿灯具电线:先穿铁丝,再用已穿好的铁丝将绝缘导线作引导,从杆内 穿到顶部; ⑺立路灯灯杆:将路灯灯杆竖立后,用螺栓将路灯灯杆法兰与基础法兰固定; 调整灯杆垂直度,使其与水平垂直。 ⑻路灯灯杆、接线:灯具安装应牢固可靠,仰角10度,接线螺丝要压紧,电 线要留有适当余量,下面接线时注意火线相位,按规定分配相位接线;灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜,灯头固定牢靠,在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 (9)混泥土保护基础、编号:按要求对路灯杆进行统一编号,检查有无不合要 求的地方,如有就立即纠正。 三、电缆敷设 电缆安装前,土建工作应具备下列条件: 1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 2)预埋件符合设计要求,预埋件埋设牢固。 3)电缆沟、竖井等处工作结束。 4)电缆线路敷设前,土建应完成的工作必须完成。 5)敷设前,应对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验,,试验结果符合施工 规范要求。 6)电缆的搬运及支架敷设: a、电缆短时间搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时按电缆轴上箭 头指示方向滚动,无箭头时可按电缆缠绕方向滚动,以免电缆松动。 b、电缆支架架设点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起始点附近 为宜。架设时应注意电缆的方向,电缆引出方向应在电缆轴的上方。 四、配电箱安装: 严格检查配电箱、箱内元件的质量,箱体应达到IP65要求,所有电器应符合设计要求,安装时应基础牢固使配电箱牢靠固定在基础上并使箱体可靠接地,由专业电工进行配电箱接线。 五、路灯安装 1、路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 2、灯具安装向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面 平行,紧固后目测应无歪斜。 3、灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下
照明工程施工技术交底
d.开挖出来的土石方统一堆放,然后工程车运输车统一外运,运距10Km。 ④路灯基础 a.根据设计院给出的道路桩号,结合地面照明施工图纸定出灯基础,采用人工开挖。 b.根据放出的手孔井开挖线,在线外四周设置安全警示带。以免安全事故发生。 c.根据标注的基础开挖线,按照图纸深度,炮锤破除路灯基础。如遇到不良地质土层应进行地基处理,地基承载能力设计值要求不小 nbm于120MPa。 d.按规范要求施工,基础深度允许偏差值不大于+100mm,-50mm。当土质原因等造成基础坑深度与设计偏差+100mm以上时,应按以下规定处理: 1)偏差在+100—+300mm 时,采用铺石灌浆处理; 2)偏差超过+300mm 时,超过+300mm 的部分可采用填土、沙石夯实处理,分层夯实厚度不大于100mm,然后采用铺石灌浆处理。 b.在已挖好的基础内打入Ф20长度为2.5米的接地圆钢,接地圆钢等钢筋笼放入后,焊接其上,并用镀锌扁钢引出至灯杆基础后的手孔井中与Ф20的接地线,形成统一的接地系统。 c.支撑垫层、基础混凝土模板。模板采用木模板。 d.放入钢筋笼,及Ф32两根PE管,一根穿照明电线,一根备用。 e.浇筑C20混凝土,混凝土采用商品混凝土,浇筑混凝土时,进行合适的振捣,并放好法兰盘。完成后再进行混凝土的养护,直到混凝土达到设计要求的90%以上,然后拆模。 f.检验、校准:基础固定后,用水平尺测量法兰水平高度,用卷尺测量其中心位置,若有偏差
施工技术交底记录 2012年月日施管表5
2.施工工艺方案:按规定的施工及施工规范,质量评定标准以及标准图集施工。 3.电气系统,做好电缆预埋管,同时做好预防预埋管口堵塞的工作。 4.灯基础浇注,路灯安装、电气系统穿电缆,系统调试、通电试验。 5.各工序流程及主要施工方法:定灯位----挖路灯基坑----挖电池井----砌电池房----浇注路灯基础---- 路灯组装----路灯安装----实验、调试----自检----竣工验收。 6.施工方法 6.1 定灯位:按照施工图确定路灯安装位置。 6.2 挖灯基坑及电池房:以图纸为基础,在路灯基础位置挖路灯基坑、电池房。 ①基坑按图纸尺寸和桩号放样开挖,经监理签证后,开始浇注混凝土基础,并对混凝土分层振 捣,表面要用木棍抹平,所有明露边缘用修边器修圆。浇注灯杆混凝土基础前,必须将坑内 的积水排除。 ②放预埋件前,先核对预埋尺寸及预埋的方向,并在螺牙部分要用塑料纸包扎保护起来,放预 埋件时要边施工边调整。底座法兰盘与地脚螺栓四周的混凝土要振捣密实,保证预埋件与基 础紧密结合。 6.3、电池房:大小、深度、预埋管件见图纸要求,。 6.4、浇注路灯基础,按路灯基础图预置刚劲地垄,使用水平尺看平地垄买件表面。 6.5、路灯安装规定:同一条路的路灯安装高速(从光源到地面)仰角、装灯方向宜保持一致;基础坑开挖尺寸符合设计要求,基础混凝土强度不低于C30,基础内电缆管道从中心应超出基础平面30~50mm;灯具安装纵向中心线和灯臂中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜;灯头牢固可靠,在灯臂、灯盘、灯杆内不能有线缆接头,穿线孔口光滑无毛刺,最好采用绝缘套管包扎,包扎长度不小于200mm;路灯安装使用的灯臂、灯杆、抱箍、螺栓等金属件要进行防腐处理。 7.安装完后检查无误,进行分项调试、系统调试、并做好记录。
路灯施工技术交底记录 表 C2-1 编号: 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 路灯施工技术交底记录 工程名称 施工单位 交底部位 路灯基础开挖 工序名称 土方开挖 交底日期 交底内容: 一、土方开挖质量要求 1、主控项目 (1)基坑尺寸:1800mm ×1500mm ×1900 (2)标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O 。 (3)长度、高、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差值(单位:mm):基坑的允许偏差值±10。 (4)边坡:不少于1:0.5,现场特殊情况另行决定。 2、一般项目 (1)表面平整度(单位:mm):基坑表面允许偏差值±10。 (2)基底平整度(单位:mm):基坑底部允许偏差值±10。 二、工艺流程 土方开挖的工艺流程为: 测量放线、验线 开挖 修槽 验槽 三、操作工艺 本工程采用人工开挖: 1、开挖到距槽底50cm 以内后,测量人员抄出距槽底50cm 的水平标志线,然后在槽帮上或基坑底部钉上小木橛,清理底部土层时用它们来控制标高。根据轴线及基础轮廓检验基槽尺寸,修整边坡和基底。 2、修槽完毕后,应由设计、监理、勘察及质监站等单位人员验槽。对不符合要求的软弱土层等情况作出处理记录,处理后符合要求,参加各方签证隐蔽工程验收记录。 四、注意事项 (1)开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,避免大面积的二次开挖。 (6)施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工,要做到对218国道两侧绿化带里的树木尽一切办法保护好,尽量不损坏现有树木。在敷设地上或地下的管道、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人
一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位一挖沟一埋管一浇注路灯基础一敷设电缆一绝缘测试一路灯安装一电气设备安装f实验、调试f自检f竣工验收。 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以灯位间距为35 米为基准确定路灯安装位置 2、挖沟及埋管:以距路基石50cm为中心,开挖宽30cm深50cm电缆管预埋沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》 (ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:应符合下列要求 1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; 2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; 3)电缆接头良好,绝缘应符合规定; 4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物; 5)保护管的连接、防腐应符合规定; 5、路灯安装规定 1)同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 2)基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基
础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30?50mm浇制钢筋混凝土基 础前必须排除坑内积水。 3)灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 4)灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列 规定: 5)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 6)路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 7)各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。5、设备安装(路灯控制箱安装) a)材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用; b)动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密; c)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠; d)箱内照明应齐全。 e)配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。 f)机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。 6、有隐蔽工程,应提前通知业主,经业主检查验收合格后方可进行下一道工序。 7、用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格,并由专人使用、保管。调试时应有详细记录。 8、施工前作好技术交底,吃透图纸,领会设计意图,配合其它专业工作,要作好成品保护及各专业协调。 9、缆敷设前,应进行电气性能试验,合格后方可施工。电缆敷设应根据其走向、规格合理安排顺序、一般不应有交叉。 10、需开孔的配电箱(柜),必须用开孔机开孔,严禁气焊等切割开孔。电线
施工现场安全技术交底 (分公司对项目部) 工程名称: 时间: 2017 年 7 月 10 日地点: 交底单位:宁波大成建设有限公司交底人: 被交底人:项目经理:项目副经理: 项目工程师:施工员: 质量员:安全员: 材料员:资料员: 其他管理人员: 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,保护国家、企业的财产免遭损失,保障职工的生命安全和身体健康,保障施工生产的顺利进行,现对项目部工程施工管理人员进行加强安全生产管理,执行安全生产法律法规、强制性标准和JGJ59-2011标准,规范施工管理。 安全技术交底内容: 1、安全管理 、项目部应建立安全生产领导小组,由项目经理主持安全生产活动,并配备专职安全员负责施工现场日常安全管理工作。 、项目部建立健全安全生产责任制,应严格落实安全生产责任制,全体职工都必须在各自岗位实现安全生产,实行全员安全生产责任制。项目负责人与各项目成员签订岗位安全目标责任书。项目部要与劳务分包队伍签定安全协议书和安全目标责任书。 、项目部应配备专(兼)职安全资料员,负责工程项目的安全管理资料的整理工作,各种特殊作业人员都应持证上岗。 、项目部的管理要实行安全一票否决制,保证施工现场安全文明施工。 、项目部开工前要建立环境职业健康管理组织机构、安全文明施工组织机构,并落实各机构人员职责,并且制定相对应的管理办法。 、项目部必须统一按公司要求为现场管理人员及其所有施工人员购买意外伤
害保险,要确定保险落实到每个人。 、编制安全措施费使用方案,每月月底统计本月安全措施费使用情况,并将下个月安全措施费使用计划报回公司,保证安全措施费的投入使用。 、坚持每日现场施工巡检,发现隐患积极实施整改,做好检查整改记录。项目负责人必须检查具体施工人员落实情况,并进行经常性的督促、指导,确保施工安全。建筑施工项目负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。 、项目部要与劳务分包队伍签定安全协议书,安全目标责任书。 、特种作业人员必须持有有效的《中华人民共和国特种作业操作证》,方可上岗。项目部留存特种作业证件复印件,并建立特种作业人员台账。 、项目部安全员每周对工作情况按安全技术部周总结表进行汇报,形成及时计划与总结,一个月的记录和在报报表时一起回馈给安全技术部。 2、安全文明施工目标 、该工程在施工过程中,杜绝一切死亡、重伤事故的发生,轻伤事故率控制在1‰以下。 、该工程在施工过程中,杜绝重大设备事故、坍塌事故、职业病、环境污染事故的发生。 、各类安全防护达标率、特殊工种持证上岗率100%。 3、安全教育 、项目部应在开工前,对管理人员和施工作业人员进行三级安全教育;在施工管理中进行日常安全教育、转岗教育等,经教育培训合格后才能上岗,各种安全教育要有教育记录,并由双方当事人签字。 、项目部要利用各种形式,如板报、标语、标志牌、事故现场会等,对职工进行安全意识和安全知识的教育。 、日常教育主要由项目部采用安全周例会、班组安全生产活动等形式进行,并由项目经理、项目安全员、班组长等负责主持,并做好例会记录。
道路照明安全技术交底施工单位:湖南省建筑工程集团总公司 工程名称白云大道工程分部分项 工程 道路照明工种 交底内容: 施工安全控制要点 成立项目经理为首的安全生产领导小组,并定期开展安全检查活动。 1、工程开工前要由项目经理负责组织全体职工进行安全技术交底和安全技术教育工作。 3、每周一次安全质量检查,每月应有安全生产总结,工班应坚持班前班后安全讲话或研讨。 4、各分项工程工序开展前均应制定安全措施,并传达每个操作工。 5、做好各种安全防护信号及安全设施。 6、所有工程机械设备都应按规定操作、存放,起重及大型机械等工作时要有专人指挥。 7、施工人员进入施工现场必须配戴安全帽,不戴安全帽者严格按安全管理条例予以罚款。 8、加强用电管理,工地一律采用电缆或高架被复电路,电闸要设闸加锁,施工区以外电线必须地埋或高架,以防漏电伤人。 9、设专职安全员对施工现场进行安全管理,发现不安全因素应及时消除,以免造成严重事故。 三、安全注意事项 1、进入施工现场必须戴安全帽。 2、不准使用未经检测或已过有效期的安全工器具。 3、现场施工不准穿着拖鞋、高跟鞋、皮鞋、不准赤脚。 4、酒后不准进入施工现场。 5、电源开关应装设漏电保护器,不得一闸多用。 6、不熟识机具性能和无证作业人员不得开机具。 7、在居民区及交通道路附近挖的基坑,应设坑盖或可靠围栏。并悬挂相应的标示牌,夜间挂红灯。如已挖的废坑和撤杆后的坑必须立即填埋平整好。 8、特殊工种施工人员必须持证上岗。 9、在光线不足的工作场所和夜间工作时均应有足够的照明,主要通道上应装设路灯。 10、电动机械及照明设备拆除后,不得留有可能带电的部分。 11、施工人员发现不安全因素应及时报告工作负责人。 12、施工现场的安全措施必须做到做好,确保在整个工程中的人身安全,按时、按质、按量完成工程任务。 13、每个工程项目应根据本项目的施工特点制定相应的危险点控制措施并加以落实。 交底人签字: 日期: 接受人(全员)签字: 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。
编号: 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 工程名称 施工单位 交底部位 路灯基础开挖 工序名称 土方开挖 交底日期 交底内容: 一、土方开挖质量要求 1、主控项目 (1)基坑尺寸:1800mm ×1500mm ×1900 (2)标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O 。表 C2-1 编号: 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 工程名称 施工单位 交底部位 路灯基础开挖 工序名称 土方开挖 交底日期 2011-07-15 交底内容: 一、土方开挖质量要求 1、主控项目 (1)基坑尺寸:1800mm ×1500mm ×1900 (2)标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O 。路基挡墙及桥梁路灯基础接地施工技术交底 一、编制依据 市人民路东延线(xx段)两阶段施工图第四册——照明工程 市人民路东延线(xx县段)两阶段施工图第二册——桥梁工程 3.综合接地教材 4.我单位以往施工经验 二、工程概况 xxx人民路东延线在沿着路基挡墙顶部防撞护栏及跨线桥两侧防撞护栏设置11m高单臂路灯,灯具光源为半截光型NG400W高效高压钠灯,灯杆间距为40米,呈双侧对称布置。路灯采用在防撞护栏混凝土基础内预埋钢板和地脚螺栓做为路灯基础的方案。预埋件详见附图一。 根据设计图第四册照明工程,所有路灯均要求采用TN-S接地系统,路灯设置重复接地装置(每灯一根接地极),所有灯具、灯杆等金属体均应可靠接地,利用路灯金属钢杆为接闪器,联合接地不大于4欧姆。 由于目前桥梁工程和路基挡墙工程均有部分已施工完成,经与设计院沟通后,拟定于四种接地方案,分别为第一种已施工桥梁工程接地方案,指龙峰大道跨线桥;第二种未施工桥梁工程接地方案,指蓝田大道跨线桥和S207跨线桥;第三种已施工路基挡墙接地方案;第四种未施工路基挡墙接地方案。本次技术交底将分述以上这四种接地方案。 三、接地方案 第一种已施工桥梁工程接地方案 将每处路灯基础预埋钢板与防撞护栏混凝土基础内的最上层4根φ8纵向贯通钢筋焊接,每处焊接长度不小于5cm (通过4根U型N3钢筋与防撞护栏通长N1钢筋可靠焊接详见附图),相当于将桥梁同一则的所有路灯基础预埋件利用4根钢筋全部串联起来。然后在防撞护栏两端的端部将4根钢筋焊接在一起并焊接安装一个接地端子。在0#台和5#台两个
桥台上部混凝土施工时,在桥身内埋1根φ20的钢筋,在台背一侧钢筋伸出台身并向下方伸入台背填土,伸入台背不小于,在台胸墙的一侧焊接安装一个接地端子。全部施工完成后,用专用联接线将防撞墙上的接地端子与桥台台身上的接地端子连起来,完成接地并测试电阻值。具体布置位置详见附图二。 第二种未施工桥梁工程接地方案 路灯基础预埋钢板在防撞护栏混凝土基础内的连接与第一种方案完全一样,但到梁端时,利用梁体的结构钢筋引下至梁体底板(采用的方法是将防撞护栏基础预埋钢筋与箱梁结构钢筋焊接,焊缝长度不小于5cm。),在被引下的梁体结构钢筋上位于底板处焊接一个接地端子(具体位置详见附图)。在0#台和5#台利用桩基钢筋做为接地体,在每个台的6根桩基中每根桩任意找一根桩基的主钢筋,然后用N4钢筋将其焊接联系起来,再将其与承台钢筋焊接引上,将引上的承台钢筋再与桥台台身主筋焊接引上,在桥台的顶部在引上钢筋上焊接一个接地端子(具体位及连接置详见附图)。全部施工完成后,用专用联接线将箱梁底板上的接地端子与桥台台身上的接地端子连起来,完成接地并测试电阻值。具体布置位置详见附图三。 第三种已施工路基挡墙接地方案 路灯基础预埋钢板在防撞护栏混凝土基础内的连接与第一种方案完全一样。在同一段挡墙的未施工段落内选择不少于4处路灯基础预埋件位置设置下引接地线,下引线采用40×4镀锌扁钢,底部伸入地面线以下,上部与路灯基础预埋钢板满焊。具体布置位置详见附图四。 第四种未施工路基挡墙接地方案 防撞护栏混凝土基础内不再设贯通钢筋,所有防撞护栏混凝土基础钢筋在沉降缝处按设计要求断开。在每一个路灯基础预埋钢板处设置下引接地线,下引线采用40×4镀锌扁钢,底部伸入地面线以下,上部与路灯基础预埋钢板满焊。具体布置位置详见附图四。 长沙市人民路东延线路基,路基挡墙、跨线桥均设置路灯。其中挡墙和跨线桥设计为
安全技术交底表 安全技术交底表编号 工程名称 施工单位交底部位工种路灯 安全技术交底内容 交底内容: 基本要求: 1.作业人员作业前必须穿戴好个人防护用品(安全帽、安全带、绝缘手套、鞋等),遵守劳动纪律; 2.操作各种作业机械人员必须持证上岗; 3.禁止酒后作业、禁止吸烟、禁止追逐打闹; 4.禁止私自拆除防护设备; 5.禁止操作与自己无关的机械设备; 6.使用作业机械人员,必须按操作规程进行作业,防止机械伤人; 7.在道路上作业前对四周进行防护,防止无关人员进入,造成人员伤害; 8.施工现场必须有专人指挥,并配备一名专职安全员; 9.在施工场地进行作业时,保护好自己,注意四周坑洼及个别无盖的检查井,防止人员坠落。 10.注意施工场地的施工机械,防止机械伤害到自己。 11.施工现场的临时用电必须由持有有效证件的专业电工操作,禁止他人随意触动。 占用道路施工: 1.注意施工现场的交通安全,施工现场道路必须摆放施工标志,做好交通疏导确保交通的畅通和 施工人员的安全。 2、一般情况下临时摆放的路灯灯杆、机械等不得停放在道路上,必须放置于道路上时,需尽量靠 路边放置,并对物件周围放置道路安全警示措施,不得阻碍交通的畅通和安全。
3、要求现场施工人员必须穿着反光衣。 灯杆的运输及装卸工作: 1、搬运工在搬运前必须认真学习本操作规程中的装卸要求,并遵照执行,对零星装卸也要符合安 全运输的有关规定。 2、装运各种材料、物件时严禁超载、超高、超宽,对于路灯灯杆的运输,运输的灯杆等物件一定 要捆绑牢靠,超出车辆的部分一顶要给予警示(如采用红旗,小彩旗等),并且严禁高速行驶,行驶中要有专门的车辆跟随。 3、车辆行使时,禁止人坐在拦板上或车顶高处,更不准站在物件的顶头,防止急刹车物件往前突 然移动而砸伤人,装运构件,必须选好头木,挂好紧线器,防止物件倒塌造成事故。 4、密切配合驾驶员,车辆进出照顾前后,倒车、转弯、领车、正常行驶时应注意前后左右马路上 的动态。 5、装卸时必须绑捆好管线,防止运输时出现掉落,造成交通事故。 混凝土施工: 1、振捣手在使用振动棒作业时,必须戴好绝缘手套绝缘鞋作业人员,禁止用湿手开或关电源以防 触电。 2、使用振动机前应检查电源电压,输电必须安装漏电开关,保护电源线路是否良好,电源线线应 满足操作所需的长度。机械运转是否正常,振动机移动时,不能硬拉电线,防止割破或拉断电线而造成触电事故。 3、使用混凝土搅拌车在道路上浇注施工时,道路上施工区域要予以施工安全警示,车辆倒车、移 动等要有专人指挥。 4、在动输、浇灌的同时有落地灰要及时回收利用并且做到活完料净脚下清保持施工现场清洁。 路灯吊装: 1、工人必须做到正确佩戴合格安全帽,并系好下颌节,锁好带扣。 2、路灯吊装过程中严格执行操作规程要求,不违规指挥,不违规作业。
施工技术交底记录 施管表 工程名称照明工程分部工程路灯 施工单位山西宏基建设工程有限公司分项工程土方开挖 交底内容: 一、土方开挖质量要求 1、主控项目 (1)基坑尺寸:1800mm×800mm×800mm (2)标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O。 (3)长度、高、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差值(单位:mm):基坑的允许偏差值±10。 (4)边坡:不少于1:0.5,现场特殊情况另行决定。 2、一般项目 (1)表面平整度(单位:mm):基坑表面允许偏差值±10。 (2)基底平整度(单位:mm):基坑底部允许偏差值±10。 二、工艺流程 土方开挖的工艺流程为: 测量放线、验线开挖修槽验槽 三、操作工艺 本工程采用人工开挖: 1、开挖到距槽底50cm以内后,测量人员抄出距槽底50cm的水平标志线,然后在槽帮上或基坑底 部钉上小木橛,清理底部土层时用它们来控制标高。根据轴线及基础轮廓检验基槽尺寸,修整边坡和 基底。 2、修槽完毕后,应由设计、监理、勘察及质监站等单位人员验槽。对不符合要求的软弱土层等情 况作出处理记录,处理后符合要求,参加各方签证隐蔽工程验收记录。 四、注意事项 (1)开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,避免大 面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,个别超挖的地方经设计单位出方案可用级配砂石回填。 (2)尽量减少对基土的扰动。 (3)开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次 搬运。 (4)土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。 (5)基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。 (6)施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续 施工,尽量不损坏现有树木。在敷设地上或地下的管道、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有 关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。 技术负责人交底人接受交底人