一、填空:(30分)

1.岢岚燕家村风电场主变压器是山东泰开变压器有限公司生产的(有载调压三相双绕组)带平衡绕组油浸升压变压器,调压总共17档位,平常运行工作位是第(7)档,对应的电压是(235.750)KV。

2.岢岚燕家村风电场站用变是保定天威顺达变压器有限公司生产,额定容量是(630)KVA,型号为SCB-10-630/37,接线组别(Dyn11)。

3.岢岚燕家村风力发电机输电出口箱式变压器额定容量为(2200KVA),是烟台东源变压器有限责任公司制造,型号为(ZGS11-2200/37),额定电压是(37±2×2.5%/0.69)KV。

4.接地线在每次装设以前应经过(详细检查)。损坏的接地线应及时(修理或更换)。禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用(缠绕)的方法进行接地或短路。

5.岢岚燕家村35KV高压柜主变进线柜额定电流为(3150 A),其他间隔开关柜额定电流为(1250 A)。

6.岢岚燕家村风电场变电站内倒送电依次带电设备顺序为:(220KV母线)、(GIS系统)、(主变压器)、(35KV配电装置)等。

7.岢岚燕家村变电站主接地网设计值为≤(0.49?)。风机接地网设计值为≤(4 ?),接地线的截面积不得小于(25)平方毫米。

8.岢岚燕家村无功补偿装置降压式变压器储油柜内油位计指示位置,根据(当地气温和曲线汇聚点)判定为符合标准。

9.岢岚燕家村风电场发电机是湘电风能制造,型号为XE93-2000,叶片的长度是45.5米。

10.在室内配电装置上,接地线应装在该装置(导电部分)的规定地点,这些地点的油漆应(刮去),并划下黑色记号。所有配电装置的适当地点,均应设有接地网的(接头),(接地电阻)必须合格。

11.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源(切断),然后进行救火。对带电设备应使用( 干式灭火器、二氧化碳灭火器)等灭火,不得使用(泡沫灭火器)灭火。

12.跌落开关送电时操作顺序为(迎风相)、(背风相)、(中间相);停电时操作顺序与此相反。

13.三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、(红色)分别表示A相、B相、C相。

14.兆欧表的接线柱有L、E、G三个,它们代表的意思是: L(线路)、E(接地)、G(屏蔽)。

15.电压互感器其二次额定电压一般为(100)V,电流互感器的二次额定电流一般为(5)A。

16.电气二次设备是与一次设备有关的(保护)、(信号)、(控制)、(测量)和操作回路中所使用的设备。

17.高压断路器主要由四部分组成:(导电)部分、(灭弧)部分、(绝缘)部分、(操作机构)部分。

19.岢岚燕家村风电场GIS系统在运行中,绝缘气体六氟化硫气体水分含量不大于(150ppmv),压力不得低于(0.6Mpa)。

20.正常运行中电压互感器二次严禁(短路);电流互感器二次侧严禁(开路),不得(任意接负荷)。

21.岢岚燕家村风电场UPS电源只供重要的(控制)、(仪表信号)回路、(监控微机)、(通讯电话盘),不允许接其他负荷;正常情况下UPS输出电压变动范围不允许超过额定电压的(±1%)。

22.岢岚燕家村风电场SVG装置共三套E5000高压静止无功补偿装置,四条支路,分别为(#1SVG单元支路)、(#2SVG单元支路)、(#3SVG单元支路)和(FC单元滤波补偿支路)。

23.升压站电缆线路的最高工作电压不应超过电缆额定电压的(15%),几根并联使用的电缆温度应(一致),有明显差别时应用(钳形电流表)测量电流的分布情况,分配不均匀应报告领导后(进行处理)。

24.电动机绝缘电阻值测量时,高压电机使用(2500V摇表)测量,低压电机使用(1000V)摇表测量,定子线圈对地绝缘电阻数值每KV不得低于(1MΩ)。

25.电容器的连续运行电压不得大于(1.05U N)允许在不超过额定电流的(30%)工况下长期运行,三相不平衡电流不超过(±5%)。

26.电抗器运行前绝缘电阻测试应满足以下值:相-相≥(200MΩ),相-地≥(200M Ω)。

27.升压站主变差动保护在第一次投入运行时,必须进行不少于五次(无负荷冲击合闸试验)

28.升压站主变保护屏A屏保护装置是(深瑞PCS-778)型变压器主后一体成套保护装置;B屏保护装置是北京四方的(CSC-326B)型光纤电流差动保护装置。

29.35KV线路采用四合一保护测控装置,分散布置于35KV就地开关柜上,对线路故障设限时速断保护、(过流保护)、(过负荷保护)、(零序过流保护)、(重合闸)等保护,保护动作后跳开(线路侧)断路器。

30.380V备用电源自动投入装置具有(备投)功能、(保护)功能、(通讯接口)功能、(联切负荷)功能。

二、名词解释(10分)

1.电气操作五防:即防止带负荷拉、合刀闸;防止误拉、误合开关;防止带接地线合闸;防止带电挂接地线;防止误入带电间隔。

2. 事故处理四不放过:即事故原因不清不放过;事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过;事故责任者没有处理不放过;没有采取防范措施不放过。

3.三讲一落实:指班组在组织生产工作过程中,在讲工作任务的同时,要讲作业过程的安全风险,讲安全风险的控制措施,并抓好安全风险控制措施的落实。归纳为“讲任务、讲风险、讲措施、抓落实”,简称“三讲一落实”。

4.保护接地:保护接地是将电气设备的金属外壳用导线与接地体连接。

5.临近带电作业:临近带电作业又称接近带电作业或近电作业,是指工作地点临近带电设备而又不能满足安全距离的工作。

三、选择题:(15分)

1.低压验电笔一般适用于交、直流电压为(C)V以下。

A、220;

B、380;

C、500;

D、1000。

2.在运行中的电流互感器二次回路上工作,应(A)。

A、办理第一种工作票;

B、办理第二种工作票;

C、用口头联系;

D、用手势联系。

3.两块电流表测量电流,甲表读数为400A,绝对误差4A,乙表读数为100A 时绝对误差2A,两表测量准确度的关系是(A)。

A、甲表高于乙表;

B、乙表高于甲表;

C、甲乙表一样;

D、不可比。

4.六氟化硫气体,具有优越的(C)性能。

A、绝缘;

B、灭弧;

C、绝缘和灭弧;

D、冷却。

5.变压器呼吸器中的硅胶在吸潮后,其颜色应为(A)。

A、粉红色;

B、橘黄色;

C、淡蓝色;

D、深红色。

6.蓄电池浮充电运行,如果直流母线电压下降,超过许可范围时,则应(C)恢复电压。

A、切断部分直流负载;

B、增加蓄电池投入的个数;

C、增加浮充电流;

D、减小浮充电流。

7.电气设备着火时,应先将电气设备停用,切断电源后灭火,灭火时禁用(A)灭火器。

A、泡沫式;

B、二氧化碳;

C、干式;

D、四氯化碳;

8.用钳型电流表测量三相平衡负载电流时,钳口中放入三相导线,该表的指示值为(A)。

A、0;

B、一相电流值;

C、三相电流的代数和;

D、无穷大。

9.站用变压器停电时,应按照(A)的顺序来操作。

A、先断开低压侧开关,后断开高压侧开关;

B、先断开高压侧开关,后断开低压侧开关;

C、先断哪侧都行。

D、先停上一级母线,后停下一级母线。

10.电缆运行时外壳温度不应超过(B )

A、60℃;

B、65℃;

C、70℃;

D、75℃。

11.过电流保护由电流继电器、时间继电器和(A)组成。

A、中间继电器;

B、电压继电器;

C、防跳继电器;

D、差动继电器。

12.在变压器有载调压装置中,它的触头回路内都串有一个过渡电阻,其作用是(C)。

A、限制负载电流

B、限制激磁电流

C、限制调压环流

D、线至空载电流。

13.以SF6为介质的断路器,其绝缘性能是空气的2 ~3倍,而灭弧性能为空气的(B)倍。

A、50;

B、100;

C、150;

D、500。

14.风电场运行每班每日对五防系统画面检查(B)次,认真核对断路器、刀闸、及接地刀闸位置,发现与实际位置不符的要及时检查处理。

A、1;

B、2;

C、3;

D、4。

15.油浸式变压器内部发生故障,(D)保护首先动作。

A、零序;

B、速断;

C、过流;

D、瓦斯。

四、判断题:(20分)

1.110V直流系统工作充电器故障时短时由蓄电池供电,如果工作充电器长时间故障,则应投入联络开关由另一段母线供电。(√)

2.220KV线路一般配备有两套高频微机保护和距离保护,他们都可以实现全线速动的功能。(×)

3.把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。(√)

4.变压器充电时,重瓦斯保护必须投入跳闸位置,投运后,可根据有关的命令和规定,投入相应的位置。(√)

5.测量各种辅助设备绝缘时,应使用相应电压等级的摇表。(√)

6.常用仪表标准等级越高,仪表的测量误差越小。(√)

7.带电作业和带电设备外壳上的工作,应办理电气第一种工作票。(×)

8.当系统发生短路或变压器过载时,禁止调节变压器的有载调压分接头。(√)

9.电动机在运行时有两个主要力矩:使电动机转动的电磁力矩;由电动机带动的机械负载产生的阻力力矩。(√)

10.电流互感器的二次内阻很大,所以认为电流互感器是一个电流源。(√)

11.电压互感器的二次内阻抗很小,甚至可以忽略,所以认为电压互感器是一个电压源。(√)

12.对继电保护装置的基本要求是:可靠性、选择性、快速性和灵敏性。(√)

13.继电保护的“三误”是指误碰(误动)、误整定、误接线。(√)

14.任何运行中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。(√)

15.油浸自冷、风冷变压器正常过负荷不应超过1.1倍的额定值。(×)

16.在并联电路中,由于流过各电阻的电流不一样,因此,每个电阻的电压降也不一样。(×)

17.在大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改投信号位置。(√)

18.在中性点不接地的系统中,发生单相接地故障,其线电压不变。(√)

19.直流系统每组直流母线均配有各自独立的一套电压绝缘监察装置;每只充电器配备各自的保护及监视装置。(√)

20.自然循环风冷、自然冷却的变压器,上层油温量高不得超过95℃。(√)

五、问答题:(25分)

1、岢岚燕家村升压站主变压器正常检查项目有哪些?(6分)

答:升压站主变压器正常检查项目有:

1.变压器的音响正常

2.油枕和充油套管油位、油色正常

3.油温、绕组温度正常

4.变压器各部应无漏油、渗油现象

5.套管外部应清洁,无破损现象、无裂纹、放电痕迹

6.瓦斯继电器内,油枕集气盒内应无气体

7.引线接头、电缆、母线应无发热现象

8.呼吸器内干燥剂是否变化,呼吸是否畅通。

9.冷却装置运行正常,运行方式正常

10.外壳接地线及中性点接地刀闸接触良好,中性点开关工作正常

11.防火装置工作正常

12.调压装置工作正常

2. 断路器合闸时的重点检查项目有哪些?(3分)

答:1.断路器三相机构指示及信号指示是否正确(三相合好)

2.根据表计指示,检查合闸时的冲击电流和合闸带负荷情况

3.内部有无放电声音或其他杂音

3.35KV隔离开关接地刀闸拉开的操作步骤有几步?(3分)

答接地刀闸拉开接地刀闸的步骤有:

1)打开五防锁。

2)安装操作手柄。

3)按逆时针方向均匀旋转操作手柄,注意观察动静触头分离情况。

4)检查接地刀闸拐臂应基本水平,位置指示到分闸位。

5)取下操作手柄。

6)锁好五防锁。

4.有一台2000kw的风力发电机组,其年实际发电量为350万kwh,求该台机组的年容量系数是多少?(5分)

解;根据公式

年容量系数=(年实际发电量/年小时数×机组容量)=(350×10000/8760×2000)≈0.1998

答;该机组年容量系数是0.1998。

5.简述自己所报岗位的岗位职责。(8分)

答:主值班员职责:

(1)在值班长的领导下,进行倒闸操作和事故处理;

(2)负责按时巡视设备;

(3)抄表并计算每日发、受电量和厂用电量,核算母线电量不平衡率和电压合格率;

(4)进行无功、电压调整、做到设备经济运行;

(5)负责认真填写有关记录;

(6)保管各种工具、仪表、钥匙、备件等;

(7)对在站内违反有关规章制度的行为,有权制止。

答:副值班员(兼点检员)职责:

(1)在值班长的领导下,进行倒闸操作和事故处理;

(2)及时按照规定的路线和标准巡视设备;

(3)抄表并计算有功、无功电量、核算母线电压合格率;

(4)协助班长和主值班员做好无功、电压调整、做到设备经济运行;

(5)负责认真填写有关记录;

(6)保管各种工具、仪表、钥匙、备件等;

(7)做好设备运行及检修维护工作,负责站内保洁工作;

(8)对站外人员在站内违反有关规章制度,有权制止。

答:风电场场长岗位职责

(1)负责风电场的日常行政管理工作,是风电场的安全第一责任人,对风电场的安全生产工作和安全生产目标负全面责任;

(2)负责风电场生产系统(包括设施)的生产指挥、运行管理工作、检修管理工作;

(3)组织制定风电场年度生产目标和保证措施,确保风电场年度生产目标的完成;

(4)组织制定风电场年度安全目标和保证措施,确保风电场年度安全目标的实现;

(5)建立健全安全生产管理制度,协调各班之间的协作配合关系,做好生产人员的内部调配工作,充分调动生产人员的工作积极性;

(6)负责风电场对外的协调联系工作;

(7)组织编制标准工作票、操作票工作。建立完善标准票库,负责标准化作业管理工作;

(8)带领生产人员做好风电场的运行、巡视维护和检修工作;

(9)发生事故时,积极组织生产人员按有关规程和有关措施技术处理,并及时报告有关部门,必要时与有关领导联系;

(10)检查督促风电场生产人员严格执行风力发电场运行、安全、检修规程和各项规章制度,具有依照制度对风电场生产人员进行考核的职责和权力;

(11)完成上级交给的其他工作任务。

六、实践题(20分)

1.风电场安全标识牌分几类?常用的有哪些?(5分)

答:安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类。

禁止类:禁止烟火;禁止吸烟;未经许可不得入内;禁止合闸有人工作;

禁止操作有人工作;禁止攀登高压危险;禁止使用无线通讯;禁止穿带钉鞋;禁止穿划线服装;止步,高压危险等

警告类:当心触电;当心腐蚀;当心落水;当心坠落;当心辐射;

指令类:必须戴安全帽;必须系安全带;必须戴护耳器;必须带防护眼镜;

必须穿防护鞋;必须带防护手套;必须戴防护帽;必须带防尘口罩;必须戴防毒面具;注意通风;触摸释放静电

提示类:在此上下,在此工作

2.填写岢岚燕家村风电场集电Ⅲ线314开关由冷备转检修操作票。(15分)

风电场运行管理制度

风电场运行管理制度 (初稿) 北京国华爱地风电运行维护技术服务有 限公司 2008年4月21日 编制:田延贵审核:批准: 目录 第一章总则 (2) 第二章各级人员岗位职责 (3) 2.1风电场场长的职责: (3) 2.2风电场副场长职责: (4) 2.3风电场值长的职责: (4) 2.4风电场主值的职责: (5) 2.5风电场副值的职责: (5) 2.6风电场值班员的职责: (7) 第三章风电场运行管理 (7) 3.1风电场值班制度: (7) 3.2风电场交接班制度: (8) 3.3风电场设备巡回检查制度: (9) 3.4风场设备缺陷管理制度: (10) 3.5 风场维护工作制度: (11) 3.6风场运行分析制度: (12) 3.7 风场防误闭锁装置管理制度 (12) 3.8风场设备定期轮换制度: (15) 3.9 风场设备定期试验维护制度 (15) 3.10 风场设备评级管理制度: (16) 3.11 风场消防管理制度: (18) 3.12风场设备可靠性管理: (20) 3.13风场倒闸操作制度 (20) 3.14操作票、工作票管理 (21) 3.15 风场各种标识管理制度 (21) 第四章技术管理及培训 (24) 第五章文明生产 (26)

附录一:风电场应具备的规程制度27 附录二风电场应具备的技术图纸和图表 (27) 附录三风电场工作具备的票种 (29) 附录四风电场发电量每月报表 (33) 附录五记录簿格式 (39) 附录六风电场定期维护周期表 (44) 附录七年度工作总结内容 (46) 第一章总则 1.1风机是风力发电场的重要组成部分。为了提高发电、输配电系统的安全,经济运行水平,适应现代化管理的要求,加强风电运行管理,特制订本制度。 1.2风电场场长负责风电场的运行管理工作。 1.3风电运行及管理人员都必须认真贯彻执行国家、网、省电力公司和本局颁发的规章制度。 1.4按照风电运行岗位专业的要求风电场运行人员进行培训,并经考试合格后,方能正式担任运行值班工作。 1.5风电场的倒闸操作及操作票、工作票管理,必须执行部颁《电业安全工作规程》(发电场和变电所电气部分),风电场还应执行电网公司颁发的《有人值班风电场安全管理制度》和《有人值班风电场操作的规定》以及本制度的规定。 1.6风电运行人员必须按照《风力发电场运行规程》管好、维护保养好所辖风电场设备。 1.7 风电场的接线改变或设备维修,必须上报公司审批,并按调度指令执行。 1.8调度、通信、自动化专业必须制订相应的运行管理制度和检修制度,以适应风电场数据通讯工作的需要。 1.11风电场主管负责人、风电场运行负责人,风电场运行值班人员要熟知本制度。

风电场运行人员培训计划

丁家窑项目电气运行人员培训计划 一、培训时间 新入场运行人员自入场起将进行为期两个月的运行与检修专业知识技能的培训,在学习培训期间,未经允许不得随意触碰设备、不得独自操作、不得独自进入变电站、以及各配变电装置区域、不得独自进入塔筒、不得独自巡检站内、站外设备等。 二、培训内容: 1.安全培训计划 序号培训内容讲课人授课时 间 课时 1 《电力安全工作规程》(发电厂与变电所 部分) 2 《风力发电场安全规程》 3 紧急救护法 4 消防规程 5 掌握特殊天气下的安全注意事项,及应 急预案 6 高空作业及塔筒攀登安全防护措施及注 意事项 7 常用电工工器具的使用 2、规程制度学习 序 号 培训内容讲课人授课时间课时

1 风电场管理制度 2 风力发电场检修规程 3 检修班管理制度及岗位职责 4 《工作票、操作票管理制度》 5 《晋能清洁能源“三讲一落实”活动 实施细则》 6 风机维护手册 7 风机6个月、1年维护内容 3、技术培训 培训内容讲课人授课时间课时序 号 1 安全防护用品的使用方法 2 验电笔、兆欧表、万用表、红外线测 温仪的正确使用方法及注意事项 3 力矩扳手的正确使用方法及注意事项 4 起重设备的正确操作方法及注意事项 5 220KV及35KV配变电装置的巡视检查 项目及检查方法 6 熟知风电机组的工作原理、技术参数 7 风机发电机、齿轮箱、叶片、轮毂、 导流罩、主轴、集电环、制动系统、 联轴器、传感器、偏航系统、机舱控 制柜、塔架、机组控制柜、加热装置 各部件的技术参数、工作原理、作用 8 主变、站用变、箱变的工作原理、作 用、技术参数、检修项目、检修工艺 9 断路器及隔离开关的工作原理、作 用、技术参数、检修项目、检修工艺

风电场节能管理办法 - 制度大全

风电场节能管理办法-制度大全 风电场节能管理办法之相关制度和职责,第一章总则第一条为规范。。。风电场(以下简称风场)的节能管理工作,提高电场员工的节能意识,确保节能措施的有效执行,以保证电场安全、经济运行,结合风场生产管理特点,特制定本规定。第二条... 第一章总则 第一条为规范。。。风电场(以下简称风场)的节能管理工作,提高电场员工的节能意识,确保节能措施的有效执行,以保证电场安全、经济运行,结合风场生产管理特点,特制定本规定。 第二条本制度适用于风场,有关施工单位(或部门)的相关工作应符合本制度。 第三条对于本制度未能提及的某些细节问题,为进一步明确责任,便于操作,有关部门可依据本制度制定相关的管理实施细则。经场领导批准后执行。 第二章管理机构与职责 第四条风场成立风场节能领导小组,领导风场的节能工作,场长(主持工作的副场长)任组长,总工程师任副组长,成员由生产部、工程等部门负责人担任。下设节能办公室,负责节能日常工作,办公室主任由生产部负责人担任,成员由生产部人员担任。 第五条节能办公室的主要职责为: (一) 负责节能工作的宣传,提高全员的节能意识; (二) 负责节能措施的制定与实施; (三) 负责对各部门节能措施的执行情况进行监督和考核; (四) 负责节能日常工作。 第三章管理规定 第六条节能措施 (一)加强领导,加大节能的宣传力度,提高全员的节能意识。 (二)优化风场电量预测,完善风速测报系统,利用其预报成果及时调整风场日常检修维护工作,提高风能利用率。 (三)加强发电设备运行、检修管理,采用新技术,提高设备发电可靠性,提高风能利用率。 1、推行规范化检修,努力缩短检修工期,同时多台风机检修,合理分配检修机组,缩短停机小时数,在大风季节尽量不安排风机大面积检修维护工作。 2、推行风机故障预测,争取实行“诊断检修”,提高机电设备可用小时数。 (四)加强场内输电、配电、远动及通信的运行维护及检修管理,提高设备可靠性,确保风机正常稳定运行,避免风机受累停用现象。 (七)加强生产、生活用电管理,降低厂用电率。 1、做好场用电系统优化、经济运行工作,减少各配用电设备的空载损耗。 2、加强生产办公用电的管理,杜绝电能浪费,做到“人走灯灭”。 3、严格生活用电管理制度,禁止高能耗设备的使用,合理使用生活用电器的使用时间,做到“人走断电”。 4、做好防窃电工作。 第七条考核指标 (一)增发电量:年发电量减去多年平均设计标准年发电量。 (二)增发电量还应该考虑因系统安全需要机组备用及不可预见性灾害所造成电量损失。

浅谈风电场运营与维护管理(一)

浅谈风电场运营与维护管理(一) 风电场的运营管理是一个集成化的管理。从国内目前的现状来看,是由研发、制造、投资、生产等多个主体通过技术服务相互交叉、协作,共同围绕提高风场内风机的发电量,设备的可靠性及降低人员和设备维护成本等开展工作,最终保证风电投资建设的回报,为社会持续不断地提供绿色、环保、优质的清洁能源。一、风电运营管理模式中国近几年风力发电产业取得了突飞猛进的发展,风机功率等级达到兆瓦级,风电场的规模最小都是50MW,我国风电场分布的区域广,自然环境和工作条件恶劣,且风电场规模大。风电场的运营管理模式不能一味地模仿国外的经验,结合我们近几年的维护经验和不断探索,大唐甘肃发电有限公司采取了建设与运营分离的管理体制,较好的推动了风电项目开发建设和风电场运营管理向专业化、市场化方向的发展。 1.建设与运营分离的风电管理模式大唐甘肃发电有限公司目前对所辖风电产业的管理依托两类管理实体,即负责投资建设的风电公司和负责风电生产管理的运营公司。风电公司将风电建设项目完成后移交风电运营公司实施运行和维护管理。这种管理模式是一种区域管理的探索和尝试,其目的是实现人力资源专业化管理和人员的集中管理、灵活调配,推进规范化管理平台建设,加快人员的调动和备件的流通,从而达到最大程度的降低人员和备件管理成本,为本公司风电产业提供专业化、标准化、规范化的服务。 2.风电运营公司的管理机制2009年8月28日,由大唐甘肃发电有限公司控股成立了大唐酒泉风电运营

有限责任公司(以下简称风电运营公司)。风电运营公司主营风力发电场的运营、维护、检修和外部市场的开拓,旨在创建一个市场化运作的具有一定盈利能力的专业化公司,做大做强风电运营产业。(1)风电运营公司现负责大唐玉门风电场、大唐景泰风电场、大唐昌马风电场等三座大中型风电场的生产运行、维护检修和管理工作,风机总台数291台(V52-850风机58台、SL77-1500风机89台,SL82-1500风机134台,FD-1000风机10台),总容量393.8兆瓦。(2)风电运营公司现设综合管理部、设备技术部、工程管理部、财务部四个职能部室和三个风电场。现有员工97人,分管理人员、运行员工、检修人员三类。(3)风电场的运营管理采取运检分离的模式。运行实行三班轮换运作,检修实行分组作业轮流值班,确保设备健康平稳运行。风电场设办公室、检修班、运行班三个部门。办公室设场长1名、检修专责1名、运行专责1名、物资兼后勤管理1名;检修班设检修班长1名、技术员1名、工作负责人3名、中级检修工3名、初级检修工3名;运行各班设班长1名、主值1名、副值1名。二、风电场概况 甘肃省位于我国西北大陆腹地,地处青藏高原、内蒙古高原和黄土高原的交汇处,盛行风向稳定,风能资源蕴藏量丰富,地势平坦,适合开发建设大型并网型风力发电场。大唐甘肃公司在该地区现在拥有三座大中型风电场,截止2011年4月总装机容量393.8MW。2010年玉门、景泰两个风电场装机143.8MW的容量,实现年发电量29922万kwh (其中玉门19333万kwh、景泰10589万kwh)。大唐甘肃公司所辖的

河口风电场运行管理制度.doc

110KV风电场运行管理规范 国华瑞丰(东营河口)风力发电有限公司

1 总则 1.1 为规范国华瑞丰(东营河口)风电场的运行管理,促进风电场运行管理水平的进一步提高,保证风电场安全稳定运行,特制定本规范。 1.2 本制度依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合风电场运行管理的实际而制定。 1.3 本规范制定了风电场安全管理、风电场运行管理、技术管理、风电场设备管理制度、风电场典型操作票的编制程序与管理规定、风电场运行汇报标准化管理、风电场反事故措施管理八个方面的规范化要求。 1.4 本规范适用于国华瑞丰(东营河口)风电场,其未涉及的部分,仍按照有关制度、规定执行。 1.5本制度如有与上级有关规程、规定等相抵触时,按上级规程、规定执行。 2引用标准 国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行) DL755-2001 电力系统安全稳定导则 Q/LN 2200-02-2004 企业标准编制规则 DL/T550-1994 地区电网调度自动化管理规范 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 高压架空线路和发电厂、风电场环境污秽分级及外绝缘选择标准 国家电网公司《变电站管理规范》 山东省电力集团公司变电站管理规范(试行) 3风电场安全管理制度 3.1 风电场应按照省公司《风电场安全管理规定》明确各级人员安全职责,并严格遵守,实施责任追溯制度,并有具体的措施落实到每个人身上。 3.2风电场每年应该制定管理目标,结合风电场的实际情况和本年度设备检修、操作计划,制定出风电场年度安全管理目标,并上报主管部门。 3.2.1 安全管理目标应结合本风电场的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 3.2.2 每半年对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。 3.3 风电场运行人员应熟知国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行)的相关内容,并严格遵守。 3.4加强风电场防盗窃管理,风电场围墙的高度符合规定,市区风电场因特殊规定不设围墙的,必须制定有效地防护措施,并报上级主管部门备案。 3.4.1 外来人员进入风电场前必须到公司有关部门办理相关手续、出示有关证件或由公司人员带领,经风电场人员核实后方可进入,并做好登记。 3.4.2 装有防盗报警系统的风电场应定期检查、试验报警装置的完好性,存在故障或缺陷时要及时上报有关保卫部门进行处理,运行人员在巡视设备时,应兼顾安全保卫设施的巡视。 3.4.3 风电场的值班人员每日必须对风电场大门、围墙、重要设备周围及其他要害部位进行巡视,发现问题及时采取措施处理。 3.4.4 风电场围墙不得随便拆除,因工作需要确需拆除的,必须事先经主管部门同意,制定出有效地防3.4.4 风电场围墙不得随便拆除,因工作需要确需拆除的,必须事先经主管部门同意,制定出有效地防盗措施后方可拆除。 3.5 做好防破坏工作。重要节假日、活动、会议等保供电期间,要加强对设备区的巡视和保卫工作。风电场大门、设备场区围栏门平时应锁好。 3.6 防小动物管理。 3.6.1风电场应有防小动物措施,每月定期检查一次落实情况,发现问题及时处理并做好记录。

风电场人员标准配置及岗位职责

风电场人员标准配置及岗位职责 一、填空题 1、风电场场长在分公司生产管理部门领导下,认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定,对风电场的安全、经济、稳定运行及运行检修技术管理工作负领导责任。 2、风电场场长负责组织运行人员岗位技术培训、安全规程及考试工作。对新进厂人员进行两级安全教育,组织安排本单位职工定期进行《安规》、《运规》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》、《安全生产法》的学习和考试,对未进行考试或考试不合格的人员不安排上岗,由此而引起的人身或设备事故负有直接领导责任。 3、风电场场长负责组织制订风电场各项安全、生产、经营计划,并组织分解落实,对计划的及时性、正确性、完整性承担相应的责任。 4、副场长在场长的领导下,制定风电场月度工作计划、年度工作计划和非常规检修工作计划审核。 5、副场长负责对风机运行负荷及故障记录、日常巡检,设备故障情况进行分析,发现问题立即向场长汇报,必要时向上级汇报。 6、风电场值长在本风电场的场长领导下进行工作。值长在当班时间内,负责风电场的安全经济运行,认真贯彻执行《调度规程》及公司发各种有关安全生产的规章制度。负责当班期间的运行管理工作。 7、风电场值长对当班发生的事故和不安全现象,要积极采取有效措施,防止事态扩大,且要及时了解情况,汇报有关领导,并实事求是地做好记录及相关报告,参加事故、障碍、调查分析会,并有责任提供真实的原始资料 8、风电场副值及时反映和处理危及人身安全的设备、系统情况,有权制止任何人的违章作业,对违章命令和违章指挥有权拒绝接受和执行,并立即向有关部门和领导汇报。 9、风电场副值严格执行“两票三制”,遵守《电力安全作业规程》和公司制定的各项安全管理制度、规定和标准,做到安全、文明作业 10、风电场副值正确使用和保管好安全工器具和个人防护用品 11、值班员应在主值的领导下,贯彻执行"安全第一,预防为主,综合治理"的方针,对各岗位所管辖的设备、人身、消防设施、照明设施、清洁卫生、文明生产、门窗玻璃及其他生产配套设施的完好性负责。

风电场智能运维系统

风电场智能运维系统 瑞盈建议的风电场智能运维系统利用最新的传感器检测、信号处理、大数据分析等技术,针对风机的各项性能、振动及电量等参数进行实时在线/离线监测,在风机的运行过程中,自动判别风机性能劣化趋势,及时制定检修策略,系统具有监测参数设置、趋势曲线显示、远程报警、设备故障诊断和手自动控制、报警阀值设定、用户及权限管理、操作记录、数据汇总分析及检修策略制定等丰富功能。使运行、维护、管理人员对风机及风电场的运行维护达到安全高效智能的目的。 本风电场智能运维系统主要包括三大功能:智能监测、智能检修及高级应用。其中智能监测功能分别针对在线、带电及离线风机设备的风压、风速、分量、轴承温度、运行状态等性能参数、设备振动位移、速度、加速度、振动主频、频率分量及其烈度等振动参数及主通风机,电机三相电压、电流、有功无功电度、有功无功功率、总有功功率、总无功功率视在功率、功率因数、频率等电量参数等进行全面监测,并将监测数据上传到风电场及总部;智能检修功能则将收集到的风机各维度数据信息进行智能分析,及时发现设备运行过程中出现的故障或隐患,从而制定相应的检修策略,包括单兵设备检修;高级应用功能则针对检测及检修中形成的问题库进行多维度分析及智能判断,在海量数据挖掘的基础上将可以针对可能的故障进行预测。 本风电场智能运维系统采用如下图所示的三级部署架构:

最下层为被监控风机,通过监控探针收集风机的各项监控指标,如风压、风量、风速、电量、风机及电机的各种温度、风机的振动等各种监测参数;第二级是风电场(或一级办、分公司),风电场将收集到的风机各项监测指标实现定时存储,同时对所在地各风机监测信息根据运维情况进行分析,如发现故障或故障趋势进行就地判断,针对故障进行智能报警乃至预测可能的故障,并制定相应检修策略等;最上层则是总部一级,负责进行指挥调度、核心数据的汇总分析并进行策略的制定。 【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】

风电场设备停、送电联系管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K1904 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 风电场设备停、送电联系管理制度标准版本

风电场设备停、送电联系管理制度 标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条为保证设备检修工作中的安全措施得以正确执行,防止设备误停、误送电和人身伤害事故的发生,特制定本管理制度。 第二条设备停、送电联系管理制度是运行管理制度的重要组成部分,各风电场应认真执行设备停、送电联系管理制度 第二章适用范围 第三条凡电气、机械设备检修,需要集控运行值班人员对设备进行停电操作的,必须使用“停电联

系单”。 第四条设备检修结束后,需要集控运行值班人员对设备进行送电操作的,必须使用“送电联系单”。4 H1 s' P+ S/ D4 e; 第三章使用规定 第五条当需要集控运行值班人员停电或送电时,由风电场设备的运行专责人员,按格式填写停电或送电联系单一式两份,并在“风电场联系人”栏内签名。 第六条风电场维护人员将填好的一式两份停电或送电联系单(应经过班长签字)送交集控运行,值长在“集控接受人”栏中签字。其中,一份由集控运行收存,另一份由风电场维护人员带回。 第七条停电或送电操作完成后,监护人、操作人在“停电或送电措施执行人”栏中签字,然后报告

值长,并由值长签字。 第八条集控运行停、送电操作执行人在完成上述手续后,可用电话通知维护人员或值长,并在“停(送)电已通知维护人”栏内记入对方受话人姓名,在“通知人”栏内签下自己的姓名,同时,受话人在“停(送)电已通知”栏内签下自己的姓名,并在“通知人”栏内记入对方通知人的姓名。 第九条停、送电联系单的签字必须按以上规定进行,不能以任何理由代替签名。停、送电联系单中的各项内容必须严肃认真地填写,否则按工作票或操作票不合格处理。 第十条已执行完毕的停电或送电联系单分别由集控运行和停(送)电联系单位保存三个月,以便备查。 第十一条工作需要办理停电或送电联系单而没

风电场运行管理安全规定通用范本

内部编号:AN-QP-HT423 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 风电场运行管理安全规定通用范本

风电场运行管理安全规定通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 第一章职责 第一条风电场场长: (一)对运行的技术管理全面负责。 (二)负责审批主要系统设备的运行方式,现场运行规程及全厂性系统图和各种技术文件。 (三)负责审批各级运行人员技术培训计划,领导全厂性的反事故演习工作,组织特殊性的现场安全检查工作。 (四)每天了解负荷曲线,检查运行方式和有关安全措施执行情况,异常情况处理和设备启停情况,主要技术经济指标完成情况,巡

风电场运行管理制度及各岗位职责

风电场运行管理制度及各岗位职责( 初稿 ) 北京国华爱地风电运行维护技术服务有 限公司 2008年4月21日 编制: 田延贵审核: 批准: 目录 第一章总 则 ..................................................................... .. (2) 第二章各级人员岗位职 责 ..................................................................... .. (3) 2(1风电场场长的职 责: (3) 2(2风电场副场长职 责: (4) 2(3风电场值长的职 责: (4) 2(4风电场主值的职 责: (5) 2(5风电场副值的职 责: (5)

2(6风电场值班员的职 责: ................................................ 7 第三章风电场运行管 理 ..................................................................... (7) 3(1风电场值班制 度: (7) 3(2风电场交接班制 度: (8) 3(3风电场设备巡回检查制 度: (9) 3(4风场设备缺陷管理制 度: (10) 3(5 风场维护工作制 度: (11) 3(6风场运行分析制 度: (12) 3(7 风场防误闭锁装置管理制 度 (12) 3(8风场设备定期轮换制 度: (15) 3(9 风场设备定期试验维护制 度 (15)

3(10 风场设备评级管理制 度: (16) 3(11 风场消防管理制 度: (18) 3(12风场设备可靠性管 理: (20) 3(13风场倒闸操作制 度 (20) 3(14操作票、工作票管 理 (21) 3(15 风场各种标识管理制 度 .............................................. 21 第四章技术管理及培训 ..................................................................... . (24) 1 第五章文明生 产 ..................................................................... . (26) 附录一:风电场应具备的规程制度 27 附录二风电场应具备的技术图纸和图 表 ..................................................................... ............ 27 附录三风电场工作具备的票 种 ..................................................................... ............................ 29 附录四风电场发电量每月报

风电场运行维护考核办法修改

北京天润新能投资有限公司风电场运行维护考核办法 (试行) 北京天润新能投资有限公司 二〇〇九年八月

目录 前言 (2) 总则 (2) 依据 (2) 一、安全考核 (3) 二、生产考核 (4) 三、资料考核 (7) 四、人员管理考核 (8) 五、文明生产考核 (9) 六、整改效率考核 (9) 七、奖励原则 (10)

前言 本检查标准的出台是为加强北京天润新能投资公司(以下简称天润公司)对风电场代维公司的监管力度,配合天润公司《风电场现场检查标准》的实施和落实,逐渐形成有天润特色的运维管理模式。 本标准由北京天润新能投资有限公司运维管理部(以下简称运维管理部)提出并负责解释。 本标准会根据实施情况定期更新。 总则 为促使代维公司重视“安全第一,文明生产”的方针,遵守天润公司的运维规程规范,根据《北京天润新能投资有限公司风电场管理标准》,特制定此考核办法。 考核办法对事故的判定均依据事故调查规程进行。 考核办法可引用所列依据的内容,当考核内容需更详细的说明时,这些引用可作为考核内容的解释。 本考核办法可作为代维服务合同的附加条款。 依据 《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》 《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》 《国家电网公司事故调查规程》 《安全生产工作规定》 《北京天润新能投资有限公司风电场管理标准》 《北京天润新能投资有限公司风电场现场检查标准》

一、安全考核 1.发生特大人身伤亡事故,对受委托单位处以40万元罚款。 2.发生人员死亡,扣罚20万元。 3.发生人员重伤,扣罚2万元。 4.发生重大电网、设备、火灾事故,扣罚10万元。 5.发生全场停电事故,一次扣罚2万元。 6.发生恶性误操作事故,扣罚5万元。 7.发生一般误操作事故,继电保护三误事故,扣罚1万元。 8.发生重大设备事故,每次扣罚8万元,并赔偿直接经济损失的50%。 9.发生一般设备事故,每次扣罚2万元。 10.发生与风电场有关联的负同等及以上责任的人身死亡交通事故,扣罚 2万元。 11.发生与风电场有关联的负同等及以上责任的人身重伤一般交通事故, 扣罚1万元。 12.隐瞒事故的,一次扣罚1万元。 13.发生习惯性违章,每次扣罚1000元。 14.违章指挥的每次扣罚2000元,违章作业的每次扣罚500元。 15.现场安全制度不健全或不落实,一次扣罚4000元。(依据安全生产工 作规定)。 16.现场不执行“二票三制”,一次扣罚1000元。 17.人员不按照要求配戴劳保用品,每人次扣罚200元;由于不佩戴劳保 用品造成人身伤害的,扣罚5000元。 18.电气设备操作时,必须按照防误闭锁装置的使用规定进行,否则一次 扣罚1000元。 19.重大或危险工作项目没有认真制定安全技术措施,每次扣罚3000元; 技术措施不完善或不准确,每次扣罚500元。 20.没有组织进行事故预想,每次扣罚3000元。 21.保安电源不安全、不可靠、不能自动投入,每项扣罚500元。

风电场运行、检修和安全工作的基本内容(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场运行、检修和安全工作的 基本内容(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

风电场运行、检修和安全工作的基本内容 (最新版) 风电场的运维工作主要包括运行、检修和安全三个方面,具体如下: 一、运行工作内容 1、一般规定 风电场运行工作主要包括: 风电场系统运行状态的监视、调节、巡视检查。 风电场生产设备操作、参数调整。 风电场生产运行记录。 风电场运行数据备份、统计、分析和上报。 工作票、操作票、交接班、巡视检查、设备定期试验与轮换制度的执行。

风电场内生产设备的原始记录、图纸及资料管理。 风电场内房屋建筑、生活辅助设施的检查、维护和管理。 开展风电场安全运行的事故预想和对策。 应根据风电场安全运行需要,制定风电场各类突发事件应急预案。 生产设备在运行过程中发生异常或故障时,属于电网调管范围的设备,运行人员应立即报告电网调度;属于自身调管范围的设备,运行人员根据风电场规定执行。 2、系统运行 风电场变电站中属于电网直接调度管辖的设备,运行人员按照调度指令操作;属于电网调度许可范围内的设备,应提前向所属电网调度部门申请,得到同意后进行操作。 通过数据采集与监控系统监视风电机组、输电线路、升压变电站设备的各项参数变化情况,并做好相关运行记录。 分析生产设备各项参数变化情况,发现异常情况后应加强该设备监视,并根据变化情况做出必要处理。

风电场技术管理制度示范文本

风电场技术管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风电场技术管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 风电场必须具备规程、标准 1.1 国家有关部门、上级公司下发的有关规程、标准 ⑴电力生产安全工作规程(风电场和发电厂部分); ⑵电气事故处理规程; ⑶电力变压器运行规程; ⑷高压断路器运行规程; ⑸电力电缆运行规程; ⑹电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程; ⑺继电保护及安全自动装置运行管理规程; ⑻电气设备预防性试验规程; ⑼电力系统电压和无功电力管理条例; ⑽风电场管理制度;

⑾电气装置安装工程电气设备交接试验标准; ⑿电气装置安装工程施工及验收规范; ⒀六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则; ⒁根据风电场设备实际所需的其它有关规程。 1.2 上级公司下发的有关规程、标准 ⑴风电场运行管理规定 ⑵风电场安全管理规定 ⑶工作票、操作票制度的相关规定 ⑷电力调度生产直流设备运行与维护规程 ⑸电力调度生产防止电气误操作装置运行规程 1.3 各市供电公司组织制定、下发的有关规程、规定和有关制度 ⑴自治区、地区电网调度运行规程(包括调度系统事故预案)。

风电现场运行维护及注意事项(最新版)

风电现场运行维护及注意事项 (最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0710

风电现场运行维护及注意事项(最新版) 安全是一切工作的根本。因此,负责风电场运行维护的管理人员有责任和义务教育指导并督促所有工作人员和能够接触到风机的其他人员执行风机的安全工作要求。 一.主要注意事项 1.以下情况,应停止维护工作: 1.在风速≥12m/s时,请勿在叶轮上工作。 2.在风速≥18m/s或雷雨天气时,请勿在机舱内工作。 2.以下情况,进行维护工作时应注意: 1.在风机上工作时,应确保此期间没有无关人员在塔架工作区内或在周围停留。 2.因为是对高压电器的维护,所以不要单独在塔架及机舱内进行维护工作。

3.塔桶平台的窗口在通过后应当立即关闭。防止工具和其他物件坠落伤人。 4.使用提升机吊运物品时,勿站在吊运物品的正下方。地面工作人员应该站在上风向。 3.与电气系统有关的操作,进行维护工作时应注意: 1.为了保证人员和设备的安全,未经允许或授权禁止对电气设施进行任何操作。 2.工作过程中应注意用电安全,防止触电。如果需要在进行与电控系统相关的工作之前,断开主空开以切断电源,并在门把手上挂警告牌。 3.不允许带电作业:如果某项工作必须带电作业,只能使用特殊工具和专业人员操作,带电作业时工作人员必须使用绝缘手套、橡胶垫和绝缘鞋等安全防护措施,完毕以后将裸露的导线作绝缘处理,并做彻底检查,防止别的工作人员意外触电。 4.爬升塔架时应注意: 1.打开塔架及机舱内的照明灯,开关位于主控柜的侧面。

风电生产运营管理

能源公司风电生产运营管理 1、生产系统及生产机构的设置 生产指挥系统是风电场运行管理的重要环节,它的正常运转能有力地保证指挥有序,有章可循,层层负责,人尽其职,也是实现风电场安全生产,提高设备可利用率增加发电量的重要手段;更是严格贯彻落实各项规章制度的有力保证。风力发电作为一种新兴的发电企业形式,因其自身发展和生产性质的特点,还未形成一种象火电一样的较为统一和固定的组织机构形式,因此风电场的生产管理在机构设置上必须充分适应风力发电的行业特点,特别是大型风电场,必须要做到机构精干、指挥有力、工作高效。风电公司必须明确一名有业务能力的领导分管安全生产运营工作,主抓风机运行、设备维护、生产技术、计划、经济指标及科技方面的工作。在机构设置上可以成立一个大生产单位如运行部,负责风场的生产运行、消缺维护、安健环和各项技术及经济工作,配备部门经理、副经理(或经理助理)、专工、值长、运行维护员等管理和生产岗位。如果分细一点,可以成立安全生产技术部和风电场两个部门,配备部门经理、风场场长、专工、值长、运行维护员等管理和生产岗位。 2、风电场运行的主要方式及风电场运行管理 风电场运行管理工作的主要任务就是提高设备可利用率和供电可靠性,保证风电场的安全经济运行和工作人员的人身安全,保证所发电能符合电网质量标准,降低各种损耗,力争多发电量,提高经济效益。生产管理工作中必须以安全生产为基础,以经济效益为中心,全面扎实地做好各项工作。 随着中国风电突飞猛进的发展,目前国内几大集团的风电场运行方式也不尽相同,各家也都在探索更好的风电生产管理模式。实际工作中采用的主要形式有;风电场业主自行运行维护和委托专业运行公司承包运行维护。对于大多数风电公司来说,从企业长远发展考虑,由各风电公司自行负责运行维护符合长远利益。风电场运行工作的主要内容包括两个部分,分别是风力发电机组的运行维护和场区升压变电站及相关输变电设施的运行及维护。风力发电机组的正常运行工作主要包括:监视风力发电机组的各项参数变化及运行状态,对发现异常变化的风机

风电场试运行管理制度

风电场试运行管理制度1.1.1.1.基本措施及制度 第一条保证安全的组织措施 1工作票制度 2工作许可制度 3工作监护制度 4工作间断、转移和终结制度 第二条保证安全的技术措施 1停电 2验电 3接地 4悬挂标示牌和装设遮拦(围栏) 对运行人员的基本要求第三条. 1 风电场的运行人员必须经过岗位培训,考核合格,健康状况符合上岗条件。 2 熟悉风电机组的工作原理及基本结构。 3 掌握计算机监控系统的使用方法。 4 熟悉风电机组各种状态信息,故障信号及故障类型,掌握判断一般故障的原因和处理的方法。 5 熟悉操作票、工作票的填写以及“引用标准”中有关规程的基本内容。 6 能统计计算容量系数、利用时数、故障率等。

第四条消防安全措施 1发电机房和控制室及箱变应配备相应的灭火装置(二氧化碳灭火器或干粉灭火器)。 2设立消防责任人,定期对消防设施进行检查。 3当机组设备发生起火时,运行人员应立即停机并切断电源,迅速采取灭火措施(严禁用水和沙子灭火),防止火势蔓延。 4如发电机旁地面上油类着火时,可用沙子灭火,但不得使沙子落入发电机内及其轴承上。 第五条巡视检查制度 1巡视检查工作,必须遵守电业安全工作规程的有关规定。 2每小时对设备巡视一次,特殊情况时可适当增加次数,雷雨后,应进行全面详细检查,但雷雨期间不可进行高压部分的巡视检查。 小时内应密切注意观察,以随时掌握运24新设备或检修后的设备在投入运行3.行情况。 第六条维护检修制度 1风机及传动部分半年加注一次润滑油及对其检查一次。 2液压机制动系统半年检查一次及换液压油。 3电气控制部分两个月除尘一次及对易松动易脱落部分进行检查,如有松动进行紧固。 第七条宿舍的公共卫生及安全 1保持个人卫生,自觉打扫公共卫生。 2注意用电安全,预防触电,预防起火。 3注意炉火安全,预防煤气中毒,预防烫伤。 4配备必要的急救箱,急救箱内应有常用急救药品。

风电场运行管理安全规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K6722 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 风电场运行管理安全规 定标准版本

风电场运行管理安全规定标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章职责 第一条风电场场长: (一)对运行的技术管理全面负责。 (二)负责审批主要系统设备的运行方式,现场运行规程及全厂性系统图和各种技术文件。 (三)负责审批各级运行人员技术培训计划,领导全厂性的反事故演习工作,组织特殊性的现场安全检查工作。 (四)每天了解负荷曲线,检查运行方式和有关安全措施执行情况,异常情况处理和设备启停情况,主要技术经济指标完成情况,巡检主要设备,重点检

查关键岗位及主要设备缺陷。 (五)每月定期组织召开运行分析会议,听取汇报,检查和布置有关安全、培训、运行指标分析等工作,并组织评比。 (六)负责审批重大特殊试验的计划和技术措施并主持试验工作。 第二条安全监管员 (一)在风电场场长领导下,负责安全监察和安全技术管理工作。 (二)监督检查设备系统的安全运行工作、运行反事故措施和劳动保护安全技术措施的落实工作。 (三)参加运行事故分析、调查、处理工作,查明原因,确定责任人,督促制定与落实防范措施。 (四)负责工作票、操作票的统计评价工作。 (五)负责现场运行参数、文明生产监督和考核

工作。 第三条风电场场长助理 (一)在风电场场长领导下,负责运行技术的管理工作。 (二)负责对现场运行日志,各种报表记录、参数及有关系统统计分析,提出改进意见和措施,制定并下达各项技术经济指标,负责运行规程修改和技术分析会议。 (三)负责审核全厂性电气、机械等主系统的图纸、各种运行报表及各种运行专题总结。 (四)负责组织修编并审核各专业的运行试验方案和措施。 (五)组织制定全厂性各种运行技术管理标准,督促现场严格执行。 (六)组织编制全厂性系统的正常运行方式、特

浅谈风电场风机的检修与维护

浅谈风电场风机的检修与维护 发表时间:2019-09-11T09:07:05.657Z 来源:《建筑模拟》2019年第31期作者:卫飞飞[导读] 要加大对于风电场风机与检修与维护等工作的重视,及时发现风电场风机与检修过程中所存在的问题,并且提出相应的解决措施,从根本上保证风电场风机与检修的工作效率质量,为新能源发展事业做出应有的贡献。卫飞飞 河北新天科创新能源技术有限公司(灵丘风电场)山西大同 034400摘要:要加大对于风电场风机与检修与维护等工作的重视,及时发现风电场风机与检修过程中所存在的问题,并且提出相应的解决措施,从根本上保证风电场风机与检修的工作效率质量,为新能源发展事业做出应有的贡献。关键词:风电场,运行与检修,维护,管理制度社会和经济的飞速发展给现代的新能源也带来了极为广阔的发展前景,而风电场作为新能源供给的地方,也成为新时代工业企业重点关注的对象。因此,完善的风电场建设技术和管理制度对于风电场的发展来说有着举足轻重的地位,同时风电场的建设也与环境保护有着 巨大的联系。在当今的社会中,人类和自然必须要和谐相处,人类的生产活动必须在遵守生态环境发展要求的前提下进行才会获得理想的成效。因此,将新能源之一的风能转化为电能,是当今社会所应该思考的一大问题。而我国的风电场发展时间较多,同时也因为有限的风电场发展经验,使得风电场在运行与检修维护的管理过程中还存在一些问题,对风电场运维管理方式积极进行深入探索,因此,加快风电企业对于风电场的运行与检修与维护,开发更多的风能来创造更多的电能,为我国的社会和经济发展做出应用的贡献。 一、风电场风机与检修与维护概述 1.1风电场发展概述风电场是指,在一个风能资源丰富的场地,根据风力发电机组或者其他相关设备和及其他发电机器等设备所组成的风力发电场所。同时,伴随着我国经济增长方式的转变和经济结构的转型升级,电力行业也从生产型行业转型成为生产经营型行业。这一转型过程中,风电场也为行业的生产经营提高了重要力量。因此,为了保证风力发电企业的生产经营效益,就必须要加强风力发电系统的建设,及时发现风电场风机过程中出现的故障,以及风电场在检修与维护过程中存在的一些问题,并有针对性的提出处理措施,保证风力发电企业生产经营的正常进行,有利于风力发电企业实现生产和经营的现代化,同时也为我国的新能源研发和发展提供一定的参考思路。在进行风电场风机与检修与维护工作之前,就需要了解风电场的运行管理模式,如下图,就清晰明了地标明了风电场的运行管理模式。 1.2风电场风机与检修与维护技术近年来,我国风力发电的相关技术得到了长足发展,因此风力发电在运行过程中出现的故障诊断技术得到了长足的进步与发展。目前风电场风机故障诊断技术水平相对较高的区域为美国,不仅能够发明出不同种型号的监测设备,还能够提出很多有效的监测手段,目前己经在发达国家得到了较为广泛的运用。我国的风电场风机短路故障诊断起步较晚,但是随着技术的不断进步,设备诊断系统己经成为关键设备运行的必要软件之一,特别是目前智能专家故障诊断技术己经运用得相当成熟。最为成熟的风电场风机出现的故障诊断技术应用在大型的风力发电设备中,目前己经在此领域内发展出20多种故障诊断系统以及数据监测体系。设备故障诊断技术是多个学科的综合体,需要很多学科共同交叉形成新的学科,为我国风力发电行业的蓬勃发展做出了很大的贡献。 二、加强风电场风机与检修与维护的具体措施 2.1 加强风电场风机与检修维护相关的技术管理风电场在运行与检修维护建设过程中,应该加强运行与检修维护相关的技术管理,这对于风电场的正常运行与检修维护工作起着决定性的基础作用。在进行相关的技术管理过程中,应该沿着按照我国有关部门出台的关于风电场运维政策和法律法规,对风电场的相关设备运行情况展开全面且细化的记录,以此得到风电场风机和维护的书面报告,从而能够给风电场的高效运营的维护管理提供有力的参考基础依据,从而有助于更快提高风电场的运行和维护管理的水平。除此之外,也要加强风电场的技术文件管理。由于风电场的相关技术文件不仅应该包含风电场的运行和维护技术文件,海因该包含风电场在筹备和建设期间的技术资料,这些技术资料包括但不限于风电场的设计和建设图纸、风电场应用的技术标准、风电场工程的验收资料、以及风电场的运行和检修维护记录等等。由此可以看出,风电场的技术文件对于风电场的运行和检修与维护工作来说,有着极为重要的参考作用,因此在风电场风机和维护过程中,一定要重视这些技术文件资料的保存和归类,并且可以通过信息技术完善技术资料的网络检索功能,这样能够便于查阅和参考,从而提高风电场风机和检修维护的工作效率。 2.2增强风电场风机与检修与维护过程中专项资金的管理水平在通过实行管理和技术层面的改进措施之后,还有一个不容忽视的因素在于风电场风机与检修与维护中专项资金的管理。为了确保风电场风机与检修与维护工作的正常开展,就需要结合实际的建设情况做好专项资金预算,既不可以过分压缩成本,也不可以随意开支。这一工作需要对风电场风机与检修与维护过程中的各个环节加以熟悉,了解风电场风机与检修与维护相关工作人员的薪酬、原材料成本和其余成本支出等。同时要保证对各项开支进行详细明确的资金记录,便于风电场风机与检修与维护过程中的资金管理。 2.3提高风电场风机与检修与维护的环保层面管理水平由于风能在目前来说是一种新兴的清洁能源,因此风电场利用风能转化为电能,是一种环保层面的工作和贡献。在风电场风机与检修与维护过程中,应该加强环保理念的培训和教育,建立完善的管理体系,提高风电场风机与检修与维护的环保层面管理水平,从根本上保证环保理念已经深入到每一个工作人员的脑海之中。此外,还要注重完善和健全风电场风机与检修与维护的环保理念管理体系,这对于风电场的质量控制也有极为重要的作用。 三、结束语在我国特殊的国情下,风电场的运行和检修与维护也逐渐找到了一条适合自身发展的道路。而在新时期,怎样可以如何更加科学高效地对风电场的运行和维护进行管理,则需要每一位风电场风机和维护管理相关工作人员的思考与付出。参考文献:

相关文档
相关文档 最新文档