文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 威海电厂值长考试题修订稿

威海电厂值长考试题修订稿

威海电厂值长考试题修订稿
威海电厂值长考试题修订稿

威海电厂值长考试题集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

一、填空题

1.没有跨省电网的独立省电网内,只设_______调度机构。(三级)

2.一般大型汽轮发电机—变压器组采用的“过电压保护”其作用对象是_______。(解列灭磁)

3.山东电网的负荷监视机组负责保持电网频率_______运行。(50±0.2赫兹)

4.发电厂电压监视控制点值班人员应保持220kV母线电压在_______之间运行。(220—242k)

5.装机容量在3000MW及以下的电力系统,频率偏差超出50±0.5赫兹,且延续时间30分钟以上者为_______电网事故。(一般)

6.电力设备(包括设施)损坏,直接经济损失达1000万元者为_______设备事故。(特大)

7.发电机组、35—220kV输变电主设备被迫停运,虽未引起对用户少送电(热)或电网限电,但时间超过_______小时者为一般设备事故。(8)

8.发电设备(计划检修、临故修及消缺)检修工作结束前一天的_______小时前(遇公休日提前)应向省调汇报,启动前应征得值班调度员的同意。(12)

9.发电机与电网并列时,调整发电机电压的原则是:并列点两侧电压偏差在_______以内。(1%)

10.省调管辖的机炉设备检修工作到期不能竣工者,工作单位应提前提出延期申请,延期申请应在批准工期未过_______提出。(半时)

11.发电机组和35kV及以上输变电主设备(包括直配线、母线)非计划检修、计划检修延期或停止备用。虽提前_______小时提出申请并得到调度批准,但发电机组停用时间超过_______小时或输变电设备停用时间超过小_______时者,为一般设备事故。(6;168;72)

12.电力系统继电保护装置应满足_______、_______、_______和_______的要求。(可靠性;选择性;灵敏性;速动性)

13.火电机组的最低技术出力由_______的最小负荷决定。(锅炉)

15.火电机组冷态滑参数启动时,为防止汽轮机油膜共振的发生,启动前应使润滑油温不低于_______℃,为增加稳定性,可将油温保持在_______℃。(40;40—45)

16.调度操作指令形式有:_______、_______、_______。(单项指令;逐项指令;综合指令)

17,当频率低于_______赫兹时,值长按所管辖调度机构批准的(保厂用电方案),解列一台或数台机组带本厂厂用电和地区部分负荷单独运行,同时将其他机组自行从电网解列。

(46.0)

18.在全部停电或部分停电的设备上工作时,保证安全的技术措施有、_______、_______、_______悬挂标示牌和装设遮拦。(停电;验电;装设接地线)

19.电力系统的过电压可分为大气过电压、_______、_______谐振过电压几种类型。(工频过电压;操作过电压)

20.电力系统调频分为_______调频和_______调频两种。(一次;二次)

二、选择题1.发电机组主要保护动作后“解列灭磁”是指(B)。

A:跳发电机组哐共喽下菲鳎/ p>

B:跳发电机组高压侧断路器及灭磁开关;C:跳发电机组高压侧断路器、灭磁开关及停机;D:跳发电机组高压侧断路器、灭磁开关及停机、停炉。2.发电机组“失磁保护”动作后,其作用对象是(D)。A:全停;B:解列;C:延时t2减出力;D:延时t2减出力,延时t3解列灭磁。3.凡不需要其它单位配合仅一个单位的单项或多项操作,可采用(B)。A:逐项命令;B:综合命令;C:即时命令;D.口头命令

4.任何情况下,监视控制点电压低于规定电压95%的持续时间不应超过(B)。

A:1小时;B:2小时;C:3小时;D:4小时

5.(A)是指当元件故障而其保护装置或开关拒动时,由电源侧的相临元件保护装置动作将故障切开。

A:近后备保护;B:远后备保护;C:主保护;D.辅助保护6.汽轮机调速系统的迟缓率一般在(A)。A:0.3~0.4%;B:1~2%;C:0.7~0.8%;D:0.9~1% 7.节日检修在节前(C)提出申请,省调在节前一天十一时前批复。A:一天;B:两天;C:三天;D:四天8.任何情况下,频率超过50±0.2赫兹的持续时间不应超过(B)。A:20分钟;B:30分钟;C:50分钟;D:60分钟9.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(B)以内。

A:2m;B:4m;C:6m;D:8m

10.发电机不对称运行时三相偏差不应超过额定电流(A)。A:8%;B:5%;C:3%;D:12%;

三、名词解释1.“三不放过”——

答:事故原因不清楚不放过;事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过;没有防范措施不放过。

2.调度指令——

答:是指上级值班调度人员对调度系统下级值班人员发布的必须强制执行的决定。电网调度系统惯称调度命令。

3.操作过电压——答:操作过电压是由于电网内断路器操作或故障跳闸引起的过电压。4.小电流接地系统

答:中性点不接地系统(包括中性点经消弧圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地电流往往比负荷电流小的多,故亦称为小电流接地系统。

5.汽轮机调速系统的速度变动率——

答:汽轮机在正常运行时,当电网发生故障或汽轮发电机组出口开关跳闸使汽轮机负荷甩到零,这时汽轮机的转速先升到一个最高值然后下降到一个稳定值,这种现象称为“动态飞升”。转速上升的最高值由速度变动率决定,一般为4%—5%。速度变动率越大,转速上升越高,危险越大。

四、简答题

1.简述发电机失磁的现象

答:发电机失磁时,转子电流表为零或接近于零;定子电流表指示升高并摆动,有功功率表指示降低并摆动;无功功率表指示为负值,功率因数表指示进相;发电机母线电压指示降低并摆动;发电机有异常声音。

2.变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护能否同时投入为什么

答:变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护不能同时投入。

变压器中性点零序过电流保护在中性点直接接地时投入,而间隙过电压保护在变压器中性点经放电间隙接地时才能投入,如二者同时投入,将有可能造成上述保护的误动作。

3.自动重合闸怎样分类

答:按不同特征来分类,通常的有以下几种:(1)按重合闸的动作类型分类,可以分为机械式和气动式;(2)按重合闸作用于断路器的方式,可分为三相、单相、和综合重合闸三种;(3)按动作次数,可分为一次式和二次式(多次式);

(4)按重合闸的使用条件,可分为单侧电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又分为检定无压和检定同期重合闸、非同期重合闸。

4.什么是自动发电控制(A G C)

答:自动发电控制简称AGC,它是能量管理系统(MES)的重要组成部分。按电网调度中心的控制目标将指令发给有关发电厂或机组,通过电厂或机组的自动控制调节装置,实现对发电机功率的自动控制。

5.事故处理的主要任务

(1)迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解;

(2)用一切可能的方法,保持对用户的正常供电;

(3)迅速对已停电的用户恢复送电,特别应优先恢复发电厂厂用电、变电站站用电湖重要用户的保安用电;

(5)调整电网运行方式,使其恢复正常。

五、论述题

1.如何提高火电机组运行的经济性

(1)同一厂运行机组按煤耗等微增率分配负荷;

(2)燃煤锅炉调峰减负荷尽量避免投油稳燃;

(3)在高于烟气酸露点的前提下尽量降低排烟温度;

(4)汽轮机运行在经济真空值(通常是偏低运行,因此要提高真空度);

(5)当机组负荷在一定值以上,主、再热汽温、压力保持在额定值运行,即“压红线”运行;

(6)改善燃烧,保持合适氧量,降低灰、渣的可燃物含量;

(7)投入高、低加热器运行,提高循环效率;

(8)采取降低厂用电措施,如采取变频调速技术;

(9)尽量减少不必要的机组启停;(10)严格规程,保障安全生产,是经济运行的前提和基础。2.如何区分系统发生的振荡属同步振荡还是异步振荡

答:异步振荡的明显特征是,系统频率不能保持同一个频率,且所有电气量和机械量波动明显偏离额定值。如发电机、变压器和联络线路的电流表,功率表周期性地大幅度摆动;电压表周期性大幅摆动,振荡中心的电压摆动最大,并周期性地降到接近于零;失步的发电厂间的联络的输送功率往复摆动;送端系统的频率升高,受端系统的频率降低并有摆动。同步振荡时,其系统频率能保持相同,各电气量的波动范围不大,且振荡在有限的时间内衰减从而进入新的平衡运行状态。

相关文档