文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110KV降压变电所电气部分初步课程设计DOC

110KV降压变电所电气部分初步课程设计DOC

110KV降压变电所电气部分初步课程设计DOC
110KV降压变电所电气部分初步课程设计DOC

目录

第一章课程设计任务 (1)

第二章负荷分析及计算和主变的选 (3)

第一节负荷计算的目的 (3)

第二节负荷分析及无功补偿 (3)

第三节主变压器的确定 (4)

第三章变电站主接线的选择 (6)

第一节对电气主接线的基本要求 (6)

第二节 110kV侧接线的选择 (7)

第三节 10kV侧接线的选择 (7)

第四章短路电流的计算 (9)

第一节计算各回路电流 (9)

第二节计算短路点最大短路电流 (9)

第三节计算最大持续工作电流 (10)

第五章电气设备的配置与选择 (11)

第一节高压断路器的选择 (11)

第二节隔离开关的选择 (14)

第三节互感器的选择 (17)

第四节避雷器的选择 (17)

第五节接地刀闸的配置 (18)

第六章继电保护配置 (18)

第一节继电保护的配置 (18)

第二节变电所继电保护的配置 (20)

参考文献 (21)

附110kV地方变电所电气主接线图及电气总平面图

第一章:课程设计任务

一、设计题目:某区110KV/10KV变电站设计

二、设计的原始资料

1.建设性质及规模:为满足某区及相关单位用电,将新建一座110KV降压变电所。该变电所建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。改善提高供电水平。

2.变电站负荷情况: 本变电站的电压等级为110/10。变电站由两个系统供电,系统S1为3MV A,容抗为0.38, 系统S2为4MV A,容抗为0.45。线路1为30KM, 线路2为20KM。有关负荷资料见附表1。即

(1)110KV线路进线2回。

(2)10KV线路的同时系数为0.9,线损率5%。

(3)10KV线路8回,远期发展2回。

(4)待设计变电站地理位置示意如下图:

3.设计内容

(1)负荷计算及无功功率补偿。

(2)选择变电所主变台数、容量及型式。

(3)设计本变电所的电气主接线,选出数个电气主接线方案进行技术经济比较,确定一个最佳方案。

(4)进行必要的短路电流计算。

(5)选择和校验所需的电气设备。

(6)进行继电保护的选择及整定(略写)。

4.设计成果

(1)设计计算说明书一份

(3)电气主接线图一份

(3)变电所平面布置图一份

表1 某区及相关单位用电负荷需求

第二章:负荷分析及计算和主变的选择

一、负荷计算的目的:

计算负荷是供电设计计算的基本依据,计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线选得过大,造成投资和有色金属的消耗浪费,如计算负荷确定过小又将使电器和导线电缆处子过早老化甚至烧毁,造成重大损失,由此可见正确确定计算负荷意义重大。

二、负荷分析及无功补偿:

1、10kV侧负荷

近期负荷:P

= 2.4+1.1+1.2+2.5+5.2+0.5+0.5+0.8=14.2MW

近10

远期负荷:P 远10 = 3+2+2+4+8+0.8+1+1.8+1.5+1.5=25.6MW P 10=∑=n

i Pi 1 k ˊ(1+k")=25.6×0.8×(1+0.05)=21.504(MW)

Q 10=P ·tg φ=P ·tg(cos -10.80) =21.504×0.75=16.128(MVar) 视在功率:(供电容量) S g10=φ

cos P

=21.5040.80=26.88(MVA)

I N10=

N

U S 3

=1.552(kA) 2、无功补偿:

Q=P (tan 1q —tan 2q )=P[tan(11cos 0.8)tan(cos 0.92)]--- =21.504×(0.75—0.426)=21.504×0.324=6.967Mvar 由此,可根据该结果采用电力电容两组并联 2×7000Kvar

三、主变压器的确定

1、绕组数量的确定

在该设计中,只有高低两个电压等级(110KV/10KV ),因此,主变压器选为两绕组变压器。

2、主变压器台数的确定 确定原则:

(1)对于大城市郊区的一次变电所在中低压侧已构成环网的情况下,变电所以装设两台变压器为宜。

(2)对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所在设计时应考虑装设三台变压器。

(3)对于规划只装设两台变压器的变电所,其变压器基础宜按大于变压器容量的 1—2 级设计,以便负荷发展时,更换变压器的容量。

选择:

由负荷计算可知,本变电站远景负荷为m

P=21.504Mw,应装设两台主变压器。

3、变压器容量和型号确定

确定原则:

(1)主变压器容量一般按变电所建成后5~10 年规划负荷选择,并适当考虑到远期

10~20 年的负荷发展,对于城市郊区变电所,主变压器应与城市规划相结合。

(2)根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电所应考虑,当一台变压器停止运行时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电所,当一台主变停止运行时,其余变压器应能保证全部负荷的60%~70%。

(3)同一个等级的单台降压变压器容量的级别不宜太多,应从全网出发,推行系统化、标准化、简单化、方便灵活化。

确定:

(1)变电所的一台变压器停止运行时,另一台变压器能保证全部负荷的60%,即

S=0.6Pm=0.6×21.504=12.9MVA

N

(2)应保证用户的一级和二级负荷(单台运行时)I、II 类负荷的总和为:

3×75%+2×40%+2×60%+4×60%+8×70%+1×30%+1.8×20%=13.35MW ,还加上负荷的同时率13.35+0.85=14.2MW

综合(1)(2)并考虑到两台容量之和必须大于S

、再分析经济问题,查表得所选择变

压器容量S B= 16MV A

查110kV三相两绕组电力变压器技术时数据表,选择变压器的型号为S7-16/110,其参数如下表:

4、绕组连接方式的确定

根据选择原则可确定所选择变压器绕组接线方式为Y/△接线。

第三章:变电所主接线的选择

一、对电气主接线的基本要求

(1)供电可靠性:如何保证可靠地(不断地)向用户供给符合质量的电能是发电厂和变电站的首要任务,这是第一个基本要求。

(2)灵活性:其含义是电气主接线能适应各种运行方式(包括正常、事故和检修运行方式)并能方便地通过操作实现运行方式的变换而且在基本一回路检修时,不影响其他回路继续运行,灵活性还应包括将来扩建的可能性。

(3)操作方便、安全:主接线还应简明清晰、运行维护方便、使设备切换所需的操作步骤少,尽量避免用隔离开关操作电源。

(4)经济性:即在满足可靠性、灵活性、操作方便安全这三个基本要求的前提下,应力求投资节省、占地面积小、电能损失少、运行维护费用低、电器数量少、选用轻型电器是节约投资的重要措施。

根据以上的基本要求对主接线进行选择。

二、110kV侧接线的选择

方案(一): 采用单母线接线

考虑到110kV侧只有两条进线和有两条出线,因而可以选用单母线接线。

其优点:简单清晰、设备少、投资少、运行操作方便、且有利于扩建。

缺点是:(1)当母线或母线隔离开关检修或发生故障时,各回路必须在检修和短路时事故来消除之前的全部时间内停止工作,造成经济损失很大。

(2)引出线电路中断路器检修时,该回路停止供电。

方案(二): 桥形接线

110kV侧以双回路与系统相连,而变电站最常操作的是切换变压器,而与系统联接的线路不易发生故障或频繁切换,因此可采用外桥式线,这也有利于以后变电站的扩建。

优点是:高压电器少,布置简单,造价低,经适当布置可较容易地过渡成单母线分段或双母线分接线。

缺点是:可靠性不是太高,切换操作比较麻烦。

方案(三):双母线接线

优点:(1)供电可靠,通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不至于供电中断,一组母线故障后能迅速恢复供电,检修任一组的母线隔离开关时只停该回路。

(2)扩建方便,可向双母线的左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷的平均分配,不会引起原有回路的停电,以致连接不同的母线段,不会如单母线分段那样导致交叉跨越。

(3)便于试验,当个别回路需要时单独进行试验时可将该架路分开,单独接至一组母线上。

缺点:(1)增加一组母线和每回路需增加一组母线隔离开关,投次大。

(2)当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器容易误操作,为了避免隔离开关误操作需在隔离开关和断路之间装设连锁装置。

对于110kV侧来说,因为它要供给较多的一类、二类负荷、因此其要求有较高的可靠性。

对比以上三种方案,单母线接线供电可靠性、灵活性最差,不符合变电所的高可靠性的要求;桥形接线比单母线接线供电可靠性高,且有利于以后扩建,虽然可靠性比双母线接线

稍低,但双母线接线复杂,使用设备多、投资较大;110kv母线放置较高,且相与直之间距离大,因而各种小动作不能造成故障,同时母线放在防雷区内,不会遭受雷击,因此桥形接线比较可靠,也能够满足要求。因此,对于110kV侧选用外桥式接线。

三、10kV侧主接线选择

方案(一):单母线分段

优点:(1)用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同母线段引出两个回路,用两个电路供电。

(2)当一段母线故障时,分段断路器自动切除故障母线保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

缺点:(1)当一段母线或母线隔离开关检修时该母线各出线须停电。

(2)当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。

(3)扩建时需向两个方向均衡扩建。

方案(二):单母线分段带旁路

优点:具有单母线分段的全部优点,并在检修断路器时不至于中断对用户供电。

缺点:与单母线分断的缺点相比少了缺点。

方案(三):双母线接线

优点:(1)供电可靠,通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不至于供电中断,一组母线故障后能迅速恢复供电,检修任一组的母线隔离开关时只停该回路。

(2)调度灵活,各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。

(3)扩建方便可向双母线的左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷的平均分配,不会引起原有回路的停电,以致连接不同的母线段,不会如单母线分段那样导致交叉跨越。

(4)便于试验,当个别回路需要时单独进行试验时可将该架路分开,单独接至一组母线上。

缺点:(1)增加一组母线和每回路需增加一组母线隔离开关。

(2)当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器容易误操作,为了避免隔离开

关误操作需在隔离开关和断路之间装设连锁装置。

对比以上三种方案,以上三种方案均能满足主接线要求,但采用双母线接线要多用十二个隔离开关,采用单母线带旁路要多用 2 个断路器,它们的经济性能较差,单母线分段接线既能满足负荷供电要求又有节省大量资金,是一种较理想的接线方式。

综合以上三种主接线所选的接线方式,画出主接线图,如电气主接线图所示。

第四章:短路电流的计算

一、计算各回路电抗(取基准功率S d = 100MV A U d =U av )

根据前所选择变压器各参数得 系统S1:1*s X =11n s S S X S ·

=0.38×100300

=0.127 S2:1*s X =0.45×

100

400

=0.1125

变压器:*T X =%100k n N

U S S = 10.5100

10016′′=0,656

二、计算各点短路点的最大短路电流

1、K 1点短路时

(1) X1=0.127 X2=0.1125 X3=0.656 (2) I=(***12S I I I ++)B I · =(

111

0.1270.11250.656

++

)′(7.874+8.889+1.524)′0.502 =9.18(kA )

(3) 2.559.1823.409m ch I kA i =?

三相短路容量:11023.409N K k I S =4460MV A

2、K 2点短路时

(1)

113132

0.7830.74 1.5230.1270.6560.1270.656X X X X X S =+=反=++=++

2221

330.76850.5811 1.34960.11250.6560.11250.6560.127

X X X X X X S =+=反=++=++

(2) 标: ***(3)(3)(3)

120.65660.741 1.4K S K S K I I I =+=+=

2*(3)

210.7411

1.3496

S S K E X I ∑==

= ***(3)(3)(3)

120.65660.741 1.4K S K S K I I I =+=+=

有名值: (3)

10.6566 3.611()

S K

kA I == (3)

20.741 4.076()

S K

kA I == (3)

1.47.7()

K kA I ==

短路冲击电流:

12(3) 2.557.719.635()ch ch m K kA i i I ==

=?=

三相短路容量: 1019.635340.08N K k I MVA S =

三、计算回路最大持续工作电流

1、三相变压器回路 110kV :

m a x 1.0526.(3110)148()

N

g A I ==??= 10kV :

m a x 1.0526.(310) 1.63(

)

N g kA I ==?= 2、母联断路器回路 110kV :

m a x 1.0526.(3110)148()

N g A I ==??= 3、分段断路器回路 10kV :

m a x 1.0526.(310) 1.63(

)

N g kA I ==?= 4、馈线回路 110kV :

m a x 1.0526.(3110)148()

N g A I ==??=

10kV 架空线:

m a x m a x /c o s )21.4/100.8) 1.552()

m g P k A I ?==??=

第五章:电气设备的配置与选择

一、高压断路器的选择

(一)高压断路器的配置与选择 1、高压断路器的配置

(1)、110kV 侧由于采用外桥式接线,故选用三台断路器。

(2)、35 kV 、110 kV 侧的变压器至每一条母线均分别安装一台断路器;母线分段也各安装一台断路器。

(3)、35 kV 、110 kV 侧每条出线均安装一台断路器。

2、高压断路器按下列条件进行选择和校验

(1)、选择高压断路器的类型,按目前我国断路器的生产情况,少油断路器的构造简单、价格便宜、维护工作量少,6 —220kV 一般选用少油断路器。

(2)、根据安装地点选择户外式或户内式。

(3)、断路器的额定电压不少于装设电所所在电网的额定电压。 (4)、断路器的额定电流不少于通过断路器的最大持续电流。

(5)、校核断路器的断流能力,一般可按断路器的额定开断电流大于或等于断路器触头刚分开时实际开断的短路电流周期分量有效值来进行选择,当断路器的额定开断电流比系统的短路电流大得多的时,为了简化计算也可用次暂态短路电流进行选择。

(6)、按短路关合电流选择,应满足条件是:断路器额定关合电流不少于短路冲击电流i sh ,一般断路器的额定关合电流等于动稳定电流。

(7)、动稳定校验应满足的条件是:短路冲击电流应小于断路器的动稳定电流,一般在产品目录是给出的极限过电流峰值。

(8)、热稳定校验应满足的条件是:短路的热效应小于断路器在 t K 时间内的允许热效

应。

(9)、根据对断路器操作控制要求、选择与断路器配用的操作机构。

按上述原则选择和校验断路器

(二)110kV侧断路器的选择

1、该回路为110 kV电压等级,故可选用少油断路器。

2、断路器安装在户外,故选户外式断路器。

3、回路额定电压U e≥110kV的断路器,且断路器的额定电流不得小于通过断路器的最大持续电流I maX=1.05

0.148(kA)

4、为方便运行管理及维护,选取3台110kV少油断路器为同一型号产品,初选为

SW3-110G少油断路器,其主要技术参数如下:

5、对所选的断路器进行校验

(1)断流能力校验

因为三相短路电流大于两相短路电流,所以选三相短路电流进行校验,断路器的额定开断电流比系统短路电流大得多,可用次暂态短,选择断路器短路电流时应考虑在断路器两侧发生短路时通过断路器的短路电流,选较大者进行校验。由短路电流计算可知,系统提供的短路电流较大,故选I =5.23kA进行校验。

所选断路器的额定开断电流I。= 15.8kA>I =9.18kA,则断流能力满足要求。

(2)短路关合电流的校验

所选断路器的额定关合电流,即动稳定电流为41kA,流过断路器的冲击电流为13.34kA,则短路关合电流满足要求,因为其动稳定的校验参数与关合电流参数一样,因而动稳定也满足要求。

(3)热稳定校验

设后备保护动作时间 1.9s,所选断路器的固有分闸时间0.07s,选择熄弧时间t =0.03S。

则短路持续时间t =1.9+0.07+0.03 =2s。

因为电源为无限大容量,非周期分量因短路持续时间大于1s而忽略不计,则短路热效应Q k = I”2t =9.182×2=168.5kA2.s

允许热效应I r2t = 15.82× 4 = 998.56kA2.s

Ir2t>Q k 热稳定满足要求。

以上各参数经校验均满足要求,故选用SW3- 110G 型少油断路器。

(4)断路器配用CD5-XG型电磁操作机构。

(三)10kV侧断路器的选择

1、该回路为10kV 电压等级,故可选用少油断路器。

2、该断路器安装在户内,故选用户内式断路器。

3、回路额定电压为10kV,因此必须选择额定电压U e ≥ 10 kV的断路器,且其额定电流不小于流过断路器的最大持续电流I max=1.63(KA)

4、初选SN10-10 I/1000 少油断路器,主要数据如下:

5、对所选的断路器进行校验

(1)断流能力的校验

流过断路器的短路电流I K =7.7 kA。所选断路器的额定开断电流I =40kV >I K,即断路器的断流能力满足要求。

(2)动稳定校验

所选断路器的动稳定电流为50kA,流过断路器的冲击电流i sh = 19.635kA则动稳定满足要求。

(3)热稳定校验

设后备保护动作时间 1.9s,所选断路器的固有分闸时间0.06s,选择熄弧时间t =0.03s。则短路持续时间t =1.9+0.07+0.03 =1.9s。

则Qd = Qz= 7.72×1.9 = 112.65kA2.s

允许热效应Ir2t = 202 ×2 = 800 kA2.s

由于短路时间大于1 s ,非周期分量可忽略不计

则Qd =Qz= 112.65kA2.s ,由于Ir2t >Qr,所以热稳定满足要求

从以上校验可知该断路器满足要求,所以确定选用SN10-10I/1000 少油断路器。

二、隔离开关的选择

(一)隔离开关的配置与选择

1、隔离开关的配置

(1)、接在母线上的避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关。

(2)、断路器的两侧均应配置隔离开关,以便进出线不停电检修。

(3)、中性点直接接地的普通型变压器均应通过隔离开关接地。

根据以上配置原则来配置隔离开关,变电所隔离开关的配置详见主接线图。

2、隔离开关按下列条件进行选择和校验

(1)、根据配电装置布置的特点,选择隔离开关的类型。

(2)、根据安装地点选用户外或户内式。

(3)、隔离开关的额定电压应大于装设电路的电大持续工作电流。

(4)、隔离开关的额定电压应大于装充电路的最大持续工作电流。

(5)、动稳定校验应满足条件为:i dw>i sh

(6)、热稳定校验应满足条件为:Ir2t >Q k

(7)、根据对隔离开关控制操作的要求,选择配用操作机构,隔离开关一般采用手动操作机构户内8000A以上隔离开关,户外220 kV高位布置的隔离开关和330 kV隔离开关宜用电动操作机构,当有压缩空气系统时,也可采用手动操作机构。

(二)110kV侧隔离开关的选择

1、根据配电装置的要求,选择隔离开关带接地刀闸。

2、该隔离开关安装在户外,故选择户外式。

3、该回路额定电压为110kV,因此所选的隔离开关额定电压U e≥ 110kV,且隔离开关的额定电流大于流过断路器的最大持续电流I maX=0.148(kA)

4、初GW4—110D型单接地高压隔离开关其主要技术参数如下:

(1)动稳定校验

动稳定电流等于极限通过电流峰值即i dw = 55kA 流过该断路器的短路冲击电流i sh = 23.409 kA.s 器的短路冲击电流i sh = 23.409 kA.s

即 i dw > i sh 动稳定要求满足。 (2)热稳定校验

断路器允许热效应 Ir 2t =102×4 =400 kA 2.s 短路热效应 Q K = 54.71kA 2.s Ir 2t >Q K 热稳定满足要求。

经以上校验可知,所选隔离开关满足要求,故确定选用

GW4— 110D 型高压隔离开关。 (3)该隔离开关配用 Cs 14-GF 手动操作机构。

(三)10kV 侧隔离开关的选择

1、根据配电装置特点,隔离开关选择不带接地刀闸。

2、隔离开关安装在户内,故选用户内式。

3、该回路的宝宝电压为10kV 所选隔离开关的额定电压U e≥10kV ,额定电流大于流过隔离开关的最大持续电流I max =1.63(kA )

4、初选GN2—10 /2000—85型隔离开关,其主要技术数据如下:

5、校验所选的隔离开关。

(1)动稳定校验

所选隔离开关的动稳定电流85kA

短路冲击电流i sh = 19.635kA

i dw>i sh , 动稳定满足要求。

(2)热稳定校验

隔离开关允许热效应I2rt = 102×10=1000KA2S

短路热效应Q d =168.5KA2S

I2rt>Q d热稳定满足要求.

从以上校验可知,所选隔离开关满足要求,故确定选用GN2—10/2000—85型隔离开关。

(1)该隔离开关配用CS6—2J型手动操作机构。

三、互感器的选择

(一)、电压互感器的选择

变电所每组母线的三相上均安装电压互感器。详见电气主接线图。

电压互感器应按工作电压来选择:

1、110KV电压互感器选择3×JCC1—110

2、10 KV电压互感器选择3×JDZJ—10

(二)、电流互感器的选择

凡装有断路器的回路均应装设电流互感器,其数量符合测量仪表、保护和自动装置的要求。电流互感器配置详见电气主接线图。

1、110KV电流互感器的选择

选择电流互感器型号:LCWD—110,变比如下:

则取变比取:400/5

(1)线路侧:I=2

则取变比取:200/5

2、10KV电流互感器的选择

选择10KV侧电流互感器型号:LZZ1—10,变比如下:

(1)变压器至母线及母线分段断路器处:

=1552A 则取变比为:2000/5

=144.34A 则取变比为:200/5

I=

四、避雷器的选择

1、避雷器的配置

(1)、配电装置的每组母线上,均装设避雷器。

(2)、三绕组变压器的低压侧一相上设置一组避雷器。

(3)、变压器高、低压侧中性点均装置避雷器。

变电所避雷器的配置详见电气产接线图。

2、避雷器的选择

(1)、110KV选择:FZ-110(FZ-20+5×FZ-15)。

(2)、10 KV选择:FZ-10(单独元件)。

五、接地刀闸的配置

1、为保证电气设备和母线检修安全,35KV及以上每段根据长度装设1—2组接地刀闸,两组刀闸间的距离应尽量保持适中,母线的接地刀闸装设在母线电压互感器的隔离开关上和母线隔离开关上,也可以装设在其它回路母线隔离开关上,也可以装设在其它回路母线隔离开关的基座上,必要时可设置独立式母线接地器。

2、63KV及以上配置装置的断路器两侧隔离开关和线路隔离开关的线路侧宜装配接地刀闸。

3、主变压器110KV进线隔离开关装设一组接地刀闸。

第六章、继电保护的配置

一、继电保护的配置

(一)保护原则

1、变压器保护的配置原则

变压器一般装设下列继电保护装置

(1)、反应变压器油箱内部故障和油面降低的瓦斯保护,容量为800 kV A及以上的油浸式变压器均应装设瓦斯保护。

(2)、相间短路保护

反应变压器绕组和引出线的相同短路的纵差动保护或电流速断保护,对其中性点直接接地侧绕组和引出线的接地短路以及绕组闸短路也能起到保护作用。

容量为6300 kV A及以上厂用工作变压器和并列运行的变压器,1000kV A及以上厂备用变压器和单独运行的变压器,以及2000kV A以上用电流速断保护灵敏性不能满足要求,应装设纵差劲保护,如果变压器的纵差动保护对单相接地短路灵敏性不能满足要求,可增设零序差动保护。

(3)、后备保护

对于由外部相间短路引起的变压器过电流可采用下列保护作为后备保护:

①过电流保护,宜用于降压变压器保护装置的整,定值应考虑事故时可能出现的过负荷。

②复合电压(包括负序电压及线电压)起动的过电流保护,宜用于升压变压器和系统联络变压器及过电流保护不符合灵敏性要求的降压变压器。

(4)、中性点直接接地电网中的变压器外部接地短路时的零序电流保护。

110 kV 及以上中性点直接接地电网中,如果变压器中性点可能直接地运行,对于两侧或三侧电源的升压、奕压器或降压变压器上应装设零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护并作相邻元件的后备保护。

(5)、过负荷保护

对于400 kV A及以上的变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷,对自耦变压器和多绕组变压器,保护装置,应能反应公共绕组及各侧过负荷的情况。

2、6~10 kV 母线保护的配置原则:

(1)、对于变电所6~10 kV 分段或不分段的单母线,如果接在母线上的出线不带电抗器或对中小容量变电所接在母线上的出线带电抗器并允许带时限切除母线故障,不装设专用

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

某机械厂降压变电所的电气设计说明

山东理工大学供配电实用技术课程设计任务书 设计题目:某机械厂降压变电所的电气设计 电气与电子工程学院 2011.11.1

一、设计题目 某机械厂降压变电所的电气设计 二、设计要求 要求根据本厂所取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 三、设计依据 1)工厂负荷情况: 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用时数为4000h,日最大负荷持续时间为4h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余为三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如图所示。 2)供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参考工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-95,导线为等边三角形排列,线距为1m,干线首端距本厂8km,该干线首端所装高压断路器的断流容量为500MVA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压或低压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达150km,电缆线路总长度25km。 3)气象资料: 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为15℃,年最热月平均最高气温为32℃,年最热月平均气温为28℃,年最热月地下0.8m处平均气温为21℃。年主导风向为东北风,年雷暴日数为12。 4)地质水文资料: 本厂所在地区平均海拔120m,地层为沙粘土为主,地下水位为3m。 5)电费制度:

(完整版)BY市110kV降压变电所设计

发电厂电气部分课程设计 级专业班级 题目 姓名学号 指导教师

题目BY市110kV降压变电所设计 一、设计内容 设计一110kV降压变电所,该所位于BY市边缘,供给城市和近郊工业、农业及生活用电。 电压等级: 110kV:近期2回,远景发展2回; 10kV:近期13回,远景发展2回。 电力系统接线简图、负荷资料及所址条件见附件。 二、设计任务 1.变电所总体分析; 2.负荷分析计算与主变压器选择; 3.电气主接线设计; 4.短路电流计算及电气设备选择。 三、设计成品要求 1.课程设计说明书1份; 2.电气主接线图1张。 1 变电站总体分析 市变电站位于市边缘,供给城市和近郊工业、农业及生活用电,是新建地区变电所。变电站做为电力系统中起着重要的连接作用,是联系发电厂与负荷的重要环节。本课程设计主要是关于本变电站的一次设计,为了是变电站的一次设计能够很好的接入电力系统,使电力系统安全可靠的运行,下面对本变电站做初步分析的原始数据进行分析。1.变电站类型:110KV地方降压变电站 2.电压等级:110/10KV 3.线路回数:110KV:2回,备用2回; 10KV:13回,备用2回; 4.地理条件:平均海拔100m,地势平坦,交通方便,有充足水源,属轻地震区。年最高气温+42℃,年最低气温-18℃,年平均温度+16℃,最热月平均最高 温度+32℃。最大风速35m/s,主导风向西北,覆冰厚度10mm 。 5.负荷情况:主要是一、二级负荷,市内负荷主要为市区生活用电、棉纺厂、印染厂

等工业用电;郊区负荷主要为郊区变电站及其他工业用电。 6.系统情况:根据任务书中电力系统简图可以看到,本变电站位于两个电源中间,有 两个发电厂提供电能,进而经过该变电站降压后用于工业、农业等负荷用电,需要一定的可靠性。 2 负荷分析及主变压器的选择 2.1 负荷计算的目的: 计算负荷是供电设计计算的基本依据,计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线选得过大,造成投资和有色金属的消耗浪费,如计算负荷确定过小又将使电器和导线电缆处子过早老化甚至烧毁,造成重大损失,由此可见正确确定计算负荷重要性。 2.2负荷分析 10KV 侧: 近期负荷:P 近=(2+2+1+1+2+3+2+1.5+1.5+1.5)MW=17.5MW 远期负荷: P 远=(3+3+1.5+1.5+3+4.5+3.5+2+2+2+2+2)=30MW ∑=n i Pi 1 =17.5MW+30MW=47.5MW 综合最大计算负荷计算公式: S js =Kt*1 cos n i i i P φ=∑ *(1+α%) (注:Kt:同时系数,取85%; α%:线损,取5%) S js 近=Kt*max 1 cos n i i i P ?=∑ 近 *(1+α%) =Kt*( 2211232 1.5 1.5 1.5 0.80.80.80.780.750.780.80.80.750.8 +++++++++ ) *(1+α%) =0.85*17.755*(1+0.05)=15.85MVA

课程设计4:110kV变电站电气主接线及配电装置平面布置图的设计9页

电气工程及其自动化专业 电力系统方向课程设计任务书和指导书 题目: 110kV变电站电气主接线及配电装置平面布置图的设计 指导教师:江静 电气主接线及配电装置平面布置图课程设计任务书 题目: 110kV变电站电气主接线及配电装置 平面布置图的设计 一、课程设计的目的要求 使学生巩固和应用所学知识,初步掌握部分工程设计基本方法及基本技能。二、题目: 110kV变电所电气主接线设计 三、已知资料 为满足经济发展的需要,根据有关单位的决定新建1座降压变电气。原始资料:1变电所的建设规模 ⑴类型:降压变电气 ⑵最终容量和台数:2×31500kV A:年利用小时数:4000h。 2电力系统与本所连接情况 ⑴该变电所在电力系统中的地位和作用:一般性终端变电所; ⑵该变电所联入系统的电压等级为110kV,出线回路数2回,分别为18公里与电力 系统相连;25公里与装机容量为100MW的水电站相连。 ⑶电力系统出口短路容量:2800 MV A; 3、电力负荷水平 ⑴高压10 kV负荷24回出线,最大输送2MW,COSΦ=0.8,各回出线的最小负荷 按最大负荷的70%计算,负荷同时率取0.8,COSΦ=0.85,Tmax=4200小时/年; ⑵24回中含预留2回备用; ⑶所用电率1% 4、环境条件 该所位于某乡镇,有公路可达,海拔高度为86米,土壤电阻系数Р=2.5×104Ω.cm,土壤地下0.8米处温度20℃;该地区年最高温度40℃,年最低温度-10℃,最热月7月份其最高气温月平均34.0℃,最冷月1月份,其最低气温月平均值为1℃; 年雷暴日数为58.2天。 四、设计内容

1、设计主接线方案 ⑴确定主变台数、容量和型式 ⑵接线方案的技术、经济比较,确定最佳方案 ⑶确定所用变台数及其备用方式。 2、计算短路电流 3、选择电气设备 4、绘制主接线图 5、绘制屋内配电装置图 6、绘制屋外配电装置平断面图 五、设计成果要求 1、设计说明书1份 编写任务及原始资料 ⑴编写任务及原始资料 ⑵确定主变压器台数、容量和型式 ⑶确定主接线方案(列表比较) ⑷计算短路电流(包括计算条件、计算过程、计算成果) ⑸选择高压电气设备(包括初选和校验,并列出设备清单)。 2、变电站电气主接线图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。接线按单线图绘制,仅在局部设备配置不对称处绘制三线图,零线绘成虚线。在主母线位置上注明配电装置的额定电压等级,在相应的方框图上标明设备的型号、规范。 3、屋内10kV配电装置图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。该图应能显示开关柜的排列顺序、各柜的接线方案编号、柜内的一次设备内容(数量的规格)及其连接,设备在柜内的大致部位,以及走廊的大致走向等。 4、屋外110kV配电装置平断面图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。该图应能显示各主要设备的布置位置及走廊的大致走向等。 5、编制设计说明书及计算书 六、日程安排 第一天:布置任务、介绍电气设备选择 第二天:电气主接线最佳方案的确定 第三天:短路电流计算 第四、五天:电气设备选择 第六天:绘制电气主接线图 第七天:绘制10kV配电装置订货图

某机械厂降压变电所电气设计答案

一、设计任务书 (一)设计题目 某机械厂降压变电所电气一次设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线及高低压设备和进出线,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 1.工厂总平面图 2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为5000h,日最大负荷持续时间为8h。该厂筹造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。 3.供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图(附图1-4)。该干线的导线品牌号为LGJ-185,导线为等边三角形排列,线距为2.0m。干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约10km.干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MWA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.2s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为100km,电缆线路长度为25km。

表1 工厂负荷统计资料 4.气象条件: 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8m处的平均温度为25℃。当地主导风向为东北向风,年暴日数为20。 5.地质水文条件: 本厂所在的地区平均海拔500m。地层以砂粘土(土质)为主;地下水位为4m。 6.电费制度: 本厂与当地供电部门达成协议,在本厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费交电费。每月基本电费按主变压器容量计为20元/KVA,动力电费为0.3元/kwh,照明(含家电)电费为0.5元/kwh。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.95.此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交供电贴费:6~10KV为800元/KV A。 (四)设计任务 要求在规定时间内独立完成下列工作量: 1、设计说明书1份,需包括: 1)封面及目录 2)前言及确定了赋值参数的设计任务书 3)负荷计算和无功功率补偿 4)变电所位置和型式的选择

110KV降压变电站电气一次部分初步设计

110KV降压变电站电气一次部分初步设计 一、变电站的作用 1.变电站在电力系统中的地位 电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机)、变换(变压器、整流器、逆变器)、输送和分配(电力传输线、配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。 2.电力系统供电要求 (1)保证可靠的持续供电:供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备的安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先足可靠、持续供电的要求。 (2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量,频率质量和波形质量这三个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定的数来衡量,例如给定的允许电压偏移为额定电压的正负5%,给定的允许频率偏移为正负0.2—0.5%HZ 等,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。 (3)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗占的比重约为1/3 ,而且在电能变换,输送,分配时的损耗绝对值也相当可观。因此,降低每生产一度电能损耗的能源和降低变换,输送,分配时的损耗,又极其重要的意义。 二、变电站与系统互联的情况 1.待建变电站基本资料 (1)待建变电站位于城郊,站址四周地势平坦,站址附近有三级公路,交通方便。 (2)该变电站的电压等级为110KV,35KV,10KV三个电压等级。110KV是本变电站的电源电压,35KV,10KV是二次电压。 (3)该变电站通过双回110KV线路与100公里外的系统相连,系统容量为1250MVA,系统最小电抗(即系统的最大运行方式)为0.2(以系统容量为基准),系统最大电抗(即系统的最小运行方式)为0.3。

110kv变电站继电保护课程设计

110kv变电站继电保护课程设计 110kV变电站继电保护设计 摘要 继电保护是电网不可分割的一部分,它的作用是当电力系统发生故障时,迅速 地有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统的其余部分快速恢复正常运行; 当发生不正常工作情况时,迅速地有选择地发出报警信号,由运行人员手工切除那些继续运行会引起故障的电气设备。可见,继电保护对保证电网安全、稳定和经济运行,阻止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。因此,合理配置继电保护装置,提高整定和校核工作的快速性和准确性,对于满足电力系统安全稳定的运行具有十分重要的意义。 继电保护整定计算是继电保护工作中的一项重要工作。不同的部门其整定计算 的目的是不同的。对于电网,进行整定计算的目的是对电网中已经配置安装好的各种继电保护装置,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全网的继电保护装置协调工作,正确地发挥作用。因此对电网继电保护进行快速、准确的整定计算是电网安全的重要保证。 关键词:110kV变电站,继电保护,短路电流,电路配置 目录 0 摘 要 .................................................................... 第一章电网继电保护的配置 ............................................... 2 1.1 电网继电保护的作 用 .................................................. 2 1.2 电网继电保护

的配置和原理 ............................................ 2 1.3 35kV线 路保护配置原则 ................................................ 3 第二章3 继电保护整定计算 .................................................2.1 继电保护整定计算的与基本任务及步骤 . (3) 2.2 继电保护整定计算的研究与发展状况 .................................... 4 第三章线路保护整定计 算 ................................................. 5 3.1设计的原始材 料分析 ................................................... 5 3.2 参数计 算 ............................................................ 6 3.3 电流保护的整定计算 .................................................. 7 总结 .. (9) 1 第一章电网继电保护的配置 1.1 电网继电保护的作用 电网在运行过程中,可能会遇到各种类型的故障和不正常运行方式,这些都可 能在电网中引起事故,从而破坏电网的正常运行,降低电力设备的使用寿命,严重的将直接破坏系统的稳定性,造成大面积的停电事故。为此,在电网运行中,一方面要采取一切积极有效的措施来消除或减小故障发生的可能性:另一方面,当故障 一旦发生时,应该迅速而有选择地切除故障元件,使故障的影响范围尽可能缩小,这一任务是由继电保护与安全自动装置来完成的。电网继电保护的基本任务在于: 1(有选择地将故障元件从电网中快速、自动切除,使其损坏程度减至最轻,并 保证最大限度地迅速恢复无故障部分的正常运行。 2(反应电气元件的异常运行工况,根据运行维护的具体条件和设各的承受能 力,发出警报信号、减负荷或延时跳闸。

机械厂降压变电所的电气设计方案

实验一机械厂降压变电所的电气设计 1.1设计要求: 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主要变压器的台数与容量,类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 1.2设计依据: 1.2.1工厂总平面图: 1.2.2工厂负荷情况 本厂多数车间为两班制年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。全厂负荷情况如1.1工厂负荷统计资料表所示:

1.2.3气象资料 本场所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8M处平均气温为25℃,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20天。1.2.4地质水文资料 本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为1m。 1.2.5供电电源情况 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条 10kv的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等腰三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级符合要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 1.2.6电费制度

某机械厂降压变电所的电气设计55600

1 引言 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:首先是安全,在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。其次是要可靠,应满足电能用户对供电可靠性的要求。再者就是优质,电力系统应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。还有就是要经济,供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 目前,我国一般大、中型城市的市中心地区每平方公里的负荷密度平均已达左右,有些城市市中心局部地区的负荷密度甚至高达上万千瓦,乃至几万千瓦,且有继续增长的势头。因此供配电系统的发展趋势是:提高供电电压:如以进城,用配电。以解决大型城市配电距离长,配电功率大的问题,这在我国城市已经有先例。简化配电的层次:如按的电压等级供电。逐步淘汰等级:因为过细的电压分级不利于电气设备制造和运行业的发展。提高设备配套能力,只是由于我国在设备上还不能全面配套而尚未推广。广泛使用配电自动化系统:借助计算机技术和网络通信技术,对配电网进行离线和在线的智能化监控管理。做到保护、运行、管理的自

110 35 10KV降压变电所电气部分设计

第一章电气主接线的设计 一、原始资料分析 本设计的变电站为降压变电站,有三个电压等级:高压侧电压为110kv,有二回线路;中压侧电压为35kv,有六回出线;其中有四回出线是双回路供电。低压侧电压为10kv,有八回出线,其中有六回是双回路供电。从以上资料可知本变电站为配电变电站。 二、主接线的设计 配电变电站多为终端或分支变电站,降压供给附近用户或一个企业,其接线应尽可能采用断路器数目较少的接线,以节省投资和减少占地面积。随着出线数的不同,可采用桥形、单母分段等。低压侧采用单母线和单母线分段。可按一下几个原则来选: 1 运行的可靠 断路器检修时是否影响供电;设备和线路故障检修时,停电数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。 2 具有一定的灵活性 主接线正常运行时可以根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快地退出设备。切除故障停电时间最短、影响范围最小,并且再检修在检修时可以保证检修人员的安全。 3 操作应尽可能简单、方便 主接线应简单清晰、操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的误操作而发生事故。但接线过于简单,可能又不能满足运行方式的需要,而且也会给运行造成不便或造成不必要的停电。 4 经济上合理 主接线在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上,还应使投资和年运行费用小,占地面积最少,使其尽地发挥经济效益。 5应具有扩建的可能性 由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快。因此,在选择主接线时还要考

虑到具有扩建的可能性。 变电站电气主接线的选择,主要决定于变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等。 1.110KV侧 根据原始资料,待设变电站110kv侧有两回线路。按照《发电厂电气部分课程设计参考资料》规定:在110~220kv配电装置中,当出线为2回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4回时,一般采用分段单母线接线。待设变电所可考虑以下几个方案,并进行经济和技术比较。 方案1:采用单母线分段带旁路接线 其优缺点:⑴对重要用户可采用从不同母线分段引出双回线供电电源。 ⑵当母线发生故障或检修时,仅断开该段电源和变压器,非故障段仍 可继续工作,但需限制一部分用户的供电。 ⑶单母线分段任一回路断路器检修时,该回路必须停止工作。 ⑷单母线分段便于过渡为双母线接线。 ⑸采用的开关、刀闸较多,某一开关检修时,对有穿越电流的环网线 路有影响。 〔6〕开关检修时,可用旁路代路运行,无需停电。 〔7〕易于扩建,利于以后规划。 方案2:采用内桥接线 其优缺点:⑴两台断路器1DL和2DL接在电源出线上,线路的切除和投入是比较方便。 ⑵当线路发生故障时,仅故障线路的断路器断开,其它回路仍可 继续工作。 ⑶当变压器故障时,如变压器1B故障,和变压器1B连接的两台 断路器1DL和3DL都将断开,当切除和投入变压器时,操作也 比较复杂。 ⑷较容易影响有穿越功率的环网系统,内桥接线适用于故障较多 的长线路,且变压器不需要经常切换运行方式的变电所。 方案3:采用外桥接线 其优缺点:⑴当变压器发生故障或运行中需要切除时,只断开本回路的断路器即可。 ⑵当线路故障时,例如引出线1X故障,断路器1DL和3DL都将 断开,因而变压器1B也被切除。 ⑶外桥接线适用于线路较短、变压器按经济运行需要经常切换且

某厂降压变电所的电气设计方案

、设计目的 熟悉电力设计的相关规程、规定,树立可靠供电的观点,了解电力系统,电网设计的基本方法和基本内容,熟悉相关电力计算的内容,巩固已学习的课程内容,学习撰写工程设计说明书,对变电所区域设计有初步的认识。 二、设计要求<1)通过对相应文献的收集、分析以及总结,给出相应工程分析,需求预测说明。 <2)通过课题设计,掌握电力系统设计的方法和设计步骤。 <3)学习按要求编写课程设计报告书,能正确阐述设计方法和计算 <4)学生应抱着严谨认真的态度积极投入到课程设计过程中,认真查阅相应文献以及实现,给出个人分析、设计以及实现。 三、设计任务 <一)设计主体内容 <1)负荷计算及无功功率补偿 <2)变电站位置及形式的选择。 <3)变电所主变压器台数,容量及主接线方案的选择。 <4)短路电流计算。 <5)变电所一次设备的选择及校验。 <6)变电所高低压线路的选择。 <7)变电所二次回路方案及继电保护的整定。 <二)设计任务 1.设计说明书,包括全部计算过程,主要设备及材料表;

2.变电所主接线图。 四、设计时间安排 查找相关资料<1 天)、总降压变电站设计<3天)、车间变电所设计<2天)、 厂区配电系统设计<1天)、撰写设计报告<2天)和答辩<1天)。 五、主要参考文献 [1]电力工程基础 [2]工厂供电 [3]继电保护. [4]电力系统分析 [5]电气工程设计手册等资料 指导教师签字:年月日 一.负荷情况某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V负荷。各部门电气设备、负荷情况如下:<一)一号车间 一号车间接有下表所列用电设备

<二)二号车间 二号车间接有下表所列用电设备 <三)三号车间 三号车间接有下表所列用电设备 <四)办公楼 办公楼接有下表所列用电设备负荷 <五)食堂

BY市110kv降压变电所设计--牛

BY市110kv降压变电所设计--牛

课程设计 电气工程及其自动化_专业班级 题目BY市110kV降压变电所设计 姓名 学号 指导教师 二О年月日

一.变电站概括 1.1变电站总体分析 BY市变电站位于市边缘,供给城市和近郊工业、农业及生活用电,是新建地区变电所。变电站做为电力系统中起着重要的连接作用,是联系发电厂与负荷的重要环节。本课程设计主要是关于本变电站的一次设计,为了是变电站的一次设计能够很好的接入电力系统,使电力系统安全可靠的运行,下面对本变电站做初步分析的原始数据进行分析。 1.变电站类型:110KV地方降压变电站 2.电压等级:110/10KV 3.线路回数:110KV:2回,备用2回;10KV:13回,备用2回; 4.地理条件:平均海拔100m,地势平坦,交通方便,有充足水源,属轻地震区。年最高气温+42℃,年最低气温-18℃,年平均温度+16℃,最热月平均最高温度+32℃。最大风速35m/s,主导风向西北,覆冰厚度。5.负荷情况:主要是一、二级负荷,市内负荷主要为市区生活用电、棉纺厂、印染厂等工业用电;郊区负荷主要为郊区变电站及其他工业用电。 6.系统情况:根据任务书中电力系统简图可以看到,本变电站位于两个电源中间,有两个发电厂提供电

能,进而经过该变电站降压后用于工业、农业等负荷用电,需要一定的可靠性。 1.2 负荷分析及主变压器的选择 负荷计算的目的: 计算负荷是供电设计计算的基本依据,计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线选得过大,造成投资和有色金属的消耗浪费,如计算负荷确定过小又将使电器和导线电缆处子过早老化甚至烧毁,造成重大损失,由此可见正确确定计算负荷重要性。 负荷分析 10KV 侧: 近期负荷:P 近=(2+2+1+1+2+3+2+1.5+1.5+1.5)MW=17.5MW 远期负荷: P 远=(3+3+1.5+1.5+3+4.5+3.5+2+2+2+2+2)=30MW ∑=n i Pi 1=17.5MW+30MW=47.5MW 综合最大计算负荷计算公式: S js =Kt*1 cos n i i i P φ =∑*(1+α%) (注:Kt:同时系数,取85%; %:线损,取5%) S js 近=Kt*max 1cos n i i i P ? =∑近 *(1+α%)

110kV变电站电气一次部分课程设计

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目:110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远

距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18)

纺织厂降压变电所电气设计设计word版

毕业设计某纺织厂降压变电所 电 气 毕 业 设 计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

某纺织厂降压变电所的电气设计 (一)设计要求 要求根据本厂所能起得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到生产的发展,按照安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 Ⅰ.工厂总平面图(参看图一) 2.工厂生产任务,规模及产品规格本厂生产化纤产品,年生产能力为2300000米,其中厚织物占50%,中织物占30%,薄织物占20%。全部产品中以腈纶为主体的混合物占60%,以涤纶为主体的混合物占40%。 3. 工厂负荷情况本厂的供电除二级负荷(制条车间,纺纱车间,锅炉房)外,均为三级负荷,统计资料如表所示

110kV降压变电所电气部分的初步设计(doc 6页)

110kV降压变电所电气部分的初步设计(doc 6页)

2008级电气工程基础课程设计指导书 110kV降压变电所电气部分初步设计 一、设计目的 (1) 复习和巩固《电气工程基础》课程所学知识; (2) 培养分析问题和解决问题的能力; (3) 学习和掌握变电所电气部分设计的基本原理和设计方法。 二、设计内容及设计要求 1 设计内容 本次设计的是一个降压变电站,有三个电压等级(110kV/35kV/10kV)。本设计只做电气部分的初步设计,不作施工设计和土建设计。 (1) 主接线设计 分析原始资料,根据任务书的要求拟出各级电压母线的接线方式(可靠性、经济性和灵活性), (2) 主变压器选择 根据负荷选择主变压器的容量、型式、电压等级等,通过技术经济比较选择主接线最优方案; (3) 短路电流计算 根据所确定的主接线方案,选择适当的计算短路点计算短路电流,并列表表示出短路电流的计算结果; (4) 主要电气设备的选择:断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、高 压熔断器、消弧线圈、避雷器等 (5) 编制设计成果 1)编制设计说明书 2)编制设计计算书 3)绘制变电所电气主接线图纸1张(A2图纸) 2 设计要求 设计按照国家标准要求和有关设计技术规程进行,要求对用户供电可靠、保证电能质量、接线简单清晰、操作方便、运行灵活、投资少、运行费用低,.并 且具有可扩建的方便性。要求如下: (1) 通过经济技术比较,确定电气主接线。 (2) 短路电流计算

(1) 变电站供电范围:110 kV 线路:最长100 km,最短50 km;35 kV 线路:最长70 km,最短20 km;10 kV 低压馈线:最长30km,最短10km (2) 未尽事宜按照设计常规假设。 四、要求 1.在资料一、二中任选一种情况作设计。 2.画图软件自选,手画也可。 4.主要参考资料 [1] 熊信银, 张步涵.电气工程基础.华中科技大学出版社,2005 [2] 何仰赞温增银,电力系统分析,华中科技大学出版社,2001 [3] 西北电力设计院东北电力设计院,电力工程设计手册,上海人民出版社,1972 [4] 电力工业部西北电力设计院,电力工程电气设备手册,中国电力出版社,1998 [5] 电力工业部西北电力设计院,电力工程电气设计手册,中国电力出版社,1998 [6] 陈跃.电力工程专业毕业设计指南.电力系统分册.中国水利水电出版 [7] 吴靓,谢珍贵.发电厂及变电所电气设备. 第一版.北京.中国水利水电出版社.2004 [8] 志溪.电气工程设计. 第一版.北京. 机械工业出版社.2002 [9] 张华.电类专业毕业设计指导.机械工业出版社 [10] 陈慈萱. 电气工程基础. 第一版.北京.中国电力出版社.2003

(完整word版)110KV变电站课程设计说明书DOC

成绩 课程设计说明书 题目110/10kV变电所电气部分课程设计 课程名称发电厂电气部分 院(系、部、中心)电力工程学院 专业继电保护 班级 学生姓名 学号 指导教师李伯雄 设计起止时间: 11年 11月 21日至 11年 12 月 2日

目录 一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分 析 (1) 二、选择待设计变电所主变的台数、容量、型式 (1) 三、分析确定高、低压侧主接线及配电装置型式 (3) 四、分析确定所用电接线方式 (6) 五、进行互感器配置 (6) 六.短路计算 (9) 七、选择变电所高、低压侧及10kV馈线的断路器、隔离开关 (10) 八、选择10kV硬母线 (13)

一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分析 1.1、待设计变电所在系统中的地位和作用 1.1.1 变电所的分类 枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所 1.1.2 设计的C变电所类型 根据任务书的要求,从图中看,我设计的C变电所属于终端变电所。 1.1.3 在系统中的作用 终端变电所,接近负荷点,经降压后直接向用户供电,不承担功率转送任务。电压为110kV及以下。全所停电时,仅使其所供用户中断供电。 1.2、所供用户的分析 1.2.1 电力用户分类、对供电可靠性及电源要求 (1)I类负荷。I类负荷是指短时(手动切换恢复供电所需的时间)停电也可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量大量下降的负荷。I类负荷任何时间都不能停电。对接有I类负荷的高、低压厂用母线,应有两个独立电源,即应设置工作电源和备用电源,并应能自动切换;I类负荷通常装有两套或多套设备;I类负荷的电动机必须保证能自启动。 (2)II类负荷。II类负荷指允许短时停电,但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运行的负荷。II类负荷仅在必要时可短时(几分钟到几十分钟)停电。对接有II类负荷的厂用母线,应有两个独立电源供电,一般采用手动切换。 I类、II类负荷均要求有两个独立电源供电,即其中一个电源因故停止供电时,不影响另一个电源连续供电。例如,具备下列条件的不同母线段属独立电源:①每段母线接于不同的发电机或变压器;②母线段间无联系,或虽然有联系,但其中一段故障时能自动断开联系,不影响其他段供电。所以,每个I类、II 类负荷均应由两回接于不同母线段的馈线供电。 (3)III类负荷。III类负荷指较长时间(几小时或更长时间)停电也不致直接影响生产,仅造成生产上的不方便的负荷。III类负荷停电不会造成大的影响,必要时可长时间停电。III类负荷对供电可靠性无特殊要求,一般由一个电源供电,即一回馈线供电。 1.2.2 估算C变电所的回路数目 根据上述要求,重要负荷(I类、II类)比例是55%,重要负荷需用双回线,每回10kV馈线输送功率1.5~2MW,经计算,高压侧回路数为2,低压侧回路数为18÷1.5=12。

某工厂降压变电所的电气设计

兰州交通大学新能源与动力工程学院课程设计任务书课程名称:电力工程课程设计指导教师(签名):杜露露 班级:姓名:学号:

目录 引言........................................................... 任务书.................................................... - 0 - 一、设计题目: (1) 二、设计要求: (1) 三、设计依据: (1) 第一章负荷计算和无功功率补偿............................. - 2 - 第二章变压器台数容量和类型的选择......................... - 6 - 第三章变电所主接线方案设计............................... - 7 - 第一节变压器一次侧主接线 (7) 第二节变压器二次侧主接线 (7) 第四章短路电流计算....................................... - 8 - 第五章变电所一次设备及进出线的选择与校验................ - 10 - 第一节变压器的选择与校验.. (10) 第二节低压两侧隔离开关的选择与校验 (10) 第三节高压断路器的选择与检验 (11) 第六章选择整定继电保护装置.............................. - 11 - 第七章防雷保护和接地装置的设计.......................... - 12 - 结束语................................................... - 14 - 参考文献................................................. - 15 -

110KV降压变电所一次系统设计文献综述

变电所一次系统设计探究 摘要:随着工业时代的发展,电力已成为人类历史发展的主要动力资源,要科学合理的驾驭电力必须从电力工程的设计原则和方法上理解和掌握其精髓,提高电力系统的安全可靠性和运行效率。从而达到降低生产成本提高经济效益的目的。变电所是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。目前,国内110kv及以下中低压变电所,主接线为了安全,可靠起见多选单母线接线。另外,合理的选择各种一次设备也能够提高变电所的安全系数及其经济性。 关键词:变电所/安全/可靠/经济

1 我国电能与变电站现状 电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量存储的二次能源,同时也是现代社会中最重要也是最方便的能源[3]。电能的发、变、送、配电和用电,几乎是在同一时间完成的,须相互协调与平衡[2]。变电和配电是为了电能的传输和合理的分配,在电力系统中占很重要的地位,其都是由电力变压器来完成的,因此变电所在供电系统中的作用是不言而语的。 变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用[2]。因此,变电所的作用显得尤为重要。首先要满足的就是变电所的设计规范。安全可靠地发、供电是对电力系统运行的首要要求[10]。 (1)变电所的设计要认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求。 (2)变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 (3)变电缩的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理的确定设计方案。 (4)变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。其次,变电所所址的选择,应根据要求,综合考

相关文档