文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷器基础知识讲解 图文 民熔

避雷器基础知识讲解 图文 民熔

避雷器基础知识讲解 图文  民熔
避雷器基础知识讲解 图文  民熔

避雷器

培训的主要内容:

避雷器的基本知识

1.避雷器的分类

2、各类避雷器的特点

3、金属氧化物避雷器( MOA )

4、氧化锌避雷器的主要电气参数

5、避雷器型号说明

76、氧化锌避雷器的试验

一、避雷器基本知识1定义:能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量、保护电气设备免受瞬时过电压(雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击)危害又能截断续流,不致引|起系统接地短路的电器装置。

■作用:当过电压出现时,避雷器两端子间的电压被限制在不超过规定值,使电器设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态,以保证系统正常供电。

避雷器对过电压的保护作用:

避雷器的分类

保护间隙

排气式避雷器

阀式避雷器

普通阀式避雷器

磁吹式避雷器

金属氧化物避雷器( MOA )

保护间隙

保护间隙由两个间隙(即主间隙和辅间隙)组成,常用的角型间隙与保护设备并联的

排气式避雷器

也称管型避雷器,实质上是- -种具有一种具有较高熄弧能力的保护间隙。

阀式避雷器

阀式避雷器的基本元件为间隙和非线性电阻(又称.

阀片)串联。

四、 3、各种类型的避雷器、保护间隙和排气型避雷器的伏安特性陡峭,放电色散大,而普通变压器和其他设备绝缘的冲击放电

特性相对平缓,不能很好地配合。

五、运行后,工作母线直接接地,形成高振幅的截止波,危及变压器的纵向绝缘。

六、阀式避雷器的缺点是普通型没有强制灭弧措施,阀片热容量有限,不能长期承受过电压冲击电流的影响。

七、磁吹式流量大,但阀阻力非线性系数高。

八、金属氧化物避雷器(MOA)的核心部件是ZnO阀,具有理想的非线性伏安特性。

氧化锌避雷器具有残压低、响应时间快、陡波特性平缓、动作负荷轻、抗重复动作能力强等优点

流量大,性能稳定,抗老化能力强。

结构简单,体积小,易于批量生产,成本低

5、氧化锌避雷器的主要电气参数额定电压(UR)适用于避雷器端子间工频电压的最大有效值。按此电压设计的避雷器,可在规定的动作负荷试验中临时确定

过电压下的正确动作。

持续工作电压(UC)允许永久施加在避雷器端子上的工频电压的有效值。电压决定了避雷器的长期老化性能,即避雷器吸收过电压能

量后温度升高。在此电压下,避雷器应能正常冷却而不发生热塌陷。

连续工作电流(IC)是指在连续工作电压下流过避雷器的电流,包括阻性电流分量

而电容电流分量中,连续电流随温度变化,并受对地杂散电容的影响。

>启动工作电压(参考电压)(UreF)

直流参考电压(尿素直流)避雷器的直流参考电流是其伏安特性曲线拐点附近的电流值,约为1mA。在直流参考电流下测得的避雷器直流电压平均值。直流1mA的参考电压(U1mA)一般等于或大于避雷器额定电压的峰值。

工频参考电压(脲醛酸):避雷器通过工频参考电流时测得的避雷器工频电压最大值除以J2。通常,UreF低于或接近“拐点”,高于ur。脲醛酸角色

它是对测试对象的选择,供用户作为监控操作的参考。

0.75倍直流参考电压下的漏电

0.75u1ma下的泄漏电流一般不超过50ua。额定电压216kv以上的多柱并联避雷器的泄漏电流由制造厂与用户协商确定。

额定放电电流(in)为雷电冲击电流的峰值,8/20us波形用于划分避雷器等级。有1.5、2.5、5、10和20KA五个等级。前三级分别对应中性点、电动机型和电容型避雷器,后三级一般用于电站避雷器。

书籍排版的结构及要求

版面的构成 版面与排版基础知识 版面与排版基础知识主要包括版面构成要素、排版技术术语、校对符号的作用及各种版式处理等。这些知识是激光照排工艺中不可缺少的重要组成部分。一名合格的工艺设计人员和操作员只有掌握“排版语言”和一些排版工艺知识,才能达到高效率和高质量。 1. 书籍的组成 众所周知,一本书通常由封面、扉页、版权页(包括内容提要及版权)、前言、目录、正文、后记、参考文献、附录等部分构成。 扉页又称内封、里封,内容与封面基本相同,常加上丛书名、副书名、全部著译者姓名、出版年份和地点等。扉页一般没有图案,一般与正文一起排印。 版权页又叫版本记录页和版本说明页,是一本书刊诞生以来历史的介绍,供读者了解这本书的出版情况,附印在扉页背面的下部、全书最末页的下部或封四的右下部(指横开本),它的上部多数印内容提要。版权页上印有书名、作者、出版者、印刷厂、发行者,还有开本、版次、印次、印张、印数、字数、日期、定期、书号等。其中印张是印刷厂用来计算一本书排版、印刷、纸张的基本单位,一般将一张全张纸印刷一面叫一个印张,一张对开张双面也称一个印张。字数是以每个版面为计算单位的,每个版面字数等于每个版面每行的字数乘以行数,全书字数等于每个版面字数乘以页码数,在版面上图、表、公式、空行都以满版计算,因此“字数”并不是指全书的实际行字数。 2. 版面构成要素 图2.1 书刊版面要素示意图 版面指在书刊、报纸的一面中图文部分和空白部分的总和,即包括版心和版心周围的空白部分书刊一页纸的幅面。通过版面可以看到版式的全部设计,版面构成要素如图2.1所示。 版心位于版面中央、排有正文文字的部分。 书眉排在版心上部的文字及符号统称为书眉。它包括页码、文字和书眉线。一般用于检索篇章。 页码书刊正文每一面都排有页码,一般页码排于书籍切口一侧。印刷行业中将一个页码称为一面,正反面两个页码称为一页。 注文又称注释、注解,对正文内容或对某一字词所作的解释和补充说明。排在字行中的称夹注,排在每面下端的称脚注或面后注、页后注,排在每篇文章之后的称篇后注,排在全书后面的称书后注。在正文中标识注文的号码称注码。

钣金折弯人员必备学习知识

折弯中常遇见的问题 作为一名钣金行业折弯机操作工来说,对一些基础知识必须要知道。当然折弯操作工要会看工件图纸这是首要条件,同时在这个岗位工作经验也很重要。折弯机械设备类型很多,但一些设备基本结构和工作原理也是要懂得。 对于在工作中折弯工艺的学习,首先应该从基础知识先了解。 1、折弯模具的选择 折弯模具按折弯工艺分为标准模具和特殊折弯模具。在标准的折弯情况下(直角和非直角折弯)折弯时一般都是用标准模具,折弯一些特殊的结构件(如:段差折弯、压死边等)时采用特殊模具。另外折弯不同厚度板料时,对折弯下模具的开口尺寸“V”形槽尺寸选择有所不同。一般所选用“V”形槽开口尺寸为板材厚度的6-10倍(0.5~2.6mm为6t、3~8mm为8t、9~10mm为10t、12mm 以上为12t)。当板材较薄时选择取向于小数,板材较厚时取向于大数。如:折弯2mm板时可选用12mmV槽即可。标准的折弯一般所弯的角度不小于90度,标准的折弯机模具上模和下模的尖角通常为88度。在不标准的折弯情况下,可选择不同的上模具形状,可折弯板材不同的角度和形状。若特殊的形状板金件,可要选择特殊的折弯模具成形折弯。 特殊模具折弯图 2、模具的分段

通常折弯机模具标准长度为835mm一段,原则上只可折弯大尺寸的工。如果将模具分割为长短不同的小段,通过不同的模具长度自由组合,就可方便于不同长短的盒形工件或箱体等折弯。在行业内对折弯模具的分段有一个标准的分割尺寸,如:标准分割835分段:100(左耳),10,15,20,40,50,200,300,100(右耳)=835mm。当然也可按用户的要求分割。 折弯模具分段图 3、折弯力的计算 如果我们要折弯一件比较大以及板材比较厚的板材时,先要了解所需的折弯吨位力。那么我们可以通过计算得出折弯所需的吨位(建议工件折弯的所需压力在设备额定吨位的80%以内),通过计算我们也可确定折弯所需的吨位设备,模具V槽合理的选择而对折弯力也有影响。计算方法如下: 计算公式: P = 折弯力(KN) L = 板料长度(M) T = 材料抗拉力(软钢: 45Kg/mm2)

书籍版面与排版的基础知识

版面与排版的基础知识 一、书籍的组成 众所周知,一本书通常由封面、扉页、版权页(包括内容提要及版权)、前言、目录、正文、后记、参考文献、附录等部分构成。版权页上印有书名、作者、出版者、印刷厂、发行者,还有开本、版次、印次、印张、印数、字数、日期、定价、书号等。其中印张是印刷厂用来计算一本书排版、印刷、纸张的基本单位,一般将一张全张纸印刷一面叫一个印张,一张对开张双面也称一个印张。字数是以每个版面为计算单位的,每个版面字数等于每个版面每行的字数乘以行数,全书字数等于每个版面字数乘以页码数,在版面上图、表、公式、空行都以满版计算,因此“字数”并不是指全书的实际行字数。 二、版面构成要素

图1 书刊版面要素示意图 版面指在书刊、报纸的一面中图文部分和空白部分的总和,即包括版心和版心周围的空白部分书刊一页纸的幅面。 三、开本 版面的大小称为开本,开本以全张纸为计算单位,每全张纸裁切和折叠多少小张就称多少开本。我国习惯上对开本的命名是以几何级数来命名的,如图2所示。

变电站避雷器原理及参数

变电站避雷器原理及参数 一、氧化锌避雷器的定义: 金属氧化锌避雷器(MOA)是一种过电压保护装置,它由封装在瓷套内的若干非线性电阻阀片串联组成。其阀片以氧化锌为主要原料,并配以其它金属氧化物,所以又称为氧化锌(Zno)避雷器。 二、氧化锌避雷器的工作原理: 在额定电压下,流过氧化锌避雷器阀片的电流仅为10-5A以下,相当于绝缘体。因此,它可以不用火花间隙来隔离工作电压与阀片。当作用在金属氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,此时其残压不会超过被保护设备的耐压,达到了保护目地。此后,当作用电压降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态,因此,整个过程不存在电弧燃烧与熄灭的问题。 三、结构: 一般220kV等级的氧化锌避雷器采用2串、110kV采用1串。氧化锌避雷器底部与底座绝缘*的是绝缘瓷套(有采用一个大瓷套或采用四各小瓷套)。氧化锌避雷器内部有一导线从底部引出至大地,当中串联一只泄漏电流表,以监视避雷器阀片绝缘情况。避雷器屏蔽线接于避雷器瓷套的最后一级裙边上,用一导线连接大地,作用是使瓷套表面电导电流不进入泄漏电流表,使泄漏电流表测量更加精确。 四、最常见异常分析及处理: 1、泄漏电流表为零。可能引起该现象的原因有:表计指示失灵;屏蔽线将电流表短接。处理方法为: (1)用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。 (2)用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。 2、泄漏电流表指示偏大:根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,请检修检查。 3、避雷器瓷套管破裂放电。在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,则将成为电力系统的事故隐患。此种情况,应及时停用、更换。

避雷器的14个技术参数

避雷器的14个技术参数 1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。 2、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。 3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。 6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。 7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。 8、插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。 9、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。 10、最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 11、最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。 13、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。

避雷器参数讲解 图文 民熔

避雷器参数 1.标称电压Un 被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。 2.额定电压Uc: 能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。 3.额定放电电流Isn: 给保护器施加波形为8/20μs 的标准雷电波冲击10 此时,保护器所耐受的最大冲击电流峋值。4.最大放电电流 Imax: 给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

5.电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/ys斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。 6.响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于 du/dt 或 di/dt 的斜率。 7.数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选

用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。 8.插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。 9.回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。 10.最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为 8/20us的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 11.最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 12.在线阻抗:指在标称电压 Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻13峰值放电电流:分两种:额定放电电流lsn 和最大放电电流Imax。 13.漏电流:指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流。 从安全运行角度,避雷器的额定电压的选择还应遵守如下原则:①氧化锌避雷器的额定

钣金基础知识培训讲义..

钣金基础知识培训讲义 (计划3个课时,共6小时)一、 1、 主视图。 左视图。 右视图。 俯视图。 仰视图。 后视图。 重点:观察点定位。图(1)国内图纸以I 国内右视图对应国外左视图;国内左视图对应国外右视图。 国外图纸均有图2的图标表示。 2、一般而言,一个物件,有三个视图足以表达其结构;简单的物件只需二 个视图,则完全能表达其结构;复杂的物件需要更多的视图表示,此外还可以引进剖视图,进行表达局部结构。另外,某些局部小位置需引进局部放大图,重点表达尺寸及结构。(图2)

3、展开图:在钣金加工过程中,由许多物件是由板材经剪切后折弯成型的,其最初为一块平面板材,在复杂的物件中,工程设计人员均给出其加工路线图,即展开图;

4、图纸分类 (1)零件图 (2)部件图 (3)总装图 举例说明:各种图纸的区别与联系5、各种图纸必须具备的图纸术语 (1)零部件名称、图号: (2)用料的规格、尺寸、数量:(3)图纸所反映的物件结构;(4)物件的尺寸、标注; 重点介绍:尺寸标注的基准线,对尺寸链概念、举例说明。

(5)物件的加工精度要求; a:表面粗糙度:衡量表面最高点与最低点之差数值,分14级。 b:尺寸公差与配合: (1)公差: A:基本尺寸 B:上公差 C:下公差 (2)公差等级:1-14级;级数大,精度低;制造按图纸上标注等级产生,图纸未标注, 按S14级(自由公差)产生。 (3)配合形式: a: 间隙配合 b: 过渡配合 c: 过盈配合

c:形位公差:直线度,平行度、同心度、垂直度、同轴度、平面度、真园度、单向跳动、双向跳动。 二、钣金加工的设备介绍 1、剪板机 2、折弯机 3、卷板机 4、压力机 5、以及各类小型设备、工具介绍。使用及保养 三、钣金加工工艺特点 (一)、落料、剪料及开胚 1:剪料:通过剪板机开料、形成规则板料 要求:a:开料前的检验 (1):使用料是否符合要求,厚度、颜色等 (2):表面质量情况 (3):尺寸情况 b:开料过程中的控制 (1):尺寸控制、长、宽、对角线、角度: (2):数量控制 (3):排料控制 C:开料后物件的控制: (1):物件的标识

常见氧化锌避雷器型号及参数

常见型号氧化锌避雷器0.22~0.38kV低压避雷器 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流 kA(峰 值) 低压(H)Y1.5W S-0 .28/1.3 0.28 0.22 0.24 0.60 ---- 1.30 ---- 50 10 (H)Y1.5W S-0 .50/2.6 0.50 0.38 0.42 1.20 ---- 2.60 ---- 50 10 3kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流kA(峰 值) 配电(H)Y5W S-3.8 /15 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 3kV配电型/电站型(带脱离装置) 配电(H)Y5W S-3.8 /15L 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5L 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5L 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5L 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 6kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额系统标 称 持续运 行 直流 U1mA 陡波冲 击 雷电冲 击 操作冲 击 2mS 方波电 4/10μs 冲击电

折弯基本知识

折弯基本知识 一、折弯机的功能:折弯机是一种将板材加工成各种角度的设备;加上数控功能后,有效地提高了加工精度和生产效率。 二、常用折弯刀具分类: 1.上模 模具类型 外形示意图 主要用途 备注 直刀 见下图 加工大于或等于90°的角度 弯刀 见下图 加工大于或等于90°的角度 尖刀 见下图 加工大于或等于30°的角度 2.下模 模具 类型 外形示意图 主要用途 备注

单V 下模 见下图 1.当V 型角度为86°(参考值)时,可加工 大于或等于90°的角度 2.当V 型角度为30°(参考值)时,可加工 大于30°的角度 通快折弯机所用下模为此类型 双V 下模 见下图 AMADA 折弯机所用下模为此类型 三、折弯刀具的分割: 正常情况下刀具的长度为 835mm ;为便于折弯不同的长度,常将整长的刀具分割为以下几段: 10+15+20 +40+50+100+100+200+300=835 四、板厚与槽宽的对应关系: 按常规来说,槽宽为板厚的6倍。万嘉源现规定的板厚与槽宽对照表如下: 材料厚度(mm) 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 折弯机下模宽 (mm) 6 6 8 12 16 五、按上面的对照表加工时的最小可折弯尺寸(所注折弯尺寸含板厚): 板厚(mm) 1.0 1.2 1.5 2.0 L 型折弯时最小尺 4.5 4.7 6 8.5

寸(mm) 7 7.4 9 12 Z型折弯时最小尺 寸(mm) 六、常规折弯顺序: 1. 先短边后长边:一般来说,四边都有折弯时,先折短边后折长边有利于工件的加工和折弯模具的拼装 2. 先外围后中间:正常情况下,一般是从工件的外围开始向工件的中心折 3. 先局部后整体:如果工件内部或外侧有一些不同于其它折弯的结构,一般是先将这些结构折弯后再折其它部分 4. 考虑干涉情况,合理安排折弯顺序:折弯顺序不是一成不变的,要根据折弯的形状或工件上的障碍物适当调整加工顺序 七、折弯操作注意事项: 1. 折弯操作时,时刻要注意人身安全,需注意以下几点: A. 设备开启状态时,不要从折弯机的刀口伸手进去调节后挡位;应直接走到设备的后面调节 B. 加工零件时,人体应在零件的活动范围外,避免零件刮到人体 C. 加工大工件时,人体最好站在工件的侧面,以便操作 D. 应随时扶好工件,避免摔坏工件或砸伤人体 E. 操作时人体要站稳,不能因工件的移动而影响身体的平衡 F. 与刀口近距离的操作时,双手必须抵靠在下模的适当位置,避免手指因意外伸入刀口 G. 拆下的刀具不能放在折弯机上,也不能靠在折弯上,避免刀具掉落砸伤人体

避雷器主要特性及参数选择 图文 民熔

避雷器 避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。 1、无间隙金属氧化物避雷器的选择选择的一般要求如下: (1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。 (2)、按照被保护的对象确定避雷器的类型。 (3)、按长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。

(4)、按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。 (5)、估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。 (6)、根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。 (7)、估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值, 线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。 (8)、按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。 (9)、按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。

(10)、按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机械强度。 (11)、当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。 2.主要特性参数选择 (1)、持续运行电压Uc中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc可按不低于系统最高相电压选取。 在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc 何按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中允许带接地故障运行2h以上,因此Uc可按以下原则选取:10s及以内切除故障U。 2U132h及以上切除故障3~ 10kV 1.0~ 1.1UL, 35~ 66kV Uc2UL至于10s~2h之间,可按2h以上选取,也可参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取。 (2)、额定电压UrUr是指避雷器两端间的最大允许工频电压的有效值,是在60°C温度下注入规定能量后,能耐受额定电压Ur10s,随后在Uc下,耐受30min,能保持热稳定。

避雷器参数及选型原则

金属氧化物避雷器的选择 来源:安徽省广德电力公司时间:2008-03-17 责任编辑:巧兰 标签: 避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。 1 无间隙金属氧化物避雷器的选择 选择的一般要求如下: (1) 应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。 (2) 按照被保护的对象确定避雷器的类型。 (3) 按长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。 (4) 按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。 (5) 估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。 (6) 根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。 (7) 估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值,线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。 (8) 按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。 (9) 按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。 (10) 按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机械强度。 (11) 当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。 2 主要特性参数选择 (1) 持续运行电压Uc。中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc 可按不低于系统最高相电压( )选取。 在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc仍可按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中允许带接地故障运行2h以上,因此Uc可按以下原则选取: 10s及以内切除故障

计算机排版基础知识

计算机排版基础知识 1、主要教学内容: 1.1 计算机排版系统的应用环境 1.2 版面的结构及常见的排版规则 1.3 知识点:掌握版面结构及名词术语、熟悉常见出版物的版心尺寸、熟悉常用书刊的版面格式及规格;熟悉计算机排版系统的应用环境 2、计算机排版原理概述 计算机排版系统是将计算机硬件与适用于书刊等编辑排版的软件相结合的产物。计算机排版系统的组成,包括硬件和软机两大部分。 计算机排版系统硬件的组成: 录入终端、编辑排版主机、文件输出、汉字字模库。 3、桌面出版系统 图文输入部分 图文输出部分 图文存储及传输部分 扫描仪、计算机、光栅图像处理器RIP、照排机、显影机 激光照排机:能在胶片或相纸上输出高分辨率图像和文字的数字式打印机,简称照排机(RIP)专门用来把用PS(PostScript)页面描述语言描述的页面解释成照排机可以记录的点阵信息的装置。 页面描述语言:用数学的方法描述版面中各元素和各元素在版面中的计算方法,是专业桌面出版系统和软件使用的算法语言。 3、印前生产流程

目前印前生产流程图如上图,需要11道工序。上面的一行(1-5)主要是在设计与排版中解决,下面的(6-11)往往交由印刷厂来处理。 4、版面设计制作的主要工作流程为: 1、确定尺寸、出血等; 2、处理文字; 3、处理图片和图形; 4、存盘输出; 5、编辑加工; 6、修改并输出一校样; 7、校对; 8、定稿、打样、出片; 9、整理工作资料。 排(组)版软件主要作用:把图像处理软件处理后的图像、绘图软件绘制的图像和文字、底色、色块等组在一起,形成最终的成品版面,最后打印输出。 5、版面的再认识(用WORD来讲) 5.1版面元素的介绍 5.1.1文字 文字是大多数版面上都具备的版面元素,文字通常是单色的。文字可根据原稿直接从键盘输入,也可从范围广泛的用户终端上的数据库、文本文件、资料库中提取,然后再转到计算机排版系统中。 文字的排版主要是字体、字形、字号及其他排版参数的设定、修改;另一方面是字符位置处理,即文字的版式,如居中、居左、居右、字距、行距等。整篇使用的文字字体不应超过4种,字号也不应超过5种,文字色彩不宜变化过多。 5.1.2图形 图形指线条图和美术字等,可用多种绘图软件制作。 5.1.3图像:指连续调图像。 图像处理:桌面制版的目标之一是尽可能忠实地再现原稿,所处理的图像往往是彩色的,其处理方式与其他图像处理相比有某些特殊的地方,主要表现在: (1)桌面制版系统在将图像数字化时不像其他领域那样将所有主色合并,只需原图像的灰度信息,而是力求忠实地保持原稿的颜色特征。因为尽可能完整地保留原稿的颜色特征对准确的图文复制是至关重要的。 (2)桌面制版系统在图像输入时需要要将原稿分解为三个主色 (R、G、B)的灰度图像,这称为分色。

避雷器参数及选型原则

金属氧化物避雷器的选择 避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。 1、无间隙金属氧化物避雷器的选择 选择的一般要求如下: (1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。 (7)、估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值,线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。 (8)、按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。 (9)、按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。

(10)、按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机 械强度。 (11)、当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电 压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。2、主要特性参数选择 (1)、持续运行电压Uc 页16 共页1 第 中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc可按不低于系统最高相电压选取。 在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc仍可按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中 允许带接地故障运行2h以上,因此Uc可按以下原则选取:10s及以内切除故障2h及以上切除故障3~10kV 1.0~1.1U,35~66kV Uc≥U LL至于10s~2h之间,可按2h以上选取,也可 参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取。 (2)、额定电压Ur Ur是指避雷器两端间的最大允许工频电压的有效值,是在60℃温度下注入规定能量后,能耐受额定电压Ur10s,随后在Uc下,耐受30min,能保持热稳定。 (3)、暂时过电压U T暂时过电压UT是确定避雷器额定电压之依据,在选择U时,主要考虑单T相接地,甩负荷和长线电容效应所引起的工频电压升高,幅值可按下列条件选取。 ①中性点非直接接地系统:

避雷器参数及选型原则

避雷器参数及选项原则 1.金属氧化物避雷器的选择避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。 1、无间隙金属氧化物避雷器的选择选择的一般要求如下: (1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。 (2)按照被保护的对象确定避雷器的类型。 (3)(按长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。 (4)按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。 (5)估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。 (6)根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。 (7)估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值,线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。 (8)按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。 (9)按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。 (10)按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机械强度。 (11)当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电压或标称放电电在避雷器使用前,都应该对其有关技术参数进行测量,以确保避雷器安装质量。 1 绝缘电阻的测量 1.对35kV及以下氧化锌避雷器用2500V兆欧表摇测,每节的绝缘电阻应不低于1000MΩ。 进口氧化锌避雷器每节的绝缘电阻一般按厂家的标准。如日本明电舍规定:对ZSE-C2Z型294kV 氧化锌避雷器应使用1000V兆欧表,绝缘电阻不低于2000MΩ。 2 测量直流和泄漏电流 测量直流电压U1mA及75%U1mA电压下的泄漏电流,目的是为了检查其非线性特性及绝缘性能。U1mA为试品通过1mA直流时,被试避雷器两端的电压值。《规程》规定:1mA电压值U1mA与初始值比较,变化应不大于±5%。0.75U1mA电压下的泄漏电流应不大于50μA。也就是说,在电压降低25%时,合格的氧化锌避雷器的泄漏电流大幅度降低,从1000μA降至50μA以下。若U1mA电压下降或0.75U1mA下泄漏电流明显增大,就可能是避雷器阀片受潮老化或瓷质有裂纹。测量时,为防止表面泄漏电流的影响,应将瓷套表面擦净或加屏蔽措施,并注意气候的影响。一般氧化锌阀片U1mA的温度系数约为(0.05~0.17)%/℃,即温度每增高10℃,U1mA 约降低1%,必要时可进行换算。 3 运行电压下交流泄漏电流测量用LCD-4型检测仪可以测得运行电压下避雷器的泄漏电流(全电流)及其有功分量(阻性电流)和无功分量(容性电流)、功率损耗Px等。 2.试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或老化时,阻性电流幅值增加很快,因此监测阻性电流可以有效地监测避雷器绝缘状况。《规程》规定:当泄漏电流有功分量增加到2倍初始值时,应停电进行检查。国内有些单位自己制定了某些判断标准,如有的单位规定,当330kV 氧化锌避雷器的阻性电流峰值超过0.3mA、110~220kV,氧化锌避雷器的阻性电流峰值超过0.2mA或测量值较初始值明显增加时,应进行停电试验,以判断绝缘优劣。低压架空线路

折弯基础知识

折弯模具的基础知识 目的:为了提高产品品质和生产效率、掌握模具的基础知识!

折弯基础知识 1. 回弹和收缩 折弯就是在一张板材的正反两面存在着压缩应力和拉 伸应力的变形。 因此、即便折弯加工到所需的角度,随着压力的消失,材料会因反作用力圧产生反弹。 我们将这种现象叫做回弹。 回弹量一般通过角度来表示、其回弹量、因材质、板 厚、加压力、折弯半径等条件发生变化、所以很难正 确估计。 根据加压力的不同反作用力也会发生不同变化、当解 除压力时、也会存在角度变小的情况。 我们将这种现象叫做收缩。 回弹现象的倾向 1.同一模具?同一板厚???????SPCC<AL<SUS 2.同一模具,板厚越薄回弹就越大 3.因折弯角度不同而不同 4.对于相同板厚的折弯R越大回弹就越大 压缩应力 相反的拉伸力 加压状态θ θ 解除压力状态θ θθ

2. 中立面和它的移动 假设我们已经加工完成了一个V字形折弯、内侧会产生压缩变形、外侧会产生拉伸变形。 其变形量,按顺序板材表面的变形量最大、接下来是板材内部逐渐变小、我们可以假想在靠近中心部存在一个无压缩无拉伸变形的面。 我们称这样的面叫做中立面(中立线)通过X-X线来表示。 中立面的位置当折弯半径ir大于5倍的板厚时位于板厚的中央、当折弯半径小于5倍时板厚减少t变为がt′中立面偏向内侧。 中立面半径作为P 参考如下 i r≧5t???????P-i r=0.5t i r<5t???????P–i r=(0.25~0.4)t 因中立面无拉伸无收缩、所以用来计算加工产品的展开长度。 压缩变形 拉伸变形中立面

3. 三种类型的折弯●折弯种类 折弯方法 悬空折弯 剪切折弯普通折弯 点接触折弯 1.点接触折弯2.普通折弯3.剪切折弯

避雷器技术规格书

氧化锌避雷器 1 基本要求 见“总则”及“技术规格共同条款” 2 用途:用于接触网供电线上网点、电分相、绝缘锚段关节处。 3 耐污性能:在覆盐密度0.35mg/cm2下耐压不小于31.5kV。 4 覆冰厚度:15mm。 5 避雷器安装在铁道边接触网支柱上,安装场所无易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动。 6主要技术要求 6.1额定值 (1)系统额定电压(相对地) 27.5kV (2)系统最高工作电压(相对地) 31.5kV (3)额定电压 42kV (4)持续运行电压 34kV (5)工频参考电压 60kV (6)陡波冲击电流残压不大于138kV (7)标准波标称放电电流和残压 5kA (8)操作冲击电流残压不大于98kV (9)雷电冲击电流残压不大于120kV (10)8/20微秒冲击电流残压(峰值) 电流峰值为5千安时,不大于 120kV (11)通流容量:(20次不损坏) 方波2毫秒 400A (12)泄漏电流 额定电压时小于 500微安 60%额定电压时小于 400微安 40%额定电压时小于 300微安 (13)直流1mA参考电压不小于65kV 6.2型式 (1)户外型。 (2)无间隙硅橡胶(复合绝缘子应由向铁路供应复合绝缘子的供应商供应,保持一致性且其绝缘泄露距离不小于1400mm)氧化锌型,并保证外绝缘寿命不小于20年。 6.3一般结构 (1)安装形式:安装在Hxx/8.7(9.2)支柱顶或Hxx /12、Gxx/15支柱一侧。 (2)接地螺栓应有可靠的防腐层,接地处应有平坦的金属表面,并标有明显的接地符号。(3)氧化锌避雷器应带脱离器;带有动作记录功能的在线监视器,其安装高度应以可视为准,高度待定。 (4)每台避雷器应配置压力释放装置。压力释放等级(短路电流能力)10kA (5)避雷器高压引线须经支持绝缘子上网。支持绝缘子及连接底座应由避雷器生产厂家统一供货。 7试验 7.1出厂试验

各种型号的金属氧化物避雷器

各种型号的金属氧化物避雷器 金属氧化物避雷器型号说明: 一、有机复合外套无间隙氧化物避雷器有机复合外套无间隙氧化物避雷器采用通流能力较强的氧化锌非线性电阻片叠加组装,密封于外套腔内,无任何放电间隙。在正常持续运行电压状态下,避雷器不动作,呈高阻状态。当大气过电压或操作过电压的幅值超过一定范围时,避雷器导通。由于氧化锌电阻片优良的非线性伏安特性,导通后其两端的残压被抑制在被保护设备的绝缘安全值以下,从而使电气设备受到保护。氧化锌电阻片通流容量大,保护残压低,电压响应迅速,是近十余年兴起的高性能新型限压元件。优点:有机复合外套是我国硅橡胶复合绝缘子技术在避雷器外套上的应用。由于采用硅橡胶外套,从根本上消除了瓷套式避雷器可能存在的外瓷套爆裂现象,并提高了防潮、耐污、抗老化、散热等性能,同时体积小重量轻,免于维修。因此,该产品聚集了有机外套和氧化锌电阻片的全部优点,是新型的过电压保护电器。二、带脱离装置的复合外套无间隙氧化锌避雷器脱离装置是避雷器本体所带的一种自我保护装置,通常接在避雷器的底部,避雷器通过其接地。当避雷器在系统雷击或操作过电压下泄放能量,外界电动力、机械力及环境温度变化等综合作用时,脱离器不会动作,即避雷器正常工作时,脱离装置不影响其工作。当避雷器自动运行的稳定性受到损坏,或避雷器已经损坏时,脱离器迅速工作,将避雷接地线断开,避雷器电位悬空,退出运行。优点:安秒特性稳定、反应快、灭弧效果好、分断能力强、工作可靠性高、体积小、密封性好、为故障避雷器提供了明显标记、便于迅速发现故障点并及时维修。三、金属氧化物避雷器外形尺寸

避雷器型号D(mm)h(mm)H(mm)伞数重量(kg)YH5WS1-17/50 90 190 260 5 1.5 YH5WZ1-17/45 92 190 260 5 1.7

钣金折弯人员必备知识

金折弯人员必备知识 折弯中常遇见的问题 作为一名钣金行业折弯机操作工来说,对一些基础知识必须要知道。 特殊模具折弯图 2、模具的分段 通常折弯机模具标准长度为835mm一段,原则上只可折弯大尺寸的工。如果

将模具分割为长短不同的小段,通过不同的模具长度自由组合,就可方便于不同长短的盒形工件或箱体等折弯。计算方法如下: 计算公式: P = 折弯力(KN) L = 板料长度(M) T = 材料抗拉力(软钢: 45Kg/mm2) S = 板材厚度(mm)

避雷器参数选择

复合外套氧化物避雷器参数选择 1.避雷器选型总体原则 避雷器选型的一般原则如下。 (1)根据被保护对象选择避雷器类型。 (2)按系统中长期作用在避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。 (3)估算通过避雷器的雷电放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。 (4)根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和操作冲击耐受电压,按照绝缘配合系数的要求,留够绝缘裕度,确定避雷器雷电冲击保护水平和操作冲击保护水平。 2、避雷器额定电压:施加避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,按照此电压所设计的避雷器,能在所规定的动作负载试验中确定的暂时过电压下正确地工作。 (1)按IEC 标准规定,避雷器在注入标准规定的能量后,必须能耐受相当于额定电压数值的暂时过电压至少10s。 (2)避雷器额定电压选择。避雷器额定电压可按(下)式选择U r≥kU t (1) 式中:U r——避雷器额定电压,kV; k——切除短路故障时间系数,10s 及以内切除故障k=1.0,10s 以上切除故障k=1.3; U t——暂时过电压,kV。

在选择避雷器额定电压时,仅考虑单相接地、甩负荷和长线电容效应引起的暂时过电压,可按表3选取 即:10kV避雷器额定电压选17kV;35kV避雷器额定电压选54KV。3、避雷器的标称放电电流的选取 避雷器的标称放电电流分lkA、1.5kA、2.5kA、5kA、10kA和20kA 共6个等级。 确定避雷器的额定电压后,对照《交流电力系统金属氧化物避雷

器使用导则》中避雷器分类表,可查出相应的避雷器标称放电电流等级。一般保护110kV一220kV设备的避雷器选10kA;保护35kV以下设备的避雷器选5kA;变压器中性点避雷器选1.5kA。 即:油田配电线路选取标称电流为5kA. 在确定避雷器的标称放电电流时,按照《交流无间隙金属氧化物避雷器》GBll032--2000附录K给出的各标称放电电流等级的避雷器每单位额定电压下典型的最大残压范围,用各设备额定雷电冲击电流的耐受电压值除以1.4得到允许的最大残压值,再除以相应电压等级下选定的避雷器的额定电压值得到一个比值(这个比值为允许的最大值),在附录K中,查出相应的额定电压和雷电冲击保护水平栏中对应的最相近的放电电流等级,也可得到选定的避雷器标称放电电流等级。 4、避雷器雷电过电压保护水平的选取 避雷器是否能起到对被保护设备的过电压保护作用,取决于避雷器的保护水平,它是电力系统过电压保护和绝缘配合的一个基本参数。无间隙金属氧化物避雷器的保护水平完全由它的残压来确定,避雷器的雷电过电压保护水平较操作过电压保护水平高,这里只讨论雷电过电压保护水平的选取。

避雷器技术规范

中华人民共和国电力行业标准 进口交流无间隙金属氧化物 避雷器技术规范 DL/T613—1997 Specification and technical requirement for import AC gapless metal oxide surge arresters 中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实施 前言 本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB 087—95计划)。 本规范是根据我国电力系统运行条件,按国际标准IEC 99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。由于国家标准GB 11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC 99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。在本规范的制订中尽量总结我国进口与国产交流无间隙金属氧化物避雷器的使用与生产经验,体现其先进性与实用性,为引进产品提供了较全面的技术要求。 本规范由电力工业部避雷器标准化技术委员会提出并负责起草。 主要起草人:舒廉甫、梁毓锦、李启盛、陈慈萱、刘先进。 1 范围 本规范规定了进口交流无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于3kV~500kV交流电网进口无间隙金属氧化物避雷器的技术谈判,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值,个别地区的特殊使用条件应由订货单位向外商及制造部门提出,本规范不作规定。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范出版时,所