文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信设备工程安装施工规范标准[详]

通信设备工程安装施工规范标准[详]

通信设备工程安装施工规范标准[详]
通信设备工程安装施工规范标准[详]

《通信设备工程安装施工规》

根据通信设备的类型,本规分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。

第一部分程控交换设备工程安装施工规

一、安装工艺

1. 机架设备

1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。

1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。

1.3大列主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm。相邻机架应紧密靠拢;整列机面应在一平面上,无凹凸现象。

1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。

1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文

字和符号标志应正确、清晰、齐全。

1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。

1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。

2. 机台和外围终端设备

2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机

台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。

2.2终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。

3. 总配线架及各种配线架

3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。

3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵敏。

3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不大于3mm,底座水平误差每米不大于2mm。

3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。

3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。

3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。

4. 电缆走道及槽道

4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。

4.2 安装走道应符合下列规定:

(1)水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm;

(2)垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。

(3)走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。

4.3 电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应加装子口保护。电缆放绑完毕后,应有盖板封住洞口,子口和盖板应用阻燃材料,其漆色宜与地板或墙壁的颜色一致。

4.4 安装沿墙单边或双边电缆走道时,在墙上埋设的支持物应牢固可靠,沿水平方向的间隔距离均匀。安装后的走道应整齐一致,不得有起伏不平或歪斜现象。

4.5 安装槽道应符合下列规定:

(1)端正牢固,并与大列保持垂直;

(2)列间槽道应成一直线,从前向后看左右偏差不超过3mm;

(3)两外槽道拼接处水平度偏差不超过2mm;

(4)布放电缆及电源线的检查。

5. 布放电缆

5.1 布放电缆的规格、路由、截面和位置应符合施工图的规定,电缆排列必须整齐,外皮无损伤。

5.2 交、直流电源的馈电电缆,必须分开布放;电源电缆、信号电缆、用户电缆与中继电缆应分离布放。

5.3 电缆转弯应均匀圆滑,电缆弯的曲率半径应大于60mm。

5.4 布放走道电缆必须绑扎。绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐。线扣间距均匀,松紧适度。用麻线扎线时必须侵蜡。

5.5 布放槽道电缆可以不绑扎,槽电缆应顺直,尽量不交叉。在电缆进出槽道部位和电缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。

5.6 在活动地板地板下布放的电缆,应注意顺直不凌乱,尽量避免交叉,并且不得堵住送风通道。

6. 插接架间电缆及布线

6.1架间电缆的插接、电缆的走向及路由均符合厂家有关规定。

6.2架间电缆及布线的两端必须有明显标志,不得错接、漏接。

6.3插接部位应紧密牢靠,接触良好。插接端子无折断或弯曲现象。

6.4架间电缆及布线的外观平直整齐。

7. 敷设电源线

7.1 机房直流电源线的安装路由、路数及布放位置应符合施工图的规定。电源线的规格、熔丝的容量均应符合设计要求。

7.2 电源线必须采用整段线料,中间无接头。

7.3交换系统用的交流电源线必须有接地保护线。

7.4直流电源线的成端接续连接牢靠,接触良好,电压降指标及对地电位符合设计要求。

7.5机房的每路直流馈电线连同所接的列电源线和机架引入线两端腾空时,用500V兆欧表测试正负线间和负线对地间的绝缘电阻均不得小于1MΩ。

7.6 交换系统使用的交流电源线两端腾空时,用500V兆欧表测试芯线间和芯线对地的绝缘电阻均不得小于1 MΩ。

7.7列间馈电线采用架空敷设时,铜(铝)条应整齐平直,看不出有明显不平及锤痕。导线的固定方法和要求,应符合施工图的规定。

7.8 铜(铝)条馈电线在正线上涂有红色油漆标志,其他不同电压的电源线有不同颜色标志区分。涂漆应光滑均匀,不应漏涂和流痕。

7.9采用胶皮绝缘线作直流馈电线时,每对馈电线应保持平行,正负线两端应有统一红蓝标志。安装好的电源线末端必须有胶带等绝缘物封头,电缆剖头处必须用胶带和护套封扎。

二、系统检查测试

1.通电测试前的检查

1.1 程控交换设备的标称直流工作电压为-48V,电压允许变化围为-57~-40V。

1.2 设备通电前,应对下列容进行检查:

(1)各种电路板数量、规格及安装位置与施工文件相符;

(2)设备标志齐全正确;

(3)设备的各种选择开关应置于指定位置;

(4)设备的各级熔丝规格符合要求;

(5)列架、机架及各种配线架接地良好;

(6)设备部的电源布线无接地现象。

1.3 交换机通电前,应在机房主电源输入端子上测量电源电压,确定正常后,方可

进行通电测试。

2.硬件检查测试

2.1 各级硬件设备按厂家提供的操作程序,逐级加上电源。

2.2设备通电后,检查所有变换器的输出电压均应符合规定。

2.3各种外围终端应设备齐全,自测正常。设备风扇装置应运转良好。

2.4检查交换机、配线架等各级可闻、可见告警信号装置应工作正常、告警准确。

2.5 交换机系统配置的时钟同步装置应工作正常。各级交换中心配备的时钟等级和性能参数应符合相关的国家标准和规定要求。

2.6 装入测试程序,通过人机命令或自检,对设备进行测试检查,确认硬件系统无故障,并提供测试报告。

3.系统检查测试

3.1 交换系统的检查测试应包括下列主要项目:

(1)系统的建立功能

1)系统初始化;

2)系统自动/人工再装入;

3)系统自动/人工再启动。

(2)系统的交换功能

1)市话本局及出入局(包括移动局)呼叫;

2)市话汇接呼叫;

3)与各种用户交换机的来去话呼叫;

4)国、国际长途来、去(转)话呼叫(人工、半自动、全自动);

5)市—长、长—市局间中继电路呼叫;

6)计费功能;

7)非业务;

8)特种业务呼叫;

9)新业务性能;

10)智能网功能;

11)ISDN功能。

(3)系统的维护管理功能

1)软件版本检查,是否符合合同规定;

2)人机命令核实;

3)告警系统测试;

4)话务观察和统计;

5)例行测试;

6)中继线和用户线的人工测试;

7)用户数据、局数据生成规化检查和管理;

8)故障诊断;

9)冗余设备的自动倒换;

10)输入、输出设备性能测试。

(4)系统的信号方式及网络支撑

1)用户的信号方式(模拟、数字);

2)局间信号方式(随路、共路);

3)系统的网同步功能;

4)系统的网管功能;

5)112自动受理、自动测试功能。

3.2 设备经过严格的系统检查测试,认为稳定性已达到初验要求时,即可将测试检查记录完整交与工程验收小组,准备进行初验测试。

第二部分传输设备工程安装施工规

通讯系统施工方案

通讯系统施工方案. 上海梅山钢铁股份有限公司 1号、2号烧结机易地大修技术改造工程

方案通讯系统安装调试 总包方:中冶长天国际工程有限责任公司梅钢烧结工程分公司 施工经理: 项目经理: 宝冶电装建设有限公司分包方: 梅钢项目经理部 编制:审核:

批准: 22009年月日6 目录 3卷 ........................................ 本项目工程概况第1 3卷 .................................. 对关键工序的施工安排第2 3........................... 前期准备与现场施工的配合第1章 4................................... 施工高峰期的工作第2章4.............................................. 施工依据第3卷 4 ........................................... 第3章施工规范 4 ................................. 第4章施工用图及参考文件 4 卷.............................................. 施工准备第45主要技术方案与措施5卷 .................................... 第5........................................... 章线路敷设第5

5........................................... 章设备布局第6 6....................................... 电缆桥架安装第7 章 ............................ ........................ 6运 1第节搬 ............................. ....................... 6储节第2存9章第8配 线 ............................................... 9........................................... 章系统调试 9第017第卷 ......................................... 质量安全措施0章1质量措施 .......................................... 10第011第章.......................................... 安全措施 1 本项目工程概况 工程名称:1#、2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程

设备安装安全协议责任书

设备安装安全协议责任书 篇一:设备安装责任书(修订) 二、甲乙双方共同责任 1、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和行业规定~ 认真执行国家、行业、企业安全生产技术标准, 2、受甲方委托~乙方组成施工现场安全生产领导部门~配备一名专职或兼职 安全员~定期召开安全生产工作会议,乙方应建立健全安全生产责任制~制定安全生产规章和安全生产责任目标~形成安全生产管理体系和保证体系~按照职责分工抓好落实工作, 3、坚持“安全第一~预防为主”的方针~严禁违章指挥和违章作业。在组织 生产施工前首先落实安全保护措施到位~防止发生事故, 4、抓好全员安全教育~严肃全员安全纪律~规范全员安全行为~净化全员作 业环境。严禁野蛮指挥和野蛮施工, 5、甲方不定期对乙方施工现场的安全生产情况进行监督检查~若发现严重违 章现象~有权对乙方违章人员进行处罚~罚金直接从乙方设备安装合同款中扣除, 6、发生事故时~应立即采取措施保护现场~抢救伤员~防止事故扩大~并及 时报告上级主管部门~成立事故现场调 查小组~查明事故原因~确定事故责任~制定预防措施~提出对责任者的处理意见。 三、甲方责任 1、对乙方施工现场安全生产监督管理~采取不定期的检查方式。向乙方公 布本企业的安全生产规章制度和施工要求~向乙方作业人员进行安全生产要求交底~检查乙方制定的安全生产体系文件和规章制度和落实情况,

2、甲方派人监督检查时~应公开、公正、公平~检查结论须有据可查、有据 可依, 3、对施工现场监督检查时~需对乙方现场作业人员进行登记造册~并核实作 业人员的身份~特种作业人员的操作证、焊工证、电工证或其他有效证件是否与本人相符,发现无证作业或借证作业时~应如实记录并通知乙方负责人整改,对拒不整改的~处罚款1000元/人〃次~从乙方合同款中扣除,严重者将终止合同~清退出场~该工程所造成的一切经济损失由乙方承担, 4、对施工现场监督检查时~要纠正违章指挥和违章作业。若发现违章操作现 象或有不安全隐患时~应立即责令停工~待乙方改正和排除隐患后才能恢复生产, 5、对乙方的施工设备、工具的安全防护等级进行技术指标、安全性能检查~ 合格者方能进入施工现场, 6、指导乙方编制安全施工方案~建立安全教育培训档案,指导“三级”安全教育培训, 7、发生人员或设备意外事故时~须立即报告上级领导和有关部门。 四、乙方责任 1、乙方对施工现场作业人员的人身安全和设备安全负有直接责任, 2、接受甲方的监督管理~遵守国家安全生产的各项法律法规~服从甲方的安 全检查~参加客户在施工现场组织的安全生产活动~出席客户召开的安全工作会议~认真执行会议决定, 3、制定施工现场的安全目标责任制和安全管理规章制度~并向甲方备案, 4、对施工作业人员登记造册~如实向甲方报告~接受甲方的安全教育,发生人员调整时~要迅速报告甲方~同时对新人进行安全教育~未经安全教育的不得进入施工现场,决不使用无特种作业操作证的人员进场作业施工,

移动通信网基站设备拆出、搬迁及安装工程施工合同范本

中国联通xx分公司移动通信网基站设备拆出、搬迁及安装工程施工合同 (合同号:) 项目名称中国联通xx分公司移动通信网 建设单位中国联通xx分公司 施工单位:xxxx电子工程有限公司 签约日期:二0xx年x月 签约地点:xx市 年月日

发包方:中国联通xx分公司(甲方) 承包方:xxxx电子工程有限公司(乙方) 第一条:工程项目 一、工程名称:xx分公司移动通信网基站设备拆出、般迁及安装 工程 工程地点:xx业务区 工程地点: 二、承包范围和内容:根据甲方要求 第二条:施工准备 一、发包方: 1、协助施工单位做好施工用水、用电需要及场地清理(包括架 空的、隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物的资料。 二、承包方: 1、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定: 1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有 关规定提供质量合格证,或进行检查合格后方可用于工程。 2、由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程。对材料改变或代用必须经发包方派驻代表签证年方可用于工种。 3、施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表。 4、施工现场的退场清理全部由承方负责。 5、工程竣工后,承包方按规定对工程进行保修,保修期间自通过竣工验收之日算起,保修时间为365天。 第三条:工程期限 一、根据双方商定。 二、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延。 1、在施工中因停水、停电8小时以上或连续间歇停水、停电3

天以上(每次连续4个小时以上),影响正施工。 2、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。 3、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。 4、由于人力不可抗拒原因影响施工。 第四条:工程质量 一、本工程质量经双方商定要求达到:优良。 二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家或地方有关的建筑安装工程规范、规程和标准进行施工。 三、在规定的保修期间内,凡因施工告成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修或赔偿。 四、无论保修期内外,凡因施工告成的质量事故和质量缺陷给人员造成的伤亡,或给设备造成损失,或对第三方造成损害,全由承包方负责赔偿和承担责任。 第五条:材料、设备的供应、验收 一、除发包方供应以外的其他本工程所需的材料由承包方采购。第六条:安全 一、在施工过程中,承包方对施工安全负责到底。如在施工过程中发生人身伤亡事故、设备丢失,除由于不可搞拒原因外,概由承包方承担。 二、在施工过程中,承包方对施工现场的安全保卫工作负责到底。做好防水、防盗、防事故、保质量的安全保障措施,施工现场发生安全问题造成成的损失全部由承包方负责。 第七条:工程价款结算和支付 一、经发包方批准的本工程的拆出、搬迁包干费用为:¥3500.00元,安装费用为:¥9711.47元,合同总价为:¥13211.47元。 二、本合同签定后10日内,发包方向承方支付合同的30%作为备料款和工启动款,计¥3963.44元。 三、程进度款的支付:工程交付使用后,由承包方提供工程进度和工程质量评定表,经发包方承审批后确认后,支付给承包方预算总价的65%计¥8587.46元。

设备安装工艺标准

内部资料注意保密 设备安装有限公司 企业施工工艺标准 【公共、给排水、通风与空调、电气】

目录 一.机电公共部分 机电封堵施工工艺标准... . (01) 除锈刷油防腐工艺标准... . (05) 管线穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝处理工艺标准 (09) 管道套管制作安装工艺... . (11) 支吊架制作安装工艺标准... (15) 二.建筑给排水部分 排水UPVC 管承插连接安装工艺标准 (25) 塑料管电熔(承插、对接)连接工艺标准 (28) 薄壁不锈钢管环压连接施工工艺标准... . (31) 铸铁管道不锈钢卡箍法兰连接安装工艺标准 (34) 钢管丝扣连接施工工艺标准(焊接、镀锌、衬塑、涂塑钢管) (37) 塑料管热熔连接(承插)工艺标准... .. (39) 镀锌钢管卡箍连接施工工艺标准(镀锌、衬塑、涂塑钢管等) (41) 铜管焊接连接施工工艺标准... .. (43) 自动喷淋安装工艺标准... . (47) 室内消火栓安装工艺标准(明装、暗装) (50) 湿式报警阀组安装工艺标准... .. (53) 卫生洁具安装工艺标准... . (54) 室外管沟开挖与管道安装施工工艺标准... (58) 暖气片安装工艺标准... .. (60) 潜污泵安装工艺标准... .. (61)

三.通风与空调部分 钢管焊接工艺标准... .. (62) 镀锌铁皮风管制作与安装工艺标准... . (65) 酚醛复合风管制作工艺标准... . (72) 风口安装施工工艺标准... (76) 软接、补偿器制作安装工艺标准... .. (79) 橡塑保温施工工艺标准... (81) 玻璃棉保温施工工艺标准... .. (85) 保温金属保护管壳施工工艺标准... .. (87) 水泵安装工艺标准... .. (89) 风机盘管、VAVBOX 安装工艺标准 (92) 风机、组合式空气处理机组安装工艺标准 (94) 冷却塔安装工艺标准... . (98) 制冷主机安装工艺标准... (100) 四.建筑电气部分 变配电室接地干线施工工艺标准... .. (103) 避雷带(网)安装工艺标准... . (104) PVC 电线管敷设工艺标准 (107) 钢制电线管敷设工艺标准... .. (108) 线槽桥架安装工艺标准... (110) 电缆桥架内敷设工艺标准... .. (114) 电缆沟内电缆敷设工艺标准... . (115) 矿物绝缘电缆敷设工艺标准... . (116)

安全文明施工协议书(搅拌站设备安装)

安全文明施工协议书 甲方:葫芦岛百键混凝土有限公司 乙方: _____________________________ 一、协议依据 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《工程建设标准强制性条文》 《文明安全施工管理暂行规定》 《葫芦岛市建设工程安全生产管理条例》 《葫芦岛市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》 《葫芦岛市建设工程施工现场管理办法》 《葫芦岛市建设工程施工现场消防安全管理规定》 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《葫芦岛市建筑工程施工安全操作规程》 葫芦岛市政府部门及葫芦岛百键混凝土有限公司规定的相关行业法规、标准、企业规定要求等。 二、协议包括范围 本协议包括施工现场及场外加工场、生活区的安全、文明施工、消防保卫、环境保护、行政后勤。

三、工程概况 1、工程情况 工程名称:葫芦岛打渔山园区工程_________________________ 工程地点:辽宁省葫芦岛市葫芦岛经济开发区打渔山园区,隶属于葫芦岛市连山区塔山乡,处于渤海锦州湾中段,滨海公路以北。 建筑面积:_______ 结构层数:_________ 开工时间:________ 竣工时间:__________ 2、乙方情况 单位名称:_____________________________ 乙方项目:_____________________________ 资质等级:________ 营业执照:__________ 负责人:_________ 施工人数:__________ 进场时间:___________________ 现场安全、文明施工目标: _____________________________ 四、双方责任 1、甲方责任 (1)甲方贯彻执行国家、葫芦岛市有关安全文明施工各项政策、法规、规程、标准和要求。 (2)甲方对乙方行使施工管理职能,执行国家、葫芦岛市及合同等有关规定执行,不得违章指挥。 (3)乙方与建设方签订经济合同,进入甲方施工现场进行施工,

一体化设备安装施工规范标准

一体化污水处理设备安装施工规 建设规模:地下-0.5m至地上+1.5m 质量标准:国家施工质量验收规合格标准。 施工围:1.污水处理一体化设备安装 一、一体化污水处理设备安装 ⒈施工前的准备 熟悉设备安装施工图及施工验收规,确定设备位号、安装标高、 方位、以及安装技术要求。 ⒉设备开箱验收 (1)设备出库验收,分外观检查与开箱检查: ①裸装设备的外观检查,按照所需出库的设备明细表会同建设 单位查对设备编号、规格、数量、及设备外观无缺陷等,并 与建设单位办理出库手续和填写设备检查记录。 ②设备的开箱检查在工地进行。箱装设备出库后,根据设 备的安装图和设备明细表等,会同建设单位仔细清点和检查 设备零、部件的数量和质量,并认真填写“设备开箱检查记 录”。 (2)随机所带的产品说明书、出厂检查试验记录、装箱单等及产品 合格证,建设单位应及时提供给我公司(原件或复制),以作 为我公司安装的技术参考和交工资料。 (3)设备开箱应在有关人员参加下,对照装箱单及图纸,按下列要 求项目检查与清点,并填写《设备验收清点记录》: ①箱号、箱数及包装情况; ②设备名称、类别型号及规格; ③设备外形尺寸及管口方位; ④设备件及附件的规格尺寸及数量; ⑤表面损坏,变形及锈蚀状况; (4)易丢失、易损坏的零部件,在设备试运转前安装,且安装部位,

的孔洞应及时暂予以密封,不得进入灰尘和杂物。 (5)出库后对加工零件及附件等设备件上有防护物的,不准过早拆除, 如有损坏应及时修补防护,以免备件受损。 (6)随机带来的专用工具及供应的易损、易丢件,在出库时作好记录。 工程竣工后,我公司将专用工具及多余的零部件退还建设单位,并办理移交手续。 ⒊设备的起重和搬运 一体化设备现置临时货场,安装之前需用吊车配合平板汽车运输至机械楼边侧临时施工道路上,需用平板车一辆(12米)、吊车一辆(25吨)。 (1)检查所有起重搬运机具、钢丝绳和滑轮等,证明确实可靠后使用。 (2)操作起重机械,严格按照安全操作规程及有关施工安全规定。 (3)设备搬运、吊装准备工作 ①摸清设备装卸的场地、道路、设备的安装位置、方向及设 备搬运的先后次序。 ②找好设备吊装位置时,确定受力部位。 (4)吊装时,在吊装绳与设备加工面或棱角处垫以木板、胶皮等物。 (5)每根钢丝绳受力要均匀,并与垂线所成的夹角不得大于30 ⒋垫铁布置及抄平: 按设备安装标高配制各组垫铁,并用水准仪将各垫铁组顶面 抄到同一标高。垫铁与垫铁之间,垫铁与底座之间应紧密贴 合,接触面积不得少于接触面积的70%,不得有松动现象。 ⒌设备就位: 将设备吊装在其对应施工部位上方,调整好设备方位,并设备 底座中心线对正施工部位上的安装基准线,然后设备徐徐座

通信塔安装方案 (1)

通信塔安装方案 一、组织安全施工措施 成立专业化施工队伍,指定项目负责人(或基站负责人)、专职安全员、施工吊装总指挥、质量检查员、高空操作工等。制定安全规章制度及安全操作规程,进场前进行系统的安全知识教育,每工作日班前进行安全交底,施工中逐步提高“不伤害自己、不被别人伤害、不伤害别人”的“三不伤害”的能力。对施工安装工器具的自制原材料必须注明生产厂家及出厂合格证,尽量使用正规大厂家的产品,谨防假冒伪劣产品进入施工工地。对正在进行正常作业的安装器具,每班前由专职安全员进行检查,发现损伤及时调换 确保安全进行。 施工吊装现场设立吊装总指挥,施工中做到统一部署、统一指挥、统一行动。各技工必须各守其职,各就各位。起吊时风缆绳定点定人,在塔体起吊及主扒杆提升时,严禁互相窜岗。高空作业时,其作业工具必须用麻绳扣紧或背有工具袋,安全带随身。在任何一个部位,必须与塔体有关部位用夹扣和钢丝千斤扣牢,以免发生高空坠落的安全事故。不准高空抛物,不准在5级大风及有雷雨时施工。卷扬机、开关箱必须设置漏电保护器,受力缆绳的主地锚必须有加固装置,可采用厂家生产或自制的螺旋地锚(5t)。 凡进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,着装整齐,穿戴规范,严禁穿拖鞋、光脊背作业。作业区两侧在交通口设置警戒线,用公司统一制作的红绿旗横线拉紧,并派专人拦阻行人于警戒线外,非施工人员无故不准随意进入施工现场。施工中必须服从安全监督领导小组的现场检查,对发现的违章、违规、违纪罚款,必须坚决执行。 二、施工人员组成 项目负责人1人:有较强的综合管理和组织能力及协调能力,具备单管塔单根外抱杆式吊装的一般短程与施工程序。 现场施工总指挥1人:必须是专职起重工,并具备起重指挥上岗证,有丰富的起重安装经验,指挥果断、雷厉风行。对一般工具及施工设备,对其规格、型号、最大承载能力、破坏承载力及安全系数,做到心中有数。且具有较强的现场施工应变能力。 专职安全员1人:具备起重工的专业知识,了解安全操作规程。技术素质较高,敢于负责,并必经安全管理部门的安全专职培训,且具有上岗证。 高空作业工2-3人:具有较好的技术素质,工作胆大心细。身体素质较好,并持有高空操作证。 起重工4-5人:掌握起重的专业技术知识,懂得各种工具及起重设备的操作技术、安全操作规程,并经专门培训并持有上岗证。 质检员1人:经专业技术培训,掌握单管塔施工、验收基本标准和质量要求,能要求施工人员按有关规范执行,具体包括单管塔的垂直度、外观、接地电阻、安装程序等。 三、主要施工器具及施工安装设备和材料2-3t卷扬机一台(配Ф12mm钢丝绳300m);1-2Tudrsm2一台(配Ф10mm钢丝绳200m,作拉升扒杆用);2t手拉葫芦(5-6只);108mm×6mm×7500mm的无缝管2根(用于副扒杆);159mm×8mm×16000mm主扒杆1根;3t三门滑轮组一组(2只,作提升主扒杆用及倒运塔体用);5t三门滑轮组一组(2只,作起吊塔体用);3t导向滑轮2只(2t备用导向滑轮3只);Ф12mm钢丝绳600m。 四、机械吊装方案 使用50t、80t轮式起重机安装单管圆锥通信塔,是建筑安装企业总结多年安装经验,经专业施工人员及技术人员共同研究,制定的一种吊装方法。该吊装方案,吊装速度快、安全,对塔体的碰撞损伤较小,但使用机械吊装,对现场地形地貌要求较高,对现场安装人员的施工整体素质要求较高,因此必须严格按吊装操作规程,精密组织谨慎操作。

安装维保合同及安全协议(人货电梯)

建筑起重机械设备 (人货电梯) 安装、维保合同 工程名称:XXXXXXX工程X#楼 工程地址:XXXXX路与XXXX路交口使用单位:安徽华力建设集团有限公司安装检查单位: XXXXXXXXXXXXXX公司

合肥市建筑起重机械(人货电梯)安装、维保合同 发包方(使用单位全称):安徽华力建设集团有限公司 承包方(安装维保单位全称):XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》和《特种设备安全生产监察条例》、《安全生产许可证条例》、《建筑起重机械安全监察管理规定》及其他法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利及义务,保障建筑施工现场及起重机械的使用生产安全,经双方协商一致,特鉴定本安装、维保合同,本合同一式二份,自双方盖章之日期生效,直至起重设备安装完成并结算完毕后失效。 以下合同出现的发包方(使用单位)简称为甲方,承包方(安装维保单位)简称为乙方。 第一条;施工项目(安装、定期维保)设备概况 工程名称: 工程地址: 甲方项目负责人:联系电话: 甲方设备专职管理人员:联系电话: 乙方单位资质证号: 乙方项目负责人:联系电话: 乙方安全员:联系电话: 1、使用设备概况 设备名称人货电梯、数量台、设备型号、合格证编号是、制造厂家、注册备案号:、出厂日期、最终安装高度米。 第二条:安装承包范围及相关责任 1、乙方负责人货电梯建筑起重机械设备的安装、维保工作。

乙方责任与权益 1、向甲方提供《资质证书》和《安全许可证》、安拆人员证件资料一套,复印件需加盖公章。 2、配合甲方到建设、质检等部门办理设备安装、登记等手续。 3、应当与甲方按照技术标准及设备安装使用说明书等,检查建筑起重机械设备使用现场施工条件。 4、负责配合甲方建筑起重机械设备的基础定位、预埋(制作安放十字梁、基础加强节、预埋螺栓)。 5、会同甲方、监理单位,组织安全施工技术交底并由相关人员签字确认。 6、按照建筑起重机械安装、顶升加节、定期检查维保作业。项目负责人、专业技术人员进行现场监督巡查。 7、应当在建筑起重机械的安装、顶升加节及每道附墙的制做安装完毕后,对照安全技术标准、安装使用说明书及专项施工方案的有关要求对建筑起重机械设备进行自检、调试和试运转,并出具自检合格证明,向使用单位提供书面安全使用说明。 8、与甲方、监理单位对建筑起重机械设备安装、顶升加节及每道附墙的制作安装进行联合验收,认真填写合肥建筑起重机械管理手册。 9、应对建筑起重机械设备安装、顶升加节、定期检查维保及每道附墙的制作安装的工程质量负责。 10、负责建筑起重机械设备进行定期检查,做好定期检查记录,一式两份,并交由甲方及监理单位,对检查中发现的问题提出相应整改要求。 11、应负责本单位的特种操作人员的安全教育及现场施工安全,确保安全用品及保障费用。 12、应严格按照建筑起重机械设备安全操作规程及相关专项施工方案进行操作作业,若未能按照建筑起重机械设备安全操作规程及相关专项施工方案进行操作作业而造成的安全事故,应当承担全部的法律及经济责任。 第三条:费用组成 1、建筑起重机械设备安装(首次安装)费:_____/_____元人民币 高度_______/_______ 米。

通信主要施工工艺流程图

通信施工工艺流程脚本 1基本要求 1)施工现场的各项管理制度应齐全,管理机制健全,岗位职责明确到人;施工人员数量、机具仪表配备应满足“施工组织设计”的要求。 2)针对具体工程施工特点,制定安全保障措施;开工前进行必要的安全培训,并进行安全考试,考试合格后方可上岗作业。 3)对于通信线路工程,施工前要及沿线相关部门及单位取得联系,办理相关手续、签订安全配合协议等。项目部要教育施工人员遵守当地法律法规、风俗习惯、施工现场的规章制度,保证施工现场的良好秩序。 4)对于通信设备安装工程,应了解通信机房的管理制度,服从机房管理人员的安排,提前办理必要的准入手续。对于既有机房,调查机房内在用设备的使用情况,制定在用设备的安全防护措施。施工过程中严禁乱动及工程无关的在用设备、设施。 5)GSM-R及列车无线调度通信工程铁塔安装、漏泄同轴吊挂等需要在车站站台、隧道、路肩等处进行施工,应提前及有关部门联系,签订安全配合协议。6)对于铁路车站客运服务信息系统工程,应了解车站的管理制度,提前办理准入证等各种相关手续。 7)技术交底的重点根据工程实际情况确定,一般应包括主要施工工艺及施工方法;进度安排、工程质量、安全措施等。交底要交到施工操作人员。交底必须在作业前进行,要有交底记录,交底人及被交底人都要在记录上签字。8)对于通信工程,施工项目及工程特点不同,其施工工艺及施工方法也有所不同。因此,通信工程施工作业指导书要根据工程具体情况进行编写。 9)做好物资的进场和标识工作,物资应整齐码放,要注意防火、防盗。还应做好进货、领用的账目记录工作。 10)安排仪器仪表存放地点,建立管理台帐,采取防潮、防火、防盗措施,严格按照其说明书的要求进行保管和维护。 11)对于各种设备安装工程,施工现场应配备消防器材,通信机房内及其附近严禁存放易燃、易爆等危险物品。 2工艺实施主要内容 2.1总施工流程 通信工程施工总流程图:

通信设备安装施工方案

一、作业前的条件和准备 1、技术准备 1.1图纸内部专业会审完毕后,与项目部、监理、设计进行会审。会审中的问题有明确处理意见。编写有针对性的作业指导书并报监理审批完。 1.2施工中消耗性材料预算编制完成,已交物资部门采购。工机具及计量器具准备完成并经检验合格,现场安全设施准备到位,施工人员安全教育、体检已完。 1.3 完成对施工人员进行施工程序、施工工艺、质量标准、施工危险因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的交底工作。 1.4用电系统设备的安装前,建筑工程及辅助设施应按设计要求全部竣工,并验收合格。 1.5与建筑、安装专业交叉施工时必须办理工序交接单。 1.6 设计院及厂家提供图纸资料齐全 1.7作业人员资质证件齐全,经过安全教育 1.8组织施工人员学习本作业指导书,并进行安全交底与技术交底双签字 2、作业人员配置、资格 序号作业人员 工种 人 数 资格职责 1 技术 负责人 1 具备电气专业施工经验,熟悉 图纸,能现场解决一般问题并 了解验收要求,责任心强 负责整个施工过程的技术管理工作。 2 班组长 1 有现场工作经验,熟悉图纸, 熟悉工艺流程,能有效组织好 施工人员按照作业指导书的 要求施工,熟悉施工质量和安 环要求,具有一定的组织协调 能力。 1.负责组织安排人力,物力。严格按照指导书 的施工工艺要求、质量要求和安全环境要求 进行施工。 2.做好质量自检和工序交接工作,配合技术员 做好施工记录。 3.在施工过程中,图纸不清不施工,材料不合 格不施工,技术、安全不交底不施工。 3 安全员 1 具有现场安全工作经验,熟悉 安全管理规定,有安全员上岗 证书。 1.参加对指导书的审核工作,参加安全交底双 签字工作,在工作中认真检查指导书的安全措 施执行情况。 2.深入施工一线,及时发现事故隐患和不安全

设备安装调试工程安全协议书

涂装车间前处理设备设备安装调试工程安全协议书 (编号:)甲方:(以下简称甲方) 乙方:大连华立国阳科技发展有限公司(以下简称乙方) 为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保障安全施工及相关各项工作的顺利进行,明确保障施工双方的财产及人员的安全,保证本工程顺利完成,在乙方就大连富士冰山自动售货机有限公司二工厂涂装车间前处理设备等安装施工时,乙方必须保证安装施工安全。经甲乙双方协商,达成如下协议: 一、安全要求: 1.乙方施工过程中,必须严格执行国家相关建筑安全生产法律、法规、条例,等,贯彻执行相关政策和方针,严禁违章作业,乙方人员由于违反上述情况而产生的自身安全事故,由乙方负相应责任。 2.乙方施工过程中,必须保证使用合格器具、设备及材料,特殊作业要持证上岗,做好作业安全防护措施,由于未按规定使用或使用不合格器具、设备和材料所造成的安全事故,由乙方承担相应责任。 3.乙方要管理好施工人员,严格按照甲方要求在封闭的作业区内作业,严禁乙方施工人员进入甲方工厂内其它区域活动;乙方进出甲方厂区内人员、车辆要严格按甲方要求进入、行进,同时要重视人员和行车安全;乙方人员和车辆在甲方厂区内由于违反上述规定而产生的安全问题由乙方负相应责任。 4.开工前组织对全体现场施工作业人员进行安全、技术交底,明确工作任务,

使全体施工现场各级人员掌握工程特点及安全操作规程、施工安全措施、安全注意事项。特殊工种须持证上岗,对施工作业人员定期进行安全培训和总结,并有记录,必要时请甲方派员参加。 5.乙方施工时,涉及到与甲方现有财产衔接的施工,要与甲方确认后方可施工,并做好防护工作,由于乙方原因导致甲方现有财产损失,由乙方赔偿。 6.施工期间甲方有权对施工现场进行安全监督,发现违章作业及危及人身、设备安全的行为时,可及时制止、纠正,必要时有权停止其工作,并向乙方提出整改要求。 7.乙方做好己方财产和人员管理,要确保施工人员身份正常,防止不法分子进入施工队伍,做好己方财产和人员保护工作。由于违反上述要求而导致的人员人身和财产安全,由乙方承担相应责任。 二、问题事故处理: 1.如果在施工过程中发生安全事故,乙方不得隐瞒与拖延,必须按规定上报大连市金州新区有关监管部门,遵从监管部门的处理。 2.由于乙方违反国家有关安全方面的法律法规及与甲方的约定而产生的安全事故,乙方必须承担相应责任。因处理事故而发生的费用均由乙方承担(包括但不限于行政罚款、事故本身的损失及善后处理费用,以及甲方因此而遭受的实际损失、甲方为了向乙方主张权利而支付的合理费用)。 3.在事故未完成处理前,甲方有权暂停支付乙方的设备款(该款作为事故处理保障资金)。

搅拌设备安装施工工艺标准(完)

搅拌设备安装施工工艺标准 (标准编号) 1. 适用范围 本工艺适用于带搅拌器的磷酸搅拌机、主灰桶(槽)、预灰桶、渐进预灰桶、石灰孔搅拌机、糖膏分配槽、一(二)碳泥汁搅拌机、连续回溶机、糖糊混合机,以及石油化工装置立式搅拌器等相似设备的安装工程。 2. 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施工图纸,供货商提供的安装或装备详图,安装运行和维护手册,基础要求、载荷、紧固件有关资料等; 2.1.2 有关施工标准,规范 (1)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》JBJ23-96 (2)《化工机器安装工程施工及验收通用规范》HG20203-2000 (3)《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236-93 (4)《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3514-2001 (5)《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94 (6)《搅拌传动装置系统组合、选用及技术要求》21563-95 2.2 作业人员 2.2.1 参加搅拌设备安装作业人员主要包括设备安装工程师、钳工、电工、电焊工、气焊工、起重工、架子工等,人员数量根据工程量大小和工期要求于配置。 2.2.2 上述各作业工种人员必须经过技术培训并经考试合格,持相关作业的上岗操作证。 2.3 设备、材料 2.3.1 设备验收:安装搅拌设备前,应由厂家,业主(总承包商,工程监理)安装单位共同对设备进行开箱验收。将现场的实物与装箱清单核对。随机文件及配件应齐全,将破损件,缺件填写在开箱记录清单上。 2.3.2 施工用的辅助材料如型钢、电焊条、垫铁、地脚螺栓等,应使用厂家指定产品,非指定产品必须要求材料供应商提供材料的材质证明及合格保证。 2.3.3 搅拌设备润滑油(脂)等应按设备说明书要求选用,一般由建设单位供应。 2.3.4 搅拌设备备品备件应按原设备装配图型号选用,并应对材质外观质量、尺寸等进行测量检查。 2.4 主要机具 2.4.1 施工机具:吊机、卷扬机、桅杆等(根据设备重量、位置等选用)千斤顶、电焊机、电气焊工具,各类扳手、拉马、手锤、铜棒、台虎钳、挫刀、电钻等。 2.4.2 测量器具:水准仪、经纬仪、框式水平仪、游标卡尺、塞尺、钢板尺、千分表、百分表、线坠、连通管等。 2.5 作业条件 2.5.1 图纸会审、技术交底已进行,如发现设计有不合理之处,应及时提出修改建议,经设计变更批准后,方可按变更后的设计施工。

通信设备工程安装施工规范方案

《通信设备工程安装施工规》 根据通信设备的类型,本规分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分程控交换设备工程安装施工规 一、安装工艺 1. 机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm。相邻机架应紧密靠拢;整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文 字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2. 机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机

台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。 2.2终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3. 总配线架及各种配线架 3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵敏。 3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不大于3mm,底座水平误差每米不大于2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。 3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4. 电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50m m。 4.2 安装走道应符合下列规定: (1)水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm; (2)垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。 (3)走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。 4.3 电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应加装子口保护。电缆放绑完毕后,应有盖板封住洞口,子口和盖板应用阻燃材料,其漆色宜与地板或墙壁的颜色一致。

设备安装安全协议书范文

设备安装安全协议书范文 甲方:北京国能子金电气技术有限公司 乙方: 甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定,为确保施工现场安全生产,双方就设备现场安装事项协商一致,订立本协议书。 1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度,建立健全施工现场安全生产保证体系,对施工现场的安全生产负总责。 2、乙方制定施工现场安全管理制度,布置、实施、检查施工的安全生产情况,对设备的现场安装进行监督、检查和管理。 3、甲方提供施工用电源,配电箱以下的部分由乙方负责,自带功率表配电盘; 4、甲方对乙方的施工现场有监督检查权,对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。 5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。 6、乙方要保障施工现场的消防安全。 7、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。 8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安

全全面负责。 9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品,如工作服、安全帽等,并监督、教育其正确佩戴和使用。 10、乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。 11、高空作业必须佩戴安全带,安全帽等,并正确使用。 12、乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责,出现的任何问题均由乙方负责,甲方不负任何责任。 13、乙方要对所施工的设备的安全、质量负全责。 14、乙方在施工中不得损坏甲方的设施,出现问题要照价赔偿。 15、乙方施工人员要搞好团结,不允许打架斗殴,出现问题乙方自己处理并负责。 14、乙方要服从甲方统一的协调和管理,并对所施工区域内的文明施工负责,保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。 15、本协议自签订之日起生效,双方代表签字后与经济合同具有同等效力。 本协议一式两份,甲乙双方各保存一份。 甲方:北京国能子金电气技术有限公司乙方 责任代表签字责任代表签字

通信设备安装施工规范

通信设备安装规范及要求 前言 为了提高工程质量、确保设备安装符合技术规范要求,根据原邮电部和信息产业部对通信工程施工的相关要求,特颁发本施工要求,本要求主要依据以下参考文献: 1、《通信电源设备安装工程验收规范》 YD 5079-99 2、《通信工程电源系统防类防雷技术规范》 YD 5078-98 3、《数字移动通信(TDMA)设备安装工程验收规范》YD 5067-98 文中如有不详处以上述中华人民共和国通信行业标准为准。 一.系统设备施工安装、测试实施细则 (一.)施工前的检查 1、机房环境要求 在安装工程开始以前,必须对机房的建筑和环境条件进行检 查,具备下列条件可开工: 1.1 机房及有关走廊等地段的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥; 1.2 机房地面负荷:每平方米≥450Kg;(须满足设备厂家要求)。 1.3 机房净高:≥2.70M;(须满足设备厂家要求)。 1.4 机房主要门的大小应满足设备的搬运要求,房门锁和钥匙齐全; 1.5 机房的通风管道应清扫干净并通风,空气调节设备应安装完毕,性能良好; 1.6 机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易集灰,并能尘砂侵入。屋顶严格要求不漏水、不掉灰,装饰材料应用非 燃烧材料或非易燃材料; 1.7 各种沟槽应采取防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明与电力管线应尽量采用暗铺设; 1.8 对机房活动地板进行专门检查,地板板块尺寸符合安装设计要求,板块铺设严密坚固,每平方米水平误差≤2毫米,地板支柱接地 良好,接地电阻和防静电设施符合说明书面要求; 1.9 机房的防尘、温湿度、照明符合设计要求; 1.10 机房地面应平整光洁,地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符

(完整版)设备安装工程施工方案

设备安装工程施工方案 目录 1.工程概况 2.编制依据 3.工程量统计 4.施工准备 5.设备安装工艺及要求 6.试运转和试压 7.质量保证措施 8.安全与文明施工 9.施工进度计划表 1工程概况 1.1 工程名称:深能钦州码头油库工程8.8 万米3 油气库设备安装工程(不包括LPG 部分)。 1 . 2 建设单位:深能(钦州)实业开发有限公司。 1.3 设计单位:茂名石油化工公司设计院。 1.4 工程地点:广西钦州市港区鹰岭危险品作业区。 1.5 主要工程量:本工程包括现场安装贮罐、机泵、立卧式设备及一些辅助设备的安装。共分汽柴油部分、消防部分、污水处理部分、热工部分 2编制依据 2.1 施工图纸及相关技术文件 2.2 HGJ203-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定) 2.3 HGJ205-92 《化工机器安装工程施工及验收规范》(离心式压缩机) 2.4 HGJ206-92 《化工机器安装工程施工及验收规范》(中小型活塞式压缩机)

2.5 HGJ207-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(化工用泵)2.6 HGJ209-83 《中低压化工设备施工及验收规范》 2.7 SHJ510-88 《石油化工装置设备基础施工及验收规范》 3主要工程量统计

4 施工准备 4.1 技术资料准备 4.1.1 备齐施工验收所用各种规程规范。 4.1.2 备齐每台设备结构原理图, 使用说明书, 出厂合格证书等资料。 4.1.3 备齐设备安装图, 与设备安装相关的土建、结构、工艺图。 4.1.4 编制下达施工方案。 4.2 施工人员机具进场准备 4.2.1 技术人员进场熟悉图纸资料, 进行图纸会审, 提出完整的材料计划及施工措施用料, 熟悉解决技术问题所联系的各个部门和各种途径。 4.2.2 材料人员进场熟悉所领用材料,准备需要的消耗材料,安排进场设备材料贮存堆放地点。 4.2.3 具有相应资格的钳工、焊工、起重工等人员进场,熟悉图纸资料,现场情况; 4.2.4 机具设备进场; 4.2.5 人员、机具配备见表一、二。 表一、施工人员 表二、主要施工机具表

通信设备工程施工组织设计方案

施工组织设计

目录 施工组织设计 (4) 一工程概况 (4) 二施工组织设计编制依据 (4) 三工程管理目标 (4) 3.1 质量目标 (4) 3.2 进度目标 (4) 3.3 成本控制目标 (4) 3.4 安全控制目标 (5) 3.5 环境控制目标 (5) 四项目经理部组织结构及人员配备 (5) 五施工资源配备 (7) 5.1 车辆机具及仪器仪表配备计划 (7) 5.2 材料供应计划 (8) 六施工方案 (8) 6.1 施工现场的准备 (9) 6.2 施工部署 (12) 6.3 施工现场总平面图 (15) 七控制计划 (15) 7.1 质量控制计划 (15) 7.2 进度控制计划 (17) 7.3 成本控制计划 (17)

7.4 安全控制计划 (18) 7.5 环境控制计划 (21) 八对顾客的其他承诺 (23) 九竣工资料的收集与整理 (23)

施工组织设计 一工程概况 1)、招标编号: XL-DX/201003093。 2)、项目名称: 中国电信集团黑龙江省电信分公司2010年度设备施工单位入围评选。 3)、招标内容:中国电信集团公司黑龙江省电信分公司通信建设工程设备施工。 二施工组织设计编制依据 1、根据招标编号: XL-DX/201003093进行编制 2、本企业质理管理体系 三工程管理目标 3.1 质量目标 ——通信工程验收合格率100%。 ——通信工程工期及时完成率100%。 ——顾客满意率90%。 3.2 进度目标 通过控制以实现工程的进度目标,应视本工程的特点和施工进度控制的需要,编制深度不同的控制性、指导性和实施性施工的进度计划,以及按不同计划周期(年度、季度、月度、和旬)的施工计划等。 3.3 成本控制目标 在保证工期和质量满足要求的情况下,利用组织措施、经济措施、技术措施、合同措施把成本控制在计划范围内,并进一步寻求最大程

SGBZ-0515室外给水管道及设备安装施工工艺标准

SGBZ-0515室外给水管道及设备安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。 2.2主要机具: 2.2.1机具:套丝机、砂轮锯、砂轮锯、试压泵等。 2.2.2工具:手锤、捻凿、钢锯、套丝扳、剁斧、大锤、电气焊工具、倒链、压力案、管钳、大绳、铁锹、铁镐等。 2.2.3其它:水平尺、钢卷尺等。 2.3作业条件: 2.3.1管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。 2.3.2管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 2.3.3管沟两侧不得堆放施工材料和其安物品。 3、操作工艺 3.1工艺流程:

相关文档
相关文档 最新文档