1、悬挑工字钢使用16#国标工字钢,锚固型钢悬挑梁的U形螺杆、吊环,采用一级钢不少于φ20,与建筑结构梁板筋外套。

2、悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑长度的1.25倍。且必须采取两道以上锚固,后方第一道预埋环距离第二道预埋环距离为200MM,第二道预埋环距离工字钢尾部为200MM,但不得超过250MM以上。挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。

3、挑架的工字钢定位钢筋尺寸φ18,长度10cm

4、工字钢穿剪力墙时,作保护处理,便于今后拆除,同时按设计要求设置加强钢筋挑梁设置。采取预埋件焊接的,具体要求如下:在剪力墙或框架柱外侧预埋埋件;焊制埋件使用的铁板厚度不小于10mm,埋件尺寸为不小于250*300mm;与铁板焊接的锚筋使用不小于Ф20的圆钢,数量不少于4根;圆钢与铁板间的焊接采取满焊,焊接长度不小于100mm,圆钢在墙体内的长度必须满足钢筋锚固长度的要求,并在末端设置180o弯钩

5、每根工字钢悬挑大于1.5米的必须在外端宜设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结进行起保险作用,钢丝绳不少于φ16,且保险钢丝绳线夹不得少于3个间距为钢丝绳直径的

6-7倍,且上口留有观察保险头。

6、悬挑架底部应按规范要求沿纵横方向设置扫地杆,且下方设置大眼网隔离,在横杆上方沿脚手架长度方向铺设木方,井满铺竹夹板进行防护,封闭严密

.

7、悬挑架底部反面在工字钢下方沿脚手架长度方向反吊木方,井满钉竹夹板进行反吊防护,封闭严密稳固.

纵向水平杆搭设基本要求

1、脚手架纵向水平杆应随立杆按步搭设,并应采用直角扣件与立杆固定。

2、纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于小于3跨。

3、两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近节点的距离不应大于纵距的1/3。

横向水平杆搭设基本要求

1、当使用刚脚手板横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。脚手架主节点必须设置横向水平杆,且严禁拆除。

2、双排脚手架横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于500mm,大于时必须设置立杆。

3、作业层上非主节点处横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

各杆件搭设基本要求

1、对接扣件开口应朝上设置、各杆件端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

外架连墙件的设置

1、连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。

2、连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当设置有困难时,应采用其它可靠措施固定。

3、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。

4、连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接

5、脚手架体与建筑结构拉结应符合两步三跨规范设置,垂直不大于二步(4米),水平不大于三跨(6米),中间加设直径6以上的软性拉结,拉结可靠牢固,以保证架体的稳定。

脚手架安全防护

1、脚手架外侧必须满挂密目式安全网,必须用专用绳索牢固而严密地固定在纵向水平杆上,外网必须绷紧,并整洁可靠。

2、外脚手架上下垂直部位与横向首部开始向上每隔5步架子必须设挡脚板,挡脚板搭设在外立杆内侧,挡脚板高度不低于180mm,红白相间色间距20CM,外露钢管不得少于

10cm不大于20cm,上下垂直必须控制在±100mm以内

3、主体施工,做到防护先行,外架应高出作业楼层不少于1.5米.

4、脚手架搭设时必须预留电梯安装位

剪刀撑设置基本要求

1、高度在24m以下的脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。中间各道剪刀撑之间的距离不大于15m,每道剪刀撑宽度不小于4跨,并不小于6m。

2、斜杆与地面的倾角宜在45-60度之间,过立杆部位必须连接。

3、高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑,过立杆部位必须连接。

4、剪刀撑搭接长度不应小于1m,并应采用不少于2个旋转扣件固定,钢管外露不得少于10CM ,且不得大于20CM。

5、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。

横向斜撑设置基本要求

1高度在24m及以上的脚手架两端及中间每隔6跨设置横向斜撑。

2开口型双排脚手架的两端必须设置横向斜撑

水平防护(脚手板铺设基本要求)

1、作业层满铺三层,保持畅通。

2脚手板对接平铺时,接头处应设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130mm-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。两端均应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上满铺。

3脚手板应用安全网双层兜底。

4、内立杆与建筑物距离大于15cm时,首层开始设置安全平网并每隔四步,不超过10m必须用水平安全网进行封闭,安全平网应架设牢固、封闭严密。

首层挑网及随层挑网

1、搭设钢管宜采用φ48×3.2mm以上钢管。每根钢管的最大质量不应大于25.kg,且涂刷红白色间距50CM警示漆。

2、扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m时,不得发生破坏。

3、楼层总高度在10层以下且总高度≤30米的,设置不得少于一道5米宽首层挑网(下面两层阻燃型大眼网,上面一层阻燃型密目式安全网)。

4、楼层总高度在10层以上且总高度≥30米的,标准层第三层顶部开始设置首层挑网(5米宽、下面两层阻燃型大眼网,上面一层阻燃型密目式安全网),向上每隔6层且高度不得大于20米,搭设一道3米宽的安全挑网(两层阻燃型大眼网)。

5、挑网内端上口与建筑物可靠连接,外端斜支撑必须设置在平网下方,斜撑角度为45°—60°之间,斜支撑间距≤2.5米,斜支撑上必须上下设置保险扣件。

6、斜支撑下端钢管与底部墙面外侧横向钢管连接牢固。底部外侧钢管设置两道(其中一道贴近墙面、一道离墙30CM),与楼层内立杆连接牢固(楼层内必须使用双排立杆支撑牢固,内侧双排立杆间距≤1.5米)。

7、外挑网设置必须搭设牢靠、稳固,而且必须外高内低,外侧边比内靠墙部位高不得少于50CM。

8、在挑网的上面与下面不准存放构件或其它材料设备,保证落入挑网后有效缓冲高度。

孔、洞、临边防护

1、基本要求:

1.1防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度0.6m,防护立杆距端部墙体应≤200mm。坡度大于1∶22的屋面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全立网横杆长度>2m时,必须加设栏杆柱。

1.2栏杆柱固定及其与横杆连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N的外力。

1.3防护栏杆必须设置稳固牢靠,栏杆下边设置高度不低于180mm的挡脚板。

1.4当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。

2、基坑内设置供施工人员上下的专用梯道

洞口防护

1、基本要求:

1.1板与墙洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护措施。

1.2钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的坑槽,以及所有孔洞,均应按洞口防护设置稳固的盖件。

1.3施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯警示。

2、防护方式:

2.1 墙面等处的竖向落地洞口,应加装开关式、工具式或固定式防护门,门栅网格间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆挂安全立网,下设200mm高的挡脚板。

2.2下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m,应加设1.2米高临时护栏。

2.3对邻近的人与物有坠落危险性的其它竖向孔、洞口,均应予以盖严,或加以防护。

一、小洞口防护(短边尺寸小于250mm)

楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的木盖板盖严,承受500N的竖向荷载。用铰链制作可活动式的翻板盖板,盖板应能防止挪动移位。

二、小洞口防护(短边尺寸250—500mm)

1、楼板面等处边长25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及其它各类洞口,可用夹板作盖板,盖住洞口。

2、盖板能承受1000N的竖向荷载,并须保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。

3、封闭模板涂刷红白色间距20CM警示漆。

三、小洞口防护(短边尺寸500-1500mm)

1、边长在50~150cm的洞口,必须设置采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm,并在其上满铺夹板。

2、盖板能承受1000N的竖向荷载,并须保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。

3、封闭模板涂刷红白色间距20CM警示漆。

四、大洞口防护(短边尺寸大于1500)

1、边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网,边长在150cm~200cm的洞口,见左下图。边长在200cm~400cm的洞口,见右下图。

2、封闭模板涂刷红白色间距20CM警示漆。

五、后浇带封闭

1、后浇带用模板封闭隔离。

2、两侧设挡水坎,不低于10CM,粉刷平直。挡水坎用实心砖砌筑后抹灰以方便拆除。

3、封闭模板涂刷红白色间距20CM警示漆。

电梯井、管道井的防护

基本要求:

1、电梯井、管井口必须设置定型化防护栏杆或定型化防护门,电梯井内应首层开始设置水平安全网,后每隔两层并最多隔10m设一道水平安全网。

2、电梯井、管井施工,除设置防护设施外,还应加设明显标志警示。如有临时拆除,需经专职管理人员审核批准,工作完毕必须原样恢复。

3、井口防护采用上下翻转防护门。栅门高度1800mm,紧贴楼地面安装,栅门两侧边超出电梯井口边不得小于100mm,上端固定牢固。详见定型化防护图册

4、井道内的水平网,应张挂于预插在井壁的钢管上,网与井壁的间隙不应大于10 cm,施工层以及其它层统一采用双层安全网防护。

5、接料平台与梯笼间隙不得大于15公分,架体与建筑物结构附着要符合设备技术要求,不得与脚手架连接。

6、外立面涂红白相间油漆,其余涂黄色油漆。

塔吊

1、塔吊基础混凝土必须做强度试压,取得试压强度合格报告书。基础尺寸严格按照说明书要求制作。基础不应悬空设置,确保塔机基础的稳定性。基础位置的确定要考虑符合锚杆的长度、角度及拆除的需要。

2、塔吊基础要采取封闭措施,基础封闭处要预留检查通道,基坑内要预留集水坑,设专用水泵,禁止积水。

脚手架安全管理规定

脚手架安全管理规定 为了加强对脚手架施工全过程的控制和管理,进一步规范脚手架的搭设、拆除,材料的验收及使用中的各项安全管理要求,强化对危险性较大和特殊脚手架施工过程的安全管理,有效控制安全生产事故,最大限度地保障操作工人的人身安全,减少企业风险,特制定本规定。 一、适用范围: 本规定适用公司所属各单位和施工现场(含联营和各种形式承包的工程项目部)。 二、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3、《安全网》GB5725---1997 4、《密目式安全立网》GB16909---1997 5、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、北京市建筑工程总公司《脚手架安全技术操作规程》 8、《北京建工集团施工现场创建达标管理办法》 9、《三建公司文明施工达标执行标准》 三、脚手架安全管理要求: (一)材料、材质的安全管理要求: 1、钢管:

脚手架钢管应采用《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》。钢管应采用:外径48-51mm,壁厚3.0-3.5mm,长度为4-6m和2.1-2.3m,每根钢管的最大质量不应大于25kg的钢管。钢管必须做防锈处理,并涂桔黄色油漆。 2、扣件: 扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,规格必须与钢管外径尺寸相同,扣件无论新旧均应进行防锈处理,直角扣件自重应为13.2N/个、旋转扣件自重应为14.6 N/个、对接扣件自重应为18.4N/个。 3、脚手板: 脚手板可采用钢、木材料制作,每块质量不宜大于30kg。冲压钢脚手板应有防滑措施,脚手板无论新旧均应涂防锈漆。木制脚手板应采用杉木或松木制作,宽度不宜小于200mm,厚度不应小于50mm。 4、安全网: 大眼网必须采用锦纶材料编制,宽度不得小于3米,长度不大于6米,网眼不得大于10cm;密目网网目密度不应低于2000目/100cm2,密目网各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠,环扣孔径不低于8mm,网体必须阻燃。 (二)采购与租赁的安全管理要求: 各工程项目必须从在北京市建委备案的生产、租赁企业中采购或租用钢管、扣件。在采购和租用钢管、扣件时,要与生产或租赁单位签订质量担保协议,查验和保存生产许可证、产品合格证、检测报告等有关资料。各施工项目要采取有效措施增强钢管质量的可控性和质量责任的可追溯性。

脚手架搭设作业安全防护安全措施

脚手架搭设作业安全防 护安全措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

脚手架搭设作业安全防护安全措施一、工程概况##项目为综合性配套项目,包含住宅、商场、办公等功能。 二、高空作业内容根据《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)规定:高处作业是指凡在坠落高度基准面2.0米以上(含2.0米)有可能坠落的高处进行作业。包括“四口”,楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口;“五临边”,尚未安装栏杆的阳台周边,无外架防护的层面周边,框架工程楼层周边,上下跑道及斜道的两侧边,卸料平台的侧边;以及其他高处作业临边、基坑周边、洞口、攀登、悬空、操作平台及交叉作业等。针对本工程情况制定以下高空防坠落技术措施。 三、高空防坠落技术措施 1、基本规定1)项目经理应对工程的高空作业总负责,并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。技术负责人对高处作业的技术方面负责。项目生产经理负责安全设施的搭设。安全员负责过程安全的监督检查。2)高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设备,必须施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。3)攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考

试合格,持证上岗。4)施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。5)高处作业的所有物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸,工具应随手放入工具袋,作业中的走道、通道板、登高用具,应随时清扫干净,拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱弃。6)雨天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施;高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登或悬空高处作业。暴风雪及台风过后,应对高处作业设施进行逐一检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。7)因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应可靠的措施,作业后应立即恢复。 2、临边高处作业设置防护措施1)所有周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台和挑平台周边,雨棚与挑檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边应设置防护栏杆。在结构四周边线内50cm处设置全封闭式护身栏,使用材料均采用Φ48×3.5钢管。其高度不低于1.2m、立杆间距不大于 2.5m、竖向每隔0.6m设一道通长大横杆、每隔一根立杆设一道三脚架。沿钢管长度方向刷红白间隔的油漆、挂醒目标志牌;护身栏杆四周满挂密目安全网、白天设警示牌、夜间设红色标志灯;临边四周1m范围内不准堆料、停放机具。2)分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装钢管临时护栏,并用立网围护,顶层楼梯口应随工程进度安装正式防护栏杆。详见《楼梯临边栏杆防护》附图-02。3)电梯井口设置1.8m高钢管围护栏,并用立网封闭,电梯井道内首层及以上每隔2层(10米以内)设置

外架防护方案(单排脚手架)

群光大陆实业(成都)有限公司 群光大陆广场工程(一期) 外防护架专项方案 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期 群光大陆广场工程项目部 二零零七年一月

外架防护专项方案 1、编制依据 1.1群光大陆实业(成都)有限公司有关群光大陆广场工程的招标文件,设计图纸,地勘资料等资料。 1.2现行的有关国家施工规范、规程、标准: ⑴质量管理体系要求GB/T19001-2000; ⑵建筑施工安全检查标准JGJ59-99; ⑶建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; ⑷环境管理体系规范及要求 GB/T24001—2004; ⑸职业健康管理体系规范 GB/T28001—2001; ⑹现行施工及验收规范和成都市建筑施工安全监督站(JGJ59——99)《建筑施工安全检查标准》; ⑺《建筑结构荷载规范》GB50009—2001; ⑻《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001; ⑼《钢结构设计规范》GB50017—2003。 1.3施工组织设计 1.4工程承包合同书。 1.5现场实际施工条件。 1.6国家有关法律、法规。 2、工程概况 2.1工程简介 2.1.1本工程位于成都春熙路南段与东大街交汇的街口,为高层商业建

筑,(其中地下5层,地上最高为37层),钢筋混凝土框剪结构,总建筑面积约186300㎡,分为两期施工建设。 本工程以8-9轴之中划线分为Ⅰ、Ⅱ区,1-8轴区域为Ⅰ区,9-15轴区域为Ⅱ区,一期为98355m2,地下5层,地上16层,高度81.75m,其中一层7.8m,二到十六层为5.2m,十六层以上为3.6m。 本方案的编写主要为一期工程服务。 本工程东面临城守街,南面临东大街,西面临春熙路南段,北面临联升巷,建筑物周边为人流较密集的商业街坊。 2.1.2安全文明施工管理目标: 死亡事故零、重伤事故不大于0.3‰、轻伤事故不大于18‰,争创标准化文明施工工地。 2.2工程特点及难点 2.2.1本工程一期工程地上为15层,高度80.6m,外防护脚手架搭设是脚手架工程的重点。 2.2.2,本工程为框架剪力墙结构,核心筒部分为全现浇剪力墙,楼层四周为框架结构,楼层高、跨度大。 2.2.3由于建筑造型原因,外墙凹凸较多,挑板最宽达7.7m,增加脚手架工程难度。 3、施工方案 3.1布置方案: 根据本工程的特点与具体情况,经过研究决定:采用分段搭设的方法,型钢悬挑钢管脚手架与落地式钢管脚手架相结合的方式:

脚手架搭设安全管理规定

福建省冠海造船工业有限公司 脚手架搭设和使用安全管理规定 1. 目的 为规范脚手架搭设、拆除工作,确保施工人员在脚手架上工作的安全,特制定本规定。 2. 适用范围 本厂造、修船以及分段施工的脚手架搭设工作。 3. 搭设材料 3.1.1 钢管应用外径48—51mm,壁厚3— 4.5mm钢管,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 3.1.2 扣件应与钢管配套,应有出厂合格证。发现有脆裂、变形、滑丝的不得使用。 3.1.3 木脚手板应使用厚度不小于50mm,宽度不小于220mm的松木板制成。凡腐朽、扭曲、斜纹、破裂、大横透节和容易折断的不得使用。 3.1.4 钢脚手板要有足够的强度和刚度,凡是裂纹、破损、扭曲的不得使用。 3.1.5 挂跳用麻绳应用直径14-16mm的棕麻绳,凡腐朽、霉烂、多处绳结的不准使用。 3.1.6安全网、铁线应使用符合安全要求的安全网和12号铁线。 4.规定 4.1搭设、拆除、变更脚手架的要求 4.1.1 搭设的脚手架要有足够的强度,应有较好的稳定性,必须保证安全。要有保证人员好上下脚手架的设施及脚手架上要有足够的工作面,保证人员在脚手架上好施工。 4.1.2搭设、拆除、变更脚手架人员必须经安监部门专门培训,持有安监部门颁发的脚手架《特种作业操作证》方可上岗作业。 4.1.3搭设、拆除脚手架和使用脚手架的人员必须按《劳保防护用品使用规定》使用劳保防护用品,凡离基准面2米以上(含2米)的高处作业必须系挂好安全带。 4.1.4搭设、拆除脚手架时,必须使用强度足够的绳索吊拉构件,不得随意乱抛乱丢。 4.1.5必须事先将施工范围用警戒线围起来,安排专人现场监护,严禁形成交叉作业。

脚手架作业安全防护措施示范文本

脚手架作业安全防护措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

脚手架作业安全防护措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合 格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。 二、操作人员应持证上岗。操作时必须配戴安全帽、 安全带,穿防滑鞋。 三、大雾及雨、雪天气和6级以上大风时,不得进行 脚手架上的高处作业。雨、雪天后作业,必须采取安全防 滑措施。 四、脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要 求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其 中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。确保已搭部分稳 定。门式脚手架以及其他纵向竖立面刚度较差的脚手架,

在连墙点设置层宜加设纵向水平长横杆与连接件联接。 五、搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全: (一)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握、把(夹)持的杆件均应为稳定的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于0 8m,垂直距离应不大于1 5m。位于立杆接头之上的自由立杆(尚未与水平杆联接者)不得用作把持杆。 (二)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。 (三)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要

施工电梯防护脚手架施工方案

、编制依据 1、西安*****新建16号高层住宅楼工程施工图纸 2、《建筑施工手册》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程由xx>开发建设,工程地点位于西安市南郊,友谊东路南侧。本工程为地下一层,地上二十七层,为纯剪力墙结构。 施工电梯即搭设在主楼楼北侧东西两端阳台位置,施工电梯与主体之间搭设防 护脚手架、卸料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于 0.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mn厚木板铺设,木板上设钢板底座。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm厚度不小于50mm两端用直径4 mm 的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土垫层上,立杆下铺50mn厚木脚手板并放置150 X 150mn钢板底座。 五、脚手架搭设 防护脚手架为三排落地钢管脚手架,总高79.24m,脚手架42.45m以下为双立杆,

42.45m-79.24m 改为单立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.9m、1.5m、0.9m、1.5m、0.9m (计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,横杆步距(h)为1.2m,内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1 、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上 皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置50mn厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm各接头中心至主节点的距 离不宜大于步距的1/3 。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件 扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm靠墙一端的外伸 长度为150mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上, 间距 750mm。作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm铺设时可采用对接铺设,也 可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130- 150mm两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm 其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。其板长两端均应与支承杆可靠的固定。 5、连墙件采用短钢管用扣件固定在剪力墙洞口,沿洞口高度上、中、下设置三

脚手架安全管理规定

脚手架安全管理规定 密级:□项密一级 □项密二级 □项密三级 密 文件编号:CCSC-P02-13 中煤陕西榆林能源化工有限公司 CHINACOAL SHAANXI YULIN ENERGY & CHEMICA L CO., LTD. 煤化工项目管理体系文件

文件会签表 说明: (1) 本管理体系文件知识产权属中煤陕西榆林能源化工有限公司所有,未经授权许可或批 准,不得对公司以外任何组织或个人提供;任何外部组织或个人擅自获取、使用、转 让本管理体系文件的行为均属侵权。 (2) 本管理体系文件执行解释权在HSE部。

目录 1目的 (1) 2适用范围 (1) 3编制依据 (1) 4职责 (1) 5管理内容 (1) 6文件与记录 (4) 7附表 (4)

1目的 为加强对脚手架搭设、使用、拆除过程的控制与管理,降低高处作业风险,避免或减少坠落、坍塌、物体打击事故的发生,保证员工生命健康安全,特制定本规定。2适用范围 本规定适用于中煤陕西榆林能源化工有限公司煤化工项目建设期间建筑和安装工程使用的扣件式钢管脚手架的管理,组装式移动脚手架按制造厂家操作要求进行。3编制依据 《建筑安装工程安全技术规程》(国家建筑工程总局1980年5月20日); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999); 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质[2011]87号)。 4职责 4.1施工管理部组织对重大脚手架方案进行审查工作。 4.2项目组、监理单位对承包商脚手架搭设、使用、管理的全过程进行监督检查,项目HSE部负责对脚手架的管理进行监督。 4.3承包商相关人员职责 4.3.1承包商应确保选用有能力的持证架子工完成相关工作。 4.3.2脚手架使用方负责提出脚手架的使用要求,参与对脚手架的检查与验收,在使用过程中保持脚手架的完整性,严禁私自对脚手架进行拆改。 4.3.3专业技术人员负责编制脚手架施工方案,承包商的项目部负责方案的审批,属“危险性较大的分部分项工程”,必须按要求编制安全专项施工方案,如需组织专家组论证的方案,必须报业主HSE部备案,并组织搭设人员交底并签字。 4.3.4架子工应依照规范要求和脚手架施工方案进行搭设。 4.3.5承包商安全部门负责对脚手架组织验收、确认和挂牌,并对脚手架的使用、管理进行监督。 5管理内容 5.1脚手架材料的选用和储存 5.1.1脚手架钢管、扣件和连接件必须符合国家规范标准,并有材质合格证,在使用前由承包商专业人员进行检查确认,确保钢管无严重腐蚀、弯曲、压扁和裂缝,扣件和连接件无脆裂、变形和滑丝等缺陷。 5.1.2脚手板应采用钢、木材质;不得使用腐朽、破裂、大横透节的木脚手板,不得使用严重锈蚀、油污和裂纹的钢脚手板。钢、木脚手板不得混用,严禁使用竹脚手

脚手架安全防护设施及防护措施

脚手架安全防护设施及其防护措施 一、防护栏杆 施工现场上的任何部位,当作业人员的作业边沿无围护设施,使人或物有各种坠落可能的高处作业均属于临边作业。对于临边作业的安全防护,以设置防护栏杆为主。 (1)防护栏杆应符合以下要求: 1)栏杆制作要统一标准,色标要醒目,安装必须牢固可靠。 2)栏杆材料表面光滑,无破损,无毛刺,无变形。 3)栏杆高度为1.O5m,设上、下道横杆,立杆间距不大于2m,并在下部设置18cm 高的挡脚板。 (2)楼板、平台、走台、屋面等临边部位必须设置防护栏杆。 (3)大的预留孔洞,大的吊装口,井口的周边必须设置防护栏杆。 (4)楼梯、电梯各层出人口处的通道必须设置防护栏杆。 二、孔洞盘板 由于工艺、设备和施工的需要,建筑物或机筑物上,常会出现各种预留洞口、通口、上料口、楼梯口、电梯井口,作业人员在其附近工作,称为洞口作业。在深度为 2m及2m以上的桩孔、人孔、沟槽、某坑及管道孔洞边沿上的施工作业也是洞口作业。 对于洞口作业的防护,一般以孔洞盖板为主。 在各种预留洞口,桩孔上口,环形、条形基础上口,未回填土的坑槽,人孔、天窗等处,应设置稳固的盖板。孔洞盖板应满足以下要求: (1)盖板的上表面要有醒目的红、白颜色标志(红白道); (2)盖板底下应有不少于四点的限位块(限位块与孔洞边距25~30mm); (3)盖板边缘应大于孔洞10mm; (4)因施工需要揭开孔洞盖板时,应在孔洞周边设置临时围栏和警示牌,夜间设警示红灯,工作结束时应立即按原样恢复。 (5)钢盖板要有足够的厚度,以保证刚度,盖板上不应存放重物。 三、安全网 安全网同安全帽、安全带一起被人们称之为施工现场上的“三宝”。安全网是防高处坠落事故发生的最有效的安全防护设施之一。对避免和减轻坠落及物击伤害,也起到重要的作用。 安全网是高处作业必不可少的防护用品。因不同施工项目的不同安全要求,其安全 同的规格,架设方法也有所不同。安全网大多采用直径为9mm的尼龙绳(也有用绦纶绳)编结而成。其网眼为10~14cm,网片3m×6m及4m×8m等规格,承载要求不小于160kg/m2。由于安全网是为了保护高处作业人员的人身安全和防止落物伤人,因此在使用过程中必须严格遵守有关规定。 (1)高处作业部位的下方必须张挂安全网;当建筑物高度超过4m时,必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网,以后每隔4m再设一道固定安全网;在外架、桥式架,上、下对孔处都必须设置安全网。 (2)安全网的架设应里低外高,支出部分的高低差一般在5Ocm左右;支撑杆件无断裂、弯曲;网内缘与墙面间隙要小于15cm;网最低点与下方物体表面距离要大于3m。

脚手架、防护施工方案

脚手架、防护施工方案 (一)、脚手架 1、脚手架方案 因脚手架的采用既是施工阶段的维护与支撑,又是提供安全操作的场所,结合本工程的特点,方案选择如下: (1)内脚手架支模均采用满堂脚手架,间距、步距见支模方案部分,墙体砌筑、吊顶、内粉采用鹰架或现场搭设脚手架。 2)外墙脚手架主要采取双排落地式钢管脚手架或提升脚手架 1、外墙双排落地钢管脚手架 2.1 立柱构造要求 1)立柱接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件,对接、搭接应符合下列要求: 立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头不应设在同步同跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的 距离不应小于500mm ,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3 , 2)每根立柱均应设置底座过垫木、垫块。 (3)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于200mm 处的立 杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的扫地杆向低处延 长两跨与立柱固定。 4)纵向水平杆构造要求

①纵向水平杆设置在横向水平杆之上,并以直角扣件扣紧在横向水平杆上。 ②纵向水平杆在操作层的间距不宜大于400mm ③纵向水平杆的长度一般不宜小于 3 跨,并不小于6m 5)横向水平杆构造要求 双排架的横向水平杆两端应采用直角扣件固定在立柱上。 6)竹笆片铺设 竹笆片主筋应置于纵向水平杆方向,应采用对接平铺,四个角应用直径为 1.2mm 的镀锌钢丝,固定在纵向水平杆上。 7)建筑物连接 柔性连接,边梁预埋巾6钢筋@400mm,与立杆扣接,反钢管反撑。 8)支撑 ①剪刀撑

脚手架安全管理暂行规定实用版

YF-ED-J8015 可按资料类型定义编号 脚手架安全管理暂行规定 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

脚手架安全管理暂行规定实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一章总则 第一条为了加强建筑工程脚手架及模板支撑系统安全管理,防范安全事故发生,依据《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证暂行办法》等有关法律法规及标准规范,结合我市实际制定本规定。 第二条本规定适用于青岛市行政区域内在建房屋建筑工程脚手架及模板支撑系统的购置与租赁、方案编制与论证、搭设与拆除、验收

与使用和监督管理等相关活动。 第三条青岛市建筑工程管理局是我市在建房屋建筑工程脚手架及模板支撑系统安全监督的管理部门。 各区、市建设行政主管部门负责辖区内在建房屋建筑工程脚手架及模板支撑系统安全监督的管理。 第二章钢管、扣件的购置租赁与维修保养 第一节购置 第四条产权单位是指自行购置使用钢管、扣件的施工单位和向建筑工地出租钢管、扣件的租赁单位。 第五条产权单位应购置外径为48mm,壁厚为3.5mm的钢管,钢管必须符合《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091)的规定;扣件必

脚手架搭设作业安全防护安全措施范本

整体解决方案系列 脚手架搭设作业安全防护 安全措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-73714脚手架搭设作业安全防护安全措施 Safety measures for scaffolding 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况##项目为综合性配套项目,包含住宅、商场、办公等功能。 二、高空作业内容根据《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)规定:高处作业是指凡在坠落高度基准面2.0米以上(含2.0米)有可能坠落的高处进行作业。包括“四口”,楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口;“五临边”,尚未安装栏杆的阳台周边,无外架防护的层面周边,框架工程楼层周边,上下跑道及斜道的两侧边,卸料平台的侧边;以及其他高处作业临边、基坑周边、洞口、攀登、悬空、操作平台及交叉作业等。针对本工程情况制定以下高空防坠落技术措施。 三、高空防坠落技术措施 1、基本规定1)项目经理应对工程的高空作业总负责,并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术交底,

落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。技术负责人对高处作业的技术方面负责。项目生产经理负责安全设施的搭设。安全员负责过程安全的监督检查。 2)高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设备,必须施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。3)攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗。4)施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。5)高处作业的所有物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸,工具应随手放入工具袋,作业中的走道、通道板、登高用具,应随时清扫干净,拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱弃。6)雨天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施;高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登或悬空高处作业。暴风雪及台风过后,应对高处作业设施进行逐一检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。7)因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应可靠的措施,作业后应立

外脚手架防护施工方案

河南大学文科实验教学组团 外 脚 手 架 搭 拆 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 河南七建工程集团有限公司

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、脚手架总体设计方案 4、脚手架的要求 5、脚手架搭设 6、脚手架的检查与验收 7、脚手架的拆除 8、安全措施 9、脚手架计算书

一、编制依据 1、河南大学文科实验教学组团教学楼施工图纸 2、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ33-2001) 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ-130-2011) 4、建筑施工手册(第三册) 二、工程概况

三、脚手架总体设计方案 1、根据工期综合各方面的考虑,经讨论、对比、分析后确定本工程外防护架采用Φ48×3.5钢管搭设四排脚手架,沿建筑物外围封闭搭设,结构施工阶段作为外防护架又作为屋檐支撑体系,装饰阶段作为外装饰脚手架。 2、考虑到建设单位对工期的要求及架子作为支撑体系架体的整体性,即四排脚手架同时搭设。主杆横距1.3m,纵距1.0m,步距1.5m,每层二步架为1.6m,脚手架内排立杆离墙距离为0.4m。脚手架外侧搭设剪刀撑。 3、脚手架搭设平面布置如下图:

四、脚手架的要求 1、脚手架的钢管采用Φ48×3.5焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管的检查应符合下列规定: 1)应有产品质量合格证; 2)质量检验报告; 3)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、分层、错位、毛刺、压痕和深的划道。 4)钢筋外径、壁厚、端面等的偏差应分别符合《建筑施工扣件 式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-130-2011)中的规定。

脚手架安全管理规范

一、目的 为加强脚手架安全管理,预防和减少事故的发生,特制定本规定。 本规定适用于项目所有参建单位。 二、定义 三、职责: 1、公司各部门对职责范围内的HSE工作负责,HSE部对各部门的HSE工作开展进行监督。 2、监理机构按公司要求对施工现场和承包商的HSE工作进行监督、检查。 3、承包商对工作范围内的HSE工作负责,应严格执行项目HSE要求和相关标准规范,并接受公司和监理机构的监督、管理。 四、管理要求 1、凡有脚手架作业,承包商应建立脚手架管理程序,提交监理机构和公司审批,并组织实施。 2、承包商应根据相关标准、规范的要求编制脚手架搭设和拆除的施工方案,经承包商项目负责人审核,并获监理机构或公司审查批准。 大型和承重脚手架的搭设方案中必须要有稳定性验算和风险评估;大型脚手架、高度超过30m的脚手架应设置逃生通道;高度超过20米,且预计使用时间涉及雷雨季节的脚手架应考虑避雷设施。 3、承包商应使用扣件式钢管脚手架,若使用其他类型的脚手架(如门式钢管脚手架、碗扣式脚手架等)必须事先获得监理机构和公司批准。 4、脚手架的搭设、拆除属于高处作业,承包商需要遵守项目《高处作业安全管理规定》,申办《高处作业许可证》。

5、资质 (1)承包商应任命一名有资质的、足够经验的脚手架施工负责人,报监理机构和公司批准,并将资质证明存档。 (2)搭设或拆除脚手架必须由专业架子工担任,持证上岗;上岗人员应定期体检,凡不适于高处作业者,不得上脚手架作业。 6、培训和安全交底 (1)承包商须为脚手架搭设、拆除和使用人员进行专项安全培训,培训内容包括但不限于:坠落保护、脚手架使用、电气危险等。 (2)脚手架搭设或拆除作业前,承包商应根据施工方案对搭设和拆除人员进行安全技术交底,让施工人员了解施工环境、安全要求及应急措施。 7、承包商和监理机构应按施工方案的要求对脚手架材料进行检查、验收,脚手架材料均应有有效的质量证明文件,不合格产品严禁使用。 (1)本项目严禁使用竹制和木制脚手架。 (2)脚手架应选用外径48~51mm,壁厚为3~3.5mm的焊接钢管;钢管应平直、两端面平整,不得有斜口、毛口;严禁使用硬弯、压扁和裂缝及严重锈蚀等的钢管;严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。 (3)垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢。 (4)脚手板可用木脚手板或钢脚手板,不得使用竹脚手板和其他材质的脚手板。使用木脚手板的宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,任何腐朽、虫蛀、有裂纹的脚手板不得在本项目上使用;钢脚手板不得有严重锈蚀、油污、裂纹和较大变形。 (5)扣件规格必须与钢管外径相同;严禁使用有脆裂、气孔、变形和滑丝等缺陷的扣件、连接件和底座等材料;捆绑脚手板用的镀锌铁丝宜为8号铁丝。 8、脚手架搭设

脚手架的安全使用规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A94567 脚手架的安全使用规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

脚手架的安全使用规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1)作业层每1m2架面上实际的施工荷载(人员、材料、和机具重量)不得超过以下的规定值或施工设计值。施工荷载(作业层上人员、器具、材料的重量)的标准值,结构脚手架采取3KN/m2;工具脚手架3KN/m2。 2)在架面上设置的材料应码放整齐稳固,不得影响施工操作和人员通行。按通行手推车要求搭设的脚手架应确保车道畅通。严禁上架人员在架面上奔跑、退行或倒退拉车。 3)作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手架

工具式脚手架作业安全防护

工具式脚手架作业安全 防护 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

工具式脚手架作业安全防护1、插口架子: (1)插口架子的负荷量(包括荷载)不得超过1176N/M2(120kg/M2),架子上严禁堆放物料,人员不得集中停立,保证架子受力均衡。 (2)插口架子提升或降落时,不准使用吊钩,必须用卡环吊运,任何人不准站在架子上随架子升降;别杆等材料随架子升降时,必须放置在妥善的地方,以免掉落。 (3)架子长度不得超过建筑物的两个开间,最长不得超过8m,超过8m 的要经上一级技术部门批准,采取加固措施。 (4)插口架子的宽度以0.8m~1m为宜,高度不低于1.8m,最少要有三道钢管大横杆。 (5)插口架子外皮要高出施工面1m,横杆间距不得大于1.5m,并加剪刀撑,安全网从上至下挂满封严并且兜住底部,并与每步脚手板下脚封死绑牢。

(6)插口架子安装就位后,架子之间的间隙不得大于20cm,间隙得应用盖板边接绑牢,立面外侧用安全网封严。 (7)插口架须要悬挑时,挑出长度从受力点起,不准超过1.5m,必须超过1.5m时,要经过技术部门批准,采取加固措施。 (8)插口架子的别杠应别在窗口的上下口。别杠应用10cm×10cm的木方,别杠每端应长于所别实墙20cm,插口架子上端的钢管应用双扣件锁牢。 (9)凡建筑物拐角处相连的插口架子大小面用安全网交圈封严。 2、吊篮架子: (1)吊篮的负荷量(包括人体重)不准超过117N/M2(120kg/M2),人员和材料要对称分布,保证吊篮两端负载平衡。 (2)严禁在吊篮的防护以外和护头棚上作业,任何人不准擅自拆改吊篮。 (3)吊篮里皮距建筑物以10cm为宜,两吊篮之间间距不得大于20cm,不准将两个或凡个吊篮边在一起同时升降。

脚手架施工方案及脚手架搭建安全防护措施

脚手架施工方案及脚手架搭建安全防护措施 核心提示:第一项、重大危险源控制措施根据本企业特点,以及对施工现场危害因素识别,对以下危险性较大的分部分项工程制定措施:1、高度超 第一项、重大危险源控制措施 根据本企业特点,以及对施工现场危害因素识别,对以下危险性较大的分部分项工程制定措施: 1、高度超过20米的大型脚手架;附着式整体提升脚手架;悬挑脚手架; 6.5米高的满堂红脚手架; 2、深度超过1.5米的沟槽和深度超过5米的基坑土方开挖施工作业; 3、塔式起重机,外用电梯安装、顶升、拆除作业; 4、起重吊装作业; 5、装饰工程的消防安全。 下列为大型脚手架、深基础土方工程、塔式起重机、装饰工程消防安全等易发生重大事故的部位、环节控制措施。 一、大型脚手架控制措施 大型脚手架作为主体和装修施工的常用辅助设施,其危险性较大,并且存在很多安全隐患,防范不慎极易引发重大安全生产事故,在此对大型脚手架常见问题的防范做出如下规定(脚手架安全防护措施详见P69):

(一)因地基沉降引起的脚手架局部变形。在双排架横向截面上架设八字戗或剪刀撑,隔一排立杆架设一组,直至变形区外排。八字戗或剪刀撑下脚必须设在坚实、可靠的地基上。 (二)脚手架赖以生根的悬挑钢梁挠度变形超过规定值。应对悬挑钢梁后锚固点进行加固,钢梁上面用钢支撑加U形托旋紧后顶住屋顶。预埋钢筋环与钢梁之间有空隙,须用马楔备紧。吊挂钢梁外端的钢丝绳逐根检查,全部紧固,保证均匀受力。 (三)脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏。要立即按原方案制定的卸荷、拉接方法将其恢复,并对已经产生变形的部位及杆件进行纠正。如纠正脚手架向外张的变形,先按每个开间设一个5t倒链,与结构绷紧,松开刚性拉接点,各点同时向内收紧倒链,至变形被纠正,做好刚性拉接,并将各卸荷点钢丝绳收紧,使其受力均匀,最后放开倒链。 二、深基础土方工程控制措施 深基础土方工程是指挖掘深度超过1.5m的沟槽和深度超过5m(含)的土方工程。(一)悬臂式支护结构过大,内倾变位。可采用坡顶卸载,桩后适当挖土或人工降水、坑内桩前堆筑砂石袋或增设撑、锚结构等方法处理。为了减少桩后的地面荷载,基坑周边应严禁搭设施工临时用房,不得堆放建筑材料和土方,不得停放大型施工机具和车辆。施工机具不得反向挖土,不得向基坑周边倾倒生活及生产用水。 (二)有内撑或锚杆支护的桩墙发生较大的内凸变位。要在坡顶或桩墙后卸载,坑内停止挖土作业,适当增加内撑或锚杆,桩前堆筑砂石袋,严防锚杆失效或拔出。

脚手架安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD507 脚手架安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

脚手架安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一条因工作需要,在施工现场所搭设了型态各异的脚手架,目的是满足工作人员高处安全作业,顺利完成施工任务。搭设脚手架的专业人员、凡上脚手架施工的人员,除务必熟悉遵守:《热机安规》第十三章、《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分第七章的有关规定外,广大施工、搭设架子的专业人员都必须遵守本制度。 第二条搭设脚手架的专业人员,必须经医生进行体检,无不宜登高作业的病况。必须经过专业培训,经安规考试合格后,方可上岗作业。 第三条进入施工现场必须佩戴安全帽,搭设脚手架必须严格遵守《安规》、《电力建设安全工作规程》中的有关规定,专业人员搭设前必须对所用材料进行详细检查,凡弯曲、枯脆、白麻、虫蛀的竹片脚手板,严禁使用。 第四条搭设特殊形式的脚手架或超重脚手架必须经有关领导或技术人员编写措施经批准后方可实施。 第五条脚手架搭设后,施工负责人与搭设脚手架负

钢管脚手架作业安全防护措施

钢管脚手架作业安全防护措施 1. 钢管脚手架应用外径 48~51mm,壁厚 3~3.5mm, 无严重蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管无严重蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。 2. 钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的钢扣件,不得使不得使用铅丝和其它材料绑扎;用铅丝和其它材料绑扎; 3. 外脚手架立杆间距钢管不得大于 1.8m,大横杆间距不立杆间距钢管不得大于大横杆间距不得大于 1.8m,小横杆间距不大于 1.5m; 小横杆间距不大于 4. 脚手架必须按楼层与结构拉接牢固拉接点垂直距离不脚手架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过 4m,水平距离不得超过 6m。拉结所用的材料强度不得水平距离不得超过低于双股 8#铅丝的强度。高大架子不得使用柔性材料进行拉结。在拉结点处设可靠支顶; 5. 脚手架的操作面必须满铺脚手板必须满铺脚手板,离墙面不得大于必须满铺脚手板不得大于 200mm,不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜设水,兜设水平网。平网操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆,立挂安全网,下口封严,防护高度应为 1m。严禁用竹芭作脚手板; 6. 脚手架必须保证整体结构不变形,凡高度在 20m 以上凡高度在的脚手架,纵向必须设置剪刀撑,根杆,与的脚手架,纵向必须设置剪刀撑,其宽度不得超过 7 根杆水平面夹角应为 45~60 度。高度在 20m 以下的,必须设置正为正反斜支撑;反斜支撑; 7. 特殊脚手架和高度在 20m 以上的高大脚手架,必须有设计方案;计方案; 8. 结构用的里、外承重脚手架,使用荷载不得超过 2646N/ ㎡。装修用的里、外脚手架使用荷载不得超过 1960N/㎡; 9. 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的水平和垂直距离不应小于 3m; 10. 各种脚手架在投入使用前,必须由施工负责人组织有支搭和使用脚手架的负责人及安全人员共同进行检查,履行交接验收手续。特殊脚手架,在支搭、拆装前,要由技术部门编制安全施工方案,并报上一级技术领导审批后,方可施工。管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实,管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。立杆之间的纵向间距,当为单排设置时,立杆之间的纵向间距,当为单排设置时,立杆离墙 1.2~1.4m 当为双排设置时, 1.4m; 0.4~0.5m 0.5m, 1.2 1.4m;当为双排设置时,里排立杆离墙 0.4 0.5m,左右。相邻立杆接头要错开,里外排立杆之间间距为 1.5m 左右。相邻立杆接头要错开,对接时需用对接扣件连接, 400mm、对接时需用对接扣件连接,也可用长度为 400mm、外径等于立杆内径,中间焊法兰的钢管套管连接。于立杆内径,中间焊法兰的钢管套管连接。立杆的垂直 1/200。偏

脚手架搭设安全管理规定

编号:SM-ZD-18837 脚手架搭设安全管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架搭设安全管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 目的 为规范脚手架搭设、拆除工作,确保施工人员在脚手架上工作的安全,特制定本规定。 2 适用范围 本厂造、修船、分段施工脚手架搭设工作。 3 搭设材料 3.1.1 钢管应用外径48—51mm,壁厚3— 4.5mm钢管,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 3.1.2 扣件应与钢管配套,应有出厂合格证。发现有脆裂、变形、滑丝的不得使用。 3.1.3 木脚手板应使用厚度不小于50mm,宽度不小于220mm的松木板制成。凡腐朽、扭曲、斜纹、破裂、大横透节和容易折断的不得使用。 3.1.4 钢脚手板要有足够的强度和刚度,凡是裂纹、破损、扭曲的不得使用。

3.1.5 挂跳用麻绳应用直径14-16mm的棕麻绳,凡腐朽、霉烂、多处绳结的不准使用。 4.搭设规定 4.1 搭设脚手架要有足够的强度,应有较好的稳定性,必须保证安全。要有保证人员好上下脚手架的设施及脚手架上要有足够的工作面,保证人员在脚手架上好施工。 4.2 钢管扣件式脚手架 4.2.1 双排脚手架立杆间距为2.5m,因条件限制,最大间距不得超过3m。超过20m高的脚手架,每间隔一根立杆需用双根钢管做立杆,底部立杆应用长短不同的钢管架设,以避免接头在同一水平线上。 4.2.2 大横杆底层高为2m,以上每层高为1.8米,舱内每步高度根据实际情况搭设,但每层高不得超过2米。大横杆三层之内应设临时斜撑,三层以上应设固定斜撑,如不好设置须设拉撑,拉撑为每三层,立撑为三根间距设置一个。船体外壳四周已连接的脚手架可以不设斜撑和拉撑。 4.2.3 横杆伸出大横杆的距离不得大于300mm,若超出时应加斜撑方可搁置脚手板。

相关文档
相关文档 最新文档