为规范云南电网公司中低压配电网设备的命名及编号,提高中低压配电网运行治理水平,结合云南电网公司实际制定本原则。

本原则由云南电网公司生产技术部提出并归口并解释。

本原则由云南电网公司生产技术部起草。

本原则由云南电网公司标准化委员会易志生统一编号。

本原则要紧起草人:冯磊、李学渊、莫海峰、江建成、季兵、张宇、李建纲、冯勇

本技术原则要紧审核人:薛武、邹立峰、刘静萍、周海、魏杰、李绍祥、高孟平、罗基庆

本技术原则批准人:廖泽龙

本技术原则自2009年7月10日起试行。

云南电网中低压配电网设备命名、编号原则

1 适用范围

为规范云南电网公司变电站以外的中低压(20kV及以下)配电网设备的命名、编号,特制定本原则。云南电网公司系统及云南电网公司全资、控股的直属、代管配电生产治理单位应严格遵照本原则要求对中低压配电网设备的命名、编号进行治理。

2 规范及引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用即成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件,其后来所有的修改内容或修订版均不适用于本标准,但推举使用这些文件的新内容或最新版本。凡是未标注日期的引用文件,其新内容或最新版本适用于本标准。

《中国南方电网有限责任公司110kV及以下配电网装备技术导则》Q/CSG 10703-2009

《云南电网公司配电网电气安全工作规程(试行)》QG/YW-AJ-11-2008

《云南电网电气一次设备调度编号原则》云电调〔2006〕5号

3 术语定义

3.1 配电网

由110kV、35kV、10(20)kV和380V/220V等电压等级电气设备组成。其中高压配电网为110kV、35kV电压,中压配电网为10(20)kV电压,低压配电网为380V/220V电压。

3.2 双重名称

是指用于标识电气设备的名称和编号。

3.3 开关站

配电网中设有母线及其进出线设备、完成同意并分配电力、能开断电流的配电设施。中压开关站可分为户外开关箱(环网柜)、(室内)开关站两类。

3.4 配电站

在中低压配电网中,用于同意并分配电力、将中压变换为380V电压的供电设施。要紧有以下三种型式:

1) 室内配电站

变压器及其中低压配电装置装设于建筑物内(含地下)的配电站,

简称室内站。

2) 箱式变电站

由高压开关设备、变压器、低压开关设备、电能计量装置、无功补偿装置、辅助设备和联结件等元件组成的成套设备。在工厂内预先组装在箱体内,用以向低压输送电能。也称预装箱式变电站(简称箱式变)。

3) 台架变(柱上变)

变压器安装在露天台架或杆上的配电站。通常由跌落式熔断器、配电变压器和低压计量、配电、补偿装置组成。

3.5 配电设备:是指开关站、配电站及站内的设备。

3.6 线路设备:是指架空线路、电力电缆线路、柱上开关(断路器、重合器、负荷开关、分段器、熔断器、隔离开关)等。

3.7 柱上开关设备:是指柱上断路器、柱上重合器、柱上负荷开关、柱上分段器、柱上熔断器、柱上隔离开关等设备的统称。

3.8 公用设备:资产属云南电网公司所有,并由云南电网公司直供直管的设备。包括公用开关站、公用配电站及公用线路等。

3.9 客户设备:资产属客户所有的设备。包括客户开关站、客户配电站及客户线路等。

4 线路及配电站命名原则

4.1 线路

4.1.1 线路名称结构

kV ×××(×回)线

4.1.2 命名原则

(1)公用线路以该线路通过的要紧地名的简称(按要紧供电区域名称的简称)命名。如:10kV野猫山线。

(2)客户线路以供电目标的客户简称(或客户地名)命名。如:10kV水泥厂线。

(3)多回线路名称相同时,依次用罗马数字加以区分(命名时不加括号)。如:10kV工业园I回线,10 kV工业园II回线。

(4)支线线路可选用按与所属线路完整的电气连接关系命名,或

配电设备组设备命名及编号标准(修订版)

10KV及以下配电网设备命名及编码规定 (试行) 目录 1. 10KV开闭所命名 (1) 2. 10KV开闭所间隔和电缆线路命名 (1) 3. 10KV/0.38KV变配电站命名 (1) 4. 10KV开闭所、10KV/0.38KV变配电站内的设备命名 (2) 5. 10KV开闭所、10KV/0.38KV变配电站编码方案 (3) 6. 10KV线路杆塔命名 (4) 7.高压电缆分支箱命名 (5) 8. 10kV柱上开关、闸刀、熔丝设备命名 (5) 9. 10kV防雷接地设备命名 (6) 10.低压电缆分支箱及低压电缆命名 (6) 11.低压线路及杆塔命名 (7) 12. 命名牌挂牌实施办法 (8)

1.10kV开闭所命名 ××开闭所:在“开闭所”前冠以安装地点名称。其主要功能特征是作为现代配电网为适应供电可靠性而布置,接线方式一般是环网型,且无固定潮流方向,母线上不论是否有配电变压器连接,有一个间隔以上供非本变电所变压器的,均命名为开闭所。 当建筑形式为箱式时,且出线有独立的间隔,则命名为××箱式开闭所。 2.10kV开闭所间隔和电缆线路命名 开闭所间隔的命名应按下列原则: 2.1从变电所母线直接至开闭所间隔:该间隔命名为变电所出线名称+“进线”,如:北招625线进线。 2.2架空线路进户至开闭所间隔:该间隔命名为线路名称+进户杆号+“进线”,如:盐仓513线 #16杆进线。 2.3从上级开闭所环入至本开闭所的间隔:该间隔命名为两个开闭所中文缩写(以简洁表述清楚为原则),可备注该间隔正常运行方式时的变电所出线名称,如:香邦线(星岛)。若同一小区内开闭所同时与多个变电设备存在上下级关系,则取该小区名字中的一个字加上汉字数字符号,如桔一线。 2.4由本开闭所直接至用户的间隔:该间隔命名为用户名称,如舟山剧院。 2.5电缆线路名称从属于正常运行方式下该电缆线路受电间隔的名称。如:香邦线(星岛)、舟山剧院线、桔一线。 2.6电缆线路两端必须挂命名牌,电缆中间接头和转角处的电缆工作井内电缆必须挂命名牌; 3.10KV/0.38KV变配电设备命名 公用配变的命名一般以安装地点+配变建筑形式,当建筑形式为变配电房时,则命名为××变配电房;当建筑形式为美式时,则命名为××美式变;当同一小区内有数个和数种类型小区变时以变配电设备附近楼号加以区别,例如:××小区××幢变配电房、××小区××幢美式变……等。 当接线方式为环网接线方式,则命名为××环网(箱式、美式)变。 小区变配电房内配变命名:小区变变配电房内的配变从属于小区变命名,属公用变性质,因此按其所连接的母线分段编号,分别命名为1号变、2号变等。 当安装方式为杆架式变压器(简称杆变)命名:

D-EDS-009 电气设备编号原则

文件编号:D-EDS-009 为了统一图纸格式,根据GB5094,GB-T 4728-7-2000和IEC61346-2(2000版)标准,电气原理图中设备标识需要遵循以下命名原则: 标识 1.1Meter: P... Ammeter : PA1~ n Watt Meter : PW1~ n Var Meter : PQ1~ n Power Factor Meter : PP1~ n Frequency Meter : PF1~ n Voltmeter : PV1~ n Kilowatthourmeter : PH1~ n Kilovarhourmeter : PK1~ n Multifunction Power Meter : PM1~ n 电表附件(如:支架):PMS 1.2Protective & Measuring Relay: BR... Current Relay : BR01~20 O/C & Earth Fault Protection(50,51,51N) : BR01 Motor Protection (50,51,51N, 49,46) : BR02 Capacitor Protection (49,37,60) : BR03 Overload Protection (49) : BR04 Differential Protection (87) : BR05 Trip Circuit Monitor : BR06 Heat Circuit Monitor : BR07 Voltage Relay : BR21~30 Over Voltage Protection (59) : BR21 Under Voltage Protection (27) : BR22 Residual Voltage Monitoring (64) : BR23 Voltage Appose Device : BR24 Voltage - Current Relay : BR31~40 Annunciator Relay : BR41~50

光伏发电系统主要设备命名规则

分布式光伏发电系统主设备命名规则 1.1 为规范和统一分布式光伏发电系统和10kV 及以下并网接入系统设备的命名、运行编号,特制定本规范。 1.2 本规范适用于南方电网综合能源公司(以下简称南网能源公司)管理的10kV 及以下分布式光伏发电系统配电线路及设备命名、运行编号方法管理工作。 1.3 新投产的10kV 及以下分布式光伏发电系统配电设备应严格按照本规范命名和编号。 2、术语和定义 2.1 运行维护单位 指配电运行业务实施主体,是分布式光伏发电系统运行的直接责任单位,即接受南网能源公司委托的对受南网能源公司管理的各区域分布式光伏发电系统进行日常运行维护的专业运维公司。 2.2电房 配电站、开关站的俗称。 2.3 配电房 在分布式光伏发电系统中,用于变换电压、集中电力、分配电力的供电设施,配电房一般是将0.315/0.27kV电压变换为10kV电压。 2.4配电柜 2.5箱变

在分布式光伏发电系统中,用于变换电压、户外一体化封闭式供电设备,箱变一般是将0.315/0.27kV电压变换为10kV电压。 2.6户内变压器 在分布式光伏发电系统中,位于配电房内部将0.315/0.27kV电压变换为10kV电压的供电设备。 2.7交流电缆汇流箱 用于分布式发电系统中低压交流电缆线路的汇集,常用于组串式逆变器输出的电缆的汇集。 2.8箱式逆变器 在分布式光伏发电系统中,用于交直流转换、户外一体化封闭式供电设备,逆变器一般是将由汇流箱汇集直流电力转换为交流电电力的供电设备。 2.9户内逆变器 在分布式光伏发电系统中,位于配电房内用于交直流转换的供电设备,逆变器一般是将由汇流箱汇集直流电力转换为交流电电力的供电设备。 3、厂站设备命名 3.1厂站命名 分布式光伏发电系统命名原则上以厂站所在地的地名、供电目标客户简称做前缀进行命名,方式如下“地区”+“用户简称”+“分布式光伏发电系统”:如顺德美的制冷、顺德美的樱花两个光伏发电系统可命名为顺德美芝项目两个厂区命名为“顺德美的制冷分布式光伏

电气设备编号命名原则

一、编制依据 1、《电力系统部分设备统一编号准则SD240-87》; 2、华东电网有限公司《330kV 及以上电气设备命名编号及调度管辖范围划分原则》暂行办法。 二、发电厂、变电站命名原则 1、新建发电厂、变电站名称由所属业主单位提供,电网调度机构批准。 2、新建发电厂、变电站在初设前,向所辖电网调度机构提交发电厂、变电站拟命名称(推荐三个及以上名称)。 3、新建发电厂、变电站命名不得与已有厂站同名、同音。其中电厂、电网变电站最好以地域名命名;用户变以企业特性或地域命名。 三、线路命名原则 (一)330kV 及以上线路 1、330kV 及以上线路名称实行双重编号,即线路编号+设备名称。 2、330kV 线路编号由网调统一编制,一般由四或五位数字组成,格式为:电压等级(第一位)+中间两位数字表示该线路年份(第二、三位)+最后一位或两位数字表示该线路在当年命。 3、330kV 线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I 线、××II 线。 (二)110kV 及以下线路

1、110kV 及以下线路命名实行双重编号,即电压等级+线路名称。如110 kV××线、35 kV××线、10kV ××路。 2、110kV 线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I 线、××II 线。 3、“T ”接线线路命名为线路主线名称+“T ”接厂站简称,如××(主线名称)“T ”×(厂站简称)线。 4、线路杆塔编号排列顺序:由线路主供电源端开始至受电厂站,从1号起按递增顺序编号;“T ”接线路杆塔编号由“T ”接点至厂站,从1号起按递增顺序编号。 5、10kV 联络线命名由联络线大号侧名称+另一线路名称+L 联络线命名,如宁八朝三L 联络线。 四、发电机组、变压器命名原则 1、发电机组(包括锅炉、汽轮机、发电机):一般应由始建端向扩建端编号,分别以数字1、 2、 3、 4、5……编为X 号机、X 号变。 2、厂站变压器分别命名为#X变,并用符号+阿拉伯数字组成,如#X 变。若厂站为单母分段接线,与I 、II 段母线对应的分别为#1、2主变,其他接线方式不需对应。 3、750、330kV 主变低压侧母线命名按变压器编号命名。如#2主变35kV 侧母线命名:35kV Ⅱ母。 五、母线命名原则

设备位号编号规则及含义及管道代号

设备位号编号规则及含义 按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》的要求,施工图中设备名称应与初步设计所确定的名称一致。 位号的书写方法 设备位号在流程图、设备布置图及管道布置图中书写时,在规定的位置划一条粗实线-设备位号线,线上方书写设备位号,线下方在需要时可书写设备名称。(P IDCAD绘图软件中可自动生成) 1)设备位号的组成 每台设备只编一个位号,由四个单元组成,如下所示: M 03 101 A (1)(2)(3)(4) 这四个单元依次是:(1)设备类别代号;(2)设备所在的主项(建筑单体/车间/工段)的编号;(3)主项内同类设备顺序号;(4)相同设备的数量尾号。(1)设备类别代号 按设备类别编制不同的代号,一般取设备英文名称的第一个字母(大写)做代号, (2)设备所在的主项编号 按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。 (3)主项内同类设备顺序号 按同类设备在工艺流程中流向及立面位置的先后顺序编写,采用三位数字,其中第一位数字一般可采用楼层代号,从1开始,后两位为设备顺序号,从01~99。(4)相同设备的数量尾号

两台或两台以上设备并联时,它们的位号前三项完全相同,用不同的数量尾号予 以区别,按数量和排列顺序依次以大写英文字母A、B、C…作为每台设备的尾号, 在设备一览表中可以写作A/B或A-C…。 工艺图中管道及设置位号编号规则及意义 管道代号编号规则及含义 管道及管件的选用应符合我院《压力管道设计技术统一规定》和《化工管道设计规范》(HGJ8-87)的规定,按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》(HG20519.37-92)的要求,管道及仪表流程图中的管道应标注四个部分,即管道号(管段号,由三个单元组成)、管径、管道等级和隔热或隔声代号,总称为管道组合号(管道代号),一般标注在管道的上方,如下所示: PG 03 001 – 100 L1B - C (1)(2)(3)(4)(5)(6) 管道组合号(管道代号)由六个单元组成,这六个单元依次是: (1)物料代号;(2)主项代号;(3)管道顺序号,以上三个单元组成管道号(管段号);(4)管道尺寸;(5)管道等级;(6)隔热或隔声代号。 (1)物料代号

发电厂电气设备编号原则

电气设备开关统一编号原则 一、500kV电压等级设备编号:(调度定) 二、220kV电压等级设备编号:(调度定) 三、发电机系统编号: 1.发电机PT由所属发电机序号的数字1、2加电压互感器序号组成,如1-1PT表示#1发电机所属#1PT;2-1PT表示#2发电机所属#1PT; 2.发电机中性点接地刀闸由发电机编号+0,如#1发电机中性点接地刀闸:1-0表示;#2发电机中性点接地刀闸:2-0表示; 3.发电机灭磁开关用三位数字表示,001代表#1发电机灭磁开关,002代表#2发电机灭磁开关; 4.发电机避雷器由发电机编号+BLQ,如#1发电机避雷器:1BLQ表示;#2发电机避雷器:2BLQ表示。 四、厂用10kV开关编号原则: 厂用10kV开关柜编号由五位(六位)数字和字母混合组成。第一位数字为5,第二位和第三位用10kV段代号表示,1A代表#1机A段,1B代表#1机B段,2A代表#2机A段,2B代表#2机B段。第四和第五位为开关柜顺序编号,编号顺序为面向开关柜正面,从电源开关开始至末端依次为01、02、03、04……,每个段都从01号开始。 例如:51A10代表#1机组10kV 1A段第10面柜。 五、厂用380V电压等级的开关编号原则: 1.380V PC段电源进线和联络(备用)电源开关编号采用四位数字(五、六位数字)和字母混合组成。 电源进线:第一位数字为4,第二位数字为变压器功能分类代号,分类代号见下表,第三位为机组编号,第四位为低压段代号。

例如:4L1A为#1机组锅炉PCA段进线开关。 联络(备用)开关:第一位数字为4,第二位数字为变压器功能分类代号,分类代号见下表,第三位为机组编号,第四位为低压段代号,第五位为0。 2. 380V PC段负荷设备开关编号原则: 用PC段进线开关编号+间隔号+层号+序号组成。 例:4L1A3A为#1机组锅炉PC A段第3号柜A层开关。 4L1B9B1为#1机组锅炉PC B段第9号柜B层#1开关。 说明:a、开关间隔编号顺序为面向开关柜,从电源开关开始向末端方向依次为1、2、3、4……,可以是两位数字;b、层号为每个间隔的开关从上往下的原则依次为A、B、C、D……;c、序号为各开关柜靠各段进线电源开关侧为1,另一侧为2;若仅有一台开关的不加序号。 3. 380V MCC段电源进线开关编号采用数字和字母混合组成。用MCC首

电网设备命名编号原则

电网设备命名编号原则内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

青海电网设备命名编号原则(修订) 一、编制依据 1、《电力系统部分设备统一编号准则SD240-87》; 2、西北电网有限公司《西北电网330kV及以上电气设备命名编号及调度管辖范围划分原则》暂行办法。 二、发电厂、变电站命名原则 1、新建发电厂、变电站名称由所属业主单位提供,电网调度机构批准。 2、新建发电厂、变电站在初设前,向所辖电网调度机构提交发电厂、变电站拟命名称(推荐三个及以上名称)。 3、新建发电厂、变电站命名不得与已有厂站同名、同音。其中电厂、电网变电站最好以地域名命名;用户变以企业特性或地域命名。 三、线路命名原则 (一)330kV及以上线路 1、330kV及以上线路名称实行双重编号,即线路编号+设备名称。 2、330kV线路编号由西北网调统一编制,一般由四或五位数字组成,格式为:电压等级(第一位)+中间两位数字表示该线路年份(第二、三位)+最后一位或两位数字表示该线路在当年命。 3、330kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。 (二)110kV及以下线路

1、110kV及以下线路命名实行双重编号,即电压等级+线路名称。如110 kV ××线、35 kV××线、10kV××路。 2、110kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。 3、“T”接线线路命名为线路主线名称+“T”接厂站简称,如××(主线名称)“T”×(厂站简称)线。 4、线路杆塔编号排列顺序:由线路主供电源端开始至受电厂站,从1号起按递增顺序编号;“T”接线路杆塔编号由“T”接点至厂站,从1号起按递增顺序编号。 5、10kV联络线命名由联络线大号侧名称+另一线路名称+L联络线命名,如宁八朝三L联络线。 四、发电机组、变压器命名原则 1、发电机组(包括锅炉、汽轮机、发电机):一般应由始建端向扩建端编号,分别以数字1、 2、 3、 4、5……编为X号机、X号变。 2、厂站变压器分别命名为#X变,并用符号+阿拉伯数字组成,如#X变。若厂站为单母分段接线,与I、II段母线对应的分别为#1、2主变,其他接线方式不需对应。 3、750、330kV 主变低压侧母线命名按变压器编号命名。如#2主变35kV侧母线命名:35kVⅡ母。 五、母线命名原则 1、母线分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等罗马数字表示。命名用电压等级+罗马数字表示。如110kV Ⅱ母。

电网中低压配电网设备命名编号原则

云南电网公司企业标准 云南电网中低压配电网设备 命名编号原则 (试行) 云南电网公司发布

目次 前言.............................................................................. I 1 适用范围 (1) 2 规范及引用文件 (1) 3 术语定义 (1) 4 线路及配电站命名原则 (2) 4.1 线路 (2) 4.1.1 线路名称结构 (2) 4.1.2 命名原则 (2) 4.2 开关站、配电站 (2) 4.2.1 开关站、配电站名称结构 (2) 4.2.2 命名原则 (3) 5 设备 (3) 5.1 线路设备命名、编号 (3) 5.1.1 线路设备名称、编号结构 (3) 5.1.2 命名、编号 (3) 5.2 开关站、配电站设备命名、编号 (6) 5.2.1 开关站、配电站设备完整名称、编号结构 (6) 5.2.2 命名、编号 (6)

前言 为规范云南电网公司中低压配电网设备的命名及编号,提高中低压配电网运行管理水平,结合云南电网公司实际制定本原则。 本原则由云南电网公司生产技术部提出并归口并解释。 本原则由云南电网公司生产技术部起草。 本原则由云南电网公司标准化委员会易志生统一编号。 本原则主要起草人:冯磊、李学渊、莫海峰、江建成、季兵、张宇、李建纲、冯勇本技术原则主要审核人:薛武、邹立峰、刘静萍、周海、魏杰、李绍祥、高孟平、罗基庆 本技术原则批准人:廖泽龙 本技术原则自2009年7月10日起试行。

云南电网中低压配电网设备命名、编号原则 1 适用范围 为规范云南电网公司变电站以外的中低压(20kV及以下)配电网设备的命名、编号,特制定本原则。云南电网公司系统及云南电网公司全资、控股的直属、代管配电生产管理单位应严格遵照本原则要求对中低压配电网设备的命名、编号进行管理。 2 规范及引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用即成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件,其后来所有的修改内容或修订版均不适用于本标准,但推荐使用这些文件的新内容或最新版本。凡是未标注日期的引用文件,其新内容或最新版本适用于本标准。 《中国南方电网有限责任公司110kV及以下配电网装备技术导则》 Q/CSG 10703-2009 《云南电网公司配电网电气安全工作规程(试行)》 QG/YW-AJ-11-2008 《云南电网电气一次设备调度编号原则》云电调〔2006〕5号 3 术语定义 3.1 配电网 由110kV、35kV、10(20)kV和380V/220V等电压等级电气设备组成。其中高压配电网为110kV、35kV 电压,中压配电网为10(20)kV电压,低压配电网为380V/220V电压。 3.2 双重名称 是指用于标识电气设备的名称和编号。 3.3 开关站 配电网中设有母线及其进出线设备、完成接受并分配电力、能开断电流的配电设施。中压开关站可分为户外开关箱(环网柜)、(室内)开关站两类。 3.4 配电站 在中低压配电网中,用于接受并分配电力、将中压变换为380V电压的供电设施。主要有以下三种型式: 1) 室内配电站 变压器及其中低压配电装置装设于建筑物内(含地下)的配电站,简称室内站。 2) 箱式变电站 由高压开关设备、变压器、低压开关设备、电能计量装置、无功补偿装置、辅助设备和联结件等元件组成的成套设备。在工厂内预先组装在箱体内,用以向低压输送电能。也称预装箱式变电站(简称箱式变)。 3) 台架变(柱上变)

火电厂设备命名规则(终审稿)

火电厂设备命名规则文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

火电厂设备、设施编号命名规则1范围 本标准规定了华润电力控股有限公司(以下简称华润电力)火力发电厂设备、设施(以下简称设备)的编号命名规则,用于指导火电厂设备编号设计管理和火电厂生产准备设备标识工作。 本标准适用于华润电力新建火力发电厂、扩建项目可参考执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1设备equipment 可供企业在生产中长期使用,并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的劳动资料和物质资料的总称。 3.2设施installation 可供企业在生产中长期使用建筑物及其附件。 3.3设备、设施名称nameofequipment&installation 用以识别某一个或一种设备、设施的专门称呼,表明设备的功能属性。设备名称一般由多个汉字组成,也可有大写英文字母缩写组成。

3.4设备、设施编号equipmentequipment&installationnumbering 在设备、设施名称前增加顺序号,用于区分识别同类设备,该顺序号为设备编号。3.5设备、设施编号命名equipment&installationcodingandnaming 设备、设施编号加设备名称,为设备、设施编号命名,完整标识设备、设施位置、属性、功能,具有唯一性。 4设备、设施编号命名规则 4.1设备、设施编号基本原则 4.1.1设备、设施序号按照从固定端向扩建端,从主厂房A列向C列,从下向上以及介质流动的方向依次从小到大递增。 对于背靠背布置的汽轮发电机组,其设备、设施编码规则可从汽轮机端开始,发电机端结束。汽机房内的电气、热控、化学、暖通、消防设备应与汽机编码规则一致。与主机配套的水工设备如:循环水泵房(站)设备应与主机一致。 4.1.2归属于单一机组的设备、设施,其编号为“机组编号+设备序号”。机组编号由数字表示,设备序号由大写英文字母表示。如“2A给水泵”,表示2号机组A给水泵。 4.1.3公用系统的设备、设施,其编号为“设备序号”,设备序号由大写英文字母表示。如“B除盐水泵”表示公用系统的B除盐水泵。 4.1.4多期建设的火电厂,新建公用系统在原场地进行扩建,其公用系统的设备、设施编号采用在原编号基础上进行顺延的原则,设备序号由大写英文字母表示。如,一期反渗透编号已编制到“B”号,二期扩建两反渗透编号则为“C、D”。

工厂设备设施编号命名规则

设备设施编号命名规则 (水工观测维护班) 根据总厂的设备编号命名规则,水工观测维护班需要对所辖的相关设备及设施进行编号命名,其中包括大量监测仪器:如隧洞内观仪器、边坡外观、测斜仪、位移计等,另外还包含主要水工建筑物,如:大坝、引水隧洞、压力钢管、调压井、厂房等。 根据实际情况,监测自动化系统的DAU、NDA已有编号,因涉及到系统软件的改动和原始资料分析,在未做特殊要求的情况下,本次不做改动,只将编号原则列出。 一、仪器命名编号原则 1、隧洞内观仪器 1.1 II号引水洞编码规则 第一个字母为仪器类型: R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)、T(温度计); 第二个字母为断面序号:F-断面编号,II号引水洞从上游向下游有12个观测断面,依次为A、B、…、L; 第三个字母为仪器埋设方向:H(环向)、Z(纵向)、无纵向仪器时没有附号; 第四个字母为仪器埋设位置:N(内层)、Z(中部)、W(外层)、D(底板); 后缀数字是仪器埋设方位(面向上游,洞顶为0°,然后反时针旋转分别为90°、180°、270°) 例:RFHW180即为本钢筋计处于F断面外层钢盘环向180°方位。 1.2 III号引水洞编码规则 第一个字母为仪器类型: R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)、T(温度计); 第二个字母为仪器埋设方向:H(环向)、Z(纵向)、无纵向仪器时没有附号; 第三个字母为仪器埋设位置:N(内层)、Z(中部)、W(外层)、D(底板);

第四部分的数字是仪器埋设方位(面向下游,洞顶为0°,然后顺时针旋转分别为90°、180°、270°) 后缀部分为断面序号:如“﹣1”为第1断面,依次为﹣2…﹣16;﹣XZ1为新增1断面,依次为﹣XZ2…﹣XZ5。 埋在底板的仪器编号由5个字母和后缀序号构成: 第一个字母为仪器编号由5个字母和后缀序号构成: 第一个字母为仪器类型:R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)、T(温度计); 第二个字母为仪器埋设方向:H(横向)、Z(纵向); 第三个字母为仪器埋设部位名称:D(底板)、J(加强板); 第四个字母为仪器所处平面位置:Y(右边角边)、Z(中部); 第五个字母为仪器所处钢筋层位:S(上层)、X(下层); 第六部分是字母与数字组成:代表仪器所处断面序号:XZ1(新增1断面),依次为XZ2(新增2断面)……XZ5(新增5断面)。 如RZDYX-XZ5:表示此钢筋计位于纵向底板右边角下层钢筋上。 其余编号的意义根据设计图纸所在位置即可理解。 1.3拱桥仪器编码规则: 第一个字母为仪器类型:R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、N(无应力计)、T(温度计); 第二个字母为仪器埋设断面的钢筋层位:S(上层)、X(下层); 第三个字母为仪器在断面上的分布:L(左侧)、Y(右侧)、C(中间); 第四部分是字母与数字组成:代表仪器所处拱断面序号:G1(拱1断面),依次为G2(拱2断面)……G5(拱5断面)。 1.4明管段仪器编码规则: 第一部分为仪器类型:GB(钢板计)、J(测缝计)、R(钢筋计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)。 第二部分为仪器埋设方向:H(环向)、Z(纵向)、S(竖向)。 第三部分为仪器埋设的环向层位:N(内层)、W(外层)。 第四部分为仪器分布的方位角:面向下游,从洞顶开始顺时针旋转,分别

电网设备命名编原则

青海电网设备命名编号原则(修订) 一、编制依据 1、《电力系统部分设备统一编号准则SD240-87》; 2、西北电网有限公司《西北电网330kV及以上电气设备命名编号及调度管辖范围划分原则》暂行办法。 二、发电厂、变电站命名原则 1、新建发电厂、变电站名称由所属业主单位提供,电网调度机构批准。 2、新建发电厂、变电站在初设前,向所辖电网调度机构提交发电厂、变电站拟命名称(推荐三个及以上名称)。 3、新建发电厂、变电站命名不得与已有厂站同名、同音。其中电厂、电网变电站最好以地域名命名;用户变以企业特性或地域命名。 三、线路命名原则 (一)330kV及以上线路 1、330kV及以上线路名称实行双重编号,即线路编号+设备名称。 2、330kV线路编号由西北网调统一编制,一般由四或五位数字组成,格式为:电压等级(第一位)+中间两位数字表示该线路年份(第二、三位)+最后一位或两位数字表示该线路在当年命。

3、330kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。 (二)110kV及以下线路 1、110kV及以下线路命名实行双重编号,即电压等级+线路名称。如110 kV××线、35 kV××线、10kV××路。 2、110kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。 3、“T”接线线路命名为线路主线名称+“T”接厂站简称,如××(主线名称)“T”×(厂站简称)线。 4、线路杆塔编号排列顺序:由线路主供电源端开始至受电厂站,从1号起按递增顺序编号;“T”接线路杆塔编号由“T”接点至厂站,从1号起按递增顺序编号。 5、10kV联络线命名由联络线大号侧名称+另一线路名称+L联络线命名,如宁八朝三L联络线。 四、发电机组、变压器命名原则 1、发电机组(包括锅炉、汽轮机、发电机):一般应由始建端向扩建端编号,分别以数字1、 2、 3、 4、5……编为X 号机、X号变。

生产设备命名及编号原则

徐州华润电力有限公司 生产设备命名及编号原则 第一章目的 为加强设备命名管理,统一和规范全厂设备命名,特制定本原则。第二章基本原则 (一)按平面布置为从南到北、从东到西,上下层布置从下向上依次进行编号。 (二)四角布置的锅炉喷燃器以东南角为#1,俯视顺时针方向依次编号。 (三)按介质流向依次编号。 (四)设备名称采用汉语名称。 (五)设备编号采用数字或数字与字母相结合方式。 (六)公用系统区域按数字排序编号。如:#1、#2机组集控室为#1集控室,三期集控室为#3集控室;一期、二期循环水预处理 为#1循环水预处理,三期为#2循环水预处理。 (七) 4台机组及以上公用系统设备按数字排序编号。如:#1深井泵、……、#9深井泵。 (八)两台机组公用系统设备,设备序列号前需加字母,给予区分。一期空压机,编码为A+设备序列号+设备名称,二期空气 压缩机,编码为B+设备序列号+设备名称,三期空气压缩机,编码为C+设备序列号+设备名称。 (九)个别设备编号不能满足上述原则者,以具体说明的原则为准。

第三章机务部分(锅炉、汽机) (一)主机按“设备编号+设备名称”进行。如#1 锅炉,#1汽轮机。 (二)属于某一主机的设备,按“主机号+设备代号+设备名称”,如#1炉北侧一次风机编号:“#12一次风机”。 (三)喷燃器东南角最下层为#1炉A1。如东南角C层喷嘴编号为“#1炉C1喷嘴”,BC层二次风喷嘴则为“#1炉BCl二次风喷嘴”。 (四)阀门编号按“机(炉)号+系统设备简称+阀门编号+阀门名称”。编号尽量用汉字表示。若阀门相同,则应有顺序号,若为单独一个阀门,直接用汉字说明。系统划分得越小,描述越准确越好,如: “#1炉进油流量表前阀” “#1炉进油#2旁路阀” “#15低加进口电动门” (五)阀门编号中,要体现阀门的性质,统一规定为:手动阀-不另作说明 电动截止阀-统称“电动阀” 电动调整阀-统称“电调阀” 气动截止阀-统称“气动阀” 气动调整阀-统称“气调阀” (六)关于门和阀的标准称呼,统一为:

(完整版)电网设备统一调度命名规范

电网输变电设备统一编号准则 第一章范围 第一条本准则规定了110 千伏及以下输变电设备命名编号(简称命编)准则,适用于地区电网内调度系统管辖的厂、站及输变电设备。 第二章总则 第二条110 千伏及以下输变电设备的命名、编号依照本准则执行。 第三条二次设备的命名遵照跟随相关一次设备的名称进行命名的原则。 第四条本地区电力系统的编号按设备管辖范围划分,遵循谁管辖谁命编的原则。正式命编前,上、下级调度间应作好协调一致的工作。 第五条现有设备命编与本准则有冲突的,暂时予以保留,新设备投产或旧设备改造涉及命编改动的,参照本准则执行。 第六条调度管理中常用的电力系统设备名称,按“电力系统调度术语”命名,其文字符号按有关设备术语的汉语拼音字母缩写而成,常用基本符号见附录A。 第三章厂、站名称命名规则 第七条发电厂(简称“厂”,下同)、运维操作站(简称“运维站”,下同)、变电站(统称“站”,下同)等厂、站名

称一般由2~3 个字组成,如:××运维站,××变电站,××风电场等。 第八条厂、站名称原则上以行政自然村、马路等名称命名,也可用具有当地特色的名称命名。站一般不宜以乡、镇及以上的行政名称命名。 第九条同一电压等级及与相邻电压等级网络的厂、站名称不得完全相同或名称的谐音完全相似。 第十条本厂、站出线对侧的厂、站名称和本厂、站名称中不得有相同的字或谐音相似的字。 第十一条同一地区不得有名称或名称谐音相似的厂、站。 第十二条厂和站不得同名。运维站名称以其所在变电站名称命名,如:运维站设在××变电站,则该运维站命名为××运维站。 第十三条发展策划部在变电站规划选址时应明确变电站具体位置、范围及其名称建议,并发函通知调度所确认后,才能发文公告。 第十四条发展策划部组织公司相关部门参加小电源及大用户接入系统方案审查,调度所在审查会上对小电源及大用户调度命名进行确定。 第四章输电线路名称命名规则 第十五条线路名称由线路两侧厂、站名称中各1个字

设备命名及编号原则

设备命名及编号原则 1 总则 1.1 为适应现代企业发展的要求,提高我公司设备系统调度运行管理水平,特制定本原则。1.2 凡属我公司生产设备,均应照本原则实行统一命名及编号。 1.3 凡与省调关联的设备,参照省调编号原则编号,并报请省调同意后方可执行。 1.4 设备变更或技改后,新增设备的命名及编号应按照本原则套编。 1.5 凡遇本原则未明确的设备的命名及编号,应报生产调度部门审定。 1.6 本原则由工程技术部、运行部组织实施,有关专业应根据本原则编制各专业的设备名称及编号清册。 1.7 本原则的解释权归运行部。 2 电气系统部分设备名称 调度管理中常用的电力系统设备名称,按“电力系统调度术语”命名,其文字符号按有关设备术语缩写而成,常用基本符号见表1。 表1 常用基本符号 3 交流220kV设备编号 3.1 220kV交流线路命名遵循如下原则: 3.1.1 线路及主变名称按照调度下发的命名执行; 3.1.2 每一条线路均有独立的线路名称,不同的线路对应不同的代码编号。

3.1.3 母线命名原则:按照调度下发的命名执行。 4 6kV及以下系统设备编号原则 4.1 变压器命名原则 4.1.1 6kV及以上变压器为高压变压器,在命名第一字中以“高”标示,400V变压器为低压变压器,不标注电压等级。 4.1.2 根据变压器所带主要负荷的不同,在名称中加入标示字,如6kV系统中#1机高厂变、#2机高厂变、#01高备变。 4.1.3 各低厂变命名标明机组号、变压器名称。如:#1机汽机1A变、#1机锅炉1B变等。 4.1.4 按低厂变所带负荷不同,以数字与英文字母作为标示,作为其开关及相关元件的编号代码。(见附表1) 4.2 母线命名原则 4.2.1 母线名称标示出机组号、负荷类型、电压等级、母线段号,两段母线一般以A、B 标注,如:#1机汽机400V PC ⅠA段母线,#1机6kV ⅠB段母线,6kV输煤A段母线。 4.3 6kV开关命名原则 4.3.1 6kV段进线开关以“1或2”代表机组号,“6”表示电压等级,“01”“10”“02”“20”表示某段工作进线、备用进线。如#1机6kV 1A段母线工作进线开关编号为1601,其备用进线开关为1610。 4.3.2 低厂变高压侧开关同样以“1或2”代表机组号,“6”表示电压等级,然后加上段号与该变压器代号组成,如汽机变代码为1,锅炉变代码为2,如#1机6kV ⅠA段上所接的#1机汽机ⅠA变高压侧开关编写为:1611,#2机6kV ⅡB段上所接的#2机锅炉ⅡB变高压侧开关编写为2622。 4.3.3 厂用6kV电动机负荷开关编号原则:以“1”或“2”代表机组号,“6”表示电压等级,然后加母线编号“1”或“2”,最后跟两位数字的开关柜物理位置编号。例如:#1机6kV 1A段上的#1炉1A磨煤机负荷开关在第十七间隔,则该开关编号为:16117。 4.3.4 输煤6KVAB段开关以“F”代表燃料,“6”代表电压等级,“1”“2”表示某段工作进线,“3”表示联络开关。 4.4 400V开关命名原则 4.4.1 400V PC 开关命名原则: 4.4.1.1 400V工作进线开关:

电气设备的编号和标志规范完整版本

《电气设备编号、标志规范》 1总则 为适应公司电网的发展,提高电力系统调度运行管理水平和电气设备现场管理水平,依据《电力安全工作规程》(国家电网安监〔2005〕83号),参照《电力生产企业安全设施规范手册》(2001年12月版本),特制定本规范。 2 职责 2.1公司动力计量部是电气设备编号、标志主管部门,主要履行以下职责: (一)负责编制公司电力系统电气设备编号、标志规范; (二)负责对公司各单位电气设备编号、标志使用情况进行检查和考核。 2.2 公司各单位主管部门主要履行以下职责: (一)负责按照本规范配备电气设备编号、标志,定期进行更新,确保电气设备编号、标志使用的规范化、标准化; (二)负责对本各单位电气设备编号、标志使用情况进行检查和考核。 3 电气设备编号 3.1.总体要求 3.1.1 公司输变电设备、开关、刀闸,实行双重名称,即由设备名称和代码编号(以下简称编号)两部分组成。 3.1.2 公司电调许可输变电设备,参照本规范统一编号,并报公司电调批准后执行。 3.1.3 新建输变电设备,必须按照本规范统一编号。 3.2.设备编号 3.2.1 锅炉、汽轮发电机组、主变压器都按1号、2号、3号……编号。 3.2.2 联络线用两端厂、站名联合表示。 3.2.3 母线编号 单母线分段:编为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……段; 双母线:编为Ⅰ、Ⅱ母或甲、乙母; 旁路母线:编为Ⅳ母。 3.2.4 开关编号:按电压等级编号。 3.2. 4.1 220kV 系统使用数字“2”:如进出线路为“21ⅹ”,变压器为“20ⅹ”,母联(分段)为“200”,旁路开关为“210”;(ⅹ为1至9数字)。 3.2. 4.2 110kV系统使用数字“1和3”:如进出线路为“站号+1ⅹ”,变压器为“站号+3ⅹ”,母联(分段)为“站号+10”,旁路开关为“站号+30”;(ⅹ为1至9数字)。 3.2. 4.3 35kV系统使用数字“5和7”:如进出线路为“站号+7ⅹ”,变压器为“站号+5y”,母联(分段)为“站号+50”,旁路开关编“站号+70(0)”;(ⅹ为1至9数字或01至99数字;y为1至9数字)。 3.2. 4.4 220-35/10(6)kV电源变压器高中压侧编号按 3.2.4.1-3.2.4.3规范编号,低压侧开关编号使用数字“9”:开关编号为“站号+9ⅹ”,分段为“站号+90”;(ⅹ:1号变为1、2号变为2…)。 3.2. 4.5 10kV系统使用数字“0和8”:如电源进线为“站名+0ⅹ”;变压器及出线为“8ⅹ+y”,分段为“站号+00”;(ⅹ:Ⅰ段进线为1,Ⅱ段进线为2…;y:除电源进线编号以外的两位数)。 3.2. 4.6 6kV开闭所(BS)使用数字“6和9”:如电源进线为“6或9+站号+ⅹ”,6kV变压器及出线为“6或9+(站号)+y”,分段为“6+站号+0”;(ⅹ:

配电线路及设备命名和运行编号规范

新闻资讯----发布时间:2011-1-5??浏览次数:327次 1 总则 为规范和统一10kV 及以下配电线路及设备的命名、运行编号,特制定本规范。 本规范适用于广东电网公司(以下简称省公司)管辖的10kV 及以下配电线路及设备命名、运行 编号方法管理工作。20kV 线路及设备、客户专用设备参照执行。 新投产的配电设备应严格按照本规范命名和编号,本规范颁发前,已投产运行设备命名更改应 制定整体工作计划,结合停电工作有计划地逐步按规范进行。 2 术语和定义 配电运行单位 指配电运行业务实施主体,是配电运行的直接责任单位,即县(市)、区级供电局,县级子公 司;没有县(市)、区级供电局层级的则是指镇供电所或级别相当单位。配网调度部门 指对配电设备行使调度权限的管理部门。 配电站 在配网中,用于变换电压、集中电力、分配电力的供电设施,配电站一般是将10kV电压变换为 电压。

开关站 在配网中,用于接受并分配电力的10kV供电设施,站内没有配电变压器。箱变 在配网中,用于变换电压、集中和分配电力的户外一体化封闭式供电设备,箱变一般是将10kV 电压变换为电压。 电缆分接箱 完成配电系统中电缆线路的汇集和分接功能的10kV 户外专用电气连接设备,常用于城市环网、 辐射供电系统中分配电能或向终端用户供电。 台变台架变、座地式台变等户外变压器装置。 电房 配电站、开关站的俗称。 3 10kV 线路 10kV 线路命名 10kV 馈线命名:(电压等级)+(名称)+ “线”。 例:10kV 西南线 3.1.2 主干线路命名:(电压等级)+(名称)+ “线”。 主干线名称与其所在馈线名称相同。 例:10kV 西南线 分支线路命名:(主干线路)+(名称)+ “支线”。 例:10kV 西南线三水中学支线

附录D 《广东电网公司配电线路和设备命名和运行编号规范》

附录D广东电网公司配电线路及设备命名和运行编号规范 广东电网公司配电线路及设备命名和运行编号规范 1 总则 1.1为规范和统一10kV及以下配电线路及设备的命名、运行编号,特制定本规范。 1.2 本规范适用于广东电网公司(以下简称省公司)管辖的10kV及以下配电线路及设备命名、运行编号方法管理工作。20kV线路及设备、客户专用设备参照执行。 1.3新投产的配电设备应严格按照本规范命名和编号,本规范颁发前,已投产运行设备命名更改应制定整体工作计划,结合停电工作有计划地逐步按规范进行。 2 术语和定义 2.1 配电运行单位 指配电运行业务实施主体,是配电运行的直接责任单位,即县(市)、区级供电局,县级子公司;没有县(市)、区级供电局层级的则是指镇供电所或级别相当单位。 2.2 配网调度部门 指对配电设备行使调度权限的管理部门。 2.3 配电站 在配电网中,用于变换电压、集中电力、分配电力的供电设施,配电站一般是将10kV电压变换为0.38kV电压。 2.4 开关站 在配电网中,用于接受并分配电力的10kV供电设施,站内没有配电变压器。 2.5 箱变 在配电网中,用于变换电压、集中和分配电力的户外一体化封闭式供电设备,箱变一般是将10kV电压变换为0.38kV电压。 2.6 电缆分接箱 完成配电系统中电缆线路的汇集和分接功能的10kV户外专用电气连接设备,常用于城市环网、辐射供电系统中分配电能或向终端用户供电。 2.7 台变 台架变、座地式台变等户外变压器装置。 2.8 电房

配电站、开关站的统称。 3 10kV线路 3.1 10kV线路命名 3.1.1 主干线路命名:(电压等级)+(名称) + “线”。 例:10kV西南线 3.1.2 分支线路命名:(主干线路)+(名称) + “支线”。 例:10kV西南线三水中学支线 多级支线情况下,只取第一级的主干线路及当前一级支线名称。 3.1.3 向同一区域或同一用户供电的多回线路,可用甲、乙、丙、丁等文字加以区分。 例:10kV西南甲线 10kV西南乙线 3.1.4 公用线路应以该线路主要供电区域的地名简称(街道、小区、社区等)为线路名称,一般不使用企业、工厂名作为线路名称;专用线路适宜以供电目标客户简称为线路名称。 3.1.5 按3.1.1、3.1.2命名规则,主干线“名称”字段长度一般不超过8个字,分支线“名称”字段长度一般不超过5个字。 3.1.6 线路命名应在其所属的配网调度区域范围内保证唯一性,不得出现重复,且尽量避免命名读音出现近似或谐音的情况。 3.1.8 新投产线路名称由配电运行单位提出名称建议,确保在运行管辖范围内的唯一性,由配网调度部门审核其命名的合理性,确保在调度范围内的唯一性,由配电运行单位发布。 3.2 10kV线路架空线段 3.2.1 杆塔编号 3.2.1.1变电站10kV穿墙套管或10kV出线柜出线电缆外第一基杆塔或构架为#1杆塔,依此类推。同一线路名称内的杆塔号不得重复。 3.2.1.2如起始杆塔位于变电站围墙内的,以#0号为起始编号。变电站围墙内有多基杆塔的,按#0、#0+1 、#0+2 、……顺序编号。变电站围墙外第一基杆塔编号为#1,此后顺序编号。 3.2.1.3分支线与主干线相连的第一基杆塔为该分支线的#1杆塔,依此类推。 3.2.2杆塔增减时的编号调整原则 a原线路两杆之间新增杆塔不超过2 基时,可采用“小号侧杆塔编号+1、+2”的形式增加中间编号,如:10kV 西南线#5+1塔。