砂浆配合比设计说明书
一、设计依据
1、JGJ/T98-2010 《砌筑砂浆配合比设计规程》
2、JTG/T F50-2011 《公路桥涵施工技术规范》
3、JTG E42-2005 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》
4、JTG E30-2005 《公路工程集料试验规程》
二、设计指标
该砂浆用于路基桥涵等砌筑工程施工,设计标号,设计稠度30~50mm。~
三、原材料品种规格及质量
1、原材料品种规格及产地
水泥:,产地:舟山宇锦
细集料:淡化砂产地:马岙砂厂细砂。
水:自来水无杂质
2、细集料试验汇总
细集料各项指标试验结果汇总表(表二)
3、水泥试验汇总
级水泥各项指标试验结果汇总表(表三)
…
四、配合比计算与确定
1、计算砂浆配制强度f
m,o 查表选σ=,K=
F m,o =kf
2
=×=
2、计算水泥用量Q
C
Q C =1000(F
m,o
-β)/(αf
ce
)=1000(+)/(×)=187kg,
式中水泥富余系数f
ce 取,,,f
ce
=×=,α=,β=。
根据计算结果结合以往的经验,选定水泥用量为280kg。
3、确定每立方米砂子用量
实测砂子的堆积密度为1378kg/cm3。
4、确定用水量为340 kg/cm3。
五、确定基准配合比:
按照计算确定的配合比试拌,试验检测砂浆稠度为45mm。砂浆的保水性和粘聚性等工作性符合要求。据此确定基准配合比为:
水泥:砂:水
280 :1350 :340
水灰比为。
六、确定室内配合比
1、试配
以计算得到的基准配合比为基准,分别采用三组不同的水泥用量进行对比:270、280、290,用水量340kg,进行试拌。分别检测砂浆拌合物的稠度等工作性。制做砂浆试件检测砂浆抗压强度。
三组配合比材料质量比:
水灰比水泥:砂:水
270 : 1350 : 340
水灰比水泥:砂:水
280 : 1350 : 340
水灰比水泥:砂:水
290 : 1350 : 340
经试拌,三个配合比的砂浆工作性均符合要求。
2、确定室内配合比
抗压强度结果见表三
混凝土配合比试配成果汇总表(表三)
根据以上试验得出的砂浆强度与水泥用量关系曲线,参照砂浆工作性及考虑施工经济性,选定水泥用量为280kg/m3配合比作为砂浆室内配合比。
每立方米材料用量为:
水:水泥:砂 =340 :280 :1350,水灰比为
配合比为:
水:水泥:砂 =1::
M10配合比设计说明书
一、设计依据
1、JGJ/T98-2010 《砌筑砂浆配合比设计规程》
2、JTG/T F50-2011 《公路桥涵施工技术规范》
3、JTG E42-2005 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》
4、JTG E30-2005 《公路工程集料试验规程》
二、设计指标
该砂浆用于路基桥涵等砌筑工程施工,设计标号M10,设计稠度为30~50mm。
Q C=1000(F m,o-β)/(αf ce)=1000(+)/(×)=210kg,
式中水泥富余系数f
ce 取,f
ce
=×=,α=,β=。
根据计算结果结合以往的经验,选定水泥用量为321kg。
3、确定每立方米砂子用量
实测砂子的堆积密度为1378kg/cm3。
4、确定用水量为340 kg/cm3。
五、确定基准配合比:
按照计算确定的配合比试拌,试验检测砂浆稠度为45mm。砂浆的保水性和粘聚性等工作性符合要求。据此确定基准配合比为:
水泥:砂:水
321 :1350 :340
水灰比为。
六、确定室内配合比
1、试配
以计算得到的基准配合比为基准,分别采用三组不同的水泥用量进行对比:301、311、321,用水量340kg,进行试拌。分别检测砂浆拌合物的稠度等工作性。制做砂浆试件检测砂浆抗压强度。
三组配合比材料质量比:
水灰比水泥:砂:水
301 : 1350 : 340
水灰比水泥:砂:水
311 : 1350 : 340
水灰比水泥:砂:水
321 : 1350 : 340
经试拌,三个配合比的砂浆工作性均符合要求。
2、确定室内配合比
抗压强度结果见表三
混凝土配合比试配成果汇总表(表三)
根据以上试验得出的砂浆强度与水泥用量关系曲线,参照砂浆工作性及考虑施工经济性,选定水泥用量为321kg/m3配合比作为M10砂浆室内配合比。
每立方米材料用量为:
水:水泥:砂 =340 :321 :1350,水灰比为
配合比为:
水:水泥:砂 =1::
M20配合比设计说明书
一、设计依据
1、JGJ/T98-2010 《砌筑砂浆配合比设计规程》
2、JTG/T F50-2011 《公路桥涵施工技术规范》
3、JTG E42-2005 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》
4、JTG E30-2005 《公路工程集料试验规程》
二、设计指标
该砂浆用于路基桥涵等砌筑工程施工,设计标号M20,设计稠度为30~50mm。
Q C=1000(F m,o-β)/(αf ce)=1000(+)/(×)=304kg,
式中水泥富余系数f
ce 取,f
ce
=×=,α=,β=。
根据计算结果结合以往的经验,选定水泥用量为420kg。
3、确定每立方米砂子用量
实测砂子的堆积密度为1378kg/cm3。
4、确定用水量为350 kg/cm3。
五、确定基准配合比:
按照计算确定的配合比试拌,试验检测砂浆稠度为40mm。砂浆的保水性和粘聚性等工作性符合要求。据此确定基准配合比为:
水泥:砂:水
420 :1350 :350
水灰比为。
六、确定室内配合比
1、试配
以计算得到的基准配合比为基准,分别采用三组不同的水泥用量进行对比:400、410、420,用水量350kg,进行试拌。分别检测砂浆拌合物的稠度等工作性。制做砂浆试件检测砂浆抗压强度。
三组配合比材料质量比:
水灰比水泥:砂:水
400 : 1350 : 350
水灰比水泥:砂:水
410 : 1350 : 350
水灰比水泥:砂:水
420 : 1350 : 350
经试拌,三个配合比的砂浆工作性均符合要求。
2、确定室内配合比
抗压强度结果见表三
混凝土配合比试配成果汇总表(表三)
根据以上试验得出的砂浆强度与水泥用量关系曲线,参照砂浆工作性及考虑施工经济性,选定水泥用量为420kg/m3配合比作为M20砂浆室内配合比。
每立方米材料用量为:
水:水泥:砂 =350 :420 :1350,水灰比为
配合比为:
水:水泥:砂 =1::
$