砂浆配合比设计说明书

一、设计依据

1、JGJ/T98-2010 《砌筑砂浆配合比设计规程》

2、JTG/T F50-2011 《公路桥涵施工技术规范》

3、JTG E42-2005 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》

4、JTG E30-2005 《公路工程集料试验规程》

二、设计指标

该砂浆用于路基桥涵等砌筑工程施工,设计标号,设计稠度30~50mm。~

三、原材料品种规格及质量

1、原材料品种规格及产地

水泥:,产地:舟山宇锦

细集料:淡化砂产地:马岙砂厂细砂。

水:自来水无杂质

2、细集料试验汇总

细集料各项指标试验结果汇总表(表二)

3、水泥试验汇总

级水泥各项指标试验结果汇总表(表三)

四、配合比计算与确定

1、计算砂浆配制强度f

m,o 查表选σ=,K=

F m,o =kf

2

=×=

2、计算水泥用量Q

C

Q C =1000(F

m,o

-β)/(αf

ce

)=1000(+)/(×)=187kg,

式中水泥富余系数f

ce 取,,,f

ce

=×=,α=,β=。

根据计算结果结合以往的经验,选定水泥用量为280kg。

3、确定每立方米砂子用量

实测砂子的堆积密度为1378kg/cm3。

4、确定用水量为340 kg/cm3。

五、确定基准配合比:

按照计算确定的配合比试拌,试验检测砂浆稠度为45mm。砂浆的保水性和粘聚性等工作性符合要求。据此确定基准配合比为:

水泥:砂:水

280 :1350 :340

水灰比为。

六、确定室内配合比

1、试配

以计算得到的基准配合比为基准,分别采用三组不同的水泥用量进行对比:270、280、290,用水量340kg,进行试拌。分别检测砂浆拌合物的稠度等工作性。制做砂浆试件检测砂浆抗压强度。

三组配合比材料质量比:

水灰比水泥:砂:水

270 : 1350 : 340

水灰比水泥:砂:水

280 : 1350 : 340

水灰比水泥:砂:水

290 : 1350 : 340

经试拌,三个配合比的砂浆工作性均符合要求。

2、确定室内配合比

抗压强度结果见表三

混凝土配合比试配成果汇总表(表三)

根据以上试验得出的砂浆强度与水泥用量关系曲线,参照砂浆工作性及考虑施工经济性,选定水泥用量为280kg/m3配合比作为砂浆室内配合比。

每立方米材料用量为:

水:水泥:砂 =340 :280 :1350,水灰比为

配合比为:

水:水泥:砂 =1::

M10配合比设计说明书

一、设计依据

1、JGJ/T98-2010 《砌筑砂浆配合比设计规程》

2、JTG/T F50-2011 《公路桥涵施工技术规范》

3、JTG E42-2005 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》

4、JTG E30-2005 《公路工程集料试验规程》

二、设计指标

该砂浆用于路基桥涵等砌筑工程施工,设计标号M10,设计稠度为30~50mm。

Q C=1000(F m,o-β)/(αf ce)=1000(+)/(×)=210kg,

式中水泥富余系数f

ce 取,f

ce

=×=,α=,β=。

根据计算结果结合以往的经验,选定水泥用量为321kg。

3、确定每立方米砂子用量

实测砂子的堆积密度为1378kg/cm3。

4、确定用水量为340 kg/cm3。

五、确定基准配合比:

按照计算确定的配合比试拌,试验检测砂浆稠度为45mm。砂浆的保水性和粘聚性等工作性符合要求。据此确定基准配合比为:

水泥:砂:水

321 :1350 :340

水灰比为。

六、确定室内配合比

1、试配

以计算得到的基准配合比为基准,分别采用三组不同的水泥用量进行对比:301、311、321,用水量340kg,进行试拌。分别检测砂浆拌合物的稠度等工作性。制做砂浆试件检测砂浆抗压强度。

三组配合比材料质量比:

水灰比水泥:砂:水

301 : 1350 : 340

水灰比水泥:砂:水

311 : 1350 : 340

水灰比水泥:砂:水

321 : 1350 : 340

经试拌,三个配合比的砂浆工作性均符合要求。

2、确定室内配合比

抗压强度结果见表三

混凝土配合比试配成果汇总表(表三)

根据以上试验得出的砂浆强度与水泥用量关系曲线,参照砂浆工作性及考虑施工经济性,选定水泥用量为321kg/m3配合比作为M10砂浆室内配合比。

每立方米材料用量为:

水:水泥:砂 =340 :321 :1350,水灰比为

配合比为:

水:水泥:砂 =1::

M20配合比设计说明书

一、设计依据

1、JGJ/T98-2010 《砌筑砂浆配合比设计规程》

2、JTG/T F50-2011 《公路桥涵施工技术规范》

3、JTG E42-2005 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》

4、JTG E30-2005 《公路工程集料试验规程》

二、设计指标

该砂浆用于路基桥涵等砌筑工程施工,设计标号M20,设计稠度为30~50mm。

Q C=1000(F m,o-β)/(αf ce)=1000(+)/(×)=304kg,

式中水泥富余系数f

ce 取,f

ce

=×=,α=,β=。

根据计算结果结合以往的经验,选定水泥用量为420kg。

3、确定每立方米砂子用量

实测砂子的堆积密度为1378kg/cm3。

4、确定用水量为350 kg/cm3。

五、确定基准配合比:

按照计算确定的配合比试拌,试验检测砂浆稠度为40mm。砂浆的保水性和粘聚性等工作性符合要求。据此确定基准配合比为:

水泥:砂:水

420 :1350 :350

水灰比为。

六、确定室内配合比

1、试配

以计算得到的基准配合比为基准,分别采用三组不同的水泥用量进行对比:400、410、420,用水量350kg,进行试拌。分别检测砂浆拌合物的稠度等工作性。制做砂浆试件检测砂浆抗压强度。

三组配合比材料质量比:

水灰比水泥:砂:水

400 : 1350 : 350

水灰比水泥:砂:水

410 : 1350 : 350

水灰比水泥:砂:水

420 : 1350 : 350

经试拌,三个配合比的砂浆工作性均符合要求。

2、确定室内配合比

抗压强度结果见表三

混凝土配合比试配成果汇总表(表三)

根据以上试验得出的砂浆强度与水泥用量关系曲线,参照砂浆工作性及考虑施工经济性,选定水泥用量为420kg/m3配合比作为M20砂浆室内配合比。

每立方米材料用量为:

水:水泥:砂 =350 :420 :1350,水灰比为

配合比为:

水:水泥:砂 =1::

$