文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 女儿墙处防水处理方案

女儿墙处防水处理方案

女儿墙处防水处理方案
女儿墙处防水处理方案

综合楼女儿墙处防水处理方案

会同甲方研究决定,对于综合楼屋面漏水问题做如下处理方案:

1、节点一处处理方案:将装饰板上部挤塑板拆除,用防水砂浆

由内向外直接在结构板上抹出坡面,并将阴角抹出圆八字,使阴角处不能积水,雨水顺利排出。见下图节点一

2、女儿墙内保温自屋面拆除400mm高左右,结构墙清理干净后将卷材与结构墙重新粘贴牢固,采用不锈钢压条将卷材边压牢,首先用切

割机在女儿墙上切缝,然后将压条上边缘嵌入缝中,再用射钉枪300mm间距固定一道,使压条紧贴女儿墙体;压条上边缘使用密封胶密封。如下图示意

方案确认:

设计单位:建设方:施工方:

建筑屋面施工标准化做法

四、建筑屋面 4.1卷材防水屋面工程 图1 :屋面防水搭接及附加层 做法标准: 1、屋面卷材防水铺贴方向应正确,卷材搭接宽度(高聚 物改性沥青防水卷材满粘法长边、短边搭接为80mm搭 接空铺、点粘、条粘法长边、短边搭接为100mm其他材 质参见屋面工程质量验收规范)根据材质应符合相应 设计规范要求; 2、铺贴卷材采用搭接法时,上下层及相邻两幅卷材的搭 接缝应错开; 3、基层阴阳角部位应做成圆弧形,且整齐顺平; 图1a:屋面防水搭接做法样板 4、沥青防水卷材转角处圆弧半径100?150mm高聚物 改性沥青防水卷材为50mm合成高分子防水卷材为20mm 5、冷粘法法、自粘法铺贴卷材事,接缝口应用密封材料 封严,宽度不应小于10mm 6、阴阳角、转角部位及分隔缝等部位均需做附加层。 质量标准: 1、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计 要求; 2、卷材防水层不得有渗漏或积水现象; 3、搭接宽度允许偏差-10mm; 图1b:屋面防水附加层(阴角)做法样板4、搭接接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱 折、翘边和鼓泡等缺陷; 5、防水收头应与基层粘结并固定牢固,封口封严,不得 翘边; 6、阴角弧度、附加层宽度根据材质应满足设计规范要 求; 图1c:屋面防水附加层(分隔缝)做法样板

图2a :屋面女儿墙卷材防水翻起高度(含装饰面层)样 板图2:屋面女儿墙防水做法一(预留凹槽) 做法标准: 1、屋面女儿墙卷材防水翻起高度应符合设计标准,当地标 准高于国标的应采用当地标准; 2、屋面女儿墙应按照设计要求做防水凹槽,卷材防水收头 应压入凹槽; 3、凹槽内防水收头采用金属压条钉压,钉子间距不宜大于 900mm凹槽内用密封材料封严; 4、基层阴角应做成圆弧(圆弧半径应根据防水材料确定): 并做防水附加层(如图1b)。 质量标准: 1、防水高度检测应自装饰面层起计算; 2、阴角弧度、附加层宽度根据材质应满足设计规范要求; 3、防水收头固定应牢固,钉子间距应符合要求; 4、 凹槽内填塞密封材料应密实。图2b:防水收头压入凹槽,金属压条钉压样板 图2c:压条钉子间距样板 图2d:凹槽内用密封材料封严样板

女儿墙施工方案

攀枝花金海开元名都 大酒店工程 屋面女儿墙专项 施工方案 编制单位:重庆市渝万建设集团有限公司 编审审日制 核 批 人: 人: 人: 期:二零一零年十月

一、工程概况 攀枝花金海开元名都大酒店工程位于攀枝花市炳三区机场路旁,酒店地下三层、地上二十四层组成。建筑面积69316㎡,结构高度为 99.8m。基础为人工挖孔桩地基,抗震设防烈度7 度,耐火等级一级,设计使用年限50 年,结构形式为框架剪力墙结构。 规范规定:由于屋面女儿墙高度为11.5M导致施工难度大,施工现 场觉得采用分两次浇筑的方式,全部采用塔吊吊运至板面,并均匀分布进行浇筑。 二、编制依据 1、浙江工业大学建筑规划设计研究院提供的酒店施工图纸。 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 3、计算说明女儿墙压顶的正下方搭设双排落地式钢管脚手架。 脚手架的横向间距是1m,立杆纵距1.6m,步距离1.8m,架体高度约11.5 米。支撑系统两边采用连续剪刀撑,以保证架体稳定性(如下图)。 三、工艺流程 1、搭设落地式钢管脚满堂架→柱梁钢筋绑扎→支设梁模板、柱模板→进行架体加固处理→设置横向斜撑→设置竖向剪刀撑→浇筑第一次混凝土→柱梁钢筋绑扎→支设梁模板、柱模板→进行架体加固处理→设置横向斜撑→设置竖向剪刀撑→浇筑第二次混凝土。 2、由于本工程女儿墙柱截面尺寸较小,因此决定采用钢管加固。柱加固尺寸间距位50CM一道(如下图)。

剪刀撑 斜撑 剪刀撑 斜撑 斜撑 斜撑女儿墙加固立面图

短钢管上下间距500mm 柱 柱加固平面图示意图 项目物质部对钢管、扣件、顶筒的进场进行严格把关,杜绝一 切不合格材料的使用。 四、安全要求: 1、满堂脚手架搭设完毕后,质检人员必须用力矩扳手检查各扣 件的拧紧力矩值是否在规范允许范围内。 2、外侧施工脚手架与作业层平齐部位必须满铺脚手板。为混凝土浇筑提供操作平台,两侧钢管搭设1.2M 高扶手,且混凝土浇筑时必须需穿防滑鞋,佩带安全帽、安全带。 3、由于施工中产生的振动荷载较大,竖向支撑由扣件式钢管脚 手架组成,而安装的误差很难保证杆件在竖直的一条线上,因此扣件式钢管脚手架要排列整齐和顺直,并要及时安设好斜撑及剪刀撑。

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 一、工程概况 工程名称:郑州惠济区老鸦陈、张砦、双桥村棚户区改造建设项目(一期工程)-8#地块 建设单位:河南惠泰城乡建设有限公司; 施工单位:中冶建设高新工程技术有限责任公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司; 监理单位:河南华冠工程咨询有限公司; 8#地块占地面积为42598.26㎡,总建筑面积为192313㎡,其中地上建筑面积为142278㎡,地下建筑面积为50035㎡,建筑高度99.9m,户数为1088户,机动车停车位共计1133个,其中地下983个,容积率为3.42,绿地率为30%,由七栋高层住宅(层数为34层),以及相关配套公建。 本工程屋面为上人屋面,屋面防水等级为一级,其中地下室出地面楼梯间屋面为二级防水,防水材料采用(4+3)mm厚SBS改性沥青防水卷材。屋面保温材料采用70mm厚挤塑聚苯板。屋面设87型雨水排水口,雨水为内排水系统。屋面的设备基础需确定设备选型后,按照设备厂家提出的安装条件及要求进行深化,经设计及甲方同意后进行施工。 二、编制依据 1、施工组织设计

2、施工图纸 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5、《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012) 6、《12系列建筑标准设计图集》(12YJ1) 三、施工准备 1、技术准备 首先查阅图纸、图集明确各层屋面(女儿墙)基层、防水层、保温层、保护层、面层厚度及做法。图纸如有不明确的做法及时与设计院建筑师沟通,明确做法。 组织与屋面有关的各专业技术人员进行图纸会审,把各专业提出的技术问题汇集,由甲方去与设计院沟通,解决好各专业配合问题。 复核现场屋顶结构面、女儿墙的标高、及屋面尺寸问题,没有问题后按照图纸放线、屋面进行伸缩缝放线。尺寸偏大、偏小适当调整现场尺寸,按照现场实际情况放线。 根据图纸由测量组把屋面找坡层的标高在女儿墙上标出,同时弹好各专业出屋面的管道、风道、基础边线、出屋面的墙身、门洞口位置线,并检查校准。

屋面女儿墙泛水施工要求

屋面女儿墙泛水施工要求 屋面女儿墙泛水照片 Ir' H Z■伽『.---------- — 女儿墙泛水做法 说明: 1女儿墙预留30X50mm凹槽可采用在钢筋外侧绑扎木条进行预留,凹槽距离屋面保护层高度不得小于300mm 2女儿墙根部圆弧采用C20细石混凝土原浆压光。 3卷材收头处应采用20mn宽通长镀锌铁皮加钢钉固定,钢钉间距不大于500mm 4防水层施工前,在女儿墙转角处加贴防水附加层一道。 出屋面通风井通风道施工要求

通风井通风道照片 11!艸 ?3月蛊上/ ■■ ifie X 通风井通风道剖面图 说明: 1出屋面通风井通风道可采用现浇钢筋混凝土结构或实心砖砌筑,但通风井通风道基础在屋面做法厚度内须采用现浇结构,避免根部渗漏水。 2通风井通风道在防水卷材上返高度位置须留置凹槽。 3通风井通风道高度应符合设计要求,设计无要求时至少应高出四周女儿墙高度。顶盖 采用混凝土预制,每边比设计通风井通风道各宽出100mm下口沿四周设滴水线槽,上口造 型参照上图(顶盖角度、尺寸、板厚、配筋等可根据井道大小作适当调整)。 出屋面管道施工要求 出屋面管道施工照片

—I n■ i ! |1 I* -ILtKir - .l|h I r * :hltkl 訂I I * I H I M d '-■iil 出屋面管道施工节点图 说明: 1管道根部500mm范围内,砂浆找平层应抹出高30mm坡向周围的圆锥台,以防根部积水; 2管道与基层交接处预留20mm K 20mm的凹槽,槽内用密封材料嵌填密实; 3管道根部周围做附加增强层,宽度和高度不小于300mm 4防水层贴在管道上的高度不应小于300mm附加层卷材应剪出切口,上下层切缝粘贴 时错开,严密压盖; 5附加层及卷材防水层收头处用金属箍箍紧在管道上,并用密封材料封严。 6上人屋面出屋面管道高度不小于2m> 水落口安装施工要求 直式水落口构造图 _』I > I Hi'v

女儿墙的施工要点与做法

女儿墙的施工要点与做法 常见的女儿墙有混凝土和砖的 女儿墙的压顶有多种做法,楼上讲的砼圈梁压顶是其中之一。还有石材压顶、金属板压顶、砌砖压顶等多种,一般要根据不同做法的女儿墙和外墙装饰风格来确定采用什么样的压顶。 首先,女儿墙是非结构构件,抗震的目的是防止它倒塌伤人,规范里要求,构造柱每4米一根到女儿墙顶,顶部做压顶,(这个构造柱和压顶都内配有钢筋),目的是跟圈梁形成一个框架,以提高屋面以上构件(女儿墙)的整体刚度,如遇地震,则主要受力由混凝土构件承担,同时混凝土构件跟砌体有了有效的拉结,那么女儿墙就不会那么容易倒塌。如果没有构造柱,没有压顶,砌体女儿墙就是一个悬臂的墙体,抵抗类似地震这种侧向力的能力是非常弱的。 其次,由于建筑的主体由构造柱、框架等互相连接,形成了一个混凝土的整体,对温度变形相对有所约束,而女儿墙,如果不做构造柱、圈梁,则会跟主体形成一个相对独立的体系,原理跟抗震一样;如果在温度等的作用下,不同体系之间容易产生裂缝。你如果去翻翻建筑构造原理的教科书的话,上面关于砌体建筑外墙产生裂缝的部位的篇章里,对顶层易产生裂缝而提出的解决措施中的一条就是,女儿墙做压顶,同时增加女儿墙内构造柱。(这也是我在这里的回帖把构造柱和压顶放在一起的原因)。 最后、其实前面都没提过,砌体女儿墙高度小于500(还是600?不记得了),是可以不做压顶的,原来跟上面其实也是一样,500~600高,240厚的墙体本身稳定性有所保障,而高于这个数值,为保证其稳定性,

就需要采取一定的措施了,比如压顶。。或干脆整个用混凝土墙与屋面整浇了。 我觉得你的理解有问题,不可能为了防水收尾而专门做压顶的。你自己现场应该跑过不少了,除了高度比较低的女儿墙,哪有把防水收尾收在压顶处的!!!多数防水收尾都是在高出屋面250~350处,砌砖留槽留木砖(老做法)。。。用镀锌铁皮或铝合金板封口(较新做法);一般女儿墙高1400(扣除粉刷最小1100),把防水收头做在压顶底,这这这种做法,难以想象(虽然可以,但但近1米高的防水材料的浪费!甲方愿意,我设计也不愿意!施工单位要做,我要嘲笑他!)! 外观处理,手法很多!!你要挑口,砖可以挑,你要收边,砖可以收;你要做造型,很复杂的造型混凝土也难做!(虽然理论上混凝土是最好的塑性材料,理论上混凝土可以做任何造型,但是我们没那么好的工人)! 压顶是规范里规定的必须设的非结构性结构构件!但其存在的目的绝对不是为了防水收头,更不是为了外观处理; 上面说的很多都是针对砌体结构的,其实如果框架结构或其他非砌体结构的建筑,如果其女儿墙用砌体砌筑,如果女儿墙高度超过500(600?),也一样要在女儿墙里每个4米左右加构造柱,也一样得在女儿墙顶部做压顶,原理都是一样的! 总结一下,无论是为了抗震还是为了防止因温度而产生的裂缝,做压顶的最终目的是为了保证女儿墙的稳定性。 再总结一下同时略更正一下以前的回复,为了抗震、抗裂缝、和稳定,

女儿墙工程施工组织设计方案

女儿墙挑檐模板支撑安全施工方案 一、工程概况 本工程为第四师六十六团2014年保障性安居住房(二期),建设地点位于霍城县兵团第四师六十六团,其中:5#楼为局部5层,建筑总面积为4040.88m2;6#楼为全部5层,建筑总面积为4241.06m2;10#楼为局部4层,建筑总面积3343.27㎡;11#楼为全部5层建筑总面积为2933.75m2;14#楼为局部4层,建筑总面积为2926㎡;18#楼为全部4层,建筑总面积为3134.7㎡;19#楼为全部4层,建筑总面积为3134.7㎡;20#楼为全部5层,建筑总面积为3742.7㎡;5#、6#、11#、20#楼建筑高度为15.55米,10#、14#、18#、19#楼建筑高度为12.65米。本工程建筑结构形式为砖混结构,室外高差0.45m,层高2.9m。根据工程情况,女儿墙高度为0.9m,女儿墙上部有挑檐,挑檐距地面高度在10.05m以上,出檐宽度0.9m,此挑檐的支撑体系经过反复论证验算,拟采用普通扣件和钢管搭设斜撑支撑挑檐。 二、施工方案 材质要求: 钢管采用Φ48.3×3.6的国家GB/T13793标准要求:材质为Q235钢。钢管、扣件等搭设材料符合国家标准钢管脚手架扣件GB15831-2006要求,不得有负偏差,扣件螺栓拧紧力力矩达到65N.m。并经过测试,

扣件不得遗漏和裂纹。 <一>山墙、窗间墙处支撑体 系 1.斜撑方案的确定 若从5层屋面进行支撑,则 斜撑钢管倾斜角度过大,受 力效果较差,不能有效地承 受上部荷载,支撑系统发生 易倾覆,故从5层楼地面 1.3m处伸出钢管作斜撑支 座,斜支撑到屋面构架顶挑 檐,斜撑钢管最大长度为 2.57m(如图一所示)。 2.支撑体系搭设情况: 首先搭设5层楼地面1.3m处的钢管支座,支座末端用水平杆通长交圈设置,然后在楼地面2.1m米处每隔两米设置一道连墙杆,同时在斜撑钢管上通长设置一道水平杆,以增加斜撑杆的稳定性。斜撑杆横距按1.0m搭设,。(如图二所示)。 3.技术要求 (1)所有水平杆均采用扣件连接,不得采用对接扣件,所有扣件在使用前进行检查,不得采用有裂纹、滑扣等缺陷的扣件,扣件必须拧紧、

女儿墙施工方案

女儿墙施工方案

绳金塔文化街区改造项目工程屋面女儿墙施工方案 北京市第三建筑工程有限公司 2015年9月

目录 1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 3施工准备 (2) 3.1 材料准备 (2) 3.2 施工机具的配备 (2) 3.3 作业条件准备 (2) 3.4 技术准备 (2) 3.5 人员及分工 (3) 4施工部署 (3) 5.女儿墙斜屋面工程施工工艺 (3) 6质量验收标准 (6) 6.1 质量管理目标 (6) 6.2 检验报验程序 (6) 6.3 质量控制标准..................................................................................... 错误!未定义书签。 6.4 质量保证措施 (6) 7成品保护措施 (6) 8安全文明施工 (7) 9环保措施 (7)

1 编制依据 序号名称编号 1 屋面工程质量验收规范GB 50207-2012 2 屋面工程技术规范GB 50345-2012 3 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 4 混凝土结构工程施工规范GB50666-2011 5 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002(2011版) 6 混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2013 7 混凝土结构工程施工规范GB50666-2011 GB50204-2002(2011年 8 混凝土结构工程施工质量验收规范 版) 9 钢结构工程施工规范GB50755-2012 10 建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T29-2003 2 工程概况

屋面及女儿墙作法

屋面及女儿墙作法 上人屋面修铺设广场砖作法。面砖色泽均匀、拼缝顺直、表面平整。 无花脸、泛碱、渗潮迹象。 屋面泛水采用与屋面砖同色的小规格面砖;

泛水高度符合设计要求,排砖整齐,弧度一致,顺直流畅。 小基础返水采用屋面砖同色的小规格面砖。 排水天沟弧度自然,排水流畅,作工要精细。

屋面雨水管出水口采用定制水簸萁,屋面天沟排水采用定制水篦子。 鲁班奖作法:女儿墙粉刷层设置分割缝,防止粉刷层开裂、起壳。

女儿墙泛水采用与屋面砖同色的小规格面砖,圆弧过渡。

童年时,家是一声呼唤。那时的我似乎比今日的孩子拥有更多的自由。放学后,不会先在父母前露面,而是与左右相邻的小朋友聚在一起,天马行空,玩的天昏地暗,直至街上的人散去,听见焦急的父母在四处:“回家了,吃饭了。” 这样的声音伴着我的童年,月复一月,迄今仍在我的耳畔回响。 我常常在思考“家”究竟是什么?有人说:家是酝酿爱与幸福的酒坊,是盛满温馨和感动等待品味的酒杯。是在疲惫时回到家后爱人真情的拥抱,是彼此相守默默注视的目光…… 还有人说:家是风雨中的一间小屋,家是大雪天里的一杯热酒,家是一次次失败后的鼓励…… 家是忙碌奔波疲惫时。最想回去好好休息的温床。家是在外面受委屈回来后,可以痛痛快快哭一场而没人笑你软弱的地方。家是日行千里夜走八百后。离你最远却始终与你记忆最近的画面。无论你的人生是如何的辉煌或者是落魄。家。永远是你最牵挂的地方。太平时,家是一座博物馆,又是一个加油站。家里的一本书一封信一帧照片,都可以引出一段属于你们家的故事,流传天南与地北;一把茶壶一顶帽子一把椅子,都储存着家的文化传统和信息,绵延一代又一代。 家,一个多么温馨的港湾,承载了多少人的梦。烦恼的时候,想到它,豁然开朗;忧郁的时候,想到它,微微一笑;沉闷的时候,想到它,如释重负。 家,简简单单的一个字,却包含了太多,只有亲情才是无法泯灭的永恒。自古以来,无数诗人咏唱过游子的思家之情。“渔灯暗,客梦回,一声声滴人心碎。孤舟五更家万里,是离人几行情泪。”家是游子梦魂萦绕的永远的岸。

屋面女儿墙悬挑外脚手架施工方案

一、 二、工程概况 *****************工程,总建筑面积24938平米,地下建筑面积5450平米,地下一层,埋深6.7m,地上三层,局部四层,高20.8m,地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。 三、脚手架的基本情况 为确保施工安全、结合结构形式、切实做好文明施工,本工程外脚手架采用上拉式工字钢悬挑式外脚手架,在每层铺竹片板,四周满挂绿色密目网,从而起到既安全又减少灰尘外扬和美化施工环境的作用。脚手架必须分段挂牌验收合格后方可使用。 (一)脚手架的主要配件及材料选用: 1、工字钢悬挑式钢管脚手架的主要构件有:工字钢、立柱、纵向水平杆、横向水平杆、扣件、横向支撑、脚手板及脚手片、钢丝绳。 2、材料选用直径48mm壁厚3.5mm的钢管、16#工字钢、Φ14钢丝绳[公称抗拉强度137KN/㎝2]、毛竹片。 (二)基本要求: 用扣件式钢管搭设脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载,主要是施工层的大模板重量,因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,并不超过结构的容许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。(三)受荷情况: 采用工字钢,Φ48×3.5钢管、钢丝绳、扣件等组成的悬挑脚手架,悬挑梁、钢丝绳、立杆、大横杆和小横杆是主要受力杆件,连墙件是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,其中连墙杆还承受风荷载,扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 三、悬挑架的搭设

1、搭设的顺序及设计说明 (1)预埋悬挑梁锚固钢筋→设置悬挑梁→立杆→内大横杆→小横杆→栅杆→铺脚手片→搭设防护栏杆→竖立挡杆→拉结点设置→挂安全网→档脚板。 (2)悬挑梁采用[16a普通热轧槽钢,外挑0.8m,挑梁端部施焊φ25钢筋,钢筋长度为200㎜。 (3)在槽钢挑梁伸入建筑物内2000㎜处及1000㎜处分别在室内现浇梁上预埋φ16锚杆。 (4)立杆纵距为1500㎜。 (5)小横杆纵间间距为1500㎜,步距为1800㎜。第一道小横杆距钢挑梁面150㎜。 (6)大横杆步距为1800㎜,排距为1000㎜。第一道大横杆距钢挑梁面100㎜。 (7)在铺设脚手架板的各层架体外立杆内侧用300㎜宽,19㎜厚多层胶合板作挡脚板,挡脚板涂刷黄黑相间的斜横道标志。 (8)架体外立面施挂绿色环保密目网,架体最底层用胶合板满铺。 悬挑架剖面图

铺砖屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 1工程做法 本工程屋面防水等级为I级;I级防水采用防水卷材屋面防水,防水层采用4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材,用于外露部分应有铝箔覆面。防水卷材物理性质应符合《屋面工程技术规范》GB50345-2004. 2.屋面作业条件 2. 1主体结构验收合格; 2. 2屋面女儿墙施工完毕; 2. 3已进行施工及技术交底; 2. 4雨落水管杯口安装; 2. 5屋面暗敷管线已完成; 2. 6坡向标高控制抄测完毕。 3施工顺序 3.1先做排水比较集中的部位。 3.2同一坡水操作应从屋面最低标高处,由下至上进行。 3.3先做高跨屋面,再做低跨屋面。 3.4确定上料口位置,由远到近依序进行。 4施工方法 4.1基层处理:将基层砼面清理干净。

4.2找坡层施工:最薄20厚1:8水泥珍珠岩找2%坡,靠近天沟、檐沟500范围内坡度加大为15%。 4.3找平层施工 4.3.1为了避免或减少找平层开裂,找平层留设分格缝,缝宽为20mm,并嵌填密封材料或空铺卷材条。分格缝与排气道相重合,与保温层连通。 4.3.2找平层坡度符合设计要求,平屋面为2%,靠近天沟、檐沟500范围内坡度加大为15%。 4.4防水层施工 屋面防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录; 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷; 设备预埋件已安装好。伸出屋面的管道、设备或预埋件等,在防水层施工前完成,防水层完工后,不得在其上凿孔打洞; 防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工,高聚物改性沥青防水卷材采用热熔法施工时环境气温不得低于-10℃; 基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,阴阳角转角处应做成圆弧; 已铺好的防水卷材层,应及时采取保护措施,不得损坏,以免造

屋面防水翻新现场施工方法

编制依据 屋面工程技术规范《GB50345-2004》。 屋面工程质量验收规范《GB50207-2002》。 建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》。 分项工程概况 甘州区新乐小区一期、二期、三期、四期、五期老旧楼房改造项目第十一标段:五期(8#-12#楼、59#楼、60#楼、64#楼、65#楼、66#楼、67#楼、71#楼、72#楼)屋面防水工程多层楼房,屋面防水结构经多年的实用,已经不能很好的起到防水的作用,每逢下雨均会漏雨,因此要重新翻新屋面防水系统。 屋面防水等级为Ⅱ级,合理使用年限为15年,排水方式为明排,屋面设计为不上人屋面。屋面保温层采用50厚聚笨板,屋面防水层为聚脂胎SBS改性沥青防水卷材3+3两道设防,采用热熔法满粘施工方法,屋面为银色着色剂涂料保护层。防水层施工由经资格审查合格的防水专业分包单位进行,作业人员均持有北京市建设行政主管部门颁发的上岗证。 屋面施工垂直运输采用SCD200/200施工升降机。根据现场情况可分段施工,并配备合理的数量。 施工方案 一、施工准备: 1、进入工地的防水材料均应附产品合格证和材料质量测试报告单。现场抽样通过权威部门的检测。 2、主要工具: 小平铲、滚刷、油漆刷、钢卷尺、剪刀、粉线、手持压滚、扫帚、射钉枪或冲击钻。 3、作业条件

屋面翻新施工时应注意施工环境条件,一般施工温度应在零度以上,最佳施工温度为10∽30℃,夏季高温时应避开中午高温段,合理安排好施工时间。 屋面翻新施工时应注意施工环境条件,一般施工温度应在零度以上,最佳施工温度为10∽30℃,夏季高温时应避开中午高温段,合理安排好施工时间。 雨、雪、雾天、大风5级以上时严禁施工,在基层潮湿的情况下,也不能施工。 施工前的准备工作 1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况。 2、根据屋面原防水层破损情况的检查结果,以及屋面的结构、荷载等情况,确定具体的翻修方案。 防水层大面积老化、破损,完全丧失防水功能时,应全部铲除、修整找平层及保温层,找平层应平整、牢固,找出泛水坡度,表面应无起砂、脱皮及裂缝等现象。 防水层大面积老化、局部破损,在屋面荷载允许的条件下,宜保留原防水层,增做面层防水层。 3、根据工地现场情况和确定的翻新方案,制定具体的屋面防水翻新施工工艺。 4、准备好施工用材料,查看配套材料是否是生产厂指定用的配套材料,查看配套材料是否在有效的使用期内,如超过使用期限,应进行检验,合格后方可使用。 5、按要求准备好施工器具,如下表,其数量可按工程情况增减。 防水层铺设要求

屋面工程施工方案

3.1.5 FSG防水保温板:此为憎水型珍珠岩制品。每块规格为500mm×500mm×80mm,主要的性能见下表。 3.1.6铺地缸砖:要求外形整齐规矩,表面无明显缺陷,具有较高的强度,以适应铺设耐磨地面的质量要求。 3.1.7储运保管与进场检验 a)储运保管 不同品种、标号、规格和等级的产品要分别堆放。 胶粘剂、基层处理剂、卷材要储存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源和热源,避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。胶粘剂、基层处理剂应用密封桶包装。沥青卷材的储存环境温度不得高于450C。 卷材要直立堆放,其高度不要超过两层,并不得倾斜或横压。 b)进场检验 ①出厂合格证和检验报告 ②对于防水卷材,进场后要按规定取样复试,同一品种、牌号和规格的卷材,抽验数量为:大于1000卷抽取5卷;500~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷。将抽验的卷材开卷进行规格和外观质量检验,并同一批产品中做三组复试检验。 3.2施工机具的配备 3.3作业条件准备 3.3.1各种穿过屋面的预埋管件、穿洞已补好;屋面的女儿墙、水池、梯屋、机房、后浇带、天沟、设备基础等均按设计图纸要求施工完毕。 3.3.2主体结构已进行验收。 3.3.3按设计要求的坡度,弹好墨线,并清好场地。

3.4技术准备 3.4.1屋面工程施工前,项目有关技术、施工管理人员均要熟悉图纸,掌握施工图中的细部构造及技术要求。 3.4.2屋面工程施工中,按施工工序、层次进行检验,合格后方可进行下道工序、层次的作业。 3.4.3对屋面铺地缸砖及雨水口处事先做好排砖图。 4.工期控制 依据总进度计划,工期控制为80天,从2000年8月128日开始施工,控制屋面工程施工在冬期施工之前完

倒置式屋面防水节点图

天沟、檐沟的防水保温构造应符合下列规定: 1天沟、檐沟的防水保温构造应符合图5.3.2的要求; 2天沟、檐沟应增铺防水附加层。附加层与屋面交界处的空铺的宽度不应小于200mm; 3防水卷材应从沟底翻上至沟外沿顶部,收头应用水泥钉固定,并用密封膏封严; 4天沟、檐沟应满铺保温材料 图5.3.2 天沟、檐沟的防水保温构造 1—密封材料;2-防水层;3-防水附加层;4-压条钉压;5-滴水;6-水落口;7-螺栓固定

山墙、女儿墙泛水防水保温构造应符合下列规定: 1山墙、女儿墙泛水防水保温构造应符合图5.3.3-1、5.3.3-2的要求; 2 山墙、女儿墙可采用现浇混凝土或预制混凝土压顶,可采用金属制品或合成高分子卷材封顶; 3铺贴泛水处的卷材应采用满贴法; 4当墙体有压顶时,防水材料泛水可直接地连续铺至墙体压顶下凹槽部位,泛水收头应采用水泥钉配镀锌薄钢板垫片钉压固定和密封膏封严(图5.3.3-1); 5当墙体无压顶时, 防水材料泛水应连续地铺至墙顶,收口应采用胀管螺栓固定,钉头应采用密封材料封严,墙体顶部应盖金属盖板,并应固定牢固(图5.3.3-2); 6女儿墙内侧应满铺保温层,泛水卷材面铺设保温材料后应抹水泥砂浆保护或采用涂刷浅色涂料、粘贴铝箔保护层 5.3.3-1 有压顶山墙、女儿墙泛水防水保温构造 1—压顶;2-防水层、防水附加层;3-外墙保温;4-压条钉压;5

-密封材料 图5.3.3-2 无压顶山墙、女儿墙泛水防水保温构造1—防水附加层;2-防水层;3-密封材料;4-螺栓固定; 5-金属盖板;6-屋面、外墙保温分界线;7-压条钉压; 8-外墙保温

屋面及防水工程细部做法

1.一般要求 1.1 屋面坡度符合设计要求。檐沟和天沟的找平层做好后,应进行泼水试验,当确认无积水后,方可施工面层。檐沟和天沟内不应有超过5mm深的积水。 1.2 保温屋面,使用不吸水的材料,如硬质聚氨酯发泡。 1.3 对屋面孔洞要用防水混凝土或砂浆封堵,堵好后进行24h蓄水实验,可单独对局部孔洞进行蓄水实验(孔洞周围砌60mm高水池),试水合格后进行下道工序施工。 1.4 屋面防水层做完后,要进行不少于24小时的蓄水试验,经检查无积水、渗漏为合格,并做好试水记录。 1.5 屋面施工时,应尽量避免将管道(上层小屋面的雨水管、水箱间的溢流管等)在泛水高度以下从室内穿出屋面。 1.6 屋面防水卷材的搭接长度严格按规范施工。 1.7 女儿墙防水收口处至压顶与外墙相交处应做界格,每3延长米界一道,宽度宜为10mm,用防水油膏封嵌,深度为整个抹灰层。) 1.8 屋面工程保温层为水泥膨胀珍珠岩时,应做排气道。排气孔宜36㎡设一个。排汽孔使用Φ25以上钢管固定在结构层上,并放置在最高的纵横排汽道交汇处。屋面单面排水时,排气管宜分两排设置,第一排设置在距屋面最高60cm的纵横汽道交汇处,第二排设置在屋面中间纵横排汽道交汇处。 2.具体细部做法 2.1 防水基层处理 卷材防水屋面的基层与突出屋面的结构(女儿墙、立墙、天沟墙、变形缝、烟囱等)连接处以及基层的转角处(水落口、天沟、檐沟、屋脊等)均应做成圆弧。圆弧半径,对沥青防水卷材为100-150mm;高聚物改性沥青防水卷材为50mm;合成高分子防水卷材为20mm。 2.1 天钩、檐沟部位的卷材铺贴 铺贴天钩、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少搭接。卷材(涂膜)防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应增加卷材(涂膜)附加层。天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺的宽度为200mm。 2.3 防水卷材的收头处理 2.3.1 卷材防水屋面的泛水构造为:当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,

女儿墙支模施工方案

一、基本情况 为规范本工程女儿墙模板施工特编制此方案,本工程屋面女儿墙尺高度为0.55m~2.6m,宽度均为0.2M,以下按女儿墙尺寸0.2m*2.6m最不利情况进行验算与绘图,其他尺寸女儿墙支模参数以及支模同此尺寸。 女儿墙支模参数 2、女儿墙须分层分段浇筑,分层厚度300~500mm。

女儿墙支模示意图:

二、安全验算: 一、墙模板基本参数 计算断面宽度200mm,高度2600mm,两侧楼板厚度0mm。 模板面板采用普通胶合板。 内龙骨间距200mm,内龙骨采用[10号槽钢U口水平,外龙骨采用双钢管48mm×3.25mm。 对拉螺栓布置6道,在断面内水平间距400+400+400+400+400+400mm,断面跨度方向间距200mm,直径12mm。 面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。 木方剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。 模板组装示意图

二、墙模板荷载标准值计算 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值: 其中γc——混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t ——新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取7.000h; T ——混凝土的入模温度,取15.000℃; V ——混凝土的浇筑速度,取2.500m/h; H ——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取2.600m; β——混凝土坍落度影响修正系数,取1.000。 根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=58.430kN/m2 考虑结构的重要性系数0.9,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值: F1=0.9×62.400=56.160kN/m2 考虑结构的重要性系数0.9,倒混凝土时产生的荷载标准值: F2=0.9×6.000=5.400kN/m2。 三、墙模板面板的计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照连续梁计算。 面板的计算宽度取2.60m。 荷载计算值q = 1.2×56.160×2.600+1.40×5.400×2.600=194.875kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 260.00×1.80×1.80/6 = 140.40cm3; I = 260.00×1.80×1.80×1.80/12 = 126.36cm4;

女儿墙防水施工方案范文

女儿墙防水施工方 案

雨润四川国际农产品交易中心二期项目 女儿墙防水施工方案 北京宏兴东升防水施工有限公司南京分公司 5月4日

一、女儿墙压条及密封防水做法 (一). 将卷材与结构墙粘贴牢固,采用不锈钢压条将卷材边压 牢,将压条上边缘充分压牢卷材边口,再用射钉枪300mm间距固定一道,使压条紧贴女儿墙体;压条上边缘使用聚氨酯涂膜密封。如下图示意

(二). 涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶上,收头处理用聚氨酯涂刷两道封严,压顶做聚氨酯防水处理。涂刷到压顶距外口高1cm位置。 二、施工质量保证措施 (一)、质量目标: 我公司严格按照业主的质量要求做好质量工作,确保本工程为无渗漏工程。 (二)、质量体系保证措施: 1、严格依据现行国家规范及验评标准、结合工程实际特点编制施工方案。 2、认真组织项目部管理人员及施工操作人员学习公司和现场各项规章制度,加强员工对质量意识的培养,牢固树立“肯定—来自我们的所有客户”的企业理念。 3、按照ISO9001国际质量体系和ISO14001国际环保体系的

要求建立质量和环保组织体系,建立岗位责任制。 4、进场管理和作业人员均应经过专业培训,并取得上岗资格证后方能上岗作业。 (三)、物资检验措施: 1、进场材料必须提供出厂合格证和质量保证书。 2、进场物资必须进行明确标识,分类堆放、严格保管,避免使用不合格材料。 (四)、过程检验及报验: 1、严格执行国家现行规范、标准及公司的各项规定,严格按照施工方案施工。 2、开工之前,严格对操作班组进行技术、质量、安全交底。 3、施工实行“三检制”,做到检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序。 4、严格执行自检、互检、交接检及工序检查,不合格的工序不经过返修合格不得进行下道工序的施工。 5、认真抓好班组自检工作,质检员必须严格控制施工过程中的质量,严把质量关,不得隐瞒施工中出现的质量问题,并督促操作者及时整改。 6、自检合格后报请监理方进行验收。 (五)、工程质量验收:

屋顶施工方案

目录 一、编制说明 (2) 二、工程概况及设计做法 (2) 三、施工准备 (3) 四、屋面各分项工程施工要点 (4) 五、质量要求 (7) 六、成品保护 (8) 七、安全文明施工 (8)

一、编制说明 1.1.编制目的 本施工方案旨在为通利紫荆尚都二期二标段10~15#楼及车库屋面工程提供较完整的技术指导文件,便于对屋面工程的质量控制。并能优质、快速、高效地完成屋面工程的施工任务。 1.2.编制依据 1.2.1《建设工程施工合同》及工程施工图纸 1.2.2图纸会审及设计修改通知单 1.2.3《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 1.2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 二、工程概况及设计做法 建设地点:紫荆路和南仓街交叉口向东500米 建筑设计概况: 占地面积约25000㎡总建筑面积约150000㎡楼号建筑面积层数/层高建筑高度 10#34394㎡34/18层、2.8m95.50m 11#36641㎡34/18层、2.8m95.65m 13/14#33554㎡32/18层、2.8m89.90m 15#12489㎡28层、2.8m79.05m 本工程地下室为二层地下车库和一层人防,车库面积约20000㎡,层高3.9/3.6m,人防面积约7000㎡,层高4.0m。 各屋面构造做法如下: 2.1屋1:用于上人屋面(构造层次自上而下) 1)、40厚C20细石混凝土,内配Φ4@150×150钢筋网片; 2)、干铺无纺聚酯纤维布一层;

3)、50厚挤塑聚苯乙稀泡沫塑料板;(传热系数0.487W/m.2k)4)、3.0厚-18度聚酯胎SBS改性沥青卷材二层; 5)、刷基层处理剂一遍; 6)、20厚1:3水泥砂浆找平; 7)、10厚(最薄处)1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡;坡向穿墙出水口或屋面下水口 8)、钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净。 2.2屋2:用于不上人屋面(构造层次自上而下) 1)、3厚-18度聚酯胎SBS改性沥青卷材二层;(上面一层为带页岩SBS) 2)、刷基层处理剂一遍(材质同上); 3)、20厚1:3水泥砂浆找平,砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75-0.90kg/m3; 4)、10厚(最薄处)1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡向穿墙出水口; 5)、50mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板; 6)、钢筋混凝土屋面板。 2.3屋3:用于露台、雨棚、飘架板等不上人屋面(构造层次自上而下) 1)、10厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂抹面压光,四周完成直刚性防水层完成面300mm高;15厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂木抹搓平,找坡1%,坡向水口、穿墙出水口或屋面下水口靠墙处上翻至刚性防水层完成面300mm高; 2)、水泥浆一道; 3)、钢筋混凝土屋面板。 2.4屋4:用于地下室屋面(构造层次自上而下) 1)、种植介质土; 2)、聚酯无纺布过滤层; 3)、塑料夹层排水板; 4)、70厚C20细石砼保护层,内配内配Φ4@150×150钢筋网片; 5)、干铺塑料薄膜一层,搭接宽度100; 6)、4厚聚酯胎SBS改性沥青卷材一层; 7)、刷基层处理剂一遍; 8)、20厚1:3水泥砂浆找平,砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75-0.90kg/m; 9)、1:8水泥膨胀珍珠岩找坡; 10)、钢筋混凝土屋面板,抗渗等级P6。

(NZ-GD-06-2009)屋面女儿墙泛水施工标准

中南控股集团南通建筑工程总承包有限公司 屋面女儿墙泛水施工标准 单位:中南控股集团南通建筑工程总承包有限公司部门:技术质量部

南通建筑工程总承包有限公司屋面女儿墙泛水施工标准 一、编制目的 为保证建筑物的使用功能,防止屋面防水卷材收头产生空鼓引起屋面渗水等质量隐患,达到创建精品、提高工程施工质量的目的。现对《屋面女儿墙抹灰标准》 NZ-GD-04-2009进行部分补充完善,编制公司标准《屋面女儿墙泛水施工标准》。 二、适用范围 本公司各项目部卷材防水屋面及涂膜防水屋面女儿墙泛水施工。 三、编制依据 公司标准《屋面女儿墙抹灰标准》NZ-GD-04-2009 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑防水工程技术规范》 四、工艺流程

五、操作要点 1、女儿墙结构施工时,根据图纸要求在距屋面300mm高处预留深30mm宽50mm凹槽。 2、防水卷材施工时,泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于500mm。并用密封材料将凹槽嵌填封严。 3、防水保护层施工前先在女儿墙根部防水卷材上用细石混凝土找出弧度,圆弧半径?200mm为宜。找弧度时在女儿墙立面防水卷材上挂钢丝网,以保证混凝土能在防水卷材上面更好结合,避免女儿墙根部裂缝空鼓。分格缝设置等参照公司标准《屋面女儿墙抹灰标准》NZ-GD-04-2009。 A 图一女儿墙泛水大样图 六、质量标准、目标及保证措施 1、女儿墙结构施工时,凹槽位置预留准确。 2、防水施工按相关规范标准施工,收头必须压入凹槽内。 3、金属压条必须压紧防水卷材并做防腐,固定钉间距不大于500mm。 4、墙根处圆弧不宜过大,以免影响观感,圆弧半径不大于200mm。 5、油膏等密封材料必须嵌填严密、饱满。 6、分格缝设置合理。 七、施工安全防护措施 1、进入施工现场必须遵守安全生产操作规程,电动设备必须有可靠的绝缘和漏电保护装置。 2、防水卷材施工做好安全防火工作,严禁工地现场吸烟。

倒置式屋面(2)防水节点详图

倒置式屋面(2)防水节点详图 天沟、檐沟的防水保温构造应符合下列规定: 1天沟、檐沟的防水保温构造应符合图5.3.2的要求; 2天沟、檐沟应增铺防水附加层。附加层与屋面交界处的空铺的宽度不应小于200mm; 3防水卷材应从沟底翻上至沟外沿顶部,收头应用水泥钉固定,并用密封膏封严; 4天沟、檐沟应满铺保温材料 图5.3.2 天沟、檐沟的防水保温构造 1—密封材料;2-防水层;3-防水附加层;4-压条钉压;5-滴水;

6-水落口;7-螺栓固定 山墙、女儿墙泛水防水保温构造应符合下列规定: 1山墙、女儿墙泛水防水保温构造应符合图5.3.3-1、5.3.3-2的要求; 2 山墙、女儿墙可采用现浇混凝土或预制混凝土压顶,可采用金属制品或合成高分子卷材封顶; 3铺贴泛水处的卷材应采用满贴法; 4当墙体有压顶时,防水材料泛水可直接地连续铺至墙体压顶下凹槽部位,泛水收头应采用水泥钉配镀锌薄钢板垫片钉压固定和密封膏封严(图5.3.3-1); 5当墙体无压顶时, 防水材料泛水应连续地铺至墙顶,收口应采用胀管螺栓固定,钉头应采用密封材料封严,墙体顶部应盖金属盖板,并应固定牢固(图5.3.3-2); 6女儿墙内侧应满铺保温层,泛水卷材面铺设保温材料后应抹水泥砂浆保护或采用涂刷浅色涂料、粘贴铝箔保护层

5.3.3-1 有压顶山墙、女儿墙泛水防水保温构造 1—压顶;2-防水层、防水附加层;3-外墙保温;4-压条钉压;5-密封材料 图5.3.3-2 无压顶山墙、女儿墙泛水防水保温构造1—防水附加层;2-防水层;3-密封材料;4-螺栓固定;

5-金属盖板;6-屋面、外墙保温分界线;7-压条钉压; 8-外墙保温 屋面变形缝处保温防水构造应符合下列规定: 1屋面变形缝处保温防水构造应符合图5.3.4的规定; 2变形缝的泛水高度不应小于250mm; 3防水层应铺贴覆盖变形缝两侧挡墙的上部; 4变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部应填放衬垫材料,并应用卷材封盖; 5变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填(图5.3.4) 图5.3.4 屋面变形缝处保温防水构造 1-密封材料;2-防水层;3-防水附加层;4-盖板;

屋面女儿墙漏水的原因及防水处理

屋面女儿墙漏水的原因及 防水处理 Last revision on 21 December 2020

屋面女儿墙漏水的原因及防水处理摘要:屋面女儿墙部位是建筑物最容易出现漏水、渗水的部位之一,也是最普遍存在而又难于解决的工程实际问题。本文针对工程女儿墙常常产生渗漏的原因进行探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防措施。 关键词:屋面女儿墙;漏水;防水 1 背景 在建筑物中,屋面发生渗漏的问题时有发生,给人们带来许多不便和麻烦,影响着人们的日常生活。建筑防水是实用性很强的保证工程结构不受雨水侵蚀的工程技术,在建筑施工中占有重要地位,对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。 女儿墙随着时间的推移以及温差变化等原因,易产生程度不一的裂缝和向外胀移,从而造成屋面漏水,严重时导致装饰层脱落和砌块塌落,有些女儿墙虽设有压顶圈梁和构造柱,但因配筋量太少,间距太大,实际起不到应有的约束作用。要防止女儿墙渗漏,首先必须找到容易渗水的部位及防水的薄弱地方,分析渗漏的原因,才能找到对应的渗漏处理措施, 2 屋面女儿墙漏水工程的常见问题及处理方法 (1)女儿墙的泛水高度不够,雨水顺着卷材和女儿墙上缝隙渗入室内。 (2)卷材收口处张口,没有钉牢,女儿墙与屋面板转角处没有做成钝角。

(3)女儿墙的压顶容易出现裂缝女儿墙的压顶长期暴露在大气中,受日晒、雨淋、霜雪、冰冻的影响,日温差变化很大。再者压顶又都是细长构件,约束力弱,当温差应力大于压顶混凝土的抗拉强度时,则产生裂缝。一旦产生转角处的斜裂缝和纵向的横裂缝,水就沿缝隙渗入到室内。又山于女儿墙的刚性与整体性较小,受屋而防水层、保护层的膨胀推力的影响,女儿墙容易被推出向外移动,墙角亦会发生严重开裂。 (4)一年四季随着温度不断地变化,两种建筑材料在发生热胀冷缩时,由于膨胀系数的不一致而产生的变形亦不同,从而产生变形应力,形成温度裂缝。裂缝是一切渗漏水的根源,经调查,女儿墙裂缝部位一般发生在建筑物顶层的转角处、女儿墙与平顶屋面板的水平交缝处及装饰线以上或水落管水斗附近,逐渐向两侧延伸。 (5)施工原因主要表现在施工时随意简化工序,小留凹槽,既小埋设防腐防水砖,也小钉铁皮泛水保护,在根部又小做附加层等,这是女儿墙处渗漏率高的原因。 3 屋面女儿墙漏水的处理方法 (1)泛水高度不够,一是设计不够,二是施工找平层、防水层、保温层、保护层等厚度超差。在做女儿墙上泛水檐之前就应做好其高度的计算,如果成活高度<250mm,女儿墙泛水檐可适当提高。