文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电设备运行维护及事故处理(复习题).docx

配电设备运行维护及事故处理(复习题).docx

配电设备运行维护及事故处理(复习题).docx
配电设备运行维护及事故处理(复习题).docx

配电设备运行维护及事故处理(复习题)选择题:1、变压器绝缘电阻测量工作,应在气温( A )以上的干燥天气(湿度不超过75%)进行。A、50C B100C C150C2、绝缘电阻低于(B )时,不得进行耐压试验。A,最大值 B允许值 C 最低值3、三相线间直流电阻的不平衡度不大于(A )。A、2% B、4% C、6%4、三相相间直流电阻的不平衡度不大于( B)。A、2% B、4% C、6%5、配电变压器分接开关,每档高压为正负(B )。A、2.5% B5% C7.5%6、10KV高压电网采用三相三线中性点( B )系统运行方式。A、直接接地 B、不接地 C、经消弧线圈7、配电变压器并列运行,额定电压相等,电压比允许相差( A )A、±0.5% B ±0.75 % C±1.5%8、配电变压器并列运行,容量比不得超过( C )。A、1:1 B 2:1 C 3:19、中性线电流超过额定电流的(B)时,应将负荷在三相间从新分配。A 15% B25% C35%10、一般情况下配电变压器的高压侧(跌落保险)熔丝选择在( B )高压侧额定电流以内,A 1.2-1.5 B 1.5-2.0 C 2.0-2.5判断题:1、单臂电桥观察检流计指标的偏转情况。指针向“+”方向偏转,需减小比较臂阻隔值,反之增大比较臂阻值。(X)2、单臂电桥测量完毕后,应先松开电源支路按钮B,再松开检流计按钮G。(X)3、单臂电桥比率臂的选择一定要保证比较臂的四个檔才能用上,以确保测量结果有4位有效数字。(√)

4、配电变压器测量穿芯螺杆绝缘电阻,如小于10兆欧应检修。(√)

5、当变压器超过负荷严重时,就会发出低沉的如载重飞机的“嗡嗡”声。(√)

6、调压开关分接不到位或接触不良,不影响变压器的正常运行(X)。

7、配电变压器两相熔丝熔断,故障一定发生在配电变压器内。(X)

8、绝缘电阻低于允许值时,不得进行耐压试验。(√)

9、当电源电压过高时,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐。(√)10、当变压器绕组发生层间或匝间短路而烧坏时,变压器会发出“咕嘟咕嘟”的开水沸腾声。(√)

简答题:1、配电设备巡视检查项目有哪些?答:1、配电变压器的巡视检查;2、跌落式熔断器的巡视检查;3、柱上开关、断路器的巡视检查;4、电容器巡视检查;5、避雷器的巡视检查;6、接地装置巡视检

查2、配电设备巡视的目的是什么?答:1、随时掌握设备的运行情况及周围环境的变化;2、及时发现和消除设备缺陷,预防事故发生,确保配电设备健康、安全运行。3、配电变压器发生缺相的原因大致有哪些方面:答①配电线路电源缺相;②变压器跌落式熔断器其中一相熔丝熔断未跌落,处于假合状态;③熔断器上下连接点断开假接;④变压器高压桩头连线断开假接;⑤变压器内部高、低压线圈与引出线桩头连接松动或脱焊。4、配电变压器高压熔丝具两相熔断原因大致有哪些方面::①熔断器至变压器连接线相间断路;②避雷器引线短路及避雷器故障;

③低压配电网短路;④变压器内部绝缘故障;⑤变压器内部短路故障。论述题:1、直流电桥正确接线后,比率臂调整到位,比较臂也有了大概的阻值,下步是怎样进行测量操作的?答:测量时先按下电源按钮B,再探点按检流计按钮G,观察检流计指标的偏转情况。指针向“+”方向偏转,需增大比较臂阻隔值,反之减小比较臂阻值,如此反复进行,直到电桥平衡,指针为零。2、直流双臂电桥使用注意事项有哪些?答:(1)被测电阻的电流端钮和电位端钮应和电桥对应端钮正确连线,才能保证排除接线电阻和接触电阻的影响。若被测电阻没有两对端钮,也应设法

(2)连接导线应尽量短而粗,引出4根线按上述原则与双臂电桥相连接。

导线接头应接触良好。(3)直流双臂电桥的工作电流较大,测量时要迅速,以避免电池的无谓消耗。3、新的或大修后的变压器投入运行前,除外观检查合格外,应有出厂试验合格证和电力公司试验部门的试验合格证,试验项目应有哪几项?答:(1)变压器性能参数:额定电压(各分接端电压)、额定电流、空载损耗、负载电流及阻抗电压;(2)工频耐压;(3)绝缘电阻和吸收比测定;(4)直流电阻测量;(5)绝缘油简化试验。