第1章 工程概况及设计依据

1.1工程概况

1.1.1 建筑概况

1建设单位:菏泽市某公司 ○

2建筑地点:菏泽市 ○

3建筑功能:职工宿舍楼 ○4建筑规模:建筑面积为3878m 2,层数为4层,建筑高度为15.0m ,层高均为3.6m ○

5建筑耐火等级:二级 ○

6屋面防水等级:三级 ○

7设计使用年限50年 1.1.2 结构概况

1安全等级:二级 ○

2结构类型:钢筋混凝土多层框架结构 ○3结构抗震设防烈度:7度,抗震设计分组:二组,加速度值为0.10 g ,场地周期0.35S

4抗震类别为丙类,框架抗震等级为Ⅲ级 ○5结构材料:梁、板、柱混凝土均采用C30,梁柱主筋采用HRB400,,板的受力筋采用HRB400,箍筋均采用HRB335

1.1.3 设计资料 1.1.3.1 气象资料

(1)海拔高度4.8m ,基本雪压20S 0.3kN/m =,基本风压20W 0.4kN/m =。

(2)冬季采暖室外空气计算温度-5℃,夏季通风室外空气计算温度为25℃, (3)风向:夏季主导风向为东南风;冬季主导风向为西北风。 (4)降雨量:全年降雨量655mm ,每小时降雨量120mm 。 1.1.3.2.工程地质资料

场地类别为Ⅱ类,地面粗糙度为B 类,场地内土层分布以及承载力特征值如下表:

表1-1 土层分布及承载力

土层厚度 土质 地基承载能力特征值/kPa

1.5 素填土 0

2.4 粉质粘土 170 1.2 粉质粘土混角砾 240 1.00

粉砂岩强分化带

300

1.2设计依据

1.2.1建筑设计

该建筑根据使用性质、建设规模与标准的不同,确定各类用房。宿舍建筑由居室、阳台、管理室、公共活动室等组成。该宿舍建筑根据使用要求、用地条件、结构选型等情况按建筑模数选择开间和进深,确定了建筑平面,提高使用面积系数,并留有发展余地。考虑到该建筑的公共性及使用人群,对其构件尺寸作相应调整以及安全疏散通道,宿舍建筑的防火设计应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)等有关规定。该工程要求功能分区明确,布局合理,采光充足,通风良好,对窗的面积等都予以考虑。

1.2.2结构设计依据

相关的规范和规程

1建筑施工图

○1混凝土结构设计规范(GB50010-2002)

○2建筑抗震设计规范(GB50011-2001(2010版))

○3建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)

○4建筑结构荷载规范(GB50009-2001(2006版)

○5高层建筑混凝土结构设计规程(JGJ 3-2002)

○6国家颁布相关的结构设计文件和地方政府的有关规定

○7建设单位与委托单位的基本要求

2相关文件

3建设单位和委托单位的具体要求

根据设计任务、房屋的使用功能和建筑设计要求,进行了建筑平面,立面和剖面设计,该建筑物共4层,层高均为3.6米,女儿墙高为0.6米。其标准层建筑平面、立面和剖面图分别见建筑图。

第2章 结构布置及框架计算简图

2.1 构件尺寸初估

根据结构的使用功能及结构设计的要求进行结构平面布置设计,其结构平面布置图见图2.1(见下页)。

主体结构共4层,层高均为3.6米,女儿墙高为1.3米。外墙及内墙填充墙均采用加气混凝土砌块。门为铝合金门及木门,窗为铝合金窗,楼盖及屋盖采用现浇钢筋混凝土结构。

主梁的截面尺寸按1/15 ~1/10进行估算。各层梁板柱混凝土强度等级为C30,其设计强度为: 14.3=c f 2

N/mm , 1.43=t f 2

N/mm 。

框架梁截面:(以轴线○2框架为计算框架)

梁高:边跨(A 、D 轴悬挑部分:)1

1500125mm 1212

l =?=

中跨(BC 跨):mm 1752100121

12=?=l

中跨(AB 跨):1

7500625mm 1212

l =?=

边跨,中跨梁高都取为650mm ,宽取300mm 。 同理,次梁高取450mm ,宽取250mm ;悬挑梁(即阳台梁)、阳台梁,高取300mm ,宽取200mm 。 框架柱截面

柱的截面尺寸采用轴压比来进行控制,该框架结构的抗震等级为三级,其轴压比限值85.0][=N μ;各层的重力荷载代表值近似取2kN/m 12。由图可知边柱及中柱的负载面积为5.73.27?和.84.27?。由式][N c A

f N

μ≤,其中n Fg N E β=来确定柱的截面面积,则可得柱截面面积为:

边柱 32c 1.37.2 3.7512104

A 147273mm 0.814.3?????≥

=? 中柱 32c 1.257.2 4.812104

A 181259mm 0.814.3

?????≥

=? 取柱截面为正方形,并根据上述计算结果并综合考虑柱距等其他因素,本设计底层柱截面尺寸取600mm 600mm ?,其他层柱截面尺寸取500mm 500mm ?。

根据《简明钢筋混凝土结构构造手册》中规定,双向板厚度控制在短方向跨度的1/40~1/50,单向板厚度可按照1/30~1/35 ,据此确定楼面板和屋面板得厚度均取为100mm 。

2.2 框架计算简图的确定

该结构采用柱下独立基础,框架柱嵌固于基础顶面。底层柱高从基础顶面算至二楼楼面,室内外高差为450mm ,基础顶面至室外地坪取为950mm ,故底层柱高为5000mm ,其余层柱高为3600mm 。由此可绘制出框架简图见图2.2。

图2.2 横向框架计算简图

2.3梁柱线刚度的计算

由于楼面板与框架梁一起浇捣,对于中框架梁惯性矩取02I I =,边框架梁惯性矩取01.5I I =。

边跨梁(悬挑梁):

34311

1.50.20.3 4.510m 12 1.5

i E E -=????=?

中跨梁(BC 跨梁):

343m 10.465.1

21

65.03.01212E E i -?=????=

中跨梁(AB 、CD 跨梁):

34311

20.30.6518.310m 127.5

i E E -=????=?

底层柱:

11

30.600.60125i E =????4321.610m E -=?

二~四层各柱:

11

30.50.512 3.6

i E =????4314.510m E -=?

图2.3 框架梁柱的线刚度(单位4

3

10m E -?)

2.4 框架抗侧刚度

抗侧刚度采用D 值法计算,计算结果见表2.1、2.2。

表2.1 横向框架底层抗侧刚度计算(单位4

3

10m E -?)

构件名称

b c i K i ∑=

0.52c K

K α+=

+

122

c c

D i h α=(4310Em -?)

A 、D 轴柱

18.3

0.84721.6

K =

= 0.473 5.277 B 、C 轴柱

18.365.4

3.875

21.6K +=

=

0.744

7.71

2 5.27727.7125.974D =?+?=∑

表2.2 横向框架二~四层抗侧刚度计算(单位4

3

10m E -?)

构件名称

2b

c i K i ∑=

?

2c

K K α=

+

122

c c

D i h α=

(4310Em -?)

A 、D 轴柱

18.3+4.5+18.3+4.5

1.572

214.5

K =

=?

0.440

5.91

B 、

C 轴柱

18.365.4+18.3+65.4

2.886

214.5

K +=

=?

0.591 7.935

2 5.9127.93527.69D =?+?=∑

第3章 水平荷载作用下框架内力计算

3.1 横向水平地震作用下框架的侧移与内力计算

3.1.1 结构和构配件自重的计算

其中结构和构配件自重取楼上、下各半层层高范围内(屋面处取顶层一半)的结构和构配件自重。 1. 恒载计算

(1)屋面

40厚细石混凝土保护层 20.04220.88k N /m

?= 三毡四油防水层 0.42kN/m

20厚水泥砂浆找平层 2

0.02200.4k N /m

?= 80厚矿渣水泥保温层 2

0.0814.5 1.16k N /m ?= 100厚现浇钢筋混凝土结构层 20.125 2.5k N /m ?= 20厚石灰砂浆抹灰层 20.02170.34k N /m

?= 合计: 5.682kN/m

(2)普通楼面

小瓷砖面层: 0.552kN/m

100厚现浇板: 20.125 2.5k N /m ?= 20厚石灰砂浆抹灰层: 20.02170.34k N /m

?= 合计: 3.392kN/m (3)走廊地面

20 厚1:2 水泥砂浆压实赶光: 0.652

kN/m 素水泥浆一道

100厚现浇板: 20.125 2.5k N /m ?= 20厚石灰砂浆抹灰层: 20.02170.34k N /m

?= 合计: 3.492kN/m (4)宿舍卫生间地面

小瓷砖面层: 0.552kN/m

20厚水泥砂浆找平层: 2

0.02200.4k N /m

?= 油毡防水层(8层做法): 0.42kN/m

水泥砂浆1%找平至最薄处20厚: 2

0.02200.4k N /m ?= 100厚现浇板: 20.125 2.5k N /m ?= 20厚石灰砂浆抹灰层: 20.02170.34k N /m

?= 合计: 4.592kN/m

(5)阳台地面

20厚水泥砂浆面层: 2

0.02200.4k N /m ?= 水泥砂浆1%找坡至最薄处20厚: 20.0220

0.4k N /m

?

=

100厚现浇板: 20.125 2.5k N /m ?= 20厚石灰砂浆抹灰层: 20.02170.34k N /m

?= 合计: 3.642kN/m

(6)梁自重

1)300650b h ?=?

自重: 0.3(0.650.1)25 4.12?-?= 抹灰: []0.02(0.650.1)20.252170.918k N /?-?+??= 合计: 5.043kN/m 2)250450b h ?=?

自重: 0.25(0.450.1)25 1.7?-?= 抹灰: []0.025(0.450.1)20.22170.612k N /?-?+??= 合计: 2.362kN/m 3)200300b h ?=?

自重: 0.2(0.30.1)25 1.0

?-?= 抹灰: []0.02(0.3

0.1)20.2

2170.

408k N /m ?-?+??= 合计: 1.14kN/m (8)墙自重

1)不带门窗的外墙

底部砌三皮、顶部斜砌两皮共五皮灰砂砖: 0.0650.24181.3???= 粉煤灰轻渣空心砌块: (3.60.65)80.24 5.66-

??= 20厚水泥砂浆找平层: 0.02200.4kN/m ?= 聚苯乙烯保温层:(略) 20厚石灰砂浆粉刷层(共两层): ()20.0217 3.

60.65 2.006k N /m ???-= 合计: 8.794kN/m 2)内墙

粉煤灰轻渣空心砌块: (3.60.65)80.24 5.66

-??= 20厚石灰砂浆粉刷层(共两层): ()20.0217 3.

60.65 2.006k N /m ???-= 合计: 7.67kN/m 3)卫生间内墙

粉煤灰轻渣空心砌块: (3.60.3)80.12 1.8

-??= 20厚石灰砂浆粉刷层(共两层): ()20.0217 3.

60.65 2.006k N /m ???-= 合计: 3.806kN/m 4)女儿墙

粉煤灰轻渣空心砌块: 0.680.241.92k ??= 20厚抹灰层 : 0.6

170.0220.68???= 20厚石灰砂浆粉刷层(共两层): 0.6

170.0220.68???= 合计: 3.28kN/m

5)阳台墙

粉煤灰轻渣空心砌块: 1.180.121.056k ??= 20厚抹灰层 : 1.1170.0220.748

???= 合计: 2.86kN/m

(1)屋面处重力荷载标准值计算

.2

.1.4.8G ??女儿墙=382(20+47)=442kN 5.6847.420.1G ?

?屋面板==5412kN

.0.1.0.42.3627.+1.14

3.6

22+1.141.5

28=1788k N

G ??????????梁=543178+543474+

.G 墙=21417kN (见下)

0 3.632720k G ???=2

柱=25

.5 G ??顶层女儿墙屋面板梁墙柱=G +G +G +0.5G +0.5G

2141.70.57?+

?=442.8+5412+1788+0.5 9073.65k

= (2)标准层楼面处重力荷载标准值计算

3.39 1.8 3.022 3.94 1.5 3.6223245kN

G =?????????+???=楼面板(4.5 3.6+1.8 3.0)22+3.3947.4 2.1

+4.59 5.04317.18 5.0437.52 5.04347.44 2.3627.510

1.408 1.528 1.408 3.6222069.5kN

G =??+??+??+??+??+??=梁 一个标准层的墙重为:

()8.794 2.12 1.740.20.7220.20.6220.2 1.520.2 1.220.4 2.42

0.4 1.820.4 2.1220.4 2.122 2.86222141.7kN

G =??????+??????+??+??+??+??+??+??+??+?=墙7.622+7.67.524+3.80622+0.20.922

+0.2

32452069.5

2141.7

8176.2k N

G G G G G

=+++=+++=标准层楼面板梁墙柱 (3)底层楼面处重力荷载标准值计算:

0 5.0322400kN G ???=2柱=25.60

32452069.52141.714408896.2kN

G G G G G =+++=+++=底层楼面板梁墙柱

2. 活载计算

查荷载规范可得活荷载数值如下表:

表3.1 活荷载取值表

kN/m

不上人屋面0.52

kN/m

楼面 2.02

kN/m

阳台 2.52(1)屋顶活荷载计算

Q=??=

0.547.420.1476.

屋面

(2)楼面活荷载计算

Q=??+???=

2.047.417.1 2.5(1.5

3.622)

楼面

3.1.2重力荷载代表值计算

屋面处重力荷载代表值=结构和构配件自重+0.5?雪荷载标准值楼面处重力荷载代表值=结构和构配件自重+0.5?活荷载标准值屋面处:9073.650.5476.379307.34kN

G=+?=

EW

标准层楼面处:8176.20.51918.089135.24kN

G=+?=

EW

底层楼面处:8896.20.51918.089855.24kN

G=+?=

EW

集中于各楼层标高处的重力荷载代表值Gi如下图

图3.1 重力荷载代表值

3.1.3 楼层抗侧刚度D 和结构基本自振周期的计算

(1)楼层抗侧刚度

按照第二章中计算框架抗侧刚度的方法计算出全部横向框架的抗侧刚度,每层各个框架柱的抗侧刚度之和就是楼层的抗侧刚度,本建筑的楼层抗侧刚度如下:

表3.2 横向一~五层抗侧刚度

层次 楼层抗侧刚度(kN/m)

一 623376 二 664560 三 664560 四

664560

由 3.2中可以得到底层结构楼层的抗侧刚度/二层结构楼层的抗侧刚度=0.938>0.7故该框架为规则框架。

(2)结构基本自振周期的计算

用假想位移法计算结构的基本自振周期,计算公式为: 1 1.7t t T ψμ=

现列表计算假想顶点位移:

根据上面算出的各楼层的重力荷载代表值G i ,采用假想顶点位移法,计算出结构的假想顶点侧移,计算过程见表3.3。

表3.3 假想位移t μ计算结果

层次 (kN)Gi

(kN)Gi ∑

(kN/m)D ∑

(m)i u ?

(m)i u

四 9307 9307 664560 0.0140 0.1277 三 9135 18422 664560 0.0232 0.1137 二 9135 27557 664560 0.0350 0.0905 一

9855

37412

623376

0.0555

0.0555

考虑填充墙对框架自振周期影响的折减系数,框架结构取0.6—0.7,该框架取系数为 t ψ=0.8

结构的自振周期为1 1.70.80.12770.48T S =??= (3)多遇水平地震作用的计算

抗震设防烈度为7度,场地类别Ⅱ类,设计地震分组为第一组,查规范可知:

0.10g m a x α= 0.35g T S

=

结构总水平地震作用标准值应按下列公式计算:

EK 1eq eq E

F =

G G =0.85G α

式中 F Ek —结构总水平地震作用标准值;

α1—相应于结构基本自振周期T 1的水平地震影响系数;

G eq —计算地震作用时,结构等效总重力荷载的代表值;

E G —计算地震作用时,结构的总重力荷载代表值,为各质点重力荷载代表值之和。

E i G =G =37412kN ∑

0.850.853*********eq E G G ==?=

由于1Tg=0.35S

0.9

12max 0.35()() 1.00.120.1150.39

Tg S T γαηα==??=

Ek 1eq F =G =0.11531800=3657kN α?

式中:γ——衰减系数,在15g g T T T <<的区间取为0.9

2η——阻尼调整系数,除有专门规定外,建筑结构的阻尼比应取0.05, 相应的2η=1.0

各层水平地震作用标准值计算公式为: i E K

G i H i

F F GiHi

=

∑ 各层水平地震作用标准值i F 计算过程如下表:

表3.4 i F 的计算

层次 (kN)i G

(m)i H

i i GH

i i GH

∑ (kN)i F

四 9307 15.8 147050.6 386333.6

1391.9 三 9135 12.2 111447 1054.7 二 9135 8.6 78561 743.5 一

9855

5.0

49275

466.3

(4)水平地震力的分配及框架侧移验算

将楼层的水平地震力按照抗侧刚度分配到计算框架上,然后进行框架的侧移验算,水平地震作用下框架结构的层间位移按∑==

?m

k jk

j

j D

V u 1

来算,其计算过程如表3.5。

表3.5 水平地震力的分配以及框架的侧移验算

层次层间剪力

Vi(KN)

层间刚度

Di(N/mm)

层间位移

Δ(mm)

顶点位移

ui (mm)

层高hi

(mm)

层间转角

θe

4 1391.9 664560 2.09 16.47 3600 1/1722

3 2446.6 664560 3.71 14.38 3600 1/971

2 3190.1 664560 4.80 10.67 3600 1/750

1 3656.4 623376 5.87 5.87 5000 1/852

表3.5中可知:最大层间弹性位移角发生在第2层,其值为1/750,远小于《建筑设计抗震规范》规定的位移极限值[θe]=1/550,而且结构定点位移与总高度之比1/935 小于1/550,因此结构的顶点位移满足要求。

3.1.4 水平地震荷载载作用下结构内力的计算

1.左震荷载计算

当横向地震水平作用在一榀框架时,按照该榀框架的修正后的抗侧刚度与整个楼层的抗侧刚度之比来分配,即可得一榀框架在整个楼层处所受的横向地震水平作

用fi即

i i

D

f F

D

=?

∑框架

1

25.97

466.358.28

207.79

C

C

E

f kN

E

=?=

2

27.69

743.592.94

221.52

C

C

E

f kN

E

=?=

3

27.69

1054.7131.84 221.52

C

C

E

f kN

E

=?=

4

27.69

1391.9173.99 221.52

C

C

E

f kN

E

=?=

则:水平地震荷载的作用在框架的左侧见图3.1。

图3.1 地震荷载作用在框架的左侧

将上述的荷载导入力学求解器,可以得到在横向水平地震荷载用下的内力值M,V,N

kN )

(a)框架弯矩图(m

(b)框架剪力力图(kN)

图3.2 水平地震荷载作用在框架左侧内力图

2.右震计算

还要考虑横向水平地震作用在框架的右侧时,所承受的内力。

则:水平地震荷载的作用在框架的右侧见图3.3

图3.3 地震荷载作用在框架的右侧

将上述的荷载导入力学求解器,可以得到在横向水平地震荷载用下的内力值M,V,N见图3.4

kN )(a)框架弯矩图(m

(b)框架剪力图(kN)

(b )框架轴力图(kN ) 图3.4 水平地震荷载作用在框架右侧内力图

3.2 横向风荷载作用下框架结构内力和侧移的计算

3.2.1 风荷载标准值的计算

横向水平风荷载标准值

风荷载标准值计算公式为:k z s z 0=ωβμμω

式中:z β‐‐Z 高度出的风振系数;

s μ‐‐风荷载体型系数,迎风面为0.8,背风面为-0.5; z μ‐‐风压高度变化系数;

0ω‐‐基本风压,地面粗糙度为B 类。

《建筑结构荷载规范》中7.4.1规定,对于高度大于30m 且高宽比大于1.5的房屋和基本自振周期T1大于0.25s 的各种高耸结构以及大跨度屋盖结构,均应考虑风压脉动对结构发生顺风向风振的影响。由于本工程的建筑高度为

15.0m<30m ,故可以不考虑脉动风压的影响,取z β=1.0。

则风荷载的计算过程见表3.6。

表3.6 风荷载计算表

层数 Z (mm ) μz z β S (m2) q1 (KN )

q2 (KN )

4 14.8

5 1.13 1.0 22.32 8.07 5.04 3 11.25 1.04 1.0 25.92 8.63 5.39 2 7.65 1.00 1.0 25.92 8.29 5.18 1

4.05

1.00

1.0

42.12

13.48

8.42

注:q1=βz μz μs10ωS q2=βz μz μs20ωS

μs1=0.8 μs2=0.5

由于建筑迎风面受力为指向建筑面,背面受力为背立建筑面,故建筑的横向风荷载为q1+ q2

3.2.2 风荷载作用下框架侧移的计算

(1)水平风荷载作用下框架的层间间侧移按下式计算: v j

j j

u Di ?=

∑ 式中:

v j ——第j 层的总剪力标准值

ij D ∑——第j 层所有柱的抗侧刚度之和 j u ?——第j 层层间侧移

第一层的侧移值求出来以后,就可以计算各楼板标高处的侧移值,各层楼板标高处的侧移值是该层及以下各层层间侧移之和。顶点侧移是所有层层间侧移之和。框架在风荷载作用下侧移计算见表3.7。

表3.7 风荷载作用下层间侧移的计算

层数 F (KN ) V (KN ) ΣDi

(N/mm ) 层间位移

j u ?(mm ) 顶点位移ui (mm ) 层高hi (mm ) 层间转

角θe 4 77.98 77.98 664560 0.12 1.38 3600 1/30000 3 92.28 170.26 664560 0.26 1.26 3600 1/13846 2

88.74

259

664560 0.39 1.00 3600 1/9230 1 144.19 403.19 623376

0.61

0.61

5000

1/8196

(2)侧移验算

由表3.7可知,楼层最大层间位移与层高之比为1

8196

,小于1550,故框架的抗

侧刚度满足要求。

土木工程毕业设计最终计算书

土木工程毕业设计最终 计算书 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

前言 本毕业设计说明书是本科高等学校土木工程专业本科生毕业设计的说明书,本说明书全部内容共分十四章,这十四章里包含了荷载汇集、水平作用下框架内力分析、竖向作用下框架内力分析、以及框架中各个结构构件的设计等,这些内容容纳了本科生毕业设计要求的全部内容,其中的计算方法都来自于本科四年所学知识,可以说是大学四年所学知识的一个很好的复习总结,同时也是培养能力的过程。 本毕业设计说明书根据任务书要求以及最新相关规范编写,内容全面、明确,既给出了各类问题解决方法的指导思想,又给出了具体的解决方案,并且明确地给出了各类公式及符号的意义和必要的说明。本说明书概念清晰、语言流畅,每章都有大量的计算表格,并且对重点说明部分配置图解。应该说本说明书很好地完成了本次毕业设计的任务要求、达到了本次毕业设计的预定目标。 第一章方案论述 建筑方案论述 1.1.1设计依据 依据土木工程专业2009届毕业设计任务书。 遵照国家规定的现行相关设计规范。 1.1.2设计内容、建筑面积、标高 (1)本次设计的题目为“彩虹中学教学楼”。该工程位于沈阳市,为永久性建筑,建筑设计使用年限50年,防火等级二级。 (2)本建筑结构为五层,层高均为。建筑面积:5697 m2,占地面积:。 (3)室内外高差,室外地面标高为。 1.1.3房间构成和布置 (1)房间构成 本工程为一所中学教学楼,根据教学楼的功能要求,此次设计该教学楼共包括20个普通教室,8个120人合班教室,10个教师办公室,计算机室,语音室,

多高层钢结构住宅楼毕业设计计算书

多 高 层 钢 结 构 住 宅 方案设计

1、工程概况 1.1工程名称:雅居乐多高层钢结构住宅; 1.2建设地点:东莞市区某地; 1.3工程概况:场地大小为30m×30m,8~12层,建筑总高度不超过40m,室内外高差为0.3m,设计使用年限为50年; 1.4基本风压:0ω=0.8kN/m2,地面粗糙程度为C类; 1.5抗震要求:抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地土,设计地震分组为第一组。 2、场地土层情况 表2-1 场地土层情况 3 3.1建筑布置 3.1.1首层建筑平面图 如下图3-1所示,首层平面设计为大空间的形式,可以用此空间做为店面,即商住两用住宅。中间设计为过道、楼梯和电梯。由过道和墙把首层建筑分开为四个大空间,作为四爿店。由于商业的要求,首层平面将进行比较豪华的装修,例如钢柱将外包为方柱,而墙也做成玻璃幕墙与装饰墙混合的形式。此外,门也将用比较好看的旋转门,以吸引顾客。

图 3-1 首层建筑平面图 3.1.2标准层平面图 如下图3-2所示,标准层平面设计为商品房,以中间两墙为分隔墙,分为四户。朝北两户面积较小,内设一个客厅,四个卧室,两个卫生间,一个厨房,一个阳台(左右侧阳台以一墙分开)。而朝南两户面积较大,内设一个客厅,五个卧室,一个书房,一个厨房,两个卫生间,一个杂物间,一个独立阳台。此外,左右两户为于中间墙对称。

图 3-2 标准层平面图 3.1.3顶层平面图 如下图3-3所示,顶层设计为空旷的天台,外围有1.2m的女儿墙,屋檐外挑500mm。

图3-3 顶层平面图

3.1.4剖面图 图3-4 剖面图1

(完整版)土木工程毕业设计范文

第一部分设计基本资料 §1.l 初步设计资料 一. 工程名称:乌海市区某政府办公楼建筑结构设计 二. 工程概况:建筑总高为23.1m,主体为六层,局部为五层,室内外 高差0.45m. 三.基本风压:0.5KN㎡. 四. 雨雪条件:基本雪压0.25 KN㎡。 五. 水文资料:地下水位在-4.5米处。 六. 地质条件: 1. 地震烈度:本工程地震设防烈度为8度,设计基本地震加速度0.2g,场地类型:Ⅱ类。 2. 地质资料: 表1-1 地质资料 岩土名称土层厚度(m)质量密度ρ (gcm3) 地基土静荷载标准值 (Kpa) 粉土 2.48 1.963 160 粉砂 1.02 1.98 150 粉砂- 1.98 160 砾沙 4.01 - 220 粉细沙- - 180 七. 材料使用: 1. 混凝土:梁柱板均使用C30混凝土。 2. 钢筋:梁柱纵向受力钢筋采用热轧钢筋HRB400,箍筋HRB335,基础用HPB300

3. 墙体: a. 外纵墙采用300厚混凝土空心砌块(11.8KNm 3),一侧墙体为水刷石墙面(0.5KN ㎡),一侧为20㎜厚抹灰(17KN ㎡); b. 内隔墙采用200厚蒸压粉煤灰加气砼砌块(5.5KNm 3),两侧均为20mm 厚抹灰(17KN ㎡)。 4. 窗:均为钢框玻璃窗(0.45KNm 2) 5. 门:除大门为玻璃门(0.45KNm 2),办公室均为木门(0.2KNm 2). §1.2 结构选型 一. 结构体系选型:采用钢筋混凝土现浇框架结构体系。 二. 屋面结构:采用现浇混凝土肋型屋盖,屋面板厚100mm 。 三. 楼面结构:采用现浇混凝土肋型屋盖,板厚100mm 。 四. 楼梯结构:采用钢筋混凝土梁式楼梯。 第二部分 结构布置及计算简图 §2.1 结构布置及梁,柱截面尺寸的初选 §2.1.1梁柱截面尺寸初选 主体结构共6层,局部5层,底层高4.2m ,其他层高均为3.6m 。内墙做法:200厚蒸压粉煤灰加气混凝土砌块;外墙做法:300厚混凝土空心砌块,门窗详见门窗表,楼层屋盖均为现浇钢筋砼结构。 板厚取100 mm : 80~903600)45 ~40(100=?>=l l h mm 一.梁截面尺寸的估算: (1)主梁:L=6000㎜ 1 17505008 12h L mm mm ?? == ??? ,取600㎜

毕业设计计算书

1 污水处理工程初步设计说明 1.1 设计要求 (1)设计规模 污水处理厂处理能力3015m3/d (2)设计进水水质 (3)设计出水水质 经污水处理工程处理后出水水质主要指标应达到《纺织染整工业水污 染排放标准》(GB4287-92)要求的一级水质标准,主要水质指标如表 2所示。 1.2工艺简介及工艺流程 针对*****生产废水和生活污水混合后形成综合废水的水质水量特征,采用以“絮凝沉淀—水解酸化池—交叉流好氧接触氧化池—脱色反应池”为主体的工艺对综合废水进行处理。其工艺流程图如下:

生产废水和生活污水先经过格栅、格网,截留一部份污水中悬浮物和漂浮物,保护后续水泵的正常工作,然后进入调节池;再经泵提升后,污水进入中和池,调节污水pH值;加入絮凝剂,出水进入初沉池沉淀大部分COD、SS和色度;出水流入水解酸化池,水解酸化池主要是分解大的有机物,然后进入二级

好氧池进行生物处理,二级好氧池主要是去除COD 、色度。从好氧池出来的水进入沉淀池进行沉淀,沉淀后的水进入生物活性炭池进行进一步脱色,达标后出水排放。生化污泥浓缩池的污泥一部份用于污泥回流,剩余污泥进入污泥浓缩池进行浓缩,浓缩后的污泥和物化污泥浓缩池的污泥通过带式压滤机进行脱水,泥饼外运,浓缩池的上清液及脱水的滤液则进入调节池。 2 主要构筑物计算 2.1筛网 设计说明 1选定网眼尺寸 污水中的悬浮物为纤维素类物质,所以筛网的网眼应小于2000um 。 2筛网的种类 根据生产的产品规格性能,选用倾斜式筛网,材料为不锈钢,水力负荷0.6~2.4m 3/(min*m 2) 3所需筛网面积A 参数 水力负荷q= 2.0m 3/(min*m 2) 设计流量Q=3015m 3/d=2.1m 3/min 面积 2.1 1.05 2.0 Q A q = ==m 2 设计取A=1.1m 2 2.2调节池 1在周期的平均流量为 33015125.625/24 W Q m h T = ==设计取130m 3/h 2水力停留时间t=8h

土木毕业设计计算书

理工大学 毕业设计 题目:泰达宾馆建筑与结构设计 学院:建筑工程学院 专业:土木工程 学生:戚乐乐 指导教师:高会贤 毕业设计时间:二О一一年二月二十四日~六月十五日共十六周页脚.

目录 一建筑部分 第一章建筑设计.......................................................... - 8 - 1.1设计基本资料 (8) 1.1.1工程概况....................................................... - 8 - 1.1.2设计资料....................................................... - 8 - 1.2建筑设计 (9) 1.2.1 建筑平面设计 .................................................. - 9 - 1.2.2 建筑立面剖面设计 ............................................. - 12 - 1.2.3抗震设计...................................................... - 12 - 1.2.4关于防火的设计................................................ - 13 - 1.2.5细部构造总说明................................................ - 13 -第1章结构设计........................................................ - 18 - 1.1结构布置 (18) 1.1.1 选择承重方案 ................................................. - 18 - 1.1.2 梁、柱截面尺寸估算 ........................................... - 18 - 1.2结构计算简图 (19) 第2章荷载计算......................................................... - 20 - 2.1屋面及楼面的永久荷载标准值 (20) 2.2屋面及楼面可变荷载标准值 (21) 2.3梁、柱、墙、窗、门重力荷载计算 (21) 2.3.1 梁自重计算 ................................................... - 21 - 2.3.2 柱自重计算 ................................................... - 22 - 2.4计算重力荷载代表值 (22) 2.4.1 第5层的重力荷载代表值 ....................................... - 22 - 2.4.2 2~4层的重力荷载代表值...................................... - 22 - 2.4.3 一层的重力荷载代表值 ........................................ - 23 -第3章横向框架侧移刚度计算............................................. - 23 - 3.1计算梁、柱的线刚度 (23)

结构毕业设计计算书

目录 第一部分设计原始资料 0 第二部分结构构件选型 0 一、梁柱截面的确定 0 二、横向框架的布置 (1) 三、横向框架的跨度和柱高 (2) 第三部分横向框架内力计算 (2) 一、风荷载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (2) 三、竖向恒载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (10) 四、竖向活载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (21) 第四部分梁、柱的内力组合 (28) 一、梁的内力组合 (28) 二、柱的内力组合 (30) 第五部分梁、柱的截面设计 (34) 一、梁的配筋计算 (34) 二、柱的配筋计算 (35) 第六部分楼板计算 (38) 第七部分楼梯设计 (40) 第一节楼梯斜板设计 (40) 第二节平台板设计 (41) 第三节楼梯梁设计 (41) 第八部分基础设计 (43) 第一节地基承载力设计值和基础材料 (43) 第二节独立基础计算 (43) 参考文献 (48) 致谢 (49)

第一部分 设计原始资料 建筑设计图纸:共三套建筑图分别为:某办公楼全套建筑图:某五层框架结构。 1.规模:所选结构据为框架结构,建筑设计工作已完成。总楼层为地上3~5层。各层的层高及各层的建筑面积、门窗标高详见建筑施工图。 2.防火要求:建筑物属二级防火标准。 3.结构形式:钢筋混凝土框架结构。填充墙厚度详分组名单。 4.气象、水文、地质资料: (1)主导风向:夏季东南风、冬秋季西北风。基本风压值W 0详分组名单。 (2)建筑物地处某市中心,不考虑雪荷载和灰荷载作用。 (3)自然地面-10m 以下可见地下水。 (4)地质资料:地质持力层为粘土,孔隙比为e=0.8,液性指数I 1=0.90,场地覆盖层为1.0 M ,场地土壤属Ⅱ类场地土。地基承载力详表一。 (5)抗震设防:该建筑物为一般建筑物,建设位置位于6度设防区,按构造进行抗震设防。 (6)建筑设计图纸附后,要求在已完成的建筑设计基础上进行结构设计。 第二部分 结构构件选型 一、梁柱截面的确定 1、横向框架梁 (1)、截面高度h 框架梁的高度可按照高跨比来确定,即梁高h=)8 1 ~121(L 。 h=)81~121( L 1=)8 1 ~121(×9200=767~1150mm 取h=750mm (2)、截面宽度 b=)2 1~3 1(h=)2 1~3 1(×750=250~375mm 取b=250mm 2、纵向连系梁 (1)、截面高度 h=11( ~)1218L 1=11 (~)1218×3600=300~200mm 取h=300mm (2)、截面宽度

土木工程专业毕业设计完整计算书

该工程为某大学实验楼,钢筋混凝土框架结构;建筑层数为8层,总建筑面积11305.82m2,宽度为39.95m,长度为60.56m ;底层层高4.2m ,其它层层高3.6m ,室内外高差0.6m 。 该工程的梁、柱、板、楼梯、基础均采用现浇,因考虑抗震的要求,需要设置变形缝,宽度为130mm 。 1.1.1设计资料 (1)气象条件 该地区年平均气温为20 C o . 冻土深度25cm ,基本风压m2,基本雪压 kN/m2,以西北风为主导方向,年降水量1000mm 。 (2)地质条件 该工程场区地势平坦,土层分布比较规律。地基承载力特征值240a f kPa 。 (3)地震烈度 7度。 (4)抗震设防 7度近震。 1.1.2材料 梁、柱、基础均采用C30;纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235;单向板和双向板均采用C30,受力筋和分布筋均为HPB235;楼梯采用C20,除平台梁中纵筋采用HRB335外,其余均采用HPB235。 工程特点 本工程为8层,主体高度为29m 左右,为高层建筑。其特点在于:建造高层建筑可以获得更多的建筑面积,缩小城市的平面规模,缩短城市道路和各种管线的长度,从而节省城市建设于管理的投资;其竖向交通一般由电梯来完成,这样就回增加建筑物的造价;从建筑防火的角度来看,高层建筑的防火要求要高于中低层建筑;以结构受力特性来看,侧向荷载(风荷载和地震作用)在高层建筑分析和设计中将起着重要的作用,因此无论从结构分析,还是结构设计来说,其过程都比较复杂。

在框架结构体系中,高层建筑的结构平面布置应力求简单,结构的主要抗侧力构件应对称均匀布置,尽量使结构的刚心与质心重合,避免地震时引起结构扭转及局部突变,并尽可能降低建筑物的重心,以利于结构的整体稳定性;合理地设置变形缝,其缝的宽度视建筑物的高度和抗震设防而定。 该工程的设计,根据工程地震勘探和所属地区的条件,要求有灵活的空间布置和较大的跨度,故采用钢筋混凝土框架结构体系。 本章小结 本章主要论述了本次设计的工程简况和工程特点,特别对于高层建筑的优点和框架结构中高层建筑的布置原则作了详细阐述。 2 结构设计 框架设计 2.1.1 工程简况 该实验楼为八层钢筋混凝土框架结构体系,建筑面积11305.82m2,建筑平面

某住宅楼设计土木工程毕业设计计算书经典例题

某住宅楼设计_土木工程毕业设计计算书经典例题 结构设计 2.1 结构设计说明 2.1.1 工程概况 1 工程名称:**住宅楼。 2 建设地点:本工程位于省市。 3 本设计采用市的地质、气象资料,结构考虑抗震,设防烈度为7度,近震,Ⅱ类场地。 4 工程概况:建筑面积4140㎡,6层框架结构,层高3m。室外高差-0.600m。设计使用年限50年。 2.1.2 设计资料 1 气象资料: (1) 基本风压:W=0.43 kN/m2。 =0.25kN/㎡。 (2) 基本雪压:基本雪压S 2 活荷载: 楼面活载均布活荷载标准值:2.0 kN/m2。 厨房楼面均布活荷载标准值:2.0 kN/m2。 浴室、卫生间楼面均布活荷载标准值:2.0 kN/m2 。 走廊、楼梯均布活荷载标准值:2.0 kN/m2 。 屋面均布活荷载标准值:非上人屋面:0.5 kN/m2 上人屋面:2.0 kN/m2 。 2.2 建筑做法说明 1 墙身做法:工程为框架结构,墙和外墙采用混凝土空心砌块,用M5混合砂浆砌筑。外墙作法为:刷涂料墙面,240厚水泥空心砖,20厚石灰粗沙料刷层。 2 屋面做法:找平层:15厚水泥砂浆;防水层:40厚C20细石混凝土防水(刚性防水),三毡四油防水层(柔性防水);找平层:15厚水泥砂浆;找坡层:40厚水泥石灰焦渣砂浆2%找平;保温层:80厚矿渣水泥;结构层:120厚现浇钢筋混凝土板;抹面

层:15厚水泥砂浆天棚抹灰,反光涂料保护。 3 标准层楼面:面层:10厚地砖,素水泥砂浆填缝;结合层:4厚水泥胶结合层;找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层,素水泥砂浆一道;结构层:120厚现浇钢筋混凝土板;抹面层:15厚水泥砂浆天棚抹灰。 4 卫生间、厨房楼地面做法:面层,10厚300×300防滑瓷地面砖,稀水泥浆填缝;结合层: 1:2干硬性水泥砂浆结合层最薄处20厚,从门口向地漏找坡1%;素水泥砂浆一道;高分子聚合物水泥复合防水涂料1厚,四周沿墙刷起150高;结构层:120厚现浇钢筋混凝土板;板底抹面层:15厚水泥砂浆天棚抹灰。 5 底层楼面做法:20厚1:2水泥砂浆抹面压光;素水泥砂浆结合层一道;80厚C10混凝土;素土夯实。 6 水泥砂浆顶棚做法:钢筋混凝土板用水加10%火碱清洗油腻,1:1:4水泥石灰砂浆中层8厚;1:2.5水泥砂浆7厚;喷石灰浆两道,共厚15 mm。 7 门窗做法:户采用木门,户门采用防盗门,窗子采用铝合金窗。 8 女儿墙做法:刷涂料墙面,240厚水泥蒸气砖,100厚混凝土压顶,10厚水泥砂浆层。 2.3 结构布置及计算模型的确定 2.3.1 结构布置与选型 该工程采用现浇钢筋混凝土框架结构 1 屋面、楼面结构:现浇钢筋混凝土屋面板,按上人屋面的使用荷载取用; 2 楼梯结构:采用现浇钢筋混凝土楼梯; 3 基础:采用机械与人工开挖独立基础。 本建筑的材料选用如下: 混凝土:采用C30; 钢筋:纵向受力钢筋采用热轧钢筋HRB335,其余采用热轧钢筋HPB235; 墙体:外墙、分户墙采用灰砂砖,其尺寸为240mm×120mm×60mm,重量γ =18 kN/m2; 窗:钢塑门窗,γ =0.35 kN/m2; 门:木门,γ =0.2 kN/m2。 平面结构布置如图2-1所示。竖向结构布置图如图2-2所示。

(完整版)土木工程毕业设计结论精选5篇

土木工程毕业设计结论精选5篇 一、土木工程毕业设计结论 本工程严格按照招标文件规定的预期工期,科学、合理地安排施工程序及进度。确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家建安工程质量检验评定标准中的合格标准。确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在3‰以内。基本达到文明施工工地的标准。现场整洁,排放有控,保护周边,环保作业;合理消耗资源,给环境带来的负面影响较小。 项目部全面履行合同,对工程项目的工期、质量、安全、成本等综合效益进行有计划的组织、指挥、管理和控制。 本次毕业设计主要内容包括编制依据、工程概况、施工组织机构及职责、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、施工现场平面布置、工程质量保证措施、施工安全,文明,卫生管理措施及项目季节性施工措施。在设计中主要运用了AutoCAD、MATLAB等软件运用,同时还对施工进度计划、施工总平面图进行编制。 本次毕业设计只有短短的两个多月,但通过这次毕业设计,让我熟悉了图纸,熟悉了施工组织设计的编制,更加了解以后工作的方向。通过这次毕业设计,对专业知识有了更深入的了解,对以后的工作有很大的帮助。

二、 通过这段时间的毕业设计,总的体会可以用一句话来表达,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!。 以往的课程设计都是单独的构件或建筑物的某一部分的设计,而毕业设计则不一样,它需要综合考虑各个方面的工程因素,诸如布局的合理,安全,经济,美观,还要兼顾施工的方便。这是一个综合性系统性的工程,因而要求我们分别从建筑,结构等不同角度去思考问题。 在设计的过程中,遇到的问题是不断的。前期的建筑方案由于考虑不周是,此后在樊长林老师及各位老师和同学们的帮助下,通过参考建筑图集,建筑规范以及各种设计资料,使我的设计渐渐趋于合理。 在计算机制图的过程中,我更熟练AutoCAD、天正建筑等建筑设计软件。在此过程中,我对制图规范有了较为深入地了解,对平、立、剖面图的内容、线形、尺寸标注等问题上有了更为清楚地认识。 中期进行对选取的一榀框架进行结构手算更是重头戏,对各门专业课程知识贯穿起来加以运用,比如恒载,活载与抗震的综合考虑进行内力组合等。开始的计算是错误百出,稍有不慎,就会出现与规范不符的现象,此外还时不时出现笔误,于是反复参阅各种规范,设计例题等,把课本上的知识转化为自己的东西。后期的计算书电脑输入,由于以前对各种办公软件应用不多,以致开始的输入速度相当的慢,不过经过一段时间的练习,逐渐熟练。 紧张的毕业设计终于划上了一个满意的句号,回想起过去这段时

辅助教学楼 毕业设计计算书

第一部分:工程概况 一.工程概况 1.建设项目名称:辅助教学楼 本工程建筑功能为公共建筑,使用年限为50年;建筑平面的横轴轴距为8.1m,纵轴轴距为5.4m和4.5m;内、外墙体材料为陶粒混凝土空心砌块,外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料,内墙装修喷涂乳胶漆,教室内地面房间采用水磨石地面,教室房间墙面主要采用石棉吸音板,门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.建筑地点:苏州某地 3.设计资料: 1.3.1.地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,表 面为平均厚度0.3m左右的杂填土,以下为1.2~1.5m左右的淤泥质 粘土,承载力的特征值为70kN/m2,再下面为较厚的垂直及水平分 布比较均匀的粉质粘土层,其承载力的特征值为180kN/m2,可作为 天然地基持力层。 1.3.2抗震设防要求:六度四级设防 1.3.3.底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于黄海高程3.0m。 1.3.4.地下潜水位达黄海高程 2.4-2.5m, 对本工程无影响。 4.主要构件材料及尺寸估算 1.4.1主要构件材料 框架梁、板、柱采用现浇钢筋混凝土构件, 墙体采用混凝土空心砌块, 混凝土强度:梁、板、柱均采用C30混凝土, 钢筋使用HPB235,HRB 400二种钢筋。 1.4. 2.主要构件的截面尺寸 (1)框架梁: 横向框架梁,最大跨度L=8.1m, h=(1/8~1/12)L=1000mm~675mm,取h=800mm b=(1/2~1/3)h=400mm~266mm,取b=300mm 纵向框架梁,最大跨度L=5.4m, h=(1/12~1/13)L=450mm~415mm,取h=600mm b=(1/2~1/3)h=300mm~200mm,取b=250mm (2)框架柱: 初定边柱尺寸400mm×600mm,中柱500mm×500mm 角柱500mm×600mm,一至五层框架柱混凝土强度等 C30。

土木工程毕业设计计算书

1 工程概况 1、1 建设项目名称:龙岩第一技校学生宿舍 1、2 建设地点:龙岩市某地 1、3 建筑类型:八层宿舍楼,框架填充墙结构,基础为柱下独立基础,混凝土C30。 1、4 设计资料: 1.4.1 地质水文资料:由地质勘察报告知,该场地由上而下可分为三层: 杂填土:主要为煤渣、石灰渣、混凝土块等,本层分布稳定,厚0-0.5米; 粘土:地基承载力标准值fak=210Kpa, 土层厚0、5-1.5米 亚粘土:地基承载力标准值fak=300Kpa, 土层厚1、5-5.6米 1.4.2 气象资料: 全年主导风向:偏南风夏季主导风向:东南风冬季主导风向:西北风 基本风压为:0、35kN/m2(c类场地) 1.4.3 抗震设防要求:七度三级设防 1.4.4 建设规模以及标准: 1 建筑规模:占地面积约为1200平方米,为8层框架结构。 2建筑防火等级:二级 3建筑防水等级:三级 4 建筑装修等级:中级 2 结构布置方案及结构选型 2、1 结构承重方案选择 根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用横向框架承重方案,框架梁、柱布置参见结构平面图,如图2、1所示。 2、2 主要构件选型及尺寸初步估算 2.2.1 主要构件选型 (1)梁﹑板﹑柱结构形式:现浇钢筋混凝土结构

图2、1 结构平面布置图 (2)墙体采用:粉煤灰轻质砌块 (3)墙体厚度:外墙:250mm,内墙:200mm (4)基础采用:柱下独立基础 2.2.2 梁﹑柱截面尺寸估算 (1)横向框架梁: 中跨梁(BC跨): 因为梁的跨度为7500mm,则、 取L=7500mm h=(1/8~1/12)L=937、5mm~625mm 取h=750mm、 4 7.9 750 7250 > = = h l n= =h b) 3 1 ~ 2 1 (375mm~250mm 取b=400mm 满足b>200mm且b 750/2=375mm 故主要框架梁初选截面尺寸为:b×h=400mm×750mm 同理,边跨梁(AB、CD跨)可取:b×h=300mm×500mm (2)其她梁: 连系梁: 取L=7800mm h=(1/12~1/18)L=650mm~433mm 取h=600mm = =h b) 3 1 ~ 2 1 (300mm~200mm 取b=300mm 故连系梁初选截面尺寸为:b×h=300mm×600mm 由于跨度一样,为了方便起见,纵向次梁截面尺寸也初选为: b×h=300mm×600mm

某小区住宅楼设计 毕业设计说明

某小区住宅楼设计毕业设计说明 目录 第一章建筑设计....................................................................................2 1.1 工程概况..........................................................................................2 1.2 建筑设计的要求和依据........................................................................2 1.3 建筑平面设计....................................................................................2 1.4 建筑剖面设计 (4) 1.5 建筑体型和立面设计...........................................................................4 1.6 抗震设计..........................................................................................4 1.7 防火设计..........................................................................................4 1.8 屋面排水设计....................................................................................5 第二章结构设计....................................................................................5 2.1 结构设计说明 (5) 2.2 做法设计说明....................................................................................5 2.3 结构布置及设计模型的确定..................................................................6 2.4 地基基础..........................................................................................6 2.5 结构计算..........................................................................................6 2.6 其它要求..........................................................................................7 后记..........................................................................................8 参考文献 (9)

混凝土结构设计毕业设计计算书

混凝土结构设计毕业设 计计算书 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

本科毕业设计 河南省郑州市企业办公楼的设计 学院:城市建设学院 专业:土木工程 学号:1162 学生姓名:郑健 指导教师:唐红 日期:二○一七年六月 摘要 本设计的题目是:河南省郑州市企业办公楼的设计,结构建筑规模为6层框架结构,各层层高(底层层高),建筑物总高度为 ,总建筑面积为。 对本课题的研究将分为毕业实习、建筑设计、结构设计、毕业设计整理四个方面。毕业实习阶段,收集必要的设计原始资料,做好设计前的调查研究工作,参考同类型设计的文字及图纸资料。学习有关的国家法规及规范。建筑设计分为初步设计及施工图设计两个阶段,在此阶段将拟定建筑方案,确定建筑使用的材料及做法,确定建筑的总体形状及各种尺寸,绘出平、立、剖、总平面图、详图、写出施工说明并列出门窗明细表。结构设计

阶段主要是进行结构计算简图的确定、荷载计算、内力分析、内力组合、梁、柱截面配筋、板的设计、楼梯的设计、基础的设计以及结构施工图的绘制等;毕业设计整理阶段则是对毕业设计所需资料的装订,按学校毕业设计条例及教研室实施细则整理毕业设计成果,做好毕业答辩准备工作。 关键词:结构设计;框架结构;荷载;配筋

Abstract This design topic is the design of Zhengzhou city enterprise office building, construction scale of 6 storey frame structure, each layer of (bottom height , the building’s height is , and the total construction area are . The study on this subject will be divided into graduation practice, architectural design, structural design, from four aspects of the design of finishing. The graduation practice stage, collecting the original design information necessary to do research work, before the design, drawings and documents with reference to the text type design. Learn about the national regulations and architectural design specifications. The design of the two stages of preliminary design and construction drawing, this stage will draw the construction plan, determine the use of materials and construction practices, to determine the overall shape and size, building paint Ping, Li, section, general layout, construction details, write instructions and lists the windows list. The structure design stage is mainly determined. The structure calculation diagram load calculation, internal force analysis, the combination of internal forces, beam, column reinforcement, plate design, stair design, foundation design and construction drawing design; finishing The stage is the information needed in the graduation design of binding rules for the

土木工程毕业设计范文,图纸计算书、建筑说明书外文翻译、开题报告书

- - -. 毕业设计(论文) 开题报告 题目XX雅筑地产中天锦庭6号住宅楼设计 专业土木工程 班级 学生 指导教师教授 讲师

一、毕业设计(论文)课题来源、类型 本论文课题来源于XX雅筑地产中天锦庭6号住宅楼设计,本设计来自工程实际,结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构。该建筑分十三层,耐火等级为一级,主体结构为二级耐久年限,抗震设防为八级。二、选题的目的及意义 随着我国经济发展和城市化进程,人们对住宅的需求量逐渐增多,住宅物业管理日益为人们所关注。住宅小区已经成为人们安家置业的首选,几十万到几百万的小区住宅比比皆是。尤其近几年,高层小高层已然成为现代开发商与消费者选择的主流。这是由高层和小高层的特点所决定的,高层建筑可节约城市用地,缩短公用设施和市政管网的开发周期。人们花的钱越多,不但对住宅的本身的美观质量要求越来越高,同时对物业小区的服务和管理也要求越来越高,比如对小区的绿化,保安,停车场,维修甚至对各项投诉的要求小区管理者做的好。信息时代的今天,住宅小区的硬件设施也必须跟得上时代的步伐,对现代化住宅小区建设的要求越来越高。小区楼的艺术美更要符合现代人的需求,此外还必须有较高的实用性、经济性。住宅小区的居住环境安全与否,是小区居民极其关心的问题,要创建一个安全的居住环境不仅要有科学的小区管理制度,而且在很大程度上也依赖于小区规划的安全性,这其中涉及到居民的生理、心理安全和社会安全等因素。在住宅小区的规划设计中应充分考虑居民的有效防X行为,通过控制小区和组团入口、明确划分空间领域等措施来提高小区的安全防卫能力。一是在小区和组团的入口处设置明显标志,使住宅小区具有较强的领域性和归属性。二是注重院落空间的强化,使居民之间既有充分了解和相互熟悉的机会,又可以使住户视线能够触及到住宅入口,便于对陌生人进行观察、监视。三是注重小区交通网络的合理组织。在小区主干道的规划设计上要做到“顺而不穿,通而不畅”,减少交通环境的混乱交杂,提高安全系数,在小区级道路的规划上尽量作曲形设计,限制车辆穿行的速度,达到安全与降低噪音的目的。同时,规划时应尽量减少组团的出入口,一般设置两个即可,以便有效控制外来行人任意穿行,从而起到安全防卫的作用。我这次选择的是高层住宅楼的设计,目的就是为了设计一栋满足居住需求和美观要求的住宅楼。并且也可以通过这次的毕业设计,把以前学习的专业课的知识运用到实践中,以及对它们更加深入的学习和系统化的总结。在这个过程中需要查阅、搜集许多的资料,将提高我运用图书馆的资料文献和互联网上大量信息的能力。office办公软件的综合运用使我的电脑基本功有了很大的提高。从建筑设计到结构的计算设计都是由自己单独完成,这就培养了我们独立解决设计中的问题以及娴熟使用auto CAD和PKPM系列软件的能力。综合性地运用几年内所学知识去分析、解决一个问题,在作毕业设计的过程中,所学知识得到疏理和运用,它既是一次检阅,又是一次锻炼。

毕业设计 星海国际花园住宅楼(B栋)结构设计

结构设计计算书 一.设计概况 1.建设项目名称:星海国际花园住宅楼(B 栋) 2.建设地点:深圳市某地 3.设计资料: 3.1.地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,表面为平均厚度0.5m 左右的杂填土,以下为1.0m 左右的淤泥质粘土,承载力的特征值为80 kN/m 2 ,再下面为较厚的 垂直及水平分布比较均匀的粉质粘土层,其承载力的特征值为180kN/m 2 ,可作为天然地基持力层。 地下水位距地表最低为-0.8m,对建筑物基础无影响。 3.2.气象资料: 全年主导风向:偏南风 夏季主导风向:东南风 冬季主导风向:北偏西风 常年降雨量为:1283.70mm 基本风压为:0.36kN/m 2 (B 类场地) 基本雪压为:0.20kN/m 2 3.3.抗震设防要求:七度二级设防 3.4.底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于绝对标高31.45m 。 二.结构计算书 1.结构布置方案及结构选型 1.1.结构承重方案选择 根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用框架承重方案,框架梁、柱布置参见结构平面图。 1.2.主要构件选型及尺寸初步估算 1.2.1. 主要构件选型 (1)梁﹑板﹑柱结构形式:现浇钢筋混凝土结构 (2)墙体采用:粉煤灰轻质砌块 (3)墙体厚度:外墙:250mm ,内墙:200mm (4)基础采用:柱下独立基础 1.2.2. 梁﹑柱截面尺寸估算 (1) 主要承重框架: 因为梁的跨度较接近(4500mm ﹑4200mm ),可取跨度较大者进行计算. 取L=4500mm h=(1/8~1/12)L=562.5mm~375mm 取h=450mm. 447.94504260>==h l n ==h b )31~21(225mm~150mm 取b=250mm 满足b>200mm 且b / 500/2=250mm 故主要框架梁初选截面尺寸为:b ×h=250mm ×450mm (2) 次要承重框架: 取L=3900mm h=(1/12~1/15)L=325mm~260mm 取h=400mm 415.74003660>==h l n ==h b )3 1~21(200mm~133mm 取b=250mm 故次要框架梁初选截面尺寸为:b ×h=250mm ×400mm (3)楼面连续梁

土木工程毕业设计论文某多层办公楼的设计含全套cad图纸-精品

土木工程毕业设计论文某多层办公楼的设计含全套cad图纸-精品 2020-12-12 【关键字】方案、情况、台阶、方法、条件、质量、增长、整体、平衡、基础、工程、作用、标准、结构、水平、分析、简化、满足、调整、方向、规范、核心 (1)设计标高:室内设计标高±0.000,室内外高差450mm. (2)墙身做法:采用加气混凝土块,用M5混合砂浆砌筑,内粉刷为混合砂浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内涂料两度。外墙采用贴面砖,1:3水泥砂浆底厚20mm。 (3)楼面作法:楼板顶面为水磨石地面,楼板底面为15mm厚白灰砂浆天花抹面,外加V型轻钢龙骨吊顶。 (4)屋面作法:现浇楼板上依次铺20mm厚水泥砂浆找平层、300mm厚水泥珍珠制品隔热找平层、20mm厚水泥砂浆找平层和SDC120复合卷材,下面依次为15mm厚白灰砂浆天花抹面和V型轻钢骨龙吊顶。 (5)基本风压:ωo=0.3KN/m2(地面粗糙度属C类)。 (6)基本雪压:S0=0.3KN/m2。 (7)抗震设防烈度:八度(0.2g)第二组,框架抗震等级为二级。 地质条件: 全套CAD图纸,计算书,联系6 由上至下: 人工添土:厚度为1m 粉质粘土:厚度为7m,地基承载力特征值为500KPa 中风化基岩:岩石饱和单轴抗压强度标准值为3.6MPa 建筑场地类别为Ⅱ类;无地下水及不良地质现象。 活荷载:上人屋面活荷载2.0KN/m2,办公室楼面活荷载2.0KN/m2,走廊楼面活荷载2.5KN/m2,档案室楼面活荷载2.5KN/m2。 二、结构布置及结构计算简图的确定

结构平面布置如图1所示。各梁柱截面尺寸确定如下: 主梁:取h=1/9l=1/9×7200=800mm,取h=800mm,取b=350mm, 次梁:取h=1 /16l=1/16×7200=450mm,取h=500mm,取b=250mm, 柱子:取柱截面均为b×h=600×600mm,现浇板厚为100mm。 取③轴线为计算单元,结构计算简图如图2所示,根据地质资料,确定基础顶面离室外地面为500mm,由此求得底层层高为4.7m。各梁柱构件的线刚度经计算后列于图2中,其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取I=2I0(I0为不考虑楼板翼缘作用的梁截面惯性矩)。梁柱均采用C30混凝土。由于后面梁的组合弯矩过大,相对受压区高度超过了界限受压区高度,所以改用C40混凝土,因为梁柱刚度成比例增加,不会引起后面分配系数的改变。地震作用下的弹性侧移将更小,一定符合要求。 框架刚度计算: 1.边跨框架梁线刚度: i b=2Ec×I。/l =2×3.0×104×350×8003/(12×7200) =12.44×1010N·mm 2.中间跨框架梁线刚度: i b=2Ec×I。/l =2×3.0×104×350×8003/(12×2400) =37.33×1010N·mm 3.二~五层框架柱线刚度: ic=Ec×I。/l =3.0×104×600×6003/(12×3600) =9.00×1010N·mm 4.首层框架柱线刚度: ic=Ec×I。/l =3.0×104×600×6003/(12×4700) =6.89×1010N·mm 在计算内力时,柱的线刚度取框架实际柱线刚度的0.9倍。 即:首层框架柱线刚度:ic=0.9×6.89×1010 =6.20×1010N·mm 二~五层框架柱线刚度:ic=0.9×9.00×1010 =8.10×1010N·mm 三、荷载计算 1.恒载计算 (1)屋面框架梁线荷载标准值: SDC120复合卷材0.15KN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层0.4 KN/m2

相关文档
相关文档 最新文档