文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 清水墙技术交底

清水墙技术交底

清水墙技术交底
清水墙技术交底

工程名称粤翠名邸项目工程交底日期

施工单位天津市房信建筑分项工程名称清水样板墙交底摘要页岩砖砌筑页数第1页

交底内容:

一、施工准备

1、技术准备

1)砌体施工前,应认真熟悉图纸。确认基础、墙体标高,截面尺寸。

2)根据设计图纸及规范要求,确定柱子间距,门窗洞口留置位置。

3)使用经过校验合格的检测工具。

2、材料要求

1)页岩砖:尺寸规格为53mm×115mm×240(分实心砖和空心砖及阳角定制异型砖)实心砖使用部位:每层底皮及挑檐板上第一皮砖和用砖外挑的造型线条底

皮。阳角定制异型砖使用于八角窗135°转角。

2)砂浆:M5专用砌筑砂浆、专用勾缝砂浆

3)辅助材料:Ф4@50镀锌钢丝网、Ф10镀锌圆钢、Ф8麻绳、电焊条、塑料薄膜

3、主要机具

1)砂浆搅拌机、手推车、翻斗车、筛子、铁锹、灰斗、托线板、线坠、水平尺、线绳、瓦刀、砂浆试模、百格网、钢尺、皮数杆等。

2)所有工器具应专人保管维护,定期检查,保证良好的工作性能。

4、作业条件

1)图纸及相应的技术规范、图集齐全,必要时,应编制相应的施工技术措施,图纸已会审。对所有作业人员已进行了技术交底

2)与相关工种提前沟通,做好预埋管件的准备工作。

3)砌筑前,墙体保温施工完成并验收合格,基层应经验收合格;基层表面上的灰渣杂物及高出部分应清除干净。

4)页岩砖的规格尺寸应符合模数要求。

二、施工工艺

1、工艺流程

作业准备→砖湿润→砂浆搅拌→砌砖墙→勾缝→清理墙面→验评

2、操作工艺

1)砖湿润:页岩砖的含水率宜控制在5%~8%,页岩砖应在砌筑前使用沾水的毛刷湿润铺摊砂浆的表面,使砖块表面既湿润又没有浮水,不得用干砖上墙,不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙,浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度。注:因本工程的外观要求,不得使用自来水整砖浇水湿润,防止砖表面出现返碱现象。

交底人审核人

签字栏

接受交底人

工程名称粤翠名邸项目工程交底日期

施工单位天津市房信建筑分项工程名称清水样板墙

交底摘要页岩砖砌筑页数第2页

交底内容:

2)砂浆搅拌:采用M5干粉水泥砂浆。采用机械搅拌搅拌时间不少于1.5min。

3)组砌采用梅花砖的砌筑方法,即一皮中一块顺砖与一块丁砖间隔砌筑成型。上下皮竖缝相互错开1/4砖长。

设置皮数杆:在砌体转角处、交界处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以及竖向构造的变化部位。在相对两皮数杆上砖上边线处拉准线。

砌砖的操作方法采用“三、一”砌筑法,即“一铲灰、一块砖、一挤揉”,砖砌筑应保证砖外表面上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长,砖内部少通缝,为错缝需要加砌配砖,不得采用包心砌法。

砌体水平灰缝铺摊的砂浆饱满度不得小于80%;竖缝挤浆或加浆的方法,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。铺摊砂浆应含口20mm,预留8~10mm的勾缝凹槽和10mm左右的勾缝砂浆厚度。

砌体水平、竖向灰缝应为9mm~10mm。

选砖砌清水墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,表面清洁,规格基本一致的砖。

盘角砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。

挂线砌筑时,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。

砌砖砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。如采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工时气温超过30℃,铺浆长度不得超过500mm。砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。为保证清水墙面主缝垂直,不游丁走缝,当砌完一步架高时,宜每隔2m水平间距,在丁砖立楞位置挂两道垂直立线,可以分段控制游丁走缝。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正。避免事

交底人审核人

签字栏

接受交底人

工程名称粤翠名邸项目工程交底日期

施工单位天津市房信建筑分项工程名称清水样板墙交底摘要页岩砖砌筑页数第3页

交底内容:

后砸墙。清水墙不允许有三分头,不得在上部任意变活、乱缝。砌筑砂浆应随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。砌清水墙应随砌、随划缝,划缝深度为20mm,深浅一致,墙面清扫干净。

4)所有挑檐板上一皮砖采用实心砖,每间距≦400mm,设置Ф8麻绳泄水孔;(附图1\2)和内页墙的拉结采用Ф4的热镀锌钢筋网片,焊接在预埋好的内页墙预埋钢筋上,钢筋网片在灰缝中通长设置,上下间距≦400mm。(附图3)

窗顶吊砖施工时,底部应预先按砖的模数及结合窗的尺寸做好平璇砖的底模支顶,在砖的孔洞中穿入两根Ф10的镀锌圆钢,伸入两侧窗剁长度不小于240mm;靠外墙侧的圆钢每隔4块砖和预埋的钢板进行电焊连接,焊接部位应涂刷防锈漆做防锈处理,做法见(附图4)5)勾缝

采用专用勾缝砂浆勾缝,颜色由甲方单位指定,先在一小块墙上勾出样板,待确认后再大面积施工。

勾缝顺序应由上而下,先勾水平缝,后勾立缝。勾水平缝时用长溜子,左手拿托灰板,右手拿溜子,将灰板顶在要勾的缝口下边,右手用溜子将砂浆塞入缝内,灰浆不能太稀,自右向左喂灰,随勾随移动托灰板,勾完一段后,用溜子在砖缝内左右拉推移动,使缝内的砂浆压实,压光,深浅一致。勾立缝时用短溜子,可用溜子将灰从托灰板上刮起点入立缝之中,也可将托灰板靠在墙边,用短溜子将砂浆送入缝中,使溜子在缝中上下移动,将缝内的砂浆压实,且注意与水平缝的深浅一致。勾凹缝深度为8~10mm。

墙面清扫:每步架勾完缝后,要用笤帚把墙面清扫干净,应顺缝清扫,先扫水平缝,后扫竖缝,并不断抖掸笤帚上的砂浆,减少污染。

墙面勾缝应做到横平竖直,深浅一致,十字缝搭接平整,压实、压光,不得有丢漏。墙面阳角水平转角要勾方正,阴角立缝应左右分明。

防止丢漏缝,应重新复找一次,在视线遮挡的地方。不易操作的地方、容易忽略的地方,如有丢、漏缝,应该补勾。补勾后对局部墙面应重新清扫干净。

天气干燥时,对已勾好的缝浇水养护。(本工程不采用浇水养护勾好的缝,防止产生返碱现象)

6)砖表面喷涂透明有机硅涂料,增加防水防尘性能。

三、主控项目

1)砖的品种、强度等级必须符合设计要求。

2)砂浆品种及强度应符合设计要求。同品种、同强度等级砂浆各组试块抗压强度平均值不小于设计强度值,任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%。

3)砌体砂浆必须密实饱满,砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。

4)转角处严禁留直槎,其它临时间断处留槎做法必须符合规定。

5)焊接热镀锌钢丝网接头处必须做防锈处理,焊缝应饱满,并应做好防火措施。

签字栏

交底人审核人接受交底人

工程名称粤翠名邸项目工程交底日期

施工单位天津市房信建筑分项工程名称清水样板墙交底摘要页岩砖砌筑页数第4页

5)一般项目:

砌体上下错缝,砖柱、垛元包心砌法:清水墙面无通缝;

砖砌体接槎处灰浆应密实,缝、砖平直,每处接槎部位水平灰缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。

清水墙组砌正确,竖缝通顺,刮缝深度适宜、一致,楞角整齐,墙面清洁美观。

砂浆稠度应适宜,砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。

砌筑过程中需校直时,必须在砂浆凝结前进行。

页岩砖砌体每天可砌高度不宜超过1.5米。

四、应注意的质量问题

1)砖撂底排砖几何形状不正确;排砖时必须按设计图纸的几何形状,按砖的模数排列正确,不得出现3分砖。

2)清水墙游丁走缝:排砖时必须把立缝排匀,排完撂底砖后,每隔2m间距在丁砖立楞处用吊直线控制,二步架往上继续吊线;窗角、造型柱的转角部位,均应吊直线控制;由底往上所有七分头的长度应保持一致,上层分窗口位置时必同下窗口保持垂直。应根据窗口的几何尺寸来计算砖缝的大小。

3)灰缝大小不匀:立皮数杆要保证标高一致,盘角时灰缝要掌握均匀,砌砖时小线要拉紧,防止一层线松,一层线紧。

4)切割的异型砖几何尺寸和形状不符合图纸要求;切割异型砖时,应根据设计角度及排砖的模数,在砖上划好切割线再进行切割,保证砖的尺寸大小和几何形状符合图纸要求。

5)泄水管或竖向缝隙应预先留置,不得在墙体砌筑完毕后剔凿,并且在墙体砌筑完成后,清理干净预留孔,防止排水不通畅。(本工程采用麻绳泄水,将麻绳按小于等于400mm间隙砌进砖缝里)

五、成品保护

1)砖块进场要做好防雨水措施,防止雨水淋湿产生返碱现象,在装运过程中,轻装轻放,计算好每处用量,分别整齐码放。

2)清水墙上不得留脚手眼,搭拆脚手架时不得碰撞己砌墙体。

3)不准在架子上往下倒砂浆及其他杂物,以免溅脏墙面。

4)落地砂浆及时清除干净,以免与地面粘结,影响地坪施工。

5)每步架墙体砌筑完毕后,用1米宽塑料薄膜沿外墙面全面敷贴,保护墙面避免上部砌筑时被污染。

交底人审核人

签字栏

接受交底人

工程名称粤翠名邸项目工程交底日期

施工单位天津市房信建筑分项工程名称清水样板墙交底摘要页岩砖砌筑页数第5页

交底内容:

六、安全健康及环境保护措施

1、安全健康措施

1)在施工之前必须检查施工环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可施工。

2)墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架。砌筑采用门式脚手架。在一层以上或高度超过4m时,脚手架必须支搭安全网;采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板。脚手架应经检查后方能使用。砌筑时不准随意拆改和移动脚手架。

3)清水墙用砖大小不符时需用手提式切割机按照实际需要尺寸切割。操作人员需佩戴安全防护手套和口罩。专业电工负责接线等工作。

4)脚手架上堆砖不得超过三层(侧放)。采用砖笼吊砖时,砖在架子上或楼板上要均匀分布,不应集中堆放。灰桶、灰斗应放置有序,使架子上保持畅通。同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。

5)冬期施工时,脚手板上如有冰霜、积雪,应先清除后才能上架子进行操作。

6)在同一垂直面内上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人员必须配戴安全帽。

7)人工垂直往上或往下(深坑)转递砖石时,要搭递砖架子,架子的站人板宽度不小于60cm。

8)大风、大雨、冰冻等异常气候之后,应检查砌体是否有垂直度的变化,是否产生了裂缝,是否有不均匀下沉等现象。

9)电焊工应经专业培训的人员持证上岗,应做好防护和防火措施。

2、环境保护措施

1)砌筑砖砌体时严格防止建筑砂浆和切割砖块扬尘对周围环境的污染。

交底人审核人

签字栏

接受交底人

间距≦400mm泄水孔,砌入Ф8麻绳

窗台顶第一皮砖采用实心砖,在砖上部留泄水孔,间距≦400mm 附图1

400mm

,

Ф

8

附图2

附图3

用砖外挑的线条底,采用实心砖

附图4

窗顶吊砖和八角窗的细部做法

八角阳台135°转角采用定制异型砖

附图5

定制异型砖使用示意图

遇窗角部位,窗洞口的尺寸要符合砖的模数

清水墙施工方案.docx

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、操作工艺 (4) 五、质量控制及验收 (7) 六、其他 (9)

清水墙砌筑工程施工方案 一、编制依据 1、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 3、《混凝土实心砖》 GB/T21144-2007; 4、《预拌砂浆》 GB/T25181-2010; 5、《混凝土用水标准》 JGJ63-2007。 二、工程概况 本工程为贵州茅台酒扩建工程,包括环山酒库一期、二期工程和2013 年 4000 吨茅台酒制曲工程;其中环山酒库项目位于茅台镇东南 方向,地处后湾酒库东北侧,寒婆岭~羊湾以南,为茅台酒“十二五”扩建工程酒库规划中的一部分,一期工程包括2#~23#共 22 栋酒库, 二期工程包括24#~49#酒库、大小办公楼共28 栋;其单栋建筑面积 有 7409m2、6629m、5902m等,建筑高度 15.3m,建筑总高度 19.1m;结构形式为多层框架结构 ; 七号地块拟建贵州茅台酒股份有限公司 2013 年茅台酒 4000 吨制曲工程,位于茅台酒厂厂区南东侧,紧邻茅台 酒厂 3 车间制曲厂房,场区西侧通简易乡村公路,东侧为规划坛厂至 茅台快线(城市一级主干道),建成后交通方便。由1~5 号制曲厂房、车间办公楼,车间食堂, 1~2 号浴侧、维修房及多层车库等 11 个单体 建筑组成,总体呈北东 - 南西向展布,总建筑面积 65851 平方米。其中 环山酒库二期、制曲厂房等外墙均采用粉煤灰蒸压砖清水墙砌筑。

三、施工准备 1、材料准备 ⑴本工程主体结构完成后,部分外立面采用清水砖砌筑做装饰效果,清水砖采用 240*115*53mm规格,颜色及规格型号按照甲方选定。 ⑵清水墙砌筑前一天组织材料进场,进场材料必须有产品合格证及产品性能形式检测报告,质量要复合国家现行有关标准的要求。⑶常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润,冬期施工应清除表面冰霜。⑷砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。 2、技术准备 ⑴清水墙砌筑工程开始前编制墙体砌筑专项施工方案。 ⑵砌体工程施工前由施工员负责砌筑工程的施工任务的划分、人员的安排、现场安全文明管理。 ⑶专职质检员应在施工过程中进行质量旁站监督检查,进行质量验收,对满足质量要求的部位进行标识 ⑷班组砌筑工人要求有经验的技术工不少于50%。

砖墙现场施工工艺标准

精心整理 5.3砖墙砌体工程 5.3.1施工准备 (1)根据设计施工图纸及标准规范编制砖墙砌体专项的施工方案,并经相关单位批准通过。 (2)编制工程材料、机具、劳动力的需求计划。 (3)根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 (4(5(12347d,严禁(1(2(3(4(5(6(7(8)脚手架应随砌随搭设,运输通道通畅,各类机具应准备就绪。 (1)健全现场各项管理制度,专业技术人员持证上岗,并进行了技术、安全交底。 (2)班组砌筑工人要求中,高级工不少于70%,并应具有同类工程的施工经验。 5.3.2质量控制要点 (1)砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证及试验单,严格

检验手续,对不合格品坚决退场。 (2)砂浆用砂不得含有害物质及草根等杂物,配制M5以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%,M5以下砂浆,砂的含泥量不应超过10%,并应通过5mm筛孔进行筛选。 (3)水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复试;检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批;当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用;不同品种的水泥,不得混合使用。 (4)石灰膏的熟化时间不应少于7d,严禁使用脱水硬化和冻结的石灰膏。 (5 (1 1。 2 3 4)6块); (2 。 (3 (1 制作与养护。 (2)排砖时必须把立缝排匀,砌完一步架高度,每隔两皮砖在丁砖立楞处用托线板吊直弹线,二步架往上继续吊直弹粉线,由底往上所有七分头的长度应保持一致,留设上层窗口必须同下层窗口保持垂直。 (3)立皮数杆要保持标高一致,盘角时灰缝要掌握均匀,砌砖时准线要拉紧,防止一层线松,一层线紧。 (4)排砖时,为了使窗间墙、垛排成好活,把破活排在中间或不明显位置,在砌过梁上第一

清水砖墙面修复专项施工方案

清水砖墙面修复专项施工方案 目录 一、商业1号楼的环境及现状: 二、清水砖墙表面各种垢痂清除 2.1 清除生物沉积层 2.2 清除垢痂 2.3 清除水泥粉刷 三、原清水砖墙表面缺陷的修复 3.1墙面风化缺损的修补 3.2 墙面残留孔的修复 3.3 墙体裂缝压力灌浆修补 四、新砌清水砖墙与砖墙表面做旧 五、清水砖墙墙体防潮措施 5.1化学注射方法修复墙体防潮层的原理 5.2化学注射方法修复防潮层的施工 一、商业1号楼的环境及现状: 商业1号楼建筑外立面的清水砖墙保存较完好,但由于自然老化,清水砖墙表面出现局部的开裂或脱落;同时,由于年久失修,清水砖墙表面受到各种类型的破坏:如雨水长期侵蚀形成的垢痂、植物生长的生物沉积层、不当加建以及使用中所造成的破坏等。具体详见下图: 对清水砖墙表面的上述缺陷,可采用化学清洗剂清洗和局部修补的的施工技术来恢复其原有的外观面貌。清洗方法的选择应通过深入分析和实验结果来做最终的决定,以用最低强度的方式清洗;对破损清水砖墙的修复应根据其破损程度采取相应的修补措施,保留岁月在砖墙表面留下的陈旧的光泽,使其恢复原有清水砖墙的外观面貌。 二、清水砖墙表面各种垢痂清除 2.1 清除生物沉积层 对商业1号楼受到绿色生物沉积层侵蚀的墙面,用生物酸性溶液刷在墙面作用24小时后用软刷醮水清洗,施

工时不能破坏砖墙表面。 2.2 清除垢痂 外立面的清水砖墙清洗作业自上而下进行,较清洁面用碳硅尼龙刷进行人工刷洗即可。中度污染作业面清洗时在清水中加入活性酶用碳硅尼龙刷进行人工刷洗。少部分污染严重部位采用高压水夹石英砂清洗以显露出清水砖墙面。 2.3 清除水泥粉刷层 对清水墙表面后期增加水泥粉刷层应采用人工进行逐一凿除,人工凿除时使用铲刀斜向铲除墙面水泥粉刷,或采用扁平凿子,轻轻敲击墙面,应尽量不损伤原来的清水砖墙面。凿除时对其周边的清水砖墙进行遮盖保护。确保不损坏周边原有完好的墙面。 三、原清水砖墙表面缺陷的修复 3.1墙面风化缺损的修补 对于商业1号楼清水墙面的风化,腐蚀,剥皮等酥松层清除,采用扁平凿子,轻轻敲击,确保不破坏原来清水墙面,再根据墙面不同的破损情况采用相似的材料和可靠的修复技术进行分类修补。 3.1.1墙面风化深度小于0.5cm的修补方法 风化深度小于0.5cm的墙面原则上不进行修补,仅采用提高清水砖墙表面强度的增强措施,即对墙面采取物理或化学清洗法进行彻底清洗后,再用进口砖石增强剂整体淋涂,并养护一周。 如砖缝松动起壳,应先剔除墙面起壳砖缝,然后采用专用勾缝材料对修复后的墙面进行勾缝,再将砖缝采用无机色粉进行平色处理。 3.1.2 墙面风化深度0.5~2cm的修补方法 修复流程:清洗→剔除清水砖墙表面风化层→剔除墙面起壳砖缝→清水砖墙墙面砖粉修补→勾缝剂勾缝→清水砖墙墙面平色→墙面砖缝平色→清水砖墙墙面(包括砖缝)做旧→墙面防水处理。 (1)清洗:墙面清洗前应进行污染状况调查,分析污染原因,对不同的污染物采取化学清洗的处理方法。化学清洗法是利用化学试剂对污垢进行溶解、分离、降解等化学反应,使外墙达到去垢、去污、脱脂等目的。(2)剔除清水砖墙面风化层和起壳砖缝:对于墙面的风化,腐蚀,剥皮等酥松层清除,采用扁平凿子,轻轻敲击,尽量不破坏原来清水墙面。 (3)清水砖墙墙面砖粉修补:破损墙面采用近似砖粉加石材专用树脂胶搅拌成填充料进行修补。 (4)勾缝剂勾缝:修补后采用专用勾缝剂重新勾缝,如对砖缝的颜色有特殊要求,可以加进口专用颜料。(5)清水砖墙墙面与砖缝平色:采用修复料修补后,采用无机色粉进行多层次拼色处理,使清水砖墙墙面的观感更加自然、协调。

清水砖墙砌体工程施工工艺

清水砖墙砌体工程施工工艺 1、适用范围 本施工工艺适用于工业与民用建筑的各种清水砖砌体工程施工。 2、材料性能要求 (1)砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖:砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致;产品有出厂合格证及复试单。 (2)水泥:宜采用强度等级32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,产品应有出厂合格证及复试报告。 (3)砂:宜用中砂,并通过5mm筛孔。配制M5(含M5)以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%;M5以下砂浆,砂的含泥量不应超过10%,不得含有草根等杂物。 (4)掺合料:有石灰膏、磨细生石灰粉、电石膏和粉煤灰等,石灰膏的熟化时间不应少于7d,严禁使用冻结或脱水硬化的石灰膏。 (5)水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 3、主要机具设备 (1)机具:应备有砂浆搅拌机、筛砂机和淋灰机等。 (2)工具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、泥桶、存灰槽、砖夹、筛子、勾缝条、运砖车、灰浆车、翻斗车和砖笼等。 (3)检测工具:水准仪、经纬仪、钢卷尺、百格网、皮数杆、线坠、水平尺、磅秤、砂浆试模等。 4、作业条件 (1)砌筑前,基础及防潮层应经验收合格,基础顶面弹好墙身轴线、墙边线、门窗洞口和柱子的位臵线。 (2)办完地基基础工程隐蔽工程检手续。 (3)完成回填基础两侧及房心土方。 (4)在墙转角处、楼梯间及内外墙交接处,已按标高立好皮数杆;皮数杆的间距以15~20m为宜,并办好预检手续。 (5)砌筑部位(基础或楼板等)的灰渣,杂物清除干净,并浇水湿润。 (6)砂浆由试验室做好试配,确定配合比;准备好砂浆试模。 (7)搭好砌筑用的脚手架;垂直运输机具准备就绪。 (8)项目部建立健全了各项管理制度,管理人员持证上岗;对作业班组进行了质量、安全、技术交底;班组作业人员中、高级工不少于70%,并应具有同类工程的施工经验。 5、工艺流程 基础或下部结构验收→墙体放线→配制砂浆→排砖撂底→墙体盘角→立皮数杆挂线→砌墙→勾缝→验收。 6、施工要点 (1)在砌筑过程中,要经常校核墙体的轴线和边线,当挂线过长,应检查是否达到平直通顺一致的要求,以防轴线产生位移。 (2)清水墙砌筑排砖时,必须将立缝排匀,砌完一步高架子,每隔2m间距,应在丁砖立棱处用托线板吊直划线,二步架往上继续吊直弹粉线,由底往上所用2/3砖的长度应使一致;上层分窗口位臵时必须同下层窗口保持垂直,以免墙面出现游丁走缝。 (3)立皮数杆要保持标高一致,盘角时要均匀掌握灰缝,砌筑时小线要拉紧,不得一层线松,一层线紧,以防水平灰缝出现大小不匀。 (4)砂浆配合比应由试验室确定,采用质量比,砌筑的砂浆必须机械搅拌均匀,随拌随用。水泥砂浆和混合砂浆分别应在3h和4h内使用完毕,细石混凝土应在2h内用完。

清水砖墙勾缝施工技术交底

技术交底记录表 项目名称:编号:

弹线找规矩→开缝、补缝→门窗四周塞缝→墙面浇水→勾缝→清扫墙面→找补漏缝→清理墙面 3.2 墙脚手眼:如采用单排外脚手架时,应随落架子,随堵脚手眼,首先应将脚手眼内的砂浆、污物清理干净,并洒水湿润,再用与原砖墙相同颜色的砖,补砌脚手眼。 3.3 弹线找规矩:从上往下顺其立缝吊垂直,并用粉线将垂直线弹在墙上,作为垂直线的规矩,水平缝则以砖的上下楞弹线控制,凡在线外的砖棱,均用扁凿子剔去,对偏差较大的剔凿后应抹灰补齐。然后用砖面磨成的细粉加107胶拌合成浆,刷在修补的灰层上,使其颜色一致。 3.4 门窗四周塞缝及补砌砖窗台:勾缝前,将门窗四周塞缝作为一道工序,用1∶3水泥砂浆将缝堵严、塞实。深浅要一致。铝合金门窗框四周缝隙的处理,按设计要求的材料填塞,同时应将窗台上被碰坏,碰掉的砖补砌好,一起勾好缝。 3.5 墙面勾缝前应浇水,润湿墙面。 3.6 勾缝: 3.6.1 拌合砂浆:勾缝用砂浆的配合比为1∶1或1∶1.5(水泥∶砂),或2∶1∶3(水泥∶粉煤灰∶砂),应注意随用随拌,不可使用过夜灰。 3.6.2 勾缝顺序应由上而下,先勾水平缝,后勾立缝。勾水平缝

时用长溜子,左手拿托灰板,右手拿溜子,将灰板顶在要勾的缝口下边,右手用溜子将砂浆塞入缝内,灰浆不能太稀,自右向左喂灰,随勾随移动托灰板,勾完一段后,用溜子在砖缝内左右拉推移动,使缝内的砂浆压实,压光,深浅一致。勾立缝时用短溜子,可用溜子将灰从托灰板上刮起点入立缝之中,也可将托灰板靠在墙边,用短溜子将砂浆送入缝中,使溜子在缝中上下移动,将缝内的砂浆压实,且注意与水平缝的深浅一致。如设计无要求时,一般勾凹缝深度为4~5mm。 3.6.3 墙面清扫:每步架勾完缝后,要用笤帚把墙面清扫干净,应顺缝清扫,先扫水平缝,后扫竖缝,并不断抖掸笤帚上的砂浆,减少污染。 3.6.4 墙面勾缝应做到横平竖直,深浅一致,十字缝搭接平整,压实、压光,不得有丢漏。墙面阳角水平转角要勾方正,阴角立缝应左右分明,窗台虎头砖要勾三面缝,转角处应勾方正。 3.6.5 防止丢漏缝,应重新复找一次,在视线遮挡的地方。不易操作的地方、容易忽略的地方,如有丢、漏缝,应给以着补、补勾。补勾后对局部墙面应重新清扫干净。 3.6.6 天气干燥时,对已勾好的缝浇水养护。 4.1 粘结牢固,压实抹光,无开裂等缺陷。 4.2 横平竖直,交接处平顺,深浅宽窄一致,无丢缝。

开工前安全技术交底表及内容

C1-7-6 开工前安全技术交底表及内容

开工前安全技术交底表 注:交底人应为企业技术负责人。

开工前安全交底内容 一、安全生产责任制的建立 1、安全管理制度 根据工程实际和现场管理工作需要建立,主要包括:现场用工管理制度、特种作业人员管理制度、班前安全活动制度、安全教育培训制度、安全生产(技术)交底制度、安全生产检查制度、安全专题会议制度、施工设备维修、保养管理制度、防火制度、临时用电管理制度、交通安全管理制度、食堂卫生管理制度等; 2、安全管理组织机构 根据工程实际和现场管理工作的需要建立,主要包括:安全生产管理领导小组、防洪抢险领导小组、安全生产应急救援领导小组等,并明确各岗位管理人员和施工班组的安全职责。 二、安全管理资料 1、安全生产记录主要包括安全教育培训记录(包括入场教育培训)、安全生产会议记录、隐患整改记录、安全检查日志等; 2、安全交底资料。 3、当地安全资料规程的相关内容 三、现场安全防护 1、基础施工时,在基坑四周离坑边500mm处搭放一道防护栏,在基坑的四周不堆放重物和行驶载重汽车。密切注意基坑边坡的稳定情况,以防发生坍塌伤人事故。 2、脚手架必须按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》搭设,

把好“连接、承重、检验”三关,严禁堆放材料,做好各出入口、临边的防护,外脚手架用密目安全网全封闭施工,沿建筑物四周按规定设置水平防护,防护采用跳板或钢芭片,10米以内设防一道(靠墙网),防止高空坠物伤人。 3、抓好低处及高空作业防护,防止物体打击和高空坠落,认真使用"三宝"(安全帽、安全带、安全网),加强对四口(楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口),五临边的设防,150×150cm以上的洞口四周要支搭两道防护栏杆,并覆盖。出入口处用钢管搭设长度为3×6m的安全通道,按规范要求搭设。 四、临时施工用电 抓好施工现场用电安全管理,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》,并着重做好如下几点: 1、施工现场内达到三级配电、二级防护。一律使用铁制配电箱,采用三相五线制,电缆架空敷设不得随意拉接,导线截面凡大于10m ㎡的,必须使用相应规格的接线端子压接,不得直接压接。 2、施工现场内架设导线以及由配电箱至各级电气设备的导线必须根据负荷容量的大小,根据实际需要选择相应规格的导线。 3、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线板连接,箱内必须在设备负荷首端处设置漏电保护装置,布线正确、整齐,配电箱、开关箱加锁,箱内无杂物。 4、现场内各种电气设备接地接零,电动机械和手持电动工具设漏电掉闸装置。

清水墙施工工艺标准

清水墙施工工艺标准 1、 适用范围 本施工工艺标准适用于变电站采用蒸压灰砂砖砌筑清水墙体的砌筑工程。 2、 材料要求 ⑴、蒸压灰砂砖:尺寸规格为 53mm X 115mm x 240,分MU10、MU15、MU20、MU25 四个强度等级,其表观密 度为1800?1900kg/m 3 ,导热系数约为m ? K 。MU15、MU20、MU25 的砖可用于基础及其他建筑; MU10砖仅可用于防潮层以上的建筑。蒸压灰砂砖的技术性能 应符合表-1规定。 、水泥:用号或号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,新鲜无结块。 (3) 、砂:用中砂,含泥量不超过 5%,使用前过5mm 孔径的筛。 3、主要机具设备 (1) 、主要机具设备见表-2。 (2)、所有工器具应专人保管维护,定期检查,保证良好的工作性能。测量仪器应在检 验有效期内。 4、作业条件 (1)、图纸及相应的技术规范、图集齐全,必要时 ,应编制相应的施工技术措施,图纸已 会审。对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 (2) 、在挡土墙及围墙条形基础施工前,即要针对围墙伸缩缝对挡土墙及围墙条形基础 进行沉降缝间距排版,确保 围墙伸缩缝间距一致且与挡土墙及条形基础沉降缝对缝。 工前对伸缩缝及砖柱做好排版,并报监理审批。 主要机具设备表 表-2 蒸压灰砂砖技术性能 表-1 围墙施

与相关单位沟通提前确定围墙监控点的位置,做好预埋管件的准备工作。 砌筑前,围墙基层应经验收合格;基层表面上的灰渣杂物及高出部分应清除干净。 灰砂砖出釜后应放置一段时间后砌筑,放置时间不宜少于一个月。操作工艺 5.2.1砖浇水:蒸压灰砂砖的含水率宜控制在 5%?8%;在干燥天气,灰砂砖应在砌筑前 1 - 2d 浇水,使砖块表面既湿润又没有浮水。常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率 达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度。 砂浆搅拌:采用 M10水泥砂浆。砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为 ± 2%砂控制 在±5%X 内。可采用机械搅拌或人工搅拌,搅拌时间不少于,注意必须按要求控制配合比。 设置度数杆:在围墙砌体转角处、交界处应设置皮数杆, 皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以 及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不应大于 15m 。在相对两皮数杆上砖上边线处拉准线。 5.2.3砌砖墙: 组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(全丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法(可见下图)。 每4.2m 设置砖柱一根,截面尺寸为 370 X 370mm 。伸缩缝处砖柱截面尺寸为 mm ,伸缩缝 宽20mm 。砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开 1/4砖长,砖柱内部少通缝, 为错缝需要加砌配砖,不得采用包心砌法。 全丁:各皮砖均丁砌,上下皮垂直灰缝相互错开 1/4砖长,适合砌筑一砖厚(240mm 墙)。 砖墙砌筑形式 一顺一丁:一皮顺砖与一皮丁砖相间,上下皮垂直灰缝相互错开 砖及一砖以上厚墙. 5.2.3.2选砖:砌清水墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,表面清洁,规格基本一 致的砖。 5.2.3.3盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如 有偏差要及时修整。 盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝 均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。 挂线:砌筑时必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小 线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。 砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、 用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过 500mm 。砌砖时砖要放平。里手高, 上跟线,下跟棱,左右相邻要对平 小于 8mm ,也不应大于12mm 。为保证清水墙面 主缝垂直,不游丁走缝,当砌完 ⑶、 ⑷、 ⑸、 5、施工工艺 工艺流程 作业准7 砖浇水I 7 砂浆搅7 砌砖墙I 7 验评 圭丁 -II-T 1/4砖长,适合砌筑一 一挤揉的 三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。如采 750mm ,施工时气温超过 30 C ,铺浆长度不得超过 墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线, ”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为 10mm ,但不应 步架高 ?平一? 三■一 T

清水砖墙勾缝的施工工艺标准

清水砖墙勾缝的施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 1、范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑斩假石施工。 2、施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:325号普通水泥或矿渣水泥,应用于同品种、同标号、同批号进场的水泥。 2.1.2 砂:细砂,使用前过2mm。孔径的筛或纱绷筛。 2.1.3 粉煤灰:细度过0.08mm方孔筛,其筛余量不大于5%,可取代部分水泥使用。 2.1.4 主要机具:扁凿子、锤子、粉线袋、托灰板、长溜子、短溜子、喷壶、小铁桶、筛子、小平锹、铁板、笤帚等。 2.2 作业条件: 2.2.1 结构工程已完成,并经过质量验收,达到合格标准,安装好门窗框。 2.2.2 搭好脚手架(或吊栏),搞好安全防护。 3、操作工艺 3.1 工艺流程: 弹线找规矩→开缝、补缝→门窗四周塞缝→墙面浇水→勾缝→清扫墙面→找补漏缝→理墙面 3.2 墙脚手眼:如采用单排外脚手架时,应随落架子,随堵脚手眼,首先应将脚手眼内的砂浆、污物清理干净,并洒水湿润,再用与原砖墙相同颜色的砖,补砌脚手眼。 4、质量标准 4.1本节适用于清水砌体砂浆勾缝和原浆勾缝工程的质量验收。 主控项目

清水墙施工方案

清水墙施工方案 一、施工准备 1、在砌筑前1-2d将砖浇水湿润。以水浸入砖四边1.5㎝为宜,含水率应控制在10%-15%以内,雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙。 2、砂浆配合比采用的重量比,配合比由试验室提供。计量精度水泥控制在±2%以内;砂灰膏控制在±5%以内。采用机械搅拌,搅抖时间应符合以下规定:不得少于2min。砌筑砂浆的稠度60-80㎜。 二、操作要点 1、砌筑前,先根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线,组砌方法采用一顺一丁的砌筑方法,并应事先规划好预埋的对拉丝杆位置,不得出现事后打洞,或预留对拉丝杆太少加固不牢。 2、砂浆饱满度:砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%;竖缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。 3、砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10㎜,不应小于8㎜,也不应大于12㎜。 4、摆砖。开始砌筑时先要进行摆砖,排出灰缝宽度。第一层砖摞底时,两山墙或相当于山墙位置处排丁砖,前后纵墙排条砖。摆砖时应注意门窗位置、砖垛等对灰缝的影响,若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中 间。必须使各皮砖的竖缝相互错开。另外在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。排砖必须有个全盘考虑,即前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗上角上必须是七分头。 5、立皮数杆。在砌墙前,先要立皮数杆,皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度、门窗、楼板、圈梁等构件位置。皮数杆竖立于墙角及交接处,其间距以不超过15㎝为宜。 6、挂线。所有墙体采用双面挂线砌筑,首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高,防止到顶砌成螺丝墙。砌砖时,水平灰缝要均匀一致、平直通顺。 6、砌砖;宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”法砌砖法,即满铺满挤操作法。竖缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要胀;里手低,墙面就要背。砌砖一定要中线,“上跟线、下跟棱、左右相邻要对平”。 7、砌筑砂浆应随搅拌随使用,水泥砂浆必须在3h内用完,水泥砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。墙应随砌随将舌头灰刮尽,并及时用原浆勾缝,凹进砖面5mm. 8、隔墙与墙或柱不同时砌筑时,可留阳槎,加预埋拉结筋沿墙高每500㎜预留Ф6钢筋两根,其埋入长度从墙的留槎处算起,一般每边均不少于50㎝,末端应加弯钩,隔墙顶应用立砖斜砌挤梁。 9、砖墙的转角处和交接处应同时砌起,对不能同时砌起而必须留搓时,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。 10、凡设有构造柱的部位,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行放线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时与构造柱联结处砌成马牙槎,每一个马槎沿高度方向的尺寸为18㎝(即三皮砖)。

清水墙施工工艺

一、施工准备 材料要求 1、砖砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,且砖的强度等级不小于MU10,并有出场合格证、产品性能检测报告,清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。严禁使用粘土实心砖。 2、水泥 1 )一般宜采用32.5 级矿渣硅酸盐水泥 2)水泥进场使用前,应分批对其强度、凝结时间、安定性进行复检。 3)当在使用中对水泥的质量有怀疑或水泥出厂超过 3 个月(快硬硅酸盐水泥超过 1 个月)时,应复查试验,并按结果使用。 4)不同品种的水泥不得混合使用 3、砂 用中砂,内照射指数l Ra< 1.0,外照射指数I r< 1.0,砂含泥量不超过5%不得含有草根等杂物,使用前用5mnfL径的筛子过筛。 4、掺合料 混合砂浆采用石灰膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等, 磨细生石灰粉熟化时间不得少于7d。 5、砂浆 同一检验批且不超过一个楼层或250n3砌体所用的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,至少应做一组试块(每组 6 块),如砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块,每台搅拌机至少应抽检一次。 6、其他材料:拉结筋、预埋件及刷防腐剂的木砖等主要机具搅拌机、磅秤、垂直运输设备、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、2n 靠尺、楔形塞尺、筛子、水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、钢筋卡子、木抹子、扫把等。 作业条件 1 、完成室外及房心回填土,安装好暖气沟盖板,办完各项预检手续。 2、办完地基、基础工程隐检手续。 3、按标高抹好水泥砂浆防潮层 4、弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗位置线, 经验线符合设计图纸尺寸要求,办完预检手续。 5、按设计要求立好皮数杆, 皮数杆间距以15-20n 为宜,转角处均应设立。 6、砂浆配合比已经实验室确定,现场准备好砂浆试模。二、操作工艺

砖墙施工工艺标准

(1)根据设计施工图纸及标准规范编制砖墙砌体专项的施工方案,并经相关单位批准通过。 (2)编制工程材料、机具、劳动力的需求计划。 (3)根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 (4)完成进场材料的见证取样检验及砌筑砂浆的试配工作。 (5)按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。 (6)砂浆由实验室做好试配,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (7)施工现场安全防护已完成,并通过了质安员的验收。 (8)脚手架应随砌随搭设,运输通道通畅,各类机具应准备就绪。 (1)健全现场各项管理制度,专业技术人员持证上岗,并进行了技术、安全交底。

(2)班组砌筑工人要求中,高级工不少于70%,并应具有同类工程的施工经验。 5.3.2 质量控制要点 (1)砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证及试验单,严格检验手续,对不合格品坚决退场。 (2)砂浆用砂不得含有害物质及草根等杂物,配制M5以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%,M5以下砂浆,砂的含泥量不应超过10%,并应通过5mm筛孔进行筛选。 。 。 组6块);如砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。 (2)墙体组砌方式 。 (3)墙体组砌方法 (a)一顺一丁;(b)梅花丁;(c)三顺一丁

(a)T字交接处组砌平面;(b)十字交接处组砌平面 (1)原材料必须逐车过磅,计量准确,搅拌时间要达到规定的要求,砂浆试块应由专人负责制作与养护。 (2)排砖时必须把立缝排匀,砌完一步架高度,每隔两皮砖在丁砖立楞处用托线板吊直弹线,二步架往上继续吊直弹粉线,由底往上所有七分头的长度应保持一致,留设上层窗口必须同下层窗口保持垂直。

建筑施工安全技术交底(大全)

安全交底多组示例 钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 (2) 电焊机安全操作 (3) 平板振捣器安全操作 (4) 回填土夯实振动夯 (5) 砼工程砼施工 (6) 现场混合作业 (7) 季节施工 (8) 施工机具、手持电动工具 (9) 安全管理措施 (10) 砌体、砌砖工程 (11) 砼、砂浆搅拌机 (12) 01龙门架搭设(1) (13) 01龙门架搭设(2) (14) 塔吊安装过程中安全问题及注意事项 (15) 塔吊拆除安全交底 (16) 起重、塔吊吊装 (17) 塔吊及高空作业 (18) 塔吊安全操作 (19)

施工部位:基础主体施工项目:钢筋工程 交底项目:钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 交底内容: 1、钢筋下料前φ10、φ8、φ6.5筋需要拉直的,使用钢筋拉直机时, 注意其操作规程,当心钢筋四弹伤人。 2、钢筋下料制做钢筋切断机及弯曲机,注意操作规程进行施工。 钢筋绑扎及运输时,应注意钢筋碰人、扎眼。运输时应该绑捆牢固,防止散落、作人。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础主体施工项目:电焊机操作 交底项目:安全操作 交底内容: 1、电焊机应放在干焊绝缘好的地方,在使用前检查一次、二次绝缘线是否良好,接线处是否有防护罩,焊钳是否完好,处壳地否有接零保护,确认无问题后方可使用。 2、在潮湿的地方、地沟、管道、锅炉内施工时,应取绝缘措施,可垫绝缘板或橡胶皮,穿绝缘鞋,应通风良好,防止出评。 3、焊接时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。焊接时,必须双线倒拉,不准利用架子、轨道、管道、钢筋和其它导电物体接线,应用多股铜线。 4、操作时,必须有用火证,设消防器材,并设专人看护。消除附近易燃物,防止焊花回溅引燃物料发生火灾。 5、更换场地移动焊把线时,应切断电源,不得手持把线爬梯登高。 6、工作结束,切断电源检查操作地点,确认无引起火灾危险,方可离开。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础施工项目:平板振捣器 交底项目:安全操作 交底内容: 1、振捣前检查接线盒,漏电保护器和电源线,确认无问题后,方可开机使用。 2、振捣器单设开关箱电源,箱与实际工作点不得超过3m,应专看护电源箱,看护人员集中,

清水墙施工工艺标准

清水墙施工工艺标准 1、适用范围 本施工工艺标准适用于变电站采用蒸压灰砂砖砌筑清水墙体的砌筑工程。 2、材料要求 ⑴、蒸压灰砂砖:尺寸规格为53mm X 115mm X 240,分MU10、MU15、MU20、MU25 四个强度等级,其表观密度为1800?1900kg/m3,导热系数约为m ? K。MU15、MU20、MU25 的砖可用于基础及其他建筑;MU10砖仅可用于防潮层以上的建筑。蒸压灰砂砖的技术性能 应符合表-1规定。 蒸压灰砂砖技术性能表-1 (3) 、砂:用中砂,含泥量不超过5%,使用前过5mm孔径的筛。 3、主要机具设备 (1) 、主要机具设备见表-2。 主要机具设备表表-2 (2) 、所有工器具应专人保管维护,定期检查,保证良好的工作性能。测量仪器应在检验有效期内。 4、作业条件 (1) 、图纸及相应的技术规范、图集齐全,必要时,应编制相应的施工技术措施,图纸已 会审。对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 (2) 、在挡土墙及围墙条形基础施工前,即要针对围墙伸缩缝对挡土墙及围墙条形基础 进行沉降缝间距排版,确保围墙伸缩缝间距一致且与挡土墙及条形基础沉降缝对缝。围墙施 工前对伸缩缝及砖柱做好排版,并报监理审批。

(3) 、与相关单位沟通提前确定围墙监控点的位置,做好预埋管件的准备工作。 (4) 、砌筑前,围墙基层应经验收合格;基层表面上的灰渣杂物及高出部分应清除干净。 (5) 、灰砂砖出釜后应放置一段时间后砌筑,放置时间不宜少于一个月。 5、施工工艺 工艺流程 作业准备| T砖浇水| T砂浆搅拌]T[砌砖墙]T|勾缝]T清理墙面]T验评 操作工艺 5.2.1砖浇水:蒸压灰砂砖的含水率宜控制在5%?8%;在干燥天气,灰砂砖应在砌筑前1 - 2d浇水,使砖块表面既湿润又没有浮水。常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度。 砂浆搅拌:采用M10水泥砂浆。砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为土2%砂控制 在±5%A内。可采用机械搅拌或人工搅拌,搅拌时间不少于,注意必须按要求控制配合比。 设置度数杆:在围墙砌体转角处、交界处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以 及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不应大于15m。在相对两皮数杆上砖上边线处拉准线。 5.2.3砌砖墙: 组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(全丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法(可见下图)。 每4.2m设置砖柱一根,截面尺寸为370 x 370mm。伸缩缝处砖柱截面尺寸为mm ,伸缩缝宽20mm。砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长,砖柱内部少通缝, 为错缝需要加砌配砖,不得采用包心砌法。 全丁:各皮砖均丁砌,上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长,适合砌筑一砖厚(240mm墙)。 砖墙砌筑形式 一顺一丁:一皮顺砖与一皮丁砖相间,上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长,适合砌筑一 砖及一砖以上厚墙. 5.2.3.2选砖:砌清水墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,表面清洁,规格基本一致的砖。 砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。如采 用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工时气温超过30 C,铺浆长度不得超过500mm。砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线, 上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应 小于8mm,也不应大于12mm。为保证清水墙面主缝垂直,不游丁走缝,当砌完一步架高 时,宜每隔2m水平间距,在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,可以分段控制游丁走缝。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正。避免事后砸墙。清水墙不允许有三分头,不得在上部任意变活、

砖砌体工程施工工艺标准

砖砌体工程施工工艺标准 第1章适用范围 砖砌体与水泥砂浆或水泥砂浆混合砂浆砌成。砖墙用料生产工艺简单,施工方便,工效高,施工速度快,适应性强。 第2章材料准备 1 砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。 2 水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用32.5 级普通硅酸盐水泥或矿硅酸盐水泥。 3 砂:用中砂,配制M5 以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5 及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm 孔径的筛子过筛。 4 掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰。 5 其它材料:墙体拉筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。 第3章施工机具 1 应备有大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖槽、砖夹子、扫帚等。 2 作业条件 2.1 完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 2.2 办完地基、基础工程隐检手续。 2.3 按标高抹好水泥砂浆防潮层。

2.4 弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 2.5 按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m 为宜。 2.6 砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模(6 块为一组)。 第4章工艺流程 第1节工艺流程 第2节砖浇水 粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖边1.5cm 为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度。 第3节砂浆搅拌 砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制

砖砌挡土墙施工技术交底

砖砌挡土墙施工技术交底 一、材料要求及部位 3-I楼轴外即(以北)距框柱外皮2700mm为挡土墙外皮,施工采用M5.0水泥砂浆砌MU10实心砖(240×115×53mm),基础为原3-I基地灰土层-2.75~-1.15米标高为490MM厚砌体,-1.15~-0.3标高为365MM厚砌体。 二、施工准备: 1、提前1-2天充分浇水湿润砖块,以水浸入砖块2CM深度为宜; 2、底层找平:按设计标高将地基进行挖、填夯实找平; 3、按施工规范要求做好皮数杆。 三、施工技术: 1、排砖:排砖丁缝控制在8-10MM之间 2、砌筑:①选砖:正面选用棱角完好、表面光洁、颜色基本一致; ②砌筑采用“三一砌法”施工,即一刀灰、一块砖、一挤压, 每10米长砌体留20MM宽施工缝,底层及顶层必须保证满 顶砖排列砌筑 3、灌浆:施工每5皮砖(即300MM高必须灌浆一次),灌浆应为原浆灌浆,不能以清水灌浆,可以为稠度较大砂浆; 4、勾缝:每步架施工完后必须待5小时后勾缝,勾缝深度5-8MM深; 5、清水墙托缝:托缝前需浇水湿润墙面,然后以1:1水泥细砂浆托缝,托缝采用8的元钢或专用工具,深度为3-4MM,形状为半圆形,见图 6、浇水养护:托缝24小时,应洒水养护不少于3天。 四、施工质量: 1、垂直度5MM,水平灰缝平直度6MM,平整度6MM游顶走缝20MM内,标高±10MM;

2、砂浆饱满度不小于85%; 3、勾缝深度一致,表面光滑无断节,起沙、漏缝、瞎缝 4、砂浆配比正确,伸缩缝宽度一致。 五、施工应注意问题: 1、砖必须湿润到,防止墙面泛碱现象; 2、伸缩缝内清理干净; 3、施工人员必须戴安全帽,因施工作业面为外架下部,所以特别进出楼必须先看清上部后通过。 六、文明施工: 1、工完场清,砂浆机每天清洗; 2、半截砖应充分利用,合理利用,落底灰及时清及时利用; 3、施工分中部、东部、后西部的程序施工。

清水墙勾缝施工

9-10 清水砖墙勾缝施工工艺标准(910-1996) 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的清水砖墙勾缝的施工。2施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:325号普通水泥或矿渣水泥,应用于同品种、同标号、同批号进场的水泥。 2.1.2 砂:细砂,使用前过2mm孔径的筛或纱绷筛。 2.1.3 粉煤灰:细度过0.08mm方孔筛,其筛余量不大于5%,可取代部分水泥使用。 2.1.4 主要机具:扁凿子、锤子、粉线袋、托灰板、长溜子、短溜子、喷壶、小铁桶、筛子、小平秋、铁板、笤帚等 2.2 作业条件: 2.2.1 结构工程已完成,并经过质量验收,达到合格标准,安装好门窗框。 2.2.2 搭好脚手架(或吊栏),搞好完全防护。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 弹线找规矩→开缝、补缝→门窗四周塞缝→墙面浇水→勾缝→ 清扫墙面→找补漏缝→清理墙面 3.2 堵脚手眼:如采用单排外脚手架时,应随落架子,随堵脚手眼,首先应将脚手眼内的砂浆、污物清理干净,并洒水湿润,再用与原砖墙相同颜色的砖,补砌脚手眼。 3.3 弹线找规矩:从上往下顺其立缝吊垂直,并用粉线将垂直线弹在墙上,作为垂直线的规矩,水平缝则以砖的上下楞弹线控制,凡在线外的砖棱,均用扁凿子剔去,对偏差较大的剔凿后应抹灰补齐。然后用砖面磨成的细粉加107胶拌合成浆,刷在修补的灰层上,使其颜色一致。 3.4 门窗四周塞缝及补砌砖窗台:勾缝前,将门窗四周塞缝作为一道工序,用1﹕3水泥砂浆将缝堵严、塞实,深浅要一致。

铝合金门窗框四周缝隙的处理,按设计要求的材料填塞,同时应将窗台上被碰坏,碰掉的砖补砖好,一起勾好缝。 3.5 墙面勾缝前应浇水,润湿墙面。 3.6 勾缝: 3.6.1 拌合砂浆:勾缝用砂浆的配合比为1﹕1或1﹕1.5(水泥﹕砂),或2﹕1﹕3(水泥﹕粉煤灰﹕砂),应注意随用随拌,不可使用使用过夜灰。 3.6.2 勾缝顺序应由上而下,先勾水平缝,后勾立缝。 勾水平缝时用长溜子,左手拿托灰板,右手拿溜子,将灰板顶在要勾的缝口下边,右手用溜子将砂浆塞入缝内,灰浆不能太稀,自右向左喂灰,随勾随移动托灰板,勾完一段后,用溜子在砖缝内左右拉推移动,使缝内的砂浆压实,压光,深浅一致。 勾立缝时用短溜子,可用溜子将灰从托灰板上刮起点入立缝之中,也可将托灰板靠在墙边,用短溜子将砂浆送入缝中,使溜子在缝中上下移动,半缝内的砂浆压实,且注意与水平缝的深浅一致。 3.6.5 防止丢漏缝,应重新复找一次,在视线遮挡的地方、不易操作的地方、容易忽略的地方,如有丢、漏缝,应给以着补、补邓小平。补勾后对局部墙面应重新清扫干净。 3.6.6 天气干燥时,对已勾好的缝浇水养护。 4 质量标准 4.1 粘结牢固,压实抹光,无开裂等缺陷。 4.2 横平竖直,交接处平顺,深浅宽窄一致,无丢缝。 4.3 灰缝颜色一致,砖面洁净。