文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 用电负荷明细表(详细)

用电负荷明细表(详细)

一、住宅楼照明用电明细表(详细)

序号楼号每户(KW)户数照明容量(KW)备注116

A单元50户+B单元50户=100户270.1+241.5=511.6住宅

224甲单元(1、3)24户+甲单元(2、

112+112+56=280住宅

4)24户+甲单元(5)12户=60户

33

112+112+56=280住宅甲单元(1、2)24户+甲单元(3、4)24户+甲单元(5)12户=60

446

A单元34户+B单元34户=68户204+204=408住宅

556

A单元34户+B单元34户=68户241.5+241.5=483住宅

664

112+112+56=280住宅甲单元(1、3)24户+甲单元(2、4)24户+甲单元(5)12户=60

774

住宅

甲单元(1、2、3、4、5)12户x5个单元=60户420

884

住宅

一单元44户+二单元44户+三单元44户=132户528

994

住宅

一单元44户+二单元44户+三单元44户=132户528

10104一单元44户(每户4KW)+二单元44户(每户4KW)+三单元44户(每

176+176+264=456住宅

户6KW)=132户

小计4174.6住宅

二、住宅楼电梯用电明细表(详细)

序号楼号设备名称数量单台功率(KW)总功率(KW)备注

11消防电梯2台1530

住宅楼

22消防电梯0

住宅楼

33消防电梯0

住宅楼

44消防电梯2台1530

住宅楼

55消防电梯2台1530

住宅楼

66消防电梯0

住宅楼

77消防电梯0

住宅楼88消防电梯3台1545住宅楼99消防电梯3台1545住宅楼1010消防电梯3台1545住宅楼

三、热力泵房用电明细表(详细)

序号设备名称数量单台功率(KW)总功率(KW)备注

1低区1#循环水泵电机1台4545热力泵房

2低区2#循环水泵电机1台4545热力泵房

3低区1#补水泵电机1台 1.1 1.1热力泵房

4低区2#补水泵电机1台 1.1 1.1热力泵房

5高区1#循环水泵电机1台4545热力泵房6高区2#循环水泵电机1台4545热力泵房7高区1#补水泵电机1台7.57.5热力泵房8高区2#补水泵电机1台7.57.5热力泵房9泵房照明13只0.1 1.31热力泵房10泵房插座4只0.10.4热力泵房小计198.91

四、供水泵房用电明细表(详细)

序号设备名称数量单台功率(KW)总功率(KW)备注

1微机低压供水1#泵1台7.57.5供水泵房2微机低压供水2#泵1台7.57.5供水泵房3微机高压供水1#泵1台1515供水泵房4微机高压供水2#泵1台1515供水泵房5电动阀门1台11供水泵房6电动阀门1台11供水泵房7照明灯8只0.205 1.64供水泵房8插座2只0.51供水泵房小计49.64

五、公共照明用电明细表(详细)

序号设备名称数量单台功率(KW)公共照明容量(KW)备注1小区景观灯、路灯30

22个门卫、1个售楼处30

38#、9#、10地下车库照明57

48#、9#、10地下人防照明23

小计140

用电负荷明细表(详细)

用电负荷明细表(详细)

一、住宅楼照明用电明细表(详细) 序号楼 号 每户 (KW ) 户数照明容量(KW)备注 1 1 6 A单元50户+B单元50户=100户270.1+241.5= 511.6 住宅 2 2 4 甲单元(1、3)24户+甲单元(2、 4)24户+甲单元(5)12户=60户112+112+56=28 住宅 3 3 甲单元(1、2)24户+甲单元(3、4) 24户+甲单元(5)12户=60户112+112+56=28 住宅

4 4 6 A单元34户+B单元34户=68户204+204=408住宅 5 5 6 A单元34户+B单元34户=68户241.5+241.5= 483 住宅 6 6 4 甲单元(1、3)24户+甲单元(2、4) 24户+甲单元(5)12户=60户112+112+56=28 住宅 7 7 4 甲单元(1、2、3、4、5)12户x5 个单元=60户 420住宅 8 8 4 一单元44户+二单元44户+三单元 44户=132户 528 住宅 9 9 4 一单元44户+二单元44户+三单元 44户=132户 528 住宅

10 10 4 一单元44户(每户4KW)+二单元44 户(每户4KW)+三单元44户(每户 6KW)=132户176+176+264= 456 住宅 小 计 4174.6住宅

二、住宅楼电梯用电明细表(详细) 序号楼 号 设备 名称 数量单台功率 (KW) 总功率(KW)备注 1 1 消防 电梯 2台15 30 住宅楼 2 2 消防 电梯 0 住宅楼 3 3 消防 电梯 0 住宅楼

电气负荷计算

学习情境 1 住宅建筑电气照明系统安装 1.1 施工技术准备 1,识图 1)设计说明 (1)设计依据 ① 图纸:建筑专业提供的平面图,立面图,剖面图. ② 规范:《低压配电设计规范》GB50054-95. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008. 《供配电系统设计规范》GB50052-95. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版). 《建筑照明设计规范》GB50034-2004. (2)设计范围 ① 电气照明设计 ②弱电设计(埋管线) 防雷设计. (3)配电系统 ① 负荷:设计负荷每户 10kW. ② 配线:本工程所有配线均为穿管暗配线,室内在板,墙,梁内敷设,各部位管型管径见图中标注和主材表备注栏. ③ 线型线径:管内导线按规定分色.当采用多相供电时,同一建筑物,构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相-黄色,B相-绿色,C相-红色. ④ 电器安装:配电箱,开关箱铁制暗设,底边距地高度 1.8米. ⑤ 开关:暗设距地高度 1.3米. ⑥ 插座:暗设,卫,洗间防溅插座距地高度 1.3米. ⑦ 电视,电话只埋线管,距地高度0.3米. (4)电气安全:卫,洗间作局部等电位联接,等电位做法见 02D501-2. (5)防雷:凡被利用作防雷用的钢筋均应焊接成电气通路.焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: ① 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; ② 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ③ 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ④ 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; ⑤ 除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施. (6)其它 ① 图中未尽事宜由建设单位,施工单位,设计单位协商解决. ② 本工程所用配电箱的生产厂家应具有证认. 2)图例 3)选用标准图集 (1)《室内管线安装》03D301-1~3(2004合计本) (2)《常用低压配电设备及灯具安装》D702-1~3(2004年合订本) (3)《防雷与接地安装》D501-1~4(2003年合定本) (4)《等电位联接安装》02D501-2 (5)《建筑物防雷设施安装》99(03)D501—1

某工厂电力负荷计算示例

某工厂电力负荷计算示例 2、1 负荷计算 2、1、1负荷计算得目得 计算负荷就是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面与仪表量程得依据,也就是整定继电保护得重要数据。计算负荷确定得就是否正确合理,直接影响到电器与导线得选择就是否合理。如计算负荷确定过大,将使电器与导线截面选择过大,造成投资与有色金属得浪费;如计算负荷确定过小,又将使电器与导线运行时增加电能损耗,并产生过热,引起绝缘过早老化,甚至烧毁,以至发生事故。为此,正确进行负荷计算就是供电设计得前提,也就是实现供电系统安全、经济运行得必要手段。 2、1、2负荷计算得方法 目前负荷计算常用需要系数法、二项式法与利用系数法、利用各种用电指标得负荷计算方法。前两种方法在国内各电气设计单位得使用最为普遍。 1、需要系数法 适用范围:当用电设备台数较多、各台设备容量相差不太悬殊时,特别在确定车间与工厂得计算负荷时,宜于采用。组成需要系数得同时系数与负荷系数都就是平均得概念,若一个用电设备组中设备容量相差过于悬殊,大容量设备得投入对计算负荷投入时得实际情况不符,出现不理想得结果。 2、二项式法 当用电设备台数较少、有得设备容量相差悬殊时,特别在确定干线与分支线得计算负荷时,宜于采用。 3、利用系数法 通过平均负荷来求计算负荷,计算依据就是概率论与数理统计,但计算过程较为复杂。 4、利用各种用电指标得负荷计算方法 适用于在工厂得初步设计中估算符合、在各类建筑得初步设计中估算照明负荷用。 根据计算法得特点与适用范围我们选取需要系数法来计算负荷。 2、1、3计算负荷得公式

按需要系数法确定计算负荷得公式 有功(kW) P c = K d ·P e (2-1) 无功(kvar) Q c = P c ·tanφ(2-2) 视在(kVA) S c = (2-3) 电流 (A) I c = (2-4) 式中 K d ——该用电设备组得需用系数; P e ——该用电设备组得设备容量总与,但不包括备用设备容量(kW); P c Q c S c ——该用电设备组得有功、无功与视在计算负荷(kW kvar kVA); U——额定电压(kW); tanφ——与运行功率因数角相对应得正切值; I c ——该用电设备组得计算电流(A); 2、1、4负荷计算 1、染车间动力(AP103B) P c = K d ·P e = 67、5×0、75= 50、6kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 50、6×tan(arccos0、8) = 38、0 kvar S c = = 63、3 kVA 2、预缩力烘干机(AP104E) P c = K d ·P e = 50×0、7= 35、0kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 35、0×tan(arccos0、8) = 26、3 kvar S c = = 43、8 kVA 3、树脂定型机(AP104J) P c = K d ·P e = 150×0、7= 105、0kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 105、0×tan(arccos0、8) = 78、8 kvar S c = = 131、3 kVA 4、车间照明(AL105C1) P c = K d ·P e = 7、77×0、9= 7、0kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 7、0×tan(arccos0、6) = 9、3 kvar S c = = 11、7 kVA

电路设计与负荷计算

电路设计与负荷计算!家装必读!<3367>字节 规铜线截面积分为:1/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300平方毫米 相关的计算公式为: I=KT0.44A0.75 其中K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048; T为最大温升,单位为℃; A为覆铜线截面积,单位为mil(不是mm,注意); I为容许的最大电流,单位为A。 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 铝线估算口诀(一): 二点五下乘以九(2.5×9),往上减一顺号走(4×8,6×7,10×6,16×5,25×4) 三十五乘三点五(35×3.5),双双成组减点五 条件有变加折算,高温九折铜升级 穿管根数二三四,八七六折满载流 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 铝线估算口诀(二): 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折;

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

工厂配电负荷计算方法及实例

工厂配电负荷计算方法及实例 工厂负荷计算总结 设计时,用的总负荷应是一个假定负荷,即计算负荷。计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同一时间 内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按发热条件选择电器或导体的依据。 一、负荷计算分类: 负荷计算的方法分为需要系数法、利用系数法、单位指标法等几种。 1,需要系数法。用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。 2,利用系数法。采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台 数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际。适用于各种范围的负荷计算,但计算过程稍繁。 3,单位面积功率法、单位指标法、单位产品耗电量法。前两者多用于民用 建筑,后者用于某些工业建筑。在用电设备功率和台数无法确定时,或者设计前期,这些方法是确定设备负荷的主要方法。 4,除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的abc法、变值 需要系数法等。这些方法有的已被其他方法代替,有的是利用系数法的简化,还有的实用数据不多,未能推广。 单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法多用于设计的前期计算,如可行性研究和方案设计阶段;需要系数法、利用系数法多用于初步设计和施工图设计。 二、设备功率确定 进行负荷计算时,需将用电设备按其性质分为不同的用电设备组,然后确定设备功率。用电设备的额定功率Pr或额定容量Sr是指铭牌上的数据。对于不同负载持续率下的额定功率或额定容量,应换算为统一负载持续率下的有功功率,即设备功率Pe。

电路课程设计答辩计算负荷无功功率补偿变压器选择

XX 大学XX 专业课程设计答辩题目 1、什么叫计算负荷?正确确定计算负荷有何意义? 计算负荷也称需要负荷或最大负荷。在工厂电力系统中计算负荷就是指功率、电流的计算。 计算负荷是作为选择工厂供配电系统中供电线路的导线截面、变压器容量、开关电器及互感器等的额定参数的依据。根据计算负荷选择导体及电器,在实际运行中导体及电器的最高温升不会超过允许值,保证使用安全。 2、计算负荷文字符号P 30、Q 30、S 30、I 30中的下标30是什么意思?为什么计算负荷通常用半小时最大负荷? 下标30表示经过30min 电器设备发热达到稳定。 载流导体达到稳定温升的时间大约为(3~4)τ,τ为发热时间常数,一般来说取τ=10 min ,也就是载流导体大约经30min 后可达到稳定的温升值,因此通常取半小时平均最大负荷作为“计算负荷”。 3、什么是需要系数?确定需要系数考虑了哪些因素? 在一个电力系统中、所有的设备不可能同时都在运行,也不一定都处在额定功率下工作,当知道设备容量之后,需要用一个小于1的数来确定计算有功功率,即P 30 =K d ? Pe ,式中K d 就是需要系数。 需要系数考虑了以下的主要因素: ηηe wl K K K L d ∑= K ∑——同时使用系数,为在最大负荷工作班某组工作着的用电设备容量与接于线路中全部用电设备总额定容量之比 K L ——负荷系数,用电设备不一定满负荷运行,此系数表示工作着的

用电设备实际所需功率与其额定容量之比 ηwl ——线路供电效率 ηe ——用电设备组在实际运行功率时的平均效率 4、在大作业中计算全厂总视负荷S 30和计算电流I 30可否将ξ分厂视在计算负荷和计算电流直接相加?为什么?应该如何正确计算? 不能够直接相加。 因为电力系统中所有的设备不可能同时在运行,也不一定都处在额定功率下工作,所以不能简单的直接相加。 用以下公式进行计算: S P U S I Q P S Q K Q p K P N i i q i i p 30 30 30302 3023030111 )(3030111 )(3030cos 3==+=?=?=∑∑=∑=∑? 5、需要系数法是国际通用确定计算负荷的方法,最为简单实用,其主要公式有哪些? ηηe wl K K K L d ∑= p P K e d 30 = 6、工厂功率因数有几种?哪一功率因数是我国供电部门向用户收取供电费用

电气设计负荷计算方法

电气设计负荷计算 1.设备组设备容量 采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量e P 。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于断续周期制的用电设备,其设备容量是: 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍。 2.用电设备组的计算负荷 根据用电设备组的设备容量e P ,即可算得设备的计算负荷: 有功计算负荷 e x c P K P = (12-1) 无功计算负荷 ?tg P Q c c = 视在计算负荷 22c c c Q P S +=

或 ?cos c P S = 计算电流 U S I c c 3103 ?= (12-2) 式中 x K ——设备组的需要系数; e P ——设备组设备容量(KW ); ?——用电设备功率因数角; U ——线电压(V ); c I ——计算电流(A )。 上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(12-2)计算电流的确定尤为重要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据。 对于单相用电设备,可分为两种情况: (1)相负荷 相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时,相负荷接在火线和中性线之间,民用建筑中的大多数单相用电设备和家用电器都属于相负荷。在供配电设计中,应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中,按照最大的单相设备乘以3,求得等效的三相设备容量,然后按上述公式求得计算电流(线电流)。 ?m e P P 3= ?m P ——最大负荷相的单相设备容量 (2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相

厂用电负荷计算

某厂设有三个车间,其中1#车间:工艺设备容量250kW、空调及通风设备容量78 kW 、车间照明40kW、其他用电设备50 kW,共计设备容量418 kW。2#车间:共计设备容量736kW。3#车间:共计设备容量434kW。(采用需要系数法)。 全厂用电负荷计算、无功功率补偿与变压器损耗计算及变压器台数、容量和型号的选择示例,计算结果列表如下, 全厂用电负荷计算表 车 间 或建筑名称用电设备 名称 设备装 机容量 Pe (kW) 需要 系数 K d 功率 因数 cosφ/ tgφ 计算负荷 变压器 台数及 容量 Se (kV A ) 有功 功率 Pca (kW) 无功 功率 Qca (kvar ) 视在 功率 Sca (kV A ) 1#车间 车间工艺设备250 0.7 0.75/0. 88 175 154 空调、通风设备78 0.8 0.8/0.7 5 62.4 46.8 车间照明40 0.85 0.85/0. 62 34 21.1 其他50 0.6 0.7/1.0 2 30 30.6 合计418 301.4 252.5 有功同时系数KΣp=0.9 无功同时系数KΣq =0.95 0.75/0. 88 271.3 239.9 362.2 2#车间负荷计入KΣp 和KΣq系数后 合计 736 0.8 0.8/0.7 5 530 397 662.2 3#车间负荷计入KΣp 和KΣq系数后 合计 434 0.8 0.81/0. 72 391 281 481.5 全厂合计1588 1192 918 变配电所有功同时系数KΣp=0.9 无功同时系数KΣq =0.95 0.77/0. 83 1073 872 1383 全厂低压无功功率补偿-420 全厂补偿后合计 0.92/0. 43 1073 452 1164 变压器耗损:ΔP T≈0.01Sca ΔQ T≈0.05Sca 12 60 全厂共计(高压侧)0.904 1085 512 1200 2×800 决定选用二台SCB9-800kV A型干式电力变压器 变压器的平均负载率为0.75 注:①2#、3#车间的负荷计算与1#车间的负荷计算类似,从略。

电力系统的设计步骤,负荷计算书的编制,供电方案的设计和选型

第四篇海上油气田开发工程仪电 讯设计 第二章电力系统设计 第一节电力系统的设计步骤 第二节电力负荷计算书的编制 第三节供电方案的设计和选型 第四节电力系统单线图的设计 第五节主发电机组的选型 第六节应急发电机组的选型 第七节电力变压器的选择 第八节规格书的编制 第九节电力系统的短路电流计算第十节大功率电动机起动电压降

计算 第十一节电力系统的潮流分析 第十二节电力系统中的电缆负载电流的估算 第十三节线路电压降计算 第十四节配电装置及其选型 第十五节电缆的种类,特性与选择 第一节电力系统的设计步骤海上油气田电力系统的设计是海上油气田开发工程设计的众多专业中的一个专业,也就是电气专业。电气专业的设计工作主要是:进行海上油气田开发工程的电力系统的设计。电力系统设计任务的开展,系统设计的基础数据,设计的进度和质量的保证等的主要依据是:业主的任务书及其它专业提供的基础资料。设计任务书和设计所需的基础资料提供完成以后,电气专业就可以开展电力系统的设计了,电力系统设计的主要步骤可归纳为: ●确定海上油田的基本形式。其主要内容是:海上油田的规模,油气田资源的类型(油田,气田或油气田)和海 上构造物的形式等。 ●根据规范和业主设计任务书的要求,确定设计依据的规范和标准;确定设计深度和范围。 ●根据机械,舾装,安全,通讯和仪表等专业提供的用电设备清单编制电力负荷计算书。电力负荷计算书中的“正 常工况”计算的结果是选择主发电机和主变压器的容量和台数的依据。“应急工况”计算的结果是选择应急发电机的容量的依据。 ●根据负荷计算书的计算结果,确定电站的容量,电力及配电系统的供电方式;确定电力系统的基本参数(电压 等级和接地方式等)。

民用建筑电气设计手册(学习笔记)

民用建筑电气设计手册 ——学习笔记 一、民用建筑电气工程设计的内容 1、变配电所设计 (1)根据变配电所供电的负荷性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,从而确定所需的独立供电电源个数与供电电压等级,并确定是否设置应急备用发电机组。 (2)进行变配电所负荷计算与无功功率补偿计算,确定无功补偿容量。 (3)确定变压器形式、台数、容量。进行主接线方案选择。 (4)变配电所选址。为了节约电能与减少有色金属耗量,通常应尽可能使高压深入负荷中心。但在建筑高度甚高和大容量负荷相当分散的情况下,也可分散设置多处变电所,其布置方案应经过技术经济进行比较确定。 (5)短路电流计算与开关设备选择。 (6)二次回路方案的确定,继电保护的选择和整定计。操作电源的选择。计量与测量。(7)防雷保护与接地装置设计。 (8)变配电所电气照明设计。 高压与低压配电所的设计、除不需进行变压器选择之外,其余部分的设计内容与变电所设计基本相同。 2、高低压供配电系统设计 (1)输电线路设计 包括:线路路径及线路结构型式(架空线路还是电缆线路)的确定,导线截面选择,架空线路杆位确定及标准电杆绝缘子、金具的选择,弧垂的确定与荷载的校验,电缆敷设方式的确定,线路的导线或电缆及配电设备和保护设备选择,架空线路的防雷保护及接地装置的设计等。 (2)高压配电系统设计 高压配电多采用放射式系统,以增强其供电可靠性与控制的灵活性。对于有多处变压器分散设置的高层建筑,高压配电网络也可以采用环网结构。 主要任务:确定配电电压与网络结构;进行配电线负荷计算;选择开关设备并进行短路校验;拟定二次回路方案并进行继电保护整定计算;选择高压电缆截面、形式,确定配电干线路径与敷设方式。 还应做好防雷击与电气防火设计,以确保安全。 (3)、低压配电系统设计 主要任务:确定低压配电方式与配电网络的结构,其主要内是竖直配电干线与水平配电干线的个数,位置与走向。进行分干线与干线的负荷计算,选择开关设备及导线、电缆、封闭式母线的截面与形式。选择保护装置,进行保护整定计算并保证其级间的选择性配合,以防止穿越性跳闸。确定线路敷设方式,进行电气竖井与配电小间的设计。低压无功补偿容量计算,补偿方式与调节方式的选择。按需配置电气测量与电能计量装置。保护接地、重复接地系统的设计。 3、电力设计 电力设计通常指动力负荷的供电设计。 主要内容:在建筑平面图上确认各动力负荷的位置、容量;按各动力负荷的性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,并采取相应的供电保证措施(如双电源互投的供电方式);确定动力负荷的配电网络形式,通常多采用放射式供电。确定配电装置的位置、选择

全厂用电负荷计算示例

全厂用电负荷计算示例 某厂设有三个车间,其中1#车间:工艺设备容量250 kW、空调及通风设备容量78 kW 、车间照明40kW、其他用电设备50 kW,共计设备容量418 kW。2#车间:共计设备容量736kW。3#车间:共计设备容量434kW。(采用需要系数法)。 全厂用电负荷计算、无功功率补偿与变压器损耗计算及变压器台数、容量和型号的选择示例,计算结果列表如下,详见表4-4 全厂用电负荷计算 表表4-4

注:①2#、3#车间的负荷计算与1#车间的负荷计算类似,从略。 ②本负荷计算中未计入各车间至变电所的线路功率损耗。(只有线路功率损耗很小时,对于变压器容量的选择影响不大时,才可以从略)。

表4-4计算过程如下:按公式(4-6)~(4-14)进行计算 1. 1#车间:车间工艺设备设备Pca= K d·Pe=250 x0.7=175(kW), Qca= Pca·tgφ=175x0.88=154(kvar), 2.空调、通风设备P ca= K d·Pe=78x0.8=62.4(kW), Qca= Pca·tgφ=62.4x0.75=46. 8(kvar), 3.车间照明设 备Pca= K d·Pe=40x0.85=34(kW), Qca= Pca·tgφ=34x0.62=21.1(kvar), 4.其他设备 Pca= K d·Pe=50x0.6=30(kW),

Qca= Pca·tgφ=30x1.02=30.6(kvar), 5. 1#车间合 计ΣPca= 175+ 62.4+34+30+=301.4(kW), ΣQca=154+46.8+21.1+30.6=252. 5(kvar), 6.有功同时系数KΣp=0.9 Pca=ΣP ca·KΣp=301.4x0.9=271.3(kW), 无功同时系数KΣq =0.95 Qca=ΣQc a·KΣq= 252.5x0.95=239.9(kvar), 视在功 率Sca= (kVA) 7.全厂合 计ΣPe=418+ 736+434=1588(kW)

电气设计的负荷计算方法及其应用

电气设计的负荷计算方法及其应用范围 电气负荷计算方法有:需要系数法,利用系数法,二项式系数法,单位面积功率计算法,单位产品功率计算法等. (1),需要系数法:用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷; (2),利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台娄和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数求得计算负荷; (3),二项式系数法:将负荷分为基本负荷和附加负荷,后者考虑一定数量大容量设备影响; (4),单位面积功率法,单位指标法,单位产品耗电量法等,可用于初步设计用电量指标的估算,对于住宅建筑,在设计各阶段均可使用单位面积功率法. 它们的应用范围各不一样,按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1."在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法."可见:民用建筑电气计算负荷推荐采用需要系数法;这是因为民用建筑中电气设备很少有特别突出的大功率设备,而按照需要系数法简单易行;而在工业建筑中,由于各设备的用电量存的很大差异,用需要系数法进行计算与实际就存在很大出入. 例如:某车间用电设备如下: 电焊机25台,功率分别 为:3.0KVA*8;8KVA*6;16KVA*5;30KVA*2;180KVA*2;200KVA*2;ε=50% 风机:50台,功率均为:2.2KW 机床:66台,功率分别为:7.5Kw*30;15KW*30;30KW*2;45KW*2;90KW*2 吊车:2台,分别为15KW,22KW. 本车间的总配电计算负荷用上述(1),(2),(3)分别如下: (一),采用需要系数法: 电焊机,Kx=0.35, Pjs=Kx*Pe =0.35*972**cosΦ =0.35*972**0.7=168.39Kw Qjs=Pjs*tgΦ=1.02*168.39=171.76Kvar 风机:Kx=0.75 Pjs=Kx*Pe=0.75*50*2.2=82.5KW Qjs=Pjs*tgΦ=0.75*82.5=61.9Kvar 机床:Kx=0.12 Pjs=Kx*Pe=0.12*1005=120.6KW Qjs=Pjs*tgΦ=1.73*120.65=208.6Kvar 吊车:Kx=0.1 Pjs=Kx*Pe=0.1*37=3.7KW Qjs=Pjs*tgΦ=1.73*3.7=6.4Kvar P∑=K∑p*∑Pjs=0.9*374.8=375.19KW Q∑=K∑q*∑Qjs=0.95*374.8=448.66KW S∑==584.86KVA cosΦ∑=0.505

工厂电力负荷计算示例

工厂电力负荷计算示例标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

负荷计算 2.1.1负荷计算的目的 计算负荷是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面和仪表量程的依据,也是整定继电保护的重要数据。计算负荷确定的是否正确合理,直接影响到电器和导线的选择是否合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线截面选择过大,造成投资和有色金属的浪费;如计算负荷确定过小,又将使电器和导线运行时增加电能损耗,并产生过热,引起绝缘过早老化,甚至烧毁,以至发生事故。为此,正确进行负荷计算是供电设计的前提,也是实现供电系统安全、经济运行的必要手段。 2.1.2负荷计算的方法 目前负荷计算常用需要系数法、二项式法和利用系数法、利用各种用电指标的负荷计算方法。前两种方法在国内各电气设计单位的使用最为普遍。 1.需要系数法 适用范围:当用电设备台数较多、各台设备容量相差不太悬殊时,特别在确定车间和工厂的计算负荷时,宜于采用。组成需要系数的同时系数和负荷系数都是平均的概念,若一个用电设备组中设备容量相差过于悬殊,大容量设备的投入对计算负荷投入时的实际情况不符,出现不理想的结果。 2.二项式法 当用电设备台数较少、有的设备容量相差悬殊时,特别在确定干线和分支线的计算负荷时,宜于采用。 3.利用系数法

通过平均负荷来求计算负荷,计算依据是概率论和数理统计,但就算过程较为复杂。 4.利用各种用电指标的负荷计算方法 适用于在工厂的初步设计中估算符合、在各类建筑的初步设计中估算照明负荷用。根据计算法的特点和适用范围我们选取需要系数法来计算负荷。 2.1.3计算负荷的公式 按需要系数法确定计算负荷的公式 有功(Kw) P= K·P(2-1) 无功(Kvar) Q= P·tanφ (2-2) 视在(KVA) S= (2-3) 电流(A) = (2-4) 式中 K——该用电设备组的需用系数; P——该用电设备组的设备容量总和,但不包括备用设备容量(kW); PQS——该用电设备组的有功、无功和视在计算负荷(kW); U——额定电压(kW); tanφ ——与运行功率因数角相对应的正切值; ——该用电设备组的计算电流(A);

电气设计负荷计算方法

 2.用电设备组的计算负荷 根据用电设备组的设备容量e P ,即可算得设备的计算负荷: 有功计算负荷 e x c P K P = (12-1) 无功计算负荷 ?tg P Q c c = 视在计算负荷 22c c c Q P S += 或 ?cos c P S = 计算电流 U S I c c 3103 ?= (12-2)

式中 x K ——设备组的需要系数; e P ——设备组设备容量(KW ); ?——用电设备功率因数角; U ——线电压(V ); c I ——计算电流(A )。 ?m P ——最大负荷相的单相设备容量 (2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相用电负荷,正常工作时,线间负荷换算为等效的相负荷,再按照相负荷求得计算电流。 ?P ——接于线电压的单相设备容量 3.配电干线或变电所的计算负荷 用电设备按类型分组后的多个用电设备组均连接在配电干线或

工厂供电课程设计示例.doc

工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示 2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,

日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例) 3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为 2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MV A。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,

定时限过电流保护整定的动作时间为 1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为33°C,年最热月平均气温为26 °C,年最热月地下0.8m处平均温度为25°C,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20 。 5、地质水文资料本厂所在地区平均海拔500 m,地层土质以砂粘土为主,地下水位为2 m。 6、电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所的高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/KV A,动力电费为0.2 元/KW·h.,照明(含家电)电费为0.5 元/KW·h.。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9 。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10KV为800元/KV A。 (四)设计任务 1、设计说明书需包括: 1)前言 2)目录 3)负荷计算和无功补偿 4)变电所位置和型式的选择 5)变电所主变压器台数、容量与类型的选择 6)变电所主接线方案的设计 7)短路电流的计算 8)变电所一次设备的选择与校验 9)变电所进出线的选择与校验 10)变电所二次回路方案的选择及继电保护的整定

电气设计中负荷计算方法选择与探讨

《电气时代》一一电气设计中负荷计算方法选择与探讨 作者:熊鹰杨林频道:电气发布时间:2008-05-28 电力负荷计算方法包括:利用系数法、单位产品耗电量法、需要系数法、二项式系数法。我国一般使用需要系数法和二项式系数法,前者适用于确定全厂计算负荷、车间变电所计算负荷及负荷较稳定的干线计算负荷;后者用于负荷波动较大的干线或支线。在实际设计和实践中?电力负荷计算的有关计算系数和特征参数的选择都会影响电负荷计算结果,使其偏大、偏高。 电力负荷的正确计算非常重要,它是正确选择供电系统中导线、开关电器及变压器等的基础,也是保障供电系统安全可靠运行必不可少的重要一环。在方案设计与初步设计时,其电力负荷计算过小或过大,都会引起严重的后果。如果电力负荷计算过小,就会引起供电线路过热,加速其绝缘的老化;同时,还会过多损耗能量,引起电气线路走火,引发重大事故。而电力负荷计算过大,将会引起变压器容量过剩,以及供电线路截面过大,相应的保护整定值就会定得过高,从而降低了电气设备保护的灵敏度;与此同时,电力负荷计算过大还增加了投资,降低了工程的经济性。 一般说来,当电力负荷值大于实际使用负荷的10%寸,变压器容量要增加11%厂12%电线电缆等有色金属的消耗量也要增加巧% 20%同时还会增加变压器无功功率所造成的有功电力损耗。由此可见,电力负荷计算在供电设计中,特别是在确定变压器容量时所占据的重要位置。故正确地选择计算负荷方法与特征参数,对电气设计具有特别重要的意义。 电力负荷计算方法概述 电力负荷的变化是受多种因素制约的,难以用简单的计算公式来表示。在实际的工程计算工作中,通常采用的方法有需要系数法、利用系数法、二项式系数法、单位产品耗电量法等进行工业企业供电设计中的电力负荷计算。 1.利用系数法 以平均负荷为基础,利用概率论分析出最大负荷与平均负荷的关系。 2.单位产品耗电量法 在初步设计阶段对供电方案作比较时,可根据车间的单位产品耗电定额,产品的年产量和年工作小时数来估算。 3.二项系数法 考虑用电设备数量和大容量设备对计算负荷的影响的经验公式。 由于在一条干线上或一个车间里,当有多组性质不同的用电设备时,应根据其工作性质划分成几个用电设备组(一个组的用电设备性质相同)。所以负荷计算应先分单组计算,再进行多组的总计算,计算公式分别如下: (1)单组用电设备的计算负荷 同一组用电设备的工作性质相同,而其中各机器名称和容量不一定相同。 (2)多组用电设备的计算负荷

工厂电力负荷计算示例

 3.利用系数法 通过平均负荷来求计算负荷,计算依据是概率论和数理统计,但就算过程较为复杂。 4.利用各种用电指标的负荷计算方法 适用于在工厂的初步设计中估算符合、在各类建筑的初步设计中估算照明负荷用。 根据计算法的特点和适用范围我们选取需要系数法来计算负荷。 2.1.3计算负荷的公式 按需要系数法确定计算负荷的公式 有功(Kw) P= K·P(2-1) 无功(Kvar) Q= P·tanφ (2-2) 视在(KVA) S= (2-3) 电流(A) = (2-4) 式中 K——该用电设备组的需用系数; P——该用电设备组的设备容量总和,但不包括备用设备容量(kW);

电气设计知识一功率的计算方式

电气设计知识一功率的计算方式 对于直流电路的功率计算比较简单,P=UI,根据欧姆定律: P=UI=I2R=U2 /R P---功率 对于交流电路的纯电阻负载,同样适合.但电路中不是纯电阻负载时,功率的计算方式将有变化。 一.视在功率: 1.定义:电路的端电压和电流有效值的乘积,称为视在功率。 2.特点:显然,只有电路完全由电阻混联而成时,视在功率才等于平均功率,否则,视在功率总是大于平均功率,也就是说,视在功率不是电路实际所消耗的功率。 3.单位:为以示区别,视在功率不用瓦特为单位,而用伏安或千伏安为单位。 在正弦交流电路中,有功功率一般小于视在功率,也就是说视在功率上打一个折扣才能等于平均功率,这个折扣就是Cosφ,称为功率因数,用 Cosφ表示。电路中电压与电流间的相位差角φ,称之为功率因数角。 视在功率是怎样计算出来的: KVA是设备的输出容量,单位是VA或KVA. 既是该设备的视在功率S,三相视在功率计算公式为S=

3Up×Ip,单位是:VA或KVA。 三相电路的有功功率等于各相功率之和。三相有功功率各相有功功率分别为Pa=Ua×Ia×COSΦa Pb=Ub×Ib×COSΦb Pc=Uc×Ic×COSΦc 三相有功功率为P=Pa+Pb+Pc=Ua ×Ia×COSΦa+Ub×Ib×COSΦb+Uc×Ic×COSΦc 三相负载对称时:P=3U×I×COSΦ单位是W或KW 交流纯电阻电路的功率计算如下:电阻消耗的功率在任一瞬时都是正值,即在任一时刻都向电源吸取电能,一周期内瞬时的平均值称为平均功率,又称有功功率,用P表示,单位为W,它等于电压的有效值和电流的有效值的乘积即:P=UI=I平方×R=U平方R . 实例: 1)假设已知用电器的电压是220V,电流是,求用电器的功率? 应用公式:P=UI,220V×=110W。答:用电器的功率是:110W。2) 假设已知三相高压电力变压器的视在功率是:800KVA,求此变压器可承载多大负载? KVA×COSΦ=800KVA×=640KW。答:三相高压电力变压器的视在功率是800KVA时可承载640KW的用电负载。 三.视在功率的意义 由于视在功率等于电路的端电压、电流有效值的乘积,