直流稳压电源的设计

一、设计目的

1.学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。

2.学会直流稳压电源的设计方法和性能指标测试方法。

3.培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力。

二、设计任务及要求

1.设计并制作一个连续可调直流稳压电源,主要技术指标要求:

① 输出电压可调:U o=+3V~+9V

② 最大输出电流:I omax=800mA

③ 输出电压变化量:ΔU o≤15mV

④ 稳压系数:S V≤0.003

2.设计电路结构,选择电路元件,计算确定元件参数,画出实用原理电路图。

3.自拟实验方法、步骤及数据表格,提出测试所需仪器及元器件的规格、数量,交指导教师审核。

4.批准后,进实验室进行组装、调试,并测试其主要性能参数。

三、设计步骤

1.电路图设计

(1)确定目标:设计整个系统是由那些模块组成,各个模块之间的信号传输,并画出直流稳压电源方框图。

(2)系统分析:根据系统功能,选择各模块所用电路形式。

(3)参数选择:根据系统指标的要求,确定各模块电路中元件的参数。

(4)总电路图:连接各模块电路。

2.电路安装、调试

(1)为提高学生的动手能力,学生自行设计印刷电路板,并焊接。(2)在每个模块电路的输入端加一信号,测试输出端信号,以验证每个模块能否达到所规定的指标。

(3)重点测试稳压电路的稳压系数。

(4)将各模块电路连起来,整机调试,并测量该系统的各项指标。四、总体设计思路

1.直流稳压电源设计思路

(1)电网供电电压交流220V(有效值)50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。

(2)降压后的交流电压,通过整流电路变成单向直流电,但其幅度变化大(即脉动大)。

(3)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份。

(4)滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响的稳定直流电压输出,供给负载RL。

2.直流稳压电源原理

直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成,见图1。

图1直流稳压电源方框图

其中:

(1)电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定。

(2)整流电路:利用单向导电元件,把50Hz的正弦交流电变换成脉动的直流电

(3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压。

(4)稳压电路:稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。

整流电路常采用二极管单相全波整流电路,电路如图2所示。在u2的正半周内,二极管D1、D2导通,D3、D4截止;u2的负半周内,D3、D4导通,D1、D2截止。正负半周内部都有电流流过的负载电阻R L,且方向是一致的。电路的输出波形如图3所示。

图2整流电路

图3输出波形图

在桥式整流电路中,每个二极管都只在半个周期内导电,所以流过每个二极管的平均电流等于输出电流的平均值的一半,即 。电路中的每只二极管承受的最大反向电压为 (U2是变压器副边电压有效值)。

在设计中,常利用电容器两端的电压不能突变和流过电感器的电流不能突变的特点,将电容器和负载电容并联或电容器与负载电阻串联,以达到使输出波形基本平滑的目的。选择电容滤波电路后,直流输出电压:U o1=(1.1~1.2)U2,直流输出电流: (I2是变压器副边电流的有效值。),稳压电路可选集成三端稳压器电路。

总体原理电路见图4。

图4 稳压电路原理图

3.设计方法简介

(1)根据设计所要求的性能指标,选择集成三端稳压器。

因为要求输出电压可调,所以选择三端可调式集成稳压器。可调式集成稳压器,常见主要有CW317、CW337、LM317、LM337。317系列稳压器输出连续可调的正电压,337系列稳压器输出连可调的负电压,可调范围为1.2V~37V,最大输出电流 为1.5A。稳压内部含有过流、过热保护电路,具有安全可靠,性能优良、不易损坏、使用方便等优点。其电压调整率和电流调整率均优于固定式集成稳压构成的可调电压稳压电源。LM317系列和lM337系列的引脚功能相同,管脚图和典型电路如图4和图5.

图4管 脚图 图5典型电路

输出电压表达式为:

式中,1.25是集成稳压块输出端与调整端之间的固有参考电压 ,此电压加于给定电阻 两端,将产生一个恒定电流通过输出电压调节电位器,电阻 常取值 , 一般使用精密电位器,与其并联的电容器C可进一步减小输出电压的纹波。图中加入了二极管D,用于防止输出端短路时

10μF大电容放电倒灌入三端稳压器而被损坏。

LM317其特性参数:

输出电压可调范围:1.2V~37V

输出负载电流:1.5A

输入与输出工作压差ΔU=U i-U o:3~40V

能满足设计要求,故选用LM317组成稳压电路。

(2)选择电源变压器

1)确定副边电压U2:

根据性能指标要求:U omin=3V U omax=9V

又 ∵ U i-U omax≥(U i-U o)min U i-U oin≤(U i-U o)max

其中:(U i-U oin)min=3V,(U i-U o)max=40V

∴ 12V≤U i≤43V

此范围中可任选 :U i=14V=U o1

根据 U o1=(1.1~1.2)U2

可得变压的副边电压:

2)确定变压器副边电流I2

∵ I o1=I o

又副边电流I2=(1.5~2)I O1 取I O=I Omax=800mA

则I2=1.5*0.8A=1.2A

3)选择变压器的功率

变压器的输出功率:Po>I2U2=14.4W

(3)选择整流电路中的二极管

∵ 变压器的副边电压U2=12V

∴ 桥式整流电路中的二极管承受的最高反向电压为:

桥式整流电路中二极管承受的最高平均电流为:

查手册选整流二极管IN4001,其参数为:反向击穿电压U BR=50V>17V 最大整流电流I F=1A>0.4A

(4)滤波电路中滤波电容的选择

滤波电容的大小可用式 求得。

1)求ΔU i:

根据稳压电路的的稳压系数的定义:

设计要求ΔU o≤15mV ,S V≤0.003

U o=+3V~+9V

U i=14V

代入上式,则可求得ΔU i

2)滤波电容C

设定I o=I omax=0.8A,t=0.01S

则可求得C。

电路中滤波电容承受的最高电压为 ,所以所选电容器的耐压应大于

17V。

注意: 因为大容量电解电容有一定的绕制电感分布电感,易引起自激振荡,形成高频干扰,所以稳压器的输入、输出端常 并入瓷介质小容量电容用来抵消电感效应,抑制高频干扰。

五、实验设备及元器件

1.万用表

2.示波器

3.交流毫伏表

4.三端可调的稳压器 LM317一片

六、测试要求

1.测试并记录电路中各环节的输出波形。

2.测量稳压电源输出电压的调整范围及最大输出电流。

3.测量输出电阻R o。

4.测量稳压系数。

用改变输入交流电压的方法,模拟U i的变化,测出对应的输出直流电压的变化,则可算出稳压系数S V.(注意: 用调压器使220V交流改变

±10%。即ΔU i=44V)

5.用毫伏表可测量输出直流电压中的交流纹波电压大小,并用示波器观察、记录其波形。

6.分析测量结果,并讨论提出改进意见。

七、设计报告要求

1.设计目的。

2.设计指标。

3.总体设计框图,并说明每个模块所实现的功能。

4.功能模块,可有多个方案,并进行方案论证与比较,要有详细的原理说明。

5.总电路图设计,有原理说明。

6.实现仪器,工具。

7.分析测量结果,并讨论提出改进意见。

8.总结:遇到的问题和解决办法、体会、意见、建议等。

八、注意事项

1.焊接时要对各个功能模块电路进行单个测试,需要时可设计一些临时电路用于调试。

2.测试电路时,必须要保证焊接正确,才能打开电源,以防元器件烧坏。

3.注意LM317芯片的输入输出管脚和桥式整流电路中二极管的极性,不应反接。

4. 按照原理图焊接时必须要保证可靠接地。

直流稳压电源电路的设计实验报告

直流稳压电源电路的设计实验报告 一、实验目的 1、了解直流稳压电源的工作原理。 2、设计直流稳压电路,要求输入电压:220V市电,50Hz,用单变压器设计并制作能够输出一组固定+15V输出直流电压和一组+1.2V~+12V连续可调的直流稳压电源电路,两组输出电流分别I O≥500mA。 3、了解掌握Proteus软件的基本操作与应用。 二、实验线路及原理 1、实验原理 (1)直流稳压电源 直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成。一般由电源变压器、整流滤波电路及稳压电路所组成,基本框图如下: 图2-1 直流稳压电源的原理框图和波形变换 其中: 1)电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定,变压器副边与原边的功率比为P2/P1=n,式中n是变压器的效率。 2)整流电路:利用单向导电元件,把50Hz的正弦交流电变换成脉动的直流电。 3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压。滤波电路滤除较大的波纹成分,输出波纹较小的直流电压U1。 4)稳压电路:其工作原理是利用稳压管两端的电压稍有变化,会引起其电流有较大变化这一特点,通过调节与稳压管串联的限流电阻上的压降来达到稳定输出电压的目的。稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。 (2)整流电路 常采用二极管单相全波整流电路,电路如图2-2所示。在u2的正半周内,二极管D1、D2导通,D3、D4截止;u2的负半周内,D3、D4导通,D1、D2截止。正负半周内部都有电流流过的负载电阻RL,且方向是一致的。电路的输出波形如图2-3所示。 t

直流电源系统

直流电源系统 1 工作范围 本泵站一套直流电源系统,主要包括1组阀控式密封铅酸蓄电池、充电装置、绝缘监视装置、直流系统监控装置、配电及保护器具、监视仪表及报警信号等。中标方应负责完成该泵站直流电源设备的设计、制造、包装、运输、培训和交货及安装调试、试运行期间的技术指导;提供设备安装、调试所需的仪器和专用工具;提供所需的备品、备件。 直流电源系统馈电回路:控制回路为8 回;合闸回路为8 回。 2 产品符合的规范和标准 GB/T3859.1-1993 《半导体变流器基本要求的规定》 GB/T3859.2-1993 《半导体变流器应用导则》 DL/T459-2000《电力系统直流电源柜定货技术条件》 3 基本参数 额定输入电压:三相:380V 交流电源频率:50Hz 直流额定电压:230V 直流标称电压:220V 充电装置输出直流额定电流:20A 蓄电池额定容量:100Ah。 稳流精度:± 1% 稳压精度:± 0.5% 纹波系数:w 0.5% 噪声:w 55dB 防护等级:》IP30 4 特性 4.1 概述 除非另有规定,设备的电气特性应符合GB标准有关条款的要求。导线的安装应符合GB 标准有关条款的要求。

主要元器件(包括高频开关模块、整流模块、断路器等)应采用国际知名品牌。 4.2 噪声限制 布置在中控室的设备其噪声在中控室处测量应小于50dB设备在正常工作 时,距离设备1m处所产生的噪声应小于55dB 4.3 绝缘电阻和介电强度 交流回路外部端子对地的绝缘电阻应不小于10MQ; 不接地直流回路对地的绝缘电阻应不小于1MIQ; 500V以下、60V及以上端子与外壳间应能承受交流2000V电压1min; 60V以下端子与外壳间应能承受交流500V电压1mi n。 4.4 电磁兼容性 本系统设备的浪涌抑制能力(SWC)抗无线电干扰(RI)能力及抗静电干扰(ESD)能力应满足IEC61000-4《电磁兼容性试验和测试方法》的要求。 4.5 电磁干扰防护本系统设备的正常运行应不受电磁干扰的影响,中标方应在设备的输入 端 口加装吸收干扰的元件。 4.6 其它 (1)试验报告和证书 1)中标方应在合同生效后30 天(日历天数)提供与合同设备有关的所有最终试验报告的复印件,该报告应装订成册作为永久资料使用。 2)中标方应在直流电源设备出厂试验验收后30 天(日历天数)内提供下列报告(包括出厂试验记录)和证书给业主: 直流电源设备的整套出厂试验报告;直流电源设备出厂检验证书。 (2)互换性 中标方提供的合同设备的相同部件,其尺寸和公差应完全相同,以保证各设备部件之间的互换性。所有的备品备件的材料和质量应与原设备相同。 (3)电源 1)业主提供电源 交流380V系统电压变化范围80%-115%Un 频率变化范围48-52Hz 中标方提供的所有设备应能在上述相应的范围内正常运行,当输入电压下降到低于下限值时,设备应不致损坏。 2)内部直流稳压电源应有过压、过流保护及电源电压不正常的报警信号能防止损坏其它

直流稳压电源课程设计[1]

课程设计名称:电力电子技术 题目:直流稳压电源的课程设计 专业:电力自动化 班级:电力09-2 姓名:王裕 学号:0905040218

目录 一、简介 (3) 二、设计目的 (4) 三、设计任务和要求 (5) 四、设计步骤 (6) 1.电路图设计 (6) 2. 电路安装、调试 (6) 五、总体设计思路 (7) 1.直流稳压电源设计思路 (7) 2.直流稳压电源原理 (7) 3.设计方法简介 (8) 六、实验设备及原器件 (11) 七、注意事项 (12) 八、此电路的误差分析 (13) 九、心得体会 (14) 十、参考文献 (15)

一简介 直流稳压电源一般由电源变压器,整流滤波电路及稳压电路所组成。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。本设计主要采用直流稳压构成集成稳压电路,通过变压,整流,滤波,稳压过程将220V交流电,变为稳定的直流电,并实现电压可在6-13V可调。

二设计目的 1.学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。 2.学会直流稳压电源的设计方法和性能指标测试方法。 3.培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力。

三设计任务及要求 1.设计并制作一个连续可调直流稳压电源,主要技术指标要求: ①输出电压可调:Uo=+6V~+13V ②最大输出电流:Iomax=1A ③输出电压变化量:ΔUo≤15mV ④稳压系数:SV≤0.003 2.设计电路结构,选择电路元件,计算确定元件参数,画出实用原理电路图。 3.自拟实验方法、步骤及数据表格,提出测试所需仪器及元器件的规格、数量,交指导教师审核。 4.批准后,进实验室进行组装、调试,并测试其主要性能参数。

直流操作电源系统

概述: 直流屏是直流操作电源系统的简称。而直流屏就是用来供应这种直流电源的。他的通用名为GZDW直流屏电源柜,发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。 主要特点: 系统采用独有的“一线通”接线技术,大大方便大容量直流系统的屏内接线,方便用户维护。 ● 充电模块采用自然冷却方式,平均无故障时间大幅提高,而且可用于环境相对恶劣的场所; ● 充电模块可带电插拔,平均维修时间大幅减少; ● 采用国际最新软开关技术,主要器件采用高质量的名牌产品; ● 硬件低差自主均流技术,模块间输出电流最大不平衡度优于± 5% ● 可靠的防雷和高度的电气绝缘防护措施,绝缘监测装置实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全; ●监控模块采用大屏幕液晶触摸屏显示,真人语音告警;

●监控程序采用面向对象的设计思想,模块化编程,有利于程序维护与升级; ● 可通过监控模块进行系统各部分的参数设置,具有详细的在线帮助功能; ● 具备平滑调节输出电压和电流,蓄电池自动温度补偿等先进功能; ● 现代电力电子技术与计算机技术相结合,实现对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”以及实现无人值守; ● 蓄电池自动管理及保护,实时自动监测蓄电池的端电压,充、放电电流,并控制蓄电池的均充和浮充,设有电池过欠压和充电过流声光告警。 ●装置可通过公共电话线进行程序支持,实现远程维护诊断。直流屏监控模块。 技术参数: 1) 交流测量精度:220V及380V±15% 范围内≤ 1.0 %直流屏原理图 2) 直流测量精度:控母电压:110V~242V范围内≤ 0 .5% 合母电压:286V~198V范围内≤ 0.5% 充电电压:286V~198V范围为≤ 0.5% 电池电压:12.5V±10%范围为≤ 0.5% 控母、充电电流: 10%Ie~100%Ie范围内≤ 0.5% 3) 充电控制参数:调压口输出电压(DC):0 ~ 8.0V受控(100mA) 4) 温度检测:1路电池室温度-40℃~125℃ 109路电池温度巡检-55℃~125℃ 5) 电池在线检测:256路直流屏原理图 6) 绝缘在线检测:8~64路,可定制 7) 支路开关状态检测:8~64路 8) 硅链控制:5级 9) 故障记录:64条 10)继电器触点:220V / 2A 工作条件:

串联型直流稳压电源设计报告

串联型直流稳压电源设计报告 (2009-06-18 14:59:21) 标签: 杂谈 串联型直流稳压电源设计报告 一、计题目 题目:串联型直流稳压电源 二、计任务和要求 要求:设计并制作用晶体管和集成运算放大器组成的串联型直流稳压电源。 指标:1、输出电压6V、9V两档,正负极性输出; 2、输出电流:额定电流为150mA,最大电流为500mA; 3、纹波电压峰值▲Vop-p≤5mv; 三、理电路和程序设计: 1、方案比较 方案一:先对输入电压进行降压,然后用单相桥式二极管对其进行整流,整流后利用电容的充放电效应,用电解电容对其进行滤波,将脉动的直流电压变为更加平滑的直流电压,稳压部分的单元电路由稳压管和三极管组成(如图1),以稳压管D1电压作为三极管Q1的基准电压,电路引入电压负反馈,当电网电压波动引起R2两端电压的变化增大(减小)时,晶

体管发射极电位将随着升高(降低),而稳压管端的电压基本不变,故基极电位不变,所以由可知将减小(升高)导致基极电流和发射极电流的减小(增大),使得R两端的电压降低(升高),从而达到稳压的效果。负电源部分与正电源相对称,原理一样。 图1 方案一稳压部分电路 方案二:经有中间抽头的变压器输出后,整流部分同方案一一样擦用四个二极管组成的单相桥式整流电路,整流后的脉动直流接滤波电路,滤波电路由两个电容组成,先用一个较大阻值的点解电容对其进行低频滤波,再用一个较低阻值的瓷电容对其进行高频滤波,从而使得滤波后的电压更平滑,波动更小。滤波后的电路接接稳压电路,稳压部分的电路如图2所示,方案二的稳压部分由调整管,比较放大电路,基准电压电路,采样电路组成。当采样电路的输出端电压升高(降低)时采样电路将这一变化送到A的反相输入端,然后与同相输入端的电位进行比较放大,运放的输出电压,即调整管的基极电位降低(升高);由于电路采用射极输出形式,所以输出电压必然降低(升高),从而使输出电压得到稳定。

直流稳压电源设计报告multisim

西安文理学院机械与材料工程学院专业课程设计报告 专业班级测控技术与仪器一班 课程电子技术课程设计 题目直流稳压电源的设计 学号 学生姓名 指导教师 2017年3月

西安文理学院机械与材料工程学院 课程设计任务书 学生姓名 11 专业班级 15级测控技术与仪器1班学号2807150120 指导教师 22 职称讲师教研室测控 课程电子技术课程设计 题目 直流稳压电源的设计 任务与要求 使用Multisim仿真软件,设计一个采用220V,50Hz交流电网供电,固定输出的集 成稳压电源,其指标为U O =+12V; I O max=800mA。 设计要求: (1) 设计系统总体框架 (2) 设计电路 (3) 绘制电路图并仿真 (4) 撰写设计报告 开始日期 2017.3.10 完成日期 2017.3.24 2017年 2 月 24 日

直流稳压电源的设计 摘要 本设计是设计一个由220V,50Hz交流电源供电,输出为12V电压,限制电流800mA 的交流稳压电源。 首先使用电源变压器将220V的电网电压变成所需要的交流电压,经过由二极管组成的桥式整流电路,将正负交替的正弦交流电压变成单方向的脉动电压,再经过滤波电容使输出电压成为比较平滑的直流电压,在以三端固定式集成稳压器7812为核心构成的直流稳压电路,使输出的直流电压在电网电压或负载电流发生变化时保持稳定。这类稳压器有输入,输出和公共端三个端口,输出电压固定不变,所以输出稳定性极好。本设计就是应用上述原理实现了直流稳压电源的设计。 关键词:直流稳压电源;三端稳压器;变压器;滤波电容;整流二极管。

目录 第一章任务与要求 (1) 第二章总体布局与各部分电路分析 (1) 2.1 系统模块 (1) 2.2 总体设计 (1) 2.3 直流电源的组成及各部分的筛选与作用 (2) 2.3.1 变压电路 (2) 2.3.2 整流电路 (2) 2.3.3滤波电路 (6) 2.3.4稳压电路 (7) 第三章制作和调试 (8) 第四章实验心得体会及致谢 (9) 第五章参考文献 (10)

直流系统反措

直流系统(反事故措施) 4.1.1任何情况下不得无蓄电池运行(包括采用硅整流充电设备的蓄电池),当蓄电 池组必须退出运行时,应投入备用(临时)蓄电池组。 【出处】《中国南方电网有限责任公司十项重点反事故措施》 【对象】变电站直流系统 【涵义】 1、直流系统在电厂、变电站中为监控、远动、继电保护及安全自动装置、 控制回路、信号回路及事故照明等提供直流电源。直流系统的可靠与否,对发变电站的安全运行起着至关重要的作用。 2、必须保证在任何情况下直流系统都有运行的蓄电池组,以防站(厂) 内交流失压情况时失去直流电源,进而导致继电保护装置与控制回路被迫停运。 4.1.2变电站内蓄电池核容工作结束后投入充电屏的过程中,必须监视并确保新投 入直流母线的充电屏直流电流表有电流指示后,方可断开两段直流母线分段开关,防止出现一段直流母线失压。 【出处】广电生[2007]41号广电生《2007年广电反事故措施》 【对象】蓄电池核容工作结束后投入过程 【涵义】充电屏直流电流表有电流指示,表明充电机已带负载运行并对蓄电池正常充电,直流母线也正常带负载运行。此时再断开两段直流母线分段开关,可防止某些情况下出现的一段直流母线失压,从而避免保护运行异常、闭锁甚至停运的情况。 【实例】 某变电站在#1蓄电池组核容测试工作结束后,开始恢复#1充电机和#1蓄电池组运行的操作中,操作断开#1直流母线与#2直流母线之间的联络开关ZK3后,监控系统出现部分保护告警和直流电源消失等信息报文及光字牌,且#1直流母线的电压偏低。 经检查发现#1充电机输出开关ZK1上的一根正极输出线耳接触不良,导致#1充电机与#1直流母线的连接不可靠,#1充电机无输出。而#1直流母线依靠#1蓄电池组供电,因此电压偏低。

直流稳压电源设计实验报告(模电)

直流稳压电源的设计实验报告 一、实验目的 1.学会选择变压器、整流二极管、滤波电容及集成稳压器来设计直流稳压电源 2.掌握直流稳压电源的调试及主要技术指标的测量方法 二、实验任务 利用7812、7912设计一个输出±12V 、1A 的直流稳压电源; 三、实验要求 1)画出系统电路图,并画出变压器输出、滤波电路输出及稳压输出的电压波形; 2)输入工频220V 交流电的情况下,确定变压器变比; 3)在满载情况下选择滤波电容的大小(取5倍工频半周期); 4)求滤波电路的输出电压; 5)说明三端稳压器输入、输出端电容的作用及选取的容值。 四、实验原理 1.直流电源的基本组成 变压器:将220V 的电网电压转化成所需要的交流电压。 整流电路:利用二极管的单向导电性,将正负交替的交流电压变换成单一方向的直流脉动电压。 滤波电路:将脉动电压中的文波成分滤掉,使输出为比较平滑的直流电压。 稳压电路:使输出的电压保持稳定。 4.2 变压模块 变压器:将220V 的电网电压转化成所需要的交流电压。 4.2 整流桥模块 整流电路的任务是将交流电变换为直流电。完成这一任务主要是靠二极管的单向导电作用,因此二极管是构成整流电路的关键元件。管D 1~D 4接成电桥的形式,故有桥式整流电路之称。 由上面的电路图,可以得出输出电压平均值:2)(9.0U U AV o ≈ ,由此可以得V U 152=即可 即变压器副边电压的有效值为15V 计算匝数比为 220/15=15 2.器件选择的一般原则 选择整流器 流过二极管的的平均电流: I D =1/2 I L 在此实验设计中I L 的大小大约为1A 反向电压的最大值:Urm=2U 2 选择二极管时为了安全起见,选择二极管的最大整流电路I DF 应大于流过二极

基于MySQL数据库构建直流电源监控系统

基于MySQL数据库构建直流电源监控系统 发表时间:2019-08-23T16:24:16.837Z 来源:《建筑细部》2018年第28期作者:何巧燕[导读] 智能电力系统将成为新能源变革环境以及新需求下发展的必然趋势,为提高其智能化水平与监控系统的可靠性,保障电力系统安全、可靠、经济运行,本文利用现代通信技术、综合自动化技术设计变电站直流电源智能监控系统。福建邮通技术股份有限公司福建福州 350011 摘要:智能电力系统将成为新能源变革环境以及新需求下发展的必然趋势,为提高其智能化水平与监控系统的可靠性,保障电力系统安全、可靠、经济运行,本文利用现代通信技术、综合自动化技术设计变电站直流电源智能监控系统。 关键词:MySQL数据库直流电源监控系统 1.前言 由于全球资源环境压力增加,电网具有安全、清洁、优质等不可比拟的优点,必然成为全世界重要的能源输送和配给网络,这标志着智能电力系统将成为新能源变革环境下发展的必然趋势。直流电源主要应用在发电厂、水电站以及各类变电站、开闭所和用户变中,为断路器分、合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明提供直流工作电源,是各行各业实现供电现代化、自动化不可缺少的设备。 2.MySQL数据库系统 直流电源监控系统对相关数据的采集完整性以及可靠性的要求都比较高,因此需要保证管理端的控制能够实现实时而且高效的现场数据的采集,同时能够实时发送准确无误的控制信号,后台数据量被访问巨大,需要将这些数据库保存在一个存储系统中是必须的,本文选取MySQL数据库系统可以满足系统的设计要求。 数据库是指长期保存在计算机储存设备上按照一定规则组织起来的可以被各种用户或应用共享的数据集合。 SQL简单易学,功能丰富、使用灵活受到大众追捧,SQL经过不断的发展、完善和扩充被美国国家标准局确定为关系型数据库语言的美国标准,而后又被国际保准化组织(简称ISO)采纳为关系数据库语言的国际标准[37-38],各种SQL出台后使得所有数据库生产厂家都推出了各自直吹SQL的数据库管理系统,SQL具有数据库管理系统的所有功能,SQL优点:一是SQL不是某个特定数据库供应商专用的语言。几乎所有重要的数据库管理系统都支持SQL,所以只要学会了SQL就能与所有数据库进行交互。 二是SQL简单易学,SQL语言由描述性很强的英语单词组成,而且单词量并不大。 三是SQL高度非过程化,即用SQL进行数据库操作,只需指出“做什么”,不需指出“该怎么做”,存取路径的选择和操作的执行由数据库管理系统自动完成。 四是面向集合的操作方式。非关系数据模型采用的是面向记录的操作方式,任何一个操作其对象都是一条记录,而SQL语言采用集合操作方式不仅查找结果可以是元祖的集合,而且一次插入、删除、更新操作的对象也是元祖集合。 五是以同一种语法结构提高两两使用方式。SQL语言既是自含式语言,又是嵌入式语言,作为自含式语言,SQL能独立用于联机交互的使用方式,用户可以在终端键盘上直接键入SQL命令对数据库进行操作,作为嵌入式语言,SQL语句能够嵌入高级语言程序中,供程序员设计程序使用,而两种不同的使用形式下,SQL语言的语法结构基本上保持一致,这种方式为用户提供了极大程度的灵活性和方便性。 SQL的数据定义包括定义表、定义试图、定义索引。由于视图是基于基本表的虚表,索引是依附于基本表的,因此SQL通常不提供修改视图定义和修改索引定义的操作,用户想修改视图定义和索引定义,只能将其删除,再重建一个。SQL的数据定义操作方式比较如下表2-1 SQL的数据定义比较 MySQL是一款免费开源、小型、关系型数据库管理系统,随着该数据库功能不断完善、性能不断提高,系统可靠性也不断增加,MySQL虽然免费,但是和其他商业数据库一样,具有数据库系统的通用性,提供了数据的存取、增加、修改、删除等数据操作,同时,MySQL也是关系型数据库系统,支持标准的结构化查询语言,另外,MySQL为客户端提供了不同的程序接口和链接库,如Java、C++、PHP等,由于MySQL开放源代码,故很多中小型企业都采用成本低的MySQL作为网站数据库。在最新的MySQL 5.6版本中,数据库的可扩展性、集成度、查询性能得到进一步发展。 MySQL数据库管理系统的开发者在性能上坚持性能优先原则,从不为了追求标准的符合性而放弃性能,这是MySQL成为互联网行业非常流行的数据库软件的原因之一。 SSH 为 struts+spring+hibernate的一个集成框架,是一种Web应用程序开源框架。 集成SSH框架的系统从职责上分为四层:表示层、业务逻辑层、数据持久层和域模块层,以帮助开发人员在短期内搭建结构清晰、可复用性好、维护方便的Web应用程序。其中使用Struts作为系统的整体基础架构,负责MVC的分离,在Struts框架的模型部分,控制业务跳转,利用Hibernate框架对持久层提供支持,Spring做管理,管理struts和hibernate。具体做法是:用面向对象的分析方法根据需求提出一些模型,将这些模型实现为基本的Java对象,然后编写基本的DAO(Data Access Objects)接口,并给出Hibernate的DAO实现,采用Hibernate架构实现的DAO类来实现Java类与数据库之间的转换和访问,最后由Spring做管理,管理struts和hibernate。 SSH架构如图2-1所示:

直流稳压电源课程设计报告(1)

模拟电路课程设计报告设计课题:直流稳压电源的设计班级:电子1101 学号: 姓名:刘广强 指导老师:董姣姣 完成日期:2012年6月19

目录 一、设计任务及要求 (3) 二、总体设计思路 (3) 1.直流稳压电源设计思路 (3) 2.直流稳压电源原理 (3) 3、滤波电路——电容滤波电路 (5) 4、稳压电路 (7) 5、设计的电路原理图 (8) 三、.设计方法简介 (8) 四、软件仿真结果及分析 (10) 五、课程设计报告总结 (12) 六、参考文献 (13)

一、设计任务及要求 1、设计一个连续可调的直流稳压电源,主要技术指标要求: ①输出直流电压:U0=9→12v; ②纹波电压:Up-p<5mV; ③稳压系数:S V≤5% (最大的波动不能超过5%) 2、设计电路结构,选择电路元件,计算确定元件参数,画出实用原理电路图。 3、自拟实验方法、步骤及数据表格,提出测试所需仪器及元器件的规格、数量。 4、在实验室MultiSIM8-8330软件上画出电路图,并仿真和调试,并测试其主要性能参数。 二、总体设计思路 1.直流稳压电源设计思路 (1)电网供电电压交流220V(有效值)50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。 (2)降压后的交流电压,通过整流电路变成单向直流电,但其幅度变化大(即脉动大)。 (3)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份。 (4)滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响的稳定直流电压输出,供给电压表。 2.直流稳压电源原理 1、直流稳压电源 直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成。 直流稳压电源方框图

简易数控直流电源设计的报告

简易数控直流电源

数控直流电源是一种常见的电子仪器,广泛应用于电路,教学试验和科学研究等领域。目前使用的可控直流电源大部分是点动的,利用分立器件,体积大,效率低,可靠性差,操作不方便,故障率高。随着电子技术的发展,各种电子,电器设备对电源的性能要求提高,电源不断朝数字化,高效率,模块化和智能化发展。以单片机系统为核心而设计的新一代——数控直流电源,它不但电路简单,结构紧凑,价格低廉,性能优越,而且由于单片机具有计算和控制能力,利用它对数据进行各种计算,从而可排除和减少模拟电路引起的误差,输出电压和限定电流采用数输入采用键盘方式,电源的外表美观,操作使用方便,具有较高的使用价值。 关键词:数控直流电源单片机 ABSTRACT Numerical control dc power is a common electronic instrument, is widely used in the circuit, the teaching experiment and scientific research, etc. Current use of controlled most of the dc power supply is the point start, the use of the device division, big volume, low efficiency, poor reliability, operation convenience, not high failure. With the development of electronic technology, various kinds of electronic, electrical equipment to improve the performance requirements of power, the power supply, high efficiency, the constant digital modular and intelligent development. Based on the single chip computer system as the core and the design of a new generation of numerical control dc power, it-not only circuit is simple, compact structure, the price is low, superior performance, and because the single-chip microcomputer with the calculation and control ability, use it for data, so as to eliminate all kinds of calculation and reduce the error caused by the analog circuit, output voltage and current limit the number of the keyboard input way, the power supply appearance, convenient in operation, has higher application value. Key words:Numerical control dc power Single-chip microcomputer

预防直流电源系统事故措施示范文本

预防直流电源系统事故措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

预防直流电源系统事故措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 总则 1.1 为了提高直流电源系统的运行可靠性和运行管理水 平,防止由其引发或扩大电网事故,特制定本预防措施。 1.2本措施是依据国家有关标准、规程和规范并结合设 备运行和检修经验而制定的。 1.3 本措施针对直流电源系统设备在运行中容易导致典 型、频繁出现的事故(障碍)等环节提出了具体的预防措 施。 1.4 本措施适用于中电投某风电场直流电源装置的管 理。通信、自动化等专业所使用的专用直流电源装置的管 理可参照执行。 2 引用标准

以下为设备设计、制造及试验所应遵循的国家、行业和企业的标准及规范,但不仅限于此: DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 720-2000 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程 DL/T 781-2001 电力用高频开关整流模块 DL/T 5044-2004 火力发电厂、风电场直流系统设计技术规定 DL/T 5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程 变电站管理规范(试行)(国家电网生[2003]387号)

直流稳压电源课程设计报告.

直流稳压电源课程设计报告 设计任务及要求 1.设计任务 设计一直流稳压电源,满足: (1)当输入电压在220V交流时,输出直流电压为6-9V; (2)输出纹波电压不于5mv (3),稳压系数<=0.01; (4)具有短路保护功能; (5)最大输出电流为:Imax=0.8A 2.要求通过设计学会; (1)如何选择变压器、整流二极管、滤波电容及调整三极管或集成稳压块;(2)合理选择电路结构,并完成全电路元器件参数设计、绘制电路图;(3)短路保护实现方法 (4)掌握直流稳压电源的调试及主要技术指标的测试方法 (5)撰写设计报告。 3.设计注意: (1)电源变压器、整流二极管、滤波电容、调整三极管或集成稳压块等元件只做选择性设计; (2)完成全电路元器件参数设计、绘制出整体电路图; (3)撰写设计报告要符合下列格式并按时上交,逾期将延与下届。 一、书写要求 二、上交时间要求 上交书面及电子稿发至邮箱:

撰写设计报告格式:(仅供参考,不要全部抄龚) 见附录一 集成直流稳压电源的设计与制作 姓名 1 绪言 随着半导体工艺的发展,稳压电路也制成了集成器件。由于集成稳压器具有体积小,外接线路简单、使用方便、工作可靠和通用性等优点,因此在各种电子设备中应用十分普遍,基本上取代了由分立元件构成的稳压电路。集成稳压器的种类很多,应根据设备对直流电源的要求来进行选择。对于大多数电子仪器、设备和电子电路来说,通常是选用串联线性集成稳压器。而在这种类型的器件中,又以三端式稳压器应用最为广泛。 2 设计要求

1.初始条件: (1)集成稳压器选用LM317与LM337或其他芯片,性能参数和引脚排列请查阅集成稳压器手册。 (2)电源变压器为双15V/25W。 (3)其参考电路之一如图1所示 图1 ±1.25V-±15V连续可调直流稳压器参考电路原理图 2.主要性能指标:(1)输出电压Vo:±1.25 - ±12V连续可调。 (2)最大输出电流Iomax=800mA (3)纹波电压ΔVop-p≤5mV (4)稳压系数Sv≥3X10-3 3.设计要求:(1)依据已知设计条件确定电路形式。 (2)计算电源变压器的效率和功率。 (3)选择整流二极管及计算滤波电容 (4)安装调试与测量电路性能,画出实际电路原理图。 (5)按规定的格式,写出课程设计报告。 3 总体设计思路 在本次课程设计中我准备采用串联型稳压电路,集成稳压器选用LM317与LM337,电源变压器选用双15V/25W。 由于输入电压u1发生波动、负载和温度发生变化时,滤波电路输出的直流电压U I会随着变化。因此,为了维持输出电压U I稳定不变,还需加一级稳压电路。

变电站直流监控系统要点

变电站直流监控系统 电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下为继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、载波通信、发电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行过去,电力系统的各个变电站都有人值守,可以对直流设备的运行状态进行定期检查,因而可以及时发现并处理其出现的异常现象,保证变电站的安全稳定运行。目前,电力系统推广无人值班变电站,虽然调度中心可以通过远动通道获取变电站运行情况的实时信息,但是对于直流部分只能得到少量的重要信息(包括:遥信量——充电机交流电源故障,充电机故障,直流绝缘接地,直流电源电压异常;遥测量——控母电压)。它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才上发调度,此时,事故已经扩大。如果能在异常现象刚出现时就及时发现并及时处理,就可以避免异常情况扩大。所以需要设备维护人员对其进行定期检查。此外,对直流设备运行的控制也是由维护人员进行现场操作的。变电站多,维护人员少,显然无法保证按期按量完成。在这种情况下,直流监控系统应运而生。它的主要作用就是把各变电站的直流设备信息上送到监控中心,供其查询,同时监控中心也可以向各站发送控制命令。这样,维护人员不但可以在监控中心对直流设备进行远方监控,还可以及时发现设备运行的不正常状态,及时处理,而不等其发展演变成事故。所以,直流监控系统的建立,可以节省人力物力,提高工作效率。 1 通道选择 目前,变电站上送调度中心的各种信息,如遥测、遥信、遥控、主要设备状态和报警信息等,都是通过远动通道传输的,这些信息对实时性的要求很高,不希望其它信息占用而使通道拥挤,影响调度的正常工作。所以直流设备的运行信息必须从另一个通道进行远方传送。目前,变电站中除远动通道之外,还有一个电话通道,这个通道一般是作为工作人员现场工作时使用,以及其它辅助系统如安全报警系统必要时使用。通常此通道是处于闲置状态,但又是必设的,所以可以用它作为直流监控系统的信息通道。 直流监控系统的数据信息量少,发送时占用通道时间短。这样,可以在工作时拨通,占用通道,结束后挂掉,和其它系统分时地使用通道,从而保证各个系统的正常运行。 2 系统构成监控中心 计算机通过modem连入电话网。而监控器也通过modem与电话网相连。双方modem都可以相互呼叫对方,通过双方modem和电话网建立通信链路,互传信息。这样,监控中心计算机可以通过这个通信链路,采取各站监控器的信息,发送控制命令,各站监控器也可把每日定时运行数据和异常情况信息上报中心。系统包括3

基于单片机的可编程直流稳压电源设计

万方数据

万方数据

基于单片机的可编程直流稳压电源设计 刊名: 中国高新技术企业 英文刊名:CHINA HIGH TECHNOLOGY ENTERPRISES 年,卷(期):2009(21) 被引用次数:1次 参考文献(12条) 1.邹振春;王宗和单片机实训 2002 2.张志科电源技术的发展与现状[期刊论文]-忻州师范学院学报 2004(02) 3.韩建文基于单片机的智能稳压电源的设计[期刊论文]-琼州大学学报 2004(02) 4.葛晖直流稳压电源的基本原理[期刊论文]-集宁师专学报 2004(04) 5.顾旭关于直流稳压电源整流电路的探讨 2005(10) 6.陈宁基于单片机的高品质直流电源[期刊论文]-电子产品世界 2005(02) 7.Lu Yansun Manufacturing Development Emphases On Power Generation and Transmission Apparatus In 11th Five-Year Plan Period And Prospect To the Year 2020 2004 8.郑耀添直流电源技术的发展方向[期刊论文]-韩山师范学院学报 2005(03) 9.何希才稳压电源电路的设计与应用 2006 10.殷红彩;葛立峰一种多输出直流稳压电源的设计[期刊论文]-传感器世界 2006(09) 11.王翠珍;唐金元可调直流稳压电源电路的设计[期刊论文]-中国测试技术 2006(05) 12.郝立军直流稳压电源的设计方法[期刊论文]-农业机械化与电气化 2007(01) 引证文献(1条) 1.李德元基于单片机的直流稳压电源设计[期刊论文]-数字技术与应用 2010(3) 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/5d17042727.html,/Periodical_zggxjsqy200921019.aspx

直流电源系统调试指导及故障处理

第一章调试指导 1 第一章调试指导 本章介绍电源系统安装完成后所要进行的调试内容。调试过程中,必须遵守相应的安全规定。 1.1 初步调试 初步调试的内容是给系统加电,让系统各部分启动起来,即“粗调”,为后面的调试准备条件。 初步调试的次序和要点: 1.通电前检查,确保系统的输入和输出不存在短路。 2.交流配电初调,确保交流电引入到系统的各相关部分。 3.充电模块初调,使充电模块工作起来,并且输出在一定的范围内,这时候监控模块可能会有告警,可暂时消音不予处理,到调试监控系统时再处理。 4.监控系统初调,主要进行监控模块设置,正确配置系统,使监控模块可以检测到各部分的状态。 5.馈电输出初调,调试馈电输出的各个部分,观察工作是否基本正常。 1.2 通电前检查 在通电前,要求检查系统接线是否正确,检查内容见表1-2。 表1-2通电前检验表格样表 注意 1.挂在同一母线上的充电模块间要用通信/均流电缆连接。 2.充电模块的均流电缆不能连接到监控模块中。 1.3 系统通电调试 绝缘测试完毕并且合格后恢复以上所有连线。 通电前检查及绝缘测试完成后,就可以进行系统通电调试。为确保上电调试时,设备和人身的安全,必须细心谨慎,遵循“测量—操作—测量”的调试方法,严格按照调试步骤进行。边调试边观察,发现异常现象应立即关机,待查明原因后,再继续进行。

2 第一章调试指导 1.3.1 分步调试 步骤一:充电模块通电调试 依次插入充电模块,检查其输出电压和输出电流,检查各个充电模块的输出电压是否一致,最大差值不应超过1V。如果异常,则应拔出检查异常模块。 注意 在模块处于“自动”位置上时,模块的浮充电压、均充电压值只受监控模块的控制,可按照电池的参数和用户的要求,在监控模块中设置浮充电压、均充电压值。如果系统设置有控制模块,对应的控制模块应处于“控母”状态,可设置模块面板上的按键来使模块输出电压符合用户的需要。 步骤二:直流配电的通电调试 依次合上控制回路的各个输出控制开关,检查相应的输出端子电压和对应指示灯。 依次合上合闸回路的各个输出控制开关,检查相应的输出端子电压和对应指示灯。 如果有降压硅链单元,则按下表内容检测。五节调压的参数为220V系列,一档约7V(110V系列约5V)。七节调压的参数为220V系列,一档约5V(110V系列约3V)。但随通过电流的大小有所变化。 表1-3 5级调压降压单元检测表样表 充电模块启动后,监控模块也随之启动。按系统的实际情况,设置监控模块。详细的系统参数和配置操作方法见《技术手册》。 如果系统有故障,可按照监控模块上显示的故障信息,查找相应的故障点,排除故障。 步骤四:负载的接入及均流调节 可适当地接入一些负载,让系统工作在轻载、半载或重载状态,进行均流调节。 充电模块的输出电压的调节只有在充电模块处于手动控制状态下才有作用。当充电模块处于自动控制状态下时,其工作完全在监控模块的控制下进行,均流也是自动调整。因此在正常情况下,一般不需要对充电模块进行均流调节,但可在“校正”栏中对控制输出电压进行调节,详细操作方法见《技术手册》。 如果所接相同母排的充电模块电流超出均流指标,则要检查模块间均流通讯线是否插好、是否损坏。 步骤五:接入电池 在接入电池前,必须仔细阅读电池的使用说明书,确认您使用的电池的具体参数和使用条件,以便在监控模块中进行正确的设置。 请根据电池使用说明书确认监控模块中如表1-4中的重要参数设置是否正确。 表1-4 电池重要参数

直流系统常见接线方式

直流系统常见接线方式 直流系统常用接线包括: 直流电源系统接线 直流馈线接线 直流电源系统常用接线方式 直流系统电源接线应根据电力工程的规模和电源系统的容量确定。按照各类容量的发电厂和各种电压等级的变电所的要求,直流系统主要有以下几种接线方式。 一组充电机一组蓄电池单母线接线 特点: 接线简单、清晰、可靠。

一套充电机接至直流母线上,所以蓄电池浮充电、均衡充电以及核对性放电都必须通过直流母线进行,当蓄电池要求定期进行核对性充放电或均衡充电而充电电压较高,无法满足直流负荷要求时,不能采用这种接线。 适用范围: 适用于110kV以下小型变(配)电所和小容量发电厂,以及大容量发电厂中某些辅助车间。 对电压波动范围要求不严格的直流负荷,不要求进行核对性充放电和均衡充电电压较低,能满足直流负荷要求的阀控型密封铅酸蓄电池组。 二组充电机一组蓄电池单母分段接线

蓄电池经分段开关接至两端母线,二套充电机分别接至两段母线。 分段开关设保护元件,限制故障范围,提高安全可靠性。 适用范围: 适用于110kV以下小型变(配)电所和小容量发电厂,以及 大容量发电厂中某些辅助车间。 对电压波动范围要求不严格的直流负荷。 不要求进行核对性充放电和均衡充电电压较低的蓄电池,如阀控型密封铅酸蓄电池组。 二组充电机二组蓄电池双母接线

整个系统由二套单电源配置和单母线接线组成,两段母线间设分段隔离开关,正常两套电源各自独立运行,安全可靠性高。 与一组电池配置不同,充电装置采用浮充、均充以及核对性充放电的双向接线,运行灵活性高。 适用范围: 适用于500kV以下大、中型变电所和大、中型容量发电厂。 负荷对直流母线电压的要求和对运行方式的要求不受限制。 三组充电机二组蓄电池双母接线 特点:

相关文档