1、砌体结构,7度,层高加到6m,墙厚减为120时,仍然抗剪通过;同时高厚比无数字显示,什么原因?

答:初次使用砌体模块时,可能将墙体材料定义成了混凝土墙,改了砖墙即可。

2、梁施工图中300mm宽的梁全部配的四肢箍,什么原因?

答:因为是一级抗震,根据混凝土规范11.3.8条,最大肢距为200mm,300-50=250,除以200=1.25,至少要配3肢箍,程序默认不用奇数箍筋,所以取了四肢。50是两个保护层厚度。

3、剪力墙竖向暗柱纵筋计算有否考虑平面外弯矩?

答:未考虑平面外弯矩。考虑了只受轴力时,按混凝土规范墙平面外稳定的配筋计算

4、2010年后新SATWE计算,混凝土柱选择单偏压和双偏压计算,柱子B边和H边配筋大小相反,如单偏压B边和H边配筋分别为10和20,而双偏压配筋为20和10,差别过大,什么原因?

答:新SATWE计算双偏压时,先确定初始钢筋,如钢筋不满足承载力,则先增加B边钢筋,导致双偏压可能出现上述情况。B边和H边的识别与PMCAD建模柱子转角关联,PM中0度和180度的B边是水平边,90度转角时B边是竖向边,所以同一柱子在PM中使用0度和90度转角建模,SATWE双偏压计算配筋可能有较大不同,但都满足受力要求。

5、PMCAD退出时提示PMSRWDATA出错。楼层逻辑关系混乱?

答:楼层组装时标高定义错误,2层与5层使用了同一标高,且两层平面位置也一样。

6、SPASCAD中荷载定义TF是什么荷载?

答:是特殊风荷载。

7、SATWE计算混凝土柱子轴压比没有超规范限值,但是提示超限,为什么?

答:这种情况经常是柱子剪跨比在2-1.5之间,程序取限值为高规表6.4.2减去0.05,如剪跨比小于1.5,限值再减0.05,相当于减去0.1.。目前SATWE柱子剪跨比计算为简化公式,层高除以2倍的H,h为柱截面高度。

8、砌体中有部分混凝土构件时,如何计算混凝土构件的内力及配筋?

答:可使用砌体中的“砌体和混凝土构件三维计算”,设定风荷载和地震信息、砌体材料、容

重等用SATWE计算,结果中输出混凝土构件的配筋。砌体墙的验算还以“砌体信息及计算”中为准。

9、目前可否通过修改SATWE水平风荷载文本文件,来修改高层建筑的风荷载?

答:暂时不能,只能直接在“水平风荷载查改”点击形心修改。

10、计算框剪结构传基础内力时,使用模拟施工二,一般可将剪力墙的轴力减小,框架柱轴力大一些较模拟一及三。但L形剪力墙角部带端柱的情况,由于该处既有柱又有墙,使用模拟二可能轴力减小的不多,可将端柱按墙建模,或不要端柱计算。

11、STS钢管不显示整体稳定应力比?

答:STS钢结构中,只计算钢结构规范中提供的几种常见截面的稳定应力,暂时无钢管。

12、复杂空间结构建模导入PM模型提示USERSTL.LIB安装不正确,无法导入PM模型。答:出现此提示需要安装PKPM的钢结构模块,不管有无购买。然后操作则无问题。13、偶然偏心只用于刚性楼板假定?弹性板不能准确考虑偶然偏心吗?

答:任何情况都可使用偶然偏心,与弹性楼板无关。如果有弹性楼板,则计算内力和配筋时也应勾选偶然偏心。

14、剪力墙满足高规7.2条规定时,还是否需要按高规附录D计算稳定?

答:不需要。如SATWE输出该墙稳定超限,可不予参考。———————————————————分割线(一)———————————————————1、SATWE考虑了自定义组合,计算后都为构造配筋,轴压比也为0?

答:使用SATWE自定义组合,在参数“荷载组合”中勾选了“采用自定义组合及工况”后,需要进入自定义组合列表,先删除其中任一组合系数,如改为0确定后退出列表;再次进入列表,改回正常值,确定退出列表。再进行SATWE计算即可。

2、不等高基础的柱底内力放大是否可以识别?如楼层组装的2层柱直接与基础相连,该柱子能否按照规范底层柱子内力放大来处理?

答:可以识别该柱子为底层柱,并按高规6.2.2和6.2.4进行弯矩及剪力放大。

3、钢结构二维桁架,连续三跨,每跨柱距24m,桁架跨度23m,如何STS建模?

答:按照桁架及柱子实际位置建模,其中柱子与桁架端部用钢结构“任意截面”中的刚性杆来连接来实现跨度不等。

4、PMSAP中不能定义高耸结构,可以通过调整基本风压或体型系数解决

5、门式刚架纵向支撑地震力是否考虑,如何计算?

答:如果是08版,门式刚架三维设计模块可以自动纵向榀计算,能够自动导算纵向支撑承担的地震力。如果是05版,可以建一个纵向榀来进行计算。

7度或7度以下地区,轻型门式刚架地震力一般不起控制作用,也可以不进行地震力的计算,支撑计算时只考虑纵向风、刹车力就可以。

6、柱按双偏压计算并双偏压复核,为何配筋还显示不够?

答:双偏压计算配筋结果是正确的。但在计算配筋时,程序内部预设了所配的钢筋根数。双偏压验算时,也需要设定钢筋根数,如果两者不一致,就会产生这种现象。程序在改进。08版对柱施工图中实配钢筋自动考虑双偏验算,也会产生上述情况。一般双偏计算后,可以不必作双偏压验算。

7、关于JCCAD中关于桩筏筏板有限元计算的配筋值问题,计算出来的配筋值大小差别较大,这这种情况该怎么配筋呢?

答:一般可采用均匀(平均)配筋,局部大的地方加短筋。

8、SATWE选择层间剪力与层间位移算法时,并未输出楼层的扭转刚度,即WMASS.OUT 中的RJZ输出为0,只有选择剪弯和剪切刚度时才会输出楼层的扭转刚度。

9、厚板转换中,按虚梁建模,厚板应定义为弹性板3,虚梁不用定义为转换梁。如按等代梁建模,楼板不应定义为弹性板,等代梁可定义为转换梁。

10、新SATWE中参数“地震信息”中加入“抗震构造措施的抗震等级提高、降低一级”用于什么情况?

答:根据高规4.8.1 各抗震设防类别的高层建筑结构,其抗震措施应符合下列要求:

2 丙类建筑:应符合本地区抗震设防烈度的要求。当建筑场地为Ⅰ类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。

4.8.4 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。

当SATWE中烈度、场地类别与上两条符合时,“抗震构造措施的抗震等级”变为可修改,否则为灰色。

题目:PMCAD中不同标准层变为同一标准层的解决方法

08版结构建模PMCAD出现该情况,一般是由于杀毒软件引起,方法有二:

1、以卡巴斯基为例,右键点取电脑右下角卡巴斯基快捷键“设置”--点击“选项”--点击“威胁和排除”--点击“排除对象”--点击“设置”--点击“排除规则”--点击“添加”—“选择对象”—指定文件夹为C:\PKPM\PM --最后确定。

2、先安装PKPM,再安装杀毒软件。———————————————————分割线(二)———————————————————1、异形柱抗剪承载力产生的薄弱层放大1.2倍地震剪力,如何实现?

答:可手工指定薄弱层号,再在“全楼地震放大系数”中填入1.2\1.15=1.04,则程序自动对薄弱层地震剪力放大1.2倍,非薄弱层不放大。结构体系选择异形柱体系。

2、抗震规范6.2.2条,框架顶层及柱轴压比小于0.15者不需进行柱端弯矩调整,SATWE 如何执行?

答:SATWE顶层柱子不调整,没有按照轴压比判断;即次顶层即使柱子轴压比小于0.15也进行了弯矩放大。

3、STS二维桁架,下弦连续,未设铰接,出施工图时为何分开,显示为拼接?

答:因为选择了“对称”画法,此时程序自动对节点进行拼接处理。可选择“完全”画法,下弦出图为连续。

4、SATWE目前计算地下室外墙的侧向水、土和侧向人防荷载时,并未将这些荷载施加到整体结构上,而是单独计算,给出剪力墙平面外配筋,也没有考虑将这些荷载作用到外墙的端柱上。PMSAP是将这些荷载施加到整体结构计算,较为精确。

5、扭矩折减与梁两边是否有楼板有关、是否考虑了楼板平面外刚度有关、以及楼板平面外刚度是否与梁中间协调有关。由于SATWE在考虑楼板平面外刚度时,没有考虑其与梁中间的协调。所以在有楼板时,梁都可以考虑扭矩的折减。

6、SLABCAD复杂楼板没有考虑活荷载的不利布置计算。

7、PKPM软件将基础同上部结构分开计算,但按照结构力学理论,基础沉降将引起上部超静定结构的内力,请问软件和规范如何考虑?

答:两个办法:1.控制差异沉降在允许范围内。2.设缝取消差异沉降的影响。软件可以设后浇带并计算。

7、侧刚、总刚是指周期计算时,采用的结构刚度形式。用得到的周期再进行地震力的计算。

8、基础中,柱墩对筏板的影响按刚性与柔性分别考虑,刚性柱墩就是变截面的柱子,计算内力不影响,计算配筋考虑。柔性柱墩就是变厚度的板,内力及配筋均有影响。

10、为什么剪力墙端柱的配筋不是0,而是15?如果去了水平力,就是0。那15是一侧端柱的配筋吗?

答:15表示是柱单侧的配筋面积,即1500;如果去掉水平力为0是因为力分配使得该柱的内力发生变化,为0表示只需构造配筋。端柱输出的配筋简图中只考虑了计算配筋,未考虑构造,端柱的配筋要与墙一起,查看"剪力墙边缘构件简图"。———————————————————分割线(三)———————————————————1、柱的剪跨比是否大于或小于2在哪可以查出?

答:剪跨比查不到在SATWE中。柱的剪跨比程序按简化计算,层高除以2倍的柱边长,手算就行

2、转换层在第三或大于第三层,框支柱自动提高一级抗震等级,包括地下室层数吗?

答:不包括在SATWE中.

3、多塔结构,三层裙房均为为商场(包括主体塔楼的裙房),三层以上塔楼为住宅,如要考虑柱、墙的活荷载折减,如何处理商场与住宅的关系?

答:根据荷载规范,商场的柱墙活荷载折减,是在附属面积大于50平方米才起作用,而本工程无这么大房间,所以本工程商场即裙房部分柱墙活荷载不应折减。目前SATWE等还不

能按使用功能进行详细的折减处理:

这样该工程可以计算两次,一次考虑柱墙活荷载折减,此时三层以上柱、墙配筋可用于设计。另一次不考虑柱墙活荷载折减,此时三层裙房柱墙配筋用于设计。对梁,两次计算所有楼层结果一样。

SATWE中考虑柱墙活荷载折减,是在整体计算后考虑。即初始计算时,活荷载按未折减进行构件内力计算,之后进行内力组合时,再对活荷载标准值进行折减,再配筋。即更改柱墙活荷载折减系数,不影响结构的周期和位移。

而如果PMCAD中考虑了对梁的活荷载折减,则SATWE按照折减后的荷载进行整体计算,结构的周期和位移与不折减可能发生变化。一般两折减只用一个(在SATWE中)。PMSAP中提供了更准确的算法,即整体计算都按未折减计算。在内力组合时,再分别对梁、柱墙进行活荷载折减处理,并配筋。即使用PMSAP时,PMCAD不要勾选对梁的折减,后续计算后可实现对梁、柱墙的同时折减处理。

4、转换层结构,用到剪弯刚度,新旧SATWE计算不一样,为什么?

答:主要是新旧SATWE剪力墙网格划分不一样导致的。层高较大时,如5m,可能新旧SATWE 有些差别。

5、PMSAP两次计算,周期相差多?

答:原因是一次计算未勾选PMSAP参数中的“定义的弹性楼板参加计算”,不勾选,弹性楼板及上的荷载就丢失,导致质量改变,周期也变化。

6、SATWE结果文本文件WZQ.OUT与WMASS.OUT中的地震倾覆弯矩有什么区别?

答:WMASS.OUT中的倾覆弯矩验算,采用简化算法,将基底剪力乘以三分之二楼高得到倾覆弯矩。

WZQ.OUT中的倾覆弯矩,先计算每个振型每层的倾覆弯矩,再CQC得到最终倾覆弯矩。

7、梁配筋显示为1000,如何查看真实配筋面积?

答:软件中如果输出配筋为1000,表示承受弯矩大于极限承载弯矩,不会给出配筋,需要增大截面或提高混凝土强度等级。如是港澳地区,没有该限制的情况下,可以手算配筋。———————————————————分割线(四)———————————————————

1、使用2010年新SATWE与旧版SATWE进行结果对比时,要注意一下几点:

A、墙元细分最大控制长度均取1m

B 、新SATWE梁柱主筋强度要在PMCAD“本层信息”中设置,不在SATWE参数中定义。要保持与旧SATWE钢筋强度一致。

C 、新SATWE连梁的自动判断为跨高比小于5,剪力墙之间的梁。旧SATWE不对跨高比做判断,只要是剪力墙间的梁(梁中不与其他梁连接),就判定为连梁。

D、新SATWE层高方向对墙的单元划分按1m一个单元,而旧SATWE层高只划分三个单元。当层高较大时,如5m,新旧SATWE可能计算有些差别,新的更加精确。

2、墙体稳定计算的轴力,也考虑了墙的活荷载折减。

3、顶塔楼放大系数对其他楼层及结构的位移比,周期等是否有影响?

答:无影响。只是将顶层构件的地震内力标准值放大,再进行内力组合及配筋。目前SATWE 使用振型分解法,只要有效质量系数大于90%,就不用设置顶塔楼放大系数。

4、PMCAD模型布置主梁后,点“保存”后,该梁消失,柱子也一样,回到原有界面,什么原因?

答:因为工程文件夹设置了“只读”属性。全选工程文件夹中所有文件,右键“属性”,将“只读”属性取消。

5、特殊构件补充定义——特殊梁中的“滑动支座”,目前SATWE不能计算

6、新SATWE生成数据出错,提示搜索边界区域无效

答:模型中上下两层同一位置轴线剪力墙长度不等,上层墙长略大于下层,导致提示该错误,属于建模误操作。遇到该错误可返回PMCAD检查模型,如20层楼,每次组装5层,可较快发现错误所在楼层。

7、平板式筏基,在JCCAD运算完桩筏及筏板有限元计算后,计算结果中板的剪力图,这里的数值可做为筏板抗剪验算的参考。

8、PMSAP 软件对于梁的铰接端,只放松其垂直面内的弯矩,扭矩并不放松(否则可能出现机构)。如果算出的扭矩较大,且梁与楼板相邻的话,可以对其扭矩大幅折减,比如可以取扭矩折减系数为0.1。如果不与楼板相邻,要根据实际情况酌情考虑。

9、PKPM计算风荷载时有没包括外围悬挑梁部分的面积?

答:包含了。迎风面取最大外轮廓尺寸。

10、由于地下室的楼层绝对位移较小,一般不必控制位移比。Satwe与PMSAP中强制取地下室楼层的位移比为1.0。

———————————————————分割线(五)———————————————————1、在pmcad模型显示中,楼板开洞处显示为一片白色,无法消除。不知道是什么原因,如何能解决这个问题。从模型上看,荷载、尺寸等都没有问题,就是洞口显示的问题。

答:在PMCAD中点击上部标题栏“状态设置”——“点网设置”——“显示设置”——将

“显示填充”的勾去掉。

2、筏板及桩筏这样的整体基础时,JCCAD程序未考虑柱、墙的基底剪力。

3、基础CAD新增功能平面荷载替换SATWE空间荷载?

答:主要用于框剪结构设计基础,类似于模拟施工2的作用,使用后剪力墙轴力可能变小,柱子轴力变大,但基底总轴力不变化。

4、混凝土结构鉴定加固-结构类型选择“ A类”与“全国”梁配筋不一样,A类大。由于A类考虑了承载力抗震调整系数的折减系数0.85,正常的A类配筋应该小一些,为什么比全国大?答:如果是非地震组合控制,A类按89规范荷载组合公式,其组合系数与01全国规范不同,且设计内力可能要大于01规范,此时由于是非地震,又不考虑其承载力抗震调整系数的折减系数,所以可能出现A类计算梁配筋大于全国的情况。

5、多塔结构,切开按单塔计算时,是否仍然可以设置遮挡面,考虑风力的折减,让受力接近实际情况?

答:可以考虑。

6、TCAD程序绘直线,按F4角度捕捉后只能绘制水平直线,为什么?

答:按F9,将弹出的“角度捕捉”菜单中的角度改为常用角度即可。出现该现象可能是使用新TCAD程序打开了较老的T图,当时角度捕捉未做入程序。

7、SATWE参数定义,自定义荷载组合系数中风荷载没有0.2,只有0.6,是否需要在自定义组合系数中添加0.2的组合,再进行计算?

答:不需要。如果勾选了“按高规或高钢规设计”,则SATWE计算后自动考虑地震组合时,风为0.2的组合值系数,可从WPJ1.OUT中查看荷载组合系数表,0.28的系数就是风与地震同时参与组合时的风工况系数,为0.2×1.4=0.28。

8、JCCAD计算桩筏基础,输入了地质资料,在桩筏有限元计算界面,点“单桩刚度”时,程序根据地质资料自动计算的大部分桩的刚度是一致的,但个别桩刚度小很多,为什么?答:是由于个别桩的长度,在地质资料自动插值时,恰好处于两层土的交界处,计算刚度时未考虑下层土的影响。可手工将个别小的桩刚度改为与其他桩一致。

9、同一个模型我用单偏压计算的时候,主跨度方向的配筋面积大,我们认为合理下。但是按双偏压计算的时候主跨度方向的配筋面积反而比平面外小,不知道软件是怎么考虑的,到底是怎样的配筋计算才算合理?

答:双偏压计算的时候是综合考虑N、Mx、My的,先确定布筋方式,然后不够的话一个方向加钢筋,再不够的话再加另一方向的钢筋,但是先加钢筋的方向并不一定是Mx和My中较大的那个方向,所以就出现了M大的一侧配筋小的情况,有些不合习惯,但是结果没问题。可以直接采用双偏压计算的结果,也可以采用单偏压计算,双偏压验算的结果。另外,如出现上述现象,可在PMCAD中将该柱子的布置角度旋转90度,再计算,主跨度方向配筋一般会变大。

10、在用JCCAD的防水板抗浮计算模块时对抗浮板反力图的结果有疑问。请问反力图中括号内的支座反力是如何计算的?

答:防水板只起抗浮作用,上部结构荷载主要由相应的基础承担。程序假定上部竖向构件柱、墙作为不动支座,竖向位移为0。防水板只是承担本身自重,面荷载及水浮力。在计算结果中只是输出防水板上的水浮力、筏板自重、板上覆土重等荷载验算结果,不考虑上部结构的荷载。反力就是在该工况下,假设柱墙都是固定支座得到的反力。

11、用prec1计算,和采用prec2计算(二维数据由prec1生成),结果相差较大,尤其是外荷载引起的弯矩相差有7000KN.m左右,是否因为二维计算未考虑另一方向预应力共同作用?实际设计以哪个模块为准?

答:二维是没考虑另一方向的预应力及另一方向的梁等,二维和三维计算方法不一样,区别就如PK和satwe的区别,所以以prec1计算为准。

12、用prec1进行计算与用satwe模块不加预应力计算结果相比较,prec1计算结果的柱配筋偏小,且加预应力楼层的框架柱比未加预应力楼层的框架柱配筋小,这就意味着预应力的偏心弯矩对柱子受弯是有利的,而《后张预应力混凝土设计手册》(陶学康主编)分析好像是对柱不利。Prec1计算结果是否准确?

答:对柱的影响不一定是不利的,跟柱的受力状态,控制内力有关。

13、prec1菜单4(三维等效荷载及预应力筋设计)中,在预应力等效荷载计算及预应力筋初估计算后,直接修改预应力筋,直接点击“继续”,程序是否按用户修改后的预应力数重新进行等效荷载及应力计算呢?

答:程序按用户修改后进行计算的,可以修改数据后查看计算结果内力。

14、本工程转换梁跨度为27米,相邻跨梁跨度为8米。使用prec1主菜单8(按三维画梁施工图及验算)计算后,发现程序均在最右边跨的左截面分别按梁截面上部、下部受拉进行抗裂计算,其余截面均未进行此计算。程序是否有误?

答:程序计算是取上部和下部中弯矩最大的两个截面,就是最不利的两个截面计算。15、关于《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中第11.8.3条中折算配筋率,prec1是如何计算的,非预应力筋数量是在哪儿输入?

答:折算配筋率在极限承载力的计算结果文件中有,只是没有校核是否超标。普通钢筋计算后在第八步验算前可以修改。

16、PM里面的上下开间的轴线可以换不同颜色吗?

答:不能对轴线设置不同颜色,对轴线较多不好区别定位的情况,可以对轴线进行命名,轴线显示,可比较方便进行操作。

17、08版PKPM梁平法施工图中,如何分别对纵向梁与横向梁进行平法标注?

答:主菜单中,“钢筋标注”-“标注开关”,按平面位置分别勾选水平梁与竖直梁即可。18、08版PKPM柱平法施工图中,如何修改柱钢筋?

答:主菜单中,“平法录入”,“立面改筋”,都可以对柱修改钢筋。

19、底框砌体结构中的墙梁在PKPM模型中怎么建模?程序如何考虑计算?

答:用QITI模块,按框架梁输入,输入底框层数,用规范算法计算,程序自动对底框梁进行内力调整。

20、砌体结构底层局部底框,上部配筋计算采用“砌体和混凝土构件三维计算”合理些?还是采用“配筋砌体结构三维分析”合理些?

答:对上部结构中梁柱构件的计算,采用“砌体和混凝土构件三维计算”,程序默认采用有限元整体算法,此方法将砌体结构房屋结构作为一个整体,按弹性方法进行结构内力分析。21、平板式筏型基础X方向配筋率很大φ32@200,而Y方向配筋率很小φ14@180,板厚是1000mm,请问是否合理?

答:考虑上部结构共同作用计算,且有限元网格控制边长为2m,采用均匀配筋方式,计算结果比较合理,局部应力集中导致配筋较大属正常情况。

22、筏形基础输入时集水沟、集水井是否要输入计算?输入与不输入计算会对实际工程有什么影响?电梯井底、地下室消防水池又是如何考虑?

答:可以采用布置子筏板的方式输入,如果集水井尺寸较小,输入与否对计算结果影响不大,可不输入。

23、梁板式筏基计算参数里面有“弹性地基梁计算参数修改-梁式基础梁肋向上(否则向下)”这一选项,模型中右边三跨是梁肋向上的,其余左边是梁肋向下,存在两种情况该怎么选?答:选择梁肋向上或向下,对计算结果没有影响。

24、用PKPM生成的独立基础,基础面积大小和上部结构不成比例,比如对应的只有一层,生成的基础却比其他的大?

答:柱轴力较小,弯矩较大,基底反力产生拉应力,不是由轴压力控制面积,而是由偏心控制基底面积。可以修改“承载力计算时基础底面受拉面积/基础底面积”来减小基础大小,程序默认基础受拉面积的比例为0,可适当放大。或者加大上部结构荷载,使基底面积由轴压力控制,从而减小基础面积。

25、JCCAD中,如何输出打印“荷载输入”-“当前组合”中任意荷载组合类型的图纸?

答:先选择需要输出的荷载组合,在主菜单中,“图形管理”-“写图文件”-只勾选自定义内容

文件(可修改图形名称)-自定义文件的显示内容(勾选节点号,节点荷载与线荷载),到图形编辑打印转DWG即可在CAD中打印。———————————————————分割线(六)———————————————————1、在PKPM的JCCAD中设计剪力墙下的桩基和承台,如何建模?

答:剪力墙下承台,可按非承台桩布置,由围桩承台方式生成,也可以用布置筏板的方式生成,最后用桩筏有限元计算。

2、请问底层柱子配筋比上层小, 这种情况正常吗?

答:正常。如果底层柱为大偏心受压,起控制作用的内力为弯矩大、轴力小的组合内力,这样底层柱的配筋就可能比上层柱的配筋大。

3、SATWE内力与配筋计算,怎么运行到VSS模态分析时就运行不下去了?

答:如果选择模拟施工3或VSS求解,可能会出现计算到“VSS模态分析”停止,表明振型数取的过多,超过了VSS求解器的限制。降低振型数试试看,再不行,选择“模拟施工1+LDLT 分解”计算。

4、08版PKPM,独立基础怎么没有标注尺寸和独基编号了呢?

答:在基础施工图的下拉菜单,在“标注构件”与“标注字符”中分别标注独基尺寸与独基编号。

5、筏板后浇带如何设置?

答:在新版JCCAD,基础人机交互输入中筏板菜单下增加“布后浇带”功能,可直接输入后浇带宽度后进行布置。

6、08版PMCAD中楼板层间复制如何使用?

答:选择当前标准层,勾选需要复制的目标标准层号,即可把当前标准层的楼板开洞和板厚等信息复制到目标标准层里。

7、PKPM里面生成的吊筋有没有考虑人防荷载?

答:没有考虑。SATWE内力作整体分析,按照等效静力荷载考虑人防荷载,而次梁集中力属于局部内力计算,可以不考虑。目前程序只是考虑1.2恒+1.4活工况组合下的次梁集中力来计算次梁箍筋加密与吊筋。

8、PKPM楼梯建模,可以建剪刀梯吗?

答:楼梯布置菜单下暂时没有剪刀梯的楼梯类型,可按照斜杆来近似模拟剪刀梯板的作用。

9、请问WDISP.OUT文件中竖向恒载作用下的楼层最大位移为星号是什么原因?

答:模型输入有问题,请检查。局部构件没有竖向构件的支撑,形成长悬臂结构而导致恒载作用下竖向位移超大的现象。

10、用JCCAD筏板有限元计算的土最大反力出现超大的异常情况?

答:地质资料输入不完整,该部分筏板下无地质资料,增加孔点使输入的地质资料范围扩大至筏板所有区域。

11、混凝土梁做成型钢混凝土梁后,梁施工图中挠度反而变大?

答:型钢混凝土梁挠度的计算与内部型钢及配筋均有关。虽然变为型钢砼梁,但相应配筋也减小,导致挠度变化不大。可使用“考虑楼板作为翼缘的作用“来计算型钢混凝土梁的挠度,考虑会挠度有较明显减小。

12、多塔、设缝结构的遮挡部分风荷载如何考虑计算?

答:设缝结构、分缝的多塔结构,其遮挡部分的风荷载计算,通过SATWE多塔定义的遮挡面定义来处理。默认遮挡面即背风面的体型系数为0.5。如遮挡面与屏幕竖向平行,则+X,—X风力的体型系数均取为1.3-0.5=0.8;Y风的体型系数仍然取1.3。可从WMASS.OUT中查看每层每方向的风荷载变化。

13、底层两柱子内力完全对称,且全部使用JCCAD自动生成的三桩承台。但两承台桩反力确不一样,为什么?

答:同一柱子下,三桩承台不同布置角度下的桩反力是不同的。

外力完全对称的情况下,三桩承台布置角度也要对称,用户初始布置的三桩承台是平行关系,非对称关系,出现上述异常现象。

还要注意JCCAD布置桩承台时,如果是“自动生成”,则程序可自动以柱子形心为承台中心;如果是手工的“承台布置”,最初是以节点作为承台中心;当上部柱子是偏心布置时,需要注意两者区别;在执行手工布置的“承台布置”时,可输入相对节点的偏心值。否则两承台实际位置不一样,计算桩反力也会不同。

14、《钢管混凝土结构设计与施工规程》CECS 28:90中未对钢管混凝土柱的轴压比进行规定,但SATWE结果中给出了轴压比,该值如何参考?

答:当套箍指标(钢管受压承载力设计值与内填混凝土受压承载力设计值的比值)大于0.9时,即使用于抗震地区,轴压比为1时,钢管混凝土柱仍具有较好的抗弯抗压及延性,所以一般不用控制轴压比。程序给出的数值仅供参考。

15、三维计算出现层间位移比大于2的情况,除了结构不规则原因外,还有可能是不等高基础,或者使用了柱底标高命令,将柱子向下层延伸较多。

16、两个截面一样的转换梁,SATWE计算后箍筋及纵筋完全一样,但一个显示红色超限,另一个不超,什么原因?

答:其中超限梁为转换梁的剪压比超限,即剪力过大。由于转换梁的最小配箍率远大于普通梁,所以两梁显示的箍筋都按最小配箍率配置,即按超限剪力算得的箍筋也小于最小配箍率。这种现象在普通梁中很少出现,因为其最小配箍率较小,如果普通梁剪力超限,用超限剪力算得的箍筋往往大于最小配箍率。

17、SATWE参数“荷载自定义组合”,SATWE旧不能完全读取荷载参数中的自定义组合;2010年后的新SATWE可以完全读取,只按照用户自定义的工况及系数进行组合。

18、10年后的PMCAD中增加了“墙洞荷载”命令,用于在剪力墙洞口上方施加荷载,但只能接力2010年后的SATWE计算。如果接力“SATWE旧”,该荷载读不到。

19、“SATWE旧”结果显示“底层柱、墙最大组合内力简图”选项会提示“本菜单那为89规范遗留,不适应新规范”。2010年后SATWE没有该提示,是否已经采用02版规范组合?答:没有采用02版规范组合,仍然要以JCCAD中的荷载组合为准。

20、STS三维门式刚架中,“受荷简述”文本文件有节点的风力,但没有地震力,为什么?答:该文件给出了各节点的重力荷载代表值,程序使用该代表值进行地震作用计算。具体地震作用的内力查看要在每榀刚架的结果文件中查看。

21、SATWE参数定义:地震信息“中设置了斜交附加地震数,在哪里查看是否计算了?答:在SATWE结果文本文件WWNL.OUT中可看到该附加地震的构件内力。其工况名为EX1、

EY1,如有2组附加角度,则还有EX2、EY2。斜交附加地震角度只需要输入一个角度,如45度,与其垂直的135度不需要输入,程序可以自动计算。

22、SATWE参数“设计信息”中新增“抗震设计的框架梁端配筋考虑受压钢筋”什么意思?答:计算梁端配筋时,一级抗震梁,取受压钢筋为0.5As;二、三级抗震时,取受压钢筋为0.3As(依据高规及抗规中,一级抗震时,梁端底面与顶面钢筋面积比值不小于0.5、二、三级不小于0.3);四级抗震仍然不考虑受压钢筋。该命令对梁端顶面受拉、梁端底面受拉两种情况都有效。

PKPM框架结构设计—

摘要 该办公楼位于天门市,是五层框架结构。办公楼总长57.6m,宽16.8m,总高18.3m。此设计为五层钢筋混凝土框架结构办公楼,分为建筑设计和结构设计两部分。在总体规划的前提下,根据设计任务书的要求,采用天正建筑和PKPM 软件进行设计,综合考虑了使用功能、施工、材料、建筑设备、建筑艺术及经济等因素。在建筑选型方面,采用“一”字型布置。 在完成结构部分的计算之后,依据建筑方案和结构设计计算结果完成结构部分的施工图设计。结构设计内容主要是框架设计,首先必须满足水平地震力作用下的框架侧移验算的要求,其次还要满足风荷载作用下的框架侧移验算的要求。 关键词:钢筋混凝土;框架结构;抗震设计;内力组合;

Abstract The office is located in Tianmen: five layers framework structure. The length of office building is 57.6m, the width is 16.8m, the height is 18.3m. The design for a five-layer reinforced concrete frame office building which divided into two parts-- building design and structure design. The architectural design is the premise of the overall plan, according to the requirements of the design mission, use PKPM software to design structure, considering the functional use, construction, materials, construction equipment, architectural art and economy,using"—" font layout in construction shape. After completing the calculation structure part,structure of the construction design was completed on the basis of the construction scheme and the structure design. This scheme is a business office building, reinforced concrete frame structure is divided into five layers.The main content of structure design is the framework for the design stage,which must satisfy the request of motion checking under the action of horizontal seismic force firstly,secondly,it has to meet the request of motion checking under the action of wind force. Keywords: reinforced concrete; frame structure ; seismic design; the combination of internal force

PKPM建模教程(砌体部分)

PKPM(2010版)学习交流 (砌体结构部分) 砌体结构(masonry structure) 是由块材和砂浆砌筑而成的墙,柱作为建筑物主要受力构件的结构。包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。分为无筋砌体结构和配筋砌体结构。 砌体结构在我国应用很广泛,砌体结构的有点是取材方便,有较好的稳定性及保温隔热性能,节约水泥和钢材。 缺点是自重大、体积大,砌筑工作繁重,原材料占用良田。由于砖、石、砌块和砂浆间粘结力较弱,因此无筋砌体的抗拉、抗弯及抗剪强度都很低。由于其组成的基本材料和连接方式,决定了它的脆性性质,从而使其遭受地震时破坏较重,抗震性能很差。 因此对多层砌体结构抗震设计需要采用构造柱、圈梁及其它拉结等构造措施以提高其延性和抗倒塌能力。 对于我们检测单位,常见的砌体结构分为两种,纯砌体结构、底框形式砌体结构。计算砌体结构的承载力验算,我们一般采用PKPM来进行计算。

第1步:“轴线输入” 利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修 改。

第2步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里

用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。 第3步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。

pkpm结构设计参数

P K P M结构设计参数 P K P M结构设计参数 1.风荷载 风压标准值计算公式为:W K=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压W o略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条: 1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用。 2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D 类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。 3)、风压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。新增加的D类对应的风压高度变化系数最,比C类小20%到50%。 4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增大系数略有调整。新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约5%到10%。与结构的材料和形式有关。 5)、脉动影晌系数:在89高规中,脉动影响系数仅与地面粗糙度类别有关,对应A、B、C类的脉动影响系数分别为,0.48、0.53和0.63。

在新规范中,脉动影响系数不仅与地面粗糙度类别有关,而且还与建筑的高宽比和总高度有关,其数值都小于89高规。如C类、高度为5O m、高宽比为3的建筑,υ=0.46,比89高规小28%,若为D类,则小37%。6)、结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(W o T12)。结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。其中N为结构层数。 2.地震作用 1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新抗震规范表3.2.2)。 2)、设计地震分组:新规范把直接影响建筑的设计特征周期T g 的设计近震、远震改为设计地震分组,分别为设计地震第一组、第二组和第三组。 3)、特征周期值:比89规范增加了0.05s以上,这在一定程度上提高了地震作用。 4)、地震影响系数曲线:新规范5.1.5条,设计反应谱范围由原来的3s延伸到6s,分上升段、平台段、指数下降段和倾斜下降段四个区段。在5T g以内与89规范相同,从5T g起改为倾斜下降段,斜率为0.02。对于阻尼比不等于0.05的结构,设计反应谱在阻尼比δ等于0.05的基础上调整。

PKPM框架结构步骤

一、执行PMCAD主菜单1,输入结构的整体模型 (一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线 1、结构标准层“轴线输入” 1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸 2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁 3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层 2、“网格生成”——轴线命名 (二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义” 1、梁 1)抗震规范第6.3.6条规定:b≥200 2)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b=(1/3~1/2)h 3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b=(1/3~1/2)h 2、框架柱: 1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱bc、hc≥300,圆形柱d≥350 2)控制柱的轴压比 ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0 ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响, =1.2~1.4 ——楼面竖向荷载单位面积的折算值, =13~15kN/m2 ——柱计算截面以上的楼层数 ——柱的负荷面积

3、板 楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h≥60mm h = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h≥80mm (三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义” 1、构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。 2、偏心,主要考虑外轮廓平齐。 3、本层修改,删除不需要的梁、柱等。 4、本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。 5、截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。 6、换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。 (四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义” 1、荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。 2、此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在PM主菜单3局部修改 (五)根据建筑方案,将各结构标准层和荷载标准层进行组装,形成结构整体模型,“楼层组装” 1、楼层的组装就遵循自下而上的原则。 2、楼层组装完成后整个结构的层数必然等于几何层数。 3、确定“设计参数”,总信息、地震信息、风荷载信息等。 二、执行PMCAD主菜单2,布置次梁楼板 1、此处次梁是指未在主菜单1布置过的次梁,对于已将其当作主梁在主菜单1布置过的梁,不得重复布置。 2、对楼梯间进行全房间开洞,“楼板开洞”

利用PKPM进行多层框架结构设计的主要步骤全doc

利用PKPM2005进行多层框架结构设计的主要步骤 一、执行PMCAD 主菜单1,输入结构的整体模型 (一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线 1、结构标准层“轴线输入” 1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸 2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁 3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层 2、“网格生成”——轴线命名 (二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义” 1、梁 1)抗震规范第6.3.6条规定:b ≥200 2)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b =(1/3~1/2)h 3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b =(1/3~1/2)h 2、框架柱: 1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱b c 、h c ≥300,圆形柱d ≥350 2)控制柱的轴压比 c c c c f wnS f N A λγλ== λ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0 γ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响,γ=1.2~1.4 w ——楼面竖向荷载单位面积的折算值,w =13~15kN/m 2 n ——柱计算截面以上的楼层数 S ——柱的负荷面积 3、板 楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h ≥60mm h = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h ≥80mm (三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义” 1、 构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。 2、 偏心,主要考虑外轮廓平齐。 3、 本层修改,删除不需要的梁、柱等。 4、 本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。 5、 截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。 6、 换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。 (四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义”

砌体结构pkpm设计步骤

砌体结构的pkpm设计步骤 具体步入程序时所出现的菜单次序一样: 一: 第1步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。 第2步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。 第3步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。 第4步:“楼层定义” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。 注意:1构造柱布置,构造柱的设置位置应符合相应抗震规范; 2、墙体布置,墙体布置完毕后,荷载不必再输入,系统自动计算墙体荷载; 3、门窗洞口布置,注意洞口大小尺寸(厨卫门宽800mm、卧室900、大门1000,门高2.1米;窗户一般高1.8、1.6米,宽1.5米,满足窗地比即可。洞口设置时至左右节点距离应加以设置。避免洞口超过墙) 4、阳台或者要布置预制板但又不是规则闭合矩形的位置加设梁,此梁按主梁布置,相应的荷载设置也应布置。 第5步:“荷载定义” 是依照从下至上的次序定义荷载标准层。凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次。 荷载输入-恒活设置时,选择自动计算现浇板自重 注意:1、楼面恒载,根据楼面做法,经计算一般取1.0到1.2,卫生间加做防水后取1.6左右。楼梯处取梯段板及踏步换算厚度后,乘以相应容重加上粉刷层容重,为4.5左右。预制板恒载为3或2.96(自重2+粉刷0.4+做法0.6) 顶层楼面恒载加大,2.2考虑保温隔热。 2、楼面活荷载查荷载规范。

最新PKPM设计参数分析详解

P K P M设计参数分析详 解

第7章 SATWE应用详解 在PKPM系列设计软件中,用于结构分析计算的主要有SATWE、TAT、PK、PMSAP,目前结构设计人员最常用的是有限元分析软件SATWE。本章主要详细叙述SATWE 的使用方法,包括计算参数的取值设置,特殊荷载的设定,计算分析方法的选择,计算结果分析,控制参数的调整,以及结构设计优化等。之所以突出介绍SATWE,其原因如下: 1.SATWE软件使用普遍,用户广泛。 2.SATWE软件功能强大,采用墙元模型,可以完成复杂多高层结构的计算 分析工作,而且操作简单,适应性强。 3.SATWE软件参数较多,可以设置的项目也很多,计算输出的内容十分丰 富,一旦学会了SATWE软件的使用,再去学PK、TAT、PMSAP等就是一 件非茶馆容易的事了。 第7.1节设计参数设置详解 PM建模完成后就进入结构计算分析阶段,SATWE软件可以直接读取建模数据,但是在计算之前还需要做一些前期处理工作,例如补充设置计算分析参数,定义特殊构件和特殊荷载等。点击选择SATWE软件的第一项进入“接PM生成SATWE数据”屏幕弹出图示对话框,如图所示。 软件的参数设置是否正确直接关系到软件分析结果的准确性,这也是学好用好软件的关键一步。本节主要介绍SATWE软件设计参数的取值设置。详细叙述分别如下: 7.1.1总信息 结构总信息共有17个参数,其含义及取值原则如下:

7.1.1.1水平力与整体坐标的夹角(度) 这一参数主要是为了考虑水平力(地震最不利作用与最大风力作用)方向与模型坐标主轴存在较大夹角的影响。一般设计人员实现很难预估算出结构的最不利地震作用方向,因此可以先取初始值00,SATWE计算后会在计算书中输出结构最不利方向角,如果这个角度与主轴夹角大于±15°,就应将该角度输入重新计算,以考虑最不利地震作用个方向的影响。 7.1.1.2混凝土容重(KN/m3) 程序钢筋混凝土容重初始值为25.0 KN/m3,以用于一般工程,考虑抹灰装修荷载可以取到26~28 KN/m3。 7.1.1.3钢材容重(KN/m3) 程序钢材容重初始值为78.0 KN/m3,适合于一般工程,考虑钢构件表面装饰和防火涂层重量时,应按实际情况修改此参数。 7.1.1.4裙房层数 对带裙房的高层结构应输入裙房(含地下室)层数,作为带裙房的塔楼结构剪力墙底部加强区高度的判断依据。初始值为0。 7.1.1.5转换层所在层号 为了实现规范对转换构件地震内力放大的规定,如结构有转换层则必须输入转换层号,程序不能自动搜索转换构件和自动判断转换层,须由设计人员指定,程序允许输入多个转换层号,数字之间以逗号或者空格隔开,初始值为0。注意如果结构带有地下室,则转换层号应从地下室起算。 7.1.1.6地下室层数

pkpm结构设计详细步骤

PM操作步骤(第二题卓老师) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 双击击如下图标,进入PKPM主菜单 一、模块(PM整体结构建模与形成数据文件) (当前工作目录要自己先指定好路径) 点击 1.布置轴网 ①点击轴网输入,选择正交轴网 ②点击确定,布置如下 ③点击使用或两点直线命令,增加一条轴线 ④点击按TAP键成批输入,命名如下所示 2.楼层定义(布置柱子和梁) ①点击后点击 1)布置柱子出现柱布置菜单如下图所示,可进入柱截面定义、布置等 ②点然后 ③点击确定 选择500*500的柱后,选 柱布置如下 2)梁布置 ④点击250*400200*300 选择250*400布置如下 ⑤点击选择200*300布置(次梁也用来布置) ⑥点击 3)偏心对齐 ⑦点击选偏心如下所示 4)复制标准层 ⑧点击添加两个标准层 3.荷载输入 1)第1标准层荷载输入

选择第一标准层 ①点击选择如下所示 ②荷载输入 布置9KN/m的荷载 布置5KN/m的荷载 2)第2标准层荷载输入 ①选择先布置9KN/m的梁间荷载 ②再布置m的梁间荷载 2)第3标准层荷载输入 ①选择主菜单点击选择 ②点击选择输入m的荷载 4)楼面荷载的输入 ①点击添加如下 ②点击确定 4.设计参数 4.设计参数 ①单击“设计参数”出现如下对话框 ②点击 ③单击地震信息,出现如下对话框 ④单击风荷载信息,出现如下对话框 ⑤单击绘图参数,出现如下对话框 点击确定 ⑥单击楼层定义的换标准层,然后单击添加标准层,选则全部复制,同样的方法添加两个标准层 添加完两个标准层,然后对第二标准层进行修改如下图所示,对第三标准层进行修改,如下图所示 5.楼层组装 1) 2) ①保存退出

PKPM- 砌体与底框结构设计入门

PKPM- 砌体与底框结构设计入门第一章PKPM软件在砌体结构设计中的应有概述 1.1 软件结构及功能 1.2 QITI工作环境与快捷键 1.3 文件存取管理信息化 第二章普通砌体结构的设计 2.1 设计条件(工程实例) 2.2 模型建立 2.3 平面荷载显示校核 2.4 砌体信息及计算 2.5 结构平面图绘制 2.6 楼面梁的计算和绘制 2.7 平面布置的详图设计 第三章底框-抗震墙结构的计算与设计 3.1 设计条件(工程实例) 3.2 模型建立 3.3 底框-抗震墙结构的初步计算 3.4 底框-抗震墙结构三维分析 第四章朽筋砌块砌体结构三维分析与设计 4.1 与普通砌体结构建模的对比 4.2 砌体信息输入及三维分析 4.3 配筋砌体结构三维分析

4.4 配筋砌块砌体结构的图设计 第五章砌体结构混凝土构件设计 5.1 雨篷、挑檐、阳台设计 5.2 挑梁设计 5.3 墙梁设计 5.4 圆弧梁设计 第六章结构施工图通用菜单及图形的编辑、打印和转换 6.1 简介 6.2 参数设置 6.3 施工图标注 6.4 大样图 6.5 TCAD图形系统的编辑、打印及转换 本书的使用,可按照三个阶段进行: 1)软件部分的学习:先学习技术条件,然后按照设计步骤,进行一至两遍的基本操作,使自己对软件的全局和基本的操作 流程具备初步的了解。 2)设计知识的学习:根据书中提及的有关设计原理和设计经验,并参照设计过程中的一些体会,结合例题阅读本文的设 计知识部分,以便熟悉设计原理和常用经验,理解软件使用 中各关键参数的意义,加深对软件的认识。 3)结构规范链接对工程实例进行再次演练,明确规范的常识性

PKPM如何调整参数和选用(完整版)讲解

2010版SATWE计算参数选用 一、2010版计算参数的选用(PKPM及SATWE): 免责声明:炒饭个人总结,仅用作参考。以下内容需与PKPM2010版satwe 说明书结合使用。参数在PKPM中如何实现需参考satwe说明书。 1、总信息: A、“水平力与整体坐标夹角”,此参数一般不做修改。而是将周期计算结果中输出的“地震作用最大的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度”。 B、PM里的“混凝土容重”框架取26,剪力墙取27。(现在版本软件PM与SATWE的“混凝土容重”联动),故在PM中布置楼面恒载时一般不勾选“自动计算现浇板厚”,恒载输入数值为“人工计算板自重+装修荷载重”。 C、“钢材容重”暂时默认78,未研究。 D、“裙房层数”此参数仅用来判定底部加强区:即对剪力墙和框剪结构PKPM 总是将裙房以上一层作为加强区判定的一个条件。框架结构均可输入0,其他结构未研究。此参数包含地下室层数。(如3层地下室,4层裙房,此参数应输入7。)E“转换层所在层号”含地下室层数,详见2010satwe说明书,未深入研究。 F、“嵌固端所在层数”自然地面为嵌固端时填“1”,地下室顶板作为嵌固端时填“地下室层数+1”。 G、“地下室层数”按实际输入。 H、“墙元细分最大控制长度”取“1”。影响计算精度,对含剪力墙的结构有影响。

I、“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”仅在计算位移比和周期比时勾选,其他不勾选。 J、“地下室强制采用刚性楼板假定”勾选。 K、“墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点”此参数本人尚不能合理选择,只把网上比较后的结果贴出来。勾选该参数后,结构周期减小,连梁内力增大,内力平衡校核轴力。 L、“计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘”勾选。对于L型、T型等截面形式,垂直于地震作用方向的墙段称为翼缘,平行于地震作用方向的墙段称为腹板,翼缘可以区分为有效翼缘和无效翼缘两部分。无效翼缘内力计入框架,这对于结构中框架、短肢墙、普通墙的倾覆力矩指标计算,通常更为合理。 M、“弹性板与梁变形协调”勾选。梁细分后弯矩变的平缓,计算结果更加合理。 N、“结构材料信息”如实填写 O、“结构体系”如实填写 P、“恒活荷载计算信息”《PKPM从入门到精通》推荐使用模拟施工加载3。但本人尚未弄明白。 Q、“风荷载计算信息”大部分工程选择计算水平风荷载即可。 R、“地震作用计算信息”一般选择计算水平地震作用。结合抗规5.1.1和高规4.3.2确定是否计算竖向地震作用。高规比抗规对此条的要求严一个等级。 S、“规定水平力”一般选“规范方法”。规范方法适用于大多数结构,节点地震作用CQC组合方法适用于极不规则结构,即楼层概念不清晰,剪力差无法做的结构。

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤 常识:1KN相当于100KG物体的重量,10KPa约等于1t/m2(即1m2上1t重的物体产生的压强) 第一步:看建筑图 主要看轴线尺寸,柱位,墙的位置,楼梯的位置,建筑标高,室内外高差,层高,檐口的高度,看立面图确定层高,根据建筑平面图及使用功能确定荷载,根据建筑物的总高度确定抗震等级。 初步从建筑图中获取信息,估算外圈梁高,柱截面尺寸,板厚,以及确定要建模型的标准层数。一般情况下边柱和中柱尺寸做成一样。结构高度是建筑标高减去面层的高度。 梁的截面尺寸,宜符合下列要求:截面宽度不宜小于200mm;截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不宜小于4(抗规6.3.1 第60页)。框架梁的经济跨度一般为6到8米。框架结构主梁截面高度可按主梁计算跨度的十五分之一到十分之一确定,主梁截面的宽度可取主梁高度的二分之一到三分之一。主梁比次梁至少高50mm。 当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。 尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密,梁上筋通长,梁纵筋不宜过大。 梁宽大于350时,应采用四肢箍。 柱的截面尺寸,宜符合下列要求:1.截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一二三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一二三级且超过2层时不宜小于450mm。2.剪跨比宜大于2(简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a与截面有效高度h之比)。3.截面长边与短边的边长比不宜大于3。(抗规6.3.5 第61页)。 所有框架柱的配筋要进行优化归并,减少柱的种类和钢筋的种类,并且柱配筋每一侧至少要有1.2的放大系数,不能采用pkpm自动生成的结果。 板厚取值:取板跨短边1/35——1/40,一般现浇板厚取100mm,屋面板厚取120mm。异型板厚取110——150mm,一般取120mm。 开洞和板厚为零的区别:全房间开洞则板上无荷载;板厚为零则荷载仍然可以传递。 第二步:建立模型 建立工作目录,进入PKPM软件中的PMCAD,定轴网,布置梁柱。 第三步:荷载输入 楼梯间一般定义板厚为零 若勾选自动计算现浇楼板自重,则只需输入附加恒载即可,附加恒载,住宅取1.5KN/m2,商铺取2.5 KN/m2,楼梯取7 KN/m2。活载查荷载规范,一般民用住宅,宿舍,办公楼2KN/m2,食堂餐厅2.5KN/m2,非上人屋面0.5KN/m2,上人屋面2.5KN/m2,消防楼梯3.5KN/m2。 屋面恒载可取4KN/m2 楼梯间的导荷方式为对边导荷 梁上荷载主要是墙重及其他作用与梁上的荷载,自定义荷载数值,然后布置到梁上,梁上无活荷载 SATWE参数设置 混凝土容重考虑抹灰等,一般框架结构取26KN/m2,框剪结构取27KN/m2,纯剪力墙结构取28KN/m2 梁柱板保护层厚度:梁一般为25mm;柱一般为30mm;板一般为15mm。 一般认为计算振型个数应该大于9,多塔结构振型应该更多些,但应该注意一点,此处指定的

pkpm结构设计详细步骤

P M操作步骤(第二题卓老师) ?????????? ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 双击击如下图标,进入PKPM主菜单 一、模块(P M整体结构建模与形成数据文件) (当前工作目录要自己先指定好路径) 点击 1.布置轴网 ①点击轴网输入,选择正交轴网 ②点击确定,布置如下 ③点击使用或两点直线命令,增加一条轴线 ④点击按TAP 键成批输入,命名如下所示 2.楼层定义(布置柱子和梁) ①点击后点击 1)布置柱子出现柱布置菜单如下图所示,可进入柱截面定义、布置等 ②点然后 ③点击确定 选择500*500的柱后,选 柱布置如下 2)梁布置 ④点击250*400 200*300 选择250*400布置如下 ⑤点击选择200*300布置(次梁也用来布置) ⑥点击 3)偏心对齐 ⑦点击选偏心如下所示 4)复制标准层 ⑧点击添加两个标准层 3.荷载输入 1)第1标准层荷载输入 选择第一标准层 ①点击选择如下所示 ②荷载输入

布置9KN/m的荷载 布置5KN/m的荷载 2)第2标准层荷载输入 ①选择先布置9KN/m的梁间荷载 ②再布置 1.5KN/m的梁间荷载 2)第3标准层荷载输入 ①选择主菜单点击选择 ②点击选择输入1.5kn/m的荷载 4)楼面荷载的输入 ①点击添加如下 ②点击确定 4.设计参数 4.设计参数 ①单击“设计参数”出现如下对话框 ②点击 ③单击地震信息,出现如下对话框 ④单击风荷载信息,出现如下对话框 ⑤单击绘图参数,出现如下对话框 点击确定 ⑥单击楼层定义的换标准层,然后单击添加标准层,选则全部复制,同样的方法添加两个标准层 添加完两个标准层,然后对第二标准层进行修改如下图所示,对第三标准层进行修改,如下图所示5. 楼层组装 1) 2) ①保存退出 ②确定(pmcad 的第一部就完成了) 6. 全房间开洞、修改板厚、荷载修改 ①单击“应用”出现如下图标 保存退出

PKPM SATWE参数设置讲解

SATWE参数设置 一:总信息 1水平力与整体坐标夹角(度):一般为缺省。若地震作用最大的方向大 于15度则回填。 2、混凝土容重(KN/m3):砖混结构25 KN/m3,框架结构26KN/m3。 3、刚才容重(KN/m3):一般情况下为78.0 KN/m3(缺省值)。 4、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。 5、转换层所在层号:应按PMCAD楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5.程序不能自动识别 转换层,需要人工指定。对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即 以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。 6、嵌固端所在层号:无地下室时输入1,有地下室时输入(地下室层数 +1)。 7、地下室层数:根据实际情况输入。 8、墙元细分最大控制长度(m):一般为缺省值1。 9、转换层指定为薄弱层:SATWE中转换层缺省不作为薄弱层,需要人工指定。如需将转换层指定为薄弱层,可将此项打勾,则程序自动将转换层号添加 到薄弱层号中,如不打勾,则需要用户手动添加。此项打勾与在“调整信息” 页“指定薄弱层号”中直接填写转换层层号的效果是完全一致的。 10、所有楼层强制采用刚性楼板假定:一般仅在计算位移比和周期比时建 议选择。在进行结构内力分析和配筋计算时不选择。 11、地下室强制采用刚性楼板假定:一般情况不选取,按强制刚性板假定 时保留弹性板面外刚度考虑。特别是对于板柱结构定义了弹性板3、6情况。但已选择对所有楼层墙肢采用刚性楼板假定的话此条无意义。 12、墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:一般为缺省勾选。不勾选的话位 移偏小。 13、计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:应勾选,使得墙的无效翼 缘部分内力计入框架部分,实现框架,短肢墙和普通强的倾覆力矩结果更合理。 14、弹性板与梁变形协调:相当于强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度,自动实现梁板边界变形协调,计算结构符合实际受力情况,应勾选。 15、墙元侧向节点信息:这是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,程 序强制为“出口”,即只把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上 的节点均作为出口节点,使得墙元的变形协调性好,分析结果更符合剪力墙的 实际。 16、结构材料信息:按实际情况填写。 17、结构体系:按实际情况填写。 18、恒活荷载计算信息: 1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型; 2)模拟施工加载1模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况;

pkpm砌体结构设计步骤

砌体结构的pkpm 设计步骤 具体步入程序时所出现的菜单次序一样:一: 第1 步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。第2 步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。第3 步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。第4 步:“楼层定义” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。注意:1 构造柱布置,构造柱的设置位置应符合相应抗震规范;2、墙体布置,墙体布置完毕后,荷载不必再输入,系统自动计算墙体荷载;3、门窗洞口布置,注意洞口大小尺寸(厨卫门宽800mm、卧室900、大门1000,门高2.1 米;窗户一般高1.8、1.6 米,宽1.5 米,满足窗地比即可。洞口设置时至左右节点距离应加以设置。避免洞口超过墙)4、阳台或者要布置预制板但又不是规则闭合矩形的位置加设梁,此梁按主

梁布置,相应的荷载设置也应布置。第5 步:“荷载定义” 是依照从下至上的次序定义荷载标准层。凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次。荷载输入-恒活设置时,选择自动计算现浇板自重注意:1、楼面恒载,根据楼面做法,经计算一般取1.0 到1.2,卫生间加做防水后取 1.6 左右。楼梯处取梯段板及踏步换算厚度后,乘以相应容重加上粉刷层容重,为4.5 左右。预制板恒载为3 或2.96(自重2+粉刷0.4+做法0.6)顶层楼面恒载加大,2.2 考虑保温隔热。2、楼面活荷载查荷载规范。 3、梁间恒载,阳台挑梁3.5(阳台高1.05 到1.1 米不等,乘以容重,加上做法,窗户玻璃重),边梁高度与挑梁一致,但宽度减小。若跳梁宽度240,边梁150 即可。第6 步:“信息输入” 是进行结构竖向布置。每一个实际楼层都要确定其属于哪一个结构标准层、属于哪一个荷载标准层,其层高为多少。从而完成楼层的竖向布置。在输入一些必要的绘图和抗震计算信息后便完成了一个结构物的整体描述。修改相应本层信息及参数两保护层厚度25 即可。第7 步:“保存文件”是确保上述各项工作不被丢弃的必须的步骤。执行计算后,抗震及抗压计算不满的地方,加大砂浆砌体编号或修改没窗洞口尺寸。边梁,挑梁自行配筋。预制板摆放,跨度不大于 4.2 米。沿长向布置。顶层楼板为满足防水要求一律现浇。二.主菜单项目2 运行完后,产生的文件是TATDA1.PM,LAYDATN.PM。这两文件是描述各层布置并与本CAD 系统其它功能模块接口的重要数据文件。屏幕上出现四个选择菜单:0. 本菜单不是第一次执行当本项

PKPM 设计参数

楼层组装—设计参数 a.总信息 1.结构体系(框架,框剪,框筒,筒中筒,剪力墙,断肢剪力墙,复杂高层,砌体,底框)。 2.结构主材(钢筋混凝土,砌体,钢和混凝土)。 3.结构重要性系数(《高层混凝土结构技术规程》4.7.1 ,混凝土规范3.2.3)。4.底框层数,地下室层数按实际选用。 5.梁柱钢筋的混凝土保护层厚度(《混凝土结构设计规范》表3.4.1及表9.2.1)。6.与基础相连的最大楼层号,按实际情况,如没有什么特殊情况,取1。 7.框架梁端负弯矩调幅系数一般取(0.85—0.9)《高层混凝土结构技术规程》5.2.3条文中有说明。 b.材料信息 1.混凝土容重取 26-27,全剪力墙取27,取25时需输入粉刷层荷载。 2.钢材容重取 78。 3.梁柱主筋类别,按设计需要选取。优先采用三级钢,可以节约钢材。 SATWE设计参数 a.总信息 1.水平力与整体坐标夹角(度),通常采用默认值。(逆时针方向为正,当需进行多方向侧向力核算时,可改变次参数) 2.混凝土容重取 26-27,钢材容重取 78。 3.裙房层数,转换层所在层号,地下室层数,均按实际取用。(如果有转换层必须指定其层号)。 4.墙元细分最大控制长度,这是在墙元细分时需要的一个参数,对于尺寸较大的剪力墙,在作墙元细分形成一定的小壳元时,为确保分析精度,要求小壳元的边长不得大于给定限值Dmax,程序限定1.0≤Dmax≤5.0 ,隐含值为Dmax=2.0 , Dmax对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取Dmax=2.0 ,对于框支剪力墙结构, Dmax可取略小些, 例如Dmax=1.5或1.0 。 5.对所有楼板强制采用刚性楼板假定(在计算结构位移比时选用此项,除了位移比计算,其他的结构分析、设计不应选择此项)。 6.墙元侧向节点信息:这是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,若选“出口”,则只把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上的节点均作为出口节点,墙元的边形协调性好,分析结果符合剪力墙的实际,但计算量大。若选“内部”则只把墙元上、下边的节点作为出口节点,墙元的其他节点均作为内部节点被凝聚掉,这时,带动口的墙元两侧边中部的节点为变形不协调点。这是对剪力墙的一种简化模拟,其精度略逊于前者,但效率高,实用性好。在为配筋而进行的工程计算中,对于多层,由于剪力墙较少,应选择“出口”,对于高层,由于剪力墙较多,工程规模较大,可选“内部”。 7.结构材料信息(钢筋混凝土结构,钢与混凝土混合结构,有填充墙钢结构,无填充墙钢结构,砌体结构),根据结构材料的不同进行选择。 8.结构体系(框架,框剪,框筒,筒中筒,剪力墙,断肢剪力墙,复杂高层,板柱剪力墙),根据结构体系的不同进行选择。 9.恒活荷载计算信息[不计算恒活荷载(不计算竖向力),一次性加载(按一次加载方式计算竖向力),模拟施工加载1,模拟施工加载2]。 “模拟施工加载1”方式较好地模拟了在钢筋混凝土结构施工过程中,逐层加载,逐层找平

砖混结构PKPM步骤

砖混结构PKPM步骤。 pkpm中砖混结构采用那些程序计算啊?设计流程是怎样的啊? 1、建模:先参考建筑图PMCAD第一项里建立合理的模型框架(墙、柱、梁、墙体开洞),然后输入恒载、活载、线荷载,填写相关设计参数,最后确定好标准层的个数,进行楼层组装 2、执行PMCAD第二项的相关布置 3、执行PMCAD第三项,更改需要改变的荷载 4、执行PMCAD第八项,抗震计算 5、最后就可以画板结构图了 最后补充一句,有些很简单的问题自己去学习和摸索,不能养成什么问题都依赖别人的毛病!!! 还要注意抗倾覆计算 第二项的时候,注意降低卫生间等有水房间的楼板标高~~ 计算砖混结构时,PKPM(2005年9月版)的主要步骤如下: 1、输入结构模型及荷载:包括轴线、墙厚、连梁、板厚、构造柱(按柱输入)、设计参数等基本信息; 2、结构楼面布置信息:布置楼板错层、楼板开洞,修改部分板厚,布置圈梁 3、楼面荷载传导计算:输入及修改部分荷载,荷载传递计算 4、砌体结构抗震及其他计算,察看输出结果:包括受压计算、抗震计算、局压计算等结果。 5、画结构平面图:计算楼板配筋 6、砖混节点大样:在楼板配筋图的基础上,输出圈梁及构造柱的节点。 7、如果需要计算第一步模型中输入的连梁的话,可在形成PK文件这步选取要计算的连梁,然后到PK中去计算。建议一次不多于5个,否则可能会计算不准确。 后面就是基础计算了! 梁的另一种算法: 砖混的连梁可以直接用TAT或SWATE算,只需要把梁节点定义成铰支座,再进行整体计算就行,比用PK快且准确 为什么我用swate算出问题?

框架结构建模问题? 框架结构建模时候问题:1、建好框架后再把墙体也输入模型,然后一起计算基础吗?2、还是单独框架计算,算基础的时候把墙体荷载作为线荷载再输入到基础里面? 一般框架结构结构的填充墙是折算成线荷载输入到梁上的,如果是剪力墙那肯定要建到模型里一起算的 那对于底层没有梁的话我怎么输入啊 楼上的,框架结构底层没梁,首层的墙你打算如何搁置?没亮是不可能的 框架结构的填充墙是折算成线荷载输入到梁上的,底层的话我是要手动加进去以后在计算基础的。不知道大家怎样? 1.框架结构梁上的荷载即填充墙的荷载要按计算出的线荷载加在上面. 2.框架结构一般采用独立基础,通常要在柱基之间设置拉梁.在利用JCCAD进行基础计算前,要用PMCAD补建地梁及上部隔墙恒荷载,但在SATWE总信息的"恒活荷载计算信息"应选择"模拟施工2",然后进行基础计算分析!! 框架结构的梁上荷载怎么输?一道梁上是输本层的墙荷?还是这道梁上所有的墙(到楼顶)都输到上面? 本架梁和他上部相邻梁之间所有的墙体的重量都要换算成线荷载加在本架梁上 我们一般是直接把墙体荷载折算成线荷载输在梁上的,算基础的时候,把底层轴力再加上底层墙体荷载进行计算的

pkpm中要检查的参数

高层建筑结构设计必须检查的计算结果输出信息 1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。 2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,参见《高规》的表3.3.13;地震规范的表5.2.5同。程序对算出的“楼层最小地震剪力系数”如果不满足规范的要求,将给出是否调整地震剪力的选择。根据规范组的解释,如果不满足,就应调整结构方案,直到达到规范的值为止,而不能简单的调大地震力。(A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%,B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的75%。注:楼层层间抗侧力结构受剪承载力是指在所考虑的水平地震作用方向上,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和。)见wmass.out 3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层。 新抗震规范附录E2.1规定,转换层结构上下层的侧向刚度比不宜大于2。 新高规的4.4.3条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相临上部楼层侧向刚度的70%或其上相临三层侧向刚度平均值的80% 新高规的5.3.7条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。新高规的10.2.6条规定,底部大空间剪力墙结构,转换层上部结构与下部结构的侧向刚度,应符合高规附录D 的规定。 D.0.1:底部大空间为一层的部分框支剪力墙结构,可近似采用转换层上、下层结构等效刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时不应大于2 D.0.2:底部为2-5层大空间的部分框支剪力墙结构,其转换层下部框架一剪力墙结构的等效 侧向刚度与相同或相近高度的上部剪力墙结构的等效侧向刚度比γe宜接近1,非抗震设计时不应大于2,抗震设计时不应大于1.3。 上述所有这些刚度比的控制,都涉及到楼层刚度的计算方法。目前,有三种方案可供选择:(1)高规附录E.0.1建议的方法——剪切刚度Ki=GiAi/Hi (2)高规附录E.0.2建议的方法——剪弯刚度Ki=Vi /△i (3)抗震规范3.4.2和3.4.3条文说明中建议的方法 Ki=Vi/△ui 选用方法如下: (1)对于多层(砌体、砖混底框),宜采用刚度1; (2)对于带斜撑的钢结构和底部大空间层数>1层的结构宜采用刚度2; (3)多数结构宜采用刚度3。(所有的结构均可用刚度3) 竖向刚度不规则结构的程序处理: 抗震规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,其薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数; 新高规5.1.14条规定,楼层侧向刚度小于上层的70%或其上三层平均值的80%时,该楼层地震剪力应乘1.15增大系数; 新抗震规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25-1.5的增大系数。 1)针对这些条文,程序通过自动计算楼层刚度比, 来决定是否采用1.15的楼层剪力增大系数;并且允许用户强制指定薄弱层位置,对用户指定的薄弱层也采用1.15的楼层剪力增